文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220KV南票变电站工程质量检查验评项目划分表

220KV南票变电站工程质量检查验评项目划分表

220KV南票变电站工程质量检查验评项目划分表
220KV南票变电站工程质量检查验评项目划分表

电气专业第1页共10页

电气专业第2页共10页

电气专业第3页共10页

电气专业第4页共10页

电气专业第5页共10页

电气专业第6页共10页

电气专业第7页共10页

电气专业第8页共10页

电气专业第9页共10页

电气专业第10页共10页

编制说明

一、编制依据

1.《电力建设施工质量验收及评定规程》电气装置安装工程质量检验及评定规程篇。2.《施工及验收技术规范》(电气篇)。

3.220KV南票变电所新建工程电气专业施工图纸。

4 .设备厂家技术文件。

二、四级质量检查网络及相互关系:

按质量检查验收标准要求:检查验收必须经过以下四级检查验收,即:班组、专业公司、项目经理部,监理和甲方。按本检验计划中检验部门的要求在本级检查合格的基础上向上申请逐级进行检查,若本级检查不合格,禁止向上一级申请检查,申请检查要出具本级检查记录,否则不予检查。

质量检查网络图

三、由于图纸未到全,以后再适当部分修改。

施工质量检验项目划分表

电气专业

编制单位:东电四公司220kV南票变电所工程项目经理部

2011年3月27日

220KV南票变电所变电工程

电气安装专业质量验收分级项目划分表

编制:年月日审核:年月日批准:年月日

二0一一年三月二十七日

变电站施工安全措施

宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目 变电站施工安全措施 批准: 审核: 编制: 南京中核能源工程有限公司 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目项目部 2018年6月5日

一、目的和范围: 1.1 目的 1.1.1 为了保证宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程顺利、有序、安全、高效的进行施工,特编写该施工安全措施。 1.1.2、对35kV炼洞变电站工程的施工程序、平面布置、资源配置和质 量保证满足业主的需求、确保变电站工程按期投产,作为该工程前期准备和施工组织专业设计的指导性文件。 1.2 范围 适用于宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程施工。 1.3 编制依据、引用标准 1.3.1编制依据 1.3.1.1同类型变电站施工组织设计有关部份。 1.3.1.2同类型变电站施工经验总结。 1.3.1.3施工现场实际调查。 1.3.1.4、相应的有关行业规范标准要求。 1.4 引用标准 1.4.1《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》 1工程概况 1.1工程概要 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区弘德新村。 2工程特点 2.1该工程属于扩建工程,具有较大的施工难度,工期紧张等因素。应充分了解已建成部分的工程,熟悉电缆沟走线,前期预留扩建位置等现场条件,熟悉地埋电缆走向,熟悉地下管道布置,合理安排工序,尽量使用机械化作业。 2.2施工期间,严格执行各种现场规范、要求,特别注重安全、文明施工,加强管理,规范行为。

2.3根据工程项目管理的特性,特别是项目的“不可逆”性,充分重视应用项 目管理的软科学管理手段,抓好人员配置、业务联系、信息反馈三个关键以确保项目部组织顺利运行。 二、目标 1. 总体目标 通过实施本措施,实现各类事故零目标。 2. 总体目标分为安全施工指标和安全文明施工管理目标: 2.1 安全施工指标不发生重伤及以上人身事故;不发生一般及以上设备损坏事故;不发生负主要责任的一般及以上交通事故;不发生火灾事故;事故频率0;人员负伤率0。 2.2 安全文明施工管理目标 组织过程科学严密,区域功能合理布局;现场整洁,材料设备有序计划堆放;施工道路畅通,排水顺畅;安全设施完善,标志醒目;安全文明施工管理资料记录详实、及时完整;施工人员遵章守纪,行为文明规范。 三安全文明施工管理 3.1安全文明施工教育培训 3.1.1 进入项目部人员都必须进行安全学习,,施工班组人员进场需进行安 全培训合格者才能进入现场施工。项目部需保存学习和考试记录,并对所有人员进行登记,记录进出场时间和有效证件编号等基本情况。 3.1.2 对从事电工、起重、焊接、机械操作人员等特种工作人员,必须进行 有针对性的专业操作技术和安全规程学习,经相关管理部门考试合格后持证上岗操作,并定期进行复审。 3.1.3 对违章违纪或造成未遂事故的人员,应由项目部重新组织学习,考试 合格方可上岗,每次学习不得少于1小时。 四安全文明施工检查 4.1项目部应每周、班组应每天进行安全检查,以消除隐患,确保施工安全。项目部的检查应形成检查及整改记录,项目部的每月安全通报下发至各施工班组。

电气质量验评划分表

XX有限公司垃圾焚烧发电烟气净化工程 电气安装质量检验评定范围 表2.0.2 工程编号 工程项目名称 性 质质检机构验评范围 质量验评及签证 表编号 单位工程子 单 位 工 程 分 部 工 程 分 项 工 程 施工单位 监 理 单 位 建 设 单 位 班 组 工 地 质 检 部 1 垃圾焚烧发电烟气净化系统电气安装√√√√DL/T5161.1-表4.0.3 10 除尘除灰系统电气设备安装√√√√DL/T5161.1-表4.0.3 1 除尘除灰系统控制设备安装√√√√DL/T5161.1-表4.0.2 1 除尘除灰系统控制及保护屏安装√√DL/T5161.8-表1.0. 2 DL/T5161.8-表5.0.2 2 除尘队灰系统二次回路检查接线√√DL/T5161.8-表7.0.2 3 除尘系统低压电气设备安装√√√√DL/T5161.1-表4.0.2 2 MCC(电动机控制中心)盘安装√√DL/T5161.8-表1.0.2 DL/T5161.8-表4.0.2 DL/T5161.12-表4.0.2 DL/T5161.4--表5.0.2 3 控制柜安装√√DL/T5161.8-表1.0.2 DL/T5161.8-表5.0.2 4 二次回路检查及接线√√DL/T5161.8-表7.0.2 5 电动机检查主要√√√√DL/T5161.7-表2.2.2 14 起重机电气设备安装√√√√DL/T5161.1-表4.0.3 3 辅助车间起重机电气设备安装√√√√DL/T5161.1-表4.0.2 1 滑线安装√√DL/T5161.14-表1.0. 2 DL/T5161.14-表1.0.4 DL/T5161.14-表1.0.6 DL/T5161.14-表3.0.2 2 软电缆安装√√DL/T5161.14-表1.0.4 15 设备及构筑物照明安装√√√√DL/T5161.1-表4.0.3 4 除尘本体照明安装√√√√DL/T5161.1-表4.0.2 1 电源及控制设备安装√√DL/T5161.17-表1.0.2

500kV变电站设备巡视作业指导书

变电站设备巡视作业指导书

目录 1 适用范围 ............................. 错误!未定义书签。 2 引用标准 (4) 3巡视要求和巡视周期 (4) 3.1巡视要求 (4) 3.2巡视周期 (5) 4 巡视前准备 (5) 4.1人员要求 (5) 4.2危险点分析 (5) 4.3安全措施 (6) 4.4巡视工器具 (7) 5 巡视卡的使用说明 (7) 6巡视路线图 (7) 6.1开关场巡视路线图 (8) 6.2主控室、保护室巡视路线图 (8) 7巡视准备情况检查....................... 错误!未定义书签。8指导书执行情况评估..................... 错误!未定义书签。附录1 设备全面巡视标准 (9) 附录2 设备班中巡视标准 (18)

附录3 设备交接班巡视标准 (34) 附录4 设备夜间巡视标准 (39) 附录5 设备巡视卡 (40)

1、适用范围:本指导书规定了变电站运行人员对变电站一、二次设备巡视作业程序和要求。 2 引用标准 国家电网安监[2005]83号国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分) 国家电网生技[2005]172号输变电设备运行规范 国家电网生技[2005]174号输变电设备技术监督规定 DL/T 587—1996 微机继电保护装置运行管理规程 DL 5027—1993 电力设备典型消防规程 国家电网公司[2003]387号变电站管理规范(试行) 国家电网生[2003]243号防止电气误操作装置管理规定 国家电网生技[2005]400号国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行) 3 巡视要求和巡视周期 3.1巡视要求 3.1.1值班人员在值班期间应按规定对一、二次设备进行巡视检查, 对设备的异常和缺陷要作到及时发现、认真分析、正确处理、作好记录并及时汇报。 3.1.2值班人员正常巡视应按“变电站设备巡视卡”要求和规定的巡视 路线进行。 3.1.3设备巡视时,运行人员必须遵守《电力安全工作规程》(变电站和 发电厂电气部分)的有关规定。

质量验收及评定项目范围项目划分表(DOC 6页)

4 质量验收及评定范围 4.0.1质量验收及评定范围主要包含四部分内容:工程编号;质量检验项目的划分;验收单位;各分项工程检验批质量验收标准的套用。表4.0.1-1及表4.0.1-2为火力发电厂土建工程质量验收及评定范围的基本模式。 4.0.2火力发电厂土建工程质量验收应划分为单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和检验批。火力发电厂土建工程质量评定仅对单位工程进行。 4.0.3单位工程项目划分的原则:基本按具有独立生产(使用)功能或独立施工条件的建筑物或构筑物进行划分。 建筑规模较大的单位工程,可根据工程建设使用或交付安装的需要,将其具有独立使用功能或独立施工条件的部分分为一个子单位工程。 4.0.4分部工程项目划分的原则:基本按建筑物或构筑物工程的部位划分,同时兼顾专业性质;当分部工程较大或较复杂时,可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。附属工程或非生产建筑单位工程参照表4.0.1-2的原则划分。 4.0.5分项工程划分的原则:建筑物或构筑物工程基本按主要工种或材料、施工工艺、设备类别等工程划分;建筑设备安装工程一般按用途、种类及设备组别等划分;分项工程可由一个或若干检验批组成。 4.0.6检验批的划分原则:按同一的生产条件或工艺、工序阶段或按规定的方式汇总,由一定数量样本组成的检验体,可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工区段、变形缝等进行划分。 4.0.7木结构和智能建筑工程及水消防工程外的特殊消防工程,在工程实际使用时,应根据国家有关标准规定,按本部分质量验收及评定范围划分的原则增列。 4.0.8各工程均应按照表4.0.1-1及表4.0.1-2的基本模式,结合工程具体情况,制定工程项目的质量验收及评定范围。质量验收及评定范围表可由承建工程的施工单位编制,监理单位审查,建设单位确认。 表4.0.1-1 质量验收及评定范围表

变电站巡视检查项目

变电站巡视检查项目 一、电力变压器日常巡视检查项目: 1.变压器运行声音是否正常。 2.变压器油位是否正常,各部位有无渗漏油现象。 3.变压器油温及温度计指示是否正常,远方测控装置指示是否 正确。 4.变压器各侧母线有无悬挂物;引线不应过松或过紧,接头接 触良好。 5.呼吸器硅胶是否变色;瓦斯继电器是否充满油;压力释放器 (安全气道)是否完好无损。 6.瓷瓶、套管是否清洁,有无破损裂纹、放电痕迹及其它异常 现象。 7.主变外壳接地点接触是否良好。8.冷却系统的运行是否正 常。 9.各控制箱及二次端子箱是否关严,电缆穿孔封堵是否严密, 有无受潮、积灰。 10.警告牌悬挂是否正确,各种标志是否齐全明显。 11.有载分接开关的分接指示器指示是否正确,电压指示是否在 规定电压允许偏差范围内。 12.控制器电源指示灯是否正常。 13.分接开关储油柜的油位及其干燥剂是否正常。

14.分接开关及其附件各部位有无渗漏油。 15.计数器动作是否正常,能否及时记录分接变换次数。 16.电动操作箱门关闭是否严密,防潮、防尘。 2、特殊巡视 1.大风天气时,检查引线摆动情况及变压器上是否有悬挂物。 2.雷雨天气后,检查套管是否有闪络放电现象,避雷器放电计 数器是否动作。 3.暴雨天气时,检查站内外排水情况,周围是否有洪水、塌陷 等自然灾害的隐患。 4.大雾天气时,检查瓷瓶、套管有无放电现象,并应重点监视 污秽瓷质部分有无放电现象。 5.下雪天气时,根据积雪检查各接点的发热情况,并及时处理 积雪和冰柱。 6.发生近距离短路故障后,检查变压器各侧套管接头有无异常。 7.主变满负荷或过负荷运行时,应加强巡视。 二、断路器巡检项目: 1、断路器的实际位置与机械指示、电气指示是否一致,并和实际运行工况相符;断路器操作的分合检查判断必须以开关本体的分合闸机械指示位置为准,开关机械连杆、拐臂,开关分合的电气指示位置(红绿灯)、电流、线路TYD抽取电压只能作为开关分合闸的辅助判断依据; 2、检查SF6气体压力表计指示是否在额定压力范围内;

35KV变电站巡视检查制度

编号:SY-AQ-02471 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 35KV变电站巡视检查制度 Inspection system of 35kV substation

35KV变电站巡视检查制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 为了加强站内“两票三制”的严格执行,确保设备的安全运行。值班人员必须认真按时巡视设备,以便对设备异常,缺陷做到及时发现,认真分析,正确处理,做好记录,并向有关上级汇报。 一、设备巡视应按规定的项目和内容进行,并分为日常巡视、定期巡视及特殊巡视。 二、日常巡视应按规定路线和时间进行,巡视时间一般为:交接班时、高峰负荷时、晚间闭灯时。 三、值班人员应根据检查巡视卡的内容,认真进行巡视并做好记录。 四、定期巡视应每周进行一次,巡视卡应做为历史资料保存。 五、站长每周至少对全站设备进行一次全面检查。 六、进行定期巡视时,运行人员应两人同行,并携带巡视检查卡,根据卡上的巡视项目,对照设备逐一进行巡视检查,每检查完一项,随即在“巡视检查卡”对应栏内打“√”或填入相应数据和记事。

七、值班人员在巡视检查中,要精力集中,认真、仔细。采用看、听、嗅、摸、测等方法,综合分析设备运行状况: ㈠看:设备油色、油位、压力表指示、导电连接部分、瓷件及机械部分有无异常及损坏。 ㈡听:设备声音是否正常; ㈢嗅:设备有无味等异常气味; ㈣摸:运行设备外壳(接地部分)温度有无异常。 ㈤测:采用远红外测温仪,定期测试导电部分连接处,接触面有无发热,并将测试结果进行分析。 八、值班人员检查完毕后,将巡视检查时间、检查人姓名、检查类别、检查项目及结果记入巡视检查记录。 九、遇有下列情况,应增加特殊巡视: ㈠设备过负荷或负荷有明显增加时; ㈡设备经过检修、试验、改造或长期停用重新投入运行及新安装的设备投入运行; ㈢设备缺陷近期有发展时;

变电站巡视检查工作标准通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD262 变电站巡视检查工作标准通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变电站巡视检查工作标准通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、设备巡视是掌握设备运行情况,及时发现设备缺陷,消除事故隐患,保证安全可靠运行的重要措施、变电运行人员应按时认真巡视设备。 2、值班人员巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。 3、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不提接近故障点8米以内、进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。 5、设备巡视检查项目和标准按照中的有关规定进行、采用看、听、嗅、摸、测等方法,综合分析设备运行状况。 1 看:设备的油色、油位、导电的各连接部分,瓷件及机械部分有无异常及损坏。 2听:设备声音是否正常。 3 嗅:设备有无焦臭等异常气味。

电气安全检查表

电气安全检查表 序检查内容检查结果处理意见号 电气作业人员必须由经过专业培训、考试合格, 持有电工特种作业资格证的人员进行。禁止非电工从事电工作业。 制定相应的用电安全规程和岗位责任制。 要根据本单位的实际情况和季节特点,做好预防工作和安全检查,发现隐患及时整改。 不得单独进行设备巡视,巡视只准在高压设备遮栏外。也不准在变压器高压下面行走; 变、配电所必须制定运行规程、巡回检查制度, 明确巡回检查路线,值班人员的职责应在规程制度中明确规定。 作业人员必须严格执行工作票、操作票制度,工 作许可证制度,工作监护制度,工作间断、转移和终结制度。 所有电气作业人员必须熟练掌握触电急救方法。电气检修应实行监护制,一人操作,一人监护。从事故停电时,未采取安全措施不许进入遮栏和触业及设备的导电部分。 当发生人身触电和火灾事故时,立即切断电源,人进行抢救。 员严格遵守电气安全操作规程,倒闸操作票和检修 工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、终结制度,交接班制度和消防、设备管 理制度及出入制度等等。 外线电工遇有5级以上大风、大雨、雷电等情况,严禁登杆作业和倒闸操作。

企业电气设施应有专门技术人员负责,有高压系 统图、低压分布图、架空线路图、电缆设置图、接地网络图以及电气设备的技术状况等档案资 料。 企业应有严密、系统的供、用、发电安全管理制度和规程。 各类电气金属外壳必须有可靠的接零(地)并符合规定要求。 外线电杆、铁塔、避雷针应无倾斜和损伤,拉线 桩完好,各级电压架空线之间,及与道路、建筑、树木间的安全距离应符合规定。 手持式电动工具、移动电气设备,必须绝缘良好, 并按规定配备相应的漏电保护装置,各种移动电具应有专人保管,定期三个月检查维修一次,有 记录台帐。 临时线路应有审批制度,严格执行申请、安装、 检查、使用、拆除的手续,严禁在刺割、腐蚀、易燃、易爆等场地敷设地面临时线。 应掌握所使用的电气装置的额定容量、保护方式 和要求、保护装置的额定值和保护元件的规格,不得擅自增大额定容量。 一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电 外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。 电气设备必须有可靠的接地(接零)装置。防雷 和防静电设施必须保持完好,且每年定期检测。化工设备接地应同时遵守《化工企业静电检查规 程》。

变电站巡视检查项目记录表

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 变电站巡视检查项目记录表 变电站巡视检查项目记录表变电站名称:________________设备位置分类单元一、本体的巡视检查项目 1)变压器运行声音是否正常。 2)变压器油色、油位是否正常,各部位有无渗漏油现象。 3)变压器油温及温度计指示是否正常,远方测控装置指示是否正确。 4)变压器两侧母线有无悬挂物,金具连接是否紧固;引线不应过松或过紧,接头接触良好,试温蜡片无融化现象。 巡视人员:______________________巡视检查内容巡视时间:_____年____月_____日巡视检查结果处理意见一号主变设备区5)呼吸器是否通畅;硅胶是否变色;瓦斯继电器是否充满油;压力释放器(安全气道)是否完好无损。 主变压器6)瓷瓶、套管是否清洁,有无破损裂纹、放电痕迹及其它异常现象。 7)主变外壳接地点接触是否良好。 8)有载分接开关的分接指示位置及电源指示是否正常。 9)冷却系统的运行是否正常。 10)各控制箱及二次端子箱是否关严,电缆穿孔封堵是否严密,有无受潮。 11)警告牌悬挂是否正确,各种标志是否齐全明显。 1/ 12

二、有载分接开关的巡视检查项目 1、有载分接开关的分接指示器指示是否正确,电压指示是否在规定电压允许偏差范围内。 2、控制器电源指示灯是否正常。 3、分接开关储油柜的油位、油色及其干燥剂是否正常。 4、分接开关及其附件各部位有无渗漏油。 5、计数器动作是否正常,能否及时记录分接变换次数。 6、电动操作箱门关闭是否严密,防潮、防尘、防小动物措施是否良好。

变电运行巡视检查制度

变电运行巡检站设备巡视检查制度 1 范围 本标准规定了供电有限公司的变电运行巡检站在日常运行值班中对设备巡视的规范与职责范围,规范变电运行巡检站在日常运行值班中对设备巡视的管理标准。适用于供电有限公司所辖的变电运行巡检站。 2 规范性引用文件 国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分) 国家电网生技《输变电设备运行规范》 闽电生《变电站管理规范实施细则和考核标准》 闽电生《变电站设备巡视管理规定》 3 职责 由供电有限公司变电部门实施本标准的管理职责,并负责实施、考核本标准的执行 情况,生计部负责监督执行。 4 设备巡视的类型及内容 全面巡视:根据设备巡视标准作业指导书及变电站巡视路线图对变电站一、二次设备进行全面巡视检查。 值班巡视:按各单位制定的《变电站设备巡视检查制度》、《变电站现场运行规程》在值班当中对变电站设备进行常规巡视。 交接巡视:按照省公司《变电站管理规范实施细则和考核标准》中“接班人员重点检查的内容”及各单位制定的《变电站交接班制度》的规定执行。 特殊巡视:分为下列七种类型。 4.4.1 夜间巡视:巡视的内容是检查设备有无电晕、放电现象,有无异常声响,接头有无过热。 4.4.2 故障巡视:系统冲击、跳闸、有接地故障情况时,应进行故障巡视,必要时,应派专人监视;设备缺陷近期有发展,运行中有可能引起事故时, 也应进行故障巡视。 4.4.3 红外巡视:过负荷或负荷剧增、超温、设备发热时,应对重载设备采用红外热成像进 行巡视。 4.4.4 投运巡视:设备变动后、新设备投运后、设备经过检修、改造或长期停运后重新投运后的巡视,主要检查投运设备有无异常声音,变压器冷却系统运转是否正常,接点有无发热,压力有无泄露或渗漏油等。 4.4.5 大风巡视 4.4. 5.1 大风前巡视:重点查各端子箱、机构箱门及建筑物门窗是否关好、工程物资材料是否摆放至安全位置、包装物及其它易飞物是否清理、施工人员是否撤离现场、安全围网及其它的临时安全措施是否已全部拆除、站内

变电站巡视检查工作标准

编号:SY-GW-01569 ( 岗位职责) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变电站巡视检查工作标准 Working standard of substation patrol inspection

变电站巡视检查工作标准 备注:持证上岗,主动组织排查各类有关安全隐患,并制定合理方案或填写排查记录。研究本部门主要安全 问题,在思想上统一安全责任,认真研究落实公司各项安全规章管理制度的可行性,确保本部门顺利实行安 全生产工作。 1、设备巡视是掌握设备运行情况,及时发现设备缺陷,消除事故隐患,保证安全可靠运行的重要措施、变电运行人员应按时认真巡视设备。 2、值班人员巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。 3、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不提接近故障点8米以内、进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。 5、设备巡视检查项目和标准按照中的有关规定进行、采用看、听、嗅、摸、测等方法,综合分析设备运行状况。 1看:设备的油色、油位、导电的各连接部分,瓷件及机械部分有无异常及损坏。

2听:设备声音是否正常。 3嗅:设备有无焦臭等异常气味。 4摸:运行设备外壳(接地部分)温度有无异常。5测:导电部分接触面发热情况。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

变电站送电前验收检查表

变电站送电前验收检查表 序号检查项目达标要求是否合格 一、资料检查项目 1.1 变电站通过 质检验收、 入网验收是否具有设备命名批文。 1.2是否有交接试验报告并合格,且在试验周期。 1.3施工质量符合要求。 1.4保护定值是否正确。 二、设备检查项目 2.1 主变压器安装技术记录、器身检查记录、绝缘油、干燥记录及调整试验记录是否均合格。 2.2冷却系统是否无缺陷且阀门是否均已打开,联动试验是否正常。 2.3有载调压切换装置的远方及就地调整操作是否正确无误。 2.4本体外壳、铁芯和夹件及中性点工作接地安装是否可靠,引下线截面与主接地网连接是否符合设计要求。 2.5避雷器、瓷套管及互感器等安装是否合格,接地是否符合要求。 2.6防火、排油等消防设施是否完善,是否符合设计要求,并经消防部门验收合格,鹅卵石充填是否合格。 2.7温度测控装置是否完善,指示是否正确,整定值是否符合要求。 2.8气体继电器及继电保护装置整定值是否符合要求,操作及联动试验是否正确。 2.9本体及附件是否无渗漏油。 2.10相位颜色标识是否正确、清晰。 3.1 断路器电气连接是否牢固、可靠,接触是否良好,接地是否正确、可靠。 3.2断路器及操作机构是否完好,是否无漏气,是否无漏油,动作是否正常,“分”“合”指示是否正确,是否无卡阻现象。 3.3开关动作特性是否符合制造厂技术条件,电气试验是否合格。 3.4户外端子箱和机构箱是否密封,防潮效果是否良好,端子接线连接是否可靠,是否无锈蚀。 3.5继电器的报警、闭锁定值、油位等是否符合规定,电气回路传动是否正确。 3.6六氟化硫气体压力是否正常,是否无泄漏,微水是否符合规定,绝缘油质是否合格。 3.7操作电源、储能电源、加热照明电源、动力电源等电源空开的标示牌齐全完整,指示明确。 3.8就地及远方分合闸正常,五防系统操作正常,就地位置信号及储能信号指示正确,后台监控系统指示正确。

防腐保温单位工程质量验收及评定项目划分表

内蒙古岱海发电有限责任公司环保设施改造工程 质量验收及评定项目划分表 执行标准名称:《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》 执行标准编号:DL/T5417-2009 机组号:4号机组 专业类型:脱硫-机务 单位工程名称:防腐、保温 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 北京峰业电力环保工程有限公司 岱海电厂脱硫工程项目部

编制说明 1、目的 1.1、明确内蒙古岱海发电有限责任公司环保设施改造工程脱硫-机务专业工程质量验评范围、项目、级别,使检查处于受控状态,保证施工质量符合设计及《验标》要求。 1.2、根据竣工档案管理要求,质量验收及评定项目划分表按照单位工程进行编制,单位工程验评类资料组卷时,单位工程质量验收及评定项目划分表必须放在验评资料前面,以便对应检查验收项目的完整性。 2、编制原则 2.1、检验以设计图纸和中华人民共和国电力行业标准《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》DL/T5417-2009版的规定和要求为准,当二者规定不一致时,执行较高标准。 3、适用范围 3.1、内蒙古岱海发电有限责任公司环保设施改造工程脱硫-机务专业的工程检验。 4、验评项目划分 4.1、本工程具体验评项目划分、工程编号、验收级别及采用的标准见《内蒙古岱海发电有限责任公司环保设施改造工程脱硫-机务专业工程质量验收项目划分表》。项目部实行三级验收(建设单位、监理参加的验收项目为四级)。 5、检验人员及验收时间 5.1、根据工程质量验收评定规定,一级验收由班组技术员负责、二级验收由工地质检员负责验收、三级验收由项目部质量部质检员负责、四级验收由监理工程师主持验收。 5.2、分部工程及单位工程的质量评定由专责工程师(或单位工程技术负责人)组织复查技术资料,评定质量等级,经质量部复核后,报监理核定。 5.3、四级验收项目,经质量部验收后,施工工地应将验评单及各类资料送到质量部,提前一天报监理。 6、隐蔽工程 6.1、隐蔽工程应在其被覆盖前进行验收或中间验收,验收级别与所在分项(段)工程相同。 7、见证点、停工待检点、旁站点的设置 7.1、见证点在验评项目划分表中注以“W”。 7.2、停工待检点在验评项目划分表中注以“H”。 7.3、旁站点在验评项目划分表中注以“S”。 8、本《验评项目划分表》报监理、建设单位审批后实施。 9、说明:由于本《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》DL/T5417-2009版中没有塔外浆液箱,因此塔外浆液箱参考吸收塔程序进行验收和评定。

变电站技改及大修工程项目的安全管理

管理制度参考范本 变电站技改及大修工程项目的安全管 理 S a H 撰写人:__1||_ 部门:__|1_ 间: 摘要〕介绍了变电站技改及大修工程施工前的安 全自检程序、 施工的标准化作业,以及施工的目标化管理,分 析了施工安全系统的危险性,推荐应用安全检

查表及安全预控分析表,以控制施工的安全风险。 关键词〕变电站;技改;大修;施工;安全管理 变电站的技改及大修工程项目的实施,要比新建的电力工程项目复杂和危险许多,由于涉及的部门多,人员的素质参差不齐,施工现场周围又有带电设备,作业环境及施工进度受诸多因素的影响,安全管理难度大。要想安全、高效、保质、顺利地完成技改及大修工程的施工任务,就必须对工程施工的全过程进行有效的安全监控,针对可能发生事故的隐患和环节,制定出相应的预防措施,最大限度地降低施工过程中的安全风险。 1设计安全施工程序 施工需要安全作保障,因为安全可促进施工的顺利进行。施工安全管理的目的,就是要在施工与安全之间寻找一个平衡点,使施工过程中的人、机、物有机地组合在一起,安全地完成施工任务。对变电站技改及大修工程项目事先设计一个安全操作程序,以此来实现安全施工目标。设计这样一个程序,所有施工人员必须保证自己的工作环节能正常发挥作用,否则,上一级或同一级的安全监控功能必须对此进行干预,调整其规范作业。1.1 施工前的安全自检程序

对技改及大修项目的前期准备工作和施工过程有充分的了解,对 可能出现的危险源进行科学的预测,再根据预测的结果,结合自身安 全管理水平做出相应的自检结论。只有在安全自检合格的情况下,才 能进行下一道开工程序的操作。施工前的安全自检程序应包括以下几 个方面: (1)各级人员的安全施工责任制落实到位, 明确不同施工期内的安全目标和任务; (2)安全层面的综合管理功能运转正常; (3)工程勘察、设计、施工计划完善,各个阶段目标明确; (4)施工安全预警程序可靠,形成闭环受控状态; 3 个方 (5)施工设备、劳动安全保护和作业环境以及安全施工管 理面均按照规范操作; (6)具备项目安全风险预控、事故应急补救和优化施工的方案; (7)项目安全管理组织机构( 包括业主、监理、施工单位)及 相应施 工安全领导小组能有效开展工作,信息渠道通畅; (8)工程监理及有关安监人员安全责任到位,现场安全检查能进入程序化状态; (9)施工设备、仪器仪表、安全工器具合格,相关专业操作规范; (10)作业人员(包括管理人员)安全及技术素质符合施工要求,作 业现场能按照安全文明施工要求进行施工。 经过上述10 项自检程序,合格后方可进入开工环节,只要有一项不合格必须进行整改,以达到作业标准要求。1.2 施工的标准化作业 标准化作业,实际上是以安全为突破口、以单元为基点的标准化

输电线路工程施工质量检验项目划分表及编制说明

质量验评项目划分表及编制说明

编制说明 一、本划分表的编制依据为:《1000kV架空送电线路工程施工质量检验及评定规程》及Q/GDW153-2006《1000kV架空送电线路工程施工及验收规范》。 二、本划分表将每个施工标段的架空送电线路工程定为一个单位工程。每个单位工程分为六个分部工程;每个分部工程分为若干个分项工程;每个分项工程又分为若干个单元工程;每个单元工程中规定有若干个检查(检验)项目。 三、各单位在使用本表时应根据施工标段的具体情况增删分项工程、单元工程的个数,但必须按有关规定进行报批。 四、项目的质量要求和检查方法同《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量检验及评定规程》。 五、检查(检验)项目分类 检查(检验)项目分为:关键项目、重要项目、一般项目与外观项目。 关键项目:指影响工程性能、强度、安全性和可靠性且不易修复和处理的项目。 重要项目:指影响工程结构及尺寸但可以修补和返工处理的项目。 一般项目:指一般不影响施工安装和运行安全的项目。 外观项目:指体现工艺水平、环境协调及美观的项目。 六、单元工程、分项工程、分部工程及单位工程均分为优良、合格与不合格三个等级。具体为: 1 单元工程 1)优良级: ——关键项目必须100%符合本规程的优良级标准;

——重要项目、一般项目和外观项目必须100%达到本规程的合格级标准; ——全部检查项目中有80%及以上达到优良级标准。 2)合格级: ——关键项目、重要项目、外观项目检查中达到优良级标准者不及80%,但必须100%达到合格级标准; ——一般项目中,如有一项未能达到本规程合格级规定,但不影响使用者,可评为合格级。 3)不合格级:关键项目、重要项目、外观检查项目中有一项或一般检查项目有两项及以上未达到本规程合格级规定者。 2 分项工程 1)优良级:该分项工程中单元工程100% 达到合格级标准,且检查(检验)项目优良级数目达到该分项工程中检查(检验)项目总数的80%及以上者。 2)合格级:该分项工程中单元工程100%达到合格级标准者。 3)不合格级:分项工程中有一个及以上单元工程未达到合格级标准者。 3 分部工程 1)优良级:分部工程中分项工程100%合格,并有80%及以上分项工程达到优良级,且分部工程中的检查(检验)项目优良级数目达到该分部工程中检查(检验)项目总数的80%及以上者。 2)合格级:分部工程中分项工程100%达到合格级标准者。 3)不合格级:分部工程中有一个及以上分项工程未达到合格级标准

某变电站安全检查记录 - 副本

安全检查记录 表号:SAQ-TZh-007 单位名称:**变电站新建工程项目部编号: 检查带队人检查日期2014年7月9日受检单位土建、安装各班组记录人 检查类别专项检查专职安全员 检查内容及整体情况: 检查内容: 1、施工现场保卫室没有悬挂保卫人员责任制度 2、施工现场没配备消防沙箱 3、施工现场电缆埋深不够 4、8月的安全工作会议(例会)记录不齐全 5、地锚数量不足 6、手拉葫芦及拉线不合格 检查组成员:

表号:SAQ-TZh-008 单位名称:**变电站工程项目部编号: 主送土建施工班检查发现时间2011年09月25日15时存在问题及地点: 1、施工现场保卫室没有悬挂保卫人员责任制度 2、施工现场没配备消防沙箱 3、施工现场电源箱电缆埋深不够 处理意见及要求: 1、施工现场保卫室以按要求悬挂保卫人员责任制度 2、施工现场按标准化要求配备了消防沙箱 3、电源箱电缆埋设深度不得小于0.7米,并在地面设置明显提示标志 (上述问题请你单位急速研究,务必于09月29日前解决,以防事故的发生;请在09月30日前将整改结果书面反馈到项目部安全组。) 问题整改结果: 整改责任人(签字): 申请复检日期:年月日 整改验证结果及意见: 整改验证人(签字): 复检日期:年月日检查组成员:被通知单位领导:

表号:SAQ-TZh-008 单位名称:**变电站工程项目部编号: 主送\ 检查发现时间2011年09月25日15时 存在问题及地点: 8月的安全工作会议(例会)记录不齐全 处理意见及要求: 按具体的情况把安全工作会议(例会)记录补全 (上述问题请你单位急速研究,务必于09月29日前解决,以防事故的发生;请在09月30日前将整改结果书面反馈到项目部安全组。) 问题整改结果: 整改责任人(签字): 申请复检日期:年月日整改验证结果及意见: 整改验证人(签字): 复检日期:年月日检查组成员:被通知单位领导:

质量验收及评定项目划分表

目录 一、目标分解计划说明 (2) 二、土石方分部工程质量目标分解 (2) 三、基础分部工程质量目标分解(一般基础) (2) 四、铁塔组立分部工程质量目标分解 (3) 五、架线分部工程质量目标分解 (4) 六、接地分部工程质量目标分解 (7) 七、线路防护及环境保护分部工程质量目标分解 (7) 八、质量目标分解汇总 (8) 九、检查(检验)项目分类 (8) 十、工程质量验评范围划分 (8)

一、目标分解计划说明 根据工程达标投产的要求,我项目部制定了相应的质量目标,“竣工验收合格率达100%,优良品率达100%以上”。本工程按分部、分项工程进行质检评级,竣工验收合格率达100%,优良品率达100%以上。杜绝重大质量事故和一般质量事故,消灭关键性项目的永久缺陷。业主、运行单位竣工终验一次合格率100%,优良率100%及以上。顾客反馈意见(含投诉)响应率100%,顾客满意率达100%及以上。按此质量目标的要求,项目部将总的质量目标细化,按照基础、组立杆塔、架线、接地四项施工工序定出相应的分部工程质量目标。为达此目标,项目部编制出相应的技术措施计划和组织设计。 二、土石方分部工程质量目标分解 土石方单基重要、一般项目3项,分别为: 2.1立柱断面尺寸 2.2底层(掏挖)断面尺寸 2.3基础埋深 三、基础分部工程质量目标分解(一般基础) 3.1单基关键项目3项,分别为: 3.1.1地脚螺栓规格、数量 3.1.2主钢筋规格、数量 3.1.3混凝土强度 3.2基础单基重要、一般项目12项,分别为:

3.2.1钢筋保护层厚度 3.2.2整基基础中心位移 3.2.3整基基础扭转 3.2.4回填土 3.2.5同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移 3.2.6基础顶面间高差 3.2.7基础根开及对角线尺寸 3.2.8混凝土表面质量 3.3以上所述的关键项目,必须全部达到优良等级 3.4以上所述的重要和一般项目,优良项必须一次达到100%;一次成优率率100%。 3.5全部项目,终验一次合格率必须达到100%。 四、铁塔组立分部工程质量目标分解 4.1关键项目3项: 4.1.1部件数量及规格 4.1.2主材弯曲 4.1.3转角塔终端塔架线前结构预偏 4.2重要、一般项目6项: 4.2.1直线铁塔结构倾斜 4.2.2螺栓紧固 4.2.3螺栓穿向 4.2.4螺栓防松、防盗 4.2.5螺栓与构件面接触及出扣 4.2.6保护帽

35KV变电站巡视项目及注意问题

35KV变电站巡视项目及注意问题 电气设备的巡视 第一节设备巡视制度 第6条设备巡视应严格按照《安规》中的要求,做好安全措施。 第7条正常巡视:变电站内的日常巡视检查,除交接班巡视外,每天早晚高峰负荷时各巡视一次,每周至少进行一次夜间熄灯巡视。 第8条在下列情况下应进行特殊巡视 1、新投运或大修后的主设备,24小时内每小时巡视一次。 2、对过负荷或异常运行的设备,应加强巡视。 3、风、雪、雨、雾、冰雹等天气应对户外设备进行巡视。 4、雷雨季节特别是雷雨过后应加强巡视。 5、上级通知或重要节日应加强巡视。 第9条巡视时,应严格按照巡视路线和巡视项目对一、二次设备逐台认真进行巡视,严禁走过场。 第10条巡视高压室后必须随手将门关严。 第11条每次的巡视情况应进行记录并签名;新发现的设备缺陷要记录在“设备缺陷记录本”内。 第二节主设备的巡视项目 第12条主变压器的巡视检查项目 1、正常巡视 1)变压器运行声音是否正常。 2)变压器油色、油位是否正常,各部位有无渗漏油现象。 3)变压器油温及温度计指示是否正常,远方测控装置指示是否正确。 4)变压器两侧母线有无悬挂物,金具连接是否紧固;引线不应过松或过紧,接头接触良好,试温蜡片无融化现象。 5)呼吸器是否通畅;硅胶是否变色;瓦斯继电器是否充满油;压力释放器(安全气道)是否完好无损。 6)瓷瓶、套管是否清洁,有无破损裂纹、放电痕迹及其它异常现象。 7)主变外壳接地点接触是否良好。 8)有载分接开关的分接指示位置及电源指示是否正常。 9)冷却系统的运行是否正常。 10)各控制箱及二次端子箱是否关严,电缆穿孔封堵是否严密,有无受潮。 11)警告牌悬挂是否正确,各种标志是否齐全明显。 2、特殊巡视 1)大风天气时,检查引线摆动情况及变压器上是否有悬挂物。 2)雷雨天气后,检查套管是否有闪络放电现象,避雷器放电计数器是否动作。 3)暴雨天气时,检查站内外排水情况,周围是否有洪水、滑坡、泥石流、塌陷等自然灾害的隐患。 4)大雾天气时,检查瓷瓶、套管有无放电现象,并应重点监视污秽瓷质部分有无放电现象。

变电站巡视指导书

赤道几内亚吉布劳水电站输变电工程项目 变电站巡检作业指导书 (试行) CMEC项目经理部 东方电子股份有限公司项目经理部

目录 1、一般要求 2、巡检前的准备 3、变压器巡视标准化作业指导卡 4、断路器巡视标准化作业指导卡 5、开关柜巡视标准化作业指导卡 6、柴油发电机、EPS装置巡视标准化作业指导卡 7、隔离开关、互感器标准化作业指导卡 8、母线巡视标准化作业指导卡 9、防雷设施巡视标准化作业指导卡 10、电力电缆巡视标准化作业指导卡 11、高压室及站用电系统巡视标准化作业指导卡 12、直流系统巡视标准化作业指导卡 13、继电保护及自动保护装置的巡视标准化作业指导卡

14、消防器材、安全工用具的巡视标准化作业指导卡 15、辅助设施的巡视标准化作业指导卡 赤几电站巡检标准化作业指导 1、一般要求 1.1设备巡视的种类 为了监视设备的运行情况,以便及时发现和消除设备缺陷,预防事故的发生,确保设备安全运行,应对变电设备进行巡视检查。每个值班人员必须严格按照规程要求,认真负责,一丝不苟地做好设备检查工作。及时发现异常和缺陷,及时汇报调度和上级,杜绝事故发生。 变电设备的巡视检查,一般分为全面巡视、正常巡视及特殊巡视三种。 1.2 巡视周期: 1.2.1 220KV变电站全面巡视每周两次; 1.2.2 110KV变电站全面巡视每周1次; 1.2.3 20KV变电站全面巡视两周1次; 1.2.4有人值守的变电站,由可单独巡视设备的值守人员分时段进行巡视检查; 1.3 遇到下列情况应增加巡视次数: 1.3.1设备过负荷或负荷有显著增加时,每周增加1次巡检;

建筑施工质量验收及评定范围划分表

施工质量验收及评定项目划分表 一、编制依据 1、《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》 2、《110-500kV架空送电线路施工及验收规》 3、《输电线路工程达标投产考核评定标准》 4、《混凝土质量控制标准》 二、工程概况 本工程需要新建赤水220千伏变电站至文华110千伏变电站Ⅱ回110千伏线路,该工程由赤水220千伏变电站出线一回,沿已建110千伏赤文线双回塔挂线(本期挂备用侧),至原N34双回塔分出单回路接入文华110千伏变。最终形成赤水变至文华变双回110千伏线路。 a)、架空线路部分: 新建线路起自220千伏赤水变,止于110千伏文华变,全线按单、双回设计,线路全长约10.568km,其中,沿原有110kV赤文线双回路塔挂线(本期挂备用侧)部分长度为10.253km,新建单回路部分长度为0.315km.全线导线采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线。 b)、根据系统通信的要求及可研批复,本期文华变二期扩建工程继续沿用原有(赤水-文华)通信通道,本工程需对原有N34塔处的24芯OPGW光缆挂线点进 行调整,线长不足部分可利用文华变构架余缆进行展放,改挂长度0.332km,其余 部分的通信线路维持现状不变。 c)、原线概况:

根据设计施工说明书了解,原110kV赤文线于2009年投运,全线按单、双回路混合架设,线路总长度10.59km。其中,赤水边-N34号塔为双回路段,路径长度为10.26km,N34塔-文华变为单回路段,路劲长度为0.33千米。全线导线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线,地线一根采用LBGJ-80-20AC型铝包钢绞线,另一个采用OPGW-24B1-80架空复合光纤。全线杆塔共计36基,其中:双回路塔34基,包含10基直线塔(杆塔型式:)1L-SJB、1LSJ2B、1LSJ3B、1LSDJ4B),单回路耐塔1基(杆塔型式:1XC-JC4G),另在文华变处利用110千伏文线双回路终端塔1基(杆塔型式:7738)进110kV构架。原杆塔设计条件为:导线型号LGJ-300/40钢芯铝绞线,地线型号GJ-80镀锌钢绞线。原110kV赤文线主要设计气象条件为:覆冰10mm,最大风速25m/s(基准高为10米)。污区为:C级。 d)、本工程涉及的其他情况说明: (1)、本工程沿110kV赤文线双回路挂线段(本期挂备用侧)的N29-N30档跨越在建房屋1处,N30-N31档跨越已建房屋2处,经赤水供电局核实,上述房屋均在110kV赤文线之后建设,经过检查实测校核。上述房屋与本线路电气距离满足相关规要求,故本工程建设时未计列房屋拆除费用。 (2)、本工程110kV文华变出线侧新建单回路终端塔塔基位置距离现有10千伏文天线3#-4#档水平距离仅有3.6米,为保证本工程顺利实施及后期线路运行安全,需对10千伏文天线3#-5#段进行迁改;另本线路新建单回路段原N34-Y1(新建单回塔)档导线无法跨越现有10千伏沙甲线,需对其进行迁改,以满足本线路交叉跨越要求。本工程不包括上述两条10千伏线路的具体迁改设计,只将相关费用列入概算书。 (3)、本工程将原有的p5双回路直线铁塔拆除,在其附近新建双回路直线塔(N5)一基,需对原有P4-P7耐段导、地线进行重新挂线,涉及长度为0.928km。 三、工程项目划分原则 1、类别划分: 本工程由每个单位工程可以包含若干个检查项目,检查项目中又分为关键项目、重要项目、一般项目和外观项目。其中除基础降方和基础护坡不参加质量评定(但须

相关文档