文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈企业线损分析

浅谈企业线损分析

浅谈企业线损分析
浅谈企业线损分析

毕业设计方案

题目浅谈企业线损分析

学院自动化与电气工程学院

专业电气工程及其自动化

二〇一七年三月三十一日

目录

摘要 (3)

Abstract ........................................................................................................... 错误!未定义书签。1重视理论线损在线损管理中的作用.. (5)

2 影响线损管理的重要因素 (7)

2.1 架空线路方面 (7)

2.2 变电站方面 (7)

2.3 用户用电方面 (7)

2.4 网络接线方面 (8)

2.5 运行管理方面 (8)

3 加强组织管理,建立健全各种规章制度 (9)

3.1 供电企业要建立线损管理制度 (9)

3.2 加强对农村用电的管理 (9)

3.3 收集积累资料 (9)

3.4 加强表计管理 (9)

3.5 改进抄表工作 (10)

4、降损的技术措施和组织措施 (11)

4.1 技术措施 (11)

4.2 降损的组织措施 (14)

5 搞好线损管理的几点思考 (16)

5.1 在思想观念上,一定要坚持实事求是 (16)

5.2 在管理方法上,一定要"严、细"结合,勇于创新 (16)

5.3 在科技含量上,一定要瞄准先进,迎头赶上 (17)

结束语 (18)

参考文献 (19)

致谢 (20)

摘要

线损率是供电企业日常管理工作中的一项重要经济技术指标,是全面衡量供电企业综合管理水平的重要标志。

线损是反映企业管理水平和经济效益的重要指标,线损是一项综合性工作,有涉及到技术、线损管理是否到位,线损的分析不仅影响到企业的效益,而在一定程度上也反映了一个企业管理水平,随着现阶段电力需求的增大,电量损失越来越大文中从技术上论述了如何加强线损工作效率,以降低供电成本,提高经济效益。电力企业要寻求更高、更强、更快的发展,在满足社会需求的同时,还需将线损管理作为企业发展的主要任务。只有这样,才能让电力企业认清线损管理的好坏对企业经济效益产生的影响,才能实现电网安全稳定运行。从社会经济发展的角度来看,不仅提高电力企业经济效益和社会形象,还推动国民经济稳定、健康、可持续发展。

本文是从理论线损、架空线路、变电站、用户用电、网络接线、运行管理这几方面的线损管理进行分析;并对降损的技术措施和组织措施进行了论述,还对搞好线损管理提出了几点思考。

关键词:供电企业、线损、分析

ABSTRACT

Line loss rate is an important economic and technical index of the daily management work of power supply enterprise, is an important symbol of the full measure of the comprehensive management level of power supply enterprise. The line loss is an important index to reflect the management level and the economic efficiency of enterprises, the line loss is a comprehensive work, it relates to whether the technology, line loss management in place, the line loss analysis not only affect the efficiency of enterprises, but also reflects a business management level to a certain extent, this article is from the theoretical line loss, overhead lines, substation, power users, line loss management aspects of the network connection, operation management is analyzed; then it discusses technical and organizational measures to reduce loss, also put forward suggestions on improving line loss management.

Keywords: power supply enterprise, loss, analysis

1重视理论线损在线损管理中的作用

线损率是供电企业日常管理工作中的一项重要经济技术指标,是全面衡量供电企业综合管理水平的重要标志。它不仅体现着一个供电企业的技术水平和科技含量的高低;同时也直接反映着供电企业管理水平和员工素质的高低。随着农电体制改革的进一步深入,新技术的大量应用,电价的进一步降低,旧的管理模式已不适应现在供电企业的发展,线损管理工作越来越重要,因此,如何切实有效地做好供电企业的线损管理工作,进一步提高供电企业的经营管理水平,是当前摆在每一个供电企业面前的重要课题。

电网一般来讲多以辐射型网为主,一般有三个供电电压等级:超高压等级(110KV、35KV)、高压等级(10KV)、低压等级(400V);10kV线路构成配电网的主体,而且线路分支较多。早期建成的配电线路较多的考虑了供电的方便性和线路的造价问题,布局较为随意,从而出现了一批高损线路仍在运行;对供电企业的降损工作造成很大困难,随着农网改造的完成,这一现象将有所改变,线损管理工作将有大的改观。

电能在电网传输过程中产生损耗的原因大致可归纳为以下几种:

(1)电阻作用:

电能在电网传输中,电流必须克服导体的电阻,所产生的电能消耗以热能的形式散发到周围的介质中,因这种损耗随导体中电流的变化而变化,故又称可变损耗。如导线损耗、变压器的铜损、电度表的电流线圈产生的损耗等。

(2)磁场作用:

变压器、电动机等电气设备在电磁转换过程中所消耗的电能(励磁损耗),因这种损耗与电气设备接入电网的电压有关,电网电压一定,损耗亦固定,故称为固定损耗。如变压器、电动机的空载损耗、电容器的介质损耗、电度表电压线圈和铁芯中的损耗等。

(3)管理方面的因素造成的电能损失

①营业管理损失:它包括用户违章用电或窃电:抄表时的漏抄、错抄:功率因数过低:营业核算失误:倍率差错等所造成的电能损失。

②计量技术管理损失:它包括计量装置的误差或误接线(表计和互感器不按规定的周期校验、轮换、竣工验收时对用电计量装置检查不细):用电计量装置产品不合格或用做校验的标准表超出允许误差范围而导致一部分经校验后的电能表超误差运行;二次回路的连接导线不符合规程要求;电压互感器的二次回路接触不良,电压损失超出允许范围等所造成的计量损失。

③其他管理损失:它包括在农业的不用电季节,农业配变的空、轻载运行;补偿电容器的投退不及时;配电变压器不能根据季节性负荷的变化进行电压档位的调整等所造成的电能损失。

供电所线损分析报告

XX供电所xx年xx月线损分析报告 XX供电所位于正阳县东部,现有职工X人,农电工X人,下设配电、营销、服务三个班组。 供电区现有X个行政村,总人口XXX万人,10KV线路XX条共XXX千米,XX线路XX条共XX千米。配电变压器XX台(其中公变XX台,容量XX KVA;专变XX台,容量XXXXKVA)共计总容量XXXXKVA。营业总户数XXX户,本月开票户数XXX户。 一、本月主要完成工作 1、分析会提出的问题完成情况 针对存在问题、我所组织人员对XXX线路进行线路清障,对配变的鸟窝进行处理。 加强线路巡视确保辖区内的安全供电 整改情况:组织本所全体人员,针对“十一”保电用电负荷高等问题,对辖区供电线路和配变设备进行巡视检查。重点对配变设备的漏电开关进行了试验,对线路出线进行了螺丝紧固,对中性线的接地进行了全面排查,并对违章建房和私拉乱接等现象进行整改,确保辖区内的线路设备在“十一”期间安全稳定的运行。 2、本月采取的其他降损措施 (1)要求台区责任人及时监测台区负荷情况,保持台区的三

相负荷平衡。 (2)加强对临时用电的监管力度。对临时用电严格按业扩流程办理,必须安装漏电开关和闸刀,保证安全。 (3)严厉打击违章用电和窃电,加强用电检查力度,不定期对用电客户的用电设备和计量装置进行检查。 二、9月10KV电量、线损率完成情况及分析 表一:9月10KV供、售电量及线损率同比表 年份 当月累计 供电量 (万kWh) 售电量 (万kWh) 线损率 (%) 供电量 (万kWh) 售电量 (万kWh) 线损率 (%) 1、10KV电量、线损率完成情况 8月全所完成供电量XXX万kWh,完成售电量5XXX万kWh,完成10KV线损率XXX%。全年累计完成供电量XXX万kwh,售电量XXX万kwh,10KV综合线损率XXX%。 3、线损分析 供电量增长,但是辖区内个别台区供电线路和配变设备已经超负荷运行,线径细、配变容量小、供电半径大,是造成线损上升的主要原因。 二、400V电量、线损率完成情况及分析

电力企业线损管理措施分析

电力企业线损管理措施分析 发表时间:2018-06-28T16:09:32.950Z 来源:《河南电力》2018年3期作者:万忠兰 [导读] 加强配网的线损分析和管理,将直接影响供电企业的经济效益。 (云南电网有限责任公司玉溪供电局峨山供电有限公司小街供电所云南峨山小街 653201) 摘要:电力企业在能源生产和能源的消耗上都非常的大,尽管不断深化电力改革,但是面对着激烈的市场竞争,电力企业在营销的时候还面临着巨大的挑战,尤其是营销中的线损情况,严重的制约了我国电力工程的有效发展。对此,文章通过对电力企业线损管理中存在的问题进行分析,并针对性的提出了相关有效解决措施,给有关的工作部门及工作人员提供一定的理论借鉴作用。 关键词:电力企业;线损管理;存在问题;降损措施 电能损耗率是衡量电力在传输过程中损耗高低的指标,它反映和体现了电力系统的规划、设计、运行和经营管理的水平,是电网经营企业的一项重要经济、技术指标。降低电能损耗是贯彻“生产与节约并重”能源政策的一个组成部分。因此,加强配网的线损分析和管理,将直接影响供电企业的经济效益。 一、电力企业线损的含义及分类 供电部门在给企业供应电能的同时,却存在大量的电能线损。线损是电力网在电能的输送、分配、管理等环节中所造成的损失。线损电量占供电量的百分比称为线路损失率,简称线损率。线损按种类可以分为理论线损,管理线损,统计线损和定额线损等。理论线损是在电力网输送和分配电能过程中,由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定、无法避免正常合理的电能消耗,它可以通过理论计算得出,也称之为技术线损,又可称为不可控损失管理线损就是在电力营销的运作过程中,各种计量装置与表计的误差和人为因素及其它不明因素造成的各种损失,又可称为可控损失统计线损又称为实际线损和考核线损,它是根据购、售电电能表的读数计算出来的差值,即供电电量与售电量两者的差值,它是上级考核企业线损计划指标完成情况的唯一依据。统计线损等于理论线损与管理线损之和。定额线损也称目标线损,它是电力企业为减少损失而努力争取的目标。 二、电力企业线损管理中存在的主要问题 当前的城乡电网的线损主要出现在10kv低压网路。从现状的分析上,低压网络的本上都在12%左右,主要原因一般出现在以下几个方面。 (一)管理基础薄弱 在科学技术快速发展的背景下,电力系统的发展也迎来了新的机遇,增强了发展的动力与活力。经过不断的技术改造,我国很多企业中的设备得到了更新,技术性和专业性也更强。但是,在线损管理环节中依然存在着管理基础薄弱的问题,其中很大部分管理环节主要借助人工。另外,很多线路设计缺乏长期性,存在着规划不合理的问题,主要原因在于线损管理人员没有足够的布线意识,存在着管理淡漠的状况。这样一来,电力企业的线路接点就大量增加,也扩大了电力企业的供电范围。 (二)电网结构不合理 由于城市化建设的速度越来越快,地方政府在规划前没有及时的与供电公司进行协调,当大量的外来移民进入城市,城市郊区经济开发区的开辟以及加速建设,另外人口增加带来的城市外扩,导致城乡电网建设落后于城乡规划的发展,相应的配电设备很难做到有序的规划,再出现新的附和点新负荷点时,往往简单地从最近的电网一线,没有做到从相邻的负荷中心进行统一规划。在这种情况下,城乡电网中的变电所布局不合理,存在大量迂回供电的现象,没有对现有资源进行优化整合,存在着大量的浪费,急需要进行重新的整合。(三)线损管理人员的素质有待提高 人员素质也是影响线损管理效果的关键一环,很多线损管理问题的出现从根本原因上说都是线损管理人员缺乏专业素质造成的。因此,在实际的管理环节中,相关管理人员不能及时提高认识,及时发现系统中存在的问题,一旦发生问题也不能找出有效的解决对策。另外,线损管理人员必须不断总结经验,如果发生问题要开展自我反思,不能发生问题首先就归罪于企业的电力技术运行环境。 三、解决电力企业线损问题的措施 (一)完善线损管理的组织管理体系,加强领导 在具体的管理工作开展之前,企业要组织各部门召开线损管理的理论知识学习活动,使每一位管理人员都能树立正确的管理观念,并将线损管理中的每一个环节都作为一个重要的任务来抓,这样才能不断完善线损管理的技术体系,提高企业的经济效益。为了创造更加良好的学习环境,领导层还要设立线损管理的专门小组,并增强线损系统的科学性与完善性,建立健全线损工作的组织结构。在具体的管理过程中,要加强对管理过程的监督与检查,明确各部门人员的分工,并落实好具体的工作责任,不断提高线损工作管理的水平,发挥好管理组织的作用。 (二)加强电网的经济运行能力 在加强安全性和可靠性的基础上,需要树立降损的责任意识,对负荷的变化趋势有一种全面、系统的认识,以此来确立一种行之有效的电网经济运行模式,并且对其不断完善和改良,保证电网系统自始至终保持一种经济运行的模式,对主网的线损率进行有效的控制。 要切实地改善用户侧无功补偿的情况,加强对用户侧不合理的无功补偿的监控,此外还应对无功补偿设备的自行检测性能进行改良,对变压器进行一定程度的有载调压以及无功补偿装置的投切控制,实现全网无功分层的最大程度平衡,尽可能保证用户侧末端电压和功率因数维持在一定的高度上,对电压质量进行改良和完善,达到降低线路损耗的目的。为配电网的三相负荷平衡提供有力保障,及时地对配变低压侧的三相负荷采取相应的完善和改良措施,保证三相负荷的不平衡率始终保持在一种规范、合理的范围之内,对其带来的电能损耗进行有力控制。 (三)提高人员素质,加强管理考核,确保降损管理效果 要定期开展人员素质教育,采取集中培训和自主学习相结合的方式,对供电管理相关人员进行业务技能和管理技能培训,逐步提高人员的业务素质和管理水平。加强配网自动化及其远程技术在线损管理中的应用。同时要严格落实考核制度,依据考核标准和考核指标,对

变损和线损的计算word精品

、变损: 变压器损耗计算公式 (1) 有功损耗:AP^PO+KT B 2PK ( 1) (2) 无功损耗:△Q M QO+KT B 2 QK —— (2) (3) 综 合功率损耗: 4PZ= AP + K QAQ -- -- (3) QO"I O%SN,QK~UK%SN 式中:Q O 空载无功损耗(kvar PO ——空载损耗(kW) PK ―― 额定负载损耗(kW) SN —— 变压器额定容量 (kVA) IO% ——变压 器空载电流百分比。 UK% 短路电压百分比 B ――平均负载系数 KT ——负载波动损耗系数 QK 额定负载漏磁功率(kvar) KQ ——无功经济当量(kW/kvar 上式计算时各参 数的选择条件: (1) 取 KT=1 . O5 ; (2) 对城市电网和工业企业电网的6 k 系统最小负荷 时,其无功当量KQ=O.1k (3) 变压器平均负载系数,对于农用变 工业企业,实 行三班制,可取 3=7 5%; (4) 变压器运行小时数T= 8 7 6 Oh =5500h ; (5) 变压器空载损耗 P0、额定负载损 耗PK 、 IO%、UK%, 见产品资料所示。 变压器损耗的特征 变损和线损的计算 V ?1OkV 降压变压器取 W/kvar; 压器可取3=20% ;对于 ,最大负载损耗小时数:t

P0 空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗; 磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。

涡流损耗 与频率、最大磁通密度、矽钢片 P C 负载损耗,主要是负载电流通过 称铜损。 其大 小随负载电流而变化,与负载电 准线圈温度换 算值来表示)。 负载损耗还受变压器温度的影响,同时负 组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产 变压器的全损耗AP =P0 P C 变压器的 损耗比=P C/P 0 变压器的 效率=PZ / (PZ A P),以百分比表示;其中PZ 为变压 器二次侧输出功率。 变压器节能技术推广 1)推广使用低损耗变压器; (1)铁 变压器损 芯损耗的控制 耗中的空载损耗,即铁损,主要 发生在变压器铁芯叠片内, 主要是因交变 的磁力线通过铁芯产生磁滞及涡 流而带来的损耗。 最早用于 变压器铁芯的材料是易于磁化和 退磁的软熟铁,为了克服磁 回路中由周期 性磁化所产生的磁阻损失和铁芯 由于受交变磁通切割而产生 的涡流,变压 器铁芯是由铁线束制成,而不是 由整块铁构成。 19 0 0 年左右,经研究发现在铁中加入 少量的硅或铝可大大降低磁 路损耗,增大 导磁率,且使电阻率增大,涡流 损耗降低。经多次改进,用 0.35mm 厚的硅钢片来代替铁线制作变压 器铁芯。 近年来世 界各国都在积极研究生产节能材 料,变压器的铁芯材料已发 展到现在最新 的节能材料 非晶态磁性材料 如2 6 0 5 S2,非晶合金 铁芯变压器便 应运而生。使用2 6 0 5 S2制 作的变压器,其铁损仅为硅 钢变压器的1 /5,铁损大幅度降低。 (2)变压 E 器系列的节能效果 上述非晶 合金铁心变压器,具有低噪音、 低损耗等特点,其空载损耗 仅为常规产品 的1/5,且全密封免维护,运 行费用极低。 我国S7 系列变压器疋1 9 8 0年后推出 的变压器,其效率较SJ 、 SJL 、SL 、SL1系列的变压器咼,其负 载损耗也较咼。 8 0年代 中期又设计生产出S9系列变压 器,其价格较S7系列平均 高出2 0%, 空载损耗较S7系列平均降低8 %,负载损耗平均降低2 的厚度三者的积成正比。 绕组时在电阻上的损耗,一般 流的平方成正比;(并用标 载电流引起的漏磁通会在绕 生杂散损耗。

浅谈供电企业降低线损的措施

浅谈供电企业降低线损的措施 降损节能是电力企业的一项重要工作,而线损率则是供电企业管理水平的综合反应,线损率的稳步降低是供电企业管理水平逐步提高的体现,必须从技术措施、运行措施、建设措施、组织措施上做好降损节能工作,提高供电企业降损节能管理水平,供电企业才能得到最大的经济效益。 标签:线损率;线损管理;降损节能 电力网运行中的基本要求是安全可靠,保证电能质量,力求经济运行,取得最大经济效益。影响电力网经济运行的因素比较复杂,涉及电网的结构、运行方式、技术条件等,具体说是电力网的布局,供用电设备的性能、电压质量、功率因数、负荷曲线和线损率等。其中线损率是与各因素都相关的综合指标,因此降低线损是经济运行的主攻方向。 1 线损产生的原因及构成 弄清线损产生的原因及构成,有利于分析线损和正确地选用降损措施,提高经济运行水平。电力网把电能输送、变换和分配给各用电设备,在这个过程中,引起电网中元件的发热和电晕等物理现象而产生损耗,致使从电源来的电能不可能100%的供给用电设备使用,其中部分电能被损耗了,产生线损的原因有: (1)电阻作用:电力网中的导线、变压器线圈、用电设备的通电元件都具有一定电阻值,当电流通过时,产生电能损耗,使导体发热,散发于周围介质中,这种损耗叫电阻损耗,并随导体中电流大小而变动,所以称为可变损耗。 (2)磁场作用:某些用气设备,如变压器、电动机器,需要建立并维持磁场才能工作。电流在电气设备中建立磁场的过程,是电磁转换过程,由于交变磁场的作用,电气设备的铁芯中产生磁滞现象和涡流损耗,使电气设备的铁芯发热而损耗的电能,称为励磁损耗,这种损耗量与电气设备通过电流的大小无关,故称为固定损耗。 电力网的输电线路和变电所中的损耗容量正确地测算出线损数据,因为高压输电线路和变电所的测量表计比较齐全,电气参数记录较详细,电气结点少便于测算。配电网的电气表计简单,电气结点多,网络结构复杂,计算也很繁琐,所以难以得到正确的线损数据。由于很多单位对配电网线损进行了大量测算,获得配电网线损构成的大致情况,如配电网线损构成比例参考表: 线损组成包括固定损失、可变损失和其它损失。固定损失一般不随负荷变动而变化,只要设备带有电压,就要消耗电能,就有损失,则认为是固定损失,严格来说,固定损失是不固定的,它主要与外加电压的高低有密切关系,但实际上电网电压的变动不大,因此认为电压是恒定的固定损失也是恒定的。电网中电气设备的固定损失主要包括:发电厂、变电站的升压变压器和降压变压器以及配电

典型台区线损分析报告报告材料

**供电公司典型台区线损分析报告 按照《国网发展部关于开展典型台区线损分析的通知》要求,**供电公司对通知附件所列的10个高损台区逐台进行了线损异常分析,现将相关情况报告如下。 一、高损台区异常原因分析 (一)新华村3组IIG9181公变 1.台区基本情况 该台区一体化电量与线损管理系统(以下简称“同期系统”)2017年10月-2018年3月台区线损率一直处于异常,2018年4月整改后线损率为6.36%,5月15日同期系统线损率为2.99%。

图1 同期线损系统2017年5月-2018年4月台区线损合格率 2.异常原因分析 经分析,该台区线损率不合格的主要原因为部分用户表计采集成功率较低,经核实该台区共计用户31户,采集成功25户,6户未采集。 3.整改措施 通过上述分析,对该台区进行核查,发现6只表计模块损坏,通过更换6只表计模块,经过调试目前采集100%,同期系统线损率为2.99%,合格。

图2:该台区在同期系统中的5月15日线损率(合格) (二)太阳6组IIG3767公变 1.台区基本情况 该台区同期系统2017年10月-2018年4月台区线损

率一直处于异常,2018年5月整改后,5月15日同期系统线损率为3.51%。 图1 同期线损系统2017年5月-2018年4月台区线损合格率

2.异常原因分析 经分析,该台区线损率不合格的主要原因有:(1)、集中器损坏,导致采集成功率低;(2)、3只户表用户长期采集失败。 3.整改措施 针对以上问题,我公司开展以下工作(1)、对集中器进行更换;(2)、对3只户表用户进行了表计模块更换。经整改5月15日,该台区同期系统线损率3.09%,合格。 图2:该台区在同期系统中的5月15日线损率(合格)

电网线损分析及降损措施(新版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电网线损分析及降损措施(新 版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

电网线损分析及降损措施(新版) 摘要:根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理、线损理论计算、配电变压器节能、基础资料、低压线损等方面分析了所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数、对电网进行升压改造、提高计量准确性、科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达标工作具有重要意义。 关键词:线损;降损;潮流 广西电网公司1999年开始对43个代管县级供电企业进行农网建设与改造,通过积极推进各项改革措施,理顺农电管理关系,规范农电市场秩序,取得了明显的成效。截至2005年底,公司代管县级供电企业供电区域内农村供电综合电压合格率达到90%,比“九五”末提高了15个百分点;2005年综合线损7.9%,同比下降0.41个百

分点。 本文根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理、线损理论计算、配电变压器节能、基础资料、低压线损等方面分析了所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数、对电网进行升压改造、提高计量准确性、科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达标工作具有重要意义。 1代管县级供电企业线损考核情况 广西电网公司对43个代管县级供电企业开展了线损管理达标验收工作。从验收的情况看,除个别县公司的低压损耗超过12%的标准外,其余基本都能够按照南方电网公司标准开展节能降耗管理工作。但是,与先进地区比较,存在的差距仍然很大。广东电网公司南海、斗门和惠东三个县级企业的10kV线损都在4%、低压线损都在8%以下。对比之下,我们存在的主要问题有以下诸条。 无功管理工作重视不够。主要表现在:变电站、台区无功补偿不够,35kV及以上电网无功优化计算工作没有开展。检查中发现有

浅谈供电企业线损分析李有龙

浅谈供电企业线损分析李有龙 发表时间:2020-03-10T13:37:35.157Z 来源:《中国电业》2019年20期作者:李有龙 [导读] 经济的发展,促进社会对电力的需求也逐渐增加 摘要:经济的发展,促进社会对电力的需求也逐渐增加,这有效地推动了电力企业的发展。线损管理是供电企业核心业务之一,明确线损管理目标,优化线损管理技术,加强对在用措施进行研究,制定合理有效的管理对策,构建系统化线损管理体系,严格控制线损程度,促进供电企业综合效益最大化。本文就供电企业线损展开探讨。 关键词:线损;线损率;线损管理 引言 我国经济处于稳步增长的发展阶段,社会各个领域对于电力需求在不断增加,也对电力企业提出更高的要求。基于我国配电网线路涉及线路较广、设置点多等特点,再加上电网的电能损耗主要来源于配电网环节。因此,我国一直提倡节能减排,对于电能线损问题进行重点监控,需要电力企业针对线损问题做出相关解决方案,采取有效的解决措施,导致电力企业更加科学地进行配置电网,进一步减少电力营销线损异常的发生。 1影响线损管理的因素 计量装置的准确性直接影响到线损计量工作的完成质量,限制着线损统计数据的准确性。工作人员应核对所有电能表情况,提高互感器精准程度,规划和设计电能表轮校轮换周期,提高计量水平。推动线损管理工作特别要注意的是在春季和秋季,工作人员要定期清查线路障碍,清理线路绝缘子,防止大型跳闸事故的发生,控制线路漏电几率。窃电也是形成线损问题的源头之一。打击窃电行为有利于优化线损控制,是线损管理的重点工作之一。 2影响供电线损的因素 2.1技术因素 技术上,我国以前对供电线损主要是以预防检修和事后修护为主,但是随着经济的发展对于电力的要求也逐渐增加,电力系统逐渐向高电压方向发展,那些落后的技术已经不能满足现在的电力发展要求。 2.2人为因素 线损问题会影响到电力企业的经济收益状况,导致线损形成的原因不仅是设备自身,同时还存在较多人为的影响,主要分包括人为的破坏和不法分子的偷电行为,这些都会造成线损异常;再者就是电力企业的管理制度不完善,使工作人员工作不到位,从而出现了线损异常,进而增加了电力企业的电力营销成本,因此,电力企业需要重点解决线损问题。 2.3管理因素 在供电过程中,生产班组和营业班组对线损管理的职责不明确,电量记录错误、线损统计数据有误现象较多,影响供电线损的正常维护。对于供电线损指标,目前没有一个完善的线损管理制度,不能对线损进行有效及时的管理,对供电线损的发展带来了负面影响。 3线损管理对策 3.1优化电网结构,降低线损率 在输配电过程中,电能传输会出现折损,为了提高电能资源的利用率,企业必须做好线损管理工作,尽可能控制输配电损耗,及时发现问题,制定合理有效的解决方案。当遇到原有电网结构设计合理性不高的情况,相关管理人员应以此为重点,分析各个地区经济发展情况与现有电量供应之间的矛盾,测算旧线路的输配能力与现代化社会电量需求之间的差距,优化电网结构设计。定期测量所辖线路中的电流和电压,防止线路由于人为因素造成电能损失,实现对输配电线损发生率的控制。在线路建设的过程中,必须反复分析电网结构的合理性,缩短供电设备与用电设备之间的距离,避免出现迂回线路搭接的情况。 3.2强化原因分析,加强资料收集 电力企业需要意识到线损工作的必要性,将线损管理工作贯穿在企业生产经营的每个流程中,针对具体线损问题开展专项活动,也强调责任落实,将电力企业的线损工作全面推进,使其逐渐实现标准化、制度化和规范化。在工作中面临的线损问题,强化原因分析,积极采取各种有效措施减少企业中的线损异常,对高损耗环节进行重点监控排查,保证线损工作取得切实效果,确保管理工作具备有效性。建立监督小组对线损工作进行实时监督,在各供电所高线损台区的现场查找问题,具体剖析线损异常原因。 3.3提高员工技术水平 对企业内部的员工进行定期的培训,请专业的人定期举行取的数据信息录入系统平台中,一方面可以及时记录、整合、储存检修信息,将检修数据进行统计后,可将各个检修阶段的数据形成完善的报表,为检修人员明确显示电力线路运行的变化,从数据变化中把握电力线路运行是否完善。另一方面可对检修的数据进行精准的数据分析,把握该部分电力线路运行的有效性。 3.4加强检查和计量工作 电力企业在通过电量计算核对的过程中,可以及时地发现供电设施中的线损问题,企业就可以采取有效措施进行解决,以保证电力企业能够提升后期供电线路的维护效率和电力系统的运作状况。除此之外,电力企业需要定期对供电系统的运作体系进行监控和维护,以便及时发现系统中的问题,方便后续的检修和更换。相应的工作人员需要不断提升自身的专业技术以应对多样性的线损问题,能够将线损计量工作顺利地进行。 3.5加大监督力度 加大对电力线路运行检修的监督力度,要求电力企业围绕相关工作制定明确的监督管理体系,在实际的监督过程中,要全面性地监督检修人员的技术应用与人身安全,确保检修人员能够在操作中保障自身的人身安全,且完善地处理运行检修工作,将检修工作整理成详细的记录,定期向上级部门上报相关数据,接受上级部门对各项进修数据与检修工作的检查与监督,以保障检修工作的完善性。另外,还需加强电力线路运行检修部门对自身的监督与管理,设立检修质量责任人,要求负责监督管理的人员能够实时监督与管理具体的检修工作开展,确保电力线路运行检修工作能够保时保质保量的完成。 3.6完善管理制度,实现科学管理 要不断完善原有的线损管理规程,根据实际情况组建管理队伍,合理规划职责,把管理责任分层逐级落实到位,通过有效的监督奖惩

电网线损分析及降损措施

电网线损分析及降损措施 一、线损产生的原因及构成 (一)、线损产生的原因 在电力系统中,电能是通过消耗一次能源由发电机转化产生,通过电网输送到千家万户的,在这个过程中,从发电机到电网中的线路、变压器、无功设备、调相及调压设备、绝缘介质、测量、计量设备、保护装置等输送和变换元件要消耗电能,此外,还有一些不明损失如窃电、漏电、表计误差、抄表影响等也将引起线损率的波动。针对以上产生线损率的原因并结合多年来线损管理的经验,降低线损应从技术和管理两方面入手,首先要对线损的构成进行仔细的分析,根据线损产生的具体原因有针对性地制定降损措施,有效地降低线损率。 电能损耗是电能在输电、变电、配电、用电等各个环节中的损耗,它可分为固定损失、变动损失、其它损失三部分。 1、固定损失 一般不随负荷变动而变化,只要设备带有电压,就要消耗电能,就有损失,与通过设备的功率或电流大小无关,因此,也叫空载损失(铁损) 或基本损失。主要包括变压器、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损及绝缘子的损失、电晕损失、电容器和电缆的介质损失、电能表电压线圈的损失等。 2、变动损失 它是随着负荷的变动而变化的,与电流的平方成正比,因此,也称可变损失或短路损失(铜损)。主要包括变压器、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铜损,输、配电线路和接户线的铜损,电能表电流线圈的铜损。 3、其它损失 是指在电能的输、变、配、用过程中的一些不明因素和在供用电过程中的偷、漏、丢、送等造成的损失,习惯称为不明损失或管理损失。主要包括变电所直流充电、控制及保护、信号、通风等设备消耗;电能表漏抄、电费误算等营业错误损失;电能表超差、错接线等计量损失;用户窃电损失的电量。 (二)、引起线损的原因分析 1、技术原因分析 (1)、线路损耗

变损和线损的计算

变损和线损的计算 一、变损: 变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar) KQ——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05;

(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar; (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%; (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h; (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。 变压器损耗的特征 P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗; 磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。 涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。 PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。 负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。 变压器的全损耗ΔP=P0PC 变压器的损耗比=PC/P0 变压器的效率=PZ/(PZΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。

浅谈影响线损的有关因素及降损措施

浅谈影响线损的有关因素及降损措施 摘要:本文主要研究对象是管理线损,所以主要针对管理线损方面进行了分析。对配电网节能降损的重要性进行了介绍;介绍了线损的组成;再次,从计量装置、电网运维检修及其他因素方面对管理线损及其实际影响因素进行了分析;对供电企业目前在管理线损实施中存在的问题进行个人观点分析;通过对问题分析,找出来相应解决措施,并进一步证明了节能降损的重要性和开展此项工作的必要性。 关键词:线损管理;降损措施;线损率;节能降损。 前言: 节能是我国经济和社会发展的一项紧迫任务,要把节约资源作为基本国策,加快建设节约型、环境友好型社会。就供电企业而言,主要体现在节能降损方面。随着国民经济持续、健康的发展和人民物质文化生活水平的不断提高,对电能的需求势头见涨。近几年来,各地相继出现了拉闸限电的现象,供需矛盾的日益加剧,严重影响了经济发展和人民生活。无论是电力生产、供应单位,还是电力使用单位,节能的潜力都很大,这无不是缓解压力的一种办法,电力体制改革,将电力行业推向市场,电力作为商品,也由卖方市场转变为买方市场,企业的效益,促使企业要从各个方面降低成本,收取最高利润,降低损耗,将是提高利润,降低成本的重要手段之一。因此线损率的高低也就是供电企业经济水平和经济效益的综合反映。 一、线损分析与管理的意义 长期以来降低线损一直是供电公司的目标,同时也是重要工作和长期任务。随着地区用电量的快速增长,供电线损逐年升高的问题不得不引起公司相关部门的重视。据十一五期间的统计,全年全国损失电量加上地方电网与企业电网的电能损失,线损电量相当于两个三峡电站的电力供应能力。因此最大可能的减少线损显得更为重要和迫切。 作为供电企业基层组织的供电所,担负着辖区内10kV及以下配电网的线损的管理工作,是供电所的一项重要经济指标,也是衡量辖区供电所管理水平的重要指标。供电所线损管理水平的高低、特别是配电网线损指标的水平直接关系到县供电企业的经营业绩,甚至在一定程度上影响和决定县供电企业的生存和发展。因此,配电网的线损分析与管理工作是十分有意义的。 二、线损的组成 按损耗性质分类可分为技术线损和管理线损。技术线损是指在电力的输送和分配过程中,连接在电网中的负荷情况、设备的参数和技术条件,造成的损耗,这部分电能损耗可以通过理论计算得出。管理线损是指在电力营销过程中,由于电能计量装置的误差,抄收环节的遗漏,监管不善造成的窃电以及不明因素造成

2021年1、份线损分析报告

xx年1、2月份线损分析报告 为加强公司线损管理,不断完善线损体制,全面提高线损管理水平,2xxx年公司制定了新的线损指标,现将实施后的情况汇报如下: (一)、2xxx年1-2月份线损的完成情况 (1)、高压线损部分:1月份乡村电管部线损完成7.3,实损电量为8 3.12万千瓦时,线损指标是7.7%,应损电量为87.65万千瓦时,实际完成情况比线损指标低0.4个百分点,比指标少损失电量 4.53万千瓦时。超线损指标的10kV线路共有24条,分别属于xx等12个供电所,2月份乡村电管部线损完成 6.36%,实损电量为6 3.4万千瓦时,线损指标是7.7%,应损电量为77.4万千瓦时,实际完成情况比线损指标低 1.34个百分点,比指标少损失电量14万千瓦时,超指标线路的10kV 线路有6条,分别属于为xx3个供电所。详细情况见附表。 (2)、低压线损部分:1月份低压线损指标是按2xxx年度指标执行的,乡村电管部线损完成1 1.62%,实损电量为60.27万千瓦时,线损指标是10.7%,应损电量

为5 5.47万千瓦时,实际完成情况超出线损指标0.92个百分点,比指标多损失电量 4.79万千瓦时,主要是王杲铺供电所超低压线损9.43个百分点,多损失 5.11万千瓦时造成。2月份低压线损指标是按2xxx年度线损指标执行的,乡村电管部低压线损完成10.57%,实损电量为5 4.57万千瓦时,线损指标是10%,应损电量为49.17万千瓦时,实际完成情况超线损指标0.57个百分点,比指标多损失电量 5.4万千瓦时,超低压线损指标的是xx等11个供电所。 (二)、原因分析 2xxx年度线损管理制度下发执行以来,各供电所为降低线损作了大量工作,积极采取了例如调整三相负荷平衡、改造台区线路,加强抄表、计量管理水平等技术、管理手段,但也暴露出了大部分供电所存在以下问题: (1)、供电所管理人员在思想认识上存在误区,不善于管理,对供电所各岗位工作标准要求不高,不下村去作线损调查研究,不善于分析线损中存在的问题。只是满足于线损不超指标、电费能按时交到局里的现状。比如2月份超线损指标的10kV线路条数比1月份有了大幅下降,下降比例达到了75%。充分暴露出了部分供电所认为1月份10kV

电网线损分析及降损措施

电网线损分析及降损措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

电网线损分析及降损措施 摘要:根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理、线损理论计算、配电变压器节能、基础资料、低压线损等方面分析了所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数、对电网进行升压改造、提高计量准确性、科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达标工作具有重要意义。 关键词:线损;降损;潮流 广西电网公司1999年开始对43个代管县级供电企业进行农网建设与改造,通过积极推进各项改革措施,理顺农电管理关系,规范农电市场秩序,取得了明显的成效。截至2005年底,公司代管县级供电企业供电区域内农村供电综合电压合格率达到90%,比“九五”末提高了15个百分点;2005年综合线损7.9%,同比下降0.41个百分点。 本文根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理、线损理论计算、配电变压器节能、基础资料、低压线损等方面分析了所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数、对电网进行升压改造、提高计量准确性、科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达标工作具有重要意义。 1代管县级供电企业线损考核情况 广西电网公司对43个代管县级供电企业开展了线损管理达标验收工作。从验收的情况看,除个别县公司的低压损耗超过12%的标准外,其余基本都能够按照南方电网公司标准开展节能降耗管理工作。但是, 第 2 页共 8 页

与先进地区比较,存在的差距仍然很大。广东电网公司南海、斗门和惠东三个县级企业的10kV线损都在4%、低压线损都在8%以下。对比之下,我们存在的主要问题有以下诸条。 无功管理工作重视不够。主要表现在:变电站、台区无功补偿不够,35kV及以上电网无功优化计算工作没有开展。检查中发现有一个县公司15座35kV变电站只有8座站装设补偿电容,2000多台配变只装设了50多套低压无功补偿,补偿度远远不够,另外一个县公司相当部分10kV 线路功率因数在0.7~0.8之间。而电网无功优化计算则基本没有哪个县公司真正开展。 线损理论计算工作薄弱。相当部分企业没有开展线损的理论计算,线损管理缺乏理论依据。有个别县公司计算出来的理论数据和实际数据差距较大,没有进行分析查找原因并校正,也没有将计算结果作为线损管理的依据。 在配电变压器方面,仍有S7型高能耗变压器在运行,S9节能型变压器的普及不够。运行中的配电变压器普遍存在台变容量过大,而负荷率(在最大负荷时)很低及三相负荷不平衡的现象。 检查发现个别县公司计量室管理不达标(主要是温湿度、防尘、防水等环境条件和实验室管理制度执行),校验台和标准表未能及时送检,人员未能持证上岗,计量未能按规定进行轮校、轮换,有些表计甚至自报装以后十几年均未校验或更换。 有2个县公司执行分线分压分台区线损管理制度不到位,没有按标准进行线损分线分压分台区管理,对线损的分析、控制没有依据,造成线损分析不准确,有个别公司根本没有进行线损分析工作,凭感觉和经验进行线损管理。 第 3 页共 8 页

供电所线损分析及整改措施

供电所线损分析及整改措施 昌吉电业局芳供周吉春 线损率是评价供电所管理水平高低的重要指标。线损是传输中的电能损耗,包括了计量误差、偷漏电等造成的一切不明损失,在统计上通常用供电量与售电量的差额来度量,供电企业降损的任何一种努力,都会通过线损降低得到证实。如偷、漏、错、误等摊入线损,而且所占比重较大。因此,降损必须从技术降损和管理降损两方面进行,技术降损是基础,管理降损是关键。本文主要从以下两个方面就如何加强农电降损节能管理工作进行探讨。 (一)调整台区三相负荷结构负荷是否平衡是影响线损能否降低的直接因素,在降损管理中起到举足轻重的作用。一个设计理想、结构优化、布局合理的配电线路,必须是在能向电力客户提供合格电能的同时,对电力企业本身来讲还必须具有能够长期以低损、高效的方式来运行,实现较高的经济效果。因此,供电所在新建或改造电力网工程前,必须对这些问题进行设计和论证。电力网结构的调整要注意以下五个方面: 1、提倡设备选型适当超前、负荷侧优于电源侧的设计思路。重视电源点的位置,看其是否设立在负荷的中心位置。 2 、以经济供电半径配置电源点。在地区宜采用小容量、短半径、密布点的方式进行配置;在大台区可采用大容量、短半径、密布点,并可采用并联配电变压器组式的接线方式进行配置,以利提高供电的 经济性和可靠性。

3 、优化接线方式。多采用由电源点向周围辐射式的接线方式进行配网架设,尽量避免采用单边供电的接线方式。 4、合理选择导线截面。在经济许可的条件下,导线截面一般应优先按照电流强弱来选择。对于10kv 主干线,导线截面一般不应小于70mm2 ,支干线不易小于50mm2 ,分支线不宜小于35mm2 ;低压导线截面一般按运行允许电压损耗来确定,同时满足发热条件和机械强度的要求。 5、正确选择变压器的容量和型号。要选择节能型变压器,合理配置变压器的容量。 (二)提高功率因数,减少无功损耗在负荷的有功功率不变的条件下,提高负荷的功率因数可减少负荷的无功功率在线路和变压器的流通,达到减少无功功率在线路和变压器中引起的有功损耗,降低线损。提高线路功率因数,减少无功功率的输送不仅对提高配电网电能质量,而且对降低线损也具有重要的意义。提高功率因数,减少无功损耗的途径有以下两个方面:一是提高自然功率因数。提高电气设备的自然功率因数,主要是:通过合理选择供、用电设备的容量和型号;推广使用节电新产品和新技术;及时停用空载设备来减少电力网中各个部分所需的无功功率,特别是减少负载的无功消耗。 二是采取人工无功补偿提高功率因数。采用人工无功补偿,可以有效地降低电力网的线损,改善电压质量,提高配变供电能力和用电 设备的出力。这样就能以最小的投资,获取最大的经济效益。 (三)改善供电电压水平电网运行电压水平的高低是关系到系统和用户能否安全经济供用电的大事,它是电能质量优劣的一项重要衡量尺度。把

变压器损耗计算公式

变压器损耗 分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗, 1、变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ----(3)Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar) KQ——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05; (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取

系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%; (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h; (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。 2、变压器损耗的特征 P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗; 磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。 负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。 变压器的全损耗ΔP=P0+PC 变压器的损耗比=PC /P0 变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。一、变损电量的计算:变压器的损失电量有铁损和铜损两部分组成。铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关。因此,应分别计算损失电量。

浅谈降低线损的意义和途径

浅谈降低线损的意义和途径 [摘要]简要说明线损的定义和分类,着重说明电力企业降低线损的意义,方法和途径,更好的为相关的管理和技术人员提供理论指导。 【关键词】线损率;统计线损;理论线损;管理线损 一、基本概念 1、线损:是电力网电能损耗的简称,是指电能从发电厂传输到电力用户过程中,在输电、变电、配电及销售等各个环节当中所产生的电能损耗与损失。具体指在一定时间内,电流流经电力网的各电力设备时所产生的有功电能、无功电能和电压损失,一般常指有功电能损失。线损通常分统计线损、理论线损、管理线损等。 2、线损率:有功电能损失与输入端输送的电能量之比,或有功功率损失与输入的有功功率之比的百分数。是综合反映电力网规划设计、生产运行与管理水平的重要经济技术指标,是衡量线损高低的标志。 3、统计线损:依据电能表读数计算出来的线损,是供电量和售电量两者之间的差值。统计学上称余量法,是上级考核线损指标完成情况的唯一依据。 4、理论线损又称技术线损:指根据供电设备的相关技术参数和电力网当时运行的负荷情况,由理论公式计算得出的线损。 5、管理线损:指统计线损(实际线损)与理论线损之间的差值,一般指不明损失,也称其他损失。主要包括:(1)各种电能表的综合误差。(2)抄表不同时,漏抄、错抄、错算造成的统计数值不准。(3)无表用电和窃电等造成的电量损失。(4)带电设备绝缘不良引起的漏电损耗。 二、线损的主要组成部分 1、变压器(升压和降压)的铁芯损耗和绕组电阻的损耗。 2、架空线路和电缆线路电阻的损耗。 3、线路上或变电所内串联和并联电抗器中的损耗。 4、高压线路上的电晕损耗。 5、架空线路绝缘子表面泄漏损耗与电缆线路的介质损耗。

线损分析报告

2007年1月线损分析报告——弥渡供电有限责任公司 一、线损指标完成情况: 1.公司综合线损率:2007年1月,我公司综合线损率完成情况如表1所示。表1公司综合线损统计表电量单位:万K W.h 线图描述出今年和去年月度、年累计综合线损率。 图一:月度综合线损率折线图 图二:年累计综合线损率折线图 2.10kV有损线路高压线损: 2007年1月,我公司10kV有损线路高压线路线损率完成情况如表2所示,累计线损率比计划指标6.98%上升1.59个百分点。 表210kV有损线路高压线损统计表电量单位:万KW.h

计划指标供电量 同比 (%) 售电量 同比 (%) 线损电量 同比 (%) 线损率 (%) 同比 (%) 当月 6.98664.577+37.45607.601+33.8056.9759+93.918.57+02.49 累计 6.98664.577+37.45607.601+33.8056.9759+93.918.57+02.49折线图描述出今年和去年月度、年累计10kV高压有损线路线损率。图三:月度10kV高压有损线路线损率折线图 图四:年累计10kV高压有损线路线损率折线图 3.400V低压台区线损: 2007年1月,我公司400V低压台区线损率完成情况如表5所示,累计线损率比计划指标6.25%下降0.62个百分点。表3400V低压考核台区线损统计表电量单位:万KW.h 计划指标供电量 同比 (%) 售电量 同比 (%) 线损电量 同比 (%) 线损率 (%) 同比 (%) 当月6.25336.2834+18.33317.3627+18.4818.9207+15.91 5.63-02.49 累计6.25336.2834+18.33317.3627+18.4818.9207+15.91 5.63-02.49折线图描述出今年和去年月度、年累计400V低压线损率。