1、地质灾害防治工程技术方案

本次设计本着保障安全、经济技术合理、施工可行,尽量减少对周边环境的影响的原则,充分分析场地地质环境的基础上,针对各坡段影响边坡稳定性的控制因素等,采用清坡+格构梁+锚杆和重力式挡土墙进行边坡治理。1-1和2-2剖面段安全等级为Ⅲ级,支护结构使用年限为50年。

1.1、清坡工程+格构梁+锚杆工程

通过清坡,将滑坡形成的松散土体清除,削坡坡率根据坡面坡度确定。采用锚杆格构支护,格构梁采用方形格构形式,间距为2500×3000mm,截面尺寸为350×400mm,嵌入坡面岩土层200mm,格构方形角点处布设锚杆,锚杆水平间距3.0m,锚杆长度9m,格间挂网、喷营养土,种植绿化(绿化养护期按一年设计),坡顶、平台、坡脚设置排水沟。

1.2、毛石混凝土挡土墙

○1新建挡土墙高5.54m,基础埋深1.55m,墙顶宽2.5m,墙面坡比为1:0.05,墙底坡比为1:0.20,挡墙采用毛石混凝土,挡墙基础地基承载力特征值为200kPa。

○2挡墙具体设置、结构尺寸详见设计图纸(大样图四)部分。

1.3、地表排水工程

地表排水工程设计根据滑坡区汇水条件和地形条件进行布设,施工中局部可根据地形进行适当调整。坡脚设置P2型排水沟,坡顶设置P1型排水沟,箭头方向指明水流方向。

坡顶排水沟,截面为直角梯形,上口宽0.5m,下底宽0.3m,深0.4m,沟壁采用钢筋混凝土砌筑,厚度0.4m。

坡底排水沟,截面为矩形,上口宽0.3m,下底宽0.3m,深0.3m,沟壁采用钢筋混凝土砌筑,厚度0.3m。

平台排水沟,截面为矩形,过水截面0.3m×0.3m,沟壁采用钢筋混凝土砌筑,厚度0.3m。

2、主要支护施工技术

2.1、土方开挖施工技术

1、土方工程开挖轮廓位置和开挖断面应符合设计图的规定,设计图中所示的开挖线或坡度应视为最小开挖线(临时开挖坡线施工单位可根据实际施工条件变化,但必须确保安全施工,不应欠挖)。

2、边坡、排水沟、格构粱基槽开挖前、后,应按图纸要求进行测量放样。边坡开挖后应准确地进行修坡平整。

3、开挖中如发现土层性质有变化,应修改施工方案及挖方边坡,并及时报请业主会同设计、监理、地勘研究。

2.2、锚杆、格构梁施工技术

1、锚杆须采用机械干成孔,钻孔深度超过锚杆设计长度不小于0.5m,孔径不小于Φ110mm,孔位允许偏差50mm,孔径允许偏差5mm,水泥浆保护层厚度不小于30mm。

2、锚杆长度以设计图为准,锚杆的抗拔力设计值为10kN/m。

3、锚固注浆体采用纯水泥浆,水灰比为0.45~0.5,采用P·0 42.5普通硅酸盐水泥,必要时加入一定量早强剂或缓凝剂。

4、在各锚杆格构梁支护坡段间隔25~30m设置一纵向通长伸缩缝,缝宽30mm,内填沥青麻筋。

5、钢筋接头的位置、搭接长度、锚固长度、钢筋直径、保护层厚度等要严格按照设计图和有关规范施工。

6、切坡顶应用C25砼镶边梁予以封闭,并将压顶梁与坡顶截水沟之间裸露土体用C20砼硬化,其上种植绿化,防止雨水下渗;基础梁应全部埋入坡脚。

7、锚杆格构格构梁浇砼前,应进行坡面、基槽及模板修正,使其平度达到规范及砼浇筑的要求。

8、由于地下水对砼结构有微腐蚀性,需要采取几点措施处理:混凝土最小水泥用量300kg/m3;最大水灰比为0.50;最大氯离子含量(水泥含量的百分比)为0.10;钢筋保护层厚度为30mm。

9、对于坡面拐角处锚杆其入射角和方向根据现场施工具体情况进行调整。

10、对于燃气管道部位应避让,根据具体情况进行调整。

2.3、毛石混凝土挡土墙施工技术

1、毛石砌体所用的石材应质地坚实,无风化剥落和裂纹,不得有风化石等不合格的毛石。毛石尺寸不应小于浇筑部位最小宽度的1/3,且不得大于300mm。石材表面的泥垢、水锈等杂质,砌筑前应彻底清除干净。

2、采用铺浆法砌筑,浇筑时在需要浇筑砼的模板内先浇筑一层约30mm厚的混凝土打底,再铺上一层毛石,毛石插入混凝土约一半后,再浇筑混凝土,填满所有空隙,该层砼必须将毛石掩盖密实,并留有余地。然后这样交替逐层铺砌毛石并浇筑混凝土,直至挡墙顶面,并保持毛石顶部有不少于150mm厚的混凝土覆盖层。施工时,应先铺一层砼放一层毛石,再振捣密实至毛石沉入砼中,不得先摆石,再灌砼。掺加毛石体积不超过总体积的30%。

3、毛石铺放应均匀排列,大面朝下,毛石上下之间不得叠置,毛石间距一般不小于100mm,距模板距离不小于150mm,以保证振动棒能顺利振捣,及毛石能被混凝土完全包裹。振捣时应避免碰触毛石及模板。

4、毛石砼挡墙内泄水孔直径100mm,间距1.5m×2.0m,梅花形布置,向下倾10°,采用PVC材料,进口处无纺布包裹,与边坡接触地带设置砾石反滤层。

5、挡墙伸缩缝间距15m,缝宽20~30mm,缝内沿挡墙内、外及顶部填塞沥青麻筋或涂沥青的木板,塞入深度不小于200mm。

6、挡墙底地基承载力特征值不小于200kPa,基底摩擦系数不小于0.35。若开挖后地基承载力达不到设计要求,则需进行地基处理,具体方法为基底以下填土应挖除后换填粗砂,压实度不低于93%;采用小型机械分层碾压,每层铺填应控制在300mm内,碾压遍数为6~8遍。

7、挡土墙应分段拆除分段施工,分段拆除长度不超过10m,局部危险部位应控制在5m以内。对于机械无施工工作面的部位应采用人工破除。

8、挡墙后填土宜用透水性强的砂、砾石、碎石填料。墙后填土内摩擦角不小于35°。

9、基槽开挖时,应根据实际需要设置排水沟及集水坑进行施工排水,保证工作面干燥以及基底不被水浸,且开挖时应保证现有挡墙的安全。

10、基槽开挖完成后进行钢筋砼垫层施工,垫层施工前须对填土进行夯实,夯实后在进行垫层施工。

2.4、脚手架的搭建技术

1、搭设材料只允许使用钢门式架或钢管,且有产品合格证,钢管和扣件使用前必须经检测合格。

2、脚手架外立杆内侧必须设置经检测合格的密目式安全网,防护栏杆1.2m 高,以及0.18m高、厚度不小于10mm的挡脚板。

3、施工单位在搭设外脚手架或模板支撑系统时,应有相应的设计和搭设方案,并作为施工现场开工前提条件检查的内容,方案中须绘制架体与建筑物拉结方法和基础详图,并经企业技术负责人和监理单位技术负责人审批同意后方可搭设。搭设后,班组应进行自检,经监理、施工单位验收合格,方可投入使用。

2.5、钢筋材料技术

1、混凝土结构所采用热扎钢筋、热处理钢筋等的质量,应符合现行国家标准的规定。

2、钢筋应有出厂质量证明或试验报告单,钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标志、进场时应按罐(批)号及直径D分批检验。检验内容包括查对标志,外观检查,并按现行国家有关标准的规定抽取试样作力学性能试验。试验结果应及时报送监理单位,合格后方可使用。钢筋在加工过程中,如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象,尚应根据现行国家标准对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验。

3、钢筋在运输和储存时,不得损坏标志,并应按批分别堆放整齐,避免锈蚀和沾染油污。

2.6、钢筋加工技术

1、钢筋加工的形式、尺寸必须符合设计要求。钢筋的表面应洁净、无损伤,油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净。带颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

3、钢筋应平直,无局部曲折。采用冷拉方法调直钢筋时,I级钢筋的冷拉率不宜大4% ;Ⅲ级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

4、钢筋的弯钩或弯折应符合下列规定:

I级钢筋末端应作180°弯钩,其圆弧弯曲直径d不应小于钢筋直径d的2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径d的3倍。

Ⅲ级钢筋末端需作90°或135°弯折时,弯曲直径d不宜小于钢筋直径d 的4倍,平直部分长度按设计要求确定。弯起钢筋中间部位弯折处和弯曲直径d,不应小于钢筋直径d的5倍。

5、箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求,当设计无具体要求时,用I级钢筋制作的箍筋,其弯钩直径应大于受力钢筋直径,且不小干箍筋直径的2.5倍;弯钩平直部分的长度不宜小于箍筋直径的5倍。

6、钢筋加工的允许偏差,应符合下表的规定。

钢筋加工的允许偏差表

8、钢筋焊接的接头形式、焊接工艺和质量验收,应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》的有关规定。钢筋焊接接头的试验方法应符合国家现行标准《钢筋焊接接头试验方法》的有关规定。

9、钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊、合格后方可施焊。焊工必须具有焊工资格证,并在规定的范围内进行焊接操作。

10、当受力钢筋采用焊接接头时,设置在同一构件内的焊接接头应相互错开。在任一焊接接头中心至长度为钢筋直径d的35倍且不小于500mm的区段内,同一根钢筋不得有两个接头;在该区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面积的百分率,受拉区不宜超过50%,受压区和装配或构件连接处不限制。

2.7、混凝土施工技术

1、配制混凝土所有的水泥,应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿碴硅酸盐水泥,水泥的性能指标必须符合现行国家有关标准的规定。

2、水泥进场必须有出厂合格证或进场试验报告,并应对其品种、标号、包装出厂日期等检查验收。当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查试验,并按试验结果使用。

3、由于地下水对砼结构有微腐蚀性,需要采取几点措施处理:混凝土最小水泥用量为300Kg/m3;最大水灰比为0.50;最大氯离子含量(水泥含量的百分比)为0.10;

4、普通混凝土所用的粗、细骨料,应符合国家现行有关标准的规定。

5、混凝土施工配合比,应根据设计的混凝土强度等级和质量检验以及混凝土施工和易性的要求,按国家现行标准《普通混凝土配合比设计技术规程》进行计算,并通过试配确定;

2.8绿化

1、挂网

先在坡面上铺包塑波纹铁丝网,丝径1.2mm,网孔规格为6cm×6cm,然后用风钻或电钻按1×1m间距梅花形布置锚杆。应特别注意网与土体之间的距离约为种植基材厚度的一半,挂网的目的是让种植基材在土体表石形成一个持久的整体板块。

2、种植基材

种植基材按比例混合后呈干粉状,用专用的客土喷播机在大马力空气压缩机的风压下,将种植基材均匀地喷在土体表面,在喷口处用另外的设备同时加水,这样种植基材落在土体上就是潮湿的。喷射设计厚度为7±3cm。喷射厚度是今后植物生长的关键所在,此环节应随时检查厚度以保证施工质量。

3、喷播植物种子

将先配好的种子和纸浆等混合材料用液压喷播植草机直接喷射在种植基材表面上,该施工环节和液压喷播植草相同。应注意的是:喷播草籽经拌均匀粘附在纸浆或木杆等附着物上。在南方由于夏季气温高,蒸发量大,阳坡的种子发芽率多有降低,阳坡应适当加大种子的用量。

4、覆盖

雨水较多时,可用无纺布(16~18g/m2)覆盖以防止雨水冲刷,覆盖的目的,一是防止雨水冲刷,二是防止水分蒸发过快,三是保温利于种子发芽。

5、养护

草坪植物虽然适应性强,但仍然是“三分种,七分养”,因此应特别重视草坪的养护。喷播后如未下雨则每天浇水以保持土壤湿润,狗牙根一般7天左右发芽,百喜草一般15~20天发芽,画眉草一般4~5天发芽,45天左右可以成坪,2个月覆盖率可达90%以上,成坪后可逐渐减少浇水的次数。在养护期间应随时观察草坪的水肥情况,水分主要是看根系土壤的湿润程度。在草坪成坪后由于其自身形成了一层草毯,对土壤中的水分散失有一定的保护性。一年以后,草坪基本上形成了其自身的生态,不需要特别的养护。

3、质量检测及验收

(1)执行规范《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013);

(2)常规检测:施工用原材料水泥、钢筋、砂、碎石等;

(3)注浆体强度检验试块数量每30根锚杆不小于一组,每组试块数量水泥净浆为6块;

(4)锚杆抗拔力检验,其要求参照《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013);

(5)格构梁混凝土试块强度检验,试块数量为每50m3一组;灌注浆体试块每30根锚杆)一组。

(6)具体检测数量可按有关规范,由业主、监理、设计及施工单位共同协商确定;

(7)竣工后进行验收试验,其要求参照《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013)。

4、工程监测设计方案

4.1、监测工程布置

坡顶适当位置布设3个位移监测点,在挡土墙顶设置3个位移观测点,共设6个水平位移、沉降观测点。坡顶最大水平位移按0.3%H(H为边坡开挖高度)控制,施工期间每周监测一次,边坡竣工后两年内每月监测一次。

4.2、监测工作实施步聚建议

1、监测工作在项目确定后即应进行布置和实施,可先布置几条边坡主剖面的综合监测点,以利反馈设计,观测时间间隔按有关规范确定。

2、施工阶段再布置位移监测点,其观测应根据施工进度和信息化施工的要求进行观测。

3、施工期间每周观测两次,竣工后每30天观测一次,且监测周期应至竣工后二年。

4.3、人工巡视

人工巡视包括对植物状态、支护结构状态及岩土体状态的巡视,观测密度在施工期间要求不少于每3天一次,竣工后半年内要求半个月一次,在两年内每个月一次,在使用期间,根据边坡人工巡视的情况,再进行具体的监测要求,在

边坡以后的使用过程中,必须根据边坡监测的情况确定是否需要再加固。

5、应急措施及安全施工要求

边坡支护坚持信息化施工,针对现场情况采取相应处理措施;加强变形观测,安排专人昼夜值班,24小时观察边坡周边变形情况,发现异常应及时汇报,并启动应急措施。

(1)坡顶变形异常

由于边坡地质条件比较复杂,施工过程中若边坡有失稳趋势或引起周边道路、排水沟出现裂缝、沉降异常等现象时应立即停止开挖施工,及时用砂浆或沥青将裂缝抹平,防止雨水下渗,并及时通知监理、设计等有关单位,以便制定对策。

(2)坡面雨水冲刷剧烈由于坡面防护不够及时,雨水对坡面冲刷剧烈,在暴雨来临之前,应及时采用塑料布等不透水材料全坡面覆盖,坡顶用土压实,防止雨水下渗。

(3)燃气管道部位施工应探明,确保合适的安全距离,满足相关安全要求。

边坡治理工程施工组织设计

边坡治理工程施工组织设计

第一章工程概况 第一节编制说明及编制依据 一、编制说明 本《施工组织设计》是********************边坡治理工程实施性施工组织设计,用以指导各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。 根据本工程招标文件、设计资料以及对施工现场进行实地考察,对工程施工特点进行分析,结合我司的人力、机械设备、技术以及实际施工经验,编写了本施工组织设计。 二、编制原则 1.认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针、政策,遵守国家和地方的法律、法规,严格执行施工程序,信守合同规定的工程竣工工期。 2.实行施工、设计、监理和建设单位四结合,统筹安排,合理布置,做好施工部署及各项目施工生产工作。 3.采用流水施工方法和网络计划技术组织有节奏、均衡和连续施工。 4.坚持“百年大计,质量第一”,在安全生产的原则下,推行标准化管理和实行安全生产责任制。 5.做好施工设计,做好人力、物力的综合平衡调配,做好雨季施工安排,力争均衡生产。 6.贯彻“勤俭节约”的方针,合理布置好施工现场,组织文明施工。 7.充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,减轻劳动强度,提高劳动生产率;使用计算机辅助工程项目管理,实现质量、工期和造价的控制。 8.积极利用国内外新技术、新工艺、新材料,科学地制定施工方案。 三、编制依据 1.本工程招标文件 2.本工程设计施工图纸

3.实行国家有关工程施工规范标准和规程 4.深圳市有关建筑工程文件及规定 5.施工现场文件 6.与本工程有关的施工和验收规范 7.本企业施工经验、资质条件 8.建筑工程质量检验评定标准 9.建筑边坡工程技术规范(GB50330—2002) 10.混凝土结构设计规范(GB50010—2002) 11.地质灾害勘查报告(***************有限公司2010年7月) 12.工程测量规范 13.《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 第二节工程概况 ********************边坡位于********************。原始地貌类型为低丘陵,由人工开挖修建坡脚厂房而形成。边坡总长160m,高10~21.2m。北西-南东走向,倾向北东,为二级边坡。 一级边坡:该级边坡坡面采用浆砌石护面,但局部浆砌石已与坡面分离。坡高4.50~5.50m,坡度约75°。一级边坡坡脚为厂房,距离坡脚约1.00m。 二级边坡:坡高约5.60~15.69m,平均坡度约43°,局部坡度为50°。二级边坡坡面裸露,已发育多处冲蚀冲沟,水土流失较严重。坡项为林地,树木茂盛,两级坡之间为宽约l~4.50m的马道。 根据现场调查,一级边坡水流冲蚀严重,部分浆砌石护坡已经剥离;二级边坡坡面裸露,水土流失现象较严重,可见较为明显的几处冲沟。 此外,该处边坡主要由坡残积土以及全风化岩组成,部分边坡坡度达60°(高宽比为l:0.58),其坡率大于边坡稳定允许值(1:1.25~1:1.50),边坡自身的稳定性较差。同时,边坡裸露,开挖后暂未采取有效的支护措施:边坡坡顶无截、排水措施,在遇大暴雨或连续降雨的不利条件下,雨水入渗

某生态国土综合治理之边坡治理施工组织设计(DOC 60页)

第一章施工组织设计说明 第一节、编制依据 1、茅箭区朝北沟生态国土综合治理示范(一期)项目施工招标文件; 2、《茅箭区朝北沟生态国土综合治理示范(一期)项目施工设计书》; 3、《湖北省地震灾区重大地质灾害防治工程项目资金暂行办法》; 4、《滑坡防治工程设计与施工技术规范》DZ/T0219-2006; 5、《滑坡防治工程勘查规范》DZ/T0218-2006; 6、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》DZ/T0218-2006; 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2006); 8、现场实际情况,本项目工程任务,质量、工期要求; 9、本公司机械设备、技术力量、施工能力等具体情况。 第二节、编制原则 1、满足茅箭区朝北沟生态国土综合治理示范(一期)项目施工招标文件合同工期要求编制; 2、满足茅箭区朝北沟生态国土综合治理示范(一期)项目施工的质量优良要求标准编制; 3、满足茅箭区朝北沟生态国土综合治理示范(一期)项目施工安全生产和文明施工要求编制。 第三节、工期要求 根据招标文件要求,本工程工期按90天编制,本合同开工日期以接到监理工程师开工令之日算起。 第四节、质量目标

根据茅箭区朝北沟生态国土综合治理示范(一期)项目施工,把本工程建成合格工程。 第五节、施工难点、重点、安全工作分析 1、施工难点 本工程的施工难点主要是边坡施工、施工面比较狭窄、并且需随时密切注意边坡的稳定情况、工期紧、材料运输困难等难点,在边坡施工中加大了施工的难度。 2、施工重点 本工程的施工重点主要是高边坡清理及锚杆锚索施工,同时挂网喷浆植草也是重中之重。 3、安全工作 基于本工程的施工难度和其自身的工程特点对安全工作需加大管理力度。根据招标文件要求及设计图纸说明,本段边坡均发生不同程度的坍塌,本次清坡土石方方量较大,因此施工时应集中机械设备和人力物力先将土石方工程全部完成. 土石方工程施工时应上报交通管理部门批准同意后每天定时实行临时交通管制,并派专职保通人员现场指挥. 详细的安全措施及管理机构和制度见第九章。 第二章施工资源配备情况 第一节、管理和工程技术人员 我公司拟安排多名管理和工程技术人员担任本项目的施工管理、技术指导、测量、试验、质检、计量及其它相关部门工作。接到中标通知书后,马上由项目经理、项目总工程师组织全体人员认真学习本工程“合同条款”、“技

高边坡施工安全专项方案范本

整体解决方案系列 高边坡施工安全专项方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-73789高边坡施工安全专项方案 Special plan for high slope construction safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 第一章编制说明 一、编制依据 为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备安全,防止事故发生。根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条和建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定,结合本工程特点,制定高边坡工程安全专项施工方案。 上述工程施工前,技术人员向施工队,作业人员进行书面安全技术交底,双方签字,并由专职安全生产管理人员进行监督。 二、采用的标准规范 《建筑机械使用安全技术规程》 《建筑施工安全检查标准》

《工程建设标准强制性条文》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 三、概述 拟建邢汾高速公路邢台至冀晋界段位于邢台市、邢台县、沙河市境内,是河北省高速公路布局规划网的“五纵、六横、七条线”中的“横五”;是邢台市构建高速公路“井”字型框架的重要组成部分。本项目建成后,将分别与国家高速公路网中京港澳高速、二广高速、大广高速及青银高速等干线公路相交或延伸后搭接,对于河北高速公路网的建成,改善路网结构,增强路网综合功能具有十分重要的作用。 本项目的建成是河北省“建设沿海经济社会发展强省”,实现“东出西联”及“一线两厢”区域经济发展的需要;是振兴邢台经济、缩短贫富差距、促进区域经济发展的需要;是缓和邢左、邢和线交通压力,满足交通快速发展,保障晋煤东运的需要;有助于中共中央“十一五”规划中建设社会主义新农村目标的实现;是开发邢台旅游资源,发展旅游事业的需要。 邢汾高速公路邢台至冀晋界段全长约71.9公里,本标

高边坡开挖施工专项方案范本

高边坡开挖施工专项方案 (正式版) 编制:___________________ 审核:___________________ 日期:___________________

高边坡开挖施工专项方案 一、编制依据 为规范高边坡安全施工, 切实保障施工人员及设备安全, 防止事故发生。根据《建设工程安全生产管理条例》第二十_大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定, 结合本工程特点, 制定高边坡工程安全专项施工方案。 上述工程施工前, 技术人员向施工队, 作业人员进行书面安全技术交底, 双方签字, 并由专职安全生产管理人员进行监督。 二、采用的标准规范 1、《建筑机械使用安全技术规程》 2、《建筑施工安全检查标准》 3、《工程建设标准强制性条文》 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》 三、工程概况 本合同段起点桩号K19+000, 终点桩号K26+000;总长为7km。路基宽度26m, 路基挖土方34715m3、挖石方96428m3、换填土23276m3、利用土方

11570m3、利用石方67504m3、借土填方693107m3;M7.5浆砌菱形骨架护坡10140m3、浆砌锥坡挡土墙5000m3、植草护坡127841m3;预应力连续箱梁汽车天桥(16m+2*20+16m)1座;耕天桥(16m+2*20+16m)1座;美向互通立交(预应力连续箱梁20m+2*25m+20m)1座;美敖分离立体交叉(1-16m)1座;中桥1座 (K23+524.5东兴1桥);小桥1座(K24+126.5东兴2桥);涵洞21道;通道12道。 第二章安全施工方案 一、施工场地及临时设施 1、高边坡防护施工队的驻地设在美敖分离立交附近。 2、便道已通至高边坡范围, 均以石渣填筑, 每天派专人维护, 施工时能保证便道通畅、耐久使用。 4、变压器配置1台150KW发电组、1台350KV A变压器, 作为高边坡防护施工用发电机。 二、高边坡施工规定 1、施工生产区域应实行封闭管理, 主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。 2、作业人员应严格遵守劳动纪律, 服从领导和安全检查人员的指挥, 工作时思想集中, 坚守岗位, 未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班, 不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。 3、进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品, 严禁赤

边坡滑坡治理工程施工方案

株洲云龙示范区迎宾大道边坡滑坡治理工程 施工组织设计 一、施工方案 1.1、编制说明 我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,按照建设单位招标会通知精神和内容要求,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立编制专题小组,经公司专题会议研究后,进行了认真而详细的编制,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。我们一定在保证质量和工期的前提下,最大限度地降低工程成本,合理利用工程资金,向株洲市云龙示范区学林办事处献上“良心工程、道德工程、精品工程”。 1.2、编制依据 (1)株洲云龙示范区迎宾大道边坡滑坡治理工程招标文件。(2)我公司的质量ISO9001、环境ISO14000和职业健康安全OHSMS18000《质量手册》、《程序文件》及管理制度。 (3)国家和行业现行的施工质量验收规范。 1.3、锚杆工程 一.材料 (1)预应力杆体材料宜选用钢绞线、高强度钢丝或高强螺纹钢筋。当预应力值较小或锚杆长度小于20m时,预应力筋也可采用II 级或III 级钢筋。

(2)水泥浆体材料:水泥应普通硅酸盐水泥,必要时可采用抗硫酸盐水泥,不得使用高铝水泥。细骨料应选用粒径小于2mm的中细砂。采用符合要求的水质,不得使用污水,不得使用PH值小于4的酸性水。 (3)塑料套管材料:应具有足够的强度,保证其在加工和安装过程中不致损坏,具有抗水性和化学稳定性,与水泥砂浆和防腐剂接触无不良反应。 (4)隔离架应由钢、塑料或其它杆体无害的材料制作,不得使用木质隔离架。 (5)防腐材料:在锚杆服务年限内,应保持其耐久性,在规定的工作温度内或张拉过程中不开裂、变脆或成为流体,不得于相邻材料发生不良反应,应保持其化学稳定性和防水性,不得对锚杆自由段的变形产生任何限制。 二、作业条件 (1)在锚杆施工前,应根据设计要求、土层条件和环境条件,合理选择施工设备、器具和工艺方法。 (2)根据设计要求和机器设备的规格、型号,平整出保证安全和足够施工的场地。 (3)施工前,要认真检查原材料型号、品种、规格及锚杆各部件的质量,并检查原材料和主要技术性能是否符合设计要求。 (4)工程锚杆施工前,宜取两根锚杆进行钻孔、注浆、张拉与锁定的试验性作业,考核施工工艺和施工设备的适应性。

边坡治理专项施工方案

一、施工方案编制说明及编制依据 (一).重庆国际家纺城B7、B8、B9栋工程施工合同。 (二).重庆巴蜀建筑设计有限公司设计的基础施工图。 (三).国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规。 (四).国家强制性技术质量标准、施工验收规范、规程。 (五).工艺标准及操作规程。 (六).本公司质量、环境、职业健康安全管理一体化管理手册、一体化作业文件及管理规章制度。 (七).现场实际地形地貌。 二、机构设置及施工管理网络

(一).项目管理网络

(二)项目质量管理网络 三、工程概况

工程名称:重庆国际家纺城二期工程B7、B8、B9栋 建设单位:重庆涌鑫地产有限公司 设计单位:重庆巴蜀建筑设计有限公司 建筑面积:B7栋:37054.25m2、B8栋:49105.21m2、B9栋:37474.56m2 工程地点:渝北区回兴镇纺织工业园区服装城大道西侧 (一).地质条件概况 根据重庆南江地质工程勘察院的勘察报告和现场实地勘察得知: 本工程拟建场地区构造位于重庆-沙坪向斜西翼近核部,场地内岩层呈单斜产出,岩石层理清晰,产状为130°~134°∠7~10°。场地内及邻近地段未见断层迹象,见有两组裂隙。第一组裂隙产状225°∠71°,裂隙间距0.5~1.5m;第二组裂隙产状319°∠73°,裂隙间距1.0~2.5m,裂隙间距大于1m,裂面平直或微弯、张开1~5mm,无充填或有少量泥砂质充填。 场地内的主要地貌类型是构造剥蚀浅切丘陵地貌区,地形起伏较大,地势总的趋势是东高西低、北高南低。场地经人工回填改造,原始地形已不可见,仅在场地中东部保留有原始的山丘地貌。 场地内填土自东向西呈台阶状降低,服装城大道为第一级填土区域,地面高程301~330m,与第二级填土平台形成的边坡高度约在30~40m左右,坡角30o~35o左右。第二级填土平台主要分布在场地内的中部、南部区域,地面高程285~290m。由于填土区域未最终完成,在第一级填土平台与与第二级填土平台之间的A3~B6之间形成沟谷。场地最高点在北东侧,标高334m左右,最低点在场地南东角沟谷,标高274m左右,高差60m。(二).工程特点及施工条件概况 该工程的主要特点是总体量较大;楼层总高较高,层高变化多;装饰、装修标准要求

高边坡施工专项安全施工方案示范文本

高边坡施工专项安全施工方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高边坡施工专项安全施工方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、总则 1、为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备 安全,防止事故发生,特制定《高边坡施工专项安全施工 方案》。以下简称本方案。 2、在编写施工组织设计时,应全面分析工程特点、水 文地质条件、现场环境等因素,制定能满足高边坡施工安 全生产要求的施工方案、安全技术措施。必要时聘请专业 机构对高边坡施工进行安全风险评价,以便于采取相应的 防范措施。 3、在高边坡的部位进行施工作业,除执行本方案外, 还应执行有关的规范和规程。 二、一般规定

1、施工生产区域应实行封闭管理,主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。 2、作业人员应严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。 3、进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品,严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。 4、在施工现场行走应注意安全,不得在边坡下方休息或停留。 5、临边、危险区域、易燃易爆场所,变压器周围应设置围栏和安全警示牌,夜间设红灯示警。施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批准,不得移动和拆

边坡治理施工方案

目录 第一章总体施工组织布置及规划 第一节编制说明 第二节施工总体部署 第二章主要工程项目的施工总方案、方法与技术措施、脚手架方案 第一节施工总方案规划 第二节清除危岩施工方案 第三节修整坡面施工方案 第四节截、排水沟施工方案 第五节锚喷防护施工方案 第六节路面修复施工方案 第七节格构梁施工方案 第八节绿化施工方案 第九节脚手架搭设方案 第三章工期保证体系及保证措施 第一节保证体系 第二节确保工程如期完工的组织管理措施 第四章工程质量管理体系及保证措施 第一节质量体系 第二节质量保证措施 第五章安全生产管理体系及保证措施 第一节安全目标 第二节施工现场安全管理措施

第六章环境保护、水土保持保证体系及保证措施第一节环境保护管理体系 第二节环境保护措施 第七章文明施工、文物保护保证体系及保证措施第一节文明施工保证体系 第二节文明施工措施 第八章项目风险预测与防范,事故应急预案 第九章其他应说明的事项 第一节管线、管道保护措施 第二节成品保护措施 附表 附表一施工总体计划表 附表二分项工程进度率计划(斜率图) 附表三工程管理曲线 附表四分项工程生产率和施工周期表 附表五施工总平面图 附表六劳动力计划表 附表七临时用地计划表 附表八外供电力需求计划表 附表九合同用款估算表

第一章总体施工组织布置及规划 第一节编制说明 一、综合说明 通过充分学习和研究招标文件及相关图纸资料,分析本工程的特点、难点与各种影响施工因素,我们有充分信心保证优质、高速、安全完成本工程招标文件规定的承包范围内工程任务。我们完全接受发包人在招标文件提出的各项要求和条件。如果有幸中标,我们将选派在工程建设中积累多年经验的项目部来承建本工程;我们将严格按国家质量标准和有关质量规定进行施工,并严格按ISO9001标准及我单位《质量保证手册》和《程序文件》要求组织施工,实行创优目标管理,确保工程达到国家质量检验评定标准规定的优良标准;采用先进的施工技术,不断优化施工方案,科学合理组织施工,强化施工进度计划管理,确保本工程在300日历天内全部完工。 我们有信心与决心在XXXXXX灾害防治工程施工中再创佳绩。 二、编制目的 本施工组织设计是根据招标文件和对施工现场考察的基础上,对施工组织设计的编制原则及内容进行了充分研究和论证而编制的,对本工程的重点工艺措施作了详细的说明,目的是为了猪行至九锅箐公路整治改造工程的施工提供完整的、纲领性的技术文件,用于指导工程的施工与管理,保证优质、高速、安全、文明地完成该合同段的建设任务。 三、编制依据 XXXXXX灾害防治工程的招标文件、设计图纸等; 四、指导思想

边坡施工安全专项施工方案

项目高边坡安全专项施工案 一、编制依据 1、两阶段施工图设计 2、合同文件 3、实施性施工组织设计 4、公路路基施工技术规(JTG F10—2006) 5、公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004) 6、《人民全生产法》 7、《公路水运工程安全生产监督管理办法》 8、《建设工程安全生产管理条例》 9、《公路工程施工安全技术规程》 10、《爆破安全规程》(GB6722-2011) 11、《交通行业安全生产事故应急预案》 12、《生产安全事故报告和调查处理条例》 二、设计概述 2.1、工程地质概况 2.2、工点段落 根据地质调绘和钻探,目前各自然边坡稳定性较好。但边坡开挖后若不及时做好防护和排水措施,易引起边坡失稳,产生坍塌,甚至诱发较大规模的滑坡、崩塌。为保证路基稳定,防止路堑高边坡地质病害的产生,我部针对标段深路堑的开挖、防护制定了专项施工案。本合同段路堑高边坡共计4处,见下表,最大边坡高度为42.16m。

深路堑高边坡一览表 2.3、边坡稳定性评价 2.3.1、K92+925~K93+095右侧 路线右侧为凸形山坡,线位中心最大挖深为29.22米,右侧最大坡高为42.16米。路堑边坡地层由砂质黏性土、全风化花岗岩、强风化碎屑状花岗岩组成,属土岩质高边坡。目前自然边坡稳定,边坡开挖后应力平衡破坏,加上水减低岩土的抗剪强度,增大下滑力,若不及时采取加固措施将导致滑坡和岩坠落。 本段挖边坡设计每10米分级,自下而上第一、二级边坡坡率采用1:1.0,第二、三级边坡坡率采用1:1.25,各级边坡平台宽度2米。 第一级边坡K93+015.7~K93+070.3采用锚杆框架梁植草灌防护,锚杆长12m,倾角20°,其余部分采用拱形骨架植草灌防护;第二级边坡K93+015.7~K93+070.3采用锚索框架梁植草灌防护,锚索自下而上分别长为27米、29米、30米,倾角20°,锚固段长10米,其余部分采用拱形骨架植草灌护坡;第三级边坡K93+.7~K93+064.3采用锚

边坡治理工程专项施工方案

一、工程概况 工程名称:深圳平湖绿膳谷工程项目第二标段建设工程 建设单位:深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司 设计单位:北京市建筑设计研究院深圳院 监理单位:深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 施工单位:深圳市山河设计装饰工程有限公司 建设地点:深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区横东岭路58号 工程范围:场内的西侧(ABCDEF段)和东南侧(GHJ段) 设计治理方案: 1、本边坡支护采用挡墙支护型式,但由于地质条件极差,挡墙基础需进行处理,采用锚桩式挡墙基础; 2、本边坡均采用毛石混凝土挡墙进行支护,共分为7段,全长约205.2m,其中: ⑴ ABCD段和HJ段挡墙高度为6~8m,墙顶宽1.5m,墙底宽2.3m,墙底设三排钢筋锚杆,锚杆长度10m,成孔孔径150mm; ⑵ CDEF段挡墙高度为7~8m,墙顶宽1.5m,墙底宽2.3m,墙底设三排钢筋锚杆,锚杆长度10m,成孔孔径150mm,该段挡墙建成后墙背与现状边坡的区域需进行回填夯实,要求回填密实度≥0.9; ⑶ GH段挡墙高度为2~4m,墙顶宽0.5m,墙底宽0.9m,墙底设两排钢筋锚杆,锚杆长度10m,成孔孔径150mm; 3、挡墙施工时需开挖临时边坡以便施工,临时坡率可暂按1:0.5放坡,具体坡率应根据现场实际稳定情况调整,挡墙施工完成后墙背与

临时放坡坡面之间的区域需进行回填夯实,要求回填密实度≥0.9; 二、编制依据 1、业主提供的地址勘查资料与设计图纸; 2、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013); 3、《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005); 4、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002); 5、《建筑结构工程施工工艺标准》 QCJJT-JS02-2004; 6、《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002; 8、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB 50300-2001; 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 11、国家和地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 12、施工现场条件和施工环境。 三、施工进度保证措施 1、合理进行施工组织和调度,搞好各施工段和各施工环节之间的衔接,减少不必要的延误; 2、严格施工安排的计划性,根据工程规模和工程总的工期要求,科学合理地编制月度生产计划,作为施工组织和调度的依据; 3、加强施工质量的管理,力争各工序一次报验一次合格通过,避免因质量问题返工造成工期延误;

边坡治理安全施工专项方案

边坡治理安全施工专项方 一、工程概况 本工程为南江县长赤城乡建设投资有限公司开发建设的学府状元居3#楼,本工程建筑结构安全等级为二级, 地基基础设计等级为二级。抗震设防烈度7 度,抗震等级为二级。设计使用年限50年。主体结构地上十七层,地下一层,采用框架剪力墙结构,属 A 级高度高层建筑结构,按建筑工程抗震分类属丙类建筑,结构嵌固部位为基顶。 、边坡监测与信息施工 为在边坡开挖期间确保施工安全,拟对边坡进行施工监测,其监测内容如下: 支护结构水平位移监测; 地表开裂状态(位置、裂缝宽度)的观察; O1对支护结构水平、沉降位移的监测:采用沿肩坡边布置观测点,布点原则是:在变形最大,受力最大及 局部地质条件最为不利的地段设置观测点,确保边坡安全, O2测量基本要求 a、测量仪器要使用精密光学仪器,并有检测合格证。 b 、满足国家三级水准测量精确要求。 c、水平误差控制<0.5mm

d、垂直误差控制<0.5mm e、监测设备: Oa水准仪:1台沉降观测 Ob经纬仪:1台位移观测 O3 信息施工就是根据施工中具体情况和检测数据对施工方案加以改正和补充,当遇到不良土质时,适当加密加长土钉或预应力土钉,发现安全预兆及时采取补救措施等。 若地面出现裂缝,顺裂缝注入水泥和水玻璃混合液,防止地表水灌入增加坑壁压力,地面用水泥砂浆抹平,在裂缝的外侧布置钢筋钉,增加抗拉力,稳定变形土。 水平位移达报警值,部分必须采取水平或斜支撑,在结构施工过程中,可采用脚手架水平支撑,限制水平位移。 如果出现险情,根据险情大小,相应指挥部立即发挥作用,指挥现场将险情及时解决确保工程建设顺利进行。 三、护坡质量保证措施 1 )严格材料检验制度,施工时所用的各种材料,依据施工试验的有关规定分批取样送试验室检验,不合格的材料清除出现场,并按有关规定进行处理。 2)控制好边坡修坡工序,施工中根据设计的坡度,带通长小白线进行修坡,确保坡度平整准确。 3)施工时严格执行三检制,严格执行认可上道工序后再进行下道工序的制度,严格不合格品进入下道工序,留下质量隐患。4)设置质量管理点,本工程质量管理点设置为:边坡、面层。

高边坡作业安全专项施工方案

编号:SM-ZD-76982 高边坡作业安全专项施工 方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高边坡作业安全专项施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、高边坡开挖安全措施 1、土、石方开挖应严格按自上而下、先清除危石、滑坡体,后开挖的程序施工,严禁将坡面挖成反坡。 2、滑坡的地段开挖应从滑坡体两侧向中间、自上而下分层开挖,严禁全面抽槽开挖,弃土不得堆在主滑区。施工中应有专人观察,严防塌方。 3、在靠近其他建筑物边沿或电杆、电缆、电线、风水管等附近开挖时,应根据实际情况,制定出具体的安全防护措施,并排专人到现场监控、指导作业。 4、对边坡上出现的断层、裂隙、破碎带等不良地质构造,要及时处理,避免形成高边坡后再进行处理。 5、开挖爆破作业除要严格执行爆破安全各项规定外,必须结合该部位的地质情况,组织爆破试验,选定合理爆破参数,并坚持不断优化爆破设计,防止爆破对边坡岩体和周边

边坡治理工程专项施工方案

边坡治理工程专项施工方案

一、工程概况 工程名称:深圳平湖绿膳谷工程项目第二标段建设工程 建设单位:深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司 设计单位:北京市建筑设计研究院深圳院 监理单位:深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 施工单位:深圳市山河设计装饰工程有限公司 建设地点:深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区横东岭路58号 工程范围:场内的西侧(ABCDEF段)和东南侧(GHJ段) 设计治理方案: 1、本边坡支护采用挡墙支护型式,但由于地质条件极差,挡 墙基础需进行处理,采用锚桩式挡墙基础; 2、本边坡均采用毛石混凝土挡墙进行支护,共分为7段,全 长约205.2m,其中: ⑴ ABCD段和HJ段挡墙高度为6~8m,墙顶宽1.5m,墙底宽 2.3m,墙底设三排钢筋锚杆,锚杆长度10m,成孔孔径150mm; ⑵ CDEF段挡墙高度为7~8m,墙顶宽1.5m,墙底宽2.3m, 墙底设三排钢筋锚杆,锚杆长度10m,成孔孔径150mm,该段挡墙建成后墙背与现状边坡的区域需进行回填夯实,要求回填密实度≥0.9; ⑶ GH段挡墙高度为2~4m,墙顶宽0.5m,墙底宽0.9m,墙 底设两排钢筋锚杆,锚杆长度10m,成孔孔径150mm; 3、挡墙施工时需开挖临时边坡以便施工,临时坡率可暂按

3、加强施工质量的管理,力争各工序一次报验一次合格通过, 避免因质量问题返工造成工期延误; 4、搞好施工机械的保障工作。根据生产计划,做好机械的调 配的计划,按计划及时组织进场,避免出现停工待料现象,保证工期目标的实现; 5、施工队、班组以责任承包与效益挂钩,充分调动全体人员 的积极性和创造性; 6、加强质量管理,严格控制每一道工序的施工质量,避免返 工; 7、正确处理工程进度与经济性的关系,必要时加大人力、机 械、资金、材料的投入,确保工期目标的实现。 四、施工准备 1、技术准备:组织全体人员学习相关设计图纸、规范及施工 技术指南,进行岗位技术培训,建立健全了管理组织网络和质量保证体系,为边坡防护施工做好充分的准备; 2、机械准备:对所有施工机械进行全面的清洁、保养、调试、 检查和维修。并配齐了生产施工过程中部分机械的易损备件,保证各类机械运转处于良好状态; 3、材料准备:提前准备好相关原材料,混凝土采用商品混凝 土,材料的采用需经自检及监理单位抽检合格后方可使用。 五、施工工艺流程

边坡塌方处理专项施工方案

尚锦华城一期工程(13#楼区域东侧) 边坡处理施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 万利建设有限公司

尚锦华城一期工程项目部 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、处理方案 (2) 3.1现场边坡塌方情况 (2) 3.2下雨期间边坡处理 (2) 3.3雨后边坡处理 (3) 四、安全防护措施 (5) 五、监测方案 (6) 5.1监测点的布置与埋设 (6) 六、事故应急救护预案 (6) 6.1应急工作职责 (6) 6.2组织机构及职责 (6) 6.3应急措施 (7) 6.4应急物资 (8) 6.5应急通讯联络 (8) 6.6应急救护工作的开展 (9)

一、工程概况 本项目为商丘市尚锦华城商业、住宅小区,位于商丘市木兰大道北、商鼎路东,本方案范围13#楼相应区域地下室工程 1、工程基本情况 2、项目参建单位: 勘察单位:河南华兴地质工程有限公司 设计单位:河南省城乡规划设计研究总院 建设单位:商丘华程房地产开发有限公司 监理单位:商丘市建设监理有限公司 施工单位:万利建设有限公司 因基坑开挖近1个月时间内由于出现罕见的连续大雨天气,导致边坡土体不稳定,造成13#楼及该区域地下室基坑东侧坡面局部出现塌方现象。为有效采取应对及防护措施,避免后期施工再次发生类似现象,特编制本方案。 二、编制依据 1、《尚锦华城13#楼及地下室设计施工图》 2、场地岩土工程勘察报告: 3、相关规范:《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);

《深圳市基坑支护技术规范》(SJG05-2011); 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012); 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002); 《重大危险源辩识》(GB18218-2000)。 三、处理方案 3.1现场边坡塌方情况 由于近期连续大雨天气,基坑地下水位大幅上涨,现场土体含水率饱和,大雨天场地外围村落雨水排放不畅,围墙外道路积水较深,雨水通过围墙外道路不断往13#楼场内灌渗连续冲刷,造成13#楼基坑东侧边坡出现塌方及围墙倒塌。现场情况详见下图: 出现边坡塌方区域 图3-1 边坡塌方现状图 2017年9月11日上午由甲方经理邵亚、监理刘松建、施工方吴和任、胡为忠、郭梦华等现场察勘,在项目部会议室召开临时会议,由监理刘工在会议中明确边坡坍塌处理施工方案及方法。

公园边坡治理施工方案

公园边坡治理施工方案 一、编制依据 1、《温州市公园东南侧边坡治理工程合同段招标文件》。 2、温州市公园东南侧边坡治理工程合同段相关施工设计图及技术交底。 3、根据业主及监理处印发的有关安全文件。 4、《建筑边坡施工规范》标准要求。 4、《山体施工工程施工安全技术规程》。 5、《施工技术规范》。 6、《建筑工程施工安全规程》。 二、编制范围 温州市城市公园东南侧边坡治理工程施工。 三、编制原则 1、安全第一的原则 在安全方案编制中始终按照技术可靠、措施得力、施工顺序安排合理、确保安全的原则确定施工方案。特别是边坡的开挖、削坡、预应力锚固等重要环节的施工安全。 2、坚持规范、规程原则 贯彻执行山体施工施工技术规范、山体施工工程安全施工技术规程。执行业主对本工程建设的各项安全管理办法、细则、规程的要求。

四、安全目标 工程施工完全按照《工程施工安全技术规程》、《工程安全生产监督管理办法》的要求和其它安全施工的规定进行。 1、杜绝因工死亡。 2、不发生坍塌、滑坡事故。 3、不发生施工人员削坡飞石、滚石伤害事故。 4、杜绝因施工造成的道路交通中断,管道、通信、电力管线损坏等施工责任事故。 五、现场组织机构设置 针对我标段施工时间短、施工任务重的特点,我部成立了以项目经理为组长的安全生产专项领导小组,确保对各种工序施工安全进行有效地控制。项目部和各作业班组均签订了安全生产目标责任书。工程生产目标责任书明确安全生产目标,有针对性的安全保证措施、双方责任及奖罚办法。建立项目部各级、各部门和各人员安全生产考核制度,考核均用书面记录,定期进行评议。施工现场配备一名专职安全工程师,负责管理安全生产工作。项目部技术人员、检测人员、各施工队队长、工班长为兼职安全员,协助安全工程师做好安全生产工作。 六、边坡的工程 工程地质情况:本标地段为丘陵地貌,坡表为粉质粘土及含碎石粉质粘土,灰黄色,可塑~硬塑。主要地质有普通土、泥质粉砂岩、页岩夹砂岩、灰岩。全风化层风化成土状,强风化层节理发

高边坡开挖安全专项方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高边坡开挖安全专项方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9563-15 高边坡开挖安全专项方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路工程施工安全技术规程》 2、城口县城观二路-A公路子项目设计施工图; 3、与业主签订的安全责任书; 4、本公司多年来的安全生产施工经验; 5、现场实际情况。 二、安全目标 1、劳动生产安全不发生重、特大责任死亡事故,重伤率不超过2‰。 2、道路运输不发生重、特大死亡事故,直接经济损失不超过3万元。 3、消防安全不发生一般以上火灾事故;爆炸物品

管理不发生丢失、流失、偷盗等事件。 4、内保安全不发生重、特大恶性事件。 5、不发生一次性直接经济损失在10万元以上的生产设备损坏和被盗事故。 三、工程概况 本标段(k13+500-k17+135)为***至****段新建工程第三合同段,本标段土石方挖方约****万方。其中k13+740-k13+765、k14+810-k14+850、k15+000-k15+050、k15+090-k15+130、k15+800-k15+840、k15+980-k16+020、k16+480-k16+510、k16+710-k16+770、k16+900-k16+940、k17+020-k17+080为挖方路段,边坡挖方高度在12m以上,局部路段需要实施爆破作业段。 四、施工准备及施工工艺 1、土方路基开挖 a、恢复中线,放出边线桩,对原地面进行复测,绘制横断面图。在开挖前标出开挖线位置,报监理工程师批准。路基中桩采用木桩,边线采用毛竹片桩,

边坡锚杆支护挡土墙加固施工方案

第一章、工程概况 一、工程概况 工程名称:远洋·原香项目环境边坡治理工程 工程地点:重庆市巴南区大山村轻轨站旁边 建设单位:XXX地产开发有限公司 监理单位:XXX建设监理咨询有限公司 施工单位:XXX建设(集团)有限公司远洋项目部 该工程于2014年12月开工,根据所在区域不同分为四标段和五标段两部分。场地内部已建有条石重力式挡墙,该部分挡土墙需要加固处理。2016年6月我单位中标为四标段,第四标段已建有T17-T18-T19-T20段、T1-T2段、T3-T4段、T5-T10段、T11-T12段、D19-D21段、D22-D24段重力式挡墙及新建的毛石混凝土挡墙,排洪沟,小区道路等。重力式挡墙形式主要有俯斜式挡墙及衡重式挡墙两种。 本工程场地内地下水贫乏,无地下管网,无有毒有害气体源,无淤泥、流砂、管涌、断层、崩塌、泥石流等不良地质现象,场区部分为挖方区,部分为填方区。 L-M段抗滑桩锚索加固(原条石挡墙拆除)(长约119m,高度约5m);N10段抗滑桩面板锚索工程(顶部卸载,底部反压)(长约71m,高度约6m);T11-T12段面板.锚索工程(加固)(长约55.26m,高度约8.2m);T1-T2段面板锚索工程(加固)(长约51.9m,高度约6.5m);T5-T10第1-5段(长约54.3m,高度约6.5m);第12段系肋柱锚杆加固(长约26m,高度约8m);H-G段抗滑桩面板工程(长约162m);X1-X2倾斜式挡土墙(新建)(长约

42m,高度约5.2m);X3-X4重力式挡土墙(新建)(长约22m,高度约5.6m);E-F段原条石挡土墙拆除,重新建设衡重式挡土墙,高度约7-11m,长度约43m;挡土墙拆除部分为:D19-D21段,长约39m,高度约6m;T3-T4段,长约33.2m,高度约7m;T17-T20段,长约71m,高度约6m;D22-D24段,长约48m,高度约6m。 因本工程前期挡墙出现异常,经建科院鉴定后进行加固。 二、施工场地的地层地质情况 2.1地形地貌 勘察区为场地构造剥蚀及脊状、台状丘陵斜坡地貌,地势整体东高西低,场地北高侧山坡最高高程325m,南侧最低高程240m,高差约854m,自然坡角10~30°左右。 2.2气象 场地位于重庆巴南区大山村轻轨站旁,交通便利。勘察区属亚热带季风气候区,极端气温-1.8℃-42.8℃,四季分明。年平均降雨量1141.8mm,降雨主要集中于5-9月,且常有雷阵暴雨。 2.3水文地质条件 场地内填土、砂岩属透水层,粉质粘土,泥岩及页岩属不透水层,为相对隔水层。根据地勘报告:场地内无地下水,场地环境内型为Ⅱ内,地表水、地下水、土体对钢筋混凝土及混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。 2.4地层结构 根据勘察报告,主要地层为:场内揭露地层岩性主要为第四系素填土、

边坡治理工程专项施工方案

工程概况 工程名称:深圳平湖绿膳谷工程项目第二标段建设工程建设单位:深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司设计单位:北京市建筑设计研究院深圳院监理单位:深圳市恒浩建工程项目管理有限公司施工单位:深圳市山河设计装饰工程有限公司建设地点:深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区横东岭路58 号工程范围:场内的西侧(ABCDEF 段)和东南侧(GHJ 段)设计治理方案: 1、本边坡支护采用挡墙支护型式,但由于地质条件极差,挡墙基础需进行处理,采用锚桩式挡墙基础; 2、本边坡均采用毛石混凝土挡墙进行支护,共分为7 段,全长约205.2m,其中: ⑴ABCD段和HJ段挡墙高度为6?8m墙顶宽1.5m,墙底宽2.3m, 墙底设三排钢筋锚杆,锚杆长度ion,成孔孔径150mm ⑵CDEF段挡墙高度为7?8m墙顶宽1.5m,墙底宽2.3m,墙底设三排钢筋锚杆,锚杆长度iom成孔孔径i50mn,该段挡墙建成后墙背与现状边坡的区域需进行回填夯实,要求回填密实度》0.9 ; ⑶GH段挡墙高度为2?4m墙顶宽0.5m,墙底宽0.9m,墙底设两排钢筋锚杆,锚杆长度10m成孔孔径i50mm 3、挡墙施工时需开挖临时边坡以便施工,临时坡率可暂按1:0.5 放坡,具体坡率应根据现场实际稳定情况调整,挡墙施工完成后墙背与 临时放坡坡面之间的区域需进行回填夯实,要求回填密实度》0.9 ; 二、编制依据

1、业主提供的地址勘查资料与设计图纸; 2、《建筑边坡工程技术规范》 ( GB50330-2013); 3、《岩土锚杆(索)技术规程》 ( CECS22:2005); 4、《建筑边坡工程技术规范》 ( GB50330-2002); 5、《建筑结构工程施工工艺标准》QCJJT-JS02-2004; 6、《建筑地基基础施工质量验收规范》 (GB50202-2002); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 8、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB 50300-2001; 9、《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-99); 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》 ( JGJ80-91); 11、国家和地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 12、施工现场条件和施工环境。 三、施工进度保证措施 1、合理进行施工组织和调度,搞好各施工段和各施工环节之间的衔接,减少不必要的延误; 2、严格施工安排的计划性,根据工程规模和工程总的工期要求,科学合理地编制月度生产计划,作为施工组织和调度的依据; 3、加强施工质量的管理,力争各工序一次报验一次合格通过,避免因质量问题返工造成工期延误; 4、搞好施工机械的保障工作。根据生产计划,做好机械的调配的计划,按计划及时组织进场,避免出现停工待料现象,保证工期目标的实现;

相关文档
相关文档 最新文档