文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主要设备开箱申请表11

主要设备开箱申请表11

主要设备开箱申请表11
主要设备开箱申请表11

主要设备开箱申请表

表号:SZLB12工程名称:编号:

致监理项目部:

本工程设备已按合同供货计划进场,并保管于地点(仓库),为确认设备质量,现申请开箱抽检。

附件:拟开箱设备清单

施工项目部(章):

项目经理:

日期:

监理项目部意见:

监理项目部(章):

专业监理工程师:

日期:

注 1.本表一式份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存份。

主要设备(材料)开箱检查记录表

表号:SZLB13工程编号:序号:

工程项目开箱日期

产品来源合同号

产品名称合同数量

型号规格到货数量

制造厂商总箱(件)数

厂商国别到货时间

唛头号存放地点

检查内容检查结果

外包装缺件登记:

外观检查

铭牌核对

型号核对

文件资料名称检查结果份数接收人日期结论

质保书或合格证□有□无□不需要□齐全□不齐全原产地证书□有□无□不需要□齐全□不齐全

装箱清单□有□无□不需要□齐全□不齐全出厂试验报告□有□无□不需要□齐全□不齐全

安装使用说明书□有□无□不需要□齐全□不齐全

安装图纸及资料□有□无□不需要□齐全□不齐全备品备件□有□无□不需要□齐全□不齐全

开箱检查结论:

开箱负责人(签字):日期

处理意见:

开箱负责人(签字):日期

参加开箱单位及人员签字:

注 1.设备材料开箱检查由监理单位组织,业主项目部参与导线、绝缘子、铁塔、光缆(线路工程)和主变压器(高抗)、GIS(HGIS)设备、电流互感器、断路器、隔离开关、继电保护及监控屏(变电工程)等主要设备材料的到场验收。开箱负责人由工程总监担任。2.本表一式份,由开箱负责人填报,业主项目部、监理项目部各份,施工项目部存份。

设备开箱检查记录(通用表)

设备名称加压送风风机出厂编号SWF-I-NO.9 设备检杳情况 包装情况完好无损 设备外观完好无损 设备零部件目录齐全无损 其它 _____________________________ ____________ 技术文件检杳情况装箱单 1 合格证 1 说明书 1 设备图 1 其它—------------------ 存在问 题的处 理意见 无 施工单位项目技术负责人: 记录人: 年月日 监理 (建设) 单位 监理工程师(建设单位代 表): 年月日 其它 单位 代表: 年月日 型号规格制造厂名江苏中亚实业有限公司SWF-I

设备名称加压送风风机出厂编号SWF-I-NO.7 设备检杳情况 包装情况 完好无损 设备外观完好无损 设备零部件目录齐全无损 其它 _____________________________ ____________ 技术文件检杳情况装箱单 1 合格证 1 说明书 1 设备图 1 其它—------------------ 存在问 题的处 理意见 无 施工单位项目技术负责人: 记录人: 年月日 监理 (建设) 单位 监理工程师(建设单位代 表): 年月日 其它 单位 代表: 年月日 型号规格制造厂名江苏中亚实业有限公司SWF-I

设备名称加压送风风机出厂编号XBDZ-3.2 设备检杳情况 包装情况 完好无损 设备外观完好无损 设备零部件目录齐全无损 其它 _____________________________ ____________ 技术文件检杳情况装箱单 1 合格证 1 说明书 1 设备图 1 其它—------------------ 存在问 题的处 理意见 无 施工单位项目技术负责人: 记录人: 年月日 监理 (建设) 单位 监理工程师(建设单位代 表): 年月日 其它 单位 代表: 年月日 型号规格制造厂名江苏中亚实业有限公司XBDZ

设备开箱验收管理程序

设备开箱验收管理程序 1. 范围 为规范物资到货验收管理工作与职责分工,保证到货物资验收满足项目管理需要,特制定本办法。 本办法适用于我厂工程设备、材料包装物的管理工作。 2. 规范性引用文件 华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》 华电国际物资〔2012〕81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》 华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》华电国际物资〔2015〕309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法(试行)》 3. 职责 物资采购部 负责工程建设阶段所有物资的全过程管理或监督管理。 负责督促组织设备的现场开箱验收,通知参与验收各方验收时间。 负责清点供货物资数量。 负责确认供货物资是否满足合同要求。 负责检查到货物资状态是否完好。 负责监督检查设备管理单位的仓库管理情况。 工程部 负责确认到货物资是否满足技术规范书要求,对设备、材料的技术性能和产品质量审查验收。负责对供货方提供的技术资料进行审查。 参与清点供货物资数量。 负责审查批准施工单位设备、材料的领用数量。

负责督促施工过程中剩余设备、材料及时退库。 综合管理部 档案管理部参与现场验收。 档案管理部是设备资料的归口管理部门,负责设备资料的收集、归档保存和下发工作。 监理公司 监理参与现场验收。 负责复查物资采购部及承建单位采购的设备、材料是否符合设计要求 对设备、材料开箱检验进行监督,对现场设备材料的管理进行监督检查,并提出监理意见。物资代保管单位 物资代保管单位参与现场验收。 负责所有相关物资(设备、材料)的收货、开箱验收实施、仓储保管、发放工作和现场设备管理,负责每月底向物资采购部书面报告设备的到货和库存情况。 施工单位参与现场验收 4. 管理内容和方法 验收时间 物资验收时间可以在订货合同允许的条件下,根据项目需要进行确定; 一般情况下,安装、发货周期长的设备,可根据到货情况分期分批验收;其他辅机可在到货后,根据安装进度、货物的保管存储等诸多情况安排验收时间。 物资代保管单位书面通知设备验收各方参加验收(见附录B)。主要设备开箱前须先经监理公司批准,填写“设备开箱申请表”(附录A),批准后再发设备验收通知。 组织验收 设备开箱验收由物资采购部组织并主持,参加验收单位:物资采购部、工程部、档案管理部、监理公司、施工单位、物资代保管单位、制造厂家。进口设备由物资采购部负责联系商检部门参加。 开箱前对包装质量先进行验收。对设备、材料的包装、外观进行检查;核对名称、规格、型

主要设备开箱检查验收管理规定

管理制度参考范本 左要设备开箱检查验收管理规定a I时'间H 卜/ / 1 / 5

1、主要设备的质量,对确保电厂安全可靠和经济运行具有决定性 意义,必须十分重视,按各方相应的职责和责任层层把关。主要设备检查验收管理程序见程序。 2、监理人员应参加主要设备的开箱检查,对货物的外观质量、数 量、文件资料及其与实物的对应情况进行检验,并对设备的保管提出建议或意见。 3、对进入现场的设备质量应符合下列要求: 3.1设备型号、规格、数量、性能、安装要求应与设计图纸和技术协议要求相符; 3.2设备安装环境及使用条件是否符合本工程的具体要求; 3.3设备技术性能和工作参数以及控制要求是否能满足设计要求。 4、设备开箱验收程序和注意事项: 4.1开箱检验是对货物的外观质量、数量、文件资料与实物对应情况的检验,开箱前对包装质量先进行验收; 4.2开箱后清点设备及附件是否与装箱单相符合,装箱单是否与合同相符合; 4.3设备外形及接口应与工艺设计相符合; 4.4装箱资料应齐全,一般包括: 4.4.1 设备清单和说明书; 4.4.2 设备总图; 4.4.3 基础外形图和荷载图; 4.4.4 性能曲线; 4.4.5 使用维护说明;

4.4.6 出厂检验和性能试验记录。 5、设备开箱验收由设备保管单位主持,并发出设备开箱申请单, 经监理单位同意后进行。 5.1 开箱前保管单位应积极准备并组织实施,建设单位委托的物资管理单位、设备供货商、监理单位、施工承包商等代表应如期参加。 对进口设备还应有商检局人员参加,如核对凭证中发现问题,应取得供货商代表和商检局人员签署的商务记录,按时提出索赔。 5.2设备开箱检验后,若货物的外观质量、数量、随箱文件资料与实物对应情况没有发现问题,参加开箱检验的人员都应在设备开箱检验会签单上签字。若某单位代表确有其它原因无法参加,并向主持单位请假,则开箱检验结果同样有效,事后缺席方代表应在会签证上补签字。如因设备开箱通知单在开箱前未送达参加开箱单位,致使该单位代表未参加开箱,事后缺席方有权拒签会签证。 5.3设备开箱检验后,若发现货物有缺陷、缺件,设备及附件与装箱单不符,装箱资料不齐全等情况,主持单位应在设备开箱检验记录单上如实作好记录,参加开箱验收人员均应签字。主持单位与参加 开箱单位代表共同研究后做出纪要,明确责任,落实处理方法和时间要求,由签订订货合同的单位执行。 5.4对设备开箱验收中存在的问题要及时得到解决,由主持单位填写开箱检验封闭报告,原参加开箱的单位代表要复核并签字。 5.5若开箱后资料不齐全而工程又急需时,可由需用单位提出书面申请,监理单位会签,建设单位批准后方可进行开箱验收。主持单 位在会签单上作好记录,各参加方代表签字,事后EPC总承包商负责向供货商索取所缺资料。 5.6在设备开箱验收时,主持单位认为有必要时,可以增加邀请有关部门的技术人员对照图纸进行核对检查。 5.7设备开箱清点后,若实物数量大于开箱数量,领用发放时,先按开箱数量核发。

设备开箱验收管理程序

设备开箱验收管理程序文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

设备开箱验收管理程序 1. 范围 为规范物资到货验收管理工作与职责分工,保证到货物资验收满足项目管理需要,特制定本办法。 本办法适用于我厂工程设备、材料包装物的管理工作。 2. 规范性引用文件 华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》 华电国际物资〔2012〕81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》 华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》 华电国际物资〔2015〕309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法(试行)》 3. 职责 3.1 物资采购部 3.1.1 负责工程建设阶段所有物资的全过程管理或监督管理。 3.1.2 负责督促组织设备的现场开箱验收,通知参与验收各方验收时间。 3.1.3 负责清点供货物资数量。 3.1.4 负责确认供货物资是否满足合同要求。 3.1.5 负责检查到货物资状态是否完好。 3.1.6 负责监督检查设备管理单位的仓库管理情况。 3.2 工程部 3.2.1 负责确认到货物资是否满足技术规范书要求,对设备、材料的技术性能和产品质量审查验收。

3.2.2 负责对供货方提供的技术资料进行审查。 3.2.3 参与清点供货物资数量。 3.2.4 负责审查批准施工单位设备、材料的领用数量。 3.2.5 负责督促施工过程中剩余设备、材料及时退库。 3.3 综合管理部 3.3.1 档案管理部参与现场验收。 3.3.2 档案管理部是设备资料的归口管理部门,负责设备资料的收集、归档保存和下发工作。 3.4 监理公司 3.4.1 监理参与现场验收。 3.4.2 负责复查物资采购部及承建单位采购的设备、材料是否符合设计要求 3.4.3 对设备、材料开箱检验进行监督,对现场设备材料的管理进行监督检查,并提出监理意见。 3.5 物资代保管单位 3.5.1 物资代保管单位参与现场验收。 3.5.2 负责所有相关物资(设备、材料)的收货、开箱验收实施、仓储保管、发放工作和现场设备管理,负责每月底向物资采购部书面报告设备的到货和库存情况。 3.6 施工单位参与现场验收 4. 管理内容和方法 4.1 验收时间 4.1.1 物资验收时间可以在订货合同允许的条件下,根据项目需要进行确定; 4.1.2 一般情况下,安装、发货周期长的设备,可根据到货情况分期分批验收;其他辅机可在到货后,根据安装进度、货物的保管存储等诸多情况安排验收时间。

主要设备开箱检查验收管理规定(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 主要设备开箱检查验收管理规 定(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

主要设备开箱检查验收管理规定(通用版) 1、主要设备的质量,对确保电厂安全可靠和经济运行具有决定性意义,必须十分重视,按各方相应的职责和责任层层把关。主要设备检查验收管理程序见程序。 2、监理人员应参加主要设备的开箱检查,对货物的外观质量、数量、文件资料及其与实物的对应情况进行检验,并对设备的保管提出建议或意见。 3、对进入现场的设备质量应符合下列要求: 3.1设备型号、规格、数量、性能、安装要求应与设计图纸和技术协议要求相符; 3.2设备安装环境及使用条件是否符合本工程的具体要求; 3.3设备技术性能和工作参数以及控制要求是否能满足设计要求。 4、设备开箱验收程序和注意事项:

4.1开箱检验是对货物的外观质量、数量、文件资料与实物对应情况的检验,开箱前对包装质量先进行验收; 4.2开箱后清点设备及附件是否与装箱单相符合,装箱单是否与合同相符合; 4.3设备外形及接口应与工艺设计相符合; 4.4装箱资料应齐全,一般包括: 4.4.1设备清单和说明书; 4.4.2设备总图; 4.4.3基础外形图和荷载图; 4.4.4性能曲线; 4.4.5使用维护说明; 4.4.6出厂检验和性能试验记录。 5、设备开箱验收由设备保管单位主持,并发出“设备开箱申请单”,经监理单位同意后进行。 5.1开箱前保管单位应积极准备并组织实施,建设单位委托的物资管理单位、设备供货商、监理单位、施工承包商等代表应如期参

主要设备开箱申请表

主要设备开箱申请表 工程名称:110kV园林变电站增容扩建工程编号:SZLB12-001 注本表一式____份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存____份。

设备材料开箱检查由监理单位组织,业主项目部参与导线、绝缘子、铁塔、光缆(线路工程)和主变压器(高压电抗器)、GIS(HGIS)设备、电流互感器、断路器、隔离开关、继电保护及监控屏(变电工程)等主要设备材料的到场验收。开箱负责人由工程总监担任。 注本表一式____份,由开箱负责人填报,业主项目部、监理项目部各____份,施工项目部存____份

主要设备开箱检查验收管理规定(标准版)

主要设备开箱检查验收管理规 定(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0827

主要设备开箱检查验收管理规定(标准版) 1、主要设备的质量,对确保电厂安全可靠和经济运行具有决定性意义,必须十分重视,按各方相应的职责和责任层层把关。主要设备检查验收管理程序见程序。 2、监理人员应参加主要设备的开箱检查,对货物的外观质量、数量、文件资料及其与实物的对应情况进行检验,并对设备的保管提出建议或意见。 3、对进入现场的设备质量应符合下列要求: 3.1设备型号、规格、数量、性能、安装要求应与设计图纸和技术协议要求相符; 3.2设备安装环境及使用条件是否符合本工程的具体要求; 3.3设备技术性能和工作参数以及控制要求是否能满足设计要

求。 4、设备开箱验收程序和注意事项: 4.1开箱检验是对货物的外观质量、数量、文件资料与实物对应情况的检验,开箱前对包装质量先进行验收; 4.2开箱后清点设备及附件是否与装箱单相符合,装箱单是否与合同相符合; 4.3设备外形及接口应与工艺设计相符合; 4.4装箱资料应齐全,一般包括: 4.4.1设备清单和说明书; 4.4.2设备总图; 4.4.3基础外形图和荷载图; 4.4.4性能曲线; 4.4.5使用维护说明; 4.4.6出厂检验和性能试验记录。 5、设备开箱验收由设备保管单位主持,并发出“设备开箱申请单”,经监理单位同意后进行。

设备开箱检验程序

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD. UNAUTHORIZED DISCLOSURE TO ANY THIRD PARTY OR DUPLICATION IS NOT PERMITTED

1范围 (1)本程序规定了东华工程科技股份有限公司内蒙古康乃尔乙二醇项目部现场设备/材料开箱检验的职责、工作程序和记录等内容。 (2)本程序适用于EPC的设备/材料开箱检验作业。 (3)当本程序与业主的相关程序要求不一致时,以业主规定为准。 2职责 (1)东华装置项目部质量经理和采购经理组织由业主、监理、总承包和施工单位进行现场到货设备/材料的开箱检验。 (2)东华装置项目部各专业工程师、材料工程师按照标准和规范的要求参与并实施到货设备材料的开箱检验。 3工作程序 3.1设备/材料开箱检验的提出 (1)设备/材料到达施工现场,由装置项目部采购部门收集全设备的相关资料并交至项目文控,提交给监理单位《工程材料/构配件/设备报审表》后,在一日内由东华装置项目部确定参加开箱验收的人员,并及时作出安排,业主、监理、总承包、施工单位、供货单位(国外进口设备还应与商检部门)商定开箱检验的具体时间和地点。 (2)参加开箱检验的工程师应是熟悉该设备/材料的专业工程师,在开箱验收前应到现场察看开箱条件(包括场地、气候、人员和必要的起重运输设备的准备

工作等)并提出相应意见。各单位专业工程师一起到现场进行到场设备/材料的检查验收。 3.2 开箱检验的主要项目 设备/材料开箱检验的范围根据总承包单位的申请确定,但以下主要设备必须参 加开箱检验 (1)机械专业:风机、泵、压缩机、离心机、起重机、搅拌器、减速器、大型阀门等。 (2)设备专业:换热器,转化器,各种罐体,反应釜,安全阀,冷凝器,冷却器,回收塔,过滤器,反应器,加热器。 (3)汽机专业:汽轮机转子、汽缸、轴承座、隔板、调速器、部套、主汽门、调速汽门、电动汽动给水泵组、凝结水泵、循环水泵、高加、除氧器、进口阀门、凝汽器铜管等。 (4)电气专业:发电机定子、转子、大型变压器、110KV及以上断路器、控制保护盘、隔离开关及互感器。 (5)自控专业:自动和保护装置的机柜、屏、台、计算机、显示仪、控制器、程控装置等设备。 3.3 设备/材料开箱检验的主要内容 3.3.1常规检验内容。所有实施开箱检验的设备均应检查以下内容: (1)箱体是否在运输或卸车、存放期间损坏。 (2)设备和部件的外观检查,有无运输途中受冲击、碰撞痕迹。 (3)设备、部件和专用工具规格、数量检点。

设备开箱检验记录.doc

设备开箱检验记录 表 C4-18 资料编号海淀区东升乡居住商业项目10# 酒 工程名称检查日期 店及办公楼 设备名称电动防火阀规格型号 生产厂家德州亚太集团有限公司产品合格证编号 总数量 5 台检验数量 进场检验记录 包装情况包装完好 随机文件合格证、出厂检验报告齐全备件与附件/ 外观情况外观情况良好、喷涂均匀、无铸造缺陷测试情况经手动测试运转情况良好 缺、损附备件明细 序号附备件名称规格单位数量检验结论:年月日400*290 / 5台 备注 经外观检验,手动测试符合设计与施工规范要求。

签监理 ( 建设 ) 单位施工单位 字 北京东方华太建设监理有限公司广州富利建筑安装工程有限公司栏 本表由施工单位填写。 设备开箱检验记录 资料编号 表 C4-18 海淀区东升乡居住商业项目10# 酒 工程名称检查日期 店及办公楼 设备名称电动防火阀规格型号 生产厂家德州亚太集团有限公司产品合格证编号 总数量 2 台检验数量 进场检验记录 供应单位 金奇能(北京)厨房设备有 限公司 年月日 400*400 / 2台 包装情况包装完好 随机文件合格证、出厂检验报告齐全 备件与附件/ 外观情况外观情况良好、喷涂均匀、无铸造缺陷 测试情况经手动测试运转情况良好 缺、损附备件明细 序号附备件名称规格单位数量备注

检验结论: 经外观检验,手动测试符合设计与施工规范要求。 签监理 ( 建设 ) 单位施工单位供应单位 字金奇能(北京)厨房设备有北京东方华太建设监理有限公司广州富利建筑安装工程有限公司 栏限公司 本表由施工单位填写。 设备开箱检验记录 资料编号 表 C4-18 海淀区东升乡居住商业项目10# 酒 工程名称检查日期 店及办公楼 设备名称电动防火阀规格型号 生产厂家德州亚太集团有限公司产品合格证编号总数量 1 台检验数量 进场检验记录 包装情况包装完好 随机文件合格证、出厂检验报告齐全 备件与附件/ 外观情况外观情况良好、喷涂均匀、无铸造缺陷测试情况经手动测试运转情况良好 缺、损附备件明细年月日560*400 / 1台 序号附备件名称规格单位数量备注

主要设备开箱检查验收管理规定正式样本

文件编号:TP-AR-L9214 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 主要设备开箱检查验收 管理规定正式样本

主要设备开箱检查验收管理规定正 式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、主要设备的质量,对确保电厂安全可靠和经 济运行具有决定性意义,必须十分重视,按各方相应 的职责和责任层层把关。主要设备检查验收管理程序 见程序。 2、监理人员应参加主要设备的开箱检查,对货 物的外观质量、数量、文件资料及其与实物的对应情 况进行检验,并对设备的保管提出建议或意见。 3、对进入现场的设备质量应符合下列要求: 3.1设备型号、规格、数量、性能、安装要求应 与设计图纸和技术协议要求相符;

3.2设备安装环境及使用条件是否符合本工程的具体要求; 3.3设备技术性能和工作参数以及控制要求是否能满足设计要求。 4、设备开箱验收程序和注意事项: 4.1开箱检验是对货物的外观质量、数量、文件资料与实物对应情况的检验,开箱前对包装质量先进行验收; 4.2开箱后清点设备及附件是否与装箱单相符合,装箱单是否与合同相符合; 4.3设备外形及接口应与工艺设计相符合; 4.4装箱资料应齐全,一般包括: 4.4.1设备清单和说明书; 4.4.2设备总图; 4.4.3基础外形图和荷载图;

设备开箱检验记录

工程名称海淀区东升乡居住商业项目10#酒店 及办公楼 检查日期年月日 设备名称电动防火阀规格型号400*290 生产厂家德州亚太集团有限公司产品合格证编号/ 总数量5台检验数量5台 进场检验记录 包装情况包装完好 随机文件合格证、出厂检验报告齐全 备件与附件/ 外观情况外观情况良好、喷涂均匀、无铸造缺陷 测试情况经手动测试运转情况良好 缺、损附备件明细 序号附备件名称规格单位数量备注 检验结论: 经外观检验,手动测试符合设计与施工规范要求。 签 字 监理(建设)单位施工单位供应单位北京东方华太建设监理有限公司广州富利建筑安装工程有限公司 金奇能(北京)厨房设备有

工程名称海淀区东升乡居住商业项目10#酒店 及办公楼 检查日期年月日 设备名称电动防火阀规格型号400*400 生产厂家德州亚太集团有限公司产品合格证编号/ 总数量2台检验数量2台 进场检验记录 包装情况包装完好 随机文件合格证、出厂检验报告齐全 备件与附件/ 外观情况外观情况良好、喷涂均匀、无铸造缺陷 测试情况经手动测试运转情况良好 缺、损附备件明细 序号附备件名称规格单位数量备注 检验结论: 经外观检验,手动测试符合设计与施工规范要求。 签 字 监理(建设)单位施工单位供应单位北京东方华太建设监理有限公司广州富利建筑安装工程有限公司 金奇能(北京)厨房设备有

工程名称海淀区东升乡居住商业项目10#酒店 及办公楼 检查日期年月日 设备名称电动防火阀规格型号560*400 生产厂家德州亚太集团有限公司产品合格证编号/ 总数量1台检验数量1台 进场检验记录 包装情况包装完好 随机文件合格证、出厂检验报告齐全 备件与附件/ 外观情况外观情况良好、喷涂均匀、无铸造缺陷 测试情况经手动测试运转情况良好 缺、损附备件明细 序号附备件名称规格单位数量备注 检验结论: 经外观检验,手动测试符合设计与施工规范要求。 签 字 监理(建设)单位施工单位供应单位北京东方华太建设监理有限公司广州富利建筑安装工程有限公司 金奇能(北京)厨房设备有

主要设备开箱检查验收管理规定标准版本

文件编号:RHD-QB-K9214 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 主要设备开箱检查验收管理规定标准版本

主要设备开箱检查验收管理规定标 准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、主要设备的质量,对确保电厂安全可靠和经济运行具有决定性意义,必须十分重视,按各方相应的职责和责任层层把关。主要设备检查验收管理程序见程序。 2、监理人员应参加主要设备的开箱检查,对货物的外观质量、数量、文件资料及其与实物的对应情况进行检验,并对设备的保管提出建议或意见。 3、对进入现场的设备质量应符合下列要求: 3.1设备型号、规格、数量、性能、安装要求应与设计图纸和技术协议要求相符;

3.2设备安装环境及使用条件是否符合本工程的具体要求; 3.3设备技术性能和工作参数以及控制要求是否能满足设计要求。 4、设备开箱验收程序和注意事项: 4.1开箱检验是对货物的外观质量、数量、文件资料与实物对应情况的检验,开箱前对包装质量先进行验收; 4.2开箱后清点设备及附件是否与装箱单相符合,装箱单是否与合同相符合; 4.3设备外形及接口应与工艺设计相符合; 4.4装箱资料应齐全,一般包括: 4.4.1设备清单和说明书; 4.4.2设备总图; 4.4.3基础外形图和荷载图;

4.4.4性能曲线; 4.4.5使用维护说明; 4.4.6出厂检验和性能试验记录。 5、设备开箱验收由设备保管单位主持,并发出“设备开箱申请单”,经监理单位同意后进行。 5.1开箱前保管单位应积极准备并组织实施,建设单位委托的物资管理单位、设备供货商、监理单位、施工承包商等代表应如期参加。对进口设备还应有商检局人员参加,如核对凭证中发现问题,应取得供货商代表和商检局人员签署的商务记录,按时提出索赔。 5.2设备开箱检验后,若货物的外观质量、数量、随箱文件资料与实物对应情况没有发现问题,参加开箱检验的人员都应在“设备开箱检验会签单”上签字。若某单位代表确有其它原因无法参加,并向主

设备开箱申请表

主要设备开箱申请表 表号:GSFD-A5-02项目名称:宣力新能源菏泽牡丹李村80MW风电项目编号:HZGS-ZSYJ-A06-SD-001致:达华集团北京中达联咨询有限公司宣力新能源菏泽牡丹李村80MW风电项目项目监理部: 现计划于 2017 年 09 月 24 日在 110KV升压站地点对110KV主变压器设备进行开箱检查验收,请予安排。 附件:拟开箱设备清单6页。 承包单位(章): 项目经理: 日期: 项目监理部审查意见: 项目监理部(章): 专业/总监理工程师: 日期:

主要设备开箱申请表 表号:GSFD-A5-02项目名称:宣力新能源菏泽牡丹李村80MW风电项目编号:HZGS-ZSYJ-A06-SD-002致:达华集团北京中达联咨询有限公司宣力新能源菏泽牡丹李村80MW风电项目项目监理部: 现计划于 2017 年 09 月 28 日在 110KV升压站地点对35KV开关柜设备进行开箱检查验收,请予安排。 附件:拟开箱设备清单1页。 承包单位(章): 项目经理: 日期: 项目监理部审查意见: 项目监理部(章): 专业/总监理工程师: 日期:

主要设备开箱申请表 表号:GSFD-A5-02项目名称:宣力新能源菏泽牡丹李村80MW风电项目编号:HZGS-ZSYJ-A06-SD-003致:达华集团北京中达联咨询有限公司宣力新能源菏泽牡丹李村80MW风电项目项目监理部: 现计划于 2017 年 09 月 22 日在 110KV升压站地点对站用变压器及400V开关柜设备进行开箱检查验收,请予安排。 附件:拟开箱设备清单1页。 承包单位(章): 项目经理: 日期: 项目监理部审查意见: 项目监理部(章): 专业/总监理工程师: 日期:

主要设备开箱检查验收管理规定

主要设备开箱检查验收管理规定 1、主要设备的质量,对确保电厂安全可靠和经济运行具有决定性意义,必须十分重视,按各方相应的职责和责任层层把关。 5.1开箱前保管单位应积极准备并组织实施,建设单位委托的物资管理单

位、设备供货商、监理单位、施工承包商等代表应如期参加。如因“设备开箱通知单”在开箱前未送达参加开箱单位,致使该单位代表未参加开箱,事后缺席方有权拒签会签证。 5.3设备开箱检验后,若发现货物有缺陷、缺件,设备及附件与装箱单不符,装箱资料不齐全等情况,主持单位应在“设备开箱检验记录单”上如实作好记录,参加开箱验收人员均应签字。主持单位与参加开箱单位代表共同研究后做出纪要,明确责任,落实处理方法和时间要求,由签订订货合同的单位执行。 5. 4对设备开箱验收中存在的问题要及时得到解决,由主持单位填写“开箱检验封闭报告”,原参加开箱的单位代表要复核并签字。 5. 5若开箱后资料不齐全而工程又急需时,可由需用单位提出书面申请,监理单位会签,建设单位批准后方可进行开箱验收。主持单位在会签单上作好记录,各参加方代表签字,事后EPC总承包商负责向供货商索取所缺资料。 5. 6在设备开箱验收时,主持单位认为有必要时,可以增加邀请有关部门的技术人员对照图纸进行核对检查。 5.7

330KV变电站主要设备开箱申请表

主要设备开箱申请表 工程名称:青海xxx330kV变电站工程编号:SZLB12 -DQ-001 致xxx电力监理咨询有限公司xxx330kV变电站监理项目部: 本工程主变压器附件设备已按合同供货计划进场,并保管于建设单位地点(仓库),拟定于xxx年4月1日开箱为确认设备质量,现申请开箱抽检。 附件:拟开箱设备清单 施工项目部(章): 项目经理: 日期: 监理项目部意见: 监理项目部(章): 专业监理工程师: 日期: 注本表一式份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存份。

设备材料开箱检查记录表 工程编号:青海xxx330kV变电站工程序号:SZLB13-DQ-001 工程项目主变压器开箱开箱日期xxx.4.1 产品来源陕西西安合同号 产品名称主变压器附件合同数量238#1/39,239#1/39 型号规格SFPSZ-240000/330GYW 到货数量 制造厂商xxx变压器有限责任公司总箱(件)数两箱 厂商国别中国到货时间 唛头号存放地点建设单位库房 检查内容检查结果 外包装 外观检查 铭牌核对 型号核对 文件资料名称检查结果份数接收人日期结论 质保书或合格证□有□无□不需要□齐全□不齐全原产地证书□有□无□不需要□齐全□不齐全装箱清单□有□无□不需要□齐全□不齐全出厂试验报告□有□无□不需要□齐全□不齐全安装使用说明书□有□无□不需要□齐全□不齐全安装图纸及资料□有□无□不需要□齐全□不齐全备品备件□有□无□不需要□齐全□不齐全开箱检查结论: 开箱负责人(签字):日期 处理意见: 开箱负责人(签字):日期 参加开箱单位及人员签字: 注1.设备材料开箱检查由监理单位组织,业主项目部参与导线、绝缘子、铁塔、光缆(线路工程)和主变压器(高抗)、GIS(HGIS)设备、电流互感器、断路器、隔离开关、继电保护及监控屏(变电工 程)等主要设备材料的到场验收。开箱负责人由工程总监担任。 2.本表一式份,由开箱负责人填报,业主项目部、监理项目部各份,施工项目部存份。

相关文档