文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工厂供电课程设计

工厂供电课程设计

工厂供电课程设计
工厂供电课程设计

第一章设计任务

1.1设计要求

要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。

1.2 设计依据

1.2.1工厂总平面图

图1.1 工厂平面图

1.2.2 工厂负荷情况

本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为5000h,日最大负荷持续时间为8h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。本厂的负荷统计资料如表1.1所示。

1.2.3 供电电源情况

按照工厂与当地供电部门签定的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-95,导线为等边三角形排列,线距为1m;干线首端距离本厂约5km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为300MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为1.0s。为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。

1.2.4 气象资料

本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8米处平均气温为25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。

1.2.5 地质水文资料

表1.1 工厂负荷统计资料

厂房编号 厂房名称 负荷类别 设备容量/kW 需要系数 功率因数 1 铸造车间 动力 400 0.4 0.7 照明 10 0.9 1.0 2 锻压车间 动力 400 0.3 0.65 照明 10 0.9 1.0 7 金工车间 动力 200 0.2 0.60 照明 5 0.7 1.0 6 工具车间 动力 200 0.25 0.6 照明 5 0.7 1.0 4 电镀车间 动力 300 0.6 0.8 照明 5 0.7 1.0 3 热处理车间 动力 100 0.4 0.7 照明 10 0.9 1.0 9 装配车间 动力 100 0.3 0.65 照明 5 0.7 1.0 10 机修车间 动力 100 0.2 0.60 照明 2 0.7 1.0 8 锅炉车间 动力 100 0.8 0.8 照明 1 0.7 1.0 5

仓库

动力 10 0.3 0.8 照明 1 0.7 1.0 生活区

照明 400 0.8 1.0

1.2.6 电费制度

工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。

第二章 负荷计算和无功功率补偿

2.1 负荷计算

2.1.1单组用电设备计算负荷的计算公式 a)有功计算负荷(单位为KW )

30P =d K e P , d K 为系数

b)无功计算负荷(单位为kvar )

30Q = 30P tan ?

c)视在计算负荷(单位为kvA )

30S =

?

cos 30

P d)计算电流(单位为A )

30I =

N

U S 330, N U 为用电设备的额定电压(单位为KV )

2.1.2多组用电设备计算负荷的计算公式 a)有功计算负荷(单位为KW )

30P =i p P K ??∑∑30

式中i P ?∑30是所有设备组有功计算负荷30P 之和,p K ?∑是有功负荷同时系数,可取0.85~0.95

b)无功计算负荷(单位为kvar )

30Q =i q Q K ??∑∑30,i Q ?∑30是所有设备无功30Q 之和;q K ?∑是无功负荷同时系数,可取

0.9~0.97

c)视在计算负荷(单位为kvA ) 30S =2

30

230Q P + d)计算电流(单位为A )

30I =

N

U S 330

经过计算,得到各厂房和生活区的负荷计算表,如表2.1所示(额定电压取380V )

表2.1

各厂房和生活区的负荷计算表

名称

类别 设备容量

e P /kW

需要系数

d K

cos ? tan ? 计算负荷

30P /kW

30Q /kvar

30S /kV A

30I /A

1

铸造 车间 动力 400 0.4 0.7 1.02 160 91.8 —— —— 照明 10 0.9 1.0 0 9 0 —— —— 小计 410 —— 169 91.8 192.3 504.7 2

锻压 车间 动力 400 0.3 0.65 1.17

120 140.4 —— —— 照明 10 0.9 1.0 0 9 0 —— —— 小计 410 —— 129 140.4 190.7.7 500.4 7

金工 车间 动力 200 0.2 0.60 1.33

40 53.2

—— —— 照明 5 0.7 1.0 0 3.5 0 —— —— 小计 205 —— 43.5 53.2 68.7 180.3 6

工具 车间 动力 200 0.25 0.6 1.33 50 66.5 —— —— 照明 5 0.7 1.0 0 3.5 0 —— —— 小计 205 —— 53.5 66.5 85.3 224 4

电镀 车间

动力 300 0.6 0.8 0.75 180 135 —— —— 照明

5

0.7

1.0

3.5

——

——

小计

305 —— 183.5 135 227.8 597.8 3

热处理车间 动力 100 0.4 0.7 1.02 40 40.8 —— —— 照明 10 0.9 1.0 0 9 0 —— —— 小计 110 —— 49 40.8 63.8 167.4 9

装配 车间 动力 100 0.3 0.65 1.17

30 35.1 —— —— 照明 5 0.7 1.0 0 3.5 0 —— —— 小计 105 —— 33.5

35.1 48.5 127.3 10

机修 车间 动力 100 0.2 0.60 1.33

20 26.6 —— —— 照明 2 0.7 1.0 0 1.4 0 —— —— 小计 102 —— 21.4 26.6 36.1 94.7 8

锅炉 车间

动力 100 0.8 0.8 0.75 80 60 —— —— 照明 1 0.7 1.0 0 0.7 0 —— —— 小计 101 —— 80.7 60 100.6 263.9 5 仓库

动力 10 0.3 0.8 0.75 3 2.25 —— —— 照明 1 0.7 1.0 0 0.7 0 —— —— 小计 11 —— 3.7 2.25 4.3 11.4 11 生活区

照明 400 0.8 1.0 0 320 153.6 355 931.5 总计

动力 1910

1086.8 805.25 —— —— 照明

454

计入p K ?∑=0.8, q K ?∑=0.85

0.75

869.4

684.5

1373.1

3603.4

2.2 无功功率补偿

无功功率的人工补偿装置:主要有同步补偿机和并联电抗器两种。由于并联电抗器具有安装简单、运行维护方便、有功损耗小以及组装灵活、扩容方便等优点,因此并联电抗器在供电系统中应用最为普遍。

由表2.1可知,该厂380V 侧最大负荷时的功率因数只有0.75。而供电部门要求该厂10KV 进线侧最大负荷时功率因数不低于0.9。考虑到主变压器的无功损耗元大于有功损耗,因此380V 侧最大负荷时功率因数应稍大于0.9,暂取0.92来计算380V 侧所需无功功率补偿容量:

C Q =30P (tan 1? - tan 2?)=869.4[tan(arccos0.75) - tan(arccos0.92) ] = 396.4 kvar

参照图2,选PGJ1型低压自动补偿评屏,并联电容器为BW0.4-14-3型,采用其方案1(主屏)1台与方案3(辅屏)4台相结合,总共容量为84kvar ?5=420kvar 。补偿前后,变

压器低压侧的有功计算负荷基本不变,而无功计算负荷'

30Q =(684.5-420)kvar=264.5 kvar ,

视在功率2'30

230'

30

Q

P S

+==476.5 kV A ,计算电流N

U S I

3'30

'30

=

=724 A,功率因数提高为

cos '

?='30

30

S P =0.935。

在无功补偿前,该变电所主变压器T 的容量为应选为1250kV A,才能满足负荷用电的需要;而采取无功补偿后,主变压器T 的容量选为1000kV A 的就足够了。同时由于计算电流

的减少,使补偿点在供电系统中各元件上的功率损耗也相应减小,因此无功补偿的经济效益十分可观。因此无功补偿后工厂380V 侧和10kV 侧的负荷计算如表3所示。

主屏

辅屏

1#方案6支路3#方案6支路2#方案8支路

4#方案8支路

C

C

C

图2.1 PGJ1型低压无功功率自动补偿屏的接线方案

表2.2 无功补偿后工厂的计算负荷

项目

cos ? 计算负荷

30P /KW

30Q /kvar

30S /kV A

30I /A

380V 侧补偿前负荷 0.75 811.4 727.6 1089.8 1655.8 380V 侧无功补偿容量 -420 380V 侧补偿后负荷 0.935 811.4 307.6 867.7 1318.3 主变压器功率损耗 0.01530S =13

0.0630S =52 10KV 侧负荷计算

0.935

824.4

359.6

899.4

52

第三章 变电所位置与型式的选择

变电所的位置应尽量接近工厂的负荷中心,工厂的负荷中心按负荷功率矩法来确定。

在工厂平面图的下边和左侧,分别作一直角坐标的x 轴和y 轴,然后测出各车间(建筑)和宿舍区负荷点的坐标位置,1P 、2P 、 3P 10P 分别代表厂房1、2、3...10号的功率,设定1P (1.3,5.3)、2P (1.3,3.6)、3P (3.5,5.2)、4P (3.5,3.6)、5P (4.2,1.7)、6P (6.7,6.4)、7P (6.7,4.7)、8P (6.7,3.1)、9P (6.7,1.5)、10P (9.5,4.7),并设11P (1.2,1.2)为生活区的中心负荷,如图3-1所示。而工厂的负荷中心假设在P(x ,y ),其中P=1P +2P + 3P +11P =i P ∑。因此仿照《力学》中计算中心的力矩方程,可得负荷中心的坐标:

∑∑=

++++++=i i i P

x P P P P P x P x P x P x P x )(113211111332211 (3-1) ∑∑=

++++++=

i

i

i P

y P P P P P y P y P y P y P y )(11

32111

11332211

(3-2)

把各车间的坐标代入(1-1)、(2-2),得到x =3.61,y =3.60 。由计算结果可知,工厂的负荷中心在6号厂房(工具车间)的西北角。考虑到周围环境及进出线方便,决定在6号厂房的西侧紧靠厂房建造工厂变电所,器型式为附设式。

图3-1 按负荷功率矩法确定负荷中心

第四章 变电所主变压器及主接线方案的选择

4.1 变电所主变压器的选择

根据工厂的负荷性质和电源情况,工厂变电所的主变压器考虑有下列两种可供选择的方案:

a)装设一台变压器 型号为S9型,而容量根据式30S S T N ≥?,

T N S ?为主变压器容量,30S 为总的计算负荷。选T N S ?=1000 KV A>30S =898.9 KV A ,即选一台S9-1000/10型低损耗配电变压器。至于工厂二级负荷所需的备用电源,考虑由邻近单位相联的高压联络线来承担。 b)装设两台变压器 型号为S9型,而每台变压器容量根据式(4-1)、(4-2)选择,

?≈?)7.0~6.0(T N S 899.4 KVA=(539.64~629.58)KVA

(4-1)

)(30 S S T N ≥?=(131.9+160+44.4) KVA=336.3 KVA (4-2)

因此选两台S9-630/10型低损耗配电变压器。工厂二级负荷所需的备用电源,考虑由邻近单位相联的高压联络线来承担。主变压器的联结组均为Yyn0 。

4.2 变电所主接线方案的选择

按上面考虑的两种主变压器方案可设计下列两种主接线方案:

4.2.1装设一台主变压器的主接线方案 如图4-1所示

图4-1 装设一台主变压器的主接线方案

4.2.2装设两台主变压器的主接线方案 如图4-2所示

Y0

Y0

S9-1000 GG-1A(F)-07

10/0.4kV

联络线 (备用电源)

GG-1A(F)-54

GW 口-10

10kV

FS4-10

GG-1A(J)-03

GG- 1A(J) -03

GG-1A(F)-07

GG- 1A(F) -54

GG- 1A(F) -07

GG- 1A(F) -07

主变

联络(备用)

220/380V 高压柜列

图4-2 装设两台主变压器的主接线方案

4.3 主接线方案的技术经济比较

表4-1 主接线方案的技术经济比较

比较项目装设一台主变的方案装设两台主变的方案

技术指标供电安全性满足要求满足要求

供电可靠性基本满足要求满足要求

供电质量由于一台主变,电压损耗较大

由于两台主变并列,电压损耗较

Y

Y

220/380V

S9-630

GG-1A(F)

GG-1A(F)-07

10/0.4kV

S9-630

10/0.4kV

联络线

(备用电源)GG-1A(F)-54

GG-1A(F)-113、11

GW口-10

10kV

FS4-10

GG-1A(J)-01

GG-

1A(F)

-113

GG-

1A(F)

-11

GG-

1A(J)

-01

GG-

1A(F)

-96

GG-

1A(F)

-07

GG-

1A(F)

-54

联络

(备用)

高压柜列

-96

灵活方便性只有一台主变,灵活性稍差由于有两台主变,灵活性较好扩建适应性稍差一些更好一些

经济指标电力变压器的

综合投资额

查得S9-1000/10的单价为

15.1万元,而变压器综合投资

约为其单价的2倍,因此综合

投资约为2*15.1=30.2万元

查得S9-630/10的单价为10.5万

元,因此两台变压器的综合投资

约为4*10.5=42万元,比一台主

变方案多投资11.8万元

高压开关柜

(含计量柜)

的综合投资额

查得GG-1A(F)型柜可按每台4

万元计,其综合投资可按设备

的1.5倍计,因此高压开关柜

的综合投资约为4*1.5*4=24

万元

本方案采用6台GG-1A(F)柜,其

综合投资约为6*1.5*4=36万元,

比一台主变方案多投资12万元

电力变压器和

高压开关柜的

年运行费

主变的折旧费=30.2万元

*0.05=1.51万元;高压开关柜

的折旧费=24万元*0.06=1.44

万元;变配电的维修管理费=

(30.2+24)万元*0.06=3.25

万元。因此主变和高压开关柜

的折旧和维修管理费=

(1.51+1.44+3.25)=6.2万元

主变的折旧费=42万元*0.05=2.1

万元;高压开关柜的折旧费=36

万元*0.06=2.16万元;变配电的

维修管理费=(42+36)万元

*0.06=4.68万元。因此主变和高

压开关柜的折旧和维修管理费=

(2.1+2.16+4.68)=8.94万元,

比一台主变方案多投资2.74万

供电贴费

主变容量每KVA为800元,供

电贴费=1000KVA*0.08万元

/KVA=80万元

供电贴费=2*630KVA*0.08万元

=100.8万元,比一台主变多交

20.8万元

从上表可以看出,按技术指标,装设两台主变的主接线方案略优于装设一台主变的主接线方案,但按经济指标,则装设一台主变的主接线方案远由于装设两台主变的主接线方案,因此决定采用装设一台主变的主接线方案。

第五章 短路电流的计算

5.1 绘制计算电路

图5-1 短路计算电路

5.2 确定短路计算基准值

设基准容量d S =100MVA ,基准电压d U =c U =1.05N U ,c U 为短路计算电压,即高压侧

1d U =10.5kV ,低压侧2d U =0.4kV ,则

kA kV MVA U S I d d d 5.55.103100311=?=

=

(5-1)

kA kV

MVA U S I d d d 1444.0310032

2=?==

(5-2)

5.3 计算短路电路中个元件的电抗标幺值

5.3.1电力系统

已知电力系统出口断路器的断流容量oc S =500MVA ,故 *1X =100MVA/500MVA=0.2 (5-3)

5.3.2架空线路

查表得LGJ-150的线路电抗km x /36.00Ω=,而线路长8km ,故

6.2)

5.10(100)83

6.0(2202=?Ω?==*

kV MVA

U S l

x X c d (5-4)

5.3.3电力变压器

查表得变压器的短路电压百分值%k U =4.5,故

kVA

MVA

S S U X N d k 10001001005.4100%3?==

*

=4.5

(5-5)

式中,N S 为变压器的额定容量

因此绘制短路计算等效电路如图5-2所示。

图5-2 短路计算等效电路

500MVA K-1 K-2

LGJ-150,8km

10.5kV S9-1000 0.4kV

(2) (3)

(1) ~ ∞系统

2.01 k-1 k-2

6

.21 5

.41

5.4 k-1点(10.5kV 侧)的相关计算

5.4.1总电抗标幺值

*2*1)1(X X X k +=*-∑=0.2+2.6=2.8

(5-6)

5.4.2 三相短路电流周期分量有效值

kA kA

X I I k d k 96.18

.25.5*

)

1(1

*1==

=

-∑= (5-7)

5.4.3 其他短路电流

kA I I I k 96.1)

3(1)3()3(''===-∞

(5-8)

kA kA I i sh 0.596.155.255.2)3('')3(=?==

(5-9) kA kA I I sh 96.296.151.151.1)3('')3(=?==

(5-10) 5.4.4 三相短路容量

MVA MVA

X

S S k d k 7.358

.2100*

)

1()3(1==

=

-∑- (5-11)

5.5 k-2点(0.4kV 侧)的相关计算

5.5.1总电抗标幺值

*3*2*1)1(X X X X k ++=*-∑=0.2+2.6+4.5=7.3 (5-12)

5.5.2三相短路电流周期分量有效值

kA kA

X I I k d k 7.193

.7144*

)

2(2

*2==

=

-∑= (5-13)

5.5.3 其他短路电流

kA I I I k 7.19)

3(1)3()3(''===-∞

(5-14)

kA kA I i sh 2.367.1984.184.1)3('')3(=?==

(5-15) kA kA I I sh 5.217.1909.109.1)3('')3(=?==

(5-16)

5.5.4三相短路容量

MVA MVA

X S S k d

k 7.133

.7100*

)

2()3(2==

=

-∑- (5-17)

以上短路计算结果综合图表5-1所示。

表5-1 短路计算结果

短路计算点

三相短路电流

三相短路容量/MVA

)3(k I

)3(''I

)

3(∞I )3(sh i

)

3(sh I

)3(k S

k-1 1.96 1.96 1.96 5.0 2.96 35.7 k-2

19.7

19.7

19.7

36.2

21.5

13.7

第六章 变电所一次设备的选择校验

6.1 10kV 侧一次设备的选择校验

6.1.1按工作电压选则

设备的额定电压e N U ?一般不应小于所在系统的额定电压N U ,即≥?e N U N U ,高压设备的额定电压e N U ?应不小于其所在系统的最高电压ma x U ,即≥?e N U ma x U 。N U =10kV , max U =11.5kV ,高压开关设备、互感器及支柱绝缘额定电压e N U ?=12kV ,穿墙套管额定电压e N U ?=11.5kV ,熔断器额定电压e N U ?=12kV 。 6.1.2按工作电流选择 设备的额定电流e N I ?不应小于所在电路的计算电流30I ,即≥?e N I 30I 6.1.3按断流能力选择

设备的额定开断电流oc I 或断流容量oc S ,对分断短路电流的设备来说,不应小于它可能分断的最大短路有效值)3(k I 或短路容量)3(k S ,即

≥oc I )3(k I 或≥)

3(oc

S )3(k S 对于分断负荷设备电流的设备来说,则为≥oc I max ?OL I ,max ?OL I 为最大负荷电流。

6.1.4 隔离开关、负荷开关和断路器的短路稳定度校验 a)动稳定校验条件

≥max i )3(sh i 或)

3(m ax sh I I ≥

max i 、max I 分别为开关的极限通过电流峰值和有效值,)3(sh i 、)

3(sh I 分别为开关所处的三相

短路冲击电流瞬时值和有效值

b)热稳定校验条件 i m a t t I t I 2

)3(2∞=

对于上面的分析,如表6-1所示,由它可知所选一次设备均满足要求。

表6-1 10 kV 一次侧设备的选择校验

选择校验项目

电压

电流

断流能力

动态定度

热稳定度

它 装置地点条

参数

N U

N I

)3(k I

)3(sh I

ima t I ?∞2

)3(

数据

10kV

57.7A ()1(T N I ?)

1.96kA

5.0kA

3.79.196.12=?

一次设备型号规格

额定参数

e N U ?

e N U ?

oc I

max i

t I t ?2

高压少油断路器SN10-10I/630

10kV

630kA

16kA

40 kA

5122162=?

高压隔离开关

68

GN -10/200

10kV 200A - 25.5 kA

5005102=?

二次负荷

0.6 高压熔断器

RN2-10

10kV 0.5A 50 kA - -

电压互感器

JDJ-10

10/0.1kV - - - -

电压互感器JDZJ-10

kV

3

1.0

/

3

1.0

/

3

10

- - - -

电流互感器LQJ-10 10kV 100/5A -

kA

1.0

2

225?

?

=31.8 kA

1

)1.0

90

(2?

?

=81

避雷针FS4-10 10kV - - - -

户外隔离开关GW4-12/400 12kV 400A - 25kA 500

5

102=

?

6.2 380V侧一次设备的选择校验

同样,做出380V侧一次设备的选择校验,如表6-2所示,所选数据均满足要求。

表6-2 380V一次侧设备的选择校验

选择校验项目电压电流断流

能力

动态

定度

热稳定度其它

装置地点条件参数N

U

N

I)3(

k

I)3(

sh

I

ima

t

I?

2)3(- 数据380V 总1317.6A19.7kA 36.2kA 272

7.0

7.

192=

?-

一次设备型号规格

额定参数e N

U

?e

N

U

?oc

I

max

i t

I

t

?2- 低压断路器

DW15-1500/3D

380V 1500A 40kA - - -

低压断路器

DW20-630

380V

630A

(大于

30

I)

30Ka

(一般)

- - -

低压断路器

DW20-200

380V

200A

(大于

30

I)25 kA - - - 低压断路

HD13-1500/30

380V 1500A - - - - 电流互感器

LMZJ1-0.5

500V 1500/5A - - - - 电流互感器

LMZ1-0.5

500V

100/5A

160/5A

- - - -

6.3 高低压母线的选择

查表得到,10kV母线选LMY-3(40?4mm),即母线尺寸为40mm?4mm;380V母线选LMY-3

(120?10)+80?6,即相母线尺寸为120mm ?10mm ,而中性线母线尺寸为80mm ?6mm 。

第七章 变压所进出线与邻近单位联络线的选择

7.1 10kV 高压进线和引入电缆的选择

7.1.1 10kV 高压进线的选择校验

采用LGJ 型钢芯铝绞线架空敷设,接往10kV 公用干线。 a).按发热条件选择 由30I =T N I ?1=57.7A 及室外环境温度31°,查表得,初选LGJ-35,其35°C 时的al I =149A>30I ,满足发热条件。

b).校验机械强度 查表得,最小允许截面积min A =252mm ,而LGJ-35满足要求,故选它。

由于此线路很短,故不需要校验电压损耗。

7.1.2 由高压配电室至主变的一段引入电缆的选择校验

采用YJL22-10000型交联聚乙烯绝缘的铝芯电缆之间埋地敷设。

a)按发热条件选择 由30I =T N I ?1=57.7A 及土壤环境21°,查表得,初选缆线芯截面为252mm 的交联电缆,其al I =149A>30I ,满足发热条件。

b)校验热路稳定

按式C

t I

A A ima )3(min ∞

=≥,A 为母线截面积,单位为2mm ;min A 为

满足热路稳定条件的最大截面积,单位为2mm ;C 为材料热稳定系数;)

3(∞I 为母线通过的三相短路稳态电流,单位为A ;ima t 短路发热假想时间,单位为s 。本电缆线中)3(∞I =1960,

ima t =0.5+0.2+0.05=0.75s ,终端变电所保护动作时间为0.5s ,断路器断路时间为0.2s ,C=77,

把这些数据代入公式中得2)3(min 2277

75

.01960mm C

t I A ima =?

==∞

7.2 380低压出线的选择

7.2.1铸造车间

馈电给1号厂房(铸造车间)的线路采用VLV22-1000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地敷设。

a )按发热条件需选择 由30I =201A 及地下0.8m 土壤温度为21℃,查表,初选缆芯截面42982mm ,其al I =212A>30I ,满足发热条件。

b )校验电压损耗 由图1.1所示的工厂平面图量得变电所至1号厂房距离约为288m ,而查表得到1202mm 的铝芯电缆的0R =0.31km /Ω (按缆芯工作温度75°计),

0X =0.07km /Ω,又1号厂房的30P =94.8kW, 30Q =91.8 kvar ,故线路电压损耗为

V

kV

k kW U qX pR U N

78.2338.0)1.007.0(var 8.91)288.031.0(94)(=??+??=+=

?∑

%3.6%100380

78

.23%=?=

?U >%al U ?=5%。 c )断路热稳定度校验

2)

3(min 22476

75

.019700mm C

t I A ima =?

==∞

不满足短热稳定要求,故改选缆芯截面为2402mm 的电缆,即选VLV22-1000-3?240+1?120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆,中性线芯按不小于相线芯一半选择,下同。 7.2.2 锻压车间

馈电给2号厂房(锻压车间)的线路,亦采用VLV22-1000-3?240+1?120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。 7.2.3 热处理车间

馈电给3号厂房(热处理车间)的线路,亦采用VLV22-1000-3?240+1?120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。 7.2.4 电镀车间

馈电给4号厂房(电镀车间)的线路,亦采用VLV22-1000-3?240+1?120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。 7.2.5 仓库

馈电给5号厂房(仓库)的线路,由于仓库就在变电所旁边,而且共一建筑物,因此采用聚氯乙烯绝缘铝芯导线BLV-1000型5根(包括3根相线、1根N 线、1根PE 线)穿硬塑料管埋地敷设。

a )按发热条件需选择

由30I =16.2A 及环境温度23C ?,初选截面积42mm ,其al I =19A>30I ,满足发热条件。

b )校验机械强度 查表得,min A =2.52mm ,因此上面所选的42mm 的导线满足机械强度要求。

c) 所选穿管线估计长50m ,而查表得0R =0.85km /Ω,0X =0.119km /Ω,又仓库的30P =8.8kW, 30Q =6 kvar ,因此

V kV

k kW U qX pR U N

1038.0)05.0119.0(var 6)05.055.8(8.8)(=??+??=+=

?∑

%63.2%100380

10

%=?=

?U <%al U ?=5% 故满足允许电压损耗的要求。 7.2.6 工具车间

馈电给6号厂房(工具车间)的线路 亦采用VLV22-1000-3?240+1?120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。 7.2.7金工车间

馈电给7号厂房(金工车间)的线路 亦采用VLV22-1000-3?240+1?120的四芯聚

氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。 7.2.8锅炉房

馈电给8号厂房(锅炉房)的线路 亦采用VLV22-1000-3?240+1?120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。 7.2.9装配车间

馈电给9号厂房(装配车间)的线路 亦采用VLV22-1000-3?240+1?120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。 7.2.10机修车间

馈电给10号厂房(机修车间)的线路 亦采用VLV22-1000-3?240+1?120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。 7.2.11 生活区

馈电给生活区的线路 采用BLX-1000型铝芯橡皮绝缘线架空敷设。

1)按发热条件选择 由I 30=413A 及室外环境温度(年最热月平均气温)33℃,初选BLX-1000-1?240,其31℃时I al ≈455A>I 30,满足发热条件。

2)效验机械强度 查表可得,最小允许截面积A min =10mm 2,因此BLX-1000-1?240满足机械强度要求。

3)校验电压损耗 查工厂平面图可得变电所至生活区的负荷中心距离600m 左右,而查表得其阻抗值与BLX-1000-1?240近似等值的LJ-240的阻抗0R =0.14km /Ω,0X =0.30km /Ω(按线间几何均距0.8m ),又生活区的30P =245KW ,30Q =117.6kvar ,因此

V kV

k kW U qX pR U N

4.938.0)2.03.0(var 6.117)2.014.0(245)(=??+??=+=

?∑

%5.2%100380

4

.9%=?=

?U <%al U ?=5% 满足允许电压损耗要求。因此决定采用四回BLX-1000-1?120的三相架空线路对生活区供电。PEN 线均采用BLX-1000-1?75橡皮绝缘线。重新校验电压损耗,完全合格。

7.3 作为备用电源的高压联络线的选择校验

采用YJL22—10000型交联聚氯乙烯绝缘的铝心电缆,直接埋地敖设,与相距约2Km 的临近单位变配电所的10KY 母线相连。 7.3.1按发热条件选择

工厂二级负荷容量共335.1KVA ,A kV kVA I 3.19)103/(1.33530=?=,最热月土壤平均温度为21℃。查表《工厂供电设计指导》8-43,初选缆心截面为252mm 的交联聚乙烯绝缘的铝心电缆,其3090al I A I =>满足要求。

7.3.2校验电压损耗

由表《工厂供电设计指导》8-41可查得缆芯为252mm 的铝km R /54.10Ω=

(缆芯温度按80℃计),km X /12.00Ω=,而二级负荷的kW kW P 8.258)8.3512994(30=++=,var 9.211var )3.268.938.91(30k k Q =++=,线路长度按2km 计,因此

V kV k kW U 8510)212.0(var 9.211)254.1(8.258=Ω

??+Ω??=?

%585.0%100)10000/85(%=?<<=?=?al U V V U

由此可见满足要求电压损耗5%的要求。

7.3.3短路热稳定校验

按本变电所高压侧短路电流校验,由前述引入电缆的短路热稳定校验,可知缆芯252

mm的交联电缆是满足热稳定要求的。而临近单位10KV的短路数据不知,因此该联路线的短路热稳定校验计算无法进行,只有暂缺。

以上所选变电所进出线和联络线的导线和电缆型号规格如表 7-1所示。

表7-1 进出线和联络线的导线和电缆型号规格

线路名称导线或电缆的型号规格

10KV电源进线LGJ-35铝绞线(三相三线架空)

主变引入电缆YJL22—10000—3×25交联电缆(直埋)

380V 低压出线至1号厂房VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆(直埋)

至2号厂房VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆(直埋)

至3号厂房VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆(直埋)

至4号厂房VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆(直埋)

至5号厂房BLV—1000—1×4铝芯线5根穿内径252

mm硬塑管

至6号厂房VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆(直埋)

至7号厂房VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆(直埋)

至8号厂房VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆(直埋)

至9号厂房VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆(直埋)

至10号厂房VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆(直埋)

至生活区

四回路,每回路3×BLX-1000-1×120+1×BLX-1000-1×75橡皮线(三相

四线架空线)

与临近单位10KV联络线YJL22—10000—3×16交联电缆(直埋)

第八章 变电所二次回路方案的选择与继电保护的整定

8.1变电所二次回路方案的选择

a)高压断路器的操作机构控制与信号回路 断路器采用手动操动机构,其控制与信号回路如《工厂供电设计指导》图6-12所示。

b)变电所的电能计量回路 变电所高压侧装设专用计量柜,装设三相有功电度表和无功电度表,分别计量全厂消耗的有功电能表和无功电能,并以计算每月工厂的平均功率因数。计量柜由上级供电部门加封和管理。

c)变电所的测量和绝缘监察回路 变电所高压侧装有电压互感器——避雷器柜。其中电压互感器为3个JDZJ ——10型,组成)(//00开口?Y Y Y0/Y0/的接线,用以实现电压侧量和绝缘监察,其接线图见《工厂供电设计指导》图6-8。作为备用电源的高压联路线上,装有三相有功电度表和三相无功电度表、电流表,接线图见《工厂供电设计指导》图6-9。高压进线上,也装上电流表。低压侧的动力出线上,均装有有功电度表和无功电度表,低压照明线路上装上三相四线有功电度。低压并联电容器组线路上,装上无功电度表。每一回路均装设电流表。低压母线装有电压表,仪表的准确度等级按符合要求。

8.2 变电所继电保护装置

8.2.1主变压器的继电保护装置

a )装设瓦斯保护。当变压器油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,瞬时动作于信号;当产生大量的瓦斯时,应动作于高压侧断路器。

b )装设反时限过电流保护。采用GL15型感应式过电流继电器,两相两继电器式结线,去分流跳闸的操作方式。

8.2.2护动作电流整定

max ????=

L i

re w

rel op I K K K K I

其中A A KV KVA I I T N L 1157.572)103/(1000221m ax =?=??==?,可靠系数 1.3rel K =,接线系数1w K =,继电器返回系数0.8re K =,电流互感器的电流比i K =100/5=20 ,因此动作电流为:

A A I OP 3.911520

8.01

3.1=???=

因此过电流保护动作电流整定为10A 。

8.2.3过电流保护动作时间的整定

因本变电所为电力系统的终端变电所,故其过电流保护的动作时间(10倍的动作电流动作时间)可整定为最短的0.5s 。 8.2.4过电流保护灵敏度系数的检验

1

m in ??=

op k p I I S 其中,T K T K k K I K I I /866.0/)

3(2)2(2m in --?===0.866?19.7kA/(10kV/0.4kV)=0.682

A A K K I I w i op op 2001/2010/1=?==?,因此其灵敏度系数为:

p S =682A/200A=3.41>1.5 满足灵敏度系数的1.5的要求。

8.3装设电流速断保护

利用GL15的速断装置。 8.3.1速断电流的整定:利用式m ax ????=

k T

i w rel qb I K K K K I ,其中kA I I k k 7.19)

3(2m ax ==-?,

=1.4rel K ,=1w K ,=100/5=20i K ,=10/0.4=25T K ,因此速断保护电流为A A I qb 551970025

201

4.1=???=

速断电流倍数整定为/=55A/10A=5.5qb qb op K I I =(注意qb K 不为整数,但必须在2~8之间) 8.3.2、电流速断保护灵敏度系数的检验

利用式1

min ??=

qb k p I I S ,其中kA I I I K K k 7.196.1866.0866.0)

3(2)2(2m in =?===--?,A A K K I I w i op op 11001/2055/1=?==?,因此其保护灵敏度系数为S=1700A/1100A=1.55>1.5

从《工厂供电课程设计指导》表6-1可知,按GB50062—92规定,电流保护的最小灵敏度系数为1.5,因此这里装设的电流速断保护的灵敏度系数是达到要求的。但按JBJ6—96和JGJ/T16—92的规定,其最小灵敏度为2,则这里装设的电流速断保护灵敏度系数偏底。

8.4作为备用电源的高压联络线的继电保护装置

8.4.1装设反时限过电流保护。

亦采用GL15型感应式过电流继电器,两相两继电器式接线,去分跳闸的操作方式。 a)过电流保护动作电流的整定,利用式m ax ????=

L i

re w

rel op I K K K K I ,其中 .max L I =230I ,取

30I =A kV kVA U S S S I N 4.19)103/()4.44160132()3/()(18.304.301.30)(30=?++=+≈∑

0.6×52A=43.38A ,=1.3rel K ,w K =1,re K =0.8,i K =50/5=10,因此动作电流为:

A A I op 3.64.19210

8.013.1=????= 因此过电流保护动作电流op I 整定为7A 。

b)过电流保护动作电流的整定

按终端保护考虑,动作时间整定为0.5s 。 c)过电流保护灵敏度系数

因无临近单位变电所10kV 母线经联络线到本厂变电所低压母线的短路数据,无法检验灵敏度系数,只有从略。 8.4.2装设电流速断保护

亦利用GL15的速断装置。但因无临近单位变电所联络线到本厂变电所低压母线的短路数据,无法检验灵敏度系数,也只有从略。 8.4.3变电所低压侧的保护装置

a )低压总开关采用DW15—1500/3型低压短路器,三相均装设过流脱钩器,既可保护低压侧的相间短路和过负荷,而且可保护低压侧单相接地短路。脱钩器动作电流的整定可参看

参考文献和其它有关手册。

b )低压侧所有出线上均采用DZ20型低压短路器控制,其瞬间脱钩器可实现对线路的短路故障的保护,限于篇幅,整定亦从略。

第九章 降压变电所防雷与接地装置的设计

9.1变电所的防雷保护

9.1.1 直接防雷保护

在变电所屋顶装设避雷针和避雷带,并引进出两根接地线与变电所公共接装置相连。如变电所的主变压器装在室外和有露天配电装置时,则应在变电所外面的适当位置装设独立避雷针,其装设高度应使其防雷保护范围包围整个变电所。如果变电所所在其它建筑物的直击雷防护范围内时,则可不另设独立的避雷针。按规定,独立的避雷针的接地装置接地电阻R<10W (表9-6)。通常采用3-6根长2.5 m 的刚管,在装避雷针的杆塔附近做一排和多边形排列,管间距离5 m ,打入地下,管顶距地面0.6 m 。接地管间用40mm ×4mm 的镀锌扁刚焊接相接。引下线用25 mm ×4 mm 的镀锌扁刚,下与接地体焊接相连,并与装避雷针的杆塔及其基础内的钢筋相焊接,上与避雷针焊接相连。避雷针采用直径20mm 的镀锌扁刚,长1~1.5。独立避雷针的接地装置与变电所公共接地装置应有3m 以上的距离。 9.1.2 雷电侵入波的防护

a)在10KV 电源进线的终端杆上装设FS4—10型阀式避雷器。引下线采用25 mm ×4 mm 的镀锌扁刚,下与公共接地网焊接相连,上与避雷器接地端栓连接。

b )在10KV 高压配电室内装设有GG —1A (F )—54型开关柜,其中配有FS4—10型避雷器,靠近主变压器。主变压器主要靠此避雷器来保护,防雷电侵入波的危害。

c )在380V 低压架空线出线杆上,装设保护间隙,或将其绝缘子的铁脚接地,用以防护沿低压架空线侵入的雷电波。

9.2 变电所公共接地装置的设计

9.2.1接地电阻的要求

按《工厂供电设计指导》表9-6。此边点所的公共接地装置的接地电阻应满足以下条件:

Ω≤4E R

且 Ω==≤4.427/120/120A V I V R E E

其中,27350

)

253580(10=++=A I E 因此公共接地装置接地电阻Ω≤4E R 。

9.2.2接地装置的设计

采用长2.5m 、Φ50mm 的钢管16根,沿变电所三面均匀布置,管距5 m ,垂直打入地下,管顶离地面0.6 m 。管间用40mm ×4mm 的镀锌扁刚焊接相接。变电所的变压器室有两条接地干线、高低压配电室各有一条接地干线与室外公共接地装置焊接相连,接地干线均采用25 mm ×4 mm 的镀锌扁刚。变电所接地装置平面布置图如图9-1所示。接地电阻的验算:

Ω=??Ω=≈

=

85.365

.0165.2/100/)1(m

m n l n R R E E ηρη

工厂供电毕业设计论文

学号04350403 毕业设计说明书石家庄危险废弃物处置中心供电系统设计 学生姓名王东亮 专业名称电气工程及其自动化 指导教师陈建辉 电子与信息工程系 2008年 6月9日

石家庄危险废弃物处置中心供电系统设计 Shijiazhuang hazardous waste disposal center power supply system design 2

摘要 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本工程为石家庄危险废弃物处置中心的供电系统设计,该处置中心大部分用电设备属于长期连续负载,全年工作小时数为8760小时,要求不间断供电,主要车间及附属设备均为二级负荷。采用10KV电压等级双回路线路提供电源,单母线分段,放射式接线的设计方案。设计内容包括负荷计算、方案选择、功率补偿计算、短路电流计算、设备选择、二次系统设计、继电器选择、防雷接地设计、照明设计等。由于缺乏经验,设计中有很多不足与疏漏,请老师给予批评指正。 关键词:供电系统;计算负荷;短路电流;设备选择;

ABSTRACT It is well known, the electrical energy is the modern industry production primary energy and the power. The electrical energy both comes easy by other form's energy conversion, and easy to transform for other form energy supplies the application; Electrical energy transportation's assignment both simple economy, and is advantageous for the control, the adjustment and the survey, is advantageous in realizes the production process automation. Therefore, the electrical energy applies in the modern industry production and the entire national economy life extremely widely. This project for Shijiazhuang hazardous waste disposal center the power supply system design, the disposal center’s equipment belonging to the majority of long-term continuous load, annual work hours to 8760 hours, uninterrupted power supply requirements, the main workshop and ancillary equipment are 2 load. Use 10 KV double-circuit voltage lines to provide power, sub-bus, radiation-wiring design. Design elements include load calculation, options, power compensation, short-circuit current calculation, equipment selection, the second system design, choice of the relay, mine grounding design, lighting design. Due to lack of experience, there are many inadequacies in the design and oversight, to criticize the teacher corrected. Key words:Power Supply System; calculated load; short circuit; equipment selection

工厂供电课程设计示例

工厂供电课程设计示例

工厂供电课程设计示例 一、设计任务书(示例) (一)设计题目 X X机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 (三)设计依据 1、工厂总平面图,如图11-3所示 2、工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600 h ,

日最大负荷持续时间为6 h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。本厂的负荷统计资料如表11-3所示。 表11-3 工厂负荷统计资料(示例)

3、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为 2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MV A。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为 1.7 s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80 km,电缆线路总长度为25 km 。 4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为38°C,年平均气温为23°C,年最低气温为-8°C,年最热月平均最高气温为33°C,年最热月平均气温为26 °C,年最热月地下0.8m处平均温度为25°C,当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20 。

工厂供电课程设计示例汇总

工厂供电课程设计示例 一、设计任务书(示例) (一)设计题目 X X机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 (三)设计依据 1、工厂总平面图,如图11-3所示

2、工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600 h ,日最大负荷持续时间为6 h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。本厂的负荷统计资料如表11-3所示。 表11-3 工厂负荷统计资料(示例) 厂房编号厂房名称 负荷 类别 设备容量 (KW) 需要系数 Kd 功率因数 cosφ P30 (KW) Q30 (Kvar) S30 (KVA) I30 (A) 1铸造车间动力3000.30.7照明60.8 1.0 2锻压车间动力3500.30.65照明80.7 1.0 7金工车间动力4000.20.65照明100.8 1.0 6工具车间动力3600.30.6照明70.9 1.0 4电镀车间动力2500.50.8

3、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MVA。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.7 s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80 km,电缆线路总长度为25 km 。 4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为38°C,年平均气温为23°C,年最低气温为-8°C,年最热月平均最高气温为33°C,年最热月平均气温为26 °C,年最热月地下0.8m处平均温度为25°C,当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20 。 5、地质水文资料本厂所在地区平均海拔500 m,地层土质以砂粘土为主,地

工厂供电毕业设计开题报告

甘肃畜牧工程职业技术学院 毕业设计开题报告 题目:XXX机械厂低压供配电系统的设计 系部:电子信息工程系 专业:机电一体化 班级:机电一体化09.2 班学生姓名:任东红 学号:0904310783 指导老师:俞瀛 日期:2011 年09 月21 日 (本报告一式三份,一份交指导教师,一份存系上,一份存学生设计档案袋) 一、课题名称 XXX机械厂低压供配电系统的设计

二、工厂供电的概述 工厂供电系统就是将电力系统的电能降压再分配电能到各个厂房或车间中去,它由工厂降压变电所,高压配电线路,车间变电所,低压配电线路及用电设备组成。工厂总降压变电所及配电系统设计,是根据各个车间的负荷数量和性质,生产工艺对负荷的要求,以及负荷布局,结合国家供电情况?解决对各部门的安全可靠,经济技术的分配电能问题。其基本内容有以下几方面:进线电压的选择,变配电所位置的电气设计,短路电流的计算及 继电保护,电气设备的选择,车间变电所位置和变压器数量、容量的选择,防雷接地装置设 计等。 四、工厂供配电系统的特点 1 )供电半径小而范围广。 2)负荷类型多而操作频繁。 3 )厂房环境复杂。 4)低压配电线路长等,既复杂又重要。

因此选择供电方式时应力求简单可靠按有色金属的消耗量和供电可靠性的要求而定, 并因考虑线路运行的安全和方便,周围环境和线路安装的可靠性 五、课题研究的基本内容 1 ?统计负荷并进行负荷计算以及功率的补偿确定 2 ?变配电所的所址和型式的选择 3 ?变压器容量和台数的选择 4 ?短路电流的计算 5.变配电所主接线方案的确定 6 ?一次及二次设备的选择、高低压配电柜的选择 7 .防雷及接地设施的确定 8 ?绘制主接线及平面图 9 ?编写设计说明书

供用电系统课程设计报告

供用电系统课程设计报告

供用电系统课程设计 (报告书范例) 姓名: 班级: 学号: 时间:

工厂供电课程设计任务书 一、设计题目:XX机械厂降压变电所的电气设计。 二、设计要求: 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 三、设计依据: 1.工厂总平面图: 2.工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为2500h,日最大负荷持续时间为5h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表1所示。

表1 工厂负荷统计资料 3.供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的供电协议规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为1.5m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约7km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.7s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联

络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为50km,电缆线路总长度为20km。 4.气象资料:本场所在地区的年最高气温为35o C,年平均气温为23o C,年最低气温为-8o C,年最热月平均最高气温为33o C,年最热月平均气温为26 o C,年最热月地下0.8m处平均温度为250C。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 5.地质水文资料:本厂所在地区平均海拔500m,地层以沙粘土为主;地下水位为1m。 6.电费制度:本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量计为15元/kVA,动力电费为0.2元/kW.h,照明(含家电)电费为0.5元/kW.h。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV为800元/kVA。 四、设计任务: 要求在规定时间内独立完成下列工作量: 1、设计说明书,需包括: 1)前言。2)目录。3)负荷计算和无功功率补偿。4)变电所位置和型式的选择。5)变电所主变压器台数和容量、类型的选择。6)变电所主结线方案的设计。7)短路电流的计算。8)变电所一次设备的选择与校验。9)变电所进出线的选择和校验。10)变电所继电保护的方案选择。11)附录——参考文献。

某工厂供电系统的设计毕业论文

某工厂供电系统的设计毕业论文 目录 摘要 ............................................................... I Abstract .............................................................. II 目录 ............................................................. III 第一章引言 .................................................... - 1 - 1.1 选题的背景及意义 ........................................... - 1 - 1.1.1 选题的背景 ........................................... - 1 - 1.1.2 选题的意义 ........................................... - 1 - 1.2 工厂供电设计的要求及原则 ................................... - 1 - 1.3 本设计的主要要求 ........................................... - 2 - 第二章冶金厂各变电所负荷计算和无功补偿计算 ........................ - 4 - 2.1 负荷计算的目的及其计算方法 ................................. - 4 - 2.1.1 负荷计算的目的 ....................................... - 4 - 2.1.2负荷计算的计算方法.................................... - 4 - 2.2 冶金厂各个车间及整个工厂计算负荷的确定 ..................... - 5 - 2.2.1 380V车间计算负荷的确定.............................. - 5 - 2.2.2 6KV车间负荷计算..................................... - 6 - 2.2.3 冶金厂总负荷列表 .................................... - 7 - 2.3 无功功率补偿方式及其计算 ................................... - 8 - 2.3.1 无功补偿的方式 ....................................... - 8 - 2.3.2 380V车间无功补偿的计算............................... - 9 - 2.3.3 6kV侧无功补偿的计算................................. - 10 - 2.3.4 变压器损耗的计算 .................................... - 10 - 2.3.5 全厂计算负荷 ....................................... - 10 - 第三章冶金厂主变压器的选择 ....................................... - 12 - 3.1变压器台数和容量的选择原则................................. - 12 - 3.2 变压器台数及容量的选择 .................................... - 13 - 第四章冶金厂变电所的主接线的设计 ................................. - 14 -

低压配电系统的工厂供电课程设计知识分享

低压配电系统的工厂供电课程设计 姓 名 学 号 院、系、部 电气工程系 班 号 完成时间 2012年6月18日 ※※※※※※※※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 2009级 工厂供电课程设计

设计任务书 一、设计内容: (1)由总降压变电所的配出电压和用电设备的电压要求,参考国际规定的标准电压等级确定车间变电所的电压级别。 (2)计算负荷采用需用的系数法,计算出单台设备支线、用电设备组干线和车间变电所低压母线和进线的计算负荷。 (3)由计算负荷结果,确定补偿方式,计算出补偿容量,选择电容器个数和电容柜个数。 (4)按对负荷可靠性要求,确定车间变电所电气主接线。 (5)按车间变电所低压母线的计算负荷,确定变电器的容量和台数。 (6)导线截面积的选择,支线和干线按发热条件选择,进线电缆按经济电缆密度选择,按允许发热,电压损耗进行校验。 (7)短路电流计算,绘制计算电路和等值电路图,确定短路点,计算出各短路点短路电流值及短路容量。 (8)车间变电所低压母线按发热条件选择,按短路的热合力校验。 (9)按国家规定的标准符号和图符,用CAD画出车间变电所的电气主接线图、车间配电系统和配电平面图。 二、设计条件: (1)机加车间符合全部为三级负荷,对供电可靠性要求不高。

(2)车间平面布置图如下图所示 (3)车间电气设备各细表如下表所示 设备代号设备名称台数单台容量(kW)效率功率因数启动倍数备注1~3 普通车床C630-1 3 7.6 0.88 0.81 6 4 内圆磨床M2120 1 7.2 5 0.88 0.83 6 5,16 砂轮机S3SL-300 2 1.5 0.92 0.82 6.5 6 平面磨床M7130 1 7.6 0.88 0.82 6 7~9 牛头刨床B6050 3 4 0.87 0.82 6 11,12 普通车床C6140 2 6.125 0.89 0.81 6 13~15 普通车床C616 3 4.6 0.90 0.81 6 17,18 单臂龙门刨床B1012 2 67.8 0.86 0.81 2.5 19 龙门刨床B2016 1 66.8 0.86 0.81 2.5 20,21 普通车床C630 2 10.125 0.88 0.81 6 22 立式钻床Z535 1 4.625 0.90 0.80 6 23 立式车床C534J1 1 80 0.86 0.80 3 24 摇臂钻床Z35 1 8.5 0.87 0.82 5.5

工厂供电课程设计示例(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 工厂供电课程设计示例 一、设计任务书(示例) (一)设计题目 X X机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 (三)设计依据 1、工厂总平面图,如图11-3所示

2、工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600 h ,日最大负荷持续时间为6 h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。本厂的负荷统计资料如表11-3所示。 表11-3 工厂负荷统计资料(示例) 厂 房编号厂房 名称 负 荷 类 别 设备 容量 (KW) 需要 系数 Kd 功率 因数 cosφ P30 (KW) Q30 (Kvar) S30 (KVA) I30 (A) 1 铸造 车间 动 力 300 0.3 0.7 照 6 0.8 1.0

3、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MVA。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.7 s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80 km,电缆线路总长度为25 km 。 4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为38°C,年平均气温为23°C,年最低气温为-8°C,年最热月平均最高气温为

电修车间低压配电系统及车间变电所工厂供电设计大学毕设论文

《工厂供电工程》课程设计 说明书 设计题目:电修车间低压配电系统及车间变电所院系: 专业: 姓名: 学号: 班级: 指导教师:

摘要 本次设计的主要任务是为一个电修车间设计低压配电系统及车间变电所。经过对基础设计资料的分析后发现这些设备基本都是三级负荷,对供电系统的要求也就每那么高了,经过计算,其间我从图书馆和同学借来很多关于供电设计的书和设计手册,查到了很多相关系数和参数,最后我选择了一台800KV.A的主变压器,变压器从35/10kV总降压变电所引入作为电源,采用单母线进线的方式,进线后采用电缆铺设深埋1米,各个设备的低压接线方式采用放射式的接线方式。选好各个设备后通过短路电流、电压损失等进行校验和整定,最后确定设计完成,画好系统大图。 关键词:配电系统、电修车间、车间变电所、系统大图 Abstract This design primary mission is electricity repairs a vehicle designs the low pressure electrical power distribution system and the workshop transformer substation。After basic design information for the analysis revealed that the equipment is basic-load of the power supply system will require every so high that after calculation, during which I learned from the library and borrowed a lot of students on the design of electricity supply and design manual, found a lot of relevant factors and parameters, and finally I chose one Taiwan 800KV.A main transformers, transformers 35/10kV total relief from the introduction of a power sub-stations, bus bar into a single line, into line after a 1-meter cable laying buried, the low voltage wiring equipment used radiation-way connections. After selecting various equipment through short-circuit current, voltage and the status will be a loss to finalize the design completed, painting good system great maps. Keywords: power distribution system, electricity repair workshop, workshop substations, large map system

工厂供电课程设计报告

工厂供电课程设计报告 题目XX机械厂降压变电所的电气设计 姓名 学号 班级 指导老师 完成日期2014.5.24

一、设计任务书 (一)设计题目 xx机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 (三)设计依据 1.工厂总平面图 图11—2××机械厂总平面图 2.工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4200h,日最大负荷持续时间为6 h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表1—74所示。? 表1-74 工厂负荷统计资料

3.供电电源情况按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10 kV 的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ -150,导线为等边三角形排列,线距为1.5m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约6 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MV A。此断路器配备有定时限过电流保护种电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.6s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为70 km,电缆线路总长度为15 km。 4.气象资料本厂所在地区的年最高气温为35℃,年平均气温为26℃,年最低气温为-100C,年最热月平均最高气温为35℃,年最热月平均气温为27℃,年最热月地下o.8m处平均温度为24℃。当地主导风向为东南风,年雷暴日数为15。 5.地质水文资料本厂所在地区平均海拔600m。地层以粘土(土质)为主;地下水位为3m。 6.电费制度本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量计为18元/kV A,动力电费为0.20元/kw·h,照明(含家电)电费为0.56元/kw·h。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~lOkV为800元/kV A 二、设计说明书 (一)负荷计算和无功功率补偿

工厂供电课程设计

本科课程设计题目: 院(系)信息科学与工程学院 专业电气工程及其自动化 届别 学号 姓名 指导老师 华侨大学教务处印制 2013年4月21号

目录 第1章概述....................................................................................................错误!未定义书签。第2章负荷计算与负荷等级确定...........................................................................错误!未定义书签。第3章变压器选择及主接线设计...........................................................................错误!未定义书签。第4章短路电流计算 . (10) 第5章电气设备选择 (17) 第6章课设体会及总结 (20) 参考文献 (21) 附录 (22)

第1章概述 通过这个供配电系统的设计,能对工厂供电的知识有一个系统的认识和更深入的了解,对书中的很多理论知识能更深入了解,能将书中的知识都系统化。本次课程设计是对南阳防爆厂降压变电所的电气设计,设计的主要内容包括: (1)负荷计算与负荷等级确定; (2)变压器选择与主接线设计; (3)短路电流计算; (4)电气设备选择; 后有此次课程设计的体会及总结和参考文献. 由于设计者知识掌握的深度和广度有限,很多知识都只能参考网上知识,所以本设计尚有不完善的地方,敬请老师批评指正! 设计任务如下: (一)设计题目 南阳防爆厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定一次回路方案,最后定出设计说明书。 (三)设计依据 1.工厂总平面图,如图(1)所示。 2.工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4000h,日最大负荷持续时间为10h。该厂除铸造车间、锻压车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表(1)所示。 3.供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的供用协议规定,本厂可由附近一条35kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ—120导线为等边三角形排列,线距为1m;干线首端(即电力系统的馈电变电电站)距离本厂约20km,该干线首端所装高压断路器300MV A,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度达100km,电缆线路总长度达80km。 4.气象资料本厂所在地区的年最高气温为37 ℃,年平均气温为24℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8处平均温度为25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴是数为20。 5.工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.92。 主要参考资料 1 刘介才主编供配电技术北京:机械工业出版社 2 张华主编电类专业毕业设计指导北京:机械工业出版社 3 王荣藩编著工厂供电设计与指导天津:天津大学出版社

工厂供电课程设计题目二

课程设计说明书
NO.
某厂变配电站主结线设计
一.课程设计目的
《工厂供电基础课程设计》是学习理论课程之后的实践教学环节。目的是通过解决比 较简单的实际问题,巩固和加深在课程中所学的理论知识和实验技能。训练学生综合运 用学过的基础知识,在教师指导下完成查找资料,选择、论证方案,设计,分析结果, 撰写报告等工作。使学生初步掌握模拟设计的一般方法步骤,通过理论联系实际提高和 培养学生分析、解决实际问题的能力和创新能力,为后续课程的学习、毕业设计和毕业 后的工作打下一定的基础。
二.课程设计思路
1.负荷计算及无功功率补偿:采用需要系数法逐点计算 1~11 个车间、1#~5#10/0.4KV 车间变电所、厂 10KV 配电所的负荷计算,并在厂配电所 10KV 母线处安装静电电容器 进行无功功率补偿,满足电业部门对 10KV 进线处功率因数达到 0.9 以上的要求。 2.确定车间变电所的变压器型号规格:1 号变电所给铸造车间、电镀车间、锅炉房进 行供电,选择 2 台 S7-500/10 电力变压器;2 号变电所给锻压车间、金工车间、装配车 间进行供电,选择 1 台 S7-160/10 电力变压器;3 号变电所给工具车间、热处理车间、 机修车间、 仓库进行供电, 选择 1 台 S7-200/10 电力变压器; 4 号变电所选择 1 台 S7-50/10 电力变压器为厂区照明供电;5 号变电所选择 1 台 S7-200/10 电力变压器为工厂生活区 照明供电; 3.主结线的设计: 分析原始资料及负荷计算结果, 经过分析比较确定最优方案[6]。 10KV 配电所采用单母线结线; 1 号变电所采用单母线结线, 两台变压器明备用, 并引入一 10kv 备用电源;其它变电所均采用线路-变压器组单元接线。 4.短路电流设计:满足电气设备的选择和继电保护的需要,计算三相短路电流并列出 汇总表。 5..主要电气设备选择:包括断路器,隔离开关,互感器,导线截面和型号,绝缘子等 设备的选择和校验。

总降压变电所设计_工厂供电毕业设计论文

摘要 为使工厂供电工作很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,本设计在大量收集资料,并对原始资料进行分析后,做出35kV变电所及变电系统电气部分的选择和设计,使其达到以下基本要求: 1、安全在电能的供应、分配和使用中,不发生人身事故和设备事故。 2、可靠满足电能用户对供电可靠性的要求。 3、优质满足电能用户对电压和频率等质量的要求 4、经济供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,又合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,顾全大局,适应发展。 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50059-92 《35~110kV变电所设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,工厂供电设计遵循以下原则: 1、遵守规程、执行政策; 遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 2、安全可靠、先进合理; 做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进电气产品。 3、近期为主、考虑发展; 根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。 4、全局出发、统筹兼顾。 按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。 I

关键词:节能配电安全合理发展 II

目录 摘要··································································································································································I ABSTRACT ················································································································错误!未定义书签。 1绪论 (1) 1.1设计题目 (1) 1.2设计依据 (1) 1.2.1工厂总平面布置图(略) (1) 1.2.2全厂各车间负荷情况汇总表。 (1) 1.2.3供用电协议。 (2) 1.2.4工厂的负荷性质 (3) 1.2.5工厂的自然条件 (3) 1.3设计任务及设计大纲 (3) 1.3.1高压供电系统设计 (3) 1.3.2总变电所设计 (3) 1.4设计成果 (4) 1.4.1设计说明书 (4) 1.4.2设计图纸 (4) 2供电电压等级选择 (5) 2.1电源电压等级选择 (5) 3全厂负荷计算 (5) 3.1变电所的负荷计算 (5) 3.1.1用电设备的负荷计算 (5) 3.1.2变压器损耗估算 (6) 3.1.3无功功率补偿计算 (7) 3.1.4变压器选择 (8) 4系统主接线方案的选择 (9) III

工厂供电课程设计作业

一、工厂供电的意义和要求 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 二、工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:(1)遵守规程、执行政策; 必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 (2)安全可靠、先进合理; 应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。 (3)近期为主、考虑发展; 应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。 (4)全局出发、统筹兼顾。 按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。 三、设计内容及步骤

电气课程设计心得体会

电气课程设计心得体会 篇一:电气课程设计心得体会 心得体会 课程设计是培养学生综合运用所 学知识,发现,提出,分析和解决实际问题,锻炼实践能力的重要环节,是对学生实际工作能力的具体训练和考察 过程.对我们学工科的同学来说尤为 重要! 回顾起此次电气课程设计,至今我仍感慨颇多,的确,从选题到定稿,从理论到实践,在整整两星期的日子

里,可以说得是苦多于甜,但是可以学到很多很多的的东西,同时不仅可以巩固了以前所学过的知识,而且学到了很多在书本上所没有学到过的知识。通过这次课程设计使我懂得了理论与实际相结合是很重要的,只有理论知识是远远不够的,只有把所学的理论知识与实践相结合起来,从理论中得出结论,才能真正. 为社会服务,从而提高自己的实际动手能力和独立思考的能力。在设计的过程中遇到问题,可以说得是困难重重,这毕竟第一次做的,难免会遇到过各种各样的问题,同时在设计的过程中发现了自己的不足之处,对以前

所学过的知识理解得不够深刻,掌握得不够牢固,比如说变压器不懂怎么去选,不懂怎么去选互感器,对电气主接线图的选择掌握得不好……通 过这次课程设计之后,一定把以前所学过的知识重新温故。 通过这次课程设计使我懂得了理 论与实际相结合是很重要的,只有理论知识是远远不够的,只有把所学的理论知识与实践相结合起来,从理论中得出结论,才能真正为社会服务,从而提高自己的实际动手能力和独 立思考的能力。在设计的过程中遇到问题,可以说得是困难重重,这毕竟第一次做的,难免会遇到过各种各样

的问题,同时 在设计的过程中发现了自己的不 足之处,对以前所学过的知识理解得不够 深刻,掌握得不够牢固。 这次课程设计终于顺利完成了,在设计中遇到了很多专业知识问题,最后在老师的辛勤指导下,终于游逆而解。同时,在老师的身上我们学也到很多实用的知识,在次我们表示感谢!同时,对给过我帮助的所有同学和各位指导老师再次表示忠心的感谢! 篇二:供配电课程设计心得 供配电课程设计心得 供配电系统,就是对电能进行供应

工厂供电毕业设计--某机械厂供电一次系统的设计

毕业设计说明书 毕业生姓名: 专业:电气自动化技术 学号: 指导教师: 所属系(部):信息工程与自动化系 二〇一二年五月

毕业设计评阅书 题目:某机械厂供电一次系统的设计 信息系电气自动化技术专业姓名 设计时间:2012 年 3 月 5 日~2012年 5 月 4 日 评阅意见: 成绩: 指导教师:(签字) 职务: 2011 年月日

前言 设计过程中既要考虑到技术因素,又要考虑到工厂的实际情况,在严格按照供电设计规程及在国家方针政策的引导下,最终确定好一个经济、安全、稳定、可靠的方案。 本次设计从工厂供电的技术要求出发并结合工厂众所周知,电能是现代工业的主要能源和动力。电能既易于由其他形式的能量转换而来,又易于转换为其他形式的能量以供使用。电能的输送和分配既经济又便于控制、调节和测量,有利于生产的自动化,因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。而工厂供电主要是指电能的供应和分配。 工厂供电设计的主要任务是从电力系统取得电源,经过合理的传输、变换,分配到工厂车间的每一个用电设备上。随着工业电气自动化技术的发展,工厂的用电量也迅速增长,对电能质量、供电可靠性以及技术经济指标等的要求也日益提高。供电设计是否完善,不仅影响到工厂的基本建设投资、运行费用和有色金属消耗量,而且也反映到工厂供电的可靠性和工厂安全生产上,它与企业的经济效益、设备和人生安全等密切相关的。工厂工业负荷是电力系统的主要用户,工厂供电系统也是电力系统的一个组成部分,保证企业安全供电和经济运行,不仅关系到企业的利益,也关系到电力系统的安全和经济运行以及能源的合理利用。 搞好工厂供电对于企业的发展、工业现代化的实现以及节能减排有重要意义,因此切实保证工厂的正常用电,必须使供电系统在电能的供应、分配和使用中能够安全、可靠、经济、稳定的运行。为此在供电的的实际情况,在各种技术规程及供电协议的要求下设计了一个机械厂供电一次系统,本设计从多个方面介绍了工厂供电一次系统的设计及主要设备的选择、校验等。