文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电厂保温施工方案

电厂保温施工方案

余热发电保温施工方案

编制:

审核:

批准:

2009年10月10日

目录

1、使用范围

2、编制依据

3、工程概况及主要工程量

4、作业人员的资格要求

5、主要机械及工器具

6、施工准备

7、作业程序

8、作业方法、工艺要求及质量标准

9、工序交接及成品保护

10、安全和文明施工措施

1.适用范围:

本作业指导书适用于余热发电工程的全厂热力设备与管道保温,主要保温范围包括:汽水系统,烟、风管系统;共用设施;机炉附属设备、锅炉本体管道、蒸汽管道、汽缸本体管道、启动蒸汽管道等。

2.编制依据

2.1 《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)

2.2 《火力厂热力设备和管道保温施工工艺导则》BS—0101—85

2.4 《火力厂热力设备及管道保温材料技术条件》SDJ68—85

2.5 《火力施工质量检验及评定标准》1996版,锅炉篇

2.6 《电力建设安全工作规程》DL5009.1—92

2.7 《电力建设安全施工管理规定》1995年11月版

3.工程概况

**余热发电工程装机总容量为9000KW机组工程全厂热力设备与管道保温由**汽轮电力工程设计院设计,其结构为软质材料组成。设备保温以硅酸钙板、岩棉为主,管道保温以岩棉管壳为主;保温外护层为镀锌铁皮和镀锌波纹板。

4.施工现场

4.1 主要材料设备准备

4.1.1 施工前,所有施工部位所需的保温材料,必须按计划全数进入场地;

4.1.2 保温材料应进入仓库保管。露天和易受水侵蚀处堆放的材料应做防雨防潮措施,并安置于较为隐蔽处,不影响其他专业施工。

4.2技术准备

4.2.1所有保温材料质保书、检测报告和取样报告均合格齐全,并经质检、监理等部门审核通过。

4.2.2安全、质量、技术交底记录齐全;安装、保温中间交接签证手续办理结束。

4.3现场条件准备:

4.3.1在保温工程开工前,施工用电、施工机械设置须安装就绪,材料水平垂直运输通道畅通。

5.作业程序:

施工人员熟悉图纸,有关规程、规范及作业指导书

在设备和管道表面标注保温使用的材料及材料的规格

设备和管道保温构件清点(属厂家供货范围)

与安装专业办理设备和管道施工交接签证

进行施工前技术、安全和质量交底

设备和矩形大管道表面保温外护板支撑件焊接

设备和大管道(烟、风管≥Φ600mm)表面钩钉焊接

保温板、管壳敷设

阀门保温罩壳安装

验收签证

6.作业方法工艺要求及质量标准

6.1管道及其他设备保温

6.1.1根据设计图纸及保温材料清册,将设备与管道保温材料及规格要求标注与易于被观察到的位置表面。

6.1.2进行外护板支撑件的焊接。设备及矩形管道的保温外护板固定于角钢内支撑件上,支撑件宜沿设备及矩形管道较长方向横向布置。支撑件选用角钢30×3,间距为1m左右,其支撑腿亦为角钢30×3,间距为0.5m,高度与保温厚度相同,若加固筋高度超出保温材料层厚度时,支承腿高度与加固筋高度相同。支撑件焊接及与设备、矩形管道外壁焊接必须牢固。顶部支撑件应设顺水坡,坡度为1%-2%;垂直面及底面支撑件与相应壁面平行。

6.1.3设备和大管道(烟、风管≥Φ600mm)表面焊接自锁钩钉。钩钉长度为保温设计要求厚度加30mm;其间距于垂直面处为300mm、顶部为400-500mm、底部为250mm,在入孔门及膨胀节处应适当增加。钩钉须焊接牢固。

6.1.4在敷设保温板时,须依照标准于设备和管道上的材料及规格要求进行施工。施工中必须满足一层错缝、两层压缝严密的要求,在矩形设备、管道转角处保温板应交错搭接。敷设结束后,以自锁压板固定牢靠。

6.1.5压力容器设备保温宜采用绑扎式敷设。在满足一层错缝、两层压缝和拼缝严密的要求的情况下,通过由内抓钩牵引出的双股16#镀锌铁丝及保温外12#镀锌铁丝抱箍间帮扎固定。镀锌铁丝必须扎紧绑牢。

6.1.6在敷设保温管壳时,须依照标注于管道上的材料及规格要求进行施工。施工中必须满足一层错缝、两层压缝和拼缝严密的要求;对于水平管道。纵向接缝宜设置在水平线以下300—900范围。保温管壳每层每节须以3道镀锌铁丝绑扎,绑扎用镀锌铁丝一般为18#和16#,较大直径管壳应采用双股16#及3道镀锌铁丝绑扎。

6.1.7镀锌铁皮在安装过程中应紧贴保温层。设备(主要指转动设备)和大型管道(>Φ1000mm)保温外护层铝皮须固定于支撑件上,支撑件宜设置在铝皮搭接处;铝皮纵横向搭接长度应少

于70mm,必须顺水搭接。压力容器设备在其保温层压实箍紧后,直接安装铝皮外护板,铝皮搭接要求同上,直径<300mm的管道,其保温外铝皮环向搭口及轴向搭口长度一般为50mm 和30mm;高温高压,较大直径(>Φ300mm)及露天管道环向搭口长度及纵向搭口长度应为:75mm和50mm;所有搭接均必须顺水设置。

6.1.8设备及管道保温外护层镀锌铁皮纵、横搭口和环向、轴向搭口均采用凸筋结构。除室外水平管道环向搭口为重叠凸筋结构外,其余均为单凸筋结构;凸筋外口宜留有5mm-8mm 长直边。凸筋圆弧直径具体为:

序号保温外径凸筋圆弧直接备注

1 <150mm 3.2mm

2 150mm-300mm 6mm

3 >300mm9mm

6.1.9 镀锌铁皮固定宜采用Φ4×12自攻螺钉,室外须采用Φ4×12抽芯铝铆钉;自攻铆钉和抽芯铝铆钉固定间距为250mm左右。

6.1.10管道弯头处镀锌铁皮应依其弯曲长分割成较小片进行拼装。拼装后必须保证环向凹凸筋扣咬紧密,铝皮弯头圆弧过渡自然圆滑,无明显棱角;并于最外弧镀锌铁皮内置镀锌皮窄带,以自攻螺钉或抽芯铝铆钉逐片固定。压力容器半圆形端头处铁皮以端头向圆周制作辐射状西瓜片拼装,拼装后必须保证西瓜片间凹凸筋扣咬紧密,并以自攻螺钉紧固,间距宜200mm,其外表须端正圆滑,不得有较明显的凹凸偏心,端头中心应设一美观的艺术标志。

6.1.11 镀锌波纹板和镀锌铁皮外护板遇设备铭牌、操作标志、控制杆热工仪表和测点等物件均须避让或留孔露出,铁皮让留空隙不得影响运行操作、检查;避让、留孔处应嵌盒罩,不得露见保温层。重要管道焊缝、蠕胀测点等铁皮须做明显标志。

6.1.12 室外保温管道吊架处须设锥形铁皮防雨罩。防雨罩安装时顺吊杆套下,与下部保温铝皮交合,上部与吊杆咬合处一周须用玻璃胶堵封。

6.1.13镀锌波纹板和镀锌铁皮外护板安装后外表必须平整光滑、整体和谐美观,在异形及圆弧、弯头等处应拼接自然、过渡圆滑,不得有明显凹凸。

6.2汽轮机保温

6.2.1汽轮机本体保温材料均采用硅酸铝板,高压外缸上半部分,保温厚度230mm,分七层40mm +40mm +30mm +30mm +30mm +30mm +30mm的硅酸铝板敷设;高中压外缸下半部分,保温厚度265mm,分六层40mm+40mm+40mm+40mm+40mm+40mm+25mm的硅酸铝板敷设;低压外缸上半部分,保温厚度100mm,分四层25mm +25mm +25mm +25mm的硅酸铝板敷设;高中压外缸下半部分,保温厚度 115mm,分四层30mm+30mm+30mm+25mm的硅酸铝板敷设;硅酸铝板用M12螺栓和16#不锈钢丝绑扎固定。

6.2.2 高压主汽门保温厚度230mm,分七层40mm +40mm +30mm +30mm +30mm +30mm +30mm的硅酸铝板敷设,硅酸铝板用16#不锈钢丝绑扎的方法固定。连通管,保温厚度100mm,分四层25mm +25mm +25mm +25mm 的硅酸铝板敷设,用16#镀锌铁丝捆扎保温主层。

6.2.3高压外缸、低压外缸、高压主汽门、连通管主保温层施工完毕后,其上敷设镀锌铁丝网,抹面厚度为15mm。主保温层的铺设应做到错缝压缝,错缝距离大于150mm,要求板间拼缝严密,主保温层平整,个别有间隙处应用同种材料进行填塞。

6.2.4汽缸法兰部分和上、下缸壁部分的保温层,阀壳的阀盖、连通管、主汽管和汽缸的保温层要分别敷设,以利于检修时拆卸,但接缝处要搭接严密。采用低温粘接剂逐层粘接的方法进行保温层的施工时,保温层不得有开裂和脱落现象。保温层应紧密附着在设备和管道及阀门上,不得有脱空现象。下汽缸的保温应严格敷设,保证保温层的牢固性。

6.2.5为了机组大修时吊装汽缸上半和拆除中分面螺栓的方便,要求在汽缸中分面和法兰螺栓处的保温层做成可以拆卸结构,其余不必拆卸,汽缸保温层的可拆除部分和不可拆除部分其金属丝网应分开敷设,不得连成一体。

6.2.6镀锌铁丝网应紧贴保温层,张拉平整,搭接正确。抹面层应平整光滑,棱角整齐,无铁丝外露。捆扎保温材料的铁丝,松紧要适度,不要拧过头,使扎紧的铁丝紧贴保温材料,端部拧紧要随手掀入缝内。

6.2.7对不合格材料或对质量有可能造成影响的材料不得使用

7.工序交接及成品保护

7.1 在保温施工前,上道施工作业必须施工完毕,完成相应的验收签证工作,并已办理工程中间交接签证手续。对于施工过程较长的安装项目,亦可分段办理。

7.2 在交接过程中,须向移交单位说明本作业过程的施工特点,充分考虑交接后成品保护措施,并在施工过程中严格执行。

7.3 对于热工仪表测点、管道和取样管道、蒸汽管道等,保温施工过程须注意防止损坏。7.4 易于被油污染部位保温处,应设铁皮隔离层。

7.5 管道保温层、外护层,禁止人员踩踏,并在附近挂牌警示。

7.6 与安装专业交叉作业中采取隔离遮护措施。

7.7 施工过程中、结束后,须采取防止污染的措施,如绑扎覆盖塑料膜等。

7.8 若在保温施工结束后,其他专业在涉及保温的部位进行检测、施工修改,须与我方联系,给予必要的施工配合和对成品保护措施执行情况的监督。

8.安全措施和文明施工要求

8.1必须严格执行《电建安规》和《电建安全管理规定》。

8.2施工前进行施工技术、质量和安全措施交底。

83施工人员必须熟悉作业范围、作业特点、作业程序及安全具体要求,并经安全考试合格后方可上岗。

8.4 参加高空作业人员应事先进行体格检查,合格后方可等高作业。

8.5施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽,高空作业必须系好安全带,其挂钩应紧扣于身体上方牢固的构件上,衣着须灵便,不得穿硬底或带铁掌的鞋。

8.6 高空作业应佩带工具包,大工具应系保险绳,工具不得随处乱掷放。

8.7对易燃、易挥发物品应避免阳光暴晒,存放处严禁烟火。

8.8对发生毒性、刺激性、感染性物质的场所应保持空气流通或者设置通风装置。

8.9 施工现场应备有消防器材。

8.10施工现场各通道须经常打扫保持通畅。水平运输一定要注意保温制品不要堆放过高,运输时注意来往车辆,严禁冲刺下坡。施工过程中及时清除垃圾。

8.11高空作业周围的沟边、孔洞应设固定盖板及围栏,施工人员不得擅自挪动。

8.12高空作业各层平台、走道及脚手架上的保温材料不得堆放过高、过重,施工用料应随用随吊,用后及时清理。相邻工作人员不可聚于一处脚手板上。

8.13高空作业时应划定安全区域,并用安全标志加以区分,以防止他人进入施工危险区。工

作完毕时,撤除安全标志。

8.14交叉作业时必须装设防护隔离罩棚、安全网或其他隔离措施。

8.15脚手架搭设后承载能力要≥270kg/㎡,使用时的实际载荷必须小于270kg/㎡。搭设好的脚手架验收合格、悬挂责任牌后方可使用,使用中应定期检查和维护。

8.16脚手板须铺设平稳、绑扎牢固。

8.17拧紧绑扎铁丝时,不得用力过猛,防止因铁丝断裂使紧固工具或铁丝弹起伤人。

8.18夜晚工作照明光线须充足,避免强烈光线直射工作人员面部;灯具要绑扎牢固。·照明线路、设施的安装需由电工安装。施工结束后应及时安排电工拆除。

8.19保温纸箱为易燃品,每天工作结束后徐立即收回。

8.20现场使用电动工具必须戴绝缘手套,电动工具必须有可靠的接地保护。现场使用的移动电源必须设有漏电保护器。