文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变配电室及高压外线运行维护合同

变配电室及高压外线运行维护合同

10kV开闭站、变电室及供电系统运行维护

合同书

发包方:

承包方:

项目名称:

项目地点:

签订日期:20 年月日

甲方:___________________________________(以下简称甲方)

乙方:___________________________________(以下简称乙方)

第一条承包内容

乙方单位作为专业的配电室设施设备的运行维护公司,受聘(委托)于甲方________

1.110kV薛营变电站至新世界3.6公里高压线路、

2.110kV新源变电站至新世界5.9公里高压线路巡视、

3.新世界10kV开闭站

4.新世界A区商业配电室

5.新世界A区酒店配电室

6.新世界A区超市配电室

7.新世界A区公寓配电室

8.新世界C区配电室

共计8处委托乙方从事设备运行、维护、巡视、保养工作,期间如有元器件损坏由甲方负责更换,单体价格不超过500元由甲方采购乙方负责免费更换。备注:甲方应提供维护人员值班室、配电室整套安全工具并且保证地下车库通信畅通)。

第二条运行维护事项

根据《河北地区电器规程汇编》、《电业安全工作规程》、《河北地区用电单位电气安全工作规程》由乙方从事以下工作:

1、严格执行河北地区电气安全工作规程,电气设备运行管理规程,确保变(配)电系统的正常运行。

2、乙方按照符合配电室维护资格的要求,向变配电室安排工作人员负责新世界地产项目内变电站的高低压变配电室的设备设施运行管理与设备维护工作,并认真填写日负荷月报表,并严格按甲方规定上报存档。

3、乙方定期做好运行记录和变(配)电设备的巡视工作。如遇紧急情况,乙方值班人员接到通知后应及时赶到现场负责组织处理紧急情况。

4、乙方确保设备运行无安全事故、无人员伤亡事故、无安全隐患(安全隐患包括违反安全运行操作规程、消防隐患)。乙方应对值班人员定期培训,遵守安全操作规程。

5、乙方及时处理高低压开关柜、变压器、电缆等设备的异常事故,并及时通报甲方负责人。

6、结合季节气候特点,做好季节性预防措施。

7、负责与供电局的职能部门联络,协调日常用电事宜,每月向甲方提交报告,保证项目安全供电。

8、依据高压配电设备维修保养工作范围,对高低压柜(箱)调试、低压配电箱(柜)、定期作检查、保养、除尘。

第三条质量目标

1、严格执行河北地区电气安全工作规程,电气设备运行管理规程,保证供、配电系统的正常运行。

2、认真巡视,定期保养,及时维护,设备完好率。

第四条甲乙双方的权利义务

甲方的权利与义务:

1、甲方有权监督检查乙方的工作计划、管理制度、运行记录等日常管理工作。

2、甲方有权制止乙方的一切违约、违规行为。

3、甲方负责协调施工安装管理方负责变电站的高低压变配电设备设施的保修工作。

4、甲方有义务提供运行所需图纸、资料。

5、设备及用具按规定进行检测、实验、维修、更换等产生的合理费用由甲方支付。

乙方的权利与义务

1、乙方有责任认真执行本协议,接受甲方的监督和检查。

2、乙方派出工作人员负责设备的安全运行管理,须符合国家及河北省变配电运行相关规范要求,乙方应遵循甲方相关施工改造等变配电操作的安排与要求进行规范操作,保障变电站的各类设备设施完好无损、运转正常。

4、乙方应根据项目实际情况建立变配电管理制度、设备管理制度、岗位职责、操作票管理制度等各项规章制度,并严格执行。

5、乙方应建立配电室检查记录、设备运行记录、交接班记录、工作票记录、检查保养记录、临时停送电记录、倒闸操作记录等各项工作记录,并报甲方检查。

6、乙方有权拒绝甲方提出的违反国家及相关部门法规、法令和安全规程的管理指令。

7、乙方有义务向甲方提出配电室设施、配电系统完善建议。

8、乙方派驻现场工作人员,注重工作安全,仪容仪表整洁及工作环境清洁。

9、本协议执行完毕时,乙方须交还甲方所提供的全部图纸资料及器具。

第五条合同期限:本合同有效期为,保养期限自 2015 年 10 月 1 日起至 _2016 年 6 月 1 日共计 8 个月。

第六条费用及其他

1、乙方待甲方运行配电室设备,项目承包总价为 1249758.00 元人民币。

2、每月运行费用明细

方案明细金额(元)

人员采取四班三运转方式每4小时对

各配电室巡视一次、共计13人。

其中包括长期轮流值守8人、机

动1人、抢修1人、管理1人、

人员工资+养老保险+医疗保险+工伤保险+失业

保险

624000.00

2、如因甲方工作需要而发生人员增、减变动等或者需要更换设备或者配件,相关费用由甲、乙双方协商以书面形式确认。

第七条 付款

验 对进线高压电缆以及所有高低压用电设备进行实验。 直流电阻、绝缘电阻、耐压、开关柜回路电阻以及检验或更换绝缘

棒、验电笔、绝缘手套、绝缘靴等。 261000.00

费 协调供电局 对供电局停送电指令实施与操作、

与供电局有关的协调检查以及往来的以及人员的费用全有乙方承担。强制定期试验与检测费用由甲方承

担 100000.00

总金额 15% 132600.00 税

金 增值税普通发票 费率13% 132158.00

合计 1249758.00

1、签订合同后,甲方一次性支付乙方合同金额的95%,共计 1187270.10元人民币。剩余5%为质量保证金,合同终止后10个工作日内甲方一次性支付给乙方。

第七条违约责任

1、因乙方人员安排不当、管理不善所造成的事故损失,乙方应承担由此导致的相关经济赔偿、处罚及法律责任。

2、在本合同期满或提前解约时,乙方应将甲方原购置的所有物品如数完好无损地返还甲方。若有损坏或丢失,乙方应向甲方赔偿相应的经济损失(自然损坏除外)。

3、因设备质量问题和外界电网原因以及其他施工单位造成的事故由厂家和相关责任单位负责,乙方负责参与事故调查,分析事故责任、协调解决问题并配合事故抢修。

4、若本合同期间,因不可抗力导致本合同无法执行,甲乙双方均不负担赔偿责任。

第九条争议和解决

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

1、提交_________仲裁委员会仲裁;

2、依法向所属地区的人民法院起诉。

第十条附则

1、以上合同内容经甲、乙双方共同确认,在本合同履行期间,如有未尽事宜,则甲乙双方另行协商解决,并另行签订与本合同具有同等的法律效力的补充协议。

2、本合同一式二份,甲方持一份,乙方持一份,每份具有同等效用。

甲方:_______________________ 乙方:

_______________________

法定代表人:_______________________ 法定代表人:

_______________________

授权委托人:_______________________ 授权委托人:

_______________________

联系电话:_______________ 联系电话:

________________

__________年_______月_______日 __________年_______月______ _日

配电工程施工合同

10KV高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律、法规之规定,甲乙双方就甲方开发的******小区永久性用电变配电工程按期保质完工,经甲乙双方友好协商,订立合同,共同遵守执行。 一、工程慨况 1、工程名称:******10KV高压供电专线及****住商楼、***地下室及***地下室、幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点:********小区项目工地。 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。其中包括湘江苑高压专线供电部分(后面简称高压专线部分)和高低压用户“一户一表”交产验收部分(后面简称“一户一表”部分)。高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV高压开关出线间隔引出一组高压电缆,到*****高压环网柜或分支箱的设备。高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准,负责从沿线相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧,再从箱变低压侧引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、商铺、幼儿园及户外照明等;电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、安装调试、验收送电运行(一户一表的表数及容量均以甲方现场实际配置的要求为准)。承包范围与*******工程项目《10KV高压供电专级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。

3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理,办好交产手续,将各电度表抄表及收费移交给当地供电局直接管理(简称直供电)。 4、高压专线容量应满足《中华人民共和国电力法》和《电气安装工程验收规范》、满足*****项目规划图中所有住户居民、商业、动力、物业、消防、户外照明、景观等用电要求。 三、乙方负责采购的设备及材料要求 1、乙方负责采购的设备及材料必须选用符合国家及电力行业相关标准,生产企业应通过ISO9001质量体系认证,产品应通过“3C”认证并通过电力管理部门批准的入网产品。若乙方负责采购的设备及材料存在质量问题而影响验收的,乙方应在甲方指定期限内整改到位; 2、乙方对其所安装的设备及材料负责实行质量三包,质量保质期为二年(从送电之日算起计算),材料设备必须提供产地证明、出厂合格证明、质量保证书、装箱单及检验报告,送电并将小区转为当地供电局直供电后,产品如有非人为因素损坏的质量问题,乙方应在甲方指定期限内无偿维修或整机更新设备,并保证提供产品的全套性和正常运行; 3、乙方所有采购的设备及材料,必须提供有效的出厂合格证及有效证明文件。 四、工期要求 1、开工日期约定:合同签订后7日内。 2、2013年1月10日完成高压专线安装、验收通过。 3、****苑一期工程(15栋)要求在2013年1月10日前安装完成所需箱变器,2013年3月10日完成一期工程每个用户表箱的一户一表及相关的公变部分供配电的设备安装与交产送电。 4、***苑二、三期要求在土建工程竣工验收前完成箱变、电表箱及相关供配电设备安装并交产送电,具体日子绝对服从甲方二、三期土建工程的完成时间而确定。 5、如遇自然灾害和人力不可抗拒的因素,经甲方确认后工期相应延顺。

风电施工合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 风电施工合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

风电场施工合同 甲方:______________________________ 乙方:______________________________ 年月日

合同协议 甲方: _________________________________ 乙方: _________________________________ 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1) 合同协议书; (2) 合同条件及附件; (3) 中标通知书; (4) 招标书(包括澄活文件); (5) 图纸; (6) 技术标准和要求; a. 包括在合同文件中的书面技术规范 b. 参考资料中包括的技术规范 (7) 投标书(包括澄活文件); (8) 其他合同文件。 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价:人民币(大写) 元整() 3. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准.满足设计和施工验收规范要求、满足达标投产的考核条件、分部、分项工程合格、单位工程优良。 4. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 6. 承包商应按照监理人或业主指示开工,工期为日历天。 7. 本协议书正本两份,合同双方各执一份;副本四份,合同双方各执二份。 8. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 签字贞:本贞无正文

清包工施工协议书

清包工施工协议 甲方:____________________________________________ 住所地址:__________________________________________________________ 联系电话:_______________________手机号:_________________________ 乙方:____________________________________________ 住所地址:__________________________________________________________ 联系电话:_______________________手机号:_________________________ 根据《装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。 一、概况 1、装饰施工地点:__区(县)________ 2、住房结构:____,施工面积___平方米。 3、装饰施工内容:甲方建筑的电路改造工程,墙体改造,,吊顶安装,顶面、背景墙,包立柱、各种造型顶、包暖气,铝塑板等其他双方约定工程。 4、承包方式:乙方清包工 5、总价款:¥____元,大写(人民币):________

其中: 材料费:无。人工费:整。 管理费:无。设计费:无。 垃圾清运费:无。税金:无。 其他费用:无。 此款项经双方认可。若甲方在签约后变更施工内容,变更部分的工程款经双方讨后论按实另计。 6、工期:自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期___天。 二、关于材料供应的约定 1、主材由甲方自行选购,其余材料甲方可视情况委托乙方购买; 2、甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经甲乙双方共同验收,由乙方负责保管并组织施工,由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失,由乙方负责赔偿。 3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的建筑装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,乙方应无条件更换,并承担改造费用; 4、为了保证工程的正常进行,乙方必须至少提前三天书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单。甲方应按时提供亦方需要的材料。由于甲方提供材料延误,造成的工程延

配电工程施工合同

10KV 高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相 关法 律、法规之规定,甲乙双方就甲方开发的 ******小区永久性用电 变配电工程按期保质完工,经甲乙双方友好协商,订立合同,共同遵 守执行。 一、工程慨况 ******10Kv 高压供电专线及****住商楼、***地 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的 图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。 其中 包括湘江苑高压专线供电部分(后面简称高压专线部分)和高低 压用户“一户一表”交产验收部分(后面简称“一户一表”部分) 。 高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV 高压开关 出线间隔引出一组高压电缆,至y *****高压环网柜或分支箱的设备。 高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准,负责从沿线 相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧, 再从箱变低压侧 引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、 商铺、幼 儿园及户外照明等;电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、 安装调 试、验收送电运行(一户一表的表数及容量均以甲方现场实际 配置的要求为准)。承包范围与*******工程项目《10KV 高压供电专 级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理,办好交产手续,将 各电度 下室及***地下室、 幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点: ******** 小区项目工地。 1、工程名称:

建筑工程施工劳务清包工合同范本

建筑工程劳务清包工施工合同 发包人(全称):(以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务建筑法》和国家其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。 第一条:工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、现场情况: (1)、施工现场用水用电已接通;工程进出场道路已畅通,乙方不得擅自在施工场地以外的路面上堆放土方或者停放机械,并注意协调好与相邻施工单位的关系;供乙方使用的场地仅限于施工作业区内,乙方需要在作业区搭建临时设施必须经甲方同意;现场施工电源、施工用水、住宿、办公、施工场地、仓库、工序协调等工作均由甲方统一协调。 (2)、现场施工电源按甲方协调由乙方从提供的接入点引接,施工用 水按甲方协调由乙方现场引接,水电接引费用由甲方承担。临时设施(除活动板房)的使用期限至本招标工程竣工为止,届时应立即拆除并清理干净,否则视为不具备竣工条件,不予组织验收。

(3)、安全文明施工:施工期间应遵守关于安全文明施工的有关规定,组织安全文明施工,施工垃圾不能到处堆积,更不能污及周围环境,如有违反由乙方承担一切责任。 4、甲方材料:钢筋、水泥、砼、砂、石、加气块、机砖等主要材料。 5、承包形式:劳务大清包。 6、承包范围: (1)、主体基础地基垫层开始,主体工程(门窗、电梯、消防、水电安装、烟道安装、外墙保温、内外墙瓷砖、室内地砖、涂料、防水工程除外)的所有工作。包括:一级表箱以外的所有表箱、施工用电线电缆、辅助照明设施、各种施工机械、工具、周转性材料、方木、模板、木工用辅助材料、砌体、楼地面找平、安全防护、脚手架、安全网等临时防护、劳保用品、钢筋焊接(电渣压力焊、电焊、机械连接)、混凝土试块、钢筋试件、钢筋垫块、扎丝、铁丝、铁钉、焊条、回填土人工配合施工、道路场地硬化等所有主体工程。 (2)、二次结构砌筑、植筋、后浇带预留及浇筑、内外墙粉刷(有外墙保温层时外墙抹灰只做到保温层以内刮糙)、抹灰。 第二条:工程价款与支付 1、本工程承包价格为:元/平方米(合同单价一次包死,固定不变,不再因为环境的变化和工程量的增减而变化)。 2、乙方应当在本合同签订日内人员机械进场开始施工。 3、付款方式:主体封顶支付已完工程量的%二次装饰完成后支付已完成工程量的%;竣工验收合格之后付款至全部款项的97%,

10kV施工电源工程合同

息黔高速4标段10kV施工电源工程 总承包合同 合同编号: 工程名称:息黔高速4标段10kV施工电源工程 建设单位:贵州路桥集团有限公司 总承包单位:贵州天凌电力工程有限公司 签订时间:年月日

息黔高速4标段10kV施工电源工程工程总承包合同 发包方:某某项目部(以下简称甲方) 承包方:贵州天凌电力工程有限公司(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,自愿达成以下协议,双方共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程名称:息黔高速4标段10kV施工电源工程。 2、工程地点:贵州省毕节地区。 3、工程规模:主干线长度约14.76km,支线部分合计约3.85km。 第二条:工程承包范围及内容 工程的承包范围:从勘察设计、采购、施工、建设期维护至质保期(指按建设期完成之日起计算满两年)内的勘察设计、采购、施工、维护一体化总承包。包括本工程关于电力设施勘察设计、审批、电力设施施工(安装)、调试、验收、搭火、建设期线路维护及询价人使用期线路维护等从设计、采购、施工至最终交付使用、使用期线路管理维护及缺陷修复的全部工作内容。包括施工(安装)的材料费、机械设备、配(变)电设备采购、征地、青苗赔偿、林木赔偿、地方单位或个人要求的赔偿、电力设施验收、搭火、停电损失、整定值计算、工程相关的线路及环境保护,同时还包括合同明示或暗示的所有责任、义务。 (1)乙方承担的设计范围:总承包范围内的所有设计工作。 (2)设备、材料供货范围:总承包范围内的所有设备及材料供货(含公路施工用支线变压器、公路用变压器及安装)。 (3)乙方负责提供工程各个阶段全部的有关图纸、技术资料(含必要的电

电气工程协议书范本

电气工程协议书范本 篇一:电气工程安装合同 合同编号:XHXX080301 安装工程合同 工程名称:2*630kVA欧变高压配电安装工程工程地点:中山市东升镇 建设单位:中山市XX XX有限公司 电气工程安装合同书 合同编号: 签约地点: 甲方:中山市XX有限公司 代表人: 联系电话: 乙方:中山市XX工程有限公司 代表人: 联系电话: 甲方委托乙方安装施工:2*630kVA欧变高压配电安装工程,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿的原则,经双方协商一致,签订本合同,并共同遵守执行。 一、工程项目: 1、工程名称: 2、工程地点:

3、工程内容:乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电,即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行 设计(或委托有资质的设计院设计),经由施工地供电管理部门审批后 的图纸施工。 4、工程所用的主材及厂家: 1)安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压 器有限公司。 2)安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司 3)敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX 实业有限公司。 4)安装欧变基础一个。 二、原始资料: 甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图,用电负荷数据及其 它基础资料,并保证上述资料的真实性。 三、施工图纸: 乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质

的设计院设 计),设计时间计入施工期限,设计方案由施工地供电管理部门审查同意 后,以施工地供电管理部门审批后施工,乙方不持异议。 四、合同价款: 甲、乙双方经协商,乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包 试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币) ¥:XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费 用由双方确认后另行协商解决。 五、付款方式:第一期:甲、乙双方签定合同当天内,甲方向乙方支付工程款定金(含 税人民币)¥:XX00元(人民币大写:XX元整)。 第二期:设备、材料到场当天起三天内,甲方向乙方支付工程款(含 税人民币)¥:XX元(人民币大写:XXXX元整) 。 第三期:通电当天起三天内,甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民 币)¥:XX元(人民币大写: XX元整) 备注:乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取(银行

清包工施工合同协议书

清包工施工合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

景观清包工施工合同书 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方将工程中的围墙及景观构筑物结构、硬质铺砖结构层工程发包给乙方,依据《中华人民共和国合同法》的有关规定为明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议: 一、工程概况 1、项目地点: 2、工程名称:室外景观工程 3、承包范围:围墙施工、景观构筑物、硬质铺砖结构层。 4、承包内容:泥工工程 5、施工工期:从2018年6月1日起进场时间算起,至2018年月 日竣工,共计天。 二、承包形式及计价方法 包工不包料,按承包施工面积约56000平方左右,此面积为双方约定的合约面积,具体以现场核对测量为准。双方确定包清工单价:

1、围墙清工承包单价为200元/米(①此单价为按图施工费用、如图纸外增加围墙基础需增加基础部分的清工费用;②此单价包含粉刷,不含真实漆涂料)。 2、结构层混凝土浇筑统一为10元/平方(①包含土方修土及清理、石子铺设、立模板、混凝土浇筑;②此单价为统一价,及不论泵送、非泵送以及混凝土的厚度大小)。 3、景观构筑物砌砖0.7元/块(含砌体粉刷)。 4、景观排水沟50元/米(含粉刷) 5、景观独立构造柱或梁按1500元/个(含扎钢筋、支模板、混凝土浇筑及粉刷) 6、本单价为综合单价,已考虑材料垂直运输,搬运以及为完成该工程除材料的产生一切费用。乙方如发生在工程外的零星用工;或因甲方原因导致的返工产生的点工须由甲方现场管理人员三日内办好签证。 三、工程款支付及结算方式 1、甲方每月15日发放乙方上月施工人员生活费每人每月1800元。乙方每月提供施工人员身份证复印件及工资单发放该款项。 2、甲方每月15日需结清上月产生经甲方确认的零星点工。

电力高低压配电工程设计合同协议书完整版

电力高低压配电工程设 计合同协议书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

合同编号: 电力(高低压供配电)设计合同 委托工作名称: 发包人: 设计人: 签署日期:2017年12月12日 电力(高低压供配电)设计合同 发包人: 设计人: 发包人委托设计人完成_ 项目(下称“项目”或“本项目”)高低压供配电工程(下称“工程”或“本工程”)设计工作(下称“设计工作”),设计人接受委托。为明确双方的责任、保护双方的合法权益,确保本工程设计的顺利完成,根据有关法律法规及文件规定,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。 1 本合同依据下列文件签订: 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》》、《河南省城镇住宅电力设施建设技术规范》。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 2本合同项下设计人的设计内容为:本工程方案设计、施工图设计。设计人完成的各阶段设计成果应满足附件一《设计任务书》规定的设计深度要求。 发包人的工程造价控制在______万元内(本数据依据投标时概算投资总额确定)。 4 设计人应向发包人交付的设计成果(包括设计资料及设计文件等)

5 设计服务内容及周期: 设计人的设计服务须按项目所在地供电部门和发包人的要求完成,按时提供高质量的设计成果,并免费提供专业设计咨询。设计人提供的设计服务内容包括设计人在投标时提供概念设计方案;以及在发包人确认的电气设计方案的基础上进行方案深化设计、施工图设计及施工阶段服务工作。 设计方案范围和内容: (一)项目概况: 1 项目名称: 2 项目地址:本项目位于 3 项目概况:该项目总用地面积约亩,项目住宅总建筑面积约万平方米(其中地上万平方米,地下万平方米)。 (二)设计方案范围和内容: 设计方案应满足郑州市供电公司提供的有关电力建设技术规范。住宅项目共用电力设施设计范围从10千伏电源接入点至新建住宅项目建设范围居民计量电表箱。住宅项目专用电力设施(物业、商用、电梯、消防、绿化、公共照明、电动汽车充电设施等)设计范围是从10千伏电源接入点至新建住宅项目专用电力配电室低压出线柜。 注:开闭所、配电室及桥架的位置请结合主体建筑设计院综合管网布置。 附:设计任务书 6 设计深度 达到可以根据设计内容进行设备采购安装和系统集成、系统调试验收合格、现场答疑。(达到供电项目协议要求并通过图纸审查加盖供电公司审图专用章) 7 本合同设计费的确定与支付 本合同设计费采用固定总价,设计费总金额(即总设计费)为贰拾柒万元人民币(小写:¥270000元整)。

高低压变配电施工合同

合同编号:高低压变配电工程施工合同 工程名称: 工程地点: 发包单位: 承包单位:

发包单位(以下简称甲方): 承包单位(以下简称乙方): 鉴于甲方采取邀请招标方式选择城市明珠花园一期高低压变配电工程施工单位,乙方自愿投标并对招标内容作出实质性响应,承诺全面履行本合同条款及义务。故甲方在充分让利的情形下,以合理低价法确定乙方作为中标单位。结合本工程的实际情况,经双方协商一致,特订立本合同,共同遵照执行。 甲方以邀请招标方式确定乙方为中标单位,故乙方对本合同及相关文件的全部内容已经充分知悉,投标及签订本合同的行为是其真实意思表示,不存在本合同无效或者被撤销的法定事由,同时乙方也明知甲方是在做出很大让利以合理低价方式选定的,而其并非报价最低的施工单位。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程规模及特征:框架-剪力墙;层/幢:12层/ 11 幢、18层/1幢;B幢商铺;建筑面积:约为7.22万m2。 工程承包方式及范围: 1、工程承包方式 ①本工程采用承包全部人工、机械设备和部分材料的大包干方式。 即包全部人工、全部机械设备、部分材料,同时要包质量、包 工期、包安全文明施工、包所有的工程资料、包验收、包一次 性竣工验收及取得“竣工验收合格证明书”。 ②本工程采用按总价一次性包干,固定不变,在任何情况下都不 做调整的方式。已经包含所有的直接费、管理费、规费、利润、 税金等可能发生的一切费用。除规费中的保险费外还包含了第 三者意外伤害险。

2、工程承包范围 乙方承包全部高低压变配电工程按施工图施工所应完成的一切工作内容,具体承包的范围包括但不限于下列项目: ⑴高低压变配电施工组织和管理,包括施工组织设计、临时设施、人员、材料、设备及质量、安全、工期等。 ⑵所有预埋件的制作和预埋。 ⑶所有暗管、暗盒、暗箱及各种洞口的预留预埋。 ⑷所有孔、洞的封阻和修复工程。 ⑸所有的场内运输,包含垂直运输、水平运输和二次运输的杂料包扎、装卸、转运、堆臵和分配所涉及的一切工作内容。 ⑹其它所有的配套高低压变配电工程, ⑺所有的施工机械设备,包括垂直及水平运输机械、焊接机械、动力机械等设备和配套的机具等。 ⑻所有的试验、检验和验收工作,包括取样、做试样试块、送检和收集所有的工程资料,达到一次性通过验收的要求(甲供材料有质量问题除外)。 4、甲方采购供应的材料和设备有高压外线电缆、高压配电柜、室内高压电缆、变低器、母线槽、低压配电柜。除此以外所有的材料包括辅材和周转材料全部由乙方采购。 二、质量标准 工程质量标准:按照国家验收标准达到一次性验收合格。 三、合同价款 1、本合同总价系乙方承包方式和范围中所有内容的一次性大包干价格,固定不变。 2、合同总价款约为: 金额(大写)元整(人民币) (小写)元(人民币)

变配电工程分包合同范本

合同编号: XXXXXXX XXXXXXXXXX项目 变配电工程分包合同 采购人(甲方):XXXX集团有限责任公司 供货人(乙方):XXXX电工设备有限公司

第一部分合同协议书 编号:XXXXXXXXX 承包人(全称):XXXX集团有限责任公司 法定代表人:XXX 法定注册地址:XXXXXXXXXXXX 分包人(全称):XXXX电工设备有限公司 法定代表人:XXX 法定注册地址:XXXXXXXXXXXXXXXXX 鉴于国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订的XXXXXXXXXXXXXXXXXX建设项目工程施工总承包合同(以下称为“总承包合同”),承包人为完成XXXXXXXXXXXXXXXXX建设项目建设中的变配电工程分包工程(以下简称“本分包工程”),已接受分包人提出的承担本分包工程的施工、完工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。 一、工程概况 分包工程名称:XXXXXXXXXXXXXXX建设项目变配电工程 工程地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 分包工程内容:包括分界室内高压柜下口出线高压电缆、总变配电室及两个分高压变配电室内的高低压配电柜、到低压柜出线端子的所有管线、线缆、设备(包括不限于高压配电柜、中央信号屏、直流屏、变压器、低压配电柜、模拟

屏等)、元器件、规章制度标识牌;配电所内配电设备的供货、安装(含设备基础)、系统调试、验收等全过程;所安装设备的防雷接地接到防雷接地板及室内接地母线安装;负责变电所的电源监测及建筑能耗分析管理系统(含相应管线与设备),并预留与整个工程楼宇自动化系统接口;配合火灾漏电报警系统模块的连接工作;负责变配电系统深化设计、出图及审核报批工作;负责协调外电供电,并负责相应变配电设备安装调试、电能计量、电源检测、电源质量改善、直至在配电柜低压侧能提供正常电源;负责移交后发包人人员免费上岗培训。 工程立项批准文号:XXXXXXXXX号 资金来源:发包人自筹 二、分包工程承包范围 承包范围:包括分界室内高压柜下口出线高压电缆(含高低压变配电室(含夹层)内的桥架、支架(界线为出外墙0.5米))、总变配电室及两个分高压变配电室内的高低压配电柜、到低压柜出线端子的所有管道、桥架、支架、线缆、设备、元器件以及变配电室内接地线(含变电所的电源监测及建筑能耗分析管理系统并预留与整个工程楼宇自动化系统接口)等供货、安装、系统调试、验收等全过程,包括配合火灾漏电报警系统模块的连接工作,并负责深化设计,满足招标图纸及设计要求,符合现行北京市及国家规范要求。 详细承包范围见附件“技术标准和要求”。 三、分包合同工期 计划开工日期:年月日 计划完工日期:年月日 工期总日历天数XXX9天,自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起算。 四、质量标准 工程质量标准:合格

10kv配电工程合同

10kv配电工程合同 篇一:10KV配电工程施工合同 10KV配电工程施工合同 合同编号: 甲方:乙方: 根据《中华人民共和国合同法》和有关基本建设与工程管理工作方面的规定,为保证工程质量,加快工程建设进度,本着诚实守信、平等自愿的原则,经甲、乙双方协商,签订本合同。一、工程名称:二、工程地址:三、工程合同范围: 四、工程建设工期:合同签订预付款到账后并施工现场具备施工条件45个工作日内达到送电条件,如遇不良天气、停电困难、阻工及因设计变更增加工程量等原因工期顺延。五、工程承包方式: 1、本工程按照甲、乙双方共同商定的费用和工程内容进行 施工,含设计、施工、土建、材料、送电手续所有费用。 2、实际工程施工中需要设计变更,涉及工程造价5000元 (含5000元)以上,甲乙双方协商按增减工程量和预算价格办理结算。 3、现有供电方案无法实施,或因政策变化需要变更供电方

案和设计图纸的,按新方案和新的设计图纸重新核定合同价值。 4、甲方付款支付时间延迟约定的支付日期超过15天,或 因甲方原因造成工期延迟一个月及以上,市场相应材料价格涨幅大于3%时,甲方应支付乙方损失补偿金。 六、工程合同价款:工程完工后甲方依据乙方工程量清单报审,以审计部门的审计结果为最终结算依据,工程结算方式为按实结算。 七、合同价款支付方式:合同签订之日起一周内甲方预付工程合同价款元整(¥元),剩余工程合同价款于工程审结后5个工作日内由甲方一次性支付给乙方。八、双方责任: 1、甲方: (1)委派施工代表,负责组织和协调甲方内部与工程相关的各 部门关系。 (2)负责提供必须的施工场地,为工程施工创造良好的施工环 境。 (3)按期完成好未在承包合同内的配套工程,并通过验收达到 合格标准。

建筑工程清包工施工合同

建筑工程施工劳务承包合同 (大清包) 发包方(以下简称甲方):法定代表人: 施工方(以下简称乙方):法定代表人: 依照《中华人民共和国合同法》和地区有关规定,结合项目实际遵循平等自愿公平的原则双方签定以下协议。 一、工程名:***商贸城 _____________ #楼; 二、工程地点: ____________________________ ; 三、承包范围:与业主所签订的全部土建工程;建筑面积共计 _________ 平方米; 四、承包性质:包工不包料 五、承包内容 (一)基础工程: 所有已承接工程后的:设计图纸及所有变更等土建分项工程、测量放线,机械、架材等自理(以下均同); (二)主体工程: 主体工程的墙、柱、梁、板等支、拆架模;主体工程钢筋焊接、制作、绑扎、砼浇筑(电渣压力焊除外)、内外架等,所有主体土建施工所包含的分项工程; (三)二次结构: 填充墙砌筑、构造柱、过梁、圈梁、系梁、各部位砼压顶等的钢筋制作、焊接、 植筋、绑扎及模板、砼零星浇筑及零星砌体等,所有二次结构包含的土建分项工程; (四)内外装修及楼地面工程: 必须按照设计、变更有关要求的施工,且符合验收规范有关规定,最后以达到交工验收标准为主(不包括水电暖、门窗、防水等工程)。 (五)主体及二次结构施工测量放线,并保质保量,确保安全、文明施工。 六、工程进度及工期要求 本工程工期从2013年11月份开工,至2015年5月1日竣工验收,工期为 540日历天;在施工正常情况下,如延误工期,按业主方的有关规定扣除罚款数额。

乙方必须按照甲方所制定的总进度计划要求,配备充足的劳动力,并按月进度、周进度计划,乙方必须签收完成;否则每延迟一天罚款___________________ 元,如由于甲方原因, 则工期顺延;乙方负责人必须驻入现场,进行劳动力组织和调配等管理工作,确保正常施工;甲方因工程进度或其他需要乙方加班加点时,不得以任何借口无故推脱。 未经甲方同意,除不可抗拒因素或天气因素外,乙方不得随意停工或殆工。 七、工程款结算、支付的相关内容 1、按建筑面积每平方米______________ 计算价款。 2、工程款支付方式: ___________ 在全部主体封二次结构全部完成价的承包价的^ ____________ 支付;dC在内外装饰及地面工程全部完成 后,按承包价的_____________ 支付;dD在工程全部正式交工验收后,按设计建筑面积 (除质保金外)全部支付; 说明:每次规定的拨款日期,向后推迟不超过 ____________ 天支付完毕。 八、质量要求、 1、本工程质量目标为优质工程。 2、乙方必须配备现场技术员,熟读图纸,查找问题及早提出,以免影响施工。 并计算提前五天上报所需材料计划用量,如乙方未提前上报而造成的工期延误,所有损失均由乙方承担。 3、控制和检查各层标高、轴线、房间净尺寸、各部位砼构件截面尺寸等,均在所规定的允许偏差范围之内,私自更改或误做后果自负。 4、乙方施工必须严格按照设计、图纸会审、有关变更、图集要求、施工规范、国家规定的工程质量检验评定标准制作安装;长短筋搭配计算合理;在保证质量的前提下节约材料,浪费材料后果自负。并做到材料分开放置,工完场清。 5、按国家规定的工程质量验收评定标准自身检查后,再报主管部门验收,保证质量达到优质,杜绝一切质量事故的发生。凡每分项工程质量验收,由乙方造成必须返工的,所有损失均由乙方负责,并承担主管部门的一切罚款。 6乙方在施工过程中,完成上一道工序后经甲方和监理等部门检验合格后再进入下一道工序的施工。乙方必须严格执行操作规程,如因不按规定施工造成的损失由乙方负责。

10KV配电工程施工合同

10KV配电工程施工合同 合同编号:甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》和有关基本建设与工程管理工作方面的规定,为保证工程质量,加快工程建设进度,本着诚实守信、平等自愿的原则,经甲、乙双方协商,签订本合同。 一、工程名称: 二、工程地址: 三、工程合同范围: 四、工程建设工期:合同签订预付款到账后并施工现场具备施 工条件45个工作日内达到送电条件,如遇不良天气、停电困难、阻工及因设计变更增加工程量等原因工期顺延。 五、工程承包方式: 1、本工程按照甲、乙双方共同商定的费用和工程内容进行 施工,含设计、施工、土建、材料、送电手续所有费用。 2、实际工程施工中需要设计变更,涉及工程造价5000元 (含5000元)以上,甲乙双方协商按增减工程量和预 算价格办理结算。 3、现有供电方案无法实施,或因政策变化需要变更供电方 案和设计图纸的,按新方案和新的设计图纸重新核定合 同价值。

4、甲方付款支付时间延迟约定的支付日期超过15天,或 因甲方原因造成工期延迟一个月及以上,市场相应材料 价格涨幅大于3%时,甲方应支付乙方损失补偿金。六、工程合同价款:工程完工后甲方依据乙方工程量清单报 审,以审计部门的审计结果为最终结算依据,工程结算方式为按实结算。 七、合同价款支付方式:合同签订之日起一周内甲方预付工程 合同价款元整(¥元),剩余工程合同价款于工程审结后5个工作日内由甲方一次性支付给乙方。 八、双方责任: 1、甲方: (1)委派施工代表,负责组织和协调甲方内部与工程相关的各部门关系。 (2)负责提供必须的施工场地,为工程施工创造良好的施工环境。 (3)按期完成好未在承包合同内的配套工程,并通过验收达到合格标准。 (4)负责青苗、土地等赔偿事项。施工涉及占用道路或公共绿化用地由甲方负责协调政府部门办理相关手续。 (5)监督施工过程中的质量,参与工程竣工验收工作。 (6)认真履行本合同条款,及时支付合同工程款。 2、乙方:

变配电工程施工合同范本

XXXXXXX有限公司XXX工程建设施工承包合同 合同编号:_________________ 合同双方: 发包方:_________________________

承包方:_________________________

________________ 工程(—部分) 施工承包合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 甲方经_____________ 文批准,建设__________________ 工程,已于—年_月_日经 过招投标,由乙方中标承包。按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定, 结合本工程具体情况,经双方协商一致,达成如下协议: 第一条工程概况 1、工程名称:______________________________ 。 2、工程地点:______________________________ 。 3、工程项目批准单位:______________________________ 。 4、承包范围和内容:_____________________________ 。 5、其他需要约定的工程概况内容______________________________ 。 第二条工程期限 1 、本工程开工日期------年——月——日,竣工日期-----年----月----- 日。 2、如遇下列情况,经甲方现场代表和监理单位现场代表签证后,工期相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。 (1)甲方在合同规定开工日期前未能提供施工场地,道路、水、电源未能接通而影响施工。 (2)甲方负责供应的设备、材料在交验时发现有缺陷,需要修、配、改、代、换而 影响进度的 (3)因设计变更而延误工期的。

室外高低压配电工程施工合同

室外高低压配电工程施工合同 发包方: ××× 有限公司 承包方: ××× 有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《电力法》等相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 ××× · ××× 供配电工程 建设施工事项协商一致,签订本合同。一、工程概况1、工程名称:×××·×××供配电工程。2、工程地点:×××。3、工程内容:施工图范围内供配电工程的敷设、安装、调试及验收。二、承包范围和内容1、承包范围:详见双方确认的施工图、工程量清单报价(工程费用汇总表和工程预算表)。2、承包内容:4台箱变、外部高压电缆、内部低压电缆及相应的管沟开挖及回填;电缆穿越地下室的开孔及修复;高

压驳接设备的安装调试;低压电缆的路径从箱变到始端箱的上端接线点(含进线端的电缆头);高低压系统调试;本工程施工范围内一切技术资料;办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验及相关送电手续。三、工期1、开工日期:发包方签署开工通知单次日开始计算。2、竣工日期:1#、3#号楼于2013年12月30日完成临时供电条件,1#、2#、3#、4#、5#号楼和所有商铺于2014年01月25日竣工并正式通电。四、质量要求质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82)、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)为合格。五、合同价款1、本工程合同总价为人民币: 叁佰玖拾玖万贰仟陆佰 元整(¥: 3992600.00 元整 )。 合同总价签订后,除非双方协商一致,否则任何一方不得擅自改变。本合同价格为工程施工完毕验收合格,送电后的价格。包括:材料及设备的采购、运输、保管(合同约定的全部材料设备)、施工安装、

变配电施工合同范本

变配电施工合同范本(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

变、配电工程安装协议书 建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方)甲、乙双方根据《建筑安装工程承包合同条约》等有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方充分协商,同意签订本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包工程名称: 1、范围:从上级电源主线至商住楼的电能计量装置(含表箱及电表、出线空开),施工至验收送电通过并交付商住用户使用止(不含土建、室内照明、负控装置及其他干扰费)。 2、高压部分:变压器、高压柜及真空开关、配套的接地、开关、调试、高压电缆敷设。 3、低压部分:低压屏、开关柜(箱)、低压电缆敷设、电表、电表箱总成。 4、总建筑面积㎡,单价元/㎡。 四、付款方式: 该工程总造价(包干价)为人民币(大写)元。在协议签订之日起三日内,甲方应支付乙方工程总造价的50%,计(大写)元整;在该工程主设备(变压器、电力电缆、高、低压配电柜)进场三日内,甲方应支付乙方工程进度款至总造价的90%,计(大写)元;在该工程验收合格、安全送电后,次日起七日内,甲方须支付乙方工程进度款至总造价的

95%,计(大写)元;余下工程总造价的5%,计(大写) 元,待保修期满一年后付清。 五、工程工期:自工程合同签订后,收到甲乙双方约定之进场日(配电房基建完成具备施工条件后)起算,于年月日前验收送电。 如遇下列情况,工期计日顺延: (1)合同签订20天内,甲方土建未能验收通过;甲方不能提供施工场地、施工用水、道路未铺设、障碍物未能清除等情况,影响进场施工或施工过程受阻; (2)施工或T接停电,因上级电网不允许停电或雨天等因素的影响,工期可计日顺延; (3)如甲方无法按供电方要求提供用电报批所需文件资料等相关手续。 六、双方职责范围 (一)甲方职责 1、甲方应积极提供供配电施工必须上报的审核材料,乙方按此标准向莆田电业局审批并实施安装。 2、甲方负责配电房土建工程的施工,乙方应配合指导,施工完毕,乙方主动进场施工。 3、甲方应配合乙方做好竣工验收工作。 4、协助乙方做好工程项目范围内废旧物资材料回收工作。 5、乙方在工程施工中如有应甲方解决的困难,甲方应协助解决。 6、协助解决施工材料、工具临时存放的问题。 (二)乙方职责 1、组织文明施工,确保安全第一,并承担全部安全责任。

最新标准的清包工合同范本

最新标准的清包工合同范本 (本文为你提供合同范本两篇。) 清包工合同(一) 甲方:业主 乙方:施工队 根据《中华人民共和国合同法》、《武汉市保护消费合法权益条例》,《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。 一.概况 装饰施工地点: 住房结构:室厅厨卫阳台,施工面积___平方米 二.价格 清包工总费用:¥____元,大写(人民币):_______________元其中 水电工:____元 木工:_____元 瓦工:_____元 油漆工:____元 垃圾清运费:_____元 材料搬运费:_____元 其他费用(注明内容)_______________________元。经双方认可,在施工过程中施工内容如有小的变动,双方将不更改工程款,当有大的变更时应在变更前友好协商,按实另计。

三.工期 自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期__天。 以上规定工期为指导工期,为保证施工质量,原则上不少于以上工期,也不应超过工期15天。如遇甲方材料供应不及时等问题,或因长时间特殊天气对某些施工项目确有影响的,则相应顺延竣工日期。如双方经过协商,对工期的延长达成一致意见,则按达成的统一意见执行(如延长工期后遇春节假期,甲方允许乙方春节期间停工7至12天)。 四.设计 1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作。 2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。 五.材料 甲方负责采购需用材料,应为符合设计要求的合格产品。 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时将采购材料供应到现场供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。 未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。 如若甲方授权乙方购买所需材料,乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。 乙方应帮甲方收货并验收甲方所购建材的质量,核对数量和配件的准确性,发现质量或或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。 乙方应做好对施工完成的成品保护工作

10KV配电工程承包合同

有限公司 10KV配电工程承包合同 合同签定日期:2012年月日

有限公司 10KV配电及户表工程承包合同 发包方:有限公司(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方有限公司,申请居民户表,10KV配电及户表工程的安装及调试均委托乙方办理并实施。依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的有关规定,为明确双方的权利、义务和经济责任,结合本工程的实际情况,经双方友好协商,签订如下合同。 一、工程名称:有限公司10KV配电工程 二、工程范围内容: 1、安装; 2、安装; 3、采购高低压设备,并尽量进行设计优化,负责安装、试验、调试送电; 4、按设计院设计方案进行施工。 三、工程承包方式、工程费用及付款方式: 1、工程承包方式:工程施工安装及调试、除高低压配电柜和变压器外的 其他材料采购均由乙方负责完成。 2、工程费用: 采用总价包干,造价为万元(不含设计费) (大写:) 3、付款方式:采用银行支票转帐或现金支付 4、付款进度:合同签订后,甲方支付万元,设备到场后支付万元 验收合格送电前支付工程款万元;送电后30个工作日内付清全部工程款。 5、收款信息:收款单位: 开户行: 账号:

四、工程开工、竣工时间: 在甲方支付预付工程款后,乙方开始进行相关材料订购。甲方所购设备到位、土建工程完毕且具备现场施工条件后开始进场施工,整个工程工期为天,从乙方进场施工之日起计算工期。但对以下原因造成竣工日期推迟,经甲方代表确认,工期相应顺延。 1、工程量变化和设计变更; 2、一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时; 3、不可抗力; 4、甲方自身原因 五、工程验收: 乙方确保工程按国家及电力行业电气验收规范通过供电部门验收合格送电并进行户表移交。 六、双方责任及义务 1、甲方责任: 1)、负责向乙方按合同规定提供工程款,并确保工程款及时到位。 2)、负责本供电工程所涉及的一切土建工程施工,并确保按图按期完工。 3)、负责办理土地征用、青苗树木赔偿、房屋拆迁、清除地面、架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题; 4)、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确; 5)负责现场安保工作,确保乙方施工人员现场施工不受干扰; 6)、协调处理与本工程相关的其它问题。 2、乙方责任: 1)、采购本工程所需的高低压配电柜和变压器等一切材料;

相关文档