文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 陶板幕墙施工方案

陶板幕墙施工方案

陶板幕墙施工方案
陶板幕墙施工方案

烟台开发区第五初级中学

2#礼堂项目

山东创元建设集团有限公司

2017年11月20日

1 幕墙描述 (2)

2 施工方法 (2)

3 陶土板幕墙施工流程 (2)

3.1测量放线 (2)

3.2水准测量 (4)

3.3后置埋件 (6)

3.4连接件安装 (8)

3.5竖龙骨安装 (9)

3.6 次龙骨定位与放线 (11)

3.7 次龙骨角码定位钻孔 (12)

3.8角码安装 (12)

3.9陶板安装 (13)

4 质量控制标准 (14)

5 质量保证措施 (16)

6 安全措施 (16)

7 环保措施 (17)

1 幕墙描述

本工程外墙大面积为陶板幕墙,陶材幕墙采用专用配套铝合金挂件。

2 施工方法

干挂陶板幕墙采用外脚手架进行施工。陶土板幕墙属于构件式幕墙,通过固定在建筑物主体结构上的立柱、横梁骨架,采用滑移扣件将陶土板安装在骨架上,形成装饰面层,从而达到建筑装饰效果。

3 陶土板幕墙施工流程

测量放线→后置埋件→连接件安装→竖龙骨安装→横龙骨安装→防火棉、保温棉安装→陶土板安装。

3.1测量放线

一)测量放线技术方案

1.清理预埋件,测定基准轴线及边线;

2.按:中—边—中—边的循环测量方法,测定各支持点中心线位置;

3.全面校准并定位各中心线间距;

4.测定与校准底层基准水平线。

5.定各支持点中心线的垂线。

二)测量原理

幕墙测量遵循着由整体至局部的测量原则。与土建的测量工程师取得联系,

使用水平仪和长度尺确定等高线(如图1)

使用激光经纬仪确定垂直线(如图2)

使用激光经纬仪校核空间交叉点(如图3)

建立控制网并在平面设定平面坐标系统。

四)平面控制网的测设:

首先,对总包单位提供的控制点和有关起算数据用经纬仪分别进行两测回测角测距,检测无误后即将其作为该工程平面控制网的基准点和起算数据。

五)高程控制网的测设

a) 首先,对总包公司提供的施工现场控制点与城市水准进行联测,后用自动补偿水准仪按照四等水准测量规范要求,把高程点引测到每个平面控制点上,并以此作为高程控制网。水准测量的主要技术要求:

b) 使用激光经纬仪确定垂直线,按照幕墙图纸排线

c) 使用水平仪和长度尺确定等高线

六)测量人员的组织安排

根椐本工程的施工分区需要二组测量人员,共8人。

人员的组织安排:

3.2水准测量

1.概述

每座工程在底层都有一个水准控制基准点,此点的标点是经过已标高和坐标的国家控制点测量而知的,由此可知此楼的绝对标高和相对标高,现对此工程而言,我们仅使用相对标高。

2.测量方法

从水准控制基准点测设至主楼面容易上下拉尺的位置,此点应往返测量并消

铝塑板幕墙施工方案

第七节铝塑板幕墙施工方案 一、施工流程 测量放线→结构及预埋件检查→转接件的安装→立柱的安装→横梁的安装→防火层的安装→面材安装→打胶 二、铝塑复合板幕墙安装施工 1.测量放线: a.放线工首先与总包方确定好基准轴线和水准点。再用经伟仪放出控制线以及拐角控制线。 b.将土建提供的基准中心线、水平线进行复测,无误后放钢线,定出幕墙安装基准线。为保证不受其它因素影响,放完线后,用水平仪检测,调准。 2.结构及预埋件检查 根据测量放线结果检查结构是否符合幕墙的安装精度要求,如超出允许偏差范围则应通知总包单位进行处理,直至达到要求。 检查埋设的预埋件是否符合设计要求,若偏差较大的设计做出修正方案。 3.连接件的安装 a.首先由测量放样人员将连接件的分格线及标高线全部弹在结构上,作为安装连接件的基准线。 b.依据放线组所弹中心线、分格线安装钢连接件,要求钢连接件高低、左右控制在2—3mm之内。 c.依据放线组所布置的钢丝线,结合施工图将转接件与埋件焊接。 4、立柱的安装

(2 直至各尺寸符合要求, 在±1mm范围内,竖料之间分格尺寸控制在±1mm,否则会影响横料的安装。 (4)底层立柱安装完毕后,在安装上一层立柱时,两立柱之间安装套筒,立柱安装调节完毕,两立柱之间打胶密封,防止雨水入侵。上下连接套筒插入长度不得小于250mm。 竖向伸缩缝密封胶套筒 立柱

5.横梁安装 (1)立柱全部安装完毕后进行横梁的安装,横梁未安装之前,首先将角码插到横梁的两端,将横梁担住。然后用螺栓固定在立柱上。横梁承受玻璃的重压,易产生扭转,因而立柱上的孔位、角码的孔位 (2 4~4.5mm,横梁两端安装 (3)横梁在安装过程中,横梁两端的高低应控制在±1mm范围内。同一面标高偏差不大于3mm。

陶板、陶棍专项施工方案

陶板、陶棍幕墙安装专项方案一、陶板、陶棍幕墙节点示意图

二、安装流程 测量放线→埋件的修补和补埋→楼层连接件安装→立柱安装→→铝合金挂码安装→陶板面板安装→清洗 2.1、施工控制要点 2.1.1钢通立柱安装 根据放线的具体位置,进行骨架安装。骨架固定,采用连接件将骨架与主体结构相连。待连接件固定后,可以安装立柱骨架。(因为立柱与主体结构相连)。 对于通长的竖向骨架,当高度较高时,应用仪器进行进出位校正,转角处作左右位及进出位校正,这样做是为了保证骨架的安装质量,

骨架安装质量是陶面板及陶棍安装质量的基础。 (1)应注意立柱本身的防腐处理问题,焊接完成后,需要对焊接处进行除锈及防腐处理。 (2)幕墙骨架,都存在骨架接长问题,特别是骨架的立柱,要确保上下立柱之间的连接可靠。 (3)立柱安装的准确性和质量,将影响整个陶板幕墙的安装质量,是幕墙安装施工的关键之一。 (4)立柱安装前应认真核对立柱的规格、尺寸、数量、编号是否与施工图纸相一致。 (5)施工人员必须进行有关高空作业的培训,并取得上岗证,方可进入施工现场施工。施工时严格执行国家有关劳动、卫生法规和行业标准的有关规定,特别要注意在风力超过六级时,不允许进行高空作业。 (6)立柱通过焊接与连接件连接,固定于预埋件上。安装标高偏差不应大于 2mm,轴线前后偏差不应大于 2mm,左右偏差不应大于2mm。同时注意误差不得积累。 (7)相邻立柱安装标高偏差不应大于 3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于 3mm,相邻立柱的距离偏差不应大于 2mm。 (8)立柱按偏差要求初步定位后,应进行自检,对不合格的应进行调校修正;自检合格后,再报质检人员进行抽检,抽检数量应为立柱总数量的 5%以上,且不少于 5件。 2.1.2陶板面板安装

陶板幕墙施工方案

陶板幕墙施工方案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

运城职业技术学院图书馆 外装饰工程 陶板幕墙施工方案 编制: 审核: 审批: 陕西东大幕墙装饰工程有限公司 2016年06月

陶板幕墙施工方案 1 幕墙描述 本工程外墙大面积为陶板幕墙,陶材幕墙采用专用配套铝合金挂件。 2 施工方法 干挂陶板幕墙采用吊篮进行施工。吊篮拆装方案同玻璃幕墙电动吊篮方案。 2.1陶土板幕墙施工流程: 吊篮安装→测量放线→后置埋件→连接件安装→竖龙骨安装→横龙骨安装→防火棉、保温棉安装→陶土板安装。 2.1.2测量放线 一)测量放线技术方案 1.清理预埋件,测定基准轴线及边线; 2.按:中—边—中—边的循环测量方法,测定各支持点中心线位置; 3.全面校准并定位各中心线间距; 4.测定与校准底层基准水平线。 5.定各支持点中心线的垂线。 二)测量原理 幕墙测量遵循着由整体至局部的测量原则。与土建的测量工程师取得联系,办理主体结构的水准测量基准点和平面控制测量基准点的移交;进行水准测量和控制测量; 然后根据测量成果放线;报请总包、监理验线;测量主体结构及预埋件偏差。 图1 图2 图3三)控制点的确定原理: 使用水平仪和长度尺确定等高线(如图1) 使用激光经纬仪、铅垂仪确定垂直线(如图2) 使用激光经纬仪校核空间交叉点(如图3)

建立控制网并在在一层平面设定平面坐标系统。 四)平面控制网的测设: 首先,对总包单位提供的控制点和有关起算数据用经纬仪分别进行两测回测角测距,检测无误后即将其作为该工程平面控制网的基准点和起算数据。用全站仪按一级导线技术要求,对控制点进行闭合导线测量,建立平面控制网。 一级导线测量的主要技术要求: 五)高程控制网的测设 a) 首先,对总包公司提供的施工现场控制点与城市水准进行联测,后用DSG320自动补偿水准仪按照四等水准测量规范要求,把高程点引测到每个平面控制点上,并以此作为高程控制网。水准测量的主要技术要求: b) 控制点的确定 c) 使用水平仪和长度尺确定等高线 1.使用激光经纬仪、铅垂仪确定垂直线 2.使用激光经纬仪校核空间交叉点 3.使用激光经纬仪、铅垂仪确定坐标定位点及精度控制 4.在由内外部主控点为坐标原点、相互垂直的控制轴线及建筑标高的构成的三维坐标系统,幕墙各控制点均可通过计算得出其精确的三维坐标,在施工中精确给出其位置指引施工并对其校核是本工程幕墙外形保证和精度控制的关键。 幕墙测量放线的流程

铝板幕墙施工方案.

邵伯原局机关办公楼改造工程 1 号办公楼 铝板幕墙分项工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

一、目的 用以指导施工全过程的技术、质量、安全、工期和经济活动,确保产品满足合同规定的要求。 1、工期目标:根据甲方对本工程提出的要求,我方将合理组织劳动力,并制定合理施工措施,确保在历天内完成本工程的施工。 2、质量目标:一次验收合格率 100%。 3、职业建康安全目标:杜绝重大安全事故;轻伤事故频率控制在 1.5‰以下。 4、环境目标:水、气、声、渣达标排放;注重节约能源和自然资源;现场达文明工地的要求 二、工程概况 该工程位于江苏石油勘探局钻井处大院内,办公楼为五层钢筋混凝土框架结构,层高3.3m,总高度为22.45 m,南北长16.72m,东西宽 42.24 m,外墙装饰为局部铝板外墙饰面,总面积约为978 m2 。 1、工程名称:邵伯原局机关办公楼改造工程1 号办公楼 2、工程地点:江都市邵伯镇 3、建设单位:江苏石油勘探局钻井处 4、设计单位:江苏石油勘探局勘察设计研究院 三、主要选用材料说明 1、钢型材:40×20×2 厚钢方管做横杆及立杆。

2、铝板:色mm 厚的铝单板。 3、耐候胶:JS-2000 硅酮密封胶。 四、各项资源计划 1、劳动力计划:组织5 个作业班组,合计20 人。 2、设备配备计划 挤角机2 台注胶设备2 套 滑轮吊机4 套BX3—500 型电焊机2 台 0.3cm3 空气压缩机4 台打胶机2 台 φ23mm 电锤8 把φ10 电钻6 把 300mm 活扳手8 把17×19 双头扳手8 把 7.5m钢卷尺16 把5.0m钢卷尺2 把 五、材料进场前的准备工作 此部分工作为工程的起始阶段,要以为施工服务为原则,按期、保质、保量地完成,具体如下: 1、根据本工程的建筑图和铝板幕墙工程方案图,在最短的时间内提出本工程的用料计划表。 2、项目经理部,依据施工进度计划表和工程现场的实际情况作出本工程的加工计划,合理组织、安排生产,保证产品及时到场。六、施工方法 (一)测量放线 1、根据主体结构上的轴线和标高线,按设计要求将支承骨架的安装位置线准确地弹到主体结构上。

干挂陶土板幕墙施工方案

干挂陶土板幕墙施工方案 The latest revision on November 22, 2020

干挂陶土板幕墙施工方案一. 工程概况 南京至高淳的宁高城际轨道,南京至溧水段金山站、固山站站台主体两面采用绿色环保、无辐射、色泽温和、耐久性、自洁性好的干挂陶土板幕墙,总长约121m,宽度为19.177m似船形状,宽度从6.15m至15.35m陶土板面积约每站1500m2左右,采用干挂式900*300规格的陶土板拼装幕墙,具有环保效益和社会效益。 二、工艺原理 该幕墙采用挂件安装系统,根据陶土板幕墙风格将龙骨与主体结构连接固定,形成安全可靠的外墙装饰和外墙维护结构,采用螺栓连接将角连接件在竖龙骨上,通过铝挂件把陶土板固定在角钢连接件上,铝挂件托在陶土板接缝处,陶土板与角钢可以调挂件连接,陶土板小平缝处于散开状态,竖向缝安装分封胶条,它直接固定在竖龙角上,通过调整与角码连接连接及铝挂件螺栓,保证版面的整体平整度,达到施工质量的验收要求。 三、施工工艺流程及操作要点 1、施工工艺流程: 施工准备→定位放线→安装后置预埋件及转接件→安装防水保温系统→安装龙骨→安装陶土板→收边收口→清理保洁→验收(见图1) 2、操作要求 ①施工准备

1、首先要充分熟悉图纸,详细考察施工图和实际测量尺寸,以保 证设计加工的完善,同时认真与结构图纸和其他图纸进行核对,发现其不相符的部位,尽量采取措施修正。 2、对施工所需的工具、器具提供应计划,具体型号、数量、供应 时间等,并将计划送交仓库采购部门进行准备 3、根据施工图纸及工程情况,做出详细的材料订货供应计划单, 根据施工进度计划安排好所有材料供货时间,材料进场按提交的数量、规格、质量标准严格把关,并按各规格分类堆码、保护。 4、将外墙面的模板、浮灰、浮浆等杂物清除干净,凹凸面较大的 部位进行剔凿与抹灰,以及将穿墙找管等墙面孔洞进行封堵。 ②定位放线 1、在外墙上放水平控制线和垂直控制线,在根据幕墙放样设计, 结合幕墙立面变化的位置,标高变化的特点放出板块排列线。 2、根据放线后的现场情况,对施工的土建结构进行进行测量,对 误差大需要调整的位置进行处理,然后进行下道工序 ③安装后置预埋件和转接件 根据幕墙竖龙骨定位放线与设计之间间距,安装后置预埋件,它通过化学螺栓固定在主体结构上,化学螺栓的植入深度与螺栓的紧固程度,直接影响幕墙的安全,通过螺栓的拉拔实验来验证是否达到设计强度要求,安装完成后必须用扭矩扳手验证螺栓、螺母的拧紧力度,不小于60N·m,并电焊固定。保证安全可靠,抽检频率不少于1/3。

铝板幕墙装饰工程施工方案

铝板幕墙装饰工程施工方案 第一节工程概况 1.本工程项目位于深圳市罗湖区笋岗仓库813栋,为外立面多孔铝板幕墙装饰改造工程,楼高7层,1~4层三个立面分别为施工区域 2.面板:多孔氟碳喷涂铝单板,孔直径为40~50mm 3.支撑龙骨:8mm钢板 4.立柱(主龙骨):80*80镀锌方管横料 75*6角钢 5.本工程参照的施工规范: .建筑及结构设计规范: 1)《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 2)《钢结构设计规范》 GBJ17 3)《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 4)《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 .材料标准: 1)《铝合金建筑型材》 GB/G5237-2000 2)《铝及铝合金轧制板材》 GB3380-1997 3)《铝及铝合金阳极氧化、阳极氧化膜的总规范》 GB8013-87 4)《碳素结构钢》 GB700-88 5)《低合金高强度结构钢》 GB/T1597-94 .性能监测方法: 1)《建筑隔墙空气渗透性能监测方法》 GB/T15226 2)《建筑隔墙风压变形性能监测方法》 GB/T15227 3)《建筑隔墙雨水渗透性能监测方法》 GB/T15228

4)《建筑隔墙物理性能分级》 GB/T15225-94 .幕墙工程技术规范: 1)《建筑幕墙》 JG3035-96 2)《金属与石材隔墙工程技术规范》 JGJ133-2001 3)《钢结构施工及验收规范》 GB50205-2001 4)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 5)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 第二节劳动力配置 由于该改造项目施工现场复杂,施工工期紧张,施工质量要求高,为顺利完成本工程的施工,我施工单位按照以下几个原则选用施工人员; 1.只有参与过此类似工程施工的人员才能对其内部构造,系统特点、安装的技术要求有所了解,因此对管理人员的要求高,不但有相关专业的理论基础,还必须具备类似系统工程的实际工作经验。 2.选用至少参与施工过两个以上安装工程的技术工人参与本工程施工,确保本工程的顺利进行。 3.一个工程施工进度、质量和安全工作的好坏,除了与参与施工的管理人员和施工人员的业务素质有关外,还与施工人员的责任心有很大的关系,因此,我施工单位选在其它工程中表现良好,有强烈责任心的管理人员和施工人员参与本工程施工。 第三节铝板安装施工方案 1.施工顺序: 根据项目工艺要求,本工程的施工顺序为: 现场清理、搭架——测量放线——龙骨定位——安装后置埋件——铝板龙骨安装——铝板面板安装——氟碳喷涂

陶板施工技术方案完整版

陶板施工技术方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

第一节总体施工工序 施工工序为:现场清理→基线确认定位→测量放线→预埋件安装→立柱安装→保温系统(其他施工承包方)→隐蔽工程验收→横梁安装→陶板挂装(分缝件同时安装)→清洁收尾→竣工验收→工程移交。 施工程序要在保证工期的前提下,在总体上实现施工的连续性和均衡性,讲究施工流程和工艺流程,确保施工质量,降低工程成本,通常情况下应做到: 1、统筹安排各类项目施工,做到各工种之间不相互干扰; 2、工程量大、施工难度大、工期较长的项目要安排先行; 3、按照施工工艺要求,需先期投入施工或起主导作用的工程优先进行; 4、基础部分以及隐蔽工程项目先做,通过规范的验收后,再进行饰面工程; 5、基层必须做防火的部位要严格按照相关规范进行; 6、要充分考虑到季节对工程的影响,尤其是雨季施工,要采取相应的防范措施; 7、上下工序的交接要分清责任,不可出现两不管地带; 8、确保工艺流程的合理性,通常应按照先下后上、先里后外的次序进行排列; 9、注意已完工的成品、半成品保护,且保护方法要科学合理。

第二节关键工序技术措施 一、本工程关键工序 1、测量放线; 2、与玻璃幕墙收口及转角收口问题; 3、底梁收口施工问题; 4、女儿墙陶板收口施工; 5、陶板挂装时横缝、竖缝施工精度; 6、材料及产品保护; 7、关键及重要部位协调配合措施。 二、关键工序施工方法 1、测量放线 测量放线一定要准确、完备。为此,拟由施工员担测量放线组长。每一测量放线组长,均需对其将做的工作及要求了解,并且熟练使用测量放线工具。施工组长应对其工作进行抽检。发现异常情况应立即落实查明。对参加测量、放线工人应按公司质量体系进行培训,以确保测量、放线的准确性。 测量时应掌握天气情况,在风力不大于4级时进行,确保数据准确。严格控制测量误差,垂直方向偏差不大于1mm,水平方向偏差不大于 mm,中心位移不大于1mm,测量必须经过反复检验、核实,确保准确无误,并做好标识。 注意:此过程中必须确保标高、轴线的统一、唯一性。 2、立柱的安装

陶土板幕墙施工工法

陶土板幕墙施工工法 陕西建工集团第二建筑工程有限公司吴新治 1. 前言 陶土板幕墙是一种新型的墙体饰面材料,近几年在国内得到了人们的推广和认可,陶土板幕墙结合了陶制品永恒不变的特征,将现代幕墙技术融为一体,蕴含着几千年古老中国的传统陶文化,赋予了建筑物庄重而强烈的艺术美感,使传统原料与现代建筑巧妙完美的结合,产品本身具有极好的耐久性。 陶土板是环保材料、无须维护、历久弥新,色彩随时间推移更加绚丽,安装便捷可独立更换,具有天然环保、颜色丰富、自然质感、保温节能、重量轻、强度高、自洁等功能特点以及华贵、自身的完美将装饰效果发挥至极至,创造了高科技与生态学之间的和谐,具有较高的品位,同玻璃、金属、石材等幕墙在经济上有较高的性价比。 2. 工法特点 2.1 规格精准 采用先进的工艺设备,确保产品品质的稳定,全自动化温控系统,使得每件陶土板均具有精准的外形控制尺寸。 2.2 防火阻燃,耐久性好 陶土板是不可燃材料,经过高温煅烧,耐酸碱性,抗冻融性好,耐久性好。 2.3更换简单 陶土板幕墙独特的干挂安装系统可以自由装卸设计,使每块陶土板都可以在局部破损的情况下自由拆卸、更换,而不会对幕墙整体造成破坏。 2.4 自由切割 陶土板高强度的物理特性使之能够随意切割,满足多样的建筑造型及设计理念要求的多样化规格,赋予安装更多的灵活性。 2.5 安装方便,简洁 陶土板的系统设计能最大程度的满足幕墙收边、接口、接缝的局部需要,无论是平面、转角或其它部位,都能保持幕墙立面的连贯、美观,并给设计、施工

带来更多的自主性。 3. 适用范围 适用于非抗震及抗震要求的建筑物建筑外装饰幕墙、建筑内装饰幕墙等工程施工。 4. 工艺原理 陶土板幕墙属于构件式幕墙,通过固定在建筑物主体结构上的立柱、横梁骨架,采用滑移扣件将陶土板安装在骨架上,形成装饰面层,从而达到建筑装饰效果。 5. 施工工艺流程及操作要点 5.1 施工工艺流程 施工工艺流程见图1 图1 施工工艺流程图

铝板幕墙安装施工方案

铝板幕墙安装施工方案 铝板幕墙安装施工方案 1、铝板幕墙的施工流程图 2、铝板幕墙用材料组织 根据立面各部位的装饰要求进行编号、编制采购、折边、加工、制作计划书。 3、安装施工准备 3.1、详细核查施工图纸和现场实测尺寸,以确保设计加工的完善,同时认真与结构图纸及其它专业图纸进行核对,以及时发现其不相符部位,尽早采取有效措施修正。 3.2、安装施工前要搭设脚手架或安装吊蓝。 4、埋件处理 依据立柱、横梁安装控制线、清理埋件,对于遗漏或不符合施工图要求的,应按设计师的解决方案进行处理。 5、测量放线 5.1、由业主提供基准线(50线)及轴线控制点。 5.2、将所有埋件打出位置,并复测其位置尺寸。 5.3、根据基准线在底层确定墙的水平宽度和出入尺寸。 5.4、经纬仪向上引数条垂线,以确定幕墙转角和立面尺寸。 5.5、根据轴线的中线确定一立面的中线。 5.6、测量放线时应控制分配误差,不使误差积累。 5.7、测量放线应在风力不大于四级情况下进行。放线后应定时校核,以保证幕墙垂直度及立柱位置的正确性。 6、横、竖框的加工和安装 6.1、铝合金或钢框的加工 6.1.1、铝合金或钢框的加工 ①、检查所有加工的物件,并将检查合格后的铝材包好保护胶纸。 ②、根据施工图按加工程序加工,加工后须 除去尖角和毛刺。 ③、按施工图要求,将所须配件安装于铝合金或钢框上。 ④、检查加工符合图纸要求后,将铝合金或钢框编号分类包装放置。 6.1.2、加工技术要求 ①、各种型材下料长度尺寸允许偏差为±1mm。 ②、各加工面须去毛刺、飞边。 ③、螺栓孔应由钻孔和扩孔两道工序完成。 6.2、铝合金型材或钢框安装 6.2.1、铁码安装及其技术要求 ①、铁码须按设计图加工,表面处理按国家标准的有关规定进行热渗镀锌。 ②、根据图纸检查并调整所放的线。 ③、将铁码焊接固定于埋件上。 ④、待幕墙校准之后,将组件铝码用螺栓固定在铁码上。 ⑤、焊接时,应采用对称焊,以控制因焊接产生的变形。 ⑥、焊缝不得有夹渣和气孔。 ⑦、敲掉焊渣后,对焊接涂防锈漆防锈漆进行防锈处理 6.2.2、防锈处理技术要求

陶板幕墙施工方法

陶板幕墙施工方法 施工工艺流程图 二、施工准备 1.编制专项施工方案,对操作人员进行岗前培训,并做好安全技术交底工作; 2.根据建筑设计装饰图进行排版设计,画出排版图; 3.对外墙龙骨的预埋件位置进行检查。 三、材料与设备 1.材料:陶板(具体尺寸由甲方和设计共同确定)、铝合金型材、五金件 2.设备:电动切割机、电钻、电焊机等 四、施工方法 1.测量放线 1)复查土建移交的基准线; 2)核对每一层土建的室内标高,将室内标高线移至外墙施工面,并对建筑物外形尺寸进行偏差测量,确定出干挂陶土板的标准线; 3)以标准线为基准,按照排版图将分格线放在墙上,并做好标记;

2.角码安装 1)用Φ0.5~1.2㎜的钢丝在单幅幕墙的两端各挂两根安装控制线。 2)根据立柱安装位置确定角码安装标记。角码焊接时,角码的位置应与墨线对准,并将同水平位置两侧的角码临时点焊,并进行检查,再将同一根立柱的中间角码点焊,检查调整同一根立柱角码的垂直度,合格后,进行角码与预埋件的满焊,完成后对焊缝进行防锈处理。 3.立柱安装 立柱从下而上逐层安装就位,并用螺栓将立柱固定在角码上,通过墙面端线确定立柱距主体墙面的距离;调整中间位置立柱的垂直度,合格后,将垫片、螺帽与螺栓点焊; 4.横梁安装 横梁安装时应弹线,并保证立柱与横梁连接牢固,横梁的间距应与陶土板的高度相符。 5.层间防火层安装 按设计图纸要求,先将镀锌钢板固定,再均匀铺设防火棉,镀锌钢板与结构的空隙处用防火胶封闭。 6.陶板安装: 1)在一幅幕墙转角处做出上下固定的钢丝铅垂线,并在中间每隔3-4米设钢丝垂线,施工班组以垂线为依据进行逐层安装,以保证幕墙板面的垂直度和竖缝尺寸一

陶土板幕墙工程施工组织设计方案

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (3) 3 施工安排 (3) 4 机械设备配备计划安排 (3) 5 施工准备 (4) 6 施工工艺 (5) 7、材料要求: (9) 8、施工方法: (10) 9 技术措施 (20) 10 防雷施工 (21) 11、土板装饰墙面清洗 (22) 12 主要施工管理措施 (22) 13、现场施工质量保证措施 (23) 14、施工配合措施 (23) 15、现场文明施工安全方案 (24) 16 保修维护方案 (25)

1 编制依据 1.1 本施工方案编制的依据 1.1.1《土板幕墙工程施工图》 1.1.2本企业质量管理体系的文件、本企业工程质量检验标准 1.1.3工程技术文件和规 1.1.4施工技术规 《金属与石材幕墙工程技术规》JGJ133-2013 1.1.5钢材规 《钢结构设计规》GBJ50017-2003 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 1.1.6胶类规 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003 1.1.7紧固件 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母、粗牙螺纹》GB/T3098.2-2000 《紧固件机械性能螺母、细牙螺纹》GB/T3098.4-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》GB/T3098.5-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺柱、螺钉和螺柱》GB/T3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺母》GB/T3098.15-2000 《紧固件机械性能不锈钢紧定螺钉》GB/T3098.16-2000 1.2、编制原则 1.2.1 满足施工图纸和有关工程技术规的各项技术和功能要求; 1.2.2 满足工程进度、质量、安全目标和要求; 1.2.3 满足工程各项经济、效益指标要求 1.2.4 配合监理、总包和其它承包商的施工要求; 1.2.5 实施的各项目标: 1.2.5.1施工总工期:施工安装工期90 日,开工日期2013年11月28日施工。 1.2.5.2施工目标:严格按设计图纸、规及招标要求施工,满足设计师、监理、总包单位和业主要求。 1.2.5.3工程质量目标: 合格。

陶土板安装施工方案

干挂陶土板施工方案 一、钢构件加工 (一)材料进厂(场)检验 工程材料进入工厂加工(进入施工现场安装或入库)前,公司质检部门将按ISO9001质量保证体系要求,进行工程材料各项性能的进厂(场)检验。材料进厂(场)检验的具体程序及检验标准见“幕墙工程质量保证”相关章节。 (二)钢构件加工工艺流程 1、钢构件加工、包装及运输 钢构件原则上均在厂内加工成形,并焊接拼装成成品运送至工地。超长钢构件于工厂分段加工成形,运抵工地后于指定场地拼装成成品。超长构件分段加工时,应避免分段点位于构件中部。 钢结构加工制作工艺流程图: 2、放样 放样前,放样人员必须施工图和工艺要求,核对构件几何尺寸。如发现施工图有遗

漏或错误,以及其他原因需要更改施工图时,必须取得技术部签证的设计变更文件,不得擅自修改。 放样时使用的钢尺必须经鉴定机构检验合格,并与土建、安装等有关方面使用的钢尺相核对。不得分段测量后相加累计全长。 放样应在平整的放样台上进行。并应以1:1的比例放出实样;当构件过大,难以制作样板时,可绘制下料图。 样件制作时,应按施工图和构件加工要求,作出各种加工符号、基准线等印记,并按工艺要求预放各种加工预量,然后号上印记,用磁漆在样件上写出工程、构件及零件编号、规格等有关信息。 放样的允许偏差应符合下表规定 3、号料 号料前,号料人员应熟悉样件所注的各种符号及标记等要求,核对材料牌号及规格、炉批号。 复核材料规格及质量品质,发现错误或有缺陷者,应矫正后号料。 根据锯、割等不同切割要求和对刨、铣加工的零件,预放不同的切割及加工余量和焊接收缩量。 相同规格较多,形状规则的零件可用定位靠模下料。操作时,必须随时检查定位靠模和下料件的准确性。

铝板幕墙最终施工方案审批稿

铝板幕墙最终施工方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

目录 第一章编制说明 本施工方案按照金属幕墙施工规范并结合工程具体情况予以编制, 编制过程中主要依据施工图和以下现行标准及规范。 1、《建筑装饰工程施工及验收规范》 (GB50210-2001) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 3、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)

4、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 5、《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001) 第二章工程概况 本工程铝板幕墙主要采用铝单板,主要分布在1#、2#、3#楼,铝板通过铝合金角码和钢骨架链接。根据设计图纸及规范要求,结合施工现场条件,制定以下施工方案。 第三章施工组织部署 第一节施工管理组织机构及管理人员配置 根据该幕墙工程的实际情况,由经验丰富的项目人员组建项目部。项目经理负责本项目从开工到竣工,交付使用全过程的施工管理,确保本工程的质量、工期、安全作业、文明施工等得以全面落实。 管理人员组织机构图 一、管理人员配置情况 1、项目经理 负责从工程准备至安装完工交付全过程的实施和管理,对工程的质量、进度、安全、供应、财务等全面负责;协调和处理甲、乙双方单位的关系,项目部内部各职能机构的关系、以及项目与公司内各部门之间的关系;代表项目部对外签订有关文件;对于重大问题负责向公司主管汇报。最终实现工程项目的总目标。项目经理向公司负责。 2、项目副经理

项目副经理协助项目经理负责监督协调现场的施工、设计、供应、财务控制等各方面的工作,与业主、现场其他施工单位协调处理工程有关问题,监督执行质量检查规程。项目经理不在现场时代理项目经理工作职责。 3、技术负责人 负责对施工全过程的图纸会审、设计变更、图纸合理性、铝板颜色确认;负责与甲方及设计单位进行设计技术交流,监督现场施工与设计图纸的吻合,负责协调设计变更工作,检查监督图纸的收集与整理。全面深入仔细阅读施工图纸。对施工图中设计与现场不相符的部分以书面形式通知甲方,并及时解决问题。严格执行施工工艺技术标准。及时准确地向施工人员进行书面技术交底。 4、质量员 严格执行设计、工艺质量标准检验制度,组织对工程材料及施工质量的自检、互检、抽检和修检,经常分析质量状况,掌握质量动态;各分项工程开工前作好质量及规范要求布置会;在检查过程中做到各负其责,不错检、不漏检、不拖检,做好各项检查的质检记录并及时归档,对不合格施工及时开出整改通知并监督执行,直到合格。 5、安全员 协助项目经理做好安全文明生产管理工作,制定相关的规章制度,贯彻执行劳动保护和安全生产方针、政策、法令及规章制度;负责施工过程安全检查,制止违章指挥及违章作业,确保正常施工和人身、财物安全。 6、资料员 熟悉掌握了解桐庐资料归档整改的有关规定,并遵照文件要求及时将施工技术资料归档。在项目经理领导下工作,积极配合专业工程师的工作需求。认真及时准确地做好项目部的各类文件资料的签收发、整理工作,做好会议记录工作。 7、施工班(组)长 对施工队范围的工程质量、进度全面负责,领导工人按照图纸、施工规范,并严格按照施工程序组织施工,及时填写施工日志,随时掌握工程质量进度情况;认真组织贯彻落实安全生产、文明施工的规章制度,对所承担的工程安全生产、文明施工工作直接负责。 第二节劳动力使用计划 我们根据该工程需要所派人员均为经验丰富的铝板幕墙施工人员,各工种工人既配备齐全,且人数配置合理,整个铝板幕墙工程共投入15人以避免施工中出现人员不够或窝工现象。 一、劳动力配置 工种人数

陶板幕墙施工方案

烟台开发区第五初级 中学 2#礼堂项目 山东创元建设集团有限公司

2017年11 月20 日

1 幕墙描述 2 施工方法 3 陶土板幕墙施工流 程 测量放线 水准测量 后置埋件 连接件安装 竖龙骨安装 次龙骨定位与放 线 次龙骨角码定位钻 孔 角码安装10 陶板安装10 质量控制标准11 质量保证措施12 安全措施13 环保措施13

1幕墙描述 本工程外墙大面积为陶板幕墙,陶材幕墙采用专用配套铝合金挂件 2施工方法 干挂陶板幕墙采用外脚手架进行施工。陶土板幕墙属于构件式幕墙,通过固定在建筑物主体结构上的立柱、横梁骨架,采用滑移扣件将陶土板安装在骨架上,形成装饰面层,从而达到建筑装饰效果。 3陶土板幕墙施工流程 测量放线-后置埋件-连接件安装-竖龙骨安装-横龙骨安装-防火棉、保温棉安装-陶土板安装。 测量放线 )测量放线技术方案 1.清理预埋件,测定基准轴线及边线; 2.按:中—边—中—边的循环测量方法,测定各支持点中心线位置; 3.全面校准并定位各中心线间距; 4.测定与校准底层基准水平线。 5.定各支持点中心线的垂线。 )测量原理 幕墙测量遵循着由整体至局部的测量原则。与土建的测量工程师取得联系,办理主体结构的水准测量基准点和平面控制测量基准点的移交;进行水准测量和控制测量; 然后根据测量成果放线;报请总包、监理验线;测量主体结构及预埋件偏差。 图1图2图3

三)控制点的确定原理: 使用水平仪和长度尺确定等高线(如图1) 使用激光经纬仪确定垂直线(如图2) 使用激光经纬仪校核空间交叉点(如图3) 建立控制网并在平面设定平面坐标系统。 四)平面控制网的测设: 首先,对总包单位提供的控制点和有关起算数据用经纬仪分别进行两测回测 角测距,检测无误后即将其作为该工程平面控制网的基准点和起算数据。 五)高程控制网的测设 a)首先,对总包公司提供的施工现场控制点与城市水准进行联测,后用自动补偿水准仪按照四等水准测量规范要求,把高程点引测到每个平面控制点上, 并以此作为高程控制网。水准测量的主要技术要求 b)使用激光经纬仪确定垂直线,按照幕墙图纸排线 C)使用水平仪和长度尺确定等高线 六)测量人员的组织安排 根椐本工程的施工分区需要二组测量人员,共8人。 1. 概述

外墙铝板幕墙施工工艺

外墙铝板幕墙施工工艺公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

外墙铝板幕墙施工工艺 A、施工准备 1、确定施工工艺流程:安装预埋件测量放线安装固定铁码钢型材安装铝板安装注密封胶清洁工程验收 2、施工准备 、铝板幕墙施工前应按设计要求准确提供所需材料的规格及各种配件的数量,以便加工。 、施工前,对照铝板幕墙的骨架设计,复检主体结构的质量。因为主体结构质量的好坏,对幕墙骨架的排列位置影响较大。特别是墙面垂直度、平整度的偏差,将会影响整个幕墙的水平位置。 、详细核查施工图纸和现场实测尺寸,以确保设计加工的完善。 3、作业条件 、现场单独设置库房,防止进场材料受到损伤。构件进入库房后应按品种和规格堆放在垫木上。构件安装前均应进行检验和校正,构件应平直、规方,不得有变形和刮痕。不合格的构件不得安装。 、铝板幕墙依靠脚手架进行施工,根据幕墙骨架设计图纸规定的高度和宽度,搭设施工双排脚手架。 、安装施工前将铝板及配件用塔吊运至各施工面层上。 4、测量放线 、将所有预埋打出,并复测其位置尺寸。 、根据基准线在底层确定墙的社会平宽度和出入尺寸。

、经纬仪向上引数条垂线,以确定幕墙转角位和立面尺寸。 、根据轴线和中线确定一立面的中线。 、测量放线时应控制分配误差,不使误差积累。 、测量放线时在风力不大于4级情况下进行。放线后应及时校核,以保证幕墙垂直度及在立柱位置的正确性。 B、幕墙型材加工和安装 1、幕墙型材骨架加工 、各种型材下料长度尺寸允许偏差为±1mm;横梁的允许偏差为±;竖框的允许偏差为±1mm;端头斜度的允许偏差为-15mm。 、各加工面须去毛刺、飞边,截料端头不应有加工变形,毛刺不应大于02mm。、螺栓孔应由钻孔和扩孔两道工序完成。 、螺孔尺寸要求:孔位允许偏差±;孔距允许偏差±;累计偏差不应大于± 1mm。 、钢型材在公司车间加工,并在型材成型、切割、打孔后,进行防腐处理。 2、幕墙型材骨架安装 、铝板幕墙骨架的安装,依据放线的具体位置进行。安装工作从底层开始逐层向上推移进行。 、安装前,首先要清理预埋铁件。测量放线前,应逐个检查预埋铁件的位置,并把铁件上的水泥灰渣剔除,所有锚固点中,不能满足锚固要求的位置,应该把混凝土剔平,以便增设埋件。 、清理工作完成后,开始安装连接件。铝板幕墙所有骨架外立面,要求同在一个垂直平整的立面上。因此,施工时所有连接件与主体结构铁板焊接或膨胀螺栓锚

学校礼堂项目工程陶板幕墙施工方案[全面]

烟台开发区第五初级中学2号礼堂项目 陶 板 幕 墙 施 工 方 案 山东创元建设集团有限公司 2017年 11月 20日

1 幕墙描述 (2) 2 施工方法 (2) 3 陶土板幕墙施工流程 (2) 3.1测量放线 (2) 3.2水准测量 (3) 3.3后置埋件 (5) 3.4连接件安装 (6) 3.5竖龙骨安装 (7) 3.6 次龙骨定位与放线 (8) 3.7 次龙骨角码定位钻孔 (8) 3.8角码安装 (9) 3.9陶板安装 (9) 4 质量控制标准 (10) 5 质量保证措施 (11) 6 安全措施 (11) 7 环保措施 (12)

1 幕墙描述 本工程外墙大面积为陶板幕墙,陶材幕墙采用专用配套铝合金挂件. 2 施工方法 干挂陶板幕墙采用外脚手架进行施工.陶土板幕墙属于构件式幕墙,通过固定在建筑物主体结构上的立柱、横梁骨架,采用滑移扣件将陶土板安装在骨架上,形成装饰面层,从而达到建筑装饰效果. 3 陶土板幕墙施工流程 测量放线→后置埋件→连接件安装→竖龙骨安装→横龙骨安装→防火棉、保温棉安装→陶土板安装. 3.1测量放线 一)测量放线技术方案 1.清理预埋件,测定基准轴线及边线; 2.按:中—边—中—边的循环测量方法,测定各支持点中心线位置; 3.全面校准并定位各中心线间距; 4.测定与校准底层基准水平线. 5.定各支持点中心线的垂线.

三)控制点的确定原理: 使用水平仪和长度尺确定等高线(如图1) 使用激光经纬仪确定垂直线(如图2) 使用激光经纬仪校核空间交叉点(如图3) 建立控制网并在平面设定平面坐标系统. 四)平面控制网的测设: 首先,对总包单位提供的控制点和有关起算数据用经纬仪分别进行两测回测角测距,检测无误后即将其作为该工程平面控制网的基准点和起算数据. 五)高程控制网的测设 a) 首先,对总包公司提供的施工现场控制点与城市水准进行联测, 后用自动补偿水准仪按照四等水准测量规范要求,把高程点引测到每个平面控制点上,并以此作为高程控制网.水准测量的主要技术要求: b) 使用激光经纬仪确定垂直线,按照幕墙图纸排线 c) 使用水平仪和长度尺确定等高线 六)测量人员的组织安排 根椐本工程的施工分区需要二组测量人员,共8人. 人员的组织安排: 3.2水准测量 1.概述 每座工程在底层都有一个水准控制基准点,此点的标点是经过已标高和坐标的国家控制点测量而知的,由此可知此楼的绝对标高和相对标高,现对此工程而言,我们仅使用相对标高. 2.测量方法 从水准控制基准点测设至主楼面容易上下拉尺的位置,此点应往返测量并消

干挂陶土板幕墙施工方案

干挂陶土板幕墙施工方案 一.工程概况 南京至高淳的宁高城际轨道,南京至溧水段金山站、固山站站台主体两面采用绿色环保、无辐射、色泽温和、耐久性、自洁性好的干挂陶土板幕墙,总长约121m,宽度为19.177m似船形状,宽度从6.15m 至15.35m陶土板面积约每站1500m2左右,采用干挂式900*300规格的陶土板拼装幕墙,具有环保效益和社会效益。 二、工艺原理 该幕墙采用挂件安装系统,根据陶土板幕墙风格将龙骨与主体结构连接固定,形成安全可靠的外墙装饰和外墙维护结构,采用螺栓连接将角连接件在竖龙骨上,通过铝挂件把陶土板固定在角钢连接件上,铝挂件托在陶土板接缝处,陶土板与角钢可以调挂件连接,陶土板小平缝处于散开状态,竖向缝安装分封胶条,它直接固定在竖龙角上,通过调整与角码连接连接及铝挂件螺栓,保证版面的整体平整度,达到施工质量的验收要求。 三、施工工艺流程及操作要点 1、施工工艺流程: 施工准备→定位放线→安装后置预埋件及转接件→安装防水保温系统→安装龙骨→安装陶土板→收边收口→清理保洁→验收(见图1) 2、操作要求 ①施工准备

1、首先要充分熟悉图纸,详细考察施工图和实际测量尺寸, 以保证设计加工的完善,同时认真与结构图纸和其他图纸进行核对,发现其不相符的部位,尽量采取措施修正。 2、对施工所需的工具、器具提供应计划,具体型号、数量、 供应时间等,并将计划送交仓库采购部门进行准备 3、根据施工图纸及工程情况,做出详细的材料订货供应计划 单,根据施工进度计划安排好所有材料供货时间,材料进场按提交的数量、规格、质量标准严格把关,并按各规格分类堆码、保护。 4、将外墙面的模板、浮灰、浮浆等杂物清除干净,凹凸面较 大的部位进行剔凿与抹灰,以及将穿墙找管等墙面孔洞进行封堵。 ②定位放线 1、在外墙上放水平控制线和垂直控制线,在根据幕墙放样设 计,结合幕墙立面变化的位置,标高变化的特点放出板块排列线。 2、根据放线后的现场情况,对施工的土建结构进行进行测量, 对误差大需要调整的位置进行处理,然后进行下道工序 ③安装后置预埋件和转接件 根据幕墙竖龙骨定位放线与设计之间间距,安装后置预埋件,它通过化学螺栓固定在主体结构上,化学螺栓的植入深度与螺栓的紧固程度,直接影响幕墙的安全,通过螺栓的拉拔实验来验证是否达到设计强度要求,安装完成后必须用扭矩扳手验证螺栓、螺母的拧紧力度,不小于60N·m,并电焊固定。保证安全可靠,抽检频率不少于

金属铝板幕墙施工工艺

铝板幕墙装饰工程 施 工 组 织 设 计

铝板幕墙施工工艺 一.铝板幕墙立柱的安装应符合下列要求: (1)应将立柱先与连接件连接,然后连接件再与主体预埋件连接,并应进行调整和固定。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm。(2)相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm,相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。 二.铝板幕墙横梁的安装应符合下列要求: (1)应将横梁两端的连接件及垫片安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,其接缝应严密;(2)相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差:当一幅墙宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于35m时,不应大于7mm。 三.铝板幕墙构件安装应符合下列要求: (1)应横、竖连接构件进行检查、测量、调整; (2)构件安装时左右、上下的偏差不应大于1.5mm;

(3)空缝安装时,必须有防水措施,并应有按设计要求的排水孔;(4)填充硅酮耐候胶时,铝板缝的宽度、厚度应按设计计算的技术参数进行施工。 四.铝板幕墙的竖向构件和横向构件的组装允许偏差应符合下表的规定。 序号项目尺寸范围允许偏差检查方法 1 相邻两竖向构件间距尺寸(固定端头) ±2.0mm 用钢卷尺两块相邻的铝板 20m以下 ±1.5mm20m以上±2.0 用靠尺 2 相邻两横向构件间距尺寸间距<2000时±1.5mm、间距≥2000时 ±2.0mm 用钢卷尺 3 分格对角线差对角线长<2000mm时3.0mm、对角线长≥2000mm 时 3.5mm 有钢卷尺或伸缩尺 4 竖向构件垂直度、高度≤30m10时高度≤60m15时高度≤90m20 时高度>90m时 2 5 用经纬仪或激光仪 5 相邻两横向构件的水平标高差 2 有钢板尺或水平仪 6 横向构件水平度构件长<2000时构件长≥2000时 23 水平仪或水平尺 7 竖向构件直线度 2.5m 用2.0m靠尺 8 竖向构件外表面平面度相邻三立柱宽度≤20m时≤2宽度≤40m时≤5宽度≤60m时≤7宽度>60m时≤9、≤10用激光仪

陶板施工技术处理方案

第一节总体施工工序 施工工序为:现场清理→基线确认定位→测量放线→预埋件安装→立柱安装→保温系统(其他施工承包方)→隐蔽工程验收→横梁安装→陶板挂装(分缝件同时安装)→清洁收尾→竣工验收→工程移交。 施工程序要在保证工期的前提下,在总体上实现施工的连续性和均衡性,讲究施工流程和工艺流程,确保施工质量,降低工程成本,通常情况下应做到: 1、统筹安排各类项目施工,做到各工种之间不相互干扰; 2、工程量大、施工难度大、工期较长的项目要安排先行; 3、按照施工工艺要求,需先期投入施工或起主导作用的工程优先进行; 4、基础部分以及隐蔽工程项目先做,通过规范的验收后,再进行饰面工程; 5、基层必须做防火的部位要严格按照相关规范进行; 6、要充分考虑到季节对工程的影响,尤其是雨季施工,要采取相应的防范措施; 7、上下工序的交接要分清责任,不可出现两不管地带; 8、确保工艺流程的合理性,通常应按照先下后上、先里后外的次序进行排列; 9、注意已完工的成品、半成品保护,且保护方法要科学合理。

第二节关键工序技术措施 一、本工程关键工序 1、测量放线; 2、与玻璃幕墙收口及转角收口问题; 3、底梁收口施工问题; 4、女儿墙陶板收口施工; 5、陶板挂装时横缝、竖缝施工精度; 6、材料及产品保护; 7、关键及重要部位协调配合措施。 二、关键工序施工方法 1、测量放线 测量放线一定要准确、完备。为此,拟由施工员担测量放线组长。每一测量放线组长,均需对其将做的工作及要求了解,并且熟练使用测量放线工具。施工组长应对其工作进行抽检。发现异常情况应立即落实查明。对参加测量、放线工人应按公司质量体系进行培训,以确保测量、放线的准确性。 测量时应掌握天气情况,在风力不大于4级时进行,确保数据准确。严格控制测量误差,垂直方向偏差不大于1mm,水平方向偏差不大于0.5 mm,中心位移不大于1mm,测量必须经过反复检验、核实,确保准确无误,并做好标识。 注意:此过程中必须确保标高、轴线的统一、唯一性。

相关文档