一、前言

本方案设计宗旨是对进入博物馆的人员进行实时观察并录像或在以后的时间方便调出图象取证;对非法入侵的行为及时报警制止;对重要场所严密监视;防止事故发生。更重要的是建立有效的安防体系,消除"摆设"现象,对不规范的行为"看得见""抓得住"。系统大部分主要设备都采用可靠性高透明度强的知名品牌。具有防破坏的功能,断路、短路、拆装均可报警。保持完好的一致性品牌也可兼容其它可选设备。

二、系统设计依据

?安全防范工程与要求(GA/T75-94)

?安全防范工程程序与要求

?安全防范工程技术规范

?重点单位重要部门安全技术防范系统要求:第一部分:展览会场馆

(DB31/329.1—2005)

?民用闭路监控电视系统工程技术规范(GB50198—94)

?入侵探测器通用技术条件(GB—10408—89)

?防盗报警控制器通用技术条件(GB12603—90)

?安全防范系统通用图型符号(GA/T74—94)

?彩色电视图像质量主观评价方法(GB7401-87)

?安全防范工程费用预算编制办法(GA/T70-94)

三、本安全防范系统的特点

具有强大的可扩展性

由于监控系统的搭建,往往不一蹴而就、一劳永逸,而是要分期投入,要随着博物馆的环境改进,也要跟着不断引进,不断的扩容。因此,要结合自身网络的特点选择适合的监控模式是必须要考虑的。而本系统恰恰是最佳的可扩展性高的网络监控模式:基于单一的网络基础架构,在设备的出升级换代时,不破坏原有的系统结构,“即插即用”节省费用。

数字化系统管理、维护方便

由于本系统监控、防盗报警系统和电子巡更都是采用基于计算机网络的设备,通过在微机上安装的专用监控、防盗报警和电子巡更软件对前端的设备管理。采用此种方式,能达到设备维护、保养和操作简单,用户界面图形化,不过多的耗费人力和物力。

实现远程访问

“运筹帷幄,决胜千里”是现代管理的普遍模式,对于管理系统中的监控系统来说,实现远程监控是管理者洞察前方情况的最直接的手段。采用的本监控系统可以接入以太网络这就使这种远端访问变成了现实。博物馆的上级领导也可以在自己的电脑上轻松轻易的看到前端图象。

四、用户需求分析

本方案设计宗旨是对博物馆的周界、走道、各个大门、入口处等进行实时监控。并能随时提供录象查询功能为在以后方便调出图象取证;对发生盗窃等暴力行为及时报警制止;对重要场所严密监视;防止事故发生,并建立有效的安防体系。

五、系统组成

根据以上分析,此次博物馆综合安防共设计以下子系统:

?周界电子围栏系统

?视频监控系统

?门禁管理系统

?入侵报警系统

?停车场管理系统

?电子巡更系统

?无线对讲系统

?监控中心(监控室)系统

?综合管理平台系统

第二章分系统设计说明

第一节电子围栏系统

1.1.1系统概述

电子围栏系统,就是在非出入通道的周边区域设置电子围栏探测器,形成一道电子围栏进行规范和管理。电子围栏系统是第一道防线也是最重要的一道防线。担负着安全和保卫工作。当有人非法翻越围墙或造成破坏,探测器可立即将警情传送到安保中心,安保中心对报警信号进行接收和处理,显示屏跳出电子地图显示报警区域,同时联动相关视频监控弹出实时画面,外置声光报警器开始报警,也可联动外置联动灯;保安此时可以通过无线对讲可相互联系,安排人员去现场进行相关处理工作。

1.1.2系统功能

有强大的威慑作用,有效阻退入侵者,防护周界区域,对翻越行为提供及时报警

适用性强,抗误报性能较好,防范效果好

系统划分区域管理便于报警区域的准确定位

联动监控图像报警,联动夜间辅助光源

安全可靠对人体无害

1.1.3系统组成

系统主要由电子围栏报警主机、铝合金线等辅材组成具体组成如下:

第二节视频监控系统

1.1.1系统概述

视频安防监控系统是弱电集成项目现代化管理系统中一个必不可少的组成部分,它通过在办公楼主出入口、周界、单元门厅、电梯厅等区域设置摄像机,将图像传送到消控中心,使值班人员直观地掌握现场情况和记录事件事实,及时发现并避免可能发生的突发性事件,为博物馆的安全管理提供事实依据。

根据项目的现场情况和将来物业的管理情况,我们本着“面向发展、系统先进、功能齐全、投资经济、使用方便、扩展容易”设计原则,为博物馆视频监控制定了一套数字监控系统。

1.1.2系统功能

监控各区域实时情况;

与报警系统进行联动,当报警发生时,在监控大屏上实时弹出画面;

对影像进行存储,存储时间设计不少于30天;

1.1.3系统组成

视频安防监控系统由前端监控设备、传送介质和消控中心控制设备构成。其中前端监控设备主要由摄像机和镜头等组成;传输介质主要为光缆、六类网线、电源线等线缆;机房设备由NVR、视频解码器、IPSAN、监视器、UPS、电源控制器等组成。

第三节门禁管理系统

1.1.1系统概述

门禁控制子系统通过读卡器辩识,只有经过授权的人才能通过受控的区域门组。读卡器能读出卡上的信息并传送到门禁控制器,如果允许出入,门禁控制器中的继电器将操作电子锁开门。该系统由感应卡、感应读卡器、门组、门禁控制器组成。

该子系统可以采用多种门禁管制方式(单向刷卡、双向刷卡),对使用者授于不同的进出权限,进行多级控制;同时对项目内不同的区域及特定的门及通道进行进出管制,本系统可联网实时监控。

1.1.2系统架构

门禁控制子系统采用RS485与TCP/IP相结合的方式组建网络,由综合布线系统和网络系统为门禁系统配置控制专网,可通过划分VLAN的方式配置专网域,实现系统的网络接入与系统数据交互,其系统架构如下图如示:

系统采用三层架构,包括管理层、控制层、应用终端层。

1.1.3系统设计

出入口控制系统基本功能是对项目区域内各重要部门、消防控制室、设备机房等重要部位的通行门,以及主要的通道口进行出入监视和控制。系统在需要监视、控制和身份识别的门上除了安装门磁开关、电控锁,还要安装感应读卡机,

智能感应门禁系统功能的灵活性更强,它可以通过系统的权限管控,由系统根据预先的设置自动决定是否允许人员通过,同时还有报警功能,当有人非法强行通过时,系统会自动发生报警信息,提示监管人员的注意及时处理。

另外,针对各受控门的特点,门禁系统可以采用以下几种管制方式实现对各出入口的监视和控制,具体如下:

单门单向管制:

进门刷卡(或刷卡加密码、密码、生物识别仪识别)、出门按钮开门;

双门单向管制:

进门刷卡(或刷卡加密码、密码、生物识别仪识别)、出门按钮开门;

单门双向管制:

进门刷卡(或刷卡加密码、密码、生物识别仪识别)、出门刷卡(或刷卡加密码、密码、生物识别仪识别)。

双门双向管制:

进门刷卡(或刷卡加密码、密码、生物识别仪识别)、出门刷卡(或刷卡加密码、密码、生物识别仪识别)。

以上几种门禁管制模式,需结合博物馆的具体管理需要进行设定。

第四节入侵报警系统

1.1.1系统概述

博物馆周界及内部重要区域涉及多个报警防区,通过一款多路数的报警主机,可以方便布线和节省投入费用。应用总线式网络报警主机是一款集开关量报警输入输出于一体的多功能总线式网络报警主机,支持256防区报警输入,配置简单,上报方式设置灵活,主要应用于智能楼宇、大型场馆、企业园区及景区的报警及周界防范,可以通过平台软件,与视频产品形成安防综合系统解决方案。

1.1.2系统组成

总线式网络报警主机系统由总线式网络报警主机,报警主机键盘,总线防区扩展模块,继电器输出模块,总线延伸器组成。

1.1.3系统设计

前端报警探测器的点位分布直接影响着博物馆的安全,不同于视频监控设备,报警产品在博物馆的安防系统中起着前期防范的作用,目的就是为了防止意外情况的发生,以便在第一时间使相关的人员获知意外情况并采取相应的措施,从而达到安全防范的作用。报警探测器点位的具体分布建议如下表所示:

第五节停车场管理系统

1.1.1系统功能

博物馆停车场项目共两进两出,入场时,固定车辆采用车牌识别自动放行;临时车辆由岗亭电脑和入口LED显示屏显示临时车信息,可以由管理人员核实完身份或者换证完,再抬杆放行;出场时,固定车辆直接通行,临时车辆在完成出场手续后抬杆放行。

系统拥有预约车管理功能,通过对预约车实行授权,设置预约车辆和时间。预约车辆不需要停车等待,快捷方便。

对固定车管理而言,“车牌识别”解决了以下问题

彻底解决“卡管理”时,一卡多车的情况;

彻底解决“卡管理”时,卡未携带的情况;

彻底解决“卡管理”时,卡丢失、损坏带来的换卡,补卡的工作;

彻底解决“卡管理”时,卡安装摆放位置的沟通工作。

对临时车管理而言,“车牌识别”解决了以下问题

彻底解决“卡管理”时,收费人员偷钱的机会;

彻底将收费人员从人工发卡的工作中解放出来,只需要负责收钱——入

口发卡机往往需要安排专人在“入口发卡机”和“临时车”之间传递“临时卡”,严重偏离了“节省人力资源的根本要求”。而临时车往往停得距离发卡机较远,是人们害怕撞到发卡机和道闸的下意识正常反映,是经常发生的情况;

彻底解决“卡管理”时,有的临时车混出停车场,同时损失临时卡和停车费的情况;

彻底解决有个别的固定车在入场的时候恶意取走临时卡,造成临时卡不断流失的情况;

彻底解决入口发卡机的卡容量有限的问题;

自动对大车,小车进行车型区分,执行不同的收费标准。

1.1.2系统设计

系统设计流程

入场流程

1)入场说明

①车辆可随意从任何一个入口进场,在停车场入口处设置LED显示屏,实时显示停车场空车位数,有效期或车位信息显示,欢迎光临等提示语

②车辆行驶到停车场入口,触发地感线圈(地感线圈是车牌识别摄像机的识别区域)。地感线圈检测到信号后,车牌识别摄像机自动抓拍入场车辆的图像并自动识别车牌号、记录入场时间并将车辆信息传至服务中心,检索数据库得出车辆类别,显示在岗亭中心屏幕上。

③入场车辆最终车牌识别验证,抓拍车牌号后道闸抬杆放行,同时记下车辆进入时间。

出场流程

①车辆可随意从任何一个出口出场,在停车场出口处设置LED显示屏,实时显示入场时间、收费金额等信息。

②车辆行驶到停车场出口,触发地感线圈(地感线圈是车牌识别摄像机的识别区域)。地感线圈检测到信号后,“立体高清车牌识别摄像机”自动抓拍入场车辆的图像并自动识别车牌号,记录出场时间并将车辆信息传至服务中心,服务

中心根据比对自动判断车辆性质,自动统计调出相关信息显示。车辆出场时系统将该车辆的入场信息显示在岗亭计算机屏幕上,根据软件制定的收费方案进行收费金额的统计,打印收费票据后,由停车场管理人员控制道闸抬杆放行,以供管理人员对临时车辆的管理。

第六节电子巡更系统

该系统为离线式电子巡检系统。根据需要将信息钮安装在需要巡逻的线路或设备上,对该地进行巡查的同时,用巡更器触碰安装在代表该地点的信息钮,巡检器将记录下信息钮的代码及触碰信息钮的时间。此记录将成为保安何时到达该地巡查的依据。通讯座是巡检器与PC机之间的通讯设备,可将巡检器中的记录传送到PC机系统的巡检管理软件中。管理人员通过PC机可清晰看到保安巡逻过的设备和线路,并提出漏检、误点信息,通过管理软件统计巡检的正点率、误点率、漏检次数等功能。

1.1.1系统构成

本系统由数据采集器、传输器、信息钮、中文软件四部分组成,附加计算机与打印机即可实现全部传输.打印和生成报表等要求。

巡更器(数据采集器):储存巡检记录(可存储4096条数据,也可以根据实际情况加大存储量),伸缩是读卡头,唯一一款水中读钮的产品;内带时钟,体积小,携带方便。巡检时由巡检员携带,采集完毕后,通过传输器把数据导入计算机。

传输器(数据转换器)--由电源,电缆线,通讯座三部分构成一套数据下载

器,主要是将采集器中的数据导入到计算机中.

信息钮--是巡逻地点(或巡逻人员)代码,安装在需要巡检的地方,耐受各种环境的变化,安全防水,不需要电池,大小相当于普通的纽扣电池用于放置在必须巡检的地点或设备上,

软件管理系统--通过《巡更巡检系统》软件处理巡检数据,进行网络(单机,远程)传输,并将有关数据进行处理, 对巡逻数据进行管理并提供详尽的巡逻报告. 管理人员将通过计算机来读取信息棒中的信息,便可了解巡逻人员的活动情况,包括经过巡逻地点的日期和时间等信息,通过查询分析和统计,可达到对保安监督和考核的目的。

计算机--通过《电子巡逻系统》软件处理巡检数据,并进行查阅浏览的一个辅助显示工具。

1.1.2系统安装使用

信息钮的安装

在博物馆各个需要重点检查及巡逻的地点,将信息钮固定好。

巡检器的使用方法

保安携带巡更器,按照规定的巡逻时间,巡逻到每一个重要地点,用巡更器轻轻接触一下信息钮,巡更器发出蜂鸣声,指示灯连续闪动三次并自动记录该地点的名称和到达该地点的时间。

数据处理

保安巡逻结束后(或定期)将巡更器交给PC机管理员,管理员使用巡更软件对巡检数据进行接收处理,生成汇总报表,交给各级管理人员进行检查或存档。

第七节无线对讲系统

1.1.1系统概述

本次方案主要针对博物馆的管理部门使用的无线数字对讲机设备在建筑内的通信信号覆盖而设计,主要目的是为用户提供一套功能先进、可靠的无线数字系统覆盖实施方案。

根据博物馆的实际需求,为用户设计四个独立通话组的覆盖频道,主要为保证管理部门人员的对讲机在大楼内工作区域通信畅通,通过建设此套数字无线对讲机微蜂窝覆盖网络系统(以下简称WTCS),以保障人员的协调配合工作。

设计的覆盖范围:

地面/地下公共区域

主要的设备机房区域(噪声低于80dBm的区域)

消防通道及电梯

覆盖网络应考虑的几个重点:

针对建筑地处位置,并且是现代建筑风格及智能化较高的博物馆,我们拟采用的方案必须满足以下几点要求:

◆覆盖网络必须对外界的干扰小,并且不易受到其他同类设备的干扰,

在周围大量存在无线覆盖网络和对讲机应用的闹市地段,不仅要考虑通信的覆盖面,同时也要考虑到无线电干扰的存在性,毕竟同时使用的用户太过集中,必须依靠更合理的设计来避免互相的干扰问题.

◆楼内的信号覆盖必须均匀分布:

必须采用分区域覆盖的方法来实现信号的均匀性,由于大楼结构错落复杂,信号很容易在其中衰减,所以将通过多套天线系统来将博物馆划分成多个独立的覆盖区域,保证在每个区域中都获得最佳的接通率。

◆覆盖的重点区域:

对讲机覆盖系统主要服务于博物馆管理部门,所以更多的要考虑管理人员经常出入的区域如:进出多区域。这些区域的话音质量和接通率是考量一个成熟的对讲机覆盖系统的重要标准。

◆系统具备可扩容性:

可在增加系统主机设备后,接入室内分布系统实现多个频道在建筑内的覆盖,不需要更改天馈系统。

◆设备必须美观大方:

采用的天线外露设备将采用美观大方的小型隐藏式天线,必要时完全置入天花板内部,以提高整体美观性。

1.1.2系统设计方案

1.室内分布系统设计:

博物馆的RCS系统设计采用一套系统主站来保障四个频道的通信覆盖,主站负责信号的通信转发,主站安置在中心的弱电控制中心的设备机房内,采用标准

19英寸机柜安装。通过建筑的桥架和弱电井将主干1/2英寸电缆线辐射到需要覆盖的层面,采用吸顶天线将信号发射出来,吸顶天线能覆盖平面上15-30米半径的范围,标准层将天线靠近电梯附件安装,既为了考虑相对中心的位置,又可以对电梯做临近覆盖。整个系统由通信电缆,耦合/分配器及吸顶天线组成的网络结构,称为室内分布天线系统(DAS)。独立的DAS系统保障了信号的均匀分布,并实现了整个场馆内无干扰的100mW的低辐射功率控制,对室外的信号泄漏低于标准要求的1000米以内。在室内区域采用吸顶室内天线来实现狭小区域的信号覆盖,每套天线覆盖的区域互相连接,从而实现信号的无缝隙覆盖。

双时隙数字覆盖的设计及必要性

根据博物馆的特点,通常需要及时响应和讲究团队效应较强的部门,他们往往需要在第一时间对情况作出反映和调派,同时这二个部门的人员又具有高流动性的特点,所以对讲机通信的距离和效果就成为他们效率提升的有力支持,为他们提供独立的频道,并且保证在建筑内的各个部位通信清晰,特别是他们的工作区域。成为评估对讲机覆盖系统质量的重要标准,所以我们此次设计为数字双道覆盖系统,是部门使用有员在建筑内任意位置实现双向无线对讲机的及时通信,从而协助他们更好的完成工作。

室内分布天线系统(DAS)

分布于建筑内部的天馈系统(DAS),最大程度上的改善和扩展了400M RF射频信号在室内狭隘空间内的覆盖面,DAS系统由同轴电缆、耦合器、分路器、合路器、衰减器、超柔跳线、微细胞天线组成。波纹管同轴电缆主要为主站馈送大功率RF信号到微细胞天线,然后由超柔跳线从不容易弯曲的同轴电缆上将信号送入吸顶天线,室内信号的覆盖是基于吸顶天线的数量和布局,合理的布局可大大减少天线的数量并能达到最佳的性能价格比。整个DAS系统可灵活调节末端输出功率和天线数量以适应不同的环境需求。所以DAS系统提供了一个室内信号的无间隙覆盖环境。

建筑内天线位置的布防

室内分布系统的天线布放虽简单但重要,是设计的关键点。我们遵循“小功率,多天线”的原则,保证信号均匀覆盖整个目标建筑物。采用小功率的优点是信号易于控制,辐射小,对外干扰小;缺点是会提高整个室内覆盖系统的总造价,

因此需要在布放原则和经济性之间寻找最佳平衡点。由于室内传播环境的复杂性,所以进行天线布放前进行模拟测试。天线的布放与建筑物结构紧密相关,需要根据模拟测试效果选择天线布放位置,同时考虑不同楼层结构的差异性。

系统设计根据以上原则,将在建筑内隔层安装室内天线,天线安装于房间外的走廊内,天线端增益在+2~+10dBm,对室内做穿墙覆盖,对于消防电梯和机房等位置独立布放天线。

天线的辐射功率控制(设计考虑的双向对等原则)

考虑到无线电发射的电磁干扰对办公和辅助设备以及人体的影响,层内的场强和功率必须控制在最低的范围内,(根据无线电管理局的要求,室内信号不能对室外区域造成干扰)以先前同类建筑的设计经验,在层内天线功率将在100~500mw 等级下,系统的覆盖功率将远远低于对讲机设备,不会造成对设备和人体的干扰现象,(参见辐射功率控制)。方案设计是以提高接收灵敏度来代替高发射功率辐射的方法。具备以下优点:

系统的发射效率高于对讲机,往往造成对讲机可以接收到较好的音质,但来自对讲机的信号却因为建筑衰减而模糊不清,所以设计必须增加在工作区域特别是建筑结构复杂的区域的系统天线数量,经由靠近对讲机工作区域的系统天线接收到的信号将更为清晰,系统的发射功率也可大大降低。

考虑到掌上型对讲机和微细胞天线对设备和人体的电磁干扰问题,我们将严格控制在各层内的发射功率,同时为了避免在屏蔽机房内的信号减弱问题,设计将做到在针对主要的大型机房提供专门的覆盖天线。

在室外部分,我們将不设计任何天线,以免对周围区域产生干扰,对地面上的建筑边缘区域,将控制室内天线的功率来做到覆盖建筑外边缘50米范围.

辐射功率的下限:

>-70 dbm 距离建筑内墙2米处;

>-90 dbm 地面建筑外围区域;

系统的可扩容性

我们在设计时考虑到今后可能为系统增加更多的频道,到时,重新辐射电缆来增加覆盖点是不可能的,故在设计时为以后作了考虑。同时,机房区域的设备也设计为可扩容的模块式结构,可直接通过加装合路模块、分路模块就可接入更

多的信道来共用一套天馈系统。

第八节监控中心(监控室)

做为重要的指挥中心,监控室要有防入侵设施、门禁、内部通讯系统,以及防火、防水措施,并与当地公安机关设有专用的有线报警通讯设备以便联系。以下提供的是控制室的一般要求,请用户根据情况酌情考虑。

根据系统的用电负荷设置配电盘和配电柜。照明、空调用电与设备供电经配电柜分路敷设,为系统提供独立的AC220V/50Hz/20A单相交流电源和UPS不间断电源,其容量应能满足系统24小时工作之需要。

控制室需设防静电活动地板,铺设专用接地干线(铜芯绝缘电缆或电线),与防雷地线的距离不<3米,接地电阻≦4 ,接入公共电话网的报警控制台应满足中华人民共和国信息产业部、公安部入网技术要求。

采用双路市电供电的方式,一路市电被切断,可通过切换装置自动转接另一路市电供电,在双路市电被同时切断的情况下,可通过安装在中控室的在线式单相UPS不间断电源(8h)工作。UPS放置在中控室后部,向各类前端设备供电的电源配电箱应接地。

除此之外,控制室还应具备以下基本要求:

室内需要有合适的可视度:照度适当,使工作人员确切无误的看清各种显示信息,正确的完成各种操作,同时应注意监视器的光线反差。

监控室需要有适度的空间:容纳合理的人员,操作人员应能自由的活动,可互不干扰的有序工作。

设备需有便于维修的空间:各设备之间以及台体距墙均应留有便于维修的距离,以便于维修人员的操作。

室内需保持合适的温湿度:由于所安装设备均为精密仪器,必须要保持室内清洁并保证室内温度适合,根据规范要求控制室温度宜为:16~30°

C,相对湿度宜为:30%~75%。

第九节综合管理平台系统

1.1.1系统集成

一、集中管理软件

集中管理是基于实现系统管理方面的需要,统一资源、统一用户的一种系统管理的新的管理理念和模式。集中管理的基础是资源集中,实现系统资源的集中录入和监控,达到系统模块之间的资源共享、协作联动和统一调度。CMM管理的资源包括门禁、视频、访客、电梯层控、在线巡查、消费、考勤、停车场等各模块资源。模块之间可以独立管理,也可以集中管理,可以独立工作,也可以协同工作。可实现资源的统一权限管理,在资源集中的情况下保证信息安全。

二、视频管理软件

视频监控管理系统,实现对视频设备、解码设备、视频存储设备等综合集中管理。采用B/S架构配置、C/S架构控制结合的方式,实现视频安防设备接入管理、实时监控、录像存储、检索回放、智能分析、解码上墙控制等功能。通过开放的体系架构,全面、丰富的产品支持,为用户提供随需应变的整体解决方案。

三、门禁管理软件

门禁系统又称出入口管理控制系统,是一种管理人员进出的数字化管理系统。主要解决数宇中重要场所的出入口的安全问题,门禁管理软件iVMS-8700-ACS

秉承8700-CMM统一管理的理念,同时以一卡通平台为基础,采用B/S架构配置、

C/S架构控制结合的方式,配置端极大的满足用户对于操作方便的体验需求,对门禁资源、卡片、人员、权限、报警等进行一体化管理,以中心、区域为单位实现了物理概念与逻辑概念的巧妙融合。控制端对门禁资源进行统一的操作管理,对报警、事件实现中心化管理。从而在满足用户对出入口安全需求的同时,给予统一、集中、系统化管理的解决方案。

四、停车场管理软件

停车场管理软件使用IC卡、射频卡、车牌识别等多种配置方式的出入口控制,系统能准确记录识别车牌号码,确保车辆的进出有据可查,进出可控,固定车辆快速通过电动挡车器,加强停车场的高效和安全管理。

五、入侵报警软件

对入侵报警系统的集成是通过网络模块实现的。系统通过网络模块接入报警主机,从而实现对红外对射、双鉴探测器、三鉴探测器等报警设备的管理。通过

报警服务器接收来自网络模块转发的来自报警主机的事件,入侵报警系统可对具体的报警事件配置相关的联动预案,当报警事件触发,即可进行相应的联动响应,及时提醒用户,自动做出相关联动动作,及时排除未发生的危险,并让已发生的事件控制在最小损失范围。

1.1.2平台功能

用户管理

用户管理

支持用户分组管理,并支持多级分组。

支持100级的用户多级别划分,满足用户多级别划分的需求。

支持同一个用户拥有多种角色。

角色管理

支持精细的角色管理,视频监控角色可支持精确到具体监控点的操作,对每一个监控点实时预览、回放、上墙等操作,都可以做到精细控制。

支持临时角色,用户灵活可配置角色到期时间。

支持角色复制,快速配置系统。

报警管理

报警事件管理

支持多种类型报警事件分类管理,相对于各个子系统,具体包括视频监控报警、入侵报警、消防报警、门禁报警、在线巡更报警、停车场报警等子系统报警。

支持权限用户对各类型的事件进行添加、删除操作。

联动配置

支持针对具体的报警事件,可配置多种报警联动动作,具体包括客户端联动、云台联动、录像联动、报警输出联动、上墙联动、短信联动、Email联动、电子地图联动、门禁联动、停车场联动。

支持对具体报警事件进行报警级别、名称、联动方式等的修改。

支持对报警事件联动配置的复制。

报警处理

支持报警处理,用户在接收到报警之后,可对报警事件进行处理。

针对具体报警事件,用户需进行确认处理,并进行相关事件备案登记,记录相应处理措施及事件备注。下图为报警事件的传输及处理流程图:

日志管理

支持多种日志类型区分,具体包括用户操作日志、视频监控日志、报警日志、门禁日志、停车场日志、在线巡更日志、系统日志。帮助用户更快更准确地定位日志。

支持按用户、时间,类型、等级等条件对相关类型日志信息进行搜索。

支持将查询出的日志导出成EXCEL文件格式。

支持日志报表打印。

网络管理

支持网络设备运行状态监测,主要是交换机节点的运行负载及交换机相关参数如实际连入节点的计算机等的实际数据,实时监测网络运行状态,当发生断网、网络超负荷等情况即向系统发生报警,确保系统正常运行。

支持实时检测报警设备的在线及运行情况,实时显示报警主机布防、撤防、

旁路及报警状态。

支持实时监控视频设备的运行状态,监测相关网络摄像机、硬盘录像机、相关服务器(流媒体服务器、电视墙服务器、报警服务器等)的运行状态,检测服务器中相关参数(流媒体服务器如CPU占用率、内存使用率、正在转发的路数等)并进行实时显示。

支持门禁设备的运行状况监测,监控网络门禁控制器、网络道闸控制器、在线消费刷卡设备等的在线情况。

电子地图

支持在地图上直接对视频、报警、门禁、巡更路线等进行管理。

支持添加、修改、删除电子地图,并允许地图分层、分级管理,一张电子地图下可嵌套多张子地图。

支持热点管理,用户在点击地图热点之后可直接切换到指定的地图。

支持对地图进行放大、缩小和漫游,支持鹰眼。

支持地图元素快速、模糊搜索定位。

支持显示设备状态在线状态、布撤防状态、视频信号状态、硬盘状态等。

支持加载插件,接收其它特殊信息在地图上显示。

支持报警事件联动,可以图标闪烁、弹视频窗口、显示预案等。

支持巡更任务的电子地图显示,显示巡更路线,系统根据巡更人员的打卡信息,即时更新巡更人员的位置,显示巡更任务的实时进行状态。

支持电子地图显示项选择,客户可选择相应类型的元素,地图将屏蔽其他元素,只显示选择的显示元素类型。

视频监控

设备管理

支持服务器、设备添加、删除、注册、认证管理。

支持SADP自动搜索在线设备,方便用户添加。

支持全网设备时间同步,支持手动校时、支持NTP。

支持设备批量配置和升级、支持远程重启。

支持配置文件导入、导出功能。

文博安防综合解决方案(博物馆)

文博安防综合解决方案(博物馆)

目录

系统概述 建设背景 我国是一个具有5000年历史传承的文明古国,悠长的历史造就了大量的文物。博物馆是典藏、保护、研究、展示、宣传相关文物的场所,它凝结着历史的精华,是人们与历史对话,传承与发扬优良传统,接受文明洗礼的重要场所。馆内所收藏和保护的文物都具有不可再生性,很多藏品都是孤品,其遗留数量的特殊性和本身具备的历史、文化、艺术等特性决定了其不可估量的价值,所以博物馆文物安全保护工作显得尤为重要。 文物被盗,大多与保护措施存在漏洞有关,而且博物馆的安防需求有别于其它领域,如何针对文博安防的具体需求,制订切实有效的安防体系就成为文物保护的关键之一。随着市场经济的不断深入,文物的盗窃和反盗窃斗争日趋激烈,另一方面,一旦发生文物盗窃或损坏事件,极易引发较大的社会反响和价值损失,这也迫切需要建立一套有效的博物馆安防监控系统,结合“人防”、“物防”、“技防”三防合一,对监控区域进行全方位立体化实时监控,切实打造良好的参观环境,保障游客的合法权益,促进博物馆健康发展。 随着社会经济的发展和科学技术的日新月异,博物馆对各方面的安全要求也在不断地提高,根据国家关于《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》、《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》等规范,参考安全防范系统建设的各类相关技术规范,考虑博物馆的实地现场情况及实际应用需求,为博物馆设计一套高水准、高质量、切合实际、升级扩展能力强大的综合安防监控系统,加强博物馆安全管理人员的管理质量及管理效益,提高博物馆的技防水平,为创造一个安全、舒适、高效、智慧的现代化博物馆发挥积极作用。另一方面,“数字博物馆”、“智慧博物馆”正如火如荼地开展建设,也对博物馆信息化系统的建设提出了进一步的要求。 现状分析 经过近年来的努力,博物馆综合监管建设取得了显著的成绩,如基本的视频、

博物馆安防系统设计实施方案

博物馆安防系统设计方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

(一)用户需求分析 1.概况 XX市博物馆位于XX市xxx路,xxx年建筑而成立。隶属于XX 市文体旅游局。这些文物价值连城,均属国家保护文物,它们的安全性显得尤为重要。针对博物馆特殊的安全防范要求,我们选用目前市场上较为先进的网络视频监控和多性能报警系统,多方位、多角度的对文物进行防护。使得文物的保护做到万无一失。整个系统要达到全面兼顾、重点防范的作用。 设计范围包括: 1).入侵报警系统 2).网络视频监控系统 3).对讲系统 4).广播系统 5).门禁系统 6).机房系统 2.系统需求 监控点设置:在一至三层展厅、停车场及地下一层、出入口、通道要有视频监控监控系统。周界室外及停车场需高清网络红外一体化全方位球型摄像机。一至三层展示、地下一层库房、办公室及通道需高清网络红外半球摄像。监控中心设置47英液晶监屏作多画面录像回放及报警自动录像回放,47英液晶监屏组成电视墙进行集中监控。停车场、展厅、重要库房等场所的视频需要进行24小时录像。

报警点设置:在展厅和库房、修复室及设备控制室等重要防范区域设置一定数量的报警设备,包括室外被动红外探测器、室内幕帘探测器、室内被动红外探测器、双鉴探测器、吸顶双鉴探测器、双幕帘被动红外探测器、震动探测器。发生报警后,系统应能联动视频监控监控系统切换报警点的摄像机图像并启动录像机录像。系统还需具有与当地110联网的能力。 对讲点设置:在二层机房安装有线对讲主机及无线对讲平台,地一层至三层每层安装一台有线对讲分机,用与对讲通话。其中无线对讲系统具有机动灵活,操作简便,语音传递快捷,使用经济之特点,是实现生产调度自动化和管理现代化的基础手段。便于在何时何地精准使用于联络如安保、操作及工作管理的人员,在馆区所内非固定的位置执行职责。 广播点设置:地一层至三层每层安装一台壁挂音柱用于进行语音广播、同时与后期消防工程进行系统接入。 门禁点设置:在进入机房、地下库房的主要通道口设置门禁点,采用可具备指纹读取,刷卡、密码三种识别功能的门禁系统、辨别指纹后进入。所有刷卡要有记录,可进行卡片的授权、挂失、删除操作,有非法闯入等报警事件发生时,可联动摄像机和监视器对门禁点进行监视。 机房设置:UPS、空调、机柜、地面敷设静电地板。 (二)设计依据 《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》(GB/T

博物馆综合安防的方案.docx

博物馆综合安防设计 方案 1

第一章概述 一、前言 本方案设计宗旨是对进入博物馆的人员进行实时观察并录像或在以后的时间方便调出图象取证;对非法入侵的行为及时报警制止;对重要场所严密监视;防止事故发生。更重要的是建立有效的安防体系,消除"摆设"现象,对不规范的行为"看得见""抓得住"。系统大部分主要设备都采用可靠性高透明度强的知名品牌。具有防破坏的功能,断路、短路、拆装均可报警。保持完好的一致性品牌也可兼容其它可选设备。 二、系统设计依据 ?安全防范工程与要求(GA/T75-94) ?安全防范工程程序与要求 ?安全防范工程技术规范 ?重点单位重要部门安全技术防范系统要求:第一部分:展览会场馆 (DB31/329.1—2005) ?民用闭路监控电视系统工程技术规范(GB50198—94) ?入侵探测器通用技术条件(GB—10408—89) ?防盗报警控制器通用技术条件(GB12603—90) ?安全防范系统通用图型符号(GA/T74—94) ?彩色电视图像质量主观评价方法(GB7401-87) ?安全防范工程费用预算编制办法(GA/T70-94) 三、本安全防范系统的特点 具有强大的可扩展性 由于监控系统的搭建,往往不一蹴而就、一劳永逸,而是要分期投入,要随着博物馆的环境改进,也要跟着不断引进,不断的扩容。因此,要结合自身网络的特点选择适合的监控模式是必须要考虑的。而本系统恰恰是最佳的可扩展性高的网络监控模式:基于单一的网络基础架构,在设备的出升级换代时,不破坏原有的系统结构,“即插即用”节省费用。 数字化系统管理、维护方便 2

由于本系统监控、防盗报警系统和电子巡更都是采用基于计算机网络的设备,通过在微机上安装的专用监控、防盗报警和电子巡更软件对前端的设备管理。采用此种方式,能达到设备维护、保养和操作简单,用户界面图形化,不过多的耗费人力和物力。 实现远程访问 “运筹帷幄,决胜千里”是现代管理的普遍模式,对于管理系统中的监控系统来说,实现远程监控是管理者洞察前方情况的最直接的手段。采用的本监控系统可以接入以太网络这就使这种远端访问变成了现实。博物馆的上级领导也可以在自己的电脑上轻松轻易的看到前端图象。 四、用户需求分析 本方案设计宗旨是对博物馆的周界、走道、各个大门、入口处等进行实时监控。并能随时提供录象查询功能为在以后方便调出图象取证;对发生盗窃等暴力行为及时报警制止;对重要场所严密监视;防止事故发生,并建立有效的安防体系。 五、系统组成 根据以上分析,此次博物馆综合安防共设计以下子系统: ?周界电子围栏系统 ?视频监控系统 ?门禁管理系统 ?入侵报警系统 ?停车场管理系统 ?电子巡更系统 ?无线对讲系统 ?监控中心(监控室)系统 ?综合管理平台系统 3

博物馆安防系统设计方案

博物馆安防系统设 计方案 1

(一)用户需求分析 1.概况 XX市博物馆位于XX市xxx路,xxx年建筑而成立。隶属于XX 市文体旅游局。这些文物价值连城,均属国家保护文物,它们的安全性显得尤为重要。针对博物馆特殊的安全防范要求,我们选用当前市场上较为先进的网络视频监控和多性能报警系统,多方位、多角度的对文物进行防护。停车场、展厅、重要库房等场所的视频需

要进行24小时录像。博物馆安全防范监控系统工程设计方案

目录 1.系统设计任务书 (4) 1.1设防目的及总体功能 (4) 1.2工程投资的数额 (5) 1.3适用标准及规范 (5) 1.4系统的总体功能 (6) 1.5设备的工作环境 (8) 1.6系统的性能指标 (8) 1.7施工工期及效果 (9) 2.现场勘查的内容 (10) 2.1外部入侵的防护 (10) 2.2内部入侵的防护 (10) 2.3重点区域的防护方式 (10) 2.4重点防护目标的特点 (11) 3.系统方案的设计 (11) 3.1系统总体设计概述 (11) 3.3.1 功能划分 (11) 3.1.2 系统组成 (12) 3.1.3 系统联动及功能 (14)

3.2电视监控系统概述 (15) 3.3监控系统设备选型 (16) 3.3.1 像机选型及性能 (16) 3.3.2 摄像机安装及效果 (19) 3.3.3 云台的选型及安装 (20) 3.3.4 镜头的选择与要求 (21) 3.3.5 监视器 (22) 3.4矩阵控制主机概述及选型 (23) 3.5数字压缩主机概述 (26) 3.5.1 模拟式监控的弊病 (26) 3.5.2 数字主机主要功能 (27) 3.6防盗报警系统概述 (32) 3.6.1前端设备选型 (33) 3.6.2报警主机简介 (34) 3.6.3监控与报警的联动 (35) 3.7计算机中央管理系统 (35) 3.8系统配置原理图 (39) 3.9控制台以及电视墙 (40) 3.9.1 控制台的标准规范 (40) 3.9.2 控制台的设计实例 (41) 3.9.3 控制台电视墙简图(待附) (41) 3.10控制室的一般要求 (41)

博物馆安防系统施工组织设计

施工组织设计 1 ). 工程组织管理 为确保工程质量、工程竣工时间等目标的如期实现,公司选择富有经验 的施工管理人员组成工程管理小组,按照施工项目组织设计,结合公司实际情况,建立现场施工项目组,执行项目经理负责制,项目经理在授权范围内代表公司全权处理本工程所有事务。公司职能部门将根据施工项目的生产要素进行监控。施工项目组织根据工程的特点,实行弹性组织,优化各专业技术人员的合作,确保项目质量、工期、安全、等技术经济指标的顺利完成。 工程管理项目经理:xxx 2 ). 管理人员工作职责 1、项目经理工作职责 自觉接受公司领导,认真贯彻公司的有关规章制度,负责履行工程合同,完成各项工作和经济指标。 确定项目经理部质量要素职能的分配,制定并落实各级人员岗位及职 责。 组织实施公司质量体系文件,执行质量奖惩制度。 检查各岗位人员的岗位职责履行情况。主持编制项目实施计划,全面负责对工程的资源、质量进度、安全进行控制和管理。 组织项目组人员进行定期质量分析,组织实施纠正和采取预防措施 组织实施公司下达的服务内容

负责与业主的交流。 2、质检员工作职责 在项目经理的领导下,贯彻有关部门颁发的规程规范,并监督项目质量管理制度的落实。 检查项目施工安装记录,组织分项质量自评工作。 组织项目有关人员对有关物资进行检验和试验。 负责监督工程施工过程的检验和试验。 参与工作最终检验和试验工作。 跟踪检查不合格物资和不合格过程的处理结果,对工程质量重要质量问题行使否决权。 参与项目质量分析会,协助项目技术负责人组织实施纠正和预防措施。 负责对检测和调试设备的核查。 3 ). 工程进度管理 (一)在工程执行时,我方根据进度规划将实际进度与各预计进度作比较,据以控制工程进度,并自签约之下一工作周起按周提报工作进度,进度如有延滞,我方呈报问题分析及工作进度调整说明。 (二)进度报告包含下列内容: 1、起止日期。 2、目前累计工期。 3、尚余工期。 4、本周原定完成工作进度

博物馆安防系统设计方案

方案模版--博物馆规划设计方案

、 ×××博物馆弱电智能化系统 规划设计方案 <

目录 第一章工程概况 (2) 第二章总体设计思想 (3) 第三章设计依据 (4) 第四章设计原则 (6) > 第五章系统规划方案 (8) 信息设施 (8) 综合布线系统 (8) 电话交换机系统 (10) 无线网络覆盖 (12) 无线对讲 (12) 安全防范 (13) 视频监控系统 (13) > 防盗报警系统 (14) 出入口控制系统 (14) 电子巡更系统 (15) 停车场管理系统 (15) 客流统计分析 (15) 验收票系统 (16) 音视频 (16) 视频显示及信息发布系统 (16) ; 公共广播系统 (17) 机房建设 (17)

第一章工程概况 ××××××博物馆位于××××××,占地面积××××××,××××××博物馆由藏品库区、陈列区、技术及办公用房、观众服务设施等部分组成。其中: ( 藏品库区由藏品库房、缓冲间、藏品暂存库房、鉴赏室、保管装具贮藏室、管理办公室等部分组成。 陈列区由陈列室、美术制作室、陈列装具贮藏室、进厅、观众休息处、报告厅、接待室、管理办公室、警卫值班室、厕所等部分组成。 技术及办公用房应由鉴定编目室、摄影室、熏蒸室、实验室、修复室、文物复制室、标本制作室、研究阅览室、行政管理办公室及其库房等部分组成。 观众服务设施包括售票处、纪念品出售处、食品小卖部、休息处、厕所等。 ××××××博物馆拥有多件馆藏珍贵文物,是一座全面反映钟祥的历史、民俗风情、革命传统,展示历史风貌的大型地志性综合性博物馆。有效地保护和利用文物资源,既展示了一个区域,一个城市深厚博大的文化底蕴和文化品位,也是每个公民应尽的责任。但其蕴藏的巨大经济价值是造成盗窃文物犯罪活动的主要原因,是犯罪分子不择手段进行盗窃的目标。为了确保文物的安全,针对违法分子作案的特点,运用现代科技手段,建立设计合理、功能完善、稳定可靠的安全防范系统是非常必要的。 ××××××博物馆是一级风险等级单位,其安全防范系统须独立组建

博物馆安全技术防范系统技术方案汇总

博物馆安全技术防范系统技术方案 博物馆安全技术防范系统 设计方案 博物馆安全技术防范系统技术方案 目录 一、前言 ........................................................................................................................... 3 二、项目概 述 ................................................................................................................... 3 三、系统设计原则 (8) 安全可靠性原则 (8) 独立性原则 (8) 先进性原则 (8) 扩充性原则 (8) 发展性原则 (9) 经济性原则 (9) 实用性原则 (9) 四、系统设计依据 .......................................................................................................... 10 五、系统设 计 (11) 防护区域的划分与控制管理 (11) 闭路电视监控系统的设计 (12) 防盗报警系统设计 (15) 六、合理化建议 .............................................................................................................. 18 七、产品介 绍 (19) 监控系统设备 (19) 报警系统设备 (34) 八、施工方案 ................................................................................................................. 64 1、编制原则 (64) 2、编制依据 (64) 3、编制施工进度计划 (65) 4、施工进度计划控制 (65) 5、施工进度控制保证 (65)

博物馆综合安防方案

博物馆综合安防设计 方案

 二、系统设计依据 安全防范工程与要求(GA/T75-94) 安全防范工程程序与要求 安全防范工程技术规范 重点单位重要部门安全技术防范系统要求:第一部分:展览会场馆 (DB31/329.1—2005) 民用闭路监控电视系统工程技术规范(GB50198—94) 入侵探测器通用技术条件(GB—10408—89) 防盗报警控制器通用技术条件(GB12603—90) 安全防范系统通用图型符号(GA/T74—94) 彩色电视图像质量主观评价方法(GB7401-87) 安全防范工程费用预算编制办法(GA/T70-94) 三、本安全防范系统的特点 具有强大的可扩展性 由于监控系统的搭建,往往不一蹴而就、一劳永逸,而是要分期投入,要随着博物馆的环境改进,也要跟着不断引进,不断的扩容。因此,要结合自身网络的特点选择适合的监控模式是必须要考虑的。而本系统恰恰是最佳的可扩展性高

的网络监控模式:基于单一的网络基础架构,在设备的出升级换代时,不破坏原有的系统结构,“即插即用”节省费用。 数字化系统管理、维护方便 由于本系统监控、防盗报警系统和电子巡更都是采用基于计算机网络的设备,通过在微机上安装的专用监控、防盗报警和电子巡更软件对前端的设备管理。 五、系统组成 根据以上分析,此次博物馆综合安防共设计以下子系统: 周界电子围栏系统 视频监控系统 门禁管理系统 入侵报警系统 停车场管理系统 电子巡更系统 无线对讲系统

最新博物馆安防系统设计方案

博物馆安防系统设计 方案

监控中心设置47英液晶监屏作多画面录像回放及报警自动录像回放,47英液晶监屏组成电视墙进行

集中监控。博物馆安全防范及措施 博物馆作为国家或地方收藏保护文物的机构,安全保卫工作是文物保护工作的生命线。保护文物安全是全社会的共同任务,也是文物战线每一个职工所应尽的职责,在安全设施还不够完善的情况下,应建立健全保卫组织机构,配备专职兼职保卫干部,安全保卫措施大体有:"人防""物防""技防"。 物防是基础,人防是保证,技防在其建筑的平台上才能发挥作用,否则就是有先进的安全技术防范,发现了罪犯也无法抓到,做好安全保卫工作,人为因素是第一位的,是做好安全保卫工作的前提。 在保护文物安全的过程中,博物馆领导的高度重视和职工的安全意识是最重要的:馆领导是单位安全保卫工作的统筹者,将安全保卫工作放在所有工作之首,并把它纳人本馆重要议事日程。首先,建立健全定期学刁制度、教育制度,结合实际学月贯彻各项规章制度;其次。扎实推进山西省文物局提出的文物"金皑甲"达标活动。根据实际情况,建立安全保卫规章制度,做到制度完善配套,程序规范可行。健全保卫组织机构,配备专职兼职保卫干部,使保卫工作大事有人抓,小事有人管,对安全保卫工作定期进行检查。制定安

全知识学习交流日,并开办安全、法律法规知识讲座,进行保护文物安全和职业道德纪律、法制宣传的教育;最后,召开月安全工作会议,把上级文物部门和公安部门对安全工作的要求和精神及时传达,同时布置好当月的安全工作内容,要求月中旬写好安全工作总结并制定好次月的安全工作目标,以此来不断提高职工的安全意识和工作责任感,使其树立长备不懈的安全观念、自觉遵守单位内的各项安全保卫规章制度,真正把安全保卫工作落实到实处。 为了贯彻"预防为主,确保重点"的方针,树立"安全工作无止境,安全责任重于泰山"的目标。制定重点要害防护部位,切实加强安全防范工作,如:文物陈列室,文物库房、档案室、资料室等。针对要害部门,结合安全防范设施安装"110"联网报警系统;对陈列在展厅内的珍贵展品要重点保护,单独安装报警装置。凡藏品收购、登记、鉴定、编目、入库、使用、调拨、交换、出库、注销,都要做到制度严格、手续完备。管埋藏品总账的人员不兼管实物。每年还要定期对珍贵藏品进行清点查核。为夜班人员配备必要电警棒及通讯设备。其实,再先进的技术防范设施,它的保养和操作都离不开人,所以,只有人防和技防相结合才能有效地预防和控制案件的发生,达到确保文物安全的目的。搞好技术防范的建设只是为安全保卫工作创造较好的外围条件之一。要把整体的防范建设搞好,物防也是不可缺的条件。使技防、人

智慧博物馆安防报警管理系统方案

智慧博物馆 安防报警管理系统方案

目录 系统概述 (2) 建设背景 (2) 现状分析 (2) 需求说明 (3) 设计原则 (4) 设计依据 (4) 系统总体设计 (6) 设计目标 (6) 设计思路 (6) 总体结构设计 (7) 方案特点 (8) 系统详细设计 (10) 报警管理系统 (10) 总体结构设计 (10) 前端子系统 (11) 传输子系统 (12) 控制子系统 (13) 系统管理 (13)

施工组织设计 1).工程组织管理 为确保工程质量、工程竣工时间等目标的如期实现,公司选择富有经验的施工管理人员组成工程管理小组,按照施工项目组织设计,结合公司实际情况,建立现场施工项目组,执行项目经理负责制,项目经理在授权范围内代表公司全权处理本工程所有事务。公司职能部门将根据施工项目的生产要素进行监控。施工项目组织根据工程的特点,实行弹性组织,优化各专业技术人员的合作,确保项目质量、工期、安全、等技术经济指标的顺利完成。 工程管理项目经理:xxx 2).管理人员工作职责 1、项目经理工作职责 自觉接受公司领导,认真贯彻公司的有关规章制度,负责履行工程合同,完成各项工作和经济指标。 确定项目经理部质量要素职能的分配,制定并落实各级人员岗位及职责。 组织实施公司质量体系文件,执行质量奖惩制度。 检查各岗位人员的岗位职责履行情况。 主持编制项目实施计划,全面负责对工程的资源、质量进度、安全进行控制和管理。 组织项目组人员进行定期质量分析,组织实施纠正和采取预防措施。

组织实施公司下达的服务内容。 负责及业主的交流。 2、质检员工作职责 在项目经理的领导下,贯彻有关部门颁发的规程规范,并监督项目质量管理制度的落实。 检查项目施工安装记录,组织分项质量自评工作。 组织项目有关人员对有关物资进行检验和试验。 负责监督工程施工过程的检验和试验。 参及工作最终检验和试验工作。 跟踪检查不合格物资和不合格过程的处理结果,对工程质量重要质量问题行使否决权。 参及项目质量分析会,协助项目技术负责人组织实施纠正和预防措施。 负责对检测和调试设备的核查。 3).工程进度管理 (一)在工程执行时,我方根据进度规划将实际进度及各预计进度作比较,据以控制工程进度,并自签约之下一工作周起按周提报工作进度,进度如有延滞,我方呈报问题分析及工作进度调整说明。 (二)进度报告包含下列内容: 1、起止日期。 2、目前累计工期。 3、尚余工期。 4、本周原定完成工作进度。

博物馆安防系统解决方案

博物馆安防系统解决方案 行业背景: 博物馆是人员、财富、信息高度密集的场所,风险极高,因此 安全防范系统的建设成为博物场自动化系统建设中的重中之重;建 立一套功能强大且完善的安防系统是智能化博物场馆建设的重要组 成部分,也是必须的一部分。 行业现状: 由于系统技术和架构的限制,较早建设的博物场馆的视频监控 系统以模拟系统架构为主,整个系统图像质量差、扩展困难、不能 进行智能化的应用、各个系统独立运行等等。视频监控管理范围以 单体建筑管理为主。对于一般规模的博物场馆或者中小型单体建筑 的博物场馆,由于建设投资的限制,视频监控早期简单的模拟系统 架构还是有不少的市场需求存在。随着视频监控技术的发展以及 城市综合性博物场馆的建设,视频监控系统从模拟架构衍生出以模 拟摄像机、编解码器为主要产品组成的半网络化系统架构。其主要 特点是将前端摄像机模拟信号转换成数字化、网络化信号进行传输,至管理中心后,还原成模拟信号进行电视墙显示。其特点是废弃了 模拟架构中的点对点传输方式,简化了系统传输的架构,可以利用 结构化综合布线系统进行系统信号的传输。但是从系统造价上,增 加了编解码设备以及网络设备的投入,提高了系统的投资成本。提 高投资成本的结果是:监控的画面显示效果还是和模拟架构系统基 本一致、而传输实时性上却略逊色于模拟监控。 解决方案:

AA博物馆解决方案主要从博物场馆安防监控的实际需要出发, 采用TCP/IP网络技术架构进行了系统集成化设计。系统的设计遵循 高内聚、低耦合的系统设计理念,单个子系统的当机不会影响其他 子系统的正常运行,各个子系统既可独立运行,又可互相结合,组 成更强大的安防系统。 在本方案中,前端摄像机均采用高清数字视频技术,视音频信 号采用先进的H.264编码方式进行编码后,再通过计算机网络传输 到后端进行存储和管理,实现实时存储、实时调用,极大地提高了 系统的应急反应速度,也可根据项目的实际需要,对某些重点部位 选用SDI无损数字摄像机进行视频数据的存储和管理。 该系统同时还具备智能分析功能,通过智能算法和计算机技术,将繁琐的视频图像查看由人力转变为由机器自动识别,变被动监控 为主动监控,大大减少用户监控时投入的人力和时间成本。 统一的视频综合管理平台,能够方便快捷地实现功能调用、设 备控制、存储管理、报警直观展示、信息图表导出等各种功能。 方案特点: 1. 采用高清智能技术 在博物场馆重要部位采用高清视频监控技术,实现高质量的视 频图像采集、存储和显示。例如采用视频图像分辨率达720P (1280*720)或1080P(1920*1080)的高清整体解决方案,可满足 博物场馆人员密集、人流量大等复杂部位和高清晰视频监控的需要。智能分析技术可以满足博物馆对特殊防护区块的主动防护,大大降 低人工的投入及效率低等问题。 2. 高性能统一切换控制

博物馆安全防范工程实施方案

博物馆安全防范工程 实施方案

目录 一、项目慨况描述 (4) 1.1保护目的及总体功能 (6) 1.2工程投资规模 (7) 1.3适用标准及规范 (7) 1.4系统的总体功能 (9) 1.5设备的工作环境 (11) 1.6系统设计要求 (12) 1.7可靠性设计 (23) 1.8系统建成后的技术指标 (26) 1.9施工工期及效果 (29) 二、工程施工组织方案 (30) 4.1项目管理情况 (30) 4.1.1架构图 (30) 4.1.2职责分工情况 (31) 4.1.3项目施工进度计划表 (32) 4.2人员工作安排情况 (33) 4.2.1前期准备工作 (33) 5.2.2施工过程劳动力安排计划 (34) 4.2.3施工过程技术管理人员计划 (34) 4.3主要施工工艺方案 (35) 4.3.1项目经理负责制 (35) 4.3.2施工准备 (35) 4.3.3各分项工程的施工流程及施工方法 (36) 4.3.4系统调试的施工流程与计划 (40) 4.3.5系统检测仪器 (42) 4.3.6项目质量的保证措施 (45) 4.4成本控制措施 (54) 4.4.1成本管理示意图 (55) 4.4.2成本管理的具体措施 (55) 4.5合同管理措施 (56) 4.5.1工程合同管理内容 (56) 4.5.2项目合同的履行 (57) 4.5.3合同变更及处理程序 (58) 5.实施计划保证措施 (60) 5.1安全管理制度 (60) 5.2施工用电安全 (62) 5.3安全管理网络图 (64) 6.文明施工措施及与其他专业配合 (65) 7.线路施工的要求 (67) 8.监控中心设备安装 (68) 三、验收方案 (69)

博物馆的安全防范及措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD116 博物馆的安全防范及措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

博物馆的安全防范及措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 博物馆作为国家或地方收藏保护文物的机构,安全保卫工作是文物保护工作的生命线。根据实际情况,建立安全保卫规章制度,做到制度完善配套,程序规范可

博物馆安全防范系统设计方案

博物馆 安全防范系统设计方案

目录 一、用户需求分析 (5) 1.1概况 (5) 2.2系统需求 (5) 二、设计依据 (6) 三、风险等级和安全防范级别 (6) 四、防范目标和防范措施 (7) 五、方案介绍和设备选型 (9) 5.1配置原则 (9) 5.2综合保安系统 (9) 5.3电视监控系统 (11) 5.4防盗报警系统 (30) 5.5门禁系统 (42) 5.6巡更系统 (51) 5.7控制中心设计 (52) 5.8电源及系统可靠性设计 (54) 六、施工组织设计 (62) 6.1工程组织管理 (62) 6.2管理人员工作职责 (62) 6.3工程进度管理 (63) 6.4工程会议 (63) 6.5工程洽商 (63) 6.6施工场地布置 (64) 6.7施工中的具体保证措施 (64) 6.8施工说明 (65) 6.9安装调试 (66) 6.10完工文件 (66) 6.11工程后期服务 (66) 6.12教育培训 (66) 七、产品厂家介绍 (67)

前言 承蒙贵单位对我们的厚爱和信任,给予我公司为临沂博物馆进行安防设计的机会,我公司深感荣幸并深表谢意。我公司希望本着诚挚、科学的态度,充分考虑贵馆的要求,利用国际上成熟的技术和我公司丰富的设计实施经验,为贵馆提供最佳的设计方案和优质的工程服务。 我公司是专业从事智能化弱电系统集成,业务范围从智能化弱电系统的开发,到系统工程的设计、安装、及调试。具有比较雄厚的技术实力和一批经过专门培训的高素质的技术人员。 近几年来,我公司先后承接了包括政府机关、公安部门、金融业、教育系统、医院、电信部门等多项重点智能化工程项目,取得了可人的成果,且在工程实施方面积累了大量宝贵的经验,有信心为业主提供满意的服务。 我们将严格按照业主的要求,为业主构建具有先进防范系统的博物馆。以ISO9001质量体系论证为标准,以客户第一,“先客户之而忧”的服务精神,以严格的管理制度、高度负责的精神和谨慎的工作态度为用户提供高质量的设计方案、工程施工。保证至高质量的售前及售后服务和支援,提供最佳性价比的解决方案。 预祝合作成功! 中拓建业信息科技有限责任公司 2004.3.8

博物馆的安全防范及措施

编号:SM-ZD-37693 博物馆的安全防范及措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

博物馆的安全防范及措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。博物馆安防系统设计方 案 一、实体防 实体防是安全防的基础,实体防包含围墙、通道、门、窗、展柜的防护。在一个博物馆做安防设计的时候,首先要考虑的问题,就是实体防,博物馆应该在不影响美观的前提下,尽可能把围墙、门、窗、展柜做的坚固,让犯罪份子实施盗窃进不来拿不走或者很难实施。展柜的玻璃最好加装防暴膜或者采用加胶玻璃。中央控制室的实体防护也非常重要。 二、技术防 技术防是安全防的必不可少的辅助手段,那就是犯罪份子来了我们要能够知道,为抓捕盗窃博物馆的犯罪份子提供第一手资料。技术防(包括防盗报警系统、闭路电视监控系统、出入控制系统、供电及防雷等)。 1、防盗报警系统 ①、周界报警 防盗报警系统的第一道防线应该是周界报警、它能够为值班人员最早发现目标提供依据,为围捕行动提供宝贵的处理时间,目前国普遍采用的周界报警设备通常有红外对射报警探测器、振动电缆、泄漏电缆、感应电缆、微波墙、视频报警等产品。除视频报警外这些产品普遍存在一个问题,就是发生报警后控制系统只能显示某地段报警,并不能说明是误报还是实报?是动物还是人?是有人从里向外还是由外向里触发的报警?要想确认必须辅以摄像机复核,但上述系统也普遍存在一个问题,就是如果在雨天、雾天或夜间、摄像机复核将不能完全发挥其作用,而反映不出现场的实际情况。 红外对射报警探测器是目前广泛使用的一种周界报警产品,因为它价格较低,所以备受欢迎,但是红外对射报警探测器也有不足的地方,就是雾天红外对射报警探测器会全部失效,建议在多雾地区

采用激光对射探测器。还一个就是误报警问题,如一个空塑料袋被风吹起、树枝的摇摆、大型的飞鸟及小动物经过红外对射区域都会引起报警。 视频报警是一种较新的周界报警产品,它对大面积的院落、通道及围墙有较好的防护报警作用,但价格较高,使用视频报警系统一定要考虑,夜视问题,保证夜间现场有辅助灯光或红外光源。雾天采用普通摄象机视频报警也会失效,建议在多雾地区采用具有透雾功能的摄象机。 ②、通道报警 通道报警是指防护区域的门、窗、走道、院落,是防盗报警系统的第二道防线,它主要采用的产品有存在式探测器、幕帘式探测器、红外栅栏、门磁开关、振动探测器、室外探测器等。如果是古建筑门窗晃动较利害的位置最好不要采用门磁开关,北方地区应该采用具有低温功能的室外探测器。 ③、空间报警 室空间报警是防盗报警系统的第三道防线,目前广泛使用的产品有多源被动红外探测器、双技术探测器、微波探测器、玻璃破碎探测器、视频报警等产品,安装室空间报警探测器没有标准的安装要求,都是因地而宜,但每个房间应该采用多种探测手段(原规定是使用三种以上技术),探测器的安装位置最好让探测器的探测方向能够横向切割人员走动的方向,离门窗较近的地方应该考虑采用防遮挡探测器,北方地区没有取暖的房间应该采用具有低温功能的探测器。 微波探测器的灵敏度较高,并具有穿透玻璃、木材等非金属材料的功能,可以隐蔽安装避开犯罪份子的踩点,提高抗技术盗窃的能力,也可以将微波探测器对准窗外,当周界报警使用,但目前国产的微波探测器误报率较高。 衡量一个探测器的质量非常简单,不用看各种指标和品牌只要用衣服将头和手蒙上,超低速从探测器前走过,如果探测器能够报警,那么这个探测器就可用,否则这个探测器就不能用。 ④、展柜报警 展柜报警是防盗报警系统的最后一道防线,目前采用的有驻波探测器、存在式探测器、压力传感器、移位传感器等,中小型展柜采用进口的驻波探测器效果较好,大型展柜采用存在式探测器效果较好,资金较紧的单位也可以采用超细漆包线固定在文物下面做断线报警或购买微动开关效果也非常

相关文档
相关文档 最新文档