文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 摇表接地电阻测试方法

摇表接地电阻测试方法

摇表接地电阻测试方法
摇表接地电阻测试方法

摇表接地电阻测试方法 The pony was revised in January 2021

接地电阻测试方法

接地电阻测试方法(图解)一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。二、接地电阻测试仪

GEOHM C型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。

附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。

1、GEOHM C型接地电阻测试仪一台

2、辅助接地棒二根

3、导线5m、20m、40m各一根

五、使用与操作1、测量接地电阻值时接线方式的规定

仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1

将仪表上2个E端钮连结在一起。

如图1

测量小于1Ω接地电阻时接线图见图21.2测量小于1Ω接地电阻时接线图

将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测

量结果引入的附加误差。

如图2

2、操作步骤

2.1、仪表端所有接线应正确无误。

2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。2.4、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方

向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电

阻值。2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节

到完全平衡为止。2.6、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。

六、注意事项1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。

深圳市杰创立仪器有限公

2007 08 21

点图进入相册

罚款单

混凝土班组:

项目部安全检查,你班组作业人员未戴安全帽。为提高安全意识对其罚款100元。班长安全责任心不强罚款200元。罚款共计300元将从工程款中一次扣除。

甘肃鸿昇永登药水沟温泉度假村项目部

罚款单

外架班组:

11月6日,项目部安全检查发现,你班组A19C区屋面外架悬挑搭设时,你班组四人均不戴安全带违章作业。根据项目部安全生产管理规定对违章作业人员每人罚款500元。罚款共计2000元将从工程款中一次性扣除。

甘肃鸿昇永登温泉度假村项目部

接地电阻摇表使用方法及标准

接地电阻摇表使用方法 及标准 Revised as of 23 November 2020

接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。 以ZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。 (2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。 (3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。 2 接地电阻测试仪设置的技术要求 (1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。 (2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。 (3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。 (4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。 (5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。 (6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。 (7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。 (8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。 3 接地电阻测试仪的操作要领

单点课 接地摇表测接地电阻

接地摇表测接地电阻单点课(OPL ) 单位:金岭矿业选矿厂 教材编号:XKC-JDYB-201701201-1 题 目 接地摇表测接地电阻 设备名称 接地摇表 照 片 类 别 维保技巧□ 点检润滑□ 故障处理□ 专业知识■ 设备型号 ZC-8型 班 组 技术科 岗 位 工程师 制作人 陈为强 一、ZC-8型接地摇表简介 ZC-8型接地摇表的外形与普通绝缘摇表差不多,适用于测量各种电力系统、电气设备、避雷针等接地装置的电阻值,亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m 、20m 、40m 各一根 ZC-8型接地摇表有两种量程,一种是0-1-10-100Ω;另一种是0-10-100-1000Ω。三个端钮的量程为0-10-100-1000Ω;四个端钮的量程为0-1-10-100Ω。 二、测量接地电阻的步骤 1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m 、40m 的地下,插人深度为400mm ,如下图所示。 接地电阻测试使用图解: a )实际操作 b )等效原理

2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下: ①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与“C2、P2”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。(将接地线与接地体完全断开) ②用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮“C1”相连。 ③用余下的长度居中的专用导线将距接地体20m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连。 3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。 4)将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于最大倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。 5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r /min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。 6)若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数,重新调整“测量标度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。 7)计算测量结果,即R地=“倍率标度”读数ד测量标度盘”读数。 三、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 四、注意事项 1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量,必须确认负责拉线和打探针的人员不碰触 探针或其他裸露部分的情况下才可以摇动接地摇表。 2、解开和恢复接地引下线时均应戴绝缘手套。 3、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。 4、为了保证所测接地电阻值的可靠,应改变方位重新进行复测,取几次测得值的平均 值作为接地体的接地电阻。 5、接地电阻应在气候相对干燥的季节进行,避免雨后立即测量,以免测量结果不真实。 6、测量完毕,应对设备充分放电,否则容易引起触电事故。 审核人王涛主讲人陈为强培训日期2017、10 培训范围技术科电工作业人员 受训人(签字)王彬张芳周文庆殷有全张勇刘章坡于斌边蒙 单点课教材案例—One point lessons

? 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。用摇表测接地电阻的方法及参数

一般使用的是摇表测量 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一 你搞错了,你所说的这种ZC25-3型表是兆欧表,是不能用来测接地电阻的,只能测某线路或设备间的绝缘电阻或其对地的绝缘电阻,因为绝缘电阻越大越好,所以用兆欧(1000000欧),型号普遍都是为ZC25等 而接地电阻值是越小越好的,所以一般要求测能到欧及以下,这种接地电阻仪型号一般为ZC29开头,上面一般有四个端子:C1、C2、P1、P2(还有一种三个端子,分别为E、P、C),其中C2和P2是连通的(带接地符号),直接接被测物接地极;然后P1端接20米线,拉直后将探针插入地下;C1端接40米线,拉直后要和接地极以及之前插入地下的探针在同一直线上,在这个位置插入第二根探针。 摇表的时候保持摇速120转/分,打好1x几,大转盘的一格就是几,转动大转盘使指针停在中间,大转盘上被箭头对准的数就是电阻值。 比如如打好,大转盘上被箭头对准的数是,电阻值就是为欧。 摇表使用及接地电阻测试 收藏此信息打印该信息添加:佚名来源:未知 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇

(摇表)接地电阻测试方法

接地电阻测试方法 接地电阻测试方法(图解) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 GEOHM C型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成, 全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。 附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、GEOHM C型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根

五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且E ˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 如图1 测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 如图2 2、操作步骤 2.1、仪表端所有接线应正确无误。 2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 2.4、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方 向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电

用摇表测接地电阻的方法及参数

、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式一般使用的是摇表测量 接地摇表又叫接地电阻摇表和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一 你搞错了,你所说的这种ZC25-3型表是兆欧表,是不能用来测接地电阻的,只能测某线路或设备间的绝缘电阻或其对地的绝缘电阻,因为绝缘电阻越大越好,所以用兆欧(1000000欧),型号普遍都是为ZC25等 而接地电阻值是越小越好的,所以一般要求测能到0.01欧及以下,这种接地电阻仪型号一般为ZC29开头,上面一般有四个端子:C1、C2、P1、P2(还有一种三个端子,分别为E 、P 、C ),其中C2和P2是连通的(带接地符号),直接接被测物接地极;然后P1端接20米线,拉直后将探针插入地下;C1端接40米线,拉直后要和接地极以及之前插入地下的探针在同一直线上,在这个位置插入第二根探针。 摇表的时候保持摇速120转/分,打好1x 几,大转盘的一格就是几,转动大转盘使指针停在中间,大转盘上被箭头对准的数就是电阻值。 比如如打好1x0.1,大转盘上被箭头对准的数是2.2,电阻值就是为0.22欧。 摇表使用及接地电阻测试 收藏此信息 打印该信息 添加:佚名 来源:未知 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎

接地电阻测试方法(带图)

接地电阻测试方法(带图) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 ZC-8型接地电阻测试仪 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台

2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 常用工器具 五、仪表好坏检查: 1、外观检查。 先检查仪表是否有试验合格标志,接着检查外观是否完好;然后看指针是否居中;最后轻摇摇把,看是否能轻松转动。 2、开路检查。 三个端钮的接地摇表:将仪表电流端钮(C)和电位端钮(P)短接,然后轻摇摇表,摇表的指针直接偏向读数最大方向; 四端钮的接地摇表:将仪表上的电流端纽(C1)和电位端纽(P1)短接,再将接地两端钮(C2、P2)短接[我们常说的两两相接],然后轻摇摇表,摇表的指针直接偏向读数最大方向。钮(C2、P2)短接[我们常说的两两相接],然后轻摇摇表,摇表的指针直接偏向读数最大方向。

3、短路检查。不管是三端钮的仪表还是四端钮的仪表,均将所有端钮连接起来,然后轻摇摇表,摇表的指针偏往“0”的方向。 通过上述三个步骤的检查后,基本上可以确定仪表是完好的。 六、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、

接地装置接地电阻的正确测试方法-兆欧表

接地装置接地电阻的正确测试方法 为了保证各种电气设备和用电设备接地网(极)装置在规程范围内安全可靠运行,必须按规定定期进行接地电阻的测量检查工作,现以ZC—8接地摇表为例介绍接地电阻的正确测试方法。 1、工作原理 ZC—8型接地摇表是由手摇发电机、滑线电阻、电流互感器以及检流计等主要部件组成,当发电机以120r/min,频率在92±5Hz(抗50Hz工频干扰)的转速摇动时产生的交变电流经TA初级线圈→接地网(极)至大地→接地探测计→回到手摇发电机。此时TA次级感应电流流经检流计和电位调节器的滑线电阻使其达到平衡,因而测得接地电阻值。 2、测试步骤 (1)将接地装置被测点用锉刀或纱布除去锈蚀及涂漆表面,利用专用线夹或压接方法引出导线可靠地接于摇表E端,可采用如下两种探针布置方式: a 电极直线布置法(如图1)。将被测接地极E′与电压极P′探针和电流极C′探针成直线排列。对于垂直埋设的单独接地体,可彼此相距约20m,对于网络接地体可彼此相距40m(如按E′P′=0.618E′C′的距离测量则误差值更小),此布置方式简便易行,常采用。

b 电极等腰三角形布置法(如图2)。将被测接地极E′与电压极P′探针和电流极C′探针布置成等腰三角形排列,使两腰长E′P′=E′C′≥20m夹角θ=29° 按照上述两种方法选择其中一种布置后,将电压极P′探针和电流极C′探针插入地下。 (2)从P′、C′探针上引测试导线至摇表P、C端联接好。 (3)把摇表置于水平位置,检查检流计指针是否指在测量指示线上,必要时可进行零位调整。 (4)将倍率旋钮置于最大倍数(或根据估算置于适当倍数),慢慢转动发电机摇把,同时旋动测量标度盘,使检流计指针指于测量指示线上达到平衡。如不能平衡表明倍率不在适当位置上,当指针摆至最小,可将倍率旋钮减一档,相反,增加一档。 (5)继续旋动测量标度盘,如果检流计指针接近测量指示线并趋于平衡时,再均匀加速摇转发电机达至120r/min的速度保持不变,精调测量标度盘使检流计指针指于测量指示线上达到最后的平衡。 (6)对准测量指示线读取测量标度盘上的读数并乘以倍率,就可读出所求接地电阻值,即:被测接地电阻值Ω=X倍标度值×测量标度盘值。 说明: 其它型式的接地电阻测试仪(如晶体管式或电子式数字表) 均与上述测试方式基本相似,请具体参照使用说明书。

接地摇表使用方法说明及接地电阻测试标准

接地摇表使用方法说明及接地电阻测试标准 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。以ZC29B-2型摇表测试方法如下:(1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。 (2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。(3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。 2 接地电阻测试仪设置的技术要求(1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。 3 接地电阻测试仪的操作要领(1)测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。(2)测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。(3)缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x0 1档位。(4)通过步骤(3)选择后,缓慢转动手柄,检流

ZC-8型接地电阻测量仪使用方法

一、接地电阻检测仪 (本指导书主要介绍ZC-8型接地摇表) 一、定义 接地电阻测量仪也称接地摇表,主要用语直接测量各种接地装置的接地电阻值。目前,我局的ZC-8型接地摇表有两种,一种为三个端钮;另一种为四个端钮。 二、结构 ZC-8型接地电阻测量仪主要是由手摇发电机、相敏整流放大器、电位器、电流互感器及检流计等构成,全部密封在铝合金铸造的外壳。仪表都附带有两根探针,一根是电位探针,另一根是电流探针。 (三端钮的接地摇表)(四端钮的接地摇表)三、仪表量程 ZC-8型接地摇表有两种量程,一种是0-1-10-100Ω;另一种是0-10-100-1000Ω。我局现有的接地摇表中,三个端钮的量程为0-10-100-1000Ω;四个端钮的量程为0-1-10-100Ω。 四、正确读数

ZC-8型接地摇表的数字盘上显示为1、2、3…10共10个大格,每个大格中有10个小格。三端钮的接地摇表倍数盘有1、10、100三种倍数;四端钮的接地摇表倍数盘有0.1、1、10三种倍数。在规定转速,仪表指针稳定时指针所指的数乘以所选择的倍数即是测量结果。如:当指针指在8.8,而选择的倍数为10时,测量出来的电阻值为8.8×10=88Ω (三端钮摇表最大倍率)(四端钮摇表最大倍率) 五、对接地探针的要求 用接地摇表测量接地电阻,关键是探针本身的接地电阻,如果探针本身接地电阻较大,会直接影响仪器的灵敏度,甚至测不出来。一般电流探针本身的接地电阻不应大于250Ω,电位探测针本身的接地电阻不应大于1000Ω,这些数值对大多数种类的土质是容易达到的。如在高土壤电阻率地区进行测量,可将探针周围的土壤用盐水浇湿,探针本身的电阻就会大大降低。探针一般采用直径为0.5cm,长度为0.5m的镀锌铁棒制作而成。 六、仪表好坏检查 1、外观检查。先检查仪表是否有试验合格标志,接着检查外观是否完好;然后看指针是否居中;最后轻摇摇把,看是否能轻松转动。 2、开路检查。三个端钮的接地摇表:将仪表电流端钮(C)和电位端钮(P)

接地电阻测试方法(带图)90880

For personal use only in study and research; not for commercial use 接地电阻测试方法(带图) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 ZC-8型接地电阻测试仪

三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 常用工器具 五、仪表好坏检查: 1、外观检查。 先检查仪表是否有试验合格标志,接着检查外观是否完好;然后看指针是否居中;最后轻摇摇把,看是否能轻松转动。 2、开路检查。 三个端钮的接地摇表:将仪表电流端钮(C)和电位端钮(P)短接,然后轻摇摇表,摇表的指针直接偏向读数最大方向; 四端钮的接地摇表:将仪表上的电流端纽(C1)和电位端纽(P1)短接,再将

接地两端钮(C2、P2)短接[我们常说的两两相接],然后轻摇摇表,摇表的指针直接偏向读数最大方向。钮(C2、P2)短接[我们常说的两两相接],然后轻摇摇表,摇表的指针直接偏向读数最大方向。 3、短路检查。不管是三端钮的仪表还是四端钮的仪表,均将所有端钮连接起来,然后轻摇摇表,摇表的指针偏往“0”的方向。 通过上述三个步骤的检查后,基本上可以确定仪表是完好的。 六、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定

摇表测量绝缘

摇表测变压器、母线、开关、电缆绝缘电阻 用摇表测变压器、母线、开关、电缆绝缘电阻步骤 1、由两人进行操作,戴绝缘手套 2、选择适当量程(对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表) 3、接线:G屏蔽线,L被测相,E接地 4、校表:摇动摇表开路为∞,短接为零 5、断开所接电源,验电(在什么地方验电就在什么地方测绝缘) 6、测量时摇动摇表手柄的速度均匀120r/min;保持稳定转速1min后读数(以便躲开吸收电流的影响) 测量A、B、C三相相间绝缘电阻,A、B、C相对地绝缘电阻 变压器相间绝缘电阻均为零,对地6kv不小于100兆欧0.4KV不小于300兆欧 母线相间及对地绝缘电阻6kv不小于6兆欧,0.4KV不小于0.5兆欧 电缆相间及对地绝缘电阻6kv不小于400兆欧,0.4KV不小于200兆欧 测绝缘开关柜后下柜内、前柜门内进行( 一般各厂都规定在后下柜门测绝缘,断开控制电源开关) 7、测试完先拆线,后停止摇动摇表。(以防止容性电气设备向摇表反充电导致摇表损坏) 8、放电。将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下 特别注意事项 一.不能带电使用,测量前要验电,在什么地方验电就在什么地方测绝缘 二.测量结束,对于大电容设备要放电 三.不是所有设备断电设备都能测,如变频器 四.摇表线不能绞在一起,要分开 五.摇测过程中,被测设备上不能有人工作 六.禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量 七.摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分 摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下:(1)首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。

接地摇表使用方法及电阻测试

接地摇表使用方法说明及电阻测试 接地摇表使用方法说明及接地电阻测试标准 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。 3 接地电阻测试仪的操作要领 (1)测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。 (2)测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮应

摇表 接地电阻测试方法

接地电阻测试方法 ? 接地电阻测试方法(图解) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 GEOHM C型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组 成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。 附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、GEOHM C型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作

1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且E ˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 如图1 测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 测量小于1Ω接地电阻时接线图 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 如图2 2、操作步骤 、仪表端所有接线应正确无误。 、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到 150r/min。当检流计指针向某一方 向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电 阻值。

摇表接地电阻测试方法

摇表接地电阻测试方法 The pony was revised in January 2021

接地电阻测试方法 接地电阻测试方法(图解)一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 1、GEOHM C型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 如图1 测量小于1Ω接地电阻时接线图见图21.2测量小于1Ω接地电阻时接线图 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测 量结果引入的附加误差。

2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节 到完全平衡为止。2.6、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。 六、注意事项1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。 深圳市杰创立仪器有限公 2007 08 21 点图进入相册 罚款单 混凝土班组:

接地摇表使用方法及电阻测试

接地摇表使用方法及电阻测试 接地摇表使用方法说明及电阻测试 接地摇表使用方法说明及接地电阻测试标准 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。 以ZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E,E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。

(2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。 (3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。 2 接地电阻测试仪设置的技术要求 (1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1,3m处,放置应平稳,便于操作。 (2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。 (3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。 (4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。 (5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120?,更不可同方向设置。 (6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。 (7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。 (8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。 3 接地电阻测试仪的操作要领 (1)测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。 (2)测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮应 放置在6,7Ω位置。 (3)缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x0 1档位。 (4)通过步骤(3)选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则说明接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,

兆欧表和接地电阻表的检定

绝缘电阻表又叫兆欧(mω)表或摇表,又称梅格表。它用于测量电气设备(如电机、变压器、电缆等)的绝缘电阻数值。 绝缘电阻表从结构上可分为磁电系比率表和磁电系电流表两种形式;从供电方式上可分为手摇发电机式和外供电式。电力系统使用的绝缘电阻表多属高电压、高量限的仪表,这类仪表均为磁电系比率表的结构型式,通常所用的额定电压有500伏、1000伏和2500伏。绝缘电阻表按准确度等级分为5级:1.0,2.0,5.0,10.0,20.0。。使用设备包括标准高压高阻箱及恒定转速驱动装置。标准高压高阻箱允许误差限值,应不超过绝缘电阻表允许误差限值的1/4。 绝缘电阻表检定步骤如下: 首先将兆欧表均匀摆动,看其指针能不能指到端;再将兆欧表l和e端短接,轻摇手柄,看指针能否迅速回到“0”刻度。此后将兆欧表的l端接至端电压检测仪的“l端”,e端接至其有效值的“e”端,打开检测仪电源,摇动兆欧表的手柄,看兆欧表电压能否达到其额定电压的90%~110%,是则合格。用标准高压高阻箱来校验兆欧表的每一点的误差。 对于检定结果的处理,检定证书中一般不出具检定数据,检定数据应记入检定原始记录,并至少保留1年时间。找出绝缘电阻表所检各点的示值与测量的实际值之间的最大差值,计算出绝缘电阻表所检区段的最大基本误差。被检绝缘电阻表的最大基本误差的计算数据,应按规则进行修约,修约间隔为允许误差限值的1/10。判断绝缘电阻表是否超过允许误差限值时,应以修约后的数据为依据。 被检绝缘电阻表各项要求均符合检定规程中相应项目的要求时,该表检定合格,否则为检定不合格。 检定合格的绝缘电阻表发给检定证书;检定不合格的绝缘电阻表发给检定结果通知书,并说明不合格的原因。如基本误差超差,但能符合低一级的技术要求时,允许降一级使用。 除了绝缘电阻表外,还有接地电阻表,它的技术要求有:铭牌或外壳上应有以下主要标志:产品名称、型号、出厂编号;制造厂名称;准确度等级;正常工作位置;电阻测量范围;线路绝缘强度试验电压;接线端钮上有明显的e(被测接地电阻电极)、p(电位电极)、c(辅助电极)符号。接地电阻表上应有供检定部门封印的位置。 接地电阻表的准确度等级及允许误差应不超过下表的规定。 准确度等级(a) 1.5 2.5 5 允许误差(%) ±1.5 ±2.5 ±5 555 接地电阻表的线路与金属外壳(或绝缘外壳上任一金属部分)之间的绝缘电阻应不低于20mω。 接地电阻表的线路与金属外壳(或绝缘外壳上任一金属部分)之间,应能承受45~65hz 任一频率实际正弦波交流电压500v(有效值)历时1min试验不击穿或无飞弧现象。 接地电阻表在正常工作位置(倾斜不大于2°)时的指示值与倾斜(不大于10°)时指示值之差,不应超过允许误差。 接地电阻表应在下表规定的条件下进行检定: 环境温度(℃)

接地电阻测试仪的使用方法(图解)

接地电阻测试仪的使用方法(图解) 接地电阻是指埋入地下的接地体电阻和土壤 散流电阻,通常采用ZC 型接地电阻测量仪 (或称接地电阻摇表)进行测量。 ZC-8 型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也就按习惯称为接地电阻摇表。ZC 型摇表的外形结构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。ZC-8 型接地电阻测量仪的结构如图20 所示,测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。

三、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 四、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图

几种接地电阻测量方法.

1 11 1摇表测量法 摇表测量法摇表测量法 摇表测量法测量前,首先将电位探测针 P 和电流探测针 C 分别插入地中,使它们与接地极 E 成一条直线, E 、 P 、 C 三点间距离为 20m 。随后将 E 、 P 、 C 用专用导线接到摇表相应的接线柱上。测量时,以 2r/s的速度摇动并对指示数逐渐进行调节,便可以直接从刻度盘上读出被测的接地电阻值。 2 22 2仪表测量法 仪表测量法仪表测量法 仪表测量法在隔离变压器 B 的电源两端中,分别接上电流表、电压表、开关,如图 1。当开关闭合后, 用电流表测出线路的电流。用高内阻电压表测出接地极 E 与临时接地极 P 之间电阻 RE 的电位差 V 。最后用 RE=V/I公式计算出接地电阻值。 图 1接地电阻仪表测量法 3 33

3万用表测量法 万用表测量法万用表测量法 万用表测量法 3.1 3.13.1 3.1 三角形测量法。在接地体 E 的 3m 处,分别插入临时接地极 P 和辅助接地极 C ,使它们之间 的夹角为 30°~60°,如图 2。然后用高精确度的万用表分别测出 REP 、 REC 、RPC 电阻。最后用下列公式计算出接地电阻值。 RE=1/2(REP+REC +RPC 。 i 懯 %s暷 W 帴 ? 图 2接地电阻三角形测量法 3.2 3.23.2 3.2 直线测量法。在接地极 E 的 3m 和 6m 处, 分别插入临时接地极 P 和辅助接地极 C , 如图 3。 若用万用表测得:RE +RP=8Ω, RP +RC=10Ω,RE +RC=6Ω,则可以用解三元一次方程组方法,分别求出 RE 、 RP 、 RC 的接地电阻值。 图 3接地电阻直线测量法 QR

相关文档