论文摘要:电气设备是电力系统的元件,其可靠工作直接关系到电力系统的安全稳定运行。文章对电气设备故障进行了研究,分析了变电设备引起的故障,供电线路引起的故障,控制电路和控制设备引起的故障,并对管理模式的改变进行探索。论文关键词:电气设备;故障变电设备

论文摘要:电气设备是电力系统的元件,其可靠工作直接关系到电力系统的安全稳定运行。文章对电气设备故障进行了研究,分析了变电设备引起的故障,供电线路引起的故障,控制电路和控制设备引起的故障,并对管理模式的改变进行探索。

论文关键词:电气设备;故障变电设备;线路;控制电路

工厂设备运转中,有时会发生意想不到的事故,此时应能够准确判断事故产生的原因,以便尽快采取相应的对策。然而经验表明,对于电气故障来说,某些单纯的故障在调查诊断期间有时却意外地自动恢复正常,而故障的原因却始终不甚明了。对故障状态的准确判断是非常重要的,这是因为判断的结果会对故障处理产生很大的影响。然而在事故现场,处理事故所允许的时间往往十分有限,又往往只能利用简单的测量仪表来进行检测,这些情况都容易导致对故障判断的失误。因此,必须对电气设备的故障有足够的认识。本文主要对电气设备的故障进行了分析并进行了管理研究。

一、变电设备引起的故障

近年来,受变电设备已经基本上可以做到免维护,我们的工作精力也因此转移到生产线的控制和改造上来,对于受变电设备关注程度则越来越低。但是,一旦受变电设备和机器发生故障,就会直接导致所有工厂停工等重大事故发生。有些时候,常常没有准备必要的备用设备,也没有其他应急处理预案,这种情况下,在工厂内部可供选择的应急处理手段将十分有限。在警报已发出的情况下,若原因已经确认,能够及时处理的应该尽快处理,一旦处理延迟或者难以恢复,则事故的危害程度将会进一步增大。

1.变压器绝缘性能下降、气体压力升高

油浸式变压器的绝缘油与空气相接触时,就会因吸湿、氧化等作用而使绝缘油性能变坏,使变压器线圈的绝缘性能变坏,从而使整个变压器的绝缘性能下降。为了防止上述情况的发生,对于大容量变压器,可在其内部密封氮气,以防止绝缘油氧化。由于线圈的局部过热和局部放电,以及铁心的异常等原因,将会引起变压器内部的温度上升。温度的上升将引起绝缘油热分解和氧化,进而产生异常气体并溶解或滞留于绝缘油中。上述情况较轻时,气体压力将显示异常;如果有异常发热或短路等情况发生,则气体压力将急剧升高,可导致冲击压力继电器动作。为了对上述来自变压器内部的故障实施保护,需要设置双浮子继电器。

2.变压器、发电机线圈发生短路或接地

变压器或发电机的线圈发生短路或接地时,其供电电路将被切断,但是这种事故很少发生。首先,对这种类型的事故而言,在现场作紧急处理是不可能的,属于必须回到制造厂进行修理的重大事故。如果是油浸式变压器发生线圈短路或接地事故,则存在从短路部位的烧毁发展成变压器火灾的严重危险。因此,电气设备技术标准中规定,对于额定容量为5MV A 以上的变压器,必须设置内部故障保护装置,以便在发生故障时迅速切断供电电路。为了达到上述目的,建议采用比率差动继电器。

3.停电作业失误

因需要进行设备检修,一般来说,工厂的变电所每年要进行1~2次的全停电作业。由于平时很少有与变电所设备直接接触的机会,因此检修时需要格外仔细地进行,即使这样,有时还是会发生意想不到的错误。特别需要注意以下几种情况:检修后不要忘记检查设备的接地线是否可靠接好;是否有检修工具等忘记在控制柜内;等等。实际上,上述错误往往是由检修人员的漫不经心造成的,为了防止这些事故的发生,检修作业后恢复确认环节是极其重要的。

二、供电线路引发的事故

因线路关系而发生的对地短路和线间短路事故也会引起系统停电,但要了解短路原因及其位置并不简单。如果线路出现烧毁或断线,对于低压电路,作应急处理还比较容易,但对于高压电路来说,修理或变更线路路径就不是一件容易的事情了。因此,在最初设计线路时,就应当选择适合使用设备的开关装置和导线容量,以及严格按照电气设备技术标准的要求进行施工。在正常环境使用的情况下,加强了线路绝缘的维护管理,在所使用的保护装置和选择和设定上采取了保护协调措施,使保护装置的动作更加合理,也杜绝了波及其他系统事故的可能性。交流三相电路和交流单相电路的理论很容易与工厂配电线路相结合,因此获得了广泛的应用。

1.变压器中性点接地断线

单相3线式变压器可以输出两种电压。当3线采用同样粗细的导线时,与单相2线式相比,用铜量可以减少37.5%。单相3线式变压器广泛应用于工厂照明、电热负载,以及满足一般单相负载的电力供应。变压器的一次侧为单相高压、二次侧为210V和105V两个输出电压等级,二次侧的中性线采用B类接地施工。因此,变压器的对地电压小于150V,从安全上来说,还可以在发生高压侧与低压侧混线接触时,防止低压侧电压升高的危险。然而,当接地线已经断线但变压器仍然给负载供电时,这种情况是非常危险的,如果这时其他电压相发生对地短路,则接地线的接地电阻值对于配电线路、变压器及二次侧的设备机器等都将产生很大的影响。

2.地下高压电缆对地短路事故

从供电线路的条件、线路的保护、景观上是否合适,以及所需要的经费等方面综合考虑,工厂内部大多采用地下供电方式。因此工厂供电线路是不需要进行外观检验和事故修理的,也正因为如此,电缆敷设场所的温度应能保持稳定,从外伤保护的角度来说敷设场所应该是安全的。

- research on electrical equipment fault analysis and management

Abstract: electric equipment is the component of power system, its reliable work is directly related to the safe and stable operation of power system. Article studied electrical equipment failure, caused as a result of the substation equipment was analyzed, power lines caused by fault, caused as a result of the control circuit and control equipment, and to explore management mode of change. Paper keywords: electrical equipment; Substation equipment fault

Abstract: electric equipment is the component of power system, its reliable work is directly related

to the safe and stable operation of power system. Article studied electrical equipment failure, caused as a result of the substation equipment was analyzed, power lines caused by fault, caused as a result of the control circuit and control equipment, and to explore management mode of change.

Paper keywords: electrical equipment; Substation equipment fault; The line; Control circuit

Operate the factory equipment, sometimes unexpected accidents will happen, at this time should be able to accurately determine the cause of the accident, in order to take corresponding countermeasures as soon as possible. However, experience has shown that for electrical fault, some simple fault diagnosis during the investigation sometimes surprisingly automatic back to normal, and the cause of the failure is still unclear. Accurate judgment of fault status is very important, because the judgment result will have great influence on troubleshooting. At the scene of the accident, however, required time of dealing with accidents often is very limited, and often can only use simple measuring instrument to detect, these conditions are easy to lead to error of fault diagnosis. Therefore, you must have enough understanding of the electrical equipment fault. This article mainly for electrical equipment fault are analyzed and the study of management.

One, caused as a result of the substation equipment

In recent years, the substation equipment has been basically can free maintenance, our work also moved to the production line of control and transform, attention degree is lower for the substation equipment. But once the substation equipment and machine failure, will directly cause major accident such as all the factories. Sometimes, not often prepare necessary backup device, also does not have other emergency response plans, in this case, the internal emergency treatment methods available in the factory will be very limited. In the case of alert has been issued, if the reason has been confirmed, can handle in time should be processed as soon as possible, once the processing delay or is difficult to restore, then the harm of accident will increase further.

1. The transformer insulation, gas pressure drop

Oil-immersed transformer insulation oil in contact with air, will be due to the moisture absorption and oxidation etc make the insulating oil performance becomes bad, make the insulation performance of transformer coil is bad, so that the transformer insulation performance degradation. In order to prevent the above situation, for the large capacity transformer, can be in the internal seal nitrogen, to prevent the oxidation of the insulating oil. Due to the local overheating and partial discharge coil, as well as the core of the abnormal, will cause temperature rise inside the transformer. Temperature rise will cause insulation oil pyrolysis and oxidation, thus produce abnormal or gas and dissolved in insulating oil. The above situation is lighter, the gas pressure will show abnormal; If there is abnormal fever or short circuit happens, the gas pressure will rise sharply, which can lead to shock pressure relay action. In order to against the above from the

transformer internal fault protection, you need to set up two float relay.

2. The transformer and generator coil short circuit or ground

Transformer or the generator coil short circuit or ground occurs, the power supply circuit will be cut off, but this incident is rare. First of all, for this type of accident and emergency treatment at the scene is impossible, belongs to major accidents must be returned to factory for repair. If it is oil-immersed transformer coil grounding short circuit or accident happens, there is short circuit from burned into transformer serious danger of fire. Electrical equipment specified in the technical standards, therefore, for the rated capacity, for more than 5 mva transformer internal fault protection device must be set, so that in the event of a failure quickly cut off the power supply circuit. In order to achieve the above purpose, recommended ratio differential relay.

3. Power failure operation error

Because of the need for equipment maintenance, in general, plant substation for 1 ~ 2 times a year all the power of homework. Because there are very few opportunities to direct contact with substation equipment at ordinary times, so the maintenance need to be carefully when, even so, still sometimes unexpected errors occur. Special need to pay attention to the following situation: don't forget to check after repair equipment ground wire is reliable; If there is a maintenance tools such as forget in the control cabinet; And so on. In fact, the above error is often caused by the careless of the maintenance staff, in order to prevent the occurrence of these accidents, restore confirmation after maintenance is extremely important.

2, power lines caused by the accident

Due to line relationship between ground short circuit and short circuit accident will cause the system outage, but to understand the cause of the short circuit and its position is not simple. If lines appear burned or bolt, for low voltage circuit, make emergency processing is relatively easy, but for high voltage circuit, repair or change the line path, it is not an easy thing. The original circuit design, therefore, you should choose to suit use equipment of switch device and wire capacity, and strictly in accordance with the requirements of the electrical equipment technical standards for construction. Used in normal environment, strengthens the line insulation of maintenance and management, from the protection and use, and set on the protection coordination measures, of protection device makes the more reasonable, also to eliminate the spread to other system the possibility of accidents. Ac three-phase circuit and ac single-phase circuit theory is easily combined with factory distribution circuit, thus obtained the widespread application.

1. The transformer neutral point grounding bolt

Single phase 3 line two voltage transformer can output. When the 3 line wire of the same thickness, compared with single phase 2 line, with the copper content can be reduced by 37.5%. Single phase 3 line transformer is widely used in factories, lighting, electric heating load, and meets the demands of general single-phase load power supply. Transformer for single phase high voltage on the primary side and secondary side is 210 v and 105 v output voltage level, two secondary side of the neutral grounding line USES the class B construction. Therefore, transformer to ground voltage is less than 150 v, in terms of security, can also be on the high side and low voltage side mixed line contact, to prevent the low voltage side voltage rise in danger. However, when the ground wire is break off but still transformer to the load power supply, the situation is very dangerous, if the other voltage phase to ground short circuit occurs, the ground wire for power distribution line, grounding resistance of the transformer and the secondary side of the machine equipment and so on will produce very big effect.

2. The underground high voltage cable to ground short circuit accident

From the conditions of the power supply circuit, circuit protection, landscape suitability, as well as the needed funds aspects such as comprehensive consideration, underground power supply USES mostly within the facility. So the factory power supply circuit is don't need to do a visual inspection and emergency repair, also because of this, the temperature of the cable laying sites should be able to remain stable, from the Angle of the trauma protection installations should be safe.

[abstract] for the power supply enterprise, a user power factor of the high and low, directly related to the power grid in the power loss and power loss, is related to power supply line voltage loss and voltage fluctuation, and relates to save electricity and the power supply quality of the regional power supply, this is known as the truth. Improve the power factor of power system, therefore, has become an important subject in the electric power industry

[abstract] for the power supply enterprise, a user power factor of the high and low, relates directly to the power grid in the power loss and power loss, is related to power supply line voltage loss and voltage fluctuation, and relationship to save electricity and the power quality of power supply area, this is known as the truth. Therefore, improve the power factor of power system, has become an important subject in power industry, and improve the power factor of power system, improve the power factor of each user in the first place. This paper focused on the main factors affecting the grid power factor and low voltage reactive power compensation of several kinds of using method, and determine the reactive power compensation capacity so as to improve the general method of power system power factor.

[key words] power factor influencing factors determine capacity compensation method

Many electrical devices are working according to the principle of electromagnetic induction, such as distribution transformer, motor, etc., they both rely on alternating magnetic field to energy conversion and transmission. To establish alternating magnetic field and induction magnetic flux and the need of electric power is referred to as reactive power, therefore, the so-called "reactive" and not "useless" electric power, but its power is not converted into mechanical energy, thermal energy; So in addition to need active power in power supply system, still need reactive power, both be short of one cannot. Graduation thesis https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,

In power triangle, with the ratio of apparent power S, active power P COS phi is called power factor, the calculation formula is:

COS phi = P/S = P/https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html, (P2 + Q2) 1/2

In the operation of the power grid, power factor reflects the apparent power of the output power are effectively used, we hope is the power factor of the bigger the better. So reactive power in the circuit may be minimized, most apparent power will be used to supply active power, so as to improve the power of electricity delivery.

Graduation thesis is https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,

User the power factor of the high and low for power system, hair, offer, make full use of electric equipment, has a significant effect. Appropriate to improve the power factor of the user, not only can give full play of hair, power supply equipment of production capacity, reduce line losses and improve voltage quality, but also can improve the efficiency of the user work of electrical equipment and for users to save electricity. Therefore, for the national general power supply enterprise, especially in the present stage national some modified rural power grids, if can effectively improve low voltage compensation, compensation of pressure level can not only reduce the power grid, improve user power factor, but also can effectively reduce electricity losses, reduce electricity bills by the user. Its social benefit and economic benefit is very significant. Graduation thesis https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,

Resume the main factors influencing the power factor of 1 https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,/html/jianli/

1.1 inductive devices and power transformer is the main consumption of reactive power equipment

Graduation thesis is https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,

Lots of inductive devices, such as asynchronous motor, induction furnace, ac arc welding machine and other equipment is a major consumer of reactive power. According to related statistics, total reactive power consumed in industrial and mining enterprises, the asynchronous motor of the reactive power consumption accounts for 60% ~ 70%; And reactive power consumed during asynchronous motor no-load and accounts for 60% ~ 60% of total consumption of reactive power to the motor. So to improve the power factor of asynchronous motor to prevent motor no-load running and improve load rate as much as possible. Power transformer consumption of reactive power is generally about 10% ~ 15% of its rated capacity, its light load reactive power is about 1/3 full. Therefore, in order to improve the power factor of power system and the enterprise, the transformer should not be running light or long-term in a state of low load operation.

Graduation thesis https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,

1.2 power supply voltage within the prescribed scope of power factor caused great effect essay to write https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,

When the power supply voltage is higher than the rating of 10%, because of the influence of the magnetic circuit saturation, reactive power will grow very quickly, according to relevant data statistics, when the power supply voltage is 110% of the rated value, generally reactive power will increase by about 35%. When the power supply voltage is lower than the rated value, reactive power and reduce the power factor of making them accordingly improved. But the power supply voltage will affect the normal work of the electrical equipment. So, should take measures to make the power system voltage stability as soon as possible.

Papers to write https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,

1.3 power grid frequency fluctuation of asynchronous motor and transformer magnetizing reactive

power caused certain effect thought report at https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,/sixianghuibao/

What has been discussed above, we know that some of the main factors affecting the power system, power factor, so we need to seek some effective, able to make some practical methods of improving low voltage power grid power factor, make DiYaWang can realize the equilibr ium of reactive of, to achieve the effect of loss reduction and energy saving.

Write the essays for https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,

2 DiY aWang reactive power compensation

Papers to write https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,

2.1 DiY aWang common methods of reactive compensation graduation thesis https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,

Low voltage reactive power compensation we usually adopt the method basically has 3 kinds: random compensation, as compensation, and tracking compensation. The following simple introduce the scope of application of the three compensation ways and the advantages and disadvantages of using this compensation mode.

Thoughts on https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,/sixianghuibao/

2.1.1 random compensation

Thoughts on https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,/sixianghuibao/

Random individual electricity equipment for reactive power compensation is according to the requirement of the single machine or many sets of low-voltage capacitor group and scattered and power equipment, it and share a set of circuit breaker electrical equipment. Through the control and protection devices and motor cutting at the same time. Individual large capacity and continuous random compensation for compensation operation, such as large and medium asynchronous motor of reactive power consumption, to make up for reactive excitation is given

priority to. This way can better limit site to reactive power peak load.

Thoughts on https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,/sixianghuibao/

Random compensation is: the advantages of running electrical equipment, reactive power compensation, power device is offline, the compensation device has quit, not cause reactive delivers, and does not need to frequently adjust compensation capacity. Has the advantages of low investment, small placeholder, easy installation, convenient and flexible configuration, simple maintenance, and low accident rate.

Graduation thesis https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,

2.1.2 with https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html, compensation graduation thesis

Along with the unit refers to the low voltage capacitor compensation through low voltage switch in the power distribution transformer secondary side, reactive power compensation in power distribution transformer no-load reactive compensation mode. With change in light load or no load reactive power load is mainly transformer no-load excitation reactive, with no load reactive power is changeable reactive power load is the main part of the site, for light load distribution change, this part of the loss accounts for a large proportion of supply, leading to the increase of electricity price, electricity network with the same price.

Resume of https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,/html/jianli/

Along with the advantages of compensation: the wiring is simple, convenient maintenance and management, can effectively match variable light load reactive power compensation, reactive power base in rural power grid limit load, the balance of the reactive power on the part, so as to improve the utilization rate of change, reduce reactive power network loss, has high efficiency, is the one that is commonly used in reactive power compensation methods. Write the essays for https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,

2.1.3 tracking compensation

Papers on https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,

Tracking compensation refers to reactive power compensation as control protection device, cutting device group will be low voltage capacitor compensation on the large users 0.4 KV busbar compensation mode. Applies to more than 100 kva special distribution of users, can replace the random, with two kinds of compensation, the compensation effect is good. Resume of https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,/html/jianli/

Tracking compensation has the advantage of flexible operation mode, operation maintenance workload small, than the previous two kinds of compensation mode relative to extend the service life, more reliable operation. But the disadvantage is that control protection device of complex, relatively large initial investment. But when the three compensation ways when the economy is close to, should first choose tracking compensation mode.

Papers to write https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,

2.2 adopt appropriate measures to try to improve the system of natural power factor thought report at https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,/sixianghuibao/

Improve natural power factor is don't need any compensation equipment investment, only take all kinds of management or technical means to reduce the reactive power consumed by a various kinds of electric equipment, this is one of the most economic way to improve the power factor. Measures to improve natural power factor of the below some brief introduction.

Thoughts on https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,/sixianghuibao/

2.2.1 reasonable choice motor write the essays for https://www.wendangku.net/doc/cc4518590.html,

Choose the motor and make it run in the condition of high load rate as much as possible. When choosing motor, should not only pay attention to their mechanical properties, and to consider their electrical indicators. , for instance, three-phase asynchronous motor (100 kw) 0.11 when no load power factor, 1/2 load about 0.72, and can reach 0.86 in full load. Induction motor load is less than 40%, so the accounting should be change to smaller capacity motor, and reasonable arrangement and adjust the process flow, improve operation mode, restricted no-load running. Therefore, from

the viewpoint of saving energy and improving the power factor, motor must be correct and reasonable choice of capacity.

《电气设备状态监测与故障诊断技术》复习提纲(附答案)

《电气设备状态监测与故障诊断技术》复习提纲 1 预防性试验的不足之处(P4) 答: 1、需停电进行试验,而不少重要电力设备,轻易不能停止运行。 2、停电后设备状态(如作用电压、温度等)与运行中不符,影响判断准确度。 3、由于是周期性定期检查,而不是连续的随时监测,绝缘仍可能在试验间隔期发生故障。 4、由于是定期检查和维修,设备状态即使良好时,按计划也需进行试验和维修,造成人力 物力浪费,甚至可能因拆卸组装过多而造成损坏,即造成所谓过度维修。 2 状态维修的原理(P4) 答:绝缘的劣化、缺陷的发展虽然具有统计性,发展的速度也有快慢,但大多具有一定的发展期。在这期间,会有各种前期征兆,表现为其电气、物理、化学等特性有少量渐进的变化。随着电子、计算机、光电、信号处理和各种传感技术的发展,可以对电力设备进行在线状态监测,及时取得各种即使是很微弱的信息。对这些信息进行处理和综合分析,根据其数值的大小及变化趋势,可对绝缘的可靠性随似乎做出判断并对绝缘的剩余寿命做出预测,从而能早期发现潜伏的故障,必要时可提供预警或规定的操作。 3 老化的定义(P12) 答:电气设备的绝缘在运行中会受到各种因素(如电场、热、机械应力、环境因素等)的作用,部将发生复杂的化学、物理变化,会导致性能逐渐劣化,这种现象称为老化。 4 电气设备的绝缘在运行常会受到哪些类型的老化作用?(P12) 答:有热老化、电老化、机械老化、环境老化、多应力老化等。 5 热老化的定义(P12) 答:由于在热的长期作用下发生的老化称为热老化。 6 什么是8℃规则?(P13) 答:根据V.M.Montsinger提出的绝缘寿命与温度间的经验关系式可知,lnL和t呈线性关系,并且温度每升高8℃,绝缘寿命大约减少一半,此即所谓8℃规则。 7 可靠性、失效与故障的定义(P21) 答:可靠性:产品在规定条件下和规定的时间区间完成规定功能的能力。 失效:产品终止完成规定功能的能力这样的事件。 故障:产品不能执行规定功能的状态。 8 典型的不可修复元件,其失效率曲线呈什么形状?有哪些组成部分?(P22) 答:典型的不可修复元件,一般为电子器件,其失效率曲线呈浴盆状,可分为三个部分:早期失效期、恒定失效期和耗损失效期。 9 寿命试验的目的和方式(26)

浅谈影响用户电气设备故障原因及措施

浅谈影响用户电气设备故障原因及措施 【摘要】本文主要分析影响用户电气设备故障原因,提出了相应的措施,确保电网安全运行,从而提高供电可靠性。 【关键词】用户设备;故障;电网;措施 1. 前言 当前,随着用电户的日愈增多和电力网的不断扩大,电网的安全运行与用户的安全用电越来越密切相联。近年来用户的电气设备故障引起停电事故有增加趋势,梅州城区仅在2011、2012年就发生用户事故出门造成10kV线路跳闸故障16起和19起,用户设备造成的故障不但使用户本身遭受损失,而且引起电网和其他用户的更大损失,造成不良的社会影响。有效地防止和降低用户端对电网的影响已是刻不容缓的。本文拟对用户电气端影响电网安全的存在问题进行分析,并探讨防止和降低因用户端电气设备的故障而影响电网安全运行的措施。 2. 存在问题及分析 2.1 用户高压电气设备故障,进线柜保护拒动,引起系统变电站整条馈线跳闸,该馈线的用电户全部停电。常见设备故障有如下几种: 2.1.1 用户高压配电柜的电流互感器CT 或电压互感器PT 突然击穿、烧毁。主要原因:(1)CT、PT 使用时间长,设备老化,遇潮湿天气或负荷较大时,绝缘程度降低,局部先击穿,继而单相或相间短路,互感器烧毁。(2)投建时,选用的CT、PT 绝缘强度较低;没有按照使用条件选型。(3)设备已超过使用年限,没有及时更新或替换。 2.1.2 配电变压器冒烟、喷油至起火。主要原因:(1)变压器长期超载运行,没有及时增容,至使内部铁心、线圈烧毁。(2)变压器运行时间长,内部绝缘老化,从匝间短路逐渐扩大至相间短路,引起变压器油燃烧。(3)带有瓦斯保护变压器,没有投跳闸,报警又没有引起注意或瓦斯保护失灵。 2.1.3 高压铝母排相间短路,铝排局部变黑且有断口。主要原因:(1)老鼠进入高压室,爬上铝母排,电弧通过老鼠放电,造成相间短路,老鼠位于进线柜之前,设备失去进线保 护,情况尤其严重。(2)设备老化、瓷瓶破裂或环境污染严重,绝缘击穿进而闪络放电,常出现两相对地放电,引起相间短路。 2.1.4 高压电缆击穿短路,电缆烧毁、断股。主要原因:(1)电缆老化或电缆头灰尘积多,绝缘下降,闪络放电,造成相间短路。(2)电缆头或中间接头施工工艺差,绝缘程度不高,运行时间长或负荷上升,接头发热严重,绝缘损坏、

电气设备维护制度(最新版)

电气设备维护制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0051

电气设备维护制度(最新版) 一、电力变压器如不经常过负荷,每年小修一次,十年大修一次。 二、高压开关的检修周期应根据开关存在缺陷和实际运行条件来确定。一般情况下每2、3年小修一次,5年大修一次,新投入的高压开关,一年以后进行一次大修,故障掉闸三次以上或严重喷油及喷烟时,立即停电检修。 三、高压隔离开关,负荷开关及跌落保险每年检修一次。 四、低压配电装置的检修和试验,一般情况下每年部少于两次,时间安排在雨季到来之前和冬季高峰负荷到来之前进行。 五、投切负荷用电的低压刀开关每半年检查一次触头。 六、配电盘和二次回路,应在每年春季和秋季,分别进行一次

检修和清扫。 七、整流设备蓄电池每半年检查维护一次。 八、电压、电流互感器的检修周期,应根据历年预防性试验结果,通过绝缘分析来确定,但一般随同高压设备检修同时进行。 九、绝缘工具每半年试验一次,避雷器每年试验一次。 十、配电室内的接地网每年检测一次。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

电气设备故障诊断资料

电气故障诊断 一、电气设备的状态及检测技术 1、电气设备的状态 (1)正常状态:设备具备其应有的功能,没有缺陷或缺陷不明显,缺陷严重程度仍处于容限范围内。 (2)异常状态:缺陷有了进一步的发展,设备状态发生变化,性能恶化,但仍能维持工作。(3)故障状态:缺陷发展到使设备性能和功能都有所丧失的程度。 (4)事故状态:功能完全丧失,无法进行工作状态。 2、电气设备的状态检测 (1)判断设备所处的状态; (2)根据其状态决定对待的方式。 二、电气设备的现代检测技术 1、现代故障诊断技术的构成: (1)故障诊断机理的研究:(理化原因等) (2)故障诊断信息学的研究:(数据采集与分析) (3)诊断逻辑和数学原理方面的研究:(诊断与决策) 2、现代故障诊断四项技术: (1)检测技术(采集信号、参数) (2)信号处理技术(提取状态信息) (3)识别技术(分析、判断) (4)预测技术(决策和预测) 3、故障诊断与状态监测的关系 (1)工况监测:对反映设备或系统工作状态的信息进行全面监测和分析,实时掌握设备基本工作状态。 (2)状态监测:又称简易诊断,通过监测结果与设定阈值之间的对比,仅对设备运行状态作出正常、异常或故障的判断,而对故障的性质、严重程度等不予或无法进行更深入的诊断。

4、故障诊断的成功因素 (1)故障信息源 (2)诊断方法 5、故障诊断技术的发展趋势(与当代前沿科技相融合) (1)人工智能技术:人工神经网络、专家系统等; (2)前沿数学:小波分析、模糊数学、分析几何等; (3)信息融合技术:证据理论等。 6、故障诊断的关注点 (1)故障阶段:尚未发展造成事故的阶段; (2)其目的是:防患于未然; (3)作用阶段:继电保护动作之前。 三、电气设备的传统检测技术 如果把有故障的电气设备比作病人,电工就好比医生。由中医诊断学的经典四诊(望、闻、问、切),结合电气设备故障的特殊性和诊断电气故障的成功经验,电气设备的检测技术归纳为“六诊”要诀,另外引申出电气设备诊断特殊性的“九法”、“三先后”要诀。 “六诊”、“九法”、“三先后”是行之有效的电气设备诊断的思想方法和工作方法。 事物往往是千变万化的和千差万别的,电气设备出现的故障是五花八门,“六诊”、“九法”、“三先后”电气故障诊断要诀,只是一种思想方法和工作方法,切记不能死搬硬套。检修人员要善于透过现象看本质,善于抓住事物的主要矛盾。 (一)“六诊”检测法 “六诊”------口问、眼看、耳听、鼻闻、手模、表测六种诊断方法,简单地讲就是通过“问、看、听、闻、摸、测”来发现电气设备的异常情况,从而找出故障原因和故障所在的部位。前“五诊”是凭借人的感官对电气设备故障进行有的放矢的诊断,称为感官诊断,又称直观检查法。同样,由于个人的技术经验差异,诊断结果也有所不同。可以采用“多人会诊法”求得正确结论。“表测”即应用电气仪表测量某些电气参数的大小,经过与正常数值对比,来确定故障原因和部位。 (1)口问 当一台设备的电气系统发生故障后,检修人员首先要了解详细的“病情”。即向设备操作人员了解设备使用情况、设备的病历和故障发生的全过程。 如果故障发生在有关操作期间或之后,还应询问当时的操作内容以及方法、步骤。总的来讲,了解情况要尽可能详细和真实,这些往往是快速找出故障原因和部位的关键。 例如:当维修人员巡查时,操作人员反应前处理一台打水离心泵不能启动,需要及时处理。这时维修人就要询问,水罐是否有水,上班和本班是否曾经运行,具体使用情况,是否运行一段时间后停止,还是未运行就不能开启。还要询问故障历史等等。了解具体情况后,到现场进行处理就会有条理,轻松解决问题。 (2)眼看 1)看现场 根据所问到的情况,仔细查看设备外部状况或运行工况。如设备的外形、颜色有无异常,熔丝有无熔断:电气回路有无烧伤、烧焦、开路、短路,机械部分有无损坏以及开关、刀闸、按钮插接线所处位置是否正确,改过的接线有无错误,更换的元件是否相符等:还要观察信

电气设备部管理制度

电气设备部管理规章制度 一:部长职责 1:电气设备部长在总经理、副总经理领导下,具体负责组织实施全厂的设备管理工作。组织实施电控箱生产任务的各项工作。 2:制订、贯彻和执行有关电气设备部的管理规章制度。 3:建立设备的台帐、卡片、档案,统管全厂的设备技术资料。 4:负责设备的验收、移交、转移、封存启用、调拨、报废等工作. 5:负责设备事故的处理及对设备保养的奖惩工作。 6:编制设备的检修,一、二级保养计划和备品配件管理,并负责做好以上各项工作的实施和验收、考评工作。 7:采取勤巡检、勤考核等有效措施,提高全厂设备的完好率,巡检工作,每周一次。 8:监督生产设备的使用情况,每月组织一次设备管理会议,通报设备使用管理状况。 9:安排设备维修、保养管理工作,及时解决车间及其他部门提出的设备管理上的问题。 10:对设备科人员进行绩效考核。 11:对全公司设备的正常运转、供电正常化负责。 12:负责组织新购设备的到货验收、安装、试运行。 二:维修组长职责 1:全面负责本公司的设备管理。 2:负责本公司设备保养考核。 3:组织相关部门对设备进行检查。 4:督促部长及各成员对设备进行管理,对各部门设备维护保养进行抽查。 5:及时处理设备管理过程中出现的问题,周末及节假日,在部长的组织下,对全公司设备进行检查。 6:负责建立每台设备的验收、维护保养、修理、转移的电子档案。 三:维修人员岗位职责 1:维修人员必须服从上级领导的安排,认真做好设备维修工作。 2:维修人员必须凭“设备报修单”进行维修,“维修单”统一由操作者填写,并由车间主管签字后交到电气设备部,再统一安排给维修工实施维修。 3:值班时间内发生的设备故障,一律由值班维修工承担负责修理,并按接到

设备缺陷管理规定完整版

设备缺陷管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

设备缺陷管理办法 1目的:为加强项目设备缺陷管理,分清业主、供货厂家、施工单位的责任,维护项目部的经济利益,特制定本管理办法。 2 适用范围:适用于顾客提供的设备出现缺陷的处理。 3职责 质量部负责设备缺陷的确认及缺陷处理后的检验,并登记入帐,汇总设备的质量问题。 工程部负责组织设备缺陷的处理,计划部核算处理设备缺陷的费用,资料管理人员负责设备缺陷单的传递、发放。 4管理规定: 设备开箱、检修及安装过程中,发现设备缺陷,发现人应填写缺陷认证单(表1),报质量管理部质检工程师确认。 质量管理部质检工程师对缺陷认证核实,并登记后由资料管理人员送业主相应的资料管理部门。 业主工程部组织监理、设备厂家对设备缺陷进行认证,如业主认为不是设备缺陷,发回设备缺陷发现人处理。 如业主确认为设备缺陷,由业主确定缺陷处理单位。 如果业主委托项目部处理,由监理工程师组织确定设备缺陷处理方案。 计划部长组织专业工程师核对工程量,预算经济师编制处理费用,报业主技经部门审批,确定处理费用或规定费用计算办法。

工程部专业工程师组织处理设备缺陷。填写设备缺陷告处理签证单(表2)报质量部审核。 质检工程师检查缺陷处理情况,经检查不合格,由工程部专业工程师重新组织处理,如合格报监理工程师组织验收。 监理工程师(或甲方)验收不合格,由工程部专业工程师重新组织处理,验收合格,签证设备缺陷处理签证单。 质检工程师将设备缺陷认证单、设备缺陷处理签证单送资料管理人员。 资料管理人员负责分发、存档。 计划部长组织同业主结算设备缺陷处理费。 如业主确认由厂家处理,厂家自派施工人员处理完工后,监理工程师组织验收合格,监理工程师签证设备缺陷处理签证单,质检工程师报资料管理人员存档。 如厂家没有施工能力,委托项目部进行设备缺陷处理。 由工程部专业工程师核算工程量,计划部长组织测算工程款,同厂家进行合同谈判,签订施工合同。 设备缺陷的处理、验收、结算及归档按本办法至条执行。 计划部长组织同厂家结算设备缺陷处理费。 5质量管理部汇总本工程中出现的设备缺陷,填写设备质量问题情况表(表3),每年年底报公司工程部。 6附表 设备缺陷认证单 设备缺陷处理签证单

电气设备试验区设备缺陷管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A87500 电气设备试验区设备缺陷管理制度 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气设备试验区设备缺陷管理制度 标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.在运行或备用的设备上发生了影响了安全运行的异常现象,即视为设备有缺陷,设备缺陷按其对安全运行的威胁程度可分为一类、二类、三类; 2.一类设备缺陷:性质严重、情况危急、若不立即采取措施将会发生人身伤亡、主设备损坏或造成停电事故者; 3.二类设备缺陷:性质较严重,对人身或设备有一定威胁,但可以坚持运行。列入星期、月计划处理还不致造成事故者; 4.三类设备缺陷:主要是指那些对运行影响不

电气设备在线监测与故障诊断概要

网络教育学院 本科生毕业论文(设计) 题目:电气设备在线监测与故障诊断 学习中心: 层次:专科起点本科 专业: 年级:年春/秋季 学号: 学生: 指导教师: 完成日期:年月日

内容摘要 文中分析了电气设备的在线监测和故障诊断,论述了高压断路器、变压器、金属氧化物避雷器、电容型设备在线监测技术,探讨了电气设备在线监测的意义与维修意义,在线监测技术是在被测设备处于运行的条件下,对电气设备的状况进行连续或定时的监测,电气设备的故障诊断的方法,探讨了电气设备的状态监测和故障诊断技术的发展概况和电气设备的在线监测的发出趋势和存在的不足。 关键词:电气设备;在线监测;故障诊断;发展趋势;技术不足

目录 内容摘要 ........................................................................................................................... I 1 绪论 . (1) 1.1 课题的背景及意义 (1) 1.2 国内外研究和发展动态 (1) 1.2.1 在线监测与故障诊断技术发展概况 (1) 1.2.2 在线监测与故障诊断技术发展方向 (2) 1.3 本文的主要内容 (2) 2 电气设备的在线监测 (4) 2.1 概述 (4) 2.2 高压断路器的在线监测 (4) 2.3 变压器的在线监测 (4) 2.4 金属氧化物避雷器的在线监测 (5) 2.5 电容型设备的在线监测 (5) 3 电气设备的故障诊断 (6) 3.1 系统的基本框架 (6) 3.2 故障诊断方法 (6) 3.3 远程故障诊断系统 (7) 4 在线监测和故障诊断技术存在的问题 (8) 4.1 在线监测装置的稳定性 (8) 4.2 在线监测与诊断系统的标准化 (8) 4.3 电气设备剩余寿命预测技术 (9) 5 结论 (10) 参考文献 (11) 附录 (12)

电气设备故障类型及解决措施

2012年第10期(总第406期 )上C H IN E SE &FO R E IG N E N T R E PR E N E U R S 电气设备运转中,有时会发生意想不到的事故,对故障状态的准确判断是非常重要的,这是因为判断的结果会对故障处理产生很大的影响。然而在事故现场,处理事故所允许的时间往往十分有限,又往往只能利用简单的测量仪表来进行检测,这些情况都容易导致对故障判断的失误。因此,必须对电气设备的故障有足够的认识。 一、变电设备引起的故障 近年来,受变电设备已经基本上可以做到免维护,我们的工作精力也因此转移到生产线的控制和改造上来,对于受变电设备关注程度则越来越低。但是,一旦受变电设备和机器发生故障,就会直接导致所有工厂停工等重大事故发生。 1.变压器绝缘性能下降、 气体压力升高油浸式变压器的绝缘油与空气相接触时,就会因吸湿、氧化等作用而使绝缘油性能变坏,使变压器线圈的绝缘性能变坏,从而使整个变压器的绝缘性能下降。为了防止上述情况的发生,对于大容量变压器,可在其内部密封氮气,以防止绝缘油氧化。由于线圈的局部过热和局部放电,以及铁心的异常等原因,将会引起变压器内部的温度上升。温度的上升将引起绝缘油热分解和氧化,进而产生异常气体并溶解或滞留于绝缘油中。 2.变压器、 发电机线圈发生短路或接地变压器或发电机的线圈发生短路或接地时,其供电电路将被切断,但是这种事故很少发生。首先,对这种类型的事故而言,在现场作紧急处理是不可能的,属于必须回到制造厂进行修理的重大事故。如果是油浸式变压器发生线圈短路或接地事故,则存在从短路部位的烧毁发展成变压器火灾的严重危险。 3.停电作业失误 因需要进行设备检修,一般来说,工厂的变电所每年要进行1~2次的全停电作业。由于平时很少有与变电所设备直接接触的机会,因此检修时需要格外仔细地进行,即使这样,有时还是会发生意想不到的错误。特别需要注意以下几种情况:检修后不要忘记检查设备的接地线是否可靠接好;是否有检修工具 等被遗忘在控制柜内;等等。实际上,上述错误往往是由检修人员的漫不经心造成的,为了防止这些事故的发生,检修作业后恢复确认环节是极其重要的。 二、供电线路引发的事故 因线路关系而发生的对地短路和线间短路事故也会引起系统停电,但要了解短路原因及其位置并不简单。如果线路出现烧毁或断线,对于低压电路,作应急处理还比较容易,但对于高压电路来说,修理或变更线路路径就不是一件容易的事情了。因此,在最初设计线路时,就应当选择适合使用设备的开关装置和导线容量,以及严格按照电气设备技术标准的要求进行施工。在正常环境使用的情况下,加强了线路绝缘的维护管理,在所使用的保护装置和选择和设定上采取了保护协调措施,使保护装置的动作更加合理,也杜绝了波及其他系统事故的可能性。交流三相电路和交流单相电路的理论很容易与工厂配电线路相结合,因此获得了广泛的应用。 1.变压器中性点接地断线 单相3线式变压器可以输出两种电压。当3线采用同样粗细的导线时,与单相2线式相比,用铜量可以减少37.5%。单相3线式变压器广泛应用于工厂照明、 电热负载,以及满足一般单相负载的电力供应。变压器的一次侧为单相高压、二次侧为210V 和105V 两个输出电压等级, 二次侧的中性线采用B 类接地施工。因此,变压器的对地电压小于150V ,从安全上来说,还可以在发生高压侧与低压侧混线接触时,防止低压侧电压升高的危险。然而,当接地线已经断线但变压器仍然给负载供电时,这种情况是非常危险的,如果这时其他电压相发生对地短路,则接地线的接地电阻值对于配电线路、变压器及二次侧的设备机器等都将产生很大的影响。 2.地下高压电缆对地短路事故 从供电线路的条件、线路的保护、景观上是否合适,以及所需要的经费等方面综合考虑,工厂内部大多采用地下供电方式。因此,工厂供电线路是不需要进行外观检验和事故修理的, 收稿日期:2012-08-22 作者简介: 牛国锋(1983-),男,山西霍州人,助理工程师,从事机电设备管理研究。浅谈电气设备故障类型及解决措施 牛国锋 (河南煤业化工集团永煤公司新桥选煤厂,河南永城476600) 摘 要:电气设备运转中,有时会发生意想不到的事故,此时应能够准确判断事故产生的原因,以便尽快采取相应的 对策。然而经验表明,对于电气故障来说,某些单纯的故障在调查诊断期间有时却意外地自动恢复正常,而故障的原因却始终不甚明了。基于此,对电气设备故障进行研究,分析变电设备引起的故障、供电线路引起的故障、控制电路和控制设备引起的故障,并对管理模式的改变进行探索,以期构建更加科学合理的电气设备管理模式,增强电气设备运行的可靠性,提高电力系统的稳定性。 关键词:电气设备;故障变电设备;线路;控制电路中图分类号:F270.7 文献标志码:A 文章编号:1000-8772(2012)19-0101-02 【安全生产】Safet y In Pr oduct ion 101

电厂设备缺陷管理制度

某某电厂 设备缺陷管理制度 第一章总则 第一条为了加强某某电厂设备缺陷的管理程序,明确职责权限,及时消除设备及系统存在的缺陷,确保设备长周期、安全、经济和稳定运行,特制订本制度。 第二条本制度适用于某某电厂生产区域所有设备设施消缺管理。 第二章管理与职能 第三条管理责任体系 (一)职能与分工 1. 生产技术部在分管生产副厂长领导下,是全电厂设备缺陷的管理监督部门,负责检查、监督、考核设备缺陷的处理,保证设备完好。 2. 发电运行部、设备维护部是分管设备缺陷管理的责任部门,对设备缺陷要从发现到消除进行全过程管理,保证设备完好。 3. 各管理、物资供应部要为设备缺陷管理做好服务工作 (二)生产副厂长(总工程师) 1. 每周生产调度会听取各部门生产情况汇报,掌握全厂机组运行情况及一、二类设备缺陷情况,及时协调消缺。 1

2. 定期召集有关部门研究设备运行状况和存在的重大缺陷,安排各部门消缺,对设备重大缺陷提出指导性处理意见。 3. 组织总结、研究设备缺陷管理工作中的经验和不足,提出完善管理的主导性意见。 4. 负责组织对影响机组安全经济运行缺陷的诊断,对一类或重大缺陷决定是否停机、停炉处理。对消除重大或特殊设备缺陷的安全、技术措施进行审批。 (三)生产技术部 1. 是全厂设备缺陷管理的归口管理监督部门,负责检查、监督、指导设备缺陷的处理等管理工作。 2. 负责本制度的修订与补充,并监督执行。 3. 掌握全电厂生产设备缺陷的处理情况,对频发性和重大缺陷进行原因分析,及时采取安全技术措施予以消除并汇报主管生产副厂长(总工程师)。 4. 会同检修、运行人员,诊断一、二类设备缺陷,审核检修消缺的技术措施和组织措施,并监督执行。 5. 审核和补充设备维护部提出的消缺计划及其安全技术措施。 6. 参与所有设备缺陷转类、开口审核。 (四)设备维护部 1. 设备维护部经理应全面了解机组运行状况,掌握缺陷的发现、消除和发展情况,做到心中有数。根据上级工作安排,协调 2

电气设备及运行管理规定

电气设备及运行管理规定 文件编号:JBKG -ZCGLZD-2014-002 编制单位: 编制部门: 修订时间:

电气设备及运行管理规定 [JBKG-ZCGLZD-2014-002] 第一章总则 第一条目的 为加强对公司电气设备及运行管理(以下简称电气管理工作),提高管理水平,保障电力系统安全、可靠、稳定、经济运行,结合公司实际,制定本规定。 第二条适用围 本规定适用于公司电力系统和电气设备的设计、安装、检修、运行、更新、报废管理。 第三条“三三二五”制 本规定所称“三图、三票、三定、五规程、五记录”(以下简称“三三二五”制),具体包括: 1.三图是指一次系统图、二次回路图、电缆走向图。 2.三票是指工作票、操作票、临时用电票。 3.三定是指定期检修、定期试验、定期清扫。 4.五规程是指检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。 5.五记录是指检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。 第二章职责与分工 第四条支持保障部是公司电气主管部门,主要履行以下职责 1.起草公司电气管理的规程、规章制度和细则,检查考核执行情况。 2.审核公司35KV及以上电压等级电气设备更新计划、电气设备的选型,审核电气设备、设施的封 存、停用、启用、转移及报废。 3.审核公司主要电气设备、设施大修和改造计划,审核关键设备检修及技术改造方案。 4.组织开展电气设备检查和评比,组织关键电气设备的技术分析及技术鉴定工作。 5.定期组织公司电气专业管理工作会议,对存在的问题提出改进措施并监督实施。 6.负责汇总、上报电气专业报表,汇总各单位上报的电气设备故障统计和分析。 7.推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,开展电气专业技术攻关。 8.按公司《事故管理规定》组织对公司级电气设备事故的原因调查、分析及处理。 第五条公司安全管理部门主要履行以下职责 1.审定公司《电力安全工作规程》、《临时用电安全管理规定》,检查、监督执行情况。 2.负责对施工现场用电作业和设施进行安全检查和监督。

浅谈低压电气设备发热故障分析及处理

浅谈低压电气设备发热故障分析及处理 随着生活水平的不断提高,电气设备已渗入到人们生活的方方面面,人们对电气设备的可靠性以及安全运行提出了更高的要求。在电气设备,尤其是低压电器设备运行的过程中,发热现象是最常见的现象,也是引发故障最多的,且对设备运行状态有较大的影响。文章针对发热故障的产生原因、位置等因素进行了详细的讨论,并对其故障情况进行分析,提出相应的处理方案。 标签:低压;电气设备;发热;故障;分析;处理 引言 在生产实践中,低压电气设备的发热问题一直困扰现场工作人员,该类问题引发的故障类型多样,故障点位置不易确定,故障危害较大,是几个比较突出的特点。近年来,由于低压电气设备发热故障导致的设备损坏等事故发生率较高,对设备的安全运行十分不利。以南宁某制造业企业电力系统改造为例,对原有的一二次设备进行升级换代后,解放了相当一批劳动力,电力系统自动化程度提高,但是近年来的故障统计中发现,发热故障导致的设备停运和损害事故发生率反而呈现上升趋势,对设备的安全运行有着重要的影响。 1 发热故障分类 对发热故障进行分类时,依据不同的分类标准,故障类型也不尽相同。 1.1 依据发热位置分类 依据发热故障产生的位置不同,可以将该类故障分为内部故障以及外部故障两类。 内部发热故障:发热原因是由于电流在设备及元件内部流动时,由于元件内部存在相应的电阻,从而产生相应的热效应,引起设备发热。 外部发热故障:由于电气设备及元件的表面由于散热条件较差,导致的热量堆积,或由于年久失修以及未及时更换导致的设备绝缘能力下降,导致漏电等现象,引起电能损耗,产生热量。 1.2 依据发热原因分类 低压电气设备发热原因主要分为电流热效应、电压热效应以及其他诸如漏磁等效应在内的多种。 电流热效应:该种发热原因主要是设备或元件中的电流、电阻、接触电阻等增加而导致的发热量增加。一般而言,外部发热故障的发热原因多属于电流热效

探究电气设备安全运行的管理和维护

探究电气设备安全运行的管理和维护 发表时间:2018-12-12T18:20:46.083Z 来源:《防护工程》2018年第23期作者:于志坤曹立军 [导读] 随着当前我国社会主义市场经济不断深化发展,我国经济水平不断提升,企业电气自动化水平逐渐得到提升和改善 中粮生化能源(肇东)有限公司黑龙江肇东 151100 摘要:随着当前我国社会主义市场经济不断深化发展,我国经济水平不断提升,企业电气自动化水平逐渐得到提升和改善,大量电气设备在不同领域得以应用,但是在其实际维护和管理上也提出更高的要求。电气设备的日常维护和管理直接对其使用寿命存在关系,其和企业的社会效益以及经济效益存在直接联系,因此应该不断学习电气设备的维护知识,通过对其不断保养和维护,保证其使用性,从本质上解决事故的出现和发展,以此来促进企业的发展和进步。 关键词:电气设备;安全运行;管理维护 引言 在我国电力系统运行规模不断扩大的趋势下,要加强对电力设备常见问题的诊断和分析,以相关的检测参数为依据和参考,采用切实有效的电力设备检修方法和技术,确保电力设备运行安全与稳定。 1电气设备在实际维护和管理中存在的问题 1.1电气设备管理问题 很多大型设备的机组运行负荷相对较大,检查工作量较大就会导致其工作量和检查修理时间以及质量之间的矛盾增加。当前很多企业对电气设备的检查人员的专业要求相对低,这就导致其缺乏有效且专业的检修手段,使得电气设备的修理质量和维护质量很难得到保障,很多企业的检修工作仅仅停留在形式上,这就导致电气设备的故障和隐患很难得到修复和排除,由于电气设备运行负荷逐渐增加,长时间超负荷运行导致设备自身出现老化。 1.2检修人员自身问题及管理问题 由于企业员工对安全意识认识不够,不能对电气设备存在的危险点进行有效的分析和控制,极有可能导致安全事故的发生,企业的安全管理和学习交流仅仅是形式,其实际应用性差,很多企业的安全管理人员对安全引导意识的认识程度不够,不能真正将安全监管作为一种职责和义务。由于多方面的原因电气设备在其实际使用过程中不能得到有效且合理的操作,且很多工作人员缺乏专业性的指导,因此对电气设备产生重大的损坏最终就会影响整个电气工程和电网的安全运行。 2电气设备安全运行的管理和维护措施 2.1利用专家系统实现对电力设备的故障诊断检修 在对电力设备常见问题的常见问题诊断和检修过程中,还可以引入普及性高、诊断效果优良的专家诊断系统,利用其可操作性、优良的诊断效果的优势,进行电力设备运行状态的故障诊断和检修。在引入专家诊断系统的电力设备故障诊断和检修工作中,可以借助于三比值、特征气体等方法,获取并分析电力设备运行实验相关数据。例如:三比值法就可以根据充油变压器内油、绝缘纸处于故障状态下产生的气体组分含量的相对浓度和温度的相互依赖关系,进行变压器电力设备的故障诊断。特征气体法应用于变压器电力设备的故障诊断之中,以变压器油中溶解气体为特征量,由油中溶解气体组分与变压器故障类别之间的关系,进行变压器电力设备的故障诊断和分析。同时,可以组建专家系统数据库,利用智能分析平台的数据库软件成立数学计算模型,进行专业而针对性的诊断、分析和检测,获取最终的诊断分析结果。 2.2确保电气设备操作的规范性 电气设备是否能够正常有效运行,和操作人员本身的操作有着较为密切的关系,所以说,在进行电气设备运行维护的过程中,还应该要构建出一套较为严格且完善的电气设备使用操作流程,确保工作人员在使用电气设备的时候是规范的,这样才能最大程度实现电气设备的运行维护。针对于这一点,相关管理人员一定要确保电气设备操作人员操作的熟练程度,借助于适当的培训教育来帮助电气设备操作人员掌握较多的操作原理和知识;其次,在使用电气设备的过程中,最好不止是一人进行操作,可以由设计人员、管理人员共同监管实施,这样就能有效减少电气设备运行使用故障的发生。最后,在操作电气设备的过程中,完成操作之后相关人员最好是要将设备整体情况以及自己整个操作过程及时记录下来,交由相关管理人员确认签字,这样就能为之后的电气设备操作奠定较为良好的理论基础。 2.3做好电气设备日常维护工作 对于电气设备而言,不仅要对其进行常规检查以及操作管理,还需要做好电气设备日常运行维护,为了确保这一项工作的质量,以较为常见的变压器以及发电机为例对其进行相关探讨。在对变压器进行运行维护的过程中,维护人员需要多方面进行检查,比如变压器的接地保护、是否做好了相应的防雷措施;变压器铁芯绝缘保护层有没有出现老化等都是日常维护过程中需要注意的问题,在日常运行维护过程中一旦出现了上述问题也需要及时对其进行有效的处理,以此来确保变压器设备运行的稳定性和安全性,同时也能避免操作人员人身安全受到威胁。另外,发电机这一电气设备也是日常生活中较为常见的设备,而在对其进行日常维护的过程中,需要及时对散热口所堆积的尘埃以及机箱之中所存在的杂物进行清除;而且在清除的过程中,最好是不要直接接触设备,这样能够减少对设备的二次污染,延缓设备的老化,同时也能确保维护人员的生命安全;此外,在对发电机进行运行维护的时候,还需要对设备上的电刷与滑环进行及时的维护处理,确保电刷能够处在滑环中心位置;另外还需要加强发电机接地保护维护工作,以此来减少发电机设备出现故障的可能性,最大程度保障电气设备运行维护质量。 2.4更新电气设备运行技术 要想有效提高电气设备故障检修质量和效率,除了上述几点之外,强化技术更新也是一项较为关键的手段,而对于这一点,首先需要对传统技术进行总结性分析,以此为基础来不断进行完善和更新,分析已有的弊端和优势;其次,则需要对已经引入的先进技术进行合理的规划设计,通过相应的技术方案来确保检修技术应用的合理性,进而也就能够进一步促进故障检修工作质量提升。此外,检修工作人员也应该不断提升自我能力以及技术知识,明确电气设备运行维护以及故障检修今后的发展方向,树立起较为良好的创新意识和能力,这样

设备缺陷管理规定

设备缺陷管理规定 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

设备缺陷管理制度 1 范围 本标准的目的是加强设备缺陷管理,提高设备消缺率和消缺质量,进而提高设备的可用率和健康水平,确保发电设备安全、可靠地运行。 本标准规定了设备缺陷管理的职责、设备缺陷的发现和登录、检查确认、消缺后的报告、后续管理、缺陷验收及缺陷的统计与考核等内容。 本标准适用于所有生产设备上所发生缺陷的管理。 2术语与定义 设备缺陷:是指设备出现了性能、零部件、及消耗偏离原设计标准或规定要求。即出现下列情况之一的,应确认为设备发生了缺陷:2.1.1设备或部件的损坏造成设备的被迫停止运行或安全可靠性降低;设备或系统的部件失效,造成渗漏(包括汽、水、气、煤、灰、油等);设备或系统的部件失效,造成运行参数长期偏离正常值,接近报警值或频繁报警; 设备或系统的状态指示、参数指示与实际不一致; 2.1.5由于设备本身或保护装置引起的误报警、误跳闸或不报警、保护拒动;控制系统联锁失去、无原因起动或拒绝起动; 对设备进行定期试验时发现卡涩、动作值偏离整定值; 2.1.7对设备进行检验性试验时,发现反映设备整体或局部状态的指标超标,或有非正常急剧变化; 2.1.8设备或部件的操作性能下降,动作迟缓甚至操作不动;

设备运转时存在非暂时性的异常声响、振动和发热现象。 暂不能消除缺陷:是指必须在设备停用后才能消除的缺陷或没有消缺所必须的备品备件的缺陷或需要进一步观察、分析才能确认的缺陷,且暂时不会对设备、系统或人身安全构成立即的危害,也不会给运行经济性带来严重损失的设备缺陷。 可消缺陷:是指除暂不能消除缺陷外的其他设备缺陷。 重复发生的设备缺陷:是指主要设备上同一缺陷在一年内重复发生;主要辅助设备上同一缺陷在6个月内重复发生;辅助设备上同一缺陷在2个月内重复发生的缺陷。 设备缺陷分类 2.4.1重大缺陷:是指直接导致无备用的主要辅助设备停运、主设备降出力或停运的缺陷。 一般缺陷:是指除重大缺陷外的缺陷。 3管理职责 工艺运行班组职责 通过巡检、操作和运行分析发现并登录设备缺陷,提出消缺要求,采取运行措施,为消缺工作顺利进行创造条件,做好设备缺陷的验收工作。 3.1.2在设备缺陷未消除前组织运行值班人员加强检查监视,采取措施防止缺陷造成的影响扩大。 3.1.3对发现的重大缺陷,及时通知设备点检员、维修人员到现场消缺。 3.1.4及时对已消缺陷进行验收,恢复设备或系统的正常运行。

2021年电气设备缺陷管理制度

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021年电气设备缺陷管理制度 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021年电气设备缺陷管理制度 1为保证电网的安全运行,实现安全经济供电,必须加强设备的运行管理,提高设备健康水平。 2所有设备必须按照铭牌或制造厂家的规定参数运行,并严格执行有关的运行、检修规程。 3对所有的电气设备,一律实行车间主任领导下的“三种人”管理责任制。 4设备缺陷的分类 Ⅰ类缺陷:设备出现绝缘、强度、温升等各方面超过运行参数极限值,严重危及安全运行,如不立即处理有造成断线、停电和设备损坏的可能,以及严重影响设备使用寿命和稳定运行的缺陷。 Ⅱ类缺陷:虽未超过允许极限,但异常变化较大,在短期内发展将对安全、稳定、经济运行构成威协的缺陷。 Ⅲ类缺陷:一般性缺陷,对设备的安全及经济运行无明显障碍,

缺陷在短期内也无继续恶化的可能。 5设备缺陷的汇报、处理与注销 5.1Ⅰ类设备缺陷随发现立即汇报。Ⅱ、Ⅲ类缺陷按月集中汇报,汇报时间为每月20日。 5.2运行设备发生缺陷,运行班长应直接向值长及车间值班领导汇报。 5.3消缺责任单位应根据消缺通知的要求及时组织消缺。Ⅰ类缺陷从提报到注销不得超过24小时。对于Ⅱ、Ⅲ类缺陷的处理,消缺单位必须提报生产计划和停电申请。Ⅱ、Ⅲ类缺陷的最长处理周期分别为1月和1季度。 5.4缺陷处理结束后,应履行验收制度,不经验收,严禁恢复送电。 5.5消缺及运行单位应严格执行缺陷注销制度。缺陷处理后,应以工作票形式向值长汇报消缺情况,无此汇报,将以未完成生产任务考核。 6各班组应按规程要求通过巡检、检修、试验、分析等各种手段

浅析电厂电气设备故障分析及管理 陈志国

浅析电厂电气设备故障分析及管理陈志国 发表时间:2019-08-15T15:45:07.660Z 来源:《防护工程》2019年10期作者:陈志国[导读] 作为电气设备中的重要组成部分,在电气设备运行过程中,变压器和电气主接线等的主要部分承担着整个电厂的整个运作。 国网监利县供电公司湖北荆州 433300 摘要:随着我国电力事业的快速发展,电厂电气设备运行的稳定性也成了人们重点关注的内容,在电厂电气设备运行的过程中,由于多方面因素的影响,很容易出现一定程度的电气故障。这样不仅会影响到人们的日常用电安全,也会使整个电力系统的稳定性造成非常严重的影响,严重的话还会出现安全问题,可以说电厂电气设备会对电厂造成最为直接的影响。 关键词:电厂电气设备;故障;管理 一、电气设备故障分析与管理的意义作为电气设备中的重要组成部分,在电气设备运行过程中,变压器和电气主接线等的主要部分承担着整个电厂的整个运作。在使用过程中,受到电流重大输出压力的影响,电气设备在生产、安装、使用及维护需要遵守更严格的规定,已达到高标准要求,保证电厂的正常运行。选择合适的电气设备,能够保证电厂的安全平稳运行。为了避免电气设备受到不确定因素的影响而引起故障,就要根据实际情况对故障问题进行详细分析,并根据原因分析找准措施,并实施有效的管理计划,将不可控风险前置,提高电气设备的运行效率,促进电厂安全平稳运行。 二、电厂电气设备常见的故障及处理措施 2.1电机故障 高压电机故障中,出现频率最高的是电机引线造成的故障。故障原因是电机绝缘受到潮湿环境的影响,电机受潮、线圈表面磁性物质脱落,击穿了定子绕组绝缘。此外,由于电机的引线正处于热风区域,很容易出现老化,受到轻微外力作用就会引起电机不正常工作。低压电机故障中,常出现的是电机的启动故障,电机通电之后,电机无反应。故障原因有通电的电源电压过低、定转子局部线圈错误链接、电机笼型断裂等。解决措施分析:电机中的定子绕组故障,可以在抽出转子的情况下,通过运用电压降法找到故障点,明确故障源之后使用针对性的修理措施。此外,可以局部修理定子绕组接地点的线圈,剔除热风区域引线的旧绝缘,重新设置绝缘,添加定子绕组和接线盒中的绑扎绳,避免引线和绝缘瓷瓶出现松动。低压电机出现启动故障,可以先测量电源电压,通过改善电压来稳定电机;检查笼型钻子断裂点、开焊点,若出现断裂情况,需要及时修复。 2.2出现电弧、电火花设备经过长时间的运行,设备导线的绝缘层会出现破损,引起电路短路,出现电弧。导体的接头出现松动时,接头电阻会增大,这会增加电路的负荷,也会产生电弧、电火花问题。此外,若使用的裸导线弧度较大,容易出现混线问题,也易引起电弧电火花问题。若设备处于正常状态下,也会产生电弧现象,电厂则需要加强对该设备的管理,要与其他设备保持安全距离。在有火源的场所,可以使用无延燃性电缆或者无延燃性绝缘导线。 2.3发电机碳刷冒火 发电机滑环碳刷冒火是比较常见的发电机故障。当发电机的滑环碳刷出现火花处理不及时,会延伸成为设备环火,影响发电机的使用寿命与安全运行。造成该故障的原因是:运行中的发电机会因为压簧质量、压力和运用时间的不同,导致滑环与碳刷之间的接触点电阻不一致,在不均匀电流作用下,压簧容易产生形变,以致于出现火花。另外,若电厂使用的发电机碳刷质量不过关,碳刷在碳盒中会因为振动而磨损,情况严重时就会剥落碳刷边缘,出现非均匀性的集电环磨损,机组产生震动,碳刷架和碳刷盒的积垢会引起碳刷冒火花。解决方式分析:1)可以更换为同一型号的压簧,并对其进行压力测试,确保碳刷和集电环的压力一致。2)更换不符合发电机要求的碳刷,让碳刷的长度保持在新碳刷长度的2/3处,但碳刷的每次更换不能大于1/5。3),要研磨发电机的新碳刷,滑环表面与碳刷的接触面积要大于碳刷总面积的7/10,确保碳刷能够在允许范围内自由运动;四,检修人员要定期对发电机碳刷、滑环、压簧等设备的检查,减少设备的故障发生率。 三、加强电厂电气设备管理的措施 3.1电气设备绝缘老化的处理方法电厂电气设备绝缘老化是个不可逆转的现象,只要及时发现,及时维护就可以避免负面影响因素的发生。因此,加强在线监测是必要手段,随着微机技术的发展,出现了自动化系统ECS,可以方便地就地采样,通过以太网,把信息发送到显示端。技术人员很方便地阅读数据,及时作出维护、更换计划。 3.2发电机故障处理方法处理碳刷冒火的办法很多,最主要的可以采取以下几种方法:一是及时更换磨损严重的碳刷。更换前需要对新的碳刷进行直观检查,检查是否存在毛边、杂质、裂纹等现象,使用前尽量对碳刷表面打磨平整,确保接触良好;二是更换过程中注意弹簧的使用状况。维修人员一般不太注意对弹簧的更换,认为无足轻重,实际上弹簧的弹力经过长期工作已经出现磨损,因此建议及时更换。全部安装完毕,再次进行检查,可以用手轻轻触动压簧,看看是否灵敏以及劲力是否一致。如果有条件的话,可以通过压力监测仪器对压簧事先进行检测,通过数据准确判断压簧是否全部有效、标准。 3.3提升检修人员的素质要想真正加强电厂电气设备管理的质量,首先就需要提升检修人员的素质,其中包括专业素质以及个人素质。针对计划性检修工作,一定要严格要求其具备较为专业的知识,并且能够有效地掌握相关知识,针对检测检修工作,则需要确保检修人员属于多能型技术人才,这样才能最大程度降低设备出现故障的可能性,提升电气设备的利用率。从而就能更好地掌握电气设备的相关知识,进而就能培养出知识与实践相结合的检修人员,最大程度地提升电气设备检修工作的质量。 3.4使用万用表做好测量