1、合同交楼90天前,地区公司工程部组织工程技术部、营销部、管理及监察部、物业公司、主体单位、装修单位及其总部管理人员等单位成立联合验收小组。组长由工程主管领导或三线项目总担任,副组长由工程部负责人、物业公司项目负责人担任。

2、分户验收内容:

(1)天花吊顶(含石膏线安装):表面平整度、接缝质量符合规范要求,无返锈、开裂,线条接缝光滑、顺畅。

(2)墙、地面砖(石材):平整度、接缝宽度、接缝高低差符合规范要求,确保无空鼓、无明显色差、纹理方向一致,拼缝均匀,收边收口良好。

(3)木地板:平整度、接缝质量符合规范要求,确保观感良好,无明显色差、空鼓、起灰、返潮发霉、划伤。

(4)涂饰:平整度、垂直度、阴阳角方正符合规范要求,确保无色差、砂眼、刷痕、流坠等。

(5)入户门、户内门、铝合金窗:安装是否牢固,确保门、窗的开启灵活、方向正确。

(6)裱糊与软包:观感良好,不允许出现返潮、发霉现象。

(7)银镜、橱柜、浴室柜、淋浴隔断、隐形护栏、卫浴五金安装:标高、固定方式符合设计要求,无破损、漏装情况。

(8)给排水工程(含地暖):检查给水管、水龙头、花洒、地漏、排水管等安装不堵塞不渗漏。

(9)电气及智能化工程:检查灯具、开关、插座、配电箱、可视化对讲等能否正常使用。

(10)成品保护:墙地砖(石材)、木地板、入户门、户内门、五金洁具等成品保护情况良好,不允许出现破损、污染。

(11)检查渗漏水、大小头、大面积空鼓开裂等影响使用功能的问

题。

(12)检查水、电、气、暖等配套工程完成情况。

(13)检查智能化控制中心及系统、消防控制中心、电信机房、水泵房、高低压配电房、换热站、煤气调压站、化粪池、垃圾站等配套设施及物业用房完成情况。

(14)检查批量装修与样板房的一致性。

工程部自检合格后,验收小组按《交楼分户验收质量标准检查表》标准进行检查。

3、分户验收组织、整改与移交

(1)工程部自检合格后

主管工程领导(或三线项目总经理)主持召开会议,工程部、工程技术部、营销部、地区物业公司分管维保修副总经理、物业维保修经理、管理及监察部负责人、装修单位项目负责人参加,会议明确各参与验收单位成立若干验收小组。

(2)各验收小组逐栋逐层逐户进行验收,验收完成后48小时内由主管工程领导(或三线项目总经理)主持召开专题会议制定整改计划,限期一个月内整改完成。

验收小组每周向主管工程领导(或三线项目总经理)汇报整改进度,并对异常情况提出解决方案。

(3)整改完成后,原验收小组逐户复验,复验合格的,由物业公司上报物业中心审批同意后,物业公司以户为单位接管钥匙。

(4)合同交楼前20天,工程部认为房屋已整改合格,而物业公司认定不合格不予接收的,可由工程部提出《移交物业申请表》,经管理及监察中心审核后,报集团常务副总裁审批,由物业公司按批示办理。

4、考核

未按规定组织并完成分户验收的,给予工程部经理降三级工资以上处分。综合计划部考核。

附表1:《交楼分户验收质量标准检查表》

附表2:《交楼分户验收质量检查表》

分户验收监理实施细则

重廉联蹬 同原江北鸿恩寺项目五期工程 分户验收监理实施细则 编制人: ____________ 审核人: _____________ 重庆联盛建设项目管理有限公司 同原江北鸿恩寺五期工程项目监理部 2015年2月

一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程质量分户验收说明 (3) 四、分户验收组织结构 (4) 五、分户验收操作流程 (5) 六、分户验收所需要的量测仪器 (6) 七、分户验收的要求 (6) 八、分户验收的内容及项目 (7) 九、分户验收时间安排 (17) 十、分户验收的质量保证措施 (17) 十^一、分户验收质量评定 (18) 、工程概况

同原江北鸿恩寺项目五期工程位于重庆市江北区大石坝,总用地面积为14845.57平方米,总建筑面积约134591.03平方米。项目由商业裙房(1F、2F、3F、4F/5F/-4F ), 1#楼 (32F/-4F)、2# (32F/-4F )楼、3# (32F/-2F楼)高层住宅楼及相应地库组成。 该项目由重庆同原房地产开发有限公司负责建设;重庆川东南地质工程勘察设计院;重庆源道建筑规划设计有限公司负责设计;重庆联盛建设项目管理有限公司负责施工监理;重庆万泰建设(集团)有限公司负责施工总承包。合同工期为39个月。 二、编制依据 1、同原江北鸿恩寺五期项目经审查合格的施工图设计文件; 2、GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》; 3、GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》; 4、GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》; 5、GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》; 6 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》; 7、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》; 8、《住宅工程质量分户验收管理规定》和《关于实施住宅工程质量分户验收工作的指导意见》建质质函(2006)17号; 9、《重庆市住宅工程质量分户检验管理办法(试行)》渝建发(2007)199号; 10、《重庆市住宅工程质量分户检验实施指南(第一号)》渝建质建(2007)052号; 11、《重庆市住宅工程质量分户检验应用手册》; 12、重庆市建设工程质量监督总站关于发布《重庆市住宅工程质量分户检验实施指南(第二号)》的通知。(渝建质监[2010]005号) 三、工程质量分户验收说明 1、工程质量分户验收定义: 指住宅工程按照规范要求在竣工验收前,由建设单位组织监理单位、施工单位、物业单位等对每一户及公共部分以及具有独立的使用功能的房间观感质量、使用功 能和使用安全等内容进行的专门检验,并在分户验收合格后出具《住宅工程质量分 户验收表》。 2、分户验收与工程验收之间的不同之处: 1)检验批划分不同。工程检验批按楼层、施工段等规定条件划分为一个检验批,所划分的范围相对教大,抽查数量相对整个工程较少。而分户验收的检验批是以每户住 宅划分为一个检验批,所划分的范围较小,抽查数量相对整个工程较多。 2)检查内容不同:

监理分户验收操作细则汇总

工程监理细则 (分户检查验收 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点监理工作方法及措施项目监理部(章 : 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:2007年 10月 5日 江苏省建设厅监制 目录一、专业工程特点 二、监理工作范围及依据 三、监理工作控制目标 四、分户验收监理组织机构 五、监理分户验收工作流程 六、监理分户验收检查内容和标准及方法 七、监理分户验收工作控制要点及措施 八、住宅工程质量分户验收表(内表 九、分户验收质量问题整改通知单(外表

C16组团监理分户验收操作细则 一、专业工程特点 (一工程概况 本工程由 1#~14#楼和一个单层地下车库(分为五个防火分区组成, 6#楼在地库上,为局部两层的社区服务用房。 1、 2、 5、 7、 8、 9号楼为多层住宅, 3、 4、10、 11、 12、 13、 14号楼中高层住宅,其中 3、 4号楼为精装修。本工程结构合理使用年限为 50年,建筑物安全等级为二级,抗震设防烈度为 6度,屋面防水等级为Ⅲ级,建筑物耐火等级为二级。 1、室内装饰:根据使用功能的不同,门厅、电梯厅、多层楼梯间及中高层二层以下楼梯间楼地面铺贴地砖,厅房架空板处及商业用房实铺地面采用细石混凝土地面,其余均为水泥砂浆楼地面,卫生间带防水层;公共部位天棚、内墙为内墙涂料饰面,一般厅、房及商铺为混合砂浆粉面,刮腻子两度; 厨房、卫生间墙面为水泥砂浆粉面,表面拉毛处理;入户花园、阳台顶棚采用外墙涂料饰面。 2、室外装饰:外墙设保温层,表面刷外墙涂料或贴面砖;不上人屋面为细石混凝土屋面带保温层, 上人屋面为 APP 防水卷材上置细石混凝土, 带保温层,部分屋面为佛甲草种植屋面。 3、室外工程包括沿街铺装、景观、围墙、场地、道路、路灯、地下管网等。 (二分户验收特点 1、为配合万科加强住宅质量的控制和管理,提高客户对产品质量的满意度, 创建卓越绩效管理模式, 根据相关国家规范、《江苏省住宅分户验收规则》、《无锡市住宅工程质量分户验收管理办法》、《无锡万科物业细部检查标准》及监理合同为依据,制定本细则。 2、本工程特点是:工期紧、高层多、验收标准高、配套单位多,分户验收工序繁琐,工作量较大。无论从管理、协调、监控及验收的角度,都对我监理带来了难

分户验收监理细则补充

1、工程概况 2、本工程分户质量验收人员岗位责任制和专业检查组分工表 3、户型设计做法表 4、确定本工程分户验收检验批项目和内容 5、住宅工程分户质量验收操作基本程序和要求 6、分户验收质量与安全保证措施 7、分户验收质量监督措施 8、本工程分户质量验收进度计划 9、分户验收测量工具准备计划

、工程概况 鹤岗市青岛路北居组团成开祥和新居廉租房工程,位于鹤岗市青岛路北居组团成开祥和新居廉租房。建筑面积12000m2,结构类型为砖混结构,落地住宅。 建设单位:鹤岗市城市建设综合开发公司 设计单位:鹤岗市建筑设计院 监理单位:鹤岗市龙升建设监理有限责任公司 施工单位:鹤岗市龙跃建筑工程有限公司 开竣工时间:2009年3月20日一2009年10月30日 质量标准:合格: 二:本工程分户质量验收人员岗位责任制和专业检查组分工表 (一)项目分户验收领导小组有关人员岗位责任制 1、对本项目的分户验收工作负组织、协调和领导责任。 2、负责组织各专业检查组开会,具体对专业检查组提出检查质量、检查进度和安全注意事项和奖罚等要求。 3、负责组织本项目的分户验收的质量复查和监督工作,采取定时、不定时的方式,对已经验收的住户进行质量复查和监督,对照分户验收质量抽查点布置图,抽取数量不少于10%,如果发现原检查数据与实际情况不符,应宣布原分户验收检查结果无效,重新换人进行检查。 4、负责组织本项目的分户验收的进度安排等管理工作,对未能按照进度规定完成分户验收的,应及时进行调整,确保分户验收按期完成。 5、开工后负责组织分户验收方案的编写专题会议,指定专人编写分户验收方案,并负责审查、修改和审批工作。 6、由分户验收方案编制人,向各分户验收检查组进行详细交底,使检查组人员掌握本工程分户验收的检验批项目是哪些,每检验批项目的检查内容是什么,实测

监理分户验收操作细则(万科项目)

无锡万科魅力之城三期工程 监理细则 (分户检查验收) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:2007年10月5日

江苏省建设厅监制 目录 一、专业工程特点 二、监理工作范围及依据 三、监理工作控制目标 四、分户验收监理组织机构 五、监理分户验收工作流程 六、监理分户验收检查内容和标准及方法 七、监理分户验收工作控制要点及措施 八、住宅工程质量分户验收表(内表) 九、分户验收质量问题整改通知单(外表)

C16组团监理分户验收操作细则 一、专业工程特点 (一)工程概况 本工程由1#~14#楼和一个单层地下车库(分为五个防火分区)组成,6#楼在地库上,为局部两层的社区服务用房。1、2、5、7、8、9号楼为多层住宅,3、4、10、11、12、13、14号楼中高层住宅,其中3、4号楼为精装修。 本工程结构合理使用年限为50年,建筑物安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,屋面防水等级为Ⅲ级,建筑物耐火等级为二级。 1、室内装饰:根据使用功能的不同,门厅、电梯厅、多层楼梯间及中高层二层以下楼梯间楼地面铺贴地砖,厅房架空板处及商业用房实铺地面采用细石混凝土地面,其余均为水泥砂浆楼地面,卫生间带防水层;公共部位天棚、内墙为内墙涂料饰面,一般厅、房及商铺为混合砂浆粉面,刮腻子两度;厨房、卫生间墙面为水泥砂浆粉面,表面拉毛处理;入户花园、阳台顶棚采用外墙涂料饰面。 2、室外装饰:外墙设保温层,表面刷外墙涂料或贴面砖;不上人屋面为细石混凝土屋面带保温层,上人屋面为APP防水卷材上置细石混凝土,带保温层,部分屋面为佛甲草种植屋面。 3、室外工程包括沿街铺装、景观、围墙、场地、道路、路灯、地下管网等。 (二)分户验收特点 1、为配合万科加强住宅质量的控制和管理,提高客户对产品质量的满意度,创建卓越绩效管理模式,根据相关国家规范、《江苏省住宅分户验收规则》、《无锡市住宅工程质量分户验收管理办法》、《无锡万科物业细部检查标准》及监理合同为依据,制定本细则。 2、本工程特点是:工期紧、高层多、验收标准高、配套单位多,分户验

恒大住宅设计要求与标准

住宅设计要求及标准2010版(恒大设计院)

目录 编写说明.................................................................................................................................. 【第一部分住宅设计】 ................................................................................................................ 一洋房单体建筑设计要求............................................................................................................. (一) 首层室外花园..................................................................................................................................... (二公共空间设计 ...................................................................................................................................... (三) 户内单元设计..................................................................................................................................... 二别墅建筑设计构造要求............................................................................................................. (一)户内空间设计....................................................................................................................................

分户验收实施细则(新)

目录 1 总则 2 术语 3 基本规定 4 室内地面 普通水泥楼地面(水泥混凝土、水泥砂浆楼地面)板块楼地面面层 ^ 户内楼梯(复式住宅) 5 室内墙面、顶棚抹灰工程 室内墙面 室内顶棚抹灰 6 建筑外门窗节能工程 7 门窗、低窗台防护及栏杆、护栏工程 门窗工程 低窗台防护工程 · 护栏和扶手工程 8 防水工程 外墙 外窗 厨、厕及阳台

9 安装工程 给水管道安装工程 | 排水管道安装工程 电气工程 燃气工程 10分户验收的组织及程序11条文说明 . .

· 1 总则 1.0.1为了加强住宅工程质量管理,保障住宅工程质量和使用功能,落实工程建设各方主体的质量责任,根据国务院《建设工程质量管理条例》、《广东省分户验收指导意见》等法律法规以及国家有关工程质量标准规范,结合本市实际,制定本细则。 1.0.2本市行政区域内的住宅工程,其质量分户验收及其监督管理,适用本细则。 1.0.3住宅工程质量未经分户验收,建设单位不得组织单位工程竣工验收、不得交付使用,质量监督机构不出具工程质量监督报告,建设行政主管部门不予竣工验收备案。 1.0.4住宅工程质量分户验收及监督管理工作,除执行本规则的规定外,尚应符合相关法律法规和强制性标准的规定。 1.0.5 实行分户验收后,住宅工程仍应严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定进行竣工验收,不得以分户验收代替竣工验收。 *

\ 2 术语 2.0.1 住宅工程质量分户验收 住宅工程已按设计文件及合同约定完成全部工作量,在竣工验收前,由建设单位组织施工、监理、设计等单位依据国家现行的相关工程质量验收标准、规范和经审查合格的施工图设计文件等,对每户套内的感观质量和使用功能所进行的专项质量检查验收活动。 2.0.2偏差 实测值与设计值或推算值之差。 2.0.3 极差 实测值中最大值与最小值之差。 , 2.0.4 分户验收检查单元 分户验收过程中划分的最小检查单位,指户内检查单元,不包括住宅楼内的楼道、电梯厅、车库、地下室等公用设施、设备和小区内配套的公用设施、设备、商铺等非居住建筑。

分户验收监理细则

B13新铭基书香苑一期别墅区工程监理实施细则 (分户验收监理实施细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

目录 一、专业工程特点 1、工程地点、建筑特征及现场实际情况 2、工种特征 二、工程分户验收的必然性 三、分户验收的准备工作及验收说明 四、分户验收的工作流程 五、监理工作控制目标、要点及方法和措施 六、各建设主体在分户验收的责任

一、工程特点 1、工程概况:新铭基书香苑一期别墅区1-6#楼采用墙下条形基础,框架剪力墙结构,抗震设防烈度为8度,抗震设防类别为丙类,抗震等级为三级框架、二级剪力墙,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级,耐火等级为主体二级。 建设单位:徐州新铭基置业有限公司 设计单位:徐州中国矿大建筑设计研究院有限公司 监理单位:邳州市建正建设监理有限公司 勘察单位:江苏科信岩土勘察有限公司 施工单位:江苏大运河建筑安装工程有限公司 质量监督单位:邳州市质检站 二、工程分户验收的必然性 1.0.1为加强住宅工程质量管理,保证住宅观感质量和使用功能,维护住户的合法权益,根据《建设工程质量管理条例》及国家工程质量验收规范等,结合本省实际,制定本规则。 分户验收作为提高住户对住宅工程质量满意度、促进和谐人居环境的一项有力措施,全面推行住宅工程质量分户验收是大势所趋。 实行分户验收制度的必然性。 主要基于以下一些因素: 1)建筑工程作为一种特殊的商品,其建设周期长;参建人员多且手工作业占较大比例;施工技术和工艺水平还相对比较落后;一些建筑材料、成品、半成品呈脆性,延性差,受拉强度低,而且建筑工程使用的建筑材料品种多,不同材料的性能差异较大,受气候和温度

恒大装修设计规范标准

【恒大标准】恒大集团装修设计标准 2014-04-05 恒大内部资料〉房地产经理人联盟 住宅交楼装修标准设计指引 1总则 1.1恒大地产集团全国楼盘住宅交楼标准如下: 洋房装修标准按档次要求分为三个标准:1000、2000、3000标准,此标准含交楼的灯具及配置。公共空间部分,首层住户大堂和电梯间分为两个标准:2500、4000标准,标准含交楼的灯具。电梯前室分为两个标准:1200、2000标准,标准含交楼的灯具。首层4.45米层高户型按毛坯标准交楼。 各项目承接单位需按各楼盘设计及档次要求,根据我司提供的设计原则,参照我司提供的标准做法图进行深化设计,深化设计方案由设计院审核通过后,方可下发施工图用于施工,最终以通过审核后的施工图为准。 以上标准为全国统一标准,如有特殊档次要求,按其要求执行。 1.2设计时所有户型应严格按照各楼盘的建筑条件图执行,原则上对建筑户型不予改动,确有必要或因现场条件需调整的,需报我司设计院审核确认后方可执行。 1.3所有装修材料及交楼配置必须严格按照我司提供的材料清单、材料样板及配置标准执行。 1.4在进行深化设计时,必须与建筑各专业图纸(包括建筑、结构、水、电、空调及消防等)设计相符。在立面图中需准确表示出各设备(如分体空调机、厨房电器等)、插座、面板、可视对讲机及交楼配置的安装位置。

1.5凡需由专业厂家生产安装的配置产品,须考虑其生产及安装所需时间,尽早提供条件,由生产厂家进行深化设计,以保证各配置产品的完成时间,满足整个装修工程的进度要求。 1.6所有设计细部内容参照我司装修产品设计细则及标准做法图。设计过程方案设计,需提供我司设计院审核确认。方案阶段须提供的内容为:必要的效果图(主要指:首层住户大堂、电梯间,标准层电梯前室,各标准的客厅、餐厅,主卧室、主卧卫生间),平面图、立面图、材料清单;施工图由当地总工室盖章下发。所有报审的图纸,必须有签署审核及盖章。 1.7当《材料选样集》的内容与图纸不符时,以施工图为准。 1.8当施工图设计内容与当地常规做法或规定标准有不同时,在不影响装修效果的前提下,原则上以当地总工室意见为准。 1.9所有提供的设计图文均为恒大地产集团版权所有,未经同意不得用于非恒大地产集团开发的地产项目。 洋房标准一1000装修标准设计细则

《郑州市住宅工程质量分户验收实施细则》

郑州市住宅工程质量分户验收实施细则 一、基本规定 (一)概念 1.本细则所称住宅工程质量分户验收(以下简称分户验收),是指建设单位组织施工、监理等单位,在住宅工程各检验批、分项、分部工程验收合格的基础上,在住宅工程主体结构验收及竣工验收前,依据国家有关工程质量验收标准,对每户住宅及相关公共部位的观感质量和使用功能等进行检查验收,并出具验收合格证明的活动。 2.分户验收以子单位工程为验收对象。子单位工程是指单位工程每套住宅和相关的每单元或每楼层的公共部位。 (二)分户验收内容 分户验收应以单位工程主体验收和竣工验收时的观感质量、室内主要空间尺寸和使用功能为主要验收项目。主体阶段分户验收应在主体结构验收前完成;竣工阶段分户验收应在竣工验收前完成。 1.结构外观、空间尺寸。包括结构观感质量、尺寸偏差、自然间开间净尺寸和净高等。 2.楼地面、墙面和顶棚质量。包括楼地面裂缝、空鼓、材料环保性能;墙面和顶棚爆灰、空鼓、裂缝等。 3.门窗、栏杆质量。包括窗台高度、渗水、门窗启闭、玻璃安装和栏杆高度、间距、安装牢固、防攀爬措施等。 4.防水工程质量。包括屋面、外墙、外窗、厨卫间、阳台、有防水要求房间的防水等。 5.采暖系统安装质量。包括采暖管道、散热器、地面辐射采暖、热计量表等。 6.给排水工程质量。包括给水管道、排水管道、卫生器具、地漏水封、给水口位置等。 7.电气工程质量。包括配电箱、配电线路、灯具、开关、插座及接地、等电位、电度表等。 8.建筑节能质量。包括保温层厚度、固定措施和外门窗品种、规格等。 9.其他。 (三)分户验收依据 1.国家现行施工质量验收标准规范。 2.经审查合格的施工图设计文件。 3.《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》(国办发〔1999〕72号)。 4.《关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知》(建质〔2009〕291号)。 5.《河南省实施住宅工程质量分户验收工作的指导意见》(豫建建〔2006〕105号)。 6.《河南省建设厅关于进一步加强住宅分户验收监督管理工作的若干意见》(豫建建〔2007〕14号)。 7.《河南省住房和城乡建设厅关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知》(豫建建〔2010〕31号)。

分户验收监理实施细则(范本)

B13 工程 监理实施细则 ( 分户验收) 内容提要: 工程概况 编制依据 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 湖南省建设厅监制 目录 第一节工程概况 (2) 第二节编制依据 (3)

第三节专业工程特点 (3) 第四节监理工作得流程 (4) 第五节监理工作目标及控制要点 (5) 第六节监理工作方法及措施 (5) 分户验收就是指已按设计文件及合同约定完成全部工作量得住宅工程在竣工验收前,由建设单位组织施工、监理、设计等单位依据国家现行得相关工程质量验收标准、规范与经审查合格得施工图设计文件等,对每户套内得观感质量与使用功能所进行得专项质量检查验收活动。 实施住宅工程质量分户验收就是对现行国家住宅工程竣工验收制度得完善,改变了以往只注重住宅工程整体质量得评价而对住宅套内得观感、使用功能等微观质量检验不足得做法,能够进一步促进工程参建各方责任主体落实质量责任,从而提高住宅工程得整体质量,对满足人民群众日益增长得质量要求,构建与谐社会具有重要得意义。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建设单位: 4、设计单位:

5、监理单位: 6、施工单位: 7、工程投资: 8、工程规模、特点: 建筑规模: 二、编制依据 1、中华人民共与国住房与城乡建设部《关于做好住宅工程质量分户验收工作 得通知》建质[2009]291号; 2、湖南省《住宅工程质量分户验收规程》DGJ32/TJ1032010; 3、本工程设计图纸、设计变更洽商以及有关得设计文件; 4、国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图及设计文件; 5、本工程建设监理合同与施工合同; 6、《建设工程强制性标准》(房屋建筑部分); 7、已批准得监理规划; 8、本工程《施工组织设计》; 9、《中华人民共与国建筑法》; 10、《建设工程质量管理条例》; 11、相关得其她法规、规范、规程。 三、专业工程得特点 住宅工程质量分户验收就是指在施工过程中,单位工程在结构验收与竣工验收前,由建设单位组织,按照国家现行得工程质量验收标准、规范及有关规定,对住

分户验收方案(一户一验)样本

精心整理悦秀园1#-13#楼及地下车库(含桩基) 分 户 (3) (3) (3) (4) (4) 六、分户验收前的准备 (6) 七、验收项目、内容及数量 (6) 八、分户检验使用工具 (7) 九、分户验收要求 (7) 十、分户验收时间 (8)

十一、分户检验发现问题整改 (8) 十二、分户检验资料收集整理 (8) 一、工程概况 1.1项目组成 工程名称:廊坊悦秀园 工程地址:廊坊市广阳区艺术大道与永安北路交口处 1.2 层,11 )中空 屋面为 1、设计图纸 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011 3、廊坊市住宅工程质量分户验收实施细则 4、交房标准 三、分户检验目的 1)建筑工程作为一种特殊的商品,其建设周期长;因此建筑工程在交付使用后由于温度变化等影

响,随着时间的推移和材料性能的衰减,会不断地出现一些观感和使用功能方面的质量通病,而且受施工技术水平、工艺、工程材料等因素的影响,在今后较长一段时间内一些质量通病仍难彻底根治。 2)根据我国目前经济水平、建筑工程规模和特点、建筑成本等因素,在充分保证结构安全和重要使用功能的基础上,国家检验规范确定的检验批质量检验方案是抽样检验。国家规定建筑工程质量保修制度,通过保修工作来弥补施工和检验中遗留的质量缺陷。 3)通过分户检验工作的开展、落实,加强工程质量责任和责任追究制度的落实,能提升工程质量 1 2 责。 3)施工单位对建设工程的施工质量负责。 4)工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对工程施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。 4.1建设单位 加强对设计和施工质量的过程控制和检验管理。督促参建各方制定相关的通病防治方案和细则。

分户验收细则

XXXXXX工程 监理实施细则 (分户验收) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制 目录 一、专业工程特点 二、监理工作范围及依据 三、监理工作控制目标 四、分户验收监理组织机构 五、监理分户验收工作流程 六、监理分户验收检查内容和标准及方法 七、监理分户验收工作控制要点及措施 八、住宅工程质量分户验收表 监理分户验收细则 一、专业工程特点

(一)工程概况 本工程由XX组成,XX为六层住宅,XX为三层。 本工程结构合理使用年限为50年,建筑物安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,屋面防水等级为二级,建筑物耐火等级为二级。 1、室内装饰:均为水泥砂浆楼地面,厨卫生间带防水层;内墙面为混合砂浆粉面,刮腻子两度;厨房、卫生间墙面为水泥砂浆粉面,表面拉毛处理。 2、室外装饰:外墙设保温层,表面刷外墙涂料或贴面砖; 3、屋面:平屋面(采用合成高分子防水卷材不小于1.2MM,参照XX,保温层为40厚挤塑板)瓦屋面(参照XX,保温层为25厚挤塑板)。 4、建筑外门窗抗风压性能分级为四级,气密性为四级,水密性为三级,窗为塑料节能窗D型80系列推拉窗5+9A+5,玻璃为普通白玻。 (二)分户验收特点 1、为配合省市有关规定加强住宅质量的控制和管理,提高客户对产品质量的满意度,创建卓越绩效管理模式,根据相关国家规范、《XX省住宅分户验收规则》、《XX市住宅工程质量分户验收和验收公示暂行规定》及监理合同为依据,制定本细则。 2、本工程特点是:工期紧、验收标准高、分户验收工序繁琐,工作量较大。无论从管理、协调、监控及验收的角度,都对我监理带来了难度、压力和挑战,为此,我们事前做好分户验收交底工作,加强过程控制和平行检查,督促施工单位严格按规范要求施工,尽量减少返工,确保施工质量满足业主要求。 二、监理工作范围及依据 (一)适用范围 本细则适用于XX的分户验收。 (二)监理工作依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 3、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 4、《XX市住宅工程质量分户验收和验收公示暂行规定》张建工(2006)24号

分户验收监理实施细则

同原江北鸿恩寺项目五期工程分户验收监理实施细则 编制人: 审核人: 联盛建设项目管理 同原江北鸿恩寺五期工程项目监理部 2015年2月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程质量分户验收说明 (3) 四、分户验收组织结构 (4) 五、分户验收操作流程 (5) 六、分户验收所需要的量测仪器 (6) 七、分户验收的要求 (6) 八、分户验收的容及项目 (7) 九、分户验收时间安排 (17) 十、分户验收的质量保证措施 (17) 十一、分户验收质量评定 (18) 一、工程概况 同原江北鸿恩寺项目五期工程位于市江北区大石坝,总用地面积为14845.57平方米,

总建筑面积约134591.03平方米。项目由商业裙房(1F、2F、3F、4F/5F/-4F),1#楼(32F/-4F)、2#(32F/-4F)楼、3#(32F/-2F楼)高层住宅楼及相应地库组成。 该项目由同原房地产开发负责建设;川东南地质工程勘察;源道建筑规划设计负责设计;联盛建设项目管理负责施工监理;万泰建设(集团)负责施工总承包。合同工期为39个月。 二、编制依据 1、同原江北鸿恩寺五期项目经审查合格的施工图设计文件; 2、GB50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》; 3、GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》; 4、GB50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规》; 5、GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规》; 6、GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》; 7、GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规》; 8、《住宅工程质量分户验收管理规定》和《关于实施住宅工程质量分户验收工作的指导意见》建质质函(2006)17号; 9、《市住宅工程质量分户检验管理办法(试行)》渝建发(2007)199号; 10、《市住宅工程质量分户检验实施指南(第一号)》渝建质建(2007)052号; 11、《市住宅工程质量分户检验应用手册》; 12、市建设工程质量监督总站关于发布《市住宅工程质量分户检验实施指南(第二号)》的通知。(渝建质监[2010]005号) 三、工程质量分户验收说明 1、工程质量分户验收定义: 指住宅工程按照规要求在竣工验收前,由建设单位组织监理单位、施工单位、物业单位等对每一户及公共部分以及具有独立的使用功能的房间观感质量、使用功能和使用安全等容进行的专门检验,并在分户验收合格后出具《住宅工程质量分户验收表》。 2、分户验收与工程验收之间的不同之处: 1)检验批划分不同。工程检验批按楼层、施工段等规定条件划分为一个检验批,所 划分的围相对教大,抽查数量相对整个工程较少。而分户验收的检验批是以每户 住宅划分为一个检验批,所划分的围较小,抽查数量相对整个工程较多。 2)检查容不同:检验批主要对检验批的主控项目和一般项目全面检查,验收的容相

分户验收监理实施细则(精)

城置公园龙湾一期一标段 监理实施细则 (分户验收 内容提要: 工程概括 编制依据 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点监理工作方法及措施 项目监理机构(章 : 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制 目录 1、工程概况 ............................ 错误!未定义书签。 2、本监理细则编制依据 . (2) 3、分户验收各组织及工作流程 . (2) 4、分户验收监理工作的控制要点及目标值 .................... 3 4.1 分户验收的目 标 ........................................................................ 3 4.2 分户验收监理工作的控制要点及工作方法 . ........................... 3 4.2.1 室内地面工程监理控制要 点 ................................................. 4 4.2.2 房间空间尺寸监理控制要

点 ................................................. 4 4.2.3 室内墙面、顶棚抹灰工程监理控制要 点 . ............................... 4 4.2.4、室内楼梯工程监理控制要 点 ................................................. 5 4.2.5、门窗工程监理控制要 点 . ....................................................... 6 4.2.6、防水工程监理控制要 点 ........................................................ 6 4.2.7、室内给水管道系统安装工程监理控制要点 ............................ 6 4.2.8、室内排水工程监理控制要 点 ................................................. 7 4.2.9、电气工程安装监理控制要 点 ................................................. 7 4.2.10 智能建筑工程监理控制要 点 . (8) 4.2.11、其它相关功能工程监理控制要点 (8) 5、分户验收监理工作方法及措施 (9) 6、附表 1、工程概况 (略 2、编制依据 2.1相关的规范与标准: 《江苏省住宅工程质量分户验收规程》 DGJ32/J103-2010 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002; 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002; 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002; 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001;

恒大标准-酒店式公寓设计要求住宅式管理模式

酒店式公寓设计要求 (住宅式管理模式) 使用楼盘: 性质城市楼盘名称新户型编号原户型编号层数(层) 成都金碧天下G-S D811天下盘 鄂州金碧天下G-S D811 说明: 1. 本设计要求为住宅式管理的酒店式公寓的设计要求。 2. 本设计要求只针对户型的单体部分,涉及到小区整体规划的室外部分、地下室部分等同 《住宅设计标准(2008年版)》。 3. 本设计要求为非地面热辐射采暖设计的做法要求。 第一章建筑篇 (一) 标高与层高 1标高设置 1.1本设计要求均采用建筑标高系统;即:标高标注建筑完成面,结构标高相应降低; 1.2公寓地面装修层厚度:

在非地面热辐射采暖设计中: 1)户内地面装修层厚度统一按50mm 考虑; 详见下图一: 图一:公寓入户门、户内阳台推拉门楼地面做法示意图(尺寸单位:mm ) 2) 走廊地面装修层厚度统一按80mm 考虑(水管在走廊地面层铺设); 2 层高 层高要求: 保证内走廊处天花净空高度≥2.6m , 局部梁位处天花净空高度≥2.4m 。 3 各功能空间标高设计 各功能空间建筑完成面标高及结构面标高关系(m): 走廊 户内 阳台

部位建筑完成面标高 结构面标高 (地面装修层厚 80mm) 备注 首层 厅、房0.00-0.05大堂-0.01-0.06大堂门廊-0.035 标准层 户内厅、房H H-0.05 电梯前室及走廊H -0.01H-0.09 楼梯间H -0.01H-0.05 卫生间H-0.02 (门槛位)H-0.40 做法详下图 1 开敞式厨房位H H-0.05

阳台(厅房出阳台)H-0.04(至阳台最高 位) H-0.06(至阳台最低 位) H-0.1 天面与楼梯间出入口处理措施不设高差 做法详下图 2 门廊屋面与同层楼面高差-0.10(建筑高差)按坡度计算定注:(1)厨房不设地漏,出阳台不设门坎。 (2)大堂门廊处室外地面标高-0.3m。

《郑州市住宅工程质量分户验收实施细则》(郑建文【2011】25号)

郑州市住宅工程质量分户验收实施细则 (郑建文【2011】25号) 一、基本规定 (一)概念 1.本细则所称住宅工程质量分户验收(以下简称分户验收),是指建设单位组织施工、监理等单位,在住宅工程各检验批、分项、分部工程验收合格的基础上,在住宅工程主体结构验收及竣工验收前,依据国家有关工程质量验收标准,对每户住宅及相关公共部位的观感质量和使用功能等进行检查验收,并出具验收合格证明的活动。 2.分户验收以子单位工程为验收对象。子单位工程是指单位工程每套住宅和相关的每单元或每楼层的公共部位。 (二)分户验收内容 分户验收应以单位工程主体验收和竣工验收时的观感质量、室内主要空间尺寸和使用功能为主要验收项目。主体阶段分户验收应在主体结构验收前完成;竣工阶段分户验收应在竣工验收前完成。 1.结构外观、空间尺寸。包括结构观感质量、尺寸偏差、自然间开间净尺寸和净高等。 2.楼地面、墙面和顶棚质量。包括楼地面裂缝、空鼓、材料环保性能;墙面和顶棚爆灰、空鼓、裂缝等。 3.门窗、栏杆质量。包括窗台高度、渗水、门窗启闭、玻璃安装和栏杆高度、间距、安装牢固、防攀爬措施等。 4.防水工程质量。包括屋面、外墙、外窗、厨卫间、阳台、有防水要求房间的防水等。 5.采暖系统安装质量。包括采暖管道、散热器、地面辐射采暖、 - 1 -

热计量表等。 6.给排水工程质量。包括给水管道、排水管道、卫生器具、地漏水封、给水口位置等。 7.电气工程质量。包括配电箱、配电线路、灯具、开关、插座及接地、等电位、电度表等。 8.建筑节能质量。包括保温层厚度、固定措施和外门窗品种、规格等。 9.其他。 (三)分户验收依据 1.国家现行施工质量验收标准规范。 2.经审查合格的施工图设计文件。 3.《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》(国办发〔1999〕72号)。 4.《关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知》(建质〔2009〕291号)。 5.《河南省实施住宅工程质量分户验收工作的指导意见》(豫建建〔2006〕105号)。 6.《河南省建设厅关于进一步加强住宅分户验收监督管理工作的若干意见》(豫建建〔2007〕14号)。 7.《河南省住房和城乡建设厅关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知》(豫建建〔2010〕31号)。 8.《郑州市建设委员会关于印发郑州市住宅工程质量分户验收实施意见(试行)的通知》(郑建〔2008〕30号)。 9.《郑州市城乡建设委员会关于转发住房和城乡建设部关于做好 - 2 -

分户验收监理实施细则

重庆建新建设工程监理咨询有限公司重庆富力湾一期住宅项目工程监理部重庆富力湾一期住宅项目工程 (分户验收) 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 2014年12月

1.工程项目概况 重庆富力湾一期住宅项目工程位于重庆市渝北农业园区,本期项目建筑面积80273.39㎡,其中地上建筑55909.80㎡,地下建筑24363.59㎡。最大建筑高度是地上55.30 m,地下12.00 m,由住宅、车库、配套用房、公建等组成。基础为灌注桩基础,主体为现浇框架剪力墙结构;抗震设防烈度为6度,设计合理使用年限50年。 2、监理工作依据 2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 2.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 2.3《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2.4《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002; 2.5《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 2.6《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 2.7《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002; 2.8施工图纸 2.9监理规划、施工合同、监理委托合同 3、分户验收各组织及监理工作程序 3.1组织机构 分户验收由建设单位牵头,组织监理单位、总包单位、分包单位共同参与,按专业划分分户验收组,设计单位、物业公司、购房人(参选代表)可依照合同约定或情况自愿参加工程质量分户验收工作。验收人员构成 3.1.1分户验收人员 组长:(建设单位负责人)成员:(建设单位)(监理单位)(施工单位)3.1.2分组名单 观感组:实测组:记录人: 3.2分户验收工作程序 (1)制定分户验收方案,方案包括每户住宅和公共部位验收项目、内容、检验方法、质量标准,并在户型平面图上标注实测实量选点位置,验收方案须报质

恒大地产《住宅设计方案要求及标准》正文

目录 第一章建筑篇 第一部分总平面规划设计 恒大住宅系列户型分类表 (1) (一)规划设计 (2) 1 规划设计基础条件 (2) 2 总平面设计 (4) 3 消防设计 (4) 4 竖向设计 (4) 5 道路系统 (5) 6 绿地系统 (5) 7 流线设计 (6) 8 综合管线设计 (6) 9 配套设施 (6) (二) 酒店、综合楼、六大中心停车位 (6) (三) 地下车库设计 (7) 1 地下室方案设计 (7) 2 首期地下车库(非机械车库)布置 (10) (四) 路灯布置 (14) 1 路灯布置原则 (14) 2 路灯中心距道路边线距离 (14) (五) 住宅、别墅首层外花园划分方案 (14) 1 住宅、别墅首层外花园划分两种方案 (14) 2 附图 (14) 第二部分住宅单体设计 (一) 标高与层高 (23) 1 标高设置 (23) 2 层高取值 (24) 3 各功能空间标高设计 (26) (二) 住宅公共空间设计 (30) 1 首层公共空间 (30) 2 标准层公共部分 (31) 3 住宅公共空间建筑装修标准 (38) (三) 户内单元部分 (41) 1 户内设计总体原则 (41) 2 客厅及卧室 (42) 3 厨房设计 (43) 4 卫生间 (46)

5 阳台设计 (48) 6 空调机及飘窗设计 (49) 7 铝合金门、窗 (58) 8 其他 (60) 第三部分其他 (一) 幼儿园土建装修标准 (62) (二) 小学教学楼、宿舍、食堂、风雨操场土建装修标准 (65) 1 教学楼 (65) 2 宿舍 (68) 3 食堂 (69) 4 风雨操场 (70) (三) 坡屋面排水方式设计 (72) 1 别墅 (72) 2 非别墅类住宅与各类公建 (72) (四) 防水涂料 (72) 第二章结构篇 (一)总则 (73) (二) 基础部分 (73) 1 钻探要求 (73) 2 基础选型 (73) (三) 地下室部分 (73) 1 柱、梁、板 (73) 2 外墙 (74) 3 地下室构造 (74) 4 剪力墙暗柱、柱纵筋的插筋在基础内锚固要求 (74) (四) 地上部分 (74) 1 结构选型 (74) 2 梁布置 (75) 3 板布置 (75) 4 剪力墙、柱布置 (76) 5 伸缩缝设置 (76) 6 其他 (77) (五)裂缝控制措施 (78) 1 住宅 (78) 2 公建 (79)

分户验收实施细则

保亿置业集团有限公司分户验收实施细则

分户验收实施细则 1总则 1.1适用范围:集团所有住宅建筑工程的分户验收和建设过程相关的质量管理。 1.2术语和定义 分户验收:指住宅产品在单体工程竣工验收前,对每一户及单位工程公共部位进行的专门验收。 2 编制依据 2.1《中华人民共和国建筑法》 2.2《建设工程质量管理条例》 2.3 国家现行有关施工验收规范 3 职责 3.1各项目公司为分户验收工作的责任主体; 3.2各项目公司工程部为分户验收工作的实施主体,各项目公司营销部可视情况参加分 户验收工作实施;各项目物业前期部门为参与实施的协助部门; 3.3集团运营管理部负责监督分户验收工作的实施,并对分户验收工作进行抽查。 4 工作要求 4.1建筑层高及房间尺寸检查 4.1.1 楼层层高检查: 1)每个房间(主卧、次卧、书房、客厅、餐厅、卫生间、厨房等)测量5点,其 中距离墙角500mm(对角线)各测一点,中间测一点,实测净高允许偏差不 超过-10mm、+15mm。 2)同一间房层高的相对差值不得大于15mm。 4.1.2 房间轴线检查: 1)房间轴线共测4点,其中开间、进深各测2点。在开间、进深距边300mm处 检测。 2)净开间、进深及极差不超过10mm。且不得有明显缺陷。 4.2墙面、地面及顶棚检查(含楼梯间、电梯间) 4.2.1地面平整度应符合要求。面层表面应洁净,水泥颜色一致,无裂纹、脱皮、麻面、 起砂等缺陷。 4.2.2楼地面不得存在大于40Cm2的空鼓,且每自然间不得多于2处(2处以内可不计)。 不得出现大于0.3mm宽度的收缩裂缝或结构性裂缝。裂缝空鼓处,经修补后应保持与原色泽基本一致,无明显修补痕迹。 4.2.3抹灰层不得存在空鼓、脱层。普通抹灰表面应光滑、洁净、接茬平整,分割线清 晰。高级抹灰表面还应该颜色均匀、无抹纹、颜色均匀。护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑,管道后面的抹灰表面应平整。涂料工程应均匀、粘结牢固,不得

相关文档
相关文档 最新文档