文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 落地式脚手架施工方案计算书

落地式脚手架施工方案计算书

落地式脚手架施工方案计算书
落地式脚手架施工方案计算书

落地式脚手架工程施工方案计算书

工程名称:演示工程

施工单位:施工单位名称

编制人:张某某

日期:

目录

一、编制依据

1

二、工程参数

1

三、横向水平杆(小横杆)验算

2

四、纵向水平杆(大横杆)验算

4

五、扣件抗滑承载力验算

4

六、立杆的稳定性计算

5

七、脚手架搭设高度计算

8

八、连墙件计算

9

九、立杆地基承载力计算

11

一、编制依据

1、工程施工图纸及现场概况

2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文

二、工程参数

1800 3001050

三、横向水平杆(小横杆)验算

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定:

“当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。”施工荷载的传递路线是:脚手板→横向水平杆→纵向水平杆→纵向水平杆与立杆连接的扣件→立杆,如图:

横向水平杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

(一)抗弯强度计算

1、作用横向水平杆线荷载标准值:

q

k

=(Q

K

+Q

P1

)×S=(2+0.3)×1.5=3.45 kN/m

2、作用横向水平杆线荷载设计值:

q=1.4×Q

K

×S+1.2×Q

P1

×S=1.4×2×1.5+1.2×0.3×1.5=4.74 kN/m

3、考虑活荷载在横向水平杆上的最不利布置(验算弯曲正应力、挠度不计悬挑荷载,但计算支座最大支反力要计入悬挑荷载),最大弯矩:

M

max

=

q

l

b

2

4.74×1.052

= 0.653kN·m

8 8

4、钢管载面模量W=4.49cm3

5、Q235钢抗弯强度设计值,f=205N/mm2

6、计算抗弯强度

σ

=

M

max

0.653×106

145.43N/

mm2

〈205N/mm2

W 4.49×103

7、结论:满足要求

(二)变形计算

1、钢材弹性模量E=2.06×105N/mm2

2、钢管惯性矩I=10.78cm4

3、容许挠度 [ν]=l/150与10mm

4、验算挠度

5、结论:满足要求

四、纵向水平杆(大横杆)验算

双排架纵向水平杆按三跨连续梁计算,如下图:

不需要计算抗弯强度和挠度。

由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力设计值:

F = 0.5ql

b

(

1+

a

1)

2

=0.5×

4.74×

1.05(1+

0.15

)

2

=3.25kN l

b

1.05

ν=

5q

k

l

b

4

=

5×3.45×10504

=

2.

5mm

1050

=7与10mm 38

4EI

384×2.06×105×10.78×

104

150

由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力标准值

Fk=0.5q

k l

b (1

+

a

1

)2=0.5×

3.45×

1.05(1+

0.1

5 )

2

=2.37kN l

b

1.0

5

五、扣件抗滑承载力验算

水平杆与立杆连接方式采用单扣件,抗滑承载力R

c

= 8kN。

纵向水平杆通过扣件传给立杆竖向力设计值=3.25kN〈R

c

=8kN 结论:扣件抗滑承载力满足要求

六、立杆的稳定性计算

1、分析立杆稳定性计算部位

组合风荷载时,由下式计算立杆稳定性

N

+Mw

≤f

A

W

N——计算立杆段的轴向力设计值;A——立杆的截面面积;

——轴心受压构件的稳定系数, W——截面模量;f——钢管的抗压强度设计值;

Mw——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩;

Mw=0.9×1.4Mwk= 0.9×1.4ω

k

l

a

h2

10

其中,风荷载标准值ω

k =μ

z

·μ

s

·ω

将N=1.2(N

G1k +N

G2k

)+0.9×1.4∑N

Qk

代入上式化简为:

1.2Hg

k

+ 0.9×1.4×μ

z

·μ

s

·ω

l

a

h2

+

1.2N

G2k+

0.9×1.4∑N

Qk≤

f

A 10W A A

H——脚手架高度;g

k ——每米立杆承受的结构自重标准值;l

a

——立杆纵距;h——

步距;

地下室落地式脚手架施工方案

目录 1. 编制说明及编制依据 (1) 1.1. 编制说明 (1) 1.2. 主要规程、规范 (1) 1.3. 参考手册 (1) 2. 工程概况 (2) 2.1. 总体工程概况 (2) 2.2. 脚手架工程概况 (2) 2.3. 脚手架平面、剖面图 (3) 3. 施工准备 (4) 3.1. 脚手架主要材料选择和质量规定 (4) 3.1.1. 钢管 (4) 3.1.2. 扣件 (4) 3.1.3. 连墙件、安全网、钢笆板 (4) 3.2.操作人员的要求 (4) 4. 脚手架构造及搭设 (5) 4.1. 落地式脚手架搭设 (5) 4.1.1. 落地式脚手架搭设 (5) 5. 落地式脚手架验算 (8) 6.脚手架验收 (10) 7. 脚手架拆除方法及安全要求 (11)

1.编制说明及编制依据 1.1.编制说明 根据本工程施工组织设计及施工总体部署,计划地下结构和地上1~3层施工时采用落地式脚手架。针对地下室结构脚手架单独编制本落地式脚手架方案。地上4层开始使用爬架。针对爬架的方案后期再行编制上报。 1.2.主要规程、规范 1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.3.参考手册 1)《中建三局安全技术规程》; 2)《建筑施工手册缩印本第四版》; 3)《建筑施工计算手册》; 4)置地广场A座工程施工图纸。

2.工程概况 2.1.总体工程概况 本工程为安徽置地投资(合肥)有限公司置地广场A座工程,位于合肥市政务区星光西路和龙图路交口。地下室4层,地上主楼46层;地下层高:3.7m(-4F)、3.8m(-3F)、4.9m(-2F)、5.3m(-1F);地上层高:6.05m(1F)、6m(2F)、4.5m(3F、避难层15F及31F)、4.2m(4-14F、16-30F、32-46F)。 2.2.脚手架工程概况 地下室外架:采用落地式脚手架,西面和南面与现有结构相连,不需要搭设外架;东面和北面落地架搭设范围从底板至负二层顶;地上外架:西面和南面落地架由1层搭设至4层顶,高度20.7m;北面和东面由负一层底板搭设至四层顶,高度27.1m;东面A-J~A-G轴段为悬挑架,由一层顶悬挑至四层,悬挑高度14.7m。。 外架在底板施工完成后开始搭设,地下室外墙防水施工完毕和基坑回填前拆除。

满堂脚手架专项施工方案及计算书11

一、编制依据: 1、现场施工的条件和要求 2、施工图纸 3、《建筑施工手册》第四版 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ30-2011 5、国家及行业现行规范规程及标准 二、工程概况 本项目为川北监狱外道路扩宽及防洪工程位于川北监狱门外。川北监狱灾后重建迁建项目是司法部监狱布局调整和国建政权基础设施灾后重建重点建设项目,是四川省“十一五期间国建投资的重点建设项目。为解决场地内临时便道通行及进出监狱需要,已于2011年修建完成了一条宽为15米的(断面为3米左侧人行道+9米车行道+3米右侧人行道)进出通道。 由于周边安置点的修建,现状道路断面已无法满足交通需求。同时道路止点接监狱内部环路处有一排洪沟,断面约1.8米×1.5米,为一断头排洪沟,无法满足地块周边山洪的排放问题,雨水自然漫流进入下面居住小区。 本工程现状道路分幅为3米左侧人行道+9米车行道+3米右侧人行道=15米,现根据使用需要,将车行道扩宽为14米,由于道路北侧人行道边为监狱管理安置房,无法进行拓宽,故在道路右侧(南侧)进行拓宽,具体拓宽方式为: 对南侧(右侧)道路路面进行扩宽,其中桩号0+240-0+321.7m段右侧人工边坡为本次整治范围,边坡为岩质边坡,长约81.7m,高约16m。将原道路右侧人行道拆除并拓宽车行道5米,并在新建及已建路面全部铺设沥青混凝土,在拓宽车行道南侧重做3米宽人行道,人行道外布置2.5米×3米排洪沟,并将雨水口位置平移至新建车行道外侧,原道路人行道上的行道树移栽至新建人行道上,原人行道上综合管线也需迁改至新建人行道上。 道路止点接监狱内部环路处有一排洪沟,断面约1.8米×1.5米,断面偏小,该排洪沟并未下穿川北监狱进出通道进入该区域北侧排洪沟,故该排洪沟为一断头排洪沟,根据我院排水专业测算,该排洪沟断面偏小,本次施工图设计在道路南侧(右侧)新增一道2.5×3米暗沟排洪沟排洪沟,在设计止点采用2.5×3米排洪沟穿路,最后进入市政排水管网。

外双排脚手架计算

双排落地式脚手架计算书 一、编制说明 钢管扣件脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001)。 计算的脚手架为双排扣件式脚手架,立杆采用单立杆,搭设高度为20m。具体搭设尺寸为:立杆的纵距为1.2m,立杆的横距为1.05m,立杆的步距为1.8m。连墙件采用三步三跨,竖向间距5.4m,水平间距3.6m。横杆与立杆连接采用单扣件方式连接方式,小横杆在下(南方搭设法),大小横杆搭设方法见图。 采用的钢管类型为Φ48×3.5自重标准值按0.0384 kN/m考虑,脚手板自重标准值按0.35kN/m2 考虑,栏杆挡脚手板自重标准值按0.11kN/m2考虑,安全设施与安全网自重标准值按0.005kN/m2 考虑。 施工均布荷载为3.0kN/m2,同时2层施工,脚手架上共铺设脚手片4层。 二、大横杆的计算 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。按照大横杆上面的脚手片和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。设大横杆数量为:2 根。 ㈠均布荷载的计算 大横杆的自重标准值:0.0384 kN/m;

脚手板的荷载标准值:0.35×1.05/3=.1225 kN/m; 活荷载标准值:3.0×1.05/3=1.05 kN/m; 静荷载的计算值:q1=1.2×.0384+1.2×.1225=.1931 kN/m; 活荷载的计算值:q2=1.4×1.05=1.47 kN/m。 ㈡强度计算 最大弯矩考虑三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩 跨中最大弯矩计算公式如下: M1max=0.08q1l2+0.101q2l2 跨中最大弯矩为M1max=0.08×.1931×1.22+0.101×1.47×1.22=.236 kN.m 支座最大弯矩计算公式如下: M2max=-0.10q1l2-0.117q2l2 支座最大弯矩为M2max=-0.10×.1931×1.22-0.117×1.47×1.22=-.2755 kM.m 选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: σ=Mmax/W=.2755×1000000/5080=54.2323 N/mm2; 因为σ=54.2323 N/mm2≤205 N/mm2符合要求。 ㈢挠度计算 最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下: Vmax=0.677q1l4/100EI+q2l4/100EI

承插型盘扣式脚手架施工方案

你目录 1.编制依据及原则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工组织管理机构 (1) 4.施工工期及资源配置 (3) 4.1施工工期 (3) 4.2施工队伍部署及任务划分 (3) 4.3施工资源配置 (4) 4.3.1施工劳动力配置 (4) 4.3.2施工材料 (4) 4.3.3施工设备 (9) 5.施工方案 (10) 5.1承插型盘扣式脚手架施工流程 (10) 5.2承插型盘扣式脚手架搭设施工 (10) 5.2.1施工准备 (10) 5.2.2施工方法 (11) 5.2.2.1承插型盘扣式钢管支架的搭设方法和要求 (11) 5.2.2.2承插型盘扣式钢管支架的使用 (12) 5.2.2.3本方案的施工方法概述 (12) 5.2.2.4脚手架拆除 (14)

6.质量标准和质量保证体系 (15) 6.1 质量保证措施 (15) 6.1.1盘扣式脚手架出厂材料 (15) 6.1.2 材料检查内容 (15) 6.1.3作业层脚手板的检查要求 (16) 6.1.4进场材料的检查与验收 (16) 6.1.5分阶段的检查和验收 (16) 6.1.6工作架质量控制要点 (16) 7.支撑架施工安全措施 (17) 7.1 安全教育 (17) 7.2 持证上岗 (17) 7.3 架体施工 (17) 7.4脚手架的拆除 (17) 8.安全文明施工 (18) 8.1安全注意事项 (18) 8.2安全技术措施 (18) 8.3施工安全保证体系 (19) 8.3.1安全管理组织机构 (19) 8.3.2安全保证措施 (19) 9.应急预案 (20) 9.1目的 (20) 9.2组织机构及职责 (20)

落地式双排脚手架施工方案..

施工组织设计(方案)报审表工程名称:阳光·三川水岸(一期)3#、6#、8#、9#、10#楼编号:

周口阳光·三川水岸一期 (3#、6#、8#、9#、10#楼) 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 华宸建设集团股份有限公司

年月日 目录 第一章:工程概况 (4) 第二章:方案选择 (4) 第三章:施工操作工艺 (4) 第四章:落地式扣件双排钢管脚手架设计计算书 (10) 第五章:脚手架搭设方案技术措施几点要求 (15)

第一章、工程概况 本工程为阳光·三川水岸3#、6#、8#、9#、10#楼工程。位于周口市中州路北段西侧、沙颍河北侧,由周口新世家置业有限公司投资建设,核工业第五研究设计工院进行图纸设计,中元方工程咨询有限公司监理,华宸建设集团股份有限公司承建。 本工程总建筑面积8.16万平方米,建筑物结构形式为剪力墙结构,其中: 3#楼侧:地下1层,地上25层,建筑高度74.180米; 右1层,地上29层,建筑高度85.510米; 6#楼地下1层,地上29层,建筑高度87.150米; 8#楼地下左侧:地下1层,地上27层,建筑高度78.450米; 9#楼地下2层,地上28层,建筑高度85.400米; 10#楼地下2层,地上25层,建筑高度76.700米。 建筑物合理使用年限50年,建筑物耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度; 第二章、方案选择 为了确保施工人员安全,并且保证工程质量,编制依据现行JGJ130-2001,J84-2001钢管脚手架安全技术措施,五层以下选用落地式双排脚手架。 第三章施工操作工艺 1、地基处理: 脚手架底部回填土必须分层夯实,每层厚度不得大于0.3m,密实度不得小于0.94,并采用环刀取样进行试验。表面用C25砼进行硬化,厚度200mm,宽度300mm。四周外脚手架硬化的回填土做为基础,所有的基础必须平整,

落地式脚手架施工方案计算书

落地式脚手架工程施工方案计算书 工程名称:演示工程 施工单位:施工单位名称 编制人:张某某 日期:

目录 一、编制依据 1 二、工程参数 (1) 三、横向水平杆(小横杆)验算 (2) 四、纵向水平杆(大横杆)验算 (4) 五、扣件抗滑承载力验算 (4) 六、立杆的稳定性计算 (5) 七、脚手架搭设高度计算 (8) 八、连墙件计算 (9) 九、立杆地基承载力计算 (11)

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文 二、工程参数

1800 3001050

三、横向水平杆(小横杆)验算 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定: “当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。”施工荷载的传递路线是:脚手板→横向水平杆→纵向水平杆→纵向水平杆与立杆连接的扣件→立杆,如图: 横向水平杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 (一)抗弯强度计算 1、作用横向水平杆线荷载标准值: q k=(Q K+Q P1)×S=(2+0.3)×1.5=3.45 kN/m 2、作用横向水平杆线荷载设计值: q=1.4×Q K×S+1.2×Q P1×S=1.4×2×1.5+1.2×0.3×1.5=4.74 kN/m 3、考虑活荷载在横向水平杆上的最不利布置(验算弯曲正应力、挠度不计悬挑荷载,但计算支座最大支反力要计入悬挑荷载),最大弯矩: M max= ql b 2= 4.74×1.052 =0.653kN·m 88 4、钢管载面模量W=4.49cm3 5、Q235钢抗弯强度设计值,f=205N/mm2 6、计算抗弯强度 σ = M max= 0.653×106 = 145.43N/m m2 〈205N/mm2 W 4.49×103 7、结论:满足要求

双排脚手架详细计算书

钢管落地脚手架计算书 1 工程;工程建设地点: ;属于结构;地上0 层;地下0 层;建筑高度: 0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0 平方米;总工期:0 天。 本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担任技术负责人。 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 一、参数信息 1. 脚手架参数 双排脚手架搭设高度为25 m,立杆采用单立杆; 搭设尺寸为:横距L b为1.2m,纵距L a为1.2m,大小横杆的步距为1.5 m ; 内排架距离墙长度为0.30m;小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 2 根;采用的钢管类型为①48 X 3.0 横杆与立杆连接方式为单扣件;连墙件采用两步三跨,竖向间距 3 m,水平间距3.6 m,采用扣件连接;连墙件连接方式为双扣件; 2. 活荷载参数 施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m 2;脚手架用途:装修脚手架; 同时施工层数:2 层; 3. 风荷载参数本工程地处广东东莞市,基本风压0.5 kN/m 2;风荷载高度变化 系数%计算连墙件强度时取0.92,计算立杆稳定性时取 0.74,风荷载体型系数片为0.693 ; 4. 静荷载参数 每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m):0.1291 ; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.300 ;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150 ; 安全设施与安全网(kN/m2):0.005 ;

承插式脚手架施工方案.docx

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工管理组织机构 (2) 四、轮扣式脚手架的特点 (2) 五、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 (3) 六、轮扣式支撑架体的搭设要求 (4) 七、施工工艺 (6) 八、质量、安全控制措施 (8) 九、梁板支撑体系验算 (10)

一、工程概况 本工程为日照市北京路住宅区 B 地块项目, B 地块位于枣庄路东、北京路西、五莲路南、莒州路北,地理位置优越,周围道路配套设施完善。 B 地块总建筑面积约为万平米,包括23 层住宅楼 2 栋、26 层住宅楼 5 栋、28 层住宅楼 5栋、 29 层住宅楼 2 栋、商业网点 3 栋其他配套设施。我方根据现场实际情况,经项目讨论单 体结构 +0 以上使用模板支撑体系使用轮扣式脚手架. 各楼层高度及层数如下表: 建筑明细 层数 序号建筑名称性质高度建筑面积 地上地下 1B1-a#居住292 2B1-b#居住292 3B1-c#居住282 4B2#居住282 5B3#居住262 6B4#居住232 7B5#居住282 8B6#居住282 9B7-a#居住262 10B7-b#居住262 11B8#居住232 12B9#居住282 13B10#居住262 14B11#居住262 15车库公建1 地下室、非标准层支撑体系采用扣件式脚手架。标准层采用承插式轮扣脚手架。结构梁

板截面尺寸主要为:板截面厚度在 120mm-180mm;梁截面主要为 400×200mm、300× 200mm、200 ×600mm、250×500mm、250×600mm等。 二、编制依据 1、设计图纸和图纸会审以及工程洽商等; 2、国家规范和行业标准 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》(JGJ 231-2010 ) 3、企业施工标准 《混凝土结构工程施工技术标准( 试用版 ) 》 ZJQ08-SGJB 204-2003 三、施工管理组织机构 组长:唐存礼 副组长:王绍举 组员:祝超、吴耀国、郭宁、王海玉、魏长敏、王浩、李大鹏、庞万林 模板及支撑施工管理机构 四、轮扣式脚手架的特点 轮扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似碗扣架又优于碗扣架,其主 要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理;

外墙落地式脚手架施工方案

外墙落地式脚手架施工方案 二、脚手架搭设计划: 1.该工程1号楼1—3层为商业用房,层高为:1、2层4.5米,3层5米。故1号楼整体建筑标高+14.000以下必须搭设落地式脚手架(以下称A处)。 2.建筑图中东立面⑥轴至西立面⑧轴为结构8层,建筑高度29.5米,故考虑使用整体提升架不利于施工,决定在此处搭设外墙落地式脚手架(以下称B 处)。 3.其余部位均使用整体电动提升脚手架(方案另编)。 三、施工前的准备工作: 1.施工前,施工人员必须熟悉施工方案,施工负责人必须对施工人员进行针对性的安全技术交底,脚手架搭设人员必须持证上岗。 2.准备搭设所需的材料,并对其进行检查验收,保证所有施工材料均为合格品。 3.施工中必须有塔式起重机配合吊运材料。 4.施工中必须进行安全监控。 四、落地式脚手架搭设方案: A、搭设方式 1.A、B处搭设扣件钢管落地式脚手架。 2.落地式脚手架将分为A处8步架搭设完成,B处17步架搭设完成,步高1.8米,架体宽1米,立杆间距1.8米。 3.根据沪建施(83)第201号《高层建筑双排钢管脚手架施工规定》和中华人民共和国行业标准JGJ130—2001、J84—2001《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》进行搭设。4.架体距墙为25厘米,以保证结构期间的模板施工。架子距墙处每四步设置一道隔离,以防人员高空坠落和物体掉落伤人。 5.脚手架设有60厘米高和120厘米高的两道扶手栏杆,每搭设至最上三步操作层,必须在踢脚杆下方设置踢脚板。 6.脚手架每9米设置一道剪刀撑,与地面夹角为45度至60度之间,剪刀撑设置必须从脚手架起搭处和转弯拐角处开始,剪刀撑钢管搭接距离必须在1米以上。 7.每步脚手架都用密目网进行封闭式安全维护。 8.每四步脚手架底部使用1米×1.8米的竹笆满铺。最高处操作层三步架应全部铺上竹笆。

双排钢管脚手架施工方案(详细计算书)

目录 1编制依据1? 2?工程概况1? 3施工部署1? 3.1?组织机构 (1) 3.2?设计总体思路....................................................................................................................... 1 3.3?劳动力准备 (1) 3.4.................................................................................................................................. 材料准备23.5机具准备2? 3.6技术准备 (3) 4脚手架构造要求 (3) 4.1总的设计尺寸3? 4.2纵向水平杆 (3) 4.3横向水平杆3? 4.4脚手板4? 4.5立杆4? 4.6?连墙件4? 4.7门洞 (4) 4.8剪刀撑4? 4.9?扣件5? 4.10?基础5? 4.11?上人斜道5? 5?脚手架的搭设和拆除施工工艺.............................................................................................. 5 5.1落地脚手架搭设施工工艺5? 5.2?脚手架的拆除施工工艺 (6) 6?目标和验收标准 (6) 7?安全文明施工保证措施6? 7.1材质及其使用的安全技术措施6? 7.2?脚手架搭设的安全技术措施6? 7.3脚手架上施工作业的安全技术措施7? 7.4?脚手架拆除的安全技术措施............................................................................................. 7 7.5?文明施工要求 (8) 7.6?应执行的强制性条文9? 8设计计算 (10) 8.1?荷载传递路线10?

脚手架详细计算书

多排脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 、脚手架参数 、荷载设计

计算简图: 立面图

侧面图三、横向水平杆验算

纵、横向水平杆布置 取多排架中最大横距段作为最不利计算 承载能力极限状态 q=1.2 ×(0.04+G kjb ×l a/(n+1))+1.4 G×k×l a/(n+1)=1.2 (0×.04+0.35 1×.2/(2+1))+1.4 3×1.2/ (2+1)=1.896kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.04+G kjb ×l a/(n+1))=(0.04+0.35 1.2×/(2+1))=0.18kN/m 计算简图如下: 取前后立杆横距最大的那跨计算,并考虑在顶端处有横向水平杆外伸 1、抗弯验算

M max=max[ql b2 /8,qa12/2]=max[1.896 1×.22/8,1.896 ×0.152/2]=0.341kN m· σ=0γM max/W=1×0.341 ×106/5260=64.87N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2 、挠度验算 νmax=max[5q'l b4/(384EI) ,q'a14/(8EI)]=max[5 0×.18 ×12004/(384 ×206000×127100),0.18 ×1504/(8 ×206000×127100)]=0.185mm νmax=0.185mm≤ [ ν=]min[l b/150,10]=min[1200/150,10]=8mm 满足要求! 3 、支座反力计算承载能力极限状态 R max=q(l b+a1)2/(2l b)=1.896 (×1.2+0.15)2/(2 ×1.2)=1.44kN 正常使用极限状态 R max'=q'(l b+a1)2/(2l b)=0.18 ×(1.2+0.15)2/(2 ×1.2)=0.136kN 四、纵向水平杆验算 承载能力极限状态 由上节可知F1=R max=1.44kN q=1.2 0.0×4=0.048kN/m 正常使用极限状态 由上节可知F1'=R max'=0.136kN q'=0.04kN/m 1 、抗弯验算计算简图如下:

盘扣式脚手架施工方案

浙江黄龙体育中心游泳跳水馆 装修装饰工程 满 堂 脚 手 架 搭 拆 专 项 方 案 编制:

审核: 审批: 杭州鸿顺建筑装饰工程有限公司 二○一六年十月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据和说明 (1) 1、编制说明 (1) 2、编制依据 (1) 三、脚手架方案选择 (2) 四、脚手架材料选择 (3) l、钢管 (3) 2、脚手板 (4) 3、扣件 (4) 4、机具 (4) 五、主要技术措施 (4) 1、施工准备 (4) 2、搭设要求 (5) 3、脚手拆除要点 (5) 4、脚手架搭设其它要求 (6) 六、脚手架施工安全措施 (6) 七、质量验收要求 (7) 八、文明施工要求 (8) 九、脚手架计算书 (9) 1.脚手架荷载标准值: (10)

3. 立杆的稳定性计算: (12) 十、高空作业安全措施 (14) 1、高空施工坠落事故多发的原因分析: (14) 2、预防高空施工坠落事故发生的措施 (15) 3、高空坠落事故的预防 (17) 4、触电事故应急准备与响应预案..........................................................十一、安全应急预案.. (20) 1、应急成员小组。 (20) 2、应急物资 (20) 3、架子倒塌应急措施 (20) 4、高处坠落事故时应急措施 (21) 附件: 附件1、盘扣式外墙脚手架图片 附件2、检测报告 附件3、施工操作指南

一、工程概况 项目名称:浙江黄龙体育中心游泳跳水馆--装修装饰工程 建设单位:浙江省黄龙体育中心 施工单位:杭州鸿顺建筑装饰工程有限公司 项目地点:黄龙体育中心4号地块 因本工程需要对浙江黄龙体育中心游泳跳水馆项目进行室内装修,故需搭设满堂脚手架以便施工。脚手架搭设前,施工现场需清理障碍物;工程建筑物楼板底面最高处20m、长度58m、宽度。选用一种新型盘扣式钢管脚手架。 二、编制依据和说明 1、编制说明 1)脚手架搭设要求:脚手架搭设的架子工必须具有操作证,按照劳动力组合实行一技 二普的组织,技工必须有操作证书,对架子搭设规范熟悉,程序清楚,并对普工的 配合作出交底。 2)对脚手架所使用的材料进行检查和外观评价工作,特别是钢管的壁厚作出鉴定,必 须保证所使用的构件满足使用功能和安全的要求,不合格品应及时组织退场。 3)脚手架搭设的质量保证措施,安全技术措施和文明施工要求规范。 2、编制依据 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231-2010 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1992 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)-2011 《建筑施工脚手架实用手册》

落地式双排外脚手架施工方案

攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程 脚 手 架 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 施工单位:四川华夏军安建设有限公司 编制日期:2011年5月13日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工部署 (2) 3.1 安全防护领导小组 (2) 3.2 设计总体思路 (2) 4. 构造要求及技术措施 (3) 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 4.2 脚手架出入口的构造 (5) 5. 防雷避电措施 (6) 6. 脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (7) 6.1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定 (7) 6.2 搭设顺序 (7) 6.3 脚手架的使用应遵守以下规定 (8) 6.4 脚手架的拆除规定 (9) 7. 质量保证 (9) 8. 劳动力配备 (13) 9. 安全施工措施 (13) 9.1 材质及其使用的安全技术措施 (13) 9.2 脚手架搭设的安全技术措施 (14) 9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施 (14) 9.4 脚手架拆除的安全技术措施 (14) 10. 文明施工要求 (15) 11. 计算书 (16)

1. 工程概况 本工程为攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程工程,工程位于攀枝花市仁和区大河中路街办原丝绸公司仓库。由四川八佾建筑设计有限公司设计。该工程为六、七层砖混结构,建筑最高度21.2m,因此脚手架最大高度为22.5m。 2. 编制依据 2.1施工图纸及施工组织设计; 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.4《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 2.7 PKPM建筑施工安全设施计算软件 3. 施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故”安全生产目标的必然保障,为此工程处成立以攀枝花分公司常务经理王成映为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)王成映——负责协调工作; 副组长:(土建工长)——技术总部署及现场施工总指挥; 组员:(施工技术员)彭启昆——方案编制、技术交底; (安全员)——现场施工指挥、质量检查; (架子组长)——负责现场具体施工。 3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,构筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。 构筑物±0.000m以下部分基础施工完且周边土方回填完后进行落地式扣件式双排钢管脚手架搭设,搭设高度及进度主体结构施工进度同步(且比操作工作面高出 1.5m),落地式扣件式双排钢管脚手架搭设总高为22.5米。独立围成筒状。 立杆距结构外沿0.5m,排距(横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。

脚手架施工方案及计算书

石灰石块仓脚手架施工方案 为进一步贯彻《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),实现安全管理规范化、科学化,确保规范施工安全生产,根据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。 1.工程概况 1.1、本工程位于神华宁夏煤业集团煤基烯烃项目动力站内,石灰石块仓涉及高空作业的设备必须搭设脚手架,并铺设跳板。 1.2、基础处理:采用夯实、找平。 2.搭设方案 2.1、材料及规格选择 根据JGJ59-99标准要求,采用钢管搭设,钢管尺寸采用φ48×3.5mm,并使用钢扣件。 2.2、搭设尺寸 安装用脚手架上面主要沉重施工人员的体重,部分设备材料,施工人员的体重与设备材料重量远小于脚手架自重,按如下规格搭设。 2.2.1、立杆 立杆间距1.8m,不大于2.0m,外脚手架立杆基础垫通长板(20cm×5cm×4cm 长的松木板),使用底座(1cm×15cm×8mm)。离地高度20cm设置纵横方向扫地杆。连续设置在立杆内侧,立杆接长采用对接,且接头交错布置,高度方向错开50cm以上,相邻接头不应在同跨内。接头距大横杆与立杆的交接处不应大于50cm。顶层立杆可搭接,长度不应小于1m,两个扣件。 2.2.2、大横杆 大横杆间距控制在1.8m,以便立网挂设,大横杆置立于立杆里面,每侧外伸长度不应小于10cm,但不应大于30cm。杆件接长需对接,接点距主接点的距离不应大于50cm。 2.2.3、小横杆 小横杆搭在大横杆上面,伸出大横杆长度不小于10cm,小横杆间距:立杆与大横杆交接处必须设小横杆。

2.2.4、剪刀撑 外脚手架的两端转角处,以及中间每隔6-7根(9-15M)立杆应设一组剪刀撑。剪刀撑从基础开始沿脚手架高度连续设置、宽度不少于6米,最少跨4跨,最多跨6跨,与地面的夹角为:跨6跨时45°、跨5跨时50°、跨4跨时60°。剪刀撑杆件接长需搭接,搭接长度不小于1m,使用三个扣件均匀分布,端头距扣件不小于10cm。 2.2.5、脚手板 应满铺脚手板,严禁探头板,不得高低不平。 2.3、排水措施:架底处不得有积水,并设排水沟。 3、施工要求 3.1、2米以上作业均称为高处作业,高处作业的设备必须搭设脚手架,并铺设跳板。 3.2、搭设脚手架人员必须有持证的架子工搭设。 3.3、搭设脚手架人员需要佩戴安全带、安全帽,并正确使用安全带、安全帽。在脚手架搭设期间由专职安全员检查落实安全带、安全帽的规范佩带事宜,并在施工中全程监控,发现违章情况及时处理并将有关情况上报项目部。,对于精神状态不佳、身体不适、酒后或宿酒未醒人员,严禁参与脚手架搭设施工。 3.4、搭设脚手架人员职工进行定期医务检查,随时掌握职工身体状况,有高、低血压,弱视,听觉不灵者不允许参与脚手架搭设作业。 3.5、搭设的脚手架,最上层应形成梯形平台,并应敷满架板,架板要用铁丝牢固固定,以便于工人操作。 3.6、脚手架敷设的人行走道,要保证400mm宽,应由两块跳板组成,跳板的探头应在小杆架设处用钢丝捆扎好,不允许有探头活动跳板。脚手架组装和解体必须要有专人监护,严格按拆装程序处理。 3.7、15m以上(含15m)的高空作业必须办理《高空作业票》(高度在15—30米为三级高空作业,高度在30米以上为特级高空作业),高空作业票由作业负责人填写,现场安全负责人或技术负责人审批,安全人员进行监督检查。 3.8、未经检查验收的架子,除架子工外其它人员严禁攀登。验收后任何人不得擅自拆改,需作局部修改时须经安全人员同意,由架子工进行实施。

脚手架计算书及相关图纸

脚手架计算书及相关图纸【计算书】 钢管落地脚手架计算书一、脚手架参数 二、荷载设计

计算简图: 立面图 侧面图

三、纵向水平杆验算 纵、横向水平杆布置方式纵向水平杆在上横向水平杆上纵向水平杆根数n 2 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 127100 横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm3) 5260 纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2×(0.04+G kjb×l b/(n+1))+1.4×G k×l b/(n+1)=1.2×(0.04+0.35×0.9/(2+1))+1.4×3×0.9 /(2+1)=1.43kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.04+G kjb×l b/(n+1))+G k×l b/(n+1)=(0.04+0.35×0.9/(2+1))+3×0.9/(2+1)=1.04kN/m 计算简图如下: 1、抗弯验算

M max=0.1ql a2=0.1×1.43×1.52=0.32kN·m σ=M max/W=0.32×106/5260=61.32N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 νmax=0.677q'l a4/(100EI)=0.677×1.04×15004/(100×206000×127100)=1.368mm νmax=1.368mm≤[ν]=min[l a/150,10]=min[1500/150,10]=10mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态 R max=1.1ql a=1.1×1.43×1.5=2.37kN 正常使用极限状态 R max'=1.1q'l a=1.1×1.04×1.5=1.72kN 四、横向水平杆验算 承载能力极限状态 由上节可知F1=R max=2.37kN q=1.2×0.04=0.048kN/m 正常使用极限状态 由上节可知F1'=R max'=1.72kN q'=0.04kN/m 1、抗弯验算 计算简图如下:

承插式盘扣脚手架施工方案

浙江品茗高新产业软件园 工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务: 浙江省XX建设集团有限公司公司 2013年5月17日:

目录 第一节、工程概况 ----------------------------------------------------------------------------------- 2 一、工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------ 2 二、施工平面布置 ------------------------------------------------------------------------------ 2 三、施工要求 ------------------------------------------------------------------------------------ 3 四、技术保证条件 ------------------------------------------------------------------------------ 3第二节、编制依据------------------------------------------------------------------------------------ 5第三节、施工计划------------------------------------------------------------------------------------ 6 一、施工进度计划 ------------------------------------------------------------------------------ 6 二、材料与设备计划--------------------------------------------------------------------------- 6第四节、施工工艺技术 ----------------------------------------------------------------------------- 9 一、技术参数 ------------------------------------------------------------------------------------ 9 二、工艺流程 ------------------------------------------------------------------------------------ 9 三、施工方法 ------------------------------------------------------------------------------------ 9 四、检查验收 ---------------------------------------------------------------------------------- 12 第五节、施工安全保证措施--------------------------------------------------------------------- 14 一、组织保障 ---------------------------------------------------------------------------------- 14 二、技术措施 ---------------------------------------------------------------------------------- 15 三、监测监控 ---------------------------------------------------------------------------------- 19 四、应急预案 ---------------------------------------------------------------------------------- 19 第六节、劳动力计划 ------------------------------------------------------------------------------ 21 一、专职安全生产管理人员 --------------------------------------------------------------- 21 二、特种作业人员 ---------------------------------------------------------------------------- 21 第七节、计算书及相关图纸--------------------------------------------------------------------- 22 【计算书】-------------------------------------------------------------------------------------- 22 【节点图】-------------------------------------------------------------------------------------- 31

双排落地式脚手架施工方案

沣科花园DK-B区 双排落地式脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 中国水电建设集团十五工程局有限公司西安阿房宫安置房项目总承包部 二〇一六年九月二十七日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (4) 4施工方法及要求 (5) 5.脚手架检查、验收、使用和维修 (10) 6.安全措施 (11) 7.文明施工 (13) 8.扣件式脚手架计算书 (14)

双排落地式脚手架施工方案 1.编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.2《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.4《钢结构设计规范》GB50017-2003 1.5《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 1.6《建筑施工手册》第五版 2.工程概况 工程名称:沣科花园DK-B区 工程地址:西安市沣东新城沣东第一学校东侧 设计单位:北京国科天创建筑设计院有限责任公司 建设单位:西安沣东地产有限公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 施工单位:中国水电建设集团十五工程局有限公司 沣科花园DK-B区项目南临科统一路,西临科源东路,北临科统二路,东临太平河。项目占地面积约3.3万平方米,建筑面积为211679.67平方米,由地下建筑及地上建筑组成,1#商业楼(5层)、2#-8#住宅楼(26-33层)及地下车库。2#-8#住宅楼为筏板基础,剪力墙结构,地下车库及1#商业楼为独立基础+防水板基础,框架结构。建筑物耐久年限为50年。耐火等级:一级。建筑物抗震设防烈度:七度。 本工程从1#楼东侧和北侧的车库顶板开始采用双排落地脚手架,双排落地脚手架搭设高度为28m。双排脚手架搭设高度不宜超过50m,架体尺寸纵向间距和步距应满足规范要求,,扫地杆200mm,架体及墙体不超过300mm,立杆纵向见距1500mm,横杆步距1500mm,横向间距为900mm,脚手架上严禁堆放任

相关文档