压力开关说明书共14页文档

DG型气体压力开关 使用说明书 ●请阅读和保持一个安全的地方 解释符号 ●, 1, 2, 3 ... = 功能 ? = 用法说明 所有工作必须在阅读操作说明后才能进行! 警告!不正确的安装、调整、修改、操作或维护可能导致伤害或物质损失。使用前先阅读说明书。这个单位必须安装依照本条例的实施。 标准声明 We, the manufacturer, hereby declare that the products DG.., marked with product ID No. CE 0085AP0467, comply with the essential requirements of the following Directives: – 90/396/EEC in conjunction with EN 1854, – 73/23/EEC in conjunction with the relevant standards. The relevant products correspond to the type tested by the noti?ed body 0085. Comprehensive quality assurance is guaranteed by a certi?ed Quality System pursuant to DIN EN ISO 9001 according to annex II, para-graph 3 of Directive 90/396/EEC.Elster Kromschr?der GmbH, Osnabrück 测试 ?电源电压、环境温度和外壳——看类型的标签。

SMC压力开关如何调 文档

SMC压力开关如何调试? 针对我司客户对SMC压力开关的调试问题,我们做出了以下总结: 问题一、 客户:ZSE40F设置1no,2no时,当P1:-7.9,P2:-10.8,P3:-93.8,P4:-100时,信号灯输出混乱,请教是设置原因或产品质量问题? 欧迅自动化设备回答:1:对于ZSE40F来说,当设置1no,2no时,在压力输出范围内红绿输出信号灯要亮. 2:压力值输出数值设置一般要求:P1﹤P2﹤P3﹤P4。压力在P1至P2范围内绿灯亮,压力在P3至P4范围内红灯亮,相应的信号灯在范围外不亮。3:你的开关应设置成P1:-100,P2:-93.8,P3:-10.8,P4:-7.9,相应设置1no,2no,若真空值为-95.0Kpa(P1:-100~P2:-93.8之间)左右时绿灯亮,这时红灯不会亮,若真空值为-9.0Kpa(P1:-10.8~P2:-7.9之间)左右时红灯亮,这时绿灯不会亮,若压力值在这两者各自的范围外,则信号灯输出恰恰相反。4:你的压力值要这样设置,建议你使用真空压ZSE40(范围-101.3~10)更合适. 问题二、 客户:请教当ZSE40F设置成1nc,2nc时,是否信号灯就不亮?

欧迅自动化设备简单的回答:设置1nc,2nc仅仅表示在设置范围内的输出灯不亮,在范围外的灯照样亮. 问题三、 客户:请教ZSE40的信号灯设置怎么与ZSE40F不一样,应如何设置? 欧迅自动化设备简单的回答:1.压力开关ZSE40F,ISE40相对应的1no,2no为常开,1nc,2nc为常闭; 压力开关ZSE40(真空压)相对应的1no,2no为常闭,1nc,2nc为常开。2:当设置成1nc,2nc时出现的为n1,n2,n3,n4,这时要求n1﹤n2﹤n3﹤n4,这时压力值在相对应的范围内会亮。3:ZSE40(真空压)在n1和n4临界点的输出信号也不一样。 附一:SMC压力开关的使用 一:使用环境 1:适合流体:空气、非腐蚀性气体; 2:使用温度:保存时0~50℃,工作时10~50℃。开关有滞后功能,通电2秒后显示; 3:供应电源:DC12~24V±10%,最大负载电流80mA; 4:消耗电流:55mA或以下;

最新CYDK102智能压力开关说明书汇总

C Y D K102智能压力开 关说明书

智能压力开关使用说明 一、概述 CYDK102系列智能压力开关是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用带隔离膜充油压阻式压力传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,送入高精度的A/D转换器,转换成微处理器可以处理的数字信号,经过运算处理的信号控制两路开关,对控制系统压力进行测控。该智能数字压力开关使用灵活,操作简单,调试容易,安全可靠。广泛应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行测量显示和控制 二、特点 ◆4位数字显示当前压力值。(正常应用) ◆按压力预设开关点和延滞切换输出 ◆开关量可在零点到满度之间任意设定 ◆外壳设有节点动作发光二级管,便于观察 ◆按键调校及现场设置各种参数,操作方便. ◆2路开关量输出,带载能力1.2A ◆模拟量输出(4~20mA)(可选) 三、技术参数

四.安装 4.1电气连接: 1(红色)电源+ 2(黑色)电源- 3(白): 模拟输出 4(兰色): 开关1 5(绿色) 开关2 4.2壳体结构: 控制范围-0.1…0~0.01…100MPa 控制精度≤±0.5%FS 稳定性≤±0.5% /年显示精度±0.1%FS 显示方式4位0.36"数码管2个LED灯显示范围-1999~9999 电源范围24V±20% 电源影响≤±0.1%FS 最大功耗< 3W 引线方式M12工业连接器 输出模式两路开关量+一路模拟量负载容量<24V1.2A 防护等级IP65 开关寿命>1000000次 环境温度-25℃~70℃介质温度-25℃~85℃ 存储温度-25℃~85℃相对湿度0~80%

压力开关调整61

1. Please remove the cover. 2. Please loosen lock screw bolt-? first. 3. Adjusting the range spindle-?. 4. Please set scale-? at 20bar for starting then, the red line on the scale-? can * Turn in clockwise - setting pressure is value by adjusting the range spindle-?. be adjusted by the range spindle-?. go up. * Turn in counterclockwise - setting pressure is go down. 5. Please find the type of pressure switch 6. After find out △p (10bar = the position 7. Adjusting the screw-?. 8. In case of actual starting pressure is from the indentification tag. between 2 and 3 on scale), * Turn in clockwise - setting pressure is incongruous with setting pressure, Please find out the △p value on the tag Please set △p value at 10bar by adjusting go up. (in case of stop at under 30bar) Please loosen the lock screw-? and inside of cover. the screw-?. * Turn in counterclockwise - setting adjust the red scale plate in actual value. (△p : differential pressure value) The machine is stopped at 30bar. pressure is go down. Then, readjust the setting value in a way To make stop the machine at 30bar, (in case of stop at over 30bar) from No.2 to No.7. 10bar(△p) is needed from 20bar starting. AIR PRESSURE SWITCH SETTING (For example, start 20bar / stop 30bar) ? range spindle ? scale ? lock screw bolt ? adjusting screw ? lock screw ? ? adjusting screw Bumhan Industries Co., Ltd.

3S压力开关使用说明书

压力开关说明书 产品作用: 压力开关用于测量流经管道的液体(水及氟化处理的制冷剂)或空气的压力状态,其典型应用是显示压力与控制压力。 ●机械寿命≥10万次(参考值JC系列≥40万次) ●设定值调整:当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度尺和系统中的压力表进行调试,当设定值要求较高时,请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试。 压力开关内部安装有一个高灵敏度的单刀双掷接近开关。开关可设定二个切换值,通常称为上限切换值和下限切换值。 具体调试方法: 1. 压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值; 2. 压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差; 3. 它们的关系是:上限切换值-开关压差=下限切换值 即:上限切换值可以直接在标尺上调节下限切换值要通过1~3操作来调节 *例如:(高压保护器的用法) 要求被控介质的压力保持在0.5~0.8Mpa之间。 1. 选用设定值范围在0.1~1.0Mpa的压力控制器(JC-210,HNS-210) 2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.8Mpa(8kg或8bar)处,此值为上限切换值。 3. 旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.3Mpa, 下限切换值=上限切换值-开关压差=0.8-0.3=0.5,此值为下限切换值。 4. 将控制器的接线端子接入被控的电气回路。 请注意:①为公共接线。③为常开端输出。⑤为常闭端输出。 高压保护,请连接①⑤,在正常升压时,①-⑤接通(①-③不通)。压力升到设定上限时即0.8Mpa处,①-⑤不通(①-③接通)。压力下降时,此时①-③接通,压力下降到下限设定点即0.3Mpa处时。又切换为①- ⑤接通(①-③不通)。降压停止,压力回升,则自动循环。 5. 接通电源,让被控介质(水、气)压力上升。请注意观察调正,使压力开关的设定值与压力表指示一致,(如压力升至上限设定时,开关尚未动作,即旋动压力调节螺丝,微调到切换动作,并再次重复验证一次)并作下限验证,过程同上。(反复验证几次)用红漆固定压力开关铁壳顶部的压力调节螺丝和压差调节螺丝。*例如:(低压保护器的用法) 用户的正常水压为0.25Mpa要求当水压低于0.1Mpa,压力开关要关闭水泵。 1. 选用JC-203或HNS-203。(也可选用JC-206或NHS-206)。即控制值0~3kg范围。 2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.15Mpa处,此值为上限切换值。

SOR 压力开关使用说明书

概述 本说明书是关于SOR 压力开关在安装、过程联接、 电气联接和调校方面的说明,此种形式压力开关不 推荐用于存在高冲击压且高频率循环的高液压工作 场合。 注意:如果您发现某台开关有损坏,请尽快与工厂 或SOR 产品当地服务代表联系,以获得返修登记号 码,如果该产品无法返回工厂维修,应由授权的产 品服务代表提供现场服务,请与工厂或SOR 公司当 地服务代表联系技术支持事宜。 设计与规范的改动请恕不另行通知。 电气联接 警告:在危险环境下开启防爆型开关,在盖移动前一定要保证电源已被断开,否则会导致严重的个人伤害和巨大的工厂损毁。 在开关壳内防置过多的导线或不当的联接可能会防碍开关正常的工作。 第1页/ 2页 ISO 9001质量体系认证 真空开关(接线图解) 当设定点为真空时,参 照图一 当设定点为正压时,参照图二 图一 图二 兰(公用) 黑(常开) 红(常闭) 绿(地线) 兰(公用) 黑(常开) 红(常闭) 黄(公用2) 棕(常开2) 桔红(常闭2) 绿(地线) 导线颜色标识 压力开关 使用说明书

安装 1.用两个适当长度的1/4英寸螺栓,牢固地将开关外壳通过安装孔与仪表架或安装柱装配 在一起。 2.不推荐通压力接口或电气接口的在线安装。 3.建议安装位置为电气接口竖直向下,以避免收集冷凝液,尽管如此,开关仍可全位置安 装。 保证导线的电气性能符合所有应用的国家和场合,并且根据相关国家和场合的安全要求安装产品。 过程联接 采用两个扳手安全地将引压管与压力接口联接:一个扳手夹住六角形压力接口,另一个扳手旋紧引压管或管接头。 重要:小心勿使压力接口松,压力接头从壳体上脱落。 警告:将外壳安装平板表面可能会导致外壳受到扭力,从而使压力开关不能正常工作。 调校 警告:在工厂开关元素已在壳体内被精确定位,开关触点行程也已调至最佳状态,任何现场的不当移动和替换都会降低精度,导致开关不能正常工作,除非工厂认为程序是允许的。 常规开关(回程差固定型) 使用3/4英寸英寸开口扳手,顺时针旋六角形调节螺母可升高设定值;逆时针则减小设定值。从调节螺母上表面垂直读出壳体内表面贴的调节范围所示值,即可得到粗略设定值,若要求精确设定值,则需标准压力源,连续校验仪和0.25%精度的压力表。 回程差可调型开关 使用常规开关调校方法(上述)设定希望的降压设定点,升压设定点可转动开关元件上的白色拨轮来设定。设在A为最小回程差;设在F为最大回程差;调节量超过E点会影响精度。 参考尺寸图见SOR样本(Form 216)。精确尺寸图,请联络工厂。 第2页/ 2页ISO 9001质量体系认证

压力开关调整

英格索兰压缩空气系统解决方案 压力开关调整 压力开关试机时已由工程师调整好,在运行期间如需调整参数请先同供应商联系后进行。 压力调整: 控制压力开关属高压元件,调整时一定要注意安全及保护,调整时先打开顶部圆形保护盖,然后用一字螺丝刀反时针旋转为压力增大,顺时针旋转压力减小,因压力开关数值 精密,故调整时需缓慢转动,以免损坏压力开关。 压差调整 调整压差时(上限与下限之间的压力),先打开前盖,找到右上角一字螺丝,用一字螺丝刀顺时针转动压差增大,反时针转动压差减小,调整压差时需与压力调整配合,请慎重调整。 压力开关请不要频繁调整参数,以免损坏压力元件! 日常简易故障应急处理 1、空压机排污电磁阀不工作。 请首先检查排污电磁阀控制线路是否存在故障,应定期对电磁阀管道及排污部件进行清理。 2、级间安全阀动作。 首先仔细检查安全阀是否存在质量问题,实际上级间安全阀经常动作不属于机器故障,问题的原因完全可以在现场很快排除的。因为15T2 机器采用的是阀片式进排气,机器每个级别的阀组都是采用密封性能和耐磨性能比较好的阀片及阀座紧密配合组成,空压机在运转过程中会产生一些污损物,比如:积碳颗粒、各运动部件经过磨损后遗留的碎削、油泥等均会卡在阀片及阀座之间造成密封不严,使排气端产生压力回流而导致上一级压力增高,所以便引起级间压力过高使级间安全阀动作。此时请停止此台机器的运行,拆卸级间压力高的下一级气缸气阀进行维护清理即可。 清理气阀注意事项: 1、气阀座及阀片请使用柴油或酒精进行清洗,清洗时应将阀片和阀座拆散进行。 2、清理过程中请使用软毛刷对阀片及阀座进行清理,严禁使用硬毛刷或钢丝刷,避免造成气阀损坏。 Ingersoll-Rand Air Solutions 6

机械式压力开关使用说明书

机械式压力开关 型号:MD-S700 量程:0-25Bar 设定压力:10Bar 产品材质:不锈钢 量程:ZG1/4 出厂日期: 检验人员: 在使用本压力开关之前必须详细阅读此压力开关的有关资料和操作说明。 该系列压力开关为机械式压力开关,当流体压力作用在感压力元器件,使之产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出。 该系列压力开关内部采用全不锈钢感压膜片,它的特点是使用方便,工作稳定,机械寿命长。用户可通过随产品的附件工具设置控制点,或者是出厂时要求我厂预设好压力控制点。 该系列产品应用广泛,特别适合自动化设备配套,矿山机械等应用机械的压力控制及保护。 一.产品参数 产品量程0~0.2...1230Bar (根据客户选择不同,量程有差异) 设定压力0~0.2...600Bar (根据产品的量程不同,设定范围有差异) 测量介质水、油、气体等对不锈钢无腐蚀的流体 电气触点镀银 设定延时膜片式约为10% 活塞式约为15% 最高行程90次/秒 工作温度-20℃~80℃ 机械寿命106 次 认证方式CE认证 重量60g 电气特性 可变式开关逻辑:常开和常闭 电源保护:根据DIN 40050标准 电源连接:根据DIN 43650标准 接线保护反极性和短路保护 安装接口G1/4 G1/2 或用户定制 材质不锈钢

二.连线方法 端子 定义 最大载荷 红色 报警公共端(COM 端) DC42V1A DC125V0.2A AC42V3A AC125V3A 黑色 报警常开端(NO 端) 蓝色 报警常闭端(NC 端) 连线前必须确定使用电路中的电流电压是否超过压力开关的额定载荷! 连线时,必须切断电源以免造成人身伤害和产品的损坏! 三.尺寸图及电气连接图 *因防爆等级及客户要求不同,外形有差异。 四.注意事项 1.不得施加超过产品额定承载的压力! 2.不得通过超过产品额定承载的电流及电压! 3.不得测量对不锈钢或铜有腐蚀的介质! 4.不得带电连线或调节压力设定点! 5.强烈的碰撞可能会影响设定值,甚至会损坏产品。 6.防爆型产品在连线完成后,必须安装好产品的接头外壳及防护罩。 ★ 因客户所订购的产品不同,本使用说明书可能有部分参数或内容与客户所收到的产品略微不 同,本说明书仅供参考,如发现问题,请与供应商联系。

压力开关工作规范

设备保养工作规范 类 另仪器类 设备名称:壓力開關 制定部门:台化塑胶(宁波)有限公司保养课 公布日期:2004年12月26日 修订日期: 年 月 日 版 次:第零版 台化塑胶(宁波)有限公司

>录 早页 别次 仲?美彳冷\11/寸十............................................. 1—01?03 保养作业注意事项........... 專肓信/只美.................................................... 2-01 预防保养基准 宅甘日/只美甘.................................................. 3-01 疋期保乔基准 Z/ir \f f/7kr 7^ ..................................... 4—01? 02 作业怀准........... 异常状况及处理对策 ........... 5-01 保养作业注意事项 保养作业执行前之准备工作: 公佈日期:2003年6月修訂日期:年月第次修訂

执行保养作业前应作好工作安全要求: 为确保保养人员安全,减少意外的发生,于设备维修前应由生产部门确认完成各项安全防 护准备工作,并于「修复单」中之「施工安全许可」栏签认后方可施工。 属明火作业、危险作业或特别危害健康作业等管制项目之保养维修工作,须依据「工作安全许可管理办法」之规定(填写「工作安全许可申请暨同意单」申请、核准,并依「各类施工作业安全检点表」及「各类施工安全作业标准」执行)经申请核准后才可施工。 属明火作业、危险作业或特别危害健康作业等管制项目之保养维修工作,应确认各项安全措施是否已完成、防护器具已穿著配戴妥、灭火防火器具已备妥、通风换器设备已备妥及检查正常、「挂签」及「上锁」管理安全作业已确实,并指派安全督导员及监工。 设备检修中属转动、空气、蒸汽、气动等设备及电气线路之保养,应做好「挂签」及「上锁」安全管理方可进行作业。 转动设备检修前应关闭电源,并悬挂「保养修复中,请勿动」、「检修中,禁止送电」等 警示禁止标示牌方可进行作业。 制程区若有特殊管制或设备跨厂之制程区,执行保养作业前应先会签相关制程厂核准后,才可进入作业。同区域进行共同作业前,须先进行协议组织及指定一人指挥。 公佈日期:2003年6月修訂日期:年月第次修訂 1--01

压力开关调试

压力开关调试 产品作用: 压力开关用于测量流经管道的液体(水及氟化处理的制冷剂)或空气的压力状态,其典型应用是显示压力与控制压力。 ●机械寿命≥10万次(参考值JC系列≥40万次) ●设定值调整:当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度尺和系统中的压力表进行调试,当设定值要求较高时,请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试。 压力开关内部安装有一个高灵敏度的单刀双掷接近开关。开关可设定二个切换值,通常称为上限切换值和下限切换值。 RANGE就是压力的量程范围 DIFF就是pressure difference,指的是切换差,也就是死区,是一个切换区域。每个压力开关都有这个参数,只不过有些压力开关的死区是可调的,而更多的压力开关死区是不可调的。 根据压力开关的不同,其设定值可能是上切换值或下切换值或上下都不是,因此都压力开关需要调节。你可以试一下,当设定值为16bar,切换值为2bar 时,如果压力由0升到17bar时动作,那么设定值就是上切换值;当设定值为16bar,切换值为2bar时,如果压力由17bar以上降到15bar时断开,那么设定值就是下切换值;当设定值为16bar,切换值为2bar时,如果压力开关不在15bar 或17bar时动作,那么上下都不是。其实,设定值是什么切换值不要紧,下面介绍一个通用的设定方法。 切换差不可调控制器设定值调整步骤,举例说明如下: 举例:选用设定范围在0.05-2.5MPa的控制器,要求压力升至2.0MPa(此值为上切换值)发出触点信号。 1. 松锁紧器,将控制器旋入校验台的螺纹接口上;打开盖板,将电缆穿过电缆接口接入端子板,电缆另一头接上万用表; 2. 加压至 2.0MPa,此值可由标准压力表读出;顺时针转动设定值调节镙杆,使设定值由大变小,直至微动开关在2.0MPa处切换。 3. 旋动锁紧器,调节校验台压力,使其在2.0MPa上下来回变化,校验压力上升时,切换值是否为2.0MPa,此值即为要求设定的上切换值,此值减去切换差(约

智能压力开关说明书

智能压力开关使用说明 一、概述 CYDK102系列智能压力开关是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用带隔离膜充油压阻式压力传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,送入高精度的A/D转换器,转换成微处理器可以处理的数字信号,经过运算处理的信号控制两路开关,对控制系统压力进行测控。该智能数字压力开关使用灵活,操作简单,调试容易,安全可靠。广泛应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行测量显示和控制 二、特点 ◆4位数字显示当前压力值。(正常应用) ◆按压力预设开关点和延滞切换输出 ◆开关量可在零点到满度之间任意设定 ◆外壳设有节点动作发光二级管,便于观察 ◆按键调校及现场设置各种参数,操作方便. ◆2路开关量输出,带载能力1.2A ◆模拟量输出(4~20mA)(可选) 三、技术参数

四.安装 4.1电气连接: 1(红色)电源+2(黑色)电源-3(白):模拟输出4(兰色):开关1 5(绿色)开关2 4.2壳体结构:

五、设置功能总述 5.1.面板及按键 5.2输出功能: 5.2.1开关量输出 QYK102有两路开关量输出。每路开关量输出可以 设定1个压力开关点和一个开启延时值。相应的输出 会在开关点的吸合值到达时切换并在压力下降到低于 释放值时回复。 5.2.2模拟输出 根据型号规格:QYK102可以带一路模拟输出。可输出4~20mA、0~10mA等模拟信号5.3系统设置: 5.3.1设置框图 5.3.2菜单说明:

AL1H此值为继电器1吸合值 AL1F此值为继电器1释放值 AL1D此值为继电器1动作延时 AL2H此值为继电器2吸合值 AL2F此值为继电器3释放值 AL2D此值为继电器3动作延时 5.3.3、操作说明: .菜单切换使用加、减键切换,数据查看通过mode键,在菜单显示时按mode为查看数据,修改通过加减键实现,确认请再次按下MODE键。 菜单为循环结构,可以向上、向下翻。在不退出菜单状态下可以任意上翻和下翻。 在设置状态如果30秒没有操作,而且菜单没有退出,则自动退出设置状态,但是不保存所修改的数据,及数据还是原先的数据。 ●按下“mode”键 ●显示“LOCK”(提示输入密码) ●按▲或▼键输入密码“0001”, ●按下“mode”键确认 ●按▲或▼键上翻或下翻进行菜单选择(AL1H、AL1F、AL1D、AL2H、AL2F、AL2D、END) ●按下“mode”键进入所选菜单。 ●按▲或▼键更改设置 ●按下“mode”键确认,若需要,再用▲或▼键选择其他菜单进行修改。 ●修改完成后选择“END”菜单,按“mode”键确认保存退出 ●若30秒无键按下,则自动退出设置状态,但是不保存所修改的数据。 注:开关点由吸合值和释放值组态决定,吸合值大于释放值时为上限报警输出(常开功能),吸合值小于释放值时为下限报警输出(常闭功能)吸合值与释放值的差值为开关点的回差。 例:要设定开关点1为上限报警输出(常开功能)在4Mpa吸和,小于3.95Mpa断开,切换延时为3秒动作;开关点2为下限报警输出(常闭功能)在10Mpa断开,低于9.95Mpa 吸和,切换延时为10秒:

压力控制开关使用说明书

RYK-115智能压力开关 使用说明书 无锡锐文自动化仪表有限公 司

目录 1.概述 (1) 2.特点 (2) 3.技术参数 (3) 4.外型尺寸 (3) 5.安装 (4) 6.设置 (5) 7.质保 (8) 8.选型 (10)

一、概述 RYK-115系列智能压力开关是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用带隔离膜充油压阻式压力传感器,输出信号由高精度,低温漂放大器放大处理,送入高精度的A/D转换器,转换成微处理器可以处理的数字信号,经过运算处理的信号控制两路开关,对控制系统压力进行测控。该智能数字压力开关使用灵活,操作简单,调试容易,安全可靠。广泛应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行测量显示和控制。 二、特点 ◆4位数字显示当前压力值 ◆压力预设开关点和开关点动作延时功能 ◆开关输出功能可选(迟滞功能,窗口功能)◆设有节点动作发光二级管,便于观察 ◆按键调校及现场设置各种参数,操作方便 ◆2路开关量输出,带载能力1.2A ◆模拟量输出(4~20mA)或RS485数字输出 ◆压力接口可330°旋转

三、技术参数

五、安装 5.1机械连接 RYK-115可以通过压力管接头(DIN3582外螺纹G1/4)(其他尺寸接头可在订货时说明),直接装在液压管路上。在关键应用场合(如剧烈震动或冲击),压力管接头可以通过微型软管进行机械解耦。 5.2电气连接

1:VCC 1:VCC (棕) 1:VCC (棕) 1:VCC (红) 2:GND 2:SP2 (白) 2:SP2 (白) 2:GND (黄) 3:SP1 3:GND (兰) 3:GND (兰) 3:SP1 (棕) ●线路连接尽量短,采用屏蔽线 ●尽量避免直接接近引起干扰的用户装置或电 器和电子装置的接线 ●若用微型软管安装,壳体必须单独接地 六、设置 6.1开关量输出 每路开关量输出主要由两个基本参数ALxH 和ALxF来控制,ALxH设定吸合点,ALxF设定释放点。此外还有相应的输出功能选择,输出延时值等共同完成对开关输出的控制。

SMC压力传感器调整说明书 ZSE AISE A

Z/ISE30A 系列压力开关设定说明 设定顺序:通电—测量模式—零点校正—功能设定—测量模式 产品通电后,自动进入压力测量模式,第一次使用时,请按如下顺序操作。 1、零点校正:产品第一次使用时,通电且不施加气压时,如果显示值不为零, 和 键同时按住1s 以上,显示值归零。 2、基本功能设定: 测量模式下按住键2s 以上,压力开关进入功能设定模式,显示屏显示为 。 按和键选择对应功能后按进入详细功能设置。 备注:部分功能为可选功能,根据型号而定。特定型号下如果不包含某可选功能,对应位置显示 。 全部功能列表: 项目 出厂设置 F0:单位选择功能 ISE-Mpa,ZSE-KPa,Option P-psi F1:OUT1规格设定 迟滞模式,常开 F2:OUT2规格设定 迟滞模式,常开 F3:响应时间设定 2.5 ms F4:显示精度设定 1/1000 F5:自动预设功能设定 手动模式 F6:显示值校正 0% F7:省电模式选择 OFF F8:密码锁设定 OFF 1)F0-单位选择功能 可选功能,部分型号无此功能。 单位不同,显示屏开显示的数值范围不同。 操作方法:按 和 键选择对应单位,按 键确认。 测量模式 按住键2s 以上 功 能 选 择 模 式 功能设定

2)F1-OUT1输出规格设定方法: 此部分可设置输出类别(迟滞型/比较型)和输出模式(常开/常闭)设定。 按键进入单位选择模式 按和键选择对应单位 交替显示 按键完成设定 返回到功能选择模式,屏幕显示F0 F0-单位选择功能设定完成 输出模式 常开型 出厂时默认设置 常闭型 迟滞模式(出厂时默认设置) 压力 输出 迟滞(H-1) 压力 输出 压力 输出 迟滞(H-1) 压力 输出 比较模式(也称窗口比较模式) 迟滞模式(出厂时默认设置) 比较模式(也称窗口比较模式) 迟滞(H1) 迟滞(H1) 迟滞(H1) 迟滞(H1)

智能型数显压力开关使用说明书 -A4

六、指示灯定义及工作状态说明 电源指示灯接通电源后常亮 上限指示灯进行上限设置过程时长亮,在运行状态中,当压力高于上限,上限指示灯长亮。下限指示灯进行下限设置过程时长亮;在运行状态中,当压力低于下限,下限指示灯长亮。单位指示灯默认单位为MPa,MPa、Kg/cm2、PSI可任意切换。 运行指示灯闪烁控制器处于运行状态中,继电器处于闭合状态。常亮控制器处于运行状态中,继电器处于断开状态。不亮控制器处于设置状态,继电器处于断开状态。 七、显示代码说明 字符字符定义 E--E 表示传感器损坏或电线连接不正确。 E--1 表示控制器在工作状态下,持续3分钟压力未变化,按任意键返回运行状态。 E--2 当前压力超过(上限+0.1MPa),按任意键返回运行状态。 C--L 表示正在清零操作。 E--H 超过压力控制器的最大量程。 8888数据设置存储成功标志。 八、注意事项 1.收到产品后,请检查包装及外形是否完好,并核对型号和规格是否与您选购的产品相符。 2.按产品所提供的过程连接、电气连接和安装方式,将产品正确可靠安装并接线。 3.请勿带电安装! 4.使用过程中请注意产品的技术规范和使用条件,如允许的介质温度、过载压力、供电电压等。 5.压力开关属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸,更不能用硬物触碰膜片,以免造成产品的损坏。 6.在安装过程中,注意保护产品,不得强力安装或者拆卸,否则容易损坏产品,特别是安装螺纹。 7.安装时请用合适的扳手安装或拆卸,不得强行用手拧动壳体来拧紧或者拆卸,否则造成的损害不在保修的范围内。 8.安装后通电测试,出现非正常现象,除非具备产品调节设备和技能,否则请将产品联系我公司的售后技术人员。 智能型数显压力开关 Intelligent digital pressure switch 智能型数显压力开关是集压力的测量、显示、控制于一体的智能化控制仪表,具有操作简单、价格便宜、抗震动、控制精度高、使用寿命长等特点。 该压力开关具有延时控制功能、三种显示单位可以任意切换、误差一键清零等多种功能。 1.压力显示窗口 2.MPa单位指示灯 3.Kg/cm2单位指示灯 4.PSI单位指示灯 5.运行指示灯 6.下限指示灯 7.上限指示灯8.电源指示灯 9.(ON/OFF)运行键10.数字减小键(▼) 11.数字增加键(▲) 12.设置SET键 13.压力安装口

压力开关H100操作手册-北京康纳森仪表技术有限公司

100系列 压力开关 型号H100,H100K (差压开关) 安装与维护说明书

将两个螺丝钉卸掉,保留下封盖和盖子的垫圈。两个1/2”的敲出孔位于边缘部位和外壳的反面。他们可以用起子轻易敲出,在外壳的左侧边缘有一个1/2”的NPT电气接口。这3个开关的接线端都被清楚的表明了“common”,“normally open”以及“normally closed”的标签。以下是开关接线的颜色代码: Manual DPDT Reset 选项1010 SPDT SWT1 SWT2 common 紫色紫色黄色normally open 蓝色蓝色橙色normally closed 黑色黑色红色 并提供了一个适用于35lb. 拉扯测试的接地螺丝钉和夹钳。为防止影响活塞和调整差压的开关轴,如果可以的话请将电线的长度控制的越短越好。 第二部分-调整 工具 5/8”终端开启扳手一些型号配有两个薄片及调整活塞。在3/16” 六角头螺母安装在1/4”活塞里时这个特点便 能体现出来了。这个部件的长度已在工厂里做过调整。 H100 和H100K 将压力开关卸掉,将螺母的锁定松开。通过顺时针旋转5/8”螺钮来调整设定点,使设定点上升,或是逆时针旋转降低设定点的值。通过固定的调整锁可以使螺钮旋得更紧。(参阅图表1)。调节装置包括了未校准的高、低或中档范围设定的参考刻度。 调整差异型号 型号15623和1519的调整装置型号与一个快速干触点开关相互作用与内部调整轴。通过轴来升高和将降低压力值来调整设定点。设定点是恒定的。其他参考信息可直接联系厂家获得。 手动重启按钮 当在启动一个与调整装置型号相互作用的快速干触点开关时,保持启动直至压力值将到能重新启动开关的范围(在调整装置的上方)。 差异 1)将调整锁松开。 2)转动5/8”调整螺母,使之最接近中间值。这些操作可以为传感器添加负载。在活塞上使用1/4”扳手,在活塞螺母上使用3/16”扳手,从活塞处向外转动螺母直至开关启动为止。如果开关已经是出于开启的状态的话,将螺母向内扳动,直至开关停止启动。从这个点扳动螺母。(参阅图形1)3)根据第二部分-调整的内容确认设定点。 4)请在安全情况下连接电线及卸掉封盖。

压力开关调节方法

数控机气路压力开关调节方法 目前,我公司共使用四种型号的压力保护开关,分别是SMC的IS1000机械压力开关、GP46机械压力表带压力开关、ISE30型数显压力表压力开关和CKD的PPX型数显压力表压力开关。 一、各种压力开关的设定方法 1、IS1000机械压力开关出线的一侧有一个小的旋钮,使用小一字螺丝刀通过调节此旋钮即可改变开关动作的压力值。在压力开关一侧有一个红色的指示器,可以指示当前的压力设定值。 2、GP46压力表带压力开关设定动作压力是需要逆时针旋转取下压力表的透明保护罩,在压力表盘的下方有一个小的旋钮,使用小一字螺丝刀调节此旋钮即可调节压力开关的动作压力。压力表上有一个绿色指针,此指针指示设定的动作压力。注意在调好动作压力之后将压力表的保护罩再装上去。 说明:由于IS1000和GP46属于机械式压力开关,所以他们的动作压力指示器会存在0.05MPa以下的指示误差,还会存在0.08MPa的动作迟滞。 3、ISE30型数显压力表压力开关共有三个按键和一个显示窗口,三个按键分别为“△”、“SET”、“▽”,通过这三个按键可实现压力开关的设置。 持续按“SET”三秒以上即可进入主程序设置,第一个界面是选择压力单位,一般设置为“bar”,如果需要改变单位,通过“△”或 “▽”来改变。设置到需要的单位后按“SET”进入下一级显示颜色设置。显示颜色一般设置为“SOG”(ON时为绿色),如果要改变显示颜色同样是通过△”或 “▽”来改变。显示颜色设置完成后按“SET”进入动作模式设定,一般设置为“HYS”(迟滞模式),继续按“SET”进入输出状态设定,一般设置为“NO”(常开状态)。继续按“SET”进入响应时间设定,这里设置气压达到设置压力和输出动作信号之间的延时,单位为毫秒。继续按“SET”进入自动预置设定,一般设置为“MAN”(手动模式,不能设置为“AUT”)。再继续按“SET”退出主程序设置。 按一下“SET”会出现“P_1”和一个数字的交替闪烁,此数字即为压力开关的动作压力,按“△”或 “▽”可进入动作压力P值的设置界面,显示区显示压力值,且最后一位闪烁,此时通过“△”或 “▽”可以改变最后一位置,通过“SET”可以在不同数字位之间切换,再通过“△”或 “▽”改变当前闪烁的数字位的值。设置完成后长按“SET”可退出P_1设置,进入“H_1”和一个数字交替闪烁的界面,闪烁的数字为H值,即迟滞值。通过“△”或 “▽”进入迟滞值的设置,数字修改方法同P值修改方法。修改完成后长按“SET”退出设置,数显表上显示的是当前的气源压力。 特别注意,在调节P_1或H_1时,其最高位,也就是最左边的一个不是数字显示的位,一定要调成一个短竖线,否则所有设置值将会被自动归零。 4、PPX型数显压力表压力开关有“MODE”、“△”、“▽”,三个按键和一大一小两个数显窗口。而且PPX有两个信号输出通道,一般我们使用第1通道。 持续按“MODE”三秒以上即可进入主程序设置,第一个界面是1通道动作模式设定,此时小窗口显示“OUT1”,一般设置大窗口显示为“HYS”(迟滞模式),如果需要改变设置,通过“△”或 “▽”来改变。继续按“MODE”进入2通道动作模式设定,此时小窗口显示“OUT2”,一般设置大窗口显示为“OFF”(关闭2通道)。继续按“MODE”进入输出状态设定,一般设置为“NO”(常开)。继续按“MODE”进入响应速度设定,此时小窗口显示“SPEED”,单位为毫秒。继续按“MODE”进入显示颜色设定,此时小窗口显示“CLOR”,一般设置大窗口显示为“G-ON”(ON时为绿色)。继续按“MODE”进入气压单位选择,一般设置大窗口显示为“bAr”(bar)。再继续按“MODE”退出主程序设置。大数显窗口中显示当前压力。注意:特殊情况下可能没有最后一项单位设置。 按一下“MODE”小窗口会显示一下“LO-1”然后显示一个数值,这个值即为迟滞模式

压力开关及压力传感器简要说明

压力开关及压力传感器简易操作说明 a. 压力值显示区:显示所选通道的压力值 b. 压力通道显示区:显示所选通道,一共四个通道 c. 开关量信号显示区:根据压力值和该通道的设定参数值比较大小显示接通状态 输灰系统涉及到的压力一般可归为三大类:输送管道压力、控制用气压力和密封压力,具体对应到压力开关的哪个通道请参照现场电控箱的相关标示。 1.输送管道压力:指输灰管道中的压力,一般对应压力开关的1通 道,输送过程中当输送管道压力低于该通道的n1值时,系统停止输送,继续下一个循环。 2.控制用气压力:指气控箱中电磁阀底座中的压力,一般对应压力 开关2通道。如果控制用气压力低于该通道的p1值,系统会出现气压低报警,暂停输送,待气压再次超过p1值时继续输送

3.密封压力:指密封圈中的气压,如果密封压力低于该通道的p1值, 系统会出现密封圈损坏报警。 注:常开点为p1 常闭点为n1 查看相关压力的方法:先参照现场电控箱的相关标示找到你需要查看的压力在哪个通道,然后按增加键调整到该通道即可。 二.设置压力开关运行模式的方法: 1.长按SET键约3秒,待压力值显示区域出现以下字样时, 按增加或者减少键调到,然后按SET设置 2.接下来会出现以下字样中的一种 通过增加和减少键调到,然后按SET设置 3.接下来会出现以下两个字样中的一种 如果您设置的通道是显示管道压力的(控制柜面板图上有标 识各通道都显示什么压力),请您选择然后按SET键设置。如果您设置的通道不是显示管道压力的,请您 选择,然后按SET键设置。

如果您设置的是压力开关1通道,接下来还会出现如下两个字样中的一种: 请您选择然后按SET键 4.接下来会出现以下字样中的一种: 请您选择然后按SET键 5.接下来会出现以下两个字样中的一种 请您选择然后按SET键 6.接下来压力开关会显示压力值,压力开关该通道的运行 模式设置完毕,通过增加减少键选择另外一个通道,再按以上方法设置其运行模式,如此依次设置好全部4个通道的运行模式该项工作就全部完成了 三.设置压力开关运行参数 按SET键—>此时压力值显示区域会出现n1或者p1字样,并显示出相关n1/p1值,按增加或者减少键调整值的大小,每按一次增加或者减少键,相应值会增加或者减小0.01—>按SET键设置该值—>此时压力值显示区域会出现n2或者p2字样,并显示出相关n2/p2值,按增加或者减少键调整值

差压、压力开关工作原理

压力开关的工作原理及特点 一般压力开关是如何工作,起作用的?主要应用在什么原件上,起的是什么作用?主要的特点是什么,应用的范围很广吗?看本期资料导读,由上海卓盼电子科技有限公司整理参考。 压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。压力开关的一般工作原理:是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内膜片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,膜片瞬复位,开关自动复位,或者简单的说是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。开关元件有磁性开关、水银开关、微动开关等。 压力开关主要类别包括常开式和常闭式。主要特点是: 1、采用英制管螺纹快速接头或铜管焊接式安装结构,安装灵活,使用方便,无需特殊的安装固定。 2、插片式导线式连接方可供用户任意选定。 4、密封式不锈钢感应器安全可靠。 5、压力范围内可根据用户任意选定的压力值进行制造。 压力开关主要应用领域:主要用于家用、商用、汽车制冷系统的高、低压力保护控制,蒸汽工况和发电站;蓄能器,接收器,闪蒸罐,分离器,洗涤器,炼油装

置。也可适用于各种设备工具的高、低压力保护控制。 压力开关用在空压机上面主要是来调节空压机的起停状态,通过调节储气罐内的压力来让空压机停机休息,对机器有保养作用.在空压机工厂调试的时候,根据客户需要调节到指定压力,然后设定一个压差.例如,压缩机开始启动,向储气罐打气,到压力10kg的时候,空压机停机或者卸载,当压力到7kg的时候空压机又开始启动,此间有一个压力差,这个过程就可以让压缩机休息一下,达到保护空压机的作用.由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。由於气缸内压力的变化,通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸,在压缩行程中,由於气缸容积的缩小,压缩空气经过排气阀的作用,质量流量计经排气管,单向阀(止回阀)进入储气罐,当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时,压力开关自动联接启动。 电子压力开关代替各种机械式压力开关已逐渐成为应用的主流。通常有压力开关的泵,都是一些高压泵,比如往高楼上送水的泵,为了是让达到一定压力后,水泵停机,避免没有负荷但水泵也一直在那转,浪费电,同时蓄能罐的作用不会让压力立即丧失,所以不是大量用水水泵也不会启动.当自来水管道或气泵的压力小于开关压力调点的下限时,开关自动接通,泵开始运转,当自来水管道或气泵的压力大于开关压力调点的上限时,开关自动断开,泵停止运转,开关压力的上下限随用水高度和气泵所需压力的不同可以在调整范围内调整。 压差开关总的来说就是利用两条管道的压差来发出讯号,由2个膜盒腔组成,两个腔体分别由两片密封膜片和一片感差压膜片密封。高压和低压分别进入差压