文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 电线电流负载计算口诀与常用数

电线电流负载计算口诀与常用数

电线电流负载计算口诀与常用数

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系

10下五,100上二,

25、35,四、三界,.

70、95,两倍半。

穿管、温度,八、九折。

裸线加一半。

铜线升级算。

说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。

为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:

A. 1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、

185……

(1) 第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。

口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:

线径1~10 16、25 35、 50 70、95、120以上倍数关系五倍四倍三倍二倍半二倍

现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。

常用数:

电线的负荷按线径的粗细及横截面积决定具体如下:

免费下载Word文档免费下载: 电线电流负载计算口诀与常用数

(共3页)