文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 球墨铸铁管的设计要求

球墨铸铁管的设计要求

球墨铸铁管的设计要求
球墨铸铁管的设计要求

1、下管T调直T压管T支后背T打眼、放水T试压T管道连接、消防

安装T作井T回填T清理现场T管道冲洗消毒。

球墨铸铁管的安装要求:

1 、施工前,对管材、管件、橡胶圈等材料进行入场检验要求:管道的材料、规格、压力等级、质量是否符合要求,管材及管件表面不得有裂纹,不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷,不符合要求的材料,不得进场。

橡胶圈使用前必须逐个检查,不得有割裂、破损、气泡、大飞边等缺

陷。

球墨铸铁管的承口内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰,不得影响接口的密封性。

2、管道安装采用直埋式T型接口球墨铸铁管,K9级DN100-600mm 球墨铸铁管(带内衬),配套橡胶密封圈,管件采用压力球墨铸铁管件。

3、管道安装程序:清理承口插口-清理胶圈-上胶圈-下管(排管)

-在插口外表和胶圈上刷润滑剂-顶推管子使之插入承口-检查- 管道

压力试验-阀门等附件安装-管道冲洗、消毒 -交工验收。

a、下管前对管材、管件进行检查,对发现有油污、飞刺、裂纹等不合格的管及管件不得使用。

b、用吊车下管。下管时,吊车距沟边保持安全距离,应注意作业区域人员和设备安全,吊管时轻吊轻放,保证管材不受损伤。

c、管道安装采用8T倒链2台,由6名工人进行顶进,顶进时检查顶进线是

否到位,2 名管工进行管道调直

d、管道安装时的允许偏差要要求小于下表的要求:

球墨铸铁管安装允许偏差(mm)

4、管道试压:

管道试压前,根据设计图纸要求和规范规定报监理工程师批准。

a、试压管道的长度每次为800米内,试验压力为I.OMpa。

b、注水前对支墩、水源、排水出路、水堵板后背、支顶、管路连接、防逆、放气、放水及试压的仪器及设备进行检查。

c、试验采用的压力表计精度为1.5级,最大量程为试验压力的2.0MPa,使用前应经过校正。

d、管道注水前,应将置于管段最高点的排气阀,排水孔全部打开,进行排气。

e、管道升压时,管道的气体应排除,升压过程中,当发现压力表表针摆动、不稳,且升压较慢时,应重新排气后再升压。

f、应分级升压,每升一级应检查后背、支墩、管身及接口,当无异常现象时,在继续升压。

g、水压试验时,严禁对管身、接口进行敲打或修补缺陷,遇有缺陷时,

应作出标记,卸压后修补

h、水压试验的升压应逐步进行,每次以0.2Mpa为宜,水压升至试验压力

后,保持恒压100mi n,检查接口,管身无破损及无漏水现象,管道强度试验为合格,即可进行渗透水量试验。

l、管道严密性试验,按照放水法进行。将水压升至试验压力,关闭水泵进水阀门,记录降压O.1MP所需的时间T i。打开水泵进水阀门,再将管道压力升至试验压力后,关闭水泵进水阀门;打开连通管道的放水阀门,记录降压O.1MP所需的时间T2,并测量在T2时间内,从管道放出的水量W 管道严密性试验时,不得有漏水现象并且实测渗水量小于或等于下表规定时,经监理工程师确认后,严密性试验合格。

实测渗水量按下式计算:q二卫-

T* L

q ------ 实测渗水量(L/(min.m))

W ----- 恒定时间内补入管道的水量(L)

T――从开始记时至保持恒压结束的时间(min)

L—试验管段的长度(m

管道严密性试验允许渗水量见表

、管道冲洗、消毒:

a、管道冲洗时的流量不应小于设计流量或不小于1.5m/s的流速.

b、冲洗水的水源选用施工现场给水管道生活用水。

c、放水路线不得影响交通及附近建筑物(构筑物)的安全,并与有关单位取得联系,以确保放水安全畅通

d、冲洗时间应安排在用水量较小,水压偏高的夜间进行。

e、放水口的截面不应小于被冲洗管截面的1/2。

f、安装放水口管道时与被冲洗管的连接应严密、牢固,管上应装有阀门、排气管和放水取样龙头,放水管可比被冲洗管小,但截面不应小于其1/2,放水管的弯头处必须进行临时加固,以确保安全工作。

g、冲洗应连续进行,当排出口的水色、透明度与入口处目测一致时,即为合格。

h、管道消毒:

管道消毒程序和注意事项

6、钢管部分质量要求:

钢管对口时,应使内壁齐平,错口允许偏差为0.2倍壁厚,且<2mm纵向焊缝应错开,错开间距:管径小于800mn时,不小于100mm管径等于或大于

800mn时,不小于300mm

焊缝质量标准(mm

外观鉴定:不允许有未焊满部分,不得有熔化金属流到焊缝外未溶化的母材上,焊缝表面不得有裂缝、气孔、弧坑和压潭等缺陷,表面光顺,均匀,焊道与母标应平缓过渡。

a、阀门井内,外露钢制管件防腐采用:环氧煤沥青仿佛涂料,做法:

内防腐,一道底漆,环氧煤沥青一道,缠玻璃丝布一道,再涂环氧煤沥青

一道(三油一布),防腐层质量质量检查标准如下:

钢制管件外防腐层质量检查标准

7、管道安装要点:

a、清理管口:将承口内的所有杂物清除擦洗干净。

b、清理胶圈、上胶圈:将胶圈上的粘着物清擦干净,把胶圈弯为“梅花形”或“ 8”字形装入承口槽内,并用手沿整个胶圈按压一遍,或用橡皮锤砸实,确保胶圈各个部分不翘不扭,均匀地卡在槽内。

c、在插口外表面和胶圈上涂刷润滑剂:将润滑剂均匀地涂刷在承口安装好的胶圈内表面、在插口外表面涂刷润滑剂时要将插口线以外的插口部位全部刷匀

d、下管:应按下管的要求将管子下到槽底,通常采用机械下管,人工配合。

球墨铸铁管质量控制标准要求

1 最新球墨铸铁管质量控制标准 球墨铸铁管设计内防腐采用采用水泥砂浆内衬环氧涂料。外防腐采用喷锌并涂覆沥青防腐漆。金属锌喷涂的厚度应不小于130g/㎡,金属锌的含锌量至少为%。 技术要求 执行标准 1.GB/T13295-2013《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》; 2.管件内衬水泥砂浆,外喷镀锌沥青,分别执行ISO4179和ISO8179标准。 3.内村环氧密封层符合ISO 16132-2004标准 4.自锚管符合GB/T13295-2013《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》 5.检测方法、检验规则、尺寸、外形、重量及允许偏差、标志、包装、质量证明、运输和贮存及技术要求等均按GB/T13295-2013标准执行。 力学性能 管子采用离心铸造工艺生产,并且必须经过退火处理,力学性能如下所示:

尺寸、外形、重量 1.接口采用滑入式T型接口、自锚式接口,尺寸符合GB/T13295-2013标准的规定。 2.有效长度L=6000mm,压力等级分别采用K9。 3.铸铁管的端面应与轴线相垂直。 4.管道规格尺寸及允许偏差应符合GB/T13295-2013的规定。 5.重量验收:按国家标准计算,标准质量公差允许误差为±3%。 质量要求 1.球墨铸铁管的材质应为铁素体基体的球墨铸铁。在组织中应有一定数量的球状石墨。 2.水压试验、抗拉强度、伸长率应符合GB/T13295-2013标准的规定。 3.表面硬度不得大于230HBW。 4.内外表面不允许有妨碍使用的缺陷。 5.铸铁管内部采用水泥砂浆内衬,部分采用水泥砂浆内衬环氧密封层,外部采用喷锌沥青涂层,涂覆前,内外表面应光洁,无铁锈、铁片。涂覆后,内外表面应光洁,涂层均匀、粘附牢固,并不因气候冷热而发生异常。水泥砂浆内衬管道糙率要求小于、水泥砂浆内衬加环氧密封层管道糙率

承插式球墨铸铁管安装现场施工方法83517

精心整理 秦皇岛市海港区西部污水处理厂及配套管网工程------兴凯湖路路段预埋污水管道工程 施 工 编制人: 审核人: 审批人: 1、兴凯湖路桩号K0+90处预埋两根DN1200的过路管,材质为污水专用球墨铸铁管(内壁防腐满足输送污水介质要求),管顶高程为44.5m。 2、兴凯湖路桩号K0+994.27,处长江道中心线以北19.5m的位置横向预d800Ⅲ级钢筋混凝土排水管,长度为80m。

3、兴凯湖路桩号K0+669.5(1-2箱涵)处,距主管道中心线以西28.6m位置,箱涵下方平行道路方向预埋2根DN1200污水专用球墨铸铁管(内壁防腐满足输送污水介质要求)。球墨铸铁管管中心间距1.8m,管顶高程40m,单根管长6m。 4、兴凯湖路桩号A0+44.9(1-11箱涵)处,距主道路中心线以西61m位置,箱涵下方平行道路方向预埋2根DN1200的污水专用球墨铸铁管道,(内壁防腐满足输送污水介质要求)。球墨铸铁管道管中心间距1.8m,管顶高程29.24m。单根管长 18m。 5、兴凯华路桩号CK0+367.5(1-1m处位置,管涵下方平行道路方向预埋2根DN1200 18m。 6、沿线管道分别为DN800及DN1200 1 (1 (2 情况。 (3 2、管道中线定位及高程控制测量。 管道的起点、终点及转折点为管道的主点,其位置在施工图中确定,管线中线定位作法为将主点位置测设到地面上去,并用木桩标定。 (1)管道中线定位 管线走向与抗滑桩、支墩中心线平行。这时管线是在现场直接选定或在大比例尺地形图上设计时,根据地物的关系来确定主点的位置,于此按照设计提供的关系

球墨铸铁管安装方案

华能延安电厂球墨铸铁管安装方案 一、工程概况 华能延安电厂供水管道起始于二级泵站出水管母管,终止于电厂受水管,采用DN400双管输水,其中右线长,左线长。球墨铸铁管管道安装施工范围桩号为Y2+~Y4+、Z2+~Z4+段,安装DN400球墨铸铁管道约米。 二、编制依据 1、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 2、延安华能电厂设计图纸; 3、相关规范及设计要求。 三、施工方案 、管道工程施工测量 1、管道中线定位及高程控制测量。 管道的起点、终点及转折点为管道的主点,其位置在施工图中确定,管线中线定位作法为将主点位置测设到地面上去,并用合理措施标定。 (1)管道中线定位 设计时管线是在现场直接选定,根据地物的关系来确定主点的位置,于此按照设计提供的关系数据,进行管线定位。如现场无适当控制点可以

利用,可沿管线近处布设控制导线。管线定位时,最常采用极坐标法与角度交会法。其测角精度一般可采用30″,量距精度为1/5000,并应分别计算复核测设点的点位误差。管线的起止点、转折点在地面测定以后,进行检查测量,实测各转折点的夹角,其与设计值的比差不得超过±1′。 同时应丈量它们之间的距离,实量值与设计值比较,其相对误差不得超过1/2000,超过时必须予以合理调整。在沟槽内沿设计管道轴线向左侧偏移50cm布置临时控制桩,每20m布置一个,安装管道时,配合水平尺测量管轴线。 (2)管线施工时的高程控制测量 为了便于管线施工时引测高程及管线纵横断面测量,应沿管线敷设临时水准点。提前埋设临时标桩作为水准点,施工时采用水准仪复核,确保管道安装准确。 、球墨铸铁管进场检验、场内运输及保管存放 1、球墨铸铁管选用:在材料选择时,管节及管件的规格、尺寸公差、性能应符合国家有关标准规定,进入现场时必须保证: ①管节及管件的表面不得有裂纹,不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷; ②采用橡胶圈柔性接口的球磨铸铁管,承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰,不得有影响接口密封性的缺陷;

球墨铸铁管敷设施工工艺

球墨铸铁管敷设施工工艺 1适用范围 本标准适用于一般室外燃气管道,工作压力不大于0.4MPa城镇管道安装。不适用于液化石油气管道。 2施工准备 2.1材料 2.1.1球墨铸铁管管材及管件应符合现行国家标准《离心铸造球墨铸铁管》GB13295和《球墨铸铁管件》GB13294的规定。 2.1.2管材必须有合格证书,且批量、批号相符。检查管材、管件外形尺寸是否符合国家允许偏差且无损坏、无裂缝等。 2.1.3橡胶圈(环)应形体完整、表面光滑,无老化、变形、扭曲现象。 2.1.4管口密封、润滑材料应使用合格产品,并有合格证。 2.1.5球墨铸铁管管材、管件运输 2.1.5.1管材、管件搬运和长途运输时要妥善捆扎,每根管子捆扎不应少于3个部位,管材两端要严加保护,防止受到振动和撞击。 2.1.5.2管材、管件在装卸过程中,应轻起轻放,严禁碰撞。管材宜采用机械装卸,当采用人力装卸时,对管材不得任意拖拽或抛摔,严禁管材自由滚落,禁止野蛮装卸。 2.1.6球墨铸铁管管材、管件存放 2.1.6.1应将管材卸在靠近安装现场不影响土方开挖的地段,减少二次搬运,有条件时一次入槽,沿沟槽一字排放。 2.1.6.2堆放场地必须坚实平坦,不同规格的管材、管件应分别排放。 2.1.6.3管材应平放在地面上,并应采用软质材料支撑,离地面距离不应小于100mm,支撑物必须牢固,直管道等长物件应做连续支撑。 2.1.6.4管材可分层堆放,并捆扎、支撑牢固。当DN≤500mm时堆放不宜超过三层;DN >500mm 时不宜超过两层。 2.1.6.5对有涂层的管材在起吊、存放过程中应采取保护措施。 2.2机具设备 2.2.1机械:轮式起重机、空压机等。 2.2.2中小型机具:卷扬机、千斤顶、砂轮磨光机、电动钢丝刷等。 2.2.3仪器:水准仪、全站仪(或经纬仪)等。 2.2.4工具:龙门架或三脚架、钢锯、倒链、水平尺、尼龙吊装带、铁锹、手锤、钢丝绳、撬棍、扳手、钢卷尺等。 2.3技术准备 2.3.1管道施工前认真审核设计图纸和说明,做好图纸会审。 2.3.2建设单位向施工单位进行交桩,施工单位及时校测控制点、坐标点、水准点,进行拴桩、补桩等工作。 2.3.3施工前向有关人员做好书面技术交底。 2.3.4对管道柔性接口的安装、密封等工艺组织必要的技术培训,特殊工种经现场考试合格后,方可上岗。 2.3.5组织测量、技术、质量、试验人员编制工程量表、工程材料计划表、质量目标设计。2.4作业条件 2.4.1交通导改方案己报批。 2.4.2会同有关单位,对地上障碍物、地下管网以及构筑物已作相应处理。 2.4.3施工道路、施工用水、用电等已满足要求,已具备管道施工条件。 2.4.4已完成沟槽土方开挖,槽底检验合格。 3操作工艺

球墨铸铁管施工方案

球墨铸铁管施工方案 球墨简介 球墨铸铁管是铸铁管的一种,是使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后,经过离心机高速离心铸造成的管材,称之为“球墨”(Ductile Cast Iron Pipes),简称为球管、球和球墨铸管等。主要用于自来水的输送,是自来水管道理想的选择用料。执行标准[span]GB/T13295-2003 ISO2531/2003 球墨管按其所用的材质不同可分为:灰口铁管、球墨铸铁管及高硅铁管。按其功能分为: 1、给水铸铁管; 给水铸铁管使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后,经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管道,球墨铸铁管具有铁的本质、钢的性能,防腐性能优异、延展性能好,密封效果好,安装简易、主要用于市政、工矿企业给水、输气,输油等。 2、砂型离心铸铁直管: 砂型离心铸铁直管之材质为灰口铸铁,适用于水及煤气等压力流体的输送。 3、连续铸铁直管: 连续铸铁直管即连续铸造的灰口铸铁管,适用于水及煤气等压力流体的输送。 4、排水铸铁管: 普通排水铸铁承插管及管件。柔性抗震接口排水铸铁直管,此类铸铁管采用橡胶圈密封、螺栓紧固,在内水压下具有良好的挠曲性、伸缩性。能适应较大的轴向位移和横向由挠变形,适用于高层建筑室内排水管,对地震区尤为合适。 在我国很多地区,球墨铸铁管在中、小口径的给管与管之间的联接,采用承插式或法兰盘式接口方法;球墨铸铁,容许限制的转角必须有优胜的抗震性和密封性。 特点: 球墨铸铁管是铸铁管的一种。质量上要求铸铁管的球化等级控制为1-3级(球化率》80%),因而材料本身的机械性能得到了较好的改善,具有铁的本质、钢的性能。退火后的球墨铸铁管,其金相组织为铁素体加少量珠光体,机械性能良好,防腐性能优异、延展性能好,密封效果好,安装简易、主要用于市政、工矿企业给水、输气,输油等。

球墨铸铁管技术标准

应城市城市供水汉江饮用水工程离心球墨铸铁管 主要设计技术要求 一、离心球墨铸铁管 1、执行的主要技术标准(不局限于此) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006); 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219-2001); 《输水和输气用球墨铸铁管、配件、附件及其接头》 (ISO2531-2009); 《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件、附件》(GB/T13295-2008) 《球墨铸铁件》(GB/T1348-2009); 《金属材料环境温度下拉伸试验》(ISO6892); 《金属材料室温拉伸试验方法》(GB/T228-2002); 《金属材料布氏硬度测试》(ISO6506); 《金属布氏硬度试验方法》(GB/T231-2002); 《压力和非压力球墨铸铁管离心水泥砂浆内衬的一般要求》(ISO4197); 《球墨铸铁管、水泥砂浆离心衬里、新拌用砂浆的成分控制》(ISO6600-80); 《球墨铸铁管外涂层标准》(ISO8179); 《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》(GB/T17457-2009);

《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》 (GB/T21873-2008); 《球墨铸铁管沥青涂层》(GB/T17459-1998); 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 与离心球墨铸铁管(DIP)有关的其他规程、规范和标准等。 2、设计主要技术指标(不局限于此) 输水管线采用DN1200mm口径球墨铸铁管,壁厚级别采用K9级, 其主要技术指标要求如下: (1)球墨铸铁管材料要求,公称壁厚为;允许工作压力不低于(≥),环刚度不低于(≥)20kN/m 2。执行标准《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 13295-2013)。机械性能:抗拉强度≥420MPa;延伸率A≥7%,当A≥10%时;允许屈服强度≥270MPa或屈服强度≥300MPa;布氏硬度≤230HB; (2)表面质量:铸件表面平整、光洁、毛刺、锐边打磨,没有裂纹、沙眼、冷隔、缩孔等缺陷;局部减薄的缺陷,其深度不超过公称壁厚允许偏差(),管体部分不允许焊补,胶补; (3)允许偏差:承口深度允许偏差为±3mm;插口外径公差≤1mm;内径允许偏差为-12mm;平直度最大偏差≤;插

球墨铸铁管施工

一、球墨铸铁管施工 (一)管道工程施工测量 1、管道工程测量的准备工作。 1.1 熟悉设计图纸资料,清楚管线布置、工艺设计和施工安装要求。 1.2 熟悉现场情况,了解设计管线走向,以及管线沿途已有平面和高程控制点分布情况。 1.3 根据管道平面图和已有控制点,并结合实际地形,作好实测数据的计算整理,并绘制测量图。 2、管道中线定位及高程控制测量。 管道的起点、终点及转折点为管道的主点,其位置在施工图中确定,管线中线定位作法为将主点位置测设到地面上去,并用木桩标定。 2.1 管道中线定位 管线走向与抗滑桩、支墩中心线平行。这时管线是在现场直接选定或在大比例尺地形图上设计时,根据地物的关系来确定主点的位置,于此按照设计提供的关系数据,进行管线定位。如现场无适当控制点可资利用,可沿管线近处布设控制导线。管线定位时,最常采用极坐标法与角度交会法。其测角精度一般可采用30秒,量距精度为1/5000,并应分别计算测设点的点位误差。管线的起止点、转折点在地面测定以后,进行检查测量,实测各转折点的夹角,其与设计值的比差不得超过±1秒。同时应丈量它们之间的距离,实量值与设计值比较,其相对误差不得超过1/2000,超过时必须

予以合理调整。 2.2 管线施工时的高程控制测量 为了便于管线施工时引测高程及管线纵横断面测量,应沿管线敷设临时水准点。水准点选在旧建筑墙角、台阶和基岩等处。如无适当的地物,应提前埋设临时标桩作为水准点。临时水准点应根据三等水准点敷设,其精度不得低于四等水准。临时水准点间距为100m。 (二)管道运输及堆放 铸铁管在吊装、运输过程应小心轻放,保护成品。球墨铸铁管管道采用加长汽车运输。在运输过程中为了避免管道与管道、管道与车箱碰撞而损坏管道和防腐层,在铸铁管与汽车车箱间用大木方作垫层,铸铁管与管之间用木楞作间隔作用。管道堆放场地应平整、宽敞,重叠堆放时第一排为横向,第二排为纵向排列放齐,且最多不超过五层。 (三)铸铁管安装施工 1、在铸铁管运至施工现场后,曹底清理完毕后即可进行管道安装。施工安装时采用吊车将铸铁管从堆放场地吊至管沟内。吊装时,钢丝绳与铸铁管接触处用废旧橡胶垫隔以保铸铁管和防腐层。吊装钢绳应拴牢固,起吊和放下时的速度不宜太快,做到小心轻放,避免摔跌、碰撞管道。 2、管道安装施工前,应用钢丝刷、绵纱布等仔细将承口内腔和插口端外表面的泥沙及其它异物清理干净,不得含有泥沙、油污及其它异物。

球墨管施工方案

一、工程概况 本工程为张家口市高新区经三路给水工程。建设地点位于张家口市高新区经三路。本工程分两个标段,详细工程量见工程量清单。 本工程建设单位:张家口市高新城市建设开发投资有限公司。 本工程设计单位:张家口市天辰工程设计有限公司 本工程承包方式:包工包料。 本工程要求质量标准:合格,计划质量标准:合格。 本工程工期要求:2006年3月30日——2006年4月30日,总工期31天(日历日)。 二、施工准备 1、与建设单位及设计单位共同确定标高基准点及路线桩号位置。 2、落实路边需拆除的建筑物的拆除情况。 3、准备好施工所需机具,并落实项目施工人员。 4、和相关单位核实地下隐藏工程情况,尤其是电缆、光缆、地下管线等的准确位置和埋深。 5、落实施工路段的封闭日期(留出通行间距) 6、施工现场要实现“三通一平”。 三、施工方案 (一)施工方案的确定: 结合本工程的特点,本工程采用流水作业施工。 施工工艺流程: 准备工作围挡放线路面切割 开挖沟槽手工土弧基础管道铺设安装 砌井闭水试验回填清理现场

竣工 (二)放线: 按照建设单位提供的基准点的标高及桩号位置,结合管沟深度和沟底宽,并结合土质情况考虑到挖沟放坡确定管沟上沿宽度,然后放线。放线用白灰粉标出管沟开挖上沿宽度线。 放坡系数的确定: 时把阀门井、消防井的位置标出。在有地下隐蔽工程(如光缆、电缆、管线等)的位置做出明显标志,此处采用人工挖沟。 (三)施工围档的设置:

1、用脚手架子管在施工路段四周做好支架,立杆应在路面钻孔20cm埋入,使其锚固;立板时面斜支撑并设扫地杆,使用权用砂袋压重,每块彩板平均不少于50kg压重;彩板搭设可稍倾作业现场内5度,顺向观侧达到整齐一条线。将围档板固定在架子管上做成封闭的围档。围挡下用装有砂土的编织袋砌成一道防水挡墙,编织袋间隙用土填充密实,防止下雨雨水和地表水流入施工现场灌到管沟内。 2、在施工路段的两端头放置警示指示路牌,在围挡上安装红色警示灯。 3、隔离围挡的设置,既要满足施工需要,又要满足行人车辆的安全通行。 (四)路面的切割: 如果开挖的管沟有沥青砼路面或砼路面,按已放好的白线用切路机将路面切出管沟边缘线,人工凿出管沟边缘线,人工凿除沥青砼路面或砼路面,用翻斗车运出施工现场。 (五)管沟开挖 1、管沟开挖方式:机械开挖。对于有地下隐蔽工程的部位及不能用挖掘机开挖的部分,采用人工挖沟。 2、管沟沟底的宽度确定: B=D1+2(b1+b2) B--管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D1--管道的外缘宽度(mm); b1--管道一侧的工作面宽度(mm)按下表选取; b2--管道一侧的支撑厚度,取150-200mm。

球墨铸铁管安装方法 (2)

球墨铸铁管安装方法 第一章、球墨铸铁管安装 本方案按照GB50268-2008给排水施工及验收规范6-5-1铸铁管道安装编制。 一、T型管安装要点: 1600mm以下T型球管安装要点: 1、用钢丝刷、25mm油灰平铲、毛刷、抹布清理T型承口工作面槽内杂物,检查插口倒角情况,管子下沟槽承口胶圈和另一支安装管插口要保持干净;安装示意图: 2、将胶圈装入承口凹槽(DN800以下把胶圈捏成8字型,DN800以上胶圈捏成三等分或梅花形容易安装)(见下图); 3、给胶圈接触插口内表面和和另一支安装管插口工作线内涂

以润滑油(见下图); 4、插口端涂油位置(见下图); 5、第一支管下沟槽按设计承口方向应朝水流方向,对正中心线定位,小于DN300mm的管下管时人工抬入用绳子导滑至沟底,>400mm的管用设备提升吊人沟底,与前一支管装配应找水平,DN150以下管用绳索叉杆将插口推入承口,>200以上管用钢丝绳和导链拉入承口(见下图);

6、检查装配接头胶圈:利用一把薄窄钢尺,绕着插口90°四点检查胶圈压缩比(见下图);

第二章、管沟回填 1、回填前必须将槽底积水和施工时遗留的杂物清除出来,管道主体经检查合格后,沟槽应及时回填; 2、沟槽回填料,除非特殊指定应使用的回填料,不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物,应是良质土砂料;

3、回填程序应先填实管底,再同时回填管道两内侧,最后回填至原地平面标高; 、回填按GB50268应分层夯实,管中心线以下每200mm为一层,夯实回填密度按设计要求执行。中心线以上每500mm为一层夯实,超出管顶500mm以上可以用小型机械夯实; 5、用砂子回填应加水用振动棒振实,振实程度应保证管子不上浮为宜; 6、接头处带工作坑,先把工作坑回填实,然后与管身同步; 7、注意回填期间重要的是做到均匀回填,管沟倒土应从管顶均匀往两侧倒土避免管位移。 第三章、附属构筑物 一、管件、固定台 1、管线用的弯头、三通、阀门处应按设计使用压力考虑开启瞬间产生的压力水锤,按设计要求设置固定台,其类型尺寸必须按设计图要求; 2、埋地管线管件接点处如因地下构筑物,如其它管道等,没有位置做固定台,应使用防滑脱管件; 3、固定台应在坚固的地基上构筑,其后背土应为原土,两者紧密靠紧; 4、水平固定台与管件应设置沉降缝,缝间浇注水泥前垫一层

球墨铸铁管安装手册

球墨铸铁管安装手册 连云港万城球墨铸铁管有限公司二〇一二年二月二十日

球墨铸铁管安装指导 一、安装前的注意事项: 1.球墨铸铁管在工地上的排列 一般在开沟前进行。首先清除障碍,平整地面,沿沟向放置木料。然后根据设计摆放管子,使所有管子承口都朝向进水方向,并用锲块固定之。 2.挖沟宽度 球墨管放入沟中,两侧应留有必要的200-300㎜余宽.挖沟宽度可按表1中所示数据考虑。 表1 公称直径DN.㎜沟宽B.m 100-2500.8-0.85 300-450 1.00 500-700 1.20 800-1000 1.50 3.安装层及其厚度 在多是石块的土层情况下,为保护球墨铸铁管有条理地连续置放,应考虑安装层的问题(松软土质不必考虑)。安装层由松软的颗粒状物质组成(沙土、小碎细石粒、过筛土),其厚度应保证底部距石块层最小距离≮100㎜.见图1。 二、安装步骤:

1.找准安装面 根据设计用观测器、水平仪找准安装面。沟底应规矩整齐,要避免把球墨管放在底层石块的凸面上。 2.下管 水流方向与承口方向是紧密相关的。通常情况下,水流方向用从承口流向插口。但在坡度很大的情况下,要把承口朝上,安装时从下往上进行。放管下沟时,要避免与底部和壁面强烈碰撞。 3.承口清理 要细心清理承口内部,尤其是放橡胶密封圈的位置,不要留有漆、土、沙子等残物。见图2. 4.插口清扫 清扫插口光滑边缘,要用油膏润滑。见图3

5.画标准线 在公司产品的插口部位,一般标有安装线。当施工过程中,对于切割后的产品,要用一个卡尺在管子拱部画上标准线,标准线与管子光滑边缘之间的距离要比相应承口的深度小5-10㎜.见图4 6.把橡胶密封圈放入球墨铸铁管承口,检查是否完全吻合,然后用专用润滑油润滑(不允许使用其他的润滑油、机油、油漆等)。除了小直径的管子以外,橡胶密封圈的位置不要润滑。见图5 7.连接 连接管子时,对于不同管径的管子,应采用不同的工具如图6所示。小心地逐步将管子连续插入,直到标准线与承口正面相吻合的程度。如发现球墨管插入时阻力过大,应立即停止,将管子拔出,检查橡胶密封圈位置和承插口,查明原因并妥善处理,再行插入。然后,将金属直标尺插入承口内和管壁之间的环形空间直

球墨铸铁管施工要求规范99891

实用文档 目录 第一章、土方工程 一、管沟开挖 二、管基加固 第二章、管道安装 一、安装程序 二、T型管安装要求 三、K型机械接口安装要求 第三章、管沟回填 第四章、附属构筑物 一、管件、固定台 二、阀门井室 第五章、试压验收 第六章、注意事项

编制说明: 球墨铸铁管从国际到国内现已广泛应用于城镇供水及燃气行业,是用户比较能认可的一种成熟产品,现从制造、标准、设计、使用等均已形成系列标准,为了提高球墨铸铁管管道工程的施工水平,保证工程质量,完成设计意图,满足管线使用要求,本文特将球墨铸铁管施工要求作一规定说明,供同行参考,不足之处请指教。

第一章、土方工程 一、开挖管沟 1)挖掘管沟时,应根据现场土质情况、地下水情况、管道断面尺寸、管道埋深等施工条件,正确的选择沟槽断面形式,为施工创造良好的作业条件。原则在保证工程质量和施工安全的前提下,尽量减少土方的开挖量,降低施工费用,加快施工进度; 2)在施工区域内,有碍施工的已有建筑物和构筑物(道路、沟渠、其它管路、电杆、树木等),开挖前建设单位与有关单位进行协商; 3)开挖前按设计管线的走向放中心线,打标记木桩; 4)挖掘时,应考虑留用部分好的原土以备管沟回填使用,根据作业面堆放原土场地,注意堆土坡度,高度,保证施工安全,在管子的接口处,管沟应宽一些,以方便接口的连接施工; 5)挖掘时,防备下雨时雨水流入管沟,活地下渗水现象,应当准备必要的排水设备; 6)挖掘管沟尺寸(不用钢板支撑时)一般坡度取0.33,见表一

注:(1)埋深度北方地区应大于下二表深度,应在当地冻土层以下; (2)快速道、重载车辆较多的埋深管子地方,按设计管道内压及外压的1.5-2倍安全系数考虑深度,但绝对不能小于1米埋深度; (3)h’为砂垫层厚度; 表一(T型管数据) 土质良好地方机械接口管沟:

球墨铸铁管施工工艺

球墨铸铁管施工工艺 The manuscript was revised on the evening of 2021

球墨铸铁管施工工艺 6.1.2.1沟槽开挖 (1)沟槽开挖前工作 开槽前要认真调查了解地上地下障碍物,以便开槽时采取妥善加固保护措施,根据业主方提供的现况地下管线图和我公司的现场调查,统计出现况地下管线情况,采取有效措施加以保护。 (2)沟槽开挖形式 根据设计图中设计管道的规格及埋置深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式。 a. 槽帮坡度的确定: 槽深h<米时,槽帮坡度i为1:; b. 槽底工作面的确定: 管道一侧工作面宽度情况详见下表: c.沟槽断面形式(见下图)

沟槽开挖断面 (3)开挖方法 a.土方开挖采用机械开挖,槽底预留20cm由人工清底。开挖过程中严禁超挖,以防扰动地基。对于有地下障碍物(现况管缆)的地段由人工开挖,严禁破坏。 b.沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行,以利排水。 c.挖槽土方处置,按现场暂存、场外暂存、外弃相结合的原则进行。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放,但不得覆盖测量等标注,均暂存于现场用于沟槽回填。回填土施工前制定合理土方调配计划,作好土方平衡少土方外运及现场土方调运。 d.开槽后及时约请各有关人员验槽,槽底合格后方可进行下道工序。如遇槽底土基不符合设计要求,及时与设计、监理单位及地勘部门联系,共同研究基底处理措施,方可进行下道工序。

6.1.2.2下管 在沟槽检底后,经核对管节、管件位置无误后立即下管。下管时注意承口方向保持与管道安装方向一致,同时在各接口处掏挖工作坑,工作坑大小为方便管道撞口安装为宜。 6.1.2.3 清理承口 清刷承口,铲去所有粘结物,如砂子、泥土和松散土涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物。 6.1.2.4清理胶圈,上胶圈 将胶圈清理洁净,上胶圈时,使胶圈弯成心形或花形放在承口槽内就位,并用手压实,确保各个部位不翘不扭。胶圈存放注意避光,不要叠合挤压,长期贮存在盒子里面,或用其他东西罩上。 6.1.2.5清理插口表面 插口端是园角并有一定锥度,在胶圈内表面和插口外表涂刷润滑剂(洗涤灵),润滑剂均匀刷在承口内已安装好的橡胶圈表面,在插口外表面刷润滑剂刷到插口坡口处。 6.1.2.6接口 插口对承口找正,支立三角架,挂手扳葫芦,套钢丝绳,扳动手扳葫芦,使插口装入承口。并注意撞口一定要撞到白线的位置,保证角度≯3度。

ISO2531球墨铸铁管及管件标准(中文)

国际标准 ISO 2531 输水用球墨铸铁管、管件、 附件及接头 目录 1 适用范围………………………………………………………………………………………………. 2 引用标准………………………………………………………………………………………………. 3 定义……………………………………………………………………………………………………. 4 技术要求………………………………………………………………………………………………. 4.1 总则…………………………………………………………. ………………………………….. 4.1.1 管和管件…………………………………………………………………………………. 4.1.2 表面质量与修复…………………………………………………………………………. 4.1.3 接头类型与连接…………………………………. …………………………………… 4.1.4 与饮用水接触的材质要求……………………… ……………………………………. 4.2 尺寸要求………………………………………………………………………………………….. 4.2.1 直径………………………………………………………………………………………. 4.2.2 壁厚………………………………………………………………………………………. 4.2.3 长度……………………………………………………………………………………… 4.2.4 管的平直度……………………………………………………………………………… 4.3 材质性能………………………………………………………………………………………….. 4.3.1 抗拉强度…………………………………………………………………………………. 4.3.2 布氏硬度…………………………………………………………………………………. 4.4 管的外涂层及内衬……………………………………………………………………………….. 4.4.1 外涂层…………………………………………………………………………………… 4.4.2 内衬…………………………………………………………………………………. 4.5 管件及附件的外涂层及内衬……………………………………………………………….. 4.5.1 外涂层………………………………………………………………………………….. 4.5.2 内衬…………………………………………………………………………………….. 4.6 标记………………………………………………………………………………………….. 5 密封要求…………………………………………………………………………………………….. 5.1 管和管件…………………………………………………………………………………………. 5.2 柔性接头…………………………………………………………………………………………. 5.2.1 总则…………………………………………………………………………………….. 5.2.2 内部压力……………………………………………………………………………….. 5.2.3 外部压力……………………………………………………………………………. 6 试验方法…………………………………………………………………………………………….. 6.1 尺寸………………………………………………………………………………………….. 6.1.1 外径…………………………………………………………………………………….. 6.1.2 壁厚…………………………………………………………………………………….. 6.1.3 长度……………………………………………………………………………………..

球墨铸铁管施工规范

球墨铸铁管 施工规范 编制说明第一章、土方工程 、管沟开挖 二、管基加固 第二章、管道安装 、安装程序、T 型管安装要求、K 型机械接口安装要求 四、PE管套安装 第三章、管沟回填第四章、附属构筑物 、管件、固定台、阀门井室 第五章、试压验收第六章、注水冲洗消毒第七章、注意事项 第九章、工程实例

第十章、安装工具 编制说明: 球墨铸铁管从国际到国内现已广泛应用于城镇供水及燃气行业,是用户比 较能认可的一种成熟产品,现从制造、标准、设计、使用等均已形成系列标 准,为了提高球墨铸铁管管道工程的施工水平,保证工程质量,完成设计意 图,满足管线使用要求,本文特将球墨铸铁管材质、施工要求作一说明,供同 行参考,不足之处请指教。 球墨铸铁管与传统铸铁管的区别: 球铁管不是一般的铸造工艺,在铁水中加入少量的镁,使得铸铁中的片状石墨转变成球 状,克服了片状石墨对铁基体连续性的阻止作用,使铁具有了卓越的可延性、柔韧性和抗冲 击性,而球管铸造时在40G- 50G的离心力作用下使铁水中的杂质和气体充分排出,使得管壁十分密实(7050Kg/m),在保证国标公差壁厚可靠性与安全性的前提下比原灰铁管壁厚减薄,重量比原来生产两根灰铁管的铁水可生产三根球铁管,节约了国家铁资源,取得了良好的社 会效益,被专家称为铸铁管行业的一场革命。 球墨铸铁与灰铁金相对比图球墨铸铁管的机械性能与10#钢管的机械性能几乎相似,其强度远远高于灰铁管、称为铁 的本质钢的性能。 大口径球墨铸铁管生产图片 第一章、土方工程 、开挖管沟 1)挖掘管沟时,应根据现场土质情况、地下水情况、管道断面尺寸、管道埋深等施工条 件,正确的选择沟槽断面形式,为施工创造良好的作业条件。原则在保证工程质量和施工安 全的前提下,尽量减少土方的开挖量,降低施工费用,加快施工进度; 2)在施工区域内,有碍施工的已有建筑物和构筑物(道路、沟渠、其它管路、电杆、树 木等),开挖前建设单位与有关单位进行协商。 3)开挖前按设计管线的走向放中心线,打标记木桩。

球墨铸铁管给排水施工方案.

一、开挖管沟 1)挖掘管沟时,应根据现场土质情况、地下水情况、管道断面尺寸、管道埋深等施工条件,正确的选择沟槽断面形式,为施工创造良好的作业条件。原则在保证工程质量和施工安全的前提下,尽量减少土方的开挖量,降低施工费用,加快施工进度; 2)在施工区域内,有碍施工的已有建筑物和构筑物(道路、沟渠、其它管路、电杆、树木等),开挖前建设单位与有关单位进行协商; 3)开挖前按设计管线的走向放中心线,打标记木桩; 4)挖掘时,应考虑留用部分好的原土以备管沟回填使用,根据作业面堆放原土场地,注意堆土坡度,高度,保证施工安全,在管子的接口处,管沟应宽一些,以方便接口的连接施工; 5)挖掘时,防备下雨时雨水流入管沟,活地下渗水现象,应当准备必要的排水设备; 6)挖掘管沟尺寸(不用钢板支撑时)一般坡度取0.33。 注:(1)埋深度北方地区应大于在当地冻土层以下; (2)快速道、重载车辆较多的埋深管子地方,按设计管道内压及外压的 1.5-2倍安全系数考虑深度,但绝对不能小于⒈2米埋深度; (3)h’为砂垫层厚度; 松土或其它不稳定土层大于2米深采用撑板支撑,开始支撑的开挖管沟深度不得超过1.0m,挖深与支撑交替进行,每次交替的深度为0.4—0.8m; 二、管基土加固 1)管道地基应同时满足容许沉降量和容许垂直承载力的要求,如不满足时,应按设计要求采取措施,如某管基段岩土勘测不明,设计未考虑到,开挖后现场发现淤泥质及松质粘土,应及时通知施工监理,地基采用置换土垫层法或打地基桩等方法解决; 2)一般情况下球管管基垂直承载力满足设计要求,不需要设特别基础,个别地段为减少管子产生的应力,施工现场有时把管子的支撑面挖成圆形,使管子安装时管体尽量与原来地基紧密接触; 3)采用砂夹石灰土基础; 4)过路口采用套管或混凝土承台式基础; 管道安装 一、安装程序; 本规定按照中华人民共和国GB50268-97给排水施工及验收规范6-5-1铸铁管道安装基础。

球墨铸铁管给排水施工规范

球墨铸铁管给排水施工规范 目录 编制说明: (1) 球墨铸铁管与传统铸铁管的区别 (1) 第一章、土方工程 (2) 一、开挖管沟 (2) 二、管基土加固 (6) 第二章、管道安装 (6) 一、安装程序; (6) 二、T型管安装要点: (7) 三、K型机械接口管安装要点: (9) 四、PE管套安装 (13) 第三章:管沟回填 (14) 第四章:附属构筑物 (14) 一、管件、固定台 (14) 二、阀门井室 (15) 第五章、试压验收 (15) 一、试压标准 (15) 二、管道水压试压前应符合下列规定: (16) 三、大于DN1400MMM以上管道接口单口试压 (17) 第六章、注水冲洗消毒 (17) 第七章、注意事项 (17) 第八章、损坏修复 (20) 第九章、工程实例 (22) 第十章:安装大口径K型T型球墨铸铁球管工具清单 (23) 编制说明: 球墨铸铁管从国际到国内现已广泛应用于城镇供水及燃气行业,是用户比较能认可的一种成熟产品,现从制造、标准、设计、使用等均已形成系列标准,为了提高球墨铸铁管管道工程的施工水平,保证工程质量,完成设计意图,满足管线使用要求,本文特将球墨铸铁管材质、施工要求作一说明,供同行参考,不足之处请指教。 球墨铸铁管与传统铸铁管的区别:

球铁管不是一般的铸造工艺,在铁水中加入少量的镁,使得铸铁中的片状石墨转变成球状,克服了片状石墨对铁基体连续性的阻止作用,使铁具有了卓越的可延性、柔韧性和抗冲击性,而球管铸造时在40G—50G的离心力作用下使铁水中的杂质和气体充分排出,使得管壁十分密实(7050Kg/m3),在保证国标公差壁厚可靠性与安全性的前提下比原灰铁管壁厚减薄,重量比原来生产两根灰铁管的铁水可生产三根球铁管,节约了国家铁资源,取得了良好的社会效益,被专家称为铸铁管行业的一场革命。 球墨铸铁与灰铁金相对比图 : 球墨铸铁管的机械性能与10#钢管的机械性能几乎相似,其强度远远高于灰铁管、称为铁的本质钢的性能. 大口径球墨铸铁管生产图片 第一章、土方工程 一、开挖管沟 1)挖掘管沟时,应根据现场土质情况、地下水情况、管道断面尺寸、管道埋深等施工条件,正确的选择沟槽断面形式,为施工创造良好的作业条件。原则在保证工程质量和施工安全的前提下,尽量减少土方的开挖量,降低施工费用,加快施工进度; 2)在施工区域内,有碍施工的已有建筑物和构筑物(道路、沟

球墨铸铁管施工工艺

球墨铸铁管施工工艺 6.1.2.1沟槽开挖 (1)沟槽开挖前工作 开槽前要认真调查了解地上地下障碍物,以便开槽时采取妥善加固保护措施,根据业主方提供的现况地下管线图和我公司的现场调查,统计出现况地下管线情况,采取有效措施加以保护。 (2)沟槽开挖形式 根据设计图中设计管道的规格及埋臵深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式。 a.槽帮坡度的确定: 槽深h<3.0米时,槽帮坡度i为1:0.33; b.槽底工作面的确定: 管道一侧工作面宽度情况详见下表: c.沟槽断面形式(见下图)

沟槽开挖断面 (3)开挖方法 a.土方开挖采用机械开挖,槽底预留20cm由人工清底。开挖过程中严禁超挖,以防扰动地基。对于有地下障碍物(现况管缆)的地段由人工开挖,严禁破坏。 b.沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行,以利排水。 c.挖槽土方处臵,按现场暂存、场外暂存、外弃相结合的原则进行。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位臵进行堆放,但不得覆盖测量等标注,均暂存于现场用于沟槽回填。回填土施工前制定合理土方调配计划,作好土方平衡少土方外运及现场土方调运。 d.开槽后及时约请各有关人员验槽,槽底合格后方可进行下道工序。如遇槽底土基不符合设计要求,及时与设计、监理单位及地勘部门联系,共同研究基底处理措施,方可进行下道工序。 6.1.2.2下管

在沟槽检底后,经核对管节、管件位臵无误后立即下管。下管时注意承口方向保持与管道安装方向一致,同时在各接口处掏挖工作坑,工作坑大小为方便管道撞口安装为宜。 6.1.2.3 清理承口 清刷承口,铲去所有粘结物,如砂子、泥土和松散土涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物。 6.1.2.4清理胶圈,上胶圈 将胶圈清理洁净,上胶圈时,使胶圈弯成心形或花形放在承口槽内就位,并用手压实,确保各个部位不翘不扭。胶圈存放注意避光,不要叠合挤压,长期贮存在盒子里面,或用其他东西罩上。 6.1.2.5清理插口表面 插口端是园角并有一定锥度,在胶圈内表面和插口外表涂刷润滑剂(洗涤灵),润滑剂均匀刷在承口内已安装好的橡胶圈表面,在插口外表面刷润滑剂刷到插口坡口处。 6.1.2.6接口 插口对承口找正,支立三角架,挂手扳葫芦,套钢丝绳,扳动手扳葫芦,使插口装入承口。并注意撞口一定要撞到白线的位臵,保证角度≯3度。 6.1.2.7检查 第一节管与第二节管安装要准确,管子承口朝来水方向。安完第一节管后,用钢丝绳和手板葫芦将它锁住,以防

承插式球墨铸铁管安装施工方案

秦皇岛市海港区西部污水处理厂及配套管网工程------兴凯湖路路段预埋污水管道工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 一、工程概况 位于秦皇岛市海港区秦皇西大街与京沈高速秦皇岛西入口处的兴凯湖路上,本施工方案包含的施工内容为:

1、兴凯湖路桩号K0+90处预埋两根DN1200的过路管,材质为污水专用球墨铸铁管(内壁防腐满足输送污水介质要求),管顶高程为44.5m。 2、兴凯湖路桩号K0+994.27,处长江道中心线以北19.5m的位置横向预 d800Ⅲ级钢筋混凝土排水管,长度为80m。 3、兴凯湖路桩号K0+669.5(1-2箱涵)处,距主管道中心线以西28.6m位置,箱涵下方平行道路方向预埋2根DN1200污水专用球墨铸铁管(内壁防腐满足输送污水介质要求)。球墨铸铁管管中心间距1.8m,管顶高程40m,单根管长6m。 4、兴凯湖路桩号A0+44.9(1-11箱涵)处,距主道路中心线以西61m位置,箱涵下方平行道路方向预埋2根DN1200的污水专用球墨铸铁管道,(内壁防腐满足输送污水介质要求)。球墨铸铁管道管中心间距1.8m,管顶高程29.24m。单根管长18m。 5、兴凯华路桩号CK0+367.5(1-1m圆函)处,距主道路中心线以西46.1m 处位置,管涵下方平行道路方向预埋2根DN1200污水专用球墨铸铁管,(内壁防腐满足输送污水介质要求)。球墨铸铁铁管中心间距1.8m,管顶高程35m,单根管长18m。 6、沿线管道分别为DN800及DN1200的球墨铸铁管(污水用) 二、管道工程施工测量 1、管道工程测量的准备工作。

(1)熟悉设计图纸资料,清楚管线布置、工艺设计和施工安装要求。 (2)熟悉现场情况,了解设计管线走向,以及管线沿途已有平面和高程控制点分布情况。 (3)根据管道平面图和已有控制点,并结合实际地形,作好实测数据的计算整理,并绘制测量图。 2、管道中线定位及高程控制测量。 管道的起点、终点及转折点为管道的主点,其位置在施工图中确定,管线中线定位作法为将主点位置测设到地面上去,并用木桩标定。 (1)管道中线定位 管线走向与抗滑桩、支墩中心线平行。这时管线是在现场直接选定或在大比例尺地形图上设计时,根据地物的关系来确定主点的位置,于此按照设计提供的关系数据,进行管线定位。如现场无适当控制点可资利用,可沿管线近处布设控制导线。管线定位时,最常采用极坐标法与角度交会法。其测角精度一般可采用30′,量距精度为1/5000,并应分别计算测设点的点位误差。管线的起止点、转折点在地面测定以后,进行检查测量,实测各转折点的夹角,其与设计值的比差不得超过±1′。同时应丈量它们之间的距离,实量值与设计值比较,其相对误差不得超过1/2000,超过时必须予以合理调整。(2)管线施工时的高程控制测量

球墨铸铁管安装工艺标准

球墨铸铁管安装工艺标准

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

19 球墨铸铁管施工工艺标准 19.1 适用范围 本标准规定了球墨铸铁管的施工工艺要求、方法和质量控制标准。 本标准适用于建筑群(小区),工作压力不大于1.0MPa,室外给水管网的给水铸铁管(球墨铸铁管)。 19.2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB5033-2013 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50268-1997给排水管道施工及验收规范 GB50015-2003 建筑给排水设计规范 GB13295-2003 –T水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件 CJJ101-2004 埋地给水管道工程技术规程 19.3 术语 《建筑工程施工质量验收统一标准》与《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》中的术语适用于本标准。 1、室外给水管网 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的生产、生活和消防的需要,有组织的输送到用户地点的网络。 2、管道配件 管道与管道或管道与设备连接用的各种零、配件的统称。 19.4 施工准备 Ⅰ技术准备 19.4.1技术准备 1、熟悉施工图纸及相关技术文件并组织图纸会审。 2、根据图纸要求准备相应的施工图集和质量记录表格。 3、根据球墨铸铁管安装现场编制相应的施工方案,并报上级主管部门和监理单位审核批准。施工方案应包含环境保护和职业安全等因素。 4、编制技术交底与安全交底并向作业班组进行书面交底。使作业人员熟悉施工图纸、规范及工艺标准,以达到工期、质量、安全等目标。

相关文档
相关文档 最新文档