文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无脚手架施工方案

无脚手架施工方案

电梯安装施工方案安装项目名称:

电梯规格型号:

安装施工班组:

安装开工日期:

编制:

审核:

批准:

昆明昆奥电梯有限公司

《电梯施工方案》纲要

一、编制说明及依据

二、工程概况

三、工程相关组织及资质

四、施工准备

五、安装过程的控制

电梯安装过程的控制

六、电梯的检验

七、施工安全质量管理

八、相关记录

一、编制说明及依据

为使电梯安装项目工程如期圆满完成,并在施工过程中有统一的施工依据,保证施工活动有条不紊地进行,提高整个施工工地的电梯安装质量、安全生产、文明施工的水平,达到预定的各项质量、安全目标,特制定本电梯安装施工组织设计方案。

本方案的编制依据:

1、电梯设备买卖合同;

2、电梯设备安装合同;

3、国家现行的规范、技术质量标准:

◆《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—2002;

◆《电梯制造与安装安全规范》GB7588—2003;

◆《电梯技术条件》GB/T10058—1997;

◆《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99;

◆《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88;

4、《全球工地安全标准》OTIS标准—2003版;

5、《环境、健康与安全手册》XIZI OTIS—2003版;

6、《质量手册》XIZI OTIS—2002版。

二、工程概况

1、工程项目名称:

2、工程项目地址:

3、建设单位:

4、建设单位地址:

联系人/电话:

设备合同号:

电梯安装平面分布及概况:见表

表:电梯安装平面分布及概况

8、本工程项目的特点(施工条件;工期;建设单位配合情况;特殊要求;

交钥匙工程和采用新技术、新工艺、新设备、新材料的质量安全保证措施等):

三、工程相关组织及资质

1、电梯设备制造单位:

资质:1)、特种设备制造许可证A级

证书编号:

2)、特种设备安装改造维修许可证A级

证书编号:)

3)、建筑施工企业电梯安装工程专业承包一级

证书编号:

4)、安全生产许可证

证书编号:[ 2005 ] 010356 (浙江省建设厅)

2、电梯安装单位:

安装、维修资质:

证书编号:

3、工程项目经理部的组建

根据电梯安装工程的特点,我公司选派一批专业的、有丰富工程管理经验的人员组成项目经理部。本工程项目经理部由以下人员组成(见表)。

项目经理部组建后,在建设单位、监理单位、建筑总承包单位的指导和配合下,对施工项目实行全过程的管理,对工程工期、质量、安全文明生产实施组织协调、控制和决策,确保完成本项目工程,达到公司要求的管理目标。

表:项目经理部人员

四、施工准备

施工的准备工作(见下表)

1)、技术准备

A. 熟悉设备随机技术文件、井道土建图、机房平面布置图等资料,并与

实际对照确认。如有异议应及时与公司安装部和建设单位联系。

B. 由公司安装部门组织专业技术人员按工程项目情况编制项目施工组

织设计方案,由质量安全工程师审核。对于重大的项目工程,公司将组织专家组对方案进行专项论证审查。

C. 技术交底:开工前项目部技术负责人必须将本工程项目施工组织设计

方案及时向安装班组交底,使其熟悉操作工艺的各项要求(工期要求、质量要求、施工过程中应注意的问题)。

D. 安全环保交底:结合工程特点和要求,项目部安全员以书面形式向安

装班组交底各项工序应遵守的安全操作规程及现场的环保制度。2)、材料准备

A. 开箱清点:由开箱验收组织者(公司委派)、建设单位(或委托监理

单位)人员、项目经理(或委托人)三方共同确认的方式开箱清点,将现场设备实物与装箱清单逐一核对。如有破损,错缺件,丢失件等情况,应填写在开箱记录清单上,并反馈给公司,由相关责任方承担赔偿责任。

B. 施工工具:根据工程项目需要准备施工的电焊机、电气焊工具、电锤、

切割机、卷扬机、激光放线仪、校导尺、线坠、水平仪、磁力线坠、电工工具、钳工工具等。

C.辅助材料:工字型钢、电焊条、钢板、膨胀螺栓、配件等辅助材料。

3)、作业条件准备:

A.无脚手架安装工地要求符合以下条件:

注意事项:无脚手架安装节省时间,周期短,安装现场必须具备开工条件,表中带★为重要协调完成项目!

如不符合要求,项目部将以《安装工地勘察表》、《安装工地备忘

录》的书面形式通知建筑单位予以修正。

B. 安全用品准备:准备好必需的劳动防护用品和安全用品,如:安全帽、

安全带、安全鞋、安全标志、生命线、医药箱、安全护栏等。

C.供电:建设单位将三相五线制电源接入电梯机房,电线线径应符合设

计要求。若施工用电照明用电采用临时电源,则该电源设施必须符合作业标准《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

4)、工程施工许可:

根据《特种设备安全监察条例》(国务院2003年373号令)要求,电梯安装施工前应书面告知市一级特种设备安全管理部门。由项目部填写的《电梯安装改造维修告知书》并附安装人员的《特种设备作业人员证》原件送当地技术监督部门告知,经同意后开始安装施工。

四、电梯安装过程的控制

◆电梯安装过程的控制

电梯安装施工过程见以下电梯安装施工流程图。

1、样板架安装

样板架固定在机房内地面上;第一步:用卷尺大致测量好厅门面线的位置,做好记号,用电锤或用水钻22mm以上钻头打两个孔;先把门面样线放下,吊上重锤,先测量井道的垂直度,必须每层厅门口都测量,并记录所测量的尺寸。

控制要点:样板架固定应水平垫实、不翘动,平行线、对角线误差2mm。

2、挂基准线

根据井道尺寸、机房尺寸情况,从样板架上挂基准垂线:

1)、轿厢导轨基准线4根;

2)、对重导轨基准线4根;

3)、厅门地坎基准线2根;

当垂线晃动不易静止时,可在底坑内放一水桶,桶内装入适量的水或机油,将线坠置于桶内,增加阻力使线坠尽快静止。

控制要点:

a、基准线的确定应根据井道尺寸,综合考虑,在符合安装要求的前提

下,尽可能少剔牛腿和墙面,避免费工费时。

b、有2台或多台电梯并列安装时,基准线的确定还应考虑多台电梯的

层门、层指灯、召唤盒、大理石或装饰墙门套的间隔尺寸,高低上

下保持基本一致。

4、固定全封闭的厅门护网

1)、厅门护网选用有一定强度的尼龙网制作;

2)、规格高2500mm 、宽1800mm ,可把整个厅门遮住。 3)、在有厅门护栏的基础上,固定厅门护网;

4)、厅门护网必须使用六棵6mm 膨胀螺丝固定,固定要平整、牢固,下

端必须粘连地。

3、导轨支架、导轨的安装

导轨支架、导轨安装时对电梯运行的振动、噪音、乘坐舒适感都有很大的影响,施工时应特别引起重视。 安装流程:

控制要点:

1)、导轨支架安装应牢固,可调整导轨支架在调整好后,用电焊焊接

固定,防止松动移位。

2)、导轨调整时,为保证调整精度,要在导轨支架处及相邻的两导轨

支架中间的导轨处设置测量点。

3)、注意控制支架的水平度、导轨的垂直度、导轨端面的距离偏差、

导轨接头处的缝隙、接头处台阶等必须符合公司规定的安装质量要求。

4、机房设备安装

安装流程: 控制要点:

1)、承重梁安装为隐蔽工程,承重梁埋入承重墙的深度必须在 1/2墙

身+20mm (且≥75mm )。

2)、曳引机安装注意曳引轮、导向轮、轿厢(或轿顶轮)中心、对重

(或对重轮)中心点的定位准确性。

5、轿厢安装

安装流程:

控制要点:

1)、底梁定位准确,且横、纵向水平偏差≤ 1/1000;

2)、安装安全钳楔块、楔块距导轨间隙3~4mm ,且四个工作面应一

致;

3)、上下导靴中心与安全钳中心三点要在同一条垂线上,不能有歪

斜、偏移现象;

4)、安装轿顶门机,门机导轨应保持水平。

6、对重安装

控制要点:

1)、注意对重框吊装的安全;

2)

、导靴安装调整后,所有螺栓一定要拧紧,防止松动。 3)、必须要安装对重的安全护栏。 7、钢丝绳安装

安装流程: 控制要点:

1)、取断钢丝绳后,使之自然悬挂于井道内,消除内应力;钢丝绳有

油污、泥渣,用棉纱浸煤油拧干后檫拭。注意不能直接用煤油清洗,以防洗掉绳内的润滑脂。

2)、调整钢丝绳,使其相互间的张力差控制在5%内。 8、悬挂随行电缆和轿顶检修盒

1)、悬挂随行电缆;

2)、随行电缆捆绑在钢管上临时固定在机房内;

3)、轿底随行电缆固定处可以安装到位;

9、慢车调试具备条件

在调试开慢车之前,必须符合并遵守下表内容;

10、层门安装

安装流程:

控制要点:

1)、因层门是经常运动的部件,且在使用时易被碰撞,故特别要注意安装可靠,不松动。

2)、每档门的定位(地坎中心线为基准),从顶楼至底楼必须统一准确。

11、电气部分安装

控制要点:

1)、电线管、槽固定应牢固,横平竖直,固定卡子的安装密度应符合电气安装规范;

2)、中间接线盒、分线盒、召唤盒、层楼指示盒等均应安装平整、牢固。

3)、感应器、限位开关、极限开关、遮磁(光)板、感应打板的安装应保证电梯运行时的动作可靠性,且与其它部件没有相碰、

檫的现象;

4)、随行电缆安装前必须充分自由退扭,随行电缆长度的选取应使当轿厢墩底时距地面100~200mm,且当轿厢墩底和撞顶时不使

电缆拉紧,还应避免电缆与限速器钢丝绳、限位开关、缓冲开

关、感应器和对重装置、电线槽、电线管、支架等在运行时相

碰檫。

5)、控制柜、接线盒、线槽、线管等电气设备金属外壳必须有良好

的接地,接线采用黄绿双色线,其截面积不小于相线的1/2,且

≥2.5mm2。

12、整机调试

流程图:

控制要点:

整机调试是项重要而仔细的工作,调试的质量直接牵涉到整机的性能

和各项指标。因此准备工作必须充分。

1)、随机文件的有关图纸、说明书应齐全。调试人员必须掌握电梯调试大纲的内容,熟悉该电梯的性能特点和测试仪器的使用方法。为

此,公司指派富有实践经验的调试工程师负责该项目工程的调试;

2)、对所有机械设备包括导轨等须清洁、除尘、加油;

3)、检查电气线路接线正确,核对无误,连接可靠,编号齐全准确;

4)、测试电气设备及线路的绝缘电阻达到要求;

5)、所有电气设备的金属外壳均可靠接地;

6)、电动机的过电流、短路保护的保护装置整定值在产品设计规定的范

围内;

7)、在控制柜处,取掉曳引机连线,采用模拟的方法检查选层、开关门、定向、换速、截车、平层、停车等各种动作程序分别正确,门

锁、安全开关、限位开关是否在系统中起作用。电气元件动作是否

正常,有否不正常的振动,噪音、过热、接触不良的现象。以上准

备工作完毕后,按电梯型号相应的调试大纲按步骤调试。

在调试之前,必须符合下表内容;

五、电梯的检验

1、装班组自检:根据XIZI OTIS的电梯检验标准安装班组在安装过程中,在不同的安装阶段需完成一道工序后自检,符合要求后再完成下一道工序;整机安装完成后,对整机进行自检。自检合格后安装班组填写《施工验收报验申请单》由项目部报公司(分公司)安装部申请专检检验。

2、公司(分公司)安装部在接到项目部专检申请后指派检验工程师进行专检,检验中如有不合格项,安装班组负责整改。

3、整机检验合格后,检验工程师填写《电梯安装竣工验收报告》报当地特种设备安装检测机构申请对电梯进行检测,检测合格后再办理三方移交手续。

六、施工安全质量管理

1、施工安全管理目标

本项目工程安全管理实行标准化管理,争创“安全施工标准化工地”。

施工安全目标:

消防安全目标:

治安管理目标:

本项目工程将贯彻“安全第一,预防为主”的思想,坚持“管生产必须管安全”的原则,依据西子奥的斯的安全政策和奥的斯全球《工地安全手册》(WWJSSS)等要求,加强安全管理,以实现以上的施工安全管理目标。

2、安全生产质量保证体系

安全生产质量由项目经理总负责,项目副经理负责分管安全措施的指订和落实、安全用品的到位,技术负责人分管技术质量,安全员负责检查各项安全制度的执行情况、安全用品的使用情况,检验员负责检查安全质量,安装班组长负责本班组的安全施工、工作进度和安装质量,并督促检查安装人员按安全操作规程工作。

安全生产质量保证体系组织机构见下图。

3、安全质量管理措施

1)、施工人员持证上岗及安全培训

凡电梯安装施工人员必须持有政府部门相应的安装资格证,并且受过西子奥的斯电梯有限公司的FPA、WWJSSS培训,考核合格才允许上岗。

2)、进场的安全教育

对所有进场的工人由项目部组织,安全员负责的安全教育,重点是安全思想教育、安全生产制度、安全技术教育。

3)、做好劳动防护

正确使用“三宝”(即安全帽、安全带、安全网)、生命线。在使用前对劳防用品进行检查,如安全帽是否有缺损、安全带和生命线有否过检测期和破损,安全网是否破损等。工地员工必须着装统一的XIZI OTIS

工作衣、工作帽、工作鞋。

4)、施工技术及安全技术交底

项目技术负责人负责向班组长(必要时含操作者)进行该项目工程的施工技术及安全技术进行交底,特别是根据项目的特点要有针对性的措施,交底工作须履行签字手续,班组长根据交底内容组织操作者进行学习落实。

5)、检查制度

实行由项目部领导安全值班制度,并定期抽查多项安全制度的执行情况。日常的安全检查工作由安全员检查,检查记录必须保存。主要记录有《质量安全检查表》、《安装工地5S检查评估表》、《FPA工地审核表》等。

6)、安全工地实行5S管理

为搞好文明生产,使安装工地有序、整洁、确保安装质量和安全生产措施的实施。安装工地全部实行5S管理。安全重点通告牌要有安全标志、安全工作保证书、就近医院路线、急救电话、领导电话号码、安全通道等,并配备医药箱。

7)、做好“四口、五临边”的防护工作

作为电梯安装来说,主要是作好电梯井道口的防护工作,在每层楼的电梯井口必须设置护栏,其高度≥900mm,且安装中间栏和踢脚板。8)、用电安全

由于电梯安装的临时用电设备除少量的电焊机外,大多为手用电动工具,容量小(小于50Kw),故在本方案中不单独编制临时用电施工组织设计方案。但在安装施工临时用电中,我们将按照《施工现场临时用电安全技术规范》要求,采用TS—N供电系统、三级配电结构、两级漏电保护的方法。并规定漏电保护器的动作电流为≤10mA,用电设备的金属外壳必须接地,在设置临时用电线路和装置时必须计算用电容量、线路电压降、电流量和考虑导线的机械强度诸因素。做到安全用电。

10)、做好防火工作

对施工人员进行防火教育,贯彻XIZI OTIS的《消防安全管理制度》、《动火操作许可制度》。每个库房内设置2只灭火器。施工中如需动火,必须提前办理《工地动火操作许可证》并做好安全防护措施和专人监护。

七、相关记录

1、XIZI OTIS 公司企业用表

1)、《安装工地勘察表》

2)、《安装工地备忘录》

3)、《电梯安装脚手架安全检查表》

4)、《安全技术环保交底表》

5)、《质量安全检查表》

6)、《工地动火操作许可证》

7)、《安装工地5S检查评估表》

8)、《FPA工地审核表》

9)、《施工验收报验申请单》

10)、《电梯安装竣工验收报告》

2、国家质量监督检验检疫总局用表

《特种设备安装改造维修告知书》

3、建筑工程施工质量验收检查用表(电梯工程检查用表)

1)、《设备进场检验批质量验收记录》编号:0901********

2)、《土建交接检验批质量验收记录》编号:090102/090202

3)、《驱动主机检验批质量验收记录》编号:090103

4)、《导轨检验批质量验收记录》编号:090104/090204

5)、《门系统检验批质量验收记录》编号:090105/090205

6)、《轿厢、对重(平衡重)检验批质量验收记录》

编号:090106/090107/090206/090207

7)、《安全部件检验批质量验收记录》编号:090108 090208

8)、《悬挂装置、随行电缆、补偿装置检验批质量验收记录》编号:090109 9)、《电气装置检验批质量验收记录》编号:0901******** 10)、《整机安装检验批质量验收记录》编号:090111

相关文档