文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层建筑桩基工程桩端嵌岩界面的确定

高层建筑桩基工程桩端嵌岩界面的确定

高层建筑桩基工程桩端嵌岩界面的确定
高层建筑桩基工程桩端嵌岩界面的确定

高层建筑桩基工程桩端嵌岩界面的确定

高层建筑荷载大,如果地基软弱,地下水位高,采用天然地基承载力不足,沉降量过大,再加上高层建筑具有很大竖向和水平荷载,而且限制倾斜严格,所以高层建筑一般均采用桩基础。实践证明,桩基础承载能力大,沉降量小,稳固性强。

在高层建筑的桩基础施工技术方面,我国有了很大的发展。目前,国内钻孔灌注桩直径可达4.5 m,桩孔深度已超过100 m。由于灌注桩施工具有低噪声、低振动、桩长和直径均可满足设计要求、大大提高单桩承载力等特点,因此,在我国各大中城市的高层建筑桩基工程施工中被广泛采用。

但由于钻孔灌注桩是难度较大的立体施工作业,工序复杂,涉及面广,劳动强度大,要求连续作业,因此,成桩质量与施工好坏有着十分密切的关系。尤其是桩端嵌岩界面位置与嵌入深度的确定,对提高桩基的承载力与稳定性,防止桩位的偏斜有着至关重要的关系。然而在施工中,因勘察资料往往与实际差距甚大和地质变化多端,给施工判定基岩持力层界面与嵌入深度带来很大的困难,有时严重影响桩基的质量,造成工期的延长和施工成本的提高。因此,如何正确、可靠地确保桩端嵌岩深度和及时准确判断持力层基岩界面,对桩基工程施工具有重大的意义。

1 桩底端进入持力层(基岩)深度的设计要求

桩端进入持力层一般均指端承型与端承摩擦型的灌注桩而言。为了充分发挥其承载力,必须确保其桩底端进入持力层。嵌岩的深度与工程要求和施工地质条件的变化有关,在国外,例如灌注桩技术较发达、技术较先进的日本,不同部门有不同的规定。〔1〕

1.1 铁道部门

按《铁路基础规范》计算桩尖承载力,根据桩尖阻力N值,由该桩尖之下1D到桩尖以上4D (D为桩径,下同)范围内实测N值的平均值计算承载力,为了确保计算所要求的承载力,在施工中必须使桩尖进入到预定的持力层深度。

1.2 公路部门

规定桩端必须进入良好持力层中1D左右。

1.3 建筑部门

规定进入持力层的深度必须>1 m,且≮1D。

以上3个部门的规定与我国相应部门的有关规范、规定基本相似。

2 判定基岩界面的工程实例

福州市某高层建筑,地上26层,地下室2层,建筑总高度99.8 m,采用钻孔灌注桩基础,桩径分别为800、1000、1200 mm三种,桩长25~30 m,最大孔深36 m。桩基持力层为中风化花岗岩,要求嵌岩深度为1.00 m。其处理嵌岩深度及判定基岩界面经验与方法如下。

2.1 持力层基岩的不同状态与嵌岩处理

(1)桩孔底部花岗岩基岩面平整,从持力层基岩面往下嵌入设计深度即可。

(2)桩孔底部基岩面成斜面,应从持力层基岩最低斜面往下嵌入设计要求深度。即:嵌岩深度=基岩斜面最高点至最低点厚度+设计要求深度。

(3)持力层基岩中遇有夹层或上部强风化中遇有类似中风化夹层时,应钻穿夹层进入中风化稳定基岩,按设计要求嵌入持力层深度。

(4)持力层基岩面岩性不均质,应根据钻速对比判断穿过不均质孔段,达到均质中风化层后按设计深度嵌岩。

(5)持力层基岩面上升(抬高)与勘察报告差距很大时,根据情况增补基岩面界面勘察孔,其深度应超过桩孔内已判明岩面的位置5~10 m,并通过取心验证,方可确定基岩面变化,然后按设计要求嵌岩。

2.2 持力层(基岩)位置的判断

通过总结试桩和前期施工的10根桩的经验,认真收集判层数据,积累采用不同类型钻头在不同地层中钻进的钻速数据和不同的钻进技术参数(钻压、转速、泵量、循环方式、泥浆粘度等)加以综合分析、研究,确定其可对比性,作为今后的判层依据。

2.2.1 采用机械钻速判断

根据不同类型的钻头在研制、实用测试所得的钻速数据,结合地区使用经验(例如PZ系列组合式牙轮钻头在中风化花岗岩实钻钻速为0.5~0.1 m/h)进行判断,程序如下:

(1)采用单腰带三翼或四翼硬质合金钻头在强风化花岗岩中钻进,其钻速开始一般为1 m/h,最后不断递减,直至不进尺,说明已进入中风化基岩层,此时,应认真记准孔深(即为持力层界面位置)。

(2)更换牙轮钻头后,其钻速一般为0.5 m/h(该钻头出厂测试钻速在中风化花岗岩为0.5~0.3 m/h),当达到0.3 m/h时,测量嵌岩深度。

2.2.2 通过机械振动、声响的变化判断

(1)硬质合金三翼(四翼)刮刀钻头进入强风化花岗岩时,由于岩层破碎、裂隙发育,钻进时机械产生强烈的跳动和响声,此时应做好时效记录。

(2)待穿过强风化孔段进入与中风化交界、过渡孔段时,机械响声及跳动也较明显,当钻头换成牙轮钻头磨平孔底后,时效达到0.5~0.45 m/h,振动与声响也逐渐变小或偶尔有间断的跳动与“格崩”声响,即说明进入中风化钻进。可按设计要求完成嵌岩深度。

(3)当钻头钻进时效<0.1 m/h时,且机械振动与响声均减轻或无,说明进入中风化与微风化过渡层钻进。

2.2.3 岩屑录井,捞渣鉴定

(1)在强风化岩层中钻进,进行多次捞渣鉴定,辨别岩渣的纯度,强风化地层岩渣颗粒破碎且细小,手指用力捏即成粉状。

(2)进入中风化,岩渣出现小碎块,粒状变大较硬,岩渣纯度也越来越高。

(3)进入微风化基本无碎块,牙轮钻头已研磨成较细小的岩渣,时效<0.1 m/h。

2.2.4 综合对比验证

(1)根据工程勘察报告的持力层等高线位置,参照邻近施工桩孔剖面对比研究其地层的变化位置;

(2)依据邻近已竣工的桩孔持力层界面深度进行对比判定;

(3)如桩位附近有追加的取心验证勘察孔,取其资料及岩心进行对比验证;

(4)根据上述所有资料与数据进行综合判定。

2.2.5 特殊情况采用一桩一孔取心验证判定

采取在桩位中心或距桩位中心1~1.5 m位置进行布置取心钻探孔,确定中风化岩面位置,然后再进行桩基成孔施工,并按取心孔界面深度确定嵌岩深度。

有时遇到已成孔基岩位置与邻近孔或勘察资料所探明基岩位置相差较大时(2~3 m),采用此法也可迎刃而解。

3 注意事项

(1)严防施工机组原始时效记录不实,弄虚作假。采取措施是:施工员会同监理亲临机台检查钻头类型,丈量钻具,并亲自记录其时效加以核查。

(2)施工机组操作中如发现钻头已进入持力层上部覆盖层时(即强风化层),应立即报告施工员,以便施工员会同监理随机抽查,监控其钻速记录的真实性。

(3)机组操作中进行换钻头、调整“加重块”、确定转速、划线定进尺标志符号时,均应经施工员核实,许可后方可进行,确定后不准擅自变更,直至验收合格。

(4)取心钻探验证孔的施工,要求岩心采取率不能低于90%,并保存好岩心和记准记清原始记录,尤其

必须保证强、中、微风化花岗岩孔段的岩心采取率>95%,取心工具必须采用金刚石钻进的单动双管岩心管,以确保岩心采取率。

4 效果

(1)大大缩短了判层时间,消除判层分歧,规范了判层标准和依据;

(2)经多次取心验证,以上监控持力层基岩界面位置的措施与方法,比较符合实际,基本上准确可靠。

(3)静载荷试验表明,桩端承载力完全满足设计要求,沉降量均在安全范围之内。

(4)强化了持力层判层监控管理,确保了桩基工程质量,缩短了工期,解决了钻孔灌注桩施工中的一大难题。

高层建筑桩基础施工技术

高层建筑桩基础施工技术 发表时间:2017-05-24T14:31:59.177Z 来源:《基层建设》2017年4期作者:李艺帆 [导读] 高层建筑施工时选用的基础形式会根据施工现场的地质条件、水文条件不同而有所不同,主要有桩基础、筏形基础、箱形基础等,本文研究的重点是桩基础。 佛山市三水区建筑工程质量检测站 528000 摘要:随着城市建设的加快发展,高层建筑依然成为现代化城市必不可少的存在。现代科学技术的发展解决了高层建筑施工过程中的难题,高层建筑施工的两项重点工作是基础结构施工和主体结构施工。其中,因为高层建筑高度较大,需要较深的基础埋深,这就给高层建筑施工带来一定的困难。高层建筑施工时选用的基础形式会根据施工现场的地质条件、水文条件不同而有所不同,主要有桩基础、筏形基础、箱形基础等,本文研究的重点是桩基础。 关键词:高层建筑;桩基础;施工技术 在高层桩基础施工中,通常分为两种,预制桩与灌注桩,主要是根据项目工程的实际状况,综合考虑各项因素的影响来决定采用哪种施工方法。在预制桩施工中,需要严格保证制桩的质量,并且根据施工现场的地质条件采用适宜的施工技术,确保桩基的稳定性和安全性。在灌注桩施工中,由于是在施工现场成桩,所以对于桩基质量的影响因素较多,事先需要制定完善的施工方案,并且做好充分的应急措施,防止突发状况影响施工的进度。无论是采用哪种桩基础的施工方法,都应该对施工现场进行详细的勘察,取得第一手资料,然后制定出合理的施工方案。在施工的过程中,一定要做好质量监督工作,确保各项流程严格按照施工规范执行,保证桩基础施工的顺利进行。 1桩基础的概述 桩基础是建筑施工的一种基础形式,它承载着整个建筑的重心,由于高层建筑对倾斜度比较敏感,并且对力的承受能力不是非常好,会产生一定的倾斜倾向,撑起整个高层建筑的任务就落到了桩基础的头上。高层建筑对建筑整体的稳定性、承载力以及其他一些方面要求很高,所以需要选择合适的桩基础。桩基础有较强的竖向承载力,能够将高层建筑主体建筑部分的压力传到桩基础上,增强建筑物对环境中力的抵抗,防止高层建筑的倾斜甚至倒塌。桩基础还被广泛地运用在防震防灾的建筑物中,利用其稳定性降低建筑物对于地震等灾害的受影响程度。根据桩端的支撑情况的差别,桩基础分为高承台桩基和地承台桩基。在高层建筑当中使用到的大多为高承台桩机,高承台桩基在施工方式的基础上大致可以分为预制桩和灌注桩两种。 2高层建筑桩基础工程施工的前期准备 确保高层建筑桩基工程施工的前期准备工作全面化、充分性,是高层建筑桩基础工程能够顺利有效开展的必要条件。关于前期的施工准备工作,主要有以下几个方面: 2.1调查勘探现场环境 对高层建筑桩基础施工的现场环境调查勘探工作的仔细与严谨,做到实际情况和基本数据信息的全面掌握,是科学制定施工方案的有力保障。它可以为方案设计提供准确、详尽的信息资料,可以进一步增强方案的可靠性与可行性。高层建筑桩基础施工,主要是户外作业,要充分考虑到现场的气候条件、地理环境等自然因素的影响,对调查发现的具体数据进行综合的分析与研究,明确桩基础工程施工现场的土层类型、基岩深度、水质变化、地下水位的详细情况,掌握桩基础工程施工现场周围高层建筑的具体位置、结构布局、空间距离和地下管线分布原理、使用时间、结构分布、埋藏深度、空间距离、管径大小等各个数据信息情况。 2.2桩基础施工方案的前期准备 对桩基础施工方案的合理编制,是在施工现场的调查工作结束后开展的。依据勘察施工现场获取的有效数据,明确桩基础施工采取的施工方式、施工类型、机械装备以及保障工程周围高层建筑物稳定性的需求,进行方案的科学设计。只有这样,才能使地下管道的破坏程度降到最低。同时,可以采用实验的方法,进一步确保施工过程桩基础工艺数据的正确性和可靠性。 2.3对桩基础施工现场进行放线定位 对高层建筑桩基础施工现场的放线定位,一定要保证在进行水准点确定与确定桩位的两个定位步骤时不受桩基础施工的干扰。要严格按照方案中的设计要求对每一根桩进行标高记录,控制桩基施工标高的达标,做好水准点确定工作;在确定桩位时,要选取一处较为平整的桩基础地基面设置放线控制网,严格按照设计中的具体尺寸要求,沿着轴线方向对每一根桩进行顺序编号,再结合打桩机确定好每一根桩需要打入的具体位置。 3高层建筑桩基础施工技术分析 3.1预制桩沉桩技术 预制桩的优点在于在施工过程中所产生的噪声很小,不会对周围居住工作的人们带来很大的不良影响,在城市施工时比较有利。预制桩的施工进行时可采用锤击法、静压法以及振动沉桩法等技术。预制桩一般是混凝土预制桩与钢桩,混凝土预制桩可以承受较大的负荷,更加坚固,更能经得住外界因素的影响,施工速度也具有一定优势,是现在被广泛应用的桩型之一,但其在施工时对周围环境的影响较大,主要有混凝土实心方桩,其规格可以根据现场来决定,保证其长度与断面面积合适,在地面上预制桩,质量好,承载能力强,更稳固;钢桩一般用混凝土管桩,这种桩型采用离心法将混凝土中的水分甩出,使得混凝土材料密度大,强度高,抗腐蚀性好。在进行混凝土桩与钢桩的沉桩时,可分别根据施工的要求以及施工现场的具体情况选择合适的方法来进行沉桩。锤击法速度快,但是振动幅度大,噪音大;静压法施工慢,但噪音小,然而在厚度较大的砂夹层中不宜用此方法;振动沉桩法较前两者来说速度处于中间,同时也存在噪声,对地基的影响也很大,一般用的比较少。在施工现场做了平整工作之后,可以利用大型的机械设备来进行打桩,确保桩体的质量。预制桩的施工技术比灌注桩要简单些,同时工程造价较低,但其对一些施工工具具有反作用,承载能力也没有达到预期设想。 3.2灌注桩沉桩技术 灌注桩的施工时应首先对施工现场进行平整,这就涉及到不同的成孔方法。灌注桩的孔位应当设置于准确的操作位置上,然后将钢筋与混凝土一并放入孔内才能成孔。人工挖孔灌注桩,采用人工的方法来成孔后放入钢筋再与混凝土混合而成,人工挖孔时应注意地下水位的高度,如果施工场地的地下水位比人工挖孔处要高,应采取必要措施防止水漫入孔中;钻孔灌注桩,用专门的机械设备钻孔后浇筑混凝土而成;另外还有沉管灌注桩,指将带有活瓣式桩尖或预制钢筋混凝土桩靴的钢套管沉入土中,然后边浇筑混凝土边锤击或振动边拔管而成的桩,因此又分为锤击沉管灌注桩和震动沉管灌注桩。一般来说人工挖孔灌注桩与钻孔灌注桩较为常用,这是因为这二者的施工步骤比

高层建筑工程施工技术概述论文

高层建筑工程施工技术的概述 摘要:近年来高层建筑发展迅速,建筑朝体型复杂、功能多样的综合性方向发展,因而相应的结构形式也复杂多样。由于高层建筑自身的特殊性,与多层建筑的施工技术有很多不同点,本文主要讲述高层建筑中常见的施工技术。 关键词:高层建筑施工技术 abstract: in recent years, the rapid development of high-rise buildings, buildings in the complex shape, multiple functions integrated development, thus corresponding to the structure complexity and diversity. high-rise buildings due to its particularity, and building construction technology has many different points, this paper is mainly about the common construction technology in high-rise building. key words: high-rise building; construction technology 中图分类号:tu761.6文献标识码:a 文章编号: 前言 高层建筑的特点是层数多,高度大,结构类型多样,体型复杂,施工难度大,施工工艺技术要求高,材料用量多施工工期长,专业性强,工序多,交叉作业多,结构自重大,受力特点、设计依据与一般多层建筑有很大的不同,对结构的安全度要求特别高,对工程结构的施工质量提出了更高的要求。下面就高层建筑的特点探讨一下其常见施工技术及措施。

嵌岩桩桩底反射的正确辨认

嵌岩桩桩底反射的正确辨认 阎 鸣(青岛海地工程检测所 青岛 266071) 摘要:由于嵌岩桩测试反射波曲线含有入岩反射信息,使其桩底反射与摩擦桩或端承桩的桩底反射相比较,难以辨认,容易造成误判,产生不良后果。为此,本文着重论述了入岩较深的嵌岩桩的桩底反射。其意义是提高基桩检测水平,避免检测误判,准确评价成桩质量。 关键词: 嵌岩桩 入岩反射 桩底反射 正确辨认 1.前言 在基桩完整性检测中,只有先找到桩底的反射才能准确评价桩身质量。所以正确辨认桩底反射是判定桩身完整与否的前提。嵌岩桩是桩端嵌入基岩具有一定深度的大直径灌注桩,它主要用于高速公路和铁路的大型桥梁、高层建筑、重型厂房等建筑物的基础中。但是,由于在嵌岩桩的测试曲线中存在着较强的入岩反射,使其桩底反射与摩擦桩或端承桩的桩底反射相比难以辨认,所以,在检测入岩较深的嵌岩桩桩身完整性时,一些缺乏检测经验或测惯了摩擦桩或端承桩的检测人员,往往不能正确辨认它的桩底反射,导致桩身声速计算不准,缺陷位置判别有误。甚至使原来的合格桩成为桩长不够、桩底软弱、不满足设计要求的桩,施工无法正常进入下道工序。在有的地区,由于上述误判使得施工单位被迫补桩,造成不必要的经济损失和不良影响。 2.嵌岩桩测试曲线的特征 要正确辨认嵌岩桩的桩底反射,就应该了解嵌岩桩测试曲线的形成,掌握其特征。入岩较深的嵌岩桩测试曲线与摩擦桩或端承桩的测试曲线相比较有较大的区别,对于桩身结构完整的摩擦桩或端承桩,他们的测试曲线比较简单也比较相似,即在直达波与直达波相位相同的桩底反射波之间,曲线比较平缓没有明显的缺陷反射,如图1所示。然而,对于桩身结构完整,入岩较深的嵌岩桩的反射波曲线,在直达波与桩底反射波之间,曲 线并不平缓,因为在入射应力波(波前面为压缩应力波) 由软弱地层进入坚硬的岩层时,地层的波阻抗增大,使 得此处产生了一个非常明显的与直达波相位相反的“入 岩反射波”(即波前面为拉伸应力波),当压缩应力波进 入嵌入岩层中的桩身混凝土后,由于桩周岩层的密度相 对均匀,使得压缩应力波的阻抗相对减小,导致入岩反 射后的曲线从基线的上方降至基线以下,然后又缓慢地升至基线的附近。经大量测试发现,桩嵌入的岩层越硬,“入岩反射波”的幅值就越大,其后的负向跳动的幅值也就越大;桩嵌入的岩层越深,入岩反射后的曲线在基线下方传播的时间就越长。如图2、图3、图4所示。

高层建筑工程施工中的桩基础施工技术

高层建筑工程施工中的桩基础施工技术 1前言 新时代背景下,社会的发展和科技的进步,以及我国城市化进程的不断深入,使得高层建筑工程逐渐增多。作为高层建筑工程中确保施工安全与施工质量的重要因素,桩基础施工技术在建筑工程中发挥着极其重要的作用。其不仅能够承载高层建筑的整体竖向荷载,还能够抵抗由地震和风等引起的水平荷载,同时,其抗压能力和抗倾覆能力也在高层建筑中得以有效体现。通过对桩基础的整体分析,能够清晰了解到其在高层建筑工程中的作用是无法被替代的,同时,通过对高层建筑工程施工中桩基础施工技术的进一步分析,还利于逐步满足人们居住和使用高层建筑时,所需要满足的安全和质量的双向标准要求,因此,对于“基于高层建筑工程施工中桩基础施工技术”的研究,就具有极大的现实意义。 2高层建筑中桩基础施工的准备工作和应用要点 2.1桩基础施工的准备工作 (1)前期勘察工作。在桩基础施工前,要对具体施工工作进行全面的了解,并要结合项目资料,对施工现场做充足的勘察工作,同时,将勘察结果连同项目资料信息对工程编制人员进行有效的反馈,通过对施工现场的勘察信息和报告进行详细的研究和分析,了解好施工现场的土质情况,做好相关的土层力学试验,以此来明确规划好成桩深度及范围。此外,对施工现场的勘察内容还涉及到建筑周边的环境,

以及地下管线的分布等情况,不仅要了解好管线的使用年限,更还对埋设深度做详细的了解。(2)其他方面的准备。在桩基础施工之前,还要根据上述数据信息与施工现场实际情况相结合,进一步制定出符合施工要求的成桩方案和施工方案,并设定好施工用机械设备、施工工序以及对于周边环境及地下管线等的相关保护措施。 2.2桩基础施工的应用要点 首先,施工过程中,应当充分考虑到桩基础受土层的因素影响,在不同地质环境下,所应用的具体桩基础施工技术也有所差别。同时,桩基础施工时,还应当充分考虑到地下水位以及桩体的受力等情况对桩基础施工的影响。其次,施工中,桩基的承载力会受到基础荷载的影响,因此,在高层建筑桩基础施工前,要对施工中涉及到的数据信息进行严格的计算,从而使承载力符合桩基承受标准,否则极易使桩基因荷载过大而其强度无法符合工程设计要求。 3高层建筑工程施工中桩基础施工技术分析 3.1灌注桩施工技术 灌注桩的施工工序为:在灌注桩施工中,正确设置钻孔点位,在钻孔内放入钢筋笼,并进行混凝土的浇筑,当混凝土凝结后便可形成灌注桩。灌注桩的成孔方法分类较多,不仅有钻孔、挖孔、更涵盖干作业成孔和沉管成孔等方法。干作业成孔方法属于人机结合类成孔方法,需要通过施工人员的挖孔并配以机械操作而形成的成孔方法,在进行人工挖孔过程中,要合理控制好扩大头以及成孔深度。需要注意的是,当在岩溶地貌地区应用灌注桩施工技术时,应当着重注意施工

钻孔灌注桩施工技术要求

附件2: 钻孔灌注桩施工技术要求 一、施工平台 1、采用筑岛法施工,填料宜选用透水性好、易于压实的砂性土或碎石土,筑岛面积根据钻孔方法、选择的机具等确定,填筑高度应高于最高水位0.5~1.0m。 2、采用钢管桩等其它形式的施工平台,平台必须牢固稳定,能承受工作时所有静、动荷载,平台施工前需提供平台设计图纸及计算说明书,必要时组织专家论证,经总监办审核批复后方可施工,平台施工要按施工技术规的有关规定执行。 3、旱地施工平台应进行清理和整平,面积满足使用要求,地面为软土时应进行适当处理,确保施工机械运输作业安全。 4、需要进行软基处理或路基填筑施工的桥台,必须待软基处理或路基填筑完成后才能进行桩基施工。 二、护筒 1、护筒应采用厚度不小于3mm的钢板制作,径宜比桩径大20~40mm,护筒中心线应与桩中心线重合,平面位置偏差控制在5cm以,竖直度不大于1%。 2、采用挖坑埋设法安置护筒时,护筒低部和四周所填粘质土必须分层夯实。 3、护筒宜高出地面0.3m或水面1.0~2.0m,埋置深度宜为2~4m,特殊情况应适当加大埋深防止漏浆,以保证钻孔和砼灌注的顺利进行。 4、对于钢管桩或其它形式架设的水中平台,护筒应沉入局部冲刷面以下不小于1.0~1.5m,并采取措施固定牢固。

5、护筒连接处要求筒无突出物,应耐拉、压,不漏水。 三、泥浆 1、泥浆应选用优质粘土或膨润土配制,泥浆指标根据钻孔方法和地层情况,参照《公路桥涵施工技术规》第6.2.2条选定。 2、摩擦桩宜采用回旋钻机施工,并采用优良泥浆(如膨润土泥浆),泥浆比重不应大于1.13,减小孔壁泥皮厚度,保证桩基承载力的发挥。 3、储浆池和沉淀池应分别设置,储浆池的大小应满足钻孔和清孔过程中保持孔水头高度要求。钻渣和废弃泥浆应集中存放,妥善处理,避免污染环境。 四、钻孔 1、桩基施工前,应全面复查各墩、各桩基坐标及其各控制点高程,并复查净空要求,同时要求对工程地质勘查资料要进行详细的阅读和理解,掌握本工程围各种地层岩性的原岩特征、风化特征及物理力学性质,包括岩石名称、颜色、结构、主要矿物成分及岩石抗压强度等。 2、软土地段的钻孔,首先应进行地基加固,保证钻孔设备的稳定和钻孔孔位准确,再行钻孔。 3、钻机安装后应进行固定,保证底座和顶端应平稳,在钻进过程中不应产生位移和沉陷。 4、开钻前应对钻孔平面位置进行复测,冲击钻的钢丝绳、钻头中心及桩位中心要保持在同一垂直线上;回旋钻机的转盘要水平,立轴要垂直。护筒埋设前应设置交角不小于60°的桩位护桩,以便在钻进过程中随时检测桩中心位置。 5、采用冲击钻成孔过程中,应根据钻机的性能和对应地层岩性选择合

大直径嵌岩桩施工勘察孔深的确定

大直径嵌岩桩施工勘察孔深的确定 一、概述 近几年随着经济的高速发展,城市土地资源的稀缺,越来越多的建构筑物需要在各类基岩裸露或埋藏较浅的地区进行开发建设,而在此地区,大直径嵌岩桩基础有较广泛的应用。我国幅员辽阔,地质地貌类型多样,对于一些特殊基岩埋藏区,如岩溶、孤石发育区,桩基开挖前需要进行施工勘察,以查明桩底的详细地质情况。 根据统计资料,我国碳酸盐岩裸露分布区面积约130km2,埋藏分布区面积约70km2,花岗岩类岩石出露面积约86km2,连同埋藏分布区面积也在100km2以上,二者分布面积合计达我国疆域面积的1/3。因此,在这些地区进行的大直径嵌岩桩施工勘察工作有着广阔的前景。 二、嵌岩桩施工勘察孔深确定的一般性原则 施工勘察的中心问题,就是对勘察钻孔深度的确定。一般来说,钻孔深度d 由岩面深度d0、嵌岩深度h、桩底稳定层厚度d1、抗冲切/倾覆调整深度d2及桩顶预留浮动深度d3加和而成,即: d=d0+h+d1+d2+d3

(1)岩面深度d0一般为中~微风化基岩的稳定岩面,随钻孔实际情况确定;孤石、溶洞、互层发育的地区,d0应为穿过上述不稳定体的稳定岩层顶面。对于一桩多孔的施工勘察,d0应取各孔稳定岩面深度的最大值,并应考虑孔口高程的起伏影响。 (2)嵌岩深度h可按《建筑桩基技术规》第3.3.3第二条规定:“对于嵌岩桩,嵌岩深度应综合荷载、上覆土层、基岩、桩径、桩长诸因素确定;对于嵌入倾斜的完整和较完整岩的全断面深度不宜小于0.4d 且不小于0.5m,倾斜度大于30%的中风化岩,宜根据倾斜度及岩石完整性适当加大嵌岩深度;对于嵌入平整、完整的坚硬岩和较硬岩的深度不宜小于0.2d,且不应小于0.2m。” (3)桩底稳定层厚度d1按《岩土工程勘察规》4.9.4条规定:“勘探孔的深度应符合下列规定:……对大直径桩,不得小于5m……对嵌岩桩,应钻入预计嵌岩面以下3~5d,并穿过溶洞、破碎带,到达稳定地层。”但该规描述略有模糊,后附条文说明亦未予以说明。《高程建筑岩土工程勘察规》4.2.3条的2到5款

完整高层建筑全流程施工过程,看完一目了然

完整高层建筑全流程施工过程,看完一目了然 建筑工程项目案例为一栋高层住宅楼,总高30层,地下1层,高强预应力管桩-筏板基础,框剪结构。 一、前期施工准备阶段 1、地质勘察 地质单位受建设单位的委托,据设计提供的相关资料,对拟建场地通过各种勘察手段和方法对地质结构或地质构造:地貌、水文地质条件、土和岩石的物理力学性质等,做出分析评价出具详细的“岩土工程勘察报告”,为设计和施工提供所需的工程地质资料。 2、文物勘察 根据国家文物保护法相关规定:进行基本建设工程,建设单位应当事先报请政府文物行政部门组织从事考古发掘的单 位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。考古调查、勘探中发现文物的,由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门根据文物保护的要求会同建设单位 共同商定保护措施;遇有重要发现的,由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门及时报国务院文物行政部门处理。 3、建筑边坡与深基坑工程的设计方案评审 设计方案评审是指县级以上住房城乡建设主管部门或其委

托机构依据国家、地方有关技术规范和相关的强制性条文,对建筑边坡与深基坑工程设计方案进行的安全、经济、合理等方面的技术性论证。其目的是:为加强对建筑边坡与深基工程的管理,确保建设工程及其相邻建(构)筑物和地下管线、道路的安全,土方开挖图确定后,依据国家相关规定: 建设单位应委托评审组织机构对建筑边坡与深基坑工程的 设计方案进行评审。 4、工程测量定位 是指建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪。 5、施工现场市政临水临电报批 建筑单位在取得建设行政主管部门批准的建筑工程许可证 之后,持证明分别到电力公司、自来水公司办理临水临电审批手续。 6、三通一平 三通一平是指基本建设项目开工的前提条件,具体指:水通、电通、路通和场地平整。随着现场办公信息化,增加通讯、通网(五通)或通讯、通网、通邮、通气(七通)) 7、工地围栏及大门建设

桩基承载力计算公式(老规范)

一、嵌岩桩单桩轴向受压容许承载力计算公式 采用嵌岩的钻(挖)孔桩基础,基础入持力层1~3倍桩径,但不宜小于1.00m,其单桩轴向受压容许承载力[P]建议按《公路桥涵地基与基础设计规范》JTJ024—85第4.3.4条推荐的公式计算。 公式为:[P]=(c1A+c2Uh)Ra 公式中,[P]—单桩轴向受压容许承载力(KN); Ra—天然湿度的岩石单轴极限抗压强度(KPa),按表4.2 查取,粉砂质泥岩:Ra =14460KPa;砂岩:Ra =21200KPa h—桩嵌入持力层深度(m); U—桩嵌入持力层的横截面周长(m); A—桩底横截面面积(m2); c1、c2—根据清孔情况、岩石破碎程度等因素而定的系数。挖孔桩取c1=0.5,c2=0.04;钻孔桩取c1=0.4,c2=0.03。 二、钻(挖)孔桩单桩轴向受压容许承载力计算公式 采用钻(挖)孔桩基础,其单桩轴向受压容许承载力[P]建议按《公路桥涵地基与基础设计规范》JTJ024—85第4.3.2条推荐的公式计算。 公式为:[]()R p A Ul Pσ τ+ = 2 1 公式中,[P] —单桩轴向受压容许承载力(KN); U —桩的周长(m); l—桩在局部冲刷线以下的有效长度(m); A —桩底横截面面积(m2),用设计直径(取1.2m)计算;

p τ— 桩壁土的平均极限摩阻力(kPa),可按下式计算: ∑==n i i i p l l 11ττ n — 土层的层数; i l — 承台底面或局部冲刷线以下个土层的厚度(m); i τ— 与i l 对应各土层与桩壁的极限摩阻力(kPa),按表 3.1查取; R σ— 桩尖处土的极限承载力(kPa),可按下式计算: {[]()}322200-+=h k m R γσλσ []0σ— 桩尖处土的容许承载力(kPa),按表3.1查取; h — 桩尖的埋置深度(m); 2k — 地面土容许承载力随深度的修正系数,据规范表 2.1.4取为0.0; 2γ— 桩尖以上土的容重(kN/m 3); λ— 修正系数,据规范表4.3.2-2,取为0.65; 0m — 清底系数,据规范表4.3.2-3,钻孔灌注桩取为 0.80,人工挖孔桩取为1.00。

嵌岩桩施工方案

湖南省永顺至吉首高速公路项目 第16合同段 桩基础施工方案 编制:___________________ 复核:___________________ 审核: 中铁七局集团有限公司 永顺至吉首高速公路第16合同标段项目经理部 二零一三年五月

桩基础施工方案 一.编制说明 (一)编制范围 永顺至吉首高速公路第16合同段龙舞河大桥桩基施工 (二)编制依据 (1)施工招标、投标、合同协议书文件。 (2)施工图设计文件。 (3)国家现行公路的有关的文件、法规和设计规范、施工规范、验收规范、技术标准、暂规等。 (4)根据现场调查的有关资料(当地水文、气象、民俗、交通、材料供应、水源、场地情况)。 (5)我单位拥有的科技成果、工法成果、机械机具设备、管理水平、技术装备以及多年从事桥梁建设所积累的施工经验。 二.工程概况 1、工程简介 永顺至吉首高速公路呈南北向纵贯湘西北腹地,北起永顺县南泽家镇梅洛村,南至吉首市寨阳乡曙光村,主线全长84.557km,走廊带位于湘西自治州地区,通过永顺县、古丈县、吉首市,本项目土建工程共分19个合同段。 其中,第16合同段北起吉首市己略乡己略村,南至寨阳乡庄稼村,起讫里程:K76+900~K83+700,线路全长为6.8km,总价值3.1856亿,主要工程包括路基、路面、吉首北服务区、桥涵、隧道等。 主要工程量:大桥1座即龙舞河大桥,8-25mT梁,长度206m,桩

基605延米,墩柱243.603米,T梁80片;涵洞24座合计738.44延米,其中圆管涵6座,盖板涵18座;路基挖土石方约99万m3,填筑土石方约175万m3,其中包含吉首北服务区挖方约55万m3,填方约117万m3,路基于K80+123处由整体式变为分离式,穿越己略乡己略村设置300m路基声屏障(单侧);隧道3座,总长4418延米,包括龙洞冲隧道单洞128米,狮子庵隧道右幅2143米,左幅2147米,混凝土共9.15万m3。(注:吉首北服务区取消后路基土石方为:挖方约58万m3,填方约77万m3) 技术标准:主线采用完全控制出入的双向四车道高速公路标准,度2×12.25m。 建设、设计、监理和施工单位如下: 建设单位:湖南省永吉高速公路建设开发有限公司 设计单位:湖南省交通科学研究院 监理单位:北京港通路桥工程监理有限责任公司 施工单位:中铁七局集团有限公司 工期:合同工期30个月,开工日期:2013年4月16日,竣工日期:2015年10月16日。 2.施工环境概述 (1)地形、地貌 路线所经地带主要为溶蚀及风化剥蚀构造丘陵地貌,走廊带高程一般为200-350m,相对高差100-1500m;地形剥蚀强烈,沟谷多深切发育,以V型谷为主;山坡陡峻,自然坡角35-50°,局部陡坡大于60°。残坡

嵌岩桩表格

集灌路(杏林大桥-沈海高速段)提升改造工程监表4 检验申请批复单 承包单位:宁波交通工程建设集团有限公司合同段:1标段 监理单位:合诚工程咨询股份有限公司编号:工程项目内茂高架主线桥 工程地点或桩号 具体部位成孔 检验内容倾斜度、钻孔底标高、钻孔深度、钻孔直径、护筒顶标高、地质情况要求到现场检验时间: 承包人递交日期和签字(公章): 监理员收件日期和签字: 监理员评论和签字: 签字:日期: 专业监理工程师意见: 下一道____________________工序 签字:(公章): 日期:质量证明附件: 1、检验表28:钻孔桩成孔现场质量检验报告单 2、施表-25:钻孔桩施工原始记录表 3、施表-29:桩基岩层确认单施工原始记录表 4、施表29-1:桩基终孔确认单施工原始记录表(嵌岩桩) 5、钻(挖)孔桩地质柱状图施工原始记录表承包人收到日期、签字: 签字: 日期:

检验表28 钻孔桩成孔现场质量检验报告单 承包单位:宁波交通工程建设集团有限公司合同段:1标段监理单位:合诚工程咨询股份有限公司编号: 工程名称内茂高架主线桥施工时间 桩号及部位检验时间 项次检验项目规定值或 允许偏差 检验结果检验方法和频率 1 倾斜度小于1% 垂线法各桩检查 2 钻孔底标高(mm)符合要求护筒标高及孔深反算 3 钻孔深度(mm)≥50 测绳量,每桩测量 4 钻孔直径(mm)符合设计要求探孔器,每桩测量 5 护筒顶标高(mm)/ 水准仪测量 6 地质情况/ 查钻孔记录 自检意见: 质检工程师:日期: 监理意见: 监理工程师:日期: 承包人技术负责人:日期:

施表-25 钻孔桩施工原始记录表 承包单位:宁波交通工程建设集团有限公司合同段:1标段 监理单位:合诚工程咨询股份有限公司编号: 第页共页工程名称内茂高架主线桥墩台号桩孔号 设计桩长(m) 设计孔底标高(m) 护筒顶标高(m) 设计桩径(m) 设计桩顶标高(m) 地面标高(m) 钻孔方式钻机型号桩型 日期 时间钻孔进尺(m) 地质情况 泥浆相对 密度 孔径、竖直 度检查情况 备 注起止本次累计 现场施工负责人:质检员:现场技术人员:监理:日期:

高层建筑工程施工技术探析 徐磊

高层建筑工程施工技术探析徐磊 发表时间:2018-07-09T15:12:24.883Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第36期作者:徐磊 [导读] 本文就高层建筑的自身特点,就高层建筑工程施工的技术方面,谈谈自己的建议。 摘要:随着时代的高速发展,高层建筑的发展迅速很快,建筑朝体型复杂、功能多样的综合性方向发展,因而相应的结构形式也复杂多样。本文就高层建筑的自身特点,就高层建筑工程施工的技术方面,谈谈自己的建议。 关键词:高层建筑;施工技术;施工质量 高层建筑的特点是层数多,高度大,结构类型多样,体型复杂,施工难度大,施工工艺技术要求高,材料用量多,施工工期长,专业性强,工序多,交叉作业多,结构自重大,受力特点、设计依据与一般多层建筑有很大的不同,对结构的安全度要求特别高,对工程结构的施工质量提出了更高的要求。本文从建筑电气、排水部分、通风与空调工程、结构转换层施工和施工后浇带施工等方面谈谈高层建筑工程的施工技术。 1 建筑电气 建筑电气包含了变配电系统、照明系统、火灾自动报警系统、通信系统、安全技术防范系统、综合布线系统、建筑物防雷、接地及安全等。建筑电气设备具有的特点是:用电设备多,如弱电设备、空调制冷设备、消防用电设备等;电气系统复杂;电气线路多,有火灾自动报警控制线路、音响广播线路、通讯线路、高压供电线路及低压配电线路,线路敷设方式方法多种多样;供电安全性、可靠性要求高,常采取双电源进线供电或自备柴油发电机组,以保证重要负荷的用电;用电量大,负荷密度高;自动化程度高。 1.1 供配电方式配电制式多采用TN-S系统,供电方式多采用放射式或树干式,利用强电竖井敷设电缆桥架。照明部分有楼梯、廊道、商场、车库、设备用房的正常照明、应急照明、疏散指示灯、室外环境照明,均应随土建施工预留到位,应在事前、事中对线路的走向、方位、标高等对照设计进行校核和检查,必须密切配合土建施工同步进行,防止出现错漏。 1.2 防雷接地高层民用建筑的防雷接地系统是非常重要的,即使是来自雷电的反击或感应电压,也是可以造成自动化、智能化系统的电子设备的损坏和严重破坏。因此对防雷接地应予以高度重视,应按防雷类别的要求认真的实施,不能马虎了事。应利用桩基主钢筋、地梁主钢筋与柱内主钢筋作防雷引下线按规定要求达到数量。变配电室应按规范要求做接地环网。 1.3 电梯安装高层民用建筑物内一般设有消防电梯、乘客电梯、货梯、自动扶梯,观光电梯等,垂直运输设备,只是功能不同,产品品牌和数量的差异而已。电梯安装的要求是安全性、可靠性、舒适性。 1.4 预留预埋与土建的密切配合:各种管线与竖井(如强电井、弱电井、水井、风道、桥架)均与土建施工密切相关。其预留、预埋必须按规范要求随土建施工同步进行。首先应清楚线路走向、标高、方位,严格按照施工图纸进行。并应考虑电气线路与其他管线、设备的交叉、平行间距的要求。避免以后不必要的开凿、剔打工程量。注意在混凝土中预埋塑料电线管应使用重型管,不得使用轻型塑料管,线路敷设应以捷径为宜,以利节省投资、控制造价。 2 排水部分 高层建筑室内给排水系统要求相对较高,如发生供水断水或排水堵塞事故,影响范围大、后果严重,因此必须保证高层建筑有安全可靠的水源和合理的管网布置,以保证供水的连续性和排水的顺畅。给水部分一般分别设消防水池、生活水池或生活水箱、消防水箱或生活消防合用水箱,屋顶设消防水箱。室内给水管道不应穿越变配电房、通讯机房、大中型计算机房,计算机网络中心等,并应避免在生产设备上方通过,给水管道不得敷设在烟道、新风风道、风管、电梯井道、排水沟内,给水管道不得穿越大便槽、小便槽且立管离大小便槽端部不得小于0.5m,建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间净距平行不小于0.5m,交叉不小于0.15m,且给水管应在排水管的上面,给水管道暗敷时不得直接敷设在结构层内,给水管道穿越地下室或地下建筑物的外墙处、穿越屋面处应设置防水套管,室外明设给水管应避免阳光直接照射,防止光污染,塑料给水管道在室内宜暗敷,塑料给水管不得与水加热器或热水炉直接连接应有不小于0.4m的金属管做过渡。高层建筑内设备多,管道压力较大,各专业工种交叉打架多,各个专业工种应密切配合相互协调。尤其应注意建筑结构梁下(可利用)高度能否满足风管、空调新风机组、给排水管道、桥架等管线、设备安装高度要求,避免达不到装饰净空高度要求,此事应在审图时予以充分重视,并召集各专业人员按规范要求作统筹安排。重点控制厨房,厕所的防水工序。进行灌水试验,排水立管要100%的进行灌水、通球试验,并全部通过。 3 通风与空调工程 高层建筑多有空调机组以供夏季制冷,冬季供暖。车库及梯间设通风及防排烟管道与风井。屋顶设置正压加压风机,以满足良好的通风环境。为此施工过程必须按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002严格执行,做好事前、事中、事后的控制。尤其是事前的预控工作,严把强制性条文的实施。按照通风与空调工程施工的特点对风管制作、风管部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统安装、防腐与绝热、系统调试、工程综合效能测定与调整进行三大控制,即进度控制、投资控制、质量控制。管道与设备的连接,应在设备安装完毕后进行,与水泵,制冷机组的接管必须为柔性接口,柔性短管不得强行对口连接。 4 结构转换层施工技术 高层建筑从建筑的功能上一般上部要求小空间的轴线布置,而下部则需要大空间的轴线布置。上述要求与结构合理、自然布置正好相反。由于高层建筑结构下部楼层受力很大,上部受力较小,正常布置时应当是下部刚度大、墙多、柱网密,到上部渐减少墙、柱,扩大轴线间距。结构的正常布置与建筑功能之间就产生了矛盾。为了满足建筑功能的要求,结构必须以和常规相反的方式进行布置。上部布置小空间,下部布置大空间。上部布置刚度大的剪力墙,下部布置刚度小的框架柱。为了实现这种结构布置,就必须在结构转换的楼层设置转换层。这种转换层广泛应用于剪力墙结构及框架-剪力墙等结构体系中。 不管采用何种转换形式,带转换层的剪力墙结构仍是目前工程应用的主要结构形式。同时,由于转换层位置越来越高,带转换层的筒体结构也时有应用。对带转换层的剪力墙结构及带转换层筒体结构这两类转换结构,通过转换层上下层间位移角及内力变化情况的分析,可得出影响其抗震性能的主要因素,分别是:转换层设置高度、转换层上部与下部结构等效刚度比、转换层结构与其上层结构侧向刚度

特大桥25米大直径嵌岩桩施工技术方案word参考模板

特大桥2.5米大直径嵌岩桩施工技术方案 本文为2.5米大直径嵌岩桩施工技术方案,针对工程重点编制详细有深度,附图丰富,值得参考! 资料目录 1.工程概况 2.施工准备 3.施工工艺 4.质量保证措施 5.施工总体部署 6.安全保证措施 7.环境保护措施 内容简介 【工程概况】 结构形式为23×30+9×40+88+4×165+88+69+4×130+69+76+4×140+76+3×43+50m连续刚构,采用先整体后分离式断面,双幅布设,桥面宽度15.9m,采用单箱单室箱形截面,直腹板形式,并且全桥箱梁采用三向预应力体系,梁体采用C55号砼,主墩采用单薄壁空心墩,截面形式4.5×7.9m,墩高最高达76.2m.,基础采用钻孔灌注桩基础,54#左幅桥台采用柱式台、桩基础,54#右幅桥台U型桥台、扩大基础。 工程地质:地层上部为全新统、上更新统冲洪积层的砂土、砂粘土及砂砾土,下部为三叠统的粉砂岩及砂岩。 【重点施工方案】 一冲击钻成孔

1、测量放样; 2、护筒制作和埋设护筒; 3、成孔工艺; 4、泥浆与清孔; 5、钢筋笼制作及安装; 6、灌注;

施工过程中可能出现的情况以及处理措施(砼堵管的原因及处理;钢筋笼上浮处理措施) 二人工挖孔桩施工 1、测量放样及定桩位; 2、孔口护圈浇筑或砌筑; 3、开挖桩孔土方; 4、桩基中心位置检测; 5、放置附加钢筋、支护壁模板; 6、浇筑第一节护壁混凝土; 7、安装垂直运输架; 8、安装卷扬机; 9、安装活底吊桶、活动盖板、照明、水泵及通风机;10、开挖、吊运第二节段桩孔土方;11、放置附加钢筋、支护壁模板;12、浇筑第二节护壁混凝土;13、依次往下循环作业;14、检查验收;15、钢筋制作、安装;16、安装串筒或导管;17、灌注水下或普通混凝土;18、桩成品检测、验收;19、挖孔爆破施工;20、季节性施工 施工过程中可能出现的情况以及处理措施(塌孔处理;流砂、涌水洞的处理;堵管的原因及处理;钢筋笼上浮处理措施) 含:施工进度计划横道图、工艺流程图等相关图表 五瓣式冲击钻头

桩基础作业(承载力计算)-附答案

1.某灌注桩,桩径0.8d m =,桩长20l m =。从桩顶往下土层分布为: 0~2m 填土,30sik a q kP =;2~12m 淤泥,15sik a q kP =;12~14m 黏土,50sik a q kP =;14m 以下为密实粗砂层,80sik a q kP =,2600pk a q kP =,该层厚度大,桩未穿透。试计算单桩竖向极限承载力标准值。 【解】 uk sk pk sik i pk p Q Q Q u q l q A =+=+∑ ()20.8302151050280426000.84 1583.41306.92890.3uk sk pk Q Q Q kN π π=+=???+?+?+?+??=+= 2.某钻孔灌注桩,桩径 1.0d m =,扩底直径 1.4D m =,扩底高度1.0m ,桩长 12.5l m =,桩端入中砂层持力层0.8m 。土层分布: 0~6m 黏土,40sik a q kP =;6~10.7m 粉土,44sik a q kP =; 10.7m 以下为中砂层,55sik a q kP =,1500pk a q kP =。试计算单桩竖向极限承载力标准值。 【解】 1.00.8d m m =>,属大直径桩。 大直径桩单桩极限承载力标准值的计算公式为: p pk p i sik si pk sk uk A q l q u Q Q Q ψψ+=+=∑ (扩底桩斜面及变截面以上d 2长度范围不计侧阻力) 大直径桩侧阻、端阻尺寸效应系数为: 桩侧黏性土和粉土:() 1/5 1/5(0.8/)0.81.00.956si d ψ=== 桩侧砂土和碎石类土:()1/3 1/3(0.8/)0.81.00.928si d ψ=== 桩底为砂土:() 1/3 1/3(0.8/)0.81.40.830p D ψ=== ()2 1.00.9564060.956440.831500 1.410581505253.3564 uk Q kN ππ =????+??+???=+= 3.某工程采用泥浆护壁钻孔灌注桩,桩径1.2m ,桩端进入中等风化岩1.0m ,中等风化岩岩体较完整,饱和单轴抗压强度标准值为41.5a MP ,桩顶以下土层参数

嵌岩桩施工技术

上海宝钢集团马迹山矿石中转港扩建工程Ⅱ标段 嵌岩桩施工技术 摘要:在上海宝钢集团马迹山矿石中转港扩建工程Ⅱ标段施工中采用人造基床作为钢套筒稳桩措施,解决了外海裸露基岩上进行嵌岩桩施工的难题。文中还重点对嵌岩桩施工中的钻机平台、成孔成桩及施工注意事项等作了详细总结。 关键词:稳桩;嵌岩桩;施工技术 1、概况 上海宝钢集团马迹山矿石中转港扩建工程Ⅱ标段位于浙江省舟山市嵊泗县马迹山岛宝钢马迹山港区,该工程为新建长535米、宽20米的5万吨级和1万吨级装船泊位各一个以及长728.1米高架皮带机廊道、转运站、变电所等。结构形式采用高桩梁板式和高桩墩式相结合。合同工期为05年12月28日至07年9月26日。嵌岩桩主要分布在装船码头D型墩台:墩台截面尺寸为23m×16m×3m,桩基为6根、直径2.8m嵌岩桩;21#廊道B 型墩台:墩台截面尺寸为6.5m×9.9m×2m,桩基为4根、直径1.5m嵌岩桩;12#转运站:桩基为15根、直径2m嵌岩桩;5#变电所:直径为6根、直径2m嵌岩桩以及导管架基础,直径为4根、直径2m嵌岩桩。 嵌岩桩工程数量统计表 工程水域最高潮位为3.41m,最低潮位为-2.62m。波浪以风浪为主,纯风浪频率为

69.18%,涌浪频率为30.82%,波高大于2m的波浪均为涌浪为主的混合浪形式出现。涌浪集中出现在SE-S-SW向,其中12月~翌年5月以S-SW向涌浪出现频率为主,6~11月则以SE向涌浪为主,其中8月份SE向涌浪频率达43.55%。潮流属于非正规半日浅海潮流,基本为往复流,涨潮实测最大流速为1.38m/s,落潮实测最大流速为1.92m/s。 工程区域岩土层主要为第四纪全新世与晚更新世松散堆积层和晚侏罗纪火山岩及其风化层,根据各层岩土的地质特征共划分为8个地基土层,16个亚层。强风化层以灰绿、褐黄色为主,较硬。该层一般呈碎块石状。实测标贯击数一般为21~50击,局部大于50击或远远大于50击。中等~微风化层以灰绿、灰白色为主,坚硬。节理裂隙不甚发育,岩石断面新鲜,岩芯较完整。嵌岩桩处特征断面图如图一、图二所示。 21#廊道直径1500mm嵌岩桩(图一)

高层建筑工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 一、编制范围及依据 1、编制范围 本施工组织设计工程范围为施工图纸所含内容。 2、编制依据 2.1 本工程现有建筑、结构、安装等图纸; 2.2 有关招标及答疑文件; 2.3 国家现行施工规范及**省现行有关法律、法规等文件; 2.4 图纸所含工料及技术规范; 2.5 现行建筑安装等劳动定额; 2.6 我公司内部文件、管理制度等。 3、本工程拟用的规范、标准清单 3.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB) 3.2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB) 3.3 《砌体工程施工质量验收规范》(GB) 3.4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB) 3.5 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB) 3.6 《屋面工程质量验收规范》(GB) 3.7 《地下防水工程质量验收规范》(GB) 3.8 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB) 3.9 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB)

3.10 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB) 3.11 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB) 3.12 《电梯工程施工质量验收规范》(GB) 3.13 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ) 3.14 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ) 3.15 《建设工程文件归档整理规范》(GBT) 3.16 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ) 3.17 《工程测量规范》(GB) 3.18 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 3.19 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3.20 《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ) 3.21 《塔式起重机操作使用规程》(ZBJ) 3.22 《泵送混凝土施工技术规程》(JGJT10-95) 3.23 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB) 3.24 《智能建筑工程质量验收规范》(GB) 二、概况 1、工程概况 工程名称1#2#楼工程地理位置 建设单位****置业有限公司设计单位****建筑设计研究有限公司建设面积50327m2 结构层数地下一层,地上25层工程类别民用建筑一类结构形式剪力墙结构 要求质量目标争创“**杯”要求工期400天 2、建筑概况

嵌岩桩专项施工方案

目录 第一章综合说明 ------------------------------------------------------------------- 0 1.1编制依据 -------------------------------------------------------------------- 0 1.2主要采用的标准和规范 -------------------------------------------------------- 0第二章工程概况 -------------------------------------------------------------------- 0 2.1工程概况 -------------------------------------------------------------------- 0 2.1.1自然条件--------------------------------------------------------------- 3 2.1.2工程地质条件----------------------------------------------------------- 3 2.1.3工程气象条件----------------------------------------------------------- 7 2.1.4工程水文条件----------------------------------------------------------- 7第三章施工布置 -------------------------------------------------------------------- 7 3.1施工流向和工艺流程 ---------------------------------------------------------- 7 3.2施工工艺安排 ---------------------------------------------------------------- 7第四章施工工艺 -------------------------------------------------------------------- 8 4.1平台搭设 -------------------------------------------------------------------- 8 4.2 平台围囹受力计算------------------------------------------------------------ 9 4.3主要施工设备参数表 --------------------------------------------------------- 10 4.4 施工流程图----------------------------------------------------------------- 11 4.5钻孔 ----------------------------------------------------------------------- 12 4.6 清孔----------------------------------------------------------------------- 13 4.7 钢筋笼制作及吊放----------------------------------------------------------- 14 4.8 混凝土浇注----------------------------------------------------------------- 14 4.9 施工主要技术参数及技术要求------------------------------------------------- 15第五章质量保证措施 --------------------------------------------------------------- 15第六章安全保证措施 --------------------------------------------------------------- 15 6.1 水上平台搭设施工安全------------------------------------------------------- 16 6.2 平台上施工安全------------------------------------------------------------- 16 6.3 施工用电安全--------------------------------------------------------------- 16 6.4 防台安全保证措施----------------------------------------------------------- 16 6.4.1、成立防台领导小组 ---------------------------------------------------- 16 6.4.2、锚地安排 ------------------------------------------------------------ 16 6.4.3、通讯联系 ------------------------------------------------------------ 17 6.4.4、应急安排程序 -------------------------------------------------------- 17 6.4.5、应急计划的维护 ------------------------------------------------------ 17第七章各项施工资源的投入 --------------------------------------------------------- 17 7.1 拟投入的主要设备----------------------------------------------------------- 17 7.2 仪器设备配备--------------------------------------------------------------- 18 7.3 施工期间人员配置----------------------------------------------------------- 19第八章施工进度计划 --------------------------------------------------------------- 19 8.1 确保工期的措施------------------------------------------------------------- 19 8.2 组织措施------------------------------------------------------------------- 20 8.3 劳动力和机械设备保证措施--------------------------------------------------- 20第九章环境保护 ------------------------------------------------------------------ 20 9.1 环境保护管理制度----------------------------------------------------------- 20

相关文档