文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建材送检规定送检数量

建材送检规定送检数量

建材送检规定送检数量
建材送检规定送检数量

项目名称证明文件送检规定送检数量

水泥1、产品合格证取样批量:同一水泥生产厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度的水泥:20个以上不同部位取等量样品不小于12kg。

2、出厂物理性能抽检报告(1)散装水泥:≤500t/批;

3、建筑材料放射性指标检验报告(2)袋装水泥:≤200t/批;

4、物理性能进场后检验报告(3)当对水泥质量有怀疑或存放期超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)必须复检。

做到先检验后使用,严禁先施工后检验

1、钢筋1、产品合格证同一生产厂、同一炉罐号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间的钢筋:拉伸L=200mm+10d(2支/组)

2、预应钢筋2、出厂抽检报告弯曲L=140mm+6.2d(2支/组)

3、钢绞线3、力学及工艺性能检验报告(a)热轧带肋、光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条及余热钢筋:≤60t/批。

4、钢丝(b)冷轧带肋钢筋:≤50t/批。

(c)钢筋焊接网应成批验收,每批应由同一厂家生产的、受力主筋为同一直径的焊接网组成,重量不应大于20t/批

做到先检验后使用,严禁先施工后检验

钢筋化学成分检验钢筋的取样要求、产品合格证要求及检验报

告填写要求详见同上。有下列情况之一者,均需进行钢筋化学成份检验报告:

(1)进口钢筋焊接前,应进行化学成份分析及可焊性试验;(2)钢筋在加工过程中,如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常现象

砌体材料 1、产品合格证取样批量:同一产地、同一规格的砌体:20块/组

2、出厂抽检报告(1)蒸压加气混凝土砌块:每一万块为一批,不足一万块时亦为一批;

3、进场物理性能检验报告(2)轻集料混凝土小型空心砌块:每1万块为批,不足1万块时亦为一批;

4、建筑材料放射性指标检验报告(3)普通混凝土小型空心砌块:每1万块/批,不足1万块时亦为一批;

(4)蒸压灰砂砖、蒸压灰砂空心砖、粉煤灰砖:每10万块为一批,不足10万块亦为一批;烧结砖类第3.5万块为一批,不足3.5万块亦为一批。

轻板墙体 1、产品合格证室内装饰装修工程的人造木板、饰面人造木板面积大于500m2的必须送检

2、出厂抽检报告

3、检建筑材料环境污染检验报告

4、填充用的水泥砂浆、细石混凝土要有配合比设计报告

5、有设计规定的隔声、防火、防水及密封的材料质量证明文件

砂、碎石、卵石1、出厂抽检报告同一产地、同一规格、同一进场时间的:每≤400m3/批或≤600t/批。从料堆自上而下不同部位取选取9点。

2、进场物理性能检验报告按规定的批量送检,做到先检验后使用,严禁先施工后检验砂:取15KG

3、建筑材料放射性指标检验报告石:取120KG

建筑玻璃 1、产品合格证

2、出厂抽检报告

涂料、胶粘剂1、产品合格证1、内墙乳胶漆:同一批号抽2桶。

2、出厂抽检报告2、外墙乳胶漆、溶剂型外墙涂料及外墙无机建筑涂料等:同一批号抽一升*2桶,无机外墙涂料抽2*2桶

3、检建筑材料环境污染检验报告

陶瓷墙(地)砖1、产品合格证

2、出厂抽检报告

3、建筑材料放射性指标检验报告

大理石、天然花岗岩1、产品合格证室内装饰装修面积大于500m2,送检

2、出厂抽检报告

3、建筑材料放射性指标检验报告

外加剂1、产品合格证1、普通减水剂、高效减水剂、早强减水剂、缓凝高效减水剂、早强剂及缓凝剂等,按生产厂家产品分

批编号取样(掺量大于等于1%同品种的外加剂每一编号为100t;掺量小于1%同品种的外加剂每一编号为50t ;不足100 t或50t 的也可按一个批量计。

2、出厂抽检报告2、混凝土泵送剂每50t为一批,不足50t也为一批。

3、建筑材料放射性指标检验报告3、砂浆、混凝土防水剂年产500t以上的每50t为一批;年产500t以下的每30t为一批。

4、进场的物理报告4、混凝土膨胀剂每120t为一批,不足120t 也为一批。

5、喷射混凝土用速凝剂每20t为一批,不足20t也为一批。

防水材料 1、说明书1、砂浆、混凝土防水剂:每批抽取3~5kg;

2、产品合格证2、聚氨脂防水涂料(非焦油型)、聚合物乳液建筑防水涂料:甲组份以5吨为一批,乙组份按产品重量配比相应组批,两组按配比共抽取5kg;

3、出厂抽检报告3、聚合物水泥防水涂料:每10吨为一批,抽取5kg;

4、建筑材料放射性指标检验报告4、聚氯乙烯弹性防水涂料:每20吨为一批,抽取30kg;

5、进场的物理性能报告5、高分子防水材料(片材、止水带、膨胀橡胶):片材:每批抽取3m2;止水带、膨胀橡胶:每批抽取2m长试样;

6、高分子防水卷材胶粘剂:每5吨为一批,抽取1L;

7、自粘橡胶沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材及聚氯乙烯防水卷材等:每批抽取3 m2

锚固组装件的零件材料1、化学成检验报告

2、机械性能检验报告

预制构件 1、产品合格证

2、出厂抽检报告

3、建筑材料放射性指标检验报告

4、构件用的材料证明文件

铝型材1、产品合格证建筑幕墙的立柱、横梁按同一厂家同一品种、同一类型抽一组

2、出厂抽检报告

板材、玻璃1、产品合格证

建筑密封材料产品双面胶带、橡胶块、密封胶条等产品质量证明书

保温材料、防火材料产品 1、产品合格证

2、出厂抽检报告

五金件配件及其他材料产品1、产品合格证用于幕墙受力杆件取样同钢材

2、出厂抽检报告

连接用紧固标准件1、产品合格证

2、出厂抽检报告

钢网架焊接球、螺栓球及组合件1、产品合格证取受力最不

利的同规格的螺栓球600只为一批,不足600只也按一批计每批取3只

2、出厂抽检报告

金属压型板1、产品合格证

2、出厂抽检报告

涂装材料(防腐、防火涂料)1、产品合格证

2、出厂抽检报告

安装工程材料(管材、管件、设备、配件) 1、产品合格证(各样一张)

2、出厂抽检报告

3、消防、压力的认定证书

4、有关许可证

电线电缆 1、产品合格证1、50mm2及以下的220/380V用电线路的电线,其余部分由建设、监理、施工单位和监督机构根据实际情况决定是否取样或取样的批量。

2、出厂抽检报告2、按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为基数取样,材料数量(长度)在10000m及以下取样一组,10000m以上按照每20000m取样一组,取样总数不少于两组。

PVC线槽1、产品合格证1、建筑内用量最大的PVC线槽、线管2、出厂抽检报告2、对进场的同一生产厂家的材料取样,PVC

线槽、线管各不少于一组

漏电开关、空气断路器1、产品合格证1、楼层(或梯间)配电系统、户内照明配电系统及公共照明配电系统末端100A以下的漏电开关和断路器,其余部分由建设、监理、施工单位和监督机构根据实际情况决定是否取样或取样的批量

2、出厂抽检报告2、漏电开关取样批量按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料总数量为基数取样,材料总数量(个数)在100个及以下取样一组,100个以上按照每100个取样一组,不少于两组;

3、空气断路器取样批量按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料总数量为基数取样,材料总数量(个数)在100个及以下取样一组,100个以上按照每200个取样一组,不少于两组

塑料给排水管材、管件1、产品合格证

2、出厂抽检报告

管道阀门 1、产品合格证1、建筑内的生活给水系统DN25及以下的阀门

2、出厂抽检报告2、按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为基数取样,材料数量(个数)在100及以下取样一组,100个以上按照每100个取样一组,取样总数不少于两组。混凝土试件(标准养护) 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。1、边长为150mm的立方体在温度为20±20oC,相对湿度95%以上环境或

水中养护至28天

2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。2、桩径>600mm灌注桩每桩样不小于一组

3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。

4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。对于灌注桩每浇注50m3必须有一组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有一组试件。

6、当梁板与柱的混凝土强度相差两个等级时,柱头处应单独留置试件。

混凝土试件(同条件养护)结构部位由监理和施工各方共同选定,同一强度等级不宜少于10组,具不应于3组。按日平均温度累计600度,零度不计入,不应小于14天,不宜大于60天。

砂浆试件 1、同一强度等级、同一配合比、同种原材料的砂浆,每台搅拌机、每一楼层或250m3砌体为一取样单位,基础砌体可按一个楼层计。6块70.7mm立方体,20±50度的环境下养护24天±4天

2、建筑地面与楼面按每一层建筑地面工程不少于一组,当每层建筑地面工程面积超过1000 m2时,每增加1000 m2各增做一组试件,不足1000 m2按1000 m2计算,当改变配合比时,亦应相应的制作试件组数。

混凝土抗渗试件1、取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。试件养护期不得少于28天,不超过90天2、对于地下建筑防水工程:连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组,采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定;地下连续墙混凝土应按每一个单元槽段留置一组抗压强度试件,每五个单元槽段留置一组抗渗试件。

钢筋焊接接头1、焊接骨架和焊接网:凡钢筋牌号、直径及尺寸相同的焊接骨架和焊接网应视为同一类型制品,且每300件作为一批,一周内不足300件的亦应按一批计算。1、钢筋焊接接头必须从外观检查合格的成品中切取,经检验合格后,方可进入下一道工序施工。

2、闪光对焊接头:在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计划。2、复验时,应再切取6个试件。

3、电弧焊接头:在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批。每批随机切取3个接头,做拉伸试验。3、钢筋焊接L=搭接长度+每边180mm

4、电渣压力焊接头:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中

300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。每批随机切取3个接头做拉伸试验。4、闪光对焊、电渣压力焊:

5、气压焊接头:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。

1)拉伸L=200mm

6、预埋件钢筋T型接头:应以300件同类型预埋件作为一批。一周内连续焊接时,可累计计算。当不足300件时,亦应按一批计算。+8d

2)弯曲:L=150mm

+6.5d(d≤25)

L=150mm+7.5d

(d>25)

钢筋机械连接接头同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批。每种规格钢筋的接头试件不应少于3根;钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取自接头试件的同一根钢筋。

预应力锚具锚固性试以同一材料和同一生产工艺、不超过200套为一批。1、从同一批中抽取6套锚具,将锚具装在预应力筋的两端,组成3个预应力筋锚具组装体

2、如有一套不合格,则取双倍数量的锚具重新检验

锚具金属硬度以同一材料和同一生产工艺、不超过200套为一批。从每批中抽取5%的锚具,但不少于5套作硬度检验膨胀螺栓抗拔由检测单位抗拔试验

扭剪型高强度螺栓连接副预拉力复验(1)扭剪型高强度螺栓连接副应按批进行检验。同批由同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺栓组成。

(2)试验用的螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批应抽取8套连接副进行试验。

3、扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应随箱带有紧固轴力(预拉力)的检验报告。

4、每套连接副只应做一次试验,不得重复使用。

高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复验 1、试验用的螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批应抽取8套连接副进行试验。

2、高强度大六角头螺栓连接副出厂时应随箱带有扭矩系数的检验报告。

3、每套连接副只应做一次试验,不得重复使用。

高强度螺栓连接摩擦面抗滑系数检验1、制造厂和安装单位分别以钢结构制造批为单位进行抗滑移系数试验。

2、制造批可按分部(子分部)工程划分规定的工程量每2000t

为一制造批,不足2000t的可视作一批。

防腐涂料检测按构件数抽查1%,且不应小于3件,每件3处。防火涂料检测每使用100T或不足100T薄型防火涂料应抽检一次粘结强度;每使用500T或不足500T厚型防火涂料庆抽检一次

民用建筑工程土壤氡浓度检测建设单位应在新建工程定点后,委托有资质的检测单位对工程土壤的氡浓度进行检测。

地下连续墙钻芯法试验1、地下连续墙钻芯检验数量:每项工程不应少于20%的槽段,且不得少于3个槽段钻芯法检测混凝土龄期不得少于28d

2、槽段长度<4m,每槽段钻1孔。

3、槽段长度4m~6m,每槽段2孔。

4、槽段长度>6m,每槽段钻孔数不少于3个

土层锚杆(或岩石锚杆)轴向抗拔1、在同一场地同一岩层中的锚杆,试验数不得少于总锚杆的5%,且不应少于6根岩石锚杆基础适用于直接建在基岩上,以承受拉力或水平力较大的建筑物基础

2、土层锚杆的试验锚杆不应少于3根,用作实验的锚杆参数、材料及施工工艺与工程锚杆。

复合地基载荷试验1、水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射桩注浆复合地基、砂桩复合地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土复合地基承载

力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3处;有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3根。

2、压实填土应分层取样检验土的干密度和含水量。每50~100m2应有一个检验点,根据检验结果求得压实系数并不低于规范规定,碎石土干密度不得低于2.0t/m3。

3、复合地基中的桩体至少抽检20%。

地基土载荷试验用于测定承压板下应力主要影响范围内岩土的承载力和变形特性。浅层平板载荷试验适用于浅层地基土;深层平板载荷试验适用于埋深等于或大于3m和地下水位以上的地基土载荷试验应布置在有代表性的地点,每个场地不宜少于3个,当场地内岩土体不均时,应适当增加。

平板载荷试验载荷试验可用于确定岩土的承载力和变形特性等。平板载荷试验适用于浅层地基,螺旋板载荷试验适用于深层地基或地下水位以下的土层。

外墙饰面砖粘结强度检测 1、现场镶贴的外墙饰面砖工程:每300m2同类墙体取1组试样,每组3个,每一楼层不得少于1组;不足300m2的同类墙体,每两层取一组,每组3个;采用水泥砂浆粘结时,应在水泥砂浆或水泥浆龄期达到28d时进行检验;当在7d或14d进行检验时,应通过对比试验确定粘结强度的修正系数

2、带饰面砖的预制墙板,每生产100块预制墙板取1组试样,

每组在3块板中各取1个试样;预制墙板不足100块按100块计。结构硅酮密封胶与接触材料相容性能检测报告1)面积超过100m2或在城镇临街建筑物距地面10米以上安装玻璃幕墙时,应将所用结构胶、双面胶、泡沫棒、铝材、玻璃和相关材料送至国家指定的检测机构做相容性试验和粘贴性能检测(广州地区工程可送至广州市幕墙门窗检测中心检测)。检测报告是现场送检

主体沉降观测委托检测单位观测

建筑外窗密性能、水密性、抗风压性能检测1、同一窗型至少选取三樘试件,采用随机抽样的方法选取试件。

2、铝合金门窗工程总面积达300m2以上或楼房高度超过25m者,均应进行三性试验(包括风压变形性能、雨水渗漏性能和空气渗透性能),对多种尺寸、型式的门窗工程,应选择两种以上最不利型式的窗型进行试验

室内环境检测竣工时,建设单位委托有资质单位检测

幕墙气密性、水密性、抗风压性能检测幕墙总面积达200m2以上(或建设单位、设计单位要求的)需要进行三性能检测,其包括风压变形性能、雨水渗漏性能和空气渗透性能;幕墙高度超过60m的同时应进行平面内变形性能试验

砼配合比设计水泥:50KG 砂:50KG 石:120KG 外加剂:约1KG

砂浆配合比设计水泥:20KG 砂:30KG 石灰膏:3KG

资料员必备:建筑材料送检规范说明最新最全

资料员必备:建筑材料送检规范说明最新最全 资料员必备:建筑材料送检规范说明,大家要记下,送检时总用会到,大家先记下,希望能帮到大家: 一、常用建筑材料送样要求 一、砼、砂浆等强度检验 1、砼抗压:三块试件为一组。 砂浆抗压:六块试件为一组。 硫磺锚固砂浆:(5CM立方体)三块试件为一组。 水泥土:三块试件为一组。 砼抗折:三块试件为一组。 碎石强度:(5CM立方体)六块试件为一组。 道碴强度:(5CM圆柱体)六块试件为一组。 2、试件应在28天龄期到达之前送到检测中心。除水泥土试件龄期90天或特殊要求的试件外,任何试件不得超过28天。 3、试件必须有制作日期、强度等级等记号。记号宜用钉子刻划,不宜用墨笔写。任何空白试件都不予受理。 二、水泥物理检测 1、水泥委托检验试样,必须以每一个出厂水泥编号为一个取样单位,不得对有两个以上出厂编号的水泥混合取样。 2、水泥试样必须在同一编号不同部位处等量采集,取样点至少在20个以上,经混合均匀后用防潮容器包装,重量不少于12kg。 三、砼小型空心砌块、砖强度检验 1、随机抽样。 (1)砖:3.5万~15万块为一批,不足3.5万块按一批计,十五块砖为一组。 (2)砌块:5万块为一批,不足5万块按一批计,七块砌块为一组。 四、钢筋抗拉、冷弯检验 1、原材料四根为一组。两根作抗拉试验,长度为500~550 mm;两根作冷弯试验,长度为350~400mm。 2、从每一验收批中抽取两根钢筋,在每根钢筋距端头不小于50cm处截取拉力和弯曲试件各一段。 3、搭接焊接抗拉试验三根试件为一组,长度为600mm(d>25mm,长度为650mm)。 4、闪光对焊试验六根试件为一组,抗拉试件三根,长度为550mm;冷弯试件三

建筑工程施工质量验收统一标准题目

一、单选题 1、对于监理单位提出检查要求的重要工序,应(A)经检查认可,才能进行下道检查认可,才能进行下道工序施工。 A、监理工程师 B、总监理工程师C项目技术负责人D、项目专业质量检查员 2、当专业验收规范对工程中的验收项目未做出相应规定时,应由(B)组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。 A、施工单位 B、建设单位 C、监理单位 D、设计单位 3当专业验收规范对工程中的验收项目未做出相应规定时,涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由(A)组织专家论证。 A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 D、设计单位 4、检验批的质量检验,可根据检验项目的特点在下列抽样方案中选取,说法不正确的是(C): A、一次、二次或多次抽样方案; B、对重要的检验项目,当有简易快速的检验方法时,选用全数检验方案; C、根据生产的不连续性和生产控制的不稳定性情况,采用调整型抽样方案; D、经实践证明有效的抽样方案。 5、对于规模较大的单位工程,可将其(B)的部分划分为一个子单位工程。 A、独立施工建造 B、能形成独立使用功能 C、独立的检验评定 D、独立的竣工验收 6、分项工程应由专业监理工程师组织施工单位( A )等进行验收。 A、项目专业技术负责人 B、项目专业质量检查员 C、项目施工技术员 D、项目专职安全员 7、分部工程应由(B)组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。 A、监理工程师 B、总监理工程师 C、建设单位 D、施工总承包单位 8、工程观感质量评价分为好、一般、差三个等级。质量评价为差的项目,应进行(B)。A、返工B、返修C、检测鉴定D、加固处理 9、(B)单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收。 A、建设 B、勘察、设计 C、监理 D、专业分包 10、(C)单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收。 A、建设 B、勘察、设计 C、设计 D、监理 11、总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行(B)。存在施工质量问题时,应由施工单位整改。 A、竣工验收 B、竣工预验收 C、分项验收 D、分部验收 12、单位工程质量竣工验收记录中的验收记录,由(B)填写。

材料送检的数量和批量

材料送检的数量和批量 1.水泥:执行的标准是《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GBl75—1999、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002及现行有关标准。水泥进场使用前应分批对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其性能必须符合有关标准的规定。 散装水泥:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过500t 为一批,每批抽样送检不少于一次。抽样时随机从不少于3个罐车中取等量水泥,经混拌均匀后称取不少于12kg作样品。 袋装水泥:按同一生产厂家,同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过200t 为一批,每批抽样送检不少于一次。取样应有代表性,可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品水泥,经混合均匀后称取不少于12kg作样品。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应抽样复验,并按复验结果使用。 2.钢筋:执行的标准是:《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499—1998、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013—91及现行有关标准。 钢筋应按进场时钢筋批号及直径分批送。每60t为—批,不足60t按一批计。每批送检1组。每批钢筋应由同—牌号、同一炉号(批号)、同一规格(直径)、同一交货状态的钢筋组成。并按如下方法取样: 1、拉伸2根:任选两根钢筋去掉端部100mm,切取长约500mm或10d+200(Φ32以上取长约800mm)。 2、冷弯2根:任取两根钢筋切取,长约350mm或5d+150。 3、钢材化学分析1根:任取一根钢筋切取中部一段长约300—400mm(凡进口钢材;外观质量不合格钢筋;检验中发现热区脆断、焊接及力学性能不良的钢筋必须做化学分析)。每—单位工程基础和主体使用的钢筋应分别送检。 3. 钢筋闪光对焊接头按下列规定抽取试件: 在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计算。 力学性能试验时,应从每批接头中随机切取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验(弯曲点应打磨与母材平齐)。 钢筋电弧焊接头按下列规定抽取试件:

建筑材料送检规范说明(最新版)

一、常用建筑材料送样要求 一、砼、砂浆等强度检验 1、砼抗压:三块试件为一组。砂浆抗压:六块试件为一组。硫磺锚固砂浆:(5CM 立方体)三块试件为一组。 (1)砖:3.5万~15万块为一批,不足3.5万块按一批计。 (2)砌块:5万块为一批,不足5万块按一批计。 2、十五块砖为一组。 3、七块砌块为一组。 五、碎石、黄砂送样要求 1、黄砂、碎石均以400m3或600t为一组验收批,不足上述数量者为一批。 2、取样: (1)、在料堆上取样时,取样部位应均匀分布,取样前先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂共八份(碎石共十五份),组成一组样品。(2)、从皮带运输机上取样时,应在运输机机尾的出料处用接料器定时抽取砂四份(碎石八份)组成一个样品。 (3)、从火车、汽车、轮船上取样时,从不同部位和深度抽取大致相等的砂八份(碎石十六份)组成一组样品。 3、每组砂样品的最少取样数量(Kg): 4、每组碎石样品的最少取样数量(kg): 六、砼、砂浆配合比 1、各种原材料、外加剂必须提前30天送达检测中心(特殊情况提前10天)。 2、取样要求:水泥:20Kg。砂:40Kg。碎石:60Kg。

1.山东省房屋建筑和市政基础设施工程见证取样和送检管理规定

附件1 山东省房屋建筑和市政工程见证取样和送检 管理规定 第一条为了规范房屋建筑和市政工程见证取样和送检工作,保证工程质量,落实质量责任,根据《建设工程质量管理条例》《建设工程质量检测管理办法》《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等法规、规章和规范性文件,结合本省实际,制定本规定。 第二条在本省行政区域内从事房屋建筑和市政工程见证取样和送检活动及其监督管理,适用本规定。 第三条本规定所称见证取样和送检是指在建设单位或工程监理企业人员的见证下,由施工企业的试验人员按照国家有关技术标准、规范的规定,在施工现场对涉及工程结构安全、节能环保和主要使用功能的试块、试件及材料进行随机取样,并送至具备相应检测资质的检测单位进行检测的活动。 第四条省住房城乡建设主管部门负责对全省房屋建筑和市政工程的见证取样和送检工作实施统一监督管理。 设区的市、县(市、区)住房城乡建设主管部门负责对本行政区域内的房屋建筑和市政工程的见证取样和送检工作实施监

督管理,具体工作由其所属的工程质量监督机构实施。 第五条涉及工程结构安全、节能环保和主要使用功能的试块、试件及材料,实施见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。保障性住房工程应当按照100%的比例进行见证取样和送检。 第六条下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:(一)用于承重结构的混凝土试块; (二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (四)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; (五)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥、砂、碎石; (六)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; (七)地下、屋面、厕浴间(有防水要求的阳台)以及防渗接头等防水材料; (八)预应力钢绞线、锚夹具; (九)沥青、沥青混合料; (十)道路工程用无机结合料稳定材料; (十一)建筑外窗、幕墙材料; (十二)建筑节能工程用保温、绝热、粘结材料和增强网等; (十三)钢结构工程用钢材、焊接材料及防腐防火材料等; (十四)装配式混凝土结构使用的连接套筒、灌浆料、座浆

常用建材取样送检指南(材料送检的数量和批量

常用建材取样送检指南(材料送检的数量和批量) 常用建材取样送检指南 2.材料送检的数量和批量 2.1 水泥。执行的标准是《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GBl75—1999、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002及现行有关标准。水泥进场使用前应分批对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其性能必须符合有关标准的规定。 2.1.1 散装水泥:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过500t为一批,每批抽样送检不少于一次。抽样时随机从不少于3个罐车中取等量水泥,经混拌均匀后称取不少于12kg作样品。 2.1.2 袋装水泥:按同一生产厂家,同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过200t为一批,每批抽样送检不少于一次。取样应有代表性,可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品水泥,经混合均匀后称取不少于12kg作样品。 2.1.3 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应抽样复验,并按复验结果使用。 2.2 钢筋。执行的标准是:《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499—1998、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013—91及现行有关标准。 2.2.1 钢筋应按进场时钢筋批号及直径分批送。2.2.2 每—单位工程基础和主体使用的钢筋应分别送检。(详见3.其他规定) 2.3 钢筋闪光对焊接头按下列规定抽取试件: 1、在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计算。 2、力学性能试验时,应从每批接头中随机切取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验(弯曲点应打磨与母材平齐)。 2.3.2 钢筋电弧焊接头按下列规定抽取试件: 1、在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过两楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;不足300个时仍作一批。 2、在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验。 2.3.3 电渣压力焊接头按下列规定抽取试件:

建筑工程材料检测取样规范(2013版)【最新版】

建筑工程材料检测取样规范(2013版) 1. 砂: 1、履行规范:JGJ52-2006、GB/T14684-2001 2、查验批次:应以在施工现场堆积的同产地,同规范分批查验,以400立方米或600吨为一查验批,小型东西(如拖拉机)以200m3或300t 为一查验批,缺乏上述数量者以一批计。关于一次出场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳守时,能够一个月为一周期以400立方米或600吨为一查验批,缺乏者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不一样部位,取样40kg。 2. 卵石(碎石): 1、履行规范:JGJ53-2006、GB/T14685-2001 2、查验批次:应以在施工现场堆积的同产地,同规范分批查验,以400立方米或600吨为一查验批,缺乏上述数量者以一批计。关于一次出场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳守时,能够一个月为一周期以400立方米或600吨

为一查验批,缺乏者亦为一个批次进行抽检。每次从16个不一样部位,取样60kg。 3、混凝土试块: 1、履行规范:GB/T50107-2001、GB/T50081-2002 2、查验批次: (1)砼试样应在硅浇筑地址随机取样 a、每拌制100盘但不超越100立方米的同合作比砼,其取样不少于一次 b、每作业班拌制的同合作比砼,缺乏100盘和100m3时取样不少于一次。 c、当一次接连浇筑的同合作比砼超越1000m3时,每200m3取样不该少于一次。(2)关于现浇砼: a、每一班浇楼层同合作比砼其取样不少于一次

b、同一单位工程每一查验项目中同合作比砼其取样不少于一次,每组为3块 4、砂浆试块: 1、履行规范:JGJ/T70-2009 2、查验批次:每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少于一次;每台拌和机拌和的砂浆取样不少于一次;每一作业班取样不少于一次;当砂浆强度等级或合作比有变更时,还应另作试块。每次取样标养试块最少留置一组,同条件维护试块由施工状况断定 5.烧结一般砖: 1、履行规范:GB5101-2003 2、查验批次:每3.5万-15万块同一强度等级,同一出产工艺烧结一般砖为一查验批,不足3.5万块亦按一批计。进入现场同一出产工艺,同一强度等级,同规范烧结一般砖,不超过15万为一批次进行查验。在施工现场选用随机抽样,抽烧结一般砖样50块。

建筑工程中哪些材料需要送检

建筑工程中哪些材料需要送检?有无相关的送检规范? 在我们日常的施工过程中,根据相关规范要求,共有27类材料需要进行复试(区域不同,有些地方标准可能会略有变化),这个范围是规范所要求的,是施工中必须强制执行的,但这并不等于除此之外的其它材料,就“不能”进行复试了,作为对材料质量进行检测的一项重要手段,甲方工程师或监理单位有权对任何质量存疑材料提出复试的要求,这个权力不受任何规范的限制,对甲方工程师或监理单位提出的复试要求,施工单位应无条件执行,如果复试不合格,则费用由施工单位承担,合格的话则由甲方承担(合同另有约定除外),这和27类强制复试的情况是不同的,后者的费用完全由施工单位承担(合同另有约定除外) 所谓的27种复试材料为:1、钢材;2、水泥;3、砂;4、碎(卵)石;5、外加剂、6、掺合料;7、防水涂料;8、防水涂料;9、防水卷材;10、砖(砌块);11、轻集料;12、预应力筋;13、预应力锚具、夹具和连接器;14、装饰装修用门窗;15、装饰装修用人造木板;16、装饰装修用花岗岩;17、装饰装修用安全玻璃;18、装饰装修用外墙面砖;19、钢结构金相;20、钢结构用钢材;21、钢结构用焊接材料; 22、钢结构用扭剪型高强螺栓连接副;23、木结构材料;24、幕墙用铝塑板;25、幕墙用石材;26、幕墙用安全玻璃;27、幕墙用结构胶。 工地中一般送检的有水泥、沙、石、混凝土外加剂、混凝土泵送剂、混凝土配合比、砂浆配合比、砂浆抗压、混凝土抗压、抗折、抗渗;砖、粉煤灰、钢筋、PVC给水管、冷热水用给水管、阀门、PVC电线管。电线槽、插座开关、断路器。 一般来讲所有用于建筑安全的结构部件,又环保要求等等的都要送,比如一些装饰材料不承重的不影响安全的不要送, 一般的内页手册都有说明。 主体结构的砂子、水泥、石子、钢筋、砖、、、、、、 装饰的幕墙硅酮胶、石材放射性、水暖管件、 实在是太多了

建筑材料送检规定

材料及建筑成品检验检测规定 序 号 项目名称证明文件送检规定送检数量 1 水泥1、产品合格证 2、出厂物理性能抽检报告 3、建筑材料放射性指标检 验报告 4、物理性能进场后检验报 告 取样批量:同一水泥生产厂、 同期出厂、同一出厂编号及同强度 的水泥: (1)散装水泥:≤500t/批; (2)袋装水泥:≤200t/批; (3)当对水泥质量有怀疑或存 放期超过三个月(快硬硅酸盐水泥 超过一个月)必须复检。 做到先检验后使用,严禁先施工后 检验 20个以上不同部位取 等量样品不小于12kg。 2 1、钢筋 2、预应钢筋 3、钢绞线 4、钢丝 1、产品合格证 2、出厂抽检报告 3、力学及工艺性能检验报 告 同一生产厂、同一炉罐号、同一规 格、级别、同一交货状态及同一进 场时间的钢筋: (a)热轧带肋、光圆钢筋、低碳钢 热轧圆盘条及余热钢筋:≤60t/批。 (b)冷轧带肋钢筋:≤50t/批。 (c)钢筋焊接网应成批验收,每批 应由同一厂家生产的、受力主筋为 同一直径的焊接网组成,重量不应 大于20t/批 做到先检验后使用,严禁先施工后 检验 拉伸L=200mm+10d(2 支/组) 弯曲L=140mm+6.2d(2 支/组) 3 钢筋化学成 分检验 钢筋的取样要求、产品合格 证要求及检验报告填写要 求详见同上。 有下列情况之一者,均需进行钢筋 化学成份检验报告: (1)进口钢筋焊接前,应进行 化学成份分析及可焊性试验; (2)钢筋在加工过程中,如发 现脆断、焊接性能不良或力学性能 显著不正常现象 4 砌体材料1、产品合格证 2、出厂抽检报告 3、进场物理性能检验报告 4、建筑材料放射性指标检 验报告 取样批量:同一产地、同一规格的 砌体: (1)蒸压加气混凝土砌块:每 一万块为一批,不足一万块时亦为 一批; (2)轻集料混凝土小型空心砌 块:每1万块为批,不足1万块时 亦为一批; (3)普通混凝土小型空心砌块: 每1万块/批,不足1万块时亦为一 批; (4)蒸压灰砂砖、蒸压灰砂空 心砖、粉煤灰砖:每10万块为一批, 20块/组

原材料送检的数量和批量

材料送检的数量和批量 2.1水泥。执行的标准是《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GBI75—1999、〈混凝土结构工 程施工质量验收规范》GB50204—2002及现行有关标准。水泥进场使用前应分批对其强度、安定性及 其他必要的性能指标进行复验,其性能必须符合有关标准的规定。 2.1.1 散装水泥:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过500t 为一批,每批抽样送检不少于一次。抽样时随机从不少于3 个罐车中取等量水泥,经混拌均匀后称取 不少于12kg 作样品。 2.1 .2 袋装水泥:按同一生产厂家,同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过200t 为一批,每批抽样送检不少于一次。取样应有代表性,可连续取,亦可从20 个以上不同部位取等量样 品水泥,经混合均匀后称取不少于12kg 作样品。 2.1.3 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时, 应抽样复验,并按复验结果使用。 2.2 钢筋。执行的标准是:《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBI499—1998、《钢筋混凝土用热轧光 圆钢筋》GB13013—91 及现行有关标准。 2.2. 1 钢筋应按进场时钢筋批号及直径分批送。每60t为一批,不足60t按一批计。每批送检1 组。每批钢筋应由同—牌号、同一炉号(批号)、同一规格(直径)、同一交货状态的 钢筋组成。 并按如下方法取样: 1、拉伸2根:任选两根钢筋去掉端部100mm,切取长约500mm或10d+200(①32以上取 长约800mm)。 2、冷弯2 根:任取两根钢筋切取,长约350mm 或5d+150。 3、钢材化学分析1根:任取一根钢筋切取中部一段长约300—400mm (凡进口钢材;外观质量不合格钢筋;检验中发现热区脆断、焊接及力学性能不良的钢筋必须做化学分析)。2.2.2 每—单位工程基础和主体使用的钢筋应分别送检。(详见3.其他规定) 2 . 3 钢筋闪光对焊接头按下列规定抽取试件: 1、在同一台班内,由同一焊工完成的300 个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300 个接头时,应按一批计算。 2、力学性能试验时,应从每批接头中随机切取6 个接头,其中3 个做拉伸试验,3 个做弯 曲试验(弯曲点应打磨与母材平齐)。 2.3.2 钢筋电弧焊接头按下列规定抽取试件: 1、在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过两楼层中300 个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;不足300 个时仍作一批。 2、在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3 个,做拉伸试验。 2.3.3 电渣压力焊接头按下列规定抽取试件: 1、在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过两楼层或施工区段中300 个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300 个接头时仍应作为一批。 2、全部试件应从每批接头中随机切取 3 个接头进行拉伸试验。 2 .4 混凝土抗压强度。 执行的标准是:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002及现行有关标准。结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽 取。取样与试件留置应符合下列规定; 2.4.1 每拌制100 盘且不超过100M3 同配合比的混凝土,取样送检不得少于一次; 2.4.2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100 盘时,取样送检不得少于一次;

常用建筑材料送检数量与主要检测参数

1、JC/T446-2000 混凝土路面砖 参数:抗压强度或抗折强度(5块);吸水率5块; 2、GB/T 18601-2009 天然花岗石建筑板材 参数:干燥、水饱和弯曲强度;干燥、水饱和压缩强度;吸水率;放射性;

GB 6566-2010 3、GB/T19766-2005天然大理石建筑板材 参数:干燥压缩强度(5块);干燥、水饱和弯曲强度(各5各),吸水率5个

4、GB11968-2006 蒸压加气混凝土砌块 干密度和含水率、抗压强度(100*100*100)、导热系数(300*300*20~40mm) GB/T11969-2008 蒸压加气混凝土性能试验方法试件制备

5、J GJ98-2010 砌筑砂浆配合比设计规程——砂浆配合比 需先进行原材料试验:水泥、砂、外加剂等 委托时需注明:砂浆品种、强度等级、结构部位等,外加剂需提供产品说明书、掺量及产品合格证。 送检数量:砂20kg,水泥10kg,外加剂按照产品说明书掺量提供。 6、JGJ55-2010 普通混凝土配合比设计规程——混凝土配合比 需先进行原材料试验:水泥、砂、石子、外加剂等 委托时需注明:强度等级、坍落度、结构部位等,外加剂需提供产品说明书、掺量及产品合格证。 送检数量:砂40kg,水泥20kg,石子60~100kg外加剂按照产品说明书掺量提供。 7、GB 175-2007通用硅酸盐水泥 参数:凝结时间、安定性、胶砂强度、细度(比表面积)、标准稠度用水量、胶砂流动度

故硅酸盐水泥P.I ,P.Ⅱ、普通硅酸盐水泥P.O ,矿渣硅酸盐水泥P.S不做胶砂流动度。 8、GB/T1596-2005 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 参数:需水量比、细度、含水量、烧失量 9、建设与砂、石 GB/T14684-2011建设用砂 参数:颗粒分析、表观密度、含泥量、堆积密度

建筑工程材料送检要求

建筑工程材料送检\复检要求汇总 一、钢筋混凝土结构用钢 (一)钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 1.执行标准:GB 1499、1-2008 2.验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批取钢筋样数量为4根,其中2根做拉伸试验,2根做弯曲试验。超过60 t的部分,每增加40t,增加一个拉伸试验试样与一个弯曲试验试样。 3.检验项目: 拉伸;弯曲;原材重量偏差; (二)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 1.执行标准:GB 1499、2-2007/XG1-2009 2.验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批取钢筋样数量为4根,其中2根做拉伸试验,2根做冷弯试验。超过60 t的部分,每增加40t,增加一个拉伸试验试样与一个弯曲试验试样。 3.检验项目: 拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (三)余热处理钢筋 1.执行标准:GB 13014-1991 2.验收批次:余热处理钢筋每批由重量不大于60t的同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。用《碳素结构钢》(GB/T 700--2006)验收的直条钢筋每批应做1个拉伸试验、1个弯曲试验。 3.检验项目: 拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (四)冷轧带肋钢筋 1.执行标准:GB 13788-2008 2.验收批次:冷轧带肋钢筋每批由同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺与同一交货状态的钢筋组成,每批不大于60t。逐盘或逐捆做1个拉伸试验,牌号CRB550每批做2个弯曲试验,牌号CRB650及其以上每批做2个反复弯曲试验。 3.检验项目: 拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (五)低碳钢热轧圆盘条 1.执行标准:GB/T 701-2008 2.验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批盘条钢筋应做1个拉伸试验、2个弯曲试验。超过60 t的部分,每增加40t,增加一个拉伸试验试样与一个弯曲试验试样。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差。 (六)冷轧扭钢筋 1.执行标准:JG 190-2006 2.验收批次:检验批应由同一型号、同一强度等级、同一规格、同一台(套)轧机生产的钢筋组成。每批应不大于20t,不足20t应按一批计。。 3.检验项目: 拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (七)冷拔低碳钢丝 1.执行标准:JGJ 19-2010 2.验收批次:取样批量:冷拔低碳钢丝应成批进行检查与验收,每批冷拔低碳钢丝应由同一钢厂、同一钢号、同一总压缩率、同一直径组成,甲级冷拔低碳钢丝每批质量不大于30t,乙级冷拔低碳钢丝每批质量不大于50t。 a) 甲级钢丝按盘编号,逐盘取样,截去端头50cm后取2个试样,分别做拉力与180°反复弯曲试验。拉力试样长40cm,弯曲试样长15cm。 b) 乙级钢丝从外观检查合格的每批中任取3盘,截去端头50cm,每盘各截取长、短试件各一根,分别做拉力与反复弯曲试验。长试件长40cm,短试件长15cm。

建筑工程材料送检要求

建筑工程材料送检复检要求汇总 一、钢筋混凝土结构用钢 (一)钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 1 执行标准: GB1499.1-20RR 2 ?验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批取钢筋样 数量为4根,其中2根做拉伸试验,2根做弯曲试验。超过 60t的部分,每增加 40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 3?检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差; (二)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 1 ?执行标准: GB1499.2-20RR/RG1-20RR 2 ?验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批取钢筋样 数量为4根,其中2根做拉伸试验,2根做冷弯试验。超过 60t的部分,每增加 40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 3?检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (三)余热处理钢筋 1 ?执行标准: GB13014-1991 2 ?验收批次:余热处理钢筋每批由重量不大于60t的同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态 的钢筋组成。用《碳素结构钢》(GB/T700--20RR)验收的直条钢筋每批应做 1个拉伸试验、1个弯曲试验。 3?检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (四)冷轧带肋钢筋 1 ?执行标准: GB13788-20RR 2 ?验收批次:冷轧带肋钢筋每批由同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态的钢 筋组成,每批不大于 60t。逐盘或逐捆做1个拉伸试验,牌号 CRB550每批做2个弯曲试验,牌号 CRB650 及其以上每批做2个反复弯曲试验。 3?检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (五)低碳钢热轧圆盘条 1 ?执行标准:GB/T701-20RR 2 ?验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批盘条钢筋 应做1个拉伸试验、2个弯曲试验。超过 60t的部分,每增加 40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。3?检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差。 (六)冷轧扭钢筋 1 ?执行标准:JG190-20RR 2 ?验收批次:检验批应由同一型号、同一强度等级、同一规格、同一台(套)轧机生产的钢筋组成。每批 应不大于20t,不足20t应按一批计。。 3?检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (七)冷拔低碳钢丝 1 ?执行标准:JGJ19-20RR 2 .验收批次:取样批量:冷拔低碳钢丝应成批进行检查和验收,每批冷拔低碳钢丝应由同一钢厂、同一 钢号、同一总压缩率、同一直径组成,甲级冷拔低碳钢丝每批质量不大于30t,乙级冷拔低碳钢丝每批质 量不大于50t。 a)甲级钢丝按盘编号,逐盘取样,截去端头50cm后取2个试样,分别做拉力和 180。反复弯曲试验。拉力 试样长40cm,弯曲试样长 15cm t b)乙级钢丝从外观检查合格的每批中任取3盘,截去端头50cm,每盘各截取长、短试件各一根,分别做拉 力和反复弯曲试验。长试件长40cm,短试件长15cm=

建筑材料送检规范1

一、施工工具、设备使用前的检验 1、进行建筑物定位放样的测量仪器,如经纬仪、水平仪、标尺、钢尺等都应经过有相应资质等级的检测单位进行检测,有合格报告书和合格标识后,方可入场使用。 2、进行各类配比计量的衡器,如地磅、台磅、磅称、手提称、天平等都应经过当地县级以上技术监督局属下的计量所进行检测,具有合格标识或合格报告书后,方可入场使用。 3、对进场的各类建筑机械、设备,如打桩机、提升机、塔吊、打夯机、砼搅拌机、砂浆搅拌机等等,使用前必须经过具备资质等级的检测部门进行检测,有合格标识或合格报告书后,方可进行使用。 二、建筑材料、构配件进场检验 1、对于地方材料,如砂子、石子、粘土、石灰、水、机砖、空心砖等原材料,使用前必须送到具备资质等级的检测部门进行检验,符合有关标准要求后,凭检验合格报告单,方可用于该工程。 2、水泥进场除了应具备出厂合格证外,还要按不同标号、不同编号和进场批次由监理人员进行抽样检验,合格后方可使用。 3、钢筋应有出厂质量证明书,钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标志。进场时应按炉罐(批)号及直径d分批检验。检验内容包括对标志、外观检查,并由监理人员抽取试样作力学性能试验,合格后方可使用。 4、钢筋的焊接不论采用闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊还是气压焊,均应在现场按每一个检验批或分项工程由监理人员抽取试样进行检验,合格后方可进行隐蔽。 5、防水材料进场应有材料质量证明文件,工地应按规定取样复试(应由监理人员见证)合格后,方可正式使用。当采用防水涂料,其涂膜总厚度不得少于2mm;当采用防水卷材,则卷材质厚不得少于4mm。 6、混凝土预制构件,如预制桩、预制门窗过梁、预制木砖、预制砼板等所有预制构件,进场后要进行非破损的强度检验,符合设计要求

见证取样和送检的方法、数量和要求

见证取样和送检材料项目的确定 1、混凝土试块; 2、钢筋原材; 3、直螺纹连接; 4、水泥; 5、砂浆; 6、砂石料; 7、蒸压加气混凝土砌块; 8、三七回填土; 9、防水卷材;10、防水沥青;11、干混砂浆;12、其他。 见证取样和送检的方法、数量和要求: 1、混凝土试块: 因施工需求现场多数使用预拌(商品)混凝土,取样应从同一运输车卸料过程中卸料量的1/4至3/4之间采取,按100 m3相同配合比的混凝土,取样不少于一次;每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100 m3时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000 m3时,每200 m3混凝土取样不得少于一次。每一楼层同配合比的混凝土取样不得少于一次。 2、钢筋原材: 钢材应按批进行检查和验收,每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢材组成。其验收批量、取样数量和方法见表。

注:当钢材不足以上验收批数量时,仍按一验收批验收。 3、直螺纹连接 每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。 4、水泥 对用于工程中的散装水泥,按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,以不超过500t,袋装不超过200t为一批,每批抽样不少于一次,一次至少取20g。取样完成后,袋口印证封样。 5、砂浆 每一检验批且不超过250 m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每工作班组应至少抽检一次。取样时在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块。试件制作完成后,封样方法同砼试件。

6、砂石料 取样方法及数量:每400 m3或600T为一批次。封样方法同砼封样方法。 7、蒸压加气混凝土砌块 取样数量及方法:检验批按1万块为一批,不足1万块也按一批取样。现场抽检以1万块为一批,随机取样。从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中抽取3组9块做强度检验,抽取3组9块进行干密度检验。封样方法同砼封样方法。 8、三七回填土压实度 三七回填土压实度,每1000m2每层一组3点。 9、防水卷材 1、必试项目:拉力试验,延伸率,不透水性,耐热度,低温柔度,热老化。 2、取样批量,同一厂家,同一品种,同一标号的产品1000卷为一验收批,大于1000卷抽取5卷,500~1000卷抽4卷,100~499卷抽3卷,100卷抽2卷,见证取样不少于总批量的30%,不少于2次。 10、防水沥青

建筑材料检测标准

建筑材料检测标准 1.砼用砂: 应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不同部位,取样22kg 2.砼用卵石(碎石): 应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400立方 米或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从15个不同部位,取样60kg 3.混凝土试块: 1)砼试样应在砼浇筑地点随机取样: a.每拌制100盘且不超过100立方米的同配合比其取样不少于一次 b. 每工作班拌制的同配合比不足100盘时取样不于一次。 2)对于现浇砼: a. 每一班浇楼层同配合比砼其取样不少于一次 b. 同一单位工程每一验收项目中同配合比砼其取样不少于一次为3块。4.砂浆试块: 每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少于一次;每台搅拌机搅拌的砂浆取样不少于一次;每一工作班取样不少于一次;当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。每次取样标养试块至少留置一组,同条件养护试块由施工情况确定。 5.钢筋 钢筋进场后分批进行复试,同一牌号、炉号、同一规格,按60吨为一组进行复试,一次进场不足60吨按一组算 6.烧结普通砖:每3.5万-15万块同一强度等级,同一生产工艺烧结普通砖为一验收批,不足3.5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结普通砖,不超过15万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样,抽烧结普通砖样50块。 7.烧结多孔砖: 每5万块砖为一验收批,不足5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结多孔砖,不超过5万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样,抽砖样50块。 8.水泥: 水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定10万吨以上30万吨以下,不超过400吨为一检验批。水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定10万吨以

常用建材取样送检指南(材料送检的数量和批量)

常用建材取样送检指南(材料送检的数 量和批量) 分享 2.1 水泥。抽样时随机从不少于 3个罐车中取等量水泥,经混拌均匀后称取不少于12kg作样品。建筑材料送检规范 建筑工程常用材料或构件检验指导意见书 为规范我市建筑质量行为,提高我市建筑施工管理水平,现将我国现行有关标准、规范中材料或构件检验的批量(验收批)要求摘录如下。安装工程另发,较特殊的工程如预应力工程、网架工程、劲钢(管)混凝土工程、加固工程、防腐工程、高级装饰工程等详见相关规范。 1、钢材 按每次进场的同一牌号、同一批号、同一规格(直径)、同一交货状态,总重量不大于60吨为一批(不足60吨按一批计) 注:其中冷拉钢筋每批数量不大于20吨。 冷拔低碳钢丝每批数量不大于5吨。 冷轧扭钢筋每批数量不大于10吨。 2、钢筋焊接 2.1电弧焊:①.在工厂焊接条件下,以300个同接头型式,同钢筋级别的接头作为一批; ②.在现场安装条件下,每一至二楼层中以300个同接头型式,同钢筋级别的接头作为一批;不足300个时,仍作为一批。 2.2闪光对焊:在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算。 3.3电渣压力焊:在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍应作为一批。 3、钢筋机械连接 3.1钢筋锥螺纹连接:①同一施工条件下的同一批材料的同等级、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批。②在现场连续检验10个验收批,全部单向拉伸试验一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍。 3.2带肋钢筋套筒挤压连接: ①同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批进行检验与验收。 ②在现场连续检验10个验收批,全部单向拉伸试验一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍。 4、型钢(钢板、工字、槽钢、角钢)焊接 4.1凡以下情况应进行焊接工艺试验: ①结构钢材系首次应用。 ②焊条、焊丝、焊剂的型号改变。 ③焊接方法改变,或由于焊接设备的改变而引起焊接参数改变。 ④焊接工艺改变。 4.2一级、二级焊缝应提供超声波或射线探伤报告。 5、预埋铁件钢筋T型接头 以300个同类型预埋铁件作为一批。若一周内连续焊接时,可累计计算。当不足300件时,也应按一批计算。 6、钢结构高强度螺栓检验 6.1螺栓实物最小载荷检验,3000套为一个验收批。

相关文档
相关文档 最新文档