文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 双编码器定位调试(DEH21B初始化)

双编码器定位调试(DEH21B初始化)

双编码器定位调试(DEH21B初始化)
双编码器定位调试(DEH21B初始化)

1、在调试前,必须熟读SEW控制器的系统手册,熟悉了解机械结构和可能发生的危险;

2、安装SEW的调试软件,MOVITOOLS

3、安装完成后,打开软件,软件可以在如下地址找到:开始/SEW/MOVITOOLS/MT-Manager,

或者你可以在桌面上创建一个图标,直接双击图标:

打开。

4、打开软件后,连接上调试线缆USB11A,程序的主页面的设定如下,其中PC-interface中,

选一个带(USB)标志的端口即可;

如图:

5、按上图设置完成后,点击中央的那个Update,等待扫描完成;

扫描完成后,会显示所连接的设备类型和信息,如图:

6、打开SHELL后,进行调试第一步,即输入电机参数,SEW叫电机的初始化(也叫Startup),

如下图所示,点击那个小电机的图标:

请耐心等待设备上传信息,上传完成后,会出现配置的信息总览画面,信息总览会显示最近一次你的配置信息,如果是新设备,则会显示出厂的配置信息,如图:

点击Start-up Set 1,按照向导提示输入电机数据,过程如下图所示:

选择下一步;

这个画面不用管,直接下一步;

在上图中,根据你的实际电机类型和铭牌,输入电机的数据,例如,电机名牌为:

其中ES7S为SEW电机尾部编码器型号,在输入的选择框中,为:

小写的x代表0-9任意的数字;

这两个代表了热保护的类型和热保护动作时候的反应,热保护的反应可以根据用户现场实际情况进行调整;

输入完成后,点击下一步;

选使用编码器,然后下一步;

选定位控制模式,下一步;

选电流的矢量控制方式(CFC),下一步;按照实际,铭牌设定完成后,点击下一步即可;转速调节器的“刚度”

设定范围:0.5 (2)

默认值为“1”

值大---响应快,过高系统易震荡

值小---响应慢,一般设为1

外部转动惯量将影响驱动系统,一般经验为

电机转动惯量的10倍左右

系统的转动惯量可以通过计算得到:

Jx=m*r

2

是否有减速机

是否有制动器

是否有强冷风扇

最短的停车时间

这个画面就是系统根据您上一步填入的信息,计算出来的最合适的参数,点击接受建议值即可,然后点击下一步;

同样接受建议值,点击下一步;

在这里,建议先接受建议值,然后把设定值源和控制源修改为FIELDBUS(总线),再点击下一步;

点击Download完成下载,然后点击完成,确认。

7、电机初始化完成,然后配置SICK DME5000编码器;

同样,在SHELL里面,Startup,找到DIP/DEH21B Startup,如下图所示,按照向导提示输入参数即可;如下图:

点击下一步;

选择下一步;

根据所连接的编码器,选择对应的型号,然后点击下一步;

填入150,点击下一步;选择这个,点击下一步;

选择这个,然后下一步;

手动操作,通过这个可以

再没有PLC的时候控制

伺服电机

用笔记下当前位置,一会

有用,两个都要记

用笔记下当前位置,一会

有用,两个都要记

用手动操作模式移动小车走一段距离,或者是打开制动器,用手推小车走一段距离都可以,

再几下当前位置,一会有用。

定位的P增益。一

般接受系统建议值

定位的加减速时间

定位的最大速度,

一般为电机额定速

度的90%

设定完成后,点击下一步;

接受建议值,然后选择下一步;

点击完成,完成SICK外部编码器的配置;

8、定位模块的配置:

同样是在SHELL中,找到Extended positioning via bus;

双击进入;

如果之前配置过,则会出现:

相关文档