某小型游泳池供热系统计算及设备选型

某小型游泳池供热系统计算及设备选型

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

游泳池恒温设备选型及方案 一、现场概况 现场位于地下室,封闭场所,游泳池长20米,宽8米,水深为1.7米。游泳池总水量约272m3/h。水表面面积为160㎡。恒温要求26-28℃。 二、负荷计算 参考室内游泳池热负荷,根据现场情况,计算耗热量。 1.游泳初次加热时间:(24H~48H),客户现场初次加热采用锅炉加热,暂时不考虑此耗热量。 2.使用运行中间的热量需要,主要为以下几个方面: ①水表面蒸发和传导损失的热量。 根据《全国民用建筑工程设计技术措施给水排水2009版》,计算公式为: Q1=C*R(0.0174Vi+0.0229)(Pb-Pq)*A*(B/B1) Q1:游泳池表面热量损失(kw/h)。 C:水的比热容,4.18×103J/(kg·℃)。 R——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(Kcal/kg)风,取值581。 Vi——游泳池水面上的风速(m/s)室内0.2~0.5m/s ,取值0.2。 Pb——与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽压力(mmHg),取值28.3(28℃)。 Pq——游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg) ,查焓湿图,取值18.4(相对湿度65%)。 A——游泳池的水表面面积(㎡,取值160㎡。 B/B1—标准大气压/当地的大气压力)。

将参数代入公式,Q1=1Kcal/h*581*(0.0174*0.2+0.0229)(28.3-18.4)*160*1 =24278Kcal/H=28KW/H ②补充水加热需要的热量。 Q2=ρ·Vb·c·(Tl-T2)/Th Q2:游泳池补充水加热所需的热量(kw/h) ρ:水的密度(kg/L) ,取值1g/l Vb:游泳池每日的补充水量(L),室内游泳池为总水量3%-5%。取值3%,计算为8250l。 c:水的比热,4.1876kJ/ kg·℃ T1:游泳池水的设计温度(℃),(室内游泳池24-29℃)取值28℃。 T2:补水的温度。取值10℃。 Th:设备加热时间(h),取值12h。 将参数代入公式

游泳池设计规范

第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。 第1.0.3条游泳池的给水排水设计除执行本规范外,还应遵守现行的《建筑给水排水设计规范》,以及其它有关规范或规定。 第二章水质和水温 第一节水质 第2.1.1条游泳池初次充水和正常使用过程中的补充水水质,应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。 第2.1.2条游泳池池水的水质应符合表2.1.2的规定。 人工游泳池水质卫生标准表2.1.2

注:比赛游泳池池水水质还应符合有关规定。 第二节水温 第2.2.1条游泳池的池水温度,可根据游泳池的用途,按下列数值进行设计: 一、室内游泳池: 1.比赛游泳池:24~26℃; 2.训练游泳池:25~27℃; 3.跳水游泳池:26~28℃; 4.儿童游泳池:24~29℃。 注:旅馆、学校、俱乐部和别墅内附设的游泳池,其池水温度可按训练游泳池池水温度数值设计。 二、露天游泳池的池水温度不宜低于22℃。 第2.2.2条室内游泳池设有准备池时,其池水温度按本规范第2.2.1条的训练游泳池数值设计。 第三章给水系统 第一节系统选择 第3.1.1条游泳池应采用循环净化给水系统。 第3.1.2条当水源充沛时,游泳池可采用直流给水系统,但入池混合后的池水水质应符合本规范第2.1.2条的规定。

注:当技术经济、社会、环境效益比较合理时,可采用直流净化给水系统。 第二节充水和补水 第3.2.1条游泳池的初次充水时间,应根据使用性质和城镇给水条件确定,一般宜采用24h。但最长不宜超过48h。 第3.2.2条游泳池的补充水量,应根据游泳池的水面蒸发、排污、过滤设备反冲洗(如用池水反冲洗时)和游泳者带出等所损失的水量确定,一般可按表3.2.2的数据选用。 游泳池的补充水量表3.2.2 注:如卫生防疫部门有规定时,还应符合卫生防疫部门的有关规定。 第3.2.3条直流给水系统的游泳池的补充水量,每小时不得小于游泳池水容积的15%。 第3.2.4条游泳池宜采用间接充水和补水的方式,如采用直接补水和充水方式时,应采取有效的防回流措施。 第3.2.5条补充水管的设计,应符合下列要求: 一、宜与充水管道合并设置; 二、补水管的水流方向,不得与游泳池水流方向相反; 三、宜设置独立的计量装置。 第四章水的循环

有关游泳池设计规范

1、国际比赛标准规格 (1)池长一般为50m,允许误差+0.03m。在池端可安装触电板调时器,(触电板规格:2.4m×0.9m×0.01m,在两端池壁水面上30cm处安放。浸入水中60cm。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志线相同的标志线。)池总长为50m,短池长度为25m,短池总长25m,允许误差+0.02m。 (2)池宽 21m,奥运会世界锦标赛要求25m。 (3)水深水深要求≥1.8m。两端池壁自水面上30cm至水下80cm处。可在距水面不超过1.2cm深以内池壁上设休息平台,台面宽10~15cm。 (4)比赛泳道每道2.5m宽,边道另加0.5m,两泳道间有分道线,分道线用浮标线分挂在池壁两端,池壁内设挂线勾,池底和池端壁应设泳道中心线,为深色标志线。 (5)出发台应居中设在每泳道中心线上,台面50cm×50cm。台面临水面前缘应高出水面50~70cm。台面倾向水面不应超过10》,并保证运动员出发时能在前方和两侧抓住台面,出发台上应设不突出池壁外的仰泳握手器,高出水面30~60cm,并有水平和垂直两种。出发台四周应有标明泳道数的号码,号码从出发方向由右至左排列。 (6)游泳池需在两侧壁安装溢水槽,以保持池水的要求尝试和排走表面浮游污物。游泳池的攀梯应嵌入池内,数量一般4~6个,其位置应不影响裁判工作。 (7)水池池壁必需垂直平整,池底防滑,池面层平整光洁易于清洗。一般池壁贴白色玛赛克,池底贴白色釉面砖,泳道标志线为黑色釉面砖。 (8)游泳池的池岸宽一般出发台端池岸宽≥5m,其余池岸≥3m。正式比赛池,出发台池岸宽≥10m,其他岸宽≥5m。 2、游泳池细部设计 泳道、出发台等设施的细部设计 (1)泳道比赛池两端水平面处应设置嵌入池壁内的挂钩。分道线用白色圆软木、橡皮管或圆木棒制成,直径50-70mm,分道线的两端距池壁5m内全部漆成红色,使运动员到达池端前易于识别。泳道标志线国际标准。 (2)出发台出发台台面尺寸为450mm×450mm,向前倾斜约15》,前沿和池边对齐,台面应作防滑处理。出发台前沿离水面300-750mm,四周应有标明泳道次序的号码。出发台还可装置供仰泳出发用的握手器。 (3)溢水槽溢水槽设在游泳池四周池壁上,以清除浮在水面上的杂物,比赛池可以只在两测设置。槽底要有倾斜坡度,使水流到排水口。溢水槽边缘厚度最好在70mm左右。(4)攀梯及台阶攀梯设在游泳池两侧,不宜突出池壁,数量按池长决定,每隔25m可设一座。也可以用台阶代替攀梯。 (5)水下观察窗在运动员训练用的游泳池,池壁可设置水下观察窗,供教练员观察运动员的水下动作和摄影用。水下观察窗根据条件可设一个或数个。 (6)溢水子 (7)歇脚台 (8)游泳池剖面形式 3、池底、池壁构造 游泳池有两种情况:一种是直接在地上开挖形成池;另一种是将池放在建筑楼层上。前一种情况池壁受水的侧压力和回填土的侧压力。当池较深,而又是空池时池壁实际上就是挡土墙,而池底承受压力。如果是架空或在楼层,池壁需进行结构设计,实砌(非架空)池壁也应按结构需要处理。池壁的防水层和面层应满足水池的防水和便于清洗的要求。经过研究和实践,池壁一般用条石池壁、毛石混凝土壁或钢筋混凝土池壁为好。池壁和池底防水层,宜柔性层和刚性层同时用。游泳池及跳水池池身池底构造作法。

泳池设备计算选型

游泳池水处理系统选型设备配置的各项技术指标计算书(一)水处理系统工艺设计说明 1、室内游泳池循环水处理工艺设计依据——主要技术参数

2、游泳池循环水处理工艺设计依据——国家有关标准及规范: 《国际游泳联合会标准》FINA1998-2000 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122-2008 《美国国家公共游泳池标准》ANSI/NSPI-1 1991 《游泳池水质标准》CJT244-2016 3、游泳池循环水处理工艺设计依据——水质处理标准: 所有水池水质处理符合游泳池协会( .......... ....)的规定《游泳池池水................FINA 卫生标准表》 ...... (二)室内游泳池水处理系统设计技术指标计算书 1、循环水量的确定: 循环水量的确定: 游泳池池容积:V = 375m3 依据规范: 循环周期:T = 4~6h 取5h; 循环管道及及设备水容积附加系数:αad=1.05~1.10,取1.05; 则:Q=αad V/T=79m3/h 2、游泳池外围循环给水管道系统水头损失计算: 布水口参数: 出水压力:0.02~0.05MPa; 布水口形式:进水量可调,调节范围0~8 m3/h; 布水方式:池底均匀布置,沿横向(长边)间距为3.0m, 沿纵向(短边)间距为2.5m; 进水口数量:共24个给水口,每个流量平均约3.29m3/h。

经经验计算,总水头损失:≤2.0mH O。 2 3、初次充水与水池泄空水量及管径确定: ●按照规范有关要求: 初次充水时间按24h计算,则初次充水量Q=375m3/24h =15.6m3/h,选用1根De75市政加水管。 ●按照规范有关要求: 水池放空时间按8h计算,则放水量Q=375 m3/8h =46.9 m3/h;选用一根De110的泄空管。 4、均衡水池有效容积计算: 依据《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》第 5.6.3条,循环系统管道和循环系统设备都处于泳池水平面以下,当泳池初次补水时,它们均处于有压状态之下,故只要打开阀门,都可以充满水,所以在计算均衡水池有效容积时,可把这一部分的水容积省略不算,则: V b=V1+V2+V3(V3=As?t O)+v4 其中: V1=14x1.13x3.6x8/60=7.59 m3 (8min反冲洗用水量) V2=79×5/60=6.58m3(循环泵5min出水量) V3=250×0.010=2.5m3(溢流回水时附加的水容积) V4=71人×0.056=3.98m3(游泳者入池后所排出的水量m3,每位游泳者按0.056m3计) 均衡水池有效容积应>V b=7.59+6.58+2.5+3.98=20.65m3 本工程设计均衡水池容积为24 m3>20.65m3,满足要求。 不锈钢水箱的选型: 依据有关规范: 均衡水池的有效水深须满足水泵的吸水高度和计算有效容积水深,并保证水面高度距水池顶部300~600mm。

游泳池及生活热水系统计算

第一部分体育馆游泳池热水负荷计算 a、水池启用前第一次加热所需供热量: 考虑水池传导蒸发热损失,取补偿温度1℃。从冷水温度(15℃)加热到使用温度(28℃),若考虑首次加热时间为24个小时,则每小时加热量为:L25m×W17m×H2m(平均水深)=850 m3 850m3×(28℃-15℃+1℃)÷24h×0.1万kcal / m3·℃=49.58万kcal/h L51×W26m×H2m(平均水深)=2652 m3 2652m3×(28℃-15℃+1℃)÷24h×0.1万kcal / m3·℃=154.7万kcal/h 考虑水池传导蒸发热损失,取补偿温度1℃。从冷水温度(10℃)加热到使用温度(28℃),若考虑首次加热时间为24个小时,则每小时加热量为:L25m×W17m×H2m(平均水深)=850 m3 850m3×(28℃-10℃+1℃)÷24h×0.1万kcal / m3·℃=67.3万kcal/h L51×W26m×H2m(平均水深)=2652 m3 2652m3×(28℃-10℃+1℃)÷24h×0.1万kcal / m3·℃=209.95万kcal/h b、游泳池加热所需热量计算: 一、水面蒸发和传导损失的热量 二、池壁和池底传导的热量 三、管道的净化水设备损失的热量 A、水面蒸发和传导损失的热量 游泳池水表面蒸发损失的热量。按下式计算: Qx=α·у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) 式中 Qx——游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h); α——热量换算系数,α=4.1868 kJ /kcal; у——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg); vf ——游泳池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内游泳池

游泳馆设计规范

总出人口布置应明显,不宜少于二处,并以不同方向通向城市道路。观众出入口的有效宽度不宜小于/百人的室外安全疏散指标 道路应满足通行消防车的要求,净宽度不应小于,上空有障碍物或穿越建筑物时净高不应小于4m。体育建筑周围消防车道应环通 观众出入口处应留有疏散通道和集散场地,场地不得小于/人,可充分利用道路、空地、屋顶、平台等。 部分专用停车场(贵宾、运动员、工作人员等)宜设在基地内 应确定建筑功能分区。可分为竞赛区、观众区、运动员区、竞赛管理区、新闻媒体区、贵宾区、场管运营区等。 应考虑残疾人参加的运动项目特点和要求,应满足残疾观众的需求 运动场地界线外围必须按照规则满足缓冲距离、通行宽度及安全防护等要求。裁判和记者工作区域要求、运动场地上空净高尺寸应满足比赛和练习的要求。 应考虑场地运动器械的安装、固定、更换和搬运需求。 场地的对外出入口应不少于二处,其大小应满足人员出入方便、疏散安全和器材运输的要求。 残疾观众席位为千分之二,方便残疾人入席和疏散 观众席有背硬椅:座宽,排距。座椅高度~. 记者席,评论员席。 观众席纵走道间连续座位数目,室内每排不宜超过26个。当仅一侧有纵走道时,座位数目应减半。

主席台和包厢宜设单独的出入口。主席台应与其休息室联系方便,并能直接通达比赛场地,与一般观众席之间宜适当分隔。 观众席规模10000以下,主席台1%~2%;观众席规模10000以上,主席台%~1%; 独立的看台至少应有二个安全出口,且体育馆每个安全出口的平均疏散人数不宜超过400~700人 通向安全出口的纵走道设计总宽度应与安全出口的设计总宽度相等。经过纵横走道通向安全出口的设计人流股数应与安全出口的设计通行人流股数相等 每一安全出口和走道的有效宽度除应符合计算外,还应符合下列规定: 1) 安全出口宽度不应小于,同时出口宽度应为人流股数的倍数,4股和4股以下人流时每股宽按计,大于4股人流时每股宽按计; 2) 主要纵横过道不应小于(指走道两边有观众席); 3) 次要纵横过道不应小于(指走道一边有观众席); 4) 活动看台的疏散设计应与固定看台同等对待。

泳池加热计算参考

第一部分设计方案 第一节工程概况 1、工程概况 本项目是美格瑞平板太阳能集热器水上综合训练中心泳池恒温、过滤设备改造项目,项目位于美格瑞平板太阳能集热器水上综合训练中心泳池。 2、气候参数 2.1 环境气象参数 工程现场所广州属南亚热带海洋性季风气候,风清宜人,降水丰富。常年平均气温22.4℃,极端气温最高36.6℃,最低1.4℃。平均相对湿度79%,平均气压103.4KPA。 广州市太阳辐射量丰富,年太阳辐射量为5225 兆焦耳/ 平方米。一年中,以7 月为最多,2 月最少,太阳辐射的年变化曲线呈单峰型。与广东省其它地区相比,广州市的年太阳辐射量属于较多的地区,而且偏多部分并非分布在总量较多的7 ~8 月份,而是分布在2 ~6 月和9 ~12 月。 2.2 设计参数 设计冷水温度为15℃,设计环境温度10℃,设计热水温度55℃,恒温游泳水温度为27±1℃。

3、热量获取方式 热量获得方式采用:平板型太阳能配空气能热泵热水机组实现制热量。 4、过滤方式 采用砂滤方式,投药消毒。 5、环境除湿 采用吊顶式除湿机,消除室内凝结水。 第二节设计依据 GB50015-2003《建筑给排水设计规范》 GB50364-2005《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》 GB/T 18713-2002《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》 GB50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》 GB/T184302-2001《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组户用和类似用途的冷水(热泵)机组》GBT21362-2008《商业或工业及类似用途的热泵热水机》 JGJ/16-92《民用建筑电气设计规范》 GBJ131-90《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》 GB4272-92《设备及管道保温技术通则》 ISO/TR12596:1995《太阳能游泳池加热设计和安装指南》 美格瑞平板太阳能集热器水上综合训练中心游泳池现场条件。

游泳池水量计算

游泳馆 泳池用水量计算 一、游泳馆泳池情况: 泳池尺寸为25m×19.1米。水深为1.2~1.8米。 泳池面积为:25m×19.1m=477.5㎡ 泳池体积为:477.5㎡×1.5m=716.25m3 二、泳池水温: 按照《游泳池设计规范》:游泳池的池水温度,可根据游泳池的用途,按下列数值进行设计: 室内游泳池: 1.比赛游泳池:24~26℃; 2.训练游泳池:25~27℃; 3.跳水游泳池:26~28℃; 4.儿童游泳池:24~29℃。 本工程适用于: 28℃; 三、游泳池每天补充水量: 游泳池的补充水量,应根据游泳池的水面蒸发、排污、过滤设备反冲洗(如用池水反冲洗时)和游泳者带出等所损失的水量确定,一般可按下表的数据选用。 游泳池的补充水量: 本工程选用4%,则每天补充水量为:716.25m3×4%=28.65m3。

泳池运行原理 游泳池供热原理说明: 1、考虑到游泳池消毒所产生的腐蚀物及化学成分,游泳池内水循环不采用直接循环方式而选用板式换热器循环。这样能有效解决消毒所用化学用品对热源所产生的腐蚀。 2、采用板式换热器能让太阳能集热系统、电锅炉系统与泳池分开,有效解决水污染问题。洗浴用水直接采用电锅炉机组与太阳能集热器热水,不与游泳池水混用。 3、板式换热器热源来自于太阳能系统与电锅炉机组。当日照较好时,太阳能系统供热;当日照较差时,电锅炉机组辅助供热。 4、热水箱可直接为游泳池供水。如第一次供水或整池水需要更换时,热泵机组将产生28℃热水直接供至游泳池。 则: 1、板式换热器供热量需满足:泳池水面蒸发和传导损失的热量+池壁和池底传导损失的热量; 2、供热系统日产水量需满足:泳池补充水加热需要的热量; 3、板式换热器日循环水量需满足:泳池循环用水量; 4、洗浴用水水源为自来水,不与泳池水混用; 5、供热系统夜间不运行。

除尘器设备选型11个重要因素和计算公式

除尘器选型的11个重要因素 1、处理风量 处理风量决定着的规格大小。一般处理风量都用工况风量。设计时一定要注意除尘器使用场所及烟气温度,若袋式除尘器的烟气处理温度已经确定,而气体又采取稀释法冷却时,处理风量还要考虑增加稀释的空气量;考虑今后工艺变化,风量设计指值在正常风量基础上要增加5%~10%的保险系数,否则今后一旦工艺调整增加风量,袋式除尘器的过滤速度会 提高,从而使设备阻力增大,甚至缩短滤袋使用寿命,也将成为其他故障频率急剧上升的原因,但若保险系数过大,将会增加除尘器的投资和运转费用;过滤风速因袋式除尘器的形式、滤料的种类及特性的不同而有很大差异,处理风量一经确定,即可根据确定的过滤风速来决定所必须的过滤面积。 2、使用温度 袋式除尘器的使用温度是设计的重要依据,使用温度与设计温度出现偏差,会酿成严重后果,因为温度受下述两个条件所制约: 一是不同滤料材质所允许的最高承受温度(瞬间允许温度和长期运行温度)有严格限制;二是为防止结露,气体温度必须保持在露点20℃以上。对高温气体,必须将其冷却至滤料能承受的温度以下,冷却方式有多种,较为典型的有自然风管冷却、强制风冷、水冷等,具体可按不同的工艺及冷却温度、布置尺寸要求等进行设计选型。 3、气体成分 除特殊情况外,袋式除尘器所处理的气体,多半是环境空气或炉窑烟气,通常情况下袋式除尘器的设计按处理空气来计算,只有在密度、黏度、质量热容等参数关系到风机动力性能和管道阻力的计算及冷却装置的设计时,才考虑气体的成分。在许多工况的烟气中多含有水分,随着烟气中水分的增加,袋式除尘器的设备阻力和风机能耗也随之变化。含尘气体中的含水量,可以通过实测来确定,也可以根据燃烧、冷却的物质平衡进行计算。烟气中有无腐蚀性气体是决定滤料、除尘器壳体材质及防腐等选择所必须考虑的因素。另外,若烟气中有有毒气体,一般都是微量的,对装置的性能没有多大影响,但在处理此类含尘烟气时,袋式除尘器必须采用不漏气的结构,而且要经常维护,定期检修,避免有毒气体泄露造成安全事故。 4、入口含尘浓度 入口含尘浓度常以标态体积含尘质量表示,就入口含尘浓度,袋式除尘器设计时要作如下考虑 (1) 设备阻力和清灰周期。入口含尘浓度增大,相同过滤面积情况下,设备阻力也增加,为维持一定的设备阻力, 清灰周期也相应缩短;

游泳池设计规范标准

游泳池设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。 第1.0.3条游泳池的给水排水设计除执行本规范外,还应遵守现行的《建筑给水排水设计规范》,以及其它有关规范或规定。 第二章水质和水温 第一节水质 第2.1.1条游泳池初次充水和正常使用过程中的补充水水质,应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。 第2.1.2条游泳池池水的水质应符合表2.1.2的规定。

注:比赛游泳池池水水质还应符合有关规定。 第二节水温 第2.2.1条游泳池的池水温度,可根据游泳池的用途,按下列数值进行设计: 一、室内游泳池: 1.比赛游泳池:24~26℃; 2.训练游泳池:25~27℃; 3.跳水游泳池:26~28℃; 4.儿童游泳池:24~29℃。 注:旅馆、学校、俱乐部和别墅内附设的游泳池,其池水温度可按训练游泳池池水温度数值设计。 二、露天游泳池的池水温度不宜低于22℃。 第2.2.2条室内游泳池设有准备池时,其池水温度按本规范第2.2.1条的训练游泳池数值设计。 第三章给水系统 第一节系统选择 第3.1.1条游泳池应采用循环净化给水系统。 第3.1.2条当水源充沛时,游泳池可采用直流给水系统,但入池混合后的池水水质应符合本规范第 2.1.2条的规定。 注:当技术经济、社会、环境效益比较合理时,可采用直流净化给水系统。

泳池恒温热功率计算

计算依据《游泳池给水排水工程技术手册》本泳池为室内泳池,成人池面积为325平方,成人区水深 1.6米,儿童xx水深 1.0米,总水量为500立方设: 温度Td为27℃。室内气温为28℃,相对湿度60%,游泳池初次充水和使用过程补水水温(Tf)为10℃。 游泳池加热热水的加热负荷由下列的耗热量和需热量构成: 1、池水初次加热(含换水后重新加热)所需要的热量; 2、泳池正常开放使用过程维持池水“恒温”所需要的热量。 一、池水初次加热所需热量 Qc=Vc·ρ·C(Td-Tf) 试中Qc---泳池池水初次加热所需要的热量(KJ); Vc---泳池的池水容积(L),本池选用5000L ρ---水的密度( 0.9997kg/L) C----水的比热, 4.1868KJ/kg·℃; Td—泳池的池水设计温度(℃)本池设计27℃ Tf—泳池初次充水的原水温度(℃)按江苏地区地下原水10℃计根据以上参数算出泳池初次加热所需热量=KJ=KCAL,初次加热时间按48h计, 则小时需热量为

二、维持池水“恒温”所需的热量由以下耗热量和需热量的总和构成 1、泳池池水表面蒸发损失的热量 按手册公式11-1计算则 1B Qz= βρ*γ( 0.0174υw+ 0.0229)(Pb-Pq) B'As ρ---水的密度(kg/L),按10℃水的密度 0.9997计 γ---与池水温度相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(KJ/KG)υw—池水表面上的风速(m/s),按下列规定采用: 室内游泳池: 0.2- 0.5m/s; 室外游泳池: 2.0- 3.0m/s. Pb---与池水温度相等的饱和空气的水蒸汽气压(Pa),按表11-3选用;Pq---游泳池环境空气的水蒸气分压(Pa),按表11-4选用。 As---游泳池的水面面积(㎡);

游泳池建筑设计规范

游泳池建筑设计规范 第七章水的加热 第一节热量计算 第7.1.1条游泳池水加热所需热量,应为下列热量的总和: 一、水面蒸发和传导损失的热量; 二、池壁和池底传导损失的热量; 三、管道的净化水设备损失的热量; 四、补充水加热需要的热量。 第7.1.2条游泳池水表面蒸发损失的热量。按下式计算: Qx=α? у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) (7.1.2) 式中 Qx——游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h); α——热量换算系数,α=4.1868 kJ /kcal; у——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg); vf ——游泳池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内游泳池 vf =0.2~0.5 m/s;露天游泳池vf =2~3 m/s; Pb——与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg); Pq——游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg); A——游泳池的水表面面积(m2); B——当地的大气压力(mmHg)。 第7.1.3条游泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,应按游泳池水表面蒸发损失热量的20%计算确定。 第7.1.4条游泳池补充水加热所需的热量,应按下式计算: Qb=αqbу(tr- tb)/t (7.1.4) 式中Qb——游泳池补充水加热所需的热量(kJ/h); α——热量换算系数,α=4.1868(kJ /kcal; qb——游泳池每日的补充水量(L); у——水的密度(kg/L); tr——游泳池水的温度(℃)。按本规范第2.2.1条的规定确定; tb——游泳池补充水水温(℃); t——加热时间(h)。 第二节加热方式和加热设备 第7.2.1条游泳池水的加热,可采用间接式加热或直接式加热方式。如采用

泳池水处理设备选型计算书

第一节泳池水处理设备选型计算书 一、总则 1、采用的标准 我们在设备的选型过程中,均采用国家现行的标准及规范。 且所有标准及规范均采用其最新版本。具体如下: 《游泳池及和水上乐园给水排水设计规程》CECS14:2002; 《游泳场所卫生标准》GB9667-96 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 《建筑给排水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程》CSCE41-92《生活饮用水卫生标准》GB9667-96 国家体育总局射击射箭运动中心游泳馆及水力按摩系统供货和安装工程招标文件(编号:0706-05410004N082) 招标图纸 2、水质要求: 游泳池的水质卫生标准,应符合国际游泳协会(FINA)游泳池水质卫生标准的规定。

世界级竞赛用游泳池的水质应符合国际游泳协会(FINA)游泳池水质卫生标准 初次充水及泄空后重新充水,补充水应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的规范。

二.设计参数: 本项目中游泳池要求池水温度位27±1o C,循环过滤时间为6小时。根据CSCE14:2002《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》(以下简称《规程》)中表5.2.1中的规定,泳池的循环水量可按下列公式计算q c = αad×V P÷T P q c——游泳池水的循环流量; αad——管道和过滤设备水容积附加系数,一般为1.05~1.1;本项目的容积系数选取1.1。 V P——泳池的容积(立方米);本项目的泳池容积为720 m3。 T P——泳池的循环周期,按不同用途取不同时间;本项目的设备循环时间根据招标文件要求按6小时考虑。 由此计算得知:游泳池的循环水流量 q c = 720 m3×1.1÷6=132 m3/hr 水温: 27±10C 循环流量:132 m3/h 循环方式:逆流式

室内外游泳池恒温设计规范

室内外游泳池恒温设计规范 游泳池按下列表中条件计算:水温27℃,空气相对湿度50%,风速:室内 0.5m/s;室外2m/s 资料介绍,对于露天游泳池的热损失,也可以按下列数据估算;在水温为23℃,平均气温10-12℃时, 对流热损失70―95W/㎡ 辐射热损失 60-80W/㎡(夜间) 辐射得热量≤180W/㎡〔白天〕 蒸发热损失 350-700W/㎡ 补充水时的补热量 400-600W/㎡ 对于补水热损失,可以按补水量及补水温差进行计算而得。游泳池每天补水量 占游泳池容积的百分数可见表2。 方案设计中建议:露天池取10%=B1;室内池取5%=B2。因补水需补热的小 时功率可按下式计算 P=[(V×B×1000/24)×(t2-t1)/860]kW,(1-1) 式中:P-补水的补热功率,kW; V-游泳池容积,m3; B-补水量的百分数,%; t1-补水初温,℃; t2-池水温度,℃。

至于游泳馆所用的淋浴、洗涤等生活热水用量的计算及制热所需负荷,可按常规计算。 对于一次性冲击负荷,则按照换水量以及水温升来计算其总用热功率和小时用热功率(机器所需的制热功率)。总用热功率QZh QZh=1.15×V×(t2-t1)×1000/860kW,(1-2) 小时热功率Ph=QZh/TkW,(1-3) 式中:V-游泳池的总容积,m3; t2-池水所需温度,℃; t1-冷水温度,℃; T-换水周期,h; 1.15-考虑在换水周期内的热损失附加值。 一般初次充水或换水的周期T为24-48h计。也就是说,要求在24-48h内完成整池的换水。至于间隔多长时间换一次水,应根据用户对于游泳池的使用要求和经营情况而定。由于池水是在不断循环过滤和消毒的,间隔时间相对比较长,可以是一个月,半年、甚至一年,对于桑拿浴性质的水池,有可能是一天换一次水。对于有几个游泳池的场馆,在计算负荷时,可以将换水时间错开。在选择主机时,可按一个最大容积的水池的一次性负荷来计算,也可以用换水周期的时间长短来调整。各种不同的游泳池的循环次数和周期可见表3。

标准游泳池设计要求

标准游泳池设计要求内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

标准游泳池设计要求1、国际比赛标准规格 (1)池长一般为50m,允许误差+。在池端可安装触电板调时器,(触电板规格:××,在两端池壁水面上30cm处安放。浸入水中60cm。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志线相同的标志线。)池总长为50m,短池长度为25m,短池总长 25m,允许误差+。 (2)池宽 21m,奥运会世界锦标赛要求25m。 (3)水深水深要求≥。两端池壁自水面上30cm至水下80cm处。可在距水面不超过深以内池壁上设休息平台,台面宽10~15cm。 (4)比赛泳道每道宽,边道另加,两泳道间有分道线,分道线用浮标线分挂在池壁两端,池壁内设挂线勾,池底和池端壁应设泳道中心线,为深色标志线。 (5)出发台应居中设在每泳道中心线上,台面50cm×50cm。台面临水面前缘应高出水面50~70cm。台面倾向水面不应超过10》,并保证运动员出发时能在前方和两侧抓住台面,出发台上应设不突出池壁外的仰泳握手器,高出水面30~60cm,并有水平和垂直两种。出发台四周应有标明泳道数的号码,号码从出发方向由右至左排列。 (6)游泳池需在两侧壁安装溢水槽,以保持池水的要求尝试和排走表面浮游污物。游泳池的攀梯应嵌入池内,数量一般4~6个,其位置应不影响裁判工作。(7)水池池壁必需垂直平整,池底防滑,池面层平整光洁易于清洗。一般池壁贴白色玛赛克,池底贴白色釉面砖,泳道标志线为黑色釉面砖。 (8)游泳池的池岸宽一般出发台端池岸宽≥5m,其余池岸≥3m。正式比赛池,出发台池岸宽≥10m,其他岸宽≥5m。

游泳池方案(50米标准池)

第一章设计依据 一、方案设计思想 初期投资和后期费用最佳结合,采用太阳能加空气源热泵方案,太阳能系统用来提供游泳后的淋浴热水(空气源热泵辅助),空气源热泵系统用来补充每天游泳池内消耗的热水和散失的热量。 太阳能系统相应功能: 太阳能在晴好天气为游泳人员提供游泳后的热水,根据甲方目前使用情况而定,此设计方案暂按20吨/天(水温45度)进行设计。天气不好时,空气源热泵启动替代太阳能来提供。 空气源热泵相应功能: 1、在初次放水时采用空气源做为制热源,分批次将游泳池水加满。 2、弥补每天游泳池散热和人员流动损耗的热水。 泳池设计水温为28℃; 二、工程简介 标准游泳池尺寸:50m×21m,深度1.8 m,容量为1890立方,春夏秋使用,冬季停用。游泳池为室内。 三、标准依据 1.GB/T18713-2002《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》 2.GBJ15-88 《建筑给排水设计规范》(97版) 3.GB/T17581-1998《真空管太阳集热器》 4.GB/T18708-2002《家用太阳热水系统热性能试验方法》 5.GBJ17-88 《钢结构设计规范》 6.GBJ9-87 《建筑载荷规范》 7.NY/T343-1998《家用太阳热水器技术条件》 8.NY/T 514-2002《家用太阳热水器储水箱》 9.NY/T 513-2002《家用太阳热水器电辅助热源》 10、GB4272-92《设备及管道保温技术通则》 11、GB4706.1-1998《家用和类似用途电器的安全通用要求》 12、GB/T12936-1991《太阳能热利用术语》 13、《游泳池及水上游乐池给水设计规程CECS 14:2002》

游泳池设计及设备选型要求

游泳池设计及设备选型要求 1、使用范围1.1室内、室外建造的各种类型的游泳池的给水排水设备、管材和化学药品。1.2室内、室外建造的各种类型和用途的水上游乐池的给水排水设备、管材和化学药品。 2、设计选用要点1)游泳池和水上游乐池工程设计中,设备、仪表、管材(含管件),器件含附件和化学药品等的选用,应遵守下列原则:(1)国产及合资产品,应符合我国现行的有关“产品标准”的质量要求。(2)国外产品,应有该产品生产国主管部门的认可证和我国产品主管部门对其产品质量的检测证明。2)毛发过滤器(1)应优先用成品毛发过滤器,但应索要详细资料,校核过滤筒(网)孔(网)眼的总面积是否满足规范要求。(2)壳体应选用耐腐蚀材料,如玻璃钢、不锈钢或铜等,如选用铸铁或碳钢材质,应进行防腐处理,涂刷符合卫生要求的防腐涂料或内衬防腐材料。壳体工作压力不宜小于0.35MPa.(3)毛发过滤网(筒)的材质,一般采用铜质、不锈钢,也可采用高密度塑料材质。(4)毛发过滤要求网(筒)每日清洗,故外壳的构造要简单,装卸灵活、密封性能好。(5)过滤筒(网)的孔(网)眼总面积,应不小于连接管道截面积的2.0倍。过滤筒的孔眼直径宜采用3—4mm,过滤网眼宜采用10—15目。3)循环水泵(1)循环水泵的数量,宜按多台泵同时运行配置,减小备用泵的容量。(2)循环水泵宜选用自带大容积前置毛发过滤器的整体型铜、不锈钢或高密度、高强度塑料等材质的游泳池专用泵。(3)如选用铸铁循环水泵时,其叶轮宜采用铜质或不锈钢材质,机械密封宜为耐腐蚀材料,电机应为全封闭型。(4)有条件时,宜采用低转速循环水泵,方便流量调节及降低噪音。(5)水泵泵组和管道,应设置减振和降低噪音的措施。(6)水泵吸水管流速宜采用1.0~1.5m /s,水泵出水管流速宜采用1.5-2.5m/s.4)过滤器(1)压力过滤器罐体可采用碳钢、不锈钢、玻璃钢等材质。采用碳钢罐体,则要求其内壁刷符合卫生要求的防腐涂料或内衬防腐蚀衬里,采用不锈钢罐体,则要求不锈钢材质应具有耐氯离子腐蚀的性能:当采用臭氧消毒系统时,应采用高质量不锈钢(316L)罐体内的布水器和集水装置材质及防腐要求均应与罐体相同。目前市场成品压力过滤器罐体压力有 0.35MPa、0.45MPa和0.60MPa等级别。(2)压力过滤器宜优先选用立式罐体。(3)过滤器滤料采用石英砂,也可采用聚苯乙烯塑料球、硅藻土、无烟煤、纤维球。铸砂、拂石等。(4)过滤器滤料组成和滤速;应符合《游泳池和水上游乐池给水排水设计规范》(CECSl4)的

泳池设计规范

泳池设计规范 (1)游泳池 人工建造的,供人们在水中以规定的各种姿势划水前进或进行活动的水池公共泳池公共游泳池的平面尺寸及水深宜符合下列要求:1平面形状宜采用矩形;2池宽按2.0~2.2m的倍数设计。池长应采用50m或25m;3一座池内应分设浅水区(水深1.0~1.4m)和深水区(水深大于1.4m),分界处应有明显的标志。流水池水深不大于1.2m;造波池池底为斜坡时,其坡度不大于8%,且水深不大于1.8m;成人滑梯水池水深为0.8~0.9m;儿童滑梯水池水深不大于0.6m;儿童涉水池水深不大于0.6m;幼儿涉水池水深为0.25~0.3m;特殊形式的水滑梯(如上抛式)水池水深不大于1.5 m;戏水池水深不大于0.8 m应采用池岸溢流式溢水方式。应有必要的更衣室、淋浴间、卫生间、器材库、办公室、急救室、售票室等辅助设施 (2)按摩池 人工制造或建造的,利用注入空气且有一定压力的喷射水流对人体各部位进行按摩的水池。使用人数较多的水上游乐场所和游泳池等处的按摩池,宜设计土建型公共按摩池,并应符合下列要求:1池子平面形状,根据设置地点的情况,可设计成不规则几何形状;2当与非竞赛游泳池合建在一起时,功能分区应互不影响。池岸应高出水面和地面。池岸周围地面应设带格栅板的排水沟;3水力按摩座位、气泡按摩座位和气泡按摩躺位等不同功能按摩,应沿池边分区设置;4座位数量应按使用人数确定;5池内水深不得超过1.2m,按摩座位水深不得超过0.70m;6当水深超过1.0m时,每15m池长应设扶手一个。池子出入处水深超过0.6m时,应设进出池子的台阶和扶手。水力按摩池水流系统的设计,应符合下列要求:1成品型按摩池宜采用单水流给水系统;2非成品公共按摩池,宜采用双水流给水系统;3水力按摩喷嘴的供水压力宜采用50~120kPa按摩池双水流系统的设计,应符合下列要求:1池水循环过滤系统的水泵容量,应按池子给水口数量计算确定,但不得小于池水循环流量。池水循环净化装置设计应符合下列要求:1)宜采用玻璃钢石英砂压力过滤器;2)宜采用臭氧与氯相结合的消毒方式;3)宜采用电加热热水器,以保证给水与回水的温差不超过0.25℃;4)池水宜采用池底给水、池壁回水的逆流式循环水系统。给水口与回水口的位置应保证池水循环均匀;5)宜设置均衡水池;6)池岸内壁设撇沫器,其管道系统应接至均衡水池;7)消毒加药泵应与循环水泵联锁;8)消毒剂溶液应投加在加热器之后的管道内。2水力按摩系统水泵的容量,应根据按摩喷头的数量计算确定。3水力按摩喷头布置应符合下列要求:1)水力按摩喷头不宜相对布置;2)水力按摩喷头的给水系统应采用环状管道;3)回水管的流速不得大于1.8m/s,给水管的流速不得大于3.0m/s。气泡休闲池和水力按摩池空气系统设计,应符合下列要求:1风泵的容量应根据池内设置喷气嘴的数量和气床所带孔数计算确定;2送入池内的空气应洁净,不得送入被污染的空气;按摩喷嘴延池壁设置间距宜为0.7~1m.喷嘴哎池壁上的位置宜高出座位0.2m.其进气口应高出池内水面200mm以上 (3)戏水池 人工建造的,具有较高趣味性和吸引力的玩水娱乐水池。戏水池的表面构造应圆滑,不得出现有棱角的突出物。池底应基本水平;池子应设上岸、下池的踏步;池边应设练习浮水的扶杆。戏水池的水深:儿童游泳池应为0.6m,幼儿戏水池宜为0.3~0.4m,两部分合建在一起时应采用栏杆分隔开;成人戏水池应为1.0m。池内宜附设必要的水滑梯、水伞、水磨菇等戏水设施。当设有水滑梯时,应设置滑梯润滑用水的装置。 (4)直流式给水系统 将符合水质标准的水流,按设计流量连续不断送入游泳池或水上游乐池,然后将使用过

游泳池相关的计算公式

游泳池相关的计算公式 1、室内游泳池的除湿量计算 池区蒸发量: L W=(0.0174V f+0.0229)(P b-P q)×F池×760÷B 式中:L W—泳池水面蒸发量kg/hr V f—游泳池池面风速0.3m/s F池—室内泳池水面面积m2 P b—26℃水面温度饱和空气的水蒸气分压25.5mmHg P q—28℃泳池空间空气的水蒸气分压18.1mmHg B—当地大气压力765mmHg 池区服务人数: n=F池÷S人 式中:n—泳池综合服务人数 F池—泳池面积m2 S人—人均占有面积6m2/人 人体散湿量: L人=0.01nn’g 式中:L人—人体散湿量kg/hr n—泳池综合服务人数 n’—群体系数(0.92) g—单人体散湿量(120 kg/hr 新风量:

Q新=10 L/s.人×n÷1000 m3/s 式中:人均新风需求量—10升/秒 夏季新风量最大增湿量: L新=(dw-dn)×Q新×ρkg/hr 式中:dw—夏季室外空气含湿量取19.2g/kg干空气 Dn—室内空气含湿量取15.1g/kg干空气 ρ—为空气密度1.15kg/m3(夏季室外33.5℃,相对湿度65%) 夏季泳池最大湿负荷=L W+L人+L新(kg/hr)(37.9kg/hr) 2、夏季制冷冷负荷计算 室内面积m2,冷负荷取180w/m2 Q冷=室内面积m×冷负荷w/m2÷1000 kw(98.5kw) 3、冬季采暖热负荷计算 室内面积m2,热负荷取130w/m2 Q暖=室内面积m×热负荷w/m2÷1000 kw(71.1kw) 4、通风量计算 按设计规范,室内的换风次数每小时为8~10次,取8次,室内面积为m2,高度为m 泳池室内通风量为=室内面积m2×高度m×8次/hr =m3/hr (21005m3/hr) 5、除湿设备选型

游泳池设计规范

第一章总则 第为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 第本规范适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。 第游泳池的给水排水设计除执行本规范外,还应遵守现行的《建筑给水排水设计规范》,以及其它有关规范或规定。 第二章水质和水温 第一节水质 第游泳池初次充水和正常使用过程中的补充水水质,应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。 第游泳池池水的水质应符合表 人工游泳池水质卫生标准表2.1.2

注:比赛游泳池池水水质还应符合有关规定。 第二节水温 第游泳池的池水温度,可根据游泳池的用途,按下列数值进行设计: 一、室内游泳池: 1.比赛游泳池:24~26℃; 2.训练游泳池:25~27℃; 3.跳水游泳池:26~28℃; 4.儿童游泳池:24~29℃。 注:旅馆、学校、俱乐部和别墅内附设的游泳池,其池水温度可按训练游泳池池水温度数值设计。 二、露天游泳池的池水温度不宜低于22℃。 第室内游泳池设有准备池时,其池水温度按本规范第 第三章给水系统 第一节系统选择 第游泳池应采用循环净化给水系统。 第当水源充沛时,游泳池可采用直流给水系统,但入池混合后的池水水质应符合本规范第 注:当技术经济、社会、环境效益比较合理时,可采用直流净化给水系统。 第二节充水和补水 第游泳池的初次充水时间,应根据使用性质和城镇给水条件确定,一般宜采用24h。但最长不宜超过48h。 第游泳池的补充水量,应根据游泳池的水面蒸发、排污、过滤设备反冲洗(如用池水反冲洗时)和游泳者带出等所损失的水量确定,一般可按表