文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 集客专线现场巡检内容

集客专线现场巡检内容

集客专线现场巡检内容

巡检内容

1、用户站点:经纬度

2、专线接入方式:PON\PTN\SDH\裸纤

3、客户侧设备和型号

4、业务保障等级和带宽

5、互联网IP地址

6、PON接入上联PON口

7、传输接入上联基站传输端口

8、接入层路由描述:

PON接入:描述用户点-DP盒/分光器,一级分光到分光器,二级分光到DP盒,要标明使用了第几芯

9、标签是否规范,参照规范。

10、用电,取电是否规范

11、设备安装是否规范

施工现场规范规范

施工现场规范规范、规程目录 文明施工 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146 《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188 扣件式钢管脚手架 应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 -2011 的规定。 门式钢管脚手架 应符合现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128 的规定。 碗扣式钢管脚手架 应符合现行行业标准《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166 的规定。 承插型盘扣式钢管脚手架应符合现行行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231 的规定。 满堂脚手架 应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166 和《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》 JGJ231 的规定 悬挑式脚手架

悬挑式脚手架 应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建 筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166 和《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231 的规定。 附着式升降脚手架 应符合现行行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202 的规定。 高处作业吊篮 应符合现行行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202 的规定。 基坑工程 应符合现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497及现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120 和《建筑施工土石方工程安全技术规范》 JGJ180 的规定。 模板支架 应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162、《建筑施工扣件 式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166和《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231 的规定。 高处作业 应符合现行国家标准《安全网》GB5725、《安全帽》GB2118、《安全带》GB6095 和现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 的规定。 施工用电 应符合现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194 和现行行业

设备巡检管理规定流程

设备巡检管理规定流程 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

设备巡检管理制度为了及时发现设备的事故隐患,提前预知设备性能的改变,从而减少设备突发故障的机会,使设备处于良好的运行状态,达到减轻维修工作量、降低维修费用、顺利完成全年生产经营的目的,特制订本制度。 1.巡检人员 设备巡检人员为当班运行人员、设备技术员和专业维修人员,其它人员由机动部根据需要安排参与巡检 2.巡检周期及时间 2.1.运行人员每小时一次,设备技术员和维修人员每天一次(特殊情况另定)。 2.2.生产不稳定、气候异常或开停车等特殊情况时,应增加巡检次数,以确保安全生产。 2.3.巡回检查的时间运行人员为整点巡检,其他人员为上午9:00时前,下午2:30时前。所有 人员必须按规定时间进行巡检,误差不得超过±10分钟。 2.4.如遇到抢修任务及参加会议无法抽时间巡检的,应在记录簿中注明,说明原因。 3.巡检路线 3.1.按规定巡检路线、巡检点进行巡检,并在规定的地方挂巡检牌。 3.2.巡检路线规定(由各车间根据实际情况制定)为:如:从a(开始)---b---c---d(结束)。 4.巡检内容 4.1.设备各部分连接紧固情况:地脚螺栓及连接螺丝是否松动,设备是否稳固; 4.2.设备润滑情况:设备是否缺油,目测油质情况; 4.3.设备的密封性:检查机、泵、管路、阀门是否有跑冒滴漏现象,油压表指示是否有变化;4.4.设备的温度、气味:检查设备的温度是否正常,气味是否有异常情况; 4.5.设备的声音:听设备运转的声音是否正常;

4.6.设备的振动:检查设备的振动是否有异常现象; 4.7.设备的腐蚀情况:检查设备是否被腐蚀,腐蚀程度如何; 4.8.设备仪表参数:检查设备管网仪表参数是否正常; 4.9.设备卫生:查看设备卫生是否整洁。 5.巡检方法 5.1.用“听、摸、看、闻、查”的方法进行检查,在检查中发现问题及时处理,对影响较大而又难 以处理的问题,及时向车间领导报告。 5.2.巡检人员根据个人情况灵活掌握,应做到耐心细致、全面周到,不漏掉任何一项内容。 5.3.设备技术人员、维修工巡检到某一岗位时,应同该岗位运行人员沟通,了解设备运行信息。 6.巡检处理 6.1.巡检人员应随身携带适量的工具(如:听针、活扳手、抹布等),遇到简单又方便处理的故 障应立即处理。 6.2.不方便处理的,在巡检结束后组织材料和人员力量处理。 6.3.处理故障时需要停机将会影响局部或全局生产的,由生产部决定处理与否和处理时间。 6.4.巡检时如发现机器缺油等保养不良的现象,有权利和义务要求相应员工立即改正错误,及时 加油保养。 6.5.对巡检发现的问题,无论是否处理过,都要详细做好《巡检记录》。 6.6.巡检要与考核挂钩,对不按时巡检,不填巡检记录者要按规定扣除当月部分奖金,对巡检中 发现重大隐患并及时排除,避免重大事故发生者要给予奖励。

施工现场规范施工及注意事项

施工现场规范施工及注意事项 题目太大,不废话,做好以下问题,施工顺利完成。 1.设计技术交底: 首次设计技术交底,建设方负责组织,设计方作详细技术交底,施工方要作详细纪要。 以后不拘形式,根据需要,施工方可与设计方联络,多次进行。 2.施工过程中的技术管理: ?施工过程的进度,质量管理,不能放任自流,不闻不问,重点要管理和监督以下几项内容: ?隐蔽工程的检查管理: 百年大计,质量第一,特别隐蔽工程,更要检查,防范于“隐蔽”之前,对电气专业的隐蔽工程主要指: 接地网络工程:建筑群往往是利用楼群基础钢筋作为接地极,利用结构柱主钢筋作接地网引出线,在出地面以前,要实测接地网接地电阻,如不符合设计要求立即采取在地基周边加埋接地极的措施,直到合格。 设备安装予留孔洞,予埋管线应是重点检查内容,按设计图纸要求予留位置要正确无误外,还应检查施工队所用管材、线材是否合格。 ?设备订货的质量把关: 设备订货,除满足设计要求的技术条件外,要与施工单位、监理单位联合考察供货厂家,考虑厂家的资质、实力、业绩、产品质量应是供电局入围的厂家,配套元件应是长城牌合格产品。还应考察厂家的信誉、售后服务等。 ?施工过程中的设计变更和工程洽商记录: “设计变更通知单”由设计方提出,经工程监理、施工单位认可签字,建设方最后签字,“工程洽商记录”由施工单位提出,经监理方、设计单位签字认可,建设方最后签字。这两种签字文件与设计图纸一样具有同等法律效力,是施工决算的依据之一,故要慎重。 ?设备安装、调试: 对进场设备、主材(电力电缆、电线等)要进行抽查,严把产品质量关,审核施工方案及附:我方审核的一份“电梯施工方案的审核意见。及技术交底情况,审查施工单位的预检纪录,自检、互检记录,及最后的安装质量评定(含分项、分部质评)对电气专业,质监站有几项重点监查内容,一定要特别关注: ?隐蔽工程的测量记录(绝缘电阻值、接地体布置图) ?管线敷设,设备安装予留孔预检纪录。 ?设备安装的接地问题、例如: 照明配电箱体接地处,应用专用接地螺孔,(不得用螺栓代替),一般应在配电箱一侧焊接一凸形铁块并套扣,表层打磨光拧上螺丝,作接地专用,光、力配电柜的接地、接零汇流排,凡接于总线的连接螺丝应比分支连接螺丝大一号:电线管、桥架的外壳接地,不要在其表层焊接螺丝作接地连接用,而应在表层焊接一块接地扁钢,扁钢的另一端钻好孔,再用螺丝连接接地线。 ?电气安装所用电线管、桥架等一律不得使用黑铁管,而应用镀锌钢管,镀锌铁皮桥架。 4.与监理方的协调工作:

施工现场基本要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场基本要求(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8221-65 施工现场基本要求(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1参加电力建设的施工单位,必须由建设单位安全监督管理部门严格审查其安全资质。未经安全资质审查或审查不合格的,严禁录用。 2安全资质审查应在录用合同签订前进行。资质审查不得自行降低标准,不得简化审查手续,或先施工后补办。 3安全资质审查内容: (1)有关部门颁发的营业执照和施工资质证书; (2)经过公证的法人代表授权委托书; (3)由政府主管部门颁发的“安全生产许可证”; (4)施工简历和近三年安全施工记录; (5)安全施工技术素质(包括负责人、工程技术人员和工人)及特种作业人员取证情况;

(6)安全监督管理机构及其人员配备; (7)保证安全施工的机械(含起重机械安全准用证)、工器具及安全防护设施、用具的配备; (8)安全文明施工管理制度。 4资质审查合格后,建设单位安全监督部门应与施工单位签订安全合同,在合同中必须明确各自的安全责任。凡由施工单位造成的事故,应由施工单位承担损失。发生的事故必须按“四不放过”的原则调查处理,并按规定统计上报。严禁弄虚作假,隐瞒不报。 5参加工程建设的所有单位,必须服从建设工程安全生产委员会的管理,对不服从管理或严重野蛮施工、管理混乱、事故不断的单位,必须终止合同,限期退出,并严禁重新录用。 6进入施工现场人员必须穿戴合格的劳动保护服装并正确佩戴安全帽。严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋或带钉的鞋,以及短袖上衣或短裤进入施工现场。严禁酒后进入施工现场。 7临时建筑工程应有设计,并经审核批准后方可

动力车间巡检路线图

动力车间各岗位巡回检查路线图 一、130t/h锅炉专业巡回检查路线图 班长巡回检查路线图: 起点:集控室→喷水减温系统→返料系统→燃气系统→燃油点火系统→1#、2#冷渣机→链斗输渣机→皮带输灰机→渣仓→灰仓→引风机室→气力输灰装置→刮板输灰机→布袋除尘器→定排扩容器→一次风机→二次风机→返料风机→泵间→换热机组→减温减压器→8米主蒸汽管道→低压蒸汽管道→13.5米连排扩容器→1#、2#、3#给煤机→炉本体→汽包、水位计、安全门→集汽联箱安全门、对空排汽门→集控制室。 司炉巡回检查路线图: 起点:集控室→本炉喷水减温系统→本炉返料系统→本炉燃气系统→燃油点火系统→本炉1#、2#、冷渣机→本炉链斗输渣机→本炉渣仓→本炉灰仓→本炉引风机室→气力输灰装置→刮板输灰机→布袋除尘器→定排扩容器→本炉一次风机→本炉二次风机→本炉返料风机→泵间→换热机组→减温减压器→8米主蒸汽管道→低压蒸汽管道→13.5米连排扩容器→本炉1#、2#、3#给煤机→本炉本体→本炉汽包、水位计、安全门→本炉集汽联箱安全门、对空排汽门→集控制室。 副司炉巡回检查路线图: 起点:集控室→本炉喷水减温系统→本炉返料系统→8米主蒸汽管道→13.5米连排扩容器锅炉→1#、2#、3#给煤机→本炉本体→本炉汽包、水位计、安全门→锅炉集汽联箱安全门、对空排汽门→集控制室。 巡检员巡回检查路线图: 起点:集控室→本炉燃气、燃油系统→本炉1#、2#冷渣器→本炉刮板输渣机→本炉一次风机→本炉二次风机→本炉返料风机→泵间→换热机组→减温减压器→引风机室→集控制室。 二、130t/h脱盐水专业巡回检查路线图 巡回检查路线图: 起点:集控室→泵间脱盐水泵、清水泵、冷凝水泵、再生水泵→生水换热系统→活性炭过滤装置→1#阳床制水系统→1#中间水箱→1#中间水泵→1#阴床制水系统→1#混床制水系统→1#2#精致混床系统→管制精密过滤器→酸碱计量间→脱盐水箱→清水箱→冷凝水箱→酸碱库→集控室 三、130t/h燃料专业巡回检查路线图 巡回检查路线图: 起点:集控室→3段24米水平皮带→犁煤器→2段输煤皮带→1#2#破碎机→1段输煤皮带→1#2#螺旋给煤机→煤场→集控室 巡回检查内容: 1.设备系统状况有无异常现象。 2.各表计指示的参数有无变化,是否合理。 3.各转机轴承油位、油质及油环带油是否正常,冷却水是否畅通。 4.各转机的振动、声音、温度变化情况。 5.各管道阀门的泄漏及发展情况。 6.设备系统的运行方式是否合理。 7.备用设备是否符合备用条件。 8.检查各处供暖系统暖汽供热是否正常。 9.检查各处门窗玻璃是否关严和损坏。 10.检查消防系统和灭火器材是否完整和齐全。

施工现场标准化规范

装饰施工现场标准化规范 一、规范目的及适用范围 目的:对施工现场标准化提出明确、细致的规定,以提供操作、管理的依据;负责部门:工程部 二、规范内容 1、工地现场卫生规范 ①工地现场地面需保持清洁,做到每日全面洒水清扫,不留卫生死角; ②随时保持工程铭牌各种标识的清洁; ③禁止随意抛放垃圾,禁止污染公共区域; ④施工现场严禁随意丢放废弃物,垃圾袋装处理,定点堆放处摆放垃圾堆放警示牌,并定时将袋装垃 圾清运到物业指定垃圾堆放点; ⑤施工现场必须安装临时便池,不得使用客户的卫生洁具;便池随时保持洁净、无异味;便池需 用便池架固定,盖板遮挡; 2、工地现场材料堆放规范 ①施工现场材料堆放必须做到干整齐、井然有序; ②材料分类堆放,配合警示牌定点堆放; ③油漆、涂料等易燃化工品必须单独堆放在安全通风的位置,并放置警示牌; ④清油类饰面板进场后需及时对面层封油;3、工地现场设备施工规范 ①大件电动工具不使用时应择地放置并保持清洁; ②小件工具不使用时,放置在工具箱内或挂放在工具条上; ③施工现场统一配置储物柜,需随时保持清洁;储物柜用于存放施工人员的个人用 品,不允许使用客户的衣柜放置个人物品; 4、工地现场安全规范 ①施工现场严禁吸烟,地上不允许有烟头; ②入户门对面放置有效灭火器和请勿吸烟警示牌,并保持清洁; ③施工现场需将安全责任落实到人,施工现场水电控制表定时填写; ④施工中必须注意用电安全,施工现场统一配置拖线轮,禁止随意接电、电,禁止使用自制的拖线 板,禁止使用为固定的插座和开关面板,禁止使用功率大于1000W 的照明,禁止三台电动工具同时 使用一个拖线轮; 5、工地现场物品保护规范 ①甲供成品类:地板地砖、浴缸、马桶等洁具,对讲机、水表、煤气表、热水器等电器,使用专用成 品保护膜进行有效保护,并用胶带粘贴; ②甲供加工类:出柜台、窗台面洗脸台面,均用专用成品保护膜进行有效保护,并用胶带粘贴;不 得单用板材、纸箱类覆盖; ③五金类:龙头可以用软布和保护膜保护,门锁最好是油漆闪只开孔,或者进行有效保护,合 页、玻璃在油漆之前使用胶带保护; ④施工中的穿线管和水管在验收、拍照之后,厨卫部分用水泥砂浆保护并做好重点部位的防水同,

设备巡检方法及内容

电石分厂设备巡检内容 了加强设备管理~提高设备作业率~保证电石分厂的正常生产~分厂特为 制定关于设备巡回检查内容及方法。望各车间认真学习执行。 巡回检查是操巡检工按照编制的巡回检查路线对设备进行定时,A类设备一般是1—2h、B类设备3-4h,、定点,规定的检查点,、定项,规定的检查项目,的周期性检查。 巡回检查一般采用主观检查法。即用听,听设备运转过程中是否有异常声音,、摸,摸轴承部位及其它部位的温度是否有异常,、查,查一查设备及管路有无跑、 冒、滴、漏和其他缺陷隐患,、看,看设备运行参数是否符合规定要求,、闻,闻设备运行部位是否有异常气味,的五字操作法。或者用简单仪器测量和观察在线仪表连 续测量的数据变化。 巡回检查一般包括的内容有: 1. 检查轴承及有关部位的温度、润滑及振动情况, 2. 听设备运行的声音~有无异常撞击和摩擦的声音, 3. 看温度、压力、流量、液面等控制计量仪表及自动调节装置的工作状况, 4. 检查传动皮带、钢丝绳和链条的紧固情况和平稳度, 5. 检查冷却水、蒸汽、物料系统的工作情况, 6. 检查安全装置、制动装置、事故报警装置、停车装置是否良好, 7. 检查安 全防护罩、防护栏杆、设备管路的保温、保冷是否完好, 8. 检查设备安装基础、 地脚螺栓及其他连接螺栓有否松动或因连接松动而产生 的振动, 9. 检查设备、工艺管路的静、动密封点的泄漏情况。 检查过程中应与中控室密切联系~注意设备的突然开启~以防安全事故发生~ 发现不正常的情况~应立即查清原因~及时调整处理。如发现特殊声响、振动、严

重泄漏、火花等紧急危险情况时~应作紧急处理后~向运行主管或分厂调度报告~采取措施进行妥善处理。并将检查情况和处理结果详细记录在操作记录和设备巡回检查记录表上。 以下是电石分厂设备巡检具体内容: 一、电机振动给料机(A类) 1、检查紧固件、联接件的紧固情况. 2、检查吊簧的磨损情况~有无偏斜。 3、检查振动电机轴承温度~轴承温度不超过75?。 4、检查振动电机运转时有无杂音及卡阻现象。 5、做好设备润滑记录~巡检记录 6、清理设备上积灰,保持设备干净。 二、振动筛,A类, 1、检查各类紧固件的紧固~尤其是振动电机、支承座及筛板的固定螺栓。 2、根据筛下物料的粒度判断筛网是否完好。 3、检查振动电机轴承温度~轴承温度不超过75?。 4、检查振动电机运转时有无杂音及卡阻现象。 5、检查托簧及筛体有无偏斜,托簧有无损坏。 6、每次停车后应及时清理筛面上的物料及杂物。 7、做好设备润滑、巡检记录。 三、卷扬机,A类, 1、检查及紧固各类紧固件。 2、检查制动器制动应及时、可靠、灵敏,松闸时闸瓦应完全脱开。 3、检查钢丝绳是否有开股或断股现象。 4、钢丝绳在卷筒上的卷挠圈数应不低于3圈~否则应更换或延长钢丝绳。

施工现场消防规范及要求

施工现场消防管理制度 (一)按国家规定配备消防器材: (1)临时搭设的建筑物区域内,每100m2配备2只10L灭火器。;(2)大型临时设施总面积超过1200 m2,应备有专供消防用的积水桶(池)、黄沙等设施,上述设施周围不得堆放物品。 (3)临时木工间、油漆间和木、机具间等每25 m2配备一只种类合适的灭火器,油库危险品库应配备足够数量、种类合适的灭火器。 (4)24m高度以上高层建筑施工现场,应设置有足够扬程的高压水泵或其他防火设备和实施。 (二)施工现场防火安全,应符合下列要求: (1)各单位在编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防安全要求。 (2)施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 (3)施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道无阻,并要安排力量加强值班巡逻。 (4)施工作业期间需搭设临时性建筑时,必须经施工企业负责人批准,施工结束应及时拆除。但不得在高压架空下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 (5)施工现场配备的消防器材,应指定专人维护、管理、定期换粉更新,保证完整好用。

(6)在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的,应敷设好室外消防水管和消防栓。 (7)焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。(8)乙炔发生器和氧气瓶的存放之间不得小于2m,使用时,二者的距离不得小于5m。 (9)氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上的安全附件应完整有效,否则不准使用。 (10)施工现场的焊、割作业,必须符合防火要求,作业人员和消防系统的操作人员,必须持证上岗,并严格遵守消防安全操作规程。(11)冬季施工采用保温加热措施时,应符合以下要求: 1)采用电热器加温,应设电压调整器控制电压,导线应绝缘良好,连接牢固,并在现场设置多处测量点。 2)采用锯末生石灰蓄热,应选择安全配方比,并经工程技术人员同意方可使用。 3)用保温或加热措施前,应进行安全教育,施工过程中,应安排专人巡逻检查,发现隐患及时处理。 (12)施工现场的动火作业,必须执行审批制度。 1)一级动火作业由所在单位行政负责人填写动火申请表,编制安全技术措施方案,报公司保卫部门及消防部门审查批准后,方可动火。

电气巡检路线

一、电气专业巡检内容 1、通用巡检项目 1)配电室内温度、湿度符合规定,温度≤40℃、湿度≤60%。 2)配电室无漏水、渗水、地面无积水,室内照明充足,消防器材齐全。 3)运行中的配电装置各部清洁,无放电现象和闪络的痕迹。 4)开关、闸刀、接触器等设备的运行状态指示与实际位置一致。 5)开关柜上就地/远方切换开关切至远方位置,并锁定。 6)开关、接触器等设备的电流电压不超过额定值。 7)各开关、闸刀、母线、PT、CT无振动和异音。 8)封闭母线各部良好,外壳及架构无过热现象,外壳接地良好,无放电现象。 9)配电装置各部无过热现象,各导电部分接头温度不超过70℃,封闭母线不超过65℃。 10)任何情况下PT二次测不准短路,CT二次测不准开路。 11)监视各段母线电压指示值在规定范围内,三相电压平衡。 12)各段负荷分配合理,无过负荷现象。 13)继电保护装置及自动装置无报警。 14)微机消谐装置无报警。 15)检查运行的10kV开关柜带电显示装置指示与开关位置一致。 16)柜门关好。 2、升压站设备 现场: 1)各开关、闸刀、接地闸刀本体位置指示器指示与实际位置一致。 2)SF6气体压力正常,阀门位置正确(>0.525Mpa)。 3)设备完好,金属部件无锈蚀氧化痕迹。 4)各开关汇控柜上无异常报警。 5)各开关汇控柜上开关、闸刀、地刀状态指示灯指示与实际位置一致。 6)各开关汇控柜上开关在“远控”位置。 保护间 1)保护柜无报警信号。 2)保护柜跳闸压板投切与保护定值单一致。 3)NCS测量控制装置无报警信号。 4)信息管理机装置无报警信号。 5)故障录波系统无报警信号。 6)电量采集及电度表无报警信号。 3、主变和厂用变 1)变压器运行声音正常,无振动现象。 2)变压器本体、套管及附属设备无渗漏油。 3)油枕、套管、有载调压开关的油位、油色正常。 4)呼吸器硅胶颜色正常,有2/3变红色时联系检修更换。 5)主变本体油温温度<85℃,厂变本体油温温度<95℃。主变本体线圈温度<90℃,厂变本体线圈温度<105℃。白色指针为当前温度,红色指针为当前最高温度。 6)主变在线气体监视装置读数正常。 7)外壳及中性点接地装置完好,厂变中性点接地电阻运行正常。 8)压力释放器完好。

现场文明施工行为规范

现场文明施工行为规范 为强化施工现场文明施工管理,树立良好的企业形象,进一步规范施工现场管理人员、操作人员文明行为,特制定本规定: 1、进入现场内施工人员都必须严格遵守国家的法令,严格执行甲方、项目部的各项管理制度及施工现场劳动纪律,坚持文明施工。规范自己的语言和行为,认真履行自己的职责,自觉创建维护良好的施工环境.养成良好的工作作风, 维护公司在本工程中的形象。 2、各施工队必须做到施工现场的作业面每天下班前清扫,整理干净,责任区每天要组织人员进行清扫,垃圾要集中运到指定的垃圾场,施工现场不得随意堆放设备材料,设备材料的应按现场负责人指定的位置整齐堆放,临时堆放材料不得超过2天。 3、各施工队,部门的文明施工责任区要挂牌,标识明确责任区域及责任人,现场及库区堆放的设备材料要有明显标识,要采取必要的防护措施,安装就位前必须清扫干净。 4、各主要施工作业区域要挂牌施工,要明确班组、责任人、技术质量标准等,标牌要统一规范。 5、维护设备,安全设施、消防器材、及其它临时设施,人人有责,任何单位和个人未经有关部门的同意不得随意拆除、移动或挪作它用。 6、所有施工人员要增强成品保护意识,要自觉维护他人的劳动成果,不得随意切割、拆除、破坏其它专业设施、管道、电缆桥架、

保温层等,如确实影响专业施工,应向施工安监科提出申请,批准后方可实施。 7、确因施工的需要,在构筑物、墙面上开孔、打洞、绑扎钢丝绳或破坏构筑物结构时,必须提前申请,待批准后方可进行施工。 8、施工现场严禁在非吸烟点处吸烟,坚决杜绝流动吸烟,杜绝随地大小便,杜绝随地倾倒堆积垃圾,杜绝嘻笑打闹,杜绝野蛮施工,杜绝讲粗话、脏话。 9、现场临时电源线,电焊二次线,氧气乙炔管线等应规范布置,走向合理、标识清楚,在电源箱盘上接临时施工电源及电动工具时,必须按规范接线,电源线应走向合理,符合施工线路架设安全规定。 10、各专业之间以及与其他施工单位之间要相互团结、相互协作、相互配合、相互尊重,特别是交叉作业时,要相互兼顾,要礼貌待人,不发生争吵,更不得打架斗殴。 11、在他人文明责任区内进行施工,要自觉维护其范围内的施工环境及时清理施工遗留物,清扫作业面,保持现场整洁。 12、要服从建设单位及监理单位的管理,对建设单位和监理的管理有异议时,应本着对工程负责的精神,有理有据地进行辩析,不得蛮横顶撞或恶语伤人。 13、所有施工人员必须服从现场文明施工负责人的管理,对现场存在的问题要及时进行整改,特殊情况下可协调解决,但不得寻找借口拒绝整改,当接到下达的整改通知单或口头通知后,应立即组织力量进行整改,整改完后应及时申请复检,直至整改合格。

系统集成现场施工规范 (1)

新疆亿诺信息技术有限公司 系统集成工作施工规范(试行) 结合公司实际,在弱电集成施工一般步骤为:调研、方案设计、土建施工、技术安装、信息点测试、文档整理、维护,为了提高每个步骤工作效率,保证工程的质量,特制定系统集成的施工规范。 总则 第1条为规范本公司系统集成工作的管理,形成一套行之有效的规范化的工作方法,提高工作效率,明确员工的工作职责,保证工程的质量,特制定本规范。 第2条鉴于本公司的实际工作分工,本规范所指的系统集成并不包括项目的前期方案设计和应用软件的开发和维护,以及实际工作中涉及到强电内容的工作。 第3条本规范的主要内容包括:工程组织结构、工程工作流程、工程管理与考核、工程准备管理、工程实施管理、工程验收管理、工程维护管理、出差管理、培训体系共九大部分。 第一章工程组织结构 第1条工程的系统集成工作采用项目负责制,即由部门负责人指定、报公司批准确定一名项目经理。 第2 条项目经理接受任命后,必须与用户项目组协调,确定用户现场负责人,制订出可行的工作进度表。根据工程的情况,划分子系统,并针对不同的子任务,由项目经理提名,部门负责人批准配备工程参与人员组成一任务小组,任务小组可以由一名或多名人员组成。项目经理也可以作为工程参与人员。 第3条针对不同的子任务,由项目经理指定一个工程参与人员为任务小组负责人。

第4条项目经理的主要职责: 1)计划工程进度,划分工程的子任务。 2)负责工程参与人员的配备并安排的实施过程,负责工程的成本、包括住宿、长途交通费、市内交通费等。 3)与用户和原厂商进行工程总协调。 4)协助公司相关部门制定产品的采购计划并报上级审批。 6)对用户所提出要求的及时的响应。 7)制作和管理工程文档。 8)协调解决工程实施过程中出现的不可预测的问题。 9)向部门和公司领导汇报工作进度。 10)负责监督和考核工程参与人员的工作。 11)保证项目按合同期限和技术要求完成,承担完成工程目标的责任。 12)承担用户满意度责任。 第5条工程参与人员的主要职责: 1)依照本规定,完成项目经理安排的任务。 2)向项目经理汇报工作进展情况,反馈用户的要求与意见。 3)负责任务准备期和实施期与用户的协调工作。 4)与本任务小组其他成员一起合作完成施工。 5)解决工程实施过程中出现的不可预测、妨碍进度的因素。 7)及时反馈用户的要求与意见。 8)在任务实施期与用户的协调工作。 9)制作更新与任务相关的工程文档。 10)承担完成所接受任务的责任。 11)承担用户满意度的责任。

施工现场管理规范

施工现场管理规范 本规范要求安装队在施工过程中必须严格执行,项目部按此规范对安装队进行考核。 一、现场文明施工管理规范; 二、现场库房工具、材料管理规范; 三、施工质量、技术管理规范; 四、进度计划管理规范; 五、安全管理规范。 本规范供安装队使用执行,若不执行或执行不好的参照《安装队奖罚制度》严格处罚。做到有法可依,有法必依。

一、现场文明施工规范 (一)行为规范 1、安装队员的着装统一,佩带胸卡,服装共分二套,夏季、春秋季各一套,服装样本由公司统一加工制做。 2、安装队员进入施工现场必须戴安全帽,公司管理人员为白色,施工队管理人员为红色,施工队员为蓝色。 3、工程施工期间及业余时间不得与他人打架斗殴、赌博及其它有害行为,应遵守当地治安管理条例。 4、每天上工前,所有施工人员列队,由项目部经理、专职安全员或安装队长进行训话。 (二)现场办公室及加工区规范要求 1、现场办公室要挂远大集团嘉丰装饰设计工程有限公司的标识牌和项目部标识牌,尺寸大小由公司统一制做。 2、办公室内设办公桌及椅子等相应办公用品,配备相应的计算机、打印机及电话。 3、室内四壁及天棚要重新粉饰,具体规定见公司统一标准。 4、加工区应设有标识牌,摆放在加工区入口处醒目位置。 5、加工区要搭设围栏,其高度为1200mm严禁加工区与生活区和库存房混在一起。 6、加工区施工,禁止乱堆乱放及丢失小件物品,禁止踩踏、靠坐加工材料。 7、施工区域禁止吸烟。 8、施工区域要安全无隐患,防止污染,磕碰损伤,破坏材料。 (三)公司派往施工现场的项目负责人全权负责现场的工程安装,对现场施工情况,直接管理和监督,公司为了实施对施工队的统一管理,特制定以下条例,望施工队贯彻执行。 1、施工队进场时,认真学习并严格执行公司制定的规章制度、规范,包括安全知识、水电等知识并贯彻到每人。 2、施工队全体人员时刻代表我公司的形象,施工队对外一律称《沈阳远大

现场施工管理规范要求

第一章季节性施工措施 为确保工程质量,保证对施工全过程的质量控制,根据工务局对下属各科室的工程质量管理工作,并结合项目的实际情况,与各项目部"齐抓共管"把好工程质量关,特制定如下季节性施工措施: 一、冬季施工措施 1、当室外平均气温低于+5℃,最低气温低于-3℃时,各分项工程均应按冬季施工要求施工,确保砼在受冻前的强度不低于设计强度标准值的30%。 2、在砼中掺入早强剂提高砼的早期强度,增强砼的抗冻能力。 3、备足一定数量塑料薄膜和石棉被等覆盖物,用于覆盖新浇砼。 4、延长砼构件的拆模时间,利用模板蓄热保温。 5、冬季施工中须用的材料应事先准备,妥善保管;使用的砂、石中不得含冰、雪等结块;须用热水拌和砼时,热水温度不得大于80%。 6、钢筋焊接时应尽可能避开低温天气,以防接头冷却太快产生液断,闪光对焊采用玻璃棉覆盖保温约3~5分钟,电渣压力焊采用延长拆除焊接盒时间的办法进行保温。 7、冬季施工期间,应注意收听天气预报,低作业尽量安排在天气相对较暖的时间进行。 8、对已浇筑的砼要指定专人负责现场测温工作,并做好测温记录,测温时间为浇筑后6小时、12小时、18小时、24小时,严密监视气温变化,以便及时采取措施,防止砼被冻坏。 二、冬季施工的准备工作 1、明确冬季施工项目,编制进度安排。 因为冬季气温低,施工条件差,技术要求高,费用要增加。为此,便于保证施工质量,而且费用增加较少的项目安排在冬季施工。例如安装、打桩、室内粉刷、装修、室内管道、电线铺设、可用蓄热法养护(可加促凝剂)的砌筑和砼工程;对费用增加很多又不能确保施工质量的土方基础工程;外粉刷、屋面防水、道路,不宜安排在冬季施工。 2、做好冬季测温组织工作,落实各种热源的供应渠道,保证冬季施工的顺利进行。冬季昼夜温差大,为保证工程施工质量,应做好组织测温工作,要防止砂浆、砼在凝结硬化前受到冰冻而被破坏。冬季到来之前,安排做好室内的保温施工项目,准备好冬季施工用的各种保温材料和热源设备的储存和供应,如先完成供热系统,安装好门窗玻璃等,保证室内其他项目顺利施工。 3、做好室外各种临时设施的保温、防冻工作。如做好给排水管道的保温工作,防止管子冻裂。要防止道路上积水成冰,及时清理道路上的积雪,以保证运输畅通。 4、冬季到来前,储存足够的材料、构件、物资等,节约运费的支出。 5、做好停止施工部位的安排和检查,例如基础完成后,及时回填土至基础同一高度;沟管要盖板;砌完一层砖后,将楼板及时安装完成;室内装修抹灰要一层一室一次完成,避免分块留尾,室内装饰力求一次完成,如必须停工,应停在分层分格的整齐部位;楼地面要保温防冻等。 6.加强安全教育,严防火灾发生,落实防火安全技术措施,经常检查落实情况,保证各热源设备的完好使用,做好职工培训及冬季施工的技术操作和安全施工的教育,确保工程施工质量,避免安全事故发生。 三、雨季施工措施 1、砌筑工程:砖在雨期必须集中堆放,不宜浇水砌墙时应干湿合理搭配,如大雨必须停工时,砌砖收工时在顶层砖上覆盖一层平砖,避免大雨冲刷灰浆,砌体在雨后施工,须复核已完工砌体的垂直度和标高。 2、砼工程:模板隔离层在涂刷前要及时掌握天气预报以防隔离层被雨水冲掉,遇到大

车间岗位设备巡检标准及制度

XX车间岗位设备巡检标准及制度 (试行) 1总则 1.1目的 设备巡回检查制度是车间产过程中一项重要的管理制度,是保障设备、装置平稳运行的重要途径之一。对减少设备故障、防止设备事故发生起着重要作用。因此,必须认真落实好巡回检查制度。 1.2适用范围 本办法仅适用于XX厂XX车间各个班组 1.3主要内容 本制度主要规定了巡检的具体方式、方法以及巡检的记录和汇报工作。 2巡检标准 2.1岗位巡检区域及路线 2.2根据工艺流程及设备安装位置,将巡检区域划分为1#电炉巡检区域、2#电炉巡检区域、3#电炉巡检区域和 公辅系统四个主要区域。 2.3每台电炉巡检区域又可划分为:配上料区域、电炉主体区域、出渣出铁区域、除尘区。 2.3.1配上料区域路线: 原料仓称量皮带→混料皮带→上料1#皮带→上料2#皮带→炉顶料仓 上料3#皮带机→上料4#皮带机→上料5#皮带机→上料6#(7#)皮带机→炉顶日料仓→下料皮带机→称量斗→配料皮带机→大倾角皮带机→上料皮带机→旋转皮带机→环形料仓→加料管 2.3.2 电炉主体区域路线: 水冷分配器→观察炉门→电炉炉盖→水冷护屏→二次燃烧室→料嘴→电极→电极压放、升降(钟罩阀)液压站 2.3.3 除尘系统区域: 水冷烟道→水冷调节阀门→炉顶除尘风机→扰流子除尘器(预热锅炉)→旋风除尘器→机体空冷器→布袋除尘器→除尘风机(干燥管鼓风机) 2.3.4出渣出铁区域: 零米值班室→零米液压站→电炉出铁平台→铸铁机→电炉渣车→出渣平台→电炉炉底风机 2.4巡检标准 巡检的具体标准参照下表执行

注:本标准为列出的设备,其巡检内容及标准参考《岗位设备操作维护规程》。 3 巡检方法 3.1设备巡检制度一般只在设备现场做设备的表面检查工作,除特殊情况外,在设备现场不得做改变运行方式、 停启设备等工作。 3.2巡检的主要方法主要包括以下几种方式 3.2.1看:设备内外的清洁、完整,表面锈蚀情况;主要工艺参数温度、压力、液位及其它灯光显示、指示是 否正常,有无变化;控制开关、阀门开闭是否灵活可靠;设备和管道有无漏油、漏水、漏气、漏雨等现象;设备运行、停止状态是否正确。 3.2.2听:运转设备转动声音是否正常,有无异响;电器设备有无异响,或放电声音;水箱、水管流水声和风 机、风管是否有异响。 3.2.3摸:运转设备是否有异常振动;运转设备散热是否正常,温度有无超标。 3.2.4闻:设备有无线路绝缘漆、胶皮烧焦异味;有无橡胶、塑料、棉织物焦味;有润滑油、液压油或其他可 燃、易爆液体和气体泄露的异味、臭味。 3.2.5测:对于安全规程中不允许触碰的设备,采用相关仪器仪表检测设备的散热温度;采用仪器、仪表检测 设备运行状态的指标。 4 巡检的问题处理及记录 4.1设备具体的巡检工作由当班炉长或班组长安排实施,定期对设备现场进行检查,并填写相关巡检记录。4.2巡检过程中如发现设备故障,应及时排除。对于本岗位不能排除、或在职责范围之外的设备故障应及时通 知炉长,由炉长联系点检站值班人员解决。 4.3对于影响XX正常生产,需要停炉检修的设备故障。巡检人员应立即通知炉长,由炉长汇报车间上级领导及

现场施工规范

现场施工规范 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

一·施工现场乱象及规范叙述 1·现场由甲方提供的灯具,桥架,线材等在安装,运输,装卸保管期间不得出现随意丢弃,乱放及故意损坏等行为出现。如现场发现故意损坏,乱丢,乱放·造成的经济损失由施工方照价赔偿。 2·所有施工作业人员在施工期间严禁喝酒. 打架斗殴,赤脚穿拖鞋,嬉戏打闹,情况发生.如发现有喝酒. 打架斗殴情况发生·施工方应立即开除当事人员.并责令当事人员离开现场. 3·灯具·桥架的安装依照施工图纸操作.遵守“横平竖直”“尽量隐蔽”的原则安装. 严禁私自改装及不合理的安装 4·所有的灯具接线要接入桥架且盖盖板打螺丝固定.短距离接线及甩线,裸露在外的线应穿软管覆盖.无安全隐患. 5·灯具的安装要一步到位.螺丝锁紧.灯光的照射方位不对的要及时调整到位.以避免二次的安装及调试. 二·现场注意事项 1·施工方在现场开工前除设备,工具以外的安全工具,设备等按人员准备到位.在施工中需要使用的地方必须佩戴,安装. 凡2m以上的高处作业无安全设施,必须系好安全带;安全带必须先挂牢后再作业。 2·施工期间严禁不同工种,在未经许可同意的情况下相互串岗作业施工. 3·使用电动机具前要检查线路,插头、插座、接地,漏电保护装置是否完好,有损坏的不得使用. 4·施工过程中,施工人员必须认真做好每天施工完成后的落手清工作,做到工完、料净、场地清。 5·高处作业材料和工具等物件不得上抛下掷.必须用绳索捆绑吊装. 6·在施工期间如发现违规操作或需要改善事项.在现场提出问题及改善意见后.在后期如在发现此类问题. 直接拍照留底.进行处罚. 三·违章施工处罚办法 为保证公司各项工程顺利进行,严肃施工纪律,消除安全隐患,预防安全事故的发生,特制定以下措施: 1 作业所用工具、材料、垃圾随意向下抛掷、乱扔的,每发现一处罚款200 元。 2 脚手架上乱放木板、扣件、钢管等各类杂物的,每发现一处罚款100元。 3 违章指标、违章作业、违反劳动纪律,不执行操作规程,不按安全技术交底作业、冒险蛮干的,每发现一次罚款200-500元。 4 施工现场由协管部统一管理,如有问题到筹备办协调,不服从管理者罚500 元/次。 5 施工现场严禁赌博、打架,违者罚款500元/次。 6 施工结束后现场未及时清理,施工道路不畅通,每发现一处罚款200元。

设备巡检方法及注意事项

创作编号:BG7531400019813488897SX 创作者:别如克* 机械设备的巡检方法及注意事项 设备巡检是一种科学的管理方法,是利用人的感官及仪表、工具对设备进行检查,找出设备的异状,及时发现隐患,掌握设备故障的初期信息,以便及时采取对策,将故障消灭在萌芽阶段。 设备巡检的目的是通过对设备的检查和诊断,尽早发现设备所存在的隐患和缺陷部位,判断并排除缺陷,进而确定故障修理的范围、内容,并且编制出精确、合理的备品备件供应计划和设备维修计划,从而做到“防故障于未然”保证设备的高度稳定。 巡检人员穿戴要求 巡检时工作人员穿着的衣服和袖口应扣好,禁止戴围巾和穿长衣服,禁止穿拖鞋、高跟鞋,禁止女工作人员穿裙子,辫子、长发应盘在工作帽内。任何人进入生产现场应佩戴安全帽。 巡检注意事项 1、巡检人员巡检过程中,身体不得触碰转动部件,保持与带电设备的 安全距离。 2、现场巡检时,应尽可能避免靠近和长时间停留在可能受到烫伤的地 方(如汽、水、人孔、检查孔等处) 3、禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机器的旋转和移动的部分,以及把 头、手伸入安全护栏内。 4、禁止在栏杆上、管道上、安全防护罩或运行中的设备上行走和坐立。 巡检人员在巡检时应携带下列常用巡检工具:测振仪、红外测温枪、听针、手电筒、巡检工具包等等。 听针的使用方法: 1,将针头一端置于被测物体处(如轴承、轴瓦、减速箱、搅拌器、管道、阀门等),另一端置于耳朵处。 2,听转动机械的轴承声音时:连续、平稳的声音应为正常,如有不规律的声响或金属摩擦声,则说明设备发生故障,应结合温度、振动及其他参数综合进行判断。 3,听阀门是否有内漏、阀芯是否脱落时,如无明显水流声,可通过微开或微关阀门即可听出节流声音的变化。 4,使用听针判断设备故障是一项经验积累的过程,平时应多听,并与同类运行设备进行比较,并结合看、摸、闻、查及运行参数综合进行判断。红外测温枪的使用方法: 1,使用红外测温枪测温,将红外测温枪对准要侧的物体,按下触发器,读出屏幕上的温度数据即可。

机械设备的巡检方法及注意事项

机械设备的巡检方法及 注意事项 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

机械设备的巡检方法及注意事项 设备巡检是一种科学的管理方法,是利用人的感官及仪表、工具对设备进行检查,找出设备的异状,及时发现隐患,掌握设备故障的初期信息,以便及时采取对策,将故障消灭在萌芽阶段。 设备巡检的目的是通过对设备的检查和诊断,尽早发现设备所存在的隐患和缺陷部位,判断并排除缺陷,进而确定故障修理的范围、内容,并且编制出精确、合理的备品备件供应计划和设备维修计划,从而做到“防故障于未然”保证设备的高度稳定。 巡检人员穿戴要求 巡检时工作人员穿着的衣服和袖口应扣好,禁止戴围巾和穿长衣服,禁止穿拖鞋、高跟鞋,禁止女工作人员穿裙子,辫子、长发应盘在工作帽内。任何人进入生产现场应佩戴安全帽。巡检注意事项 : 1、巡检人员巡检过程中,身体不得触碰转动部件,保持与带 电设备的安全距离。 2、现场巡检时,应尽可能避免靠近和长时间停留在可能受到 烫伤的地方(如汽、水、人孔、检查孔等处) 3、禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机器的旋转和移动的部 分,以及把头、手伸入安全护栏内。 4、禁止在栏杆上、管道上、安全防护罩或运行中的设备上行 走和坐立。巡检人员在巡检时应携带下列常用巡检工具:测振仪、红外测温枪、听针、手电筒、巡检工具包等等。听针的使用方法:

一是将针头一端置于被测物体处(如轴承、轴瓦、减速箱、搅拌器、管道、阀门等),另一端置于耳朵处。 二是听转动机械的轴承声音时:连续、平稳的声音应为正常,如有不规律的声响或金属摩擦声,则说明设备发生故障,应结合温度、振动及其他参数综合进行判断。 三是听阀门是否有内漏、阀芯是否脱落时,如无明显水流声,可通过微开或微关阀门即可听出节流声音的变化。 四是使用听针判断设备故障是一项经验积累的过程,平时应多听,并与同类运行设备进行比较,并结合看、摸、闻、查及运行参数综合进行判断。红外测温枪的使用方法: 1、使用红外测温枪测温,将红外测温枪对准要侧的物体,按下触发器,读出屏幕上的温度数据即可。 2、使用前应确认电量充足,否则应及时更换电池或充电。 3、红外测温仪枪只能测量物体表面温度,不能测量物体内部温度。 4、不能透过玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外温度读数。 5、蒸汽、尘土、烟雾等将阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。 测振仪的使用方法: 1、在检测前应将被测点表面擦拭干净。

相关文档