四、计算题(每题15分,共30分)

1、计算图中两个热水采暖系统的自然循环作用压头,并说明管路水力计算时用哪个数

值作为作用压头?

已知:高差h1=2m,h2=3m,h3=3m;散热器的设计热负荷:Q1=1000W,Q2=500W,Q3=1000W;设计供回水温度为t s=95℃,t r=70℃。

各种水温下的密度如下表:

┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉密┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉封┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉线┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉

某办公楼中央空调设计方案

某办公楼中央空调设 计方案 1 绪论 1.1 我国暖通空调的现状及其发展 进入上世纪90年代后,我国的居住环境和工业生产环境都已广泛地应用空调,空调技术已成为衡量建筑现代化水平的重要标志之一。90年代中期,由于大中城市电力供应紧,供电部门开始重视需求管理及削峰填谷,蓄冷空调技术提到了议事日程。近年来,由于能源结构的变化,促进了吸收式冷热水机组的快速发展,以及热泵技术在长江中下游地区的应用。 随着生产和科技的不断发展,人类对空调技术也进行了一系列的改进,同时也在积极研究环保、节能的空调产品和技术,已经投入使用了冰蓄冷空调系统、燃气空调、VAV空调系统、地源热泵系统等。暖通空调技术的发展,必然会受到能源、环境条件的制约,所以能源的综合利用、节能、保护环境及趋向自然的舒适环境必然是今后发展的主题。 1.2 建筑空调系统节能国外研究现状 1.2.1 建筑空调建筑空调系统节能国外研究现状 能源是整个经济系统的基本组成部份,作为一个能源消耗大国,美国在节能和提高能源利用率方面投入了大量的人力、物力。在美国的整个能源消耗中,有约1/3以上消耗在建筑能耗上,这些能耗用来满足人们的热舒适、空气品质、提高人们的生活质量。美国暖通空调制冷工程师协会、美国制冷协会、美国冷却塔协会等组织、美国能源部以及众多暖通空调设备生产厂家如York, Carrie r等都为建筑节能做出了很大贡献。特别是美国制冷设备生产厂商投入了大量的资源研究高性能冷水机组,使得冷水机组单位制冷量的能耗仅为20世纪70年代的62.3%。美国在空调冷源水系统方面的研究也卓有成效,在冷却水系统方面着重于降低冷却水流量,以达到减少冷却水泵能耗的目的。日本是一个资源贫困的国家,其主要能源来自进口,同时又是一个能源高消费国家。因此,节能和提高能源的利用率对日本来讲有着重要的意义。长期以来,在建筑节能方面,日本做了大量工作,颁布了许多节能法规,提出了建筑节能的评价方法。日本的一些设备生产厂家对

影院暖通空调系统设计与案例分析 经典

影院设计技术要求 建筑及工艺设计要求 (一)国际影城(五星级影城) 建筑设计的基本条件: 1、电影院(城)内观众的进、出场应顺畅,便于运营管理,应避免人流交叉和拥挤,二层以上的大、中型电影城进场应设有电梯或扶梯;观众疏散楼梯的位置数量和出口的宽度应符合消防要求,必须保证观众安全疏散。 2、观众厅的平面应符合所在柱网结构,若结构可以改动,根据设计中的具体的情况而改动;若结构不能改动,柱距不能小于8.4米。 3、楼面活荷载应取3-4k N/㎡。 4、电影院的建筑高度:设有大厅的影院内部净高度≥9.5M;设有中厅的影院内部净高度≥8M;设有小厅的影院内部净高度≥6.5M。 工艺设计的基本条件: 一、工艺设计指标

1、影院内大堂面积不应小于0.5㎡/座。 2、洗手间距观众入口<50m,应分层设置。洗手间的设计;每150座设置一个洗手池,男厕:每150座设一个大便器,每75座设一个小便器;女厕:每50座设一个大便器。并设置残疾人卫生洁具和设施。按以上标准计算用水量。 3、最近视距不宜小于银幕宽度的0.6倍,不应小于银幕宽度的0.55倍。最远视距不宜大于银幕宽度的1.8倍,不应大于银幕宽度的2.00倍。 4、第一排观众座椅地面离银幕下缘的距离为视点高度,视点高度不宜大于1.5M,不应大于1.7M。 5、第一排观众的水平视线与银幕上缘的角度称为仰视角。最大仰视角不宜大于40°,不应大于45° 6、放映光轴的水平偏角(即水平放映角)不宜大于3°;放映光轴的垂直偏角(放映俯角)不宜大于4°,不应大于6°。 7、每段疏散通道不应大于20M,疏散楼梯净宽≥1.4M,疏散门口1.4M内不应设置踏步。 二、影院观众厅体型 电影厅设计的几何尺寸:观众厅的长宽比例为1.5:1;最大面积≤700㎡。最小面积应≥150㎡,不少于100座(考虑视听效果和投资成本)。 三、影院观众厅银幕设置

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

某大酒店暖通空调设计方案[优秀工程方案]

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460米,南北最深约200米,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717米2.整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖.总建筑面积108867 米2,其中客房面积约40451 米2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 米2.改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用. 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%.室内设计参数详见表1. 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279米2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a.大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力. 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热.空调供热面积56732米2,计算供热负荷2524KW.酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求. 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组.热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0.经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求. 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀.因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡.本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果.

建筑项目暖通空调系统设计

建筑项目暖通空调系统设计 摘要:暖通系统是伴随建筑整个生命过程中必不可缺的一个组成部分,暖通系 统的节能设计是在建筑工程施工中至关重要的环节,合理的节能设计不但能为建 筑节省一大笔费用,还是减少资源浪费和环境污染。因此,在暖通系统的节能设 计中,设计员应该给予足够的重视,利用科学的方法,结合工程的实际情况,设 计出合理、可操作的设计方案,以实现暖通空调的节能设计经济、节能、安全等 目的,促进中国建筑行业的健康发展以及能源的可持续发展。 关键词:建筑工程;项目;暖通空调;设计 在我国城市化建设的不断发展下,对建筑的舒适度要求越来越高,暖通空调 已经成为现代建筑中非常重要的设施。在民用建筑暖通空调设计的过程中,如何 进行空调负荷的设计,如何选择空调水泵,如何对能源进行选择利用,以提高能 源的使用效率,如何在创造出舒适的室内环境时避免对室外环境造成过多的不良 影响,已成为设计中需要重点解决的问题。 1 设计前的准备工作 1.1 分析建筑物外部环境和内部环境 在进行暖通空调设计前,要对建筑周围的外部环境和基础设施的埋设方式进 行全面分析,以设计合理的供热入口;在设计空调负荷时,要综合考虑高度、日照、风力等外部环境因素,结合室内人员、设备、照明等内部环境因素,按照设 计步骤逐步计算,最终得到切合建筑物实际负荷特性的空调设计负荷。 1.2 分析建筑物内部使用情况 要对建筑物的基本使用情况、人员居住的具体数量、废气排放基本情况等进 行考虑,在充分了解建筑内部的相关情况后,通过计算得出各不同区域实际的运 转负荷,以便对暖通空调系统进行合理分区。 1.3 划分防烟区和防火区 由于建筑的楼层数量比较多,一旦发生火灾,如果不能及时对居民进行疏散,会造成严重的安全事故。因此在设计时,要划分具体的防烟区和防火区,要对防 火区、防火墙、防烟区进行合理的设计,确保有火灾发生时,人们可以在最短的 时间内逃离事故现场。 2 设计中的几个关键点 2.1 空调负荷设计 在《采暖空调制冷手册》和《制冷与空调技术手册》中指出,商用建筑夏季 的冷负荷概算指标为210w/m2 ~ 240w/m2,旅馆办公类的冷负荷指标为 94w/m2 ~ 163w/m2。但是在具体的设计过程中,会由于一些问题导致空调装机 容量增加,导致空调系统初期的投资金额增加。一是在设计空调系统时,个别设 计人员只是使用负荷指标估算的方法进行计算,导致制冷机的装机容量增加,造 成了不必要的投资浪费,严重时会对部分负荷下的冷机效率造成影响;二是在设 计的过程中,考虑各种安全系数,导致空调单位制冷面积超出手册中冷负荷概算,超过了实际运行过程中单位空调面积的峰值冷量。从全年的角度来看,建筑负荷 真正处于峰值的时间并不长,因此在大多数时间段,冷机负荷率是处于一种比较 低的状态,COP 并不高。根据经验,一般办公室单位冷负荷指标取70W/m2 ~ 90W/m2,商场单位冷负荷指标取100w/m2 ~ 150w/m2 之间就可以达到日常使用要求(均指建筑面积)。 2.2 选择空调循环水泵

某医院暖通空调系统设计毕业论文

某医院暖通空调系统设计毕业论文一.工程概况 本工程为省市昆山某医院暖通空调系统设计,建筑规划总用地面积131418.4m2,建设床位规模2000,日门诊量12000人(上限)。总建筑面积275674.6m2,其中地上建筑面积230754.3m2,地下建筑面积44920.3m2。本次毕业设计计划完成昆山医院住院楼(D区)的暖通空调系统设计,建筑面积约为50000 m2(五层至十六层为标准层)。 外墙为200mm钢筋混凝土墙,导热系数λ=1.74W/m·K,密度ρ= 2500kg/m3,比热C p=837J/kg·K。保温采用聚苯乙烯材料,λ=0.047W/m·K,密度ρ=30kg/m3,比热C p=1465J/kg·K,保温材料的厚度依据国家或当地建筑节能标准计算确定。墙100mm钢筋混凝土墙,抹灰。 窗结构为塑钢中空(中空12mm)双层6mm厚普通玻璃保温窗,传热系数m= 3.5W/m2·K。 屋面为采用150mm厚钢筋混凝土楼板,导热系数λ=1.74W/m·K,密度ρ= 2500kg/m3,比热C p=837J/kg·K。上加加气混凝土保温层,λ=0.22W/m·K,密度ρ=700kg/m3,比热C p=1340J/kg·K。保温材料的厚度依据国家或当地建筑节能标准计算确定。楼板采用钢筋混凝土楼板,厚度为130mm。地下一层地面为保温地面。 省市昆山夏季大气压力为1003.7kPa,室外计算干球温度为34.4℃,室外相对湿度为67%,湿球温度为28.9℃;冬季大气压力为1024.1kPa,室外计算干球

温度为-2.5℃,室外相对湿度为77%。 二.负荷计算 2.1围护结构的确定 2.1.1体形系数 体形系数是建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值,计算公式见式(2-1): S=S 总 V (2-1) 式中:——建筑物体形系数,㎡/m3; S 总 ——建筑物与室外大气接触的外表面积,其中外表面积不包括地面和不供暖楼梯间隔墙和户门的面积,㎡; ——建筑物外表面积包围的体积,m3。

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统 学生学号: 131807011 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: 指导教师:崔鹏 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________

第一章设计资料 (5) 1.1设计题目 (5) 1.2设计基本参数 (5) 1.2.1室外参数 (5) 1.2.2 土建参数 (6) 第二章负荷计算 (7) 2.1负荷计算基本公式 (7) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (7) 2.1.2内围护冷负荷 (8) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (8) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (9) 2.1.5设备散热冷负荷 (9) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (9) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (10) 第三章空调方案确定和设备选型 (18) 第四章夏季空调过程设计 (20)

4.1送风状态确定 (21) 4.2汇总于下表 (22) 4.3送风量计算 (23) 4.4新风量计算 (23) 4.5总排风量的计算 (24) 第六章房间的气流组织计算 (27) 6.1气流组织计算 (27) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (29) 7.1风管的布置 (29) 7.2风道的设计及水力计算 (30) 参考文献 (33)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。

方案设计说明-暖通空调(厂房带空调)

暖通空调设计 1、设计依据 1)《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015 2)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 3)《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4)《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016 5)《洁净厂房设计规范》GB50073-2013 6)《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 2、设计范围 1)通风设计。 2)空调设计 3)防排烟设计。 3、室内外设计参数 1)夏季室外设计参数 夏季空调室外计算干球温度 34.7℃ 夏季空调室外计算湿球温度 28.5℃ 夏季空调日平均温度 31.1℃ 夏季通风室外计算干球温度 31.4℃ 夏季大气压力 100.09 kPa 夏季平均风速 3.0m/s 2)冬季空调室外计算干球温度 -1.9℃ 冬季通风室外计算干球温度 4.1℃ 冬季空调室外计算相对湿度 77% 冬季大气压力 102.24kPa 冬季平均风速 3.2m/ 3)室内空调设计参数 房间名称 夏季冬季 洁净度温度℃湿度% 温度℃湿度% RB室28±3 40~60 23±3 40~60 100000 RCB室<30℃- <30℃- 100000 BT室- - - - 10000 电气室<30℃- <30℃- 监控室28±3 - 23±3 - 4)人员新风 洁净区按40m3/(p/h),非洁净区按30m3/(p/h), 4、通风设计 1)电气室2内的工具间、监控室、应急用发电机室设置机械通风系统,应急用发电机室设置事故通风系统,换气次数大于12次/h。 2) 2#制造栋扩建厂房内设备间按功能分别设置机械排风系统。RB室、RCB室内分别设置事 故通风系统,换气次数大于12次/h。 5、空调设计 2#制造栋扩建厂房空调系统采用全空气空调系统,组合式空调机组设置于空调机械室内。空调冷冻水由厂区已建冷冻站提供,供回水温度7℃/12℃。加热和加湿采用市政蒸汽,市政蒸汽压力为0.8MPa,加热用蒸汽压力为0.2MPa,加湿用蒸汽压力为0.05MPa。 电气室及监控室设置分体空调,空调制冷剂采用R410A。 6、防排烟设计 2#制造栋扩建厂房设置机械排烟、机械补风系统。机械排烟与事故通风合用系统,机械补风由空调新风机组兼做。 1

建筑设计-暖通方案设计说明

暖通设计 一.设计依据 1.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 3.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 4.《汽车库、停车库、修车厂设计防火规范》(GB 50067-97) 5.《剧场建筑设计规范》(JGJ57-2000) 6.《电影院建筑设计规范》(JGJ558-88) 7.建设单位提供的批准文件资料及要求 8.土建专业提供的建筑平、立、剖面 二.设计气象参数 1.大气压力:冬季Pd=1020.9hPa 夏季Px=1002.5hPa 2.室外计算干球温度 冬季通风温度:twf=5.0℃ 冬季空调温度:twk=-2℃ 夏季空调温度:twk=32.0℃ 夏季通风温度twf=30.0℃

夏季空调室外计算湿球温度 tws=27.7℃ 夏季计算日较差:dt=6.0℃ 3.室外风速: 夏季室外平均风速:Vx=3.2m/s 冬季室外平均风速:Vd=3.7m/s 三.工程概况 本工程建筑面积24853m2,除机动车库、设备用房及仓储用房外,均设置舒适性中央空调系统。在满足舒适性要求的前提下,综合应用多种节能技术措施,实现“绿色、环保、节能”目标。 通风系统按照使用要求设置,保证室内空气品质与卫生程度,满足环保、人防等要求。 消防系统均按照一类高层建筑设防,执行《高层建筑设计防火规范》规范。消防排烟系统与通风系统相结合设置,通过自动控制系统完成功能转换,以降低工程投资并减少对建筑空间的需求。 四.空调系统设计: 1.本工程剧院与影城空调系统分别独立设置。 2.剧院部分空调系统冷负荷估算为2570kw,空调热负荷估算为1350kw。冷热源系统根

工业建筑暖通专业设计小结

工业建筑暖通专业设计小结: 一、工业建筑暖通专业概况: 一般来说为两部分内容: 1、配套基础设施的设计:包括采暖、通风等内容。 2、与工艺要求配套的空调、净化、工艺循环水、压缩空气的系统 的设计。 二、设计依据:建设单位的设计任务书很重要。一般来说,工业建 筑的设计是以满足生产工艺的要求为主要设计依据,对采暖通 风专业,机加工车间、装配车间、电子厂房等各种车间对采暖、通风、空调的要求各不相同。要认真了解每一个设计参数,了 解工艺要求。 三、设计问题汇总: 1、通风设计:层高比较高的单层厂房,厂房的全面通风夏季应 以自然通风为主,冬季可考虑机械通风的要求。通风方式则 以屋面或建筑上部排风为主,排风时补风一般采用自然补 风。通风设计前,设计人员要了解建筑的结构形式,对钢结 构车间,排风设备的布置和悬挂应事先与结构专业协商好, 考虑好设备的吊装、检修,另外设备的振动、噪音等也要事 先考虑。有的加工车间工艺要求局部通风,设计时要详细了 解工艺排风对排风罩、排风量、各排风点同时运行情况等要 求,按照不同的要求设计排风系统。排风系统不要设计的太 大,管道不要太长。小系统使用方便,噪音低,风机产生的

震动小,吊装也方便。排风设备的控制要到位,是多台一起 开停,还是单个控制,应向建设单位了解他们的需求。一般 情况可以多台一起控制。公共卫生间的排风要加大排风次 数,一般应大于12次/小时。 2、采暖设计:厂房的一侧一般设计都带部分办公、管理和辅助 用房,这部分房间一般都要设计采暖系统,这些房间的采暖 系统可以和车间做一个系统,也可以单独做系统,建设单位 有独立要求的要单做。车间的采暖最好不要做暖沟,管道明 装为主。车间内散热器一般采用铸铁散热器。铸铁散热器耐 腐蚀性强、抗撞击、对水质的要求不高。车间的采暖以散热 器采暖为主,当采暖要求较高时,考虑暖风机供暖或天然气 辐射采暖。采用暖风机供热,要了解系统的供水温度,如果 供水温度低于70℃,则不易采用。不论何种采暖形式,冬 季都要考虑到系统的泄水、防冻等问题。多层厂房的采暖以 单管顺流系统为主,车间辅房内散热器要设恒温阀,可以分 室调节温度,车间内以每组散热器进出口均设阀门为好。室 内管道要考虑热伸缩补偿。管材考虑厂房的特殊性仍以采用 钢管为多。采暖系统一般采用同程系统。 3、工艺空调:工艺空调设计较为复杂,需要建设房提供的设计 参数较多。与工艺配套设计的空调要了解温度、湿度的要求、风速要求、净化等级、生产人员情况、照明情况、动力设备 情况、散湿情况、正压要求、新风量要求、排风要求、噪声

暖通空调设计方案经验总结_#精选.

做暖通方案 设计方案对暖通空调工程设计的成败优劣关系重大。近年来,随着科学技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,暖通空调领域中新的设计方案大量涌现,针对同一个设计项目,往往可以有几种、十几种甚至几十种不同的设计方案可以选择,设计人员不得不进行大量的方案比较和优选的工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。暖通空调设计方案的评价因素很多,一些因素很难定量表述,许多因素又不具可比性,每种设计方案往往都有各自的优缺点,面对众多的设计方案,由于考虑问题的角度不同,各方的看法往往各不相同,甚至大相径庭。目前在设计方案比较中存在的一些混乱状况使设计人员无所适从。如何对暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员在实际设计工作中经常遇到的一个重要技术难题。笔者根据从事设计、审图和方案评审工作的一些体会,对暖通空调设计方案比较中应注意的一些问题进行粗浅的分析。 1 可行性和可靠性问题 能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求(如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。例如采用水源热泵设计方案时应考虑当地地质情况、地下水资源的现状和变化趋势、冬季热负荷和夏季冷负荷不平衡所产生的热(冷)蓄积效应等问题。对于温湿度等参数要求较高或比较特殊的工艺性暖通空调设计项目,应对设计方案进行全年工况分析,以确保其在全年各种室外气象条件下的适应性。对于一些无法采用标准设备的特殊情况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。能否有足够的机房面积也是评判设计方案可行性必须考虑的问题,尤其是对于一些改造工程和建筑面积比较紧张的情况。对于一些要求全年保证室内空气参数的重要工程以及空调系统故障停机将产生严重损失的场所,如航天发射场,应考虑系统中设备的工作可靠性和备份问题,进行系统工作可靠性分析。在这种情况下,室外气象参数和安全系数的确定也应特殊考虑。 2 经济性比较问题 经济性比较是目前暖通空调方案比较中考虑最多的一个问题。在经济性比较时首先应注意比较基准必须一致。应采用相同的设计要求、使用情况、设备档次、能源价格、舒适状况、美观情况等基准条件进行比较,这样才能保证方案比较结果的科学性和合理性。如果对采用名牌设备和采用低档设备的方案进行经济性比较,显然是不合理的;如果不考虑舒适性的区别,对有新风供应和没有新风供应的方案进行经济性比较,显然不可能做出正确的选择;如果不考虑美观性和舒适性进行经济性比较,对集中式空调方案显然是不公平的。

暖通初步设计说明书

暖通空调初步设计说明书 摘要:地下三层,地上十层,框剪结构,空调形式为冰蓄冷,冷辐射吊顶。 1 设计依据 1.1上级批文详见总论部分; 1.2甲方提供的设计任务书; 1.3建筑专业提出的平面图和剖面图; 1.4室外计算参数(北京地区) 夏季空调计算干球温度33.2℃ 夏季空调计算日平均温度28.6℃ 夏季空调计算湿球温度26.4℃ 夏季通风计算干球温度30.0℃ 夏季空调计算相对湿度78 % 夏季大气压力99.86Kpa 夏季平均风速 1.9 m/s 冬季空调计算干球温度-12℃ 冬季通风计算干球温度-5℃ 冬季空调计算相对湿度45 % 冬季大气压力102.04 Kpa 冬季平均风速 2.8 m/s 1.6国家主要规范和行业标准 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版); (3)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93; (4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》; (5) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 1.7 2004年5月19日由中船重工集团组织的《科技研发大厦空调方案研讨会》专家组意见。 2 设计范围

本工程为船舶科技研发大厦,总建筑面积为33928平方米,预留建筑面积为5494平方米,建筑高度为33.99米。地下二﹑三层为停车库及设备用房,层高3.6米;地下一层主要为餐厅﹑厨房﹑多功能厅及档案室,层高5米;首层至八层主要为办公及会议室,首层层高为5.0米,其余为3.9米。 设计范围为采暖、通风、空调、防排烟及冷热源设计。冷冻机房冷却水系统由给排水专业设计。 3 设计原则 满足国家及行业有关规范﹑规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境。 4 空调设计

暖通空调毕业设计开题报告

1.课程设计的意义 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力;了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 2.文献综述 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 2.1.暖通空调变工况点优化控制及能量管理探讨 2.1.1.工况点优化控制 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。S.W.Wang 提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗[1],后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究[2]。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间[3]。K.T.Chan 等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率[4]。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对整个空调系统的优化控制。目前,研究者们将更多先进的建模方法和智能优化方法引入到了暖通空调的优化控制中,更加注重变工况点的在线优化控制。何厚建等人对已建的暖通空调各关键设备的静态模型采用用实数编码的遗传算法建立了水系统工作点优化控制策略[5]杨晓平等人采用模糊聚类和RBF方法建立了空气处理单元的动态数学模型,以最终舒适性为目标优化空气处理单元的温湿度和送风压力[6]。孙一坚根据空调负荷变化对一级泵水系统进行变流量控制,取得了显著效果[7]。总之国内的学者更多探讨的是把智能方法引入控制系统的优化中,仿真研究多,实践成果少。

大空间建筑暖通空调设计的基本原则、难点、及节能方案

大空间建筑暖通空调设计的基本原则、难点、及节能方案 作者:边梅梅 来源:《商情》2015年第25期 一、大空间建筑暖通空调设计的基本原则 (1)对于像体育馆、礼堂等人员较为密集,设备散热量较大的场所和地方,在季节过渡时候可以进行空调降温,这时候可以采用相应的全空气低速风道双风机系统。系统可以将室外的新风同一部分回风进行混合,进行过滤、冷却或者加热处理之后进而排送到相应的比赛大厅。对于面积较大的场馆可以进行区域的划分,划分为多个相应的通风空调系统区域,这样能够有效进行空调系统的调节以及能量的控制。在贵宾室,休息室以及其他辅助房间适宜采用相应的风机盘管加新风系统。 (2)一般而言,大空间建筑物有着较长的闲置时间,使用率相对较低,在相应的采暖地区,为了达到相应的节能目的可以结合空调送热风与散热器值班采暖的方式。值班采暖温度可以按照 5"C或 1O℃进行考虑,在活动举办或者开展期间,可以由空调系统进行热量的补充。 (3)在进行建筑物气流组织的选择时候,应该依据建筑物的类型和建筑结构形式。大部分的体育馆以及大型的礼堂屋项结构为往家或者桁架结构,平均层高能够达到LOM,在体育馆的最高处能够达到25M。在进行体育馆的气流组织设计时候,一般选择高速射流喷口进行顶送或者侧送,在座椅下或者场地下进行机械回风,在建筑物的项部进行排风;而在礼堂选择的气流组织为喷口、旋流风口或者散流器进行项送、在建筑场地下进行回风、在礼堂的舞台上空进行排风。 (4)在布置空调机房时候要遵循施工简单、维护方便的原则,同时还要经济合理。空调机房时暖通空调系统的的核心部分,因此要要对空调机房的位置、面积进行严格的控制。空调机房每个所承担的空调系统的面积要控制在500M2以内,不宜过大。这样能够有效地控制系统的通风量,满足相应的管道尺寸要求。空调机房的位置应该选择地点为靠近空调房间、外墙,远离那些对于振动以及噪声有着较高要求的房间,同时还要避免在建筑物的核心筒位置进行设置。机房的建设高度应该根据空调机组的高度以及相应的检修空间来进行确定,一般净高的范围要在4~6M。

浅谈工厂厂房的暖通设计

浅谈工厂厂房的暖通设计 西安创元建筑设计院有限公司吴安伦 710068 【摘要】:工厂厂房的特性和用途决定了对其设计必须是高标准严要求。厂房设计依据其用途和工艺要求的不同,需要兼顾到许多方面,这使得厂房暖通设计在坚持工艺标准的同时,必须考虑到与周围建筑物或设施的兼顾协调。本文介绍了暖通设计时需要考虑到的因素和应注意的问题,并为如何进行暖通设计提出了一些思路。 【关键词】:工厂厂房;建筑设计;暖通设计 暖通是建筑的重要组成部分,从目前建筑使用现状来看,暖通一般包括采暖、通风和空气调节三个方面,依靠暖通空调来集中进行调节。从建筑设计角度上说,暖通并不是简单的“空调”,而是建筑设计的重要一个分项。因此,在进行建筑设计时,暖通设计必须纳入到整体设计当中去;从暖通设施安装上说,如今暖通设备越来越先进,越来越复杂,而工厂厂房往往由于面积大、特点各异而且对环境要求严格,因此对暖通设计的要求越来越严格。本文从一般的工厂厂房格局出发分析了暖通设计需要考虑到的因素,提出了一些针对性的设计方法。 一、暖通设计需要考虑到的因素及措施 (一)负荷值计算 工业厂房的采暖热负荷和空调冷负荷与一般民用建筑不同。根据《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003),工业厂房的冬季采暖设计温度在12℃~21℃,夏季空调室内设计温度可以取26℃~

27℃。实际上,各类车间的负荷大小和组成千差万别,由于生产工艺的要求,如有的厂房要求排风量大;有的厂房常年进行热加工处理,厂房内部发热量比较大;而有的厂房内人员数量略多,劳动强度比较大,因而空调冷负荷中,人员湿负荷比较大。所以,在设计时应根据不同的特点作针对性设计或者综合设计。 工业厂房暖通空调设计中冷热源的选择,考虑到厂房类建筑多是布置在工业区内,当厂区只有采暖用热或以采暖用热为主时,宜采用高温热水作为热媒。当厂区供热以工艺用蒸汽为主时,在不违反卫生、技术和节能要求的条件下,可采用蒸汽作为热媒。如果厂区内没有蒸汽或热水热源,某些不存在易燃危险的车间可以采用燃气辐射采暖,这也是一种比较经济的采暖方式。对于冷源的选择,也应结合厂区的实际情况,在尽可能减少投资的前提下,选用高效节能环保产品。(二)厂房大门的空气幕设置 厂房的大门多为长时间开启的大门,造成室外冷(热)风侵入负荷比较大。寒冷地区的工业厂房,大门上方应尽可能地设置空气幕。有的设计师为了省事,将大门空气幕与暖气片串联在一起,这是不可取的,并且违反了《采暖通风与空气调节设计规范》相关规定。厂房的主出入口大门一般都比较高大,贯流式空气幕的送风距离一般都无法满足使用要求,所以应选择离心式空气幕。对于超大的出入口,应选择装配式厂房热空气幕,装配式热空气幕安装在大门的上方,风口在大门的两侧,同时相对吹热风,从而形成一道热风幕,防止室外冷空气侵入,保证了室内所须的温度。另外值得注意的是,厂房的热空

暖通空调方向毕业设计任务书

暖通空调方向毕业设计任务书 一、设计题目: XX市XX建筑通风空调工程设计。 二、设计任务和目的 学生根据所学基础理论和专业知识,结合实际工程,按照工程设计规范、标准、设计图集和有关参考资料,独立完成建筑所要求的工程设计,并通过设计过程,使学生系统地掌握暖通设计规则、方法、步骤,了解相关专业的配合关系,培养学生分析问题和解决问题的能力,为将来从事建筑环境与设备工程专业设计工作和施工、验收调试、运行管理和有关应用科学的研究及技术开发等工作,奠定可靠的基础。 三、原始资料 1.设计工程所在地区: ①长沙市,②益阳市,③其它地市 2.气象资料(从设计手册中查找): 包括空调室外计算干、湿球温度,冬季室外平均风速及主导风向等。 3.建筑资料 建筑平面图、立面图:图中包括建筑尺寸、维护结构及门窗做法、建筑层高、建筑用途等。 4.室内设计参数: 按照《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003要求及《公共建筑节能设计标准》GB500189-2005确定。 5.其他要求: 应根据当地的资源情况,优先考虑新能源的应用。 四、设计内容 1:设计冷热负荷的计算: 室内空调设计时,应按冷热负荷计算方法计算进行围护结构的热工计算,分别计算建筑的冷热负荷,其设计参数详见有关设计手册。 2:算出负荷后,确定系统形式。 3:进行风系统的水力计算。 4:根据所给设计条件以及总冷、热负荷和已经确定的设计方案、设备形式,选择风道

以及末端设备、冷热源设备等。 5:室内设计应包括室内设计参数,室内空调设计方案,设计方案应按照施工图的标准进行绘制,除满足设计规范外,还应符合施工验收规范的要求,尺寸线应完整、闭合。 6:设计应按照设计规范的要求,结合工程实际的需要,考虑防排烟、消防问题,在选择系统和设备时,还应综合考虑当地环保、节能的具体要求。 7:应进行相关方案的对比,得出对比结论。 五、设计要求 1.设计说明书 说明书应有封面、前言、目录、必要的计算过程;计算内容应给出其来源;在确定设计方案时应有一定的技术、经济比较(如设计方案的选择、设备的选型等)说明;内容应分章节,重复计算使用表格方式,参考资料应列出;设计说明书应不少于10000字。要求设计说明书文理通顺、书写工整、叙述清晰、内容完整、观点明确、论据正确,应将建筑概况和设计方案交待清楚。具体要求如下: (1)负荷计算要求有一典型房间的负荷计算采用手算; (2)风管水力计算、水管水力计算要求有一典型系统采用手算; (3)要求开始设计时,必须进行方案选择,应阐明清楚冷热源系统方案选择依据; (4)设计图纸必须与设计计算说明书相符合; (5)严禁抄袭;如若发现,做推迟答辩处理。 2.设计图纸 要求绘制6~8张折合1#图纸,包括计算机绘图和手绘图,其中手绘图纸至少1张(本次设计均为白纸图,不是硫酸图)。图纸应包括设计施工说明、主要设备材料明细表、系统图、冷热源平面、管网平面、剖面图、大样图、纵断图、水压图等。设计图纸要求图面整洁,图纸内容布置合理,图文全部采用工程字体,尽量选用标准图号,标题栏按照统一规定格式绘制,图例及绘图方法执行国家有关制图规范。具体要求如下: (1)图纸目录 1张 (2)设计施工说明 1张 (3)暖通风系统、水系统平面图根据需要(4)冷热源机房布置平面图、流程图等必须的系统图根据需要(5)必须的设备平破剖面图根据需要 六、设计期限

暖通空调施工方案

通风空调工程施工方案 1 工艺流程 1.1 通风工程施工工艺流程 施工准备阶段 技术资料准备 劳动力安 施工机具 设备材料 风管预制阶段 风管加工 法兰加工 材 料验收风管与法兰组 风管质量 风管安装阶段 预留预埋主干管 安装 支干管安装风口安 装 支吊架制风管运输 系统调试阶段 设备试运 转 系统试运转 风量测调 验收竣工阶段 系 统 验收 移交 技术资料 整理 各种记录整理 做竣工图 交工 设备安 装

2 风管制作 2.1 材料要求 (1)所使用板材、型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。 (2)制作风管及配件的镀锌钢板厚度应符合施工验收规范规定。 (3)风管法兰规格按下表选取。

2.2 操作工艺 (1)工艺流程 (2)板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。 (3)板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。 (4)剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中。上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离开刀口不得小于5cm ,用力均匀适当。 (5)金属薄板制作的风管采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。 咬口连接类型可采用平咬口和角咬口,咬口宽度和留量根据板材厚度而定。 钢板厚度 平咬口宽 角咬口宽 0.7以下 6--8 6--7 0.7—0.82 8--10 7--8 0.9--1.2 10--12 9--10 领料 展开下 剪 切 倒 角 咬 口制 风 管折 成 型 方法兰下料 焊 接 冲孔打眼 找 平找 打 孔打 划 线下 圆法兰卷圆 铆法兰 翻 边 检 验