文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 分解组塔安全工作票

分解组塔安全工作票

分解组塔安全工作票
分解组塔安全工作票

工作分工及岗位

年月日编号

技术质量要求及示意图

项目负责人:技术负责人:

分解组塔安全工作票

班长:工作负责人:安全负责人:

电气第一种工作票适用于以下工作

电气第一种工作票适用于以下工作: 1高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者; 3其他工作需要将高压设备停电或需要做安全措施者。 电气第二种工作票 1带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 3二次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者; 4转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作; 5非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流; 6更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作; 7在变电站、变压器区域内进行动土、植(拔)草、粉刷墙壁、屋顶修缮、搭脚手架等工作,或在配电间进行粉刷墙壁、整修地面搭脚手架等工作,不需要将高压设备停电或需要作安全措施的。工作票的执行程序 1工作票的生成2工作票的签发3工作票的送达4工作票的接收5安全措施的布置6工作许可7开始工作8工作监护9工作间断10工作延期11设备试运12工作终结 工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则 潮州发电公司的设备部各专业要对工作票执行的全过程进行动态检查,及时纠正不安全现象,规范工作人员的作业行为;全过程是指从工作任务提出、制定方案、人员安排到危险点分析及预控措施制定、建票、接票、许可、开工、监护、验收、终结、恢复等全过程中的每一执行环节;检修设备试运的注意事项1由工作负责人提出申请,经工作许可人同意并收回工作票,在不变动其它工作组安全措施时,进行试运工作。在试运前,工作负责人负责将全体工作班成员撤离工作地点,通知设备的点检员到现场验收把关,履行试运许可手续后,方可试运;2如果需要变动其他工作组的安全措施,工作许可人应同时将相关工作票全部收回,经其他工作组的工作负责人同意,并且工作成员全部撤离后,方可变动安全措施,履行试运许可手续,开始试运。试运后,应及时恢复变动安全措施;3试运结束后尚需工作时,工作许可人和工作负责人仍应按“安全措施”执行栏重新履行工作许可手续后,方可恢复工作。如需要改变原工作票安全措施,应重新签发工作票; 工作终结后工作票终结前工作负责人与许可人的所做内容 答:工作结束后,工作负责人应全面检查并组织清扫整理工作现场,确认无问题后,带领工作人员撤离现场,在检修交待本上详细记录检修项目、发现的问题、试验结果和存在的问题以及有无设备变动等,管辖该设备的点检员对检修质量进行确认验收,在“点检验收人”处签名(本公司继电保护与热工专业的内部员工作为工作负责人时可不签名),工作许可人和工作负责人共同到现场验收,检查设备状况,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填写工作结束时间,双方签名,工作方告终结。工作间断所需要做的内容 工作期间,工作负责人因故暂时离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替并将工作票交其执有,交待注意事项并告知全体工作班人员,原工作负责人返回工作地点时也应履行同样交接手续;离开工作地点超过两小时者,必须办理工作负责人变更手续 工作票的静态检查内容(具有以下任一情况者为“不合格”工作票): a.未按规定签名或代签名; b.工作内容(任务)和工作地点填写不清楚; c.应采取的安全措施不齐全、不准确或所要求采取的安全措施与系统设备状况不符; d.同一工作时间内一个工作负责人同时持有两份及以上有效工作票 e.工作票签发人、工作负责人和工作许可人不符合规定要求,f使用术语不规范且含义不清楚; g.未按规定盖章;h.已终结的工作票,所拆除措施中接地线数目与装设接地线数目不同,而又未注明原因;

工作票管理办法示范文本

工作票管理办法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工作票管理办法示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 工作票管理办法 1.总则 1.1 为加强和规范工作票的管理与执行,保障人身与设 备的安全,防止不安全事件发生,依据《发电企业生产管 理规章制度》、《电力安全工作规程》,并结合公司实 际,特制定本办法。 1.2 公司各级管理人员及生产人员必须严格执行本办 法。 1.3 本办法适用于大容公司各投产电站。 2. 填用工作票范围 2.1 在电站范围内进行一切生产设施、设备、各系统所 属自动装置、保护回路和表计、仪表、遥控、检测电子回

路等的检修、维护、试验、消缺、技改等工作,进行与上述工作相关的准备工作、上述工作对象的门、柜、围栏维修等工作或在设备周围、附近进行有可能对设备发生影响的其它工作,均应办理工作票手续。 2.2 当设备发生故障或严重缺陷需要紧急检修时,其抢修时间不超过4小时,又不影响在运设备安全的,经分公司分管生产的副经理同意,可不填用工作票,但在检修前必须做好安全措施。事后当值负责人必须将经过记录在值班记录本并汇报安全生产技术部。如果设备损坏比较严重,4 小时内没有恢复的,应补填工作票并履行正常的工作许可手续。 2.3 在生产现场重点防火部位或场所以及禁止明火区进行检修、维护作业需要动火时,必须同时办理动火工作票,动火工作票不能代替作业项目工作票。 2.4填用第一种工作票的范围

风电场工作票、操作票、作业安全措施票管理制度(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 风电场工作票、操作票、作业安 全措施票管理制度(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

风电场工作票、操作票、作业安全措施票 管理制度(通用版) 1.总则 为加强风电场现场生产管理,规范各类工作人员的工作行为,保证人身电网设备安全,依据《安规》、《风电场运行规程》及上级有关规章制度,特制定本制度。 2.工作票管理规定 2.1电气工作票(简称“工作票”)制度是《国家电网公司电力安全工作规程》的重要组成部份,是“三票”管理(工作票、操作票、作业安全措施票)制度之一。严格执行工作票制度是保证人身安全、电网安全、设备安全的重要组织措施。 2.2工作票是允许在电气设备及其相关场所进行工作的书面命令,也是明确安全职责,向工作人员进行安全交底,实施保证工作

人员安全的组织、技术措施的书面依据。 2.3在风电场电气设备上及其相关场所工作,填用的工作票及作业安全措施票有下列5种: l变电站(发电厂)第一种工作票(附录1); l变电站(发电厂)第二种工作票(附录2); l风机工作票(附录3); l事故应急抢修单(附录4); l作业安全措施票(附录5); 2.4工作票管理工作的职责分工 2.4.1风电场场长为工作票现场管理的负责人。 2.4.2安全生产部负责工作票制度的制定、执行的监督、考核工作。 2.5工作票所列人员的基本条件及安全责任(见第9.工作票的使用与考核) 2.6外单位施工人员 2.6.1电网公司系统内的施工单位应将经安全教育、培训和考试

继电保护工作典型安全措施票的制定和应用

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 继电保护工作典型安全措施票的制定和应用Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8555-53 继电保护工作典型安全措施票的制 定和应用 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 继电保护工作中安全措施是确保人身安全和工作质量的重要环节,通常,在现场开工后由工作负责人负责填写安全措施票,然后由班长或技术人员审核后现场执行。当现场任务繁重、时间特别紧的情况下,保护安全措施票的填写和审核可能出现考虑不周或发生遗漏的情况。另外,工作负责人自身的业务能力和工作状态对安全措施质量的影响也很大,同种性质的安全措施不同的工作负责人做法可能会有很大差异。为了提高安全措施质量,规范继电保护安全措施票的格式和填写,力求在安全措施操作中人为因素对安全造成的隐患降至最低,巢湖供电公司制定了继电保护工作典型安全措施票。下面对具体执行情况作一介绍: 1 典型安全措施票的类型及格式

铁塔组立安全施工措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 铁塔组立安全施工措施(通用 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

铁塔组立安全施工措施(通用版) 一、目的 组塔施工高处作业较多,为贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针,预防安全事故的发生,确保施工人员和机具设备的安全,从而实现工程安全目标,特制定本措施。 二、适用范围 本措施适用于侯廉线500kV输电线路工程第一标段铁塔组立施工,项目部、施工队、组塔班都要严格执行本措施。 三、安全施工措施 (一)一般安全规定: 1、铁塔组立施工作业人员必须经过安全教育并通过安全考试,熟悉组塔方案的特点及相关安全施工技术措施。 2、高处作业人员必须经体检合格后方可登高作业。

3、开工前,应进行各级技术交底,并在施工中认真执行,未经批准任何人不得擅自更改。 4、施工人员严禁酒后作业。 5、铁塔组立应设安全监护人,作业开始前必须持具有详尽安全技术措施的工作票,并现场宣读。 6、进入施工作业区的人员必须正确佩戴安全帽。高处作业人员应衣着灵便,穿软底鞋,并正确佩用个人防护用具。 7、遇有雷雨、暴雨、浓雾、六级及以上大风时不得进行高处作业、铁塔组立等作业。在雨后进行高处作业应采取防滑措施。 8、非施工人员不得进入作业区。作业现场安全监护人应保证非施工人员不得进入铁塔高度1.2倍距离以内。 9、组立铁塔时要将接地设置好,以防雷击。 10、立塔指挥人员必须熟悉图纸,并掌握主要工器具的许用荷载。工器具每次使用前必须进行外观检查,不合格者严禁使用,并不得以小代大。各部位的工器具应按技术措施的规定布设。安全监督人员在作业开始前应做全面检查。

工作票的安全措施【最新版】

工作票的安全措施 1、主题内容与适用范围 1.1 本规定规定了XX电业局工作票、操作票、停电申请书(以下简称“两票一书”)的种类、使用范围、填写要求、执行程序、审核评价及各职能处室和各类人员的管理职责和安全责任。 1.2 本规定适用于XX电业局变电、线路、配电、农电和用户电气设备及基建安装工作中两票一书的执行和管理。 2、引用标准 2.1 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分) DL408-91; 2.2 电业安全工作规程(电力线路部分) DL409-91; 2.3 农村低压电气安全工作规程DL477-2001; 2.4 川电生[1996]196号文《变电倒闸操作票规范化实施细则》; 2.5 XX电业局《调度管理规程》。

3、管理职能 3.1 全局建立以局长为首的三级两票一书管理和安全保证监督网,由生产副局长具体负责对两票一书的执行情况进行指导、检查、监督和管理。 3.2 电业局生技处是全局两票一书的归口管理部门,负责两票一书的管理及本规定的解释;安监处负责监督全局两票一书的贯彻执行和考核;调度通讯局负责全局调度系统停电申请书的技术管理;各车间由主管生产负责人和生技科长负责本车间的两票一书管理,安监员负责监督检查本车间的两票一书执行情况。 3.3 凡从事两票一书工作范围内的部门和各级人员,均应严格执行上级规定和本规定。各部门可根据现场情况制定补充条文,经电业局总工程师批准后执行。 4、通用部分 4.1 通用术语 4.1.1 设备术语:

一、二次设备按原水利电力部调度通讯局颁发的《电力系统调度术语》(试行)的标准填写。如一次设备“断路器、隔离开关、保险”分别以“开关、刀闸、熔断器”填写(二次保险仍填写为“保险”)。 4.1.2 状态术语: 设备的四种状态为“运行、备用、停用、检修”;220kV变电站可按省调要求对设备的四种状态采用以下写法:“运行、热备用、冷备用、检修”(两种写法中“备用”对应于“热备用”,“停用”对应于“冷备用”)。 4.1.3 操作术语: 开关、刀闸、令克的操作为“合上、拉开”;熔断器的操作为“给上、取下”;继电保护及自动装置、压板的操作为“投入、退出”;接地线的操作为“装设、拆除”;转换开关的操作为“从XX位置切至XX 位置”。 4.2 书写的一般格式要求 4.2.1 工作票用圆珠笔采用一式二份的复写方式填写;操作票用

杆塔组立的安全注意要点

杆塔组立的安全注意要点

杆塔组立的安全注意要点 闫光明甘肃省西和县电力局 (742100) 杆塔组立是线路施工中的重要环节,安全措施、技术措施、现场安全措施、组织措施工作稍有疏忽大意,就有可能造成设备损坏或构成人身伤亡事故,因此,组立工作中必须时时刻刻注意安全。 (1) 思想集中,协同动作配合好。施工人员必须熟悉本岗位机具性能、使用操作方法,未经训练的人员不得上岗或进入施工现场。 杆塔组立工作应由有实践经验的专人负责统一指挥,所有参加人员必须集中思想,熟悉指挥信号和旗语,做到"守纪律,一切行动听指挥"。 (2) 机具合格检验好,不超过起吊荷载。使用前应对工器具的各个部件进行认真仔细检查,定期进行保养、试验,应无缺陷和磨损过度等异常情况,所有使用机具包括索具等不超过其允许荷载。 (3) 地面组装要安全,核对图纸要认真。 垫木应垫稳坚实,砼杆上垫枕后还应用木楔塞好防止打滑。 抬运砼杆等重物,必须同肩扛抬,并应互相呼唤同时起落,道路不平时,应设专人扶肩,遇有险路时,应根据具体情况,制定补救措施。 分解组立铁塔时,应离开铁塔10~15m以外,防止在地面组塔时落物伤人,同时所有在场人员均应戴安全帽、戴手套,任何东西不得抛掷投递。 焊接砼杆时,不准翻滚,并应四面点焊,固定相对位置,然后全面展开焊接。焊接好后,中间的木楔要塞紧些,防止中段下垂而挠度过大。 角钢对孔时,应用尖钎子找正,千万不能用手指伸入螺孔内。

在杆塔起立过程中,不准上杆塔工作,抱杆脱帽或失效后,不准再将杆放下,杆塔起立未稳固和拉好临时拉线前,不准登杆工作,杆塔基础未稳固或未装好正式拉线前,不准拆除临时拉线。 (6) 其他事项不能忽视,万无一失确保安全。 登高人员在登高前应仔细检查登高工具,发现损坏严重时,一定要重新更换。 杆塔登高2.5m及以上,即为高空作业,塔上工作人员应思想高度集中,并要系好安全带。 应尽量避免上下两层同时高空作业。如必须同时两层作业时,下层人员必须戴安全帽(上层人员也应戴安全帽)。 吊钩必须用φ16圆钢制作,钩子一次最多只能吊三件短构件,不准吊钩重物,对重物必须用绳索进行二道绑扎。 遇上雷雨、大雾及六级以上大风天气,不准进行杆塔组立和登杆工作。 三杆塔组立 杆塔组立工程必须有完整的施工技术设计。组立过程中,应采取不导致部件变形或损坏的措施。 1、排杆 混凝土电杆(指离心环形混凝土电杆)及预制构件在装卸及运输中严禁互相碰撞、急剧坠落和不正确的支吊,以防止混凝土产生裂缝和其他损伤。

杆塔组立安全技术(2021)

杆塔组立安全技术(2021) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0654

杆塔组立安全技术(2021) 杆塔整体组立 (1)平面布置时,四点在同上垂直面上(总牵引地锚、杆塔中心、抱杆顶点及制定中心)是整体起立能否顺利进行的关键所在,否则将危及整体起立的安全施工。 (2)按照整体起立方案的要求,选定各受力锚桩位置及工器具规格,各种工器具不得混用或以小代大。主杆根部马道与地面夹角45°,两根应一致,否则在起立过程中会使杆身偏扭,受力不均易发生倒杆。 (3)临时拉线、制动绳操作点应设在杆高1.2倍以外的安全区,如遇到地形限制,应设置转向滑车引出。 (4)侧面临时拉线应位于基础坑的垂直线两侧,并按指挥信号随时调整松紧。在整体立杆过程中,临时拉线的作用至关重要,指挥

人员应重点监控。 (5)牵引滑车组相互间的距离应符合直立方案的要求,为防止牵引绳受力后扭劲,引起动滑车翻转,应在动滑车吊环上加重物,以扼制动滑车的翻转。如牵引滑车组相互间距过小,会在杆塔未立直之前两滑车相碰造成杆塔难以施工局面。 (6)牵引机动绞磨应放置在与总地锚基本等高处,距总地锚5~6m为宜,否则会造成绞磨上扬或下压,易引起事故。因地形所限,转向滑车的转向角最大不宜超过60°。 机动绞磨和人推绞磨的有关规定见表30.6。 (7)整立杆塔指挥人应站在视野开阔处,一般是在杆高距离以外和总牵引地锚之间。电杆起立离地0.8m时,停止牵引,进行冲击试验,用木杠敲击各绑扎点,使受力均匀,检查无误后方可继续起吊。 (8)杆塔起直后,必须将临时拉线固定好,方可登杆拆除牵引系统的工具;带拉线电杆,必须将永久拉线全部装设完毕后,方可拆除临时拉线。严禁作好一根永拉线拆一根临时拉线作法。 (9)V型拉线塔(简称拉V塔)均采用整体起吊时,应尽量选在

工作票管理规定52870

工作票管理规定 为了规范本厂工作票的管理和使用,严格执行《电业安全工作规程》和公司《工作票管理制度》的规定,做好安全防范措施,有效保证人身及设备安全,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求相关部门认真贯彻执行。 1、工作票种类 本厂工作票分为电气第一种工作票、电气第二种工作票、热力机械工作票、热控工作票、动火工作票共五个分类。 2、工作票填用范围 2.1 在生产设备、系统上工作,需要将设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统时,对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作,使用热力机械工作票。 2.2 在热控电源、通讯、测量、监视、调节、保护等涉及DCS、联锁系统及设备上的工作需要将设备、系统停止运行或退出备用的,使用热控工作票。 2.3 需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用电气第一种工作票。

2.4 大于设备不停电时的安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作,填用电气第二种工作票。 2.5现场进行动火作业的,应根据消防规程和公司工作票管理制度的相关规定,使用动火工作票。 3、工作票的使用 3.1 工作票应使用统一格式,各单位可以根据实际情况进行补充,但不得删减。 3.2 工作票一式两份,检修人员手执一份,运行人员留存一份。 3.3 各单位应每年对工作负责人、工作许可人、工作票签发人进行安全规程、运行和检修规程的培训和考试,考试合格的,经厂(公司)领导批准,予以公布。 3.4 工作票应用黑色签字笔填写与签发,由计算机生成的工作票可采用电子签名。 3.5 工作票由工作负责人填写,工作签发人审核、签发。 3.6 一份工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得相互兼任。一个工作负责人不得在同一现场作业期间内担任两个及以上工作任务的工作负责人或工作组成员。 3.7 机组大、小修或临检时,可按设备、系统、专业工作情况使用一张工作票。 3.8 一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作时,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。 3.9 工作票必须编号。要确保每份工作票在本厂内的编号唯一,且便于查阅、统计、分析。 3.10 在危及人身和设备安全的紧急情况下,经值长许可后,可以没有工作票即进行处置,但必须由运行班长(或值长)将采取的安全措施和没有工作票而必须进行工作的原因记在运行日志内。

杆塔组立安全技术交底

杆塔组立安全技术交底

安全技术交底记录表 表号:DJB-B-04(98版) 编号: 工程名称 会议名称安全技术交底主持人XX 会议地点潼朝线施工队驻地会议日期2013年2月28日安全技术交底主题:导地线放紧线施工安全及技术 交底记录(附后) 会议人员名单 姓名工作单位职务/职称联系电话

(1)

(2)督促按施工工艺设计正确布置现场,若现场地形不能按施工工艺设计要求布置时,应在立塔前作补充验算,检验立塔工器具能否满足立塔安全要求。 (3)针对各塔位的具体情况提出立塔施工安全的补充措施。 (4)本工程每一基杆塔必须亲临现场指挥。 3、组装负责人的职责 (1)明确参加组装的施工人员的分工,交代安全措施和技术指导。(2)组织施工人员严格按施工图及工艺设计要求进行组装。 (3)组装中的遗留问题应登记清单,上报队长或工程处。 4、塔现场准备负责人的职责 (1)对参与立塔准备工作的民工交待安全措施。 (2)按施工工艺设计要求,确定地锚及铁桩的距离,方位,深度,马道等。 (3)遇有特殊地形,地质应报告队长或立塔指挥人检查后再埋没地锚。 5、组立杆塔指挥人的职责 (1)负责宣读立塔安全工作票,向参加立塔的施工人员讲解质量要求,安全措施及特殊注意事项。 (2)组织检查地面组装质量,组装不合格者不应立塔。 (3)按施工工艺要求对立塔现场布置及所用的工器具进行全面检查。(4)立塔过程中应兼顾全局,随时听取各岗位报来的信息并提醒各岗位人员的操作。

(5)发现异常情况或异常声响,应停止牵引。会同安全监督人进行诊断后派人处理。 (6)工器具未拆除,地脚螺帽未装好前,指挥人不得离开工作岗位。 严防铁塔刚立正而还未稳固时出现无人指挥的混乱局面。 6、组立杆塔安全监督人的职责 (1)协助立塔指挥人检查组装质量,检查立塔现场的布置,检查立塔所用的工器具,检查各岗位操作人员是否坚守岗位。 (2)立塔过程中站在立塔方向的侧面,协助立塔指挥人发现立塔中的异常情况或异常声响,并配合诊断处理。 (3)对各岗位操作人员违反安全规程和施工技术措施的作业及时制止并报告立塔指挥人。 (4)安全监督人进入现场应配带明显标志,例如红色袖标等。 (5)对可能出现的险情要提醒立塔指挥人。 7、制动系统操作负责人的职责 (1)正确进行制动系统的布置、绑扎。 (2)立塔前及塔头吊离地面后对制动系统作全面检查。 (3)立塔过程中思想集中,听从看塔根人(千斤系统 (4)负责)的指挥,及对、准确、平稳地松出制动。 8、牵引系统负责人的职责 (1)正确连接总牵引系统的钢绳、滑车及动力装置。 (2)选择安装合适的工具作总牵引复滑车组的重锤,防止复滑车组钢绳打绞。

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1. 凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用和工作票附件三类。 2.内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单和事故紧急抢修单五种。 3.外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4.工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票和继热作业措施票三种。 5.工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单; ××电厂外包电气工作票;

二次回路上工作的安全措施

编号:SM-ZD-11154 二次回路上工作的安全措 施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

二次回路上工作的安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工作票的使用 1.填用第一种工作票的工作 下列情况应填用第一种工作票: (1)在高压室遮栏内或与导电部分的距离小于安全距离进行继电器和仪表等的检查试验时,需将高压设备停电的。 (2)检查高压电动机和启动装置的继电器和仪表,需将高压设备停电的。 2.填用第二种工作票的工作 下列情况应填用第二种工作票: (1)一次电流继电器有特殊装置,可以在运行中改变定值的。 (2)对于与电流互感器或电压互感器二次绕组连接,并装在通道上或配电盘上的继电器和保护装置,可以不断开所保护的高压设备的。

二、现场工作前的准备 现场工作至少应有二人参加。工作负责人必须由经领导批准的专业人员担任。工作负责人对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任。外单位参加工作的人员不得担任工作负责人。 继电保护工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作;若异常情况是本身工作所引起,应保留现场并立即通知值班人员,以便及时处理。 现场工作前必须做好充分准备,其内容包括: (1)了解工作地点一、二次设备运行情况,本工作与运行设备有无直接联系(如自投、连切等),与其他班组有无需要相互配合的工作。 (2)拟订工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节。 (3)应具备与实际状况一致的图纸、上次检验的记录、最新整定通知单、检验规程、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。

2021年杆塔组立安全技术

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021年杆塔组立安全技术

2021年杆塔组立安全技术导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 杆塔整体组立 (1)平面布置时,四点在同上垂直面上(总牵引地锚、杆塔中心、抱杆顶点及制定中心)是整体起立能否顺利进行的关键所在,否则将危及整体起立的安全施工。 (2)按照整体起立方案的要求,选定各受力锚桩位置及工器具规格,各种工器具不得混用或以小代大。主杆根部马道与地面夹角45°,两根应一致,否则在起立过程中会使杆身偏扭,受力不均易发生倒杆。 (3)临时拉线、制动绳操作点应设在杆高1.2倍以外的安全区,如遇到地形限制,应设置转向滑车引出。 (4)侧面临时拉线应位于基础坑的垂直线两侧,并按指挥信号随时调整松紧。在整体立杆过程中,临时拉线的作用至关重要,指挥人员应重点监控。 (5)牵引滑车组相互间的距离应符合直立方案的要求,为防止牵引绳受力后扭劲,引起动滑车翻转,应在动滑车吊环上加重物,以扼制

工作票管理办法(通用版)

工作票管理办法(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0938

工作票管理办法(通用版) 工作票管理办法 1.总则 1.1为加强和规范工作票的管理与执行,保障人身与设备的安全,防止不安全事件发生,依据《发电企业生产管理规章制度》、《电力安全工作规程》,并结合公司实际,特制定本办法。 1.2公司各级管理人员及生产人员必须严格执行本办法。 1.3本办法适用于大容公司各投产电站。 2.填用工作票范围 2.1在电站范围内进行一切生产设施、设备、各系统所属自动装置、保护回路和表计、仪表、遥控、检测电子回路等的检修、维护、试验、消缺、技改等工作,进行与上述工作相关的准备工作、上述

工作对象的门、柜、围栏维修等工作或在设备周围、附近进行有可能对设备发生影响的其它工作,均应办理工作票手续。 2.2当设备发生故障或严重缺陷需要紧急检修时,其抢修时间不超过4小时,又不影响在运设备安全的,经分公司分管生产的副经理同意,可不填用工作票,但在检修前必须做好安全措施。事后当值负责人必须将经过记录在值班记录本并汇报安全生产技术部。如果设备损坏比较严重,4小时内没有恢复的,应补填工作票并履行正常的工作许可手续。 2.3在生产现场重点防火部位或场所以及禁止明火区进行检修、维护作业需要动火时,必须同时办理动火工作票,动火工作票不能代替作业项目工作票。 2.4填用第一种工作票的范围 2.4.1高压设备上作业需要全部停电或部分停电者。 2.4.2室内外的二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 2.4.3低压厂用母线上的工作,需将母线停电或做安全措施者。

风电场工作票、操作票、作业安全措施票管理制度(正式版)

风电场工作票、操作票、作业安全措施票管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

风电场工作票、操作票、作业安全措施票管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1.总则 为加强风电场现场生产管理, 规范各类工作人员的工作行为, 保证人身电网设备安全, 依据《安规》、《风电场运行规程》及上级有关规章制度, 特制定本制度。 2.工作票管理规定 2.1 电气工作票(简称“工作票”)制度是《国家电网公司电力安全工作规程》的重要组成部份, 是“三票”管理(工作票、操作票、作业安全措施票)制度之一。严格执行工作票制度是保证人身安全、电网安全、设备安全的重要组织措施。 2.2 工作票是允许在电气设备及其相关场所进行工作的书面命令, 也是明确安全职责, 向工作人员进行安全交底, 实施保证工作人员安全的组织、技术措施的书面依据。 2.3 在风电场电气设备上及其相关场所工作, 填用的工作票及作业安全措施票有下列5种: l 变电站(发电厂)第一种工作票(附录1); l 变电站(发电厂)第二种工作票(附录2);

杆塔组立安全方案

牙~免Ⅱ回110KV输变电工程杆塔组立安全方案 牙克石浩明电力建设有限公司 二OO六年十月

杆塔组立安全方案 一、安全技术措施 1、所用的工器具和设备必须符合技术交底要求,并应进行技术检验,不合格者严禁使用,每次使用前必须由使用人进行外观质量检查,并不得以小代大。 2、现场设置的地锚,地钻等,就根据土质情况和受力大小确定,马道必须与受力方向一致。 3、利用树根等代替临时地锚时,必须经施工负责人鉴定后方能使用。 4、施工现场有带电体或其他设施时,应事先进行勘测,并提出切实可行的安全措施,在带电体附近进行工作时,人身和工器具、构件对带电体的距离必须满足以下要求。

5、采用机械吊装和牵引时,牵引设备上必须有可靠的制动装置。机械操作人员应事先熟悉杆塔起吊的有关安全知识。 6、对杆塔弯曲和倾斜进行调整时,应根据需要打好临时拉线。杆塔上有人时,不得调整拉线。 7、利用跳板和圆木向下滚杆时,应用大绳溜放,缓慢放下,滚落前方不得有人,每卸完一根前,应将其余水泥杆掩牢,每卸完一处后应将剩余的水泥杆绑扎牢固,并应有专人负责安全检查。 8、排杆时应视地形情况确定排杆方向。遇有地形不平或松软之处,应支垫牢固,必要时应用绳索锚固。 排杆工作应满足以下安全要求:

(1)拨杆时听从指挥,统一行动,拨动向不得有人。 (2)移杆时应随时将杆段掩牢。 (3)使用杠棒时应防止滑脱伤人。 9、焊接水泥杆时,应在一端留有排气丸。 10、发电机或电焊机的外壳以及焊接平台必须有良好的接土,并应使用带有保险的闸刀开关,发电机上应备有电阻调整装置和测量仪表。 11、电焊机至电焊钳的连接线必须使用绝缘软线,焊工必须戴面罩,焊工手套,护盖和穿胶底鞋等防护用具,工作结束或离开现场时应将电源切断。 12、搬运材料时,应注意周围是否有人,两人以上扛运应使用同肩、同起同落。传递工具和材料不得抛扔,组装人员应戴手套。找正螺孔时,不得将手指伸入螺孔内。 13、组装和起吊工作在同一处进行时,起吊件的下方不得有人。如因地形限制,应待起吊件就位后再行组装。 14、起吊方案和现场布置必须按技术交底的要求进行,未经技术人员的同意不得擅自更改。

工作票管理制度范本

内部管理制度系列工作票制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-53704 工作票制度 Work ticket system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 (1)在生产现场进行检修、试验或安装工作时,为了能保证有安全的工作条件和设备的安全运行,防止发生事故,发电厂各分场及多经总公司所属各单位必须严格执行工作票制度。 (2)工作票签发人应由分场主任、副主任,多经各分公司经理、副经理及各工程处主任、副主任签发或由各分场主任、多经总公司经理提出的各专业工程师,检修班组(厂、队)班长、技术员签发本专业、本班组(厂、队)所管辖设备系统的工作票。 (3)工作许可人应由各分场运行主任、工程师、运行值长和各专业运行正副班长担任。 (4)工作票签发人、工作许可人必须经厂安监处安全培训考试合格,总工程师批准后的文件形式书面公布人员名单

报厂部备案,各分场、多经总公司、值长等有关部门发给副本备查。 (5)工作票签发人必须具备的条件: 1)熟悉设备系统及设备性能。 2)熟悉安全工作规程、检修规程、运行规程的有关部分。 3)掌握人员安全技术条件。 4)了解检修工艺。 (6)工作票签发人应对下列事项负责: 1)工作是否必要和可能。 2)工作票上所填写的安全措施是否正确和完善。 3)经常到现场检查工作是否安全地进行。 (7)工作许可人必须具备的条件: 1)正确地将生产设备、系统投入(停止)运行或投入(退出)备用。(系统指为:汽、气、水、油、烟、风、冲灰放灰等)。 2)正确确定运行方式和操作、调整、保障人身、设备的安全和经济运行。 3)严格审批工作票中所采取的安全措施内容及运行补充内容。

输煤系统设备维护及清理工作票安全措施要求标准范本

操作规程编号:LX-FS-A23699 输煤系统设备维护及清理工作票安全措施要求标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

输煤系统设备维护及清理工作票安全措施要求标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 除设备停运期间地面清理及水冲洗可以使用口头联系单外,其他一切现场工作必须办理工作票。 1、皮带上、转动设备、电气设备检修及维护必须办理工作票并停电。 2、碎煤机的清理(一同工作不少于三人):不进入碎煤机机腔清理弃铁箱内杂物时,措施为停碎煤机电源;现场专人监护。进入碎煤机的清理同时要停筛煤机、碎煤机及#7带电源。 3、落煤管清理(一同工作不少于三人): 1)进入落煤管清理:必须办理工作票,同时停

二次作业安全措施票执行管理办法正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.二次作业安全措施票执行管理办法正式版

二次作业安全措施票执行管理办法正 式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 目的 为保证保护班安全生产工作的规范化、标准化、制度化,进一步加强生产现场的设备安全作业管理,力求“突出作业的预防重点”,确保二次作业安全措施步骤的有序进行和落实,特制定《二次作业安全措施票管理办法》。 2 适用范围 本办法适用于XXX水力发电厂。 3 二次作业安全措施 3.1 二次作业安全措施票的使用范围及要求:

3.1.1 本“二次作业安全措施票”适应于XXX水力发电厂保护班所管辖设备的检修作业。 3.1.2 在设备技改或检修变更设备后,由工作负责人及时准确地修改或补充设备变更后的“标准安全措施票”,并由作业组第二人按实际设备核对无误经班组技术员检查审核后纳入标准。 3.1.3 任何人不得私自在工作中随意变更“二次作业安全措施票内容”。 3.1.4 “二次作业安全措施票”编号按年月及顺序编写,例如:20110925,2011表示:20xx年,09表示:09月,25表示:第25张措施票。 3.1.5 在工作开始前,打印相对应设

铁塔组立安全技术措施(新版)

铁塔组立安全技术措施(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0856

铁塔组立安全技术措施(新版) 一.编制说明 1.编制目的: 1.1贯彻公司的职业安全卫生方针,确保职业安全卫生管理体系有效运行,实现安全目标。 1.2提高安全管理水平,规范铁塔组立施工安全行为,保障职工在劳动中的安全与健康,确保安全施工。 二.编制依据 电力工业部《电力建设安全施工管理规定》 电力工业部《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 公司《职业安全卫生管理体系程序文件》 项目部《安全施工管理规定》、《文明施工措施》、《预防措施》三.工程概况及吊装方法

3.1工程概况 龙江杏山风电场工程规划总装机容量为99MW,其中一期工程为49.5MW,本期工程为49.5MW,共安装20台上海电气风电设备有限公司和5台维塔斯2MW/0.69kV/50Hz风力发电机组,采用两级升压方式。本集电线路工程共3回线,其中架空线路两回,电缆直埋线路一回,架空线路全长13.9km,电缆线路全长5.96km。 3.2吊装方法 铁塔组立采用外拉线抱杆吊装方式组立,具体吊装方法见本工程的“铁塔组立作业指导书”。 四.安全目标及安全管理主要人员职责 1.安全目标: 杜绝轻伤及以伤人身事故,控制记录事故,消除异常和未遂; 杜绝火灾和爆炸事故; 杜绝机械设备事故; 杜绝负有主要责任的交通事故; 消除职业病。

相关文档