3.1 #3、4发电机事故处理

3.1.1 发电机遇到下列情况之一,应紧急解列

3.1.1.1 发电机内部有摩擦声、撞击声或振动突然增大,超过规定值。

3.1.1.2 发电机内部冒烟或着火。

3.1.1.3 发电机、主变压器、励磁变压器或厂用电抗器故障,保护装置拒动。

3.1.1.4 发电机外部发生长时间的短路故障,保护未动作,发电机三相电流突然增大不返回。

3.1.1.5 汽机运行人员通知汽轮机危险,同时发电机有功负荷降为零。

3.1.1.6 发电机电压互感器、电流互感器冒烟、着火时。

3.1.1.7 发电机系统发生直接威胁人身及设备安全的危急情况时。

3.1.2 发电机出现下列情况之一者,应申请总工程师将发电机解列停机

3.1.2.1 励磁系统发生接地无法消除时。

3.1.2.2 自动励磁调节器故障,原因不清,无功负荷带不上,功率因数在0.95以上。

3.1.2.3 封闭母线接地无法消除。

3.1.2.4 发电机局部严重过热、经采取措施无效。

3.1.2.5 发电机绝缘过热监测器过热报警时、经采取措施无效。

3.1.3 发电机自动跳闸

3.1.3.1 现象

a) 发电机主开关、励磁开关、厂用分支开关跳闸。

b) 系统频率降低,电压异常。

c) 控制屏及发变组保护装置上出现对应的信号。

3.1.3.2 处理

a) 检查厂高备变压器自动投入及带负荷情况。

b) 确认开关跳闸,同时检查并记录各保护动作的情况,以判断故障的性质及范围。

c) 查明是否人员误操作、保护误动或二次回路工作引起跳闸,可不进行内部检查,重新并列。

d) 若是发电机内部故障、应由主保护动作跳开发变组各开关及励磁开关,如果该跳闸的开关拒动、应立即手动拉开。

e) 拉开相应刀闸采取安全措施,测发电机绝缘及进行全面检查并作好记录。未经总工程师的同意不准将发电机并入系统。

f) 若主开关跳闸时发生非全相,开关失灵保护启动切除故障,如失灵保护不动作,应立即拉开母联开关及与发电机连接在同一母线上的所有开关。 g) 切除故障后恢复220kV变电站正常运行方式。

3.1.4 发电机非同期并列

3.1.

4.1 现象

a) 机组出现强烈振动,内部发出吼声。

3.1.

4.2 处理

a) 立即将发电机解列,对发电机全面检查,并测量绝缘电阻。

b) 通知检修对发电机全面检查。

c) 通知汽机对汽轮机进行全面检查。

d) 查明非同期并列原因并消除,确认发电机及其所联设备无问题后,可重新并列。

3.1.5 发电机振荡或失去同步

3.1.5.1 现象

a) 机组鸣音。

b) 励磁调节器进入强励状态。

3.1.5.2 处理

a) 若励磁调节器自动方式运行,强励动作不要手动调整发电机无功功率,减少部分有功负荷,监视机组是否拉入同步。

b) 若为手动方式运行可增加无功负荷,同时通知汽机减有功负荷,使之拉入同步。

c) 采取上述措施无效,若故障发生一分钟,机组仍不能拉入同步,应按值长令解列发电机。

d) 如为系统故障引起则可按调度命令进行处理。

3.1.6 发电机定子接地

3.1.6.1 现象

a) 出现“发电机定子接地”光字信号及保护装置上对应的信号。并伴有预报警铃声。

3.1.6.2 处理

a) 立即将厂用电源倒至备用电源代,以区分接地点在发电机侧还是6kV厂用电侧;

b) 若“发电机定子接地”信号仍未消除,应立即查明接地点;

c) 若接地点在发电机内部或变压器低压侧及其引线端,应立即解列停机,停止主变运行;

d) 若接地点在发电机外部,应尽快查明原因,将其消除,在未消除前,允许发电机在一点接地的情况下运行时间不得超过两小时;

3.1.7 发电机冒烟着火

3.1.7.1 现象

a) 机壳内部、端盖发现冒烟或有火烟焦味。

3.1.7.2 处理

a) 立即将发电机解列,汇报值长。

b) 通知汽机维持转速300转/分左右,以免大轴弯曲。

c) 迅速向机内充水。

d) 通知消防队及有关领导。

3.1.8 发电机不对称过负荷

3.1.8.1 现象:

a) 出现“不对称过负荷”信号。

b) 机组声音异常、振动。

c) 温度明显升高。

3.1.8.2 处理

a) 检查线路有无非全相现象,如由于系统运行所致,应汇报值长,按值长命令执行。

b) 加强对发电机振动,发电机转子绕组及铁芯温度的监视,不得超过允许值,否则,应减少负荷,调整温度至正常值,如不能恢复,应将发电机解列。

c) 如某相电流指示超过额定值应迅速降低有功负荷,使之在额定值内运行。如三相电流之差大于额定值10%,则应降低有功负荷。如转子线圈温度有明显升高,则降低无功负荷运行。如其不平衡引起转子过负荷倍数、时间超过规定值,则立即解列停机。

3.1.9 发电机温度高

3.1.9.1 现象

a) 发电机定子线圈、铁芯温度超过允许值。

b) 转子线圈温度异常升高。

c) 产生负序电流,定子三相电流可能不平衡。

d) 机组振动可能增大。

3.1.9.2 处理

a) 检查发电机三相电流是否对称。

b) 同正常情况进行比较核对表计。

c) 检查冷却水温、压力、流量是否正常。

d) 如以上检查均无异常,应适当降低发电机无功负荷,无效时再降低有功负荷。

e) 监视发电机各部温度。

f) 若因内部故障导致温度不断升高,则应请示值长停机处理。

g) 如各项检查正常,仅温度巡测仪指示升高报警,应严密监视其它参数的变化情况,同时联系热工人员校验表计。

3.1.10 发电机升不起电压

3.1.10.1 现象

a) 升压时定子电压异常。

b) 励磁电流、电压异常。

3.1.10.2 处理

a) 若励磁电压、电流正常,发电机定子电压异常或偏差较大时,应检查发电机电压互感器二次小空开是否跳闸、接触是否良好、变送器工作是否正常。 b) 若励磁电压、电流不正常时,应检查励磁回路。

c) 若未查出原因或无法处理时,通知检修部处理。

3.1.11 发电机电压互感器回路断线

3.1.11.1 现象

a) 出现“发电机电压互感器回路断线”信号。

b) 发电机电压、有功、无功显示异常。

c) 有关发变组保护装置工作不正常。

3.1.11.2 处理

a) 判明故障电压互感器,请示值长停用有关保护及自动装置,待处理好再恢复。

b) 若二次保险熔断(或二次小开关自动跳闸),应立即请示值长,更换保险,若换好又熔断,应查明原因消除之。若为B向保险投入后又熔断,应检查电压互感击穿保险是否击穿。

c) 若高压保险熔断,应停电测电压互感器绝缘,并通知检修处理。

d) 若为刀闸辅助开关接触不良引起的,应根据当时倒闸操作的具体情况查明原因,直至通知电气检修人员处理。

3.1.12 电流互感器二次侧开路

3.1.12.1 现象

a) 监控系统发出报警信号。

b) 定子电流显示零,发电机有功,无功显示降低。

c) 出现“电流互感器断线”信号。

d) 电能表停转或转速变慢。

e) 发生开路处有冒烟、火花、异音。

3.1.12.2 处理

a) 若为测量用电流互感器开路,通知汽机值班员不得调整有功功率。 b) 根据电压回路表计监视机组运行。

c) 紧急情况下,保证自身安全的前提下,可戴绝缘手套用导线将开路点短接,通知检修处理。

d) 如无法处理,则申请停机处理。

e) 若为保护用电流互感器开路,退出相关保护,紧急解列处理。

3.1.13 统频率异常的处理

3.1.13.1 如果系统频率降低,值长命令加负荷或投入备用机组运行时,立即执行。若系统频率降至49.5Hz以下时,应不待值长的命令,立即在15min内增加出力,直至频率恢复至49.8Hz以上或增至机组的最大可能出力。同时汇报值长。

3.1.13.2 如果系统频率升高至50.5Hz时,应不待值长命令,减少机组出力,使频率恢复至50.2Hz以下或减负荷至维持锅炉稳定运行的最低出力,并及时汇报值长。

3.1.13.3 如果系统频率降低,要立即对厂用电系统进行经济值长,减少厂用电量。

3.1.13.4 系统频率下降时要加强监视厂用电的运行情况,当系统频率降低危及厂用电安全运行时,要立即汇报值长,按值长命令执行。

3.1.14 统电压异常的处理

3.1.1

4.1 当220kV母线电压高于值长规定的电压曲线范围时,应不待值长命令,及时调整发电机励磁电流,使母线电压正常。

3.1.1

4.2 当调整发电机励磁电流使发电机无功至最低允许限度时,母线电压仍高于值长规定的电压曲线,值班员应立即汇报值长处理。

3.1.1

4.3 当220kV母线电压低于值长规定的电压曲线范围时,应不待值长命令,调整机组无功。如至额定出力,母线电压仍不能恢复正常,应立即汇报值长要求系统调整电压。

3.1.1

4.4 如果系统电压降低与频率降低同时发生时,应按频率降低事故的处理办法进行处理。

3.1.1

4.5 当厂用母线电压降低至“最低运行电压”时,为防止电压崩溃,应立即减少不必要的厂用电负荷,使厂用母线电压恢复至“最低运行电压”以上。并向值长汇报。

3.1.15 防止发电机损坏的措施

3.1.15.1 检查定子绕组端部无松动,防止引起相间短路。

3.1.15.2 防止定子绕组相间短路。

a) 加强对发电机个测温点温度的检查,防止局部过热破坏绝缘。

3.1.15.3 防止冷却器漏水。

a) 巡检时带好手电筒,认真检查冷却器有无漏水、结露现象。冷却水压力不能超过额定值。

3.1.15.4 运行中注意检查发电机负序电流表,以便及早发现异常,防止转子匝

间短路。

3.1.15.5 防止发电机非全相运行。发电机变压器组的主断路器出现非全相运行时,其相关保护应及时启动断路器失灵保护,在主断路器无法断开时,断开与其连接在同一母线上的所有电源。

3.1.15.6 防止发电机非同期并网。

3.1.15.7 防止发电机局部过热,发电机过热报警时,应采取措施降低温度,必要时停机进行消缺处理。

3.1.15.8 当发电机的转子绕组发生一点接地时,应立即查明故障点与性质。如是稳定性的金属接地,应立即停机处理。

3.1.15.9 防止励磁系统故障引起发电机损坏。

a) 励磁调节器的自动通道发生故障时应及时修复并投入运行。

b) 严禁发电机在手动励磁调节下长期运行。

c) 在手动励磁调节运行期间,在调节发电机的有功负荷时必须先适当调节发电机的无功负荷,以防止发电机失去静态稳定性。

d) 在电源电压偏差为+10%~-15%、频率偏差为+4%~-6%时,注意检查励磁控制系统及其继电器、开关等操作系统均能正常工作。

3.2 #3、4发电机的异常现象及处理

3.2.1 励磁调节系统故障

3.2.1.1 现象

a) 励磁调节器自动切换。

3.2.1.2 处理

a) 通知检修部。

b) 将加强监视励磁调节器运行和整流装置的运行。

3.2.2 励磁调节器故障

3.2.2.1 现象

a) 主微机通道退出运行由从微机通道运行,或由微机通道运行切为模拟通道运行。

3.2.2.2 处理

a) 检查发电机电压或无功功率是否在正常值。

b) 调整发电机电压或无功功率。

c) 退出故障微机通道。

d) 通知电气检修处理。

3.2.3 励磁回路一点接地

3.2.3.1 现象

a) 显示“转子一点接地”信号。

b) 检查励磁回路绝缘检查监察表正或负极对地无指示。

3.2.3.2 处理

a) 对励磁回路进行全面检查并进行处理。

b) 如系励磁回路接地,无法隔离或找不到接地点,应申请停机处理。

3.2.4 发电机过励磁

3.2.

4.1 现象

a) 出现“过励磁”光字

3.2.

4.2 处理

a) 立即调整发电机无功功率或电压。

b) 立即要求汽机调整发电机频率至允许值。

3.2.5 发电机中性点CT单相接地

3.2.5.1 现象

a) 发电机保护B屏“差动保护”灯亮

3.2.5.2 处理

a) 汇报值长,联系炉机暂停调整机组负荷

b) 联系检修保护人员检查;

c) 对发电机系统进行检查;

d) 退出“发电机差动保护”压板;

e) 经保护人员处理正常后投入“发电机差动保护”压板;

f) 联系炉机可以调整机组负荷。

3.2.6 整流A或B柜退出运行

3.2.6.1 现象

a) 显示“单柜运行”故障信号光字“整流柜风机故障”或“整流柜快速熔断器

故障”、“整流柜直流电源消失”

b) 故障整流柜红灯灭,故障灯亮且输出为零。

3.2.6.2 处理

a) 严密监视发电机无功、电压在正常范围内,必要时进行手动调节; b) 汇报值长,联系电气检修;

c) 对运行整流柜进行检查;

d) 调整发电机无功为规定值,严密监视运行整流柜不要过负荷;

e) 退出故障整流柜交、直流开关由电气检修进行检查。

3.2.7 发电机过热

3.1.7.1 现象

a) 发电机温度高报警

3.1.7.2 处理

a) 检查发电机进、出口风温、定子铁芯、定子线圈,冷却水温度是否正常,检查发电机本体有无异味,经上述检查,若未发现异常,可判断为装置故障,汇报值长,联系热工处理;

b) 若经检查有异常,应联系炉机减负荷;

c) 联系值长,应申请停机处理。

3.2.8 转子两点接地故障

3.2.8.1 现象

a) 发电机跳闸,“转子两点接地”保护动作

3.2.8.2 处理

a) 检查发变组应全停,6kV厂用电备用电源自投正常,检查保护动作情况; b) 确认各跳闸开关;

c) 对励磁回路进行全面检查;

d) 通知电气电气检修和检修班检查、处理;

e) 如保护未动,应立即解列故障发电机;

f) 6kV厂用电的切换应根据“先拉后合”的原则进行。

3.2.9 发电机封闭母线爆炸

3.2.9.1 现象

a) 发电机4米层有爆炸声,“发电机差动”“定子接地”保护动作。

3.2.9.2 处理

a) 检查发变组应全停,6kV厂用电备用电源自投正常,检查保护动作情况; b) 确认已拉开开关;

c) 对发电机回路进行全面检查。

3.2.10 发电机失磁

3.2.10.1 现象(失磁保护动作)

a) 发电机跳闸,“失磁”保护动作

3.2.10.2 处理

a) 检查发变组应全停,6kV厂用电备用电源自投正常,检查保护动作情况; b) 汇报值长,通知机炉发电机跳闸;

c) 确认拉开开关;

d) 通知电气检修检查确认,如系保护误动,可申请重新并列;

e) 检查发电机励磁回路,测发电机励磁系统绝缘是否良好,如系励磁系统设备故障,应将故障发电机转为检修状态,通知电气检修处理。

3.2.10.3 现象(失磁保护未动作)

a) “失磁”保护动作光字牌亮;

3.2.10.4 处理

f) 如6kV厂用电工作电源未跳闸,应立即启动快切装置切换厂用电;

g) 立即检查励磁回路,对存在的故障尽快消除,如不能消除,解列发电机。发电机在失磁状态下可带40%的负荷运行10分钟。

h) 如发电机灭磁开关跳闸,应解列发电机;

i) 通知电气检修检查确认,如系保护误动,可申请重新并列;

j) 检查发电机励磁回路,测发电机励磁系统绝缘是否良好,如系励磁系统设备故障,应将故障发电机转为检修状态,通知电气检修处理。

3.2.11 转子匝间短路

3.2.11.1 现象:

a) 励磁电流增加励磁电压降低;

b) 励磁调节器输出增大;

c) 无功功率减少,静子电流可能增加,功率因数可能为进相;

d) 机组出现不允许的振动。

3.2.11.2 处理同3.1.3.2条

3.2.12 励磁回路接触不良现象及处理

3.2.12.1 现象:

a) 转子电压、电流忽高忽低;

b) 静子电流、电压、无功随励磁变化。

3.2.12.2 处理:

a) 立即减发电机有功负荷至10MW;

b) 调整维持其它机组正常运行;

c) 检查励磁回路接线是否松动,汇报领导通知检修派人处理,如不能处理,应申请停机处理。

3.2.13 励磁变压器故障的的处理

励磁变压器发生故障,造成強励或失磁时,应立即停机处理,励磁变压器发出温度高报警信号时,应减少发电机负荷,查明原因,予以消除。若无法消除时,应停机处理。

3.3 励磁系统异常现象及处理

表13 励磁系统异常现象及处理

表13(续)励磁系统异常现象及处理

表13(续完)励磁系统异常现象及处理

应急发电机组操作管理规定

应急发电机组操作管理规定 应急发电机组操作管理规定提要:规范柴油发电机的操作程序,确保正确、安全地操作,发电机正常供电运行后,应注意观察各仪表运行是否正常,如发现异常情况应立即停机检查。 更多精品源自试题 .目的 规范柴油发电机的操作程序,确保正确、安全地操作。 2.适用范围 适用于物业公司各管理处柴油发电机的操作。 3.应急发电机的操作 操作规程 )在市电停电时,应及时启动发电机。

2)启动前须检查机油、柴油、电池、电压是否正常。水箱内水位是否足够。 3)检查风叶及传动皮带等是否正常,检查机身各处是否有漏油及其它连接松动现象。 4)一次启动时间不得超过5秒,连续两次启动不成功,应间隔2分钟再启动,如重复三次不能启动,则应查明原因。 5)发电机正常供电运行后,应注意观察各仪表运行是否正常,如发现异常情况应立即停机检查。 6)运行时保持机组负荷不超过客定值80%。 7)市电恢复供电后,按启动程序逆操作转换市电。停机前应保持空载运行5分钟以上。 8)运行期间,注意打开补风机。 9)应急发电机启动后,应间隔2小时左右,记录电压、电流、油压、水温等。

0)在运行中,确保发电机组正常安全运行,必须用看、听、嗅、摸四结合方法对机组进行检查。 应急发电机日常巡查、维护内容 )检查油箱油量及水箱内的水是否足够,不足时应添足。 2)检查机油平面,不足时应添足。 3)检查各附件安装的稳固程度,地脚螺丝及各机械连接的牢靠性。 4)检查机器是否有漏油、漏水等现象。 5)检查各仪表是否正常,蓄电池电池水是否添足,检查蓄电池电压是否正常。 6)清洁机器及附件设备外表。 7)发电机平时置于自动待发状态,蓄电池置于充电状态。

论大型发电机定子铁心常见故障及处理措施

论大型发电机定子铁心常见故障及处理措施 发表时间:2016-05-23T11:59:01.650Z 来源:《电力设备》2016年第2期作者:巩宇 [导读] (哈尔滨电机厂有限责任公司黑龙江哈尔滨 150040)定子铁心是组成发电机基本和主要的部件之一,起着构成电机工作磁路和固定定子绕组的重要作用。 (哈尔滨电机厂有限责任公司黑龙江哈尔滨 150040) 摘要:定子铁心是组成发电机基本和主要的部件之一,起着构成电机工作磁路和固定定子绕组的重要作用。发动机在运行多年后,由于种种原因,定子铁心的压紧力会逐渐减小,甚至发生松动。它的产生给发电机的安全运行带来隐患,有的甚至造成了机组被迫停运。而这种情况一旦出现,不但会造成严重的经济损失,还会影响发动机的寿命。因此,有必要对此问题进行探讨和重视。现代大型汽轮发电机更注重选用有方向或无方向性的优质冷轧硅钢片,以降低铁心损耗,提高发电机效率。本文主要探讨大型发电机定子铁心常见故障及处理措施。 关键词:发电机;定子铁心;故障 发电机在人们生活中占到很大的比重,维护发电机的正常运转,对于维护正常的经济生活非常重要。而定子铁心的相关问题在发动机故障中经常出现,影响到发电机定子铁心的因素很复杂,定子铁心常见故障一般分为定子铁心与机座的振动异常、定子铁心压装变松等多种。对于这些故障,在机组进行修整期间,应该使用探测仪对定子铁心进行以下检查,密切关注相关部位振动值和噪声、齿部和轭部、铁损试验。为了获得要求的磁、电特性和机械强度,减少磁滞和涡流损耗,定子铁心选择了磁导率高、损耗小,能达到一定工艺要求。 1 大型发电机定子铁心常见的故障 1.1 定子铁心与机座的振动异常 发电机运行后,轴系、定子铁心及机座的振动是不可避免的。采用端盖式轴承的发电机,定子铁心及机座的振源来自两方面:一是来自转子传来的机械振动;二是电机电磁场产生的电磁振动。由于转子的平衡精度不可能达到理想程度,转子旋转后,由于质量不平衡引起的振动通过轴承和端盖传到定子机座,产生工频(50Hz)振动;而由于转子磁极(大齿)与小齿呈现的相互垂直的刚度的差异,则对定子产生二倍工频(100Hz)的振动[1]。由电机电磁场产生的电磁振动力为:(1)因定子铁心有交变磁通通过所产生的交变电动力导致的工频振动。在铁心未压紧或铁心局部过热时即产生强烈的振动和噪声。(2)旋转的转子加励磁后,相当于旋转的电磁铁,对定子铁心产生使其变形的磁拉力,由此产生二倍频振动力,即椭圆振动--这也是定子铁心振动的主要振源。发电机带负载后将使铁心的倍频振动力加强,且由于定子端部漏磁场的轴向分量影响产生轴向的倍频振动力。当发电机发生三相短路时,将使定子铁心的椭圆振动与形加剧。两相短路时,定子铁心还会发生扭转振动。为将这些危害发电机安全运行的振动减至最小,除在设计和制造工艺方面提高定子铁心的刚度和弹性模量,使其固有频率避开工频和二倍频外,对大型汽轮发电机的定子铁心还采用弹性固定的办法即弹性定位筋或弹簧板隔振结构固定在定子机座上,以减小铁心振动直接传至机座上。 1.2 定子铁心压装变松 国产及进口200MW及以上容量的大型汽轮发电机曾多次发生过定子铁心硅钢片压装变松故障,轻微者仅对松弛部位加塞涂绝缘漆的硅钢片等塞紧,或扭紧定位筋及穿心螺母进行局部处理;严重者则需将定子绕组全部抬出,相关的紧固件全部拆除,以更换已损坏的整段铁心,对铁心进行整体压装,造成极大损失。从历次对铁心松弛故障原因分析的结果来看,老旧机组大多因为运行年久,在交变电磁振动力及铁心自身重力的影响下,破坏了铁心叠片间绝缘漆膜形成的阻滞力,导致铁心叠片变松,片间绝缘被破坏,形成片间短路和局部过热。新投入的发电机定子铁心叠片变松的原因则是多方面的。 2 大型发电机定子铁心常见故障及处理措施 排除接地故障时,应认真观察绕组的损坏情况,除了由于绝缘老化、机械强度降低造成绕组接地故障,需要更换绕组外,若绕组绝缘尚好,仅个别绕组接地,只需局部修复。(1)槽口部位接地。如果查明接地点在槽口或槽底线圈出口处,且只有一根导线绝缘损坏,可把绕组加热至130℃左右使绝缘软化后,用划线板或竹板撬开接地点处的槽绝缘。把接地处烧焦的绝缘清理干净,插入适当大小的新绝缘纸板,再用绝缘电阻表测量绝缘电阻。绕组绝缘恢复后,趁热在修补处涂上白干绝缘清漆即可。若接地点有两根以上导线绝缘损伤,应将槽绝缘和导线绝缘同时修补好,避免引起匝间短路。(2)双层绕组上层边槽内部接地。先把绕组加热到130℃左右使绝缘软化,取出接地线圈上的槽楔,再把接地线圈的上层边起出槽口清理损伤的槽绝缘,并用新绝缘纸板把损坏的槽绝缘处垫好。同时检查接地点有无匝间绝缘损伤,然后把上层边再嵌入槽内,折合槽绝缘,打入槽楔并做好绝缘处理。在打入槽楔前,应用绝缘电阻表测量故障绕组的绝缘电阻,使绝缘电阻恢复正常。对于双层绕组下层边槽内部对地击穿,可采用局部换线法和穿线修复法进行修复。(3)若接地点在端部槽口附近,损伤不严重,在导线与铁心之间垫好绝缘后,涂刷绝缘清漆即可。(4)若接地点在槽的里边,可轻轻抽出槽楔,用划线板和线匝一根一根地取出,直到取出故障导线为止,用绝缘带将绝缘损坏处包好,再把导线仔细嵌回线槽。(5)绕组受潮引起接地的应先进行烘干,当冷却到60~70℃左右时,浇上绝缘漆后再烘干。(6)若由于铁心凸出,划破绝缘,应将凸出的硅钢片敲下,在绝缘破损处重新包好绝缘。 定子铁心故障探测仪的应用。发电机定子铁心故障检查试验的目的是查找运行时的过热点隐患,防止扩大为发电机事故。上节提到的铁心试验方法是传统的试验方法,是通过临时安装的励磁绕组,在定子铁心上产生周向环绕磁通,试验时要抽出转子,大型发电机通常要用承载约300A电流的电缆,穿过定子内膛至定子机壳外部绕若干匝。对于500MW的发电机,要在铁心中产生的磁通密度达到发电机额定工作磁密的80%,大约需要3MVA的试验电源。试验时用红外热像仪测量定子内膛铁心表面的温度分布查找铁心故障点,以确定铁心表面的局部缺陷。这一电压是由穿过ABCD回路的磁通感应产生的,随着该回路尺寸的不同,电压数值可能达到几十甚至几百伏,后者是指轴向通风的发电机,在这些发电机中温度计导线沿着槽由定子端部引出。显然,这个电阻温度计对汽轮发电机机壳的任意第二点短路,都会形成电流回路。假如,定子机壳的E点是第二个短路点,在ABC-DE回路中就有电流,电流数值与回路电阻及短路点之间的感应电压数值有关。通常,电阻温度计的引线沿槽布设,从临近的铁心段间的径向通风沟引出。如运行经验指出,由于AB-CDE的面积小,故回路的感应电势和感应电流也小,未曾发现铁心损坏。具有轴向通风系统的汽轮发电机,当电阻温度计本身或它的引线绝缘损坏时,可能损坏有效铁

供电所电气火灾事故应急预案

供电所电气火灾事故应急预案 供电所电气火灾事故应急预案 1 目的所办公大楼、变电站和生产场所、员工宿舍人员密紧,电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和重大环境污染事故,为确保人员安全,特制定本应急预案。 2 指挥机构职责及分工 指挥机构: 本局成立电气火灾事故应急救援“指挥领导小组” : 组长:所长 副组长:安全专职营销专职成员:线路班班长表计班班长材料管理员收费员指挥机构职责指挥领导小组:负责应急预案的制订、修订,组建应急救援专业队伍,组织实施和演练; 检查监督做为重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作; 领导小组:发生事故时,发布和解除应急救援命令、信号; 组织指挥救援队伍实施救援行动; 向上级和有关主管部门汇报事故情况,必要时向医院、县消防队发出救援申请;

组织事故调查,总结应急救援工作经验教训。 领导小组人员分工组长:负责火灾发生时现场总指挥职责,安排组织人员处理火灾事故,防止火灾进一步扩大; 负责组织对火灾事故的调查和向上级主管部门汇报工作,批准所采取的纠正预防措施; 副组长:协助组长负责应急救援具体工作; 线路班负责人职责:负责组织人员疏散,现场工作人员的转移;对火灾事故发生原因调查并向最高管理者汇报; 安全专职职责:协助线路班组织现场管理,指导工作人员基本安全知识,以免事故扩大,参与火灾原因调查,制定纠正预防措施; 营销专职负责指挥电气火灾事故后的恢复生产工作, 物资、负责和组织生产设备方面的紧急配备或事故的处理; 营销专职负责参与负责电气火灾事故后的理赔工作; 表计班负责(组织)急救人员:负责对现场发生意外的人员采取急救措施,准备急救用医疗防护用品; 各班组兼职消防专责:负责本单位消防的日常工作 现场工作人员:发生火灾及时汇报,在消防人员未到达前采取紧急救火措施,服从指挥安排疏散; 如实汇报火灾目击状况。

应急发电机组操作管理规定

应急发电机组操作管理规定 规范柴油发电机的操作程序,确保正确、安全地操作。 2.适用范围 适用于物业公司各管理处柴油发电机的操作。 3.应急发电机的操作 3.1操作规程 1)在市电停电时,应及时启动发电机。 10)在运行中,确保发电机组正常安全运行,必须用看、听、嗅、

摸四结合方法对机组进行检查。 3.2应急发电机日常巡查、维护内容 1)检查油箱油量及水箱内的水是否足够,不足时应添足。 2)检查机油平面,不足时应添足。 3)检查各附件安装的稳固程度,地脚螺丝及各机械连接的牢靠性。 4)检查机器是否有漏油、漏水等现象。 5)检查各仪表是否正常,蓄电池电池水是否添足,检查蓄电池电压是否正常。 6)清洁机器及附件设备外表。 7)发电机平时置于自动待发状态,蓄电池置于充电状态。 4.管理规定 4.1保持应急发电机机房干净整洁。 4.2发电机组与储油间隔离,储油间应有单独通风设施,并有防爆灯。 4.3发电机房内严禁烟火,标示明确,普通灭火设施齐全,CO2灭火系统处在正常监控状态。 4.4发电机非使用时应定期试运行,时间每次不少于15分钟,每次运行应有详细记录。 4.5有明确岗位责任人,有详细的维修保养计划和记录,以及故障处理记录。 5.附表: 5.1《应急发电机运行记录》 5.2《应急发电机运行巡查记录》

(完整版)电气事故应急预案

电气事故应急预案 1、发生电气事故紧急故障时抢救措施: 抢救分四组,第一组为灭火组,第二组为供保组,第三组为技术组,第四组为现场组,一旦出现电气紧急事故,灭火组要立即准备好干粉灭火器,随时进行使用,第二组进行保障工作,第三组人员立即穿好高压绝缘鞋,戴好绝缘手套,迅速切断事故前端电源开关,第四组进行现场安排工作。 2、电击的紧急救护办法: ⑴、如发现人员出现电击事故,立即切断电源,把电击人员转移到通风较好的地方,或立即送往附近的医院进行抢救,如果电击严重,出现休克现象,则要立即进行人工呼吸,按心率的快慢进行,并立即送往就近的医院抢救。 ⑵、一般2mA以下的电流通过人体,就可产生麻感;8—12mA的电流通过人体时,人的肌肉自动收缩,身体常可自动脱离电源;如超过20mA就会造成严重的电击事故,引起皮肤灼伤、肌肉强直性痉挛,甚至导致昏迷的呼吸停顿而死亡。 ⑶发现触电者应立即切断电源,或用就近的一些绝缘物去拨开或分离电线电器,但切忌用手去拉,以免使救护者触电。然后背触电者移至通风处,若呼吸停止,应立即进行心脏按摩及人工呼吸,并随即送往医院,途中仍不断实施抢救工作。 ⑷如出现火情,手提或肩扛干粉灭火器到失火现场时,先将钢瓶上下颠倒几次,离火点3—4米处撕去瓶上的封记,拨出保险销,一手紧握喷枪对准火源,另一手拇指按下压把,干粉即可喷出。喷撒时要迅速摇摆喷嘴,使粉雾横盖整个火区,并由近而远向前推移,很快就能将火扑灭。 3、电气事故的处理措施: ⑴、尽速限制事故的发展,消除事故的根源,并解除对人身和设备的危险,处理事故时,必须迅速正确,不应慌乱,匆忙或未经慎重考虑的处理,往往反而会使事故扩大。 ⑵、在判明故障部分和故障性质后,立即进行处理,如果内部维修力量不能处理损坏的设备时,应立即通知供电维修人员来修理,在检修人员到达前,要做好准备工作并挂好警告牌。

6.发电机常见故障及处理方法

6.发电机常见故障及处理方法 6.1 发电机不发电或电压<100V 故障原因诊断分析: 1. 发电机运转至正常转速后电压为0,一般发生于长时间停用的发电机组,大多是发电机缺少剩磁造成的。在静止状态下用6V~12V蓄电池接在励磁绕组接线端子F1、F2上,F1接电源的正极,F2接电源的负极,短时间接通一下电源即可。 2. 若充磁后电压不能恢复,说明电机绕组存在短路故障,具体测量可用直流电阻电桥测量电机绕组的直流电阻。 3. 充磁后,如果试验空载电压恢复正常,但是,带载后电压下降厉害,应重点检查静止整流模块、旋转整流模块、电流互感器、整流变压器。 4. 如果U≠0 ,在30V~50V左右,进行它励试验,若电压不能恢复正常,应检查旋转整流模块是否损坏,励磁机绕组、主机绕组是否存在短路、断路。 5. 若进行它励试验时正常,一般故障出现在励磁系统,重点检查静止整流模块 V4、电流互感器T1、T2、T3,电抗器L1、整流变压器T6,检查绕组有无断路,插套有无松动,静止整流模块是否损坏。

6.2 发电机有电压,但电压在300多伏 故障原因诊断分析: 1. 发电机的电压调整范围一般为360V~440V,电压整定电位器调整至最大时,发电机电压应440V左右。若调整无效,电压保持在360V左右,可能是电压整定电位器阻值为零或电压整定电位器至AVR板上X2插头的1、3端子的两根线出现短路。应检查电压整定电位器是否完好,可用万用表测量电位器的直流电阻,阻值应在0~4.7kΩ内均匀变化。或者检查电位器是否接入AVR板。 2. 如检查电压整定电位器完好,检测弯板上的可控硅是否损坏,可控硅损坏严重(完全导通)可能导致分流电阻完全分流且分出电流大小不可调,从而使励磁电流较小,发电机电压始终处于低压状态。 3. 如果发电机电压在350以下,最大可能性是三块旋转整流模块中有一块出现故障,导致励磁机转子三相电流只有两相通过整流供给主机转子。 4.电抗器气隙太小,可适当加大电抗器气隙。

应急发电机安全操作规程

编号:CZ-GC-06916 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 应急发电机安全操作规程 Safety operation procedures for emergency generator

应急发电机安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 一、启动前: 1、应首先检查油底壳油位,以及燃油柜油位,使之保持在正常范围之内。 2、打开风冷机前两道铁门,并检查冷却风机水箱内水位是否足够。 3、打开示功考克进行冲车,可有无异物或水份在气缸内冲出,若无异物再关闭示功考克。 4、将操作手柄推知“START”启动位置启动。待运转正常以后调速器旋钮有“4”转至“10”最大位置。 5、在平时是车运行时,除注意以上规程外,还应做到以下几点: A、检查空气瓶压力是否足够(25KG/CM2),并放残水。 B、人工盘车三至四圈,而后再进行冲车。 6、机器使用过程中,值班人员应坚持在机房,并做到勤检、勤

听、勤看、勤摸,按时记录个温度、压力参数,有异常时应及时记录,并报告管人员。 二、机器运转过程中的各压力及温度等参数 1、机油压力应不低于KG/CM2,正常压力保持在3.5KG/CM2。 2、机油冷却器温度保持在70-75度之间,勿超过80度。 3、缸头水温度保持在70-75度之间,勿超过80度。 4、缸头排烟温度在最大负载时勿超过450度,各表之间温度误差勿超过正负度。 5、排烟管总温度正常应在400-450之间。 6、扫气道压力应保持在0.2KG/CM2以上。 7、空气冷却气温度勿超过70-85度。 8、油底壳油位应保持在2/3之间,勿低于底线。 9、燃油柜油位应保持在35格以上。 10、机器转速勿超过750分/转。 11、机器运行过程中应注意各管路、底壳有无漏油、漏水现象。 三、在接到停车指示后:

电气事故应急处置预案

电气事故应急预案

编制: 审核: 日期: 电气事故应急预案 一、为了保障公司电石炉预试车方案顺利进行,有效预防以及正确、快速地处理电气突发事件,不断提高电气事故预防和控制突发事件的能力,最大限度地减少电气突发事件的影响和损失,保障公司配电的安全运行,维护电力生产的正常秩序,特制定本应急处理预案。二、为应对配电运行环境下发生的各类事故,依据有关法律、法规、电力行业的有关规程、标准编写本公司电气应急处理预案。 三、原则: 1、基本原则: ①预防为主。坚持“安全第一、预防为主、常备不懈”的原则,加强电力安全管理,突出对突发事件的预防和控制,定期进行安全检查,及时发现和处理设备缺陷,有效防止重特大电气生产事故发生;组织开展有针对性的反事故演习,提高电气人员对电气突发事件处理、应急抢险以及快速恢复电力生产正常秩序的能力。 ②统一指挥。对电气突发事件,实行“统一指挥、组织落实、措施得力”的原则,在专职领导的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事件处理、事故抢险、配电恢复、应急救援、维护稳定、恢复电力生产等各项应急工作。

2、事故处理的一般性原则: ①迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身、电网和设备的威胁; ②尽一切可能保持正常设备的运行,以保证对重要设备及车间用电的正常供电; ③尽快对已停电的车间或设备恢复供电,重要车间应优先恢复;④尽快调整系统运行方式,使其恢复正常。 四、适用范围: 本预案适用于本公司配电应对和处理对配电可能构成重大影响和严重威胁的各类突发事件。 五、预案启动 (一)电网停电事故应急处理预案 1.目的 正确、有效和快速地处理大面积停电事件,最大程度地减少大面积停电造成的影响和损失。 2.编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和《国家突发公共事件总体应急预案》,制定本预案。 3适用范围 3.1本预案适用于公司应对和处理因电力生产重特大事故、电力设施大范围破坏、严重自然灾害等引起的厂区大面积停电事件。 3.2本预案用于规范在厂区电网发生大面积停电事件下,各相关部门

应急发电机安全操作规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 应急发电机安全操作规程(通用 版)

应急发电机安全操作规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 6、机器使用过程中,值班人员应坚持在机房,并做到勤检、勤听、勤看、勤摸,按时记录个温度、压力参数,有异常时应及时记录,并报告管人员。

 三、在接到停车指示后: 1、机器卸载后,实行运行5-10分钟停车。 2、将调速器旋钮转至“0”位。 3、当机器转速低于100转/分后,打开示功考克,排出缸杂质。 4、机器停止运转后,将调速器旋钮转至“4”位置,以备下次应

汽油发电机常见故障汇总及解决方法

汽油机点火不着的原因具体有哪些方面? 汽油机要实现正常启动,必须具备三个条件:一、配气系统正常;二、供油系统正常;三、点火系统正常;这三个条件缺一不可。分析发动机不能启动故障,就从这三个方面进行逐一排查,定能事半功倍。当然在判断正常与非正常时,需要有一定经验积淀。工作过程中,发动机自行熄火后,不能启动。检查步骤是:1、握住起动手柄,慢慢拉转轴,感受压缩行程时的阻碍力,若阻力大则汽缸压缩力正常,初定配气系统正常,2、拆下火花塞后,重新装入火花塞冒中,并使火花塞搭铁,打开,迅速拉动起动手柄,观察火花塞跳火(俗称跳火试验)情况,若火花正常,则初定点火系统正常。问题可能出现在燃油供给系统,燃油供给系统故障有二种情况:其一:油流不畅或无油。主要原因有:①、油箱中无油;②、油箱盖小孔堵塞;③、油箱底部滤网堵塞;④、化油器开关油道堵塞;⑤、浮子室卡滞;⑥、主量孔堵塞。其二:油流通畅。主要原因有:①、燃油中有水;②、气缸内燃油过多;③、混合汽通道漏气。需要特别提醒的是,搁置较长时间的起动时,除作上述检查外,还要注意检查开关位置和风门的开度,以及燃油质量问题。安装有机油传感器的发动机首先检查箱内机油是否足够,传感器是否搭铁或损坏。若燃油供给系正常,气缸压缩正常,则故障在点火系。故障原因有:①、电极度脏污、积炭;②、火花塞绝缘体损坏;③、火花塞间隙不对;④、高压线漏电;⑤、火花塞损坏;⑥、点火线圈损坏;⑦、不够。点火系故障判断方法是:做火花塞跳火试验,观察有无火花或火花强弱,若无火花,拆下火花塞冒,用高压线直接跳火试验,若火花正常,故障在火花塞及火花塞冒。再将火花塞放置机体上,用高压线接触火花塞尾部进行跳火试验,若跳火正常,则火花塞冒损坏;若跳火微弱,或不跳火,则火花塞可能:①、火花塞积炭;②、火花塞电极间隙过大或过小;③、火花塞绝缘损坏;若高压线无电火花,断开点火器与点火开关的联接线,再作跳火试验,若跳火正常,则点火开关搭铁,清除搭铁点即可正常启动。若仍不跳火,可拆点火器上的熄火搭铁线,再跳火试验,若跳火正常,则熄火搭铁线有搭铁现象;若跳火微弱或不跳火则点火器损坏或磁场变弱。若燃油供给正常,点火系正常。则故障在配气系统。配气系统故障有两种现象:其一,气缸无压缩拉动曲轴无转动阻力。压缩过程漏气,可能产生的原因有:①、汽门密封不严漏气;②、气门发卡;③、汽缸垫损坏;④、气缸头螺丝松动;⑤、花塞松动;⑥、活塞环焦结;⑦、活塞环磨损;⑧、磨损;⑨、活塞磨损;⑩、过小或无间隙。其二,压缩正常。可能产生的原因有:①、启动负荷大,启动转速不够;②、进气或排气门推杆脱出;③进排气道堵塞;④、气门间隙过大。还应注意别人拆装过曲轴箱盖的发动机,应检查配气正时,确保万无一失。自行熄火的发动机,当检查确认配气正时、压缩良好、无进排气堵塞。然油供给正常,化油器雾化可靠。火共塞跳火也正常,但仍不能启动时,这时唯一应检查的部位是--飞轮键,若飞轮键被剪切就会使飞轮与曲轴正常装配位置发生改变,使飞轮上的相对曲轴的定位发生改变,最终造成点火不正时,故发动机不能启动,这一故障须拆卸飞轮才能检查。本人在工作中遇到二例。发动机工作中自行熄火,手拉起动盘不能

发电机常见故障原因及对策分析

发电机常见故障原因及对策分析 [摘要]近年来,随着我国社会经济的快速发展,科技技术、自动化技术等都有了进一步的发展。目前,发电机广泛应用于各行各业,若发电机出现故障,将严重影响着企业的正常运营,甚至给企业带来巨大的经济损失与社会损失。文中就常见的发电机故障展开分析,重点探讨其故障原因,针对其原因所在,有针对性的提出了相应的解决对策,避免发电机事故的发生。 [关键词]发电机常见故障故障原因对策 作为大型动力设备的发电机,不仅具备体积小的优点,而且具有功率大、转速高、运行平稳、安全性高的优势。但其运行过程中难免会出现一些故障,如何才能更好的防治、解决发电机运行中的常见故障,这对真正提高发电机的运行效率及运行安全性能具有重要的意义,下面将就此展开分析、论述。 1发电机常见故障及其原因分析 1.1绝缘电阻低于标准或产品技术条件规定的数值 出现绝缘电阻低于标准或产品技术条件规定的数值故障的原因:(1)原动机转速过低;或是由于二极管被击穿。(2)励磁回路中的电阻高于正常规定值;或是励磁电刷偏离中性线。(3)运输、存放、长时间停机或有水滴入电机内使线圈受潮或变形。(4)电机刷压力过小,接触面积过小,使其发生接触不良的现象。 1.2发电机电压过低 出现发电机电压过低的故障原因:(1)原动机转速太低,励磁回路电阻过大。(2)定子绕组或励磁绕组中有短路或接地故障。 1.3发电机电压过高 出现发电机电压过高的故障原因:(1)转速过高,分流电抗器铁心气隙过大。(2)磁场变阻器短路,发电机事故飞车。 1.4发电机线圈损坏故障 (1)一般使用年限较久的发电机极为容易出现线圈损坏的故障,即发电机的线圈绝缘出现局部损坏的现象,或是由于其线圈绝缘被击穿而出现故障。(2)若定子线圈处的绝缘层与绝缘线圈常年受外部环境中的土尘、水泥等颗粒性物质及水和油污等物质浸湿,而且在槽口拐弯部位浸漆的不完全,都容易损坏定子线圈的绝缘层,进而引发电压击穿或接地烧毁等故障,严重影响发电机的对正常及安全运行。(3)此外,在使用发电机的过程中,由于发电机在其运转工作的过程中其轴承会产生一定的磨损,若未定期对其进行必要的检测、维修与保养,当其

电力应急处置预案

厂用电分为高压(10KV)低压(380V),无论事故还是其它原因,都可能造成全部或部分中断,当厂用电中断时,运行人员应迅速明确的判断原因及发生的围,尽速尽可能的减少事故的扩大造成人员伤害,及时的汇报值长及车间领导。第一时间通知机炉及相关车间,做好相应的应对措施,然后尽速恢复全部或部分电源。 厂用电全部中断 10KV母线及负载短路,此时短路区域开关拒动或越级,母联开关拒动造成厂用电全部中断。 处理过程:(电气专业) 1、迅速汇报值长及车间领导,通知机炉做好应对措施; 2、核查报警信息、灯光指示; 3、核查直流系统是否正常运行; 4、根据报警信息及相关特征信息、核查有无明显事故特征; 5、无明显故障特征的,将10KV母线负载开关全部断开,进行仔细核查故障所在区域(若未发现问题可抢送一次) 6、如故障仍然存在与区调联系,给正常段用线充电,然后给另一母线充电; 7、逐一将重要厂用负荷送电,来解除故障; 8、寻找到故障处后合母联开关,恢复全部正常设备电源,厂用电恢复及事故处理都已明确汇报领导并做好记录。 厂用电部分中断 厂用10KV系统无论哪段失电(母联开关分断)做以下处理:(电气专业) 1、迅速汇报值长; 2、与机炉及相关车间联系做好应对措施; 3、核查直流系统是否正常运行;

4、核查正常运行段处于冷备用中的设备,根据值班长令需送电应立即送电; 5、将故障段所带变压器低压自投开关退出。 6、将厂用变低压失电母线通过联络开关送电厂变两侧开关应断开,同时应核查负荷分配; 7、根据报警信息、灯光指示相关信息核查有无明显故障特征; 8、将故障段母线负荷开关全部断开; 9、此时应注意联络线功率,如超过正常与汽机联系调整; 10、迅速查找故障进行处理,使失电设备重新正常运行; 11、汇报领导故障原因围及处理过程及当前状态,做好记录。 380V低压厂用电中断 处理过程(电气专业) 低压侧即380V某段失电,无明显故障特征时应首先抢送一次,不成功应作如下处理: 1、汇报值长; 2、断开变压器两侧开关,断开自投开关; 3、断开故障段变压器高低压两侧开关及自投开关; 4、通知机炉及相关车间做好应对措施; 5、核查正常段重要设备处于冷备用状态,应立即送电,核查双回路电源是否切换至正常段运行,如无法自动切换或处于备用应立即送电; 6、核查是否有明显故障特征; 7、如故障段无明显故障,将所带负载全部断开; 8、将故障段母线充电,来核查是高压开关至变压器进线开关一段故障,还是低压母线故障; 9、如变压器两侧开关故障,应通过低压联络开关送电,此时应根据低压负荷分配原则进行逐一送电;

大型汽轮发电机常见故障的检查及状态监测

大型汽轮发电机常见故障的检查及状态监测 内容预览 李伟清 东北电力科学研究院,辽宁沈阳 110006 近十几年来,已并网发电的200 MW以上汽轮发电机组大部分能达到额定出力并持续运行,各项技术参数和性能也基本上能满足各种正常或非正常运行方式的要求。据原电力部可靠性中心统计,1991~1995年国产200 MW机组的等效可用率(EAF)由80.54%提高至86.68%;300 MW机组由76.82%提高至81.86%。尽管如此,由于设计及工艺原因,特别是制造工艺和质量检验等存在问题较多,导致发电机各类事故频繁,延续时间长,性质严重,损失巨大;其次,电机的安装、检修质量及运行维护水平也存在诸多问题,常常成为事故发生的诱因。以下论述汽轮发电机运行中常见故障的检查处理方法以及状态监测技术。 1 水内冷定子绕组漏水 国产及引进200~600 MW汽轮发电机采用水氢氢冷却方式的比重很大,定子水内冷绕组渗漏水是一种常见故障,严重者往往导致接地和相间短路事故。这类事故发生的主要原因是设计、工艺及材质等问题。渗漏部位多为空心导线并头套封焊处,聚四氟乙烯绝缘管交叉碰磨处,或因空心铜线材质不好(有砂眼或裂隙)和在运行中断裂等。如渗漏部位系微细裂纹或孔洞,则压力较高的氢气往往渗入水中,并可在定子内冷水箱顶部发现氢气;渗漏部位的裂缝或孔洞较大时,则水渗出与氢渗入并存,极易造成定子接地事故。 多年来,现场一直采用水压试验法来检查线棒漏水,但这种方法对由空心导体金属组织致密性差,而引起的微泄漏现象就显得灵敏度不够,常常无法查出。如某电厂对一台300 MW发电机进行1 MPa、8 h水压试验,未发现漏点,后提高至1.2 MPa,8 h亦未找出漏点,但进行1 MPa

电气应急预案

奥林匹克五棵松篮球馆 竞赛活动时常规电气系统运营中突发事故应急预案 一、总则 1.1 目的: 为了做好五棵松篮球馆在篮球竞赛时,电气系统在运营中突发重大事故应急抢修工作,指导应对可能发生的电气系统运行事故,能够快速启动事故抢修预案、实施事故抢修工作,确保在应急情况下、建设单位、AEG物业公司领导、运营及维护服务管理部,及相关的安装施工单位、捐赠单位等部门抢修人员能够各负其责,正确履行职责,及时、有序、高效、妥善地处置事故,排除隐患,最大限度地减少事故损失.保证竞赛活动正常顺利进行,特制定本预案。 1.2 工作原则: 1.2.1 统一领导、分级负责。 电气系统运营及维护服务管理部按照本部门的工作程序,明确本部门、领导、班组长和职工的相应职责,在建设单位、AEG物业、及本部门领导统一领导下建立分级负责制。 1.2.2 运营管理。 突发事故发生后,管理部值班巡查人员要负责立即组织实施应急抢修工作、控制险情,严格按照事故相应等级进行处置。不得等、靠、延误抢修时间,推委责任。 1.2.3 应急抢修要遵循“预防为主、安全抢修、团结协作、快速反应的原则”。 1.2.4 加强日常运营巡查管理,建立长效机制。 电气系统运营及维护服务工作要以保障篮球馆内电气系统运营正常为首要目标。积极开展篮球馆有竞赛活动时电气系统运营过程中重大事故发生预防工作。加强日常巡查管理、落实抢修措施、建立 长效管理机制,把事故消灭在萌芽状态,真正体现“预防为主”的方针,确保有竞赛活动时篮球馆内 电气系统运营正常,顺利运营。 1.3 编制依据: 本预案的制定主要以《北京市建筑设计院》设计的《五棵松文化体育馆》图纸,《北京市城建集团四公司》安装的五棵松篮球馆电气系统安装和运营情况,进行编制。 1.4适用范围: 本预案适用于五棵松篮球馆电气系统运营及维护服务管理。电气系统发生运营事故,影响场馆内竞赛活动时的应急处置预案。 二、应急组织指挥体系与职责: 2.1 组织指挥体系: 五棵松篮球馆电气系统运营及维护服务管理成立有竞赛活动时电气系统突发重大运营事故应急管理部。管理部为应急预案管理的最高指挥机构。负责五棵松篮球馆内电气系统运营事故应急预案的编制、修订、完善工作及负责应急预案演练的组织工作。当有竞赛活动时突发电气运营事故。负责启动有竞赛活动时电气系统运营中突发事故应急预案,并负责电气系统运营及维护服务管理应急抢修工作的统一指挥。有竞赛时活动时,电气系统运营突发运营事故管理部隶属、五棵松文化体育中心、AEG物业公司领导,办公室设在五棵松篮球馆地下设备层2#变电值班室,下设专业工程师、领班、值班巡查人员、抢修机制。 2.2.1 指挥部组成。 管理部在五棵松文化体育中心,AEG物业公司及本公司领导下,负责开展管理部应急抢修的领导、组织和协调工作。管理部成员如下: 管理部指挥员:管理部执行经理。 管理部副指挥:管理部专业工程师。 管理部成员:管理部全体职工、相关安装施工单位及捐赠单位人员。

发电机常见故障及解决方案汇总

双馈发电机简介及常见故障 一:双馈电机简介及工作原理 (1)简介: 双馈异步风力发电机(DFIG,Double-Fed Induction Generator)是一种绕线式感应发电机,是变速恒频风力发电机组的核心部件,也是风力发电机组国产化的关键部件之一。该发电机主要由电机本体和冷却系统两大部分组成。电机本体由定子、转子和轴承系统组成,冷却系统分为水冷、空空冷和空水冷三种结构. 双馈异步发电机的定子绕组直接与电网相连,转子绕组通过变流器与电网连接,转子绕组电源的频率、电压、幅值和相位按运行要求由变频器自动调节,机组可以在不同的转速下实现恒频发电,满足用电负载和并网的要求。由于采用了交流励磁,发电机和电力系统构成了"柔性连接",即可以根据电网电压、电流和发电机的转速来调节励磁电流,精确的调节发电机输出电压,使其能满足要求。 (2)工作原理: 双馈感应发电机由定子绕组直连定频三相电网的绕线型感应发 电机和安装在转子绕组上的双向背靠背IGBT电压源变流器组成。“双馈”的含义是定子电压由电网提供,转子电压由变流器提供。该系统允许在限定的大范围内变速运行。通过注入变流器的转子电流,变流器对机械频率和电频率之差进行补偿。在正常运行和故障期间,发电机的运转状态由变流器及其控制器管理。

变流器由两部分组成:转子侧变流器和电网侧变流器,它们是彼此独立控制的。电力电子变流器的主要原理是转子侧变流器通过控制转子电流分量控制有功功率和无功功率,而电网侧变流器控制直流母线电压并确保变流器运行在统一功率因数(即零无功功率)。 功率是馈入转子还是从转子提取取决于传动链的运行条件:在超同步状态,功率从转子通过变流器馈入电网;而在欠同步状态,功率反方向传送。在两种情况(超同步和欠同步)下,定子都向电网馈电。(3)优点: 首先,它能控制无功功率,并通过独立控制转子励磁电流解耦有功功率和无功功率控制。其次,双馈感应发电机无需从电网励磁,而从转子电路中励磁。最后,它还能产生无功功率,并可以通过电网侧变流器传送给定子。但是,电网侧变流器正常工作在单位功率因数,并不包含风力机与电网的无功功率交换。 二:电机常见故障及解决办法 1:电机轴电流电流? 电机的轴--轴承座--底座回路中的电流称为轴电流 轴电流产生的原因: (1)磁场不对称; (2)供电电流中有谐波; (3)制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀; (4)可拆式定子铁心两个半圆间有缝隙; (5)有扇形叠成的定子铁心的拼片数目选择不合适。

应急发电机安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD710 应急发电机安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

应急发电机安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。发电机常见故障及解决方案汇总样本

双馈发电机简介及常见故障 一: 双馈电机简介及工作原理 ( 1) 简介: 双馈异步风力发电机( DFIG, Double-Fed Induction Generator) 是一种绕线式感应发电机, 是变速恒频风力发电机组的核心部件, 也是风力发电机组国产化的关键部件之一。该发电机主要由电机本体和冷却系统两大部分组成。电机本体由定子、转子和轴承系统组成, 冷却系统分为水冷、空空冷和空水冷三种结构. 双馈异步发电机的定子绕组直接与电网相连, 转子绕组经过变流器与电网连接, 转子绕组电源的频率、电压、幅值和相位按运行要求由变频器自动调节, 机组能够在不同的转速下实现恒频发电, 满足用电负载和并网的要求。由于采用了交流励磁, 发电机和电力系统构成了"柔性连接", 即能够根据电网电压、电流和发电机的转速来调节励磁电流, 精确的调节发电机输出电压, 使其能满足要求。 ( 2) 工作原理: 双馈感应发电机由定子绕组直连定频三相电网的绕线型感应 发电机和安装在转子绕组上的双向背靠背IGBT电压源变流器组成。 ”双馈”的含义是定子电压由电网提供, 转子电压由变流器提供。该系统允许在限定的大范围内变速运行。经过注入变流器的转子电

流, 变流器对机械频率和电频率之差进行补偿。在正常运行和故障期间, 发电机的运转状态由变流器及其控制器管理。 变流器由两部分组成: 转子侧变流器和电网侧变流器, 它们是彼此独立控制的。电力电子变流器的主要原理是转子侧变流器经过控制转子电流分量控制有功功率和无功功率, 而电网侧变流器控 制直流母线电压并确保变流器运行在统一功率因数( 即零无功功率) 。 功率是馈入转子还是从转子提取取决于传动链的运行条件: 在超同步状态, 功率从转子经过变流器馈入电网; 而在欠同步状态, 功率反方向传送。在两种情况( 超同步和欠同步) 下, 定子都向电网馈电。 ( 3) 优点: 首先, 它能控制无功功率, 并经过独立控制转子励磁电流解耦有功功率和无功功率控制。其次, 双馈感应发电机无需从电网励磁, 而从转子电路中励磁。最后, 它还能产生无功功率, 并能够经过电网侧变流器传送给定子。可是, 电网侧变流器正常工作在单位功率因数, 并不包含风力机与电网的无功功率交换。 二: 电机常见故障及解决办法 1: 电机轴电流电流? 电机的轴--轴承座--底座回路中的电流称为轴电流 轴电流产生的原因: ( 1) 磁场不对称;

电气事故应急预案最新

电 气 事 故 应 急 预 案 编制: 审核: 日期:

电气事故应急预案 一、为了保障公司电石炉预试车方案顺利进行,有效预防以及正确、快速地处理电气突发事件,不断提高电气事故预防和控制突发事件的能力,最大限度地减少电气突发事件的影响和损失,保障公司配电的安全运行,维护电力生产的正常秩序,特制定本应急处理预案。 2、事故处理的一般性原则: ①迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身、电网和设备的威胁; ②尽一切可能保持正常设备的运行,以保证对重要设备及车间用电的

正常供电; ③尽快对已停电的车间或设备恢复供电,重要车间应优先恢复;④尽快调整系统运行方式,使其恢复正常。 3.2本预案用于规范在厂区电网发生大面积停电事件下,各相关部门组织开展救援、事故抢险与处置、电力供应恢复等工作。 3.3本预案中大面积停电是指:电力生产受严重自然灾害影响或发生重特大事故,引起连锁反应,造成区域电网减供负荷而引起的大面积停电事件。

相关文档
相关文档 最新文档