文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面挤塑板保温技术交底(已完成)

屋面挤塑板保温技术交底(已完成)

屋面挤塑板保温技术交底(已完成)
屋面挤塑板保温技术交底(已完成)

挤塑板屋面保温层技术交底

单位工程名称:XX工程编号:

交底者签名:被交底者签收:

2012年月日 2012年月日

外墙聚苯板保温施工技术交底Word版

一、施工准备: 1、技术准备: 1.1、技术人员熟悉图纸,对结构层外立面尺寸进行分解,制定聚苯板的拼装排版方案,水平分格缝设于结构层面。 1.2、确定施工顺序:墙体表面处理→准备安装时所需配件和粘结砂浆→测量放线→分层安装托架→安装保温板→布置胀膨锚栓→抹抗裂砂浆两遍→外饰面层。 1.3、组织施工技术人员进行岗前培训,了解材料特性,参阅有关图纸及施工方案,掌握施工技术要领,进行施工技术交底和安全技术交底。 2、材料准备 2.1保温板要求:保温板为难燃型膨胀聚苯板,厚度为30mm,阻燃等级B1级,容重18(18~22)㎏/m3,导热系数≤0.041w/㎡,且自生产之日起。外保温板进场验收,经项目技术、质检、甲方、监理同意后方可使用。 2.2、聚合物抗裂砂浆:拉伸粘接强度≥0.10 可操作时间≥2h。 2.3机械锚固件:规格8*120 单个锚栓抗拉承载力≥0.30 单个锚栓对系统传热增加值≤0.004W/( m2.k)。 2.4耐碱网布:规格5*5 耐碱断裂强力≥750 , 单位面积质量≥130g/m2。 3、机具准备 主要机具包括磅秤、电热丝切割器、电动搅拌器、电锤(冲击钻)、电动打磨器(砂纸)、电动(手动)螺丝刀、壁纸刀、剪刀、钢丝刷、钢丝、扫帚、棕刷、开刀、墨斗、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 4、作业条件 4.1、外墙保温施工首先应在基层使用质量验收合格后进行 4.2、外保温板放样:依据施工图纸,按放样图进行现场安装。 4.3、墙体螺杆眼堵洞完毕,各专业隐检验收合格 4.4、作业环境温度不低于5℃,风力不大于5级,风速不大于5m/s,夏天应避免阳光暴晒,雨天不能施工。 二、施工工艺 1、工艺流程:外墙保温施工顺序为:基层清理验收→板材(处理)粘贴→打磨→贴网→抹面从上往下。具体施工流程如下图所示。操作程序见下图:

挤塑板外墙保温施工技术交底

工程编号日期2009年2月23日 挤塑板外墙保温施工技术交底 交底内容: 一、工程概况 工程外墙采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。保温层施工前,基层找平层采用1:3水泥砂浆找平。 二、材料组成 1、挤塑聚苯乙烯泡沫板规格为1200mm×600mm×50mm、60㎜、20㎜,双面开槽,平头式,阻燃型。 2、专用聚合物粘结、面层砂浆厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,重量比为水:聚合物砂浆等于1:5,可操作时间不小于2h。 3、固定件采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,要求单个固定件的抗拉承载力标准值不小于。 4、耐碱玻纤网格布用于增强保护层抗裂及整体性;孔径4mm×4mm,宽度1000mm。 三、施工要求及条件 1、经业主、监理、外保温施工单位联合验收的外墙体(可分段进行)垂直、平整度满足规范要求,飘窗、阳台栏板、挑檐等突出墙面部位尺寸合格,办理交接单后即可进行施工。 2、雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。 3、施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h 内均不得低于5℃,风力不大于5 级。 4、保温伸缩缝沿建筑物高度每3 层设置一道10mm 宽水平分格缝,飘窗及阳台处不设; 5、施工部位:南北面外墙挤塑板为50㎜厚、东西面墙挤塑板为60㎜厚、阳台外侧挤塑板为20㎜厚,施工部位有变动以现场工长及质检员通知为准。 四、施工工具 电热丝切割器或壁纸刀(裁挤塑板及网格布用)、电锤(拧胀钉螺钉及打膨胀锚固件孔用)、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割刀片的大小、切入深度与膨胀钉头一致)、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用)、其他抹灰专用工具。 五、工流艺程 1、基层清理

外墙外挤塑板保温技术交底样本

技术交底记录 09月23日

5、涂抹粘接的工作平台, 应避免直接放置在风口处, 以避免过大的堂风而加速粘结砂浆的表面结皮, 进而降低粘接强度。 6、粘结砂浆以指触方法确定能够使用( 指触不粘粘结砂浆时不可再使用) , 搅拌均匀的粘结砂浆在使用时应在每粘贴一片挤塑板前用抹刀搅拌一下粘结砂浆以避免结皮。 7、将粘结砂浆按相应标准要求涂抹在挤塑板上后, 应迅速将挤塑板粘贴在墙上( 注意: 粘结砂浆涂抹在挤塑板表面后, 若在空气中暴露时间过长, 粘结砂浆表面易形成一层薄薄的结皮影响粘接强度) , 然后再用水平尺压平操作保证平整度和粘贴牢固。板与板之间要挤紧, 板间不留空隙, 接缝处不得涂抹外墙保温粘结砂浆。每粘完一块应及时清除可能挤出的粘结砂浆。 8、用抹刀涂抹粘结剂时, 抹刀底面与挤塑板之间应维持70°~80°之间, 以保证有足够的粘结剂用量, 同时在板四周的粘结砂浆应抹时, 应离板边10㎜左右, 以防止在粘贴上墙时砂浆挤出, 造成材料

浪费及影响系统透气、放水处理, 还应注意的是应在板的上、下沿留出缺口, 以便系统透气; 中间的点应分布均匀, 大小一致, 以保证系统均匀受力, 提高系统安全性; 对有严重空鼓现象的挤塑板应取下重贴。( 对出现轻微空鼓的挤塑板可用补加锚栓的方法进行加固处理) 。 9、挤塑板粘接时应无拼接缝, 缝隙应可能的用切割成相应大小的挤塑板条来填补, 不可用砂浆填充, 如挤塑板之间的表面出现不平整处, 可采用砂纸打磨抹平, 相应的挤塑板碎屑应及时清除掉。 10、注意留出相应的建筑伸缩缝。 11、凡在粘贴的挤塑板侧边外露处( 如伸缩缝、建筑沉降缝、温度缝等缝线两侧, 门窗等处) , 都应做钢丝网翻包处理。 12、要确保挤塑板粘结砂浆的用量。 13、挤塑板的粘贴应自上而下, 并沿水平横向粘贴以保证连续结合, 而且两排挤塑板竖向错缝应为1/2。 14、在墙拐角处应先安排好尺寸并裁切好挤塑板, 使其粘贴时垂直交错连接, 以保证拐角处平整和垂直。 15、建议在粘贴挤塑板时, 最下层挤塑板离地面的高度为300㎜, 并

外墙外挤塑板保温技术交底

. 技术交底记录日2309月2016年

文档资料Word .

文档资料Word .

、涂抹粘接的工作平台,应避免直接放置在风口处,以避免过大的5 堂风而加速粘结砂浆的表面结皮,进而降低粘接强度。 、粘结砂浆以指触方法确定可以使用(指触不粘粘结砂浆时不可再6 ,搅拌均匀的粘结砂浆在使用时应在每粘贴一片挤塑板前用抹使用) 刀搅拌一下粘结砂浆以避免结皮。 、将粘结砂浆按相应标准要求涂抹在挤塑板上后,应迅速将挤塑板7 粘贴在墙上(注意:粘结砂浆涂抹在挤塑板表面后,若在空气中暴露 ,然时间过长,粘结砂浆表面易形成一层薄薄的结皮影响粘接强度) 后再用水平尺压平操作保证平整度和粘贴牢固。板与板之间

要挤紧, 板间不留空隙,接缝处不得涂抹外墙保温粘结砂浆。每粘完一块应及 时清除可能挤出的粘结砂浆。 °之间,~80抹刀底面与挤塑板之间应维持用抹刀涂抹粘结剂时,70°、8 以保证有足够的粘结剂用量,同时在板四周的粘结砂浆应抹时,应离 ㎜左右,以防止在粘贴上墙时砂浆挤出,造成材料浪费及影10板边 文档资料Word . 响系统透气、放水处理,还应注意的是应在板的上、下沿留出缺口, 以便系统透气;中间的点应分布均匀,大小一致,以保证系统均匀受 (对力,提高系统安全性;对有严重空鼓现象的挤塑板应取下重贴。 。出现轻微空鼓的挤塑板可用补加锚栓的方法进行加固处理) 、挤塑板粘接时应无拼接缝,缝隙应可能的用切割成相应大小的挤9 如挤塑板之间的表面出现不平整处,不可用砂浆填充,塑板

条来填补, 可采用砂纸打磨抹平,相应的挤塑板碎屑应及时清除掉。 10、注意留出相应的建筑伸缩缝。 、凡在粘贴的挤塑板侧边外露处(如伸缩缝、建筑沉降缝、温度缝11 等缝线两侧,门窗等处),都应做钢丝网翻包处理。 、要确保挤塑板粘结砂浆的用量。12 、挤塑板的粘贴应自上而下,并沿水平横向粘贴以保证连续结合,13 1/2。而且两排挤塑板竖向错缝应为 、在墙拐角处应先安排好尺寸并裁切好挤塑板,使其粘贴时垂直交14 错连接,以保证拐角处平整和垂直。 ㎜,并、建议在粘贴挤塑板时,最下层挤塑板离地面的高度为30015 做好相应的放水处理。建议在粘贴挤塑板之前,最下层挤塑板可事先

外墙苯板保温技术交底

外墙苯板保温技术交底 1 作业准备 1.1 材料准备 1.1.1膨胀聚苯乙烯泡沫塑料板(简称聚苯板)、聚合物砂浆、耐碱型玻璃纤维网格布(简称网格布)、 尼龙胀栓、挤塑板 、粘结砂浆 、镀锌钢丝网。 1.2 机具准备 1.2.1施工工具主要有外接电源设备、手推车、冲击钻、专用检测工具、放线工具、铁剪子、滚刷、铁锨、托线板、靠尺、塞尺、钢尺、螺丝刀、钢丝刷、壁纸刀等。所使工具必须具备良好的作业条件,无安全事故隐患。 1.3 作业条件 1.3.1 施工现场必须具备施工的脚手架(或吊篮),垂直运输设备等。 1.3.2 构墙体经过工程验收后,方可进行保温施工。对结构墙体表面空鼓、开裂处、不平整处进行处理修补。 1.3.3 进行外墙外保温施工的墙体基面的尺寸还应符合下表的规定:

1.3.4 门窗及其他预留洞口经过验收,洞口位置、尺寸达到设计和质量要求,外门、窗口安装完毕方可进行外保温施工。 1.3.5 门窗边框与墙体连接缝隙应填塞严密,做好门窗框的表面保护工作。 1.3.6 外墙面的雨水管卡、预埋埋件、空调眼、设备穿墙管道提前安装完毕,并留出保温层厚度,穿墙洞必须堵完。

1.3.7 施工架子有专人负责,试运行正常后,方可上人施工。墙面平整度要符合安装保温要求。 1.3.8 施工前必须进行安全教育,做好技术交底严格按本施工工序进行施工。 2 施工操作工艺措施及主要做法要求 2.1 工艺流程 准备材料→基层墙面处理→吊垂直、找方正→搅拌砂浆并粘贴门窗翻包增强网格布→粘贴聚苯板(挤塑板)→打螺栓孔及拧入胀栓→打磨、修理、隐检、验收→抹聚合物砂浆→压入翻包布将网格布压入砂浆→抹聚合物砂浆找平、检查验收→刮腻子找平→刷涂料。 2.2 施工操作要点及要求 2.2.1弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外墙门窗框水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等。 2.2.2 挂基准线:在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基准钢丝,在每两个钢丝线位置挂水平线, 以控制聚苯板(挤塑板)的垂直度和平整度(空气层以1cm以内为宜)。 2.2.3 配置聚合物砂浆胶粘剂:根据厂家产品使用说明书提供的配合比配制。 2.2.4

屋面保温层聚苯板施工技术交底

表C2-1 资料编 号TJ28 工程名称独山县第二小学建设项目交底日期 施工单位中铁二十局集团有限公司分项工程名 称 屋面工程 交底提要屋面保温层技术交底 交底内容: 屋面保温层 本技术交底适用于一般工业与民用建筑工程采用松散、板状保温材料和现浇整体保温的屋面保温层工程施工。 1.材料要求 所用材料的表观密度、含水率、导热系数等技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。应有质量证明文件。 松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,要先做好材料的防腐 处理。 (1)松散材料:炉渣或水渣粒径一般为 5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和未 燃尽的煤块,表观密度为 500~800kg/m 3,导热系数为 0.16~0.25W/m .k。 (2)板状保温材料:外观整齐,厚度应根据设计要求确定,使用前应按设计要求检查 其表观密度导热系数,含水率及 强度。 A .泡沫混凝土板:表观密度不大于500 kg/m 3,抗压强度应不低于0.4Mpa。 B.加气混凝土板:表观密度为500~600 kg/m 3,抗压强度应不低于0.2Mpa。 3,抗压强度应不低 于0.18Mpa ,导热系数为C.聚苯板块:表观密度为≤45 kg/m 0.43W/m .k。 2.主要机具 一般应备有铁锹(平锹 )、木刮杠、水平(准)尺,手推车、木拍子等。 3.作业条件 (1)铺设保温材料的基层施工完,将预制构件的吊钩、拖拉绳等清除干净,残 留在 构 件外表的痕迹应磨平,抹入砂浆层内,经检查验收合格后,方可 进行 下道 工序 。 (2)有隔气层要求的屋面,应先将基层清扫干净,按设计要求和施工规范规定,铺设 隔气层。 (3)铺设隔气层的基层表面,应干燥、平整、不得有松散、开裂、起鼓 等缺 陷 。 (4)穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用豆石混凝土填塞密实,将管根固定。 (5)松散、板状保温材料的运输、存放应注意防潮,防止损伤和污染,雨天 作业要防 止水浸或雨淋。 4.操作工艺 工艺流程: 基层清理→管根堵孔、固定→弹线找坡度→铺设隔气层→保温层铺撒 (设)→拍(刮)平→填补板缝→检查验收→抹找平层 (1)基层清理:预制或现浇混凝土的基层表面,应将尘土、杂 物等清理干净。 (2)铺设隔气层,应按设计要求或规范规定铺好油 毡隔气层。 (3)铺设松散保温层: 1)松散保温层如采用炉渣或水渣,应经筛选,严格控制粒径,铺水泥焦渣要加水预闷。 交底人:审核人:接交人:

外墙挤塑板保温技术交底范本

下载可编辑 聚苯乙烯挤塑板外墙保温技术交底 一、材料准备 1、挤塑聚苯乙烯泡沫板 规格为1200×600×40,平头式,阻燃型,表观密度25—32kg/m3,尺寸收缩率<1.5%,吸水率<1.5%。 2、专用聚合物粘结、面层砂浆 厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,重量比为水:聚合物砂浆=1:5,可操作时间不小于2h。 3、固定件 采用自攻螺丝配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,要求单个固定件的抗拉承载力标准值≥0.6KN。 4、耐碱玻纤网格布 用于增强保护层抗裂及整体性;孔径4×4,宽度1000,每卷长度100000。5、聚乙烯泡沫塑料棒 用于填塞膨胀缝,作为密封膏的隔离背衬材料,其直径按照缝宽的1.4倍选用。 二、施工要求及条件 1、经业主、监理、总包、外保温施工单位联合验收的3#楼外墙体(可分段进行)垂直、平整度满足规范要求,门窗框安装到位,飘窗、阳台栏板、挑檐等突出墙面部位尺寸合格,办理交接单后即可进行施工。 2、雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。 3、施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h内均不得低于5℃,风力不大于5级。 4、东西山墙挤塑板厚度为50mm,南北为40mm,窗口四周以及阳台檐、飘窗板外围为保温颗粒,顺墙位置保温材料同墙体保温材料。 5、外墙每层沿楼板位置设置水平防火隔离带(抹300mm宽FTC)

三、施工工具 电热丝切割器或壁纸刀(裁挤塑板及网格布用)、电锤(拧胀钉螺丝用及打膨胀锚固件孔用)、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割刀片的大小、切入深度与膨胀钉头一致)、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用)、木锉或粗砂纸(打磨用)、其它抹灰专用工具。 5 工艺流程 四、基层清理 1、清理砼墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。 2、剔除剪力墙接茬处劈裂的砼块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实。 3、要求粘贴挤塑板表面平整度偏差不超过4mm ,超出时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm 时用1:2.5水泥砂浆抹灰,需找补厚度小于6mm 时由保温施工单位用聚合物粘结砂浆实施找补);以确保整个墙面的平整度在4mm 内,阴阳角方正、上下通顺。 4、所有外墙螺栓眼、砌筑顶上灰缝等一切无用的孔洞用发泡胶封堵严实。 5、所有加气块墙体,用水湿润后刷胶一道,再用1:2水泥砂浆抹一道,以保证

屋面保温层技术交底

屋面保温层分项工程质量技术交底卡 GD2301003007 总承包施 工单位 天津三建建筑工程有限公司 单位(子单位)工程名 称华为松山湖终端项目二期69、70、74号研发楼、小食堂;71、72、73号研发楼;75号观景亭;76号地下车库、食堂;77、78、79号门岗;82、83、87号研发楼、食堂;84号研发楼、食堂、小食堂;85、86号研发楼;88号研发楼小食堂;89号地下车库、实验室;90号门岗 分部工程外装 交底部位屋面保温层技术交底日期2017年月日 交底内容1、施工准备 (1)材料要求: 挤塑聚苯板(40mm) 采用阻燃性挤塑聚苯板(≥B2级),材料应符合规范及设计要求,导热系数λ<0.030W/m.K。 (2)施工前准备工作 1)参与施工管理的相关人员必须认真熟悉施工图纸,发现问题并汇总,同时提出修改方案。 2)所有人员、机械配备到位,工具齐全。 3)做好与材料供应商的合同及供应保障措施。 2、自粘聚合物改性沥青防水卷材屋面挤塑板保温系统的施工方法

专业技术负责人:交底人:接收人: 屋面保温层分项工程质量技术交底卡 GD2301003007 总承包施 工单位 天津三建建筑工程有限公司 单位(子单位)工程名 称华为松山湖终端项目二期69、70、74号研发楼、小食堂;71、72、73号研发楼;75号观景亭;76号地下车库、食堂;77、78、79号门岗;82、83、87号研发楼、食堂;84号研发楼、食堂、小食堂;85、86号研发楼;88号研发楼小食堂;89号地下车库、实验室;90号门岗 分部工程外装 交底部位屋面保温层技术交底日期2017年月日

交底内容 (1)施工准备工作: 1)基层处理:铺设的基层应坚实平整,有缺陷的地方应及时修补,表面应基本平整。 2)当防水层施工完后对防水层做检查确认无异后,可以开始铺挤塑聚苯板。 (2)挤塑板的安装 1)先据屋面的形状、洞口位置等实际施工条件,进行挤塑板的排列,并在基层上弹线,确定安装位置。 2)粘贴挤塑板前,应按设计的平整度或垂直度进行挂线。 3)用40*25*3的热镀锌角钢固定于托架身上,间距为≤3米,用于防止保温板及保护层脱落。 4)挤塑板铺贴前,撕去自粘聚合物改性沥青防水卷材上面保护膜挤塑板直接与防水粘接。 5)挤塑板安装时,碰头缝隙应挤紧,相邻的2块板应平齐。板间的缝隙应小于2mm;相邻板的高差小于0.5mm 。 屋面保温层分项工程质量技术交底卡 GD2301003007 总承包施 工单位 天津三建建筑工程有限公司 单位(子单位)工程名称华为松山湖终端项目二期69、70、74号研发楼、小食堂;71、72、73号研发楼;75号观景亭;76号地下车库、食堂;77、78、79号门岗;82、83、87号研发楼、食堂;84号研发楼、食堂、小食堂;85、86号研发楼;88号研发楼小食堂;89号地下车库、实验室;90号门岗 分部工程外装

外墙聚苯板保温技术交底

一、施工准备 材料要求: 保温55mm(东西山墙)\70mm(飘窗)等厚,具体位置详图纸说明。 ≥2小时。 ≥2小时。 纤网格布。 )》(DBJ/J01-38-2002)的要求。 施工机具、电动搅拌器、电动打磨机、铁锹、壁纸刀、剪刀、钢丝刷、钢丝、扫帚、棕刷、开刀、墨斗、抹子、压子、托线板、2m靠尺。 作业条件: 二、操作工艺 1、工艺流程 乳胶漆饰面:结构基层处理、材料及工作准备——吊垂直线、弹控制线——基 面润湿——抹粘贴砂浆——粘贴翻包网格布——粘贴聚苯板——安装锚固件 塑料套管、固定锚固件——抹底层抗裂砂浆——耐碱玻纤网格布——抹面层抗 裂砂浆——验收合格——面层施工(乳胶漆) 注意部分墙面(砌体墙面)需甩浆—1:水泥砂浆找平 2、基层清理,主要把基层上粘结的松动混凝土、砂浆、灰浆等清理干净,油漆、油污等用火碱水清刷干净,其余杂物清扫干净后,在施工前一天洒水湿润。砌块墙甩浆后应用1:水泥砂浆打底找平。 3、设置控制线 在墙面阴角的部位,垂直22#钢丝,用经纬仪校正其垂直度,上下固定,在外墙皮的四周用水准仪测设,用墨斗弹出七层窗台水平线,以水平、垂直总控制线为基准按间距划分区段控制网,找墙间规矩,用5kg线坠和抄平水管校核。

4、安装保温板 (1)保温板规格:标准板面尺寸为600×1200,对角线误差±2mm。非标准板按实际需要尺寸加工。尺寸允许偏差±2mm,大小面垂直。 (2)粘贴砂浆一次配制量以2h内用完为宜。 (3)保温板自下往上、错缝依次粘贴,贴板前要比试两块板间的厚度、缝隙是否平整、严密。若不平、不严时需要用保温板锉修平整,缝隙严密后,再打胶点,保温板粘贴采用点框法,点框法为:在保温板上抹专用聚合物粘结砂浆,在板四周抹一圈,宽度50mm,侧面留30mm宽排气口,板心按梅花形布设粘结点,粘结点直径不于小140mm,胶厚10mm(压实厚度3~5mm),间距200mm。外墙粘结面积任何情况下不小于50%。 (4)抹完粘贴砂浆后,立即将板立起就位粘贴,粘贴时应轻柔、均匀挤压,并随时用托线板检验垂直平整。板与板接紧,碰头缝处不抹粘贴砂浆。粘贴聚苯板应做到上下错缝(1/2),每贴完一块板,应及时清除挤出的粘贴砂浆,板间不留空隙,如出现间隙,应用相应宽度的保温板填塞。阴角处相邻的两墙面所粘保温板应交错连接(马牙槎)。 (5)固定锚固件每平方不少于4个。 (6)保温板接缝不平处应用粗砂纸磨平,粗砂纸宜衬有平整板材。打磨动作宜为轻柔的圆周运动。磨平后应用刷子将碎层清理干净。 (7) 凸窗及带套窗口下做鹰嘴、上做泛水。参照图集.(附图) 5、抹抗裂砂浆面层:

外墙保温技术交底(最全)

外墙保温工程 一、编制依据: 施工图纸 《施工组织设计》 《建筑节能工程施工质量验收规范》50411-2007 《外墙外保温构造详图二》L07J109 《公共建筑节能保温构造详图》L09J130 《居住建筑保温构造详图》L06J113 《建筑工程做法》L06J002 《建筑工程施工工艺规程》(土建篇) 14-032-2004 二、施工部位的工程概况: 1、外墙保温45厚挤塑聚苯板(燃烧等级B1级),具体做法详见L07J109第26页大样1、2,墙面每两层设置防火隔离带,做法详见图集L09J130第69页大样。 2、北侧楼梯间部位外墙抹20厚胶粉颗粒,外墙空调板及造型处抹20厚胶粉颗粒,女儿墙内侧及窗口收口抹25厚玻化微珠。 三、作业准备: 1、材料准备 外墙专用界面剂、挤塑聚苯板、粘接砂浆、抹面砂浆、锚固件、玻化微珠、胶粉、聚苯颗粒、玻纤网等 2、作业条件 2.1.吊篮安装完毕且多方验收合格。 2.2.基层表面应光滑、坚固、干燥、无污染或其它有害的材料。 2.3.墙外的水落管、预埋件、进口管线或其它预留洞口,应按设计图纸或施工验收规范要求提前施工。 2.4外立面施工满足施工操作和安全的条件,四级风以上或雨天禁止作业,夏季高温时,不宜在强光下施工。 2.5施工前必须对工人进行安全教育,做好技术交底严格按本施工工序进行施工。 3、施工器具 锯条或刀锯、打磨挤塑板的粗砂纸挫子或专用工具、小压子或铁勺、铝合金靠尺、铁卷尺、线绳、线坠、墨斗、灰槽、小铁平锹、塑料桶、搅拌器、刷子、刀或剪刀、铁抹子等。 四、操作措施: 工艺流程 准备材料→基层墙面处理→弹控制线→挂基准线→搅拌砂浆→粘贴翻包网格布→粘贴挤塑板→安装固定件→压入翻包网格布→抹底层抗裂砂浆→贴压网格布→抹面层抗裂砂浆→检查验收。 1、基层墙面处理:清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物。剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;涂刷界面剂一道;窗台挑檐等挑板按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实,外墙表面抹20厚水泥砂浆面层,使外墙平整度满足要求。 2、弹控制线 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰缝线等。 3、挂基准线 在建筑外墙大角(阴角、阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,

挤塑板外墙内保温技术交底

本工程为外墙挤塑板保温系统。具体作法为: 5-8厚抗裂砂浆,压入两层玻纤布 50厚挤塑板 20厚砂浆找平 墙体 一、材料 1、XPS聚苯板:50厚600mmX1200mm 2、胶粘剂.抗裂砂浆:采用单组份,各项性能指标符合现行规范标准要求。 3、塑料膨胀钉:采用超韧聚酰胺塑料制作,带大直径铆头、用于空心砖墙上时 尾部应设有回拧机构。 二、施工工艺流程 基层墙面清理(界面处理)XPS板表面打磨板面界面处理配制粘结石膏粘贴边缘板翻包布粘贴挤塑板安装固定膨胀钉配制打底抗裂砂浆粘贴纤维网格布抹抗裂砂浆。 三、作业条件 1. 墙体找平层已完成,基层垂直、平整应满足规范要求达4mm以内;贴体表面强度应满足设计要求。 2.基层表面应将表面浮灰、油污等清理干净。 3.外墙面上的门窗框、设备穿墙管道,外墙内侧墙面管线、槽盒等应提前安装完毕,并预备出保温层的厚度。 4.施工机具、运输设备应备齐,并运行正常。 四、施工方法 (一)、施工前准备工作 1、做保温前,对墙面应清理干净,无油污、浮尘、污垢、风化物、涂料、防水剂、泥土等防碍粘结的污物,无裂纹、整体坚实,以确保保温的质量。 2、门、窗框四周应用保温砂浆分层塞密实。 3、施工机具:强制式砂浆搅拌机、水平运输手推车、手提式搅拌器、水桶、剪刀、滚刷、铁锹、手锤等。常用的检测工具:靠尺、托线板、角尺、探针、钢尺等。 (二)、挂基准线 在建筑墙体阴阳角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板垂直度和平整度。 (三)配制粘贴砂浆、粘贴翻包网格布 先将适量水倒进桶内,加入粘结剂干粉搅拌,搅拌必须使用专用的电动搅拌设备;待干粉加入完毕搅拌均匀成糊状,静置1分钟后再搅拌即可使用,配制好的粘结浆应在规定时间内用完。

外墙聚苯板保温技术交底记录

一、施工准备 1.1材料要求: 1.1.1保温55mm(东西山墙)\70mm(飘窗)等厚,具体位置详图纸说明。 1.1.2聚合物砂浆胶粘剂(与聚苯板配套产品),可操作时间≥2小时。 1.1.3聚合物抗裂砂浆:可操作时间≥2小时。 1.1.4塑料玻纤网格布。 1.1.5机械锚固件:不锈钢螺钉、塑料套管、圆盘。所有材料均应符合《外墙外保温施工技术规程(聚苯板玻纤网格布聚合物砂浆做法)》(DBJ/J01-38-2002)的要求。 1.2施工机具、电动搅拌器、电动打磨机、铁锹、壁纸刀、剪刀、钢丝刷、钢丝、扫帚、棕刷、开刀、墨斗、抹子、压子、托线板、2m靠尺。 1.3作业条件: 1.3.1操作地点风力不大于5级,雨天不能施工。 1.3.2清除施工基层上的浮灰、疏松物、油污和其它废弃物。油污用草酸、火碱溶液擦洗并用清水冲净。 二、操作工艺 1、工艺流程 乳胶漆饰面:结构基层处理、材料及工作准备——吊垂直线、弹控制线——基面润湿——抹粘贴砂浆——粘贴翻包网格布——粘贴聚苯板——安装锚固件塑料套管、固 定锚固件——抹底层抗裂砂浆——耐碱玻纤网格布——抹面层抗裂砂浆——验收合格——面层施工(乳胶漆) 注意部分墙面(砌体墙面)需甩浆—1:2.5水泥砂浆找平

2、基层清理,主要把基层上粘结的松动混凝土、砂浆、灰浆等清理干净,油漆、油污等用火碱水清刷干净,其余杂物清扫干净后,在施工前一天洒水湿润。砌块墙甩浆后应用1:2.5水泥砂浆打底找平。 3、设置控制线 在墙面阴角的部位,垂直22#钢丝,用经纬仪校正其垂直度,上下固定,在外墙皮的四周用水准仪测设,用墨斗弹出七层窗台水平线,以水平、垂直总控制线为基准按间距1.2m划分区段控制网,找墙间规矩,用5kg线坠和抄平水管校核。 4、安装保温板 (1)保温板规格:标准板面尺寸为600×1200,对角线误差±2mm。非标准板按实际 需要尺寸加工。尺寸允许偏差±2mm,大小面垂直。 (2)粘贴砂浆一次配制量以2h内用完为宜。 (3)保温板自下往上、错缝依次粘贴,贴板前要比试两块板间的厚度、缝隙是否平整、严密。若不平、不严时需要用保温板锉修平整,缝隙严密后,再打胶点,保温板 粘贴采用点框法,点框法为:在保温板上抹专用聚合物粘结砂浆,在板四周抹一圈, 宽度50mm,侧面留30mm宽排气口,板心按梅花形布设粘结点,粘结点直径不于小140mm,胶厚10mm(压实厚度3~5mm),间距200mm。外墙粘结面积任何情况 下不小于50%。 (4)抹完粘贴砂浆后,立即将板立起就位粘贴,粘贴时应轻柔、均匀挤压,并随时用 托线板检验垂直平整。板与板接紧,碰头缝处不抹粘贴砂浆。粘贴聚苯板应做到上下 错缝(1/2),每贴完一块板,应及时清除挤出的粘贴砂浆,板间不留空隙,如出现间

挤塑板(XPS)外墙外保温施工技术交底

挤塑板(XPS)保温施工技术交底 1、保温系统材料: 1.1、粘结砂浆 1.2、挤塑板(XPS板) 1.3、耐碱性网格布130K 1.4、抹面胶浆 1.5、机械锚固栓 2、操作工艺 2.1工艺流程: 2.1.1墙面体系 结构墙面清理——1:3砂浆找平层——拌制粘结砂浆——粘贴挤塑板(厚度为35mm或40mm)——安装机械锚固栓——板缝及阴阳角打磨修理——粘贴大面网格布并及时磨平处理——补洞及修理——变形缝处理 2.1.2屋面体系 1.1结构墙面清理——1:5砂浆找平层——拌制粘结砂浆——粘贴挤塑板(厚度为30mm或70mm)——板缝及阴阳角打磨修理——补洞及修理——变形缝处理——2公分1:3砂浆找平层 3.施工要点 3.1结构墙面清理:必须彻底清除基层表面的灰尘、混凝土块必须剔除,并扫净墙面。 3.2砂浆找平层:用1:3水泥砂浆进行找平 3.3拌制粘结砂浆:粘接砂浆的温度为5℃-30℃。粘接砂浆每袋40KG需要10KG干净水(水灰比0.25:1)。 用量:10KG-13KG∕㎡。 拌制工作应有专人负责拌制后的粘接砂浆在使用过程中不可再加水拌制、拌制好的材料宜在2小时以内用完。 3.4粘贴挤塑板:粘贴方法采用满粘法 3.5涂抹粘接的工作平台,应避免直接放置在风口处,以避免过大的堂风而加速粘结砂浆的表面结皮,进而降低粘接强度。

3.6粘结砂浆以指触方法确定可以使用(指触不粘粘结砂浆时不可再使用),搅拌均匀的粘结砂浆在使用时应在每粘贴一片挤塑板前用抹刀搅拌一下粘结砂浆以避免结皮。 3.7将粘结砂浆按相应标准要求涂抹在挤塑板上后,应迅速将挤塑板粘贴在墙上(注意:粘结砂浆涂抹在挤塑板表面后,若在空气中暴露时间过长,粘结砂浆表面易形成一层薄薄的结皮影响粘接强度),然后再用水平尺压平操作保证平整度和粘贴牢固。板与板之间要挤紧,板间不留空隙,接缝处不得涂抹外墙保温粘结砂浆。每粘完一块应及时清除可能挤出的粘结砂浆。 3.8用抹刀涂抹粘结剂时,抹刀底面与挤塑板之间应维持70°~80°之间,以保证有足够的粘结剂用量,同时在板四周的粘结砂浆应抹时,应离板边10㎜左右,以防止在粘贴上墙时砂浆挤出,造成材料浪费及影响系统透气、放水处理,还应注意的是应在板的上、下沿留出缺口,以便系统透气;中间的点应分布均匀,大小一致,以保证系统均匀受力,提高系统安全性;对有严重空鼓现象的挤塑板应取下重贴。(对出现轻微空鼓的挤塑板可用补加锚栓的方法进行加固处理)。 3.9挤塑板粘接时应无拼接缝,缝隙应可能的用切割成相应大小的挤塑板条来填补,不可用砂浆填充,如挤塑板之间的表面出现不平整处,可采用砂纸打磨抹平,相应的挤塑板碎屑应及时清除掉。 3.10注意留出相应的建筑伸缩缝。 3.11凡在粘贴的挤塑板侧边外露处(如伸缩缝、建筑沉降缝、温度缝等缝线两侧,门窗等处),都应做钢丝网翻包处理。 3.12要确保挤塑板粘结砂浆的用量。 3.13挤塑板的粘贴应自上而下,并沿水平横向粘贴以保证连续结合,而且两排挤塑板竖向错缝应为1/2. 3.14在墙拐角处应先安排好尺寸并裁切好挤塑板,使其粘贴时垂直交错连接,以保证拐角处平整和垂直。 3.15建议在粘贴挤塑板时,最下层挤塑板离地面的高度为300㎜,并做好相应的放水处理。 3.16建议在粘贴挤塑板之前,最下层挤塑板可事先锚固相应的挤塑板托架,以提高整个系统的安全性能。 4.安装机械锚固栓 4.1待聚苯板粘贴牢固同,正常情况下可在48小时后安装固定锚栓,按设计要求的位置用冲击钻钻空孔。

外墙保温施工技术交底(最新最全版本)

」、施工准备: 1、技术准备: 1.1、技术人员熟悉图纸,对结构层外立面尺寸进行分解,制定聚苯板的拼装排版方案,水平分格缝设于结构层面。 1.2、组织施工技术人员进行岗前培训,了解材料特性,参阅有关图纸及施工方案,掌握施工技术要领,进行施工技术交底和安全技术交底。 2、材料准备 2.1保温板要求:保温板为普通膨胀聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度为100mm阻燃等级B1级, 容重不低于20 kg/m3,且自生产之日起,至少存放90天。外保温板进场验收,经项目技术、质检、 甲方、监理同意后方可使用。 2.2、聚合物抗裂砂浆:拉伸粘接强度》0.10 可操作时间1.5-4.0h。 2.3机械锚固件:规格8*140 单个锚栓抗拉承载力》0.30 。 2.4耐碱网布:规格5*5 耐碱断裂强力》750 ,单位面积质量》160g/m2。 2.5发泡水泥保温板:厚度为100mm阻燃等级A级,容重不低于150 kg /m3。外保温板进场验收,经项目技术、质检、甲方、监理同意后方可使用。 3、机具准备 主要机具包括磅秤、切割锯、电动搅拌器、电锤(冲击钻)、电动打磨器(砂纸)、电动(手 动)螺丝刀、壁纸刀、剪刀、钢丝刷、钢丝、扫帚、棕刷、开刀、墨斗、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 4、作业条件 4.1、外墙保温施工首先应在基层使用质量验收合格后进行。 4.2、外保温板放样:依据施工图纸,由厂家根据技术要求进行拼板放样,厂家根据放样图分区进行加工,分批进货,施工过程中,按放样图进行现场安装。 4.3、门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;窗框应已立完。

4.4、墙体螺杆眼堵洞完毕,各专业隐检验收合格

屋面施工技术交底样板 (2)

万科城二期屋面保温粉刷施工技术交底 本工程装饰工程结合设计要求进行施工,为更完善各分部分项工程的具体施工工序及具体工艺做法,以使整个项目各班组施工的统一性,本项目部特制定本施工技术交底,各道工序的施工质量必须严格按照施工规范及验收标准实施,本工程竣工验收、核定质量目标为:一次验收合格率100%,确保区优质工程,争创“白玉兰杯”,各管理人员及班组长必须严格执行。 本工程屋面施工技术交底必须从下向上严格按照本交底中的施工顺序进行施工,每道工序完成后需项目部验收合格后方能进行下道工序的施工,同时,做好每天的落手清工作。 施工顺序:基层清理、修补→1.5厚JS防水涂料→伸缩缝、找坡层龙筋灰饼制作、天沟砌筑→保温找坡层填充、排气管设置伸缩缝碎石填充→20厚1:3水泥砂浆找平层→4厚APP防水卷材→15厚JS挤塑板铺贴→40厚细石砼防水保护层→天沟找坡 一、不上人屋面(电梯、楼梯顶面)施工程序及工艺要求: 1、基层清理:对结构面基层清理面浮尘、钢筋头子等杂物。 2、结构层修补:凿除爆模、模板挂脚,采用1:1(水泥:黄沙)修补坑洞,楼面裂缝采用钻子尖头划开灌注水泥浆掺避水剂,并采用橡皮锤进行敲击振实。砼面麻面、蜂窝采用水泥浆进行灌注,压光。 3、闭水试验:完成各种出屋面管道,排气道雨水口等四周封堵后,进行结构闭水试验,养水超过最高处5cm,闭水24小时,如渗漏进行修补处理,后重新做闭水试验。 4、JS防水层:结构面涂刷1.5厚JS防水涂料。 5、保温层:先制作找坡层龙筋灰饼,再用1:8水泥加气混凝土碎料均匀搅拌做保温层, 最薄处20mm,坡度1%,表面平整,填充均匀密实。 6、找平层:20厚1:3水泥砂浆找平,随浇随收平、压光(做到表面不起砂、不起皮)。 7、防水层:4mm厚APP防水卷材一道(四边上泛40cm),搭接长度在8cm,粘贴到位, 无汽包,空粘现象,女儿墙根部、阴阳角部位、出屋面管道、排气管等增设防水附加层。(具体详见屋面防水施工技术交底) 8、闭水试验:防水层完成后将雨水口临时封堵,进行24小时闭水试验。 9、15厚挤塑板保护隔离层:采用15厚挤塑板进行铺贴,挤塑板采用水泥浆掺801胶 水进行黏贴,要求铺贴时上部绑扎直径4间距200钢筋网片进行压盖。 10、保护层:40mm厚C20细石混凝土保护层,内配直径4间距200双向钢筋网片,表面收光,平整,向落水口2%的坡度进行找坡。 11、养护:面层浇筑12小时后进行浇水养护,养护时间至少三天。 (女儿墙防水翻边至上部压顶中部,1:3水泥砂浆饰面覆盖) 二、上人保温屋面施工程序及工艺要求: 1、基层清理:对结构面基层清理面浮尘、钢筋头子等杂物。 2、结构层修补:凿除爆模、模板挂脚,采用1:1(水泥:黄沙)修补坑洞,楼面裂缝采用钻子尖头划开灌注水泥浆掺避水剂,并采用橡皮锤进行敲击振实。桶面麻面、蜂

屋面保温层技术交底

交底内容 (一)材料准备 本工程屋面保温层为88厚挤塑聚苯板,B1级,专用保温粘接砂浆;要求保温板检测报告、出场合格证齐全有效 (二)机具准备 搅拌机、平锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等 (三)作业条件 1、防水卷材层、防水涂膜层施工完成,已经过隐蔽验收。可以进行下道工序施工。 2、穿过结构的管根等细部,防水处理到位无渗漏。 3、保温砂浆运输、存放应注意保护,防止受潮。 (四)施工工艺 1、工艺流程 四周弹线找平→基层清理→做标高墩找平→铺设保温层→振捣或滚压密实→拍边修整 2、弹线找平 按照屋面坡度及保温层厚度88mm在女儿墙和其它突出屋面的墙体、管道上弹出保温层上平标高线和控制线。 3、做标高墩找坡 根据水落口的位置、坡度及保温层厚度,找出最高点和最低点的标高,结合标高线量出保温层各点的上平标高,拉小线做好找平墩,找平墩间距约2m左右,以便控制保温层的上表面标高。 4、铺设保温层 铺设前按施工布置的运输路线,即先远后近、先里后外的施工顺序。铺设时按各标高墩的高度用铁锨铺灰,初略找坡、找平,虚铺和压实厚度比一般是1.3︰1,压实后的厚度不应大于虚铺厚度的3/4。 铺设SY相变建筑蓄热保温砂浆保温层时,应分层铺设,每层铺设厚度不超过30mm,表面压光处理。保温层铺设时按照要求留设6m×6m的分格缝,缝宽10mm,缝内填密封膏。 6、振捣或滚压 分段或全部铺设好后用平板振捣器振捣或用铁滚筒滚压,随即用大杠细找坡、找平,在振捣和滚压过程中,局部撒垫调整坡度和平整度,经振捣和反复滚压平整出浆,达到要求的厚度和坡度。保温层的浇筑厚度、坡度符合设计要求,全部操作过程应在2h内完成。 7、拍边修整 对墙根、边角、管根周围不易滚压处,应采用木拍板或木抹子拍打平实;女儿墙内侧抹30mm厚保温砂浆。水落口周边处坡度变化较大,应用木抹子修整成型,做到坡面衔接通顺、平滑、美观。 (五)质量标准 1、保温材料的强度、密度、导热系数和含水率,必须符合设计要求和施工规范的规定,材料技术指标应有试验资料。 2、按照设计要求及规范的规定采用配合比及粘结料。

屋面保温层聚苯板施工技术交底

屋面保温层聚苯板施工 技术交底 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

屋面保温层 本技术交底适用于一般工业与民用建筑工程采用松散、板状保温材料和现浇整体保温的屋面保温层工程施工。 1.材料要求 所用材料的表观密度、含水率、导热系数等技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。应有质量证明文件。 松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,要先做好材料的防腐处理。 (1)松散材料:炉渣或水渣粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和未燃尽的煤块,表观密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m.k。 (2)板状保温材料:外观整齐,厚度应根据设计要求确定,使用前应按设计要求检查其表观密度导热系数,含水率及强度。 A.泡沫混凝土板:表观密度不大于500 kg/m3,抗压强度应不低于0.4Mpa。 B.加气混凝土板:表观密度为500~600 kg/m3,抗压强度应不低于0.2Mpa。 C.聚苯板块:表观密度为≤45 kg/m3,抗压强度应不低于0.18Mpa,导热系数为 0.043W/m.k。 2.主要机具 一般应备有铁锹(平锹)、木刮杠、水平(准)尺,手推车、木拍子等。 3.作业条件 (1)铺设保温材料的基层施工完,将预制构件的吊钩、拖拉绳等清除干净,残留在构件外表的痕迹应磨平,抹入砂浆层内,经检查验收合格后,方可进行下道工序。 (2)有隔气层要求的屋面,应先将基层清扫干净,按设计要求和施工规范规定,铺设隔气层。

(3)铺设隔气层的基层表面,应干燥、平整、不得有松散、开裂、起鼓等缺陷。 (4)穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用豆石混凝土填塞密实,将管根固定。 (5)松散、板状保温材料的运输、存放应注意防潮,防止损伤和污染,雨天作业要防止水浸或雨淋。 4.操作工艺 工艺流程: 基层清理→管根堵孔、固定→弹线找坡度→铺设隔气层→保温层铺撒(设)→拍(刮)平→填补板缝→检查验收→抹找平层 (1)基层清理:预制或现浇混凝土的基层表面,应将尘土、杂物等清理干净。 (2)铺设隔气层,应按设计要求或规范规定铺好油毡隔气层。 (3)铺设松散保温层: 1)松散保温层如采用炉渣或水渣,应经筛选,严格控制粒径,铺水泥焦渣要加水预闷。 2)松散保温材料应分层铺设,并进行适当压实,每层铺设的厚度,应不大于150mm,其压实的程度及厚度应根据设计要求确定,完工后保温层的允许偏差为+10%或-5%。 3)铺设水泥焦渣层前,应根据设计要求的厚度拉线找出2%的泛水坡;铺设1:6水泥焦渣,最薄处为30mm;铺设顺序应从一端开始退着向另一端进行,要振捣密实,表面用木杠刮平,用木抹子粗抹一遍。 4)干铺加气混凝土板或聚苯板块等保温材料,应先将接触面清扫干净,板块应铺平垫稳,分层铺设的板块,其上下两层的接缝应错开,各层板间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板的高度一致。 5)已铺完的松散、板状保温层要平整,不得在其上面行走运输小车和堆放重物。

屋面保温层施工技术交底

一、 材料要求 80mm 厚聚苯板(用于不上人平屋面,容重为 18kg/m 3 )、80mm 厚单面插丝钢网聚苯板(用于弧形 3 屋面,容重为18kg/m )等,保温板出厂合格证、检测报告、企业法人营业执造等质量证明文件齐全。 二、 主要机具 钢卷尺、手锯、白线、墨斗等。 三、 作业条件: 1. 屋面基层施工完毕,并经检查办理交接验收手续。屋面上的地锚及其他露出物已清除掉,残留的 痕迹已铲平,抹入灰 浆层内,屋面清理干净,方可进行下道工序施工。 2. 基层表面洁净、平整、干燥,无凸凹不平、松散、裂纹、起鼓等现象。 3 ?穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,已用 C20细石混凝土填塞密实,做好转角处理,管子固定 牢固。 4.各种规格聚苯板已经运到现场,并堆放在平整坚实场地上保护、覆盖好,防止损坏、受潮、雨淋 或污染。 四、操作工艺 1、 清理基层: 将屋面上的垃圾、杂物等清理干净,有油渍的地方 10%火碱溶液清洗。各种出屋面管道封堵密 实。基层必须干燥,自检合格后,报项目部验收。 2、 保温板铺设: 2.1本工程采用干铺 80mm 厚聚苯板作为屋面保温层。其中弧形屋面采用 80mm 厚单面插丝钢网聚苯板 (容重为18kg/m3)铺设,不上人平屋面采用 80mm 厚聚苯板(容重为18kg/m3)铺设,保温板进场后 报项目部、监理验收合格后方可投入使用。 1、 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 审核人

2.2施工时首先弹出分档线,按分档线排好板,干铺板块聚苯板,作业面上尽量减少裁割。板块间的 缝隙用小块聚苯板塞堵严密。保温板铺设要平整,不得出现鼓胀以及大错缝。 2.3铺设时认真操作。拉线找坡,铺顺平整,操作中避免材料在屋面上堆积二次倒运。 保证均质铺设。 保温板边角处尤其要注意,防止边线不直,边槎不齐整,影响找坡、找平和排水。 2.4板块紧密铺设、铺平、垫稳、嵌缝密实,否则会影响保温、防水效果,造成找平层裂缝,铺设完 后报项目部验收。 2.5在已铺完的保温板上行走或进行下道工序施工时,必须在其上面铺垫脚手板。 2.6保温板不得破碎、缺棱掉角,铺设时遇有缺棱掉角或破碎不齐的,锯平后拼接使用。 五、质量要求 1、主控项目: 1.1保温材料的强度、密度、导热系数和吸水率,必须符合设计要求和施工验收规范的规定。 1.2保温板的含水率必须符合设计要求和施工验收规范的规定应紧贴基层铺设, 铺平垫稳,找坡正确。 2、一般项目 2.1紧贴(靠)基层,铺平垫稳,拼缝严密,找坡正确。 2.2允许偏差项目如下表所示: 屋面保温层的允许偏差和检验方法 六、成品保护 1、在已经铺完的保温层上行走手推车等时,垫脚手板保护。 2、保温层施工完成后,及时铺抹找坡层或水泥砂浆找平层,以保证保温效果。 1、 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 审核人

相关文档
相关文档 最新文档