文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 【专业知识】设备调试记录

【专业知识】设备调试记录

【专业知识】设备调试记录
【专业知识】设备调试记录

本文极具参考价值,如若有用请打赏支持我们!不胜感激!

【专业知识】设备调试记录

Ⅰ基本要求和内容

(1)电气设备调试记录应包括高低压配电装置、电力变压器、发电机组、备用和不间断电源设备、电气动力设备和低压电器等电气设备的试验调整报告、交接试验报告和电气设备(系统)试运行记录等。

(2)高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的试验调整和交接试验必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150〔以下简称GB50150〕的规定,并出具试验调整、交接试验报告。

(3)低压的电气设备和布线系统的试验调整和交接试验应符合现行国家标准

GB50303规定,并出具试验调整和交接试验报告。

(4)发电机交接试验包括静态试验和运转试验,其试验部位、试验内容和试验结果应符合设计要求、设备技术文件和现行国家标准GB50303规定,并填写试验调整和交接试验报告,并经有关人员签证齐全。

(5)现场单独安装的低压电器交接试验内容、试验结果应符合现行国家标准GB50303规定,并填写试验调整、交接试验报告,并经有关人员签证齐全。

(6)高低压变配电装置试运行应符合下列规定:

1)试运行应在试运行前有关的电气试验调整、交接试验项目完成,并出具合格试验调整、交接试验报告,以及施工单位编制出书面试运行方案或作业指导书,明确试运行程序后,方可进行;

在线设备安装调试报告

惠东县无害化垃圾处理场渗滤液处理中心 在线监控系统建设安装调试报告 按照国家环保要求以及《在线监测系统的安装调试规范(试行) 》, 我公司在建厂后就在总排口安装在线监测系统一套。 一、安装系统包括: COD在线分析仪 氨氮在线分析仪 总磷在线分析仪 超声波明渠流量计 PH计 污染源在线监控数据采集传输仪 二、设备的安装: 1. COD S备的安装 A. 拆箱检查所有备品备件齐全; B. 配制重铬酸钾-硫酸汞溶液、硫酸银溶液、邻苯标液、空白溶液、蒸馏水 等,并将试剂装入制定容器中待用。 C. 安装加热装置器件、检查设备内部线路完好加入蒸馏水等。

排口内,距监测房20m内;安装好取水管路系统,并由COD装置自动输出信号控制潜水泵自动取水;通电检查取水流量适中、压力满足在线取水要求。 E. 设备以数字信号传输方式通过以太网数据采集传输平台与在线监控 平台联网。 2. 氨氮设备的安装 A. 拆箱检查所有备品备件齐全; B. 配制纳氏显色剂溶液、酒石酸钾纳掩蔽剂溶液、硫代硫酸钠清洗剂试 剂、标液、蒸馏水,并将试剂装入制定容器中待用。 C. 取水系统的安装:设备采用370W潜水泵,取样位置设立于外排废水 总排口内,距监测房20m内;安装好取水管路系统,并由氨氮预处理装置自动输出信号控制潜水泵自动取水;通电检查取水流量适中、压力满足在线取水要求。 D. 设备以数字信号传输方式通过以太网数据采集传输平台与在线监控平台联网。 3. 总磷设备的安装 A. 拆箱检查所有备品备件齐全; B. 配制钼酸盐溶液、过硫酸钾溶液、抗坏血酸溶液、标液,并将试剂装入制定容器中待用。 C. 安装加热装置器件、检查设备内部线路完好加入蒸馏水等。

仪器期间核查记录1

分光光度计期间核查记录 分光光度计型号: 分光光度计编号: 放置地点: 仪器负责人: 作业指导书分光度计的性能指标(灵敏度、比色皿误差)每季度用下列方法校验一次,并将校验结果记录在附表中。1、灵敏度校验:配制0.001%重铬酸钾溶液,用1cm 比色皿,以蒸馏水为参比,于波长440nm 处测吸光度,吸光度应大于0.010,小于这一数值时,应检查或更换光电池(管)。2、比色皿校验:将比色皿洗净,分别加入蒸馏水,取其中一只,在波长575nm ,将透光率调节到100%,吸光度调节到零,用其余各比色皿与之进行比较,吸光度之差大于0.003者,一律不能 使用。、管路敷设技术通过管线敷设技术,不仅可以解决吊顶层配置不规范问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

电气设备测试、调试记录

临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-001 工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中 心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)配电箱、ZXA-1-4 试验 √ 检验 √ 调试 √ 主要试验、检验、调试内容: 1、母线连接压接牢固。 2、隔离开关,负荷开关分、合灵活。 3、开关动触头与静触头接触良好,接触面均匀。 4、工作零线与保护零线分别压接牢固。 5、漏电开关,按试验按钮,动作灵活。 6、通电试验、检验,各种仪表、指标正常,线电压均为400V。 结论及处理意见: 经检验及通电试运行开关电气完好,符合运行规范要求同意进行下一验收程序。 2015年10月14日 参加 人员 电气技术负责人电管人员安全员试验、检验、调试人员

临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-002 工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)生活区、办公区、食堂电 气安装 试验 √ 检验 √ 调试 √ 1、选用电器材料合格。 2、日光灯选用电子起动,开关控制相线。 3、插座与照明分开敷设,选用单相220V/20A漏电开关控制。 4、开关选用按板式控制相线,距门边水平距离合格。 5、线路敷设选用PVC塑料线槽,电线为BV塑铜线。 6、送电试运行正常,测试相电压230V。 7、选用电器材料合格。 8、插座与照明分开敷设,选用220V/20A漏电开关控制。 9、开关选用防水型、控制相线,距门边水平距离合格。 10、插座选用防水型,安装高度合格。 11、线路敷设选用PVC塑料线槽,电线为BV塑铜线。 12、电器金属外壳与保护零线可靠连接。 13、控制开关分、合灵活,漏开动作正常。 14、送电试运行正常相电压230V。 结论及处理意见: 经检验及通电试运行开关电气完好,符合运行规范要求同意进行下一验收程序。 2015年10月20日 参加 人员 电气技术负责人电管人员安全员试验、检验、调试人员

SMP-05-002.01设备安装调试和验收

SMP-05-002.01设备安装调试和验收

标准管理程序部门:设备动力部 主题:设备安装、调试和验收编号:WX-SMP-05-002.01 共2页第1 页 起草人:部门审核:QA审核:批准人: 日期:日期:日期:日期: 新订: 变更原因:生效日期: 变更: 1.目的:规范公司设备安装移交、调试、验收程序 2.范围:适用于公司主要设备的安装、调试和验收 3.责任:设备动力部及设备使用部门对实施本规程负责 4.程序: 4.1开箱验收: 4.1.1 设备到公司后先由设备动力部约定使用部门共同开箱验收。进口设备、大型设备、 精密仪器和设备由设备动力部约定商检局到场开箱。 4.1.2 开箱前检查设备总体包装情况、包装上的标记是否与合同规定的内容相符,对所购 设备的外观、型号和规格等技术资料进行核对。 4.1.3 开箱后检查设备有无损坏,根据装箱清单清点技术资料和附件、备件等是否与合同 相符;由设备动力部填写设备开箱验收记录,清点无误后,由使用部门签字认可,负责保管。一般技术资料由设备动力部归档,属于大型设备、精密仪器和设备及进口技术资料由公司总 经办统一归档,设备动力部复印一份在本部门归档。以上资料如有缺损,由设备动力部负责 向供应厂商联系补全。 4.2安装和调试: 4.2.1 设备的安装应符合GMP要求,安装基础及水、电和气配套设施由设备动力部负责。 4.2.2 一般设备在使用部门就位后,在完成配套设施工作后,需进行调试,设备动力部和 使用部门共同确认能正常运行方可移交使用部门。 4.2.3 大型设备、精密仪器和进口设备的安装、调试由供货单位现场进行,设备动力部与 公司验证小组共同参与。 4.3 新购设备经调试确认后由设备动力部办理固定资产登记入帐手续和设备验收移交手续。凡经验收合格的新购设备统一由设备动力部正式办理固定资产入帐手续后,交付使用。

电气系统调试方法及技术措施

电气系统调试方法及技术措施1调试说明 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 2调试流程 电气系统调试流程,如下图: 3调试准备 调试前应做好下列准备工作: 首先应充分熟悉电气原理图、设备技术文件; ?并根据设计要求及规范,编制单项调试方案;

准备调试仪表;?成立调试小组; 获取相关调试的指令或许可;?对准备调试的系统回路进行全面的检查,检查是否符合调试的要求。 4调试的主要内容 调试的主要内容有如下几项: (1)电缆的测试 (2)照明、插座回路的测试 (3)设备的调试 1) 冷水机组的调试 2)冷水空调器调试 3)照明系统的受电 4)通风系统设备的调试 5)水泵的调试 6)生产设备的测试 5 调试的项目及步骤 5.1 电缆的测试及回路受电 记录表格:电施5 电气设备绝缘测试记录 5.1.1电缆到货时的检测 测量绝缘电阻(调试方法见下文)

测量直流耐压试验及泄漏电流测量(调试方法见下文) 5。1.2 电缆线路送电前的测试 绝缘电阻的测试:解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试电阻使用500V 摇表,确保电缆绝缘电阻不小于2 兆欧(国家规范为0。 5 兆欧,2 兆欧为我司要求,以下同)。 直流耐压试验及泄漏电流测试: 使用2.4KV直流耐压试验器(或2.5kV 摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验; 采用直流微安表测量泄漏电流; 试验时,试验电压可分4~6阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值; ?测量时应消除杂散电流的影响。?5.1。3 其他测试 断开配电箱/柜之二次回路的保险,单独检查配电箱/柜的一次回路的绝缘阻值;重新接回电缆头,使用力矩扳手测试螺栓扭矩;再次测试回路的绝缘电阻(保持二次回路保险丝断开状态); 绝缘电阻测试合格后,经首尾监护人经对讲机联系同意送电后,方可送电,严禁约时送电;盘柜作冲击合闸试验.注意观察各部位不应有冒烟、火花和非正常性声响; 送电时应经过连续合断3次测试后正常,方可正式送电。 5.1.4 电缆回路送电后的测试 相位核对:相位的核对分两次进行:接线时,按照统一原则,所有电缆按照颜色一致连接;送电后,再用相位表进行测试,若发现不正确,立即调整。

仪器 设备安装调试管理规程

仪器/设备安装调试管理规程 Management Procedures for Instrument/equipment Installation and Commissioning 签名部门日期 起草人 审核人 批准人 1.0 目的 为保证仪器/设备安装调试按照规范操作,制定本管理规程。 2.0 范围 本管理规程适用于公司范围内所有需开箱验收仪器/设备安装调试操作。 3.0 职责 3.1 工程设备部或设备使用部门共同负责设备的安装调试。 4.0 参考文件 4.1《药品生产管理文件》2010年版第五章设备 Chapter v equipment, drug production management document, 2010 edition 4.2美国联邦法规21卷211部分 D子部—设备 Federal regulations 21, part 211, subpart D - equipment 5.0 定义 无。 6.0 规程 6.1 仪器/设备验收符合要求后可实施安装与调试。 6.2 C类仪器/设备必须进行调试验收工作;B类仪器/设备根据需要进行调试验收,只需保证该台仪器/设备能够投入使用;A类仪器/设备不用单独进行调试验收。 6.3 工程设备部配合仪器/设备使用部门安装,安装应在生产厂家及有关技术人员现场指导下进行。 6.4 仪器/设备安装到位后,由各部门负责人或指定人员组织人员进行调试。 6.5 调试时按技术指标逐项试验,先做空载运转,再做负荷试车。记录各项指标是否达到要求。

6.6 调试验收后,填写《仪器/设备安装调试验收单》(DEE0103(01)),验收人签字后归档。 7.0 修订历史 版本号修订日期修订内容批准人生效日期 8.0 发放部门 质量保证部、质量控制部、生产技术部、工程设备部、物流部。 9.0 附件:

电气设备单体调试项目 (1)

电气设备单体调试项目 1、包括的工作内容: 1)单体设备所含辅助设备的检查试验。如避雷器中的放电计数器、高压开关柜中电压指示器、开关过电压避雷器等。 2)配合系统受电时的检查和分部、整套试运。 2、不包括的工作内容: 1)局部放电试验和110KV及以上的电气设备交流耐压试验(可参考附录的特殊项目调试)。 2)设备修复后的重复试验。 3)电动机械部分的试动。 1.电气设备调试 (1)同步发电机和调相机调试 工作内容:绕组的直流电阻,绝缘电阻,交、直流耐压试验,转子膛内、外静态交流阻抗,灭磁电阻、轴承绝缘试验,以及制造厂要求现场电气检查试验项目和发电机母线耐压试验。 (2)直流电机和直流励磁机调试 工作内容:①绕组的直流电阻、绝缘电阻、极性测试,炭刷中心位置调整,可变电阻器、励磁回路试验。②励磁机的电枢整流片试验和交流耐压试验 (3)中频发电机、交流励磁机调试 工作内容:绕组的直流电阻、绝缘电阻、交流耐压试验,灭磁电阻、轴承绝缘测试,无刷励磁设备中整流元件、电容器元件检查试验 (4)交流电动机调试

工作内容:绕组直流电阻、绝缘电阻、极性、耐压试验电阻器及起动设备试验,空载转动检查和空载电流测量 注;50KW以下的低压交流电动机与回路试验一起进行 (5)电力变压器调试 工作内容:变压器本体、套管、电流互感器和绝缘油的试验,气体继电器校验,温度显示器、压力释放器、分接头指示器、变压器中心点接地电阻等试验,配合变压器吊芯检查,干燥测试,冷却装置试验,配合冲击试验 (6)电抗器及消弧线圈调试 工作内容:绕组的直流电阻、绝缘电阻、交流耐压试验。35KV及以上的油浸式电抗器及消弧线圈的介质损、直流泄露、绝缘油试验以及非纯瓷套管试验。330~500KV电抗器受电后箱壳表面温度测量,500KV电抗器箱壳振动及噪声测量(7)互感器调试 工作内容:①绝缘电阻、励磁特性、极性和变比试验,电压互感器一次绕组直流电阻和交流耐压试验。35KV及以上互感器的介质损试验,电压互感器支架介质损试验。②电容式互感器的电容分压单元试验。③本体到柜端子箱查线④绝缘油耐压试验 (8)断路器调试 工作内容:油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器六氟化硫封闭式组合电器的调试项目按交接试验标准的规定柜内查线及就地操作试验 注:1KV以下无继电保护的断路器的试验与回路试验一起进行 GIS组合电器断路器已包括内部所有一次设备调试,不得重复套用其他单体调试定额项目

系统功能测定及设备调试记录

厦门园博园地热供应站安装工程 调 试 方 案 中国建筑第七工程局安装公司 2008年3月28日

目录 一.调试说明 ------------------------------------------- 2 二.工程概况 ------------------------------------------- 2 三.调试依据 ------------------------------------------- 2 四.调试组织机构---------------------------------------- 4 五.试运行与调试程序 ----------------------------------- 6 六.调试准备工作----------------------------------------- 6 七、电气动力系统调试------------------------------------- 7 八、管道试压和冲洗 -------------------------------------- 8 九、单机调试 ------------------------------------------- 9 十、系统联动调试 --------------------------------------- 13 十一、调试资料整理和编制调试报告 ----------------------- 19

一、调试说明 1.调试方案仅适用于厦门园博园地热供应站安装工程调试工作。 2.本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件而制定。 3.本调试方案依据文件:合同文件、设计图纸、监理和业主指令、国家施工 及验收规范等。 4.本调试方案根据现场情况在实际调试过程中会有所修正。 5.本调试方案所用的仪表均为经国家计量测所检验合格的仪表,均在有限期内 使用。 6.调试中有关的配合电工为持证电工,并按规程进行所有操作。 二、工程概况 厦门园博园地热供应站安装工程,位于杏林湾杏集海堤内侧的中洲岛上,园博园规划区温泉岛的东北部,园博大道的两侧。本设计为园博园地热利用工程,项目范围包括园博温泉浴场的温泉水供水、洗浴及游泳池等热淡水供水、两座温泉酒店的温泉水供水。按照批准的地热水取水量在该区域施工两口开采井及一口回灌井,开采出来的地热水经换热和配水供至终端用户使用。 三、调试依据 1、工艺流程说明: (1)总工艺介绍: 由耐热潜水泵提取90℃的地热水,通过除砂器除砂后输送至地热站。地热水按照用户水温水质要求进行分配,分别进入三个供水系统的换热器。地热水进水管设电动调节阀及流量计量装置,通过监测供水温度来进行地热水用量的调节,而各系统地热水流量的调节能使地热井泵自动实现变频调节。 (2)酒店温泉供水工艺: 自来水经加压泵加压送至换热器,地热水经换热器将热量传给自来水。加热后自来水进入储水箱。换热后地热尾水与一定量的90℃的地热水混合到55℃后,进入热风曝气装置进行曝气,同时除掉有害气体,曝气后地热水经加压泵加压进入除铁装置进行除铁锰。根据水质情况定时反冲,保证地热水含铁量符合国家规范要求。经处理后地热水进入储水箱,通过热自来水和地热水的配比实现矿化度

电气设备测试、调试记录

精心整理临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-001 工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中 心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)配电箱、ZXA-1-4 试验 √ 检验 √ 调试 √ 主要试验、检验、调试内容: 1、母线连接压接牢固。 2、隔离开关,负荷开关分、合灵活。 3、开关动触头与静触头接触良好,接触面均匀。 4、工作零线与保护零线分别压接牢固。 5、漏电开关,按试验按钮,动作灵活。 6、通电试验、检验,各种仪表、指标正常,线电压均为400V。 结论及处理意见: 经检验及通电试运行开关电气完好,符合运行规范要求同意进行下一验收程序。 2015年10月14日 参加 人员 电气技术负责人电管人员安全员试验、检验、调试人员 临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-002

工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)生活区、办公区、食堂 电气安装 试验 √ 检验 √ 调试 √ 1、选用电器材料合格。 2015年10月20日 参加 人员 电气技术负责人电管人员安全员试验、检验、调试人员 临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-003 工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中 心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)FXB1#8#二级电箱 试验 √ 检验 √ 调试 √

安装调试方案

安装调试方案 1)、如果此项目中标,公司将成立专门项目组负责该项目的具体实施。具体分工如下: 合同签定以后,项目小组和实施小组将共同对设备方案的技术细节进行分析、探讨,制定详细安装调试计划,包括: 1、安装调试手册; 2、安装调试进度安排; 3、安装方式; 4、调试方法; 5、调试工具的准备; 6、安装调试环境的准备; 7、对影响项目实施的关键工序、关键设备进行分析,提出相应的解决措施; 8、技术参数手册、培训手册和安装手册;9、制定项目建设质量管理方案和措施; 2)、安装现场环境调查及现场勘察 为确保各工程实施小组到达现场后能够尽快展开工作,保证项目顺利进行,我公司将在实施前10天内对用户单位设备安装环境进行调查,填写安装环境调

查表。同时,我们还将提前向用户单位提交各种主要设备的具体环境要求,在用户单位的积极配合下,确保在现场实施工作开始前完成场地环境准备工作。3)、现场安装调试 设备到达安装现场后,由我公司技术人员和用户共同清点完毕后,工程实施小组的工程师将开始设备安装调试工作。 项目组将有包括项目经理在内的多名工程师参加项目实施,他们负责现场设备、辅助设备的安装和调试,完成后同时填写项目安装调试报告。 我们在设备安装和调试的同时,将对使用单位的设备操作和维护人员进行现场培训,同时为每个设备及系统提供一套完整的技术资料。 4)、到货验收 在合同设备到达用户指定的地点后,用户与我公司代表将共同开箱验货,依标书要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)的验收,当出现损坏、数量不全或产品不对等问题时,我公司将负责解决;同时按标书技术部分要求对其产品的性能和配置进行测试检查,并做出测试方案和测试报告,保证所有硬件设备在标书中所规定的地点和环境下, 实现正常运行, 并达到标书要求的性能和产品技术规格中的性能。 5)、安装调试承诺: 1、我公司承诺:交货期为签订合同起29日历天,保证严格按照采购方的交货时间和产品质量要求,及时送达客户指定地点,运输过程中所有费用由我公司承担。 2、我公司中标后,将派出有经验的工程技术人员到用户现场进行调研,根据用户要求和实训室实际情况制定安装方案,设备送达学校后按用户确定的方

电气设备测试、调试记录

电气设备测试、调试记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

浅析仪器设备的安装与调试

浅析仪器设备的安装与调试 摘要:仪器设备在人们生产、生活中扮演着重要角色,是现代文明社会中的重要组成部分。仪器设备的运转质量和安全受到设备安装和调试质量的影响。对于一些安装调试要求较高的施工场所,设备安装和调试的工作难度很大。笔者结合实际情况,分析了仪器设备安装和调试过程中存在的问题,进而针对性的提出了完善措施。 关键词:仪器设备;安装调试;应对措施 引言 科学技术的进步促进了仪器设备技术的发展,人们生产生活中对仪器设备的依赖程度越来越高,仪器设备被广泛用于化工生产、电力以及军事国防等行业,并在其中发挥着重要作用,因此做好仪器设备的安装与调试工作具有现实意义。 1、仪器设备的安装与调试工作的重要性 在仪器设备实际安装与调试工作中,很多设备的体型巨大,为了便于运输,这些生产出来的仪器设备都是分散零件状态的。这样在设备投入使用之前,都需要经过技术人员的安装调试。所谓的仪器设备安装就是将呈分散状态的部件按照要求组装及安置。而调试则是在安装的基础上将设备调试成最佳状态,保证设备在投入使用之后发挥正常的功效。 仪器设备的安装与调试工作具有重要意义。安装与调试工作是保证仪器设备正常稳定运行的前提与基础,同时也可以提高设备使用周期、降低设备损耗以及提高经济效益等的重要措施。做好仪器设备安装与调试研究,熟练掌握仪器设备安装与调试的方法,对于相关技术人员来说是十分有必要的。 2、仪器设备的安装技术 2.1仪器设备安装注意问题 技术人员为了进一步的确保仪器设备的性能,在安装仪器设备的时候要严格的按照仪表安装的相关制度进行管理和安装;工作人员在安装好仪器设备之前,一定要先做好相应的准备工作,运用合适的安装工艺,尽量的减少仪表的安全隐患;仪器设备的安装其实就是一个实现的过程,是从图纸到现实的过程,每一个安装的工艺都有可能会对安装的质量和进度造成不小的影响,安装人员要选择最优的安装工艺,要在安装仪器设备管道的时候对其进行一次性的安装,此外在安装的过程当中还要确保仪表的插入深度要符合规定的要求。 2.2常见的螺纹制式与配合密封

仪器设备安装调试报告

Install No. 安装任务号: AZ (至) AZ Contract No. 合同号: Brand 仪器品牌: Customer 用户单位: Equipment 仪器名称: Depart. 用户部门: Model 仪器型号: Contact 联系人: Quantity 仪器数量: Tel 联系电话: ( )– Serial Number 仪器机身号: 附属仪器/Affiliated Equipment 1 品牌: 名称: 型号: 机身号: 2 品牌: 名称: 型号: 机身号: 3 品牌: 名称: 型号: 机身号: 开箱点货/Inspection&Count 1 开箱人/Box Opened By : □本次安装人员 □客户 □其它人/请详细注明: 2 仪器及配件清点/Inspection :□《合同配置清单》 □《packing list 》 □《公司内部订货单》 □《发货清单》 3 外观检查/Visual Inspect : □完好 □破损 如有缺货或破损,请详细填写下表: 1 安装环境: □ 室内(Indoor) □ 空调(Air con.) 安装条件:□ 具备(Ready) □ 欠缺(Unready) 2 仪器工作:□ 良好(Good) □ 不如意(Fair) 3 客户操作掌握情况:□ 掌握(Good ) □ 可基本操作(Fair ) □ 还需学习(More Training ) 客户使用情况及评价 安装调试报告 Installation Work Report

THANKS !!! 致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等 打造全网一站式需求 欢迎您的下载,资料仅供参考

在线设备安装的调试报告

XXX污水处理厂在线监控系统建设安装调试报告 按照国家环保要求以及《在线监测系统的安装调试规范(试行)》,我公司在建厂后就在总进口和总排口安装在线监测系统各一套。 一、安装系统包括: COD在线分析仪 氨氮在线分析仪 超声波明渠流量计 数据采集记录传输仪 设备的安装: 1.COD设备的安装 A.拆箱检查所有备品备件齐全; B.配制重铬酸钾溶液、硫酸亚铁铵溶液、硫酸-硫酸银溶液、硫 酸汞溶液、电极电解液、邻苯标液、空白溶液、蒸馏水等,并将试剂装入制定容器中待用。 C.安装加热装置器件、检查设备内部线路完好加入蒸馏水等。 D.取水系统的安装:设备采用370W潜水泵,取样位置设立于外 排废水总排口内,距监测房20m内;安装好取水管路系统,并由COD装置自动输出信号控制潜水泵自动取水;通电检查取水流量适中、压力满足在线取水要求。

E.设备以模拟信号传输方式通过GPRS数据采集传输平台与在线 监控平台联网。 2.氨氮设备的安装 A.拆箱检查所有备品备件齐全; B.配制盐酸标定溶液、硼酸溶液、综合试剂、标液,并将试剂装入制定容器中待用。 C.取水系统的安装:设备采用370W潜水泵,取样位置设立于外排废水总排口内,距监测房20m内;安装好取水管路系统,并由氨氮预处理装置自动输出信号控制潜水泵自动取水;通电检查取水流量适中、压力满足在线取水要求。 D.设备以模拟信号传输方式通过GPRS数据采集传输平台与在线监控平台联网。 3.总磷设备的安装 A.拆箱检查所有备品备件齐全; B.配制钼酸盐溶液、过硫酸钾溶液、抗坏血酸溶液、标液,并将试剂装入制定容器中待用。 C.安装加热装置器件、检查设备内部线路完好加入蒸馏水等。 D.取水系统的安装:设备采用370W潜水泵,取样位置设立于外排废水总排口内,距监测房20m内;安装好取水管路系统,并由总磷预处理装置自动输出信号控制潜水泵自动取水;通电检查取水流量适中、压力满足在线取水要求。