第一章工程概况

如皋港船舶配套交易城二期1#、3#、5#、7#、9#、11#,13#楼工程是由南通金嘉花园房地产开发有限公司开发,本工程位于如皋市长江镇(如皋港区)长青沙疏港路西侧,纬二路南侧,已建船舶交易城北侧,框架结构,其中1#、3#、5#、7#、9#、11#楼为六层框架结构。

本工程设计合理使用年限为50年;本工程耐火等级为一级,地下室耐火等级一级,结构内型:剪力墙结构,结构抗震设防力度为六度,屋面与地下室防水为二级。

表1-1

序号项目名称内容

1 工程名称

如皋港船舶配套交易城二期1#、3#、5#、7#、9#、11#、

13#楼工程

2 工程地址长青沙疏港路西、纬二路南侧、已建船舶配套交易城北侧

3 建设单位南通市金嘉花园房地产开发有限公司

4 设计单位南通市建筑设计研究院有限公司

5 监理单位南通远大建设工程咨询有限公司

6 施工单位南通通博建设工程有限公司

7

耐久年限50年场地类别Ш类抗震设防烈

6度结构抗震设防标准丙类

8 建筑规模层数六层,其中13#楼是十二层

9 建筑面积地上41021M2

10 结构形式上部结构框架结构

11 工期目标工程总工期为450日历天

12 质量目标合格

第二章外脚手架施工方案

一、编制依据

1、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001,J84-2001)。

2、建筑施工安全检查标准JGJ59-99。

二、施工方案的确定

依据本工程特点,外脚手架采用两种方案搭设,1#、3#、5#、7#、9#、11#楼采用双排钢管脚手架;13#楼一~四层采用双排钢管脚手架,四层以上采用升降脚手架。

本方案为双排钢管脚手架施工方案,升降脚手架施工方案详见主体阶段施工方案。

三、施工部署

(一)、双排钢管脚手架布局

外墙采用落地式双排脚手架,生根于1轴、36轴、A轴、F轴向外2米硬化场地上。

(二)、双排钢管脚手架布置

脚手架立杆横距b=1.05m,立杆纵距l=1.5m,步距高h=1.80m,内立杆离墙b1=0.35m。

四、主要构造措施

(1)连墙撑:为了保证脚手架稳定,沿脚手架竖向间距H=5.4m(三步架),水平距离L1=4.5m(三个纵距),用钢管及扣件将脚手架与主体结构连接固定。门窗洞口采用短向拉接,钢管长度超过门窗洞口边缘250mm以上。

(2)剪刀撑:沿脚手架外侧每5跨且不小于6m由下至上连续设置剪刀

撑,剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45°~60°,用扣件与脚手架连接。

五、外脚手架安全性能计算

以高层建筑施工手册中,4.3高层建筑施工脚手架的设计与计算为计算依据。

1、横向水平杆计算

(1)抗弯强度计算

○1最大弯矩设计值

外伸长度按300mm计取

a、脚手板自重产生的弯矩

查表4-3-12,脚手板自重标准值q=0.35KN/m2

M ak=q a2/2=0.35×3002/2=1.575×104N. mm

b、施工荷载产生的弯矩M Q k

主体施工均布荷载按3.0 KN/m2计算

M Q k= q a2/2=3.0×10-3×3002/2=1.35×105N. mm

则最大弯矩设计值M max

M max=1.2 M ak+1.4ΣM Q k

=1.2×1.575×104+1.4×1.35×105

=2.079×105N. mm

○2抗弯强度验算

查表4-3-11,钢管截面模量W=5080 mm3

б= M max/W

=2.079×105/5080=40.93N/ mm2

∴符合要求

(2)挠度验算

○1最大挠度V max

V max= q a×(-l3+4la2+3a2)/24EI

=(0.35+3.0)×300×(-15003+4×1500×3002+3×3003)/24×206×103×121900=-3.6 mm

○2容许挠度[V]

[V]=L/150=1200/150=8 mm

∴V max=-3.6 mm<[V]= 8 mm

(3)扣件抗滑承载力计算

○1最大支座反力计算

a、A支座反力R A

R A=ql(1+a/l)2/2

=(0.35+3.0)×1500×(1+300/15002/2=3140.63N

b、B支座反力R B

R B= ql(1-a2/l2)/2

=(0.35+3.0)×1200×(1-3002/12002)/2=1884.38N 则最大支座反力R max= R A=3140.63N=3.14KN

○2查表4-3-6得,扣件抗滑承载力设计值R0=8.0KN

则R max=3.14KN

∴符合要求

2、立杆计算

(1)立杆范围内的轴向力设计值N

○1脚手架结构自重产生的轴向力N

立杆纵矩l=1.20m,步距h=1.80 m,由施工手册中表4-3-16查得N G1K=0.111KN/2=0.0555KN

○2脚手架一个立杆纵距的附设构件及物品重力N G2K

立杆横距b=1.05 m,立杆纵距l=1.20m,脚手板铺设按4层考虑,由施工手册中表4-3-17查得

N G2K=2.36/2KN=1.18kN

○3一个立杆纵距的施工荷载标准值产生的轴力ΣN GiK

立杆横距b=1.05m,立杆纵距l=1.20m,主体施工中施工均布荷载按3.0KN/ m2考虑,由施工手册中表4-3-18查得

ΣN GjK=5.04KN/2=2.52 KN

○4立杆范围内的轴向力设计值N

最高一段架子搭设高度为19.80 m,其折合步数n=19.8÷1.8=11步

N=1.2(n N G1K+N G2K)+1.4ΣN GjK

=1.2×(11×0.0555+1.18)+1.4×2.52=5.68KN

(2)立杆稳定性计算

○1立杆段范围内的轴向力设计值N

底层立杆轴向力最大,故

N=5.68 KN=5.68×103N

○2轴心受压构件稳定系数?

立杆横距b=1.05m,连墙杆布置为3步3跨,由施工手册中表4-3-15得,脚手架立杆的计算长度系数μ=1.70,

由施工手册中表4-3-11查得,脚手架钢管回转半径i =15.8mm,

则长细比λ=l/ i=μh/i

=1.70×1.80×103/15.80=194

由施工手册中表4-3-14查得,稳定系数?=0.191 ○3稳定性验算

按不组合风荷载考虑:N/?A≤k?

由施工手册中查表4-3-11得,立杆毛截面面积A=489mm2

由施工手册中查得,高度在25m以下不组合风荷载时,k=0.755;

由施工手册中查表4-3-5得,钢材抗压强度设计值?=205KN/ mm2 则:N/ ?A=5.68×103/0.191×489=60.81N/ mm2

k?=0.755×205=154.78 N/ mm2> N/ ?A=60.81 N/ mm2∴符合要求

3、连墙杆计算

(1)由风荷载产生的连墙杆轴向力设计值N W

a、风压标准值ωK

基本风压值ω0=0.35KN/ m2

ωK=0.70βZμZμSω0

=0.70×1.0×0.94×1.0×0.099×0.35=0.023KN/ m2

b、每根连墙杆所覆盖外侧脚手架迎风面积A w

每三个纵距,三个步距设置一道连墙杆

A w=3.60×5.40=19.44 m2

则N w=1.4×ωK×A w

=1.4×0.023×19.44=0.626KN

(2)连墙杆轴向力设计值

N=N+3KN=0.626+3.0=3.626KN

(3)风荷载设计值M w

○1风线荷载标准值q wk

q wk=ωK L a=0.023×1.2=0.0276KN/m

○2风载设计值M w

M w=1.4q wk×h2/10=1.4×0.0276×1.82/10=0.0125KN.m=1.25×104N.mm (4)连墙杆稳定性验算

N/ ?A+ M w/ω=3.626×103/0.191×489+1.25×104/5080=41.28N/mm2

k?=0.725×205=148.625 N/ m2> N/ ?A+ M w/ω=41.28 N/mm2

∴符合要求

4、斜拉钢丝绳卸荷计算与设计

○1斜拉钢丝绳卸荷计算

a、架子一个纵距全部荷载P1

P1=N=5.68KN

b、吊点所承载的荷载P

每3个立杆设一个斜拉点,即每隔3个纵距,共有2个斜拉点,则P=3×P1×K X/2=3×5.68×1.5/2=12.78KN

c、斜拉钢丝绳所受的力

T AO= P×(4.0)2+(1.5)2/4.0=12.78×1.068=13.65KN ○2验算钢丝绳的抗拉强度

按P X≤αP g/K进行计算

K为钢丝绳使用的安全系数,查表4-4-6 取K=6

α为钢丝绳破断拉力系数,查表4-4-2 得α=0.85

P= T=13.65KN

若选用6×19绳芯钢丝绳

P g≥K P X/α=6×13.65/0.85=96.35KN

选ф14钢丝绳,P g=101.0KN﹥ K P X/α=96.35KN

○3选择与钢丝绳配套使用的卡环

已选ф14钢丝绳,查表4-4-1确定适合的卡环为2.1号,安全荷重为21.00KN> T AO= 13.65KN

∴符合要求

5、单排架立杆计算

(1)立杆范围内的轴向力设计值N

○1脚手架结构自重产生的轴向力N GIK

由施工手册表4-3-16查得N GIK=0.111KN/2=0.0555KN

○2脚手架一个立杆纵距的附设物件及物品重力N GIK

由护栏及安全网所产生的重力

N GIK=(0.0376+0.040)×1.80=0.1397KN

○3一个立杆纵距的施工荷载标准值产生的轴力ΣN GiK

主体施工中施工均布荷载按3.0KN/ m2考虑,则

ΣN GjK=3.0×1.0×1.2/2=1.80 KN

○4立杆范围内的轴向力设计值N

最高一段架子搭设高度为19.80 m,其折合步数n=19.8÷1.8=11步

N=1.2(n N G1K+N G2K)+1.4ΣN GjK

=1.2×(11×0.0555+0.1397)+1.4×1.80=3.42KN

(2)立杆稳定性计算

○1立杆段范围内的轴向力设计值N

N=3.42 KN=3.42×103N

○2、轴心受压构件稳定系数?

由表4-3-15查得,μ=1.85,

由表4-3-11查得, i =15.80mm,

则长细比λ=l0/ i=μh/i

=1.85×1.80×103/15.80=211

由表4-3-14查得,稳定系数?=0.163

○3、稳定性验算

按不组合风荷载考虑:N/?A≤k?

由表4-3-11得,立杆毛截面面积A=489mm2

由施工手册中查得,高度在25m以下不组合风荷载时,k=0.755;

由施工手册中查表4-3-5得,钢材抗压强度设计值?=205KN/ mm2

则:N/ ?A=3.42×103/0.163×489=42.90N/ mm2

k?=0.755×205=154.78 N/ mm2> N/ ?A=42.90 N/ mm2

∴符合要求

六、脚手架的搭设

(1)脚手架材质要求

所有扣件的性能应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中有关合格品的规定,所有钢管材质要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢的技术条件。所有使用的材料必须有出厂证明以及质量合格证书。

钢管选用φ48×3.5钢管。

(2)扣件钢管脚手架搭设基本要求钢管选用φ48×3.5钢管

扣件钢管脚手架有足够的承载力、刚度和稳定性。施工过程中,在各种载荷

作用下脚手架不发生失稳、倒塌或扭曲变形现象,要求严格按设计的钢管脚手架构造参数及“安全技术操作规程”搭设,以确保施工安全。架子搭设要求外观整齐,各杆件间距符合要求,尺寸一致,竖成线,横成行。

(3)对搭拆扣件式钢管脚手架人员素质要求

搭拆脚手架属于高空作业,凡从事架子工程的人员,心须经过身体检查,凡患有高血压、心脏病、癫痫病等和其它不适应于高空作业的人员一律不准从事架子搭拆作业。架子操作人员必须熟知本工种有关规范规程的规定,并经有关部门培训发证后方可持证上岗,不准乱拉乱用,脚手架搭设要有专人负责指挥。

(4)扣件钢管脚手架操作方法及搭设要求

①地基处理:脚手架立杆位于自然地面上时,地面土应夯实,达到坚实平整,并做好排水处理。立杆下垫40mm厚的木板,沿垂直于墙面摆设,板长2.0m,宽0.2m,使立杆底部处于平稳不能悬空。

脚手架立杆位于硬化场地上时,立杆于砼板面之间加垫40mm厚,200mm 宽通长木板顺墙摆放。立柱必须带底座垂直稳定在木板上,且应增设相应钢管架支撑,以增强砼面承载能力。

○2立杆:立杆垂直度的偏差不得大于架高的1/200,相邻两立杆接头应错开0.5m以上(应采用对接扣件连接),并应不在同一步距内,立杆接头必须错开与大横杆相交的位置,立杆纵距、横距分别要求一致。

○3大横杆:大横杆在每一步内的纵向高低差,不宜超过50mm,同一步内外两根大横杆接头应互相错开,在垂直方向相邻的两根大横杆接头也因错开,其距离应不小于0.5m,大横杆固定在立杆里侧,步距尺寸一致。

○4小横杆:小横杆用扣件紧固在大横杆上,靠近立杆的小横杆可紧固

○5连墙杆:连墙杆与外架内外立杆扣紧,在架子纵向3.6m(在立杆三个纵距),垂直上下5.4m(在大横杆三个步距),搭设一根连墙杆,与主体结构固定。

○6剪刀撑:剪刀撑是在脚手架外侧交叉成十字形的双支斜杆,双杆互相交叉,并都与地面成45°~60°夹角,剪刀撑是将一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在小横杆伸出部分,斜杆两端扣件与立杆节点的距离不宜大于200mm,最下面斜杆与立杆连接点离地面不宜大于500mm,且斜杆底端应支撑在地面上,剪刀撑沿斜杆接长应采取搭接,双扣件扣紧.搭接长度不宜小于400mm,剪刀撑沿外架水平方向每五跨从下至上连续设置,以增加脚手架的整体稳定性。

○7脚手板:是直接承受施工荷载的构件,厚度不应小于50mm,作业层架板应铺满、铺稳,离开墙面150mm。搭接板搭接长度不小于200mm,对接板要搭设在三根小横杆上,伸出小横杆端不允许大于200mm。作业层上要设置护栏和挡脚板,栏杆高度1.2m,上栏杆上皮高度应为1.2m,中栏杆应居中设置,挡脚板高不低于180mm,同时挂安全网。

○8围护:架体外侧张挂密目安全网,安全网与架体应连接可靠。

○9扫地杆紧扣脚手架外立杆底部外侧,双排架搭里外两道,同时搭设横向水平杆,主要增加脚手架底部整体刚度、稳定性,防止不均匀沉降。

○10作业层小横杆间距只就作业层而言,其它部位可与立杆纵向间距同步。

○11斜拉钢丝绳采用φ14钢丝绳,卡环为2.1号钢丝绳一头用一个卡环。

外架搭设应严格按技术操作规程及外架方案施工,架子搭好后应由上级主管部门组织有关人员对外架进行验收,合格后方准起用。

落地式脚手架搭设示意图(附图一)

七、搭设外架的安全措施

1、搭设脚手架必须经过安全教育、持证的架子工承担,凡患有高血压、心脏病等不得上脚手架操作。

2、搭拆脚手架时,工人必须戴好安全帽,佩安全带。工具及零配件要放在工具袋内,穿防滑鞋工作,袖口、裤口袋拉紧。

3、施工现场带电线路如无可靠的安全措施,一律不准通过脚手架,非电工不得擅自拉接电线电器装置。

4、脚手架与主体结构连墙杆采用钢管,其一端与主体结构相连接,另一端用扣件同立杆连接,连墙杆设置为三跨步。

5、严禁在脚手板上堆放钢模板、木料、钢筋及施工剩余的物料等,以确保脚手架畅通和防止超载。

6、吊运脚手板,钢管等必须用专用保险吊钩,严禁单点起吊,要堆放平稳,并严格控制脚手架上的施工荷载。

7、脚手架、四角应有接地保护及避雷装置。

8、外架搭设前要要设定安全防护措施,由主管人员对操作班组进行技术及安全交底,具体操作人员施工时要挂安全带。

第三章安全通道施工方案

一、安全通道布局

主体东西两边通道边搭设2m宽,3.0m高安全通道,作为现场人员通道。

二、安全通道的搭设

(一)构造要求

1、立杆纵距b=2.0m(西侧通道b=1.20m),横杆间距h=1.60m,纵向扫地杆距地h1=0.30m

2、顶棚采用双层保护板,层间加设斗网。

3、距顶棚1.60m处加设剪力撑,间距4.0m。

4、安全通道与楼体结构应进行可靠连接。

(二)施工措施

1、地基处理

1-1 安全通道沿立杆位置,地基应夯实平整,标高一致。

1-2 立杆底座(垫木)底面标高应高于自然地坪50mm。

1-3 基础验收合格后,按方案要求放线定位。

1-4 立杆外侧20~30cm处应设排水沟。

1-5 局部安全通道生根于主体外架,须对主体外架进行整修、加固,经验收合格,方可进行下道工序施工。

2、立杆的设置

2-1 每根立杆底部均设置垫板,厚度不小于5cm,长度不小于2跨。

2-2 立杆的纵向间距2.00m(西侧通道为1.20m),且必须垂直对齐。

2-3 每隔8.00m(4个纵向间距),通道两侧立杆位置增设钢管组合柱(a

×b=500×500mm),组合柱四角为4根钢管立杆,纵、横向水平间距为1000mm,每间距内设双向剪力撑。

3、扫地杆的设置

采用直角扣件固定在距地300 m m处的立杆上。

4、水平杆的设置

4-1 纵向水平杆的步距为1.60m。

4-2 纵向水平杆接长应采用对接丝扣连接。对接丝扣应交错布置,两根相临纵向水平筋的接头不宜设在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相临接头在水平方向错开的距离不应小于500 m m;个接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

5、剪力撑的设置

5-1 距顶棚1.60 m处双排立杆各设一道剪力撑。

5-2 剪力撑按4.0 m间距设置

5-3 剪力撑采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150 m m。

6、顶棚施工措施

顶棚采用双层保护板,间距h2=0.60m,第一层满铺δ=45m m厚木板,顶层满铺钢脚手板,两层间加设斗网。

7、与楼体结构连接

在安全通道顶棚位置处及距顶棚1600 m m处,沿水平杆与楼体框架柱进行可靠连接,以保证安全通道的刚度及稳定性。

(三)安全施工措施及其它

详见第二章外脚手架安全施工措施。

附图一

落地式双排脚手架搭设示意图

安全网施工方案

安全网安装方法 为防止人、物坠落,避免、减轻坠落及物击伤害,本工程采用密目式安全网,并根据国家标准GB5725-85 特制定安全网搭设施工组织设计: 一、安全网的标准及技术要求: 1.每10cm×10cm = 100cm2的面积上有2000个以上网目。 2.按GB5725-85做耐贯穿试验不穿透。 3.立网边绳断裂拉力不低于300KGf。 二、安全网的安装: 1.安装前必须对网及支撑(架)进行详细检查,确认无误后方可安装。 2.安装时在每个系结点上,边绳应与支撑物(架)靠紧,并用一根独立的系绳连接,系结点沿网边均匀分布,其距离不得大于75cm,系结应符合打结方便、连接牢固而容易解开、受力后不会散脱的原则。多张网连接使用时,相邻部分应靠紧或重叠,用绳缝接,连接绳材料与网相同。 3.安装平面与水平面垂直。 4.安装平面与支撑作业人员的面之边缘处的最大间隙不得超过10cm。 三、安全网检查、维修和保养 1.对使用中的网必须每星期至少进行一次定期检查(星期三),

当受到较大冲击后更换或及时修理。 2.修理网所用材料,编结方法与原网相同。 3.保持网工作表面清洁,当受到化学物品污染或网绳嵌入粗砂粒及其它引起磨损的异物时,应冲洗并干燥。 4.网使用后,每隔三个月进行试绳绳力试验。 四、安全网拆除 1.在被保护区域的作业停止后,方可拆除安全网。 2.拆除网必须在有经验人员的严密监督下进行。 3.拆除网应自上而下。 五、注意事项 1.凡从事2m以上高处悬空作业的人员都必须佩带安全带,安全带应符合GB6095-95要求。 2.作业区要求带安全帽,进入工地前把安全帽戴好,要求戴正,要扣紧下额带。

脚手架工程安全专项施工方案

脚手架工程安全专项施工方案 ?一、工程概况 1、建设单位:四川美丰化工股份有限公司

2、工程名称:四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼内外装修施工工程 3、建设地点:德阳市长江西路一段12号 4、工程范围:深圳市居众装饰设计工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼装修施工图和沈阳军鼎建筑幕墙安装工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼外墙装修(幕墙钢结构)施工图内容。 二、主要编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80) 工程施工组织设计、施工图纸等。 三、危险源识别与预防措施 1、脚手架危险源识别 (1)作业人员安全意识淡薄,不戴安全帽或不系安全带,发生高处坠落事故。 (2)脚手架搭设不符合规范要求导致人员伤亡事故。 (3)脚手架材质不符合要求引起整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架。(4)脚手架搭设与拆除方案不符合要求引起人员伤亡事故。(5)安全检查不到位,引起安全隐患。 2、脚手架危险源的预防措施 (1)加强培训教育,提高安全意识,增强自我保护能力,杜绝违章作业。?安全生产教育培训是实现安全生产的重要基础工作。企业

要完善内部教育培训制度,通过对职工进行三级教育、定期培训,开展班组班前活动,利用黑板报、宣传栏、事故案例剖析等多种形式,加强对一线作业人员,尤其是农民工的培训教育,增强安全意识,掌握安全知识,提高职工搞好安全生产的自觉性、积极性和创造性,使各项安全生产规章制度得以贯彻执行。脚手架等特殊工种作业人员必须做到持证上岗,并每年接受规定学时的安全培训。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定,“脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗“。《建筑安装工人安全技术操作规程》规定,进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带。正确使用个人安全防护用品是防止职工因工伤亡事故的第一道防线,是作业人员的“护身符”。 2、严格执行脚手架搭设与拆除的有关规范和要求。 (1)脚手架作业层防护要求 脚手板:脚手架作业层应满铺脚手板,板与板之间紧靠,离开墙面120-150mm;当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于150mm时,应采取防护措施。脚手板一般应至少两层,上层为作业层,下层为防护层。只设一层脚手板时,应在脚手板下设随层兜网。自顶层作业层的脚手板向下宜每隔12m满铺一层脚手板。 防护栏杆和挡脚板:均应搭设在外立杆内侧;上栏杆上皮高度应为1.2m;挡脚板高度180mm;中栏杆应居中设置。 密目网与兜网:脚手架外排立杆内侧,要采用密目式安全网全

地下室外墙脚手架施工方案

哈尔滨会展城上城二期工程 7#-11#楼及地库 地下室外墙脚手架施工方案 编制人: 程坤 审核人: 李国祥 审批人: 编制时间:2013年10月11日

中建一局(集团)有限公司哈尔滨会展城上城工程项目经理部 目录 附:地下室外墙脚手架计算书1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (3) 2.1 工程概况 (3) 2.2 建筑设计概况 (3) 2.3 脚手架设计概况 (4) 3. 施工准备 (5) 3.1 材料准备 (5) 3.2 人员准备 (5) 4. 主要施工技术措施 (5) 4.1 脚手架设计参数及功能 (5) 4.2 脚手架搭设及构造 (6) 5. 安全文明施工规定 (6) 附:地下室外墙脚手架计算书

1. 编制依据 1) 会展城上城二期工程设计图纸; 2) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 3) 《建筑安装工程施工技术操作规程脚手架工程》DB21/900.25-2005; 4) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版); 5) 《建筑施工手册》(第四版) 6)《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) 7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2. 工程概况 2.1 工程概况 2.2 建筑设计概况

2.3 脚手架设计概况 本工程地下室外墙部分采用双排脚手架作为外墙防水、保温施工的操作架,操作架采用钢管扣件式脚手架。

3. 施工准备 3.1 材料准备 3.1.1钢管外径48mm,壁厚3.5mm,用于立杆、大横杆的钢管长度为4~6m。用于小横杆的钢管长度为 1.5~2.0m,以适应脚手架宽的需要;钢管要求表面平直光滑,不得有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好,严重锈蚀的不能用。 3.1.2应使用与钢管管径相配套扣件,进场后应由监理见证取样送检复试、试验合格后方可使用。扣件应有出厂合格证明,扣件不得有裂纹、气孔、砂眼、疏松或其他影响使用性能的铸造缺陷。在螺栓拧紧力矩达65N·m 时,不得发生破坏。扣件扭力矩一般应为40~50 N·m。 3.1.3脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于30kg 3.1.4其他材料必须符合国家规范要求,安全帽、安全带、电箱、漏电保护器、电缆、扣件等重要防护用品必须使用中建一局定点厂家的定点产品。 3.2 人员准备 3.2.1承担脚手架搭设的操作人员应进行身体检查,且必须有专门的特种作业证(脚手架操作),施工前将对操作工人的持证情况进行检查,施工过程中对参与脚手架搭设、拆除、安装的工人要进行上岗证件检查,由工程部、安全部负责。 3.2.2脚手架施工前,由技术部对工程部、安全部及两家土建分包单位做方案交底;而由工程部对搭设架子的施工人员做技术交底、安全交底。 3.2.3必须保证所有参与架体作业的施工人员安全防护设备配备到位,否则不得参加架体施工。由安全部、工程部负责监督检查。 4. 主要施工技术措施 4.1 脚手架设计参数及功能 全部地下室外墙脚手架均采用双排架形式,步距1.5m,横距1.05m,纵距1.8m,搭设高度为6m,其作用是仅作为外墙防水、保温施工的操作架。

安全文明施工方案(通用版)

安全xx施工方案 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 建筑面积: 质量等级:合格 招标工期:xx日历天 开工日期:xxxx年xx月xx日(开工以开工令为准,法定节假日工期顺延)。 二、安全生产方针 安全第一,预防为主。建立健全安全生产责任制和群防群治制度。 三、安全生产目标 杜绝死亡,消灭重伤,轻伤月平均负伤频率低于1‰,年负伤率0.5‰以内。 四、安全生产责任制 1、项目经理安全生产责任制 1)项目经理要认真学习贯彻劳动和安全方面的政策、法令和规章制度。 2)项目经理对本项工程的安全生产管理工作负总责。 3)组织制定和实施施工作业中的安全技术措施,提取安全设施费,做到专款专用。 4)经常组织有关人员进行安全检查活动,对查出的隐患问题,认真组织有关人员进行整改、消险、确保施工作业的安全。

5)经常对职工进行安全教育,以提高职工的安全意识,提高预防事故的防护能力。 6)发生事故时,要按规定及时上报,组织抢救,保护好事故现场,并在组织有关人员认真分析事故原因,并制定出预防事故的安全技术措施。 2、工长安全生产责任制 1)对施工现场的安全生产工作负全面直接责任。 2)认真学习贯彻执行安全生产方面的方针、政策、法规和规章制度。 3)认真组织施工人员实施“施工方案”中的安全技术措施,并负责向参加施工作业人员进行安全技术交底。 4)经常组织职工学习各工种的安全技术操作规程和有关安全生产的文件,教育职工不得违章冒险作业和违反劳动纪律。 5)对施工现场搭设、安装的脚手架、安全网、龙门架、电气机械及其防护装置进行验收,检查合格后方准使用。 6)不得指派未经培训考核、发证的职工(包括外包工、农工)从事特种作业,做到不违章指挥。 7)发生工伤事故时要立即上报有关领导,并抢救伤者,保护好现场,实事求是向有关领导汇报发生事故的经过。 3、技术员安全生产责任制 1)技术员应对施工现场实现安全生产的目标尽职尽责,对技术安全工作负责。 2)按照国家、省、市颁发的有关安全技术规程、标准、规范等编制施工组织设计方案,方案中的安全技术措施内容要齐全,针对性要强。 3)及时解决施工作业中的安全技术问题,还根据施工生产和季节气候变化情况,制定预防性安全措施,防止发生事故。

脚手架施工方案及安全措施

脚手架施工方案及安全措施 该工程脚手架为装饰脚手,用钢管搭设成双排脚手架。 1.人员选定:必须有专业人员搭设(持证上岗)。 2.材料选用:架体主要用毛竹与8#铅丝绑扎而成。毛竹应用四年生以上的毛竹,青嫩、枯黄、虫蛀或有裂纹连通节二节以上的毛竹杆都不能使用。 3.构造与质量要求 3.1立杆:小头有效直径不得小于7.5厘米。纵向间距不大于1.2米,里排立杆距墙面不大于25厘米,上下两根立杆的搭设长度应不小于1.5米,并用8#铅丝绑扎不少于三道。接头应放在右边,第三个放在左边,依次类推;且大头朝下,小头朝上,收尾封顶立杆大头朝上,搭接绑扎小头。上下垂直,保持重心平衡。相邻两根立杆的接头应错开一步架。底层立杆立在散水坡上,沿立杆底绑扎扫地杆。在未绑扎脚手架之前,先将散水坡按设计图纸要求做好,宽度不小于 1.5m。并设排水沟,防止积水。立杆搭设到建筑物顶部时,里排要低于沿口40-50厘米,外排立杆要高于沿口1.5米,高出部分需绑扎护身拦杆。架体外侧自一层以上用密目网(不小于200目,用市安全站推荐产品)全封闭维护。立杆应做到:纵成线(平行墙面),横成方(垂直墙面),杆身直,

垂直度的偏差不得大于架高的1/200。 3.2大横杆:小头的有效直径要不小于7.5㎝。步距(上下间距)为1.8M。最下一步架可放大到2M。大横杆应绑在里侧,做到平直,右杆接头处后置于主杆处,并使小头压在大头上,搭接长度不小于 1.5M,绑扎不少于三道,接头处要上下里外错开,即同步架里外两根大横杆的接头也应错开,一根立杆大横杆沿墙与山墙交点转角处,应铅丝绑扎,且大横杆应搭在沿墙的立杆上。3.3小横杆:有效部分小头直径应不小于9㎝,伸出立杆部分应不小于9㎝,小横杆必须绑扎在立杆上。为使架体稳固,使架体与建筑物牢固连接,每高三米,水平间距七米应设置一个连墙点,同时将小横杆顶住墙面。脚手架连墙点不得擅自拆除,砍断。确因施工工序需要拆动时,必须采取其他加固措施,确保脚手架的稳定性。 3.4斜撑:为增加架体侧向刚度,从中间补设一双紧贴脚手架外侧与地面成45角的斜杆,上下连续回撑呈之形。 3.5剪刀撑:在脚手架顶端的双跨内和中间每隔15M左右设置剪刀撑。与地面成45--60角的斜杆,上下连续设置,杆子交叉点应绑扎在立杆或横杆上,最下一步的剪刀撑与扫地杆相连接。3.6护拦:在二盘架以上外侧设置栏杆,距上大横杆1.2米,挡脚板距下大横杆18㎝。 3.7脚手板铺设:每步脚手架设二根填芯竹(用10#铅丝绑扎于小横杆上)。从第二步架起,应每隔一步架,要铺竹笆充分防护

脚手架安全施工方案

脚手架搭设方案 工程名称:XX小区B13#、B14#住宅楼监理单位:佳木斯市北冠监理公司 施工单位:佳木斯市恒嘉建筑工程有限公司编制日期:2011年6月6日

一、工程概况 本工程为XX小区B组团四标段,该标段包括B13#、B14#住宅楼,位于佳木斯市宝山区,均为六层楼,一层为车库,层高为 3.6米,二~六层为住宅,层高均为2.9米,室内外高差为200mm, 建筑面积分别为S13=4455.60㎡,S14=3286.62㎡ 二、编制依据 1、依据:《直缝电焊钢管》(GB/T13793) 《钢管脚手架扣件》(GBJ5831) 《金属拉伸试验方法》(GB/T228) 《碳素结构钢》(GB/T700) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、目的:为了保证施工进度正常进行和施工人员的人身安全,结合施工现场的实际情况,依据相应的规范标准,针对不同单体工程的概况,编制此方案。 三、搭设作业顺序 设置纵向扫地杆→自脚部起依次向两边竖立底立杆(第一根),底端与纵向扫地杆扣接固定后,装设横向扫地杆并与立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和横向水平杆(小横杆,靠近立杆并与纵向水平杆扣接固定),校正立杆垂直和水平杆水平使其符合要求后,按40~60N·m力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构架质量和地基情况,严格确保设计要求和构架质量设置连墙杆(或架抛撑)→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步……→随搭设进程及时装设连墙件和剪刀撑→装设作业层间横杆(在构架横向水平杆之间架设的、用于缩小铺板支撑跨度的横杆),铺设脚手板和装设作业层栏杆、挡脚板或围护,封闭措施。 (一)外围护脚手架: (1)永久荷截 A、单排架的立柱、纵向、横向水平杆及扣件荷载GS:

安全平网施工方案

分部分项工程安全技术交底 湖南省第六工程有限公司 大学里三期--逸郡项目经理部 2016年9月15日

神州半岛C-13地块T8号楼 中庭安全平网工程施工方案 编制单位: 中信国华海南神州半岛项目经理部 编制人员: 技术审核: 安全审核: 审批: 编制日期: 2012年3月16日 目录 1.编制依据?错误!未定义书签。 2.工程概况?错误!未定义书签。 2.1总体简介?错误!未定义书签。

2.2建筑设计简介?错误!未定义书签。 2.3结构设计简介?0 3.施工部署 .................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1施工准备........................................................................ 错误!未定义书签。 3.2材料准备.......................................................................... 错误!未定义书签。 3.3劳动力准备...................................................................... 错误!未定义书签。4.主要分部分项工程(安全平网工程)施工技术..................... 错误!未定义书签。 4.1技术准备.......................................................................... 错误!未定义书签。 4.2施工注意事项?错误!未定义书签。 4.3验收?错误!未定义书签。 4.4拆除?错误!未定义书签。 5.安全、消防、保卫管理体系及保证措施?错误!未定义书签。 5.1施工安全目标管理?错误!未定义书签。 5.2施工安全保证与监督体系?错误!未定义书签。 5.3安全管理制度?错误!未定义书签。

最新脚手架专项安全施工方案

建筑外脚手架专项施工方案 一、工程概况 二、编制依据 1.《建筑施工脚手架实用手册》 2.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 3.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 4.《钢结构设计规范》(GB50071-2003) 5.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 7.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 三、施工方案及主要参数 方案概况:本工程首层至4层采用落地式双排脚手架,在6、11、17层顶板处采用型钢悬挑及钢丝绳卸荷方式悬挑3次,脚手架具体构造如下: 1.平面构造:立杆纵向间距1500mm,横向间距1000mm,内排立杆距离建筑物的距离为300mm(落 地脚手架可根据实际情况做出调整,最大间距不超过500mm),采用直角扣件扣紧。

2.立面构造:水平杆步距1800mm,拦腰杆水平设置于每步架体900mm处(要求两道腰杆时, 分别在600mm和1200mm处设置)。剪刀撑满设,并沿架体高连续布置,斜杆与立杆接触部位均用旋转扣件扣紧,与水平杆的夹角在45°~60°之间,剪刀撑的节点应在同一水平和垂直线上,接长采用搭接形式,搭接长度不小于1000mm,且不少于三个扣件,除在两头与立杆和水平杆连接外,中间还增加2~4个节点。 3.纵向水平杆的构造:纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨;接长采用 对接扣件连接或搭接,并符合下列规定: (1) 两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大 于纵距的1/3。(对接方法如下图所示:1—立杆;2—纵向水平杆;3—横向水平杆) 接头不在同步内(立面)接头不在同跨内(平面)(2) 搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。 (3) 当铺设脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。 4.横向水平杆的构造:主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件连接,严禁拆除。当 使用脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上;并根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。 5.立杆的构造:

外墙脚手架施工方案(1)

双排落地式钢管脚手架施工方案 编制单位: 编制人: 审核: 审批: 年月日 目录

一、编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2现行的规范、规程、标准 (1) 二、工程概述 (1) 2.1工程概况 (2) 2.2建筑概况 (2) 2.3施工特点 (3) 三、施工准备 (4) 3.1材料准备 (4) 3.2人员和技术培训 (4) 四、施工组织 (4) 五、施工计划 (5) 5.1各户型搭设顺序 (5) 5.2劳动力计划 (5) 5.3材料计划 (5) 六、搭设方案 (6) 6.1搭设方案综述 (6) 6.2脚手架构造措施 (7) 七、脚手架拆除方案 (9) 7.1脚手架拆除原则 (9) 7.2脚手架拆除方法 (9) 八、安全与文明施工 (10) 8.1对脚手架施工人员要求 (10) 8.2对脚手架材料要求 (10) 8.3脚手架施工的管理制度措施 (11) 8.4脚手架施工的安全、文明施工措施 (11)

一、编制依据 1.1编制依据 1.2现行的规范、规程、标准 二、工程概述

2.1工程概况 2.2建筑概况 本工程共8类户型外装饰石材幕墙工程,A户型一栋:29#楼;B户型3栋:17#、28#、30#楼;D户型4栋:26#、34#、36#、37#楼;E户型4栋:19#、21#、35#、38#楼;F户型3栋:22#、27#、31#楼;G户型2栋:20#、24#楼;H户型3栋:23#、25#、33#楼;J户型1栋32#楼。

涉及外墙面积共计:56842.2平方米 由于本工程主体结构施工已经按照结构施工规范要求搭设完成双排脚手架,现外墙装饰改为石材,经检查原外墙脚手架搭设距结构外立面距离不满足干挂石材施工条件,按照新中原建筑装饰工程有限公司要求,应将原结构施工脚手架拆除后按本方案重新搭设外墙装饰施工脚手架。 2.3施工特点 根据施工要求及工程现状,本次装修脚手架有如下特点: (1)层高较高,外墙石材线角、造型较多、屋檐挑出外墙较宽、石材线角出墙距离较大。 (2)工程的特殊性、重要性,施工安全防护以及环保管理显得尤其重要,方案的考虑中必须予以重视; (3)整个施工的工期紧张,脚手架搭设的施工工程量较大。 (4)脚手架搭设必须不能影响施工人员现场疏散流通。

脚手架搭设专项安全施工方案(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 脚手架搭设专项安全施工方案 (标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

脚手架搭设专项安全施工方案(标准版) 一、工程概况 根据实际情况,以熟料库为编制对象总高度为25米的外脚手架,密目网围护。 二、搭设材料 1、搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚3.5mm的钢管,悬挑型钢采用16#工字钢,其质量符合现行国家标准规定。 2、脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度2.2m,其它杆最大长度为6.5m,每根钢管的最大质量不小于25KG。 3、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 4、钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定。 ①新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质

量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。 ②旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 ③新、旧扣件均进行防锈处理。 6、脚手片用毛竹脚手片,无发霉、腐蚀。 7、密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。 三、地基与基础 1、脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实,(地基能承受0.8kg/c㎡的压力)后用C20砼浇筑厚度大于10cm硬化,2m平面沿杆基础周边位置,基础和能承受上澡结构荷载。 2、脚手架底面标高高于自然地坪50mm 3、立杆基础外侧设置截面20cm×20cm的排水沟。 四、脚手架设计尺寸 1、脚手架底步距为2m,其余每步为1.8m。

室外管网安全技术措施方案

长虹?国际城二期(北)室外雨、污水系统工程 安 全 施 工 方 案 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 2014年9月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、安全组织机构保障体系 四、安全生产管理目标 五、施工安全技术措施 (一)安全防护措施 (二)临时用电安全施工措施 (三)机械设备安全施工措施 (四)汽车吊装安全施工措施 (五)钢筋制安安全施工措施 (六)模板工程安全施工措施 (七)施工现场防火安全措施 (八)安全应急措施

一、工程概况 1、工程名称:长虹·国际城二期北室外雨、污水系统工程 2、建设地点:四川省绵阳市涪城区长虹大道与剑南大道交汇处。 3、工期要求:25日历天; 4、质量要求:达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 5、施工内容::室外雨、污水系统(出户管至检查井之间的2m之外),包括雨污水管道、总平排水沟及与其相连的雨污水井(含附属井圈、井盖、爬梯等)、雨水口。配合相关专业的室外工作;图纸设计要求或相关设计变更通知单、业主下发的补充调整文件上要求的工作内容。 二、编制依据 为了不断提高项目部对施工现场的安全管理水平,实现现场安全管理制度化、规范化、标准化、精细化,预防和减少各类事故的发生,使项目部生产经营活动可以正常有序开展,确保该项目在施工过程中的安全生产,结合本工程实际特点,编制本安全技术措施方案。 本方案编制主要依据的法律法规及标准规范 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《建设工程安全生产管理条例》 3、《建筑安全生产监督管理规定》 4、《建设工程施工现场安全管理规定》 5、《安全技术操作规程》 6、《建筑施工企业安全生产管理机构设计及专职安全生产管理人员配备办法》 7、《建筑安装工人安全技术操作规程》 8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

脚手架安全专项施工方案示范文本

脚手架安全专项施工方案 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

脚手架安全专项施工方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程简介 xx市区xxx工程位于xxx城市城区东南部,是城市总 体规划的一条东西向城市主干道,起集散东西向出入城市 车辆和服务两侧小区居民出入的作用。本工程自科技苑路 至凤凰岭立交桥,桩号(K3+247.05)至桩号 (K4+260.061),全长1013.011米。道路红线50米, 一侧各有20米绿化带。 二、工程用料 钢制脚手架应采用2-3mm的I级钢材,长度为1.5- 3.6m,宽度23-25cm,肋高5cm为宜,两端应有连接装 置,板面应钻有防滑孔。凡是裂纹、扭曲的不得使用。钢 管脚手应用外径48-51mm,壁厚3-3.5mm的钢管,长度

以4-6.5m和2.1-2.3m为宜。扣件应有出厂合格证明。 三、脚手架安全施工措施 ⑴注意材质,不得钢竹混搭,高层脚步手架应经专门设计计算。 ⑵立杆底部回填土坚实平整。 ⑶按规定设置拉撑点,剪刀撑用钢管,接头搭接不小于40cm;用毛竹篾户不少于五道。 ⑷每隔四步要铺隔离笆,伸足墙面;二步架起及以上外侧设档脚笆或安全挂网。 ⑸要设登高对环扶梯,设在外侧配防护栏杆。转弯平台须设二道水平栏杆。 ⑹架子工属特种行业人员,要持证上岗,对所搭设的安全设施负责。 ⑺认真学习、掌握有关架子工搭设作业的安全技术知识,树立架设作业安全第一的思想。

外墙脚手架施工方案最新版

漯河圣鑫绿点科技园D厂房外墙脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 漯河市三元建设安装公司 2014年5月20日

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:漯河圣鑫绿点科技园D厂房编号:

外墙脚手架施工方案 一、工程概况 漯河圣鑫绿点科技园D厂房,位于漯河市东城区,由漯河圣鑫集团投资建设,由深圳市广泰建筑设计有限公司设计,河南建基建设工程监理有限公司监理,河南省召陵区质量监督站监督质量,漯河市三元建筑安装公司承建。本工程地上3层,建筑面积8928.40㎡。一层层高6.0m,二三层层高5.4m,室内外高差0.3m,建筑高度17.1m。 本工程采用钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。本建筑地基基础采用独立基础,防火设计的建筑分类为生产类别丁类;其耐火等级为二级; 依据本工程现场地形及材料供应情况,选用落地扣件式钢管双排脚手架。 二、材料材质和规格 1、钢管材质使用A3或AY3,钢管进场必须有出厂合格证。 2、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm,钢管立杆及大横杆长度4-6m,小横杆长度1—1.5m。 3、扣件用可锻铸铁铸造的直角扣件、回转扣件和对接扣件。 4、架板采用标准立放竹片脚手板。 三、技术参数 双排外架立杆纵向间距1.5米,横距1.3米,内立杆距墙外皮的距离0.4m,大横杆步距1.8米;剪刀撑搭设角度45~60度,小横杆靠墙的一端离

墙面30~35cm左右。剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不应大于20cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50cm,脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防杆件滑落,外向立杆顶端高出应施工墙上皮1米进行搭设。 四、钢管脚手架搭设的基本要求 扣件式钢管脚手架的搭设顺序为→摆放成品立杆底座→摆放扫地杆→逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→安第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。 五、技术要点 1、底座、垫木: 本层建筑结构设计荷载1.0吨/m2。底座、垫板均应准确地放在每条立杆管内定位线上,且必须铺放平稳,不得悬空。到外墙皮2.1m宽范围,做300mm 厚2:8灰土基础,下部素土分层回填夯实,距架体外立杆0.8m处做明沟排

脚手架安全专项方案

铁程管-04 施工组织设计(方案)报审表 1

南昌枢纽西环线工程XHZI标 手 安 项 施 工 方 ? ? . 1 中铁二十四局西环线指挥部第二项目部

脚手架安全专项方案 1.工程概况 本项编制的脚手架安全专项方案适用于桥梁墩台搭设脚手架。 本项目部桥梁墩台最高17 米,桥墩宽最宽8.4 米,脚手架主要落载在承台面上。本施工桥梁的脚手架除墩模外侧设臵脚手架,内部墩身钢筋设臵脚手架支撑。桥墩顶帽采用单侧加宽时,也需要采用脚手架支撑,支撑落载于原地面,支撑点加木垫块。垫块宽度不小于30cm,厚度不小于 2cm。原地面土质主要为粉质粘土,承载力σ=0.15Mpa, 2.主要编制依据 (1) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范)(JGJ 130) ; (2) 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128) ; (3) 《建筑施工附着升降脚手架安全技术规程》(DCJ 08—05); (4) ( 建筑施工手册》( 第四版) 。 3.危险源识别与监控 (1) 脚手架工程事故的类型 1) 整架倾倒或局部垮架。 2) 整架失稳,垂直坍塌。 3) 人员从脚手架上高处坠落。 4) 落物伤人(物体打击) 。 5) 不当操作事故(闪失、碰撞等)。 (2) 引发事故的主要原因 3

1) 整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架 ①构架缺陷:构架缺少必须的结构杆件,未按规定数量和要求搭设连墙件等。 ②在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和连墙件等。 ③构架尺寸过大、承载能力不足或设计安全不够与严重超载。 ④地基出现过大的不均匀沉降。 2) 人员从脚手架上高处坠落 ①作业层未按规定设臵围挡防护。 ②作业层未满铺脚手板或架面与墙之间的间隙过大。 ③脚手板和杆件因搁臵不稳、扎结不牢或发生断裂而坠落。 ④不当操作产生的碰撞或闪失等。 3) 不当操作事故 ①用力过猛,致使身体失稳。 ②在架面上拉车退着行走。 ③拥挤碰撞。 ④集中多人搬运或安装较重构件。 ⑤架面上的冰雪未清除,造成滑落。 4) 落物伤人(物体打击) ①在搭设或拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人或路过行人。 ②架体上物体堆放不牢或意外碰落,砸伤工人或路过行人。 ③整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架,砸伤工人或路过行人等。 5) 其他伤害

安全防护平网施工方案

安全防护平网施工方案 为有效避免高空落物造成安全事故。有效保证装修期间交作业安全性。保障地面施工人员和生命安全。发扬苏中建设集团品牌,创建全年无事故文明工地。 安全网的质量必须符合GB5725-35规定,即外形尺寸为1.8×6m和4×6m两种,每张网的重量应少于15kg/张大于8kg/张,安全网分平网立网两种。立网的目数应在2000目(10CMX10CM)以上。 一、工程概况 恒大绿洲四期46#楼位于太原市小店区康宁街以北、真武路以西。高程介于773.96~775.57米间,建筑场地类别3类建筑面积平方米,地下一层地上二十二层,总高度67.75米。地基采用预埋预制管桩处理结构型式为剪力墙结构,抗震设防烈度8度屋面防水等级二级。已完成主体结构施工。二次结构施工班组、室内精装修班组、外墙保温施工班组、室外管网施工班组、门窗施工班组等施工班组及单位将形成多层面交叉作业。 平网施工质量要求及施工方法: 安装平面不垂直于水平面,主要是用来接住坠落的人和物的安全网称为平网。 ⒈平网要能承受重100kg底面积为2800cm2 的模拟人形砂包冲击后,网绳、边绳、系绳都不断裂(允许筋绳断裂),冲击高度10m最大延伸率不超过1.5m。 旧网重新使用前,按GB5725-86规定,应全面进行检查,并签发允许使用证明方准使用。 ⒉网的外观检查: ⑴网目边长不得大于5cm,边绳、系绳、筋绳的直径不少于网绳的2倍,且应大于7mm。 ⑵筋绳必须纵横向设置,相邻两筋绳间距在30至100cm之间,网上的所有绳结成节点必须牢固,筋绳应伸出边绳1.2m,以方便网与网或网与模杆之间的拼接绑扎。(或另外加系绳绑扎)。 ⑶旧网应无破损或其他影响使用质量的毛病。 ⒊网的选择: ⑴根据使用目的,选择网的类型,根据负载高度选择网的宽度、立网不能代替平网使用,而平网可代替立网使用。 ⑵当网宽为3m时,张挂完伸出宽度约2.5m,当网宽4m时张挂后伸出宽度约3m。 平网的安装: 1 / 11 / 1

外墙落地脚手架施工方案

外墙落地脚手架施工方案 一、工程概况 工程名称:苏州红星美凯龙家居生活广场园区店项目工程 工程地点:娄葑北区扬华路北、扬帆路东、扬青路南 勘察单位:苏州市城市建筑设计院有限责任公司 设计单位:苏州苏园建筑设计有限公司 建设单位:苏州工业园区中翔美通仓储销售有限公司 监理单位:苏州联信工程管理咨有限公司 施工单位:江苏省建筑工程集团有限公司 本工程位于娄葑北区扬华路北、扬帆路东、扬青路南处,为新建带一层地下车库的5层 商场。北面为扬青路,与博洛尼隔道相望,南侧临靠东明装饰城,西面紧靠主干道一一312国道,东侧靠近捷普绿點企业厂区,独特的地理优势,超强的人文氛围,使其建成后将成工业园区又一道靓丽的风景线。 拟建本工程占地面积约54335.5平方米,建筑面积约为平方米(其中地下车库40980平方米),场地东西长333.9米、南北宽约150.5米,场地平面形状呈平行四边形,建筑物平面为长方形,桩筏基础,框剪结构,5层带一层地下车库,檐高29.2米,地下室层高5.2米,标准层高5.1米,外墙主要为幕墙及花岗石装修,内墙为涂料,顶棚为涂料及石膏板吊顶,地面主要为细石砼、大理石、玻化砖地面等。

二、施工准备及施工条件 1、熟悉建筑工程施工图,了解建筑物构造形式。 2、清除脚手架搭设四周的障碍物,分层夯实基础,并做好排水措施。 3、对脚手架搭拆施工班组进行安全、技术交底,交底双方均应签字。 4、脚手架必须检查验收合格后方能使用。 三、主要材料要求 1、钢管应符合GB/700标准,表面应光滑,不得有折叠、裂缝、搭焊等缺陷存 在,不得有超过壁厚允许偏差值的划道、刮伤、焊缝错位、烧伤结疤等缺陷存在,钢管表面锈蚀的深度<0.50mm钢管弯曲<12mm脚手架钢管严禁用电焊或氧焊切割,严禁打孔。剪刀撑漆成黑黄警戒色。 2、扣件质量应符合《钢管脚手架扣件》(JGJ22-85)均规定对重复使用的扣 件应及时检查,有裂缝、变形的扣件严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,垫圈必须齐全,表面应涂油漆防腐,扣件螺栓拧紧,扭力矩达65N.M时,铸 铁扣件不得发生破坏。 四、主要机具要求 主要机具应有扳手、力矩扳手、工具袋套、水准仪、经纬仪、水平尺、线锤等。 五、脚手架计算书 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。

脚手架专项安全施工方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.脚手架专项安全施工方案 正式版

脚手架专项安全施工方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、编制依据 (1)《直缝电焊钢管》(GB/T 13793) ; (2)《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128) ; (3)《建筑施工附着升降脚手架安全技术规程》(DGJ 08-905) ; (4)《低压流体输送用焊接钢管》(GB /T 3092) ; (5)(建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130) ; (6)《钢管脚手架扣件》(GB

15831) ; (7)《钢板冲压扣件》(JC 3061) ; 二、工程概况 1.工程概况 贵州省仁怀至赤水高速公路,是贵州省高速公路网规划“6横7纵8联”中的第5纵赤水至望谟的主要组成部分。项目起点位于仁怀市西南的罗旺田,顺接白蜡坎至仁怀高速,途经仁怀市、大坝镇、火石岗乡、二郎乡、桑木镇、马临乡、土城镇、元厚镇、胡市镇、旺隆镇,终于赤水市赤水河大桥,接赤水至泸州高速。 本合同为RCTJ-2合同段,起讫桩号为K9+450~K18+900,路线全长9.45公里。起点位于物资公司民用爆材仓库附近,之

污水管网施工安全措施方案

城南污水管网施工安全措施方案 方案编制依据 1、设计文件图纸; 2、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 4、《建筑施工安全检查标准》 5、省、市有关《建筑工程现场文明施工管理办法》及建设行政主管部门有关建筑施工的规程和规定。 管道施工的安全文明施工保证措施 针对排水工程施工的特点,根据安全风险分析,沟槽塌方和机械事故等一般较多,需重点防范。在加强全员安全教育,提高安全风险意识和防范意识的同时,拟采取以下措施: 1、施工便道要保证畅通,及时修整。原材料运输车辆要勤检查、勤保养,保证行驶和制动系统的完好。 2、管道卸车、管道铺设时要对吊重设备进行认真检查,尤其是钢丝绳等,必须满足要求。配合吊装人员要戴好安全帽及手套,必须由专人指挥,以哨令、旗示或手示进行指挥。所采用的“令示”必须规范,并与吊重人员预先沟通好。当管节离开地面,配合吊装人员必须避开被吊物,移动过程中要注意不要被障碍物所绊倒。 3、沟槽开挖时如遇到异常地质或异常物体等情况,及时向有关单位部门汇报并作记录,处理结束后再行施工;沟槽开挖时要随时注意槽壁的稳定情况,由专人负责查看,并采取有效的支护措施,防止塌方伤人,所有人员不得在沟槽内坐卧、休息。 4、管道铺设范围内,事先要通过有关部门摸清有无管线,如有,必须采取措施,进行搬迁或加固等,否则不得施工。 5、在沟槽两侧须采取一定防护措施,尤其是在村庄道路附近施工时,须设置路障、警示牌等,夜间须增设红灯示警。 6、沟槽所用的支撑、挡土板等必须可靠牢固,随着沟槽挖深,及时加以顶撑支护。开挖出的土方必须按照要求堆放,不得随意堆放。 7、夜间欠安全的原因一般不安排施工作业,若要施工,要求配足照明设备,特别在边坡、转弯处要加大照明亮度。车辆进入施工便道后,要求慢速行驶。 8、该段雨污水管道工程施工用电主要采用箱变,同时备一台75kw 的发电机和一台120kw的发电机。加强用电管理,规范各类电气设备使用,电箱、电源线等勤检查。发现破损及有碍安全使用的及时更换。

脚手架安全专项方案

施工方案 ********工程 脚手架安全专项 施工方案 批准: 审核: 编制:

二O一一年四月 目录 1. 工程概况 (2) 1.1工程概况 1.2施工平面布置 1.3施工要求 1.4安全保障体系 1.5现场条件 2. 编制依据 (3) 3. 材料及人员计划 (4) 3.1材料选择 3.2人员计划 4. 工艺流程 (7) 4.1 施工工艺 4.2 施工方法 5. 检查验收 (8) 6. 施工安全保证措施 (9) 6.1 组织保障 6.2安全保障技术措施 6.3安全管理措施 6.4外脚手架安全措施 6.5“三宝”“四口”“五临边”的防护措施 6.6架子工严把“九道关” 6.7脚手架安全使用教育关 7.应急预案 (16) 7.1目的 7.2应急领导小组及其职责

7.3应急反应预案 8.预防与预警 (18) 1. 工程概况 1.1工程概况 ********工程地下一层,裙房三层,主楼九层。总建筑面积42300.59㎡,±0.000标高相当于绝对高程76.7m,其中地上31945.51㎡,地下10355.08㎡。基础埋深6.1m,地下室主要为车库、设备机房及相关辅助用房,建筑物总高度为38.45米。其中地下室高度为5.1米,一层层高为6米,二层为5.4米,三至八层层高均为3.8米,九层层高3.85米。 1.2施工平面布置 见附图二 1.3施工要求 1.3.1确保脚手架、卸料平台在使用周期内安全、稳定、牢固。 1.3.2脚手架、卸料平台在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求,操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证、持证上岗,人证相符。 1.4安全保障体系

外墙脚手架施工方案完整版

里仁花园三期一标段工程 外墙脚手架施工方案 一、工程概况本工程为里仁花园三期一标段工程,由三幢26 层加阁楼的高层住宅 (46~48#),以及总体地下室组成,总计建筑面积为95139m2。本工程结构类型为框架剪力墙结构,结构层高3.05m,单层建筑面积为809m2,结构总长为50.34m,宽为19.14m,总建筑高度为89.65m,外架搭设高度自-1.75m起(地下室汽车库顶板面标高)。 二、外架选型 1、从-1.75m至八层楼面(+21.35m)准备搭设落地式双排脚手架,步距h=1.8m,纵距la=1.6m,横距lb=1.2m,连墙件为二步三跨用直角扣件及短钢管与墙体拉结,外侧用密目式安全网全封闭,工作面用脚手片满铺。 2、从标高+21.35楼面开始每隔七层即+21.35m、+42.7m、+64.05m 用型钢悬挑一次,每挑共21.35m,步距h=1.8m,纵距la=1.5m,横距分别为lb=0.85m,共13排。 三、外架施工要求 1 、材料要求 1.1 钢管为?48X 3.5,表面锈蚀程度不应大于0.5mm钢管弯曲程度不大于3mm/M 若超出规定,不得使用。 1.2 扣件应用锻铸铁制成,不得有裂缝,出现滑丝等缺陷。 1.3 脚手板采用竹笆脚手板,主筋不得缺少或断裂。 1.4 建筑用密目式安全网应符合有关规定,并有许可证及合格证方可使用。 2 、构造要求 2.1 水平杆 2.1.1 纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨。 2.1.2 水平杆应采用对接,对接接头应交错布置,即相邻两根接头不宜设置在同步同 跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平位置错开不小于500mm若搭接,贝U搭接长度不小于1M且用三个扣件固定,端部离扣件100mm 2.1.3 横水平杆离墙端挑出200mm外端伸出100mm 2.1.4 脚手板按其主筋垂直于纵向水平杆方向铺设,四角用铁丝固定于纵向水平杆上。 2.2 、立杆 2.2.1 脚手架必须设置扫地杆,其中纵向扫地杆采用直角扣件固定于距底座200mm 处 的立杆上,横向杆同样固定于紧靠纵向杆的立杆上。