文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防鸟刺安装

防鸟刺安装

防鸟刺安装
防鸟刺安装

昨日,在栾川县重渡沟管委会王坪村,随着电力职工对220千伏福栾线路“防鸟刺”的补充安装,洛阳供电公司对输电线路杆塔“防鸟害”隐患专项治理工作拉开

了帷幕。该公司将对220千伏福栾线的70余基耐张铁塔补充安装“防鸟刺”,预

计线路补充安装“防鸟刺”800余支。

洛阳供电公司输电运检室副主任张志刚介绍,鸟在杆塔横担上筑巢,巢内树枝等杂物极有可能造成线路跳闸。为防止鸟在线路挂点处筑巢,控制其在横担上的活动范围,该公司在认真分析鸟类活动规律和总结以往“防鸟害”经验的基础上,制定有针对性的“防鸟害”措施,并安排输电巡线员开展“地毯式”特巡,确保迎峰度冬期间电网的安全稳定运行。

由于广元地区的生态环境改善,线路走廊鸟类筑巢的现象逐年增多,一旦鸟类在杆

塔横担上筑巢,巢内树枝等杂物极有可能造成线路跳闸。为防止鸟类在线路挂点处筑巢,控制其在横担上的活动范围,检修分公司在“百日安全”活动中,严格落实反措项目,开展“除

鸟害保电网”专项活动,

为减少因鸟害造成的跳闸事件,检修分公司组织开展杆塔加装防鸟装置专项行动。

由于广元地区的生态环境改善,线路走廊鸟害现象逐年增多,不少鸟类选择在电力架

空线路杆塔瓷瓶串上方搭建筑巢,鸟类利用树枝、铁丝柴草等物,在线路上方往返飞行,或遇有大风天气时,铁丝等物体落在横担与导线之间,会造成线路故障,鸟粪也会污染瓷瓶串,遇到空气潮湿、大雾天气时易发生闪络,对线路安全运行造成了严重威胁。为防止鸟类在线路挂点处筑巢,控制其在横担上的活动范围,国网锦州供电公司利用线路停电作业的时机,严格落实反措项目,开展“除鸟害保电网”专项活动。

检修分公司在认真分析鸟类活动规律和总结以往防“鸟害”经验的基础上,制定有针对

性的防“鸟害”措施。并安排两个巡视班组开展“地毯式”特巡,缩短巡视周期,增加巡视次数,特别是对鸟害频发地段进行重点巡视,做到随时发现、立即捣除,确保电网安全稳定运行。

与此同时,检修分公司通过外包方式在线路杆塔上加装“防鸟刺”,采用多股钢丝,有效发挥了警示鸟类的作用。为避免“防鸟刺”变形,每股钢绞线中心还加装了圆圈,底座只需两个紧固螺丝,便于安装和拆卸。截至4月6日,已在所辖220千伏输电线路的226基杆塔上加装了防鸟刺2156支。

2016年4月6日,检修分公司总经理侯志刚到220kV雪明一线94#-96#塔,对防鸟刺

安装情况进行检查,

对于电力人来说,春检预试工作是每年开春公司工作的重头戏,输电设备正常运行与否关乎电网能否安全可靠供电,因而,每年的设备计划检修和维护就显得尤为重要。目前,检修分公司输电线路春检预试工作已经全面展开,一年一度的春检预试工作是提高设备健康水平的重要手段,是保证迎峰度夏期间安全可靠供电的基础工作。针对即将来临的春季用电高峰,检修分公司精心组织,科学安排,对所负责运维的广元电网98条输电线路进行登杆检查、消缺工作,使“春检”工作的有序平稳进行。

据悉,从3月13日,检修分公司全面启动春检工作开始,就成立了“春检”领导小组和各专业检查组,明确了各组工作职责和检查重点内容,编制了春检工作计划方案,严格按照要求细致认真地对设备、线路进行巡视、检查,对发现的不安全隐患和危险点,立即指定专人负责,采取有效措施,及时消除隐患,做到闭环管理,全力确保“春检”工作取得实效。

检修分公司要求各级安全管理人员到岗到位,严格落实安全责任,确保整个春检过程严格执行各项安全规定,杜绝违章行为,避免各类事故发生;并制定详细的春检预试计划,根据公司相关要求,结合设备运行情况,细化各项技术措施,严格执行“两票三制”,确保停电设备不漏检、不漏项,坚持“逢停必试,试必试准”的原则,保证春检工作取得预期效果。

截至4月7日,检修分公司严格执行标准化作业,强化现场安全管控,共开展输电线路差异化巡视58条次,防山火、防风偏特殊巡视12次,消除各类缺陷28次,清理输电线路通道超高树3614余棵,对230基杆塔安装1882支防鸟刺,摘除11个鸟窝,对5条线路红外测温,121基杆塔绝缘子检零工作,13个点盐密、灰密检测等工作,为确保春检预试的安全顺利完成奠定坚实基础。

架空输电线路防鸟害分析及应对措施

架空输电线路防鸟害分析及应对措施 【摘要】架空输电线路大多运行在荒郊野外,它覆盖面广,生态环境又变化无常,无疑要受到鸟类活动对它的影响。为实现人与自然、电网与鸟类和谐共处的前提下降低输电线路的鸟害跳闸率,本文通过对鸟类的习性及其分布规律的分析研究,阐述了输电线路鸟害事故的特点及其原因,并结合工作实际提出了一些有针对性的防治对策,对解决输电线路的鸟害问题起了积极的作用。 【关键词】输电线路;鸟害;驱逐措施;防鸟装置 前言 据了解,从2005年起,输电线路就开始有鸟害现象发生。鸟害具有很强的地域性,鸟害活动频繁的地段大多为人员稀少、杆塔周围有茂密的树林,附近有水库、鱼塘、河流等。鸟类在高压输电线路杆塔活动造成的事故,也逐年上升,鸟害已严重威胁着电力系统及网络的安全运行。 1.鸟类对输电线路的危害 1.1鸟类筑巢 春季鸟类开始在输电线路杆塔上筑巢、孵化。经实地观察,多是乌鸦、青鹳、苍鹰等鸟类。这些鸟口叼树枝、铁丝、柴草等物,在线路上空或导线之间穿越飞行,当铁丝等物落在横担与导线之间,就会造成线路故障。刮风时,杆塔上的鸟巢被风吹散掉落在带电导线或悬瓶上,会造成短路接地故障。 1.2鸟类飞行 XX电业局所辖的架空输电线路途经米泉、头屯河、五家渠、昌吉、三宫等地区,所处的地段正好穿越农田地、树林、鱼塘等地带,在这些地段水源充足,青苗鱼类资源丰富,是鸟类活动频繁的地带。而且随着生态环境的不断改善,鸟类繁衍速度加快,数量逐年增加,活动范围不断扩大,以前认为没有必要采取防鸟害的空旷地点,经过线路巡视检查,也能发现鸟类在活动。尤其是在城乡结合地区,杆塔顶部看见大鸟也是平常的事了。 1.3鸟粪闪络 由于新疆的地域特点,冬季漫长,鸟类野外觅食困难,现在向人类聚集的地方活动,在整个冬季有相当多数量的大鸟在线路周围寻找食物。根据分析,鸟类白天活动进食,在杆塔横担处栖息,鸟类排除的粪便呈流柱状,而且还有部分捕食的小动物的皮毛无法消化存于粪便中,鸟类在排便过程中与绝缘子的距离不足,使粪便在排泄过程中形成导电通道,造成事故跳闸。(见表一)

电力公司架空输电线路防鸟装置技术标准

电力公司架空输电线路防鸟装置技术标准 架空输电线路防鸟装置技术标准 1 总则 1.1 为防止架空输电线路鸟害跳闸,提高防鸟害技术水平,特制定本标准。 1.2 本标准是依据国网公司《110(66)kV ~500kV 架空输电线路运行规范》、 《110(66)kV ~500kV 架空输电线路技术监督规定》,西北电网公司《架空输电线路防 鸟装置装设规定》等有关规范和规定,结合近年来电力公司防治鸟害经验而制定的。 1.3本标准针对电网架空输电线路所发生的鸟害故障情况,提出防鸟装置制作和安装 标准以及运行维护要求。 1.4本标准适用于电网110~220kV架空输电线路。 2 一般规定 2.1 公司系统110~220 kV 架空输电线路一般应全线装设防鸟装置。其中,新建线路 应将加装防鸟装置作为基本要求,在设计和建设过程中予以落实;在役线路应在技改大修 项目中予以安排落实。 2.2 防鸟装置不得对现有杆塔外绝缘间隙造成明显影响,并综合考虑防腐、防风、防 冰(雪)以及现场检修的要求,安装时不应在杆塔横担上重新打孔。 2.3 防鸟装置相对导电体的有效遮蔽范围:110kV 应大于0.7米;220kV 应大于1.2米。同时,防鸟装置之间不得留有鸟类活动的间隙。 2.4 防鸟装置应在杆塔上安装牢固,因检修需拆卸时要放置在可靠部位,检修结束后 恢复原状。 2.5 输电线路加装防鸟装置应坚持因地制宜的原则,根据鸟类特征采取防范措施。在 一般地区,可只采用加装防鸟刺措施;对存在长足型鸟类等普通防鸟刺作用不明显的地区,应采用防鸟刺与风力驱鸟器相结合的措施。 2.6 输电线路用防鸟刺应选用工厂制作的定型产品。 3 防鸟装置制作标准 3.1防鸟刺制作标准 3.1.1 制作防鸟刺材料宜采用Ф2mm 左右的冷拔丝,中间采用弹簧绕圈形式,既能弹簧之间碰撞产生低频驱鸟,又能避免长期使用后钢丝弹性减弱的问题。

kV架空输电线路进行防鸟刺安装维护检修

110kV架空输电线路进行防鸟刺安装维护检修 鸟刺的制作及技术要求 鸟刺采用国标不锈钢丝加工而成,规格为Φ±,根数不得少于30根。鸟刺底座采用夹板形式,夹板至少选用Q235优质钢板,高温热处理一次冲压成型,宽度为50mm,厚度不得小于10mm,可卡在15mm厚的角钢上。上附两个螺栓固定孔,孔内套丝,固定螺栓直径不得小于16mm,为了保证连接牢固采用双螺栓,双母。 鸟刺除不锈钢丝外其余部分应镀锌,鸟刺镀锌应符合浸镀锌件的锌层质量要求。 鸟刺制作完成后表面焊接、镀锌应光洁、厚度均匀、耐侵蚀,鸟刺外观美观、光洁、无毛刺、无裂纹。高度不得低于800mm. 安装鸟刺技术措施 (1)鸟刺安装后应为放射型半球状分布,能起到立体防护作用,在运行过程中不能发生鸟刺刺针倒伏现象。 (2)上下传递鸟刺和工器具时必须使用绝缘循环无头绳索从塔身内进行起吊,严禁在塔外起吊;起吊过程中为防止绳索在塔身内来回摆动,起吊人员应设摆头绳进行牵制;遇五级以上大风,雷雨、大雾天气时,应停止作业并拆除绝缘循环无头绳索;作业人员的活动范围、起吊的工具和材料及绳索与带电体的安全距离必须满足要求:。如图:

(3)鸟刺覆盖面的要求 此次加装的驱鸟装置为针刺型,加装时驱鸟器底座固定一定要牢固,底座固定完成后方可解开针刺绑扎带,加装鸟刺必须设专人监护。加装的鸟刺的位置在双回路直线塔的上线挂点处、双回路耐张塔上线有引流的挂点处,线路杆塔防鸟刺保护半径不得小于110kV1米220kV2米,防鸟刺最低处的有效高度不得小于米,不足的应补加数量直至满足要求。具体安装位置如下图: 线路杆塔鸟刺安装位置及要求

(4)安装数量要求

输电线路鸟害事故原因及预防措施(2021)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 输电线路鸟害事故原因及预防措 施(2021)

输电线路鸟害事故原因及预防措施(2021)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 随着人类对自然生态环境保护意识的加强,鸟类的繁衍数量逐渐增多,活动范围日趋扩大,给输电线路造成了极大危害。线路的防鸟害工作刻不容缓。 1鸟类对输电线路的危害 1.1鸟类筑巢 春季鸟类开始在输电线路杆塔上筑巢产卵、孵化。经实地观察,多是喜鹊、乌鸦、苍鹰等鸟类。这些鸟叼树枝、铁丝、柴草等物,在线路上空往返飞行,当铁丝等物落在横担与导线之间,会造成线路故障。刮风时,杆塔上的鸟巢被风吹散掉落在带电导线或悬瓶上,会造成短路接地故障。 1.2鸟类飞行 体型较大的鸟类,如黑鹳,其体长1m多,翅膀展开更大。体型较大的鸟类或鸟类争斗时飞行在导线间可能造成相间短路或单相接地故障。

1.3鸟粪闪络 鸟类(特别是猫头鹰的稀屎)污染瓶串,在空气潮湿、大雾时易发生闪络。鸟站在瓶串上部的横担上向下拉稀屎并沿瓶串下流时造成单相接地,或者鸟粪随风吹向带电体造成空气间隙击穿,引起故障。 2鸟害故障发生的特征 2.1鸟害引起故障的地形地貌经观察,鸟害引起故障的地形地貌,多在靠近河流、水库、低洼潮湿地带;有较大树木和一些村庄少、僻静开阔的庄稼地带。根据大同地区的资料统计,鸟害分布区域特征如表1所示。 表一鸟害区域分布特征 分布区域 河流 农田 森林 开阔地 平地 沼泽地 其它

高压输电线路防鸟设施应用及效果研究 霍霆

高压输电线路防鸟设施应用及效果研究霍霆 发表时间:2018-10-01T09:52:23.320Z 来源:《电力设备》2018年第16期作者:霍霆[导读] 摘要:本文分析了高压输电线路经常发生鸟害的原因,然后根据鸟类自身的特点和对输电线路的破坏程度,提出防止高压输电线路被鸟类破坏的措施,总结好的经验和方法,并提出合理的人类与鸟类和谐共处的建议,为探索创新防鸟害措施的新方法、新措施提供参考。 (内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔电业局内蒙古巴彦淖尔市 015000)摘要:本文分析了高压输电线路经常发生鸟害的原因,然后根据鸟类自身的特点和对输电线路的破坏程度,提出防止高压输电线路被鸟类破坏的措施,总结好的经验和方法,并提出合理的人类与鸟类和谐共处的建议,为探索创新防鸟害措施的新方法、新措施提供参考。 关键词:高压输电线路;鸟类破坏;线路故障;防治措施电力工程的高压输电线路在建成后会受到各种外力因素的破坏,包括自然环境的破坏、鸟类的破坏和人为因素的破坏,本文主要讨论的就是鸟类对高压输电线路的破坏。鸟类是人类的朋友,但是它们会对高压输电线路造成破坏。高压输电线路一般都处于架空状态,鸟类常常会在此停顿、栖息,所以线路频繁发生各种鸟害。我国很多地区已经发生了多起鸟害事故,造成通电故障,给人们的生活带来了极大的不便。此外,由于高压输电线路的维修难度较大,所以鸟害事故会造成很大的经济损失。可见,供电企业要重视高压输电线路鸟害的有效防治。 1鸟害频发区域的分析 有些鸟害频发的地区往往是特定的,这是由于不同的气候环境下,鸟类的密集程度不同。有些地区具有明显的区域特征,环境比较适宜鸟类生存,从而成为大量鸟类的栖息地,特别是这些地区的一些高压输电线路,是鸟类停顿、栖息的最好地点,一些鸟类会选择在高压输电线路上安家落户或排便,这就造成了高压输电线路的频繁损坏。 2鸟害类型分析 2.1鸟粪闪络 由于鸟类独特的生存方式,所以它们一般都在高空飞翔,只有在休息的时候,会选择较高处的支撑物体停顿驻足。在这个过程中,很多鸟类都会选择在高压输电线路的杆塔上排便,而如果鸟类的粪便落在输电线路的挂点方位,在下落的过程中形成长丝状,就会引起输电线路的放电间隙,使输电线路与导杆之间出现电力外泄,从而造成电路突然跳闸,影响了线路的正常运行。此外,鸟类粪便在输电线路上的积累会造成高压输电线路局部的电场过强,在阴雨天气,这些凝固的鸟粪导电率极大,很容易出现鸟粪闪络,造成电力通信线路故障,影响高压输电线路的正常运行。 2.2输电线路故障 一些鸟类不但喜欢在高压输电线路上休息,还会在此筑巢。鸟在筑巢时除了选择树枝为搭建材料以外,也常会根据筑巢附近的环境来选择其他材料,如建筑工地附近废弃的金属线等,当这类物体发生掉落或下垂时,就会引起放电,造成线路跳闸。同时,挂在横担与导线之间的树枝类筑巢材料在阴雨天受潮后也会成为导电体,使空气间隙减小而引起放电,造成输电线路的局部电压不稳定,导致线路跳闸。 3防止鸟类破坏的措施 鸟类在高压输电线路上排便、栖息和筑巢会对高压输电线路造成极大的破坏,为了防止鸟类的破坏,就要研究出基本的防治措施。 3.1对鸟害多发地的线路进行防护 一般情况下,由于各个地区的环境特点不同,鸟类的数量也不同,高压输电线路鸟害主要发生在环境适合鸟类生存或鸟类大举迁徙经过的地区,所以我们要重点保护这些地区的高压输电线路。另外,鸟类对不同型号的线路会造成不同程度的损害,所以还要重点保护那些受鸟害破坏严重的线路。 3.2防止鸟类破坏的具体措施 鸟类在高压输电线路上的不同行为会造成不同类型的输电线路鸟害故障,对此,我们要采取不同的防护措施。 3.2.1在输电线路上安装驱鸟器 为了防止鸟类对输电线路的破坏,可以在鸟害频发的线路上安装驱鸟器,从而避免鸟类在输电线路上栖息。目前一般采用风车形状的驱鸟器。这种驱鸟器通过风车与反射镜面来驱逐鸟类,风车可以在风力的作用下转动,在转动的时候,表面的反射镜就会对鸟类形成反射,从而驱赶鸟类。这种方法虽然简便、有效,但是材质容易损坏、维护成本高,且维护难度较大,所以还需要进一步研究出耐用的驱鸟器。风车与反射镜组合的驱鸟器如图1所示。 3.2.2增大绝缘子的盘径 用增大绝缘子串首片绝缘子盘径的方法,减轻鸟粪污染绝缘子串的程度。由于仅有第1片绝缘子受到污染,因而不会引起由于整串绝缘子受鸟粪污染所导致的闪络。同时,由于增大了遮挡面积,也减少了因为鸟类粪便在自然下落过程中发生的飞弧闪络几率。大盘径绝缘子在大部分线路中已被采用,尤其是在新建线路设计施工中已增加了这一措施。这一措施的普及和应用,对鸟害的防治具有重要的意义。增大盘径后的绝缘子如图2所示。 3.2.3在输电线路上安装刺状物

防鸟刺安装标准

架空输电线路防鸟装置技术规定 南京大明宫设计院 2016年5月 江苏南京

批准:海楚平 校审:陈瑶瑶 编制:陈林徐刚刚苌凯赵燕燕、

1 总则 1.1为防止架空输电线路鸟害跳闸,提高防鸟害技术水平,特制定本标准。 1.2本标准是依据国网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路运行规范》、《110(66)kV~500kV架空输电线路技术监督规定》,南方电网电网公司《架空输电线路防鸟装置装设规定》等有关规范和规定,结合近年来南京大明宫设计院防治鸟害经验而制定的。 1.3本标准针对江苏地区架空输电线路所发生的鸟害故障情况,提出防鸟装置制作和安装标准以及运行维护要求。 1.4本标准适用于江苏电网110~220kV架空输电线路。 2 一般规定 2.1 公司系统110~220 kV架空输电线路一般应全线装设防鸟装置。其中,新建线路应将加装防鸟装置作为基本要求,在设计和建设过程中予以落实;在役线路应在技改大修项目中予以安排落实。 2.2 防鸟装置不得对现有杆塔外绝缘间隙造成明显影响,并综合考虑防腐、防风、防冰(雪)以及现场检修的要求,安装时不应在杆塔横担上重新打孔。 2.3 防鸟装置相对导电体的有效遮蔽范围:110kV应大于0.7米;220kV应大于1.2米。同时,防鸟装置之间不得留有鸟类活动的间隙。 2.4 防鸟装置应在杆塔上安装牢固,因检修需拆卸时要放置在可靠部位,检修结束后恢复原状。 2.5 输电线路加装防鸟装置应坚持因地制宜的原则,根据鸟类特征采取防范措施。在一般地区,可只采用加装防鸟刺措施;对存在长足型鸟类等普通防鸟刺作用不明显的地区,应采用防鸟刺与防鸟板相结合的措施。 2.6 输电线路用防鸟刺应选用工厂制作的定型产品。 3 防鸟装置制作标准 3.1防鸟刺制作标准 3.1.1 制作防鸟刺材料宜采用Ф6~8冷拔丝制作,采用其他材料制作时,应具有相同刚度和抗疲劳特性。

线路防鸟刺技术规范

输电线路用防鸟刺 技术规范

线路防鸟刺 360度旋转可倾倒防鸟刺,利于检修,制作难度大,价格稍高,热镀锌处理!

简单型防鸟刺,全部热镀锌防腐,质量有保障,价格低廉!

110KV线路现场安装防鸟刺 一.总则: 本技术条件书对XXX供电公司110kV输电线路防鸟刺材料采购提出了最基本的技术要求,并对一切技术细节做出详细规定。 二.鉴于是目前的防鸟刺产品,国家没有统一的技术标准,除执行该产品的企业标准之外,还应参见执行GB2314-1997(电力金具通用技术条件)的要求。 引用标准: 1、GB196-81 普通罗纹基本尺寸(直径1-600mm) 2、GB2315-85电力金具-破坏载荷系列等零件联结尺度。 3、GB2316-85电力金具-产品型号命名方法。 4、GB2317-85电力金具-验收规则,试验方法,标志与包装。 5、GB2314-97电力金具通用技术条件。 三.环境条件 1.海拔高度:4000m 2.户外环境温度:最高40℃;最低:-40℃ 3.户外最大日温差:30℃ 4.相对湿度:60%(25℃) 5.户外最大风速:35m/s 四.基本要求及技术规范: 1.产品采用标准规定程序批准的图样制造。 2.防鸟刺的标称破坏载荷及连接或尺寸符合GB2315的规定。

3.产品能承受安装,维修及运行中可能出现的有关机械载荷,工作强度及环境条件的考验。 4.产品的外观质量: 4.1经热浸镀锌后的整体外观质量。 a、产品表面应光洁,平整,不允许有裂纹,锌渣、锌瘤。 b、产品的重要部位(指不允许降低机械载荷的部位),不允许砂眼、渣眼及飞边等缺限存在。 4.2紧固件表面质量 a.紧固件表面不应有锌瘤,锌渣,锌灰存在。 b.外螺纹,内螺纹应光整。 c.螺杆、螺母均不应有裂纹。 D.拆装要求灵活,螺杆、螺母配合要紧密。 五.供货范围及数量 KF-NCU1基本型,KF-NCUXZ-2倾倒旋转型,KF-NCLX型 六.产品验收时供方必须提供的主要数据:出厂试验报告 七.技术服务 1.项目管理 自合同签定后,投标人应指定本项目的销售经理,负责协调卖方在本项目的各项工作,如:图纸檔、包装运输、现场技术咨询服务等。 2.技术档 a. 投标人在订货前应向招标人提供一般性数据如:典型说明书、总装图和主要技术参数等。 b.所有防鸟刺产品的防腐均采用热浸镀锌工艺,每支产品的钢刺数量不少于33根,其长度为不等高设计,即:16根×550mm/17根×650mm。 c.鸟刺应选用优质高碳、高锰钢丝,为了有效的提高防鸟效果,其端部应打磨成锋利的尖头。防腐采用热镀锌工艺,应在钢刺加工打磨完成后方可镀锌,但要求必须保证钢丝原有的韧性和拉伸强度。(严禁用银粉进行表面涂抹) d.防鸟刺底座采用Q235A材质的钢板制造,厚度为10mm,宽度为55mm,双平面U型设计。在钢板底面进行打孔攻丝,用国标Ф16的螺栓进行顶固,并加装放松动锁止螺母及平垫和弹簧垫圈。每只产品均要配有内径36mm的平垫,以便检修时收拢鸟刺。 八.质量保证 1.投标人保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括外购件)均符合本技术条件的规定。 2. 投标人应遵守本技术条件书的各条款和企业执行的ISO9001质量保证体系。 九.产品标志包装的要求 1.所有产品按标准图样的规定,做出清晰的标志。其中包括: a.产品识别标志(型号)

QC输电线路新型防鸟害装置的研制

输电线路新型防鸟害装置的研制 发发 布布 人人::叶叶色色亮亮 小小组组名名称称::送送电电部部线线路路一一班班Q Q C C 小小组组 单单 位位::福福建建省省厦厦门门电电业业局局 22000077年年1111月月 一、小组概况

1、注册情况 2、Q C小组成员和分工 二、活动计划

Q C小组活动计划表 三、选择课题 (一)问题的提出 近几年来,随着人类对自然生态环境保护意识的加强,鸟类的繁衍数量逐渐增多,活动范围日趋扩大,许多鸟类在输电线路杆塔上筑巢繁殖,给输电线路的安全运行造成了极大危害。近几年来的统计资料表明,由于鸟类活动引起的线路故障仅次于雷害和外力破坏,已经占居线路故障总数的第三位,鸟害造成的线路跳闸故障已成为影响电力安全生产的重要因素。 (二)当前鸟害概况及防鸟害装置运行分析

78 86 95 98 105 116 118 20406080100120迁移鸟巢数量 1、厦门地区鸟害概况 QC 小组成员通过观察、研究发现,厦门地区的鸟害具有周期长、分布范围广、鸟类筑巢时间短、危险性高等特点。每年的3月至8月是绝大多数鸟类的繁殖季节,许多鸟类(如黑领椋鸟、八哥、喜鹊、白鹭等)喜好在跨越沿海滩涂和平原地区的送电线路杆塔上筑巢繁殖,这一期间是我局送电线路防鸟害巡视期,也是厦门电网发生鸟害的高发期。鸟类筑巢点为杆塔绝缘子串悬挂点上方、跳线上方的斜材交叉处等危险部位(见右图),构筑鸟巢的材料多数为树枝及茅草、塑料带、布条等,鸟巢上的草或布条等下垂后短接绝缘子串遇潮湿天气容易造成线路闪络跳闸故障。 2007年1月,QC 小组对近几年来防鸟害巡视人员迁移送电线路杆塔上危险部位的鸟巢数量情况和鸟害故障次数进行了调查统计,具体如下: 从统计图可以看出,近几年来鸟类在线路杆塔危险部位筑巢的数量呈逐年增多的趋势,尽管防鸟害巡视小组花费了大量的人力、物力迁移鸟巢防治鸟害,仍无法有效预防鸟害故障的发生。 2、现有防鸟害装置的运行分析 风动式驱鸟器 2001年开始在我局输电线路杆塔上广泛安装应用的风动式驱鸟器是根据 构筑在绝缘子串上方的鸟巢 2000~2006年鸟巢迁移数量统计柱状图 2000~2006年送电线路鸟害故障分析图 6次 2 次

带电加装防鸟装置

带电加装防鸟装置 新疆电力公司乌鲁木齐电业局 张兴魁 摘 要:近年来,由于人类环保意识的增强,生存环境的改善,使得鸟类迅速增多。鸟类在高压输电线路杆塔活动造成的事故,也逐年上升,影响了架空输电线路的安全运行。本文从这些鸟害现象着手,进行分析,并提出了相应的防鸟害对策,确保电网的安全和稳定。 关键词:输电线路 鸟害 防鸟装置 注意事项 0前言 从2005年起,输电线路就开始有鸟害现象发生。鸟害具有很强的地域性,鸟害活动频繁的地段大多为人员稀少、杆塔周围有茂密的树林,附近有水库、鱼塘、河流等。乌鲁木齐电业局所辖的架空输电线路途经米泉、头屯河、五家渠、昌吉、三宫等地区,所处的地段正好穿越农田地、树林、鱼塘等地带,在这些地段水源充足,青苗鱼类资源丰富,是鸟类活动频繁的地带。而且随着生态环境的不断改善,鸟类繁衍速度加快,数量逐年增加,活动范围不断扩大,以前认为没有必要采取防鸟害的空旷地点,经过线路巡视检查,也能发现鸟类在活动。尤其是在城乡结合地区,杆塔顶部看见大鸟也是平常的事了。 下图为杆塔上栖息的大型鸟类 铁塔上的大鸟(图1) 铁塔上的大鸟(图2) 绝缘子放电点(图3) 绝缘子放电点(图4)

1基本情况 由于新疆的地域特点,乌鲁木齐地区冬季漫长,鸟类野外觅食困难,现在向人类聚集的地方活动,在整个冬季有相当多数量的大鸟在线路周围寻找食物。根据分析,鸟类白天活动进食,在杆塔横担处休息,鸟类排除的粪便呈流柱状,而且还有部分捕食的小动物的皮毛无法消化存于粪便中,鸟类在排便过程中与绝缘子的距离不足,使粪便在排泄过程中形成导电通道,造成事故跳闸。 表(一)2006-2008年架空输电线路鸟害事故 通过对此类事故分析发现,鸟害发生的时间一般为入夜时分20点左右或清晨接近天亮前的6-8点,都是在冬季的11月到来年的4月份前。由于落脚点多为杆头处于绝缘子的正上方,稀稠的排泄物在绝缘子附近形成导电通道,造成线路故障跳闸。通过现场实际情况调查,输电线路所安装的防鸟装置与现场实际不符,一是有一部分杆塔在前期安装防鸟装置时,未列入鸟害区,没有防鸟装置;二是已安装的防鸟装置因材质质量已锈蚀变形,失去防护作用;三是安装的防鸟装置的防护范围不足,没有起到应有的作用。 2制定措施

浅析架空输电线路鸟害故障及防范对策 许华科

浅析架空输电线路鸟害故障及防范对策许华科 发表时间:2019-02-21T14:58:39.970Z 来源:《电力设备》2018年第25期作者:许华科 [导读] 摘要:架空输电线路的正常使用直接关系到城市的发展和居民的正常生活,在实际的架空输电线路当中仍然存在着许多的问题,鸟害故障就是其中最为常见的一种。 (中国南方电网有限责任公司超高压输电公司百色局广西百色 533000) 摘要:架空输电线路的正常使用直接关系到城市的发展和居民的正常生活,在实际的架空输电线路当中仍然存在着许多的问题,鸟害故障就是其中最为常见的一种。这是由于大部分的输电线路都暴露在室外,从而给鸟类提供了栖息环境,因受到鸟类的影响,所以导致了输电线路故障的方式。针对架空输电线路鸟害故障进行相应的研究,并提出解决措施。 关键词:架空输电线路;鸟类危害;防范应对措施 输电线路的正常使用是我国电网运转的基础部分,通过输电线路的架设能够将生产的电远距离输送到需求大的地区供给生产、生活使用。输电线路的安全性及可靠性直接影响到了人们对电能的使用,随着国家不断的加强对电能事业的重视,在电能许多方面的建设都在不断的完善。对输电线路当中的问题也有许多相关的解决措施。通过这些措施的实施,在一定程度上帮助促进了我国架空输电线路的建设,从而提高了人们的电能使用质量,促进了城市的发展建设,对国家发展来说有着重大的意义。 1架空输电线路鸟害故障问题 在输电线路当中,由于架空输电线路一般在较为偏远的山区,所以其建设以及使用都存在着一些相应的问题。鸟类对输电线路的影响就十分常见,在我国因鸟害对电网造成的损失是十分巨大的。输电线路发生鸟害故障问题一般处于人烟稀少的地区,这些偏远的地区鸟类的繁殖十分的迅速、受到人类的影响也较小。所以必须关注容易发生输电线路鸟害故障问题。在我国架空输电线路建设初期,缺乏对架空输电线路的保护意识,所以在很多架空输电线路上缺乏相应的保护措施,从而影响了架空输电线路的使用质量。这不仅仅影响到了人们的正常用电,同时对鸟类的正常生活也造成了巨大的危害。在影响架空输电线路中的许多鸟类对自然平衡有着积极的促进作用,许多鸟类甚至对人们的生活也有着很大的帮助,所以解决架空输电线路当中的鸟害故障问题不仅仅是自然生态所需,同时也是帮助提高我国电力系统中架空线路的使用质量、减少不必要的成本支出的重要举措之一。 2鸟害故障的成因与机理 上文提到,输电线路鸟害故障的一个重要类型就是鸟粪闪络。分析其成因机理分析,可将鸟粪闪络划分成两种不同的种类:一类为绝缘子被鸟粪污染而导致的闪络;其二,是由鸟粪下落畸变绝缘子串周围的电场而导致的闪络。无论是哪种形式的鸟粪闪络,都会对输电线路的安全运行造成极大的影响。 2.1绝缘子受鸟粪污染造成的闪络 一般情况下,这种鸟害故障存在着两种不同的机理。①因为稀鸟粪倾泻于绝缘子的外表,此类稀鸟粪具有较强的导电性能。在鸟粪量突破到一定的限度之后,其便会短接绝缘子伞裙边,进而造成绝缘子串的沿面闪络。②由于鸟粪长时间地累积于相同的绝缘子串上,累计到一定程度后遇到湿润的空气就会出现闪络现象,这类似于大气污染造成的污秽闪络。 2.2鸟粪下落畸变绝缘子串附近电场导致的闪络 研究人员通过观察得出:鸟粪闪络大多发生在倾泻鸟粪的短暂时间内,绝缘子串周围的电场畸变,从而造成击穿,并不是之前所认为的绝缘子串的沿面闪络。就此种闪络故障而言,绝缘子串的外表并没有鸟粪的沾附。所以,对于之前诸多不明因素的闪络故障来讲,实际上其中的绝大部分为鸟粪闪络。 3针对架空输电线路鸟害故障提出的防范对策 3.1线路上常用的防鸟装置 (1)鸟刺。防鸟刺在电网输电杆塔中应用较广,也取得了一定的效果。直线杆塔悬垂绝缘子上方、耐张杆塔跳线悬垂绝缘子上方,经核定,处于输电线路鸟害分布区域内的杆塔,都可以安装防鸟刺来进行鸟害的防治工作。但是防鸟刺的实践使用过程中,也具有一定的局限性,一些鸟类通过不断的适应环境变化,不断地进行生存能力的进化,导致防鸟刺不能很好的起到防止鸟类筑巢的作用,相反,一些鸟类直接将鸟巢建立在防鸟刺之上,防鸟刺变成了鸟巢的骨架的一部分。针对这种情况,防鸟刺需要与其他防鸟措施共同作用,才能达到更好的防鸟效果。 (2)防鸟挡板。防鸟挡板主要是采取封堵绝缘子上方,来起到防鸟害的作用。防鸟挡板直接安装在绝缘子正上方,即使鸟类在防鸟挡板上筑巢,鸟粪、树枝等异物也会被防鸟挡板隔离开,这些异物不会直接掉落在绝缘子或导线上,在实践过程中,防鸟挡板有较好的防鸟害效果。 (3)防鸟盒。防鸟盒安装在铁塔上,绝缘子正上方,其与防鸟挡板的作用原理和方法较为相似,但是与防鸟挡板的不同之处,在于防鸟盒是三角形的倾斜模式,而防鸟挡板是平板的平面模式。防鸟盒这种三角形的倾斜模式意味着鸟类难以在其上方筑巢,从而在根本上减少鸟类在绝缘子上方活动,防鸟盒对于输电线路的防鸟害具有较好的效果。 (4)风力驱鸟器。风力驱鸟器是利用风的作用,安装在杆塔上方,不停的转动,风力驱鸟器上装有反光镜,通过驱鸟器的转动来驱赶鸟类,并通过反光镜对鸟类眼部的刺激,来防止鸟类在绝缘子正上方落脚,风力驱鸟器对于输电线路防鸟害工作具有一定的效果。 (5)声波驱鸟器。声波驱鸟器是利用对鸟类刺激的声波,在输电线路杆塔绝缘子上方一定的范围之内,通过发出声波,来避免鸟类的靠近。声波驱鸟器也具有一定的局限性,刺激的声波只对一部分鸟类有效,一些大型鸟类对于声波刺激没有任何反应,这时,声波驱鸟器已经失去了功效。声波驱鸟器在实际运用过程中,与其他防鸟装置配合使用时效果更佳。 3.2隔离型措施 隔离型措施主要是通过一定装置形成隔离带防止鸟害。此种方式目前在我国运用也比较普遍。隔离型措施为下列几种不同的类别。 (1)绝缘防鸟隔板。这种隔离措施是采用绝缘板制作成隔离板,在横担下方安装架子,对悬垂绝缘子实施隔离防护,防鸟害效果非常显著,在实践运用中时有见到。但是其安装过程较为复杂,而且要更换绝缘子必须要先拆除隔离板,给检修工作带来困难,而且这种隔离板比较脆弱,易折断,不适合大范围推广。 (2)在双横担以及单横担与杆塔间隙处安装专用绝缘封堵帽。并封堵安装处的缝隙,产生光滑圆弧面,进而有效防止鸟类在此筑

kV线路安装防鸟设施工程方案

XX线路安装防鸟设施工程 施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:XXX电力安装有限公司2014 年09 月17日编制

目录 一、工程概况 (2) 二、施工方案安全风险评估 (2) 三、施工组织措施 ............................................ 错误!未定义书签。 四、施工总体计划 (6) 五、施工流程 (8) 六、停电施工作业计划 (12) 七、现场勘查表 (13) 八、施工临时设施 (14) 九、人力配置及培训 (14) 十、施工技术措施、过程控制及验收要求 (15) 十一、施工安全措施 (15) 十二、现场文明施工与环境保护 (18) 十三、应急预案及措施 (18) 十四、人员变更情况表 (21) 十五、工器具变更情况表 (21)

一、工程概况 (一)编制依据(所属项目和内容简介) 根据《XX线路安装防鸟设施工程施工方案施工合同》的要求,为确保该工程能有序开展,按期、安全完成,我公司特拟定本施工方案,整个施工过程将严格按本施工方案进行。(二)施工执行标准(本工程施工和验收依据的标准) (三)工程概况 本工程对XX供电局管辖的XX线N33-N37安装防鸟装置:风力驱鸟器50套,防鸟刺15套。 本工作地段中,XX线路同塔双回架设。 工作期间,需办理100kV线路第二种工作票,进行不停电作业。 (四)施工图纸(本方案的现场施工使用的图册) (五)施工地点(本方案的详细工作地点) 施工工期: 2014 年月日至 2014年月日。工程计划总工作日:日。(七)主要安装设备(主要设备型号) (一)主要风险概述(对施工全过程风险进行评估,并且根据风险评估结果制订组织、安

防鸟刺安装标准

新疆电力公司 架空输电线路防鸟装置技术标准 1 总则 1.1为防止架空输电线路鸟害跳闸,提高防鸟害技术水平,特制定本标准。 1.2本标准是依据国网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路运行规范》、《110(66)kV~500kV架空输电线路技术监督规定》,西北电网公司《架空输电线路防鸟装置装设规定》等有关规范和规定,结合近年来新疆电力公司防治鸟害经验而制定的。 1.3本标准针对新疆电网架空输电线路所发生的鸟害故障情况,提出防鸟装置制作和安装标准以及运行维护要求。 1.4本标准适用于新疆电网110~220kV架空输电线路。 3.1.2 防鸟刺固定一般采用6分(3/4)钢管,将40根Ф6~8冷拔丝插入管内,焊压牢固,鸟刺长度在30~50厘米不等,呈均匀排列。 3.1.3 打开后的防鸟刺应呈半球状,中间有一根直刺,阻止鸟类从上往下降落,最下一层应为短刺,阻止鸟类在横担缝隙行走或栖息。 3.1.4普通防鸟刺单刺打开后防护直径应大于80厘米,短式防鸟刺应根据现场情况确定防护直径和具体鸟刺长度。 3.1.5防鸟刺钢管端部应有防积水措施,下端应设检修用收紧套管。 3.1.6防鸟刺制作完成后,应整体热浸镀锌防腐。 3.1.7防鸟刺固定线夹采用扁钢(不小于-40×5)制作,尺寸按横担角钢型号选取,安装孔一般为Ф17.5×20~30长孔;连接螺栓采用M16,双垫双帽,长度根据横担型号选取。 3.2 防鸟板制作标准 3.2.1 防鸟板一般应采用绝缘板制作,且其厚度不应小于3mm。 3.2.2 防鸟板固定部件应选用热镀锌材料,且不能缩短横担与导线之间的空气间隙。 3.2.3 防鸟板固定或连接方式应综合考虑防风、防冰和防积水等要求。 4 防鸟装置安装标准 4.1 110kV线路防鸟刺安装标准 4.1.1 上字型直线杆:左边相和中相绝缘子上方横担处安装1只普通防鸟刺;右边相考虑与中相导线的安全距离,横担处可安装2只短式防鸟刺。 4.1.2 上字型直线塔:左边相和中相绝缘子上方横担处安装2只普通防鸟刺;右边相考虑与中相导线的安全距离,横担处可安装4只短式防鸟刺。 4.1.3 直线门型杆:每相绝缘子上方横担处安装2只普通防鸟刺。 4.1.4 耐张门型杆:每相引流线上方横担处安装2~3只普通防鸟刺。

探讨输电线路防鸟设施的改进

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/c65300434.html, 探讨输电线路防鸟设施的改进 作者:王涛 来源:《城市建设理论研究》2013年第18期 摘要:鸟害故障是引起线路接地故障、跳闸的主要原因之我局在多年防鸟害故障实践中,全面分析鸟害故障特点,根据本地实际,采用铁丝网、塑料防鸟罩、塑料钉子板、防鸟针、光、声防鸟装置、超声波驱鸟器等多种驱鸟装置,有效预防了鸟害故障,维护了电力线路安全。本文结合本地域鸟类故障特点,从输电线路防鸟设施运用方面,提出一些控制鸟害故障的有效措施。 关键词:输电线路;鸟害故障;防鸟设施 中图分类号:TM621.5 文献标识码:A 文章编号: 随着社会经济快速发展与社会电力需求量的增加,人们对输电线路的可靠性要求越来越高,但是,近年来多发的线路故障问题,直接影响了人们正常的生产、生活。引起输电线路故障的因素较多,鸟害故障就是其一,且近年来,因鸟害故障造成高压线路跳闸的发生率越来越高,因此要保证输电线路安全,必须做好高压输电线路的鸟害故障预防工作。 鸟害故障的危害及特点 鸟的粪便是造成高压线路跳闸的直接原因,因鸟粪长期在绝缘子上堆积,增加了绝缘子表面的沉积物,形成污秽层,加之外界环境的影响,如雨雪、霜降、雾气,在污秽湿润的情况下,高压线路表面的导电率逐渐增加,使得绝缘子漏电电流量增加,进而产生局部放电,甚至是沿面闪络,引起线路接地故障而跳闸。而输电线路直接关系到电力运送的安全性、持续性,若发生跳闸,线路中断,则使得社会生产、生活受到严重影响,带来严重的经济损失,甚至是安全问题。 鸟害故障长期困扰着输电线路的安全运行。就本地区高压线路上的鸟类故障特点来看,受季节、地域的影响较大,其主要表现在:其一,清晨、鸟类繁殖期、收获季节鸟害故障明显。清晨温度较低,湿度较高,且鸟类正清醒过来,排便量增加,因此,在外界湿润环境的影响下,使得接地故障的发生可能增加。在每年四五月份,鸟类正处于繁殖期,做窝、追逐频繁,接地故障的发生率增加。在9秋季收获季节,鸟类食物增加,粪便量增加,进而引发跳闸。其二,水库、湿地等地域发生鸟害故障的频率较高。线路周围树木较少的但会220KV线路直线杆塔是跳闸多发区。鸟害故障均发生在直线杆塔悬垂绝缘子串上。其三,因鸟粪是鸟害故障的直接原因,可推断鸟类的体形较大。 控制鸟害故障的有效措施

输电线路鸟害及防鸟装置的分析比较

输电线路鸟害及防鸟装置的分析比较 【摘要】鸟害指由于鸟类活动引发的线路跳闸、接地故障等危害。近十年,随着对水泥杆塔的改造,110kV及以上线路已基本由铁塔替换。鸟害引起的线路故障已经成为影响线路安全运行的重要因素之一,破坏了人们生活、工厂的正常用电,造成供电企业安全经济指标、可靠性指标下降。因此,采取防鸟害措施势在必行。现对鸟害故障进行浅析、就防鸟装置的功能性、经济性、安装维护方便性以及耐用性等进行比较分析,以寻找一种最有效的防鸟措施。 【关键词】输电线路;鸟害;防鸟装置;分析比较 1 输电线路鸟害基本情况 鸟类多聚集在靠近河流、水库、低洼潮湿地带;有较大树木和一些村庄少、僻静开阔的庄稼地带。我市地属亚热带地区,田地及河流密集,池塘及水库逐年增加。这都为鸟类生存创造了有利的条件,根据资料统计,鸟害分布区域如表1所示,鸟害季节分布如表2所示。线路电压等级鸟害分布如表3所示。 架空送电线路大多运行在荒山野外,它覆盖面广,生态环境又变化无常,无疑要受到鸟类活动对它的影响。鸟害严重地威胁着电力系统及网络的安全运行,必须引起电力线路工作人员的高度重视。鸟类选择在我局所管架空送电线路铁塔塔头筑巢现象也越来越多,鸟害引起线路故障原因如下:(1)鸟类在线路输电线路杆塔上筑巢时。口叼树枝、铁丝、柴草等物,在线路上空往返飞行,当铁丝等物落在横担与导线之间,或者刮风时,杆塔上的鸟巢被风吹散掉落、下垂在带电导线或悬瓶上,都会造成短路接地故障。(2)体型较大的鸟类或鸟类争斗时飞行在导线间可能造成相间短路或单相接地故障。(3)当鸟类拉稀屎污染瓶串,在空气潮湿、大雾时易发生闪络。我局鸟害引起线路故障原因统计如下表4所示。 表2 输电线路防鸟装置的分析比较 2.1 防鸟装置种类 以前传统的防鸟装置,主要有:反光镜、风铃、鸟刺、风车驱鸟器、色旗以及死鸟。主要通过颜色、光线或者声音惊吓达到驱鸟的作用。这些措施一段时间内效果明显,但随着鸟类适应能力的增强,时间一长就习以为常,逐渐失去作用。 新型防鸟装置主要有:鸟巢篮、防鸟板、超声波驱鸟器。 2.2 防鸟装置分析比较 2.2.1 鸟巢篮 以往治理鸟害都是利用驱鸟这一方式。其实驱鸟只是手段而不是目的,可以

电力公司架空输电线路防鸟装置技术标准

架空输电线路防鸟装置技术标准 1 总则 1.1为防止架空输电线路鸟害跳闸,提高防鸟害技术水平,特制定本标准。 1.2本标准是依据国网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路运行规范》、《110(66)kV~500kV架空输电线路技术监督规定》,西北电网公司《架空输电线路防鸟装置装设规定》等有关规范和规定,结合近年来电力公司防治鸟害经验而制定的。 1.3本标准针对电网架空输电线路所发生的鸟害故障情况,提出防鸟装置制作和安装标准以及运行维护要求。在一般地区,可只采用加装防鸟刺措施;对存在长足型鸟类等普通防鸟刺作用不明显的地区,应采用防鸟刺与风力驱鸟器相结合的措施。 2.6 输电线路用防鸟刺应选用工厂制作的定型产品。 3 防鸟装置制作标准

3.1防鸟刺制作标准 3.1.1 制作防鸟刺材料宜采用Ф2mm左右的冷拔丝,中间采用弹簧绕圈形式,既能弹簧之间碰撞产生低频驱鸟,又能避免长期使用后钢丝弹性减弱的问题。 3.1.2 防鸟刺针刺根数一般为25-30根,针刺插入管内,焊压牢固,鸟刺长度在30~60厘米不等,呈均匀排列。 3.1.3 打开后的防鸟刺应呈半球状。 3.1.4普通防鸟刺单刺打开后防护直径应大于80厘米,短式防鸟刺应根据现场情况确定防护直径和具体鸟刺长度。 3.1.5防鸟刺下端应设检修用收紧套管。 3.1.6防鸟刺制作完成后,应整体热浸镀锌防腐。 3.1.7防鸟刺固定线夹采用扁钢(不小于-40×5)制作,尺寸按横担角钢型号选取,安装孔一般为Ф17.5×20~30长孔;连接螺栓采用M12,双垫双帽,长度根据横担型号选取。 4.1.5 猫头塔:边相导线横担安装每处安装2只普通防鸟刺,中相在地线横担处安装4只普通防鸟刺。 4.1.6 耐张塔:每相引流线上方横担处安装2~3只普通防鸟刺,中相跳线横担处安装2只普通防鸟刺。 4.1.7双回路直线塔(耐张塔)中、下相参照上字型直线塔中相安装规定,安装4只短式防鸟刺;上相参照边相安装规定,安装2只普通防鸟刺。

110kV带电安装防鸟刺标准化作业指导书

110kV带电安装防鸟刺标准化作业指 导书 1 2020年4月19日

编号:Q/TJ-SD-JX- -041 输电线路带电安装防鸟刺标准化作业书 (110kV) 作业类别:一类 作业负责人: 作业日期:年月日时分至年月日时分 吐鲁番电业局输电运维工区 班 2 2020年4月19日

1 范围 适用于吐鲁番电业局所管辖的110kV线路 2 引用文件 国家电网安监[ ]83号电力安全工作规程(电力线路部分) 国家标准GB50233- (110-500kV架空送电线路施工及验收规范) 检修规范: 1.每项作业开始前,由作业负责人组织作业人员,从人员、作业方法、作业环境、设备系统及使用各种工器具等方面查找存在的危险点,要求准确,无遗漏。 2.有针对性地制定安全技术措施。安全技术措施内容要具体、严谨、完整可靠,且责任明确落实,做到安全措施到项、责任到人、监督到位,确保安全措施落实。对所有作业人员进行安全措施交底。 3.找出危险点,制定预控措施的关键是让每一个作业人员清楚危险点在哪里,如何控制。 4.抓住危险点预控实施过程中的关键环节,突出危险点预控措施的针对性、实效性,坚持每项措施 3 2020年4月19日

有的放矢,针对每个危险点制定相应预控措施,克服形式主义的不良行为。 5.注意对实施中的危险点预控措施的补充,提高预控措施的可靠性,由于危险点预控措施在编审过程中,可能存在对于潜在的危险点认识不全的问题。因此,在实施中结合当时的作业情况,对预控措施加以补充,使其更加完善,对危险点控制更加有效。 6.预控措施执行后的总结。每一项预控措施执行后,由工作负责人组织所有作业人员进行总结,找出执行中存在的问题,为下一次作业提供经验。 3 工作前准备 3.1宣读工作任务。宣读人:工作任务单编号: 4 2020年4月19日

相关文档
相关文档 最新文档