文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能化系统集成施工工艺

智能化系统集成施工工艺

智能化系统集成施工工艺
智能化系统集成施工工艺

智能化系统集成

目录

10.1一般规定 (2)

10.2 材料及设备要求 (2)

10.3 施工准备 (2)

10.4 施工工艺 (3)

5)数据库软件的安装和测试 (4)

(3)测试 (5)

3)测试 (6)

2)应用软件的安装准备 (6)

4)安装验证 (6)

5)系统测试 (6)

10.5 质量标准 (7)

10.6 成品保护 (7)

10.7 安全及环保要求 (7)

10.8 质量检验 (8)

10.9 质量记录 (9)

10.1一般规定

10.1.1本章适用于智能建筑工程中的智能化系统集成的工程实施及质量控制、系统检测。

10.1.2本章规定了智能化系统集成的施工工艺,以及检测和验收办法、步骤和内容。10.1.3系统集成检测验收的重点为系统的集成功能,即各子系统之间的协调控制能力、信息共享、综合管理能力、运行管理与系统维护的可实施性、使用的安全性和方便性等要素。

10.2 材料及设备要求

10.2.1 材料要求见6.2.1。

10.2.2 设备要求见4.2。

10.3 施工准备

10.3.1技术准备同第4.3.1条。

10.3.2 材料及设备准备

1网卡的计算机数据接口和网络数据接口应适合所有的计算机总线和网络连接的细电缆或RJ45插头或15线插座等各种连接。

2 交换机安装前必须具备产品说明书,并检查是否符合设计要求。必须检查交换机机架质量。

3 安装路由器之前,必须考虑路由器的软件是否支持用户所采用的网络协议。还须注意接口和软件协议是否符合要求。

4 网络设备(包括中继器、网桥、网卡、路由器、网关、各种插接件、交换机、电缆和各种机电设备、通信设备、计算机及其外围设备、各类传感器、控制器等产品)必须有出厂合格证,产品标准和接口规范详细的技术资料;产品性能,软硬件特性必须符合系统集成设计的要求。

5 不同厂家的产品要具备统一的软件通信协议标准,各种产品须提供标准化的系列接口。

6 宜采用模块化设计的软硬件产品,以适应不同厂家的设备之间的无缝连接和互相替代。

7设备及材料的进场验收应填写本规程附录C中表C-1。具体要求如下:

1)保证外观完好,产品无损伤、无瑕疵,品种、数量、产地符合合同要求;

2)软件产品的质量检查应执行本规程3.3节的规定;

3)进口产品除应符合本规程规定外,尚应提供原产地证明和商检证明,质量合格证明及检测报告,安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文本或附中文译文。

10.3.3 机具准备参见6.3.3。

10.3.4 作业条件

1智能化各分、子系统施工完毕,并经过试运行。

2其它参见6.3.4。

3 环境应满足以下规定:

1)温度范围宜为10-32.5℃;

2)湿度范围宜为20%-80%。

3)供电应符合以下规定:

(1)电压应在198-242V范围内;

(2)频率应为50Hz,其偏差应小于±2Hz;

(3)电源容量应能满足所选设备的功耗要求。

(4)电源插座应有相线、中性线和接地线。

(5)UPS符合设计要求。

10.4 施工工艺

10.4.1 工艺流程

10.4.2作业规定

1计算机网络系统安装

1)一般规定

(1)网络系统安装前,必须对其安装环境进行检查,包括供电、接地、温湿度、安全、洁净度、综合布线等,检查结果应达到设计要求。

(2)网络设备的系统性能指标应符合设计要求。

2)网络规划

(1)在网络设备安装前,应做好网络规划。

(2)网络规划应包括网络拓补结构、网络设备安装方式与位置、网络地址分配表、路由设置表等。

3) 交换机安装和测试

(1)交换机安装见5.4.2。

(2)交换机检查测试

系统配置应包括对广域网与本地通信设备配置。

应按各生产厂家提供的安装手册和要求,规范地编写或填写相关配置表格,填写的表格应符合网络系统的设计要求。

应按配置表格,对交换机进行配置,并保存配置结果。

采用相关命令进行相连设备间的通信检测。

2服务器安装和测试

1)安装前应对服务器安装环境(供电、接地、温度、湿度、安全、洁净度、综合布线等)进行检查,其检查结果应符合相关标准规定。

2)服务器安装和测试

(1)安装前的检查

设备的品牌、型号、规格、产地和数量应与设计(或合同)相符。

设备外观应无损伤或变形。

内部插件及其紧固螺钉不应有松动现象。

附件及随机资料应齐全、完好。

(2)服务器安装和测试

服务器就位及上架。

检查主电源电压。

接地线必须与建筑物接地线相连接。

将供电电源及电源接头连接到服务器。

执行通电开机程序,应正常完成系统自测试和系统初始化。

执行服务器自检程序,包括对CPU、内存、硬盘、I/O设备、各类通信通信接口的测试。该检查程序应正常运行结束,并给出正常运行结束报告。

执行服务器主要性能的测试,给出服务器主要性能(主频、内存容量、硬盘容量等)指标的报告。

3)服务器操作系统安装和测试

(1)安装前的准备

服务器物理安装、测试和系统初始化正常结束。

操作系统型号、版本、介质及随机资料与合同相符。

服务器应提供操作系统安装所需资源(包括足够的内存、硬盘空间、读入设备等)。

(2)安装和测试

将操作系统物理介质放入相应读入设备上。

按厂家提供的“安装手册”,启动操作系统安装,直至安装过程正常结束。

设置或调整操作系统的初始参数,使系统运行达到良好状态。

执行各类系统命令或系统操作,执行应完全正确。

执行操作系统与系统支撑软件及各类软件产品的连接测试,执行结果应完全正确。

4)服务器网络接口卡的安装和测试

(1)安装前的检查

网络接口卡的型号、品牌应符合服务器的接入网络的设计要求。

网络接口卡应与服务器提供的端口相容。

网络接口卡应与网络设备互联的端口相容。

网络接口线缆、驱动程序及有关资料应齐全、完好。

(2)安装和测试

依据安装手册把网络接口卡安装在服务器相应的槽位上,并用螺钉紧固,保证接口卡的可靠接触。

用网络接口线缆把服务器网络接口卡与相关的网络接口互连。

服务器上电、自检及操作系统正常运行。

安装网络接口卡驱动程序。

用操作系统发出ping服务器自身IP地址的命令,网络接口卡运行应正确。

从网络其他用户发ping命令给服务器,服务器网络卡接入网络工作应正确。

非TCP/IP协议的局域网络宜按上述两项测试方法进行。

5)数据库软件的安装和测试

(1)安装前的准备

服务器和操作系统的安装和测试完成,运行性能达到设计要求。

数据库软件的型号、版本、介质及随机资料应与合同相符。

服务器应有数据库安装所需的资源(包括相对应的操作系统,足够的内存、硬盘空间、

读入设备等)

(2)数据库软件的安装和测试

将数据库软件的物理介质放入相应读入设备上。

在相对应的操作系统环境中,按数据库软件的“安装手册”,启动数据库软件安装,直至安装过程正常结束。

设置或调整数据库软件的初始参数,使系统运行达到最佳状态。

执行各类系统命令或语句,执行结果应正确。

执行数据库软件的模板或典型应用,执行结果应正确。

3客户机的安装和测试

1)安装前的检查

(1)其规格、产地和数量应与订货合同相符。

(2)设备所需的供电要求与供电系统相符。

(3)设备外观应无损伤或变形。

(4)内部构件不应有松动现象。

(5)附件及随机资料齐全、完好。

2)安装流程

(1)客户机就位。

(2)检查供电电压和电源插座,电源应有接地线。

(3)供电电源宜采用稳压电源或不间断电源(UPS)。

(4)客户机与电源连接。

(5)上电运行。

3)测试

(1)上电后客户机自检(包括CPU、内存、I/O设备、接口等测试)通过,系统初始化应正。

(2)随客户机安装的操作系统应正常启动,并正确运行。

4)客户机网络接口卡的安装和测试

(1)安装前的检查

客户机应预留网络接口卡插入的槽口。

网络接口卡驱动程序及有关资料应齐全、完好。

网络连接线缆经测试合格。

(2)安装流程

在客户机通电前,把网络接口卡安装在相应的槽口上,并用螺钉紧固,保证接口卡的可靠接触。

用网络线缆把客户机的网络接口卡与对应的网络接口相连。

(3)测试

在客户机开启正常工作后,发“ping”命令应能正确执行。

在客户机上发出ping另一台客户机的命令,该客户机在网络上工作应正常。

4计算机外部设备的安装和测试

1)一般规定

计算机外部设备应包括各类打印机、扫描仪、磁带机、光盘刻录机、软盘驱动器等。

2)打印机、数据存储设备及其他外部设备的安装

(1)安装前检查

设备的品牌、型号、规格、产地、数量应与订货合同相符。

设备所需的供电要求与供电系统相符。

设备外观应无损伤或变形。

内部结构不应有松动现象。

附件及随机资料齐全、完好。

(2)安装流程

外部设备就位或上架。

检查供电电压和电源插座,电源插座应有接地线。

设备电源宜采用稳压电源或不间断电源(UPS)。

外部设备的数据接口与相关的计算机接口或网络设备用指定的连接电缆互连,并用螺钉紧固。

设备的电源线连接到电源接头。

与外部设备相连的计算机上电,在正常工作后安装该外部设备的驱动程序。

3)测试

(1)运行外部设备提供的自测试程序,运行并输出相应的报告信息应正常。

(2)对外部设备按产品的技术说明书运行相应的各类操作,运行应正确。

5应用软件的安装验证和系统测试

1)对已经产品化的应用软件和按照应用需求定制的应用软件,应按照软件工程规范的要求进行测试。

2)应用软件的安装准备

(1)应核查应用软件安装的版本、介质及技术资料。

(2)应制定应用软件安装计划,包括安装时间、安装人员、安装要求、安装方法、验证标准等。

(3)应准备好应用软件安装的环境条件,包括服务器、客户机、操作系统、数据库软件/开发工具等。

3)应用软件安装流程

(1)将应用软件的物理介质放入相应读入设备上。

(2)按厂家提供的“安装手册”,启动应用软件的安装,直至安装过程正常完成。

(3)设置或自定义应用软件的初始参数,执行系统数据初始化过程。

(4)创建应用软件的用户标识及口令、用户权限等系统安全机制,确保应用软件正常、可靠运行。

4)安装验证

(1)应用软件安装的目录及文件数应准确。

(2)启动应用软件的引导程序,其执行应准确。

(3)用户登录过程包括用户标识及口令输入、口令修改等操作应准确。

(4)应用软件主界面(主菜单)的功能应符合“用户权限设置”的要求。

(5)抽样检查主界面(主菜单)上的应用功能是否能正常执行。

5)系统测试

(1)系统测试应符合软件工程相关规范和标准、应用软件设计说明书规定的技术要求以及合同的相关规定。

(2)按照“合同”或应用软件设计说明书逐条执行功能测试。测试正常通过后,提供功能测试报告。

(3)应采用渐增测试方法,测试应用软件各模块间的接口和各子系统之间的接口是否正确;测试正常通过后,提供集成测试报告。

(4)应采用设置故障点及异常条件的方法,测试应用软件的容错性和可靠性;测试正常通过后,提供相应的测试报告。

(5)应按应用软件设计说明书的规定,逐条执行可维护性和可管理性测试;测试正常通过后,提供相应的测试报告。

(6)应对应用软件的操作界面的风格、布局、常用操作、屏幕切换及显示键盘与鼠标的使用等设计抽样进行可操作性测试,测试结束后,提供可操作性测试报告。

10.5 质量标准

10.5.1主控项目

1 应用软件质量检查应按照本规程之3.3的规定执行。应采用系统实际数据和实际应用安全进行测试。

2 设备及材料的规格、型号必须符合设计要求,并有产品合格证。

3 子系统之间的设备(网关、网卡、路由器等)安装及连接应符合设计文件要求。

4子系统之间的设备及连接应全部检测,且100%合格。

5 各子系统的数据应在服务器统一界面上显示,界面应汉化和图形化,数据显示应准确,各项性能指标符合设计要求。对各子系统应全部检测,且100%合格。

6 消防系统、安防监控系统、门禁系统、紧急广播系统、空调及通风系统、供电与照明系统和电梯等系统之间的联动逻辑关系应符合设计要求。

上述联动检测结果应做到安全、正确、及时和无冲突。

7 系统集成的综合管理功能、信息管理和服务功能应按《智能建筑工程质量验收规范》第5.4节的规定执行。应通过现场实际操作使用,运用案例验证满足功能需求。

8 视频图像接入时,显示应清晰,图像切换应正常,网络系统的视频传输应稳定、无拥塞。

9 系统集成的冗余和容错功能、故障自诊断、事故情况下的安全保障措施应符合设计文件的要求。

10.5.2 一般项目

1 可靠性维护检测,应通过设定系统故障检查系统的故障处理能力和可靠性维护能力。

2 系统集成安全性内容的检测应按本规程之6.5.3的规定执行。

10.6 成品保护

10.6.1安装完毕的设备应防止损坏及污染。地面线槽出线口应加强防水措施。

10.6.2安装好的设备应防止丢失。

10.7 安全及环保要求

10.7.1安全要求参见5.7.1。

10.7.2 环保要求参见5.7.2。

10.8 质量检验

10.8.1系统集成的检测应在建筑设备监控系统、安全防范系统、火灾自动报警及消防联动系统、通信网络系统、信息网络系统和综合布线系统检测完成并运行正常之后进行。

10.8.2检测前应按本规程第3.2.4条的规定编写系统集成检测方案,检测方案应包括检测内容、检测方法、检测数量等。

10.8.3系统集成检测的技术条件应依据合同技术文件、设计文件及相关产品技术文件的要求综合界定。

10.8.4系统集成检测时应提供以下过程质量记录:

1硬件和软件进场检验记录;

2系统测试记录;

3系统试运行记录。

10.8.5 系统集成的检测应包括接口检测、软件检测、系统功能及性能检测、安全检测等内容。

10.8.6子系统之间的硬线连接、串行通讯连接、专用网关(路由器)接口连接等应符合设计文件、产品标准和产品技术文件或接口规范的要求,检测时应全部检测,100%合格为检测合格。

计算机网卡、通用路由器和交换机的连接测试采用相关测试命令进行测试,或根据设计要求使用网络测试仪测试网络的连通性。

10.8.7检查系统数据集成功能时,应在服务器和客户端分别进行检查,各系统的数据应在服务器统一界面下显示,界面应汉化和图形化,数据显示应准确,响应时间等性能指标应符合设计要求。对各子系统应全部检测,100%合格为检测合格。

10.8.8 系统集成的整体指挥协调能力

1系统的报警信息及处理、设备连锁控制功能应在服务器和有操作权限的全部客户端进行检测。

2 对集成的各子系统的指挥、协调检测。每个子系统参与功能检测的设备最低检测数量为各子系统所含设备数量的20%,应组成一个完整的集成系统。抽检项目100%合格为检测合格。

3 应急状态的联动逻辑检测

1)在现场模拟火灾信号,在操作员站观察报警和做出判断情况,视频安防监控系统、门禁系统、紧急广播系统、空调系统、通风系统和电梯及自动扶梯系统的联动逻辑应符合设计文件要求;

2)在现场模拟非法侵入(越界或入户),在操作员站观察报警和做出判断情况,视频安防监控系统、门禁系统、紧急广播系统和照明系统的联动逻辑应符合设计文件要求;

3)系统集成商与用户商定的其他检测。

10.8.9系统集成的综合管理功能、信息管理和服务功能的检测应符合本规范第5.4节的规定,并根据合同技术文件的有关要求进行。检测的方法,应通过现场实际操作使用,运用案例验证满足功能需求的方法来进行。

10.8.10视频图像接入时,显示应清晰,图像切换应正常,网络系统的视频传输应稳定、无拥塞。

10.8.11系统集成的冗余和容错功能(包括双机备份及切换、数据库备份、备用电源及切换和通信链路冗余切换)、故障自诊断、事故情况下的安全保障措施的检测应符合设计文件要求。

10.8.12系统集成不得影响火灾自动报警及消防联动系统的独立运行,应对其系统的相关功能进行连带测试。

10.8.13系统集成商应提供系统维护说明书,包括维护重点和预防性维护计划,故障查找及迅速排除故障的措施等内容。可靠性维护检测,应通过设定系统故障,检查系统的故障处理能力和可靠性维护性能。

10.8.14系统集成安全性,包括安全隔离身份认证、访问控制、信息加密和解密、抗病毒攻击能力等内容的检测,按本规程之6.5.3之有关规定执行。

10.8.15质量控制记录要求真实、准确、完整。

10.9 质量记录

10.9.1 过程质量记录。

10.9.2 系统集成检测记录。

10.9.3所用材料及设备的出厂合格证、使用说明书、质量检验报告、进场抽样检查报告。

10.9.4 软件及设备使用手册和维护手册,可靠性维护说明书。

智能化建筑弱电工程的安装工艺探讨

智能化建筑弱电工程的安装工艺探讨 发表时间:2018-10-31T14:19:19.917Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第16期作者:刘显艳 [导读] 本文作者根据自己的智能建筑弱电工程施工经验,进一步探讨智能建筑弱电工程施工工艺。 深圳达实智能股份有限公司 518000 摘要:信息技术的应用使很多设备实现了半自动化、全自动化、半智能化和全智能化,使各大行业的现代化发展速度都得到了提高,其中不乏有建筑行业。智能建筑弱电工程作为建筑行业现代化发展的主要产物,能够充分体现出智能化设备在建筑行业中的重要作用。对此,本文作者根据自己的智能建筑弱电工程施工经验,进一步探讨智能建筑弱电工程施工工艺。 关键词:智能建筑;弱电工程;施工工艺 智能建筑弱电工程施工实际上就是弱电系统在智能建筑工程中的构建过程,弱电系统的构建与应用,不但能够有效提高智能建筑工程的质量,还能够有效提高智能建筑的用电效率,理应得到相关施工人员的重视与关注。智能建筑弱电工程施时不但应用到了电话和宽带专业知识技能,还应用到了有线电视和家居智能化等专业知识技能,所以整个施工都具有很高的技术含量,所以施工人员进行施工弱电工程施工时,必须先了解和掌握智能建筑弱电工程施工工艺。 1.智能化建筑弱电工程相关技术的概念 在建筑中,除了普通的照明等用电外还有一些视频、强电以及网络用电,管理这些用电系统的技术就是智能化建筑中的弱电技术,弱电工程最主要的目的就是为了达到建筑内信号的交换以及传递,因此,对于弱电技术来说,电流的运行频率我们需要进行重点关注,而电压方面则可以适当放松条件,一般来说,电压最大达到36V即可。在现在的智能化建筑中主要存在着两种形式的弱电,第一种就是在消防报警系统中以及用户楼道中存在的弱电,此类弱电系统在运行过程中主要是为了实现低压状态下的预警功能。 2.智能化建筑弱电工程项目管理的重点 2.1技术管理 根据合同和设计要求,应在工程实施过程中确定弱电各系统之间,以及每个子系统与机电设备、土建、装饰专业之间的工程界面,以及产品供应商、工种承包商及施工单位之间的工程范围,职责界面的确定,以及在工程实施过程中这些工程界面的修改调整和再确认工作。弱电工程界面的确定是系统开通的必要条件,是弱电工程中技术管理的重点或者难点之一。工程界面的确定通常包括:设备材料供应界面的确定,系统技术界面的确定,设计界面的确定及施工界面的确定。抓好技术和施工设计图纸及其资料的审核。弱电工程设计涉及专业、工种面较广,必须在施工前做好对弱电工程技术和施工设计的审核,及时发现问题和采取必要的措施,以确保工期、质量和减少返工,尤其对弱电工程而言必须对上述图纸、资料进行审核,以确保工程合同中的设备清单、监控点表和施工图中实际情况这三者一致,也就是监控点表的每一个监控点在图纸上必须有反映,而且与受控点或监测点接口匹配,其设备数量、型号、规格与图纸、设备清单一致,这样才能确保系统在硬件设备上的完整性,并符合接口界面、联动、信息通讯接口技术参数的要求。 2.2工程管理 除了满足常规的工程管理外,对弱电工程更应该重点抓好以下工作:(1)、加强专业与工种之间的协调配合弱电工程涉及土建、装饰、空调、给排水、供电、照明、电梯等专业,在某种意义上弱电工程是配合工种,因此在工程现场必须与上述专业密切配合与协调,尤其在阀门、水管温度传感器、流量计和水流开关及其安装、开孔位置、凸台焊接、风门与执行器的配合等,均须与相应工种协调配合。(2)加强工序之间的检查与验收由于弱电工程的配管、线、槽和线路敷设设备安装及调试,可能是不同的施工单位施工,因此当每个工序或工种施工结束后,必须填写相应的施工记录或安装表格,进行单体设备安装和穿线、接线时,必须按照隐蔽工程和相应的工程验收规范和设计图纸要求并进行交接验收,做好单体设备的测试记录,提交较完整的工程技术档案资料,以确保工程质量和防止扯皮。 3.智能化建筑弱电工程的安装工艺 3.1布线安装环节的工艺 在对智能化建筑进行弱电工程安装过程中,需要我们重点关注的一个环节就是布线安装,布线安装的环节并非简单进行布线,而是需要与其他设计技术进行配合,比如说土建设计。布线过程非常重要,因此,布线之前需要考虑如何进行可以使其达到交叉的合理性以及科学性,如果条件允许的话,我们可以考虑将一些预埋工作以及布线工作进行前移。除此之外,在此环节中还需要控制线槽以及线管上的一些敷设工作。一般情况下,敷设线槽与线管的工作并不单独进行,它不仅要与建筑内的其他管道安装类的工作同时进行,还要与土建的某些施工项目同步。安装过程中需要对线管以及其他管道的位置进行合理划分,保证整体建筑的布局合理性,沉降暗管的过程中要进行科学地处理,如果在处理过程中出现较大重压或者干扰比较严重的情况,那么就需要对其进行接地处理。有些场所比较特殊,需要进行保护,因此,在这些场所进行敷设工作时需要进行特殊处理,比如说穿管敷设。 3.2弱电系统设备的安装施工工艺分析 ①安装机架设备时,施工人员需要先对机架设备的安装及使用说明进行了解,并严格按照厂家安装标准来安装;②安装机架设备时还要认真检查设备的内部是否存在杂质,如果有则立即进行清除处理,并且要保证机架设备与墙体间的距离<0.8m,另外还要预留1.5m的空间,以便于人工操作;③安装管道和桥架时,要严格按照弱电工程施工设计中的施工工序及步骤进行,以保证和提高线缆桥架的灵活性,同时还要以简单合理的方式构建线缆桥架结构,以降低线缆桥架后期的维修难度的同时,提高弱电系统的安全性能。 3.3电缆安装环节的工艺 由于弱电电缆系统在安装过程中有一项自行检测环节,因此,施工人员在安装过程中必须要遵循标准的流程,包括技术人员、作业人员以及监管质量人员在内的所有参加安装的人员都要对其工作内容进行比较全面的检验。与此同时,电缆系统安装完成并不代表施工的完成,之后还有验收环节,以及计算保修期环节。电缆安装之后还要对网络的信号以及电讯等内容进行调试,在调试过程中要严格遵守相关规范,调试完成需将其交给相关的部门。 3.4防雷击技术安装环节的工艺 智能设备不仅仅为我们的生活带来了很大的便利,它还会为我们生活带来一定影响。对于智能设备来说,雷电的侵袭不容小觑,一旦

建筑智能化系统集成设计与实现 王忠

建筑智能化系统集成设计与实现王忠 发表时间:2019-08-19T11:46:32.020Z 来源:《防护工程》2019年10期作者:王忠[导读] 基于此,以下对建筑智能化系统集成设计与实现进行了探讨,以供参考。 浙江亚卫通科技有限公司浙江杭州 310053 摘要:城市现代化建设进程逐渐加快,智能建筑项目数量和规模持续扩大,使人们生产、生活方式产生了巨大变化,同时也促进了城市建设发展。智能建筑融合了多种高新技术与多个子系统,其中智能化电气设备比例在不断提升。在智能建筑项目建设中,合理运用智能建筑电气设备集成优化技术,能够提升工程建筑整体建设水平和舒适性。基于此,以下对建筑智能化系统集成设计与实现进行了探讨,以 供参考。 关键词:建筑智能化;系统集成;设计;应用 引言 由于社会的全面进步与发展,各类建筑的使用功能越来越丰富,从原来的遮风挡雨,到如今帮助人们开展各项活动,建筑的信息化水平不但提升,其安全性能逐渐引起人们重视。通过加强建筑智能化系统集成设计,并进行合理运用,不仅能够为人们提供更加优质的服务,而且有效推动建筑行业的智能化发展。 1智能化建筑系统工程的构成 智能化建筑系统工程结合多种现代先进技术,如信息技术、通信技术和互联网技术等,通过自动检测和高效控制相关建筑和建筑设备,实行对信息数据的高效管理,从而构建起建筑物的智能化管理与控制系统,可以迎合业主对建筑物的监控、管理和信息共享的要求,打造了智能建筑物高效、舒适、宜居、环保的优势,充分满足了社会发展的需要和居民的生活需求。智能化系统、建筑环境结构系统和服务于管理系统的综合集成系统构成了智能化建筑系统工程的主要部分。详细来讲,主要包括楼宇自动化系统、通信自动化系统和办公自动化系统,通过采用结构化综合布线系统和计算机网络系统对三者进行了综合集成。楼宇自动化系统主要包括:电力供应系统、照明管理控制系统、环境控制系统、消防预警系统、安保监视系统等构成。通过连接互联网实现对建筑物的实时监控和管理,从而极大地加强了网络的集成效应。通信自动化系统能够运用到智能化建筑中的通讯网络和计算机网络管理的信息网络系统。 2建筑智能化系统集成的设计与实现 2.1利用硬接点将多个系统进行有效集成 在进行建筑智能化系统集成设计时,设计人员可以利用硬接点将不同的系统进行有效集成,保证各个系统信息得到更好交互。将不同的子系统进行集成处理,设计人员需要在子系统当中安装传感器节点,并将设备输入端、输出端进行准确连接。建筑子系统的集成,虽然比较简单,但是,也存在一定缺陷,例如,不能够将复杂的信息系统进行集成,故仅仅能够满足一部分客户的要求。采用这种方式进行建筑智能化系统集成,不仅便捷,而且安全性能较好,能够保证整个系统运行稳定,符合有关规定要求。 2.2串行通信方式 串行通信方式是一种通过硬件来进行各子系统连接的方式,是目前较为常用的手段之一。其较硬接点方式来说成本更低,且大多数建设者也能够依靠自身技能来实现该方式的应用。通过应用串行通信的方式,可以对现有设备进行改进和升级,并使其具备集成功能。该方式是在现场控制器上增加串行通信接口,通过串行通信接口与其他系统进行通信,但该方式需要根据使用者的具体需求来展开研发,针对性很强。同时其需要通过串行通信协议转换的方式来进行信息的采集,通信速率较低。 2.3基于计算机技术的建筑智能化系统集成 建筑智能化系统主要以计算机技术为基础,通过合理利用计算机技术,能够保证各项设备信息通信水平得到提升,信息的传输速度更高,保证信息得到高效利用。对于建筑智能化系统集成设计人员来讲,要根据用户的实际要求,做好系统开发设计工作。由于无线网络的全面、持续发展,这一技术的有效运用,能够提高信息的高效利用水平,减少硬件设备的使用数量,使得系统的设计与运行成本不断下降。如果建筑智能化系统需要传输一些复杂的信息数据,运用计算机技术进行建筑智能化系统集成设计是一个不错的选择。 3建筑智能化系统集成的具体应用 3.1设备自动化系统的具体应用 为了推动建筑设施朝着自动化方向发展,使得建筑智能化系统更加合理。设备自动化,主要指的是将建筑内部的各项安保设备、建筑消防设备与各项机电设备实施自动化管理,包括建筑内部的照明设备与排水设备,均需要进行良好的自动化控制。对于有关管理人员来说,要定期对建筑内部的各项设备进行科学保养,让各项设备能够更为稳定的运行。建筑内部设备的自动化设计,不仅能够提升各项设备的使用率,而且有效提高了设备的安全性能与稳定性能,对推动建筑智能化系统集成起到良好作用。 3.2办公自动化系统的应用 通过办公自动化系统的有效应用,能够大大提高办公质量与效率,并极大地改善办公环境,避免出现人工失误,进而及时、高效地完成相应的工作任务。办公自动化系统通过借助先进的办公技术和设备,对信息进行加工、处理、储存和传输,较纸质档案来说更为牢靠和安全,并大大节省了办公的空间,降低了成本投入。同时,对于数据处理问题,通过应用先进的办公技术,使信息加工更为准确和快捷。 3.3现场控制总线网络的应用 现场控制总线网络是一种标准的开放的控制系统,能够对各子系统数据库中的监控模块进行信息、数据的采集,并对各监控子系统进行联动控制,主要通过OPC技术、COM/DCOM技术等标准的通信协议来实现。建筑的监控系统管理人员可利用各子系统来进行工作站的控制,监视和控制各子系统的设备运行情况和监控点报警情况,并实时查询历史数据信息,同时进行历史数据信息的储存和打印,再设定和修改监控点的属性、时间和事件的相应程序,并干预控制设备的手动操作。此外,对各系统的现场控制总线网络与各智能化子系统的以太网还应设置相关的管理机制,保证系统操作和网络的安全管理。 3.4强化智能建筑系统和各项设备集成效果

外墙真石漆施工工艺完整流程

外墙真石漆施工工艺完整流程 真石漆属于个性化、定制化的产品,需求不同,对应的产品组合体系,以及施工工艺、人工费用也不同。真石漆的关键性指标:耐候性、耐水性、附着力是比较关键的。能到这种标准的真石漆价格一般在4—8元/公斤。具体的要根据用量和厂家详谈的。真石漆根据品牌不同每升大概在10或20元不等一般5升可以刷40平米一遍,可以根据自己房间面积来计算具体花费 外墙涂料主要有腻子类、丙烯酸墙面漆、外墙氟碳漆、真石漆等,真石漆工艺是由高性能树脂乳液、各种天然彩砂和多种助剂配置而成的厚浆型质感类涂料,经过喷涂或抹涂施工形成类似天然石材装饰效果的一种涂装工艺。由基层找平层、封闭底漆、真石漆、罩光清漆组成。通过不同的颜色搭配可以呈现不同的装饰效果,用于高档建筑的外墙装饰。 按正规施工: 典型工序 清扫墙面――填补缝隙――遮盖保护――喷、刷或辊涂底层涂料――墙面 分格――喷涂主层涂料――喷涂、或辊涂罩面涂料 基底 本工艺适用于不泥砂浆、石棉水泥板、混凝土预制板、现浇混凝土、木质胶合板、石膏板、旧涂层基层. 基底检查验收 基层抹灰达到中级抹灰要求(参见涂料施工规范)

要点 平整度清洁含碱率含水率孔洞眼 工具 基底处理:油灰刀、钢丝刷、腻子刮刀或刮板、腻子托板、砂纸 涂装工具:滚筒、毛刷砂壁状涂料专用喷枪空压机 保护:薄膜胶带、遮挡板、遮盖纸、塑料防护眼镜、口罩、手套、工作服 辅助设备:手提式电动搅拌机、过滤筛、塑料桶、匀料板、钢卷尺、粉线包 基层要求 因砂壁状材料较厚(2――5mm左右),并将基底完全遮盖,一般基底的小缺陷也 被掩盖.所以我们在处理基层时只要将孔洞和裂缝修补好即可. 施工技术措施: 外墙喷真石漆施工 基面处理:表层需平整、坚实、清洁、干燥.新建的墙体基面必须养护28天.检查主体墙面平整度及线条是否顺直清晰,要求基层表面:平整、干燥(水泥砂浆面应保养15天以上),无浮灰、沥青等污渍,且PH<10,含水率<10%。根据装饰的要求,用水泥砂浆或胶带纸将基面分割成所需图形(每个分割面最好不大于1.5m2). 基层处理:对于抹灰墙面应要求表面平整坚固,对缺棱掉角的地方要事先修补完成。修补采用刷一道水泥浆加20%胶液后抹1:3水泥砂浆局部勾抹平整,达到中级抹灰的要求。抹灰墙面要干燥,基层含水率8%,然后进行饰面刮腻子处理,刮完腻子的饰面不得有裂缝、孔洞、凹陷等缺陷;旧水泥面应铲去浮层,

智能化系统集成施工工艺

智能化系统集成 目录 10.1一般规定......................................................................................................................................... 10.2 材料及设备要求............................................................................................................................. 10.3 施工准备......................................................................................................................................... 10.4 施工工艺......................................................................................................................................... 5)数据库软件的安装和测试 ............................................ (3)测试 ............................................................ 3)测试 .............................................................. 2)应用软件的安装准备 ................................................ 4)安装验证 .......................................................... 5)系统测试 (6) 10.5 质量标准......................................................................................................................................... 10.6 成品保护......................................................................................................................................... 10.7 安全及环保要求............................................................................................................................. 10.8 质量检验......................................................................................................................................... 10.9 质量记录......................................................................................................................................... 10.1一般规定 10.1.1本章适用于智能建筑工程中的智能化系统集成的工程实施及质量控制、系统检测。 10.1.2本章规定了智能化系统集成的施工工艺,以及检测和验收办法、步骤和内容。 10.1.3系统集成检测验收的重点为系统的集成功能,即各子系统之间的协调控制能力、信息共享、综合管理能力、运行管理与系统维护的可实施性、使用的安全性和方便性等要素。 10.2 材料及设备要求 10.2.1 材料要求见6.2.1。 10.2.2 设备要求见4.2。

建筑智能化系统集成工程

建筑智能化系统集成工程 建筑智能化系统集成 建筑智能化系统是信息时代的产物,融计算机技术、网络技术、现代控制技术、图形显示技术及通讯技术于一体,是智能建筑的一个极其重要的组成部分。 根据建筑信息化发展的需求,山东华网智能科技股份有限公司建筑智能化整体解决方案是按国际、国内有关标准设计,本着“按需集成”的主导思想,从集中管理、分散控制、优化运行、高效管理的角度出发,运用系统集成的方法和手段将计算机技术、网络技术、通信技术、自动控制技术,对建筑内所有相关设备进行全面有效的监控和管理,丰富建筑的综合使用功能和提高管理的效率,确保建筑内所有相关设备处于高效、节能、最佳运行状态,使整个系统成为一个互相关联、资源共享、统一协调的系统,为用户带来高效的经济效益和社会效益。

楼宇自动化系统 楼宇自动化系统是由中央计算机及各种控制子系统组成的综合性系统,它采用传感技术、计算机和现代通信技术对包括采暖、通风、电梯、空调监控,给排水监控,配变电与自备电源监控,火灾自动报警与消防联动,安全保卫等系统实行全自动的综合管理。各子系统之间可以信息互联和联动,为大楼的拥有者、管理者及客户提供最有效的信息服务和一个高效、舒适、便利和安全的环境。BA系统一般采用分散控制、集中监控与管理,其关键是传感技术与接口控制技术以及管理信息系统。

火灾自动报警系统 火灾自动报警系统(Fire Alarm System,简称FAS系统)是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。 火灾报警系统,一般由火灾探测器、区域报警器和集中报警器组成;也可以根据工程的要求同各种灭火设施和通讯装置联动,以形成中心控制系统。即由自动报警、自动灭火、安全疏散诱导、系统过程显示、消防档案管理等组成一个完整的消防控制系统。火灾探测器是探测火灾的仪器,由于在火灾发生的阶段,将伴随产生烟雾、高温和火光。

完整的装修施工工艺流程及做法

全套装修施工工艺流程及做法 装修工艺大全 装修工艺 铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类: 处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护。 铺贴陶瓷地砖的施工要点 1、混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。 2、铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。 3、铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。 4、铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。 5、铺贴完2~3小时后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子=1:1(体积比)的水泥砂浆,缝要填充密实,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。 6、注意事项。 (1)基层必须处理合格,不得有浮土、浮灰。 (2)陶瓷地面砖必须浸泡后阴干。经免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。 (3)铺贴完成后,2~3小时内不得上人。陶瓷锦砖应养护4~5天才可上人。 墙纸、墙布装饰施工工艺流程 裱糊类墙面指用墙纸、墙布等裱糊的墙面。 (一)裱糊类墙面的构造 墙体上用水泥石灰浆打底,使墙面平整。干燥后满刮腻子,并用砂纸磨平,然后用107胶或其它胶粘剂粘贴墙纸。 (二)裱贴墙纸、墙布主要工艺流程 清扫基层、填补缝隙→石膏板面接缝处贴接缝带、补腻子、磨砂纸→满刮腻子、磨平→涂刷防潮剂→涂刷底胶→墙面弹线→壁纸浸水→壁纸、基层涂刷粘结剂→墙纸裁纸、刷胶→上墙裱贴、拼缝、搭接、对花→赶压胶粘剂气泡→擦净胶水→修整。

智能化系统施工工艺及技术措施

智能化系统施工工艺及技术措施 本节首先对工程线管、线槽、电缆及光纤敷设工艺进行阐述,再对几个典型子系统的施工顺序、施工方法、措施及测试调试方法进行详细描述。 一、管线敷设 1.线槽安装 施工程序 绝缘测试 1.1线槽的走向、规格应按设计、规范施工。强、弱电应不可使用同一线槽、线管。 1.2线槽安装应牢固,保证横平竖直。在有坡度的建筑物上安装时,应与建筑物有相同坡度。电缆线槽水平敷设时,直负荷曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为 1.5m,垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。 1.3金属线槽的所有非导电部分的铁构件均应相互连接,使之线槽本身有良好的电气连续性。线槽在变形缝补偿装置处应用导线搭

接,使之成为一连续导体,金属线槽应做好整体接地。 1.4金属线槽在通过墙体或楼板处,应在土建工程主体施工中,配合土建预留孔洞。金属线槽不得在穿过墙壁或楼板处进行连接,也不应将穿过墙壁或楼板的线槽与墙或楼板上的孔洞一连抹死。金属线槽在穿过建筑物变形缝处应有补偿装置。线槽本身应断开,线槽用内连接板搭接,不须固定死。 1.5控制线与信号线在同一竖井或线槽内敷设时,应分别在竖井的两侧敷设或采取隔离措施。 1.6线槽距离地面的高度,不宜低于 2.5m。 1.7线槽需要外涂防火漆,在线槽穿越墙体或楼板时需要进行防火封堵。 1.8使用插接式连接的线槽,保证线槽在接口处平直过渡。线槽的接口应连接紧密、无错口、无明显缝隙。 1.9线槽进入DDC箱的入口,应加装绝缘板,绝缘板上开比DDC 箱进线口小的孔,并在孔的四周安置绝缘胶,保证电线避免割伤。并保证线槽与DDC箱的接触位无缝隙。 1.10线槽的终端应安装终端封头。 1.11金属线槽组装成统一整体并经清扫后,才允许将导线装入线槽内。放线前应检查导线的选择是否符合设计要求,导线分色是否正确。放线时应边放边整理,不应出现挤压背扣、把结、损伤绝缘等现象,并应将导线按回路(或系统)用尼龙绑扎带绑扎成捆。导线绑扎后,应分层排放在线槽内并做好永久性编号标志。

地下室专项施工方案

村民安置房工程 地 下 室 施 工 专 项 方 案

目录 第一节、地下室工程概况 (1) 第二节、地下室施工工艺和流程 (1) 第三节、地下室钢筋工程 (2) 第四节、地下室混凝土施工 (4) 第五节、模板工程 (8) 第六节、后浇带施工 (14) 第七节、泵送混凝土对模板和钢筋的要求 (16) 第八节、地下室外墙模板及止水带施工 (20) 第九节、支撑拆除 (23) 第十节、计算书 (24) 附图: 1、剪力墙模板示意图 2、梁模支架详图 3、板模板支架示意图

第一节地下室工程概况 1、基础采用桩承台、地梁、底板相结合基础。地梁截面为300×650、300×700、300×800、350×1000、400×900、400×950、450×1000mm等,承台底标高为-6.0m和-6.2m,承台厚为1100、1300mm。底板面标高为-4.9m,板厚为400mm。 2、地下室结构柱截面为450×450、500×500mm,剪力墙厚为350mm。梁截面为300×600、300×800、350×700、350×1000、350×900、450×950mm等,室外标高为-0.8米,顶板厚为200mm。 3、地下室底板和梁砼强度为C35,抗渗等级为S8,地下室剪力墙、柱、顶板砼强度为C30,抗渗等级为S8。标高-0.05以上梁板砼强度等级为C20。底板、外墙均为抗渗砼。砼施工必须采取可靠的措施确保混凝土连续浇筑,防止产生“冷缝”,控制温差和收缩应力,防止深层贯穿裂缝。 第二节地下室施工工艺和流程 地下室工程程序:基坑挖运土→基底周边设置排水井及排水沟→碎石垫层及素混凝土垫层→电梯井、承台、地梁人工修土→碎石垫层及素混凝土垫层→弹线→承台、地梁砌砖胎膜及内粉刷→垫层面防水层→细石混凝土保护层→电梯井、承台、地梁及底板扎筋→管线预埋预留及外壁墙内钢板止水带安装及焊接→分段后浇带、支挡模及内模→基底浇注混凝土(有中间向四周分段浇注)→地下室剪力墙钢筋的绑扎→地下室管线预买预留及止水钢板带安装和焊接→弹线→模板安装→地下室混凝土的分节浇注→地下室顶板支模、扎筋→顶板的混

系统集成、建筑智能化工程与弱电工程的概念与区别

系统集成工程、弱电工程、智能建筑工程的区别与联系 具有智能化建筑特点的工程,在近年许多的建筑建设项目中的投资幅度,呈逐年增长的趋势。但在这些建设项目中,有的并不能称之为智能建筑工程、充其量也仅仅是具有BA 性能的简单的系统集成工程,与智能建筑还相差甚远。还有的建设项目一提出做弱电系统工程,就要和系统集成、智能建筑联系起来。 可怎么联系?建设方又拿不出切实可行的技术规划方案,由集成商在那里做主导意见。有的建筑物面积大并形成了相关的建筑群,具有很强的综合性功能,本应该具有智能建筑特点的工程,但又往往舍不得投资,只是做几个相对独立的弱电工程来应付。缺少了构成完整的一体化网络管理系统,给今后的楼宇物业的科学管理以及资源的浪费带来很大的遗憾。有的建设方在考察了相关的工程和听了集成商的一番炒作后,觉得智能建筑很不错,不惜这方面的投资。但在经过使用一段时间后,觉得工程并没有发挥多么好的效益,相反,有时却成了管理者的负担。诸如此类问题。不禁令投资者和使用者困惑。究竟弱电工程是什么?系统集成是什么?智能建筑是什么?系统集成是否就是智能化建筑?如何对上述工程定义。如何把握好建设投资的适度,并在今后的使用过程中切实保证弱电各子系统以及建筑物的智能化管理的功能达到当初所预计的目的,无论对投资方还是使用方都是很重要的。 智能化工程及弱电系统工程,目前已经在一些重大的建设项目中与建筑结构、机电设备安装、内外装饰工程列为同等重要的单位工程。但是,由于智能化工程相对其他传统建设项目起步较晚,属于朝阳产业。同时涉及建设、信息、公安、消防、电信、广电等部门在上述工程界面内容的互为交叉难于协调,故疏于工程规范化标准的综合性的具体操作等现象。另外,在设计领域里,由于没有此项工程设计的取费依据及取费标准,而是将智能化技术含量很高的这样一个工程按建筑电气工程设计取费,故费率很低,加上很多设计院也缺少智能建筑的系统集成设计人员。所以国内大多甲级建筑设计院对智能建筑工程设计普遍没有积极性。这种设计的缺位,就往往由集成商取代了。集成商为取得工程的承包资格,常常免费为建设方设计,而集成商无论从设计经验和各专业图纸的协调以及图纸之间的纵横质量深度无法与正规设计院相比,造成设计图纸的质量普遍偏低现象。这种本末倒置的做法很是影响智能建筑工程的发展。所以在验收上述工程时,不难发现在对整体的传统建设项目验收过程中,智能化工程及弱电工程却成了验收中的弱项,甚至是空白点。这对建设方合同利益维护方面,显然处于下风。尤其对今后的使用方面带来很不好的影响。存在这方面的问题是多方面的原因,但有一点不可否认,那就是在工程的前期工作中,没有将上述工程准确的定位,究竟是建设几个单独的弱电工程?还时建设具有系统集成含有智能化特点的工程。因而较为准确的理解并清楚上述工程之间的区别和基本概念是很有必要的。 一、弱电工程是目前各类建筑建设项目的基本单元,已经成为各类建筑项目中不可缺少的建设子项目。既是目前住宅小区建设,它的弱电工程建设目前也得到了很大级别的提高,例如,由原来的有线电视、宽带网建设发展到小区的闭路电视监控、楼宇门禁、三表远抄及科学物业管理等。在随着绿色建筑的兴起,有可能家用电器集成与家用信息网络交

智能化施工组织设计方案(通用版)

1、施工方案与技术措施 工程施工部署 根据建设单位招标文件要求,结合本工程的具体情况,我公司经过认真研究,决定选调我总公司主力施工队伍,调配良好的机械设备,采用切实可行的先进施工工艺,以严肃认真的态度,采取严格的科学组织管理手段,密切与建设单位合作,在确保施工质量的前提下,快速,优质,安全地按期完成施工任务,努力创建优良工程。根据本工程的实际情况,现作如下部署: 1、我公司如中标,在三日迅速调集主要管理人员、施工机械和劳动力进入工地,形成施工能力,同时做好施工准备工作,并根据工程需要和施工现场情况,合理安排必须的施工生产、生活设施,做好施工现场平面布置,布置好管线路,满足工程施工需要。 2、由于本工程的施工现场相对较为适合,故施工现场计划安排必需的施工生产及现场办公设施;其生活设施按照文明施工的要求与施工生产设施分开搭建。本工程施工现场的生产设施计划安排现场工地办公室、会议室、门卫室、材料库、施料堆放场地以及临时厕所等设施。生活设施则计划安排职工宿舍、职工食堂、厕所等设施。

3、土建工程的施工应采取全力突击施工的方式,尽快完成土建工程的施工,消除天气影响因素,确保工程进度,减轻后期施工的工期压力。 4、抽调各专业工种技术骨干,并配足各专业施工人员,组成强有力的施工队伍。科学组织现场施工,充分利用平行流水立体交叉作业法,确保工程保质保量按期完成。 5、由于本工程周围环境要求清洁卫生,达到市容清洁卫生标准。故我公司一旦中标,将对施工现场的临时设施用地及道路均采取硬化地坪处理,消除污染源,为整个工程的文明施工和保护环境创造必要的条件。 6、抓紧做好各种工程材料、构配件的加工、订货工作,并随工程计划进度,配套供应。安排专人作好市场调查,力求就近选择加工单位和大宗材料供应,减少转运环节和损耗,降低工程成本。 7、为保证工期进度,按工种分工序组织施工突击作业队,各工种各专业人员配备齐全,计划一线施工人员最高峰时,拟进10-20人左右。同时组织必要的劳动竞赛与物质奖励,开展赛质量、赛进度、赛安全,赛文明的施工活动。 8、加强施工现场的安全保卫工作,采取切实有力的措施,堵绝一切安全事故隐患,防火、防盗。

地下室施工工艺流程

人防: 地下室工程施工措施: 工艺流程 (一)钢筋绑扎工艺流程 核对钢筋半成品→划钢筋位置线→运钢筋到使用部位→绑扎基础钢筋(墙体、顶板钢筋)→预埋管线及铁件→垫好垫块及马凳铁→隐检。 (二)模板安装工艺流程准备工作(确定组装模板方案)→搭设内外支撑→安装内外墙模板(安装顶板模板) →合模前钢筋隐检→预检。 (三)混凝土施工工艺流程作业准备→混凝土搅拌→混凝土运输→混凝土浇筑与振捣→养护。 操作工艺 (一)钢筋绑扎工艺 1、基础钢筋绑扎 (1)核对钢筋半成品:按设计图纸(工程洽商或设计变更)核对加工的半成品钢筋,对其规格型号、形状、尺寸、外观质量等进行检验,挂牌标识。 (2)划钢筋位置线:按照图纸标明的钢筋间距,从距模板端头、梁板边5cm 起,用墨斗在混凝土垫层上弹出位置线(包括基础梁钢筋位置线)。 (3)按弹出的钢筋位置线,先铺底板下层钢筋,如设计无要求,一般情况下先铺短向钢筋,再铺长向钢筋。 (4)钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。绑扎时采用八字扣或交错变换方向绑扎,必须保证钢筋不位移。 (5)底板基础梁,可预先分段绑扎骨架,然后安装就位,或根据梁位置线就地绑扎成型。(6)基础底板采用双层钢筋,绑完下层钢筋后,摆放钢筋马凳或钢筋支架,(间距以人踩不变形为准,一般为1m 左右1个为宜)。在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋,钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。 (7)基础底板和基础梁钢筋接头位置要符合设计要求,同时进行抽样检测。 (8)钢筋绑扎完毕后,进行垫块的码放,间距1m 为宜,厚度满足钢筋保护层要求。 (9)根据弹好的墙、柱位置线,将墙、柱伸入基础的插筋绑扎牢固,插入基础深度和甩出长度要符合设计及规范要求,同时用钢管或钢筋将钢筋上部固定,保证甩筋位置准确,垂直,不歪斜、倾倒、变位。 2、墙钢筋绑扎 (1)将预埋的插筋清理干净,按1:6 调整其保护层厚度符合规范要求。先绑2~4 根竖筋,并画好横筋分挡标志,然后在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并画好竖筋分档标志。一般情况横筋在外,竖筋在里,所以先绑竖筋后绑横筋,横竖筋的间距及位置应

完整的施工工艺流程

人工挖土工艺流程: 确定开挖的顺序和坡度-沿灰线切出槽边轮廓线T分层开挖-修整槽边-清底 机械挖土工艺流程: 确定开挖的顺序和坡度-分段分层平均下挖-修边和清底 基土钎探工艺流程: 放钎点线7就位打钎拔钎灌砂记录锤击数检查孔深 人工回填土工艺流程: 基坑(槽)底地坪上清理7检验土质7分层铺土、耙平7夯打密实7检验密实度7修整找平验收机械回填土工艺流程: 基坑底地坪上清理检验土质7分层铺土7分层碾压密实检验密实度7修整找平验收 灰土地基施工工艺流程: 检验土料和石灰粉的质量并过筛7灰土拌合7槽底清理7分层铺灰土7夯打密实 -找平验收砂石地基施工工艺流程: 检验砂石质量7拌和砂浆9人工级配7分层铺筑砂石7洒水7夯实或碾压7找平验收 钢筋混凝土预制桩打桩工艺流程: 就桩桩机7起吊预制桩7稳桩7打桩7接桩7送桩7中间检查验收7移桩机至 下一个桩位 泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工工艺流程 钻孔机就位-钻孔-注泥浆-下套管-继续钻孔-排渣-清孔-吊放钢筋笼-射 水清底7插入混凝土导管7浇筑混凝土7拔出导管7插桩顶钢筋 螺旋钻孔灌注桩施工工艺流程: 钻孔机就位7钻孔7 检查质量7孔底清理7孔口盖板7移钻孔机

人工成孔灌注桩施工工艺流程: 放线定桩位及高程7开挖第一节桩孔土方7支护壁模板放附加钢筋7浇筑第一节 护壁混凝土7检查桩位(中心)轴线7架设垂直运输架7安装电动葫芦(卷扬机或木辘 轳)7安装吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机等7开挖吊运第二节桩孔土方 (修边)先拆第一节支第二节护壁模板(放附加钢筋)7浇第二节护壁混凝土7检查桩位(中心) 轴线7逐层往下循环作业7开挖扩底部分7检查验收7吊放钢筋笼7放混凝土溜筒 (导管)7浇筑桩身混凝土(随浇随振)7插桩顶钢筋 桩承台施工工艺流程: 核对钢筋半成品7钢筋绑扎7预埋管线及铁活7绑好砂浆垫块 钢筋绑扎工艺流程: 确定组装钢模板方案7组装钢模板7模板预检 混凝土浇筑工艺流程: 搅拌混凝土7浇筑7振捣7养护设备基础施工工艺流程: 槽底或模板内清工艺流程: 槽底或模板内清理7混凝土拌制7混凝土浇筑7混凝土振捣7混凝土养护理7混凝土拌制7混凝土浇筑7混凝土振捣7混凝土找平7混凝土养护 素混凝土基础施工工艺流程: 槽底或模板内清理7混凝土拌制7混凝土浇筑7混凝土振捣7混凝土养护

智能化施工组织设计方案_完整版

智能化施工组织设计方案 第一章编制依据 1.施工组织设计得指导思想 “南京国际博览中心综合服务楼智能化系统建设”施工组织设计就是按贵方提供得智能化弱电系统设计图,按现行得国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府得有关规定,再结合我公司得施工能力、技术准备力量及多年弱电系统工程得设计施工经验与本工程得具体情况进行编制得。 施工组织设计作为直接指导施工得依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本得前提下,对加强施工管理、有效得调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场得安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方与建设监理公司审核认可后,在施工

过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计就是严格按照本弱电系统工程得要求进行质量策划后编制得,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计得编制工作,召集曾从事过类似工程工作得技术专家、有关负责人攻克本工程得重点、难点及特殊部位得施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性与可操作性。 3、本着对建设单位负责与资金得合理使用、对工程质量得高度责任感,针对本工程设计特点与使用功能要求,我们编制得原则就是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边与施工现场有良好环境。 3.施工组织设计编制技术依据 ※《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006

※《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 ※《建筑设计防火规范》GB50016—2006 ※《旅馆建筑设计规范》JGJ62-90 ※《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 ※《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 ※《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 ※《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 ※《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 ※《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 ※《有线电视系统工程技术规范》GBJ 50200-1994 ※《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 ※《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 ※《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94 ※《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB500343-2004 ※《厅堂扩声特性设计规范》GB50371-2006 ※《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926、1-1997 ※《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 ※《视频安防监控系统技术要求》GA/T367—2001 ※《入侵报警系统技术要求》GA/T368—2001 ※《江苏省建筑智能化系统工程设计规范》DB32/181-1998

弱电系统集成及方案说明

\]弱电系统集成及方案说明一、方案原则本着“科技先导,质量第一,用户至上,服务一流”的方针,以为用户提供优质、快速的服务为原则,从大厦结构、系统、服务和管理四个方面出发。将语音、数据、图像、自动控制的信号与工程实施同意规划设计,全面综合考虑,运动各种技术,经济手段,使整个系。统“安全、可靠、经济、合理”休闲。博洋国际位于太岳街和兰花路的交汇处,是集购物、办公、娱乐为一体综合性大厦。为满足现代建筑的水准和科学管理的需要,现针对我项目提出一个智能化管理系统设计方案。二、网络、通信系统建议方案根据我项目实际情况设计,信号覆盖,网络电话系统交由通信公司(联通、电信、移动)来具体设计及施工布线,光纤主线入户即可。我方监督配合通信公司完成。我方提供弱电机房,弱电桥架。待项目完成运营开始后针对通信公司收取机房租金以及桥架使用费用。三、安防监控系统: 1、设计理念 安防监控系统由我方联系弱电公司进行设计以及施工,现阶段安同轴电系统是应用光纤、现阶段防监控早已摆脱模拟系统,安防监控并从摄像到图像显示和记缆或微波在其闭合的环路内传输视频信号,录构成独立完整的系统,能实时、形象、真实地反映被监控对象,可 记录下来。以在恶劣的环境下代替人工进行长时间监视,通过录像机监视设防区域并实时显示、视频安防监控系统,指利用视频探测技术、记录现场图像的电子系统或网络。因考虑到消防和监控需有人值守,建议监控室与消防控制而且在消防报警之后能及时观察到楼内情况,

室合并为总控室。2、监控品牌设备市面上常用的口碑比较好的摄像机品牌有:海康,大华,三星, 。天地伟业等,口碑比较好的硬盘录像机品牌有:海康、大华,监控拓扑图3. 四、背景音乐及公共广播系统(待选)背景音乐及紧急广播系统采用一套广播设备实现日常广播和紧急广播两种功能,平时播放背景音乐和日常广播,发生火灾时可根据消防系统提供的信号迅速切换到响应的楼层或区域进行紧急广播,引导人员疏散,而其他楼层继续正常广播。背景音乐消防广播整体设计既可以播放背景音乐,又可以发布日常信息、紧急广播、火灾报警。这套系统既为整个建筑提供良好的娱乐、休闲环境,又为客人提供极佳的休息场所。业务性广播系统1. 办公楼、商业写字楼、学校、医院、铁路客运站、航空港、车站、以满足业务和行政管理为主的银行及工厂等建筑物设置业务性广播, 业务广播要求。火灾事故广播系统2. 主要用于火灾发生时,在消防控制室的消防人员通过火灾事故广播引导人们迅速撤离危险场所。 根据实际情况如写字楼内对背景音乐以及公共广播要求不是特别高 可以将背景音乐与消防喇叭合并,在没有消防警情时可作为背景喇叭使用,当有消防警情时通过切换器自动切换为消防喇叭。 3.公共广播拓扑图

完整的施工工艺流程讲课稿

人工挖土工艺流程: 确定开挖的顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线→分层开挖→修整槽边→清底 机械挖土工艺流程: 确定开挖的顺序和坡度→分段分层平均下挖→修边和清底 基土钎探工艺流程: 放钎点线→就位打钎拔钎灌砂记录锤击数检查孔深 人工回填土工艺流程: 基坑(槽)底地坪上清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收 机械回填土工艺流程: 基坑底地坪上清理→检验土质→分层铺土→分层碾压密实→检验密实度→修整找平验收 灰土地基施工工艺流程: 检验土料和石灰粉的质量并过筛→灰土拌合→槽底清理→分层铺灰土→夯打密实→找平验收 砂石地基施工工艺流程: 检验砂石质量→拌和砂浆9人工级配→分层铺筑砂石→洒水→夯实或碾压→找平验收 钢筋混凝土预制桩打桩工艺流程: 就桩桩机→起吊预制桩→稳桩→打桩→接桩→送桩→中间检查验收→移桩机至下一个桩位 泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工工艺流程:

钻孔机就位→钻孔→注泥浆→下套管→继续钻孔→排渣→清孔→吊放钢筋笼→射水清底→插入混凝土导管→浇筑混凝土→拔出导管→插桩顶钢筋 螺旋钻孔灌注桩施工工艺流程: 钻孔机就位→钻孔→检查质量→孔底清理→孔口盖板→移钻孔机 人工成孔灌注桩施工工艺流程: 放线定桩位及高程→开挖第一节桩孔土方→支护壁模板放附加钢筋→浇筑第一节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→架设垂直运输架→安装电动葫芦(卷扬机或木辘轳)→安装吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机等→开挖吊运第二节桩孔土方(修边)→先拆第一节支第二节护壁模板(放附加钢筋)→浇第二节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→逐层往下循环作业→开挖扩底部分→检查验收→吊放钢筋笼→放混凝土溜筒(导管) →浇筑桩身混凝土(随浇随振)→插桩顶钢筋 桩承台施工工艺流程: 核对钢筋半成品→钢筋绑扎→预埋管线及铁活→绑好砂浆垫块 钢筋绑扎工艺流程: 确定组装钢模板方案→组装钢模板→模板预检 混凝土浇筑工艺流程: 搅拌混凝土→浇筑→振捣→养护 设备基础施工工艺流程: 槽底或模板内清工艺流程: 槽底或模板内清理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护 素混凝土基础施工工艺流程: 槽底或模板内清理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护

相关文档
相关文档 最新文档