文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水闸课程设计

水闸课程设计

水闸课程设计
水闸课程设计

目录

第一章总论----------------------------- 错误!未定义书签。

一、工程概述------------------------- 错误!未定义书签。

二、基本资料------------------------- 错误!未定义书签。

三、工程综合说明书------------------- 错误!未定义书签。第二章水力计算------------------------- 错误!未定义书签。

一、闸室的结构形式及孔口寸确定------- 错误!未定义书签。

二、消能防冲设计--------------------- 错误!未定义书签。第三章水闸防渗及排水设计--------------- 错误!未定义书签。

一、闸底轮廓布置--------------------- 错误!未定义书签。

二、防渗和排水设计及渗透压力计算----- 错误!未定义书签。

三、防渗排水设施和细部构造----------- 错误!未定义书签。第四章闸室的布置和构造--------------- 错误!未定义书签。

一、闸底板、闸墩--------------------- 错误!未定义书签。

二、工作桥、公路桥、检修便桥--------- 错误!未定义书签。

三、闸门和启闭机--------------------- 错误!未定义书签。

四、闸室的分缝和止水设备------------- 错误!未定义书签。第五章闸室的稳定计算------------------- 错误!未定义书签。

一、荷载及其组合--------------------- 错误!未定义书签。

二、地基应力验算--------------------- 错误!未定义书签。第六章上下游建筑物--------------------- 错误!未定义书签。

一、连接建筑物的作用----------------- 错误!未定义书签。

二、两岸建筑物的选用 ------------------------------------错

误!未定义书签。

第一章 总论

一、工程概述

本枢纽位于某河下游,主要任务是壅高水位,以满足河流两岸引水灌溉要求,并适当照顾到工业给水、陆路交通等。枢纽由泄洪闸、灌区进水闸等组成。枢纽建成后可灌溉农田5.5万亩。要求闸顶公路净宽4.5m (如图1)

图一枢纽平面布置图

1-泄洪闸2-进水闸3-闸上公路

二、基本资料

1、上下游河道底宽20米,边坡5.1:1。泄洪闸设计过闸流量s m /1003,相应上游水位为10.6▽米,下游水位0.6▽米。校核流量为s m /1703,相应上游水位为

50.6▽米。此水闸(泄洪闸)为Ⅲ等3级建筑物。

2、河道上游正常蓄水位为 5.0▽米,最高蓄水位为 6.0▽米,下游水位

2.5▽米。

泄洪闸下游河道水位流量关系如表1:

表1

3、泄洪闸上下游底高程 1.0▽米,闸底板高程与河底齐平。

4、闸址处地形平缓,堤顶高程在7.5m 左右。

5、闸址持力层为中细砂夹粉土,地基承载力为380KN/m

6、闸址附近多年平均最大风速为12m/s ,沿水面从水闸上游面到对岸的最大垂直距离为2km 。

7、回填土料 闸底板下砂垫层0=C ,?=30φ,3/15m KN =干γ。两岸翼墙后回填土料0=C ,

?=30φ,3/15m KN =干γ,3/15m KN =湿γ,3/19m KN =饱γ。

8、闸顶公路桥汽车荷载为汽车—10级,行车路面净宽4.5m ,两侧各加0.75m 宽的人行道。

9、工作闸门可用钢或钢筋混凝土平面闸门,检修闸门可选用叠梁门。启闭机用螺杆式或卷扬式固定启闭机。

三、工程综合说明书

1、闸室的结构型式及孔口尺寸确定

2、消能防冲设计

3、防渗和排水设计及渗透压力计算

4、防渗排水设施和细部构造

5、闸底板、闸墩

6、工作桥、公路桥、检修便桥

7、闸门和启闭机

8、闸室的分缝和止水设备

9、荷载及其组合

10、地基应力计算

11、闸室稳定验算

12、上游连接建筑物

13、下游连接建筑物

第二章 水力计算

第一节 闸室的结构形式及孔口寸确定

1) 由于已知上下游水位,可推算上游水头及下游水深,如表

表2.1.1上游水头计算表

2) 闸门全开泄洪时,为平底板宽顶堰堰流,判别是否为淹没出流。

表2.1.2淹没出流判别表

3) 按照闸孔净宽计算公式,根据设计洪水和校核洪水两种情况分别计算,m 为堰流流量系数,取0.385.

表2.1.3闸孔总净宽计算表

根据《水利水电工程闸门规范》中闸孔尺寸和水头系数标准,选定单孔净宽b 0=5m ,同时为了保证闸门对称开启,防止不良水流形态,选用3孔,由于闸基为软基河床,选用整体式底板,中墩、边墩均为1m 。

171253d 1-n nb 0=?+?=+=)(L

4) 校核泄洪能力。根据孔口与闸墩的尺寸计算侧收缩系数,查《水闸设计规范》,结果如下:

953

.02

1912.0993.02n n n n 0.912

0.3190.5

10.1555

2

d b b b 0.9730.8331

55

d b b 2

121z b 0

z 0=++?=++=

==++=

=

+==+=+边

中边中,得对于边墩孔

,得对于中墩孔εεεεε

根据选定的孔口尺寸(3孔,每孔5米)与上下游水位,进一步计算流量如表:

表2.1.4 过流能力校核计算表

设计情况超过规定5%的要求,说明孔口尺寸有些偏大,但根据校核情况满足要求,所以不再进行孔口尺寸的调整

闸孔尺寸布置如图

第二节 消能防冲设计

由于本闸位于平原地区,

河床的抗冲刷能力较低,

所以采用底流式消能。 设计水位或校核水位时,闸门全开泄洪水,为淹没出流,无须消能。闸前为正常高水位6m ,部分闸门局部开启,只宣泄较小流量时,下流水位不高,闸下射流速度较大,才会出现严重的冲刷河床现象,需设置相应的消能设施,为了保证无论何种高度的情况下均能发生淹没式水跃消能,所以采用闸前水深H=5.0m ,闸门局部开启情况,作为消能防冲设计的控制情况。

按消力池计算公式计算,结果列如下表:

表2.2.1 消力池计算表

①消力池的深度与长度

由计算表可知水流流态皆为淹没出流,所以消力池池深为0.5m,尺长由表可得为13.5m,

②消力池的构造

采用下挖式消力池,为了方便施工,消力池的底板采用做成等厚,为了降低底板下的渗透压力,在水平底板的后半部分设置排水孔,孔下铺设反滤层,排水孔直径10cm,间距为2m,成梅花形布置,消力池底板?

?

=,故取0.7m。其构造尺寸见下图。

t=

0.65

3.35

-5

8.12

0.2

海漫长度:

海漫的长度可按下列经验公式计算: 取11=s K ,则

m q K L S S 35.51.6521.811H △=??==

海漫纵断面示意图如下:

由于水流速度沿海漫全长逐渐减小,故将海漫分成两段。紧接消力池的一段呈水平状,后面呈斜坡状,坡度1:10。海漫所用的材料,水平段采用浆砌石材料,余下的采用干砌石结构。块石直径大于30cm ,厚度为60cm 。海漫段设计排水孔,下设反滤层。

H

△S S q K L =

第三章 水闸防渗及排水设计

第一节 闸底轮廓布置

1、防渗设计的目的

防止闸基渗透变形;减小闸基渗透压力;减少水量损失;合理选用地下轮廓尺寸。

2、布置原则

防渗设计一般采用防渗和排水相结合的原则,即在高水位侧采用铺盖、板桩、齿墙等防渗设施,用以延长渗径减小渗透坡降和闸底板下的渗透压力;在低水位侧设置排水设施,如面层排水、排水孔排水或减压井与下游连通,使地下渗水尽快排出,以减小渗透压力,并防止在渗流出口附近发生渗透变形。

3、地下轮廓布置

对于粘性土地基,通常不采用垂直板桩防渗。故地下轮廓主要包括底板和防渗铺盖。

第二节 防渗和排水设计及渗透压力计算

闸底板地下轮廓线(单位;mm )

地基有效深度的计算。

为,地基有效深度e T S L 56.95

.22400≥== )(12245.05.00m L T e =?=?=

渗流区域分段图(单位;mm )

进口段和出口段 441.05.12

30+??

?

??=T S ξ

内部垂直段 ????????? ??-=

T S y 14c o t ln 2

ππξ 内部水平段 ()T

S S L x 217.0+-=

ξ

各段渗透压力水头损失

进出口段的阻力系数修正表

计算各角点的渗透压力值。

各段后角点渗压水头=该段前角点渗压水头-此段的水头损失值

闸基各角点渗透压力值

验算渗流溢出坡降。

出口段的溢出坡降为;087.05

.113

.0''9==

=S h J ,小于中砂出口段允许渗流坡

降值[]40.0~35.0=J ,满足要求,不会发生渗透变形。

闸底板下渗透压力分布图

第三节 防渗排水设施和细部构造

1、铺盖

铺盖主要用来延长渗径,应具有相对的不透水性;为适应地基变形,也要有一定的柔性。这里采用混凝土结构,其长度一般为3~5倍上、下游水位差,拟取10m 。铺盖厚为0.5m 。铺盖上、下游端设0.5m 深的小齿墙,其头部不再设防冲槽。铺盖上游设块石护底,厚0.3m ,其下设0.2m 厚的砂石垫层。

2、齿墙

闸底板的上、下游端一般都设有齿墙,它有利于抗滑稳定,并可延长渗径。去齿墙深度为1.5m 。

3、侧向防渗

侧向防渗主要靠上游翼墙和边墩。上游翼墙为反翼墙,收缩角取为15°,

延伸至铺盖头部以半径为6.6m圆弧插入岸坡。

4、排水设施

为了减少作用于闸底板上的渗透压力,在整个消力池底板下布设砂砾石排水,其首部紧抵闸底板下游齿墙。闸底板与铺盖、铺盖与上游翼墙、上游翼墙与边墙之间的永久性分缝,虽然没有防渗的要求,但为了防止闸基土与墙后填土被水流带出,缝中铺贴沥青油毛毡。为防止渗透变形,在排水与地基接触处做好反滤层。

第四章 闸室的布置和构造

4.1闸底板的设计

4.1.1作用

闸底板是闸室的基础,承受闸室及上部结构的全部荷载,并较均匀地传给地基,还有防冲、防渗等作用。

4.1.2型式

根据流量大小、上下游水位,地形地质等因素,本设计闸底板采用开敞式平底板。

4.1.3长度

底板顺水流方向的长度应根据闸室地基条件和上部结构布置要求,以满足闸室整体稳定和地基允许承载力为原则来分析确定。初拟时可参考以建工程的经验数据选定,当地基为碎石土和砾(卵)石时,底板长度可取(1.5~2.5)H (H 为水闸上、下游最大水位差);砂土和砂壤土则取(2.0~3.5)H ;粉质壤土和壤土可取(2.0~4.0)H ;粘土取(2.5~4.5)H 。本设计的闸基土质为中细砂夹粉土,所以闸底板顺水流方向的长度取(2.0~4.0)H ,最终定为L=12m 。

4.1.4厚度

底板厚必须满足强度和刚度的要求,通常采用等厚度的,也可采用变厚度的(后者在坚实地基情况下有利于改善底板的受力条件),应根据闸室地基条件、作用荷载及闸孔净宽等因素,经计算并结合构造要求确定。大中型水闸平底板厚度可取闸孔净宽的8161~,一般为1.0~2.0m ,最薄不小于0.7m 。取闸底板厚

度d=1.0m ;

4.2闸墩设计

4.2.1作用

分隔闸孔并支承闸门、工作桥等上部结构,使水流顺利的通过闸室。

4.2.2外形轮廓

应能满足过闸水流平顺、侧向收缩小的,过流能力大的要求。闸墩的外形轮廓设计应满足过闸水流平顺、侧向收缩小、过流能力大的要求。上游墩头采用半圆形,以减小水流的进口损失;下游墩头宜采用流线型,以利于水流的扩散。

4.2.3厚度

闸墩的长度取决于上部结构布置和闸门的形式,一般与底板等长或稍短于底板。闸墩上下游面为铅直面。

闸墩的厚度应满足稳定和强度要求,根据闸孔孔径、受力条件、结构构造要求、闸门型式和施工方法等确定。根据经验,取闸墩厚度为1.6m,混凝土材料

4.2.4高度

(1)闸墩顶部高程

闸墩顶部高程一般是指闸室胸墙或闸门挡水线上游闸墩和岸墙的顶部高程,应满足挡水和泄水两种运用情况的要求。挡水时,闸顶高程不应低于水闸正常蓄水位(或最高挡水位)加波浪计算高度与相应的安全超高值之和;泄水时,不应低于设计洪水位(或校核洪水位)与相应安全超高值之和。水闸安全超高下限值见表4-16。

表4-1水闸安全超高下限值(单位:米)

闸墩顶部高程计算:

波浪计算高度h 24.1%5?=h z

???

? ??-=v gD v v

gh

200076.03

112

10

2

式中h ——当v gD

20

=20~250

时,为累计频率5%波高的波高h %5,当

1002502

~=v gD 时,为累计频率10%的波高h %10;

由资料可知:闸址附近多年平均风速为s m /12,有效吹程为2Km ,则:

136 12

2000

9.8

=2

=?v gD

467.0200076.0200076.02

3

112

1020

3

112

10%

5=?=

?=

????

??????

??--g

g

h v

v gD v v

v gD v

58.0467.024.124.1%5=?==h h

z

挡水时闸墩顶部高程为:

正常蓄水位+波浪计算高度+安全超高=5.0+0.58+0.4=5.98m 最高蓄水位+波浪计算高度+安全超高=6.0+0.58+0.3=6.88m 泄水时闸墩顶部高程为:

设计洪水位+安全超高=6.1+0.7=6.8m

校核洪水位+安全超高=6.5+0.5=7.0m

所以闸墩的顶部高程为▽7.0m。

4.3闸门与启闭机

闸平板闸门槽的尺寸取决于闸门尺寸和支撑型式。工作闸门槽一般不小于0.3m,宽0.5~1.0m,最优宽深比宜取1.6~1.8,这里取槽深0.5m,槽宽0.8m;检修门槽一般为0.15~0.25,宽0.15~0.30m,这里取槽深0.3m,槽宽0.5m。为了满足闸门安装与维修的要求,方便启闭机的布置和运行,检修闸门槽与工作闸门槽之间的净距不宜小于1.5m,这里取2.0m。

采用叠梁式闸门槽深为20cm,宽为20cm,闸门型式如图2所示。

图4.2 叠梁式检修闸门示意图

4.3.1启闭机

可分为固定式和移动式两种常用固定式启闭机有卷扬式、螺杆式和油压式。卷扬式启闭机启闭能力较大,操作灵便,启闭速度快,但造价高。螺杆式启闭机简便、廉价,适用于小型工程,水压力较大,门重不足的情况等。油压式启闭机是利用油泵产生的液压传动,可用较小的动力获得很大的启闭力,但造价较高。在有防洪要求的水闸中,一般要求启闭机迅速可靠,能够多孔同步开启,这里采用卷扬式启闭机,一门一机。

4.3.2启闭机的选型

根据《水工设计手册》平面直升钢闸门结构活动部分重量 计算见公式为:

(1)

式中—闸门结构活动部分重量,t ;

—闸门的支承结构特征系数,对于滑动式支承取0.8;对于滚轮式支承取

1.0,对于台车式支承取1.3。

—闸门材料系数,普通碳素结构钢制成的闸门为1.0;低合金结构钢制成

的闸门取0.8。

—孔口高度,取9m ; —孔口宽度,取9m 。

经过计算得21t,考虑其它因素取闸门自重22t 。 初估闸门启闭机的启门力和闭门力 根据《水工设计手册》中的近似公式:

(2)

(3)

式中—平面闸门的总水压力,,KN ;b 是单孔宽。

—启门力,KN ; —闭门力,KN ;

由于闸门关闭挡水时,水压力值最大。此时闸门前水位为8.5m ,本次设计的水闸为中型水闸,系数采用0.10,经计算启闭力

为346KN ,闭门力

85

.165.1012.0B H k k G 材支=G 支

k 材

k H B G

P F Q 2.112.0~10.0+=)(G P F W 2.112.0~10.0-=)(P b

h P 221γ=Q

F W

F P Q

F W

F KN

3462

.12295.881.95.01.02=?+????=KN

2932

.12295.881.95.01.02=?-????=

水闸课程设计

目录 水闸课程设计任务书......................................... - 2 - 一.工程任务........................................... - 2 - 二.基本资料........................................... - 2 - 三.设计容............................................. - 3 - 四.设计成果........................................... - 3 - 五.时间安排........................................... - 3 - 水闸课程设计计算书......................................... - 4 - 第一章闸室布置....................................... - 4 - 一.闸型选择及水闸级别................................. - 4 - 二.闸室基本尺寸的确定................................. - 4 - 三.泄流能力校核....................................... - 7 - 第二章消能与防冲设计................................. - 8 - 一.消能计算的控制情况.................................. - 8 - 二.消力池长度的计算................................... - 10 - 三.护坦构造........................................... - 11 - 四.海漫的长度和型式................................... - 11 - 五.防冲槽设计........................................ - 12 - 第三章防渗设计...................................... - 12 - 一.选择地下轮廓线.................................... - 12 - 二.渗透压力计算....................................... - 13 - 第四章闸室抗滑稳定计算.............................. - 13 - 一,荷载计算.......................................... - 13 - 二.抗滑稳定计算...................................... - 14 - 三.基地压力计算...................................... - 14 - 第五章闸室结构计算.................................. - 15 - 一.计算情况.......................................... - 15 - 二.计算方法.......................................... - 15 -

水利工程施工课程设计.doc

目录 1 基本资料 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 水文分析 (3) 1.2.1大坝坝顶及坝坡设计 (3) 1.2.2 心墙设计 (3) 1.2.3 反滤料设计 (4) 1.3 坝址地形地质情况 (4) 1.4 气候特征 (4) 1.5料场分布 (5) 1.5.1心墙土料场 (5) 1.5.2 土料的压实设计标准 (6) 1.5.3 砂卵石设计干密度 (6) 1.6 开竣工要求 (7) 1.7 水文资料 (7) 2 坝体剖面拟定 (7) 2.1确定施工导流阶段 (7) 2.2施工导流阶段 (8) 2.3坝体施工阶段 (8) 2.3.1坝体施工第Ⅰ阶段 (8) 2.3.2坝体施工第Ⅱ阶段 (9) 2.3.3坝体施工第Ⅲ阶段 (9) 2.3.4坝体施工第Ⅳ阶段 (9) 3 确定形象进度 (10) 3.1 第一期工程量确定 (10) 3.2第二期工程量确定 (10) 3.3第三期工程量确定 (10) 3.3完建期工程量确定 (11) 3.3初拟施工方案的形象进度 (11) 4 确定各期的强度 (12) 4.1 确定有效施工期 (12) 4.2 挖运强度的确定 (12) 4.2.1 确定上坝强度 (12) 4.2.2 确定运输强度 (13) 4.2.3 确定开挖强度 (14) 5 确定挖运方案 (16)

5.1确定开挖机械的生产能力 (16) 5.2确定运输机械 (16) 5.3确定粘性土、反滤料、砂性土汽车装载有效方量 (16) 5.4确定运输工具周转一次的时间 (16) 5.5循环式运输机械数量n的确定 (17) 5.5.1确定粘土料运输机械数量 (17) 5.5.2确定砂石料运输机械数量 (17) 5.5.3确定反滤料运输机械数量 (18) 5.6复核挖运机械的参数 (18) 6 确定填筑方案 (19)

钢混水闸桥课设

编号(学号): 水工钢筋混凝土结构课程设计 (2009级本科) 题目水闸工作桥设计 学院能源环境学院 专业水利水电 姓名 指导教师 完成日期 2009年 6 月 22 日

水闸工作桥课程设计 第一部分拟定工作桥尺寸 一、工作桥纵向布置 1、工作桥长度 为便于安装,工作桥长度=两闸墩中心线距离-20~30mm =7000+500+500-20=7980mm 但计算时工作桥长度仍用8000mm计算 2、横梁 位置:为简化计算,我们将地螺栓安装在横梁与纵梁相交处,不考虑其偏移。横梁尺寸初步拟定为,高:500mm;宽:250mm.横梁上面的机墩取高:400mm;宽:250mm 3、活动铺板 为减轻吊装重量,面板做成活动铺板,简支在纵梁上。活动铺板尺寸选用宽:655mm,长度1500+2 80=1660mm;高度:80mm。中间共四块面板。桥两边再每边两块。 总的横向布置图及尺寸如图所示:

二、工作桥横向布置 1、纵梁尺寸:高度:800;宽度:300. 2、悬臂板:高度:端部取100,根部取200;宽度:500 尺寸如图所示

三、刚架布置(在此不计算) 1、刚架高度 计算用的高度: H=31.05-24.0-h 实际高度: H+H1,其中:H1为柱插入杯口的高度。 H1需满足: a.大体为1.2~0.8倍柱长边尺寸; b.大于0.05H。

第二部分 配筋设计 一、面板配筋设计 1.活动铺板 1)安装检修工况 a .荷载计算 板自重:g k =0.08655.0??25=1.31KN/m g =G γ g k =1.0531.1?=1.3755KN/m 一个绳鼓重:G k =6.54KN ,G=G γ G k =6.54?1.05=6.867KN 桥面活荷载不考虑 b .计算简图和内力计算 158********=+=+=a l l n 158********=+=+=h l l n 165015001.11.1=?==n l l 因此计算跨度去1580mm 跨中弯矩: m KN l G gl M ?=?+??=?+=770.24 58.1867.658.13755.1814812020 2)正常使用工况,持久状况

2017年水利工程施工课程设计任务书(导流设计)

《水利工程施工》课程设计任务书 (水利水电工程专业) 1 前言 根据水利水电工程专业培养计划和《水利工程施工》教学大纲的规定,本专业的学生有一周半时间的《水利工程施工》课程设计。本课程设计的主要目的是巩固和掌握课堂所学理论知识,培养学生运用本课程的知识解决相应实际问题的能力,并使学生在水力计算、CAD绘图、设计说明书编写等方面能得到初步训练,为毕业设计和今后的工作、学习打下坚实基础。本次课程设计的主要内容是水利水电工程施工导流设计和截流设计,以下为导流设计的相应资料。 2基本资料 2.1工程概况 本水电站位于XC市某村境内,系YJ干流水电建设规划的梯级电站之一,距XC市公路里程约80km。 本工程主要任务是发电,水库正常蓄水位1330.00m,死水位1328.00m,总库容7.6亿m3,属日调节水库。 本工程等级为一等工程,主要水工建筑物为1级,次要建筑物为3级。电站枢纽建筑物主要由左右岸挡水坝、中孔坝段和溢流坝段(为碾压混凝土重力坝)、消力池、右岸引水发电系统组成,右岸地下厂房装机4台600MW机组,总装机容量2400MW。工程枢纽处地形及工程布置见附图。 大坝为碾压混凝土重力坝,坝顶高程1334.00m,最低建基面高程1166m,最大坝高168.0m,最大坝底宽153.2m,坝顶轴线长516m;整个坝体共24个坝段,从左至右由左岸挡水坝1#~9#坝段、左中孔10#坝段、溢流坝11#~14#坝段、右中孔15#坝段和右岸挡水坝16#~24#坝段组成;溢流坝段布置5孔溢流表孔,每孔净宽15m,溢流堰顶高程1311.00m;放空中孔孔口底高程1240.00m,孔口尺寸5×8m;溢流坝段下游接消力池,消力池边墙为混凝土斜边墙,消力池边墙顶高程1224.0m,建基高程分别为1166.0m、1180.0m,底板高程为1188.0m,消力池长145m。

水闸课程设计报告

水闸课程设计计算说明书 一、基本资料 本工程是西通河灌区第一级抽水站的拦河闸,其主要任务是拦蓄西通河的河水,抬高水位满足抽水灌溉的需要; 洪水期能够宣泄洪水,保证两岸农田不被洪水淹没。 1.闸的设计标准 根据《水闸设计规范.》SD133-84(以下简称SD133-84),该闸按IV级建筑物设计。 2.水位流量资料 下游水位流量关系见表 3.地形资料 闸址附近,河道顺直,河道横部面接近梯形,底宽18米,边坡1:1.5,河底高程195.00米,两岸地面高程199.20米。 4.闸基土质资料

闸基河床地质资料柱状图如图所示 闸址附近缺乏粘性土料,但有足够数量的混凝土骨料和砂料。闸基细砂及墙后回填砂料土工试验资料如下表; 细砂允许承载力为150KN/m2,其与混凝土底板之间的摩擦系数f=0.35

5.其他资料 1.闸上交通为单车道,按汽-10设计,带-50校核。桥面净宽4.5m。 2.闸门采用平面钢闸门,有3米,4米,5米三种规格闸门。 3.该地区地震设计烈度为4度。 4.闸址附近河道有干砌石护坡。 5.多年平均最大风速12米/秒,吹程0.15公里。 6.闸上交通 根据当地交通部门建议,闸上交通桥为单车道公路桥,按汽-10 设计,履带-50校核。桥面净宽为4.5m,总宽 5.5m,采用板梁式结构,见图2-3,每米桥长约重80KN。 10.0 15.0 450.0 15.0 110.0 ﹪ 55.0 45.0 70.0 550.0 图 1-3 交通桥剖面图(单位:cm) 一、水闸设计

1、剖面立定 1.1闸顶高程的确定 由于正常洪水位低于设计洪水位,所以取设计洪水位和校核洪水位作为控制情况。闸底高程取挡水坝最低点▽440.00m ,设计蓄水位为▽198.36m ,校核洪水位为▽198.90m 。确定静水位垒坝顶的高差▽h. 1.1.1 正常蓄水位情况下: c z h h h h ++=?%1 3/125 .10 0166.0D V h c = 8 .0(4.10) l h L = L H cth L h h l z ππ22 = 式中:l h --波浪高度,m z h --波浪中心线到静水位的高度,m D --库面的波浪吹程,KM,此处取 0.15KM 0V --计算风速,m/s,正常及设计情况取1.5-2.0倍多年平均最大风速, 校核情况直接用多年平均风速,此处用1.7*12=20.4。 根据以上公式算得 l h =0.098m,L=1.622m,z h =0.019m; %1h =1.24*l h =1.24*0.098=0.122m; h ?=0.122+0.019+0.7=0.84m; 放浪墙顶高程=设计蓄水位+h ?=198.36+0.84=199.2m; 1.1.2校核洪水位情况下 同正常蓄水位同样计算得

水闸基本资料

水闸课程设计基本资料 一、工程概况及拦河闸的任务 颖河拦河闸位于郾城县境内,闸址位于颖河京广铁路桥上游和吴公渠入颖河口下游之间,流域面积2234平方公里,流域内耕地面积288万亩。 农作用以种植小麦、棉花等经济作物为主,河流平均纵坡1/6200。 本工程属三级建筑物 本工程投入使用后,在正常高水位时,可蓄水2230万立米。上游5个县25个乡已建成提灌站42处,有效灌溉面积25万亩。闸上游开南、北两干渠,配支干23条,修建各种建筑物1230座,可自流灌溉下游三县21万农田,效益巨大,是解决颖河流域农田的灌溉动脉,同时,也是解决颖河地区浅层地下贫水区的重要水源。 二、地质资料 (一)根据地质钻探资料,闸址附近地层中粉质壤土,厚度约25m,其下为不透水层,其物理力学性质如下: 1、湿重度r湿=20.0KN/m3 土壤干重度r干=16.0KN/m3 饱和重度r饱=22.0KN/m3 浮重度r浮=10.0KN/m3 2.自然含水量时,内摩擦角φ=230 饱和含水量时,内摩擦角φ=200 土壤的凝聚力C=0.1KN/m2 3.地基允许承载力[d]=150KN/m2 4.混凝土、砌石与土基摩擦系数f=0.36

5.地基应力的不均匀系数[η]=1.5~2.0 6.渗透系数K=9.29×103厘米/秒 (二)本地区地震烈度为60以下 三、建筑材料 1.石料:本工程位于平源地区、山丘少,石料需从外地供给,距京广线很近,交通条件较好。 2.粘土:经调查本地区附近有较丰富的粘土材料。 3.闸址处有足够多的砂料。 四、文水气象 (一)气温:本地区年最高气温42度,最低气温为-18度。 (二)风速:最大风速V=20米/秒,吹程D=0.6公里。 (三)降雨量:非汛期(1~6月及10~12月)九个月最大流量为130米3/秒。 年平均最大流量Q=36.1米3/秒,最大年径流总量为9.25亿米3。 年平均最小流量Q=15.6米3/秒,最小年径流总量为0.42亿米3。 (四)冰冻:颖河流域冰冻时间短,冻土很薄,不影响施工。 (五)上下游河道断面 五、批准的规划成果为 (一)灌溉用水季节,拦河闸的正常挡水位为58.72米,下游无水。 (二)洪水标准。 1.设计洪水位50年一遇,相应的洪峰流量1144.45米3/秒,闸上游的洪水位为59.5米,相应的下游水位59.35米。 2.校核洪水位为200年一遇,相应洪峰流量1642.35米3,闸上游水位6l.00米,闸下游水位60.82米。 注:在设计洪水和校核洪水位情况下对应的上、下游水位+学号的最后两位。 2

水利工程施工课程设计

《水利工程施工》课程设计 ——松涛水利枢纽工程施工总进度网络计划编制 一、课设目的: 在巩固所学基础知识和专业知识的前提下,运用现代组织管理工具—— 网络计划技术,对松涛水利枢纽的施工进度进行安排,从而进一步了解水利水电工程各项目之间的项目关系,综合掌握水利水电工程施工的全貌,培养统筹全局的观念,为今后的施工组织设计工作打下良好的基础。 二、课设任务及步骤: 编制松涛水利枢纽工程施工总进度网络计划 (一)收集基本资料 包括:工程概况、水文、气象、建材、地质等资料。 本次课设该步骤已经不必了,见大家手里的课设基本资料。 (二)列工程项目 松涛水利枢纽系一级建筑物,由河床重力坝、右岸砼重力坝、溢洪道、右岸土坝、坝后式厂房等建筑物组成。平面布置见所给结构图。 对于这种堤坝式水利水电枢纽,其关键工程一般位于河床,这时施工总进度的安排应以导流程序为主线,即以施工导截流、大坝岩基开挖及处理、砼浇筑、拦洪渡讯、封堵蓄水、发电为主线,列工程项目表。 1.准备工程 2.施工导截流工程 采用全段围堰,全年挡水,隧洞导流 2.1 导流隧洞开挖和衬砌 2.2 图示戗堤预进占(利用隧洞开挖料) 2.3 截流(指合龙、闭气) 2.4 土石围堰加高培厚 2.5 基坑排水 2.6 隧洞封堵 2.7 蓄水 2.8 围堰拆除 3.大坝工程 3.1 河床重力坝坝基(肩)土方开挖 3.2 河床重力坝坝基(肩)石方开挖 3.3 河床重力坝基础帷幕灌浆 3.4 河床重力坝砼浇筑 3.5 河床重力坝接缝灌浆 3.6 右岸砼重力坝土方开挖 3.7 右岸砼重力坝石方开挖 3.8 右岸砼重力坝砼浇筑 3.9 右岸砼重力坝帷幕灌浆 3.10 右岸砼重力坝接缝灌浆 3.11 溢洪道土方开挖 3.12 溢洪道石方开挖 3.13 溢洪道堆砌石填方施工 3.14 溢洪道砼浇筑

水闸课程设计

水闸课程设计 第一章总述 第一节概述 本工程是西通河灌区第一级抽水站的拦河闸,其主要任务是拦蓄西通河的河水,抬高水位满足抽水灌溉的需要; 洪水期能够宣泄洪水,保证两岸农田不被洪水淹没。 第二节基本资料 (一) 闸的设计标准 根据《水闸设计规范.》SD133-84(以下简称SD133-84),该闸按IV级建筑物设计。 (三) 地形资料 闸址附近,河道顺直,河道横部面接近梯形,底宽18米,边坡1:1.5,河底高程195.00米,两岸地面高程199.20米。 (四) 闸基土质资料 闸基河床地质资料柱状图如图所示

(五) 其他资料 1.闸上交通为单车道,按汽-10设计,带-50校核。桥面净宽4.0m,总宽为4.4m。 2.闸门采用平面钢闸门,有3米,4米,5米三种规格闸门。 3.该地区地震设计烈度为4度。 4.闸址附近河道有干砌石护坡。 5.多年平均最大风速12米/秒,吹程0.15公里。 第三节工程综合说明书 本工程为Ⅳ级拦河闸。设计采用开敞式水闸。 水闸由上游连接段、闸室段、下游连接段三部分组成。 闸室段位于上、下游连接段之间。是水闸工程的主体。其作用是控制水位、调节流量。包括闸门、闸墩、边墩、底板、工作桥、检修便桥、交通桥、启闭机等。 上游连接段的作用是将上游来水平顺地引进闸室。包括两岸的翼墙、护坡、铺盖、护底和防冲槽。

下游连接段的作用是引导过闸水流均匀扩散。通过消能防冲设施。以保证闸后水流不发生有害的冲刷。包括消力池、海漫、防冲槽以及两岸的翼墙和护坡。 第二章 水力计算 第一节 闸室的结构型式及孔口尺寸确定 ﹙一﹚闸孔型式的选择 该闸建在天然河道上,河道横部面接近梯形,因此采用开敞式闸室结构。该闸建在天然河道上,为了满足泄洪、冲沙、排污的要求,宜采用结构简单,施工方便,自由出流范围较大的无坎宽顶堰,考虑到闸基持力层是粘细砂,土质一般,承载能力不好,并参考该地区已建工程的经验,根据一般情况下,拦河闸的底板顶面可与河底齐平。即闸底板顶面(即堰顶)与西通河河底齐平,所以高程为195.00 m 。 (二)闸孔尺寸的确定 初拟孔口尺寸,该闸的尺寸必须满足拦洪灌溉以及泄洪的要求。 1.计算闸孔总净宽0B (1)在设计情况下: ①、上游水H=198.36-195=3.36m ②、下游水深s h =198.15-195.00=3.15m ③、下泄流量Q=61.403/m s 则上游行近流速: V 0=Q/A 根据和断面尺寸: A=﹙b +mH ﹚H =﹙18+1.5×3.36﹚×3.36=77.4m 2 其中b 为河道宽:b=18m m 为边坡比:m=1:1.5 V 0=Q/A =61.40/77.41=0.793m/s H 0=H ﹢αv 2/2 (取α=1.0﹚ =3.36﹢0.7932/﹙2×9.81﹚ =3.39m 则 s h H =3.15/3.39=0.929>0.8 故属于淹没出流。

水闸工作桥课程设计2

《水工钢筋混凝土》课程设计 整体效果图 学院班级: 姓名学号: 指导老师:

时间:2011年7月 水闸工作桥课程设计 第一部:拟定工作桥尺寸 一、工作桥纵向布置 1、工作桥长度: 为便于安装,工桥桥长度=两闸墩中心线距离-20~30mm =7000+500+500-20 =7980mm 但计算时工作桥长度仍用8000 mm计算。 2、横梁 位置:为简化计算,我们将地螺栓安装在横梁与纵梁相交处,不考虑其偏移。横梁尺寸初步拟定为,高:500;宽:250. 横梁上面的机敦取高:250;宽:250. 3、活动铺板: 为减轻吊装重量,面板做成活动铺板,简支在纵梁上。活动铺板选用的,宽850;长度:1500+2*80=1660 ;高度:80。中间共四块面板。桥两边再一边一块板。 总的横向布置图及个尺寸如图所示: 二、工作桥横向布置

1、纵梁尺寸:高度:800;宽度:300。 2、悬臂板:高度:端部取100,根部取200;宽度:500 尺寸如图所示: 三、刚架布置(在此不计算) 1、刚架高度 计算用的高度: H=31.4-24.0-h 实际高度: H+H1,其中:H1为柱插入杯口的高度。 H1需满足: a.大体为1.2~0.8倍柱长边尺寸; b.大于0.05H。 图3:钢桁架布置

第二部:配筋 一、面板配筋设计 1、活动铺板 1)安装检修工况: a 荷载计算 板自重:0.080.8525 1.7/k g KN m =??= 1.05 1.7 1.785/ G k g g KN m γ==?= 一个绳鼓重: 6.54k G KN =, 6.54 1.05 6.867G k G G KN γ==?= 桥面活载不考虑 b 计算简图和内力计算 01500801580n l l a mm =+=+= 01500801580n l l h mm =+=+= 0 1.1 1.115001650n l l mm ==?= 因此计算跨度取 1580mm c.跨中弯矩: 220011 6.867 1.581.785 1.58 3.268484 p l M gl KN m ??= +=??+=? 2)正常使用工况,持久状况 a.荷载:板自重 0.080.8525 1.7/k g KN m =??=

水闸课程设计

水闸课程设计第一章总述 第一节概述 本工程是西通河灌区第一级抽水站的拦河闸,其主要任务是拦蓄西通河的河水,抬高水位满足抽水灌溉的需要; 洪水期能够宣泄洪水,保证两岸农田不被洪水淹没。 第二节基本资料 (一) 闸的设计标准 根据《水闸设计规范.》SD133-84(以下简称SD133-84),该闸按IV级建筑物设计。 (二) 水位流量资料

下游水位流量关系见表 (三) 地形资料 闸址附近,河道顺直,河道横部面接近梯形,底宽18米,边坡1:1.5,河底高程195.00米,两岸地面高程199.20米。 (四) 闸基土质资料 闸基河床地质资料柱状图如图所示

闸址附近缺乏粘性土料,但有足够数量的混凝土骨料和砂料。闸基细砂及墙后回填砂料土工试验资料如下表; 细砂允许承载力为150KN/m2,其与混凝土底板之间的摩擦系数f=0.35。 (五) 其他资料 1.闸上交通为单车道,按汽-10设计,带-50校核。桥面净宽4.0m,总宽为4.4m。 2.闸门采用平面钢闸门,有3米,4米,5米三种规格闸门。 3.该地区地震设计烈度为4度。 4.闸址附近河道有干砌石护坡。 5.多年平均最大风速12米/秒,吹程0.15公里。

第三节工程综合说明书 本工程为Ⅳ级拦河闸。设计采用开敞式水闸。 水闸由上游连接段、闸室段、下游连接段三部分组成。 闸室段位于上、下游连接段之间。是水闸工程的主体。其作用是控制水位、调节流量。包括闸门、闸墩、边墩、底板、工作桥、检修便桥、交通桥、启闭机等。 上游连接段的作用是将上游来水平顺地引进闸室。包括两岸的翼墙、护坡、铺盖、护底和防冲槽。 下游连接段的作用是引导过闸水流均匀扩散。通过消能防冲设施。以保证闸后水流不发生有害的冲刷。包括消力池、海漫、防冲槽以及两岸的翼墙和护坡。 第二章水力计算 第一节闸室的结构型式及孔口尺寸确定 ﹙一﹚闸孔型式的选择 该闸建在天然河道上,河道横部面接近梯形,因此采用开敞式闸室结构。该闸建在天然河道上,为了满足泄洪、冲沙、排污的要求,宜采用结构简单,施工方便,自由出流范围较大的无坎宽顶堰,考虑到闸基持力层是粘细砂,土质一般,承载能力不好,并参考该地区已建工程的经验,根据一般情况下,拦河闸的底板顶面可与河底齐平。即闸底板顶面(即堰顶)与西通河河底齐平,所以高程为195.00 m。(二)闸孔尺寸的确定

水闸工作桥课程设计指导书

水闸工作桥课程设计 设计任务及成果 任务:工作桥及刚架设计,包括结构尺寸选择及配筋设计。 成果:二号设计图纸2张 计算书一本(35页左右) 一、概述 1、工作桥作用 专为启闭闸门而设。 2、工作桥结构型式 大多采用梁式桥的形式,且桥身大多为装配式结构。但本设计为简单计,采用整体式。 支承形式为简支梁式,施工采用吊装方法。 二、设计内容 工作桥及刚架设计,包括结构尺寸选择及配筋设计。

三、设计资料 1、工作桥桥面高程原定为▽31.4m,本次设计各人不同; 2、闸墩顶高程▽24.0m; 3、五孔闸,每孔净宽7.0m,中墩宽度1.0m,边墩宽度0.9m; 4、平板闸门,自重200KN; 5、采用QPQ-2×160KN型启闭机,每台自重35KN; 6、闸门吊点中心距,原定为4.75m,本次设计各人不同;

7、荷载:人群荷载:各班不同;栏杆重:1.5KN/m;每个绳鼓重:6.54KN(着地面积350×350mm);施工荷载:4.0KN/m2;基本风压:各班不同 8、建筑物等级 3 级; 9、环境条件二类; 10、建筑材料:混凝土:各班不同;钢筋;各班不同水闸工作桥设计数据 1. 吊点中心距 1班: 4.0 + 0.04 * 学号末两位数 (米) 2班: 4.02 + 0.04 * 学号末两位数 (米) 2. 工作桥面高程 30.0 + 0.05 *学号末两位数 (米) 3. 人群荷载 1班:3.0 kN/m2 2班:2.5 kN/m2 4. 基本风压 1班:0.35 kN/m2 2班:0.4 kN/m2 5. 梁柱受力纵筋 1班:HRB335 2班:HRB400 6. 混凝土强度等级 1班:C25 ; 2班:C30 四、设计要求 1.计算书一份。包括:设计资料;结构布置图及说明;桥面板、横梁、纵梁、刚架配筋计算; 2.施工详图2张(二号图纸)。包括:工作桥立面和平面布置;桥面板、横梁、纵梁和刚架配筋图等。 五、结构布置 一)工作桥纵向布置 1.工作桥长度:为便于安装,工桥桥长度=两闸墩中心线距离-20~30mm =7000+500+500-20 =7980mm 但计算时工作桥长度仍用8000 mm计算。

水利水电工程施工课程设计

《水利工程施工》课程设计计算说明书 一、基本资料 大渡河上某水电工程采用单戗立堵进占,河床的剖面图见图1。戗堤处水位~流量关系 n ,截流戗堤两侧的边坡为1:1.5。截流材料采用当地见表1和图2。戗堤端部边坡系数1 的中粒黑云二长花岗岩,容重为26KN/m3。该工程采用左右岸各布置一条导流洞导流,左、右导流隧洞联合泄流的上游水位和泄流流量关系见表2和图3。 图1:河床剖面图 图2:坝址处天然水位~流量关系曲线

表2 上游水位~导流隧洞泄流量关系 作图如下 图3:上游水位~导流隧洞泄流量关系曲线 每位同学按不同的设计流量进行无护底情况下截流水力计算,并确定相应的截流设计方案。按以下公式确定截流设计流量3 (3002/)Q m s +?=学号的最后两位,计算时不考虑戗堤渗透流量和上游槽蓄流量。 截流设计是施工导流设计重要组成部分,其设计过程比较复杂,目前我国水利水电工程截流多采用立堵截流,本次设计按立堵截流设计,有多种设计方法。其设计分为:截流水力计算、截流水力分区和备料量设计。 截流设计流量的确定,通常按频率法确定,也即根据已选定的截流时段,采用该时段内一定频率的某种特征流量值作为设计流量。一般地,多采用截流时段5%~10%的月平均或者旬平均流量作为设计标准。 截流的水力计算中龙口流速的确定一般采用图解法(详细见《水利工程施工》P39~42),以下对于图解法及图解法的量化法,三曲线法做如下介绍。 二、截流的水力计算 1、计算下游水位下H 、戗堤高度B H 、戗堤水深0H

由3 030028316/=+?=Q m s ,根据戗堤处水位~流量关系曲线,由内插法可知, 953.28下=H m ; 安全超高1.0m 由Q Q =0,957.79上=H m , 1.08上底=+-=B H H m H m ; 0 2.28下底=+-=+H Z H m H Z . 2、根据已知的泄流量d Q 与上游水位上H 关系绘制~d Q Z 曲线 作图如下 图4:龙口泄水曲线Z Q ~ 由龙口泄水能力计算按照宽顶堰公式计算:

水工建筑物课程设计之前进水闸设计

水工建筑物课程设计之前 进水闸设计 Prepared on 24 November 2020

《水工建筑物》课程课程设计 前 进 闸 初 步 设 计 学号: 专业: 水利水电工程 姓名: 封苏衡 指导教师: 潘起来老 师 2011年 12 月 19日 目录 第一章设计资料和枢纽设计 (4) 1.设计资料 (4) 2.枢纽设计 (5)

第二章闸孔设计 (7) 1.闸室结构设计 (7) 2.确定闸门孔口尺寸 (7) 第三章消能防冲设计 (11) 1.消力池设计 (11) 2.海漫的设计 (13) 3. 防冲槽的设计 (14) 第四章地下轮廓设计 (15) 1.地下轮廓布置形式 (15) 2. 闸底板设计 (15) 3.铺盖设计 (16) 4. 侧向防渗 (16) 5. 排水止水设计 (17) 第五章渗流计算 (19) 1.设计洪水位情况 (19) 2. 校核洪水位情况 (23) 第六章闸室结构布置 (24) 1. 闸室的底板 (24) 2. 闸墩的尺寸 (24) 3. 胸墙结构布置 (24) 4. 闸门和闸墩的布置 (24) 5. 工作桥和交通桥及检修便桥 (25)

6. 闸室分缝布置 (26) 第七章闸室稳定计算 (27) 1.确定荷载组合 (27) 2. 闸室抗滑稳定计算和闸基应力验算 (27) 第八章上下游连接建筑物 (31) 1.上游连接建筑物 (31) 2.下游连接建筑物 (31) 参考文献 (31) 第一章设计资料和枢纽设计 1、设计资料 工程概况 前进闸建在前进镇以北的团结渠上是一个节制闸。本工程等别为Ⅲ等,水闸按3级建筑物设计。该闸有如下的作用: (1)防洪。当胜利河水位较高时,关闸挡水,以防止胜利河的高水入侵团结渠下游两岸的底田,保护下游的农田和村镇。 (2)灌溉。灌溉期引胜利河水北调,以灌溉团结渠两岸的农田。 (3)引水冲淤。在枯水季节。引水北上至下游红星港,以冲淤保港。 规划数据 (1)团结渠为人工渠,其断面尺寸如图1所示。渠底高程为,底宽50m,两岸边坡均为1:2 。(比例1:100) 图1 团结渠横断面图(单位:m)

水闸课程设计书修改版汇总

3 第1章 总论 1.1概述 颍河拦河闸位于郾城县境内,闸址位于颍河京广铁路桥上游和吴工渠入颍河 口下游之间,流域面积2234平方公里,流域内耕地面积 288万亩。 农作物以种植小麦、棉花等经济作物为主 流域平均纵坡1/6200。 本工程等别为m 等 拦河闸按3级建筑物设计。 本工程投入适使用后,在正常蓄水位时,可蓄水 2230万立方米。上游5个 县25个乡已建成排灌站42处有效面积25万亩。闸上游开南、北两干渠,配支 干23条,修建各类建筑物1230座,可自流灌溉下游三县21万亩农田,效益巨 大,是解决颍河流域农田的灌溉动脉,同时,也是解决颍河地区浅层地下水贫水 区的重要水源。 1.2基本资料 1. 2.1地质资料 1、根据地质钻探资料,闸址附近地层为中粉质壤土,厚度约 25m 不透水层,其物理力学性质如下: ①湿重度r=20.0kN/m3 土壤干重度r=16.0KN/m3 饱和重度r=22.0KN/m3 浮重度 r=10.0KN/m3 ②自然含水量时,内摩擦角 忙23 ° 饱和含水量时,内摩擦角 忙20 ° 土壤的凝聚力=0.1KN/m2 ③ 地基允许承载力{d}=150KN/m2 ④ 混凝土、砌石与土基摩擦系数f=0.36 ⑤ 地基应力的不均匀系数【n 】=1.5~2.0 ⑥ 渗透系数K=9.29X 10-3厘米/秒 2、本地区地震烈度为6度以下 建筑材料 、石料:本工程位于平原地区、山丘少,石料需从外地供给, 交通条件好。 、粘土:经调查本地区附近有丰富的粘土材料。 、闸址处有足够多的砾料。 水文气象 、气温: 本地区年最高气温42度,最低气温为-18度。 、风速: 最大风速V=20米/秒,吹程D=0.6公里。 、降雨量;非汛期(1-6月及10-12月)九个月最大流量为 年平均最大流量Q=36.1n3/秒,最大年径流总量为9.25亿n3。 年平均最小流量Q=15.63/米秒,最小年径流总量为0.42 3亿nS 。 其下为 1.2.2 1 很近, 2 3 1.2.3 1 距京广线 i3om/ 秒。

水利工程施工课程设计

C H A N G C H U N I N S T I T U T E O F T E C H N O L O G Y 水利工程施工组织课程设计 学生姓名:傅元帅 学院名称:水利工程与环境学院 专业名称:水利水电工程 班级名称:水电1243班 学号: 指导教师:张鸿远 长春工程学院水利与环境工程学院 2015 年10月9日 目录 前言 (2) 一、设计目的 (2) 二、施工基本资料概述 (2) 三、施工导流设计 (6) 1、施工导流方案的选择 (6) 2、施工导流时段的划分 (7) 3、施工导流设计流量的确定 (7) 4、围堰计算 (8) 四、施工截流设计 (14) 1、截流方法的选择 (14) 2、截流材料粒径确定 (15) 五、基坑排水 (16) 附表:施工进度计划表 (17)

附图:上下游围堰设计图 (18) 前言: 施工组织课程设计是一门基础课程,它对于一个水利水电专业的学生来说,有特别重要的作用,施工组织设计是学生在跨出校门,走上工作岗位之前,学校安排的一次重要的设计课程。设计对于锻炼一个学生的动手能力至关重要。 本次设计目的在于培养学生的动手能力以及具体问题具体分析的能力,做设计的同学都知道,理论与实际并不完全一样。设计过程中会遇到课本上没有包括的情况,这就要求我们能够联合所学知识跟实际遇到的工程概况,来对这其中的建筑物做适合的设计调整,以适合实际工况。 此次设计在张宏远老师和王忠诚老师的悉心指导下,在同学的互相帮助中,施工设计得以较好的完成。 设计中,由于我们水平有限以及所借资料比较陈旧。所以,设计中仍然存在着很多不足之处,甚至还存在错误之处。这些,希望老师给予指正。我们一定虚心学习,努力学习。在今后的工作生涯中,一定可以不断地完善自己,充实自己。 一、设计目的 目的在于巩固所学的基础理论知识,训练学生初步运用水利工程施工专业知识,针对具体的水利水电工程,全面分析水利水电工程的资料,通过对各种施工导流方案比较,选出最优方案,使工程达到既安全,快速施工又节约投资的目的,从而进一步了解水利水电工程施工导流设计的目的和任务,综合掌握水利水电工程施工的全貌,培养统筹全局的观念,为今后施工组织设计工作打下良好的基础。 (1)学生需掌握结合设计任务分析基本资料,进行导流方案选择; (2)熟练运用参考书籍、设计手册及规范等辅助设计; (3)学生掌握用图表和文字表达设计意图; (4)了解国内外最新的施工技术参数和科学成果,适当应用到设计中,定出技术上可行、经济上合理、施工运用上安全可靠的施工导流方案并进行相应的导流建筑物设计、截流设计、拦洪度汛及基坑排水设计。 二、工程基本资料概述 选择长白站为参证站,点绘长白站历年逐月最大洪峰流量年内分布图,并描绘平顺的 外包线,根据洪水成因和变化过程确定分期,春汛期为:4月1日~5月20日;秋汛期为:9 月20日~10月30日。 分期洪水过程线 水库典型洪水过程线选择长白水文站,春汛典型年为1985年4月30日~5月2日; 秋汛典型年为1987年9月20日~22日,洪水历时为3天,时段△t=3小时。 截流期洪水计算 截流期洪水以水库坝址处历年月迳流资料进行统计,用矩法公式按连序系列计算统计 参数,采用P—Ⅲ型曲线适线,Cs与Cv的倍比为2.0。按适线最佳确定截流期洪水参数。 计算出水库坝址处P%=10、20的月平均流量。成果见表1.1。

水闸工作桥课程设计复习过程

水闸工作桥课程设计 第一部:拟定工作桥尺寸 一、工作桥纵向布置 1、工作桥长度: 为便于安装,工桥桥长度=两闸墩中心线距离-20~30mm =7000+500+500-20 =7980mm 但计算时工作桥长度仍用8000 mm计算。 2、横梁 位置:为简化计算,我们将地螺栓安装在横梁与纵梁相交处,不考虑其偏移。横梁尺寸初步拟定为,高:500;宽:250. 横梁上面的机敦取高:250;宽:250. 3、活动铺板: 为减轻吊装重量,面板做成活动铺板,简支在纵梁上。活动铺板选用的,宽850;长度:1500+2*80=1660 ;高度:80。中间共四块面板。桥两边再一边一块板。 总的横向布置图及个尺寸如图所示: 二、工作桥横向布置 1、纵梁尺寸:高度:800;宽度:300。 2、悬臂板:高度:端部取100,根部取200;宽度:500 尺寸如图所示:

三、刚架布置(在此不计算) 1、刚架高度 计算用的高度: H=31.4-24.0-h 实际高度: H+H1,其中:H1为柱插入杯口的高度。 H1需满足: a.大体为1.2~0.8倍柱长边尺寸; b.大于0.05H。 图3:钢桁架布置

第二部:配筋 一、面板配筋设计 1、活动铺板 1)安装检修工况: a 荷载计算 板自重:0.080.8525 1.7/k g KN m =??= 1.05 1.7 1.785/ G k g g KN m γ==?= 一个绳鼓重: 6.54k G KN =, 6.54 1.05 6.867G k G G KN γ==?= 桥面活载不考虑 b 计算简图和内力计算 01500801580n l l a mm =+=+= 01500801580n l l h mm =+=+= 0 1.1 1.115001650n l l mm ==?= 因此计算跨度取 1580mm c.跨中弯矩: 22 0011 6.867 1.581.785 1.58 3.268484p l M gl KN m ??=+=??+=? 2)正常使用工况,持久状况 a.荷载:板自重 0.080.8525 1.7/k g KN m =??= 1.05 1.7 1.785/ G k g g KN m γ==?=

水闸设计

湖南水利水电职业技术学院Hunan Technical College of Water Resources and Hydro Power 课程设计成果书 课题名称水闸设计 适用专业:水建专业 指导老师:张馨玉 专业班级:水建二班 姓名:蒲鹏霞 设计开始日期:2014 年 6月 14 日 设计结束日期:2014 年 6 月 18 日 水利工程系

水闸课程设计 一.工程概况 本枢纽位于某河下游,主要任务是壅高水位,以满足河流两岸引水灌溉要求并适当照顾到工业给水,陆路交通等。枢纽建成后可灌溉农田5.5万亩。要求闸顶公路净宽4.5米。 (1)基本资料 1.上下游河道底宽20米,边坡1:1.5。泄洪闸设计过闸流量100m3/s,相应上游水位为6.10米。校核流量为170m3/s,相应上游水位为6.50米。此水闸为3等3级建筑物。 2.河道上游正常蓄水位为5.0米,最高蓄水位为6.0米,下游水位2.5米。 3.泄洪闸上下游底高程1.0米,闸底板高程与河底齐平。 4.闸址处地形平缓,堤顶高程在7.5米左右。 5.闸址持力层为中细砂夹粉土,地基承载力为80kN/m3 6.闸址附近多年平均最大风速为12m/s,沿水面从水闸上游面到对岸的最大垂直距离为2Km。 7.回填土料:闸底板下砂垫层C=0,ф=30°,r干=15KN/m3。两岸翼墙后回填土料C=0,ф=30°,r干=15KN/m3,r湿=15KN/m3,r

饱=19KN/m3。 8.闸顶公路桥汽车荷载为汽车-10级,行车路面净宽4.5m ,两侧各加0.75m 宽的人行道。 9.工作闸门可用钢或钢筋混凝土平面闸门,检修闸门可选叠梁门。启闭机用螺杆式或卷扬式固定启闭机。 二.闸孔设计 1.本工程主要任务是正常情况下拦河截水,以利灌溉,而当洪水来临时,开闸泄水,以保防洪安全。由于是建于平原河道上的拦河闸,应具有较大的超泄能力,并利于排除漂浮物,因此采用不设胸墙的开敞式水闸。 同时,由于河槽蓄水,闸前淤积对洪水位影响较大,为便于排出淤沙,闸底板高程应尽可能低。因此,采用无底坎平顶板宽顶堰,堰顶高程与河床同高,即闸底板高程为1.0m 。 2. 拟定闸孔尺寸及闸墩厚度: 表3-1 上游水头计算 流量Q (m 3/s ) 下游水深hs (m ) 上游水深H (m ) 过水断 面积(m 2) 行近流 速 (m 3/s ) g v 220 上游水头H 0(m ) 设计流量100 6.0 6.10 102 0.65 0.023 5.12 校核流量170 0 6.50 102 1.1 0.063 5.56

水利工程施工课程设计

C H A N G C H U N I N S TI T U T E O F T E C H N O L O G Y 水利工程施工组织课程设计 学生姓名:傅元帅 学院名称:水利工程与环境学院 专业名称:水利水电工程 班级名称:水电1243班 学号:1206411313 指导教师:张鸿远 长春工程学院水利与环境工程学院 2015 年10月9日

目录 前言 (2) 一、设计目的 (2) 二、施工基本资料概述 (2) 三、施工导流设计 (6) 1、施工导流方案的选择 (6) 2、施工导流时段的划分 (7) 3、施工导流设计流量的确定 (7) 4、围堰计算 (8) 四、施工截流设计 (14) 1、截流方法的选择 (14) 2、截流材料粒径确定 (15) 五、基坑排水 (16) 附表:施工进度计划表 (17) 附图:上下游围堰设计图 (18)

前言: 施工组织课程设计是一门基础课程,它对于一个水利水电专业的学生来说,有特别重要的作用,施工组织设计是学生在跨出校门,走上工作岗位之前,学校安排的一次重要的设计课程。设计对于锻炼一个学生的动手能力至关重要。 本次设计目的在于培养学生的动手能力以及具体问题具体分析的能力,做设计的同学都知道,理论与实际并不完全一样。设计过程中会遇到课本上没有包括的情况,这就要求我们能够联合所学知识跟实际遇到的工程概况,来对这其中的建筑物做适合的设计调整,以适合实际工况。 此次设计在张宏远老师和王忠诚老师的悉心指导下,在同学的互相帮助中,施工设计得以较好的完成。 设计中,由于我们水平有限以及所借资料比较陈旧。所以,设计中仍然存在着很多不足之处,甚至还存在错误之处。这些,希望老师给予指正。我们一定虚心学习,努力学习。在今后的工作生涯中,一定可以不断地完善自己,充实自己。 一、设计目的 目的在于巩固所学的基础理论知识,训练学生初步运用水利工程施工专业知识,针对具体的水利水电工程,全面分析水利水电工程的资料,通过对各种施工导流方案比较,选出最优方案,使工程达到既安全,快速施工又节约投资的目的,从而进一步了解水利水电工程施工导流设计的目的和任务,综合掌握水利水电工程施工的全貌,培养统筹全局的观念,为今后施工组织设计工作打下良好的基础。 (1)学生需掌握结合设计任务分析基本资料,进行导流方案选择; (2)熟练运用参考书籍、设计手册及规范等辅助设计;

相关文档