文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道直饮水系统设计规定

管道直饮水系统设计规定

管道直饮水系统设计规定
管道直饮水系统设计规定

管道直饮水工程施工方案

施工组织设计方案 一、总体说明: 管道直饮水工程施工方案及方法和主要生产资源要素的优化配置等诸多方面的施工保障等均要遵循科学、严谨、细致、实用、合理的原则,按照甲方提供的工程信息,编制设计方案是工程施工中的必备文件,该工程安装要求严格,施工专业性强,必须精心组织设计各单位多方配合,方可保证该直饮水系统工程具有高度的安全性,可靠性和稳定性,以及设备安装的整体美观,方便实用,维护便利,达到质量优良,按期顺利完成工程的综合说明。 工程施工组织设计按工程全部竣工的施工工期考虑,将与甲方土建工程施工进度为依据统筹安排编制的,设计考虑安排的施工总进度计划。 本设计因限于各种可能潜在的因素的影响,在考虑安排施工方案及方法、施工程序、工艺流程、工期计划、质量技术、安全保证措施以及未尽事项等方面难免有遗漏,有待以后设计组织施工时修正、补充、完善,成为本工程施工中的必须指导文件。 管道直饮水工程施工项目包括:管网系统工程、RO反渗透制水供水系统工程、用户终端系统工程四个大的系统工程。 1、管网系统工程,包括小区供水管网系统和回水管网系统,这是本项工程的重点,工程量大,施工情况复杂。 2、RO反渗透制水供水系统:这是饮用水生产的核心,也是直饮水工程的核心系统。 3、用户终端系统,包括智能水表、笼头组、后置抑菌装置等。此系统工程是体现我公司服务质量、服务意识的关键环节。 4、客户服务系统,客户资料的收集、整理、归档,客户智能卡的写卡与发卡,培训管理公司收费的系统操作,培训管理公司对整个系统的维护要领。 二、主要编制依据 1、《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术手册》 2、《饮用净水水质标准》(CJ/94-1999) 3、《瓶装饮用净水卫生标准》(GB17324-1998) 4、系统设备供应商及厂商对设备、材料的安装要求 5、现行国家有关规范和施工标准 6、《建设工程质量管理条例》 7、有关专业提供的技术资料和要求 8、施工组织设计编制、审批和管理规定 9、施工图及各子系统技术设计方案 10、《管道直饮水系统技术规程》 三、工程人员组织 1、工程负责人员组成

直饮水项目方案

设计方案 项目名称:直饮水项目方案 设备用途: 直饮水

目录 一、公司简介 (2) 二、设计基础 (5) 三、产品图片及功能介绍 (6) 四、整体方案设备清单及报价 (7) 五、售后服务条款 (8) 六、现场服务计划 (9) 七、设备加工过程质量控制方案 (10) 八、部分成功案例 (11) 一、公司简介

北京丰茂上达环保科技有限公司成立于二零零八年,是一家集产品研发、生产、销售、服务于一体的水处理设备高新技术企业,拥有专业的科技研发团队和营销团队。公司总部位于北京丰台区总部基地南四环西路188号六区2号楼10层,生产基地在北京大兴工业园区,是目前中国北方较大的水处理设备OEM生产商,涉及家用直饮机、商用机及大型水处理设备。 公司一贯秉持科技领先、质量第一的精神,依托强大的研发生产团队,推出“福浩达”牌家用、商用系列水处理产品。涉及单位、企业集中供水的大型水处理系统、工业高纯水处理设备、矿泉水、纯净水生产线、投币式售水机、家用直饮水机等多个领域。今天,您工作所在地北京丰茂上达环保科技有限公司地处北京南五环外,环境优美的大兴工业园区,占地面积8000m2,车间使用面积4000m2,是北京丰茂上达环保科技有限公司全额投资800 余万元建成的生产基地。以拥有国际最先进的生产线、质量检测分析设备,产品经国家国家卫生部检测中心检测,质量达到国家标准,一期工程投产后设计生产能力为年产量8万只,产值1.4 亿元,可实现利税100余万元。 在丰茂上达环保科技有限公司的发展过程中,依靠科技、尊重人才的政策始终贯穿于企业的经营方针之中。公司在为客户提供一流产品的同时,引进高素质的技术和管理人才,已研制开发了多项新产品。公司正致力于不断完善管理机制,吸引优秀人才,树立竞争意识,发展名牌战略,力争用最短的时间冲出国门,走向世界。丰茂上达人将不断致力于传递和谐幸福理念,改善人类健康饮水发展,以深厚的企业文化为思想载体,以卓越的产品质量为先导,以强大的销售渠道、诚信的售后服务,致力于打造一流的中国环保净水行业的标杆。 企业文化体系 核心价值观:科技为环保服务,环保为健康护航 经营理念:得客户心者得天下 企业精神:诚信、团结、创新、做精、做强、共赢 做事之道:不怨天,不尤人,下学而上达 管理之道:人人有目标,执行有程序,过程有监督,结果有反馈 服务理念:因为专业,所以卓越 企业使命:健康千万人,幸福千万家 企业宗旨:传递和谐幸福理念,改善人类饮水健康 二、设计基础 设计依据及原则: 1、无详细水质报告,按一般市政供水标准处理 2、客户方实际用水情况报告: 酒店,约50人用水。根据以上客户实际情况,我司提供两套方案,供客户选择:

直饮水系统方案

直饮水系统 设 计 方 案 项目单位: 项目名称: 设计单位: 设计日期:

一、商务场所饮用水简介 目前,绝大部分商务场所,如办公室、机关办公楼、大型企事单位、工厂、餐厅等,均采用饮水机+桶装水的方式,由桶装水公司提供日常送水业务,该方式应该是目前采用最为广泛的模式,经过这么多年的运行,有以下一些问题日益显露: (1)终端水质不一定保险,水桶二次污染、水桶不卫生,没有对水桶定期清洗、消毒、甚至回收和使用一些不合格的破旧水桶,部分用社会上廉价的废旧塑料,报废桶装水光碟以及通过各种途径进口的塑料洋垃圾制桶,甚至有些无良的送水公司用普通的自来水来代替桶装水,严重威胁人体健康,危害巨大; (2)大量的桶装水在单位堆积,周转不方便,送水的人多,管理不便,并且还需要占用一定面积堆放,难以管理; (3)虽然每桶水不贵,但是通过几年的时间累计计算的话,整体成本仍然不容忽视(根据统计,一个150人以内的办公场所,一年仅购买桶装水需花费约5万元; (4)饮水机使用时间一长,由于缺乏维护清洗,必然导致二次污染严重,甚至会出现长“青苔”等现象,这是由于细菌杂质长期积累,导致水机里面水质超标,长期饮用对人体健康不利。

二、项目状况介绍 1.项目概况 我们以一个30人的办公场所为例,该办公室日用水量大约3-5桶左右,因此,基本每天有5桶水要做周转,费用大概为50元左右,估算一年水费需要大约1.8万元,并且每天需要有人送水,倘若采用净水机方案,详见下图所示:

与采用水机方案进行比较,具体如下: 本项目制水设备采用的核心组件是全国最大净水设备生产商——伊美特(上海)环保科技股份有限公司生产的“仙之净”品牌逆渗透直饮机,逆渗透技术是目前最先进的水处理技术。逆渗透膜既能有效去除水中有害、有毒于人体健康的有机污染物、农药残留物、消毒副产物、重金属有害物、细菌、病毒等,又能适当保留水中有益于人体健康的无机盐类、微量元素等,简单的说,通过这种新技术生产出来的水是介于市面上所谓的“矿泉水”和“纯水”之间的一种“饮用净水”。而“矿泉水”(种类很多)并不是所有人都可以长期饮用的,纯水更不能长期饮用。

直饮水工程设计方案要点

1.0m3/h直饮水工程设计 方 案 书 深圳市宏邦基业科技有限公司2014年5月20日

目录 第一章设计基础 (2) 1.1前言 (2) 1.2系统设计依据 (2) 1.3工场条件 (3) 1.4工程交接面 (3) 第二章工程工艺设计 (3) 2.1工艺流程确定 (3) 2.2工艺流程 (4) 2.3工艺设备说明 (4) 第三章工程设备清单和价格 (8) 3.1工程设备清单和报价 (8) 第四章工程实施计划和技术范畴 (9) 4.1工程进度安排 (9) 4.2需方工作 (10) 第五章技术培训 (10) 第六章质保和售后服务 (10)

第一章设计基础 1.1 前言 1.管道直饮水概念 管道直饮水是以自来水或符合生活饮用水水源水质标准的水为原水,经深度净化后通过固定管道输送、供给用户直接饮用的纯净水,最早源于美国、丹麦、荷兰等一些国家,经过不断的发展,目前在发达国家中已较为普遍了。于近年出现,当前呈现出进一步扩大规模的发展趋势。 2.管道直饮水发展 随着国民经济的发展、社会的进步以及广大人民群众健康意识的提高,在一些经济较发达地区的城市居民收入有了明显增长之后,对生活饮用水的质量要求逐步提高。然而由于城市自来水水源受到污染和自来水在输送过程中的二次污染,使得一些城市的自来水水质有所降低,如自来水的感官性状指标中要求无嗅、无味,例如上海、广州的自来水有时有明显的异味。这就形成了管道直饮水的供求关系,进而使管道直饮水市场从无到有,并在一些城市逐渐发展起来。在国内,自1997年上海浦东新区锦华居住小区首个实现了管道直饮水工程后,由于其良好的经济性和取用便利、节约能源、卫生等优点,引起了国内许多大、中城市的重视,目前已有上海、大庆、无锡、深圳等地在推广应用。 3.管道直饮水的价格优势 由于直饮水的价格介于自来水与桶装水、瓶装水的价格之间,因此有很大的价格优势和发展空间。而市场上出售的桶装水和瓶装水的价格一般是0.67 元/L和3.60 元/L。三种水价间的差距为直饮水的发展提供了客观条件,如对于饮用者来说,饮水量按3 L/d 计,则其水费也就是1~1.5 元/d,一个月的水费最多也就是45 元,由于饮用的绝对量比较小,所以并没有给消费者带来多大的经济负担;对于投资者来说,成本价与销售价之间的差距较大,效益十分明显,如果有一个合理的规模,则赢利水平相当可观。 1.2 系统设计依据 根据提供的信息,我公司为用户设计了一套0.1m3/h直饮水工程水处理系统,系统

管道直饮水系统设计规定

管道直饮水系统设 计规定

包头市 管道直饮水系统设计暂行规定 包头市水务局 二OO四年元月 为了确保我市分质供水工程顺利实施,使工程设计达到科学、经济、合理我们依据中华人民共和国行业标准<管道直饮水系统技术规程>征求意见稿,结合国内有关城市管道直饮水工程设计资料及我市实际,制定了包头市管道直饮水系统设计要求,以规范我市管道直饮水工程设计,让广大用户早日喝上干净、放心、符合标准的管道直饮水。 1 水质、水量和水压 1.0.1管道直饮水是以城市自来水或符合生活饮用水水质标准的其它水源为原水经深度净化后制成的优质饮用水(产品水),用管道输送至用户饮水龙头处,其水质应不低于现行建设部颁发的<饮用净水标准>GJ94-1999及卫生部<生活饮用水水质规范>或制水企业承诺的更高级的水质标准。 1.0.2新建住宅小区和办公楼的管道直饮水水质应提倡健康饮水,即去除水中有害物质,保持对人有益成分。 1.0.3用水量标准宜采用 1、住宅为3-5L/人.天; 2、办公楼为2-3L/人.天; 3、学校为1-2L/人.天

4、亦可根据用户要求确定。 1.0.4管道饮用水龙头额定流量为0.04L/S~0.08L/S。 1.0.5饮用水龙头出水水压要求,其自由水头不小于0.03MPa。 2 水处理 2.0.1不同水质的原水应采用不同处理工艺,处理工艺要有广泛性有实用性。处理水量宜留有发展余地。 2.0.2工艺流程的选择除依据原水水质,处理后达到水质指标外,还应满足水处理技术的先进和合理性。处理方案的选择应经技术经济比较确定。 2.0.3处理工艺系统要求合理优化紧凑节能、占地面积小、自动化程度高、管理操作简便、运行安全可靠和制水成本低。 2.0.4深度净化水处理主要设备可采取膜处理(反渗透RO、纳滤NF、超滤UF和微滤MF等)或其它成熟的新型的处理设备。 2.0.5主处理工艺采用膜技术,膜处理工艺的选择应根据处理后的水质标准和原水水质不同进行选择。 2.0.6膜处理应用中特别应重视前期预处理及后处理和膜的防污染的清洗。 1、前期预处理有机械过滤器(砂为主)、精密过滤器(保安过滤器)、活性炭处理(或臭氧——活性炭)、离子交换器、KDF、膜过滤和其它有机物去除设备。 2、后处理指膜处理后运行的消毒灭菌作用和给予出水的其它功能(添加剂的处理)。 2.0.7膜处理、前期处理和后处理应优化组合,必须做到处理后的水质满足安全直饮要求。

某学校直饮水项目施工技术方案

管道直饮水 施 工 技 术 方 案 ××××环保科技有限公司2014年5月18日

目录 一.依据............................................................................................................... - 2 - 1. 工程概况................................................................................................. - 2 - 2.参照标准................................................................................................ - 2 -3.原则........................................................................................................ - 2 -4.水量........................................................................................................ - 2 - 二.直饮水站及系统对外界要求....................................................................... - 3 - 1. 装置......................................................................................................... - 3 - 2.系统对外界要求....................................................................................... - 3 - 三.处理流程及工艺说明................................................................................... - 4 - 1.工艺流程................................................................................................ - 4 -2.工艺说明................................................................................................ - 4 - 2.1、预处理............................................................................................................ - 4 - 2.2、原水箱............................................................................................................ - 4 - 2.3、多介质过滤器................................................................................................ - 4 - 2.4、活性炭过滤器................................................................................................ - 4 - 2.5、保安过滤器.................................................................................................... - 5 - 2.6、高压泵............................................................................................................ - 5 - 2.7、反渗透装置.................................................................................................... - 5 - 2.8、清洗系统........................................................................................................ - 6 - 2.9、纯水箱............................................................................................................ - 7 - 2.11、紫外线杀菌器.............................................................................................. - 7 - 2.12、恒压供水泵.................................................................................................. - 7 - 四.直饮水系统设备技术规范........................................................................... - 7 - 五、用电设备清单.......................................................................................... - 12 - 六、主要供货清单.......................................................................................... - 12 - 七、系统管线施工方案.................................................................................. - 14 - 八、附件:设备图片外观图.......................................................................... - 16 -

华为直饮水设计规范

1.目的 为了规范本公司内所有涉及直饮水工程的设计,提高设计效率及设计质量,特编制本设计技术要求。设计文件应在遵照国家相关规范及技术规定的基础上,并严格按照本技术要求进行设计。 2.概述 明确直饮水系统具体技术标准。 3.术语

4.适用范围 此标准适用于华为公司所有新建项目、改造及扩建项目(含VIP项目)的直饮水工程。 5.参考标准 1、CJJ110—2006 《管道直饮水系统技术规程》 2、CJ 94--2005 《饮用净水水质标准》 3、GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 4、GB 50015-2009 《建筑给水排水设计规范》 5、GB/T 29038-2012 《薄壁不锈钢管道技术规范》 6、YB/T 4204-2009 《供水用不锈钢焊接钢管》 7、CECS 277-2010 《建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程》 8、GB 12771-2008 《流体输送用不锈钢焊接钢管》 9、CJ/T_151-2001 《薄壁不锈钢水管》 10、GB/T 21835-2008 《焊接钢管尺寸及单位长度重量》 11、2010版水系统GMP实施指南 12、10S407-2 《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》 13、07SS604 《建筑管道直饮水工程》 14、CJJ/T154-2011 《建筑给水金属管道工程技术规程》 15、《全国民用建筑工程设计技术措施2009版》 6.内容 6.1 系统设计 1、预处理、膜处理和后处理工艺的选用和组合及出水水质应符合华为公司 《饮用净水水质标准》的规定。 2、最高日直饮水定额可按下表采用

注:1、此定额仅为饮用水量; 2、经济发达地区的居民住宅楼可提高至4~5L/(人·日) 3、最高日直饮水定额亦可根据用户要求确定。 4、厨房具体用水量、用水点由厨房顾问提供确定。 3、直饮水专用水嘴额定流量宜为0.04~0.06L/s。 4、直饮水专用水嘴最低工作压力不宜小于0.03MPa。 5、管道直饮水系统必须独立设置,不得与建筑内其他给水系统直接相连。 6、优先采用集中净化水处理方式,深度净化处理工艺采用RO反渗透膜处理 技术。 7、水处理工艺流程应合理、优化,满足布置紧凑、节能、自动化程度高、 管理操作简便、运行安全可靠和制水成本低等要求。 8、深度净化处理系统排出的浓水应考虑回收利用。 9、管道直饮水系统设计应设循环管道,供回水管网应设计为同程式。 10、管道循环控制系统采用何种形式根据系统具体特点选用,一般建议采 用定时循环管道系统,可采用时间控制器控制循环水泵在系统用水量 少时运行,每天至少循环管2次。 11、建筑物内高区和低区供水管网的回水管连接至同一循环回水干管时, 高区回水管上应设置减压稳压阀,并应保证系统循环。 12、直饮水在供配水系统中的停留时间不应超过12h。 13、配水管网循环立管上端和下端应设阀门,供水管网应设检修阀门。在 管网最低端应设排水阀,管道最高处应设排气阀。排气阀处应有滤菌、防尘装置。排水阀设置处不得有死水存留现象,排水口应有防污染措 施。 14、管道直饮水系统回水宜回流至净水箱或原水水箱。回流到净水箱时,

直饮水规范

中华人民共和国行业标准 管道直饮水系统技术规程 Technical Specification of Dedicated Drinking Water System CJJ××××-2004 (送审稿) (本稿完成日期:200412) 2004北京

目次 1 总则 (1) 2 术语.............................................................. 错误!未定义书签。 3 水质、水量和水压 (2) 4 水处理 (3) 5 系统设计 (3) 6 净水机房 (4) 7 系统的计算与设备选择 (5) 8 水质检验 (9) 9 控制系统 (9) 10 施工安装、验收、运行维护和管理 (10) 10.1施工安装、验收、运行维护和管理 (10) 10.2 验收 (12) 10.3 运行维护和管理 (13)

前言 根据建设部建标[2003]104号“关于印发《二○○二~二○○三年度工程建设城建、建工行业标准制订、修订计划》的通知”要求,规程编制组在建设部科学技术司下达的《建筑和居住小区优质水供应技术》研究课题的基础上,参考有关国内外有关应用研究资料,并认真总结国内实践经验,在广泛征求意见的基础上,制定了本规程。 本规程共分10章,内容包括:1. 总则;2. 术语;3. 水质、水量和水压;4. 水处理;5. 系统设计; 6. 净水机房; 7. 系统计算与设备选择; 8. 水质检验; 9. 控制系统;10. 施工安装、验收、运行维护和管理。 本规程由城市建设研究院标准所归口管理,由中国建筑设计研究院(北京市西城区车公庄大街19号,邮编:100044)负责解释。在使用中如发现需要修改和补充之处请将意见和资料径寄解释单位。 管理单位、主编单位:中国建筑设计研究院 深圳市深水海纳水务有限公司 上海管道纯净水股份有限公司 参编单位:清华大学环境科学与工程系 中元国际工程设计研究院(原机械工业部设计研究院) 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 宁波市自来水总公司晶泰优质饮用水有限公司 多元电气集团水环保技术产业(中国)有限公司 江苏金羊集团有限公司 广州益民饮用水技术有限公司 常州河海水环境工程有限公司 东莞新纪元微滤设备有限公司 北京嘉润恒水务投资有限公司 北京爱生科技发展有限公司 浙江德安新技术发展有限公司 清华同方股份有限公司 苏州市卡莱拇不锈钢直饮水管道有限公司 北京恒动科技开发有限公司 山西新超管业股份有限公司 上海白蝶管业科技股份有限公司 上海德士净水管道制造有限公司 主要起草人:赵锂、赵世明、傅文华、杨澎、赵昕、朱跃云、李海波、张迎军、 唐业梅、丁新建、蒋燕蕾、陈建平、王占生、孙巍、鄂学礼、费杰、 李素芹、巫伟、黄水木、杨家华、孙沛、谢鹏、陆跃明、马立峰、 罗敏、李经宇、陈雷、王永生、徐红越、蒋建明

管道直饮水系统设计

管道直饮水系统设计 随着人民生活水平的不断提高,人们对饮用水的水质提出了更高的要求。越来越多的用户把目光投向管道直饮水。 管道直接饮水是“管道优质直接饮用水”的简称。即采用分质供水方式,在居住小区内设净水站或小型水厂利用深度水处理技术和设施,将自来水进一步处理,达到直接饮用的水质要求,由独立的供水管道输送到各家各户。 自1997年上海浦东锦华小区建成全国第一例管道式分质供水示范工程以后,全国已有300多个住宅新区的150多万户居民喝上了管道直供水。由于管道直饮水的设计尚没有国家规范,本文以一工程实例谈谈管道直饮水的设计。 1 系统设计 1.1 定额及水量 我国的管道直饮水是20世纪90年代末才开始试点的,再加上对不同地区、不同性质的建筑物而言,饮水定额是不同的,目前国家对直接饮水定额还没有制定规定,工程所采用的数据一般根据工程经验得来[1]。一般居民用水定额为q=3~5 L/(人·d)。南方部分城市可适当提高用水定额。 1.2 管段设计秒流量 管段设计秒流量一般采用传统的生活给水设计秒流量公式和经验公式来计算。陈和苗提出了用概率法计算直饮水管段设计秒流量的方法[2]。计算水龙头使用概率p可由以下三种方法确定。 ①方法一:亨特概率法(最高峰使用概率) p=t/t0 (1) 式中:t0——最忙用水时段器具连续两次的间隔,S; t—t0期间的放水时间,s。 ②方法二:最大时平均使用效率。 P=(qt/q0)/t1 (2) 式中:t1—某一时间段,s。 qt—t1时段上的龙头累计用水量,L; q0—龙头流量,L/s。 当在最大用水小时的整个时段上(t1=3600s) 概率公式可转化为. P=(qh/q0)/t1=qh/3600q0 (3) 式中:qh—器具最高时用水量,L。 假设系统中各同器具用水量及用水间隔都相等,则(3)可转化为, P=qh/(3600)q0=Qh/(3600n·q0)(4) 式中:qh—系统全部龙头的最大时用量。 n—龙头(器具)数量。 ③方法三:最大时内高峰时段的平均使用效率。 最大用水小时一般出现在下午5:30~6:30,而该高峰用水时段一般出现在6点左右的半个小时内,因此龙头的使用概率又可变为: p=t/tl t=aQh/(n·q0)(5) 式中:t1<3600s,为用水高峰时段的延续时间,需现场观测;a为小于1的系数。aQh是t1时段的耗水量,需现场测试。 上述三种方法中,方法二最简单。一般首先考虑此方法。以住宅为例,基础数据如下:每户人口为 3.5人,龙头额定流量为0.05 L人。取用水量标准5L/(人·d),龙头的使用概率为:按(5)式设变化系数Kh=4,最大时用水量的80%集中在半小时之内用完。 取a=0.8

办公直饮水系统设计及方案

链家地产直饮水系统 设计方案

一、设计依据 1.1 设计原则 1) 本着技术先进、经济可行和安全卫生的设计原则,采用合理、成熟、的技术优化工艺,为客户减少投资和运行费用。 2) 采用节能技术和设备,节约能源,防止二次污染,降低运行成本。 3) 在设计中采用适当的自动化技术及监测仪表,以提高运行管理水平。 1.2 设计依据 1)《饮用净水水质标准》(CJ94—2005):规定了饮用净水的水质标准。其适用于以符合生活饮用水水质标准的自来水或水源水为原水,经再净化后可供给用户直接饮用的管道直饮水。 2)《瓶(桶)装饮用水卫生标准》(GB19298—2003):规定了瓶(桶)装饮用水的指标要求。适用于经过滤、灭菌等工艺处理并装在密封的容器中可直接饮用的水。 3)《管道直饮水系统技术规程》(CJJ—2006):规定了居住建筑、公共建筑等的管道直饮水系统的设计、施工、验收、运行和管理的要求。 1.3 设计产水水质及产水水量 1) 产水水质 产水水质符合中华人民共和国《瓶(桶)装饮用水卫生标准》(GB19298—2003)要求。 2) 产水水量 该办公楼1~6楼为办公场所,2~6楼每层按400人计,1楼按200人计,总计2人。饮用水量按照每人2L/d计,则2~6楼每层办公楼日用水量为:400×2=800L/d。1楼每层办公楼日用水量为:200×2=400L/d。考虑到办公人员的间接用水,以及其他

自来水5umPPF 精密过滤器 5umUDF颗粒活性 炭过滤器 1umCTO压缩活性 炭过滤器 高压泵 反渗透膜 (RO) 浓水 排放 纯水 压力 罐 紫外消毒器 1umCTO压缩活性 炭过滤器步进式开水器 到用户 不确定的因素,设计2~6楼每层办公直饮水设备总产水量为1200L/d,设计1楼办公直饮水设备总产水量为600L/d,设备运行时间按每天8小时计,则2~6楼每层每天平均产水量为100L/h,最大产水量以200L/h计。1楼每天平均产水量为50L/h,最大产水量以100L/h计。 二、设计说明 由于用户所在地自来水水质硬度稍大,并且考虑特殊水质恶化的情况,自来水不适合直接加热烧沸饮用,设计配置纯水制水机。经过三级过滤加反渗透处理,除去自来水中污染物质及细菌、病毒等,然后经过后置椰壳活性炭改善饮水口感。纯水机制水末端配置紫外消毒。设计为用户提供的直饮冷水为纯水制水机经紫外消毒后终端产水;开水机从纯水制水机取水制取开水,通过开水机提供直饮开水。 设计内容: 1)、本项目设计提供冷、热直饮水,现产现用,满足全楼人饮水需求。 2)、1至5层每层楼道布置2套饮水设备,1层布置三套饮水设备。 3)、1至5层每层布置一大一小供水量开水器设备,第6层一套大供水量开水器设备。为满足高峰期(早上刚上班时高峰用水)用水要求,大的供水量要求满足50人饮用;小的供水量要求满足30人饮用。总共需要11套水处理设备。 4)、大的饮水设备安装在电梯后的小房间,小的设备安装在公共卫生间外的一处(此处有一个水池),安装位置见附件B。 5)、卫生间外的水池,需要进行改造,需给用户提供改造建议。 2.1工艺流程 根据设计原则和客户需求,我们以先进的膜技术为设计基础,为客户设计了一套科学合理的工艺,其具体的工艺流程如图1:

管道直饮水工程

管道直饮水工程施工组织设计方案 一、总体说明 管道直饮水工程施工方案及方法和主要生产资源要素的优化配置等诸多方面的施工保障等均要遵循科学、严谨、细致、实用、合理的原则,按照甲方提供的工程信息,编制设计方案是工程施工中的必备文件,该工程安装要求严格,施工专业性强,必须精心组织设计各单位多方配合,方可保证该直饮水系统工程具有高度的安全性,可靠性和稳定性,以及设备安装的整体美观,方便实用,维护便利,达到质量优良,按期顺利完成工程的综合说明。 工程施工组织设计按工程全部竣工的施工工期考虑,将与甲方土建工程施工进度为依据统筹安排编制的,设计考虑安排的施工总进度计划。 本设计因限于各种可能潜在的因素的影响,在考虑安排施工方案及方法、施工程序、工艺流程、工期计划、质量技术、安全保证措施以及未尽事项等方面难免有遗漏,有待以后设计组织施工时修正、补充、完善,成为本工程施工中的必须指导文件。 管道直饮水工程施工项目包括:管网系统工程、RO反渗透制水供水系统工程、用户终端系统工程四个大的系统工程。 1、管网系统工程,包括小区供水管网系统和回水管网系统,这是本项工程的重点, 工程量大,施工情况复杂。 2、RO反渗透制水供水系统:这是饮用水生产的核心,也是直饮水工程的核心系统。 3、用户终端系统,包括智能水表、笼头组、后置抑菌装置等。此系统工程是体现 我公司服务质量、服务意识的关键环节。4、客户服务系统,客户资料的收集、整 理、归档,客户智能卡的写卡与发卡,培训管理公司收费的系统操作,培训管理公 司对整个系统的维护要领。 二、主要编制依据 1、《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术手册》 2、《饮用净水水质标准》(CJ/94-1999) 3、《瓶装饮用净水卫生标准》(GB17324-1998) 4、系统设备供应商及厂商对设备、材料的安装要求 5、现行国家有关规范和施工标准 6、《建设工程质量管理条例》 7、有关专业提供的技术资料和要求 8、施工组织设计编制、审批和管理规定 9、施工图及各子系统技术设计方案 10、《管道直饮水系统技术规程》 三、工程人员组织 1、工程负责人员组成为确保优质、按时、安全的完成该系统工程,我公司针对该工程制定详细的人员组织结构安排,我公司将对该工程成立以公司董事长为核心,把公司的各项专业技术精英放在该工程上,在财力、物力、人力方面保证工程顺利完成。 2、主要工程技术人员岗位职责 (1)、经理:负责整个工程的人员组织安排和处理工地现场重大事件,保证工程进度。(2)工程经理岗位职责:全面负责该项工程的质量、进度、成本、机具、人员的安排调配,是工地安全生产、防火、防盗的第一责任人。协调工地各方的关系,代表单位全面处理、办理工程的变更签证。在组织工程施工过程中。主动接受业主、监理工程师、单位领导和有关部门的工作检查。认真贯彻执行国家有关劳动保护法令及制度和本单位安全生产的规章制度。认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,按规定搞好安全防范措施,把安全生产落到

学校直饮水方案(改)

*******学校直饮水方案 学 校 直 饮 水 改 造 可 行 性 报 告

编制: 全润实业(上海)有限公司直饮水工程部 目录 一、关于直饮水---------------------------------------------------3 二、学校直饮水改造方案--------------------------------------3-4 三、公司简介-------------------------------------------------------4 四、节水系统的工作原理---------------------------------------4-6 五、产品质保及售后服务---------------------------------------6-7 六、部分典型工程案例-------------------------------------------7 七、典型工程案例分析-------------------------------------------7-15 一、关于直饮水 直饮水采用了当今最先进的美国RO膜反渗透过滤作为核心技术,

能去除一切化学污染、细菌、病毒。水质安全指标(生物污染指标及化学污染指标)符合国际水质标准(世界卫生组织WHO 的151项指标和美国US-EPA 的252项指标),优于现行的国家标准《生活饮用水水质标准GB5746-85》和《饮用净水水质标准CJ94-1999》。配以优质椰壳活性炭改善水质口感,既保留了部分对身体有益的微量元素,又入口甘甜,水质及口感指标优于瓶装饮用纯净水。 其特点为: 1、健康卫生:使用直饮水设备实现饮水终端净化,保证饮水的卫生和安全,所制直饮水具有新鲜、甘甜、无菌、低盐、无水垢且含有一定微量元素和矿物质的特点,适宜人体吸收。彻底消除了饮水的二次污染和假水、黑桶的弊端。 2、经济节约:直饮水设备一次投入,终身受益。直饮水价格低廉,每桶(五加仑)只需5毛钱,价格只有桶装水的二十分之一。符合国家提倡的创建“环保型、节约型社会”的宗旨。 3、方便饮用:直饮水设备安装在办公楼内,管路铺设进入每间办公室,与办公室的饮水机连接。直饮水源源不断,保证供应,不限量饮用。免去打电话叫水、等水的烦恼。 二、学校直饮水改造方案 根据学校学生人数选择不同型号的直饮水机。为了避免因设备故障导致全校停水,原则上按每栋教学楼及宿舍独立进行直饮水改造。直饮水设备安装在楼顶,预埋四分PPR热熔管到每间教室或宿舍,饮水终端采用IC刷卡直饮水机,用二分PE管连接。保证整个管路密封,不会

宾馆直饮水设计方案

宾馆直饮水设计方案 前言 随着人类社会的高速发展,人们生活水平的不断提高,水的污染源越来越多,水中的成分越来越复杂,水的质量越来越差,可供饮用的水源越来越少,而人们对饮用水的要求又越来越高,改善水质是全人类二十一世纪的重要课题。 对企业或单位而言,实行直饮水终端供应更是势在必行。员工、客户使用直饮水,为企业员工提供便利的同时,企业着实地为员工的饮用水健康提供保障,对客户也提高了企业的整体形象。 一、产业背景 作为终端制水的代表,直饮机说以小见大的说,就是把类似景田百岁山、怡宝这样的大型纯净水工厂小型化、家庭化、时尚化、美观化、现场化,消费者只需把直饮机接到自来水龙头上,即可以喝到健康纯净没有任何污染的纯净水,实现“健康好水自己造”。直饮机之所以兴起是与其所在的环境背景密不可分的。 世界卫生组织于去年10月公布威胁人类健康的十大杀手,不洁饮水即位列其中。我国的水环境污染亦相当严重,七大水系、主要湖泊污染严重,流经城市的河流水质90%不符合饮用水水源标准,75%的湖泊水域富营养化。

随着人类工业文明进程的加快,环境污染也日益加深。反映在饮水历史的变迁上,由当初直接饮用天然河水湖水,到饮用经过初步过滤的自来水,再到现在的纯净水。 在我国,现代饮水的三大主力军团分别是:桶装饮用水、自来水终端制水、管道直饮水。桶装水目前占据着市场的主导地位,但是桶装水存在着与饮水机配套而产生的“二次污染”问题,以及桶装水的假冒伪劣等现实问题,此问题已经被国家有关部门检测并预警,并被中央电视台等媒体多次曝光;管道分质供水来源于上海,在广州、东莞等地开始起步,是解决健康饮用水的长远大计。鉴于此,自来水终端制水机(直饮机)则是当前一种理想的换代产品。它只需将直饮机安装在自来水水龙头上,即可通过微孔过滤、超滤、纳滤、反渗透(RO膜技术)等系列程序达到健康饮用水标准,灵活方便,现制现喝。国家建设部指出,以采用RO膜技术的直饮机在未来20年内将是最安全、最健康的饮用水处理方式。 行业发展状况 采用RO膜的水处理技术最初是在美国用于海军对海水净化处理饮用,后用于宇航员进入太空对所携带的水进行循环净化饮用,转为民用的终端制水设备自20世纪80年代也是由美国率先开发。目前在美国、日本等发达国家家庭终端普及率已高达70%以上,再加上分质管道供水的市场占领,桶装水已经基本被取代。 在国内,直饮机等终端制水家庭入户率最高的城市是深圳,约在20%-30%左右,上海、广州达到20%左右。但在其它城市市场仍处于市场教育和起步阶段。但直饮水入户是必然的趋势。

管道直饮水验收标准

直饮水验收标准 1、管道直饮水系统用户端的水质应符合国家现行标准《引用净水 水质标准》CJ94的规定。 2、净水机房应保证通风良好。通风换气次数不应小于8次/h, 3、净水机房应有良好的采光及照明,工作面混合照度不应小于 200lx,检验工作场所照度不应小于540lx,其他场所照度不应 小于100lx。 4、净水设备宜按工艺流程进行布置,同类设备应相对集中布置。 机房上方不应设置厕所、浴室、盥洗室、厨房、污水处理间等。 除生活饮用水以外的其他管道不得进入净水机房。 5、净水机房的隔振防噪设计,应符合现行国家标准《民用建筑隔 声设计规范》GBJ118的规定。 6、净水机房应满足生产工艺的卫生要求;应有更换材料的清洗、 消毒设施和场所。地面、墙壁、吊顶应采用防水、防腐、防霉、易消毒、易清洗的材料铺设。地面应设间接排水设施。门窗应 采用不变形、耐腐蚀材料制成,应有锁闭装置,并应设有防蚊 绳、防尘、防鼠等措施。 7、净水机房宜设置更衣室,室内宜设有衣帽间、鞋柜等更衣设施 8、产品水罐(箱)不应设置溢流管。产品水罐(箱)应设置空气 呼吸器,当采用臭氧消毒时应设置臭氧尾气处理装置。 9、饮用净水化学处理剂应符合现行国家标准《饮用水化学处理药 剂卫生安全性评价》GB17208的规定。

10、净水处理设备的启停应由水箱中的水位自动控制。 1、管道直饮水制水和供水系统宜设手动和自动化控制系统。控制 系统应运行安全可靠,应设置故障停机,故障报警装置,并宜实现无人值守、自动运行。 2、水处理系统安装有电导、水量、水压、液位等实现检测仪表; 根据工艺流程的特点,宜配置PH值、余氨、余臭氧、余二氧化氯、水温等检测仪表;同时宜设有SDI仪测量和SDI仪。 3、净水机房监控系统中应有各设备运行状态和系统运行状态指示 或显示,应依照工艺要求按设定的程序进行自动运行。 4、监控系统宜能显示各运行参数,并宜设水质实时检测网络分析 系统。 5、净水机房电控系统中应对缺水、过压、过流、过热、不合格水 排放等问题有保护功能,并应根据反馈信号进行相应控制协调系统的运行。 6、管道安装完成后,应分别对立管连通管及室外管段进行水压试 验。系统中不同材质的管道应分别试压。水压试验必须负荷设计要求。不得用气压试验代替水压试验。 7、当设计未注明时,各种材质的管道系统试验压力应为管道工作 压力的1.5倍,且不得小于0.60MPa。暗装管道必须在隐蔽前进行试压及验收。热熔连接管道,水压试验时间应在连接完成24h后进行。

直饮水方案

管道直饮分质供水系统 设 计 方 案 石家庄市陆升水处理设备有限公司 二O一三年七月十八日

目录 一、管道直饮水工程介绍 二、工程概况 三、编制说明 四、承包范围及配套要求 五、工艺流程 六、工艺流程的技术特点 七、工艺说明 八、设备配置清单 九、工程投资估算 十、运行成本 十一、售后服务

一、管道直饮水工程介绍 1、什么是管道直饮水 管道直饮分质供水是指在一套供水系统里,除了设有正常供水的自来水和热水管道外,还有一条独立的专门供应居住人群直接饮用净水的管道。 这条管道系统采用世界先进的膜净化工艺,对楼内的市政自来水(包括地下水和地表径流水)引出部分进行深度处理,出水水质符合国家建设部《饮用净水水质标准》CJ94-2005,或达到国家《瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准》GB17324-2003。 输送管道采用独特的双路循环供水再生灭菌的保鲜措施,保证居住者可以从净水龙头上随时无限量的饮用到纯净水。 原来的市政自来水管线依旧供水,可按生活杂水使用。 2、我国自来水供应现状及二次处理的必要性 据世界卫生组织(WHO)统计,自来水中的有害物质多达百余种,其中强致癌物质有11种,例如卤代烃、亚硝酸盐等。自来水加氯可有效杀灭病菌,但在60℃高温时会形成三氯甲烷,而三氯甲烷则是人类患各种癌症的最大根源。北方水质硬度严重超标致使结石病发病率极高。目前城市受污染的水域中除重金属外,还含有甚多农药、化肥、洗涤剂等有害残留物,即便是把自来水煮沸了,上述残留物仍驱之不去。另外,由于我国自来水管网普遍采用镀锌管材,而高层楼房又多由二次水箱供水,这样天长地久,管网、水箱及各种输水设备都有所老化,致使自来水在输送、加压、储存等过程中受到二次污染。因此一般自来水不宜直接入口饮用。 3、管道直饮水的特点 管道直饮水经过多介质过滤、活性炭过滤、软化、反渗透处理、消毒杀菌等加工工序,水质经当地卫生防疫部门和国家水质监测部门共同监督,水质符合国家《瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准》或《饮用净水水质标准》,

相关文档