瓦斯抽放站扩建施工组织设计
瓦斯抽放站扩建施工组织设计

山西潞安环能股份公司五阳煤矿地面瓦斯抽采系统改扩建工程

(配电室、循环泵房抽采站、管道间土建及室内管道安装)

建设单位:潞安环能股份有限公司五阳煤矿

施工单位:中煤建筑安装工程公司

目录

第一章工程概况

第二章施工部署

第三章主要施工方案

第四章关键部位施工方法

第五章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议第六章环保、消防、降噪和文明施工的技术措施

第七章质量保证措施

第八章工期保证措施

第九章安全生产保证措施

一、工程概况

1、本工程为山西潞安环能股份有限公司五阳煤矿地面瓦斯抽采站扩建工程抽采站项目。该抽采站设计为单层轻型门式刚架结构,建设地点位于襄垣县城关镇南丰村西南,现五阳南丰井联合建筑西面。该工程其中包含:抽采站、管道间、配电室、循环泵房。

2、钢结构工程总面积1444㎡。其中抽采站建筑面积为16.18*54.78m,管道间为10.18m*54.78m=557.66㎡,配电室建筑面积为9m*41.9m=377.1㎡,循环泵房单层建筑面积为7m*150m=105㎡。

3、建筑层数、高度:

抽采站:一层,建筑檐口高度为:11m;

管道间:一层,建筑檐口高度为:7.6m;

配电室:一层,建筑檐口高度为4.5m;

循环泵房:二层,一层高度7m,二层4.5m,建筑檐口高度11.5m。

4、建筑结构形式为:抽采站、管道间---单层门式刚架,基础形式为钢筋砼独立基础及填充墙下钢筋砼条形基础;配电室---砌体结构基础为钢筋混凝土墙下条形基础,循环泵房---混凝土框架结构;基础形式为钢筋砼独立基础。

5、本工程建筑结构合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度(0.05g,第三组)。

6、配电室设计标高士0.000相当于黄海高程903.75m,抽采站、管道间及循环泵房设计标高士0.000相当于黄海高程903.6m。

7、地面标注标高为建筑完成面标高,屋面标高为结构面标高。

8、室外道路及场地的标高及排水根据甲方提供的厂区竖向设计标高确定。

9、抽采站、管道间火灾危险性分类为甲类,建筑的耐火等级为二级,钢柱、钢梁采用无防火涂料的金属结构;配电室、循环泵房火灾危险性分类为丁类,建筑的耐火等级为二级。

10、为保证工程质量,主要建筑装修材料须选用优质绿色环保产品,花岗岩、大理石、墙地砖、吊顶、门窗、艺铁栏杆、外墙涂料等的品种,规格,颜色须经设计人员认可后方可使用。

11、凡设有地漏房间就应做防水层,图中未注明整个房间做坡者,均在地漏周围1%~2%坡度找平,有水房间的楼地面应底于相邻房间≥20mm。

12、本工程标高以m为单位,总平面尺寸以m为单位,其它尺寸以mm为单位。

13、门窗尺寸及采用标准图集、工程做法详见设计图纸S2011-498-1、S1010-498-9及S1010-498-10。

14、抽采站、管道间、配电室及循环泵房结构设计说明概况:

(1)工程地质:根据山西潞安工程勘察设计咨询有限公司2011年5月编制的?五阳煤矿瓦斯抽放站扩建岩土工程勘察报告(详勘)?,应将场地内的非自重湿陷性土层及场地杂填土全部去除。建筑物范围内整片处理,外边线超出建筑物基础外缘1.2m,采用3:7灰土换填进行

地基处理。处理后的地基承载力特征值fak≥180kpa。

(2)抽采站、管道间:混凝土基础垫层采用C15细石混凝土垫层,独立基础及墙下条形基础采用C30混凝土。士0.000以下砌体两侧做20厚1:2.5水泥砂浆(添加防水剂)的防潮层。独立基础受力钢筋砼保护层50mm,柱基砼环境类别二类(b)应满足规范耐久性要求;基础梁采用C30砼现浇,其保护层厚度为30mm。+1.1m以下均采用M5水泥砂浆砌筑M10煤矸石烧结砖。钢柱与填充墙间设拉结筋,沿墙高每隔500mm砌体高设2 6,拉结筋每边伸入墙内长度为1000mm。下侧墙体采用钢筋混凝土地连梁支撑M7.5水泥砂浆MU10煤矸石烧结砖墙体。基顶-0.55标高处注意留设预留坑洞以保证抗剪建的安置。

(3)配电室材料要求:构造柱、圈梁、现浇板、梁、强度等级为C30;基础砼C30。室外地坪标高以上承重240墙体及370墙体均为普通烧结煤矸石砖砌筑;砖墙砌体强度MU10,砌体砌筑砂浆强度等级:室内士0.000以下及室外地坪以上墙体采用M10水泥砂浆,室内外士0.000以上墙体采用M10混合砂浆。钢筋: —HPB300级热轧光面钢筋; —HRB300级热轧带肋钢筋;吊钩:采用未经冷加工的HPB300级热轧光面钢筋。

(4)循环泵房:结构体系为混凝土框架结构,基础采用柱下独立基础形式,基础中心与柱中心重合;外墙为200厚加气混凝土砌体,墙外侧与柱外侧与柱外边平齐,容重<15KN/m3。钢筋: —HPB300级热轧光面钢筋; —HRB300级热轧带肋钢筋; —HRB400。混凝土等级

为楼板C25、柱、梁C30、垫层C15;保护层厚度:楼板15、梁、柱30、基础50。

(5)钢筋的接头:

钢筋的接头位置应相互错开,当采用搭接接头时,从任一接头中心到1.3倍搭接长度的区段范围内,有接头的钢筋面积不应大于钢筋总面积的25%(受拉区)和50%(受压区)。当采用焊接接头时,任一焊接接头中心到长度为钢筋直径的35倍且不小于500mm的区段范围内,有接头的钢筋面积不应大于钢筋总面积的50%,且同一根钢筋不能有两接头。在纵向钢筋搭接接头长度范围内,箍筋间距不大于100mm和5倍纵筋直径,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。

二、施工部署

1、施工目标

1)、工程质量:合格。

2)、工期:附表(1)

3)、安全文明:杜绝重大伤亡事故,达到矿安全文明施工标准。

2、机构组织:附表(2)

本工程实行项目法施工。由项目经理、技术负责人、技术员、质量员、安全员、材料员、预算员等组成项目管理部,统一管理,具体负责本工程施工目标和成本的实现。

主要管理技术人员一览表

序号项目中担任职务姓名资职及职称备注

1 项目经理刘宏亮工程师三级项目经理

2 技术负责人魏长林助理工程师上岗证

3 预算员刘晓亮造价工程师上岗证

4 技术员王志昌技术员上岗证

5 质检员曹冯质检员上岗证

6 施工员魏长林施工员上岗证

7 安全员吴志磊安全员上岗证

8 资料员路建青材料员上岗证

地基与基础及主体结构施工时,由木工、钢筋工、混凝土工、架子工等专业工种组成各专业作业队,精心组织施工。

结构模型拆除后,由瓦工作业队分层跟进进行填充墙砌筑;钢结构有专业施工队施工。内装饰施工时,抹灰工、涂料工分别组成专业作业队按墙面抹灰、地面、墙面涂料组织施工;屋面工程、外装饰、室外工程另由防水工、抹灰工、涂料工分别组成专业作业队施工。

三、主要施工方案

1、土方开挖采用机械开挖,人工配合,土方合理外运。砼施工采用商品混凝土。独立基础、条形基础、基础梁、柱、梁板模板采用木模板,垫层模板采用以组合钢模板。垂直运输采用塔吊,工程外围采用扣件式双排钢管脚手架外挂密目网全封闭。

2、施工顺序:平整场地→测量放线→基坑开挖→基础施工→主体结构施工→屋面工程→室内、外装修→水暖、电气安装工程→竣工验收。

3、施工用水、电:

A:根据施工现场的实际情况来布置施工临时用电的线路走向、配电箱的位置及照明灯具的位置。电源电缆引下根据现场用电负荷确定电缆截面。施工用电采用三相五线制,按三级配电两级保护设置器具,采用电缆埋地敷设,从建设单位指定的位置,设置总配电箱,用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆作导线。施工用电总容量约180kw。

B:本工程临时用电均从甲方指定的地点引入,从甲方提供电源位置采用三相五线制配线引入总配电箱;施工现场内配电方式采用TN-S 系统,并在总配电箱处做重复接地一组,接地电阻小于4 ;并严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。

C:施工用水由建设单位指定的供水点,接出DN32焊接钢管主干管,再

用DN20和DN15焊接钢管接出支管,阀门用闸阀。

4、施工准备

1)、技术准备

充分熟悉、审查施工图纸和有关设计资料,审查设计图纸与其各组成部分之间有无相互矛盾和错误;审查设备安装图纸与其配合的土建施工图纸在坐标、标高上是否一致。明确本工程的结构形式和特点;充分熟悉设计图纸中工程复杂、施工难度较大和技术要求较高的分部分项工程。

在技术准备工作中预先编制切实可行的施工组织设计、质量计划,编制指导施工生产的施工图预算等相关资料。

2)、物资准备

(1)、建筑材料的准备:附表(3)

组织好施工材料,是确保工程顺利进行的必须保障。

对于非自购的矿供材料,要按照施工网络计划,做好材料用料计划,必须明确用料规格、用料量、用料时间等,为供料单位及时提供所必需的信息,共同为项目做好服务工作。自购材料部分,应按各专业提供的材料计划组织好材料供应工作,对特殊的材料必须考虑到外部的各种因素提前做好准备工作。

应对每批材料是否合格作出鉴定,并将鉴定意见书面提交建设单位现场负责人复查。严禁将不合格材料运往现场,经发现的不合格材料,应禁止使用。各种材料进入现场必须按规定妥善保管,统一存放在自设的仓库或现场,保证材料质量不发生变化,确保使用合格材料。

(2)、主要施工机械设备的准备:附表(4)

根据建筑结构特点、平面尺寸及工期要求,结构主体施工期间选用塔式起重机进行垂直运输。砼采用商品混凝土,另外配备砂浆搅拌机,进行砂浆拌制,并配备钢筋调直机、弯曲机、切断机、电焊机,安装套丝机、台钻等。

3)、测量仪器和试验器具的准备:附表(5)

4)、劳动力准备:附表(6)

考虑专业工种的合理配合,以符合流水施工组织方式和坚持合理、精干为原则,及时组织施工队伍,对操作人员提前进行施工组织设计、质量计划和技术要求标准的交底,同时建立健全各项安全管理制度,以便于施工项目的规范管理。

5)、施工现场准备:附表(7)

(1)、做好施工场地的控制网测量,搞好"三通一平"工作,即做到路通、水通、电通及平整场地。

(2)、及时搭建临时设施,安装调试各种施工机具,及时提供建筑材料的试验申请计划。

5、本工程采用的标准规范

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

四、关键部位施工方法

1、测量放线

1)、测量员及测量仪器的配备

测量仪器配备经校验合格的经纬仪TDJ6型、自动安平水准仪DSC240型各1台,50m标准钢卷尺2把。

测量员由技术负责人领导,负责从开工定位放线到结构交验的各项施工测量工作以及装修阶段的标高控制,整个施工过程的沉降观测等,测量仪器设备专人专用,专人保管。所有测量、计量器具均按规定进行检定。

2)、建筑定位测量与轴线标高控制

根据提供的工程座标,做临时控制桩,设置轴线控制桩。根据轴线位置,用钢尺量出基坑开挖边线。基础开挖完毕后要根据轴线桩放出基础边线,校核控制桩位图。

轴线桩与水准点随工程进度经常进行复测检验,以保证测量结果的正确性。

2、沉降观测与变形观测

施工时按有关规定布设沉降观测点。严格执行《建筑变形测量规

程》。为了保证观测成果的正确性,设专人进行沉降观测,并在观测中

做到四固定:固定观测人员;固定观测仪器及塔尺等相关用具;固定水准点;固定观测线路。严格执行规定的观测周期,认真对观测成果进行记录整理、入档。

3、土方开挖

采用1.0m3以上反拉铲履带式挖掘机,自卸汽车配合,开挖的土方全部外运。注:灰土用土根据开挖土质是否符合要求,如果不符合

施工规范我施工方将自购,从场外运回。

1)、挖土机沿挖方边缘移动时,机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑深度的1:1.5。

2)、开挖基槽不得挖至设计标高以下,如不能准确地挖至设计地基标高,可在设计标高以上,暂留一层土不挖,以便在抄平后由人工挖出,(暂留土20cm厚左右为宜)。

3)、机械施工挖不到的地方,要配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土方运到机械能挖到的地方,以便及时挖走。

4)、修边和清底在距坑底设计标高50cm坑边处,抄出水平线,钉上小木橛。然后用人工将暂留土层挖走,同时由两端轴线引桩,小白线拉通线检查基坑尺寸,确定坑底宽标准,以便修整基坑边,最后清除坑底土方,坑底修理铲平后,按照设计要求用洛阳铲进行地基钎探,并进行质量检查验收。钎探钎长1800mm,间距1500mm梅花型布置。钎每进入200mm做一次锤击数记录,并有专业技术员负责。

5)、地基验收,为保证工程质量,施工单位将配合建设单位、设计单位等有关单位,对基底进行交接验收工作;如不满足设计要求,应共同商定处理方案,同时办理好工程技术资料的交接。

4、回填灰土及土方

地下部分施工完毕后,结构主体施工时,及时进行基坑回填。灰土应拌合均匀,符合规范规定;土方回填时应清除坑内杂物。灰土及土方均分层夯实,每层虚铺厚度不超过300mm,碾压3~4遍,采用15t压路机,每填一层,均要做实际干密度实验,要求压实系数满足设计要求。

1)、灰土施工时,重点控制含水量。工地检验方法,用手将灰土紧握成团,两指轻捏即碎为宜,如土料水分过多或不足时,应晾干或洒水湿润。

2)、控制灰土配合比正确,拌和均匀,颜色一致,具体施工时,土料和熟石灰应按照设计要求的比例,按选定的容器认真过数,做好计量工作并现场拌合样品。土料和白灰均用5CM以下的筛子人工过筛。拌合时,过底翻拌,直至颜色均匀一致后,经现场工程师确认后再铺摊。铺摊时不得掺入其它杂质。拌好后及时铺好压实,不得隔日夯压,不得雨淋。

3)、灰土的铺设厚度控制在300mm厚,各层铺设厚度都预先在坑侧壁插定标志。

4)、每层灰土充分夯实,经密实度检验合格后再铺上层。每层夯压不少于3遍、每层灰土质量检验,采用环刀法取土试验,测定其干容重。

5)、灰土分段施工时,上下两层灰土的施工缝距离大于50cm,每步铺虚土从留槎处往前伸长50cm ~60cm。夯压时压过留槎处30cm,压实后在留槎处垂直切齐。接槎处充分夯实,具体施工时在该部位多压2遍。

6)、灰土压实后,必须清边铲平,并及时进行上部施工,不能及时上部施工时作临时遮盖,防止日晒雨淋,避免干裂和水泡。

7)、雨季施工时,首先采取防雨及排水措施(在基坑四周做排水沟,在坑的四角做积水坑),以保证在无积水的坑内施工。并且现场准备足够的塑料布以防刚压实完毕或尚未压实的灰土,遭受雨淋浸泡,如遭受雨淋浸泡将积水及松软灰土除去并补填压实。受浸湿的灰土,晾干后再夯打密实。

5、钢筋工程

包括:独立基础钢筋、条形基础、柱钢筋、梁、板钢筋;

1)、钢筋必须具有出厂质量证明书或试验报告,并按批进行外观检查后,按规定抽取试样做力学性能试验,合格后方可使用。

2)、钢筋接头、钢筋锚固、搭接长度:必须符合《03G101之规定》。

3)、钢筋焊接的接头形式、抽样、焊接工艺和质量验收应符合“钢筋焊接及验收规范”有关规定。

4)、采取有效措施进行成品保护,特别是负弯矩钢筋的保护,以保证钢筋位置准确。

5)、独立基础及条形基础、梁、板钢筋

(1)钢筋加工:钢筋加工之前技术负责人详细核查钢筋料表的正确性,其中插筋的长度以及钢筋的搭接位置及接头错开距离要在技术交底之中做出明确的交待。符合要求以后,工人方可下料。钢筋下完料以后,技术人员按照钢筋料表,检查加工好的钢筋是否符合要求,符合要求以后,方可运到施工现场进行绑扎。

(2)独立基础及条形基础、梁、板及钢筋绑扎:钢筋绑扎之前,接头首先按照要求相互错开,在任意接头中心至长度为钢筋直径的35

倍的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋的总截面面积的百分率不得超过25%。钢筋端头的锈皮、泥砂、油污等杂物应清理干净。钢筋搭接划出明显定位标记,钢筋绑扎要按照弹出的位置线进行确保钢筋位置准确及横平竖直,底板钢筋所有交叉点都要进行绑扎。

(3)绑扎钢筋网片:绑扎之前,将钢筋的垫块放好,放上架设上层钢筋网片的马凳,按照图纸要求,将钢筋运到施工现场,上层钢筋网片的绑扎要以下层钢筋为依据。确保位置及横平竖直。上层钢筋的网片钢筋的交叉点,必须全部绑扎。

(4)垫块间距500mm,呈梅花状布置。

6)、柱插筋钢筋绑扎

按照底板上放出的位置线,钢筋的长度、箍筋数量弯钩角度等均须在技术交底中明确。构造柱钢筋绑扎完成以后,为了保证钢筋钢筋不产生位移,须在基础外搭设临时架子,钢筋绑扎完成以后,报甲方代表检查,合格后方可进行下道工序。

8)、柱、梁钢筋绑扎

柱、梁钢筋按照流水的划分进行施工,圈梁、构造柱钢筋采用绑扎搭接。

(1)钢筋下料之前,技术人员进行技术交底,技术交底要详细交待钢筋的下料长度,以及钢筋的搭接长度、位置、错开位置的要求,箍筋数量以及弯钩角度的各种技术要求。

(2)钢筋下料完成以后,技术人员在后台检查钢筋的长度,尺寸,合格后方可运到施工现场。

(3)钢筋工人首先按照计算好的箍筋数量将箍筋套入构造柱插筋上,将柱钢筋进行吊垂直,合格后开始进行圈梁钢筋绑扎。

5)、钢筋保护层的要求:

(1)混凝土基础钢筋保护层厚度为40mm。

(2)混凝土梁、柱钢筋保护层厚度为30mm。

(9)质量要求

钢筋绑扎工程严格按有关标准进行验收,其允许偏差(mm)如下:项次项目允许偏差检查方法

1 绑扎骨架宽、高±5

尺量长度±10

2 网眼间距±10

尺量排距±5

3 箍筋、构造筋间距±10 尺量连续五个间距

4

受力主筋

保护层

基础±5 尺量受力主筋外表

面至模板内表面垂

直距离

梁、柱±3

7)、钢筋工程施工完毕要经过隐蔽工程验收合格后方可浇筑砼,隐蔽验收要做好记录。

8)植筋:

工艺过程:首先弹出外墙和内墙中心轴线引测至框架柱,在框架柱上弹出砌体内外边线,在边线内侧距两条边线各60mm处与结构层水平方

向每间隔500mm做预备植筋点,这样也起到皮数杆的作用;其次用8mm 冲击钻对准植筋点打孔,打孔深度控制在10mm左右,为保证植筋胶与钢筋及砼框架柱强力粘合,再用22mm铁丝将孔内砼粉尘扣出并用水冲湿润,用胶勺在植筋孔将植筋胶灌满,将φ6钢筋(长度为1000mm、一边带135度弯钩且弯沟平直长度为10d)插入植筋孔用小槌轻轻敲打,保证钢筋插入100mm,把钢筋弯沟方向水平放置、弯沟朝向轴向即可。每次植筋最好提前24小时,待植筋胶初凝后方可砌体,砌体完成后,植筋胶慢慢达到终凝,这样有利于保证工程质量及工期。

10)、砼工程

该工程混凝土均采用商品砼;

(1)、按混凝土强度等级要求,提前做好混凝土试配申请,做好混凝土配合比的优选工作。

(2)、混凝土浇筑时,采用斜面分层法,从一边开始浇筑,循序渐进,分层浇捣,一次成型。

(3)、混凝土振捣,严格控制振捣时间,移动间距,插入深度,特别是在斜面底部和边角处要加强振捣,防止漏振。振实后,混凝土工按标高对混凝土面进行平整。

(4)、混凝土浇筑1小时左右,用长刮尺刮平,用木抹子搓压,赶去表面泌水,在终凝后进行覆盖养护。

(5)、混凝土的养护:混凝土浇筑完6-12小时,待混凝土终凝(用手按不起印,指甲划不出槽)即可覆盖塑料薄膜并浇水养护;根据风力、气温情况调整浇水次数以保证混凝土表面保持湿润。

(6)、混凝土试块的留置

混凝土试件应在混凝土浇筑地点随机抽取,每100 m3混凝土或每一工作班,取样不得少于一次;每次取样至少留置一组标准试件,同条件养护试件的留置组数应根据结构构件的拆模、吊装及施工临时荷载的混凝土强度的实际需要确定。

(7)、质量要求

混凝土工程严格按施工规范进行施工,其截面尺寸允许偏差(mm)如下:

项次项目

允许偏差值

(mm)

检查方法

1 轴线位置基础10

尺量墙、梁 5

2 标高±5 水准仪、尺量

3 截面尺寸基础±5

尺量墙、梁±2

4 垂直度

5 经纬仪、吊线

5 表面平整度 3 2m靠尺楔型、塞尺

6 角、线顺直 3 线尺

7、模板工程

1、独立基础、条形基础、梁、柱、梁板模板采用木模板,扣件式脚手架支撑及方木支撑。

2、模板支设前先对钢筋进行复核,为防止模板缝隙偏大出现漏浆,

先在模板缝隙处粘贴胶带,再安装模板。

8、脚手架工程

外架采用双排钢管、密目式安全网封闭,砌筑采用内脚手架。双排外架下部支撑体系要求牢固,采用加设底座同时采用双杆支撑的办法予以保证。

9、砌筑工程

1)、砌筑材料进场时要对其外观质量做严格验收,并按规定抽样复试,入场材料应具备符合要求的合格证明文件。

2)、砌体施工前,各种砖均应浇水湿润,使其含水率达到规定要求。

3)、砌体的灰缝应横平竖直,并填满砂浆,水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%,竖向灰缝采用挤浆或加浆法,严禁用水冲浆灌缝。

4)、砌墙按每皮高度制作皮数杆,竖立于墙的两端,两皮数杆间拉标准线,并均双面挂线。

5)、墙体拉结筋按规定要求放置,每500mm高设一道,且每边伸入墙体不小于1米。

6)、砌体砂浆要严格按配合比配料,按规定搅拌并按要求留设试块。

10、屋面工程

1)、屋面施工时其排水坡度必须符合设计要求。

2)、为了保证工程质量,缩短工期,确保防水效果。在保温层施工时设排气孔,以便提前进行防水层施工,施工排气孔时注意不要将排气孔堵塞,所有排气孔均与大气相通,使水汽有排走的通路,出气口力求构造简单合理、便于施工并保证不进水、漏水。

3)、铺贴防水层要按排水坡度自下而上的顺序进行铺设,以保证顺水方向接槎,铺贴防水层要保证搭接宽度以及上弯高度。

4)、屋面的保护层必须与卷材防水层接触良好,粘接牢固,不允许有空鼓、脱落现象。

5)、屋面施工完成后不应有积水或渗水现象,并保证屋面的洁净以确保观感质量效果。

13、地面工程

1)、地面工程施工前,必须将基层表面的污杂物清理干净。

2)、弹控制线:检查地面的平整度,测定标高尺寸,再根据设计面层标高,在墙面四周弹好控制线,间隔4m设置标高控制桩,核对门框口水平。

3)、垫层的浇筑按照已弹好控制线和标高控制桩,严格控制配合比做到振捣密实、表面平整。

4)、湿润基层:铺抹细石混凝土之前用水湿润基层,在无明水后均匀刷素水泥浆加107胶一道。

5)、铺抹细石混凝土:刷素水泥砂浆粘结层后,随刷随铺细石混凝土随用通长木杠拍实平整。再用木抹子由边至中、由里及外反复压实搓平,使砂浆与基层粘结密实。

6)、搓平压光:用木抹子搓平后,再用铁抹子分三遍压光。头遍用力压抹出浆、抹平;稍收水后抹压第二遍,从边到大面,顺序加力压、抹光,不漏抹;当面层脚踩稍有脚印时,即进行第三遍压光。抹平压光必须在水泥砂浆终凝前完成,切忌抹过夜浆。

抽放瓦斯管理制度示范文本

抽放瓦斯管理制度示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

抽放瓦斯管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、梅河矿各井深部煤层开采,必须先进行瓦斯预抽后 方准开采,预抽时间不少于一年。 2、凡有抽放瓦斯井口(包括移动抽放)必须有足够的 各工种人员,包括钻工、管工、测定工、瓦斯泵司机等。 瓦斯泵要有操作程序图。瓦斯泵司机必须持证上岗。各工 种必须制定相应的操作规程。 3、抽放瓦斯工作必须纳入井口的月份生产计划,包括 送瓦斯道、砌密闭、打钻(米/孔)、接管、抽放量等,每月 矿考核。 4、每处抽放瓦斯地点必须做设计,无设计不准施工, 内容有:瓦斯道、钻场布置、钻孔(个数、方位、孔深、孔 径)、管路系统和管径、负压、流量等,矿审批。原始煤层

预抽设计或新方法抽放报集团公司批。 5、采空区抽放瓦斯必须制定防止采空区煤炭自燃和抽放瓦斯浓度过低的措施。 6、抽放瓦斯管路必须保证严密不漏气,管盘必须焊接,凡新安装管路都必须进行压力试验,管路不准用胶皮杠连接(钻孔合管除外)。 7、干线管路应按瓦斯流向2—3‰下降坡度安设,每200—500米设一放水器,每个钻场必须有一个放水器,不是自动放水器每天(班)必须有专人放水。 8、干线管每500—1000米、支线管分歧处均应设一组测定装置,每个抽放地点必须设一组测定装置,能测负压、浓度、流量,测定员每天测一次。每旬要对全井抽放情况分地点填旬报报矿。 9、瓦斯泵司机每小时要对瓦斯泵的负压、瓦斯浓度测定一次,并做好记录。抽放过程中,要随时检查机械设备

瓦斯抽放硐室管理制度

瓦斯抽放硐室管理制度 1、瓦斯抽放硐室由通风区机电队管理,成立专门的瓦斯抽放泵站管理操作队伍。 2、瓦斯抽放硐室内,必须由专职泵站司机进行操作,其它人员无权操作。 3、瓦斯抽放硐室工作人员严禁离开岗位必须填写各种记录,发现异常情况及时汇报,并做相关处理。 4、抽放瓦斯硐室应作为禁区管理,除通风区,安监站、机电科、硐室人员外不准其他人员随意进入,如需进入征得硐室管理人员同意并填写好来客登记。 5、瓦斯抽放泵运转期间工作人员尽量离开泵体转动部位,以免发生意外。 6、严禁带电检修瓦斯抽放泵,不准在泵运转期间进行检查和维修。 7、泵站内瓦斯检测断电传感器应定期校验,发现损坏及时更换。 】 8、硐室内所有人员要爱护设备,不准破坏。 9、按要求定期对瓦斯抽放泵内设备进行检查,维修和水垢清除工作并作好维修记录。 10、瓦斯抽放硐室储备一定量的消防器材和备品备件外,严禁堆放其它物品。 11、保持瓦斯抽放硐室内卫生清洁,干净。 第一节二十五、同忻煤矿采掘工作面排水系统管理规定 为了进一步加强矿井采掘工作面排水系统管理水平,加强排水系统的维护,规范巷道安全质量标准化建设,特制定本管理规定: 一、总则 1、排水系统管理范围:排水管路、各类水泵、水仓、排水

沟及其吊挂。 ] 2、综采工作面皮带顺槽的排水系统由王秋元项目部负责日常维护;综采工作面回风顺槽的排水系统由华煤安装一队负责日常维护。 3、其他掘进工作面由现场施工单位负责日常维护。 4、机电科负责对采掘工作面排水系统监督、考核。 5、地测部负责对管理维护单位提供各巷道涌水情况。 二、安装技术标准 1、通用技术标准 (1)每100米设置一组管路标志牌,要清楚地标明管路的名称、规格尺寸、来向、去向和用途,并对阀门实行编码管理。 (2)管路入井前要全部刷成黑色,代表污水管路。 : (3)在每个水仓口要设置三通并安装相应的逆止阀。 (4)必须有备用水泵和备用管路,工作水泵的能力应能在20小时内排出24小时的正常涌水量。 (5)工作水泵能随时开启,备用水泵要预先连接好管路,并供好电源,确保备用水泵可随时开启。 (6)离心式水泵要在水仓上设专用支架放置水泵,并在吸水管口处包铁网;潜水泵要用倒链吊挂在水仓中,吸水口要没入水中,对于无法用倒链进行吊挂的,要做专用支架搭设在水仓内。 (7)水泵电缆要用电缆钩吊挂,保持平直、整洁,并执行机电安全质量标准化要求。 (8)控制水泵的开关要设专用架,吊挂在巷帮上,距地面米(具体规格见附图)。 (9)排水管与辅运大巷水沟之间利用胶管连接,胶管一头接排水管路,一头要放置在水沟内用盖板压紧。

学校附属工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概述 1、工程概况 2、编制依据 3、编制说明 第二章主要工序的施工方法与技术措施 1、混凝土路面施工方案 2、车棚施工与技术措施 3、围墙施工与技术措施 第三章主要设备及人员专业构成 1、拟投入本工程的主要施工设备表 2、现场管理机构配备方案 3、施工生产准备工作 第四章质量保证体系及措施 1、贯彻质量保证标准 2、制定质量保证措施 3、质量管理制度 第五章工期进度安排及保证措施 1、工期进度安排组织措施 2、工期进度保证措施 3、施工协调管理 第六章安全生产及文明施工保证措施 1、确保安全生产的组织措施 2、确保安全生产的技术措施 3、文明施工的技术组织措施

第七章施工总平面布置图 1、施工现场平面布置的原则 2、项目部平面布置 3、总平面布置图 附表一拟投入的主要施工设备计划附表二劳动力配备情况 附表三施工总平面布置图

第一章工程概述 1、工程概况 1.1、工程地点:阜阳市颍东区新华办中心学校、新华任海小学 1.2、工程质量:合格 1.3、资金来源:财政资金 1.4、投标范围:颍东区中小学附属设施项目工程(①新华办中心学校:篮球场地面硬化1600m2,10cm厚.车棚400 m2。②新华任海小学围墙270m。)施工图纸以及清单所含内容。 2、编制依据 2.1、颍东区中小学附属设施项目工程施工招标文件。 2.2、颍东区中小学附属设施工程的工程量清单。 2.3、颍东区中小学附属设施工程施工图图纸。 2.4、国家颁布的现行施工验收规范及技术标准。 3、编制说明 3.1、根据本工程设计特点、功能要求,本着对建设单位资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 3.2、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,主要由土建专业组成。 3.3、我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握建设单位要求前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。

瓦斯抽放安全措施

编号:SM-ZD-62698 瓦斯抽放安全措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

瓦斯抽放安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、抽放瓦斯浓度 因本矿井设计瓦斯抽放为采空区留管抽放和本煤层未卸压预抽,根据《煤矿瓦斯抽放技术规范》(MT/T692-1997)中关于采空区抽放参数及效果的规定;结合目前全国瓦斯抽放的实际效果。本矿井设计采空区留管抽放抽出瓦斯的浓度不得低于15%和本煤层未卸压预抽抽出瓦斯的浓度不得低于30%。 二、不同的瓦斯抽放方法应注意的安全: 根据矿井瓦斯涌出量的大小,不同时间,不同地点,应选择切实可行的抽放方法。根据不同的抽放方法,应制定相应的针对性强的安全措施。 1、抽放方法的安全技术要求: 根据矿井的煤炭自燃倾向性鉴定报告,本矿的煤炭自燃倾向性均为Ⅲ类,属不易自燃。虽本矿地质报告结论为Ⅲ类,

规范1997瓦斯抽放标准

首页>>政策法规>>法律法规>>国家法律>>煤矿 关于发布《矿井瓦斯抽放管理规范》的通知 【标题】关于发布《矿井瓦斯抽放管理规范》的通知 【时效性】有效 【颁布单位】煤炭工业部 【颁布日期】19970417 【实施日期】19970701 【失效日期】 【内容分类】安全 【文号】煤安字(1997)第189号 【名称】关于发布《矿井瓦斯抽放管理规范》的通知 【题注】 【章名】通知 各煤管局、省(区)煤炭厅(局、公司),各直管矿务局(公司),北京矿务局,神华集团公司、华晋焦煤公司、伊敏煤电公司、新疆生产建设兵团工业局,各直属矿务局(公司): 为认真贯彻《煤矿安全规程》中有关防治瓦斯的各项规定,原中国统配煤矿总公司在1989年制定和发布了《矿井瓦斯抽放管理规范》。该规范在生产实践中对瓦斯抽放工作起到了积极的指导作用,使瓦斯抽放管理水平有了很大提高。但随着煤矿安全生产技术的发展,原《矿井瓦斯抽放管理规范》已不适应需要。为此,部组织有关专家,并在广泛征求意见的基础上,对原《矿井瓦斯抽放管理规范》进行了修改。现将修改后的《矿井瓦斯抽放管理规范》发给你们。请各单位认真组织学习,严格贯彻执行。 本《矿井瓦斯抽放管理规范》从1997年7月1日起施行。原《矿井瓦斯抽放管理规范》同时废止。 【名称】矿井瓦斯抽放管理规范 【题注】 【章名】第一章总则 第1条为切实贯彻执行《煤矿安全规程》中有关瓦斯抽放的各项规定,加强瓦斯抽放技术管理,提高抽放瓦斯效果,防止瓦斯事故,保证煤矿安全生产,提高生产力、保护环境和开发资源,特制定《矿井瓦斯抽放管理规范》(以下简称《规范》)。 第2条本《规范》适用于全国煤矿企业、管理部门及有关事业单位。 第3条矿井瓦斯抽放工作由各级总工程师负全面技术责任。应定期检查、平衡抽放瓦斯工作、解决所需设备、器材和资金;负责组织编制、审批、实施、检查抽放瓦斯工作长远规划、年度计划和安全技术措施,保证抽放瓦斯工作面的衔接,做到“掘、抽、采”平衡;局、矿行政正、副职负责落实和检查所分管的有关抽放瓦斯工作;局、矿各职能部门负责人对本职范围内的抽放瓦斯工作负责;抽放瓦斯所需要的费用、材料和设备等,必须列入局、矿财务、供应计划和生产环节计划。 第4条应进行瓦斯抽放的矿井必须把矿井瓦斯抽放纳入到采掘工作面、采区、矿井设计中,投产验收时必须同时对瓦斯抽放工程验收,不合格不得投产。 第5条抽放瓦斯的局、矿必须将上级管理部门下达的抽放瓦斯指标列入经济承包指标进行考核。 第6条为促进矿井瓦斯抽放和利用工作,各局、矿要制定相应的奖励办法,对抽放瓦斯工作做出成绩的个人和单位进行必要的表彰奖励。 第7条各级安全监察部门对本《规范》的贯彻实施负责监督、检查。 第8条要加强瓦斯抽放技术的研究工作,并大力推广使用新技术、新装备。

瓦斯抽放管理制度(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 瓦斯抽放管理制度(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

瓦斯抽放管理制度(最新版) 1.凡在回采过程中瓦斯涌出量大,以通风方法不能稀释瓦斯保证安全生产的采煤工作面,必须建立瓦斯抽放系统,实施瓦斯抽放工作。 2.进行瓦斯抽放的工作面必须编制瓦斯抽放设计。具体内容包括: (1).工作面概况:开采煤层及邻近煤层赋存情况(柱状图)、地质概况、回采工作面参数、预计瓦斯涌出量、管路系统设计及抽放量预测等。 (2).钻孔数量、参数(开孔及终孔位置、上仰角、方位角、直径、穿越岩层等)。 (3).封孔方法、封孔长度。 (4).抽放瓦斯泵站的位置、巷道断面及附属设施(井下移动泵站)。

(5).抽放瓦斯的设备、设施及安装情况。 (6).要附有瓦斯抽放安装图和抽放说明书。 3.地面瓦斯集中抽放系统必须设置抽放监控系统,监控系统应具备以下功能: A、既可独立运行,又可作为子系统与KJ131综合监控系统联网运行。 B、能连续监测泵房及井下抽放管路的负压、浓度、温度、一氧化碳、流量(纯流量瞬时值、混合流量瞬时值、纯流量累计值、混合流量累计值);泵房中循环水的水压、进出水温、水量;储气罐压力、浓度、罐体高度、罐体水封水位及温度;泵轴温并及环境瓦斯浓度、设备供电状态、设备开停状态;供水管道的供水情况、供水池的水位;瓦斯阀门的开启量;电流、电压、功率。 C、能够依据所测参数自动转换为标准状态下的混合瓦斯流量和纯瓦斯流量,并计算出累计量. D、当泵房环境瓦斯浓度超过规定时,能发出声光报警及断电控制,当抽放管中瓦斯浓度低于规定值时也能发出声光报警及断电控

(完整版)学校综合楼工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及原则 (7) 第1节编制内容及范围 (7) 第2节编制依据 (7) 1、**学院新校区一期工程施工招标文件 (7) 2、国家有关标准规范规程 (8) 3、行业及地方有关标准规范、规程 (9) 4、本企业内部质量文件、管理制度 (11) 第二章工程概况 (11) 第1节工程概况 (11) 第2节气象条件 (11) 1、气温 (12) 2、降水量 (12) 3、风速与风向 (12) 4、冻结日数 (12) 第3节现场施工条件 (13) 第三章施工部署 (13) 第1节项目施工管理目标 (13) 1、质量目标 (13) 2、工期目标 (14) 3、安全文明施工目标 (14) 4、科技进步目标 (14) 5、服务目标 (14)

1、主要施工方法 (15) 2、主要施工机械(具)及劳动力部署 (16) 第3节劳动力组织及安排 (17) 1、地下结构阶段 (18) 2、地上结构阶段 (18) 3、装修施工阶段 (18) 第4节主要周转材料用量计划 (19) 第5节主要施工机械计划 (19) 第6节计量、试验、检测准备 (20) 第四章工期保证措施及网络进度计划 (20) 第1节施工顺序 (20) 第2节施工进度计划 (21) 第3节工期保证措施 (22) 1、施工组织保障措施 (22) 2、工序管理保障措施 (23) 3、选择优良施工队伍、提高机械化施工水平 (23) 4、资金材料对工期的保证 (24) 5、施工技术对工期保证 (25) 6、良好外围环境对工期的保证 (25) 7、完善的季节性施工措施对工期的保证 (26) 第五章工程质量保证措施 (26) 第1节工程质量目标 (26)

(附件5)煤矿瓦斯抽放规范(AQ1027-2006)要点

矿井瓦斯抽放管理规范 (国家安全生产行业标准AQ1027-2006,国家安全生产监督管理总局2006年11月2日发布,2006年12月1日实施) 一、范围 本标准规定了建立矿井瓦斯抽放系统的条件及工程设计要求、瓦斯抽放方法、瓦斯抽放管理及职责、瓦斯利用、瓦斯抽放系统的报废程序,以及瓦斯抽放基础参数的测算方法、各类瓦斯抽放方法的抽放率、瓦斯抽放监控系统监测参数的指标要求和瓦斯抽放工程设计有关计算方法。 本标准适用于全国煤矿企业、管理部门及有关事业单位。 二、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款: ——MT5018—96矿井抽放瓦斯工程设计规范。 ——《煤矿安全规程》(2004年版)。 ——《煤矿瓦斯抽放管理规范》(1997年版)。 ——GB50187—1993工业企业总平面设计规范。 ——GB50215—2005煤炭工业矿井设计规范。 三、定义 下列术语和定义适用于本标准: (一)瓦斯抽放:采用专用设备和管路把煤层、岩层和采空区中的瓦斯抽出或排出的措施。

(二)未卸压抽放瓦斯:抽放未受采动影响和未经人为松动卸压煤(岩)层的瓦斯,亦称为预抽。 (三)卸压抽放瓦斯:抽放受采动影响和经人为松动卸压煤(岩)层的瓦斯。 (四)本煤层抽放瓦斯:抽放开采煤层的瓦斯。 (五)邻近层抽放瓦斯:抽放受开采层采动影响的上、下邻近煤层(可采煤层、不可采煤层、煤线、岩层)的瓦斯。 (六)采空区抽放瓦斯:抽放现采工作面采空区和老采空区的瓦斯。前者称现采空区(半封闭式)抽放,后者称老采空区(全封闭式)抽放。 (七)围岩瓦斯抽放:抽放开采层围岩内的瓦斯。 (八)地面瓦斯抽放:在地面向井下煤(岩)层打钻孔抽放瓦斯。 (九)综合抽放瓦斯:在一个抽放瓦斯工作面同时采用2种或者2种以上方法进行抽放瓦斯。 (十)强化抽放:针对一些透气性低、采用常规的预抽方法难以奏效的煤层而采取的特殊抽放方式。 (十一)预抽:在煤层未受采动以前进行的瓦斯抽放。 (十二)瓦斯储量:煤田开采过程中,能够向开采空间排放瓦斯的煤层和岩层中赋存瓦斯的总量。 (十三)矿井瓦斯抽放量(纯瓦斯抽放量):矿井抽出瓦斯气体中的甲烷含量。

最终版瓦斯抽放泵站管理制度汇总

瓦斯抽采泵站要害场所管理制度 1、非瓦斯抽采泵站工作人员一律不得进入瓦斯抽采泵站。 2、严格执行进入泵站检身制度,检查和参观人员必须经本单位同意并由相关人员带领,并经瓦斯泵房工作人员检身验证后,方可进入泵站,进入泵站后在“要害场所登记本”上登记。 3、进入泵站人员严禁携带烟火、手机等点火和易燃易爆危险物品。 4、泵房和泵房周围20m范围内禁止堆积易燃物和有明火,泵站内眼镜吸烟及手机接打电话。 5、任何单位和人员不得挪用机房内的一切设备(包括照明、各种开关、灭火器材等设施)。 6、参观和实习人员必须有关部门领队,并听从工作人员指挥,参观实习前要提出参观实习项目和内容。 7、进入泵房的非本岗位人员,严禁触动瓦斯抽采系统任何气门(阀门)、供水和停送电装置等设施。 8、未经有关部门领导批准,任何人不准在泵房内拍照,摄像。 9、以上制度要严格执行,否则出现事故追究本泵站工作人员的责任。 10、泵站的文明卫生由值班人员每天至少进行一次全面清扫。

瓦斯抽采泵站司机交接班制度 1、瓦斯泵司机必须在岗位上交接,接班人员不到,本班人员不准离岗。 2、瓦斯泵司机必须把领导指示和工作安排内容向下班人员交接清楚。 3、瓦斯泵司机必须将备用设备能否随时运转、工具、器材、油质数量是否齐全、当班瓦斯泵运转情况、下班工作人员应注意的事项全部交接清楚,并在交接班报表上互相签字。 4、瓦斯泵司机必须做好本泵房的各种记录交接,本管辖区内所发生的一切问题的交接. 5、瓦斯泵司机必须在下班工作人员未到之前做好每班运行设备、备用设备及室内外卫生清扫工作。 6、交接班期间,如果设备出现问题,交接人员必须共同处理,直至问题解决、设备运行正常后,交接人员方可离岗。处理不了时,双方应及时向上级部门汇报,并做好记录。

煤矿瓦斯抽放队管理制度

煤矿瓦斯抽放管理制度 为了加强全队的安全生产和经营管理工作,预防和杜绝事故的发生,保证安全生产的顺利进行,进一步调动全队职工的劳动积极性,全面完成矿下达的各项工作任务,特制定本劳动生产管理制度及绩效考核办法。 一、工作职责 1、党支部书记要抓好全队职工的政治思想教育和安全思想教育工作,提高职工的思想和安全意识,保障全队的稳定,为安全生产和经营管理创造一个良好的环境。 2、行政队长要认真贯彻落实“安全第一”的工作方针和各项规章制度,狠抓劳动纪律和班组的管理,全面提高职工的整体素质,安排日常的生产工作,为全队的安全生产和经营工作负责。 3、值班队长对当班的安全及生产工作全面负责安排,主持开好班前会,严格执行考勤制度和干部值班、跟班制度。 4、各分管的副队长要统一思想,加强协作,共同做好安全宣传、教育和培训工作,加强现场管理,掌握所管钻机、泵房的设备和抽放系统及工作状况,及时了解掌握并发现的问题,组织处理各类事故隐患,保证安全生产的正常进行。 5、工长、班组长要积极主动的发挥骨干带头作用,对本钻机、本班的工作负责,详细掌握本钻机,本班组的工作任务,维护好本钻机及本班组的包机设备。在工作中要带头遵守安全生产

规章制度和安全生产操作规程,要采取查“三违”、查隐患、查文明生产等各项工作,维护正常的生产秩序。 6、各岗位工要认真遵守劳动纪律和规章制度,坚守工作岗位,持证上岗,严格执行现场交接班制度,认真填写各种记录台帐,坚持对设备进行巡回检查,发现异常问题及时汇报队值班室和相关部门,并保持设备和工作区域干净整洁。 7、各钻工要认真遵守劳动纪律和各项规章制度,加强业务知识学习,持证上岗,严格执行各项安全技术措施,熟练掌握钻机的操作程序,严格按照钻孔设计要求施工,并做好原始记录,服从值班、跟班干部的安排,在工作现场听从班长的指挥,完成分配的工作任务和钻孔进尺任务。 8、维修电、钳工要在认真遵守各项规章制度的基础上,加强业务知识的学习,熟悉掌握钻机、抽放泵等设备的原理、结构和维修技术。认真执行包机制度,对自己所管辖的设备做到勤检查、勤维护,做到每周至少两次检查、维护和保养,使设备完好率达到“两型三化”矿井要求,使设备无带病运转,电气设备无失爆。 9、电焊工要提高焊接技术,及时焊接钻头且质量要合要求,焊接抽放系统所需物件要按设计要求,确保焊缝严密无砂眼。 10、瓦斯抽放维护班人员要熟悉和掌握我矿的抽放系统,并负责瓦斯抽放管路和辅助设施的安装、维修、调整工作,负责日常的抽放系统的检查。维护人员每天对钻场内闸阀接头进行检

学校弱电工程项目施工组织设计

目录 第1章施工组织设计总体设想、针对本工程方案及施工段划分 1.1工程概况 1.2项目管理班子配备 1.3针对本工程方案 1.3.1施工组织管理 1.3.2工程管理目标 1.3.3施工现场要求 1.4施工时间安排 1.4.1确保工期地技术组织措施 1.5系统测试、验收及竣工资料 1.6施工配合及施工段划分 第2章劳动力计划、主要设备材料、构件地用量计划及民工工资支付保证措施 2.1劳动力安排计划 2.2要设备材料、构件地用量计划 2.3民工工资支付保证措施 第3章施工进度计划及各阶段进度地保证措施 3.1施工进度计划说明

3.2项目进度计划地安排 3.3施工进度计划地管理 3.4项目施工进度保证措施 第4章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置4.1施工组织管理 4.1.1组织机构 4.1.2组织职能设置 4.2项目地质量、进度及安全目标 4.2.1质量目标 4.2.2进度目标 4.2.3安全目标 4.3施工现场平面布置、临时设施及部署 4.3.1施工现场要求 4.3.2施工条件准备 4.3.3劳动力使用计划 4.3.4技术准备 4.3.5项目管理总体安排 4.3.6与总包、机电、装修单位地协调

第5章专项工程施工方案、工程项目实施地重点和难点及技术措施5.1施工难点与重点 5.2主要施工工序 5.3弱电综合管路系统 5.4线缆敷设 5.5各系统施工方案和技术措施 5.5.1综合布线系统 5.5.2计算机网络系统 5.5.3有线电视系统 5.5.4公共广播系统 5.5.5安防监控系统 5.5.6防盗报警系统 5.5.7校园一卡通系统 5.5.8多功能会议系统 5.5.9多媒体显示与查询系统 5.5.10弱电机房工程 5.5.11防雷及接地 第6章安全、文明施工及环保措施

瓦斯抽采泵站运行安全措施

瓦斯抽采泵站运行安全措施 一、一般规定 (1)抽采瓦斯泵及附属设备应采用一用一备的运行方式。 (2)泵房及泵房周围20m范围内禁止有明火和易燃物品。泵房内必须设置充足的干粉灭火器和砂箱等灭火器材。 (3)应保证通往泵房的道路畅通和水源的充足。 (4)泵站周围必须设置栅栏或围墙,禁止闲杂人员进入。 (5)泵房内电器设备、照明和其它电器、检测仪表均应采用矿用防爆型。 (6)泵房必须有直通矿调度室的电话。 (7)抽采泵房内环境瓦斯浓度不得超过0.5%,机体附近0.3m瓦斯浓度不得超过1%,否则必须停泵,查明原因并处理。 (8)抽采瓦斯泵司机必须经过培训,取得安全技术工种操作资格证后,持证上岗。 (9)进入泵房人员,必须穿防止静电的服装,严禁穿化纤衣物,禁止携带烟火或其它易燃物品,禁止接打手机。 (10)三防装置必须齐全且符合要求,运行前必须严格检查,不放过任何一个细节和瑕疵。 二、操作前的准备 (1)检查泵站进出气阀门、循环阀门、放空阀门和利用阀门,保证其处于正常工作状态。

(2)检查抽采泵地脚螺栓,各部连接螺栓以及防护罩,要求不得松动。(3)检查供气、供水、供油管路有无明显的漏水、漏气、漏油之处,各阀门是否灵活,发现问题及时处理。 (4)各部位温度计应全齐,温度计指示值符合规定要求。 (5)泵站的测压、测瓦斯浓度装置及电流、电压、功率表均应正常工作,无异常。 (6)检查泵站进、出气侧的安全装置,要求保证完好;水封式防爆器,要保证水位达到规定要求。 (7)用手转动泵轮1-2周,检查泵内有无障碍物。 (8)检查配电设备,应保证完好。 (9)检查真空泵轴的水平度纵向严禁超过0.15/1000;泵与电机连接可靠,无明显阻滞,无异常声音。 (10)检查泵体中心线位置允许偏差在3mm内。 (11)检查泵体标高允许偏差在±5mm内。 (12)检查减速器及泵体油位位置。 (13)运转前各润滑部位加注足量合格润滑油。水封防爆器备足量、洁净的密封水。 三、正常操作程序 (1)接到启动命令后,抽放瓦斯泵司机应1人监护、1人准备操作。(2)应首先启动润滑系统、供水系统和冷却系统,并适当开、关有关阀门调整流量。

瓦斯抽放泵站管理制度

瓦斯抽放泵站司机岗位责任制 (1)瓦斯抽放泵站司机必须熟悉、掌握抽放设计要求及抽放 设备、管路情况。 (2)严格按照泵站操作规程上岗操作。 (3)上岗前要带齐瓦斯机、记录本等工器具,并每小班测定 记录一次抽放浓度、抽放负压、孔板压差等参数,确保 数据准确可靠。 (4)认真做好运转设备的循环检查工作,及时排放放水器 内的积水,保证管路畅通,发现问题及时汇报处理。 (5)负责保管泵站内的所有仪器仪表,做到现场交接班。 (6)瓦斯泵起动前,必须认真检查电机与泵体之间的对轮是 否有阻力现象,只有无明显阻力时,方可做起动准备。 (7)起动前,必须先打开进气端管路的控制阀门。 (8)打开供水闸阀,观察泵体两端有无滴水现象,以成滴 为度。 (9)当泵体内的水量达到轴线高度时,方可送电起动。 (10)调节供水阀门,使供水量接近或满足要求。 (11)瓦斯泵电机发热时,严禁用水对其进行冷却。 (12)瓦斯泵运转时,不得用手、脚触摸泵体旋转部位,或

坐、靠在旋转部位。 (13)测量时,不得用嘴吸出测气胶管内的积水,当胶管内 的积水较大时,米取措施进行处理后,方可测量。(14)当瓦斯浓度测量完毕后,要将测气胶管放置正确、不 漏气。 (15)防止瓦斯机受潮和在井下打开瓦斯机进行检查修理。 (16)泵站放水器内的积水经疏放后,要关紧放水器的控制闸 阀。 (17)气水分离器端的放水管要放在水池(水沟)处,不得随 便挪移。 (18)停泵时,必须先停泵,后停水,再关闭进出气端的闸 阀。 (19)长期停泵时,必须将泵体内的积水放尽。 (20)值班司机必须按规定作好运行记录和交接班记录。

瓦斯抽放泵管理制度 1、瓦斯抽放工必须经过培训,并且培训合格后,持证上岗。 2、熟悉掌握瓦斯抽放质量标准化,严格按照设计要求安装、调试、拆除抽放管路。 3、负责井下抽放管路的日常检查、维修工作,发现问题及时处理。 4 、负责对各抽放系统管路进行定期防腐工作。 5、及时反映,处理作业环境和作业过程中的不安全因素,若发生事故,必须及时报告,并参加抢救。 6、必须在泵房内进行交接班,交接班时必须对当班运转情况,安全情况,维护检查情况,发现的问题和处理意见及注意事项交接清楚。 7、每班要进行一次巡检,检查设备完好状况及机房和设备的清洁卫生。 8 、当班工作期间不得喝酒、睡觉及做与本职工作无关事。 9、瓦斯抽放泵房必须装设负压计、温度计、电压表、电流表、甲烷传感器,监测抽放泵工作是否正常。 10、抽放泵开关,各种仪表,传感器及抽放系统管路,每天由专人全面检查一次,并做好记录。 11、运行中的瓦斯抽放泵若因停电,检修或其它原因需停运时,必须立即查明原因进行处理,并向调度室汇报。

瓦斯抽采管理制度.doc

瓦斯抽采管理制度 (一)为加强瓦斯抽采管理,确保抽采达标,根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》通风专业工作要求中“完善各项管理制度”以及基本要求中“有 完善的煤矿通风、瓦斯防治、综合防尘、防灭火和安全监控等专业管理制度”的规定,制定本制度。 (二)瓦斯治理抽采工程应执行“三同时”制度,即瓦斯治理抽采工程要与采掘工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。(三)达到抽采条件的煤矿,地面永久抽采瓦斯系统设计、施工,由有相关资质的单位实施。工作面抽采瓦斯系统设计方案由煤矿总工程师负责组织编制。 (四)煤矿必须建立健全抽采瓦斯岗位责任制、抽采工程质量验收、检查和抽采工程考核指标体系等有关管理制度。 (五)抽采瓦斯设施应符合《煤矿安全规程》(2016)第182、183、184 条要求。(六)井上下瓦斯泵房(站)必须有专人值班,有直通调度室的电话。运行和备用 瓦斯泵每月至少切换1 次。瓦斯泵停止运转,必须向调度室报告。(七)抽采瓦斯系统因检修、管路维护和切换、闭锁实验等原因有计划停运时,必须提前制定专项安全技术措施。 (八)瓦斯抽采必须纳入生产接续计划,根据抽采接续计划制定生产接续计划。瓦斯抽采不达标的,不得组织采掘作业。

(九)抽采单位必须定期对抽采系统、钻场、钻孔进行检查,发现问题,立即处理,并有检查记录。 (十)瓦斯抽采计量装置管理 1. 计量装置安装 (1)地面永久及井下移动瓦斯抽放泵站、井下干管、抽采支管、井巷揭煤工作面、底(顶)板穿层预抽钻场、评价单元等,必须安设抽采计量装置。 地面及井下移动瓦斯抽放泵站、井巷揭煤工作面、底(顶)板穿层预抽钻场、评价单元必须同时安装自动计量装置,其他地点可安装孔板流量计。 (2)所安装的抽采计量装置必须能测定抽放流量、浓度、负压、温度、压力等参数。(3)所有自动计量数据必须全部连入矿井安全监测监控系统。 (4)采用自动计量装置进行计量的,所有自动计量数据必须换算成标准大气压下的流量(大气压为101.325kPa, 温度为20℃)。 2. 计量装置管理 (1)煤矿必须结合实际制定和完善矿井瓦斯抽采计量管理制度。(2)加强计量装置的现场管理。建立抽采计量装置日巡检制度,每天必须安排专人对井下抽采自动计量装置巡回检查不少于一次,自动计量装置积存污物必须及时拆卸清理;每个钻场、钻孔实行编号挂牌管理,牌板必须填写设备规格、流量参数、维护单位、维护人员和巡检时间等。 (3)煤矿按规定对自动计量仪器每15 天调校一次,并建立调校台账。

学校环境工程施工组织设计

学校环境工程施工 组织设计 1

名流花园学校环境工程施工组织设计 第一章编制说明 A、编制目的 本施工组织设计系为名流花园学校环境工程而编制。本施工组织设计体现我公司对该工程施工的原则与总体构思和部署。按照本施工组织设计确定的原则,编制详细的各单项施工方案,用以指导施工,确保工程优质高速地建成。 B、编制依据 a、设计单位设计的名流小学环境工程施工图; b、中华人民共和国颁布的现行园林建筑施工的各类规程规范及验评标准。 c、武汉市有关建筑工程管理市政管理、环境保护园林绿化等方面的地方性法规及规定。 d、武汉市花木公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理制度。 e、工程现场及周围环境的实际情况。

第二章工程概况及工程特点 A、工程概况 工程名称:名流小学环境艺术 工程地点:名流花园内 建设单位:武汉城投 设计单位:武汉市天开景观工程设计公司 施工单位:武汉市花木公司 第三章指导思想与实施目标 A、指导思想 遵循我公司的质量方针和企业宗旨,以质量为中心建立工程质量保证体系,编制项目质量计划,选配高素质的项目经理及工程技术管理人员,按国际惯例实施项目管理;积极推广新技术,新工艺、新材料、新设备、严格按照图纸和施工验收规范优质高速组织施工,为业主创造放心、满意的优质工程。 B、实施目标 质量目标:确保武汉市优良样板工程. 工期目标:在无不可抗拒条件影响下用20个日历天完成全部工程量。 第四章施工总体布置 A、组织机构建设

工程部园建施工队 项目经理部技术部 材料部绿化施工队 质安部养护队 B、管理机制建立 ①例会制度②申报制度③质量管理制度 ④安全管理制度⑤材料管理制度⑥文明施工管理制度 C、施工目标确定 ①进度计划目标 20个日历日,完成全部的工作内容 ②质量管理目标市优良样板工程 ③安全管理目标零伤亡 D施工流向及施工段划分 a施工流向: 清运垃圾→地面、路面基层→树池、土方回填、树坑→铺装工程→种植→养护。 b施工段划分:土建、绿化工程按区域或树种分为多个单项工程,在可能的情况下同时或交叉施工,每个单项工程按工期计划完成。 第五章施工准备 A、现场环境交通准备 开工前办理好施工许可证等各项法定手续,并与各有关部门建立联系,以便及时协调。搭设各种临建设施;整理好场内道路;进行施工用水、电、

瓦斯抽采泵站运行安全措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 瓦斯抽采泵站运行安全措施(最 新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

瓦斯抽采泵站运行安全措施(最新版) 一、一般规定 (1)抽采瓦斯泵及附属设备应采用一用一备的运行方式。 (2)泵房及泵房周围20m范围内禁止有明火和易燃物品。泵房内必须设置充足的干粉灭火器和砂箱等灭火器材。 (3)应保证通往泵房的道路畅通和水源的充足。 (4)泵站周围必须设置栅栏或围墙,禁止闲杂人员进入。 (5)泵房内电器设备、照明和其它电器、检测仪表均应采用矿用防爆型。 (6)泵房必须有直通矿调度室的电话。 (7)抽采泵房内环境瓦斯浓度不得超过0.5%,机体附近0.3m 瓦斯浓度不得超过1%,否则必须停泵,查明原因并处理。 (8)抽采瓦斯泵司机必须经过培训,取得安全技术工种操作资

格证后,持证上岗。 (9)进入泵房人员,必须穿防止静电的服装,严禁穿化纤衣物,禁止携带烟火或其它易燃物品,禁止接打手机。 (10)三防装置必须齐全且符合要求,运行前必须严格检查,不放过任何一个细节和瑕疵。 二、操作前的准备 (1)检查泵站进出气阀门、循环阀门、放空阀门和利用阀门,保证其处于正常工作状态。 (2)检查抽采泵地脚螺栓,各部连接螺栓以及防护罩,要求不得松动。 (3)检查供气、供水、供油管路有无明显的漏水、漏气、漏油之处,各阀门是否灵活,发现问题及时处理。 (4)各部位温度计应全齐,温度计指示值符合规定要求。 (5)泵站的测压、测瓦斯浓度装置及电流、电压、功率表均应正常工作,无异常。 (6)检查泵站进、出气侧的安全装置,要求保证完好;水封式

最新学校运动场改造施工组织设计

学校运动场改造施工组织设计 第一章工程概况及编制说明 一、工程概述 1、项目名称: 2、项目编号: 3、建设单位: 4、项目核准机关: 5、批文名称及编号: 6、招标方式: 7、资金来源: 8、计划工期: 9、质量要求: 二、工程目标 计划工期:根据招标文件要求本工程均为60日历天完工,我项目经理部将合理安排施工顺序,周密安排周计划和日计划与业主、监理密切配合,确保工程按期完工。 质量标准:本工程承诺达到国家工程施工质量验收 GB50300-2013合格标准,并力争“市级安全质量标准化示范工地”。我单位要充分发挥自身企业的优势,严格按照质量管理模式组织施工,成立过硬的项目经理部,全面履行施工合同及对甲方的承诺,保证工程目标的实现。 现场管理目标:施工现场按本市文明安全工地标准进行布置和管理,确保工地安全文明施工。

安全施工目标:针对本工程项目特点,实施现场文明施工计划。确保无重大伤亡事故,不死亡、不倒塌、不中毒。贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持管生产必须管安全的原则,承诺达到“安全文明示范工地”。 三、编制说明 本投标施工组织设计严格按照工程招标文件和招标范围对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排、施工平面布置等方面统一部署的原则下,进行技术组织指导。根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程终生负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立了编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 四、编制依据 1、本项目招标文件、工程量清单、设计图纸、标前答疑及有关补充文件。 2、国家、建设部、地方、现行有关部门和单位颁发的设计、施工及验收相关规范、规程、标准等。 3、现场踏勘调查所获得的有关资料。 4、我单位拥有的科技工法成果和现有的管理水平、劳力、设备、技术能力以及长期积累的丰富施工经验。 五、编制原则 1、严格遵守招标文件所规定的工程施工工期、招标合同条款以及招标文件的各项要求,根据工程的特点,在工期安排上尽可能提前完成。

地面瓦斯抽放泵站泄漏重大风险管控方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 地面瓦斯抽放泵站泄漏重大风险管控方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

地面瓦斯抽放泵站泄漏重大风险管控方案 2 管控时间 在瓦斯抽放设备使用期间,该重大风险始终存在,故管控时间为瓦斯抽放设备持续运行期间,所有工作人员必须严格按照此管控方案要求执行。 3 风险区域内最大人数上限 瓦斯抽放泵站值班人员上限分别为2人; 在瓦斯抽放泵站运行期间,应严格控制风险区域人数,严禁无关人员在瓦斯抽放泵站长时间逗留。 4 管控措施 4.1 风险成因分析 瓦斯抽放设备运行不正常或瓦斯管路连接不当,导致瓦斯泄漏,在瓦斯聚集区域的施工作业易引发瓦斯爆炸。 4.2 风险管控措施 1)加强瓦斯抽放泵站的要害场所管理 (1)非瓦斯抽采泵站工作人员一律不得进入瓦斯抽采泵站; (2)严格执行进入泵站检身制度,检查和参观人员必须经本单位同意并由相关人员带领,并经瓦斯泵房工作人员检身验证后,方可进入泵站,进入泵站后在“要害场所登记本”上登记; (3)进入泵站人员严禁携带烟火、手机等点火和易燃易爆危险物品; (4)泵房和泵房周围20m范围内禁止堆积易燃物和有明火,泵站内严禁吸烟及手机接打电话。 (5)任何单位和人员不得挪用机房内的一切设备(包括照明、各 第 2 页共 6 页

种开关、灭火器材等设施; (6)参观和实习人员必须有相部门领队,并听从工作人员指挥,参观实习前要提出参观实习项目和内容; (7)进入泵房的非本岗位人员,严禁触动瓦斯抽采系统任何气门(阀门)、供水和停送电装置等设施; (8)未经有关部门领导批准,任何人不准在泵房内拍照,摄像; 2)加强瓦斯抽放泵站的巡回检查 (1)定时对所有瓦斯抽采系统及电器设备进行巡检,每小时必须记录一次运行情况,发现异常及时汇报; (2)检查内容包括:检查机电设备的各部温度、声音、器械连接、润滑、循环水池的水位、防爆器内水量、汽水分离器内水量、冷却系统、各管路仪表指示、机电设备情况、瓦斯浓度及正、负压情况,发现问题及时汇报处理; (3)检查方法有:看、听、摸、嗅、敲; (4)定期检测维护避雷和阻爆、抑爆、泄爆装置; (5)巡检时,还要对瓦斯泵房内、外的材料、设施进行详细检查,发现问题及时处理; (6)巡检中,要保证瓦斯泵出气口的瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》要求,瓦斯利用时,瓦斯浓度不得低于30%; (7)开泵试运后要及时检查各部运转是否正常、可靠,有无异常现象; (8)检查各种记录填写情况和零件保管情况,填写好记录。 3)瓦斯抽放泵站工作人员必须经考试合格、持证上岗、规范操作(1)瓦斯抽放泵站工作人员必须经过专业培训,并考试合格,获 第 3 页共 6 页

瓦斯抽放安全管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A29995 瓦斯抽放安全管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

瓦斯抽放安全管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.凡在回采过程中瓦斯涌出量大,以通风方法不能稀释瓦斯保证安全生产的采煤工作面,必须建立瓦斯抽放系统,实施瓦斯抽放工作。 2.进行瓦斯抽放的工作面必须编制瓦斯抽放设计。具体内容包括: (1).工作面概况:开采煤层及邻近煤层赋存情况(柱状图)、地质概况、回采工作面参数、预计瓦斯涌出量、管路系统设计及抽放量预测等。 (2).钻孔数量、参数(开孔及终孔位置、上仰角、方位角、直径、穿越岩层等)。 (3).封孔方法、封孔长度。

瓦斯抽放队制度及办法

襄矿集团上良煤业有限公司 瓦斯抽放队 制 度 及 办 法 2011年度

制度及办法目录 瓦斯治理管理标准及检查考核办法 瓦斯抽放钻孔验收管理规定 瓦斯抽放管理制度 井下抽放管路安全管理制度 地面抽放管路安全运行管理办法 瓦斯钻孔验收制度 盘区瓦斯支管验收制度 抽放队处罚条例 瓦斯抽放系统管理规定及处罚标准(暂行) 抽放泵站管理制度

钻孔钻场检查管理制度 为进一步加强矿井瓦斯治理管理,切实提高矿井瓦斯治理水平,保证治理效果,依据国家行业相关管理规定,结合实际,特制定本考核办法,此考核办法在金鲁尔公司内部执行。 一、考核条件 (一)完善管理机构及其各级人员安全生产责任制,明确相应职责。 (二)做好矿井瓦斯治理各项工程设计、安全技术措施的编制、审批工作。 (三)落实工作布置、问题整改及日常考核与奖惩。 (四)建立矿井瓦斯治理计划、月度完成及日常工作落实审查、钻机施工、瓦斯抽采、防突预测检验、机电设备使用管理等制度,明确各环节的责任。 二、考核办法 (一)此考核办法仅在金鲁尔公司内部执行,矿方检查、考核与此相冲突的,以矿方为准。 (二)金鲁尔公司按此标准每月考核,并结合日常检查情况进行总结。 (三)检查考核包括地面技术资料管理检查、井下现场检查两部分。

(四)各检查项中缺项的,不查不记;检查分项中缺小项的,以实查项目得分的百分比折算计分,各小项分扣完为止。 钻孔钻场检查管理制度 为加强我单位部瓦斯治理工作管理,提高防突措施执行力度,落实防突措施管理责任,制定如下瓦斯抽放钻孔管理规定: 1、施工队组严格按设计或补充设计要求组织施工,保证钻孔施工质量,达到设计要求。否则进尺作废,给予罚款500-1000元。 2、抽放钻孔施工中严格执行现场施工验收签字上报制度,按要求填写钻孔验收单。施工验收一式三份,施工单位、项目部和矿方各一份。 3、钻孔验收单要求内容填写清晰、准确,数据、参数、签字齐全。 4、钻孔成孔后由当班机长填写验收单,必须由现场当班安检员或项目部指派的验收人员共同验收签字认可。 5、当班机长升井后,验收单必须及时交给项目部技术员保管。 6、当班机长必须认真填写钻孔验收单,填写内容必须真实