X污水处理厂在线监测系统

配置内容及技术要求

一、建设内容:包括污水处理厂以下子系统

1、进、水口的COD在线监测系统各一套;

2、进、水口的氨氮在线监测系统各一套;(根据当地环保局要求可选);

3、进、水口明渠超声波流量计子系统各一套。

4、数据采集传输系统各一套;

5、进、出水口监测设备用不间断供电(UPS)各一台;

6、进、出水口仪表间安装1.5P空调各一台;(用户自备)

7、进、出水口仪表间各一间;(土建)

8、进、出水口巴歇尔槽制作各一项;(土建)

9、配套管线材料二套。

二、符合相关规范及标准

GB11914-89 《水质化学需氧量测定重铬酸盐法》

HJ/T 15-2007 《环境保护产品技术要求超声波明渠污水流量计》HJ/T 377-2007 《环境保护产品技术要求化学需氧量(CODcr)水

质在线自动监测仪》

HJ/T 353-2007 《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》HJ/T 354-2007 《水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)》HJ/T 355-2007 《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试

行)》

HJ/T 356-2007 《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范

(试行)》

HJ/T 212 《污染源在线监控(监测)系统数据传输标准》ZBY120-83 《工业自动化仪表工作条件温度、湿度和大气压力》GB50168-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收规范》

三、采用设备技术要求及技术参数

1、仪器类型:

⑴进、出水口COD监测子系统要求采用重铬酸钾消解法,即重铬酸钾、硫酸银、浓硫酸等在消解池中消解氧化水中的有机物和还原性物质,比色法测定剩余的氧化剂,计算出COD值,在满足该方法基础上采用了能克服传统工艺的种种弊端的先进工艺和技术。

⑵进、出水口流量监测要求可直接安装在室外明渠测量流量,采用超声波回波测距原理,并方便用户和环保主管部门的核对检查。

⑶数据采集传输子系统要求符合HJ/T 212-2005标准,满足山西省环保厅关于环保监测数据传输技术要求的规定,并具有可扩展多中心传输的功能,模拟量信号采集通道不少于8个。

⑷不间断电源功率应达3000VA,停电时可延时20分钟,二套。

⑸进水口仪表间不小于8.4平米,巴歇尔槽符合出水流量要求。

2、主要设备技术参数

⑴ DL2001A COD cr在线监测子系统

⑵W5100HB-III型数据采集传输子系统

⑶ WL-1A1明渠流量计

⑷ C3K型不间断电源技术参数

四、堰槽、明渠及监测房建设技术要求

1、安装位置

为了减小污水采样的滞后时间和增强系统稳定性、便于监控项目的安装工作,监测房安装位置应满足以下要求:

应尽量靠近废水污染源标准排放口附近,距离不宜大于20米,且安装位置应高于取样口采样点的位置,落差不宜大于3米。

安装地点应清洁,应避开腐蚀性气体,无机械震动,附近不应有强电磁场干扰。

监测房内如具有加热源的(如TOC、TN等),安装必须避开易燃物,严禁烟火和不通风的封闭的场所。

监测房安装位置应考虑日后方便仪器操作、维护及铺设各管路。

2、监测房作用

保护分析仪器免受阳光、风雨的侵蚀。

在适宜的温度下操作,避开冬天或夏天的极端温度。

1)监测房建设要求

新安装的监测房面积应不小于8.4m2(长宽尺寸更具现场情况定),室内净高不小于2.4米,放置体积为580mm*1350mm*420mm(W×H ×D)的机柜,监测房应做到专室专用。

监测房基本要求按一般民用建筑的有关规定要求设计,结构材料符合监测用房的安全要求(如防火、防盗、防腐等),室内地面采用防滑瓷砖或者5毫米的花纹钢板铺设,并作密封处理,内部地面应高出室外地坪100mm。

监测房地坪:按一般民用建筑的有关规定浇注,混泥土平台为5000mm×3800mm×150mm约19m2,为建造彩钢板房打好基础,室外地坪建议采用防滑地坪铺设。

监测站房如采用砖混结构搭建,则按一般民用建筑搭建即可;如采用彩钢夹芯板搭建,应符合国家或地方临时性建(构)筑物设计和建造要求,具体搭建要求是:外墙面采用0.5夹芯彩钢板,单面加筋灰白;雨蓬面采用海兰色夹芯板,高度300mm;屋面采用75mm厚彩钢夹芯板;门采用带观察窗的保安门(建议采用防盗门),窗户采用塑钢窗户,窗外建议加装不锈钢材质的防盗栏,门、窗玻璃采用8mm厚白色玻璃。监测房内门的尺寸均应保证设备运

输及挪动方便。

小屋屋顶需设有排水屋檐,防止雨水蓄积,保护墙体。

接地装置:接地体采用垂直敷设一根角钢(长2.5m、宽40mm、厚4mm)。接地体通过一根扁钢引至仪表机柜旁,连接处用10mm 镀锌螺栓压接,扁钢长1.5m,厚4mm,截面100mm2。接地线用绝缘铜导线(2.5mm),接地体与仪器通过接线排间接相连。

考虑到与环保主管部门通讯联网的需要,监测房不能搭建于通讯盲区。

监测房应有完善规范的防雷系统,防雷系统应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》(GDJ 57—93)的规定,防雷和接地系统应与附近厂区取得平衡。

监测房内应配备灭火器箱、手提式二氧化碳灭火器、干粉灭火器或沙桶等。

监测房的设置应避免对企业安全生产和环境造成影响。

2)公用工程要求

供电要求:由用户负责接入电压220V、频率50Hz交流电源(本系统额定功率不小于4千瓦,包括空调用电),屋内配置配电箱,交流电源引至配电箱,配电箱内安装空开220V*32A二只,一只用于空调,一只用于监测仪器。室外做可靠接地,一般接地电阻要求≤4欧姆,接地扁钢引入屋内。

室内照明:60W日光灯或节能灯,开关安装在室内门附近,照明

开关带三线或二线插座。

HVAC:室内环境应清洁、通风、干燥,环境温度在15~30℃之间,空气相对湿度在80%以下,室内需安装壁挂式1P冷暖两用空调并具备来电自启动功能,另还需配置换气扇,防止换气扇与空调对流。北方城市必须采取必要的保温措施,防止冬季因停电造成室内温度下降而冻坏水管和仪器。

供排水要求:监测房内需安装一只立式洗手池并配备水龙头,要求有自来水接入,自来水压力要求在2公斤以上,一路供洗手池用、一路供仪器清洗用并在管路末端安装G1/2(DN15)内螺纹球阀,室内靠近仪器摆放处设¢50地漏一个,采水/配水要求在室内规范布局管路。

在监测房靠近标准排放口的那一面墙壁,距室内地面30mm处为水样进水管、出水管、自来水管及电缆开孔,开孔尺寸为¢50,开孔数量3个。

在监测房内配置实验工作台(桌),用于配置试剂、更换试剂、维护仪器部件等日常操作。

3、标准排放口建设

用户在安装水污染源在线监测系统前,首先要按照国家相关政策法规和环保标准进行排放口的规范化整治,建设标准排放口。

1)建设目的

为了对各排污单位所排放的污染物种类、数量、浓度及排放方式进行规范化管理,使其达到便于采集样品、便于自动监控、便于日常

监督检查及设备维护的目的。

2)建设位置

标准排放口应按环保部门相关规定和要求合理确定污水排放口位置,应按照《污染源监测技术规范》设置,如工厂总排放口、排放一类污染物的车间排放口,污水处理设施的进水和出水口等,其建设位置应满足以下要求:

建设地点应清洁,应尽量避开腐蚀性气体和机械震动,附近不应有强电磁场干扰。

由于污水流量测量要求在量水堰板前有2至5米的直流缓冲区,因此排放口建设位置要考虑周围是否有足够的建设场地,同时应考虑建设位置是否会影响日后在线监测仪表的安装及管路铺设。3)标准排放口建设内容

标准排放口建设主要包括明渠土建、量水堰槽设计制作及安装等:

1)明渠建设

明渠由进水井和出水井及缓冲区三部分组成,由于超声波流量计测量要求,需要量水堰槽前的进水段保持5米的直流缓冲区域,在该区域不允许任何支流汇入,保持水面的平稳,另外出水段应保持顺畅,不应有任何障碍物,不得抬高水位形成滞留区域,但允许形成落差。

明渠设计应根据排污企业的日常进出水流量情况、当地气候环境、建设场地、水量稳流等因素进行考虑,具体请查看附件《标准排放口整治示意图》、《标准排放口明渠示意图》等图纸。

4、标准堰槽尺寸图

图1 巴歇尔槽制作尺寸

1、现场提供台立方米/小时提升泵,备用运行,

最大瞬时进水量升/秒。

2、巴歇尔槽采用混凝土浇筑结构,表面贴瓷砖到规定尺寸。

3、槽的进出口底部与现场明渠底部同一标高连接且密封

槽的进水口前段尽量有5米以上的缓冲段,出口流水应通

畅无阻力(出口端明渠宽度尺寸最小要与巴歇尔槽出口端

尺寸相同)。

4、仪表小屋与明渠方向的墙体距地面15CM开3个Φ50mm孔。

5、放仪表的小屋地面,在靠近仪表处应有排废水的Φ50mm地漏

五、系统配套清单及造价

城市污水处理厂设计采用的规范和标准

城市污水处理厂设计采用的规范和标准 (1)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 (2)、《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999 (3)、《广东省地方标准水污染物排放限值》DB44/26—2001 (4)、《城市污水处理厂污水、污泥排放标准》CJ3025—93 (5)、《室外排水设计规范》GBJ14—87(1997年版) (6)、《建筑给水排水设计规范》GBJ15—88(1997年版) (7)、《建筑结构荷载规范》GBJ9—87 (8)、《混凝土结构设计规范》GBJ10—89 (9)、《水工混凝土结构设计规范》DL/T5057—1996 (10)、《建筑地基基础设计规范》GBJ7—89 (11)、《钢结构设计规范》GBJ17—88 (12)、《建筑抗震设计规范》GBJ11—89 (13)、《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》CJJ31—89 (14)、《建筑结构设计统一标准》GBJ68—84 (15)、《建筑设计防火规范》GBJ16—87(1997年版) (16)、《地下工程防水技术规范》GBJ108—87 (17)、《工业企业设计卫生标准》TJ36—79 (18)、《工业与民用供配电系统设计规范》GB50052—92 (19)、《10kv及以下变电所设计规范》GB50053—92 (20)、《低压配电装置及线路设计规范》GB50054—92

(21)、《建筑防雷设计规范》GB50057—92 (22)、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058—92 (23)、《110kv变电所设计规范》GB50059—923030 (24)、《电力装置的继电保护和自动装置规范》GB50062—92 (25)、《供水排水用铸铁闸门》CJ/T300—92 (26)、《电动装置技术条件》JB2921—81

污水处理厂废气方案

污水处理厂 技 术 方 案 二O 一五年六月

目录 1.概述 0 1.1本项目主要臭气成分 0 1.2除臭处理场所 0 1.3除臭工艺 0 2.设计依据 (1) 2.1处理气量 (1) 2.2主要控制污染物 (1) 2.3气体排放标准 (3) 3.设计与参考标准 (3) 4.废气收集系统介绍 (4) 4.1收集方式 (4) 4.2收集装置材料选择 (4) 4.3废气收集及输送系统设计 (5) 5. 除臭系统工艺设计 (6) 5.1.生物过滤法工作原理 (6) 5.2生物过滤工艺流程 (7) 5.3加湿循环系统 (8) 5.4生物除臭装置主体 (8) 5.5生物滤料 (8) 5.6滤料支撑系统 (9) 5.7生物除臭工艺特点 (9) 5.8 设备运行、控制 (10) 5.9保温系统 (10) 6工程投资及运行费用估算 (10) 6.1供货清单 (10) 6.2运行费用估算 (12) 6.2.1电耗 (12) 6.2.2 水耗 (12) 7售后服务 (12)

1.概述 1.1本项目主要臭气成分 由于空气质量对社会生产和社会生活的诸多领域产生着重要的影响,大气环境的质量与保护已越来越受到人们的关注与重视。恶臭气体污染已成为大气环境污染的重大问题之一。工业生产、市政污水、污泥处理及垃圾处置设施等是恶臭气体的主要来源。以及化学制药、橡胶塑料、油漆涂料、印染皮革、食品、牲畜养殖和发酵制药等相应的产生源处。 恶臭气体主要产生在污水处理过程中的排污泵站、进水格栅、沉沙池、调节池、初沉池等处;污泥处理过程中的污泥浓缩、脱水干化、转运等处;垃圾处理过程中的堆肥处理、填埋、焚烧、转运等处。 不同的处理设施及过程会产生各种不同的恶臭气体。污水处理厂的集水井、调节池产生的主要臭气为硫化氢,初沉淀池、污泥厌氧消化过程中产生的臭气以硫化氢及其它含硫气体为主,污泥消化稳定过程中会产生氨气和其它易挥发物质。垃圾堆肥过程中会产生氨气、胺、硫化物、脂肪酸、芳香族和二甲基硫等臭气。氧化及污泥风干过程可能产生很少量的硫化氢,但主要有硫醇和二甲基硫气体产生。 恶臭物质种类繁多,来源广泛,对人体呼吸、消化、心血管、内分泌及神经系统都会造成不同程度的毒害,其中芳香族化合物如苯、甲苯、苯乙烯等还能使人体产生畸变、癌变。因此,恶臭气体的治理已经引起了高度重视。除臭技术与系统的开发运用及工程项目的实施能有效地遏止污染扩大与蔓延的趋势,改善空气的质量,具有巨大的社会意义。 1.2除臭处理场所 污水处理厂,处理的废水主要是环氧树脂废水、TGIC废水、衣服染料废水,本项目主要针对污水处理厂内的调节池、水解酸化池、生化池、污泥浓缩池以及污泥脱水间等场所产生的臭气进行处理。 1.3除臭工艺 本项目拟采用生物滤池工艺进行臭气的处理。包括污水池上部加密封盖及管网收集系统,和生物滤池除臭系统两个部分。

污水处理厂先进个人

7月中旬特大洪灾中,我厂反应迅速,决策果断,立即启动应急预案,组织厂职工迅速投入抢险工作,抢运生产设施,谱写了一曲众志成城的抗洪赞歌。在这次抗洪抢险中,涌现了很多动人的故事,他们用自己的实际行动诠释了对工作的赤胆忠心和无限热爱。 李建民同志是永年县县城污水处理厂厂长,在这次抗洪抢险中,不顾个人安危,尽职尽责。在滚滚洪流面前展示了一个污水处理厂干部可亲可敬、英勇无畏的卫士情怀,写下了对党和人民无限忠诚和热爱的动人篇章。 7月20日凌晨1时,我县遭遇了多年不遇的特大暴雨,位于县城东部的污水处理厂处于低洼地带,暴雨发生后污水厂处在了洪涝灾害的肆虐中,1时15分污水厂迅速启动应急方案组织全厂职工抢救厂里设备,厂长李建民迅速组织人员抢救生产设备,作为一名单位的带头人,他有着身先士卒、甘于吃苦的精神他把风险留给自己,把责任留给自己,正如大家所说:“在日常工作中,你也许不知道谁是共产党员,但是在艰难的时候,走在最前面的一定是共产党员。”这就是李建民厂长的真实写照。 一、靠前指挥、不畏洪魔 李建民厂长始终坚持深入一线,靠前指挥,哪里最关键,他就出现在哪里,哪里有危险,他就紧张奋战在哪里,越是艰险越向前。凌晨2时30分厂区内洪水已达到接近1.5米的高度,李建民在进行了简短的分工后,各班组成员又迅速投入到了紧张的

抗洪救灾最前线,李建民边指挥,边加入到了抢险的队伍当中,和职工们奋战在一起,鼓舞了同志们的士气。一直坚持到了清晨6时,此时厂区里的水深已达到2米多,清晨8时,洪水已盖过厂区内的一楼。8时30分李建民厂长迅速组织人员借用船只,对办公区二楼展开抢救台账,资料及办公设施的工作,另一边安排人员调运抽水设备及发电机设备展开厂内排水工作。经过2天2夜不间断的排水后,厂区水深已下到40厘米,厂里财产得到了最大限度的保护。水位下去这才是抗洪的刚刚开始,李建民厂长迅速组织人员进行淤泥清理工作,当踩到水里的那一刻,才知道淤泥清理并不容易,厚度足足有30厘米,这给厂里的清理工作增加了很大的难度,但是全厂人员没有一个人后退,因为他们都知道,有李建民地方就没有解决不了的困难。 二、不畏困难、连续奋战 抗洪抢险以来的不到一周的时间里,李建民厂长始终坚持在一线,疲劳至极就在车上打个盹,当问及李厂长是否辛苦时,他说:“累点,没啥,只要能安全恢复生产就好。”在抢险这段时间里,李建民厂长吃在车里,住在车里,坚持在抗洪抢险的第一线,由于指挥得当,处置有方,在这次特大洪灾中,污水厂人员零伤亡。 此次灾情虽然非常严重,但污水处理厂在县委、县政府的指导下,在局党组的坚强领导下,在李建民厂长的实时指挥下,全

污水处理厂安全检查内容

污水处理厂安全检查内容 一、曲溪污水管网工程(一期)项目 1、施工、监理招投标。是否规避招标,将工程发包给不具备相应资质、无安全生产许可证的施工单位的行为;是否将监理工作发包给不具备相应资质单位的行为。 2、施工许可证、质量安全监督手续是否办理。 3、安全文明施工措施费是否拨付。 4、施工单位是否有转包、违法分包该项目的行为。 5、施工单位施工组织设计是否编制、报监理审批、落实。 6施工单位项目经理、五大员是否在岗履职;特种作业人员是否具有操作资格证书从事施工活动;项目经理是否现场带班开展施工安全隐患排查、治理活动。 7、监理方案和实施细则是否编制,内容是否完整、具有针对性,是否落实到位;监理人员是否在岗履职。 8、施工单位是否执行《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定,是否对沟槽开挖、燃气管道和高压电杆防护、箱涵施工用电、箱涵施工防洪等危险性较大工作制定针对性和可操作性规程。 9、质量安全监督员是否履行安全监管职责,是否及时发现安全隐患,是否及时按规程处理。 10、施工现场管理。施工现场维护设施是否齐全;原材料、成品半成品堆放是否有序;是否违章操作和违章指挥;是否做到工完清场。 二、运行管理 1、是否落实了安全生产主体责任,是否建立健全并严格执行安全生产责任制和各项规章制度。 2、是否建立了隐患排查治理制度及设备设施检查、维护、保养、检测检验等制度;是否及时对隐患进行排查治理、整改消除。 3、是否对相关人员进行安全培训并建立和落实了安全技术档案制度。 三、设备维修保养 1、设备维修人员是否具有电工资格操作证;安全防护用品是否齐全。 2、是否有设备维修计划,是否按计划落实;设备档案是否齐全,维修台账和记录是否齐全。 3、变压器。安全防护装置是否齐全;接地电阻值是否满足要求;变压器三相负载是否平衡;变压器油位是否合适;变压器接线柱是否牢固;变压器是否洁净无灰尘。 4、高压柜。联锁机构是否有效,操作是否灵活;操作手柄是否专人保管;高压间是否干净整洁;干粉灭火器是否配齐。 5、低压柜。抽屉柜联锁装置是否完好;操作机构操作是否灵活;接线柱是否牢固、颜色是否正常;抽屉柜内元器件上是否无灰尘;空调运转是否正常、温度是否适宜;干粉灭火器是否配齐。 6曝气机。地脚螺栓和转鼓连接螺栓是否紧固、锈蚀;碟片是否有打滑、

污水处理厂除臭废气处理技术

污水在处理的同时会产生相应的异味,尤其是污水处理厂的大范围污水处理,异味更大,这些臭气主要来自污水处理系统和污泥处理系统,腐化污水和污泥,主要成份是硫化氢(H2S)、氨、四硫醇类等。对周围环境造成严重影响。目前污水处理厂除臭废气处理工艺方法可以分为吸收吸附法和燃烧法两大类。 1.化学除臭法是利用化学介质(NaOH、NaCl或NaClO)与H2S、NH3等无机类致臭成分进行反应,从而达到除臭的目的。该法对H2S、NH3等的吸收比较彻底,速度快。 2.活性炭吸附除臭法是利用活性炭能吸附臭气中致臭物质的特点,在吸附塔内设置各种不同性质的活性炭,致臭物质和各种活性炭接触后,排出吸附塔,达到脱臭的目的。活性炭达到饱和后,需通过热空气、蒸汽或NaOH浸没进行再生或替换。 3.燃烧除臭法有直接燃烧法和触煤燃烧法。根据恶臭物质的特点,在控制一定的温度和接触时间的条件下,臭气直接燃烧,达到脱臭的目的。 4.生物法是通过附着在填料上的生物膜来降解空气中的臭味,生物膜生长、成熟并达到生物降解能力过程是一个生物培养的过程。生物膜中微生物需要的养料来自于污水中有机物,对于污水处理厂一般采用原污水对填料进行喷淋。除臭罐空池停留时间为1-3min(可视臭气浓度变化),进气流速2-3m/s。这种方法的优点是加强管理的情况下,处理效果良好,运行费用很低。 5.土壤脱臭法是将气体收集后通过管道输入脱臭池底部并扩散于其中的土壤内(土壤以天然土、腐植土为宜),臭气在通过土壤过程中受土壤颗粒表面吸附作用,多种致臭物质被截留。经过一段时间,在土壤颗粒表面可逐渐培养出针对致臭物质的微生物,并可不断将致臭物质分解,完成脱臭。同时,土壤脱臭池表面可天然生长或人工栽植花草,形成良好的环境效果。土壤脱臭的优点是投资少,运行费用低,且可与厂区绿化结合,无任何副产品产生。 污水处理厂的除臭废气处理工艺有很多,在工程设计中,往往需要根据实际情况选择合适的除臭方案。 等离子除臭废气处理设备 对于目前除臭效果好,新的废气处理设备技术有等离子废气净化器,爽风环保科技研发生产的等离子有机废气处理设备是一种能快速净化有机废气的高新环保产品,对于除臭有针对性的效果,具有一次性净化效率高,能同时净化多种污染物,安全稳定,维护方便,使用寿命长,净化效率高,无二次污染。是现在废气处理技术中运用最广泛的技术。 -爽风环保

污水处理厂岗位职责

污水处理厂主要人员职责 污水处理厂全体人员的任务是,根据设计要求进行科学的管理,在水质条件和环境条件发生变化时,充分水处理工艺的弹性进行适当的调整,及时发现并解决异常问题,使处理系统高效低耗地完成净化处理功能,以达到理想的环境效益、经济效益和社会效益。 污水与污泥处理是依靠物理、化学及生物学的原理来完成的,涉及各种测试手段,这就要求全体人员除了具有一定文化程度外,在物理、化学及生物学方面的知识应具有更高的要求,也包括机械及电方面的知识。 污水处理系统运行管理时,各运行岗位工人要做到“四懂四会”,即:懂污水处理基本知识,懂污水处理厂内构筑物的作用和管理方法,懂污水处理厂内管道分布和使用方法,懂技术经济指标含义和计算方法、化验指标的含义及其应用,会合理配气配泥,会合理调度空气,会正确回流与排放污泥,会排除运行中的故障。当然,对其他工种的工人都有不同级别的业务知识和能力要求。但是不论哪一个岗位、哪一个工种,所有运行管理人员,均应熟知本厂污水的水质特征,熟知处理系统的工艺流程及各单元的原理,熟知各岗位在系统中的作用及如何相互配合协调。 必要时,可根据人员的实际状况及特点,分阶段进行职业技能培训,使人员在业务知识和能力上进一步提高。 (1)污水处理厂管理人员职责

1)负责全厂的生产运行、设施维护检修、技改技措方面的管理工作,做好污水处理、污泥处理和设备、动力使用的综合平衡工作。 2)做好运行人员、技术人员、维修人员的管理工作,保证工艺流程畅通,按规程正确操作、使用动力、机械设备和工艺设施。 3)按运行岗位《岗位责任制度》、《交接班制度》、《巡回检查制度》、《设备维护保养制度》等规定的要求,做好各工段的工艺运行值班工作。负责监督运行班组做好值班原始记录及巡回检查记录工作。 4)对运行岗位操作人员要求的“四懂四会”(即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途、会使用、会维护保养、会排除故障)认真实施并检查、督促。 5)负责水质、泥质分析及样品定点、采集等管理督促工作。 6)负责全厂生产运行调度工作,参与运行计划的编制、了解、计划实施情况,协调各工段、岗位之间的关系。 7)负责实施由工艺技术提出的工艺、工况调整方案。 (2)污水处理厂技术人员职责 1)负责全厂生产工艺技术管理工作,做到稳定运行,均衡生产,确保各种工艺设施、构筑物和整个工艺流程高质保量的运转。 2)负责完成工艺设计及有关生产技术文件的编制工作,为生产运行提供可靠的技术依据。

污水处理厂设计要求

、工程设计 (1)厂址选择应着重说明在选定厂址时,如何遵循从选址的原则、如何与长治的总体规划相配合。此外,还应说明所选厂址的地形、地质条件以及用地面积、卫生保护距离等。 (2)污水的水质、水量,包括污水水质各项指标的数值,污水的平均流量、高峰流量、现状流量、发展水量等水量资料。 (3)工艺流程的选择与计算,主要说明所选定工艺流程的合理性、先进性、优越性和安全性等。 (4)对工艺流程中各处理设施的计算、处理设施的主要尺寸、构造、材料与特征等;所选用的附加设备的型号、性能、台数。 (5)处理后污水和污泥的出路。 (6)扼要的对厂区辅助建筑物以及道路等情况加以说明。 (7)其他设计,包括建筑设计、结构设计、采暖通风设计、供电设计、仪表及自动控制设计、劳动卫生设计、人员编制设计等。 (8)污水处理工程的总体布置。 (9)存在的问题及对其解决途径的建议。 (10)列出本工程各建(构)筑物及厂区总图所涉及的混凝土量、挖运土方量、回填土方量、建筑面积等。 (11)列出本工程的设备和主要材料清单 (名称、规格、材料、数量)。 (12)说明概算编制的依据及设备和主要建筑材料市场供应的价格以及其他间接费用情况等,列出总概算表和各单元概算表,说明工程总概算投资及其构成。

二、图纸 污水处理工艺系统图(1/5000-1/10000。 污水处理构筑物单体图(1/200-1/500)。 污水处理构筑物布置图及污水工程总平面布置图。 各专业总体设计图。 三、施工图设计 施工图设计是在初步设计批准之后进行的。其任务是以初步设计 图纸和说明书为依据,根据土建施工、设备安装、组(构)件加工及 管道安装所需要的程度,将初步设计精确具体化,设计图纸除了污水处理厂总平面布置图与高程布置、各处理构筑物的平面和竖向设计 外,所有构筑物的各个节点构造、尺寸都用图纸表达出来, 每张图均 应按一定比例与标准图例精确绘制。施工图设计的深度, 应满足土建施工、设备与管道安装、构件加工、施工预算编制的要求。施工图纸 设计文件以图纸为主,还包括说明书、主要设备材料表、施工图预算。 1、设计说明书 (1)设计依据。初步设计或方案设计批准文件。设计进水、出水的 水质和水量。 (2)设计方案。简要说明污水处理、污泥处理及废气处理的设计方 案,与初步设计比较有何变更,并说明其理由、设计处理效果。 (3)图纸目录、应用标准图集号及页码。 (4)主要设备材料表。 (5)施工安装注意事项及质量、验收要求。

污水处理厂人员行政管理及管理职责

污水处理厂人员行政管理及管理职责 1、主要人员职责 污水处理厂全体人员的任务是,根据设计要求进行科学的管理,在水质条件和环境条件发生变化时,充分利用改良型Orbal氧化沟工艺的弹性进行适当的调整,及时发现并解决异常问题,使处理系统高效低耗地完成净化处理功能,以达到理想的环境效益、经济效益和社会效益。 (1)污水处理厂管理人员职责 1)负责全厂的生产运行、设施维护检修、技改技措方面的管理工作,做好污水处理、污泥处理和设备、动力使用的综合平衡工作。污水处理厂工程竣工验收报告

XX污水处理厂工程 竣 工 验 收 报 告 ***建设集团有限公司 二0 年月日

******污水处理厂工程竣工验收报告 一、工程概况 1、总体概况 2、工程造价 本工程合同造价万元,工程最终造价待结算确定。 3、项目实施相关单位 建设单位: 监理单位: 设计单位: 勘察单位: 质监单位: 施工单位: 4、主要建设手续 本工程的建设程序符合建设部、福建省建设厅、泉州市建设与管理的相关规定,主要办理了以下建设相关手续: 建设工程规划许可证:市政 建设工程项目报建登记表: 施工招标文件: 中标通知书: 建筑工程施工许可证: 质量监督书:

安全监督书: 工程项目开工报审: 建设工程项目开工备案手续: 5、主要阶段性时间表 开工时间:年月日 首次结构开工时间:年月日 第一套生产线投产时间:年月日 第二套生产线投产时间:年月日 主体项目完成时间:年月日 整体工程完工时间:年月日 二、项目完成情况 按工程特点,本工程按一个单位工程验收,包含浓缩脱水车间、鼓风机房及配电室、CTRS生物池、细格栅/曝气沉砂池、接触消毒池、污泥泵房、安装工程、厂区配套工程等八个子单位工程。其中沉管灌注桩已于单位工程开工前由建设完成; 经审查,我公司已完成总包合同约定的所有设计内容。 三、项目施工的组织管理及技术措施 1、组织管理 ******污水处理厂工程是省、两级政府重点工程,本工程按一个单位工程,八个子单位工程组织施工及验收。 施工过程中,项目经理部建立健全的管理班子,项目经理部的主要人员如下: 项目经理: 技术负责人: 施工员: 质检员: 安全员; 施工过程中,项目经理制定了岗位责任制,明确各岗位职责,落实到人,发挥了设备精良、技术力量强、能打硬仗的特点,对本工程项目的工期、质量、安全、成本等进行了全面的计划、统筹、控制和实施,在工期、质量、安全、成本等方面达到了预期目标。

城市污水处理设计要求规范

第一章总则 第1.0.1条为使我国的排水工程设计,符合国家的方针,政策、法令,达到防止水污染,改善和保护环境,提高人民健康水平的要求,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的城镇、工业企业及居住区的永久性的室外排水工程设计。 第1.0.3条排水工程设计应以批准的当地城镇(地区)总体规划和排水工程总体规划为主要依据,从全局出发,根据规划年限、工程规模、经济效益、环境效益和社会效益,正确处埋城镇、工业与农业之间,集中与分散、处理与利用、近期与远期的关系。通过全面论证,做到确能保护环境,技术先进,经济合理,安全适用。 第1.0.4条排水制度(分流制或合流制)的选择,应根据城镇和工业企业规划、当地降雨情况和排放标准,原有排水设施,污水处理和利用情况、地形和水体等条件,综合考虑确定。同一城镇的不同地区可采用不同的排水制度,新建地区的排水系统宜采用分流制。 第1.0.5条排水系统设计应综合考虑下列因素: 一、与邻近区域内的污水与污泥处理和处置协调。 二、综合利用或合理处置污水和污泥。 三、与邻近区域及区域内给水系统、洪水和雨水的排除系统协调。

四、接纳工业废水并进行集中处理和处置的可能性。 五、适当改造原有排水工程设施,充分发挥其工程效能。 第1.0.6条工业废水接入城镇排水系统的水质,不应影响城镇排水管渠和污水厂等的正常运行;不应对养护管理人员造成危害;不应影响处理后出水和污泥的排放和利用,且其水质应按有关标准执行。第1.0.7条工业废水管道接入城镇排水系统时,必须按废水水质接入相应的城镇排水管道,污水管道宜尽量减少出口,在接入城镇排水管道前宜设置检测设施。 第1.0.8条排水工程设计应在不断总结科研和生产实践经验的基础上,积极采用经过鉴定的、行之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备。 第1.0.9条排水工程设备的机械化和自动化程度,应根据管理的需要,设备器材的质量和供应情况,结合当地具体条件通过全面的技术经济比较确定,对操作繁重、影响安全、危害健康的主要工艺,应首先采用机械化和自动化设备。 第1.0.10条排水工程的设计,除应按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范和规定。 第1.0.11条在地震、湿陷性黄土、膨胀土、多年冻土以及其它特殊地区设计排水工程时,尚应符合现行的有关专门规范的规定。

某市政污水处理厂废气处理方案

某市政污水处理厂废气处理方案 工程名称:市政污水处理厂废气处理工程建设单位: 3工程规模:综合废气总量为10000m/h 中国瑞林工程技术有限公司市政 污水处理厂废气处理 设 计 方 案 方案设计: 方案审核: 编制单位: 编制时间: 目录 一、项目概述...................................................................... (2) 二、设计依据、原则及范围...................................................................... (2)

2.1 编制依 据 ..................................................................... (2) 2.2 编制原 则 ..................................................................... (3) 2. 3 3 采用的主要规范及标 准 ..................................................................... .............................. 2.4工程设计实施范 围 ..................................................................... .. (4) 2.5废气设计排放标 准 ..................................................................... ...................................... 4 三、废气来源及成 分 ..................................................................... .. (4) 3.1来源及成 分 ..................................................................... . (4) 3.2废气风 量 ..................................................................... . (4)

污水处理厂岗位职责

污水处理厂厂长岗位职责 一、认真贯彻、落实国家的各项方针、政策和法规。 二、厂长是进行生产组织管理总负责人。全面负责污水处理厂的日常生产经营管理工作,完成各项经济技术指标,推动水厂技术进步,提高经济效益,加快水厂发展。 三、做好本厂劳动力组织工作,经常深入现场督促检查,及时发现问题,把事故消灭在萌芽之中。不断地提高管理水平。 四、完成运营公司下达的年度生产任务和经营目标,完成质量、安全生产指标和文明生产指标。 五、贯彻、落实、检查各项安全生产活动,确保安全生产。 六、抓全面质量管理工作,增加竞争能力。 七、出现质量、安全、工艺责任,厂长有负责协调、调查的职责。 八、定期以电话方式,向区域经理汇报工作和存在的问题。 九、定期召开各种生产工作会议,研究解决生产计划、任务、质量、安全、成本、等问题,总结工作和安全生产方面的经验,布置后期工作内容和要求。 十、考核副厂长和各级管理人员的工作。 十一、努力提高企业员工的政治思想、道德品质、技术水平,创造和保持良好的企业形象,做好培训工作。 十二、每日不定期检查各运自运行部门生产运行情况,发现问题及时解决。

会计岗位职责 一、主管本单位的财务会计工作,对工作要有研究、有布置、有检查、有总结、遵守财务纪律和规章制度。 二、进行经常性的核定固定资金和流动资金,加强资金管理,不断提高资金利用率。 三、分析财务成本费用和资金执行情况,总结经验,提出改进的意见。 四、参加有关经营会议、提供信息、参与决策。 五、组织会计人员学习业务,不断提高财会人员的政治和业务水平。 六、及时准确编制会计、统计、报表。 七、办理流动资金盘盈盘亏和毁损手续,并按规定进行处理。 八、妥善保管好会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他资料。出纳岗位职责 一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务。

污水处理厂安全检查内容(正式版)

文件编号:TP-AR-L7570 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 污水处理厂安全检查内 容(正式版)

污水处理厂安全检查内容(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、曲溪污水管网工程(一期)项目 1、施工、监理招投标。是否规避招标,将工程发包给不具备相应资质、无安全生产许可证的施工单位的行为;是否将监理工作发包给不具备相应资质单位的行为。 2、施工许可证、质量安全监督手续是否办理。 3、安全文明施工措施费是否拨付。 4、施工单位是否有转包、违法分包该项目的行为。 5、施工单位施工组织设计是否编制、报监理审批、落实。

6、施工单位项目经理、五大员是否在岗履职;特种作业人员是否具有操作资格证书从事施工活动;项目经理是否现场带班开展施工安全隐患排查、治理活动。施工现场维护设施是否齐全;原材料、成品半成品堆放是否有序;是否违章操

污水处理厂设计流程

水质工程课程设计 ——以集宁区为设计原型 系部:环境工程系 学生姓名:郭晓斌 专业班级:水质科学与技术二班 学号: 指导教师:鲁玥 2017年6 月25 日

目录

水质工程课程设计计算说明书

1.目的 综合运用所学知识独立完成某一城市污水处理厂工艺设计,从而巩固课堂所学的理论知识,培养和提高学生解决生产实际问题的能力。学习工程设计的基本方法、步骤、技术资料的运用;训练基本计算方法、及绘图能力;综合运用理论知识解决实际工程问题;熟悉贯彻国家环境保护及基本建设的政策法规、标准,规范等。 2.任务 完成某城镇污水处理厂工艺设计。平面高程设计达到初步设计要求;单体构筑物设计计算达到初步设计水平;完成详细的设计计算说明书。 3.设计内容和范围 a.污水处理厂位置的选择; b.污水处理程度及污水处理流程的决定; c.单体构筑物型式的选择及其尺寸的设计; d.污水处理厂平面及高程布置;

e.绘制污水处理厂总平面布置图,单体构筑物工艺计算草图,污 水处理厂污水、污泥处理高程布置图。 4.集宁区资料 城市现状与发展规划: 某城市现有人口400000人,是一个以机电制造、钢铁、纺织为主的新型工业城市,位于西北地区,属高原地带,河流由北向南穿过城市,有一铁路跨河而过,全城分新旧两区,主要集中在旧区,旧区(西区)为商业区、生活区。根据该城市建设部门提供的材料该市以后会在重工业和轻工业方面得到大力发展,东西区人口都会大大增加,成为一个综合性中型城市。 现在东区各工业企业生产、生活污水由各单位自行处理后排放河流。西区尚未建设完整的污水处理系统,计划在三至五年内完成西区污水截流工程和污水处理厂建设。本设计仅考虑西区。 设计人口15万人,设计污水量标准: 万m2/d。生活污水中SS 为350mg/L,BOD5为40g/人·天,区域内工业企业的生产和生活污水量为2000m3/天,BOD5为400mg/悬浮物浓度200mg/L。 污水处理厂自然地面标高为1320m~1327m。 自然资料 气温:历年最高温度°C,最低°C,平均°C。 雨量:年平均降雨量毫米,平均蒸发量毫米。

某市政污水处理厂废气处理方案-12.8

工程名称:市政污水处理厂废气处理工程 建设单位:某工程技术有限公司 工程规模:综合废气总量为10000m3/h 中国某工程技术有限公司市政 污水处理厂废气处理 设 计 方 案 方案设计: 方案审核: 编制单位: 编制时间:2015年12月

目录 一、项目概述 (1) 二、设计依据、原则及范围 (2) 2.1 编制依据 (2) 2.2 编制原则 (2) 2.3 采用的主要规范及标准 (3) 2.4工程设计实施范围 (3) 2.5废气设计排放标准 (3) 三、废气来源及成分 (3) 3.1来源及成分 (3) 3.2废气风量 (3) 3.3废气的危害 (4) 四、治理工艺选择 (5) 4.1 工艺介绍 (5) 4.2 工艺对比 (9) 4.3 工艺流程 (9) 五、工程设计 (10) 5.1 废气工艺参数设计 (10) 5.2基础设计 (11) 5.2.1 基础设计依据及原则 (11) 5.2.2 土建工程结构类型设计 (11) 5.2.3 建构筑物设计要点 (11) 5.2.4 总平面布置 (11) 5.3 电气及自动控制设计 (11) 5.3.1供、配电系统 (11) 5.3.2主要电气设备选型 (11) 5.3.3电缆、电线选型及敷设 (11) 5.3.4防雷与接地 (12) 5.3.5自动控制 (12) 六、技术经济及效益分析 (12) 6.1运行成本与费用 (12) 6.2设备材料清单 (13) 七、运行及维护 (14) 7.1 运行 (14) 7.2 维护 (14) 7.3人员培训 (14) 八、技术服务承诺 (15) 一、项目概述 中国某工程技术有限公司(简称瑞林、英文简称Nerin)是由南昌有色冶金设计研究院通过改制,按照股权多元化现代企业制度由南昌有色冶金设计研究

污水处理厂岗位职责和制度

厂长工作职责 一、对全厂的工作全面负责 二、根据国家计划和上级部门的要求,结合本单位实际,负责提出年度生产目标、生产计划和任期责任制,经职工大会审议通过后,负责组织实施。 三、组织干部职工认真贯彻落实党的路线、方针、政策,贯彻执行各项法律法规和厂规厂纪。 四、负责抓好安全生产、设备管理、职工培训、财务、绿化与环境卫生等各项工作,同时抓好精神文明建设。 五、负责审查场内干部及人事安排、临时工聘用、奖惩兑现及对违规违纪人员的处理。 六、负责生产计划安排调整、技改、投资、职工晋级。 七、负责人员工资及经费开支的审查,采取有效措施控制经费支出。 八、定期向职工大会报告工作,听取意见,接受监督。 九、接受上级有关部门以及纪检部门的监督检查。 十、负责落实上级交给的各项工作任务。 生产副厂长工作职责 一、协助厂长工作,按照厂务会的决定和厂长的安排负责本厂生产运行,工艺方案调整,全面组织领导全厂设备动力系统的管理和维修,以保证生产的正常运行。 二、负责召集有关生产运行会议,负责落实设备的各项规定,贯彻执行上级主管部门的工作要求,组织制定本厂各项生产系统的职责和操作规程。 三、审定设备、动力管理工作的目标、计划;审定有关设备、动力的考核指标,检查全厂重要设备使用、维护、检修情况。 四、负责新工艺、新技术的学习和运行以及新产品的开发,组织职工技术培训,技术资料收集、存档、利用。 五、对重大生产、设备事故分析、鉴定并提出处理意见。 综合办公室岗位职责 一、认真贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规,完成领导交办的各

项工作,当好参谋助手。 二、督导检查厂领导布置工作的执行情况,搜集各种信息并及时上报。 三、负责接待上级各部门对我厂的工作检查及相关事宜。 四、搞好调研工作,对各项工作进行分析研究,提出建议和意见,组织起草厂部及党政工作总结、请求报告、通知等文件,编写情况反映,并负责打印、核对和发送。 五、负责上级文件的签发、传阅和承办工作,负责厂部下发文件内容的复核和催办。 六、负责全厂职工的人事、劳资工作。 七、组织管理全厂行政区域的卫生工作。 八、负责治安、保卫、档案、阅览室、车辆、文印室、门卫立职工食堂的管理工作。 九、负责协调各科室、组织等部门之间的工作关系,搜集生产情况、职工反映并进汇集上报。 十、负责印鉴和介绍信的使用保管,以及日常办公用品,劳保用品的采购和发放工作。 十一、完成领导交办的其它工作任务。 财务科岗位职责 一、认真执行会计和国家有关的财务制度,遵守财经纪律。 二、为实现本厂财务决算目标,认真编制财务计划、预算,分清资金资源,合理使用资金实现计划管理。 三、严格按要求执行各项费用开支,对各项费用开支进行监督和控制。厉行节约,合理使用资金。 四、对各项经济分析活动、业务过程进行完整准确及时记录和计算,反应经济管理上真实可靠的数据依据,做到内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期结账,加强现金管理,做好结算工作。 五、结合各项原始记录,妥善保管会计凭证账本,报表等会计档案资料。 六、认真学习会计方面的有关法规和政策,不断提高理论和业务素质,增强法制观念。

污水处理厂安全检查内容示范文本

文件编号:RHD-QB-K7570 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 污水处理厂安全检查内 容示范文本

污水处理厂安全检查内容示范文本操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。作和违章指挥;是否做到工完清场。 2、是否有设备维修计划,是否按计划落实;设

污水处理厂设计规范标准大全

CJJ 序号标准名称标准代号实施日期备注 1城镇道路工程质量与验收规范CJJ1-20082008-06-01代替CJJ1-90 2城市桥梁工程施工与质量验收评定标准CJJ2-20082009-07-01 3 4城市工程地球物理探测规范CJJ7-20072008-03-01代替CJJ7-85 5城市测量规范CJJ8-991999-10-01 6家用燃烧器具安装及验收标准CJJ12-991999-10-01代替CJJ12-86 7供水水文地质钻探和凿井操作规程CJJ13-871988-04-01 8城市公共厕所设计标准CJJ14-20052005-12-01代替CJJ14-87 9城市公共交通站、场、厂设计标准CJJ15-871988-10-01已有修订计划 10生活垃圾卫生填埋技术规范CJJ17-20042004-06-01代替CJJ17-2001 11城镇环境卫生设施设置标准CJJ27-20052005-05-01代替CJJ29-89 12城镇供热管网工程施工及验收规范CJJ28-20042005-02-01代替CJJ28-89及CJJ38-90 13古建筑修建工程质量检验评定标准(北方地区)CJJ39-911991-10-01

14城镇燃气输配工程施工验收规范CJJ33-20052005-05-01代替CJJ33-89 15城市热力网设计规范CJJ34-20022003-01-01代替CJJ34-90 16含藻水给水处理设计规范CJJ32-891991-10-01 17城镇道路养护技术规范CJJ36-20062006-10-01代替CJJ36-90 18城市道路设计规范(1998年版)CJJ37-901990-08-01 19高浊度给水设计规范CJJ40-911991-10-01 20城市道路照明设计标准CJJ45-20062007-07-01代替CJJ45-91 21生活垃圾转运站技术规范CJJ47-20062006-07-01代替CJJ47-91 22公园设计规范CJJ48-921993-01-01 23城市防洪工程设计规范CJJ50-921993-05-01 24城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程CJJ51-20062007-05-01代替CJJ51-2001 25供热术语标准CJJ55-931994-07-01 26市政工程勘察规范CJJ56-941994-11-01 27城市规划工程地质勘察规范CJJ57-941994-11-01 28房屋渗漏修缮技术规范CJJ62-951995-11-01

污水处理厂员工个人工作总结污水厂个人总结及建议

污水处理厂员工个人工作总结污水厂个人总结 及建议 污水处理厂员工2021年终工作总结 在不知不觉的繁忙工作中我们迎来了新的一年,2021年是有意义的、有价值的、有收获的一年。回顾这一年的工作,作为污水处理厂的一名员工,我被企业的蓬勃发展和公司同仁之拼搏的精神感染。 过年一年我在领导和同事们的悉心关怀和指导下,通过自身坚持不懈地努力,在工作上取得了十分突出的成果,但也存在了诸多不足和缺点。现将过去一年的个人工作总结如下:(一)、厂区建设 一、及时跟进厂区土建建设情况,每日到现场考察监督土建工程进展情况,确保工程保质保量按时完成。力争省优工程,为以后进水运行提供最基本的保证。二、全面跟随安装工程师进行污水处理设备及其他设备的安装调试,在安装过程中努力学习这些设备的性能、作用及简单维护修理工作。为以后运行提供技术支持。三、参与管网的建设工作。由于初期建设人手不足,我主动到管网建设标段进行安全管理工作。对管网建设中的标示牌、护栏、安全标记、用电安全及高空作业进行全面管理,做到全年无一起安全事故发生。四、努力提高工作各种技能,到兄弟单位

进行参观学习。在7月初,我厂职工在领导带领下到xxxxxx污水处理厂学习,学习期间陪同其人员全程工作,对污水处理的基本理论知识,日常巡视及工作制度全面学习,体会深刻,为我厂运行提供技能基础。五、参与运行管理。对全厂生产运行进行管理,加强员工之间的协作精神,促进集体意识,使大家在工作中互相团结,劲往一处使,力往一处出,使各个工种连接顺畅,运行正常。六、对员工进行专业知识培训。在培训期间,对污水处理日常知识,巡视内容,巡视路线,表格填写,安全教育等进行全面培训。培训中使用内部教,请专家到现场解说等方法,使员工熟练掌握污水知识。七、全年实现安全生产。 安全生产是企业经济工作的生命线。我厂坚持贯彻“安全第 一、预防为主”的方针,通过张贴宣传画、发放资料、组织安全知识培训等手段,使安全意识深入人心。在工作中,广大员工严格遵照操作规程,全年顺利实现了无事故安全生产。 八、活性污泥培养取得圆满成功 我厂采用的是改良型氧化沟工艺,为确保污水的处理效果,首先需要对活性污泥进行培养和驯化。自9月16日起我厂着手开始进行活性污泥培养工作。在近一个半月的培养时间内,我们的技术人员克服经验不足、时间紧迫的情况下,制定了一套详细的、可行的方案。确保了菌种成活。菌种繁殖呈上升态势,活性污泥浓度达到正常值,有效的保证了出厂水达国标。 九、强化节约意识,成本控制卓有成效

相关文档