文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调风管清洗消毒标准

中央空调风管清洗消毒标准

中央空调风管清洗消毒标准
中央空调风管清洗消毒标准

中央空调风管清洗消毒标准

中央空调通风系统主要包括风管、新风管、中央空调风柜、送排风口、空气处理机组、风机盘管等。长期以来人们对中央风管清洗比较忽视,其实中央空调在使用两三年后,空调风管内部早已为病菌、灰尘、油垢所侵害。只有对中央空调风管系统进行系统全面的清洗,净化消毒才能够提供良好的空气品质。进行中央空调清洗工作,能使写字楼、医院、商店、酒店、工厂等公共场所,建立防止病毒通过空调风管交叉感染的控制预防体系,彻底杜绝常年存在的污染源隐患。

(一)、中央空调通风系统清洗技术简介

本公司采用国际先进的清洗机器人对中央空调通风系统进行清洗。工作人员从监视录像控制系统屏幕上观察机器人的旋转刷系统的工作情况,及时调节手动遥控系统使其按照工作人员的意愿,左右转弯,前进后退进行清洗操作,超大功率的灰尘收集系统把从管道内打扫下来的灰尘、微生物和细菌收集起来进行彻底清除。最后清洁后用进口消毒剂进行均匀喷洒消毒,一切工作过程及清洗效果可以进行跟踪录像,作为工作档案,记录在案作为汇报工作及清洗质量的依据。

A、风管清洗目的

1.风系统长期工作,风管内尘埃堆积,从而使空调系统不能提供良好质量的空气;2.风管内部的温湿度环境促使大量的细菌、微生物滋生,形成传染病源;3.游离的灰尘颗粒上附着各种传染病菌,通过风循环系统容易造成群体间交叉感染;4.风管中大量堆积灰尘,会导致风阻加大、机组能力下降,损耗能源。

B、清洗工作范围

1.中央空调风管清洗2.中央空调风柜清洗3.风机盘管清洗4.送排风口的清洗5.空气处理机组的清洗

C、主要清洗设备介绍

1.管道清洗机器人洁乐环保公司使用,高20cm,宽32 cm,手动

升降臂,可通过更换不同大小的毛刷清洗不同管径的风管;同时,通过更换升降臂前端会动机构,改变毛刷旋转方式,可以清洗方式管道和圆形管道;毛刷通过气动马达带动,气动马达的好处是体积小,重量轻,功率大,并且可以长时间工作。机器人载有广角摄像头,信号经电缆传至监视器,在管外可以监控整个清洗过程,并操纵机器人避开障碍物。长降臂连同毛刷作为一个模块可以整体拆缷下来,这样清洗机器人便成为一部灵活的勘测机器人,配备不同的探头,可以测量管内网速、温度、湿度、粉尘浓度等参数,机器人通过控制箱远程控制,改变行进速度、方向、毛刷转速、灯光亮度,履带式行进机构能够保障轻松越过障碍物,不致倾斜。

2.软轴毛刷清洗机

作为机器人清洗的辅助设备,需人工操作使用,在清洗机器人不能进入的小型管道,毛刷可根据管道大小加以选择,能彻底将管内污物清除干净,软轴前端可加摄像头,通过监视器监控到个工作过程。毛刷通过脚踏开关控制,可正反旋转。

3.大功率吸尘器

功率为750W,最大风量3800m3,通过软管接到风管,使清洗管道区域形成负压,清除管内灰尘及其他脏污物,可以根据需要多台并联使用效力更加强劲。内装高效率过滤器,符合国家标准《空调通风系统清洗规范》要求。

D、清洗程序说明

风管清洗一般利用现有出风口分段进行,一端接大功率吸尘器,一端供机器人进入,风口两端都需要气囊充气封闭,使清洗区域在吸尘器的作用下形成负压,机器人将管内灰尘及脏污物松动,进入吸尘器,使风管达到清洁的目的。散流器拆下后经清洗、消毒,重新装回时调整好出风量;对某些清洗有困难的管道部分,在开清洗口之前先征求甲方意见,待其同意后方施工,清洗完成后补铁皮、上拉钉及打玻璃胶加以恢复,并包好保湿棉,确保不漏风和不滴水,并做好明显标识;为便于以后检查,所开清洗口可以做成活动们形

式(视甲方要求);清洗前后的空气采样检测可委托我司质监部或“市疾病预防控制中心”进行,采集点由工程部指定(一般每层楼一个点,如甲方认为有必要增加点,则费用按“疾控中心”收费标准相应增加),检测项目为与风管相关的可吸入颗粒和细菌总数两项指标,由“疾控中心”提供清洗前后检测对比报告,以检验清洗的效果;清洗前每层楼选取5个点察看风管内脏污情况,拍照纪录,并做好标识,清洗后在相同点拍照纪录管内情况,以作对比;空调中所滋生的细菌“耐冷不耐热”,可采用高温蒸气喷射空调蒸发器,能彻底杀灭细菌,同时铝翅片与污垢的受热系数不同,受热后污垢脱落,空调清洁更彻底。

1、空调风管清洗步骤

清洗前将办公设备及地板用帆布覆盖,做好防尘隔离;采集室内空气样本,监测空气质量是否达标;(我司质监部或委托“疾控中心”);检查风管内情况:大小、是否有角铁等,确定清洗设备;查看风管内污染情况,拍照纪录;根据风管内部状况,配备消毒药水份量;用机器人或如轴毛刷清洗机进行风管清洗;用大功率管道吸尘器收集风管内清除的尘埃、污物;根据风管内表面,在风管内喷洒专用消毒药水;查看风管清洗效果,拍照纪录;将拆卸下来的风口清洗消毒后重新安装,并调整好出风量;采集室内空气样本,检测风管清洗消毒后空气质量;(我司质监部或委托“疾控中心”);以上步骤全程录像并详细记录,呈送报告给客户。

2、风机盘管清洗步骤

清洗前将办公设备及地板用帆布覆盖,做好工作区域的防尘隔离;拆开天花,取下回风口、过滤网、蜗壳风轮、电机;清洗过滤网及回风口,专用药水喷洒消毒;清洗蜗壳风轮,擦拭电机;清洗冷凝水盘,可用高压水枪清洗空调内脏---表冷器铝翅片;往表冷器喷射空调清洗剂,利用空调清洗剂快速发泡功能,将灰尘污垢从翅片间细小间隙自动排出;消毒药水擦拭积水盘及空调内壁;检查电机、轴承、电磁阀、疏通排水管;高温蒸气喷射消毒;清

洗前后用TESTO仪器抽检设备运行状况(风温、风速),检验清洗

效果,并呈送测试报告。

3、新风机清洗步骤

测试风温、风速;取下回风过滤器,清洗消毒;清洗风柜内壁、表冷器、积水盘;往表冷器喷射空调清洗剂,利用空调清洗

剂快速发泡功能,将灰尘污垢从翅片间细小间隙自动排出;检查

电机、轴承、电磁阀、疏通排水管;高温蒸气喷射消毒;测试风温、风速;清洗机柜外表面,打扫新风机房;呈送清洗及测试报告。

E、验收标准

风机盘管及新风机:清洗后设备内壁及表面目视清洁,无明显

脏污,过滤网干净无尘,排水畅通。空调风管:清洗后达到国家

标准,即:目视清洁—风管内没有碎片和粘结物;称重达标—风

管内表面残留尘量≤1.0g/m3. 检验方法:擦拭取样将磁性取样框

贴在风道内表面检测位置上,用无纺布擦拭取样框所包围的风道表面,然后通过无纺布擦拭前后的重量差,对风道清扫效果和风道内

的污染情况进行评定。判定指标:残留尘粒量应在 1.0g/m3以下。

F、相关国家标准及规范

1.《空调通风系统清洗规范》(GB19210-2003)

2.《室内空气质

量标准》(GB/T-18883-2002) 3.《室内空气中细菌总数卫生标准》(GB/T 17093-1997) 4.《室内空气中可吸入颗料物卫生标准》(GB/T 17905-1997) 5.《通风与空调工程施工及验收规范》(GBJ50243-2003) 6.《消毒技术规范》(2002年版)

通风空调风管制作安装施工方案

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP. 十堰市火车站北广场项目(地下综合体一期工程)通风空调风管制作安装施工方案 中建三局建设工程股份有限公司 十堰市火车站北广场项目(地下综合体一期工程)安装部 二0一六年三月

目录

第1章编制说明 编制目的 为更好地与工程总体施工组织设计相结合,明确通风与空调工程风管制作安装分项工程的施工范围及主要的施工工艺,找出施工过程中主要的重难点,并提出相应的应对措施、注意事项等,避免施工过程中不必要的返工和整改工作,保证工程按照既定进度计划顺利保质保量完成,特编制此方案。 编制依据 本方案编制主要依据的规范、标准、图集及相关资料文件如表所示。 表编制依据 施工范围包括通风与空调系统及消防送排风(烟)系统风管及部件、消声器与静压箱等的制作安装。本工程通风与空调系统设计概况如表所示。 表通风与空调系统设计概况

技术准备 (1)施工前熟悉施工图纸,认真详细地研究,了解设计意图、设计要求,针对工程特点及实际情况做好图纸会审,力争将图纸问题在施工前解决,保证施工过程中不因或少因图纸问题而影响工程进度及质量。 (2)明确工程内容,分析工程特点、重点及难点,根据施工进度由机电责任工程师组织,机电主任工程师及有关人员及时编制切实可行的施工组织设计和分部分项施工方案。 (3)针对工程对施工队做好各项技术交底,不仅要编制详细操作要求,还要说明质量要求,工期要求。对于在技术上、工艺上有特殊要求或容易出现问题的项目,提前做好准备工作,防范于未然。 (4)根据施工图提出预埋件、半成品等材料加工计划,提早落实各种材料的货源,确定进场日期。同时要做好各种材料进场后的复试工作。 (5)为防止以后返工和浪费,争取在工程开始前及早发现各专业图纸相矛盾的地方,提前做好各专业之间的协调配合工作,对各专业的图纸进行对照,进行深化设计,并由设计单位及监理单位认可方可实施。绘制各专业综合图,包括与土建的配合图。 (6)对图纸中须深化设计或由专业单位扩展设计部分,应提示甲方尽早落实,配合设计尽早出图,尤其是对结构预埋有较大影响部位。 人力资源准备 (1)选择各专业技术工人进场,并选择参加过类似工程或大型工程建设的技术工人参加本工程的施工。本工程风管制作安装所需人员计划如表所示。 (2)根据工期进度安排,编制详细劳动力计划,配备充足的专业技术工人,保障工程施工的基础力量。

空调净化系统清洁、维护、保养规程

空调净化系统清洁、维护、保养规程 1.目的:建立HV AC系统清洁、维护、保养规程,确保HV AC系统正常运行。 2.适用范围:适用于HV AC系统的清洁、维护、保养。 3.责任:设备部、HCAC系统操作人员对本标准的实施负责。 4.程序: 4.1风管及空调设备的清洁: 4.11风管吊装前,先用清洁剂或酒精将内壁擦洗干净,并在风管两端用低级PVC封住,保持风管内壁清洁,等待吊装。 4.1.2系统运行后,风管每年清洗一次,用吸尘器除去风管内表面灰尘。 4.1.3空调器拼装结束后,内部先要清洗。 4.1.4系统运行后,空调箱内部应每季度认真清扫洗刷1次。 4.1.5初效过滤器每月清洗一次,中效过滤器每季度清洗1次。清洗后应检查有无破损,必要时予以修补或更换。 4.2各工作间送回风口每月清洗1次,并认真填好清洁记录。 4.3空调机房必须保持整洁、卫生。 4.4日常检查、维护、保养: 4.4.1检查供水、回水阀门是否严密,开关是否灵活。 4.4.2检查各部位的空气调节阀有无损坏。 4.4.3检查各空调箱、水箱、风管等内部有无锈蚀、脱化现象。 4.4.4检查配电盘各种电器线有无松脱、发热现象。 4.4.5检查仪表动作是否正常。 4.4.6检查风机皮带的张紧度。 4.5定期维修、保养:

4.5.1空调机每半年保养润滑1次。 4.5.2电机每年检修1次。 4.5.3高效过滤器发生堵塞或泄漏时,不能进行修补,应对其进行更换。 4.5.4高效过滤器更换后,应做检漏测试,并填写记录。 4.5.5每年检验、校正测量和控制的仪器仪表设备,并有校正合格证,保证其测量和控制的准确。 4.6紧急情况下的维修: 4.6.1系统在运行中如出现异常情况,应及时报告,与生产部、设备部取得联系,采取措施。 4.6.2设备部立即组织人员进行检修。 4.6.3维修后,设备部门组织有关部门进行验收,合格后方可开机运行。 4.6.4系统的维修、保养,要认真填写设备维修保养记录。

中央空调清洗方案..

中央空调维保施工方案 项目简介:中央空调系统清洗工程 我方对本工程的施工工期定为20日,完工后5日甲方按国家标准和甲方要求对施工质量、数量组织验收。 我方保证在最短的时间内完工,主机维护和冷凝器清洗在10日内完成,保证在施工过程中不会对墙面和吊顶造成破坏,不会影响医院的正常使用。并且合理安排施工人员,保质保量的提前完工。 对于贵方提出的招标内容,我方对此做出以下方案进行施工: 一、中性弱酸清洗技术特点 除垢过程清洗液的PH值保持中性,清洗过程对设备金属无任何腐蚀损伤,不会造成系统损伤泄漏和缩短空调设备使用寿命,清洗后能在金属表面形成防府腐性能良好的保护膜,确保中央空调系统清洗后安全、可靠和高质量运行。 1.绿色无污染,不伤花草 清洗剂无毒无害,清洗废液无需处理即能符合国家排放标准,废液对人体、花草无任何影禹,对环境无污染,真正实现了中央空调及工业设备的绿色清洗。 2.清洗效率高,除垢彻底 能有效清洗各种类型的水垢和微生物粘泥,特别是对酸洗技术无法除去的硫酸盐、硅质化合物等难溶性污垢也能彻底清洗干净。清洗后能有效恢复并提高中央空调系统的制冷和供暖效率。 3.节能效果显著、降低运行费用 采用本技术清洗后,可使中央空调耗电量(氟机)或耗汽、油量(溴机)大幅度下降,节约能耗可达30%以上。由于除垢彻底,清洗过程对设备无损伤,

清洗后可保证设备安全有效、长周期运行,从而使空调系统维修费用和水处理费用大幅下降,给用户带来实实在在的经济效益。 二、中央空调水系统常见的运行故障及产生的原因 中央空调在日常运行过程中,其水循环系统常发生结垢、腐蚀和生物粘泥等故障,严重时影响中央空调系统的正常运行,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。这些故障主要由以下几个原因造成: 1.空调系统用水一般都采用未经处理的含有大量Ca2+、Mg2+等结垢离子的自 来水,这些结垢离子在水温升高或蒸发浓缩时时极易从水中饱和析出,沉积在冷凝器、蒸发器及系统管道内的金属面上而形成水垢。 2.冷却水系统大多采取敞开式散热,大气中的泥沙及各种菌藻生物可通过 冷却塔进入冷却水系统,而冷却水的运行温度非常适合微生物的生长敏殖,从而使系统中不可避免产生大量菌藻物。菌藻物极易形成微生物粘泥,附着在冷却塔填料和主机换热器管内,与水垢混合在一起形成生物性污垢。 3.水中的溶解氧和盐类对空调系统的金属材质会产生氧化腐蚀和化学腐 蚀,由于中央空调系统是由多种材质组成的,在含有大量电解质盐类物质的水中,不同金属间就形成了电偶和腐蚀电池,从而对系统金属产电化学腐蚀。结垢和生物粘泥也会导致金属产生垢下腐蚀和微生物腐蚀。 三、结垢和腐蚀的危害 1.能耗大幅增加,运行成本上升 空调系统结生水垢和生物粘泥后,使主机冷凝器、蒸发器、风机盘管传热效率下降,循环水流通面积变小,流通阻力增大,冷却水和冷水进、出口温度

中央空调通风系统清洗方案

中央空调通风系统清洗方案 目录 1范围 2内容 3原则 4机具 5保障 6要求 7现场保护 8空调清洗 9风管清洗 1.垂直风管 2.水平风管 10验收 11质保 12卫生防护 13施工安全 14管理小组 15环境保护 1范围 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 2内容 1) 风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以 及风口等; 2) 新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段; 3) 风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口。

3原则 a) 制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b) 施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作, 进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈。 c) 规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划,避免意外情况发生。质量 方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度,确保质量。 d) 做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗。避免产生扬尘和事故的发生。 e) 严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。 2 施工计划2.1 组织机构 4机具 名称参数备注 检测机器人12v 配笔记本电脑 气锤工作机器 12v 配各种锤头 人 气鞭机器人12V 配各种鞭子 手持旋转气锤配各种锤头 软轴刷 1.1kW 配各种刷头 空气负压机 2.2kw 配风管连接器 检测机器人:检测、直观管道内污染情况的有线控制机器人,该机器人机身采用高强合金铝板组装而成,结实美观而且重量轻。驱动装置采用四轮驱动,保证高机动性能,能跨越20mm高的障碍物,攀爬斜坡。前端装有CCD光学摄像头,照明光源可调,采用实时数码压缩及同步传输技术处理视频。 气锤工作机器人:该机器人对进口清洗机器人单面清洗且效率低下的缺陷进行了改进,首次实现了四面同时清洗,大大提高了清洗效率,确保空调风管清洗服务的高效实施。该机器人操作方便,适用范围广,通过性好,可清洗管径在200到2000 mm的常见空调通风管道。平台采用双动力全驱系统,高效防滑轮胎,牵引力大,最大加载重达10kg。前后均装有(CCD光学、红外线)高清晰彩色摄像头,前部装可调光源。主要用于风管截面为150-1200风管的清洗。 气鞭工作机器人:广泛应用于各类空调通风、消防、厨房排烟与风道内部的清洗,同时可连接电脑、打印机,进行实时拍照、摄像、信息储存和打印功能。该机器人机身采用高强合金铝,重量轻,适合在通风管道内清洗且携带方便。强大的四轮驱动系统使机器人在管道内行走自如,跨越障碍物,爬坡能力超强。 视频采集采用CCD光学摄像头,510H高分辨率,能取得最佳效果。快捷方便的视频处理软件,可轻松对所拍摄的录象和照片进行存储和播放。主要用于风管截面为300-600风管的清洗。 手持旋转气锤:是betterair公司专门为国内出现的各种超小型、异形管道和垂直管道而研发的,可以进行清扫的设备。经过我们的不断改良,进一步提高了清洗的效率,减少了操作人员,有效地降低了经济成本。而且由于设备占地小、噪音低,极大地减少对被施工单位的环境影响。主要用于风管支管的清洗和垂直风管的清洗。

通风空调风系统施工工艺

通风空调风系统系统施工工艺 1、金属风管制作安装工程施工方案 1.1、施工准备: 1.1.1、材料要求及主要机具:所使用板材、型钢的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。制作风管及配件的钢板厚度应符合规范的规定。 1.1.2、作业条件: 1.1. 2.1、集中加工应在宽敞、明亮、干净、地面平整的洁净专用风管制作间内进行。 1.1. 2.2、有一定的成品存放地并有防雨、雪、风且结构牢固的设施。 1.1. 2.3、作业点要有相应的加工用模具、设施电源、消防器材等。 1.1. 2.4、成品制作应有批准的图纸,经审查的大样图、系统图,并有负责人的书面技术、质量、安全交底。 1.2、操作工艺 1.2.1、工艺流程:支模→成型→检验→安装→检漏→保温 1.2.2、按大样图选适当模具支在特定的架子上开始操作。 1.2.3、风管法兰制作:风管边长小于等于630毫米、M6螺栓、采用L25角钢;630毫米~1500毫米、M8螺栓、采用L30角钢;1500毫米~2500毫米、M8螺栓、采用L40角钢。 1.2.4、一百级系统的法兰孔间距为100毫米,低于一百级系统的法兰孔间距为150毫米。 1.2.5、法兰与风管应成一体与壁面要垂直,与管轴线成直角。 1.2.6、管边宽大于2米(含2米)以上,单节长度不超过2米,中间增一道加强筋。 1.2.7、所有支管一律在现场开口,三通口不得开在加强筋位置上。 1.2.8、安装工艺:法兰中间垫料采用4~6毫米密封垫。架形式及间距按下列准执行: 1.2.9、风管大边≤1000毫米间距<3米(不超过) 1.2.10、风管大边>1000毫米间距<2.5米(不超过) 1.2.11、风管大边大于2000毫米,托盘采用5#槽钢为加大受力接触面。要

中央空调水系统的清洗保养方案

中央空调水系统的清洗 保养方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

中央空调水系统的清洗保养 冷却水系统 系统充满水后开泵运行, 如循环冷却水系统浊度较高时则进行排水置换,如浊度低于20 mg/l则转入下一步骤。(目的是为了清除系统中的机械杂质和悬浮物。) 投药点冷却塔 运行时间48小时 投加药剂清洗预膜剂 H-501 10 Kg 此阶段禁止排水连续运行48小时后不要排水直接转入下一步处理。 目的是清除系统中的菌藻净化金属表面在金属表面形成一层保护膜。以达到防止腐蚀的 目的。 通过实验可知预膜与否的腐蚀情况至少相差20倍以上。 投药点冷却塔 投加药剂缓蚀阻垢剂 H-801 4Kg 目的是使缓蚀阻垢剂的浓度一次到达所需要的剂量。 1缓蚀阻垢剂 H-801加入量加入缓蚀阻垢剂 H-801 2 Kg 使用计量泵投加按时连续加入与冷却水循环泵同步。 2杀菌灭藻剂加入量 每两星期加药一次 投药点: 冷却塔 投加杀菌灭藻剂 H-303 4Kg

加杀菌灭藻剂时先清理冷却塔塔池, 大量排污后, 再加入杀菌灭藻剂。维 持 68 小时不排污。 .冷冻水系统 系统充满水后开泵运行, 如冷冻水浊度较高时则进行排水置换,如浊度低于15 mg/l则转 入下一步骤。(目的是为了清除系统中的机械杂质和悬浮物。) 投药点补水罐或膨胀水箱 运行时间48小时 投加药剂清洗预膜剂 H-501 此阶段禁止排水连续运行48小时后不要排水直接转入下一步处理。 目的是清除系统中的菌藻净化金属表面在金属表面形成一层保护膜。 以达到防止腐蚀的目的。 通过实验可知预膜与否的腐蚀情况至少相差20倍以上。 投药点补水罐或膨胀水箱 投加药剂冷冻水缓蚀剂 H-810 25Kg 药剂一次投入系统, 运行24小时后分析药剂浓度。 补加药剂 每三星期分析一次药剂浓度, 并据分析结果确定补加药剂的量。共需补加 25 Kg。 风机盘管部分清洗 1、把风机盘管分离,拆除风机的连接线路。 2、拆除风机箱体与旁管的固定把风机箱体取下。

归纳中央空调维保清洗方案及报价.doc

一、维护保养的必要性: 空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故,减少运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。 1、空调制冷系统: ①、系统运行一段时间因压缩机的振动会引起钢管接头松动或焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,低压报警。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。 ②、空调压缩机经过初期的磨合运行一段时间后,由于机械运动部件之间的相互磨损,润滑油中就会沉积下磨损的杂质,使润滑油的润滑效果下降,长期使用就会加剧运动部件的磨损或拉伤,直至压缩机的烧毁。 2、空调的风系统: ①、风系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘,增加空气阻力,因而引起风量减小或堵死;风量减小会引起风机盘管效果不好,堵死后无任何效果,影响正常使用。尤其是风管机、变风量、组合式空调器还很容易引起电机烧毁的严重后果; ②、风机盘管因初效过滤网对细小粉尘无法过滤下来,因此,粉尘穿过滤网后聚积在风机盘管的换热器的翅片表面,由于换热设备的翅片只有2-3mm,因此长期聚积后就会引起堵塞,造成效果下降,同时因灰尘的聚积引起传热下降,严重时会引起上述现象。 3、电气系统: ①、空调长期运行后,由于电线、元器件发热等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良、缺相; ②、交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等故障; 以上故障如不及时排除会导致压缩机缺相或三相电流不平衡而被烧毁; ③、水流开关、高低压开关、安全阀等保护装置的失灵而引起的事故。 4、空调水系统: ①、冷却水系统由于上开启式系统,冷却水通过冷却塔是充分和空气接触,在被冷却的同时也将空气的大量尘埃等杂质被引入水系统中,沉积在冷却塔、空调机组和管道里形成淤泥,降低循环水量,影响热交换。 ②、系统投入使用后,因安装时残留在系统内的焊渣、铁屑、泥土、油污等杂质也会聚积在系统里;焊渣、铁屑等坚硬物质则会附着在换热设备表面,影响换热。 ③、冷却水因和空气接触,在冷却塔中和管道里会滋生藻类、细菌等微生物,其死后的尸体和淤泥、油污等杂物粘附在一起,附着在设备和管道上,影响循环水量及换热,同时,微生物和沉积的产生,促使浓差腐蚀电池的形成及垢下腐蚀的产生,从而使金属的腐蚀速度加剧。冷冻水系统也因经常采用自来水通过水箱换水补水,也会产生上述现象。 ④、冷却水系统水温较高,且均采用自来水,其Ca2+、Me2+离子受热后形成碳酸盐水垢,附着在热设备和管道中,因水垢的导热系数0.464~0.697W/M.K,碳钢的导热系数为46.4~52.2W/M.K,只有碳钢的1%,降低换热设备的传热效果,引起运行成本增加。 以上现象轻着会降低空调效果,频繁报警,电费增加;严重则会引起管道和换热设备堵塞,设备部件被腐蚀穿孔,造成机组部件损伤,缩短设备寿命,为用户引来极大的损失。因此,定期水质检测和化学清洗维保是必要的。 二、中央空调系统维护保养内容(每年定期一次) 1、空调主机部分; ⑴、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常; ⑵、检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏;是否需要补充制冷剂;

中央空调清洗技术方案

中央空调 施工技术方案一一、软轴机器人风管清洗、消毒 (一)、风管清洗、消毒示意图 风管主管清洗示意图 风管支管清洗示意图

(二)、风管的清洗消毒方法及操作步骤 风管清洗、消毒施工工艺流程图 开始与业主协调工作 结合空调施工图,了解风管系统布局 将整个风管系统分成若干操作段 器材搬入 室内物品保护 开始开口 设备安装、施工就绪 清洗机器人整体清洗 风管清扫清洗前检测毛刷机局部清洗 清洗球系统清洗清洗完进行自检 清洗后检测 清洗录像风管消毒 封口恢复风管保温层 开机试运行 保护撤去,室内清扫 室内确认空调机停止运行

(三)、风管清洗、消毒原理 利用空气负压机的大排气量使密闭管道内形成高流速、低真空的负压状态,通过机械 方式、流体力学方式的刷、吹、震动等动作 ,使管道壁上的灰尘脱落,脱落的灰尘被高速气流运输到空气负压机,在通过空气负压机的初、中、高效三级过滤器时被阻截、收集, 过滤后的空气被排放出去。清洗后的管道用长效消毒剂对管道进行雾化消毒,使管道内长 期保持干净、卫生。 (四)、风管清洗、消毒具体操作步骤 1、清洗前的准备 对室内物品进行保护性覆盖 空调系统调查 a 用录像监测设备侦察管道内的污染情况,并保存图片供监测及验收; b用取样框、无纺布、天平等仪器设备检测风管内壁粉尘量。 根据对空调系统检测调查,出具空调系统污染检测意见书。 在施工前必须通知被清洗的建筑物业主或其授权的代表。通知内容包括清洗过程导致或者可能导致的不便。 选定作业区,封闭作业区及作业区外的送风口。 将整个工程分散为几个作业区,逐一施工。 制定工程计划书。 对带入施工现场的设备、仪器、机械都应认真检验,看是否完好,并对其进行湿式擦拭。 施工人员做好必需的防护,并用装有高效高气过滤器的吸尘器对施工设备进行清洗。

一如何在中央空调风管清洗市场真正获利

如何在中央空调风管清洗市场真正获利1 近几日,中央电视台多个栏目就中央空调风管清洗的必要性,以及现今中央空调风管的实际卫生状态做了深入的剖析,又一次对中央空调风管清洗市场起到了推动性的作用。在此,首先感谢国家卫生部对全社会公众健康的高度重视,也感谢国家疾病预防与控制中心对中央空调卫生状况常年的研究和为改善其状况所做的巨大努力,当然,也要感谢国家级的新闻媒体对改善中央空调风管卫生状况所做的努力。近几天,笔者也收到了来自全国各地的几十封咨询邮件和很多的咨询电话,希望了解如何进入这个市场。所以,笔者认为有必要为希望进入这个行业的企业以及个人,做一些客观的市场获利能力的分析。 一、现有市场分析: 1)市场特点: 中央空调风管清洗市场从2003年发展至今,业内的企业对这个市场都有共同的认识。借用一句政治课本里的话:前途是光明的,道路 是曲折的。也就是说:在宏观上市场潜力是巨大的,但在未来的两、三年 内,市场容量不会太大,发展的速度也不会太快,绝对不可能形成所谓的 井喷行情!这就使得投资者处于了两难的境地,如果现在投资可以最大限 度的完成市场占领,营销网络建设,自身技术与人力资源的储备,但也 要面临比较大的生存问题;可是,之后投资又失去了市场占有、营销网 络的建设以及自身发展的时间;当然,今后的成熟市场也不会有现在市场 的利润空间。 根据这个市场特点,在经营上如何解决市场慢热期的业务发展问题,才是解决如何在中央空调清洗市场真正获利的关键问题。如果可以 作到在投资的前两至三年内,保证了自身获利能力,即有充足的利润作 为后续发展的基础,又有充足的时间占领市场,这样的经营模式才是可取 的模式。否则,如果只是看中未来市场,无法度过这个发展期,不但对 今后发展无任何好处,而且可能为了自身生存,严重打击当地的清洗市 场发展。比如,在国内很多设备拥有量比较高的城市,已经发生了恶性 的价格竞争。这样做无异于自杀,因为不但没有培育好今后的市场,连 现今的有限市场利润都拿不到了。所以,在投资这个项目前,千万记住 一句连小学生都知道的俗语:看见的不是肉,吃到嘴里的才是肉。如何 解决这个问题应该是任何希望投资这个市场的企业和个人都需要认真考 虑的问题,它比采购设备和学习清洗技术都重要的多! 2)最终服务对象特点:任何一个市场从上游到下游总要有一个业务的终结点,也就是最终因某种利益的获得所支付费用的那个人或者企业。理论 上,因为清洁的空气的最终受益者是社会大众,但费用的支付者是为大 众提供某项服务的企业,在主体上就存在矛盾。比如:宾馆为我们提供 了异地住宿的服务,如果他清洗了中央空调风管,受益的是住宾馆的人,而不是宾馆所有者本身。当然,为了提供更好的服务,更大的提高宾馆 的入住率,宾馆可以把清洗费用作为正常的经营费用计入经营成本内, 然后再均摊到每个房客身上。但是,让我们来分析一下宾馆类经营企业 的特点。这种分析包括了一切经营性公共场所,比如:宾馆、饭店、写 字楼、商场、影剧院、展览馆等。 首先:这些行业都属于投资巨大,运营成本巨大,投资回收期长,

通风与空调风管系统

通风与空调工程(风管系统) 一、概念 1、风管:采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 2、金属风管:采用镀锌板、不锈钢板、铝合金板、复合钢板等金属材料制作而成的风管 3、非金属风管:采用硬聚氯乙烯、玻璃钢等非金属材料制作而成的风管 4、复合风管:采用不燃材料面层与绝热材料内板复合制成的风管 5、风道:采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道 6、风管配件:弯头、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等 7、风管部件:各类风口、阀门、风罩、风帽、消声器、过滤器等 二、风管规格 1、圆形风管(椭圆风管)、矩形风管 板材厚度选择: 2、柔性风管:选用柔性好、表面光滑、不产尘、不透气、不产生静电和有稳定强度的难燃材料制作,安装应松紧适度、无扭曲。安装在负压段的柔性短管应处于绷紧状态,不应出现扁瘪现象。柔性短管的长度宜为150mm~300mm,设于结构变形缝处的柔性短管,其长度宜为变形缝的宽度加100mm以上。不得以柔性短管作为找平找正的连接管或变径管。当柔性短管用单层材料制作时,光面应朝里。当在管内气温低于管外气温露点条件下使用时,应采取绝热措施或采用带绝热层的成品。 三、金属风管制作 1、制作工序:

注:采用角钢法兰铆接连接的风管管段应预留6mm-9mm的翻边量,采用薄钢板法兰连接或C形、S形插条连接的风管管段应留出机械加工成型量。 2、风管板材拼接方法 注:板材拼接的咬口缝应错开、不应形成十字形交叉缝,洁净空调系统风管不应采用横向拼缝。板厚大于1.5mm可采用电焊、氩弧焊等 3、风管板材咬口连接形式及适用范围:

注:输送无害空气的风管,应采用咬接成型。风管板材的拼接和圆形风管的闭合缝可采用单咬口,弯管的横向连接缝可采用立咬口,矩形风管成形缝可采用联合角咬口。风管不应按扣式咬口。咬口缝必须涂密封胶或贴密封胶带,宜在正压面实施,特殊的尺寸狭小空间或受力状况多变和运动中的受控环境以及输送特殊介质的,可按设计采用螺旋风管或金属、非金属软管。铆接时不应采用抽芯铆钉。 例:东方采用联合角咬口,采用咬口机轧制咬口形状,折方后采用手工进行合缝。 4、咬口宽度表 5、风管法兰制作 ①、矩形风管法兰宜采用风管长边加长两倍角钢立面、短边不变的形式进行下料制作。 角钢规格,螺栓、铆钉规格及间距:

中央空调清洗方案计划

西南油气田公司总部机关食堂 空调清洗方案 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 1.2 清洗施工内容: 1) 风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等。 2) 新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段; 3) 风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口 施工方案的制定原则 a) 制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b) 施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作,进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈。 c) 规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划,避免意外情况发生。质量方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度,确保质量。 d) 做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗。避免产生扬尘和事故的发生。 e) 严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。 2 施工计划2.1 组织机构

1) 风管清洗 采用专用机械清洗设备清除所有通风管道内的可视物。风管的清洗工作应该分段、分区域进行,在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与其连通的室内区域之间应该采取有效隔离空气措施。在清洗过程中应采取的有效措施,控制敏感的异味,不可出现尘土飞扬的情况,清洗过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理。 必要时可在通风管道上开启清洗维修口,并安装可开闭的清洗维修门以供清洗机械进出进行相应的清洗与检查工作。 2)、部件清洗 采用专用工具、器械对部件进行清洗,确保清洗后的空调系统部件均满足有关部件的要求。部件可直接进行清洗或者拆卸后进行清洗,清洗工作开始前记录下部件的位置,清洗后

风管清洗方案(标准文本).

×××办公大楼中央空调清洗 上海××中央空调风管清洗有限公司 二OO×年×月

第一部分前言 首先感谢××公司对我公司的充分信任,为我公司对贵司空调通风系统提供报价及清洗的机会。我公司深知此次工程的重要性和特殊性。本公司从上到下表现出对此工程的高度重视,非常珍惜这次难得的机会。针对贵公司的中央空调通风系统设计图纸,我们多次组织工程技术人员对图纸进行细致认真的分析研究,工程师到现场专门踏勘,针对本次工程的特点、重点、难点反复查阅,并组织了各种专题会进行反复研究及方案的论证比较,其目的是使施工组织设计科学、合理、详细具有专一性和可操作性。本次工程所选派的工程技术管理人员已经全部拟定,其中主要管理人员承接过大型设备安装、清洗项目,综合素质高,技术过硬,具有工程实践经验和技术管理水平。 在本次工程上,我公司将积极主动,高效为贵公司服务。做好服务的同时,真诚接受贵公司在工程施工过程中的指导、监督和热诚的帮助。使工程队伍形成一个团结、协作、高效、和谐及健康的整体。确保项目综合目标的实现。 我公司郑重承诺: 我公司所有设备均为中央空调风管专业清洗设备,采用摄像监控系统,对清洗施工全过程采取可视操作,保证在清洗施工中无死角、不留灰尘。设备的操作人员及安全员均经过专业培训,保证施工质量及人员安全和甲方财产的安全。 - 1 -

第二部分施工方案 一:项目背景 早在1983年,世界卫生组织就命名了一种新的疾病:即病态楼宇综合症。该症指的是长期在室内工作的人所出现的头痛、头晕、眼睛刺激、咽喉干痒、过敏、胸闷、烦躁、注意力难以集中等一系列身体不适的症状。实际上,每一个长期在室内工作的人几乎都会有这样的感觉,只是我们通常都把它归结为室内新风量不足引起缺氧所造成的。 其实,对于一座现代化的大楼来说,其供新风量都是经过严格的科学计算并留有足够的余量,如果无特殊原因是不可能造成新风量不足的。因此,真正引发这些症状的罪魁祸首并不是新风的质量,而是送到室内空气的质量!城市“病态楼宇综合症”的诸多病因中,中央空调通风系统是罪魁祸首。预防和降低病态楼宇综合症的发病率,改善室内空气质量是关键。 自从2003年SARS疫情爆发以来,中央空调系统的卫生状况引起了相关部门及更多用户的重视,尤其是其风管系统的积尘量之大更是令人忧虑,诸如SARS等病毒附着在灰尘上,通过中央空调风系统的相互传送,便在每个群体或个人间产生了交叉感染,因此定期对中央空调风管系统进行清洗就显得尤为重要。 贵公司的中央空调系统已连续运行×年以上,本着对广大顾客及本公司员工的身体健康高度负责的精神,贵司决定对其中央空调通风系统进行清洗,还办公楼更清新的空气,给顾客及本公司员工提供更 - 2 -

公共场所集中空调风管清洁(洗)技术规范

公共场所集中空调通风系统清洗规范1总则 为配合《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》的实施,进一步提高公共场所集中空调通风系统(以下简称集中空调通风系统)清洗工作的专业技术水平,保证集中空调通风系统清洗达到相应的卫生要求,制定本规范。 2范围 本规范规定了集中空调通风系统各主要构成部分清洗方法、清洗过程以及专业清洗机构、专用清洗设备的技术要求。 本规范适用于公共场所集中空调通风系统的专业清洗工作,其它集中空调通风系统的清洗可参照执行。 3术语与定义 3.1空气处理机组 输送、净化和调节空气状态(冷、热、湿)的设备及组件。 3.2集中空调通风系统清洗 采用某些技术或方法清除空调风管、风口、空气处理机组及其它部件内与输送空气相接触表面积聚的污染物、空调冷却水塔内积聚的污染物,以及对集中空调通风系统的消毒处理。 3.3专用清洗设备 用于集中空调通风系统清洗的机械设备、工具、器械和风管内污染物采样设备等的总称。 3.4机械清洗 使用专用清洗设备进行集中空调通风系统的清洗。 3.5专业清洗机构

4技术要求 4.1清洗方法的要求 集中空调通风系统的清洗应采用机械清洗方法。 从事公共场所集中空调通风系统清洗的专业技术服务单位。4.2清洗过程的要求 4.2.1工作范围 风管清洗范围包括: 送风管、回风管和新风管。 部件清洗范围包括: 空气处理机组的内表面、冷凝水盘、加湿和除湿器、盘管组件、风机、过滤器及室内送回风口等。 空调xxxx。 4.2.2现场检查与准备 专业清洗机构应查阅集中空调通风系统有关技术资料,对需要清洗的集中空调通风系统进行现场勘察和检查,确定适宜的清洁工具、设备和工作流程。并根据集中空调通风系统的情况和本规范的技术要求,制定详细的清洗工作计划和清洗操作规程。 4.2.3风管清洗 采用专用机械清洗设备将风管内的可视污染物有效地输送到捕集装置中,严禁操作人员进入风管内进行人工清洗。风管的清洗工作应分段、分区域进行,在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与相连通的室内区域之间应采取有效隔离空气措施。 4.2.4部件清洗

中央空调风管清洗方法

中央空调风管清洗方法 来源:舒适100网https://www.wendangku.net/doc/ca5128130.html, 如果说中央空调是人体经络,那中央空调风管就像人体流动的血液,四通八达的中央空调风管系统中积累大量灰尘杂质就会威胁我们的健康,加强中央空调风管清洗是预防疾病的重要措施之一。 中央空调风管是长期积累下来的卫生死角,其面积远远大于我们平时能够清洗到的机组面积。长期得不到清洁的风管为有害物质提供了安稳的环境,它们会不断滋生并随着四通八达的风管在室内广泛传播,在空调内部造成空气二次污染,建筑物空调通风系统所造成的人体健康危害和疾病可达几十种。 中央空调风管清洗方法一:直接吸尘法(适合大、中型矩形风管) 拆除各种风口、专业单位测定风管内积尘情况、放入检查机器人观察风管内部情况、确定清洗方案(可制作光盘)、放入清扫机器人打松积尘、放入吸尘机器人吸走灰尘、放入喷雾消毒机器人喷洒消毒剂、放入检查机器人观察风管清洗后情况(可制作光盘)、专业单位测定风管清洗后情况、安装各种风口、出具清洗完工报告。 中央空调风管清洗方法二:软轴清洗法(适合任何规格矩形、方、圆形风管) 拆除各种风口、专业单位测定风管内积尘情况、放入检查机器人、观察风管内部情况、确定清洗方案(可制作光盘)、在需清洗的风管二头放置二个气囊并于其中一边开一个圆形工艺孔、并把该孔与捕集器的吸入口用软管联接、再在另一边放入清扫软轴机边推边打松灰尘由捕集器同时把灰尘吸走即“杨尘吸尘法”(或通过和专用高压吸尘器同时工作可实现对上述风管的清洗与吸尘同步完成“直接吸尘法”)、放入喷雾消毒软轴机喷洒消毒剂、放入检查机器人观察风管清洗后情况(可制作光盘)、专业单位测定风管清洗后情况安装各种风口、出具清

通风与空调题库

通风与空调工程题库 一.单选题: 1、按风管系统工作压力划分,风管系统可分为低压系统、 中压系统和高压系统。其中系统工作压力小于等于 C Pa为低压系统。 A、300 B、400 C、500 D、600 2、按材质分类,下列那种风管不属于金属风管( D )。 A、镀锌钢板风管 B、不锈钢板风管 C、铝板风管 D、玻璃钢风管 3、砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形低压系统风管规定值的 ( B )倍。 A、 B、1.5 C、 D、 4、可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过( C ) m,并不得 有死弯及塌凹。 A、1 B、1.5 C、2 D、 5、圆形金属风管(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm,且其管段 长度大于( B )mm或总表面积大于4m2均应采取加固措施。A、1000 B、1250 C、1500 D、2000 6、金属风管法兰螺栓及铆钉的间距,低压和中压系统风管应小于或等 于( C ) mm。 A、50 B、100 C、150 D、200 7、截面积大于( B )m2的风阀应实施分组调节。 A、 B、1.2 C、 D、 8、圆形风管无法兰连接采用承插连接形式时,要求插入深度大于 ( C ) mm且有密封措施。

A、20 B、25 C、30 D、40 9、防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于( B )mm。 A、100 B、200 C、1000 D、2000 10、输送空气温度高于70℃的风管,其法兰垫料的材质应采用(B) A、石棉绳 B、石棉橡胶板 C、闭孔海棉橡胶板 D、密封胶带 11、过滤器与框架之间、框架与空气处理室的围护结构之间应( D )。 A、平整 B、留出空隙 C、设置垫料 D、严密 12、组装式的制冷机组和现场充注制冷剂的机组,必须进行下列哪些试验( BCD ) A、吹污 B、气密性试验 C、真空试验 D、充注制冷剂检漏试验。 13、对于工作压力大于( C )MPa及在主干管上起切断作用的阀门,应进行强度 和严密性试验,合格后方准使用。 A、 B、0.8 C、 D、 14、硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙,保温时不应大于( C )mm、保冷时不应 大于( A )mm,并用粘结材料勾缝填满。 A、2 B、3 C、5 D、10 15、空调系统综合效能试验包括下列哪些项目( AB )。 A、室内噪声的测定; B、室内温湿度的测定; C、系统总风量的测定; D、空调冷热水总流量的测试。 16、通风与空调工程施工质量的保修期限,自竣工验收合格日起计算为( B )采 暖期、供冷期。 A、一个 B、二个 C、三个 17、硬聚氯乙烯风管的直径或边长大于( B )mm时,其风管与法兰的连接处应设 加强板,且间距不得大于450mm。 A、400 B、500 C、600 D、800 18、采用隔振措施的制冷设备或制冷附属设备,其隔振器安装位置应正确;各个 隔振器的压缩量,应均匀一致,偏差不应大于( B)mm。

空调通风系统清洗、消毒操作规范

空调通风系统清洗、消毒操作规范 目录 一、总则 二、规范性引用文件 三、术语和定义 四、清洗工程范围 五、现场检查与准备 六、风管、空调机组、风机盘管清洗、消毒 七、工程环境控制 八、清洗后的修复与更换 九、工程监控 十、清洗效果的检验 十一、规范说明

一、总则 为确保集中空调通风系统清洗、消毒工程达标,结合公司实际情况,制定清洗、消毒操作规范。 清洗、消毒规范规定了集中空调通风系统各主要构成部分清洗方法、清洗过程、消毒过程、工程环境控制、清洗后的修复和更换、工程监控和清洗效果检验。 二、规范性引用文件 国家标准GB19210—2003空调通风系统清洗规范 国家标准GB/T 16803采暖、通风、空调、净化设备术语 国家标准GB19802 医用一次性防护服技术要求 国家标准GB19803 医用防护口防罩技术要求 卫生部公共场所集中空调通风系统卫生管理办法 卫生部公共场所集中空调通风系统卫生规范 卫生部公共场所集中空调通风系统清洗规范 卫生部消毒技术规范(2002版) 三、术语和定义 3.1 空气处理机组 输送、净化和调节空气(冷、热、湿)的机组 机组组件:过滤器和空气旁路;加热和制冷盘管;冷凝水盘;冷凝水排水管;加湿系统;隔音材料;风机和风机室;调节板;密封垫和整体装置等。 3.2通风和空调系统中的风管系统

通风和空调系统中用于处理和输送空气的风管、风口、空气处理机组及其它部分。 3.3送风管 含送风系统中的典型部分,包含控制器;混合室;换热(冷)盘管和其它内部组件。 3.4回风管 含回风系统中的典型部分,包含回风管;调节阀;回风空气增压器;空气混合增压器和格栅等。 3.5新风管 由室外引入机械送风系统 3.6风机盘管 由风机和换热器(用冷冻水冷却或热水加热)组成的小型空气处理机组 机组组件:Y型过滤器;进、回风滤网;加热(制冷)盘管;凝结水盘;凝结水排水管;风机和控制系统。 3.7冷却塔 水在塔内与空气热湿交换而得到降温 主要组件:电机与叶轮;布水器;亲水性填料;导风板;集水池等。 3.8电动机 将电能转换成机械能的设备 电动机结构:定子绕组,转子;前后端盖;前后轴承;风叶风罩;机座和接线盒。 四、清洗工程范围

中央空调清洗作业设计方案分析

中央空调清洗作业设计方案

一、项目说明 本作业组织设计系我公司对《通风空调系统工程》技术部分,它集中体现了我公司对本工程的总体构思和部署,具有针对性和可操作性。 我们将以本作业组织设计为指导,依照公司相关管理程序对本项目进行全面的作业管理,确保优质、高速、有序、安全、文明地完成本次空调清洗的作业任务。 随着家用空调中央空调的普及,空调已成为传染疾传播渠道,为了健康,需将易忽略的中央空调系统运行设备清洗干净,尤其是内部的灰尘和细菌在我们意识不到的地方,中央空调清洗已成为一个不容忽视的问题。 二、作业部署 我公司坚持以质量为中心,建立质量保证体系,编制项目质量计划,选配高素质项目经理及作业技术人员,严格按照设计图纸和作业规范优质高速组织作业,满足质量要求,确保本项目质量符合国家现行作业的规范。 1、作业工期 计划工期为个工作日 实际开工时间应以业主的开工令为准。 2、作业范围 1)通风系统清洗:对中央空调风管、新风管、中央空调空调风柜、送排风管、空气处理机组、风机盘管进行清洗消毒。 2)冷冻水系统清洗(包括:膨胀水箱、蒸发器、管道等) 膨胀水箱的清洗。

整个系统的杀菌灭藻处理和全有机化学清洗 整个系统的预膜处理和日水质维护。 3)冷却水系统清洗(包括冷却塔、冷凝器、管道等) 冷却水的物理清洗及杀菌灭藻 整个系统的杀菌灭藻处理和全有机化学清洗。 整个系统的预膜缓蚀处理和日常水质维护 4)空调主机清洗,冷凝器的通炮,化学清洗和预膜防腐处理。 3、作业程序 1)杀菌:通过向循环系统加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。 2)粘泥剥离:加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。3)化学清洗:加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。 4)表面预膜:投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起防蚀作用。5)日常养护:加入缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入阻垢剂,通过综合作用,防止钙镁离子结晶沉淀。并定期抽验,监控水质。 三、作业准备 1、技术准备 本项目由我公司按相关要求进行作业,我们将组织相关专业工程技术人员认真审阅设计图纸,积极思考对清洗方案的优化,并在清洗过程中制定各关键工序的控制方案,为整个系统清洗达到使用要求奠定基础。 各专业作业员在做好作业前准备的同时,落实作业机具及完好率。落实作业现场的水源、

通风、空调系统风管内的空气流速

通风、空调系统风管内的空气流速 1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。 一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2 2、通风、空调系统风管内的网速及通过部分部件时的迎面风速,按表11.5-3采用。 通风、空调系统风管内的风速及通过部分部件时的迎面风速(m/s)表11.5-3 3、暖通空调部件的典型设计风速,按表11.5-4采用 暖通空调部件的典型设计风速(m/s)表11.5-4

4、根据所服务房间的允许噪声级,通风空调风管和出风口的最大允许风速,按表11.5-5 采用。 通风空调风管和出风口的最大允许风速(m/s)表11.5-5 注:①百叶风口叶片间的气流速度增加10%,噪声的声功率级将增加2dB,若流速增加一倍,噪声的声功率级约增加16dB。 ②对于出口处无障碍敞开风口,表中的出风口速度可以提高1.5~2.0倍。 5、高速送风系统中风管的最大允许风速,按表11.5-6采用。 高速送风系统中风管的最大允许风速表11.5-6

6、推荐的送风机静压值,见表11.5-7 推荐的送风机静压值表11.5-7 7、空调系统冷凝水管管径选择推荐值,见表11.5-8 冷凝水管管径选择推荐值表11.5-6 注:(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。 (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。 风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项: 沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。 注: (1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。 (2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。 冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

相关文档