文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层.外墙脚手架施工方案

高层.外墙脚手架施工方案

高层.外墙脚手架施工方案
高层.外墙脚手架施工方案

目录

一、编制依据

二、概况和施工条件

三、脚手架的构造要求

四、脚手架的搭设使用与拆除

五、悬挑脚手架的计算及构造

六、脚手架的质量要求和检查验收

外墙脚手架施工方案

一、编制依据

1.根据工程设计图纸。

2.根据国家行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001。

3.国家现行有关强制性标准。

4.所有钢管、连墙杆的材质符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700 中Q235—A级钢规定,扣件采用锻铸钢制作,材质符合现行国家标准《钢

管脚手架扣件》(GB15831)的规定。

二、概况和施工条件:

⒈工程概况及搭设型式:

本工程6#檐高99m,高度较大,根据安全实用、施工方便,经济节约的原则,同时考虑主体施工时地下室土方已回填。采用双排落地式扣件钢管脚手架, 50m

以下采用双排落地式扣件钢管脚手架;50m以上采用14号槽钢梁支撑的扣件式

钢管脚手架,每20m左右高度外挑一次共分四次外挑。

本工程外脚手架采用Φ48钢管,壁厚3.5m锻铸扣件、落地架部分采用C15砼硬地坪浇筑,垫设20厚木板。架子外侧周边设排水沟。

2.施工条件:

(1).地下室土方回填按《建筑地基础工程施工质量验收规范》

(GB50202—2002)和设计要求回填好。

(2).钢管、扣件、脚手板等材料按JGJ130—2001要求验收合格后,按品种、规格分类堆放整齐平稳,堆放场内无积水。

(3).搭设场内杂物清除,场地平整好且排水畅通。

(4).配制架子工30人,均持有国家特种作业人员安全技术考核合格的专业架子工证书。

三、脚手架的构造要求:

⒈立杆的构造要求:

(1)所有立杆底部均设置底座。

(2)脚手架必须设置纵横向扫地杆,用直角扣件固定在立杆上距离底座200mm处,横向扫地杆紧靠在纵向扫地杆下方。

(3)脚手架步距为1.8m,立杆横距1.05m,立杆纵距1.8m。

(4)立杆接长采用对接扣件连接,且对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的不能设在同一步内。同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度

方向错开距离大于500mm。

(5)立杆顶端高出女儿墙上口1m,高出檐口1.5m。

(6) B区50m高外架下部25m高度设双立杆,附加立杆与主立杆左右交错布置。

(7)内立杆踞墙面间距0.3m(横向水平杆内挑25cm,外挑10cm)。

2.纵向水平杆的构造要求

(1)纵向水平杆设在横向水平杆之上,并以直角扣件扣紧在横向水平杆上。

(2)纵向水平杆设置在立杆内侧。

(3)纵向水平杆接长采用对接扣连接,对接扣件应交错布置,相邻两个对接接头不能设置在同一跨内,且在水平方向错开距离应大于

500mm。

3.横向水平杆的构造要求

(1)主节点处必须设置一根横向水平杆。用直角扣件扣紧立杆和纵向水平杆,且两个直角扣件的中心距不大于150mm。靠墙一端外伸长度小

于500mm。

(2)非主节点处根据脚手板的要求设置间距,最大间距不应大于纵距的1/2。

4.脚手板的构造要求

(1)脚手板应设置在三根横向水平杆上,脚手板采用对接平铺、满铺,距离墙面应为150mm。

(2)竹芭板按主竹筋垂直于纵向水平杆的方向铺设且对接平铺。四个角用1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

(3)自顶层操作层的脚手板往下计,层层满铺脚手板。

(4)内立杆与建筑物之间在顶层、操作层、底步架用竹脚手板封闭隔离,中间四步一隔离。

5.连墙件

(1)连墙件应采用花排均匀布置在靠近主节点位置,采用刚性结点,偏离主节点的距离小于300mm。

(2)连墙件垂直间距为2步,水平间跨为3跨,连墙件从底步第一根纵向水平杆处开始设置,在顶部架及转角处加密。

(3)当脚手架下部不能设连墙件时应采用抛撑,抛撑用通长杆件与脚手架可靠连接。当地面的倾角在45o~60o之间,连接点中心距主节点

的距离不大于300mm,抛撑在连墙件搭设后才能拆除。

(4)连墙件中的连墙杆应水平布置且垂直于墙面设置。

6.剪刀撑与横向支撑的构造要求

(1)剪刀撑沿脚手架高度上、下、左、右连续布置,每道剪刀撑跨越立杆的根数为5~7根之间,且大于4跨不小于6m。斜杆与地面的倾

角在45o~60o之间。

(2)剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在相交的横向水平杆的伸出端或立杆上。旋转扣件中心距主节点的距离不大于150mm。

(3)剪刀撑的接头应采用搭接且搭接长度不小于1m,用三个扣件固定。

(4)横向支撑的斜杆在1~2步内,由底层至顶层呈之形连续布置。斜杆采用旋转扣件固定在相交的立杆或横向水平杆的伸出端上。

(5)一字型、开口型双排脚手架的两端均设置横向支撑。中间每隔6跨设置一道。

7.洞口处的构造要求

(1)洞口处增设的斜杆采用旋转扣件固定在相交的横向水平杆的伸出端上。旋转扣件中心距中心节点的距离不能大于150mm。

(2)洞口两侧增设的横向支撑在伸出增设的斜杆的端部。增设的短斜杆端部应增设一个安全扣件。

8.之字型斜道构造要求及斜道脚手板的构造要求

(1)斜道应附着在脚手架或建筑物上。但斜道要独立设置,斜道宽度为1.5m,坡度为1:3,拐弯处设置平台,宽度不小于斜道宽度。

(2)斜道两侧平台外围设置1.2m高栏杆和180mm高的挡脚板。

(3)斜道脚手板应横铺,且在横向水平杆上增设纵向支承斜杆。斜杆间距为500mm。

(4)脚手板上每隔300mm设置一根防滑木条。木条厚度为20~30mm。

四、脚手架的搭设使用与拆除

1.脚手架的搭设顺序

首先按脚手架的柱距、排距要求放样定位→放置纵向扫地杆→立杆→横

向扫地杆→第一步横向扫地杆→连墙件(抛撑)→第二步横向水平杆2.脚手架的搭设使用

(1)脚手架基础位于100厚C15砼垫层上,外立杆外侧20cm,外设200×300排水沟与场地排水系统贯通。

(2)相邻立杆的对接扣件不得在同一高度,错开距离应符合构造要求。

(3)开始搭设立杆时,每隔6跨设置一根抛撑。直到连墙件安装稳定后,再根据具体情况拆除。

(4)当搭至有连墙的操作层时,搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

(5)脚手架不能与卸料平台支撑系统连接。

(6)施工层脚手架内立杆与建筑物之间应封闭。

(7)封闭型脚手架的同步纵向水平杆必须四周交圈。用直角扣件与内外角柱固定。

(8)横向水平杆靠墙一端与墙面的距离不大于100mm。

(9)当脚手架操作层高出连墙杆两步时,应加设临时稳定措施,直到连墙件搭设完成后才能拆除。

(10)剪刀撑、横向支撑应随立杆、纵横向水平杆等同步搭设剪刀撑、横向

支撑等扣件的中心线距主节点的距离不大于150mm。

(11) 对接扣件的开口应朝上、朝内。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的

长度不小于100mm。

(12) 铺设脚手板时,应满铺、稳铺、靠墙一侧离墙面距离不大于150mm。脚

手板不得有探头板,在拐角处斜道平台处的脚手板应与横向水平杆可

靠连接以防止滑动。

(13) 栏杆、挡脚板和密目网应搭设在外排立杆的内侧。密目网在二步开始

全封闭,密目网必经符合国家规定的安全劳动保护用品定点生产厂家

产品。上栏杆上皮高度1.2m、中栏杆居中设置、挡脚板高度为180mm。

(14) 脚手架搭接完毕后,经过有关部门验收合格后才能投入使用。

3.脚手架的拆除

(1)拆除脚手架前应全面检查脚手架的扣件连接、连墙杆、支撑体系等是否符合构造要求。如果有不符合构造要求的需修整,待符合构造要

求后才能开始拆除。

(2)拆除方案经审批后才能实施,拆脚手架前应清除脚手架上的杂物。

(3)拆除作业时,必须自上而下逐层进行,严禁上下同时作业。拆除原则:先绑后拆、后绑先拆。拆除顺序:先拆栏板、脚手架、剪

刀撑;后拆横向水平杆、纵向水平杆、立杆等。

(4)连墙件随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不大于2步,如高差大于2步,应增设连墙

件加固。

(5)拆除时应统一指挥,上下呼应、协调一致,当一个人解开与另一个人有关的结扣时,应先告知对方,以防坠落。

(6)材料工具要用滑轮和绳索运送,严禁抛掷至地面。运至地面的材料(构配件)应按 JGJ130-2001要求及时检查、修整和保养,并按品

种、规格码堆在指定地点。

4.脚手架搭设与拆除的安全操作技术要求

(1)脚手架搭设与拆除操作人员必须持有国家特种作业人员安全技术考核合格的专业架子工证书,并且身体健康。

(2)搭拆脚手架操作人员必须戴好安全帽、系安全带、穿好防滑鞋。

(3)当遇有六级以上大风、雾、雨、雪天气应停止作业。

(4)脚手架在使用期间,严禁拆除连墙件,主节点处纵横向水平杆,纵横向扫地杆。

(5)在脚手架进行电气焊作业,必须有防火措施和专人看守。

(6)脚手架必须有良好的接地和避雷措施。

(7)搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操

作人员入内。

五、脚手架的设计与计算

本脚手架钢管采用Φ48㎜普通钢管,每米重3.84㎏,截面积(A1)4.89CM2,截面积惯性距(I1)12.19CM4,截面抵抗距(W1)5.08 CM3,回转半径(R1)1.58㎝,抗拉、抗压和抗弯的容许应力(δ)的16.67KN/CM2,抗剪容许应力9.81KN/CM2。

脚手架总高50米,双排立杆,上部29米单立杆,下面21米双立杆,横距b取1.2米,纵距a取1.5米,步距h取1.8米。

1、荷载计算

①、上部37米单立杆:

h=1.8m a=1.5m

每米架高的脚手架杆件的自重表查得:Pn=114.5N

由于b=1.2M 查表得:内外杆施工荷载分配系数分别是0.65和0.35 内立杆轴心力:

N内=H O Pn+ab2(0.5n1q1+ηn2q2)

=29×114.5+1.15(0.5×19×343+0.65×4×1961)

=17.924×103N

外立杆轴心力:

N外=HOPn+ab2(0.5n1q1+ηn22q2)

=29×114.5+1.5×1.15(0.5×19×343+0.35×4×1961)

=13.76×103

②、下部21米双立杆

P n′=Pn+qo/m

=114.5+37.7=152.2N

上下杆采用搭接,故η1取0.5

N内=η1N土+0.5[H1Pn′+ab2(0.5n3q1+ηn4q2)]

=0.5×17.92×103+0.5×[21×152.2+1.5×1.15(0.5×23×343+0.65×4×1961)]

=18.36KN

N外=η1N土+0.5[H1Pn′+ab2(0.5n3q1+ηn4q2)]

=0.5×13.76×103+0.5×[21×152.2+1.5×1.15(0.5×23×343+0.65×4×1961)]

=16.28KN

○3、偏心荷载

由于a=1.5m b=1.2m

查表:p内=2182N

p外=1229N

2、脚手架

A、确定计算长度

○1、双立杆首步架:a1=h/2a=1.8/(2×1.5)=0.6

查表:μ1′=0.789

Lo′=μ1′h=0.789×1.8=1.42m

○2、双立杆其它步架:a1=0.6

查表: μ1′′h=0.829×1.8=1.49

○3、单立杆步架: a1=h/a=1.8/1.5=1.2

查表: μ1′′=0.741

Lo′′=μ1′′h=0.741×1.8=1.33m

B、计算立杆长细比

○1、双立杆首步架λ1=Lo/R1=0.634μ1′h

=0.634×0.789×1.8×103=90.04 ○2、双立杆其它步架λ2=Lo/R1=0.634μ1′′h

=0.634×0.829×1.8×103=94.61

○3、单立杆步架λ3=Lo/R1=0.634μ1′′h

=0.634×0.741×1.8×103=84.56 C、计算立杆在偏心荷载作用下的相对偏心率

○1、内排ε内=5.1P偏/( P偏+N)+0.48H/1000

=5.1×2182/(2182+18.74×103)+0.48×5800/1000 =3.32

○2、外排ε外=5.1P外/( P外+N)+0.48H/1000

=5.1×1229/(1229+14.68×103)+0.48×5800/1000

=3.18

D、验算

1.2(P偏+N)≦ΦpA1[δ]

即(P偏+N)≦67931Φp

查表:

双立杆首步架:Φp=0.693

双立杆其它步架: Φp=0.693

单立杆步架: Φp=0.693

取单立杆步架验算:

内排: (P偏+N)=(18.36×103+2182)

=20.54×103≦67931Φp=47.08×103外排: (P偏+N)=(16.28×103+1229)

=17.51×103≦67931Φp=47.08×103验算结果满足要求

P=1/2×2764.8×1.2=1658.88N

Mmax=0.222×1658.88×1.2=441.9N·M<847N·M

满足要求

P1=0.67P=0.67×1658.88=1111.45N<2972N

满足抗滑要求

E、大横杆验算

因为内排受力大,取内排计算,竹脚手片自重43N/M2

施工荷载 196N/M2

则内排钢管均布荷载为

(343+1961)×1.15×0.65=1722.24N/M2

如图所示

1722.24

M=0.08QI2

=0.08×1722.24×1.82=446.4N·M<ω[δ]=16.67×103×5.08×10-2

=864.8N·M

验算结果符合要求

F、扣件抗滑计算

VB=0.6×1722.24×1.8=1860.02<2972N

验算结果符合要求

G、小横杆验算

P′=1.2×(343+1961)=2764.8N<2972N

验算结果符合要求

H、地下室顶板承载力计算

脚手架每平方米荷载=864.8×1.2×1.0=1037.76N

设计地室顶板承载力3.0KN/M2

1.04KN/M2<3.0KN/M2

经验算地下室顶板能够承载落地式脚手架的荷载.

六、外墙悬挑脚手架的计算和构造

(一)、搭设方式与主要参数

脚手架用Φ48×3.5钢管和扣件搭成双排脚手架,立杆横距为1.05m,

纵距为1.5m,步距为1.8m

脚手架立杆下部支承在用[14a槽钢制作的水平悬挑梁上,端部设2Φ

12.5吊索。

脚手架搭设高度为8步,共计14.4m。

里立杆离墙面0.3m。

每步设竹芭板

施工作业层按2层计,每层活荷载为3KN/m2,作业层设栏杆和挡脚板

脚手架外立杆里侧挂密目安全网封闭施工

剪刀撑设在外侧,立面整个长度与高度上连续设置

其它搭设要求遵照JGJ130-2001执行

(二)、荷载取值与组合

1.脚手架自重(包括立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、横向斜撑和扣件)查JGJ130-2001表A-1得。

NG1k=14.4m×0.1248KN/m=1.7971kN

2.构配件自重

(1)外立杆

①竹芭板,按每步设一层计:共8层,单位荷自重计0.10KN/m2

NG2k-1=8×1.05×1.5×0.10/2=0.63KN

②栏杆、挡脚板(挡脚板按三层计)

查JGJ130-2001表4.2.1-2得

NG2K-2=3×0.14×1.5×2+2×1.5×2×0.0384+2×2×0.0132=0.9132KN

③安全网

NG2K-3=14.4×1.5×0.01=0.216KN

合计NG2K=NG2K-1+NG2K-2+NG2K-3=1.9707KN

(2)内立杆

①竹芭板

NG2K-1=8×1.05×1.5×0.10/2+0.2×1.5×2×0.10=0.69KN

②纵向横杆(搁置悬挑部分的竹芭板用)

NG2K-2=2×2×1.5×0.0384+2×2×0.0132=0.2832KN

合计NG2K=NG2K-1+NG2K-2=1.1607KN

外立杆 NG2K= NG2K-1+ NG2K-2+ NG2K-3=1.7592 KN

里立杆 NG2K= NG2K-1+ NG2K-2=0.9732 KN

3.施工荷载

外拉杆:NQK=2×1.5×1.05×3/2=4.725KN

里拉杆:NQK=2×1.5×1.05×3/2+0.2×1.5×2×3=6.525KN

4.垂直荷载组合

外拉杆:N1=1.2×(NG1k+NG2k)+1.4NQk=10.6819KN

里立杆: N2=1.2×(NG1K+NG2K)+1.4NQK=12.45936KN

(三)、水平悬挑梁设计

1.选用14号A型槽钢材料特性:

Wx=80.5cm3, I x=564cm4, Iy=525 cm4

γ=0.1454 KN/m , A=18.52 cm2 , [ζ]=17 KN/mm2

E=2.06×105KN/mm2

计算简图

对F1点取矩, 根据内力平衡

N2×(1.2+0.3)+ N1×(1.05+0.3+1.2)+F2s inθ(0.15+1.05+0.3+1.2)

F2=18.4275 KN

单根吊索φ12.5张力为29.6KN,2根吊索z张力为59.2KN

相当于简支梁

2.最大弯矩

M=N2.L2=12.45936×0.3=3.7378 KN.m

3.悬挑梁的弯曲应力

根据钢结构设计规范(GBJ17-88)的规定,轧制普通工字钢受弯要考

虑整体稳定问题。本悬臂梁跨长1.45m折算成简支梁,其跨度为2×1.45m。

查附表1.3用插入法求得?6=1.37>0.6。改查附表1.2得?6=0.8514

则悬挑梁弯曲应力为

?=M/Wx=3.7378×106/80.5×103=46.4323N/mm2<[?]=205N/mm2

安全

4.挠度

⊿=N2.L2/24EI(3L2-4L22)=0.9mm

其中 Sx=46.93c m3, I x =564c m4 , TW=6mm

V=(N1+ N2)S x/I x.T W

=(10.6819+12.45936) ×103×46.93×103/564×104×6

=32.0928N/mm2<[?]=90N/mm2安全

6.14号槽钢后部锚固钢筋设计

F1×2.7= N2×1.2+ N1×0.15 F1=6.1309KN

锚筋选用?16圆钢、吊环拉力(设计值)为

ζ=6.13×103/2×0.785×162=15.2540N/mm2<[?]=50N/mm2安全

锚筋需埋入砼深度 K=4

H=K(N1+N2)/2×3.14159×dW=4×23141.26/2×3.14159×16×2=456mm 要求锚筋锚固长度30d=30×16=480mm 因此安全

(四)、立杆强度及稳定性计算

1.按无风载考虑,立杆最大垂直力为12.45936KN

立杆步距1.8m

立杆计算长度Lo=kμ.h=1.155×1.50×180=312cm

则细长比为λ=Lo/i=312/1.58=197.5

查附录C Φ=0.185

立杆轴向压应力? =12459.36/0.185×489=154.88N/mm2

?=154.88N/mm2<[?]= 205N/mm2安全

2.考虑风荷载时

台州地区基本风压值Wo=0.3KN, 140-18=122米高处、高度变化系数为2.2176(B类)作用在脚手架的水平风荷载标准值。

Wk=0.7×0.3×2.2176×(1.3×0.5445)=0.3296KN/m

由风荷载设计值产生的立杆端弯矩Mw

Mw=0.85×1.4×0.3296×1.5×1.82/10=0.1906KN.m

组合风载时,立杆轴向力N

N=1.2×(1.7971+1.7592)+0.85×1.4×4.725=9.89KN

综合应力

?=9.89×103/0.185×489+0.1906/5.08×103

=118.090+37.52

=155.61N/mm<[?]=205N/mm2安全

(五)、连墙件设计

1.按照常规的做法连墙件两端分别用一个扣件与立杆和楼面梁中预埋钢管,按照规范公式进行多次试算一个扣件所传递轴向力设计值均大于一个直角扣件、旋转扣件的抗滑承载力设计值8KN。故采用2个扣件进行连接,即连墙杆一侧分别与里外立杆同时连接,另一侧预埋钢管上加二只扣件,或者在建筑物上预埋钢板,在预埋钢板上焊上一短钢管,通过两只旋转扣件与连墙杆连接。这样连墙件所能传递的轴向力设计值可达到2×8=16KN。

2.脚手架高度在50m以下,采用两只扣件连接时,连墙件按2步3跨设置,连墙件的轴向力设计值按公式计算为;

W50=1.4×0.7×0.30×(1.3×0.5445)×1.67×(5.4×4.5)+5

=13.45Kw< 16Kw 安全

3.脚手架高度在51--100m并同时用两只扣件连接时,连墙件按2步3跨设置

连墙件的轴向力设计值为:

W100=1.4×0.7×0.30×(1.3×0.5445)×2.09×5.4×3.0+5

=12.05Kw<16Kw 安全

七、脚手架的质量要求和检查验收

1.脚手架搭设的质量要求达到优良标准。

2.新钢管检查应符合下列规定:

(1)有产品质量合格证和质量检验报告。钢管材质检查方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》(GB/T288)的有关规定。质

量应符合JGJ130—2001有关规定。

(2)钢管的表面质量、外径、壁厚、端面等应符合JGJ130—2001的有关规定。

(3)钢管必须涂有防锈漆。

构配件的允许偏差

地下室外墙脚手架施工方案

哈尔滨会展城上城二期工程 7#-11#楼及地库 地下室外墙脚手架施工方案 编制人: 程坤 审核人: 李国祥 审批人: 编制时间:2013年10月11日

中建一局(集团)有限公司哈尔滨会展城上城工程项目经理部 目录 附:地下室外墙脚手架计算书1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (3) 2.1 工程概况 (3) 2.2 建筑设计概况 (3) 2.3 脚手架设计概况 (4) 3. 施工准备 (5) 3.1 材料准备 (5) 3.2 人员准备 (5) 4. 主要施工技术措施 (5) 4.1 脚手架设计参数及功能 (5) 4.2 脚手架搭设及构造 (6) 5. 安全文明施工规定 (6) 附:地下室外墙脚手架计算书

1. 编制依据 1) 会展城上城二期工程设计图纸; 2) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 3) 《建筑安装工程施工技术操作规程脚手架工程》DB21/900.25-2005; 4) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版); 5) 《建筑施工手册》(第四版) 6)《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) 7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2. 工程概况 2.1 工程概况 2.2 建筑设计概况

2.3 脚手架设计概况 本工程地下室外墙部分采用双排脚手架作为外墙防水、保温施工的操作架,操作架采用钢管扣件式脚手架。

3. 施工准备 3.1 材料准备 3.1.1钢管外径48mm,壁厚3.5mm,用于立杆、大横杆的钢管长度为4~6m。用于小横杆的钢管长度为 1.5~2.0m,以适应脚手架宽的需要;钢管要求表面平直光滑,不得有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好,严重锈蚀的不能用。 3.1.2应使用与钢管管径相配套扣件,进场后应由监理见证取样送检复试、试验合格后方可使用。扣件应有出厂合格证明,扣件不得有裂纹、气孔、砂眼、疏松或其他影响使用性能的铸造缺陷。在螺栓拧紧力矩达65N·m 时,不得发生破坏。扣件扭力矩一般应为40~50 N·m。 3.1.3脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于30kg 3.1.4其他材料必须符合国家规范要求,安全帽、安全带、电箱、漏电保护器、电缆、扣件等重要防护用品必须使用中建一局定点厂家的定点产品。 3.2 人员准备 3.2.1承担脚手架搭设的操作人员应进行身体检查,且必须有专门的特种作业证(脚手架操作),施工前将对操作工人的持证情况进行检查,施工过程中对参与脚手架搭设、拆除、安装的工人要进行上岗证件检查,由工程部、安全部负责。 3.2.2脚手架施工前,由技术部对工程部、安全部及两家土建分包单位做方案交底;而由工程部对搭设架子的施工人员做技术交底、安全交底。 3.2.3必须保证所有参与架体作业的施工人员安全防护设备配备到位,否则不得参加架体施工。由安全部、工程部负责监督检查。 4. 主要施工技术措施 4.1 脚手架设计参数及功能 全部地下室外墙脚手架均采用双排架形式,步距1.5m,横距1.05m,纵距1.8m,搭设高度为6m,其作用是仅作为外墙防水、保温施工的操作架。

高层住宅楼外悬挑脚手架方案

东岭新区二期19#住宅楼悬挑式 脚手架搭设方案 东岭新区二期19#高层住宅楼,为剪力墙结构,地下一层,地上三十三层,总建筑面积17276.64M2,施工脚手架采用先落地后悬挑的方式,槽钢悬挑式脚手架自三层开始搭设,根据《中华人民共和国建筑安全生产管理条例》的要求,脚手架施工前必须制定施工方案,并作出设计,以满足工人操作及材料堆置和运输的需要,保证施工期间在各种荷载和气候条件下不变形、不倾斜和不摇晃,确保坚固稳定和安全施工使用。 本项目根据《建筑工程施工手册》、《建筑工程安全验收规范》JGJ59-99、《扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的相关规定编制该方案。 一、材料选用 1、脚手架钢管采用外径48㎜×3.5㎜的钢管,长度为1.5m~6m之间配合使用。 2、外悬挑材料为16#号槽钢。 3、脚手板采用300mm宽竹脚手板。 4、扣件为直角扣件,对接扣件、旋转扣件,进场时应有出厂合格证明,发现有裂纹、变形、滑丝的禁止使用。对于有严重锈、弯曲、压扁或裂纹的钢管不得使用。 二、构架形式尺寸设计 1、一般规定

①、外脚手架搭设采用钢管(扣件式)外悬挑式双排脚手架,悬挑材料为16号槽钢。采用在楼面埋设Φ16钢筋环作为槽钢与建筑物连接(埋设方法详见附图)。 ②、立杆纵向间距为1.5m,排距为1.0m,大横杆步距为1.5m,小横杆步距为1.5m,小横杆在大横杆上用扣件上牢,且超出大横杆不能小于10㎝,内外排脚手架每个节点必须设置小横杆连接。 ③、所有立杆、大横杆接头均应错开,并用扣件连接拧紧螺栓。脚手架两端,转角处、立面全部设剪刀撑。剪刀撑与地面的角度45~60度。 ④、脚手板的满铺宽度为0.8m,离墙面不得大于40㎝,不得有空隙和探头板。脚手板与脚手板间的接头用铁丝牢固绑扎于小横杆上。 ⑤、挑架满挂密目网,最后一道密目网超出檐口两步架,密目网用专用绳索绑牢,接缝必须留在平杆和立杆处。 ⑥、脚手架搭设成后在施工期间未经施工负责人同意,不准随便乱拆或改变架体结构。 ⑦、脚手架和墙连接的拉锚如有妨碍工作时,一定要经施工负责人

小高层脚手架施工方案.

小高层脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于五道街。设计为 1 幢 11层,框架结构住宅楼。层高为3.00m 高,总建筑高度为 38.35m。建筑总面积约为㎡。 二、施工部署 1、外墙排栅架的搭设,将根据建筑施工平面图沿建筑物外墙(包括凸出阳台的周边进行搭设,内立柱离坪 20CM,桥宽 80CM。如果三层以上处墙飘出下层墙体超过 50CM 以上时,内边加设单排脚手架一道,超过 70CM 以上时加设平桥一道。 2、外坪排小架搭设从首层绑扎立柱钢筋开始即进行搭设,脚手架高度始终保持不低于主体施工工作面的 1.5 米以上高度,以保证临边作业人员的安全。 3、根据施工总平面布置图,施工加工场地,工地临时用房及设施均紧靠工地妓建筑物,为保证行人及作业人员的生命安全,凡行人道及地面作业场地必须搭设安全挡板。 4、首层外墙脚手架由于受到施工场地的限制,根据施工计划侍外墙全部装饰完毕拆除后进行二次搭设。 5、⑥轴至轴的四层大飘台,由于受到南边围墙及塔吊机架的影响,待塔吊及围墙拆除后进行二次搭设。 6、材料:钢管采用Φ48×3无弯曲变形及无严重锈蚀的热轧钢管,用作主柱,大横杆, 小横杆和斜撑,剪刀撑等。 连接构件:回转扣,直角扣,对接扣和驳芯. 底座: 采用Φ40 钢管和 4~5mm 钢板制成, 用于主柱的垫脚, 底座的底板面积不少于 200mm2. 吊环在安装边梁模板时,按建筑物的水平长度每1800mm 预埋一个Ф22mm 吊环. 三、施工方法及施工措施

1、全部均按双排脚手架设置.地基必须夯实,立杆底部应垫木板,立杆间距 1.8m,中间立副杆(篙竹两条,排栅内立杆离建筑物外边20cm。平桥高 1.80m,宽度为 80cm,中间扎 6 条篙竹。立杆、大横杆的接头均应错开。每隔 15m 设一道剪刀撑,与水平杆的夹角为 45~60。 2、北面(17轴,(6—(7轴位置各安装一台钢井架作垂直运输。 3、为防止坠物,沿建筑物周边搭设安全斜挡板,每隔 9 米高设一道斜挡板,水平伸出 2m。操作层设护栏,高度为 1.2m。 4、排栅与建筑物的拉结及卸荷等。 5、在 D 轴线上(2—(1/2轴线和(18—(19轴线两地段的外脚架的北侧,各搭设一座从地面至屋顶的施工人行楼梯,人行楼梯宽 1 米,用Φ48 钢管作支架,18 厚的合板铺设踏步台阶,板上应钉防滑条,设 1.2m 高护栏,并用安全网全封闭。 6、脚手架搭设顺序:放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一度纵向水平杆→第一度横向水平杆→连墙件→第二度纵向水平杆→第二度横向水平杆. 7、立主柱时先搭临时支架将柱固定,柱脚套上底座或用木板垫好;立柱的对接采用对接扣件连接,再将后装的立柱套上,摆正,然后在接口处装上对接扣,上紧螺栓.主柱的对接扣件应交错布置,两相邻接头不应设在同步同跨内,在高度方向错开的距离不应小于 500mm. 8、大横杆设在平桥内,用直角扣将大横杆与纵向排列的主柱连接,扣接要稳固,平直,与主柱互成 90o.大横杆垂直间距为 1.8m,水平间距为0.8m. 9、小横杆在大横杆之下,水平间距为 0.9m,垂直间距为 1.8m,两端用直角扣分别与内,外排主柱连接,扣接要稳固,与主柱和大横杆互成 90o;在主柱之间的小横杆用直角扣扣接在大横杆上.

多层建筑脚手架施工方案

多层楼房脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为框架结构,建筑面积为14123m2,均采用双排落地脚手架。 二、脚手架的构造与搭设要求 1、基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳倒塌,并不超过结构的容许强度,以确保安全。 2、受荷情况 采用Φ48×3.5钢管和扣件的脚手架立杆,大横杆和小横杆是主要受力杆件,剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并且有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力,扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。 3、脚手架的构造与搭设要求 1)脚手架基础应在夯实的泥土上铺设80mm的道渣,碎石,用打夯机 夯实后,浇捣100mm的C25的碎石混凝土,脚手架基础底座面标高 宜高于自然地坪50mm左右。 2)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于 50cm,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,且不应在同一跨内, 立杆底部设置50×100×2000mm木板作为垫板,并设置纵向扫杆。 3)小横杆伸出外立杆连接点外15~20cm,离外墙面10cm。 4)脚手架的纵向两端和转角处、脚手架外侧每隔9m(水平距离)左 右用斜杆搭成剪刀撑,自下而上循序连续设置斜杆,钢管与脚手架 底部水平成45°~60°夹角,斜杆用旋转扣件与立杆和横向水平 杆扣牢。剪刀撑接长必须采用两只以上的旋转扣件固定,搭接长度 不应小于1m,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。 5)外立杆里侧设防护栏杆和18cm高的挡脚板,其内侧离地(楼层面) 超过2米的必须设置1.2米高的内防护栏杆,外侧全部设置密目式 安全网满封,并同第一步架底捆牢。 6)脚手架每隔4步,应在里杆与墙面之间设统长安全竹笆,支承在两 根钢管上,用18#铅丝同钢管绑扎牢固,每片竹笆绑扎点不少于4 点。 7)脚手架与主体结构必须采用刚性连接(钢管一端与主体预埋钢管用 十字扣件扣牢,另一端用扣件与立杆扣牢)连接杆应与墙面垂直, 连接杆与框架梁柱中预埋件连接时砼强度不宜低于15Mpa。

施工电梯防护脚手架工程施工方案

专业文档 、编制依据 1、西安*****新建16号高层住宅楼工程施工图纸 2、〈建筑施工手册》 3、〈建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 ) 4、〈建筑施工安全检查标准》JGJ59-99) 二、工程概况 本工程由XX开发建设,工程地点位于西安市南郊,友谊东路南侧。本工程为地下一层,地上二十七层,为纯剪力墙结构。 施工电梯即搭设在主楼楼北侧东西两端阳台位置,施工电梯与主体之间搭设防护脚手架、卸料平台。 三、材料要求 1、钢管脚手架采用外径48mm、壁厚3.5mm钢管,钢管外表面锈蚀深度不大于0.5mm ,钢管上严禁打孔。 2、扣件使用前应进行质量检查,发现有裂缝、变形的严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,并应进行防锈处理。 3、底座采用50mm厚木板铺设,木板上设钢板底座。 4、脚手板采用木脚手板,宽度不小于200mm ,厚度不小于50mm ,两端用直径4 mm的镀锌铁丝箍两道。腐朽的脚手板不得使用。 5、密目网和安全平网应符合国家验收规范的要求,并经现场试验合格。 四、基础设置 落地脚手架基础设置在混凝土垫层上,立杆下铺50mm厚木脚手板并放置150 X150mm钢板底座。 五、脚手架搭设

防护脚手架为三排落地钢管脚手架,总高79.24m,脚手架42.45m以下为双立杆,42.45m-79.24m 改为单立杆。脚手架立杆纵距(l a)为0.9m、1.5m、0.9m、1.5m、0.9m (计算取1.5m),立杆横距(l b)为0.9m,横杆步距(h)为1.2m,内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑(如附图所示)。 1、脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应米用直角扣件固定在距底座上皮150mm处的立杆上。横向扫地杆也采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 2、每根立杆底部应设置50mm厚垫板。内立杆距建筑物外墙皮0.3m ,采用单杆剪刀撑。 立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆接长必须采用对接扣件连接,立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm ,各接头中心至主节点 的距离不宜大于步距的1/3。 3、纵向水平杆设置在立杆内侧。横向水平杆在主节点处必须设置,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。靠墙一端的外伸长度为150mm。 4、作业层上横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上,间距750mm。 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120-150mm。铺设时可采用对接铺设,也可采用搭接铺设。对接铺设时,接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长度130-150mm ,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm ,其伸出横向水平杆的长度不 应小于100mm。其板长两端均应与支承杆可靠的固定。 5、连墙件采用短钢管用扣件固定在剪力墙洞口,沿洞口高度上、中、下设置三

脚手架工程施工方案

(一)施工部署 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。即用于结构施工同时兼做安全防护。脚手架应先进行承载力计算及验算,必须满足施工及安全方面的需求。 (二)脚手架的搭设施工工艺 场地平整、夯实→基础承载实验、材料配备→定位设置通长脚手架、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网→检查验收 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并作好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。 在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采用临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。 双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。 其余组件的搭设要求参见构造要求。 (三)脚手架的拆除施工工艺 拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网→栏杆→脚手板→小横杆→大横杆→立杆)。 不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步应增设连墙件加固。 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。 (四)构造要求及技术措施 1.地基处理: 基础回填土采用素土分层夯实,压实度经试验≥93%。四周外脚手架以夯实后的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5㎝,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟,在建筑物四角做四个蓄水坑,使雨水等通过排水沟流入蓄水坑。 2.立杆: 脚手架外立杆顶端高出结构檐口上皮1.8m,内立杆低于结构檐口0.5m。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50㎝;各接头中间距主接点的距离不大于60㎝。 3.大横杆: 大横杆置于小横杆之下,在立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。

外墙脚手架施工方案(1)

双排落地式钢管脚手架施工方案 编制单位: 编制人: 审核: 审批: 年月日 目录

一、编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2现行的规范、规程、标准 (1) 二、工程概述 (1) 2.1工程概况 (2) 2.2建筑概况 (2) 2.3施工特点 (3) 三、施工准备 (4) 3.1材料准备 (4) 3.2人员和技术培训 (4) 四、施工组织 (4) 五、施工计划 (5) 5.1各户型搭设顺序 (5) 5.2劳动力计划 (5) 5.3材料计划 (5) 六、搭设方案 (6) 6.1搭设方案综述 (6) 6.2脚手架构造措施 (7) 七、脚手架拆除方案 (9) 7.1脚手架拆除原则 (9) 7.2脚手架拆除方法 (9) 八、安全与文明施工 (10) 8.1对脚手架施工人员要求 (10) 8.2对脚手架材料要求 (10) 8.3脚手架施工的管理制度措施 (11) 8.4脚手架施工的安全、文明施工措施 (11)

一、编制依据 1.1编制依据 1.2现行的规范、规程、标准 二、工程概述

2.1工程概况 2.2建筑概况 本工程共8类户型外装饰石材幕墙工程,A户型一栋:29#楼;B户型3栋:17#、28#、30#楼;D户型4栋:26#、34#、36#、37#楼;E户型4栋:19#、21#、35#、38#楼;F户型3栋:22#、27#、31#楼;G户型2栋:20#、24#楼;H户型3栋:23#、25#、33#楼;J户型1栋32#楼。

涉及外墙面积共计:56842.2平方米 由于本工程主体结构施工已经按照结构施工规范要求搭设完成双排脚手架,现外墙装饰改为石材,经检查原外墙脚手架搭设距结构外立面距离不满足干挂石材施工条件,按照新中原建筑装饰工程有限公司要求,应将原结构施工脚手架拆除后按本方案重新搭设外墙装饰施工脚手架。 2.3施工特点 根据施工要求及工程现状,本次装修脚手架有如下特点: (1)层高较高,外墙石材线角、造型较多、屋檐挑出外墙较宽、石材线角出墙距离较大。 (2)工程的特殊性、重要性,施工安全防护以及环保管理显得尤其重要,方案的考虑中必须予以重视; (3)整个施工的工期紧张,脚手架搭设的施工工程量较大。 (4)脚手架搭设必须不能影响施工人员现场疏散流通。

高层住宅楼悬挑脚手架施工方案

【精品文档】 (此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

一、工程概况: 本工程为**市*****小区4#住宅楼工程,由**市**房地产开发有限公司筹建,由**华***建筑设计院设计,由*****工程勘察设计有限公司勘察,由**市**建设监理有限责任公司监理,*****建筑安装工程公司施工。 本工程位于**路以南,**路以北,**路以西。地下二层,地上二十五层(另有屋顶机房层一层),建筑高度为78.3米,该楼为剪力墙结构,总建筑面积19200㎡,建筑外形为“一”字形。合理使用年限为50年。 本工程以双轴对称截面钢梁做悬挑梁结构,负一层以上采用悬挑扣件式钢管脚手架。分五次悬挑(一次悬挑一层至六层,二次悬挑七层至十一层,三次悬挑十二层至十六层,四次悬挑十七层至二十一层,二十二层至顶)。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁为16号工字钢。每个型钢悬挑梁外端设置钢丝绳与上一层建筑结构斜拉结。悬挑梁尾端锚固点预埋3个锚点固定于钢筋混凝土梁板结构上。 二、搭设方案 (一)脚手架的架体形式:本工程采用16#工字钢悬挑单立杆双排外脚手架。悬挑脚手架步距1.8m,立杆纵距1.5m,内外排立杆间距0.8m;小横杆设在大横杆下方,外侧大横杆间距为 1.2米,内侧大横杆间距1.8米,小横杆中部增加一条水平横杆。 (二) 脚手架的搭设施工工序: 1、架子悬挑梁安放: (1)每根悬挑梁均用14mm的钢丝绳进行吊拉卸荷。 (2)按脚手架的纵距、横距要求进行放线、定位。 (3)逐一安放挑梁工字钢,工字钢安放好,拉通线定位后,用钢筋焊接锚固。 (4)挑梁吊运时轻吊轻放,减小对混凝土的结构挠动安全影响。 2、脚手架的搭设顺序: 自建筑物角部一端起逐根树立立杆→放置纵向扫地杆(贴近挑梁的大横杆),随即与立杆 扣紧→装设横向扫地杆(贴近挑梁的小横杆),并与立杆扣紧→竖起3-4根立杆后,安装第一步大横杆(注意与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆(与大横杆扣紧)→安装连墙件→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→在相应位置加设连墙杆→接各立杆(长度均为6m)→加设剪刀撑和横向斜撑→搭设拦腰扶手杆、挡脚板→满铺底层脚手板→张挂安全网(包括平网和立网)。 3、脚手架搭设注意事项:

中建七局脚手架施工方案

脚手架分项施工方案 一、工程概况 1、中建七局安装公司高层住宅楼位于郑州市北环路72#中建七局安装公司院内,总建筑面积49841m2,地下一层,地上26层,建筑基底面积5004.5m2,楼总高83.58m。室内外高差0.45m。首层标高为±0.000。本建筑为一类建筑,耐火等级为一级,地下汽车库属Ⅳ类。屋面防水等级为Ⅱ级,地下室防水等级为一级,防水混凝土抗渗等级≥S8 2 、地下室层高4.65米,1层层高5.1米,2层层高4.9米,3层层高5.1米,4层结构层高3.1米,5~26层层高2.9米。 3 、该工程为一类高层,耐火等级为一级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,建筑使用年限为50年,屋面防水等级为二级,地下室设备房防水等级为一级,其余为二级,地下车库为Ⅳ类车库。 4 、由于现场场地狭小,无法搭设落地脚手架,根据现场的实际情况,决定在5层楼板上设置钢梁,搭设悬挑脚手架进行施工。 5、依据实际情况,脚手架在主体施工阶段采用悬挑脚手架;后期装饰阶段,四层以上采用悬挑脚手架,四层以下采用落地脚手架。 二、编制依据 1、中建七局安装公司高层住宅楼施工图纸、图纸会审纪要、现场勘察情况。 2 、用于本工程的现行有关工程施工规范、规程和标准: 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JG130-2001)《建筑施工手册》(第四版)(中国建筑工业出版社) 《高层建筑施工手册》(第三版)(同济大学出版社) 《建筑施工计算手册》(中国建筑工业出版社) 三、施工准备 1、钢梁:钢梁采用16#工字钢,锚固2.5米,外伸1.5米。 A、钢管 脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚3.5mm;横向水平杆最大长度6000mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 b 、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定: 新钢管应有质量合格证、质量检查报告;钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道; 钢管允许偏差见下表:

多层外脚手架搭设方案

南汇中心大酒店工程 外脚手架搭设方案 一.工程概况 本工程位于南汇区惠南镇,拱北路。场地较为平整,工程含1栋26层酒店主楼(1#)、2栋10层住宅式酒店(2#、3#),5栋3层商业楼(4#、5#、6#、7#、8#)共计建筑面积103866m2。 二.规范标准 本工程外脚手架采用落地扣件式双排钢管脚手架,钢管尺寸为Φ48x 3.5mm,符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793),扣件符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,脚手架搭设应符合现行国家标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)J84-2001,该脚手架,一架两用,即结构及装修施工使用,但主要用于外墙装修施工。荷载按装修荷载考虑,要求三层同时作业。 方案一:单立杆双排钢管脚手架 一).搭设尺寸 选择横距1.2m,纵距1.5m,步距1.8m,连墙件竖向间距3.6m,水平间距 3.6m(即二步二跨),立面采用全封闭式安全立网(1.8x 6m)

封闭防护。 二).构造要求 1.立杆 立杆接头采用对接,且要求将接头交错布置,二个相邻立杆接头不应设在同步同跨内,且在高度方向错开的距离不小于500mm,各接头中心距主节点距离不大于步距的1/3。(如图1所示)。 每根立杆均设置5CM厚木块也可用槽 钢底座。 设置纵横方向扫地杆。纵向扫地杆采 用直角扣件固定在距底座下皮不大于 200mm处的立杆上。横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度时,将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。靠边坡的立杆轴线到边坡距离不小于500mm。(如图3所示) h 纵横向扫地杆构造图 200 ≤2000 h 步距 立杆 立杆接头示意图

外墙脚手架施工方案最新版

漯河圣鑫绿点科技园D厂房外墙脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 漯河市三元建设安装公司 2014年5月20日

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:漯河圣鑫绿点科技园D厂房编号:

外墙脚手架施工方案 一、工程概况 漯河圣鑫绿点科技园D厂房,位于漯河市东城区,由漯河圣鑫集团投资建设,由深圳市广泰建筑设计有限公司设计,河南建基建设工程监理有限公司监理,河南省召陵区质量监督站监督质量,漯河市三元建筑安装公司承建。本工程地上3层,建筑面积8928.40㎡。一层层高6.0m,二三层层高5.4m,室内外高差0.3m,建筑高度17.1m。 本工程采用钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。本建筑地基基础采用独立基础,防火设计的建筑分类为生产类别丁类;其耐火等级为二级; 依据本工程现场地形及材料供应情况,选用落地扣件式钢管双排脚手架。 二、材料材质和规格 1、钢管材质使用A3或AY3,钢管进场必须有出厂合格证。 2、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm,钢管立杆及大横杆长度4-6m,小横杆长度1—1.5m。 3、扣件用可锻铸铁铸造的直角扣件、回转扣件和对接扣件。 4、架板采用标准立放竹片脚手板。 三、技术参数 双排外架立杆纵向间距1.5米,横距1.3米,内立杆距墙外皮的距离0.4m,大横杆步距1.8米;剪刀撑搭设角度45~60度,小横杆靠墙的一端离

墙面30~35cm左右。剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不应大于20cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50cm,脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防杆件滑落,外向立杆顶端高出应施工墙上皮1米进行搭设。 四、钢管脚手架搭设的基本要求 扣件式钢管脚手架的搭设顺序为→摆放成品立杆底座→摆放扫地杆→逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→安第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。 五、技术要点 1、底座、垫木: 本层建筑结构设计荷载1.0吨/m2。底座、垫板均应准确地放在每条立杆管内定位线上,且必须铺放平稳,不得悬空。到外墙皮2.1m宽范围,做300mm 厚2:8灰土基础,下部素土分层回填夯实,距架体外立杆0.8m处做明沟排

高层脚手架施工方案.(DOC)

灵武市兴达悦府10#-19#住宅楼 脚 手 架 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 宁夏忠仁建设工程有限公司 二0一五年八月二十五日

一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《钢结构设计规范》(GB50017—2003); 5、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)(2006年版); 6、《混凝土结构设计规范》(G1350010-2002) 7、施工图纸。 二、工程概况 1、工程名称: 灵武市兴达悦府10#-19#住宅楼 2、建设地址:灵武市家和苑B区东面 3、建设单位:宁夏富兴达房地产开发集团有限公司 4、勘察单位:宁夏地质工程勘察院 5、设计单位:宁夏机械工业研究院(有限公司) 6、监理单位:宁夏森易工程建设监理有限公司 7、施工单位:宁夏忠仁建设工程有限公司 10#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积8182㎡,地上7357㎡,地下825㎡,建筑高度26.7。 11#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积7485㎡,地上6735㎡,地下750㎡,建筑高度26.7。 12#、15#住宅楼地上五层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积3593㎡,地上2990㎡,地下603㎡,建筑高度15.5m。 13#、14#住宅楼地上五层剪力墙结构,3844.3㎡,建筑高度15.5m。 16#住宅楼地上六层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积,地上建筑6122㎡,地下1027㎡,建筑高度18m。 17#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积10678㎡,其中地上为9602㎡,地下建筑面积为1076㎡;建筑高度26.7m。 18#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积9412㎡,其中地上为8472㎡,地下建筑面积为940㎡;建筑高度26.7m。 19#住宅楼地上十一层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积9643㎡,其中地上为8837㎡,地下建筑面积为806㎡;建筑高度32.5m。 三、外架搭设方案 1、施工前准备 熟悉结构图纸,熟悉各个部位及高度的结构变化,项目部组织必要的材料进场,其中包括φ48×3.5mm钢管、对接卡扣、直角扣件、旋转扣件和密目阻燃式安全网等,以备外脚手架搭设时使用;有关作业班组应组织足够的作业人员,准备外脚手架的搭设;同时在施工前,必须组织有关技术人员和安质人员对作业班组进行作业

多层建筑脚手架施工方案

多层建筑脚手架施工方案(总 5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

多层楼房脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为框架结构,建筑面积为14123m2,均采用双排落地脚手架。 二、脚手架的构造与搭设要求 1、基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳倒塌,并不超过结构的容许强度,以确保安全。 2、受荷情况 采用Φ48×3.5钢管和扣件的脚手架立杆,大横杆和小横杆是主要受力杆件,剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并且有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力,扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。 3、脚手架的构造与搭设要求 1)脚手架基础应在夯实的泥土上铺设80mm的道渣,碎石,用打夯机 夯实后,浇捣100mm的C25的碎石混凝土,脚手架基础底座面标 高宜高于自然地坪50mm左右。 2)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于 50cm,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,且不应在同一跨 内,立杆底部设置50×100×2000mm木板作为垫板,并设置纵向 扫杆。 3)小横杆伸出外立杆连接点外15~20cm,离外墙面10cm。 4)脚手架的纵向两端和转角处、脚手架外侧每隔9m(水平距离)左 右用斜杆搭成剪刀撑,自下而上循序连续设置斜杆,钢管与脚手 架底部水平成45°~60°夹角,斜杆用旋转扣件与立杆和横向水 平杆扣牢。剪刀撑接长必须采用两只以上的旋转扣件固定,搭接 长度不应小于1m,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于 100mm。 5)外立杆里侧设防护栏杆和18cm高的挡脚板,其内侧离地(楼层 面)超过2米的必须设置1.2米高的内防护栏杆,外侧全部设置 密目式安全网满封,并同第一步架底捆牢。 6)脚手架每隔4步,应在里杆与墙面之间设统长安全竹笆,支承在 两根钢管上,用18#铅丝同钢管绑扎牢固,每片竹笆绑扎点不少于 4点。

外墙落地脚手架施工方案

外墙落地脚手架施工方案 一、工程概况 工程名称:苏州红星美凯龙家居生活广场园区店项目工程 工程地点:娄葑北区扬华路北、扬帆路东、扬青路南 勘察单位:苏州市城市建筑设计院有限责任公司 设计单位:苏州苏园建筑设计有限公司 建设单位:苏州工业园区中翔美通仓储销售有限公司 监理单位:苏州联信工程管理咨有限公司 施工单位:江苏省建筑工程集团有限公司 本工程位于娄葑北区扬华路北、扬帆路东、扬青路南处,为新建带一层地下车库的5层 商场。北面为扬青路,与博洛尼隔道相望,南侧临靠东明装饰城,西面紧靠主干道一一312国道,东侧靠近捷普绿點企业厂区,独特的地理优势,超强的人文氛围,使其建成后将成工业园区又一道靓丽的风景线。 拟建本工程占地面积约54335.5平方米,建筑面积约为平方米(其中地下车库40980平方米),场地东西长333.9米、南北宽约150.5米,场地平面形状呈平行四边形,建筑物平面为长方形,桩筏基础,框剪结构,5层带一层地下车库,檐高29.2米,地下室层高5.2米,标准层高5.1米,外墙主要为幕墙及花岗石装修,内墙为涂料,顶棚为涂料及石膏板吊顶,地面主要为细石砼、大理石、玻化砖地面等。

二、施工准备及施工条件 1、熟悉建筑工程施工图,了解建筑物构造形式。 2、清除脚手架搭设四周的障碍物,分层夯实基础,并做好排水措施。 3、对脚手架搭拆施工班组进行安全、技术交底,交底双方均应签字。 4、脚手架必须检查验收合格后方能使用。 三、主要材料要求 1、钢管应符合GB/700标准,表面应光滑,不得有折叠、裂缝、搭焊等缺陷存 在,不得有超过壁厚允许偏差值的划道、刮伤、焊缝错位、烧伤结疤等缺陷存在,钢管表面锈蚀的深度<0.50mm钢管弯曲<12mm脚手架钢管严禁用电焊或氧焊切割,严禁打孔。剪刀撑漆成黑黄警戒色。 2、扣件质量应符合《钢管脚手架扣件》(JGJ22-85)均规定对重复使用的扣 件应及时检查,有裂缝、变形的扣件严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,垫圈必须齐全,表面应涂油漆防腐,扣件螺栓拧紧,扭力矩达65N.M时,铸 铁扣件不得发生破坏。 四、主要机具要求 主要机具应有扳手、力矩扳手、工具袋套、水准仪、经纬仪、水平尺、线锤等。 五、脚手架计算书 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。

高层建筑外脚手架施工方案

高层建筑外脚手架施工方案 一、编制依据 1、****工程烟****施工图纸; 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001); 3、高层建筑施工手册; 二、工程概况 ****工程(A、B区)由****房地产有限公司投资兴建,本工程为高层建筑,分别由****三栋塔楼组成。其中,****由A、B栋塔楼组成,共32层,包括屋面女儿墙总高度为96.5m,其中地下室为1层,塔楼为31层。****由A、B、C 三栋塔楼组成,地下室都为1层,塔楼层数分别为30、28、27层。****也由A、B、C三栋塔楼组成,地下室为一层,塔楼层数分别为28、28、30层****层数最多,层高最高。本工程结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 本工程****地下室层高为5.5m,首层层高为5m,其上每层层高都为3m。 考虑到房屋外脚手架荷载、工期等的影响,本工程外脚手架沿高度方向采用一次沿四周满搭设的方式,搭设高度至檐口,搭设方案如下: 搭设总高度约为98m(至檐口高度96.5.0m再加上1.5m)。本工程根据建设方制定的相关外墙装修方案,我司从第六层楼面开始悬挑,共悬挑两次,在十九层楼面再悬挑一次。六层楼面标高为:17.00m,十九层楼面标高为:56.00m。采用工字钢悬挑及钢丝绳卸荷,十三层(标高为38.0m)、二十六层(标高为77.0m)卸荷两次,采用钢丝绳卸荷。首层至五层采用落地式钢管脚手架搭设。

三、材料及要求 1、钢管 钢管包括立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、附墙杆等。 钢管采用外径为48mm,壁厚3.5mm,其材质应采用国家现行标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中A3钢的要求。弯曲变形,锈蚀钢管不得使用。 脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg。钢管上严禁打孔。 2、扣件 扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等。 扣件及其附件应符合GB978-67《可锻铁分类及技术条件》的规定,机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合 GB95-76《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm,扣件表面应进行防锈处理。 脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N?m时,不得发生破坏。 3、钢丝绳 钢丝绳选用6×19φ14光面钢丝绳,强度极限≥1850MPa,破断拉力总和≥134kN。断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用。工字钢选用16号工字钢。

多层脚手架施工方案

脚手架施工方案 1、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001 J84-2001) 1.2《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87) 1.3《钢管脚手架扣件》(GB15831) 1.4《冷弯薄型钢结构技术规范》(GBJ18-87) 1.5《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、工程概况 工程概述: 本建筑为宁安市妇幼保健院拟建的扩建工程,该工程位于宁安市妇幼保健院内,建筑面积:398㎡,本工程为砖混结构。该建筑三层高度10米。 3、落地式脚手架设计 1.本工程脚手架采用钢管(Ф48×3.5mm)扣件组合连接。脚手架步距1.8m,立杆间距1.2~1.7m,立杆排距1.05m,立杆离墙0.3m。 2、脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm. 3、基础应素土夯实,铺设混凝土垫层,上垫60mm木板并设钢板底座与垫板或仰卧槽钢。 4、落地式脚手架基础必须有可靠的排水措施。 5、基础必须连续设置,高低差不得大于1m. 脚手架附墙杆采用首步拉结,首步附墙杆距水平扫地杆300mm处,附墙杆一端与结构预埋件焊接,另一端与立杆采用直角扣件扣牢,附墙杆必须垂直与墙面,附墙杆与预埋件连接时,主体结构混凝土强度不宜低于15N/mm2,附墙杆间距:竖向间距为3m,

水平间距为5m。 脚手架基础底座示意图: 4.搭设立杆的技术措施: 1)外径Ф48mm或Ф51mm的钢管严禁混合使用。 2)相邻立杆的对接扣件交错布置,两个相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的相邻接头,在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点距离不宜大于1/3。 3)开始搭接立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙杆安装稳定后方可根据情况拆除。 4)当搭至有连墙杆的构造时,搭设完该处的立杆,纵向水平杆,横向水平杆后,应立即设置连墙杆,连墙杆宜靠近主节点位置,偏离主节点不应大于300mm,附墙杆间距:

外墙脚手架施工方案完整版

里仁花园三期一标段工程 外墙脚手架施工方案 一、工程概况本工程为里仁花园三期一标段工程,由三幢26 层加阁楼的高层住宅 (46~48#),以及总体地下室组成,总计建筑面积为95139m2。本工程结构类型为框架剪力墙结构,结构层高3.05m,单层建筑面积为809m2,结构总长为50.34m,宽为19.14m,总建筑高度为89.65m,外架搭设高度自-1.75m起(地下室汽车库顶板面标高)。 二、外架选型 1、从-1.75m至八层楼面(+21.35m)准备搭设落地式双排脚手架,步距h=1.8m,纵距la=1.6m,横距lb=1.2m,连墙件为二步三跨用直角扣件及短钢管与墙体拉结,外侧用密目式安全网全封闭,工作面用脚手片满铺。 2、从标高+21.35楼面开始每隔七层即+21.35m、+42.7m、+64.05m 用型钢悬挑一次,每挑共21.35m,步距h=1.8m,纵距la=1.5m,横距分别为lb=0.85m,共13排。 三、外架施工要求 1 、材料要求 1.1 钢管为?48X 3.5,表面锈蚀程度不应大于0.5mm钢管弯曲程度不大于3mm/M 若超出规定,不得使用。 1.2 扣件应用锻铸铁制成,不得有裂缝,出现滑丝等缺陷。 1.3 脚手板采用竹笆脚手板,主筋不得缺少或断裂。 1.4 建筑用密目式安全网应符合有关规定,并有许可证及合格证方可使用。 2 、构造要求 2.1 水平杆 2.1.1 纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨。 2.1.2 水平杆应采用对接,对接接头应交错布置,即相邻两根接头不宜设置在同步同 跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平位置错开不小于500mm若搭接,贝U搭接长度不小于1M且用三个扣件固定,端部离扣件100mm 2.1.3 横水平杆离墙端挑出200mm外端伸出100mm 2.1.4 脚手板按其主筋垂直于纵向水平杆方向铺设,四角用铁丝固定于纵向水平杆上。 2.2 、立杆 2.2.1 脚手架必须设置扫地杆,其中纵向扫地杆采用直角扣件固定于距底座200mm 处 的立杆上,横向杆同样固定于紧靠纵向杆的立杆上。

悬挑脚手架施工方案(高层)

目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (4) 第三章、脚手架方案选择 ............................................ .5 第四章、脚手架的材料质量要求及验收. (7) 第五章、脚手架的搭设构造 (8) 第六章、脚手架施工 (10) 第七章、安全管理 (12) 第八章、安全防护措施............................................... .13 第九章、监测与监控................................................... .14 第十章、悬挑式钢平台. (16) 第十一章、应急预案................................................... .17 第十二章、脚手架计算书 (19) 第十三章、附图 (39)

一、编制依据 序号标准名称标准标号 1 《建筑结构荷载规范》GB50009-2011 2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5 《低压流体输送用钢管》GB/T3091-2008 6 《钢管脚手架扣件》GB15831-2006 7 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 8 业主提供的施工图纸 1·1材料准备及要求 1·2材料投入计划 序号材料名称规格单位数量备注 1 钢管48×3.0 m 70500 2 扣件只51700 3 竹串片脚手板3m×0.3m 9900 4 密目式安全网6m×1.8m m215000 1·3材料技术要求 编号材料名称规格参数要求图样 1 钢管48×3.0 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。 2 密目式安 全网 6m×1.8m 网目密度不低于800 目 /100cm2,网孔用12mm直径的 圆柱体不能插入,垂直于水平面 安装用于防止人员坠落及坠物伤 害的网。一般由网体、开眼环扣、 边绳和附加系绳组成 3 竹串片脚 手板 3m×0.3m 厚度不得少于50mm,拼接螺栓的 间距不得大于60mm,螺栓孔径 与螺栓应紧密配合

相关文档
相关文档 最新文档