文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人行天桥振动时程分析方法的研究

人行天桥振动时程分析方法的研究

科研开发

人行天桥振动时程分析方法的研究

蔡静敏1陈学伟2

(1.广东名都设计有限公司,广州510000,2.华南理工大学土木与交通学院,广州510640)

摘要:人行天桥在人群走动引起的振动作用下的舒适度成为评价人行天桥适用性的重要指标。现行规范给出的静力挠度控制并不能充分体现大跨度结构的正常使用要求。国外规程舛楼板振动问题采用稳态响应分析方法,但该方法局限于平面规则、边界条件简单楼板,不适用复杂的楼板体系。根据人群的行走规律,对人群走动进行仿真的基础上编制了人行荷栽时程生成程序,并采用人群行走致使天桥板面振动的时程分析方法,对特定边界条件、跨度及阻尼的天桥结构进行时程分析。最后将计算结果与人行荷栽试验进行对比。表明该时程分析方法能较精确反映楼板人致振动的特性,并适用于任意形状及边界条件的楼板舒适度的评估。

关键词:人行天桥;人行荷栽;人群走动仿真;时程分析

THERESEARCHOFTIME-HIST()RYRESPoNSEANALYSIS0FFOoTBRlDGE

VIBRATIoNBASEDoNSTIMULATIoNoFGRoUPWALKING

CoiJIngminlChenXuewei2

(1.GuangdongMingduArchitectureandDesignCompany。Guangzhou510000。China;

2.SchoolofCivilEngineeringandTransportation。SouthChinaUniversityofTechnology,Guangzhou510640,China)

ABSTRACT:Occupantcomfortwhenfootbridgesystemsaresubjectedtocrowd—inducedvibrationshasbecomeanimportantindextoevaluateserviceabilityofstructures.Controlofstaticdeflectionsstipulatedincurrentcodecannotsufficientlyrepresenttheserviceabilityrequirementsoflong—spansystems.HarmonicvibrationanalysisprocedureisintroducedbyforeigncoderequirementstOdealwithfloorvibrations,withtherestrictiontothosewithregularshapesandsimpleboundaryconditions.Thispaperproposesatime-historyanalysisprogrambasedonloadinducedbyhumanactivitiesandthestimulationofgroupwalking.Footbridgesystemswithspecialboundarycondition,span

anddamping

areanalyzedbytime-historymethod.Compared

withtheresultsofcrowd?inducedloadexperiment,theanalyticalresultsconfirmedtheaccuracyofthisanalysisprocedureinrepresentingthecharacteristicofcrowd-inducedfloorvibrations,whichisapplicableforevaluationoffloorsystemswitharbitraryshapeandboundarycondition.

KEYWORDS;passengerfootbridge;crowd-inducedload;groupwalkingstimulation;time-historyanalysis

随着施工技术的发展以及材料性能的改善,刚度大、重量轻的材料越来越多地在建筑结构中使用。这种趋势使人行天桥对于诸如步行荷载等较小荷载的作用也变得比较敏感。因此,建立天桥振动对使用性能的评价方法和评价标准,并且在设计阶段就对此进行考虑,可以有助于设计出更经济、更舒适的钢结构人行天桥。

l研究背景

人致振动问题是人体工程学与结构工程学的交叉课题,国内研究工作较少。美国、日本、欧洲等一些国家对此进行过一些研究并发布过有关设计指南,如英国混凝土协会发布的《CriticalReviewofGuidelinesforCheckingVibrationServiceabilityofPost—TensionedConcreteFloors))[11;英国钢结构协会(SCI)与英国建筑业研究和信息协会(CIRIA)发布的《DesignGuideontheVibrationofFloors》L20;英国SCI发布的《DesignGuideontheVibrationofFloorsinHospitals))L30;美国钢结构协会(AISC)发布的《FloorVibrationduetoHumanActivity))Ho及加拿大国家建筑法规《NationalBuildingCodeofCanada))[51;我国现行规范标准还没有这方面规定。国外对楼板振动问题主要采用稳态响应分析方法,把楼板简化为单自由度体系,边界条件简化为简支,但该分析方法由于过于简化,与实际情况相差很大。Chen[61和Pavictu的研究表明,采用有限元时程分析可以得到非常理想的计算结果,但由于荷载处理的复杂性,实际应用中非常困难。

本文基于人群走动的规律,通过编制程序实现

第一作者:蔡静敏。女。1981年1月出生,工程师。

Email:em8989@qq.colTtl

收稿日期:2009—02—26

钢结构2009牟第7期第24卷总第122期

蔡静敏。等:人行天桥振动时程分析方法的研究

人群走动仿真模拟,生成人行走的筒载时程数据,自动接口有限元软件,避免了荷载数据处理的麻烦,可实现楼板振动的时程分析。

2人走动引起的动力荷载模型

研究人致楼板振动问题之前应先了解不同的人的走动引起的动力荷载模式。人的行走活动按频率大小可分为慢速行走、正常行走、快速行走及跑步等模式,行走的频率为1.7~3.2Hz。Buchman和Ammann【7J测出各种人行走模式的频率与荷载时程,如图1所示。

裴篙

制04

啦(1.2

0.(J

慧、

删靶

o,o

埘倒Is

血、

镛柱

】,21.0IJ8

11.n

f).4f1.2

f12

f13

时问,s

a一慢速行走(,p=1.7Hz).b一正常行走(,p=2.0Hz)f

c一快速行走(,p=2.3Hz);d一跑步(fp=3.2Hz)

图I不同行走模式的荷载时程曲线

文献[83中将常见的4种行走模式的速度、频率和步距列出,如表1所示。

表1不同行走模式的速度、步距和频率

人在行走过程中,脚步接触楼面产生冲击荷载,荷载的时程可以简化成半个正弦波函数,当脚步脱离楼面,荷载为0。行走荷载的数学模型可以采用式(1)进行描述【8]。

iF(t)一kpPsin(xfp£)t<tp

,。

lF(f)一0

tp<t<Tp

式中:L为荷载周期;fp为行走频率;£。为在荷载周期内接触楼面的时间;‰为冲击荷载的放大系数,k。=

F(t)mx/P;P为人的自重。荷载时程曲线如图2所示。

图2人行荷载简化时程曲线

人群走动仿真模拟及人行荷载生成程序FVAP

的编制

楼板振动主要是由人群活动的动力荷载引起的,人群活动过程可以通过人群数量、每个人的体重、每个人的行走起点、行走方向、行走模式(包括步距、频率、冲击放大系数)等属性进行描述。为了得

到楼板各点的荷载时程,需要对人群活动进行数值仿真。由于人群活动具有随机性,为简化仿真模型可做出以下假定:1)人的自重、行走模式、开始时间及行走路线是随机的;2)行走路线为直线,行人匀速行走;3)行人自重为(700士145)N,属于正态分布随机变量。根据上述理论,本文通过面向对象的语言编制了人行走荷载生成程序FVAP(Floor

Vibra—

tionAnalysis

Program),对特定行走边界的人群走

动进行仿真,并得到人致动力荷载时程数据。程序界面如图3所示,可导入楼板的单元信息,划定活动边界、定义人群数量及行走模式等。

图3FVAP界面

楼板时程分析计算流程如图4所示。

通过该程序生成的楼板动力荷载时程数据流量大,为方便工程应用,程序自动与结构有限元软件如

SAP

2000、ETABS、MIDAS等软件接口,实现数据

流的导入。通过有限元软件可以对楼板进行动力时程分析。

SteelConstruction.2009(7),V01.24.No.122

17

lt

盯旃!耋旭

M:亘o

∽时

科研开发

建立楼板模型

导入儿何信息

定义行走边界

定义人群数量、时M,步长

定义行走模式

人群走动仿真

I计算结点荷载l

导出荷载时程至结构分析软件

楼板时程分析

性能目标比较

图4楼板时程分析流程

4天桥结构振动时程分析

本文以某人行天桥结构为例,介绍楼板振动时程分析方法的分析过程。

4.1建立有限元模型

文献[97对某人行天桥进行人行荷载试验。该天桥为两跨的钢结构,天桥截面如图5所示。天桥两跨长度分别为16.32,19.83m,楼板采用16mm的钢板,主梁采用截面460一UB型钢,楼板与钢梁上翼缘焊接。在活荷载为3.5kN/m2作用下的静力挠度为L/503,其中L为主跨的长度。

+_——型L————』生一

,图5天桥截面示意

本文采用有限元软件SAP2000对结构进行分析。分析模型为杆系单元与壳单元的整体模型,如图6所示。楼板的划分网格大小应小于步距(约750mm),以便于结点时程荷载的输入。对结构进行模态分析得到振型如图6所示。试验测得的楼板振动第一阶频率为,l一。=3.2Hz,有限元分析结果为^.剐。一3.3Hz,表明模型基本能反映实际结构的动力特性。该天桥的自振频率与行走频率接近且挠度偏大,需要进行楼板振动验算,保证结构舒适度。

a--1’l一0.302s;b--T220.240s,c一1j一0?238s

图6有限元模型及模态分析结果

4.2人群走动仿真及荷栽生成

将有限元模型中的楼板单元数据导入FVAP中,划定行走边界。为了对有限元分析和试验结果进行比较,行走模式取正常行走,参数取值如表1所示。人群进入楼板时间设为60S,统计时间设为120s,步长为0.1S。人群数量分别取1,15,30,60人共4种工况进行仿真。图7为单人行走时的楼板弯矩M。。云图。

图7单人经过天桥时楼板弯矩响应kN?m通过程序计算生成荷载时程文件,并自动导入SAP2000中,某结点在行走人数为60人时荷载时程曲线如图8所示。

时间,s

圉8结点430(人数N=60)竖向荷载时程

18

钢结构2009年第7期第24卷总第122期

蔡静敏。等:人行天桥振动时程分析方法的研究

4.3楼板振动时程分析

时程分析算法采用Newmark逐步积分法,其中口一0.5、口一0.25;阻尼采用瑞利阻尼,取第一振型与第二振型的阻尼比为0.02;分析步长为0.1s,

步数为1

200。

计算耗时描述:有限元模型,结点数为448,杆单元为10,壳单元数为420;计算机CPU为Inter

(R)Pentium(R)1.50GHz,内存为760MB。单个

工况时程分析用时82s。该楼板振动时程分析方法的计算量在工程应用上是可以接受的。4.4分析结构对比

算例对人群数量为1,15,30,60人的4种工况下的楼板振动进行分析。4种工况下楼板竖向加速度时程如图9所示。

罄爿

磐爿

|IL一

_…

时间,s

.^▲.■“.I

。’’-呵-一’_'1

时『日J,s

?

JLIL|-山.

r"

a--Ⅳ=1,b-N=15lc—N=30;d--N=60

图94种工况下竖向加速度时程曲线

将4种工况的竖向加速度最大值与文献[9]进行的人行荷载试验进行对比,结果如图10所示。图10表明该时程分析结果比实测结果略大,其主要原因是外围结构的支承作用和阻尼的增大以及高阶模态的影响导致的差异。由此可以认为,时程分析的结果比实际的结构效应偏于安全。

20

40

60

N,人

1一时程分析法;2一试验值

图10人行天桥最大加速度与人数关系

4.5楼板振动评估

国际标准化组织(ISO)通过测定人对步行荷载

(Heel—Drop

Load)的感知度,确定了一个基本标准

(Baseline)[引。即通过限制最大加速度来规定不同用途的建筑物对步行荷载的抗振指标。如对办公楼及住宅取系数10、商场取30、桥梁取100,利用这些

系数计算的最大加速度的规定值如图11所示。

性能点

./。

/‘

\.节馨活i7.//

室,h天t

F/

豁口天

桥、j畜董i/。

\-

餐厅

跳舞:毫每

/。

/。

\.

办套{嬖、白’宅

./

、、。

/。

\.

1sI)j

I准绒

?/

545

IO

Z540

频率/Hz

图11ISO

2631—2?1989性能评价曲线及

天桥结构振动性能点示意

由图10可知,楼板振动与人群数量有关,在楼板时程分析之前,应先确定人数N。人行天桥的活荷载按我国GB50009—2001《建筑结构荷载规范》[101取3.5kN/m2,频遇值组合系数为0.5,有效活荷载为3.5×o.5=1.75kN/mz,相当于1.75/0.7=2.333人/m2的人群密度,楼板面积87.11m2,总人数N=87.11

2.333—203。按正常行走模式,

StedConstruction.2009(7),V01.24,No.122

19

胁∞

;宝

既m爱2

。oo

科研开发

步行频率为2Hz,步距为0.75ITI,天桥总长度为

,、,7C

35.7m,经过天桥的时间约为35.7/≥#=23.8s。

因此设人群数量N为210,进入楼面时间为25s。取10个随机样本进行时程分析,得到结果如图12所示。楼板竖向最大加速度平均值为1.406m/s2,由图12可知求解值比较稳定。该值与ISO2631—2的性能指标曲线进行对比,如图11所示。楼板加速度性能点在指标曲线的上方,反映出天桥的加速度不满足要求,应提高天桥结构的刚度。

5结论

对于人群走动导致的楼板振动,通过限制其位移或自振频率可以达到限制振幅的目的,但对加速度的控制效果不理想。然而给使用者带来不适的是加速度,而且在高频区域也可能是速度。

随着计算机技术的发展,楼板振动分析应从简化计算过渡到计算机分析。本文通过编制程序实现人群走动仿真并计算人群走动荷载时程,进行楼板振动时程分析。通过数据流的导人导m,避免了荷载数据处理的麻烦,便于工程应用。该方法反映楼板的动力特性与步行荷载的时程特性,能相对准确地模拟楼板的人致振动响应。,

参考文献

[1]PavicA.ReynoldsP,WaldronP.CriticalReviewofGuide—linesforCheckingVibrationServiceabilityofPost—TensionedConcreteFloors[J].CementandConcreteComposites,2001,

23(3):21—31.

[2]WyattTA.DesignGuideontheVibrationofFloors[R].ASteelConstructionInstitute,1989.

[3]HicksSJ,DevinePJ.DesignGuideontheVibrationofFloorsinHospital[S].TheSteelConstructionInstitute,2004,[4]MurrayTM。AllenDE。UngarEE.SteelDesignGuideSe—ries11:FloorVibrationduetoHumanActivity[M].AISCandCISC,1997.

[5]NationalResearchCouncilofCanada.TheSupplementtotheNationalBuilding(;odeofCanada[S].Ottawa,1995.

[6]ChenY.FiniteElementAnalysisforWalkingVibrationProb—lemforCompositePreeastBuildingFloorsUsingADINA;

Modeling,Simulation,andComparison[J].ComputerandStructures,1999,72(4):109—126.

[7]Bachmann.CaseStudiesofStructureswithMan—lnducedVi—brat/on[J].JournalOfStrueturalEngineering。1992。110(2):401—418.

Is]JGSdaSilva,PCGdaSVellaseo,SALdeAndrade.AnE—valuationoftheDynamicalPerformanceofCompositeSlabs[J].ComputersandStructures,2003,81:1905—1913.

[9]SarahEMouring,BruceREllingwood.GuidelinestoMini—mizeFloorVibrationfromBuildingOccupants[J].JournalofStrueturalEngineering。1994.120:507—526.

[10]GB50011--2001建筑结构荷载规范Is].

(上接第46页)

6结论

本文介绍了深圳卓越?皇岗世纪中心项目二号

塔楼结构整体分析、弹性时程分析、中震不屈服分析

和动力弹塑性分析的结果及相应结论。本文有关设

计的思路和方法可为超高层建筑结构抗震设计提供

参考。

参考文献

[1]CECS188:2005钢管混凝土叠合柱结构技术规程IS].

[2]JGJ3—2002高层建筑混凝土结构技术规范[s].

Is]GB50011—2001建筑抗震设计规范Is],

a一受拉损伤;b一受压损伤[4]卓越?皇岗世纪中,tl,项目超限结构初步设计抗震设防专项审

图7剪力墙混凝土损伤情况查申报表与超限可行性论证报告[R].中建国际(深圳)设计顾够抵御ElCentro波及场地波(峰值加速度为问有限公司?2007?

208.8cm/s2),能够实现“大震不倒”的性能目标。[5]GB50010一2002混凝土结构设计规范[S]?20钢结构2009年第7期第24卷总第122期

相关文档