文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 读图纪要

读图纪要

读图纪要
读图纪要

设计交底

工程名称:贵州黔中福达国际汽车城大车展厅幕墙工程

一、设计说明

1、本次设计幕墙总面积约6001.68平方米;。

2、钢结构外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理,氟碳漆一底两面,氟碳层厚度宜不小于35μm,防腐年限不小于10年。

3、本工程中幕墙玻璃采用T=15钢化E玻璃,玻璃雨棚采用8+1.14pvb+8mm夹胶玻璃。玻璃地弹门采用15mm钢化玻璃。

4、本工程中空玻璃采用双道密封,第一道密封用丁基热熔密封胶,第二道密封胶必须采用硅酮结构密封胶.

5、本工程铝单板选用2.5mm厚国产优质铝单板,铝板外表面氟碳喷涂处理,喷涂颜色应经过业主及设计师选样确定。

6、本工程石材采用25mm厚花岗石,颜色根据由业主及建筑设计单位确定;

7、暴露室外的不锈钢螺栓为A4-70,室内不锈钢螺栓为A2-70;

8、本工程幕墙选用硅酮结构胶、硅酮耐候密封胶;

9、玻璃与铝型材的粘接必须采用中性硅酮结构密封胶;

10、隐框玻璃幕墙硅酮结构胶的粘结厚度应大于等于6mm;石材幕墙用硅酮密封胶;

11、竖管-矩管200*100*5.0埋板规格为250x220x12mm;玻璃地弹门柱埋板规格为420x420x12mm;铝合金卷帘门埋板1020x420x12mm。

12、幕墙分格线为耐侯胶密封胶缝中心线或幕墙边界线;

13、钢转接件或钢插芯与埋件间的连接均采用6mm角焊缝满焊,其余小于6mm厚钢件间的焊接采用与较薄钢板厚度等高的角焊缝,为防止荷载作用竖框松动,须将方垫片与连接件点焊。

14、为防止荷载作用竖框松动,须将方垫片与连接件点焊

二、施工图

1、共计348个预埋件,包括门柱预埋件,标高+0.600,钢柱外翼缘出来130mm为预埋件的轴心线。(2号图一层平面布置图)

2、卷帘门M8446*4道;玻璃地弹门M3030*36道;(2号图)

3、雨棚10400*1500*16道;(3号图屋顶平面布置图)

4、活动窗3334*1000*96道,内空尺寸;(4号图建筑立面图)

5、竖管规格-矩管200*100*5.0;横管规格-方管100*5.0及矩管300*150*6.0;活动窗横管-矩管规格100*50*4.0;

6、玻璃完成面顶标高+8.670;

7、竖向胶缝宽22;横向上下端胶缝30,中间胶缝20;(4号图建筑立面图)

8、雨篷梁变截面H(250-100)*100*6*8有加工厂制作,现场安装;

9、钢牛腿标高位置:+8.67;由端板-250*200*12和加劲板-250*160*12 现场焊接组装形成;

10、300*150*6.0矩管下口标高位置+8.67;横管-方管100*5.0,第一根横管下口标高位置+0.600,第二根横管下口标高位置+4.585,第三根横管上口标高位置+8.67;竖管-矩管200*100*5.0轴线距离10m均分成6格;

11、玻璃完成面与钢柱外翼缘表面的距离为267mm(纵墙); 玻璃完成面与H650*350*8*14钢柱腹板表面的距离为413mm(山墙)12、原女儿墙柱没有考虑广告荷载,施工广告位时应加固女儿墙柱和厂房钢柱的连接;女儿墙最下面一根双拼檩条用L50*4角钢与钢柱端部可靠连接;

以下为重要节点:

13、

15、

17、

19、90o阳角折件调整如下:

概念设计审图重点及关键部位的管理

概念设计审图重点及关键部位的管理 一、大原则 1.检查图纸使用的基础资料(政府批文、红线图等)是否准确。 2.对照选址意见书等设计条件检查概设是否满足要求,如有违规,要检查是否已经与 政府部门协调和沟通(如未解决,应尽快组织与政府相关部门的沟通)。 3.对照设计任务书检查概念设计是否满足我司要求,提交的成果是否齐全。 4.审查概设的实施技术上有无困难,判断其可操作性。 5.应结合公司其它部门意见,结合形成读图纪要。 二、总平面 1、总平面图 1)核实道路红线、建筑红线或用地界线与场地内的道路等是否严格按照选址意见 书绘制; 2)需要保留的原始地形、建筑、构筑物、树木是否表达准确; 3)核实道路红线、建筑红线或用地界线与场地内的道路及建筑物、构筑物等的定 位关系是否满足规范要求; 4)场地四邻原有及规划的道路的位置和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数, 建筑间距等是否满足规划及消防等规范要求; 5)设计概念的分析是否合理、思路是否连贯、清晰; 6)建筑物及构筑物的±0.000标高、路网及广场标高是否合理; 7)场地内的主要道路布局及主入口位置、地下车库入口位置是否合理; 场地内的广场、停车场、停车位、消防车道、及高层建筑消防扑救场地是否合理; 8)交通组织是否合理,车流、人流是否顺畅。 9)总平面建筑布局形态、功能区划是否合理,是否满足市场定位、产品定位的要

求,是否能挖掘市场潜力与规避市场风险。 10)主要经济技术指标是否满足政府要求,是否满足我司《项目技术经济分析报告 (预案版)》的经济要求。 11)应检查项目名称是否有误,指北针、风玫瑰的绘制有无疏漏。 2、竖向布置图 1)检查建筑、构筑物的名称(或编号)、建筑、构筑物的主要室内外设计标高,以 及场地四邻的道路、地面、水面等关键性标高; 2)检查各主要建筑入口及道路、广场等处是否有难以协调的高差; 3)检查与坡地的结合是否合理,是否注意了土方量的平衡、是否产生了不必要的 高切坡; 四、建筑(含建筑设计说明及建筑设计图纸) 建筑设计说明中,建筑功能、建筑层数、层高、总高等表述是否正确(如为外语翻译说明,应检查翻译的准确度); 2、建筑设计图纸: 平面图 1)住宅建筑应检查户型平面、户型比例、平面组合等图纸是否完备,商业建筑应 检查各业态的建筑平面及功能是否完备; 2)建筑单体及其组合的平面功能是否符合前期市场定位、产品定位;住宅的户型 设计是否有亮点和创新,户型配比是否合理;商业的业态定位、组合及配比是否合理,是否有新的亮点; 3)应核实建筑平面图室内、室外地面设计标高及地上、地下各楼地面标高,以及 每层建筑面积; 4)检查建筑平面的经济性、合理性(如柱网、层高等)及其可操作性。

消防专业读图讲图

读图讲图---潮白河孔雀城玉兰园、榕枫园普通商品住宅项目 消防专业 会议时间:2015年9月10日会议地点:项目会议室 会议主持:王治军,佃祥 会议目的:充分熟悉所有消防专业施工图纸,按照相关施工,质量验收规标准,结合本项目图纸要求,明确本项目图消防专业施工质量及要求。 与会人员:王治军、佃祥;运晨、唐志忠、徐兵 工程概况 一、工程总体概况: ⑴. 工程名称:省市大厂县榕枫园、玉兰园普通商品住宅项目。 ⑵. 建设单位:大厂京御房地产开发 ⑶. 工程地点:大厂潮白河孔雀城祁各庄镇95亩地 ⑷. 工程性质:商品住宅楼及商业楼、地下车库及地下人防车库 ⑸. 建筑规模:建筑面积约23.5万㎡平方米 二、建筑概况: ⑴.住宅建筑概况:1#至16#楼, 地下一、二层,为戊类储藏室,地上28层住宅功能,建筑面积为12780.32平方米; ⑵. 商业楼建筑概况:S1#商业楼, 建筑面积为1143.43平方米,建筑高度为8.2米;S2#商业楼, 建筑面积为952.59平方米,商业功能,地上二层,建筑高度为8.2米。

⑶. 地下车库建筑概况:地下车库,为地下一层,层高3.3米,地下车库建筑面积共17501.76 平米,停车498辆。 ⑷. 地下人防车库建筑概况:地下人防车库建筑总面积共8665.50平米,其中人防建筑总面积8496.57平米,停车245辆,属于中型停车场;设置四个防火分区,防火耐火等级为一级。 三、消防专业图纸设计依据及容 (1)、设计依据 《建筑设计防火规》GB50016-2006; 《高层民用建筑设计防火规》GB50045-95(2005版); 《建筑给水排水设计规》(GB50015-2003)(2009 年版) 《建筑灭火器配置设计规》(GB50140-2005) 《住宅建筑规》GB50368-2005; 《住宅设计规》GB50096-2011 《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010 《自动喷水灭火系统设计规》(GB50084-2001)2005年版 《汽车库、修车库、停车场设计防火规》(GB50067-97)1998年版《人民防空地下室设计规》GB50038-2005 《人民防空工程兼作地震应急避难场所技术标准》DB13(J)T111-2010 《全国民用建筑工程设计技术措施》(给水排水专业2009年版) 《民用建筑电气设计规》 (JGJ16-2008) 《供配电系统设计规》(GB50052-2009) 《低压配电设计规》 (GB50054-2011)

读图纪要

读图纪要 致监理公司(业主:重庆中法水务投资有限公司): 我公司自接收业主下发的鹿山、新城加压站施工图以来,以负责、严谨的态度阅读了图纸,提出了以下问题,请予以确认,并回复指导。 鹿山1、《施—建302》7.2 外窗玻璃面积大于1.5m2,应采用安全玻璃。依据《建筑安全玻璃管理规定》,从安全、节能角度考虑,建议所有外窗全部采用双层夹胶安全玻璃(含新城加压站)。 2、《施—给301》鹿山总平面图,站内6m宽道路在配电房转角处转弯半径R=4m,进口左侧转弯半径R=6m,是否考虑了大车行走的需要,施工车辆亦无法行走。 3、《施—给302》○1工程量表第7项,d500管35m与图纸需求量不符合。○2道路在北端标高325.85m,与《施—给301》总平面图325.80m不符合。○3道路标高325.85m,散水人行道标高326.00m,高差只有150mm;《施—给301》车行道路沿石节点大样,路沿石 与车道高差200mm;以哪一份图为准?○4检查井大样图,Y5、Y5-1、Y6井盖成型标高比周围地面高出150mm,是否作出调整?○6生化池底标高有误。按照图集《03S702》G1-2SF的进水、池底深度,生 化池井底标高322.9m应更正为321.40m(不含结构层厚度)。○7鹿山、新城图纸路边雨水口的样式、材质、工艺要求是什么?

4、《施—水302》○1本页厨房给水安装图不详;○2○G/○9处屋面雨水管注写—本层共8处,应更改为本层共9处。 5、《施—水304》排水系统图注写—YL-10同YL-9施工,有误。YL-10排入地面,埋地排入雨水系统。YL-10顶标高333.50m(2F屋顶)排到散水标高326.00m,埋地排入雨水系统。在《施—水301》平面图○5/○C处增加YL-10排水管。 6、《施—水305》卫生间给排水系统图一,排水部分无拖布池排水管;给水JL-2无管径型号。生间给排水系统图二,排水部分无拖布池排水管。 7、《施—建301》○1与《施—给301》鹿山加压站构(建)筑物一览表103、104项“规格”不符合。○2本期用地范围线即围墙线,是否需要建围墙?请给出围墙施工图。

图纸会审读图纪要范本

1#楼读图疑点纪要 1.结施图中的“”拉筋,为方便施工,建议改成“”型拉筋。 2.结施GS-03、04中,YYZ5大样图上柱纵筋62 16,实际数量为56根,如何布设。 3.GS-03中,DQ1、DQ2中纵筋相互之间的关系如何处理布设。 4.GS-04中,KZ6在柱布臵图中几何尺寸与大样图上不一致,以何为准。 5.GS-09中1-1图中,造型板得厚度标识不详。

6.GS-09中2-2图中,局部钢筋标识不详。 7.GS-14中16轴-17轴/C轴处KL9 200*600搭在L31 200*500上,支座相互矛盾,如何处理。 8.GS-12中4轴/A轴-F轴 KL12无底部配筋。 9.GS-13、GS-15中16轴-17轴/C轴-F轴处板面标高为H-0.1,在此房间内KL-7的标高如何处理。 10.GS-08至GS-12中,为标识的梁上柱按何施工。

11.JS-02图中LT2、LT3为剪刀梯,GS-29中对应的楼梯2、3的剖面图不一致,以何为准。 12.GS-29中2、3楼梯无梯柱基础,建议增设地梁,梯柱在地梁上插筋。 13.核心筒楼梯处得成品烟道风井建议直接用砖做。 14.GS-31中JL1(10)梁主筋是否应上下布设。

中庭车库图纸疑点纪要 1.JS-01中第6〃2条与结施GS-01中第一项5条关于标高的描述不一致,以何为准。 2.JS-01中第7〃5条关于构造柱箍筋间距,是否按抗震要求进行加密。 3.JS-02中材料及装修表负一层车库作法是否应详7、8#楼建施JS1-06改节点大样图,若是,则该车库地面节点大样图作法与7、8#楼JS1-03中车库地面作法(详西南04J8129P13○2,防水砼S6)不一致,以何为准。 4.JS-02材料及装修表瓜米石地面作法D20厚混凝土原浆找平层是否应为30厚混凝土原浆找平层。

图纸会审记录表格

施工图纸会审记录 工程名称新华区G地块旧城改造项目A-01地块(百汇·国贸中 心) 共页第页 会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:平顶山市深百汇房地产开发有限公司设计单位:北京华宇工程有限公司 监理单位:河南诚社工程管理有限公司 施工单位:平顶山市金鹰建筑安装有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 01建筑设计说明11.2条:室内装修除公共部位外土建仅作基层,请问基层指哪些工序,是否只做底糙。 2 01建筑设计说明粉刷用料为混合砂浆与D2节能设计10构造 1:3水泥砂浆不符 3 01建筑设计说明商铺±0.00图纸标注与住宅一致: 请问(1):如果一致,整个商铺需回填压实超桩顶标高。桩顶标高为—1.45,而现场原土标高为—2.3左右,需回填土1米左右。 (2):如标高不变,室外为—0.3,比合兴路高1.8米左右。则商铺室外台阶、散水、无障碍坡道需重新设计。 (3):外墙立面基础承台裸露如何处理 4 1#房结施0 5 柱砼强度为C25,梁板砼强度为C30.为便于施工,砼强度是否统一C30? 5 地下室砼墙除有抗渗要求外,是否增加抗裂措施 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

工程名称新华区G地块旧城改造项目A-01地块(百汇·国贸中 心) 共页第页 会审地点记录整理人日期 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 8 结施-33 LT21处北侧增加一结构预留洞,见附图。 9 结施-35 1-R~1-S/21轴BL5a(1)修改为BL5. 10 结施-35 V-W/20-21轴位于LT上口的梁RL4(1)取消。 11 结施-35 地下室顶板室外框架梁位于十字梁时,此框架梁为加密。 12 结施-6 1-P~1-Q/24-25轴电梯坑标高修改为建筑标高先下2050mm. 13 结施-7 1-D~1-E/24-25轴电梯坑标高修改为建筑面标高向下2050mm。 14 结施-36 8/E以及8/F轴两条框架梁无编号以及 配筋。 KL 400*600,4 22;4 22。 15 结施-36 Q/12-13轴处剪力墙缺一连梁编号是否修改为BLL1. 16 结施-65 应将本图为平法标高16.450修改为16.950。 17 结施-72 说明中应修改为钢柱底部节点大样详结施71大样① 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日

边坡治理会议纪要4.26

邻水县宏帆广场一期1#、2#号楼边坡治理施工图读图纪要时间:2013年4月26日 地点:工地现场会议室 参加单位及人员: 设计单位:泛华建设集团有限公司重庆设计分公司黄登伟 建设单位:邻水县宏帆广场开发有限公司 设计部:李攀、刘佳 工程部:邹季耘、张震、梅雪 成本部:王蓉 地勘单位:重庆川东南地质勘察设计院吴东华 监理单位:重庆建新工程监理咨询有限公司程维平 会议内容:1#、2#号楼边坡治理施工图图纸会审 经过本次会议的召开,各方达成如下共识: 地勘单位提问: 1、结施-01“十、3、(1)”锚杆基本试验,现场开挖探明,边坡岩石为泥岩,由于暴露时间较久,施工期正值雨季,为尽快进行边坡支护,可否取消基本试验(基本试验需耽误工期10天以上)? 答:不取消,按照施工图进行锚杆基本实验。 2、结施-01,设计总说明有非预应力锚杆和预应力锚杆,招标补遗为非预应力锚杆,预应力锚杆不存在。 答:改为“非预应力”。 3、由于边坡开挖为机械开挖,导致边坡不规则,凹陷部位较多,施工难度大,再加上CE段还需要开挖,为确保施工工期,可否将现浇注混凝土更改为喷射混凝土?凹陷部位采用同等级混凝土回填? 答:同意将现浇注混凝土更改为喷射混凝土,凹陷部位采用同等级混凝土回填。 4、锚杆孔深否为嵌岩深度和设计孔深双控? 答:是。

5、结施-04、05、06,立柱1、2断面图立柱标注“400”与“①结点、500”,不符合。“①结点、500”,是否应为“①结点、400” 答:是。 6、4-4、5-5、6-6典型剖面图,顶部标注“表面挂网喷浆”未提供大样图。答:设计院补充“表面挂网喷浆”的大样图。详结构施工图 7、AB段顶部原设计为硬化封闭,因业主用地需求,拟将挡墙升高后回填,150mm厚挡板是否能满足?由于AB段顶部岩石结构较松散,且发育几组卸荷裂隙,裂隙已到底部,按现有的施工后,可能有隐患?为确保边坡安全,如业主无需用地,建议“硬化封闭”调整为锚杆喷射混凝土支护? 答:锚杆挡墙垂直伸至上部无岩体后再向上延长300mm~500mm,以便抵挡后侧填种植土的需要。 8、Ф20以下HRB400级钢筋市场供应量少,不易购买,可否调整为HRB335级钢筋? 答:不调整 9、D、E点处为拐点,两边锚杆处同一水平面,施工过程中锚杆将会交叉串通,可否调整锚杆角度,或平面位置进行避开? 答:按图施工。 10、立柱改为外凸。 答:同意。 11、顶梁DL有4个钢筋未标注。 答:现已在图中标注(为标4根钢筋为4%%13216)。 12、顶梁DL宽大于立柱宽。 答:顶梁宽度同立柱宽度,钢筋不变。但DL2仍按原设计施工。 监理单位提问: 设计部提问:

万科图纸把控的秘密(全套审图关键点及关键部位的管理)

万科图纸把控的秘密(全套审图关键点及关键部位的管理) 第一部分.概念设计审图重点及关键部位的管理 一、大原则 1.检查图纸使用的基础资料(政府批文、红线图等)是否准确。 2.对照选址意见书等设计条件检查概设是否满足要求,如有违规,要检查是否 已经与政府部门协调和沟通(如未解决,应尽快组织与政府相关部门的沟通)。 3.对照设计任务书检查概念设计是否满足我司要求,提交的成果是否齐全。 4.审查概设的实施技术上有无困难,判断其可操作性。 5.应结合公司其它部门意见,结合形成读图纪要。 二、总平面 1、总平面图 1)核实道路红线、建筑红线或用地界线与场地内的道路等是否严格按照选址意 见书绘制; 2)需要保留的原始地形、建筑、构筑物、树木是否表达准确; 3)核实道路红线、建筑红线或用地界线与场地内的道路及建筑物、构筑物等的 定位关系是否满足规范要求; 4)场地四邻原有及规划的道路的位置和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数,建筑间距等是否满足规划及消防等规范要求; 5)设计概念的分析是否合理、思路是否连贯、清晰; 6)建筑物及构筑物的±0.000标高、路网及广场标高是否合理; 7)场地内的主要道路布局及主入口位置、地下车库入口位置是否合理; 8)场地内的广场、停车场、停车位、消防车道、及高层建筑消防扑救场地是否 合理; 9)交通组织是否合理,车流、人流是否顺畅。 10)总平面建筑布局形态、功能区划是否合理,是否满足市场定位、产品定位的要求,是否能挖掘市场潜力与规避市场风险。 11)主要经济技术指标是否满足政府要求,是否满足我司《项目技术经济分析报告(预案版)》的经济要求。

12)应检查项目名称是否有误,指北针、风玫瑰的绘制有无疏漏。 三、竖向布置图 1)检查建筑、构筑物的名称(或编号)、建筑、构筑物的主要室内外设计标高,以及场地四邻的道路、地面、水面等关键性标高; 2)检查各主要建筑入口及道路、广场等处是否有难以协调的高差; 3)检查与坡地的结合是否合理,是否注意了土方量的平衡、是否产生了不必要 的高切坡; 四、建筑(含建筑设计说明及建筑设计图纸) 建筑设计说明中,建筑功能、建筑层数、层高、总高等表述是否正确(如为外 语翻译说明,应检查翻译的准确度); 2、建筑设计图纸: 1)住宅建筑应检查户型平面、户型比例、平面组合等图纸是否完备,商业建筑 应检查各业态的建筑平面及功能是否完备; 2)建筑单体及其组合的平面功能是否符合前期市场定位、产品定位;住宅的户 型设计是否有亮点和创新,户型配比是否合理;商业的业态定位、组合及配比 是否合理,是否有新的亮点; 3)应核实建筑平面图室内、室外地面设计标高及地上、地下各楼地面标高,以 及每层建筑面积; 4)检查建筑平面的经济性、合理性(如柱网、层高等)及其可操作性。 1)应核实是否绘制建筑主要立面图; 2)应核实设计标高是否有误。 3)检查建筑风格是否和我司要求有偏离,是否具有建筑美感,对消费者是否有 吸引力; 4)检查立面和平面功能是否结合得比较好; 5)建筑材料的选型是否可能导致成本的失控; 1)应绘制出层高、层数不同的、内外空间比较复杂的部分;

设计图纸交底会议纪要

设计图纸交底会议纪要 2005年11月8日,石头河水库管理局在石头河东干渠远门河段改造工程项目部召开“陕西省关中灌区改造工程石头河灌区东干渠远门河段改造工程”设计图纸交底会议,参加会议的有业主单位,设计单位、监理单位及承建单位。会上首先由设计单位陕西省水利电力勘测设计研究院陈武春副总工介绍了有关设计情况,本次着重介绍正在施工的远门河支线渡槽工程和退水渠工程,承建单位对有关问题进行了质疑,会上还就施工中存在的问题达成了共识,现将设计中提出的要点及对有关问题达成的意见纪要如下: 一、工程地质:由于设计前未提供地质勘探资料,本次施工前应请地质部门首先对渡槽上下游连接渠道基础土层及退水渠土层进行勘探,对其湿陷性及承载力作出评价和书面报告。河床砂卵石基础开挖后,请地质部门作出评价报告。 二、远门河段改造工程施工设计图纸除已提交的外,下余图纸争取于11月30日前全部提交给施工单位。 三、质疑中提出的有关设计图纸修改事项,以后由设计单位出具设计变更通知。 四、石头河水库管理局初步决定石头河东干渠2006年2月

18日至4月20日停水,要求各承建单位提早作出施工计划和安排,在停水期间,应全部完成与东干渠接口的所有工程。 五、承建单位应尽快上报施工组织设计,经监理审核后,上报业主单位。 六、由石头河水电工程局远门河段改造工程项目部联系供电部门,为工地架设10KV输电线路一条,以解决施工用电及今后管理用电问题。 参加会议人员: 业主单位:陕西省石头河水库管理局 高松林王海王文平 监理单位:陕西鑫联建设监理有限责任公司 张子洲 设计单位:陕西省水利电力勘测设计研究院 惠焕利陈武春王小丽 承建单位:陕西省石头河水电工程局 刘华东赵鸿君王建强杨建涛卫东锋附:设计图纸交底会议纪要签名单

工程施工技术及档案工作总结

工程施工技术总结 ××××××工程于年月开工,至年月竣工,工程进展顺利,在各方面取得了较为满意的效果,施工管理方面有成功的经验,也有需要吸取的教训。 现场施工管理到位: 工程开工后,现场的每一位施工管理人员都与项目经理签订了岗位责任书,同时规定现场所有工人在操作时,管理人员必须到位,对重要结构及危险操作到位,管理人员现场旁站指导,(如:现场重点部位钢筋绑扎,模板支撑加固,每次浇捣砼,外墙面砖粘贴,管理人员必须现场指导),管理人员每周轮流值班,保证现场每天都有人在岗位上,做到责任制层层落实。 技术准备、复核工作到位: 工程合同签订、领到施工图纸后,组织项目部施工技术人员仔细阅图,作好读图纪要,及时组织图纸会审,同时针对工程实际情况开始编制施工组织设计,工程图纸交底后,再作修改交有关方面审批后定稿,形成本工程施工的技术指导文件。 工程开工前,由项目技术负责人对施工员、工班管理员进行技术交底,每道工序开工前由施工员、工长对操作班组进行书面交底,让操作班组都坐到心中有数。 资料员收到设计变更后,首先交给技术负责人审核,原件存档,再将复印件交给有关施工员,并叫施工员将变更内容改到施工图上,修改后及时给工班交底,重要部位跟踪落实。

每层楼轴线放出后,经质检员、监理对轴线复核后,工长才进行细部尺寸的放线工作。每道工序施工完必须经工长检查、现场施工员复查、由质检员复核后,经监理检查认可后再进行下一道工序的施工。 加强质量管理: 根据工程合用,确定工程的质量目标。本工程为合格工程,根据工程的结构、防止墙体开裂、抹灰空鼓、外墙面砖脱落、厨厕渗漏及保证房屋使用功能为质量控制的重点。 加强三检制度,工序交接制度,控制工程质量。 填充墙按设计及规范设置拉结筋及砌筑高度、数量间歇期。抹灰前墙体基层清理干净,浇水湿润适度,拉毛,墙与梁等不同材质的交接处按设计要求设置钢丝网,严格控制好抹灰砂浆的配合比,抹灰砂浆用机械搅拌均匀。 内墙抹灰前先检查打粑的情况,看是否存在房间搓角现象,如有则对粑子做出调整后在抹灰。厕所及屋面试水合格实行贴合格证制度。 资料签字及时、收集整理齐全完整: 工程技术资料与工程同步,及时准确的填写技术资料,经各有关单位人员及时签字后归档,质量保证资料随工程进度收集整理齐全,为工程竣工验收、办理竣工结算及工程备案做好保障。 加强对分包队伍的管理: 加强对分包队伍所从事的分包项目进行管理,主要采用由项目部专职施工员控制其质量,如工程质量达不到要求禁止进入下道工序施工,质量达不到要求的工班,让其退场,重新组织施工力量强的班组。 其次,在施工中严格按照安全技术操作规范施工,加强施工人员的安全

读图、讲图管理指引

发布日期 2015年1月30日 方兴地产读图、讲图管理指引 目的 为加强方兴地产施工图纸的精细化管理,保证产品质量,促进项目参建各方对施工图纸理解及重点、难点分析,确保图纸正确应用和实施,特制定本指引。 适用范围 适用于方兴地产(中国)有限公司及其境内外全资机构的开发建设项目及改、扩建工程的读图、讲图管理;方兴地产控股的投资企业通过股东会或董事会等贯彻本指引。 职责 1产品研发部: 1.1负责本指引制定、修订、解释; 1.2负责开发建设项目读图、讲图管理的督导。 2各单位: 2.1制定本单位的读图、讲图的管理细则,明确职责、方法等,并报公司产品研发部备案。 2.2负责在建项目的读图、讲图管理工作。 3项目设计部: 3.1负责本项目设计公司向本项目设计部等相关部门读图、讲图工作。 3.2负责本项目设计部向工程部、成本部等部门的内部读图、讲图工作,并按期组织。 3.3根据本项目实际决定读图、讲图工作重点:方案阶段主要由建筑专业向其他专业进行讲图,以便各专业充分理解规划设计意图;初步设计及施工图阶段各专业均须对本专业图纸进行讲解。 3.4负责对读图、讲图过程中的问题进行整理,及时与设计单位沟通并落实改进情况。 4项目工程部: 4.1负责本项目工程部向设计部、成本部等部门的内部读图、讲图。 4.2负责施工单位、监理公司向项目工程部、设计部等部门的读图、讲图,并按期组织。 4.3负责对读图、讲图过程中的问题进行整理,及时与设计部、施工单位、监理公司沟通并落实改进情况。 5项目成本部: 5.1参加本项目设计部组织的读图、讲图。 5.2可视情况参加工程部组织的施工单位、监理单位的读图、讲图。 政策 1名词释义 1.1集团是指中国中化集团公司。

景观工程读图纪要回复(图纸会审回复)

重庆北部新区北恒企业公园景观工程 图纸会审及设计交底会议纪要 时间:2013年12月6日 地点:项目部会议室 主持人: 参会人员:(见附后签到表): 建设单位:重庆 设计单位:重庆 监理单位:重庆 施工单位:重庆市 施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出相关问题设计院答复形成纪要如下: 1、设计说明二、第10.2条:所有在老土层上的景观构筑物,基础置于老土层上,如遇回填土必须进行换土。整个广场属高回填区域。答:不需要换土。 2、设计说明二、第10.3条:由于现场所进钢材全为所有图中 答:改为 3、设计说明二、第11.12条:水池底属回填土、采用换土或挤密灌浆法。换土厚度为多少。本工程地处高回填区域,建议加桩承台。答:同意加桩处理,另出结构设计图。

4、ZT01、1号楼靠高边坡部分景观如何布置,如1号楼正面为斜坡绿化,坡比为多少。 答:坡比1:2。 5、ZT03、入口水景无坐标、围墙无坐标。 答:另补坐标图。 6、XT-2组合坐登与JD-08尺寸不一致。 答:以总图为准。 7、XT-2 □ 7709处是否为树池。 答:是。与木平台标高一致。 8、XT-02.1中4/JD-15.1无基层做法。 答:与人行道做法一样。 9、XT-02.1中150*50深棕色防腐木基层做法是否同120*50(同1/JD-12)。 答:与木平台做法一样。 10、JD05.4两个④大样,是否后面一个应为③大样。 答:是。 11、XT-04中屋顶景观尺寸“800”是否有误。 答:尺寸为500. 12、XT-04 ±0.00层31.8米段结构作法。 答:按人行道做法,结构为砖砌体。 13、XT-05.1 负一层铺装基层做法。 答:按人行道做法。

读图纪要

读图纪要 一、G-3户型三层卫生间冷凝水NL-a 转至厨房平面图位置没有标注途径。请确认。 实施版本( 三层) 实施版本( 四层 ) 回复: 二、G-3户型三层雨水YL-2平面图上边上有一根DN50支管,系统图没有,是否安装,请确认。 实施版本 回复:不安装 三、B21商业11#楼、12#楼商铺安全出口电源是否商铺住户电箱引至,还是从电井双电源箱引至。请确认。 实施版本(平面图) 实施版本(住户电箱) 回复:引至商铺电箱接入照明开关.按图施工。

回复:补图 五、B21车库负一层P/5轴WL-5a排水管为DN200,向外排至负二层P/5轴WL-5a排水管 实施版本(负一层)实施版本(负二层) 回复:引至负二层排水管改为dn200. 六、G-2户型厨房一层废水管FL-2'立管中离墙边300mm安装,到四层顶板转至离墙边120mm中安装,建议在一层顶板下转至离墙边120mm中安装,因为二层住户立管位置有浴缸。请确认。 实施版本(二层)实施版本(四层) 回复:同意 七、B21车库给水引至商铺位置不一样,从车库一层怎么引至商铺二层。请确认。

回复:出变更。 实施版本(一层) 增加插座位置 回复:同意 九、配电房无系统图。 回复:补图 十、B-2户型一层厨房烟道位置结构为设计排烟孔,FL-2/TL-2立管位置挡住排烟孔。请实施版本(一层) 回复:增加DN200钢套管,套管上口距离顶板100mm ,左右安装在烟道中心。 十一、二期车库顶板无结构排水。 回复:补图。 十二、强弱电高压电缆进入B22地下室没有设计穿墙防水套管,开闭所引至B22配电房室外无管网,请确认。

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。闽西职业技术学院8 号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院设计单位勘察单位闽西职业技术学院建筑面积工程造价结构类型六层框架结构会审地点工地办公室层数承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间2013年5月8 日图纸编号单位名称参加人姓名(签名) 参 审 图纸会审记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓 图纸会2013 年05 月日期审部位20 日会审中发现的问题: 无问题

处理情况: 参加会审人签字辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年05 月26 日午第号工程名称: 闽西职业技术学院8 号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。记录内容: 建设单位闽西职业技术学院施工单位闽西职业技术学院 设计单位闽西职业技术学院监理单位闽西职业技术学院注: 表格内容要求用碳素墨水填写。 工程洽商记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 第号年月日工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓施工单位闽西职业技术学院洽商事项: 参建设单位设计单位施工单位 加

万科图纸审核标准

万科图纸审核标准 第一部分.概念设计审图重点及关键部位的管理 一、大原则 1.检查图纸使用的基础资料(政府批文、红线图等)是否准确。 2.对照选址意见书等设计条件检查概设是否满足要求,如有违规,要检查是否已经与政府部门协调和沟通(如未解决,应尽快组织与政府相关部门的沟通)。 3.对照设计任务书检查概念设计是否满足我司要求,提交的成果是否齐全。 4.审查概设的实施技术上有无困难,判断其可操作性。 5.应结合公司其它部门意见,结合形成读图纪要。 二、总平面 1、总平面图 1)核实道路红线、建筑红线或用地界线与场地的道路等是否严格按照选址意见书绘制; 2)需要保留的原始地形、建筑、构筑物、树木是否表达准确; 3)核实道路红线、建筑红线或用地界线与场地的道路及建筑物、构筑物等的定位关系是否满足规要求; 4)场地四邻原有及规划的道路的位置和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数,建筑间距等是否满足规划及消防等规要求; 5)设计概念的分析是否合理、思路是否连贯、清晰; 6)建筑物及构筑物的±0.000标高、路网及广场标高是否合理; 7)场地的主要道路布局及主入口位置、地下车库入口位置是否合理; 8)场地的广场、停车场、停车位、消防车道、及高层建筑消防扑救场地是否合理; 9)交通组织是否合理,车流、人流是否顺畅。 10)总平面建筑布局形态、功能区划是否合理,是否满足市场定位、产品定位的要求,是否能挖掘市场潜力与规避市场风险。 11)主要经济技术指标是否满足政府要求,是否满足我司《项目技术经济分析报告(预案版)》的经济要求。 12)应检查项目名称是否有误,指北针、风玫瑰的绘制有无疏漏。 三、竖向布置图 1)检查建筑、构筑物的名称(或编号)、建筑、构筑物的主要室外设计标高,以及场地四邻的道路、地面、水面等关键性标高;

读图纪要结施建施

建工四建川仪厂房设计图纸交底 1、结构说明中门剁、窗边砌体材料可否采用实心砖? 答:可以采用实心砖,强度为MU75,砂浆等级为M5。 2、浅基础持力层力学性能要求是否与桩基相同,同样以单轴抗压强度进行控制? 答:浅基础持力层力学性能要求与桩基相同,同样以单轴抗压强度进行控制。 3、浅基础相邻基底夹角是否也应满足刚性角要求? 答:应满足刚性角要求。 4、GS-08中,G/1轴DJ3处是否有桩,桩基型号未标注。 答:该处无桩。 5、请明确桩基声测管材料数量与规格。 答:按当地试验室桩基检测规范要求进行设置。 6、GS-10中,室内排水沟¢50排水管是单侧还是双侧? 答:排水管为双侧设置。 7、GS-13,Q1与KZ2柱钢筋连接可否采用后植筋方式? 答:可采用后植筋方式。 8、GS-11中,承台大样钢筋内外顺序有无要求? 答:设计考虑后回复。 9、GS-11中,桩顶构造大样说明中,DZLXX是否指基础梁?附加钢筋是否为桩主筋少一根?

答:DZLXX是指基础转换梁,本工程无基础转换梁,故无附加筋。 10、GS-11中,桩详图截面形式与桩表中钢筋编号不匹配,是否以表中为准? 答:以桩表中为准。 11、柱配筋表中,截面图示与纵筋数量标注不符,是否以图示为准?答:以表中图示为准。 12、后浇带宽度,总说明中为800,图中为1000,以何为准? 答:后浇带宽度为1000。 13、GS-18,构造柱设置说明与结施总说明第九.1(1)中不符,以何为准? 答:以图纸GS-18中说明为准。 14、Gs-18,门窗过梁Ln》2700时做法与总说明(二)中图九(二)不符,以何为准? 答:以图Gs-18中做法为准。 15、外墙砌体材料,结施说明中为Mu50空心砖,建施中为Mu75空心砖,以何为准? 答:外墙砌体为Mu75空心砖。 16、桩顶、承台以及独立柱基顶标高图中标注不一,有-0.5、-0.3、-1.00,要求明确,图中正负零绝对高程是否与建施图中一致? 答:桩顶、承台、独立柱基顶标高为-0.3,集水井位置顶标高为-1.00,图中正负零绝对高程与建施图中一致。 17、JS-02总建筑说明(五)6条与(八)条矛盾,卫生间,厨房翻

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 闽西职业技术学院8号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓 设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院 设计单位勘察单位闽西职业技术学院 建筑面积工程造价结构类型六层框架结构 会审地点工地办公室层数 承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间 2013年5月 8日 图 纸 编 号 单位名称参加人姓名(签名) 参 加

会 审 图纸会审记录 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 工程名称闽西职业技术学院8号学生公寓 图纸会 2013 年 05 月日期审部位 20日会审中发现的问题: 无问题 处理情况: 参加会审人签字 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年 05 月 26 日午第号工程名称:闽西职业技术学院8号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 记录内容:

技术负责人工作

如何做好技术负责人 技术负责人是项目部的二号人物,在项目部中担任着幕后英雄、幕后奉献、幕后沉寂的角色、担任着项目经理内参的职能。在项目经理的领导下,全权负责项目运营的“技术管理”工作,为项目运营提供强力的“技术支持、技术服务、技术保障”工作,对项目的技术管理工作在本岗位职责的范围内承担全面责任。 除此之外技术负责人还需要对“工程质量管理控制、工程经济管理控制、施工依据和结算依据的管理”承担责任。 要做好技术负责人应做好以下内容: 一、工程前期规划管理: 1、负责新项目的投标,主要负责技术标的编制、询标工作。 2、负责组织新项目的场地踏勘;及场地特点、地貌特征的解读分析工作,并编制“场地特点、地貌特征”的认识分析报告,为造价合约部做好经济投标报价提供详尽准确的现场第一手资料。 二、工程前期施工组织方案策划: 负责【工程前期施工组织策划方案】的编制工作。 1、工程认识: ⑴、地理位置、环境情况。 ⑵、项目概况、设计概况。 ⑶、场地概况、地貌认识、交通状况。 ⑷、本项目的风险及难点分析、及应对措施。 ⑸、建设单位的总体要求【如:开发节奏、工期节点、场地分区等等】。

⑹、合同条件分析、及运营措施【主要目的是:依据公司的资源配给能力及财务资金实际情况,通过合理的施工组织措施,避免项目短期集中使用资源和资金的情况发生,以及利于缩短垫资时间、快速收取进度款的目的】。 2、工程策划内容: ⑴、生产组织“阶段性重点”思路: ⑵、场地规划、施工总平面图规划。 ⑶、施工顺序、施工区段划分等生产组织统筹思路。 ⑷、劳动力组织规划。 ⑸、主要施工技术方案选择(主要考虑大工序的工艺及其做法)。 ⑹、技术创新、工艺创新:——管理、工艺、细节做法方面。 3、组织管理策划内容: ⑴、项目部组建方案。 ⑵、工程目标。 ⑶、场容场貌管理规划。 ⑷、总包管理规划。 三、工地形象的规划设计和实施: ——办公室布置、场地规划、文明施工及场容场貌的规划设计及实施: 1、协助项目经理搞好“场地的合理规划”。 2、以技术负责人为主要牵头责任人,项目经理参与搞好办公室、会议室的形象布置。 3、以技术负责人为主要牵头责任人,项目经理参与,搞好“文明施

读图讲图实施办法

首建集团山东分公司读图讲图管理办法 一、目的及意义 建筑设计图纸是施工企业进行施工活动的主要依据,学习与会审图纸是技术管理的一个重要方面,学好并掌握图纸的内容,明确工程的特点和各项技术要求,理解设计意图是确保工程质量和工程顺利进行的重要前提,从事施工人员都应重视图纸的学习,认真学好图纸才能正确的有效的指导施工,否则,盲目的施工势必会影响工程的质量,造成经济损失。为此,特制定首建集团山东分公司读图讲图管理办法。 二、读图、讲图流程 在工程施工图纸正式下发以后,项目部技术负责人应组织相关的施工人员,技术人员进行读图讲图工作。项目部首先要确认图纸的完整性,然后按照读图原则及读图方法进行审图,读图讲图工作宜在图纸下发的两周内完成,最迟不得超过一个月,在读图过程中,了解图纸中的主要内容及本专业及其他相关专业的联系,形成读图纪要,根据读图纪要及时完成图纸会审工作。 三、读图原则 一般采用的看图的原则是:先粗后精,先建筑后结构,先大后细,先主体后装修,先一般后特殊。 先粗后精。就是先看平面、立面、剖面,将整个工程的设计图纸粗略地看一遍,使对整个工程的规模、特点、结构情况,使用材料要求等等有一个大致的了解。并检查图纸是否齐全、清楚,内容有无漏项。然后再一张一张地细看,核对图纸中总尺寸和分

尺寸,坐标、轴线、位置、标高、平立面等是否一致,标注是否齐全,有无遗漏、错误之处,各处交叉连接是否相符,门窗型号的位置、尺寸和数量表与平面是否一致等。 先建筑后结构。就是先看建筑图,后看结构图,核对建筑图和结构图的轴线位置、尺寸是否一致,前后有无矛盾;检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是建筑完成面标高,而结施图中楼地面标高是结构顶面标高,不包括装修面层的厚度,同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高出20~50mm。这一点需特别注意,因有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上,如果不留意,施工中会出错。此外,尤其要注意由于柱净高(包括应嵌砌填充墙、楼梯平台梁支承在框架柱上等)形成的柱净高与柱截面长边尺寸(或圆柱直径)之比≤4(Hn/hc≤4或λ≤2)的短柱,其箍筋应沿柱全高加密。检查立面图门窗顶部标高是否与所在层的梁底标高相一致(或即使两者标高一致,但两者不在同一竖向平面内,此时应向设计索要梁下挑耳节点构造);检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错,检查梯梁下竖向净空尺寸(净高)是否大于2m,是否存在碰头现象。 结构图部件等大样图及其编号,是否与结构布置图相符;钢筋配置是否齐全合适,钢筋尺寸、数量、形状与钢筋表是否相符,特别是配筋有无遗漏和差错,安装有无问题。 先大后细。就是先看大图后看细部大样图,搞清细部构造要

图纸会审记录表格

施工图纸会审记录 工程名称铜仁?香悦四季1#、2#楼共页第1页会审地点施工方现场办公室记录整理人日期2016.05.04 参加人员建设单位:铜仁祥源房地产开发有限公司详《签到表》设计单位:贵州省城乡规划设计研究院详《签到表》监理单位:贵州诚信项目管理咨询有限责任公司详《签到表》施工单位:贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司详《签到表》 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 建施-10 1#楼一层预留垃圾中转站位置是否调整?原设计正好 在车道出入口,中转站位置梁、板是否加筋、加厚? 取消 2 建施-11 1#、2#楼二层车道(屋面车道)标高不一致,有残疾人 坡道、室外踏步及无障碍坡道。 待定 3 建施-11 1#楼二层板面与2#楼板面1-1/23轴与1-1/24伸缩缝 处高差3m,是否作出相应调整? 根据现场实际情况调整 4 裙楼1#楼1-A至1-0A交1-02至1-1风井,建筑图上风井预 留洞1000*1560,而结构图上位置有梁,尺寸不够,望 作相应调整。 预留洞口改为950*155 5 建施-09 2#楼集水坑2-21交1-V位置两个集水坑是否能取消一 个?2-15交1-0A集水坑与2-21交1-0A距离较近,是 否取消2-15交1-0A集水坑?1-V交1-23与1-V交1-25 距离较近,是否取消1-V交1-23处集水坑? 同意取消 6 结施-02 电梯基坑降板-1.5m是否合适?此基础结构设计未反 应,与楼梯基础高低差无结构大样设计。 —1.6米,高差按照规范放阶处理 7 结施-02 柱基础与KZ柱重合部位砼标号采用何标准?按照相邻轴同标号砼施工 8 结施-02 地坪标高以下筒体部分墙体无结构设计,请补充。配筋同上部剪力墙柱结构 9 结施剪力墙柱箍筋施工是否均按柱表所示施工?是 10 电梯井门洞宽度及高度需重新确定尺寸,以便后续施 工。 建设单位确定或者按照3#4#楼施工 11 担架电梯地板未确定标高及结构设计。降板—1.6米,板厚250MM,10@双层双向 12 结构图中未标示砌体构造柱位置。按照规范要求设置 13 边柱、角柱锚固是否采用梁锚固柱施工?按照11G—11图集施工

相关文档