一、施工单位汇报本期施工进度情况和下周进度计划及施工中存在的问题:(一)、1#路完成工程量

1、过路圆管涵

1#路完成5道过路涵,其中:一号路×三号路(K2+025、K2+100),一号路×六号路(K0+358、K3+270、K3+350),共计五道过路管涵主体全部完成,台背回填正在进行。一号路×四号路(K2+503、K2+591),一号路×七号路(K2+876),管涵已完成基础开挖、砂砾垫层。

2、排水工程

(1)、1#路排水工程 P20-P45段排水管道、检查井砌筑,安装D=400钢筋混凝土管230米,砌筑检查井8座。

(2)、安装D=500钢筋混凝土管348米,安装D=600钢筋混凝土管386

米,砌筑检查井16座。

(3)、P41-P48段安装D=800钢筋混凝土管道400米,砌筑检查井7座。以上排水工程计划在本周内全部完成胸腔混凝土浇筑。

(4)、P48-P51段安装D=1000钢筋混凝土管道469米。

(5)、P51-P63、P65-P71、P71-P81排水工程基本完工。

一号路排水工程除P20-P21、P63-P65两处共计146米因供水管道及电杆影响,其余基本完工,以上排水工程计划在本周内全部完成管座混凝土浇筑。(二)、2#路完成工程量

1、排水工程已全部完工,雨水口井计划下周开工

2、2#路给水工程

2#路给水工程完成沟槽开挖、基础处理已全部完成,安装de200PE管1024米,de160PE管204米,各类配件已安装到位。

(三)、4#路完成工程量

4#路因供水管道及砂场影响,只完成四号路×一号路(K1+568)处过路管涵。

(四)、下期进度计划

1)重点进行4#路K0+900-K1+611段路基与排水施工。

2)2#路给水管道安装、井室砌筑、雨水口井砌筑

3)2#路、4#路路床整形。

二、本期监理在施工中发现的问题及要求:

1、一号路排水及路基施工过程中,监理多次要求闭水试验后沟槽进行回填,但施工方置若罔闻,通知单下发后拒绝签收仍然进行填筑,此段管线在路中,土质多为湿陷性黄土,且管腔两侧未经夯实即自行转入管顶回填,给路基质量埋下严重隐患,隐蔽验收已无法确认。监理已要求多次高填方段的见证,

再次要求高填方段压实度见证取样尽快落实,沟槽已回填,闭水试验要尽快进行,见证最低不得少于全段长度的1/3,一号路P51—P58管道平基破损严重,要求返工处理。

2、二号路平整路床,要求按红线宽度进行平整。雨水口井室墙体砌筑应为清水墙水泥砂浆勾缝,矩形井应为一顺一丁砌筑墙体,不允许采用丁砖砌筑墙体及抹灰且水平灰缝及纵缝游丁走缝,监理多次要求严格按图集施工,但施工方拒绝整改,仍然进行墙体抹灰和不合格的组砌方法,导致施工质量无法确认。雨水口井底要有泛水坡,不允许存在管肩,(象个小溜槽)雨水口连接管与井室墙体不平齐,该切未切。雨水口连接管管顶50厘米严禁使用压路机碾压防止管道破损。

3、二号路、四号路给水沟槽开挖后未进行报验,阀门井中阀门安装数量及配件安装型号和砖砌支墩不符合要求,管道铺设完成后,要进行覆土防止管道变形,但焊口不能回填。二号路、四号路给水施工已下发暂停令后仍未见整改,在没有复工报告及打压方案的情况下,仍然继续施工,打压试验监理不予确认,待整改合格后,要有水压试验方案并严格按水压试验方案进行水压试验,并做好安全防护的检查,施工现场打压试验管段不得使用阀门芯做堵板。

4、过路管涵施工,已多次告知不同厂家管径不同,要同管径铺设,施工中任然存在不同管径铺设,管道接口存在错口现象,已要求返工处理。

5、安全方面:已进入高温阶段,要求施工方注意防暑和食堂卫生。

三、急需甲方解决施工中存在的问题:

1、四号路已进入路基施工,四号路与高速公路辅道交叉路口过路管涵位置发生变化,需要调整。

2、一号路宁东供水管道和10KV电杆、四号路砂场至今尚未迁移。

3、一号路排水工程除P5-P9因10KV电杆影响,P20-P21、P63-P65两处因供水管道影响,其余基本完工,以上影响排水工程施工障碍,急需甲方解决。

银川方圆工程监理咨询有限公司