文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水塔爆破拆除方案

水塔爆破拆除方案

水塔爆破拆除方案
水塔爆破拆除方案

高尔夫球场水塔拆除工程

惠州中特特种爆破技术工程有限公司

2011年 5 月

设计人员名录

项目姓名证书编号备注设计

审核

编制

绘图

测量

批准总经理

爆破设计方案目录

一、水塔工程概况4

二、水塔爆破方案和爆破缺口范围的确定 5

三、爆破倾倒方向设计 5

四、水塔爆破参数的确定 7

五、爆破缺口施工图设计 7

六、起爆网路设计 9

七、爆破飞石的安全防护 9

八、爆破安全警戒设计 11

九、爆破振动安全与检测 12

附:公司资料、人员证件

一、水塔工程概况

高尔夫球场水塔高36m,直径2.3m,壁厚0.3m,结构长径比大,属于钢筋混凝土结构。爆破环境与现场如下图:

二、水塔爆破方案和爆破缺口范围的确定

根据水塔的结构特点和爆破周围环境,可供选择的爆破方案为原地坍塌和定向倒塌。由于水塔已使用多年,四周风化程度、坚固程度不对称,若采用原地坍塌爆破,在坍塌过程中四周破坏不均匀,将会出现任意方向的倒塌,因此决定采用定向倒塌方案。

采用定向倒塌爆破时,缺口大小是水塔能否按设计方向倒塔的关键。若爆破缺口过小,倾倒力矩将小于结构的极限弯矩,会出现爆而不倒的现象。经过多次计算和论证,设计取爆破缺口高为1.5m,取爆破缺口部分圆心角为240°,保留部分圆心角为120°,水塔爆破缺口处的周长7.2m,取爆破缺口长4.8m,保留部分长2.4m。

为了保证定向倾倒的准确性,在爆破缺口两端预先用炮机与切割相结合的方法各开一个0.8m长的定向缺口。

1.

三、爆破倾倒方向设计

根据爆破现场周围的环境,选水塔的一面,有一片开阔地的一方向,即周围无任何构建物的方位,设计为水塔的预定倒塌方向,即正北方。如下图示:

设计控制爆破倾倒方向

民 房

倒方

N

四、水塔爆破参数的确定

水塔爆破部位壁厚为0.3m ,爆破参数如下: 1.孔网参数:a x b=0.3m x0.3m ;

2.孔深参数:δ x 0.7=0.3m x 0.7= 0.21 m ;

3.孔径参数:? = 42 mm ;

4.炸药单耗:1.2Kg/m 3

5.单孔装药量:Q=a x b x δ x 1.2Kg/m 3 =0.22g ;

其中:a:孔距、b :排距、δ:壁厚、?:直径、Q :单孔装药量 五、爆破缺口施工图设计

0.3米

0.3米

预处理

4.8米

60°

1.5米

爆破缺口设计炮孔展开布置图

36米5米

3米

2.3米

六、起爆网路设计

1.起爆方式:炮孔内导爆管雷管起爆;

2.安全防护:双层立面阻挡围护体系;

3.起爆爆破方式:同段起爆爆破方式;

4.起爆系统:非电起爆系统。

为了确保安全提高准爆率,决定采用导爆索——导爆管雷管起爆系统。根据定向倒塌方向要求,起爆点选在爆破缺口中心,导爆索由中心向两侧方向传爆,由左右两根导爆索各引发24发导爆管雷管,导爆管每簇8根,共4簇左右。

七、爆破飞石的安全防护

由于水塔壁厚0.3米,为了有效防护和控制飞石产生的危害,采用双层防护排架,排架挂安全网和棉被,确保阻挡爆破飞石。如下图示:

双层竹排,上挂安全网和棉被

挂安全网及棉被

5米

3米

2米

1米

爆破安全防护截面图

八、爆破安全警戒设计

根据《爆破安全规程》规定,爆破个别飞石最小安全距离设计为250m,有立面防护时,警戒半径设计为100米。爆破前15分钟开始清场,必须将警戒半径内人员全部撤离到警戒范围以外。如下图示:

100m

警戒点1

图例:

警戒点

向N

100m

警戒点2

100m

警戒点3爆破安全警戒设计图

挂安全网及棉被

双层竹排,上挂安全网和棉被

九、爆破振动安全与检测

水塔拆除爆破时产生爆破振动;水塔爆破倾倒落地时产生撞击地面的振动,可用沙袋、炭渣或土堆高0.5m的防护缓冲层,以减少水塔触地飞溅,减小落地振动造成的危害。

本爆破振动检测将按规定由第三方检测单位进行爆破振动检测,爆破施工中可能对周边构筑物、房屋、设施造成影响,为定性和定量分析爆破有害效应对周边环境及房屋的影响程度,需要进行爆破振动振动速度检测、观测。

检测单位须具备国家法定检测资质和出具的报告具备国家法定的CMA标志。

冷却塔爆破拆除施工方案

AAA厂煤堆场改造项目建设场地平整施工凉 水塔爆破拆除 施 工 组 织 设 计 编制单位:AAAAAAAAAA爆破有限公司 2009年4月1日

一、工程概况 该塔底部直径47.562m,顶部直径25.948m,最小直径22.9m(位于+48m水平),塔筒壁厚由下向上逐渐缩小,最大45cm,最小12cm。塔基基础为圆形基础,基础以上均匀分布32对钢筋混凝土人字柱,人字柱垂高5.8m,斜长净长6.236 m,横断面为40cm×25cm;128根支撑柱,支撑柱横断面为30cm×25cm。该冷却塔距北面煤分析室只有20米,西、南面为空地,东面约40米有发电车间煤分析室。 采用定向倒塌爆破,缺口大小是冷却塔能否按设计方向倒塌的关键,若爆破缺口过小,倾倒力矩将会小于结构的极限弯矩,会出现爆而不倒的现象。经过多次计算和论证,取爆破缺口圆角221°,冷却塔底部周长为128.59m,爆破缺口处的周长78.72m,保留部分长49.87m。 方案选择: 方案方案一 人工方法拆除 方案二 爆破方法拆除 方案三 机械方法拆除 优缺点1、成本低 2、工期特别长,满足不了 工程进度需要 3、安全隐患多,安全性差。 1、成本较低 2、工程进度快 3、技术措施得当的 情况下,安全性好。 1、投入大型设备量特别大,成本 高 2、工期较长 3、施工组织难度较大,交叉作业 情况多,安全性一般。 二、爆破方案和爆破缺口范围的确定: 该塔为轻型薄壁钢筋混凝土结构,上窄下宽,底部直径大,倾倒难度较大,应防止坐而不倒以及塌而不碎,因此爆破方案采用较大炸高,以获得较大的触地冲能,使薄塔筒触地充分解体。具体采用“预处理部分塔壁板块,爆破支撑柱的定向倒塌的爆破方案”,方向为正南向。爆破预先处理缺口为正方形,处理缺口前五个为下3m正方形,上为1.5m宽的长方形,其他缺口为下长3m,宽2m的长方形。长方形最高5m,最低为2m,梯子形由中心线向后开,爆破缺口圆心角取221°,人字柱爆破20对,留12对。本次爆破采用雷管段位为,Ms1、Ms3、Ms10、Ms12,除支柱和连接使用Ms1,圈梁预先切割七处,将预处理区分为六块。内部支柱不承重,所以内部支柱爆破炮孔可以上、中、下各4个,孔距为0.3m。需打128根。

水塔爆破拆除设计方案范文

水塔爆破拆除设计 方案 1

工工程程爆爆破破方方案案设设计 计 说明书 工程名称:三河市东部矿区岩土爆破 设计单位:三河金能爆破工程有限公司 施工单位: 三河金能爆破工程有限公司 设 计:陈奕舟 签名: 审 核:刘传雄 签名: 3月

目录 1 编制依据及说明 ..................................................... 错误!未定义书签。2工程概况................................................................. 错误!未定义书签。 2.1 结构特点.............................................................. 错误!未定义书签。 2.2 工程环境特点 ...................................................... 错误!未定义书签。3爆破方案................................................................. 错误!未定义书签。 3.1爆破方案选择 ...................................................... 错误!未定义书签。4桶形水塔爆破切口设计.......................................... 错误!未定义书签。 4.1切口形式.............................................................. 错误!未定义书签。 4.2切口长度.............................................................. 错误!未定义书签。 4.3切口高度.............................................................. 错误!未定义书签。 4.4 定向窗与导向窗 .................................................. 错误!未定义书签。5桶形水塔爆破参数设计.......................................... 错误!未定义书签。

水塔爆破拆除方案(DOC)

高尔夫球场水塔拆除工程 爆 破 设 计 方 案 惠州中特特种爆破技术工程有限公司 2011年 5 月 设计人员名录

项目姓名证书编号备注设计 审核 编制 绘图 测量 批准总经理 爆破设计方案目录 一、水塔工程概况4

二、水塔爆破方案和爆破缺口范围的确定 5 三、爆破倾倒方向设计 5 四、水塔爆破参数的确定7 五、爆破缺口施工图设计7 六、起爆网路设计9 七、爆破飞石的安全防护9 八、爆破安全警戒设计11 九、爆破振动安全与检测12 附:公司资料、人员证件 一、水塔工程概况 高尔夫球场水塔高36m,直径2.3m,壁厚0.3m,结构长径比大,属于钢筋混凝土结构。爆破环境与现场如下图:

二、水塔爆破方案和爆破缺口范围的确定 根据水塔的结构特点和爆破周围环境,可供选择的爆破方案为原地坍塌和定向倒塌。由于水塔已使用多年,四周风化程度、坚固程度不对

称,若采用原地坍塌爆破,在坍塌过程中四周破坏不均匀,将会出现任意方向的倒塌,因此决定采用定向倒塌方案。 采用定向倒塌爆破时,缺口大小是水塔能否按设计方向倒塔的关键。若爆破缺口过小,倾倒力矩将小于结构的极限弯矩,会出现爆而不倒的现象。经过多次计算和论证,设计取爆破缺口高为1.5m,取爆破缺口部分圆心角为240°,保留部分圆心角为120°,水塔爆破缺口处的周长7.2m,取爆破缺口长4.8m,保留部分长2.4m。 为了保证定向倾倒的准确性,在爆破缺口两端预先用炮机与切割相结合的方法各开一个0.8m长的定向缺口。 1. 三、爆破倾倒方向设计 根据爆破现场周围的环境,选水塔的一面,有一片开阔地的一方向,即周围无任何构建物的方位,设计为水塔的预定倒塌方向,即正北方。如下图示:

中级拆除爆破设计题

中级拆除爆破设计题 设计要求:做出可实施的爆破技术设计,设计文件应包括(但不限于):爆破方案选择、爆破参数设计、药量计算、起爆网路设计、爆破安全设计计算、安全防护措施等,及相应的设计图和计算表。 1、某工厂有一座报废的钢筋混凝土烟囱,高60m,决定采用爆破方法进行拆除。爆破部位的外直径D = 5m,壁厚δ = 25cm。烟囱四周为建筑群,最近建筑物距烟囱中心为12m,其他建筑物距烟囱中心20~30m。在东北方向有一较为开阔的场地。试确定爆破拆除方案并进行爆破拆除设计。 图1 待拆烟囱周围环境示意图 2、待拆烟囱为钢筋混凝土结构,高75m,底部外直径5.5m,壁厚δ = 30cm,内有厚12cm、高8m 的耐火砖衬砌(预先拆除)。下部正南地面以上75cm处有205×335(cm)的烟道口,边框宽30cm,厚75cm;正北有出灰口115×145(cm),边框宽20cm,厚55cm;烟囱筒壁配筋为:竖筋φ16与φ12相间,间距20cm,环筋φ9,间距20cm。周围环境见图3,四周均有建筑物,只有东南方向有24°角的范围可供倒塌,试确定爆破拆除方案及爆破拆除设计。 图2 待拆烟囱周围环境示意图 3、某钢筋混凝土圆筒形敞口式结构物,内径7.0m,壁厚0.25m,底厚0.5m,

配φ10mm的双层钢筋。距最近民用建筑10m,20m处有高压线。根据结构物的特点,确定爆破拆除方案并进行爆破拆除设计。 图3 钢筋混凝土圆筒形结构物剖面图 4、有一座废弃的圆筒形钢筋混凝土结构碉堡,高5m,外直径5.6m,壁厚0.4m,顶盖厚0.5m,顶盖中心处有50×40cm的小孔,距碉堡中心20m处有一砖结构民房。确定爆破拆除方案并进行爆破拆除设计。 图4 碉堡结构图 5、待拆除的铁路桥梁墩台为钢筋混凝土结构(含筋量很少),地面以上高度10m,地面以下基础深3m,墩台尺寸厚度大于2m。由于用机械破碎法进行拆除难度大,且工期时间长,因此,为加快施工进度,决定采用控制爆破方法对废弃桥梁墩台进行破碎(要求处理到和地面一平)。 拟拆除的桥梁墩台南、北两侧环境较好(均为原有铁路路基);西侧距临时铁路线100m,距民房160m;东侧环境比较复杂,距居民楼最近距离为25m,且楼房较为密集。两桥墩相距15m。具体周围环境情况如图1所示。确定爆破拆除方

水塔拆除方案及安全措施

施工组织设计及安全措施 一、编制依据及原则 本施工组织设计根据《建筑安装工程安全技术操作规程》《建筑施工高空作业安全技术规范》(JGJ80-91)为指导及拆除工作现场情况编制。 二、工程概况及现场施工平面布置 (一)工程概况 工程名称:成庄矿工业广场水塔拆除 施工地点:成庄矿 工程规模:一座高32m,400m3水塔拆除 质量标准:达到施工验收规范标准 工期要求:开竣工日期按合同要求,总工期为30天。 (二)施工管理人员配备: 项目经理:1人 队长兼技术负责人:1人 安全负责人:1人 安全员:2人 拆除操作工:12人 三、施工方案、主要施工方法、主要管理措施 (一)施工方案 1、标准砖层拆除:分段分步依次清理拆除,每步按1米为基础。拆除方法:施工人员系好保险绳,在水塔外壁顶口,用撬杠、大锤、风镐配合使用,先将标准砖层打开缺口,施工人员即可系双保险,在缺口处依次拆除。

2、砼壁的拆除:从顶部开始,画U型线,两条边长为2.25m,底边底边长为1.5m。用进口冲击钻从顶口开口子打眼,每条边打4个眼。进口钻头尺寸为φ30,眼深度为50mm,开动空压机,用风镐将所有眼点按直线依次割开,风镐钢钻头可伸入长度应超过烟囱壁厚尺寸,钻头由工程队专业人自行淬火加工,混凝土墙壁内的钢筋用氧气切割开,U型块状混凝土切开后,撬入水塔筒壁内,坠地。用相同的方法再在破口旁开L型切割线,以类似办法及风镐进行拆卸工作。一个工班后,由清理小组将水塔内废渣、杂物全部清理干净。 3、水塔上应配备两台进口冲击钻,配备三台空压机,空压机压力为4m3,四只氧气瓶及足量的辅助设备。如10磅的铁锤4把,撬杠4把等。工程上,配备专职的机械修理工,对卷扬机、空压机、冲击钻、小型切割机等设备进行技术管理。 (二)主要施工方法 1、扒杆制作安装 水塔上部安装扒杆一根,扒杆上挂滑轮,同时安装1.5T卷扬机一台,用于氧气瓶,乙炔瓶等工程用具,机械设备的上下垂直运输。 2、平台制作安装 水塔外部安装三座活动平台,第一部平台为操作平台,第二部为防护平台,第三部为防建筑物坠落平台,平台尺寸及安装方法类似。操作平台上方铺设木板,且用棕绳固定,木板厚度为40mm,伸出水塔外总宽度依次为1.2m、1.5m、1.8m。防护平台上方铺安全网,伸出水塔外总宽度为1.5m,平台间距为2.5m,当操作平台接近防护平台后,拆除操作平台,翻至2.5m以下做防护平台,用现存的防护平台,在其上铺木板操,三座平台采用防护网全部封闭。

非爆破拆除方案

编号:AQ-BH-01280 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 非爆破拆除方案 Non blasting demolition scheme

非爆破拆除方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、工程概况 高邮市新港漫水闸位于高邮湖新民滩的河港上,介于高邮湖和邵伯湖之间,是淮河入江水道高邮湖控制线7座控制建筑物之一,主要功能为蓄水灌溉和行洪排涝。该闸建成于1968年5月,现状共29孔,其中通航孔1孔,孔宽6.0米,现状通航孔已封堵废弃;节制闸孔28孔,单孔净宽4.0米,总净宽112米。 由于该闸原设计标准低,又经40余年的运行,结构普遍老化,病害较严重,闸身稳定、结构强度等均存在一定的安全隐患。经江苏省水利厅组织的安全鉴定,并报水利部大坝安全管理中心核查,认定该闸为四类闸,建议拆除重建。 二、老闸拆除方案编制依据 1、依据高邮市新港漫水闸除险加固工程招标文件。 2、依据高邮市新港漫水闸除险加固工程投标文件。

3、依据须遵守的标准和规程规范(不限于)。 (1)《水利水电工程施工组织设计规范》SL303; (2)《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》 DL5162-2002; (3)《焊接与切割安全》GB9448-1999; (4)《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012; (5)《建筑拆除工程安全规范》JGJ147-2004; (6)《起重吊运起重信号》GB5085; (7)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》 JGJ5130-2011。 4、相关的规范、规定及规程。 三、老闸拆除项目内容 1、拆除工程包括老新港漫水闸闸身主体及上下连接护坡翻砌段块石护坡。 本工程拆除工程量较大,主要工作内容包括: (1)老闸闸室底板、墩墙混凝土拆除,约1100m3

水塔拆除施工方案完整版

水塔拆除施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

水塔拆除施工方案 一、工程概况 本工程位于易齐河县实验中学校园内,为提供场地,现将园区内一座高约20米的水塔拆除。 二、施工条件 1、施工范围?水塔一座,构筑物拆至其自然地面,并清理外运拆除水塔的建筑垃圾。 2、施工场区环境 (1)本工程施工场地狭小,需合理进行临时设施的布置,以保证施工的正常进行。对水塔傍边的建筑物及围墙采取取有效措施保护。 (2)对水塔现场周围环境作了认真细致的勘察,由于场地狭小不能爆破拆除,应采用人工配合大型机械定向放倒拆除。这样不影响园区正常运行及周围建筑设施。经勘查,向水塔正西方向定向放倒拆除。 3.现场准备 (1)清理施工场地,保证运输道路畅通。 (2)搭设临时防护设施,将施工区封闭。避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响园区生产及办公的正常进行。 (3)在拆除危险区设置警戒区标志。 三、主要施工方法 一、拆除施工方法

由于水塔高约20米,为了确保施工安全和拆除工作的顺利进行,特拟本工程拆除方案如下: 1、本次拆除工作采用机械定向拆除方法,在水塔塔身距自然地面高约两米处实施机械钻孔。其中机械为履带式250挖掘机(带破碎头)。 2、水塔倒塌方向为水塔东南方向。 3、废旧金属、钢筋采用氧割割除。分层拆除,分层清理破碎混凝土,由于工程现场位于园区内,为了确保道路交通调度、施工安全及施工环境卫生,所有拆除施工垃圾及材料外运利用夜间及时进行外运。 二、脚手架搭设 为了确保本工程施工安全,脚手采用双排Φ48脚手架钢管及其配套连接扣件搭设。搭设前地面土层夯实并铺设垫块,脚手架的外排架上要悬挂草垫及安全网,以保证地面施工人员和办公楼的安全及减少因施工给环境造成的不良影响。 1、脚手架搭设施工顺序: 定位放线摆放扫地杆安放立杆底座坚硬支撑板竖立杆并同时扣紧扫地杆搭设水平杆脚手架验收。 2、脚手架拆除方案 (1)拆除前对参与拆除的施工人员、管理人员进行施工方案、安全等措施交底。 (2)拆除前对脚手架进行安全检查,确认脚手架不存在隐患,如存在影响拆除脚拖手架安全隐患,应先对脚手架进行整修和加固,以保证脚手架拆除中不发生危险。 (3)划出工作区标志,禁止行人进入,并有专人监护。 (4)严格遵守拆除顺序,由上而下,后绑者先拆,先绑者后拆,拆除顺序为:安全网→大横杆→小横杆→立杆

隧道爆破拆除方案

爆破方案设计 一、工程概况 茶叶沟隧道位于甘井子区革镇堡新机场建设区域内,为双向四车道公路隧道。双向隧道分别为405m、350m,间距为30m。该隧道高11m、宽12m,净高7.5m。初期衬砌厚度0.25m,二次衬砌厚度为0.5m。隧道拱顶上部岩体高度为18~20m不等,洞口两端岩体高度为2.5m~5m 不等,见图1。隧道周边环境较好,东、西、南、北均为新机场采石场地,隧道南侧800m以远有一高压线。 爆区平面示意图 图1 茶叶沟隧道断面示意图

新机场建设工程,该隧道失去存在意义,因此要对隧道进行爆破拆除。根据相关要求,隧道内部路面和敷设于电缆沟内的光缆必须安全保留,确保通讯畅通。由此本工程需要对茶叶沟隧道进行有限的保护性拆除。 二、拆除方案的选择 1、机械拆除 经查阅相关技术资料,该隧道建设期间采用了小导管超前预注浆预加固处理,并且采用了钢拱、钢筋网锚喷混凝土支护形式。无论是油锤破除,还是无齿锯切除钢拱、钢筋等钢体结构,都需要对隧道周边岩土进行爆破清运,同时还要清除超前注浆小导管。经过这些预处理后方可进行机械拆除。 机械拆除的优点是安全可靠。但浅孔爆破拆除的钻孔数量过大,预计约为10万余孔,这样势必会造成工期大幅度延长,因此该方案不予考虑。 2、爆破拆除 中深孔爆破拆除的优点是施工进度较快,缩短了工期。可以借助周边围岩爆破时炸药的爆炸能量,完成隧道的破碎拆除。但因隧道是一个双心圆的整体结构,整体爆破拆除势必会造成既有光缆和路面不同程度的破坏,因此需要对路面和光缆沟采取一些保护措施,即该隧道的爆破拆除为一项有限的保护性拆除工程。 三、具体方案 1、预处理方法 为了保护光缆的安全,任何拆除工法均需要在光缆上部1.0~1.5m 处将隧道的二次衬砌结构切断,即为预处理。切断具体位置为拱腰处最佳,因为拱腰处受力最薄弱。切断二次衬砌的方法有多种:(1)射孔弹法:在二次衬砌预处理位置布设两排射孔弹,排距250mm,孔间距为250mm,采用导爆索连接。起爆后,射孔弹可将二次衬砌射成一个个孔径10mm、深度350~400mm的小孔。然后将外露的钢筋切断,见图2。

水塔拆除施工方案

水塔拆除施工方案 一、工程概况 本工程位于易齐河县实验中学校园内,为提供场地,现将园区内一座高约20米的水塔拆除。 二、施工条件 1施工范围水塔一座,构筑物拆至其自然地面,并清理外运拆除水塔的建筑垃圾。2、施工场区环境 (1)本工程施工场地狭小,需合理进行临时设施的布置,以保证施工的正常进行。对水塔傍边的建筑物及围墙采取取有效措施保护。 (2)对水塔现场周围环境作了认真细致的勘察,由于场地狭小不能爆破拆除,应采用人工配合大型机械定向放倒拆除。这样不影响园区正常运行及周围建筑设施。经勘查,向水塔正西方向定向放倒拆除。 3.现场准备 (1)清理施工场地,保证运输道路畅通。 (2)搭设临时防护设施,将施工区封闭。避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响园区生产及办公的正常进行。 (3)在拆除危险区设置警戒区标志。 三、主要施工方法 一、拆除施工方法 由于水塔高约20米,为了确保施工安全和拆除工作的顺利进行,特拟本工程拆除方案如下: 1、本次拆除工作采用机械定向拆除方法,在水塔塔身距自然地面高约两米处实施机械钻孔。其中机械为履带式250挖掘机(带破碎头)。 2、水塔倒塌方向为水塔东南方向。 3、废旧金属、钢筋采用氧割割除。分层拆除,分层清理破碎混凝土,由于工程现场位于园区内,为了确保道路交通调度、施工安全及施工环境卫生,所有拆除施工垃圾及材料外运利用夜间及时进行外运。

、脚手架搭设为了确保本工程施工安全,脚手采用双排①48脚手架钢管及其配套连接扣件搭设。搭设前地面土层夯实并铺设垫块,脚手架的外排架上要悬挂草垫及安全网,以保证地面施工人员和办公楼的安全及减少因施工给环境造成的不良影响。 1脚手架搭设施工顺序: 定位放线=摆放扫地杆=?安放立杆底座坚硬支撑板=?竖立杆并同时扣紧扫地杆=? 搭设水 平杆=脚手架验收。 2、脚手架拆除方案 (1)拆除前对参与拆除的施工人员、管理人员进行施工方案、安全等措施交底。 (2)拆除前对脚手架进行安全检查,确认脚手架不存在隐患,如存在影响拆除脚 拖手架安全隐患,应先对脚手架进行整修和加固,以保证脚手架拆除中不发生危险。 (3)划出工作区标志,禁止行人进入,并有专人监护。 (4) 严格遵守拆除顺序,由上而下,后绑者先拆,先绑者后拆,拆除顺序为:安 全网f大横杆f小横杆f立杆 四、施工安全措施 1施工现场必须有技术人员统一指挥,严格遵循拆除方法和拆除程序。施工人员 现场施工,要进行技术交底和安全教育,必须严格按操作规程作业。 2、施工人员进入施工现场,必须戴安全帽。 3、施工现场必须设置醒目的警示标志及警戒线,采取警戒措施派专人负责。非工作 人员不得随意进入施工现场。 4、水塔机械拆除时,四周禁止人员进入水塔倒塌范围之内,现场人员必须注意安 全。 5、加强工地治安综合治理,加强法制教育,严格按园区内有关规章制度要求现场施工人员。 6、拆除项目竣工后,必须有验收手续,达到工完、料清、场地净,并确保周围环境 整洁和相邻建筑、管线的安全。 7、制定专门的安全应急预案。

某爆破拆除工程施工方案

深基坑围护体系中内支撑梁爆破拆除 一、工程概况 1、工程环境 ****园工程位于上海市黄浦区****南外滩,地处****,周边环境及其复杂,基坑西侧为****路,路外为****幼儿园及1栋28层高档办公楼与基坑距离为30米;东侧为****街,路外为新建32层高层住宅楼,与基坑距离为35米;北侧为****弄,路外为7层老式居民楼,与基坑最近距离公约为20米;南侧为上海市****初级中学和1座新建****配电站,与基坑最近距离公约为20米。 2、工程围护结构 地下车库四周采用D950@1150钢筋混凝土钻孔灌注桩挡土,坑内设二道水平钢筋混凝土支撑梁,第一道支撑梁中心标高为-3.1M,第二道支撑梁中心标高为-8.2M,内支撑支承柱采用钢制格构柱,内支撑梁的截面尺寸为800×800mm、1100×800mm、1200×800mm、1400×800mm,围檩、锁口梁截面尺寸为1300×850mm、1000×850mm。基坑围护结构平面图如下: 图1 基坑围护结构平面图 3、工程特点 3.1 工程本身的保护 3.1.1 围护桩的保护基坑四周围护桩作为围护结构的主体,要求在爆破中绝对保证结构体既不渗漏又没有内伤。 3.1.2 钢格构柱的保护要求在第二道支撑梁爆破拆除时,要保护钢格构柱及上部支撑系统的稳定性不受破坏,且不影响栈桥的正常使用。 3.1.3 地下室底、楼板的保护在围护结构支撑梁的爆破拆除中,混凝土要达到一定强度才可以

爆破作业。并要采取必要的措施确保地下室底、楼板的安全。 3.2 基坑四周地下管线的保护 根据基坑四周管线分布图,弄清分布的管线与本工程相对位置,爆破前要和有关管线单位联系,办理相关审批手续,召开有关方面参加的爆破协调会,听取各方意见,采取安全有效的技术措施,确保管线安全要求。 3.3对四周建构筑物的保护 根据基坑总平面布置图,离基坑20m左右的有****路一侧老式居民楼及盐码头街一侧上海市****初级中学及1座新建****配电站,是本爆破拆除工程的重点保护对象。其余建筑与基坑的距离距离大于30m,采取措施后,爆破震动对其影响可以控制。 二、爆破方案设计 支撑拆除爆破是将很多的小药包分散填埋于按预先设计好的孔中,运用微差爆破技术,分段延时起爆,使爆破后既能达到预期的爆破效果,又能把爆破震动、冲击波、飞石、噪音和粉尘等对环境危害程度控制在规定的范围之内的爆破技术。 1、分部位采用不同爆破强度等级和炸药等级根据周围环境,针对不同层次支撑系统和同一层支撑系统中所处位置的不同,选择不同爆破等级,确保周边环境的安全,同时又要尽量缩短施工工期。 2、严格控制一次齐爆药量 针对不同的爆破区域采用不同的一次齐爆药量,以控制爆破作业诱发的地表震动,确保基坑和四周建构筑物和管线的安全。其中: 一般支撑、围檩爆破拆除:一次齐爆药量控制在3公斤以内 基坑南北两侧围檩爆破拆除:一次齐爆药量控制在2公斤以内 3、爆破几何参数

水塔爆破拆除方案设计

高尔夫球场水塔拆除工程 设 计 方 案 惠州中特特种爆破技术工程有限公司 2011年5月 设计人员名录

爆破设计方案目录 一、水塔工程概况 二、水塔爆破方案和爆破缺口范围的确定

三、爆破倾倒方向设计5 四、水塔爆破参数的确定-------------- 7---------- 五、爆破缺口施工图设计--------------- 7----------- 六、起爆网路设计9 ”亠…-……亠…- 七、爆破飞石的安全防护■■■9......... 丿八、爆破安全警戒设计11 .......... 九、爆破振动安全与检测12 附:公司资料、人员证件 一、水塔工程概况 高尔夫球场水塔高36m直径2.3m,壁厚0.3m,结构长径比大,属于钢筋混凝土结构。爆破环境与现场如下图:

二、水塔爆破方案和爆破缺口范围的确定 根据水塔的结构特点和爆破周围环境,可供选择的爆破方案为原地坍塌和定向倒塌。由于水塔已使用多年,四周风化程度、坚固程度不对称,若采用原地坍塌爆破,在坍塌过程中四周破坏不均匀,将会出现任意方向的倒塌,因此决定采用定向倒塌方案。 采用定向倒塌爆破时,缺口大小是水塔能否按设计方向倒塔的关键。若爆破缺口过小,倾倒力矩将小于结构的极限弯矩,会出现爆而不倒的现象。经过多次计算和论证,设计取爆破缺口高为1.5m,取爆破缺口部分圆心角为240。,保留部分圆心角为120。,水塔爆破缺口处的周长7.2m,取爆破缺口长4.8m,保留部分长2.4m。 为了保证定向倾倒的准确性,在爆破缺口两端预先用炮机与切割相结合的方法各开一个0.8m长的定向缺口。 1.

三、爆破倾倒方向设计 根据爆破现场周围的环境,选水塔的一面,有一片开阔地的一方向, 即周 围无任何构建物的方位,设计为水塔的预定倒塌方向,即正北方。 如下图示: 四、 水塔爆破参数的确定 水塔爆破部位壁厚为0.3m,爆破参数如下: 设计控制爆破倾倒方向

水塔拆除施工方案样本

重庆市公安局档案馆工程水塔人工拆除 施工方案 目录

第一章、工程概况 1、周边环境 2、拆除水塔情况 第二章、拆除施工方案 1、拆除方式的确定 2、人工拆除的主要控制内容 3、人工拆除的主要难点: 4、水塔拆除的总体方针: 第三章、拆除工程的工艺方法 1、施工流程: 2、脚手架支撑基础 3、脚手架搭设方案 3.1脚手架搭设 3.2脚手架搭设注意事项 3.3脚手架计算 3.3.1基础承载力计算 3.3.2立杆验算 3.3.3大横杆验算 3.3.4扣件抗滑力验算 3.3.5小横杆验算 3.3.6脚手架稳定性 4、安装调装设备

5、除渣通道的安装 6、扬尘控制 7、水箱箱体的拆除 8、水塔筒体的拆除 9、脚手架的拆除 10、避雷措施 11、现场交通、通讯 12、变形及位移观测 第四章、施工组织 1、机构的建立 2、现场布置( 附图) 3、施工工期安排 第五章、施工准备 1、施工前技术准备 2.现场准备 3.机械设备、材料的准备第六章安全管理 1、安全生产管理系 2、一般规定 3、施工安全注意事项 第七章文明施工管理 第八章应急救援预案

1、编制目的 2、本项目的安全隐患分析 3、组织机构的设置及分工3.1应急救援小组设立 3.2应急救援小组分工 4、应急救援措施 4.1、火灾事故: 4.2、物体打击: 4.3高空坠落: 4.4触电事故: 5、应急救援准备 5.1器材准备 5.2人员准备 6、事故处理和报告 6.1事故处理 6.2事故报告

第一章、工程概况 1、周边环境( 附图) 待拆水塔位于江北区南桥寺石子山某建筑群的东南角边缘部位, 在水塔的西面有约22米的空旷地带。紧邻空旷地带有一处高差约3米的堡坎。在堡坎外约8米的部位有一处没使用的消防水池。在消防水池边沿约28米处是一幢2层的砖混结构办公用房。在消防水池的西北面约22米的地方是一幢3层楼的办公建筑。在水塔的北侧约53米的地方是一幢重要建筑物。 在水塔南面约1.0米处有一排建筑物, 距离约5.0米是建筑群的围墙。围墙外面是一片空地。空地上一座变压器, 距离约30米。 在南面靠近西面侧, 堡坎的端头有一幢建筑, 距水塔约22米。 在水塔东面靠近南侧约9.0米的围墙, 围墙的外面是一片空地, 有一定的坡度, 坡地下部是空地。 2、拆除水塔情况 本次拆除的水塔修建于20世纪90年代的钢筋混凝土水塔,

拆除、爆破设计施工方案

拆除、爆破设计专项施工方案 1编制依据 (1)《民用爆破物资管理条例》; (2)《爆破安全规程》(6722-03); (3)《爆破作业人员安全技术审核标准》(53-93); (4)土方与爆破工程施工及验收规范。 2简介 利用炸药在空气、水、土石介质或物体中爆炸所产生的压缩、松动、破坏、抛掷及杀伤作用,达到预期目的即为爆破,目前常用的爆破方式有光面爆破、预裂爆破等爆破方式。 光面爆破沿开挖边界布置密集炮孔,采取不耦合装药或装填低威力炸药,在主爆区之后起爆,以形成平整轮廓面的爆破作业。 预裂爆破沿开挖边界布置密集炮孔,采取不耦合装药或装填低威力炸药,在主爆区之前起爆,从而在爆区和保留岩体之间形成预裂缝,以减弱主爆区爆破时对保留岩体的破坏并形成平整轮廓面的爆破作业。 拆除爆破实质是控制爆破,既要求控制爆破效果,又要求控制爆破效应,即控制爆炸能量释放过程和介质的破碎过程,以达到预期成果。 3拆除、爆破方案 3.1拆除爆破方案 3.1.1拆除爆破设计参数 拆除爆破设计参数包括:最小抵抗线W,孔径a,排距b,单位耗药量q及装药量Q等;同时对爆破振动强度的大小要估算和控制。控制爆破设计参数的选取原则及选取方法如下: 3.1.1.1最小抵抗线W的选取 最小抵抗线W是控制爆破的一个主要参数,要根据爆破体的几何形状和尺寸,钻孔直径,需要的破碎块度大小等因素来决定。

最小抵抗线不宜太小,过小的抵抗线装药量很难控制,而且容易因钻孔误差引起碎块飞散过远。实践经验表明,对直径30—45的钻孔,最小抵抗线值不应小于15, 控制爆破的规模、装药量,也要求最小抵抗线不能过大。因为抵抗线越大,装药量就越多,而钻孔的装药长度在控制爆破中是有限制的。经验表明,用于破碎的控制爆破的抵抗线值取0.4—0.7m较为理想,最大不宜超过1m。混凝土、钢筋混凝土的构筑物要取小一些;三合土、浆砌片石等可以选取大一些的值。 3.1.1.2孔距a和排距b的选取 孔距a 与最小抵抗线W成正比,比值用密集系数m表示,即。 在破碎控制爆破中,m值要大于1。在混凝土构筑物中,1.0~1.3;浆砌片石中1.0~1.5;砖砌构筑物中1.2~2.0。 排距b的选取应视爆破方法而异,多排齐发爆破的排距b要略小于孔距a,多排微差爆破的排距b可选用最小抵抗线W的值。 3.1.1.3孔深L的选取 炮孔深度L也是影响控制爆破的一个重要参数,在选取时要注意以下几点:(1)孔深与爆破件的厚度H有一定关系。当爆破件底部有临空面时,L取(0.55—0.65)H;无临空面时,L取(0.75—0.8)H。孔底留下的厚度要等于或略小于侧向抵抗线,这样既能保证下部的破碎,又能防止爆破时从孔底向下冲开而使周边地不到破碎。 (2)孔深要比最小抵抗线大,并要保证炮孔堵塞长度不小于最小抵抗线。 (3)任何时候孔深也不能小于20,否则会产生冲炮。 (4)从钻孔和装药的角度看,孔深不要大于2m。也就是说,控制爆破的孔深在0.2~2m之间。 3.1.1.4单孔装药量Q的计算 在破碎控制爆破中,单孔装药量Q由下式计算: (g) 式中V—该孔所承担的爆破体体积(m3);

双曲线型凉水塔拆除方案

双曲线型凉水塔拆除方案凉水塔为双曲线形构筑物,总高71m,底面最大半径28.479 m,标高56m 处半径最小为14.5m,顶部70m标高处半径为15.678 m,凉水塔为筒形结构,壁厚125~375mm,砼标号250#。筒体内9.05标高以上为中空,以下为淋水装置及砼支架,-1.4m~6m为人字柱,支承上部环梁及筒体,人字柱共40根。见图1: 二、施工技术难点 因电厂内生产不能停止,厂方将施工安全列为第一重要,特规定拆除方案必须遵守以下几条: 1、不允许采用爆破拆除。 2、施工中不允许上人搭设脚手架。 3、现场必须严格控制明火。 因此,如何将整体拆除变为分体(割)拆除是本工程施工的难点和关键。 三、施工布署及施工方法 (一)施工布署 根据凉水塔为双曲线型薄壁筒体结构特点,本着经济、安全、高效的原则,塔身主要采用液压长臂剪和破碎锤"由下及上"拆除,整个拆除过程按先后顺序布署为六个阶段: 第一阶段:拆除内部结构及设施(包括托架、淋水架沟、配水槽、竖井、砼梁柱等); 第二阶段:拆除标高7.2m~15.8m部分(该阶段为关键性阶段); 第三阶段:拆除标高7.2m~-1.4m部分; 第四阶段:拆除标高15.8m~52m部分(该阶段为主要阶段); 第五阶段:拆除标高52m~71m部分; 第六阶段:清运-1.4m以上废墟及基础拆除。 (二)施工方法 第一、六阶段(从略)。 1.第二阶段:标高7.2m~15.8m部分的拆除

该部分拆除目的是将标高为15.8m以上部分(筒壁为薄壁钢筋砼)整体缓慢落在水池底面,以便于地面作业,该部分拆除采用液压长臂剪和破碎锤"由下及上"拆除(详见"关键阶段施工方法")。标高7.2m~15.8m部分拆除后,标高15.8m以上部分被套在环梁内部,见图2示意: 2、第三阶段:标高7.2m~-1.4m部分 该部分拆除目的是将第二阶段落地(标高为-1.4m)部分的外围障碍拆除。外围障碍指人字柱及环梁。该部分拆除采用由上及下的方法,使用采用液压长臂剪和2台日本小松PC300液压破碎锤分段捣碎环梁后再分别捣碎人字柱。外围障碍拆除后成为图3实线所示筒体。 3、第四阶段:标高15.8m~52m部分 该部分是整个拆除工程的主要阶段,因为该部分经过第二、第三阶段的拆除后,实际成为一个由地面(-1.4m)"站立"的57.4m高的薄壁筒体,其拆除采用液压长臂剪和破碎锤3台套,沿筒周围均匀布置,同方向(顺时针或逆时针)、高度、匀速开凿(破碎筒壁砼),筒体缓慢下移到底,即"蚕食"型拆除完毕。 5.第五阶段:标高52m~71m部分 该部分是整个筒体拆除的最后阶段,因为该部分经过第二、第三、第四阶段的拆除后,实际成为一个由地面(-1.4m)"站立"的19m高的薄壁筒体(见图4),其高度满足液压长臂剪和破碎锤的拆除高度,所以该部分"由上及下"拆除筒壁砼,一拆到底。 图3 (三)关键部位拆除施工方法 方案中第二阶段(拆除标高7.2m~15.8m部分)为关键性阶段,施工方法详述如下: 1、15.8m以上部分筒体落地(池底-1.4m标高)防倾覆及定向设施布置: 经计算,该部分筒体总重量约为2380吨,选用20道三角钢支架,在环梁内侧沿周长均匀布置,平面布置(见图5)及支架形式(见图6)。(三角钢支架杆件选型计算书从略) 2、筒壁砼拆除:

水塔拆除专项施工方案

易控高科科技园水塔拆除 施 工 组 织 设 计 编制单位:四川亚川建筑拆迁有限公司编制时间:二○一二年十一月五日

水塔拆除施工方案 一、工程概况 本工程位于易控高科科技园一期内,为提供22#、23#号楼土方开挖场地,现将园区内一座高约30米的水塔拆除。 二、施工条件 1、施工范围 水塔一座,构筑物拆至其自然地面,并清理外运拆除水塔的建筑垃圾。 2、施工场区环境 (1)本工程施工场地狭小,需合理进行临时设施的布置,以保证施工的正常进行。对水塔傍边的建筑物及围墙采取取有效措施保护。 (2)对水塔现场周围环境作了认真细致的勘察,由于18大期间不能爆破拆除,应采用人工配合大型机械定向放倒拆除。这样不影响园区正常运行及周围建筑设施。经勘查,向水塔东南方向定向放倒拆除。 3.现场准备 (1)清理施工场地,保证运输道路畅通。

(2)搭设临时防护设施,将施工区封闭。避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响园区生产及办公的正常进行。 (3)在拆除危险区设置警戒区标志。 三、主要施工方法 一、拆除施工方法 由于水塔高约30米,为了确保施工安全和拆除工作的顺利进行,特拟本工程拆除方案如下: 1、本次拆除工作采用机械定向拆除方法,在水塔塔身距自然地面高约两米处实施机械钻孔。其中机械为履带式250挖掘机(带破碎头)。 2、水塔倒塌方向为水塔东南方向。 3、在拆塔前先在水塔预定倒塌方向地面上铺设30cm厚草垫,同时在前方35米及办公楼10米处设置双排钢管脚手架,高约6米,外挂草垫及安全网。 4、废旧金属、钢筋采用氧割割除。分层拆除,分层清理破碎混凝土,由于工程现场位于园区内,为了确保道路交通调度、施工安全及施工环境卫生,所有拆除施工垃圾及材料外运利用夜间及时进行外运。 二、脚手架搭设 为了确保本工程施工安全,脚手采用双排Φ48脚手架钢管及

烟囱爆破拆除设计与施工组织方案

烟囱爆破拆除设计与施工组织方案 因天华公司发展需要,拟将原有机硅厂区烟囱爆破拆除。根据建设方的要求,我公司派出了具有丰富拆除爆破施工经验的有关专家进行了现场勘查,在反复研究的基础上,制定了本拆除施工方案。 1. 工程概述 1.1周边环境 待拆除目标周围环境复杂,其南侧25m是厂内正在使用的电缆沟;东偏南62.5m是控制房;北侧13m是要保护的2层风机房;西侧15m是一临时浅埋的供水管。可供烟囱倒塌的的区域为一长80m,宽35m的狭长通道,在该通道的地下有三条电缆沟。 1.2拆除内容 要拆除的烟囱为砖结构,高55m,下部直径5.48m,壁厚91cm,周长17.2m,在其西侧有一高2m,宽1.5m的出灰口;其7.27m 处为一烟道,宽1.17m,高2.3m。 1.3工程要求 (1 )安全要求:爆破时,保证拆除点周围人员、车辆、设备、管线、建筑物的安全。 (2)工期要求:按施工进度计划,在规定的时间内完成。可能 的情况下尽量提前。

(3)质量要求:按照设计要求爆破破碎,解体块度达到清运要求。 1.4工程特点 1.4.1 环境复杂:待拆除的烟囱只能就地倒塌,周边的电缆、建筑要保护好,周边的桥架的安全更要保证安全。 1.4.2 爆破前准备工作量大:由于烟囱周边的环境复杂,爆前准备工作量大。 1.4.3 拆除施工区四周为正在生产的厂区,对周边环境要求较高 1.4.6 拆除采用控制爆破方法施工,技术含量较高。 2、施工方案设计的原则与依据 2.1 设计依据 2.1.1 业主提供相关招标文件资料及现场勘察所获取的有关资料; 2.1.2 爆破安全规程gb6722-2003 ; 2.1.3 中华人民共和国民用爆炸物品管理条例; 2.1.4 合江县公安局爆破作业的有关规定; 2.1.5 我公司类似工程的施工经验。 2.2 设计原则 2.2.1 安全是整个工程设计、施工的灵魂。 2.2.2 优质是整个工程施工过程的基本要求。 2.2.3 工期是业主对工程的重要要求,追求高效是工程各方的共同目标。 2.3 方案的设计思路发挥公司在控制爆破方面的技术优势,抓住影响

水塔爆破拆除方案精修订

水塔爆破拆除方案 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

高尔夫球场水塔拆除工程 爆 破 设 计 方 案 惠州中特特种爆破技术工程有限公司 2011年 5 月 设计人员名录

爆破设计方案目录 一、水塔工程概况4 二、水塔爆破方案和爆破缺口范围的确定 5 三、爆破倾倒方向设计 5 四、水塔爆破参数的确定 7

五、爆破缺口施工图设计 7 六、起爆网路设计 9 七、爆破飞石的安全防护 9 八、爆破安全警戒设计 11 九、爆破振动安全与检测 12 附:公司资料、人员证件 一、水塔工程概况 高尔夫球场水塔高36m,直径2.3m,壁厚0.3m,结构长径比大,属于钢筋混凝土结构。爆破环境与现场如下图: 二、水塔爆破方案和爆破缺口范围的确定 根据水塔的结构特点和爆破周围环境,可供选择的爆破方案为原地坍塌和定向倒塌。由于水塔已使用多年,四周风化程度、坚固程度不对称,若采用原地坍塌爆破,在坍塌过程中四周破坏不均匀,将会出现任意方向的倒塌,因此决定采用定向倒塌方案。

采用定向倒塌爆破时,缺口大小是水塔能否按设计方向倒塔的关键。若爆破缺口过小,倾倒力矩将小于结构的极限弯矩,会出现爆而不倒的现象。经过多次计算和论证,设计取爆破缺口高为1.5m,取爆破缺口部分圆心角为240°,保留部分圆心角为120°,水塔爆破缺口处的周长7.2m,取爆破缺口长4.8m,保留部分长 2.4m。 为了保证定向倾倒的准确性,在爆破缺口两端预先用炮机与切割相结合的方法各开一个0.8m长的定向缺口。 三、爆破倾倒方向设计 根据爆破现场周围的环境,选水塔的一面,有一片开阔地的一方向,即周围无任何构建物的方位,设计为水塔的预定倒塌方向,即正北方。如下图示: 四、水塔爆破参数的确定 水塔爆破部位壁厚为0.3m,爆破参数如下: 1.孔网参数:a x b=0.3m x0.3m; 2.孔深参数:δ x 0.7=0.3m x 0.7= 0.21 m; 3.孔径参数: = 42 mm;

烟囱拆除爆破设计方案

西南科技大学环境与资源学院 控制爆破技术 课 堂 设 计 教师:蒲传金 类别:烟囱拆除爆破设计 班级:采矿 1 0 0 1班 学号: 20100912 姓名:毛德苹

烟囱拆除爆破设计方案 一.工程概况 1.烟囱结构 烟囱高36m, 底部地面以上到4.6m, 截面外部为边长a=1.25m 的正八角形,截面内部为内径Φ=1.5m 的圆。边长的中点墙的厚度为80cm 。 2.烟囱周围环境 烟囱东面离东华门幼儿园的围墙只有1.5m,西部13.5m 处是一排平房,正北24m 处是一座四层楼,西北方向为一座二层的办公楼,环境比较复杂。具体环境布局如下图所示: 二层办公楼 平 房平 房 三层楼房 东华门幼儿园 图1 烟囱爆破周围环境平面图 北 自行车棚 3.注意事项 ①.周围环境复杂,只有一个方向可供烟囱倒塌,因此必须严格控制烟囱倒塌方向。 ②.除考虑爆破本身产生的飞石外,还应加强对烟囱主体触地时产生的飞石进行防护。 ③. 除考虑爆破本身的振动外,还应关注烟囱主体触地时产生的震动。 ④.爆破现场离幼儿园较近,为防止惊吓到孩子,应合理选择爆破时间。 ⑤.确保起爆线路安全可靠。 ⑥.加强对爆破现场杂散电流的检测,以免出现意外情况。 ⑦.雇佣专业施工队伍,确保钻孔,装药等高要求环节的施工质量。

二.爆破方案选择 根据烟囱的自身结构以及爆破现场的周围环境条件,有如下三种爆破施工方案可供选择: 1.定向倒塌 该方案是在烟囱倾倒一侧的底部,将其支撑筒壁炸开一个长度大于该部位筒壁周长1/2且具有一定高度的爆破缺口,使烟囱整体失稳,在本身自重作用下形成倾覆力矩,迫使烟囱按预定方向倾倒。该方案要求在倒塌方向上有必须具备一个一定宽度和一定长度的场地。优点是破坏彻底,工程量小,是拆除高耸建(构)筑物的优选方案。 2.折叠倒塌 当现场的任意方向上都不能满足烟囱整体定向倒塌的情况下,可采用折叠倒塌爆破以缩短爆破范围。其基本原理是,根据现场条件,除了在主体底部布置一个爆破缺口外,还需在主体上部适当高度处布置一同向或者反向的缺口,并设置一定的爆破时间间隔,从而达到在受限的不利环境中进行折叠爆破的目的。其缺点是:施工难度大,技术要求高,风险高,需要专家评审后才能使用。 3.原地坍塌 原地爆破拆除爆破适用于爆破主体周边空间十分狭窄,没有其一般高度大小的爆破空间。该方案施工难度大,稍有失误便会朝任意方向倾倒,易造成安全事故。因此,为保证爆破工作的安全可靠,不到万不得已一般不会采用此法。 4.最终方案选择 通过现场布局图可以知道,在烟囱主体北偏西30°方向有可以提供整个烟囱倒塌的空间。且为了一次性彻底破环烟囱,便于施工,提高爆破工作的安全性、可靠性最终权衡利弊决定选用定向倒塌方案。 三.爆破设计 1.爆破缺口设计 ①.缺口形状选择 为保证倾倒定向准确,防止施工过程忠出现前冲、后坐和偏转现象,施工操作省时省力采用梯形缺口。 ②.修整爆破部位外部轮廓 由于烟囱外部为八边形,且倾倒中心线不一定重合于其对称线。因此,这样一来在倒塌的过程中便可能出现受力不均匀,从而偏移预定倾倒中心线的情况。为确保安全,避免百密一疏的悲剧重演,设计决定由人工对烟囱缺口上下1m范围内的烟囱外体进行精细修整,使这一范围内的外部轮廓变为以原八边形各边中点距烟囱中心距离为半径的圆形(即外径D=3.1m,内部直径为1.5m的圆筒)。从而保证倾倒的准确性。

相关文档