一、工程概况

本工程位于天津市西青区、外环线与津港公路交口,津港公路西侧,总建筑面积 53515.93平方米。防排烟系统的工作内容主要有:风管的制作及安装,风机风口阀的安装。

二、编制依据

●设计院专业施工工程图纸

●《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

●《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

●《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

●《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

三、通风、空调施工方案

在现代安装工程中, 随着科学技术的进步, 在空调风管的制作、安装过程中, 新材料、新工艺层出不穷, 共板法兰风管就是其中之一。该风管采用全自动生产线,并结合世界上先进的数控及光纤信息技术,除能生产镀锌矩形风管外,还能生产弯头、三通、四通等各种异形风管配件。在安装工程中发挥着越来越重要的作用。

1、共板法兰风管的工艺特点:

1) 生产线机械化.自动化程度高, 大大提高了制作效率以及风管的制作精度,

降低工程造价.

2)风管自成法兰, 减轻风管重量, 与传统角铁法兰比较, 节约了法兰型钢及

连接螺栓, 降低材料损耗.

3)风管密封性好, 显著降低漏风量, 节约能源, 降低主机运行成本.

4)风管强度高、无焊点、耐腐蚀性好,连接严密,漏风率低等诸多优特点,

且外形美观整洁, 无镀锌层破损.

5)生产安装快捷, 减轻劳动强度, 提供劳动效率, 满足工程需要.

2、风管制作设备

3 主要施工方案

3. 1 板材选用

制作风管所用钢板的厚度严格按照国标GB50243-2002的规定执行。

风管及配件钢板厚度表(㎜)

风管系统类别划分

3.2风管的制作工艺

3.2.1 绘制风管下料加工草图

根据施工图纸及现场实际情况(风管的安装标高、走向及与其它专业协调情况)按风管所服务的系统现场绘制加工草图,并按系统编号。

3.2.2. 生产流程

将风管加工草图尺寸输入到电脑→进镀锌板于生产线调直→压筋→剪板机剪板→咬口→机制TFD法兰成形机→折弯机折弯→质检

共板法兰风管安装示意图

3.2.3共板法兰风管制作

a. 制作风管时,输入电脑的下料图一定要正确,板面应保持平整,咬口缝

应紧密。咬口缝宽度均匀,纵面接缝应错开一定距离,以不降低风管质

量为准。

b. 本工程中风管加工中下料、咬口和折方都使用机械加工为主,手工操作

为辅。

c. 镀锌钢板采用咬口连接,风管板材的拼接咬口采用单咬口,矩形风管的

四角组织采用联合角(角码)咬口。

d. 本工程防排烟风管边长较大,为避免风管断面变形和减少管壁在系统运

转中,由于震动而产生噪声,就需对风管进行加固处理。施工过程中,

结合现场情况主要采取以下方法进行加固。

e.在风管板面压制加强筋;根据镀锌钢板尺寸,共板法兰风管管段长度做成1160mm一段;

f. 风管加工成型(笼管),将角码安装于共板法兰的四个角处。注意风管的

对角线长度一致。

g.密封胶选择应符合以下要求:

有较好的贴附性能,适用能贴附各种材料。

粘皮适中。(粘度太高的密封材料粘接效果并不太好,而选用粘度较低的材料反而效果更好)

能耐受管内空气压力及气体的各种性质,而确保水密性、气密性。

h. 对完全符合要求的风管根据加工草图进行分段编号,并用塑料薄膜封堵管

口待安装使用。

3.3 镀锌钢板风管安装

a. 风管安装顺序一般为先干管后支管,竖风管一般由下至上分节安装,各

部位安装方法如下表:

风管安装方法

b. 法兰连接

法兰连接的垫料应选用不漏气、不产尘、弹性好、不易老化和具有一定强度的材料。

☆排烟风管连接所用的密封材料必须满足消防验收要求的A级材料。

法兰垫料应减少接头,接头必须采用梯形或榫形连接,垫料应干净,不得凸入风管内,并用粘胶剂与法兰粘牢。

法兰连接时,垫好垫料,把法兰对正,穿上共板法兰四个角的螺栓并戴上螺母上紧。法兰四角螺栓间中间段采用勾条或螺栓卡固定(边长小于1000㎜的采用勾条加固,大于1000㎜的用高压风管采用专用螺栓卡固定)。

☆螺栓卡的卡体厚度必须高于消防验收要求的1.6㎜,即2.0以上。

连接好的风管,应以两端法兰为准,拉线检查风管连接是否平直。

法兰连接用的螺栓螺母均应用镀锌件。连接时螺母应在法兰的同一侧,螺栓露出螺母的长度适宜、一致。

c. 风管整体安装,是指在地面上将风管接长至1-20m,再用倒链将风管开

至安装标高固定。根据现场实际,选择吊点,挂好倒链。吊点的数量应

保证风管起吊不变形。起吊时,当风管离地200-300mm时,停止起吊,

仔细检查吊点和绳索、绳扣是否牢固,风管重心是否正确,确认无误后,方可继续起吊。风管起吊至预定位置,将所有托盘和吊杆连接好,并将

风管稳固,解开绳扣,卸下倒链。

d. 风管分节安装,可将风管分节用绳索拉到脚手架上,然后抬到支架上对

法兰逐节安装。

e. 风管在吊装前,内外壁必须擦试干净,当施工完毕或停顿时,必须用塑

料薄膜封好端口,防止二次污染。

f. 风管安装后,可利用吊杆上的调节螺丝或在托架上加垫的方法进行找平

找正。

g. 风管调整好后,根据设计要求设置好固定支架,以防止风管晃动。

3.3.1 风管及部件安装

A 风管安装的前期条件

a. 土建工程具备一定条件后,即可进行风管及部件的安装。对明装风管安

装,应在通风管道安装部位的土建完工或主体工程及地坪、粉刷完工后进行;如果通风管道安装后再进行土建及其它工作,可能会损坏通风管道。

b. 在土建施工过程中,应根据土建的进度安排,派专人密切配合土建,做

好孔洞的预留和预埋件的敷设工作。

3.3.1.1柔性风管安装

柔性风管由金属骨料和涂复纤维织物(或金属薄膜)壁料,以缠绕方式加工成型,金属骨料为支承构架,使风管有必需的强度;涂复织物(或金属薄膜)以其高度柔性使风管具有可弯曲、伸缩、减震、消音等特点,目前常用于主凤管与风口或静压箱间的连接。

安装工艺要求

a. 水平柔性风管的下垂量h≤D/S

b. 柔性风管的最小弯曲半径R≥D

c. 柔性风管与硬管的接管长度L≥D

柔性风管支架采用扁钢(制成圆环状)悬吊在楼板或其它构件下:

d支架因环最少要与风管一半圆周表面接触,且不要将风管有效内径减少。

E 柔性风管靠近硬管接口处应设吊环,以使柔性风管与硬管接口连接更牢

固,而且可避免风管产生皱折。使用时应尽量将柔性风管拉开,避免不必要的风压损失。

安装时,一定要在主风管和静压箱安装后,依据现场实际情况选择最优的柔性风管走向,确定硬管接口的位置,然后再在主风管上开口,安装硬管接口。

3.3.1.2风口及部件安装

1) 风阀安装

a. 本工程风管系统主要有多叶调节阀、蝶阀、防火防排烟阀等各类风阀,

在安装前应检查框架结构是否牢固,调节、制动、定位等装置应准确灵

活。

b. 根据风管法兰螺桂孔尺寸在风阀的法兰上打孔。

c. 风阀的安装与风管相同,在安装时只要把阀的法兰与风管或设备上的法

兰对正,加上密封垫上紧螺丝,使其连接牢固及紧密即可。

d. 应注意风阀安装部位,使阀件的操纵位置便于操作。

e. 安装时要注意风阀的气流方向,不得装反,应按风阀外壳标注的方向安

装。

f. 防火阀是通风系统的安全装置,要保证在火灾时起到关闭和停机的作用。

防火阀有水平、垂直、左式和右式之分,定货和安装时应根据设计要求

进行,防火阀有水平、垂直、左式和右式之分,定货和安装时应根据设

计要求进行,防止弄错。为防止防火阀易熔片脱落,易熔片应在系统安

装后,系统试运转之前再行安装。

g. 为了方便更换和检查防火阀的易熔片,还应根据设计,在靠近防火阀的

风管段上设置检查门。

2) 风口安装

a. 各类风口安装应横平、坚直、表面平整。露于室内部分应与室内线条平

行,各种散流器的风口面应与顶棚平行。

b. 风口到货后,对照图纸核对风口规格尺寸,按系统分开堆放,做好标示,

以免安装时弄错。

c. 风口安装前要仔细检查,特别是有调节、旋转部分的风口要检查活动件

是否轻便灵活,叶片是否平直,开启百叶是否能开关自如。

d. 风口安装后也应对风口活动件再次进行检查,防止在搬运和安装过程中

产生变形,影响风口的调节功能。

3.3.1.3 成品保护

a. 在整个施工过程中都应对原材料及施工成品、半成品进行积极保护,通

风工程主要注意以下几点:

b. 风管成品应按系统编号码放整齐,搬运、装卸应轻拿轻放,防止损坏。

c. 交叉作业较多加工程,严禁以安装完的风管作为支、吊、托架,不允许

将其它支、吊架焊在或挂在风管法兰和风管支、吊架上,更不能在风管

上站人。

3.3.1.4施工注意要点

a. 工程前图纸会审 :了解设计意图,明确各专业作业位置

b. 绘制加工图:通过图纸及现场实测,明确各系统管道走向、标高是否同

通风管道有矛盾及风管与部件的规格尺寸。考虑各种因素后绘制风管加

工草图。

c. 编制材料需用计划:各种材料规格提供准确。

d. 结构施工过程中预留风管洞口,尺寸要足够风管能通过。

e. 材料准备……做好进料检验。

f. 风管支架安装。要确认坐标、标高及支架间距。

☆支架牢固性是保证风管能安全运行的关健

g. 风管安装……法兰处连接紧密。

h.风管漏光试验……在黑暗的环境中进行。漏光率不得大于规范要求。

J.风口安装……位置正确,横平竖直。

3.4 风管漏光和漏风量检测

A、风管漏光检测

漏光法检测是采用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密程度进行检测的方法。

①漏光法检测的标准

采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每10米接缝,漏光点不大于2处,且100米接缝平均不大于16处为合格;对中压风管每10米接缝,漏光点不大于1处,且100米接缝平均不大于8处为合格。

②漏光法检漏的具体操作方法

采用具有一定强度的安全光源,不小于100W带保护罩的低压照明灯作漏光检测的光源。系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境。检测光源沿被检测部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察。当发现有光线射出,则说明查到明显漏风部位,并做好记录。

系统风管采用分段检测、汇总分析的方法。在严格安装质量管理的基础上,系统风管的检测以总管和干管为主。漏光检测中如发现条缝形漏光,则需视不同的漏光部位分别进行处理。如是法兰处,则用拧紧螺栓、更换密封垫等方法;如是咬缝处,则用密封胶密封等方法。如咬缝漏光严重,则重新制作安装该段风管,并重新作漏光测试。漏光检测不合格时,应按规定

的抽检率,作漏风量测试。

B、漏风量测试

风管的漏风量测试采用的计量器具必须是经检定合格并在有效期内,同时采用符合现行国家标准《流量测量节流装置》规定的计量元件搭设测量风管单位面积漏风量的试验装置。风管单位面积允许漏风量的检验标准见下表:

①、试验前的准备工作:将待测风管连接风口的支管取下,并将开口处用盲

板密封。

②、试验方法:利用试验风机向风管内鼓风,使风管内静压上升到所需测试

压力(Pa),并稳压,此时风管内进风量即等于漏风量。该风量用在风机与风管之间设置的孔板来测量。

○3、试验装置:

试验风机:为变风量离心风机,风机最大风量为1600m3/h,最大风压2400Pa。

连接管:Ф100mm

孔板:当漏风量≥130 m3/h时,孔板常数C=0.697,孔径=0.0707m

当漏风量<130 m3/h时,孔板常数C=0.603,孔径=0.0316m

倾斜式微压计:测孔板压差0~2000Pa

测孔管压差0~2000Pa

④、试验步骤

a 漏风声音试验:本试验在漏风量测量之前进行。试验时先将支管取下,用盲板和胶带密封开口处,将试验装置的软管连接到被测风管上。关闭进风挡板,启动风机。逐步打开进风挡板直到风管内静压值上升并保持在试验压力。注意听风管所有接缝和孔洞处的漏风声音,将每个漏风点作出记号并进行修补。

b 漏风量测试:本试验在有漏风声音点密封之后进行。测试时,首先启动风机,然后逐步打开进风挡板,直到风管内静压值上升并保持在试验时,读取孔板两侧的压差,按下述公式计算被测风管的漏风量:

漏风量按下式进行计算

Q=3600ε·α·An(2/ρ)0.5△P

式中:Q—漏风量,(m3/h)

ε—空气流速膨胀系数

ρ—空气密度(㎏/M3)

An—孔板开口面积(m2)

α—孔板流量系数

△P—孔板差压(Pa)

四、质量要求

1、风管缝应紧密,宽度应均匀,无孔洞,半咬口和涨裂等缺陷。

2、风管法兰连接应牢固,折角平直,圆弧均匀。

3、风管加固应可靠,整齐,间距适宜,均匀对称。

4、当风管大边尺寸≤300mm时,允许误差在0~1mm。当风管大边尺

寸>300mm时,误差在0~2mm内。

5、法兰内边尺寸允许误差为1.0~3.0mm。

6、风管平面度允许误差为±2mm。

7、矩形法兰风管对角线之差的误差<3mm。

8、法兰平整度允许误差为0~2mm。

五、劳动力安排计划

结合本工程的施工工艺特点,挑选一批职工提前进行有针对性的技术培训,对工程中的新材料、新工艺施工方法能熟练掌握,确保施工人员一进现场就能立即投入紧张的施工工作,既能保证施工质量,又能提高施工效率,满足工程施工的各方面需要。施工高峰期公司将合理安排通风工50名、电、气焊工6名,钳工5,油漆工5,调试工5,普工20人以满足工期及质量要求。

六、安全注意事项

1、进入施工现场必须带好安全帽、高空作业系好安全带。

2、在制作安装时,对各种设备实行专人管理,所有设备的运转部件都要有防护罩等防护措施,严格遵守设备的操作规程。

3、各种设备的急停保护开关及漏电咬灵活可靠。

4、风管在现场吊装过程中,要有专人指挥,吊点的选择要牢固可靠,吊装时风管下严禁站人。

5、现场使用的各种小型电动工具的漏电保护开关要灵活可靠。

共板法兰、角钢法兰风管制作安装技术交底解读

技术交底记录 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司编号:JSJD-003 2016年 11 月24日 工程名称雪川农业发展股份有限公司马铃薯技术 研发中心一期工程 交底部门机电部 交底提要:风管制作安装技术交底交底内容: 一、施工流程 二、施工准备 施工准备 风管下料法兰下料剪切组对咬口焊接折方钻孔 绘制加工图 压口成型刷漆 组合铆接 风管加固 检验、编号

材料要求:镀锌钢板其厚度应均匀,表面应光洁有锌皮花纹,无裂纹,黑点和锈斑如有白色水锈应清除后使用,锌皮脱落或锈蚀的镀锌钢板不得使用。 作业条件:图纸已熟悉,并且经过会审,对建筑结构和电气暖卫施工图的管路走向、坐标、标高与通风管道之间跨越交叉在图纸上出现的问题已有解决方案。 对风管的制作尺寸,采用的技术标准,接口及法兰连接方法已经明确。 施工中应严格按图施工,当设计无规定时,应依照技术交底与有关国家标准与规范施工。 三、操作工艺 1)材料检验 制作风管的钢板厚度符合施工验收规范要求。镀锌钢板表面不得有裂纹、结疤及水印缺陷。 风管及配件钢板厚度表 风管长边尺寸b 矩形风管 通风风管板厚(mm) 排烟风管板厚(mm) 法兰(宽*厚)(mm) b≤320 0.50 0.75 25×3 320<b≤450 0.60 0.75 25×3 450<b≤630 0.60 0.75 30×3 630<b≤1000 0.75 1.00 35×3 1000<b≤1250 1.00 1.00 35×3 1250<b≤2000 1.00 1.20 40×4 2000<b≤4000 1.20 1.20 50×5 2)板材下料 绘制风管及管件展开图,按实际留好咬口余量,进行展开下料。板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切,剪切时严禁将手伸入机械压板空隙中。上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离刀口6cm,用力均匀适当。板材切完毕后,应用卷尺复合板材尺寸,确保无误。 3)咬口 (1)本样板段内风管制作采用咬口连接,因为咬口缝可以增加风管的强度,外观美观。咬口形式有:单咬口、立咬口、联合咬口、单角咬口、按扣咬口。

共板法兰风管制作工艺知识讲解

共板法兰风管制作工 艺

共板法兰风管制作工艺总结 共板法兰工艺: 共板法兰连接是利用成型机将矩形风管管端四周滚压成L形,在风管四个角上装上补强用的凸缘角卡,再在法兰面的四角均匀填充密封胶,并在法兰面上胶贴密封条,最后用法兰夹将两节风管扣件接的风管加工安装工艺。本工程边长小于等于2000mm的空调风管及送排风管道采用共板法兰镀锌钢板风管,边长大于2000mm 的空调风管\送排风管道及排烟风管采用角钢法兰风管. 1、共板法兰风管工艺特点 1)、优点: ①、风管制作工效高:共板法兰风管制作工效是传统角钢法兰风管制作的3倍左右; ②、风管表面强度高:由于钢板经过风管生产线时进行压筋加固,风管成型后表面强度高; ③、风管质量高:风管下料由电脑控制,风管制作偏差得到有效控制; ④、风管制作成本降低:风管制作过程中法兰用镀锌钢板压制而成,节省角钢用量,同时风管制作钢板损耗也较低. 2) 、缺点: ①、风管法兰采用镀锌钢板压制而成,与风管本体钢板厚度一致,故法兰强度较低,大边长风管(边长超过1500mm)尤为突出,相关行业技术规程要求共板法兰风管适用于边长2000mm以下中低压风管。 ②、采用风管生产线不能直接制作三通、变径、弯头等部件,需手工下料制作。 ③、风管共板法兰压制成型时钢板表面与共板法兰机摩擦、风管堆放及搬运时,风管法兰表面镀锌层破坏比较严重。 2、共板法兰风管生产设备 本工程共板法兰风管生产设备由电动上料架、ACL-Ⅱ风管自动生产线、风管咬口机、共板法兰成型机、折方机、冲床等设备组成。其中ACL-Ⅱ自动风管生产线配有放料架、托料盘、一个入料辊装置、一台调平压筋机、一台冲剪角和冲方口机和一台剪板机,伺服电机实现了无级调速,速度稳定,主要技术参数如下:①、加工 0.5~1.2mm厚镀锌钢板或低碳钢板;②、最大加工速度为4m/min;③、加工板宽度为1250mm;④、控制误差:长度误差为0.2mm之内,对角线误差为 0.5mm/s; 3、共板法兰风管制作流程

共板法兰风管制作安装施工方案

共板法兰风管制作安装专项施工方案 一、工程概况 本工程位于天津市西青区、外环线与津港公路交口,津港公路西侧,总建筑面积53515.93平方米。防排烟系统的工作内容主要有:风管的制作及安装,风机风口阀的安装。 二、编制依据 ●设计院专业施工工程图纸 ●《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) ●《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) ●《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) ●《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 三、通风、空调施工方案 在现代安装工程中, 随着科学技术的进步, 在空调风管的制作、安装过程中, 新材料、新工艺层出不穷, 共板法兰风管就是其中之一。该风管采用全自动生产线,并结合世界上先进的数控及光纤信息技术,除能生产镀锌矩形风管外,还能生产弯头、三通、四通等各种异形风管配件。在安装工程中发挥着越来越重要的作用。 1、共板法兰风管的工艺特点: 1) 生产线机械化.自动化程度高, 大大提高了制作效率以及风管的制作精度, 降低工程造价. 2)风管自成法兰, 减轻风管重量, 与传统角铁法兰比较, 节约了法兰型钢及连接螺栓, 降低材 料损耗. 3)风管密封性好, 显著降低漏风量, 节约能源, 降低主机运行成本. 4)风管强度高、无焊点、耐腐蚀性好,连接严密,漏风率低等诸多优特点,且外形美观整洁, 无 镀锌层破损. 5)生产安装快捷, 减轻劳动强度, 提供劳动效率, 满足工程需要. 2、风管制作设备

3 主要施工方案 3. 1 板材选用 制作风管所用钢板的厚度严格按照国标GB50243-2002的规定执行。 风管及配件钢板厚度表(㎜) 风管系统类别划分

共板法兰风管制作安装工法

共板法兰风管制作安装工法 编号:SZJXGF11-2004 执笔:黄勇 (中国华西企业有限公司) 1 前言 在现代安装工程中,随着科学技术的进步,在空调风管的制作、安装过程中,新材料、新工艺层出不穷,共板法兰风管就是其中之一。该风管采用全自动生产线,并结合世界上先进的数控及光纤信息技术,除能生产镀锌矩形风管外,还能生产弯头、三通、四通等各种异形风管部件。在安装工程中发挥越来越重要的作用。 2 工法特点 2.1 生产线机械化、自动化程度高,大大提高了制作效率以及风管的制作精度,降低工程造价。 2.2风管自成法兰,减轻风管重量,与传统角铁法兰比较,节约了法兰型钢及连接螺栓,降低材料损耗。 2.3风管密封性好,显著降低漏风量,节约能源,降低主机运行成本。 2.4风管强度高且外形美观整洁,无锌层破损。 2.5生产安装快捷,减轻劳动强度,提高劳动效率,满足工程需要。 3 工艺原理 3.1 根据现场风管口径及形状输入电脑,由程序软件控制设备下料。

3.2采用机制TFD法兰成型机,在风管上翻边形成法兰。 3.3现场安装时,使用法兰角及法兰固定卡连接风管,达到安装目的。 4 本工法适用范围 适用于矩形金属风管且边长不超过2500mm。 5 施工工艺 5.1 风管制作: 5.1.1 板厚规格: 5.1.2绘制风管加工草图: 根据施工图纸及现场实际情况(风管标高、走向及与其它专业协调情况)按风管所服务的系统绘制出加工草图,并按系统编号。 5.1.3直管的生产流程: 根据草图输入风管尺寸到电脑→进镀锌板于生产线调直→压筋(大边尺寸>630mm)→切割机切角→剪板机剪板→咬口(插口及承口)→机制TFD法兰成形机→折弯机折弯(根据口径的大小折成一字形、L形、U

共板法兰风管制作安装工法

镀锌薄钢板法兰(TDF)风管 施 工 方 案 编制: 审核: 审定:

共板法兰风管施工方案 编制依据 中交第三航务工程勘察设计院有限公司设计的施工图纸 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002及其他现行规范图集。 工法特点 1、共板法兰风管生产线微机全程控制,将卷板(宽1000-1250mm)经开料机自动放料,经校平、压筋、长度测量、冲减缺口、定长剪短、双侧联合咬口、双侧共板法兰成型、液压自动折方等工序一次精确完成,生产线机械化、自动化程度高,大大提高了制 作效率以及风管的制作精度,降低工程造价。 2、风管自成法兰,减轻风管重量,兼具角钢法兰风管的优点,结构强度更强,无焊接、无铆接,全镀锌板制造,耐腐蚀性好,连接严密,漏风率低。节约能源,降低主机运行成本。其风管成品外形美观,尺寸规矩准确,外形线条流畅,漏风量远低于国家标准。有利于通风管道的生产呈现工厂化,规模化,标准化,自动化。 工艺原理 1、根据现场风管口径及形状控制设备下料。 2、采用机制TFD法兰成型机,在风管上翻边形成法兰。使用该设备,制成相应连接用法兰角。 3、现场安装时,使用法兰角及法兰固定卡连接风管,达到安装目的。 本工法适用范围 适用于矩形金属风管且大边长不超过2500mm。 施工工艺 1、风管制作 (1)板厚规格(消防排烟风管板厚按高压风管厚度)

(2)绘制风管加工草图 根据施工图纸及现场实际情况(风管标高、走向及与其它专业协调情况)按风管所服务的系统绘制出加工草图,并按系统编号。 (3)直管的生产流程 根据草图输入风管尺寸到电脑→进镀锌板于生产线调直→压筋(大边尺寸>630mm )→切割机切角→剪板机剪板→咬口(插口及承口)→机制TFD 法兰成形机→折弯机折弯(根据口径的大小折成一字形、L 形、U 形、口形)→质检。 (4)异形管(弯头、三通等配件)生产制作流程 根据图纸电脑制出切割图→FPC3600等离子切割机切割出半成品→单机咬承口和插口→TFD 法兰成型机→折弯机折弯→质检。 2、风管安装 (1)风管加固 ①风管大边尺寸在630~1600mm 时,直接在生产线压筋加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。 ②当风管大边尺寸在1600mm 以上时,可采用角钢、扁钢、钢管、Z 形槽、加固筋、通丝螺杆等进行管内外加固。 如下图所示: 二层胶带缠绕螺栓 圆形风管插入连接 角钢法兰连接 按扣式咬口 联合角咬口

共板法兰风管简介

共板法兰风管简介 共板式法兰风管又称无法兰风管,其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的 共板法兰图片 漏风率。其优点是节省材料,减少工程投资;漏风量小,降低能耗,节省运行费用,颇受施工企业欢迎。 共板法兰主要由角码、法兰夹,及与风管一体相连的法兰连接,这种形式风管虽然造价较低(减少了角钢用量,减少了制作角钢法兰的人工用量),但是实际应用起来不如角钢法兰牢固,漏风量也较大,且必须通过机床进行加工,手工制作几乎不能实现它的制作,通常只应用于新风系统,空调系统等,排烟系统还是经常用角钢法兰连接的风管。 生产共板法兰风管所需的生产设备 生产共板法兰风管需要的设备有:多功能剪板机、多功能咬边机、多功能压筋机、共板法兰成型机、共板法兰配套折方机、多功能角码与勾码冲床。 共板法兰钢板风管与型钢法兰风管的对比 1、型钢法兰的制作步骤: 1)下料;2)打孔;3)焊接;4)钻螺孔;5)上漆防腐。 以上工艺制作的法兰盘仍然存在着互换性差的问题,现象有: 法兰表面不平整,矩形法兰旋转180度后,与同规格的法兰螺孔不重合,内边尺寸或两对角线的尺寸不相等超过允许的偏差等,影响风管部件在施工现场的正常组装。偏差小的造成在安装过程中的不必要的修改、打孔;偏差过大造成返工和浪费。 2、共板法兰风管的制作步骤: 标准直管由流水线上直接压制成连体法兰。 非标直管、弯头、三通、四通、配件等下料后,在单机设备上完成TDF法兰成型。 法兰角由模具直接冲压成型,安装时卡在四个角即可。 法兰间的连接用法兰卡,由镀锌钢板制作,经法兰卡成型机成型后切割成统一的尺寸供安装连接使用。TDF共板法兰因与管道钢板连成一体,不必像角钢法兰般打孔铆接,在两节管道的连接上用专用法兰卡,四角加90度法兰角后用螺栓连接。操作简单,提高了效率,外观平整,光滑,尺寸准确,互换性强,产品的质量稳定。 共板法兰风管的发展历史与未来前景 美国和欧洲等发达国家从九十年代开始采用风管的无法兰连接,目前此工艺已被广泛应用于各种工程。我国的国家标准GB50243-2002关于《通风与空调工程施工及验收规范》中明确规定矩形风管可以采用无法兰连接工艺。北京中旅大厦、王府井饭店、上海贝尔电话公司工程项目均采用无法兰连接形式,效果良好。

风管共板法兰连接施工工艺

风管共板法兰连接施工工艺 金属薄钢板风管共板法兰连接 施工工艺 主要编制人:蒋永宏 编制单位:中建八局安装公司日期:二OO四年十月 目录 1、前 言 ........................................................................... (3) 2、共板法兰风管制作安装工 艺 (3) 3、传统的风管制作和安 装 (11) 4、风管共板法兰连接与角钢法兰连接各项对比及效益分析 (12) 5、主要施工机 械 ........................................................................... (13) 6、社会效 益 ........................................................................... .. (13) 7、工程实 例 ........................................................................... .. (14) 2 1、前言 通风空调工程施工中,金属薄钢板风管制作安装占有很大的工程量,传统的风管连接 方法是法兰连接,即用角钢制作法兰,通过角钢法兰将风管连接在一起,需要大量的角钢,人工、机械、辅助材料消耗很大。共板法兰连接不需要角钢,只需要将制作风管的边角余 料制作成卡具,便可将风管连接,风管密封性能更好。节省了角钢,节约了人工及机械, 节约成本,可取得良好的经济效益。

该工艺在无锡市网球中心安装工程中得以实施,取得了良好的经济效益。 2、共板法兰风管制作安装工艺 2.1共板法兰风管制作安装程序 2.2材料验收 风管制作材料主要是各种规格的薄钢板。材料需有合格的质量证明书,且验收合格方 可使用。验收内容包括钢板的厚度及材质等。 2.3镀锌钢板下料 针对风管规格和钢板的尺寸正确下料,下料原则是尽量减少材料的损耗,节约原材料。原材料上划线后用剪板机或剪刀切割,不可用 3 气割等方法。 2.4钢板折方或卷园 原材料正确下料后按照图纸要求的规格将钢板折方或卷园,折方在折方机上进行,卷 园在卷板机上进行。施工时注意折方和卷园的角度要正确。 2.5竖向缝铆接 风管折方或卷园后用拉铆枪将竖向缝铆接,铆钉距离一般为30mm。铆接要牢固,保证严密性。 2.6风管连接口制作 在风管纵向缝铆接合格后进行接口制作,风管连接口的制作质量是保证接口严密的前提。风管连接口是利用风管本身的端部风管制作的,矩形风管的端部四角各开螺栓孔。如 下图。 风管连接口制作在特定的机械上进行,连接口的扳边角度为90°,允许偏差为±5°,保证扳边角度以保证风管连接口的密封质量。 4 风管连接口 5 2.7卡具制作 卡具是利用制作风管的边角余料制作的,一般选用1.2mm的钢板制作,根据风管的规 格大小制作不同大小的卡具,重量很小,在小型折方机上完成。风管连接时用卡具活动的 一端把风管卡紧便可。 图中中间位置是卡具 2.8风管连接

共板法兰施工工艺

金属薄钢板风管共板法兰连接 主要编制人: 编制单位:中青建安集团 日期:二〇一四年

目录 1、前言 (3) 2、共板法兰风管制作安装工艺 (3) 3、传统的风管制作和安装 (11) 4、风管共板法兰连接与角钢法兰连接各项对比及效益分析 (12) 5、主要施工机械 (13) 6、社会效益 (13) 7、工程实例 (13)

1、前言 通风空调工程施工中,金属薄钢板风管制作安装占有很大的工程量,传统的风管连接方法是法兰连接,即用角钢制作法兰,通过角钢法兰将风管连接在一起,需要大量的角钢,人工、机械、辅助材料消耗很大。共板法兰连接不需要角钢,只需要将制作风管的边角余料制作成卡具,便可将风管连接,风管密封性能更好。节省了角钢,节约了人工及机械,节约成本,可取得良好的经济效益。 该工艺在无锡市网球中心安装工程中得以实施,取得了良好的经济效益。 2、共板法兰风管制作安装工艺 2.1共板法兰风管制作安装程序 2.2材料验收 风管制作材料主要是各种规格的薄钢板。材料需有合格的质量证明书,且验收合格方可使用。验收内容包括钢板的厚度及材质等。2.3镀锌钢板下料 针对风管规格和钢板的尺寸正确下料,下料原则是尽量减少材料的损耗,节约原材料。原材料上划线后用剪板机或剪刀切割,不可用

气割等方法。 2.4钢板折方或卷园 原材料正确下料后按照图纸要求的规格将钢板折方或卷园,折方在折方机上进行,卷园在卷板机上进行。施工时注意折方和卷园的角度要正确。 2.5竖向缝铆接 风管折方或卷园后用拉铆枪将竖向缝铆接,铆钉距离一般为30mm。铆接要牢固,保证严密性。 2.6风管连接口制作 在风管纵向缝铆接合格后进行接口制作,风管连接口的制作质量是保证接口严密的前提。风管连接口是利用风管本身的端部风管制作的,矩形风管的端部四角各开螺栓孔。如下图。 风管连接口制作在特定的机械上进行,连接口的扳边角度为90°,允许偏差为±5°,保证扳边角度以保证风管连接口的密封质量。

共板法兰制作与安装工艺

共板法兰风管安装要点 1.用于安装风管的弹簧夹长度为150mm,弹簧夹之间的间距应≦150mm,最外端的弹簧夹离风管边缘空隙间距不大于150mm. 2. 安装风管的吊架,宜采用镀锌C形型钢,采用吊架型号与承载重量有关。具体选用要严格按照相关规范和技术交底要求 3. 风管水平安装时,支吊架间距应符合下表要求,风管垂直安装时,支架间距不应大于4000mm,直管段至少应有2个固定点,风管的连接宜采用顶丝卡固定,风管与设备连接一律采用顶丝卡。 风管水平安装的支吊架间距(mm) 风管大边长支吊架间距L b≦400 L≦3000 4001250 L≦2300 4.风管的连接形式及适用风管边长见下表 连接形式附件规格(mm) 适用风管边长(mm) 低压风管中压风管 弹簧夹式顶丝卡式弹簧夹厚度大 于或等于 1.0mm 顶丝卡厚度大 于或等于3mm 顶丝螺M8 h=25,δ=0.6 b≦630 b≦630 h=25,δ=0.75 b≦1000 b≦1000 h=25,δ=1.0 b≦2000 b≦2000 h=25,δ=1.2 b≦2000 b≦2000 注:h为法兰高度,δ为风管壁厚度 5.吊杆与保温层外侧距离不宜小于10mm,风管末端设置的支吊架与端头的距离不得大于1000mm,也不得小于10mm. 6.风管系统的防火阀,消声器、止回阀等部件与管道连接时应采用顶丝卡连接。 7.法兰垫料的厚度不小于4mm,其宽度应不小于10mm,安装风管时不能有漏垫或者脱落在风管的现象。

8风管弹簧卡及顶丝卡加设应符合下列要求

9.风管立管安装(分为保温与不保温风管) 1 管箍(型钢) 2 预埋地脚螺栓(可根据现场情况做落地支架) 3 螺帽 4 垫圈 5 法兰 6 橡胶垫(保温风管加厚30mm)

风管共板法兰连接技术

提岀人:刘长杰、汪峰、咸洪鹏、杨国良 金属矩形风管共板法兰连接技术应用一、目的: 提高工作效率,降低成本,提升风管安装质量。 二、适用范围: 适用于通风、空调系统等镀锌风管的安装。 三、材料、工具 电锤、手电钻、钢卷尺、扳手、角尺、手锤等 四、材料图例

」、施工工艺流程 (1)风管连接 ①机制风管采用联合角咬口连接,以加强风管的密封性。 ②分支管与主管连接采用联合咬口或翻边用拉铆钉与主管铆接,并在连接处用密封胶密封以防漏风。 ③风管法兰与法兰间的连接采用特制的TFD法兰角,用手锤轻击将之敲入法兰中再用螺栓连接。 胀锚喷检薄钢板连体进兰 ---------- M 锻锌通丝禺杆1 加因型式 角连接件 连体法兰 頂毬卡连接示例 凤管吊架 凤管風形与咬口

F>20 应b— (2)、风管的密封 ①共板法兰风管应在风管连接处进行密封。法兰密封条在法兰端面重合时, 做搭接处理。搭接处不能设置在螺栓连接处,转角处,应避免垫料的拉伸而导致垫料厚度小于其他地方的厚度。 ②共板法兰风管法兰4个法兰角连接需要打密封胶防漏。 ③共板风管密封的具体做法见附图。 密封条 风管法兰四角螺丝连接 常规搭播方玛视團 亂眛料擀接处序能段置社娥建摘虹蜡索处金證: 笄的拉伸曹导童垫料耳度小于其他临才林耳AL 垫料横断面 ,5 塑料宽度大于10mm的搭接方式阶梯 形搭接方式(^10m宽度为例)

六、推广价值 1 .共板法兰风管能够在加工成车间成批量生产,运至现场直接对接安装提高工作效率。相反,角钢法兰连接,消耗了大量的角钢、焊条、螺栓、油漆等材料,以及大量的人工。使用共板法兰风管具有较好的经济及社会效益。 2、标准直管由流水线上直接压制成连体法兰,流水线制作,更容易控制质量,提高生产、供货速度。 3、共板法兰风管密封性强,减少了漏风量,比角钢法兰风管漏风率小使运行更加节能从而减少运行费用。 4、与普通的角钢法兰风管相比,共板法兰风管整体重量轻,安装方便,省时省工省料。用此工艺能缩短工期,节省成本。

风管共板法兰连接技术

机械化矩形风管共板法兰连接技术的运用 作者:谢逊 ◆摘要◆本文主要介绍了城乡规划展览馆施工过程中机械化矩形风管采用共板法兰连接与安装特点、技术要点、质量控制重点、效益分析、体会总结等。 ◆关键词◆风管共板法兰机械化加工经济效益 一、工程概况 城乡规划展览馆位于林城东路,国际会议展览中心西侧,紧临市级行政中心,原生态公园以东,项目总建筑面积约20222.04㎡,建筑高度为32.8m。风管面积达一万一千多平米。 城乡规划展览馆是交流生态文明建设理念、展示生态文明建设成果的一个重要平台。总结推广成功经验,大力开展国际合作,深入研究环境保护问题,积极推进生态文明建设,为构建资源节约型、环境友好型社会,其将发挥更大作用。 二、引言 随着国家经济的飞速发展,人们对于所在场合和舒适度越来越高,通风空调工程越来越广泛的运用在生活的各个角落。按传统的施工工艺,在通风管道制作时,风管与风管的连接往往习惯于采用角钢法兰连接,由于角钢法兰连接工序复杂,角钢下料、焊接、钻孔、刷漆,材料损耗大,人工花费较大。手工制作风管耗时量大,针对角钢法兰连接的种种弊端,在此项目中我们采用机械化共板法兰连接。 三、机械化共板法兰风管的优点 共板式法兰风管又称无法兰风管,其制作形式比传统的角钢法兰风管加工速度更快捷、更方便,具体如下:

3.1 密封性强,减少了漏风量,比角钢法兰风管漏风率小20%-30%,使运行更加节能; 3.2 外形美观整齐,接头重量轻,省材料、省工序、省时间; 3.3 机械化下料成型,大大提高了产品精度和制作效率,直管段产品互换性好,节约安装时间和二次搬运; 3.4 经济效益显著,节约了角钢、螺栓、铆钉、油漆、时间、劳动力; 四、机械化共板法兰风管连接工艺流程及操作要点 4.1开平、下料:根据设计图纸的风管规格、将风管规格尺寸(主要是长边和短边)、组对方式、数量等参数输入人机界面,由软件程序控制生产线完成对钢板的以下工作:找直角、开平、压筋、自动倒角,冲出折方位置缺口、下料等工作。将每块风管材料一次冲剪成形。 4.2咬口、合缝:风管的咬口形式,采用联合角咬口,使用联合角咬口机压制成形后,使用合缝机合缝。合缝效率高,合缝均匀,质量好。 4.3法兰铆接:将制作好的角钢法兰使用液压铆接机铆接,有效的降低了风管铆接法兰时产生的噪声。 4.4法兰角密封及质量检验:对风管法兰的铆接质量进行检查,合格后,对法兰四角涂抹硅酮密封胶,防止漏风。 五、机械化共板法兰风管连接工艺流程及操作要点 5.1工艺流程图

共板法兰风管制作工艺

共板法兰风管制作工艺总结 共板法兰工艺: 共板法兰连接是利用成型机将矩形风管管端四周滚压成L形,在风管四个角上装上补强用的凸缘角卡,再在法兰面的四角均匀填充密封胶,并在法兰面上胶贴密封条,最后用法兰夹将两节风管扣件接的风管加工安装工艺。本工程边长小于等于2000mm的空调风管及送排风管道采用共板法兰镀锌钢板风管,边长大于2000mm的空调风管\送排风管道及排烟风管采用角钢法兰风管. 1、共板法兰风管工艺特点 1)、优点: ①、风管制作工效高:共板法兰风管制作工效是传统角钢法兰风管制作的3倍左右; ②、风管表面强度高:由于钢板经过风管生产线时进行压筋加固,风管成型后表面强度高; ③、风管质量高:风管下料由电脑控制,风管制作偏差得到有效控制; ④、风管制作成本降低:风管制作过程中法兰用镀锌钢板压制而成,节省角钢用量,同时风管制作钢板损耗也较低. 2) 、缺点: ①、风管法兰采用镀锌钢板压制而成,与风管本体钢板厚度一致,故法兰强度较低,大边长风管(边长超过1500mm)尤为突出,相关行业技术规程要求共板法兰风管适用于边长2000mm以下中低压风管。 ②、采用风管生产线不能直接制作三通、变径、弯头等部件,需手工下料制作。 ③、风管共板法兰压制成型时钢板表面与共板法兰机摩擦、风管堆放及搬运时,风管法兰表面镀锌层破坏比较严重。 2、共板法兰风管生产设备 本工程共板法兰风管生产设备由电动上料架、ACL-Ⅱ风管自动生产线、风管咬口机、共板法兰成型机、折方机、冲床等设备组成。其中ACL-Ⅱ自动风管生产线配有放料架、托料盘、一个入料辊装置、一台调平压筋机、一台冲剪角和冲方口机和一台剪板机,伺服电机实现了无级调速,速度稳定,主要技术参数如下:①、加工0.5~1.2mm 厚镀锌钢板或低碳钢板;②、最大加工速度为4m/min;③、加工板宽度为1250mm; ④、控制误差:长度误差为0.2mm之内,对角线误差为0.5mm/s; 3、共板法兰风管制作流程

薄钢板法兰风管(共板法兰风管)(图解)(二类参照)

薄钢板法兰风管(共板法兰风管) 薄钢板法兰风管工艺在空调系统的施工中越来越广泛的应用。 一、薄钢板法兰风管的产生 随着工程施工的机械化越来越高,薄钢板法兰风管适应于全自动流水生产线的制作,为了加快工程施工进度,提高工程质量,薄钢板法兰风管应用越来越广泛。薄钢板法兰风管从2005年开始在国内进行不同范围的推广,至2007年形成了相关的标准工艺流程及标准图集。随后应用越来越广泛,首先在民用建筑工程中进行广泛的应用,逐渐扩展到地铁工程等领域。 二、薄钢板法兰风管的工艺 金属矩形风管薄钢板法兰连接技术,根据加工形式的不同有所区别:法兰与风管管壁为一体的形式,称之为“共板法兰风管”、“无法兰风管”或叫“TDC

法兰风管”;另一种则是“组合式法兰”风管(又称之为TDF法兰),其薄钢板法兰用专用组合法兰机制作成法兰的形式,根据风管长度下料后,插入制作好的风管管壁端部,再用铆(压)接连为一体。一般采用TDF法兰模式。 2.1主要技术内容 薄钢板法兰风管有两种构造形式:经过专用机械加工风管与法兰同为一体及采用镀锌板制作的法兰条与风管本体采用铆接形成的风管。第二种是第一种的补充和加强形式。风管间的连接采用弹簧夹式、插接式或顶丝卡紧固等方式。薄钢板法兰风管的制作,可采用单机设备分工序完成风管制作;也可采用在计算机控制下,通过自动生产线将材料类型选择、剪切下料、风管板面连接形式及法兰成形、折方等工序顺序自动完成。自动化流水线使用镀锌板卷材,根据风管需要连续进行管材下料到半成品加工完成,一般10名以上工人的加工厂,日产量约10000平方米,实现了直风管加工和风管配件下料的自动化。设备的配套使用实

共板法兰风管施工方法

共板式法兰风管施工工艺 (如皋大润发店) 技 术 交 底 2007-7-8

共板法兰风管施工工艺 总述: 共板法兰(TDC)风管是无法兰风管的一种,与传统的角钢法兰风管相比,它具有省工、省料、外表美观、安装方便的特点,并且由此可以节约大量的工程费用。在境外投资项目,如中芯国际、摩托罗拉以及和舰科技等等,中低压系统的洁净送风、舒适性空调风管以及排烟风管均大量使用了本工艺,并取得良好的效果。事实证明了共板法兰风管的优势,在我国也越来越受到本行业的重视。 一、共板法兰风管制作工艺 1、矩形风管钢板厚度 A、中、低压风管钢板厚度

B、高压风管钢板厚度 2、风管加工工艺流程 A、工生产线主要机具(仅供参考) 西安华联 西安华联 江苏东海 西安华联 华北光学仪器厂 西安华联

B、加工流程 a.生产线流程图 注:图中五线压筋机可根据工艺要求选用 b.卷板校正 在较大规模的风管制作项目中,使用卷材不但可以节省材料,而且可以提高工效。但是卷板必须经过校正,否则会因为钢板本身的变形而影响风管加工的外观质量。 YZXP-12型校平机对于0.8mm-1.2mm的钢板具有较为满意的校平效果,同时,在整条生厂线中,作为牵引开卷的动力源,与YZKJ-12型开卷机配合,完成了卷材开卷展平的过程,并为剪板下料提供了拉动力。 本校平机使用时要注意卷板的进料方向(如图),同时一

定要调整开卷机,使之水平,否则不能取得满意的校平效果。 c . 剪板下料 ⑴ 风管咬口方式采用联合角式咬口 ⑵ 风管下料宜采用四片式下料或两片式下料方式,对于管口径小于500mm 的风管可采用单片式下料。 ⑶ 风管下料时除了预留出相应的咬口量外,还必须预留出组合法兰成型量(根据法兰成型机调整,本机为62mm ),并按下图尺寸倒角。 ⑷ 采用单片或双片式下料时,应将板材在折方线的组合法兰成型留量范围内切断(如上图),再进行后续工作。

共板法兰风管制作安装

目录 一、工程概况 二、施工工艺选择 三、工艺原理 四、施工工艺 1、风管制作 2、风管安装 3、风管的密封 4、共板法兰风管安装步骤 5、风管法兰边装法兰夹 五、风管漏光检测 六、风管部件安装 1、防火阀安装 2、风口安装 七、质量要求 八、安全注意事项 九、劳动力组合 十、施工机具 风管制作安装施工方案 一、工程概况 航站楼工程约18万平方米,为两层半式航站楼,局部夹层及三层,地上建筑面积17万平方米,最高点约39米,地下管廊7100平方米,分水电、暖通管廊,两个管廊长度各900米左右,管道约1万米。航站楼平面布局分为主楼(A区)、指廊(B区)、卫星厅(C区),主要功能:一层为国内、国际行李分检、提取、迎宾大厅、办公区、各设备用房、空调机房;二层为出发厅、执机、安检、候机厅、商业区;夹层为到达通道。由于风管量大,约9万平方米,工程工期紧,需要采用全机械化集中加工风管,为此编制关于风管加工的施工专项方案。 编制依据如下: (1)此项工作根据专业施工图纸等相关资料文件; (2)《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002)》GB50242-2002;(3)《建筑工程施工质量验收统一标准规范》GB50300-2001;

(4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (6)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 二、施工工艺选择 由于该工程工期紧,风管体量大,约9万平方米,在短时间内完成风管加工需要选择一种先进工艺,又考虑到共板法兰风管兼具角钢法兰风管的优点,并结构强度更强,无焊接、耐腐蚀性好,连接严密,漏风率低等诸多特点。为此该工程选用共板法兰风管加工风管,该风管采用全自动生产线,并结合世界上先进的数控及光纤信息技术,除能生产镀锌直矩形风管外,还能生产弯头、三通、四通等各种异形风管部件。该工艺特点如下: 1、生产线机械化、自动化程度高,大大提高了制作效率以及风管的制作精度。 2、风管自成法兰,减轻风管重量,从而减轻建筑物自重。 3、风管密封性好,显著降低漏风量,节约能源,降低主机运行成本。 4、风管自动压筋,强度高且外形美观整洁,无锌层破损。 5、生产安装快捷,减轻劳动强度,提高劳动效率,满足现代化工程需要。 三、工艺原理 1、根据现场风管口径及形状输入电脑,由程序软件控制设备下料。 2、采用机制TFD法兰成型机,在风管上翻边形成法兰。使用该设备,制成相应连接用法兰角。 3、现场安装时,使用法兰角及法兰固定卡连接风管,达到安装目的。 四、施工工艺 1、风管制作 (1)风管厚度选择

共板法兰风管制作工艺知识讲解

共板法兰风管制作工 -+I-

共板法兰风管制作工艺总结 共板法兰工艺: 共板法兰连接是利用成型机将矩形风管管端四周滚压成L 形,在风管四个角上装上补强用的凸缘角卡,再在法兰面的四角均匀填充密封胶,并在法兰面上胶贴密封条,最后用法兰夹将两节风管扣件接的风管加工安装工艺。本工程边长小于等于2000mm 的空调风管及送排风管道采用共板法兰镀锌钢板风管, 边长大于2000mm 的空调风管送排风管道及排烟风管采用角钢法兰风管. 1 、共板法兰风管工艺特点 1 )、优点: ①、风管制作工效高:共板法兰风管制作工效是传统角钢法兰风管制作的3倍左 右; ②、风管表面强度高:由于钢板经过风管生产线时进行压筋加固,风管成型后表面强度高; ③、风管质量高:风管下料由电脑控制,风管制作偏差得到有效控制; ④、风管制作成本降低:风管制作过程中法兰用镀锌钢板压制而成,节省角钢用量同时风管制作钢板损耗也较低. 2)、缺点: ①、风管法兰采用镀锌钢板压制而成,与风管本体钢板厚度一致,故法兰强度较 低,大边长风管(边长超过1500mm )尤为突出,相关行业技术规程要求共板法兰风管适用于边长 2000mm 以下中低压风管。 ②、采用风管生产线不能直接制作三通、变径、弯头等部件,需手工下料制作。 ③、风管共板法兰压制成型时钢板表面与共板法兰机摩擦、风管堆放及搬运时,风管法兰表面镀锌层破坏比较严重。 2 、共板法兰风管生产设备 本工程共板法兰风管生产设备由电动上料架、ACL- H风管自动生产线、风管咬口 机、共板法兰成型机、折方机、冲床等设备组成。其中ACL- □自动风管生产线配有放 料架、托料盘、一个入料辊装置、一台调平压筋机、一台冲剪角和冲方口机和一台剪板机,伺服电机实现了无级调速,速度稳定,主要技术参数如下:①、加工 0.5?1.2mm 厚镀锌钢板或低碳钢板;②、最大加工速度为4m/min :③、加工板宽 度为1250mm :④、控制误差:长度误差为0.2mm 之内,对角线误差为 0.5mm/s ; 3 、共板法兰风管制作流程

薄钢板风管共板法兰连接技术交底

技术交底记录

2.1.3 直管的生产流程 根据草图→进镀锌板于生产线调直→压筋(大边尺寸>630mm)→切割机切角→剪板机剪板→咬口(插口及承口)→机制TDF法兰成形机→折弯机折弯(根据口径的大小折成一字形、L形、U形、口形)→质检。 2.1.4 异形管(弯头、三通等配件)生产制作流程 根据图纸电脑制出切割图→切割机切割出半成品→单机咬承口和插口→T DF法兰成型机→折弯机折弯→质检。 共板法兰风管示意图 2.2风管安装 2.2.1风管加固 ①风管大边尺寸在630

圆形风管插入连接 铆钉角钢法兰连接 按扣式咬口 联合角咬口

法兰角的工艺尺寸见下表: 风管长边 法兰最小尺寸(mm)角连接板 厚度(mm) 法兰夹卡厚度(mm) 高宽 400以下 30 9.5 1.2 1.0 450~750 1.2 750~1200 1.2 1200以上 1.5 薄钢板法兰连接方法 连接形式附件规格适用范围 (风管边长mm) 低压中压高压 薄钢板法兰弹 簧 夹 式 弹簧夹板厚 度≥1.0mm 顶丝卡厚度 ≥3mm 顶丝螺丝 M8 h=25、 δ 1 =0.6 ≤630≤630- h=25、 δ 1 =0.75 ≤100 ≤100 - 插 接 式 h=35、 δ 1 =1.0 ≤200 ≤200 - 顶 丝 卡 式 h=40、 δ 1 =1.2 ≤200 ≤200 - 组 合 式 顶丝卡厚度 ≥3mm h=25、 δ 2 =0.75 ≤200 ≤200 - h=30、 δ 2 =1.0 ≤250 ≤200 - 注:h为法兰高度,δ 1为风管壁厚,δ 2 为组合法兰板厚度。 ⑤当风管大边尺寸超过450mm时,为了加强法兰及风管的强度,需使用法兰固定卡。

(工艺技术)共板法兰风管制作工艺介绍

共板法兰风管制作工艺总结 一、工程概况: 中国科协办公大楼位于西长安街沿线,地下一层,地上二十六层,总建筑面积62000m2,本次改造51000m2,改造范围达80%以上。由办公室、会议室、报告厅、客房、餐厅、大堂、变配电室、生活泵房、冷冻机房、消防泵房、热力交换站、厨房等组成。本工程包括采暖、通风、空调、制冷、给排水、热水、雨水、中水、消防等系统。 通风工程包括空调风系统、送排风系统、防排烟系统。空调风系统包括有全空气系统和风机盘管加新风系统。 共板法兰工艺: 共板法兰连接是利用成型机将矩形风管管端四周滚压成L形,在风管四个角上装上补强用的凸缘角卡,再在法兰面的四角均匀填充密封胶,并在法兰面上胶贴密封条,最后用法兰夹将两节风管扣件接的风管加工安装工艺。本工程边长小于等于2000mm的空调风管及送排风管道采用共板法兰镀锌钢板风管,边长大于2000mm的空调风管\送排风管道及排烟风管采用角钢法兰风管. 1、共板法兰风管工艺特点 1)、优点: ①、风管制作工效高:共板法兰风管制作工效是传统角钢法兰风管制作的3倍左右; ②、风管表面强度高:由于钢板经过风管生产线时进行压筋加固,风管成型后表面强度高; ③、风管质量高:风管下料由电脑控制,风管制作偏差得到有效控制; ④、风管制作成本降低:风管制作过程中法兰用镀锌钢板压制而成,节省角钢用量,同时风管制作钢板损耗也较低. 2) 、缺点: ①、风管法兰采用镀锌钢板压制而成,与风管本体钢板厚度一致,故法兰强度较低,大边长风管(边长超过1500mm)尤为突出,相关行业技术规程要求共板法兰风管适用于边长2000mm以下中低压风管。 ②、采用风管生产线不能直接制作三通、变径、弯头等部件,需手工下料制作。 ③、风管共板法兰压制成型时钢板表面与共板法兰机摩擦、风管堆放及搬运时,风管法兰表面镀锌层破坏比较严重。 2、共板法兰风管生产设备 本工程共板法兰风管生产设备由电动上料架、ACL-Ⅱ风管自动生产线、风管咬口机、共板法兰成型机、折方机、冲床等设备组成。其中ACL-Ⅱ自动风管生产线配有放料架、托料盘、一个入料辊装置、一台调平压筋机、一台冲剪角和冲方口机和一台剪板

共板法兰风管工程专项施工方案

风管工程专项施工方案 一、工程概况 本工程位于苏州高新区太湖大道以南锦峰路以东,总建筑面积为8万平方米。暖通专业工作内容主要有:1、各楼层间的通风管道制作安装;2、防烟楼梯间、车道以及地下室的防排烟管道系统的制作与安装;3、办公室、休息间空调系统的施工。 考虑到共板法兰风管兼具角钢法兰风管的优点,并结构强度更强,无焊 接、耐腐蚀性好,连接严密,漏风率低等诸多特点,项目部决定一期仓库A、B区块内所有通风管道及防排烟管道均采用自购机器自制共板法兰风管。 二、材料选用 为保证工程质量及施工的安全进度,送排风与防排烟风管均选用优质镀锌钢板,严格材料质量检验,保证原材料的厚度、表面平整度,强度、刚度高及耐腐蚀性。 机器选用TFD法兰成型机,在风管上翻边形成法兰,现场安装时,使用法兰角及法兰固定卡连接风管。 三、共板法兰风管制作 1)板厚规格: 制作风管所用钢板的厚度,制作法兰所用角钢的规格及螺孔,铆钉孔的孔径,孔间距严格按照国标GB50243-2002的规定执行。 风管及配件钢板厚度表(mm)

2)绘制风管加工草图: 根据施工图纸及现场实际情况(风管标高、走向及与其它专业协调情况)按风管所服务的系统绘制出加工草图,并按系统编号。 3)生产流程 根据草图输入风管尺寸到电脑-钢板调直-压筋-切割机切角-剪板机剪板T咬口T 机制TFD法兰成形—折弯机折弯—质检 共板法兰风管示意图如下:

四、共板法兰风管安装 1、风管加固:风管大边尺寸在630-1000mm时,直接在生产线上压筋加固,排列应规则,间隙应均匀,板面不应有明显的变形。 2、当风管大边尺寸在1000 mm以上时,可采用角钢、扁钢、钢管、Z 型槽、加固筋、通丝螺杆等进行管内外。 3、角钢或加固筋的加固,其高度应小于或等于风管法兰的高度,排列应整齐,间隙应均匀对称,与风管的铆接应牢固。 4、管内用通丝螺杆支撑加固,其专用垫圈对外保温风管置于风管内壁,对不保温风管则放在风管外壁,通丝螺杆应设置在风管中心处,风管断面较大时,应在最近法兰的两侧各加一根通丝螺杆支撑加固。 5、分支管与主管连接采用联合咬口或反边用拉钉与主管铆接,并在连接处用玻璃胶密封以防漏风。 6、风管法兰与法兰间的连接采用特制的TFD法兰角,用榔头轻击将之

共板法兰风管安装规程

一、适用范围 本规程适用于建筑工程通风与空调工程中,使用的共板法兰金属风管的加工、制作与安装。 二、设备及工量具 交流电焊机、台式钻床、剪板机、共板成型机、共板法兰咬口机、砂轮切割机、电锤、扳手、手拉葫芦、铁锤、方木、角尺、量角器、圆规、卷尺等。 三、准备 3.1 准备所需工具。 3.2 清洁作业场所。 3.3检查所需材料的合格证、质量保证书是否齐全,产品质量是否符合要求。 四、制作 4 .1 共板法兰风管加工制作的工艺流程如下: 4. 2 制作材料 4.2.1制作风管的材料品种、规格性能和厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时, 镀锌钢板厚度应按下表 1的规定; 不锈钢板的厚度按表2 的规定;铝板的厚度按表3的规定。

4.2.2共板法兰风管连接采用的螺栓规格应符合下表4的规定。

4.3 风管制作 4.3.1划线的基本方式是:直角线、垂直平分线、平行线、角平分线、直线等分、圆等分等。展开方法宜采用平行线法、放射线法和三角线法。 根据大样图和风管不同的几何形状与规格,分别划线展开,并进行剪切。 剪切后进行倒角,共板法兰风管的长度一般不得小于250mm。 4.3.2共板法兰风管采用咬口连接方法。板材在共板法兰专用咬口机上压出槽形或π形咬口,然后根据板块宽度要求在共板法兰加强筋专用机上滚压加强筋,最后在共板法兰成型机上加工成型。加工好的风管在检验合格后,一般在工地现场拼装成型。 4.3.3当共板法兰风管的槽形板或π形板宽度小于630mm时,板面不设滚压加强筋;当宽度大于或等于630mm时,板面必须设滚压加强筋,加强筋间距在300~400之间。 4.3.4当风管长边尺寸大于800mm时,必须采取加固措施。加固措施可以采用立筋、角钢(内外加固)、扁钢、加固筋和管内支撑等形式。采取加固措施时,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显变形。当风管用于除尘系统时,采用的加强措施应光滑无毛孔,无挂花现象。 4.3.5矩形风管弯管的制作,一般应采用曲率半径煨一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管,平面边长大于500mm时,必须设置弯管导流片。 4.4 制作质量要求 4.4.1共板法兰风管的外边长小于等于300mm,尺寸允差为2mm;外边长大于300mm时,尺寸允差为3mm。管口平面度的允差为2mm。共板法兰风管管口两对角线长度之差小于3mm。 4.4.2 风管的咬缝必须紧密,咬缝宽度应均匀,无孔洞,半咬口或胀裂等缺陷。法兰无明显扭曲、不平整现象;两端平行。风管外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,二端面平行,无明显翘角,表面凹凸不大于10mm。 4.4.3风管拼接的咬口缝应错开,尽量少使用十字形拼缝。当风管只能采用十字形拼缝时,在拼缝交叉处,必须根据风管使用场合采取相应的防漏措施。风管的拼缝应垂直于共板法兰风管的法兰,即与送风方向一致。 五、风管的安装 5.1 作业条件 5.1.1 风管系统的安装应在建筑物围护结构施工完成,安装部位的障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。 5.1.2 检查现场结构预留洞的位置、尺寸是否符合图纸要求,预留的

相关文档