GT505F低压线路保护测控装置

GT505F低压线路保护测控装置主要用于低压馈线、分支或母线分段回路的测控与保护。针对低压线路提供一整套集控制、保护、测量、计量和通迅于一体的专业化的解决方案,是智能化PC的理想选择。广泛适用于电力、石化、轻工、煤炭、造纸、钢铁、冶金等诸多行业。★产品特点: ◆辅助电源支持DC 110/220V或AC220V; ◆所有接线全部采用即插即拔的插头联接方式,使用具有高可靠性的插件,彻底消除接触不良的隐患; ◆保护功能:产品内置丰富的保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、告警或跳闸; ◆测量参数包括:电流参数、电压参数、功率参数、电能参数,功率因数等; ◆强大的变送器功能,内置4-20mA模拟量输出,可选择多种线路运行参数,且范围可调; ◆装置存储最新的64次故障参数和信息,故障记录带有时标功能,记录故障发生的年月日时分秒毫秒; ◆装置显示故障参数、告警信息、状态指示,便于故障分析,生产效能统计及有选择地合理检修; ◆显示指示直观,操作简单,采用中文液晶显示器,直观显示和指示各种参数、信息和状态; ◆配置有接地保护功能,可通过附加增选零序电流测量的漏电保护功能; ◆4路继电器输出功能,分别为跳闸、合闸、告警、装置异常告警; ◆标准配置8路开关量输入,5路专用DI用途固定,3路自定义DI可输入关心的状态量; ◆2路标准RS-485通讯接口,使用标准MODBUS-RTU规约;

◆安装外形尺寸更合理,可安装于各种抽屉柜中。产品满足常用的GCS、GCK、GHK168、MNS、GZT等包括1/4抽屉在内的成套柜及各种控制箱的安装要求,产品为模块化结构,固定方式灵活多样。 ★产品保护功能: 速断保护、限时速断保护、过流保护(三段一时限)、接地保护、过负荷保护、后加速保护、电流不平衡保护、漏电保护、低电压保护、过电压保护、工艺连锁保护、电压断线告警、弹簧储能监视、控制回路监视。 ★产品测量功能: 三相电流、零序电流3I0、电流不平衡度、三相线电压、有功功率(总),无功功率(总)、功率因数(总)、频率、有功电能、无功电能、电能脉冲计数。 ★产品维护管理功能: 运行状态指示、DI/DO状态查询、SOE查询( 64次,有时标) 。 ★产品通讯功能: 2路RS-485通讯标准的MODBUS规约。

2 iPACS-5711线路保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5711线路保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功率消耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 低频保护 (3) 2.3.4 重合闸 (3) 2.3.5 遥信开入 (4) 2.3.6 遥测量计量等级 (4) 2.3.7 电磁兼容 (4) 2.3.8 绝缘试验 (4) 2.3.9 输出接点容量 (4) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5) 3.2装置起动元件 (5) 3.2.1 过电流起动 (5)

3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3低频起动 (6) 3.2.4位置不对应起动 (6) 3.3过流保护 (7) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过负荷保护 (9) 3.6加速保护 (9) 3.7低频保护 (9) 3.8重合闸 (9) 3.9装置自检 (10) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (11) 3.10.3 线路电压断线 (11) 3.10.4 频率异常判别 (11) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (11) 3.12对时功能 (11) 3.13逻辑框图 (12) 4 定值内容及整定说明 (13) 4.1系统定值 (13) 4.2保护定值 (13) 4.3通讯参数 (15) 4.4辅助参数 (16) 4.5软压板 (17) 5装置接线端子与说明 (18) 5.1模拟量输入 (19) 5.2背板接线说明 (19) 5.3跳线说明 (21)

微机线路保护测控装置AM5-F

微机线路保护测控装置AM5-F 安科瑞徐孝峰 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 1概述 M系列可编程型微机保护测控装置采用大容量、资源冗余设计,适用于35kV及以下的电压等级电网的保护、控制、测量和监视,可配置为线路、电容器、电动机、进线互投(贯通线备投)等不同回路提供保护功能的数字微机继电保护控制装置。它可用于不同的主接线方式,如单母线、双母线及多母线接线等方式,也支持不同类型的电网,如中性点不接地系统、经消弧线圈接地系统和小电阻接地系统。--微机线路保护测控装置AM5-F 应用行业:广泛应用于电力、化工、国防、建材、市政、学校、医院、建筑、交通、冶金等行业。 2产品特点 高可靠性设计 本产品全部采用工业级元器件,所有与外界的连接都做了充分的电气隔离,内置抗雷击保护电路和电源滤波器。专业的EMC设计,对装置输入电源、模拟和数字电源进行实时的监测,保证了其运行的可靠性。 强大的逻辑可编程 通过逻辑元件的组合,同一台装置可设计成为实现不同保护功能的综合保护装置。 灵活方便的接线方式 其输入的交流电压可接相电压、线电压、零序电压或是不平衡电压,适应各种PT接线方式。 高精度的测量和计量 保护CT和测量CT分开输入,保证了测量精度和高可靠性要求。采用频率跟踪技术,实时的检测系统的频率变化,实时的调整数据的采样时间间隔,能保证在基频偏离工频50Hz很大的情况下准确计算出当时系统的基频分量,谐波分量和零序分量。 故障录波 在每个采样点对所有交流输入量、状态量、开出量和保护模块进行实时的采集并记录。 保护定值切换 可通过面板和通讯方式进行切换,组别切换功能使其快速方便地适应多种运行方式。 通讯功能 以太网通讯规约:Modbus;TCP/IP。不同的通讯口可设不同的通讯规约,可以同时运行。 断电保持功能 间隙中断条件下,100ms内电源失电,装置不失电。电源失电50ms后,装置产生失电SOE(事件记录),并保存重要数据。 3功能配置 相瞬时速断电流保护;相限时速断电流保护;相过电流保护;相反时限过流保护;零序定时限一段、二段保护;过电压告警;过电压跳闸;三相一次重合闸;合闸后加速;控制回路断线告警;非电量保护;PT断线告警;负序定时限过流一段;负序定时限过流二段;堵转保护;启动时间过长保护;过热告警保护;过热跳闸保护;零序过压保护;不平衡电压、电流保护;低电压保护;失压重启动保护。

RCS_9611C_线路保护测控装置_技术使用说明

RCS-9611C 线路保护测控装置技术使用说明书 V1.00 南瑞继保电气 2005年1月

RCS-9611C线路保护测控装置 1基本配置及规格: 1.1基本配置 RCS-9611C适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路保护及测控装置,可在开关柜就地安装。 保护方面的主要功能有:1)三段可经复压闭锁的方向过流保护;2)三段零序过流保护;3)三相一次重合闸;4)过负荷功能;5﹚独立过流和零序过流加速保护;6)低周减载功能;7)小电流接地选线;8)独立的操作回路。 测控方面的主要功能有:1)25路遥信开入采集;2)正常断路器遥控分合、小电流接地选线;3)IA、IC、I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、COSф共14个模拟量的遥测;4)事件SOE等; 保护信息方面的主要功能:1)装置描述的远方查看;2)装置参数的远方查看;3)保护定值和区号的远方查看、修改功能;4)软压板状态的远方查看、投退;5)装置保护开入状态的远方查看;6)装置运行状态(包括保护动作元件的状态、运行告警和装置的自检信息)的远方查看;7)远方对装置实现信号复归;8)故障录波上送功能。 支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,配有以太网,双网,100Mbps,超五类线或光纤通讯接口。 1.2技术数据 1.2.1额定数据 直流电压:220V,110V 允许偏差+15%,-20% 交流电压:100/3V(相电压),100V(线电压) 交流电流:5A,1A 频率:50Hz 1.2.2功耗 交流电压:< 0.5VA/相 交流电流:< 1.0VA/相(In =5A) < 0.5VA/相(In =1A) 直流:正常 < 15W 跳闸 < 25W 1.2.3主要技术指标 1>定时限过流: 电流定值:0.1In~20In 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 2>零序过流保护 电流定值:0.1A~12A 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 3>低周减载 频率定值:45~50Hz

最新DMP311微机线路保护测控装置汇总

D M P311微机线路保护 测控装置

1 适用范围 DMP311微机线路保护装置主要适用于35KV及以下电压等级的线路保护,可集中组屏,也可分散于开关柜。 2 主要功能 2.1保护功能 ①三相(或两相)式三段电流保护(速断、限时电流速断、过流),(带后加速、低压闭锁、方向保护) ②三相一次重合闸(不对应启动、保护启动、检无压) ③低频减载(带欠流闭锁,滑差闭锁) ④零序方向保护 ⑤低压减载(带加速功能) ⑥过负荷告警 ⑦PT、CT断线、线路PT断线报警 以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。 2.2远动功能 ①遥测:Ia、Ib、Ic、P、Q、COSФ、Ula ②遥信:一个断路器(双位置遥信),六个状态遥信, 弹簧未储能,压力异常报警,压力异常闭锁 ③遥脉:本线路有功,无功电度(与两个遥信复用,可选) ④遥控:本线路遥跳、遥合 2.3录波功能 装置具有故障录波功能,记忆最新8套故障波形,记录故障前10个周波,故障后10个周波,返回前10个周波,返回后5个周波,可在装置上查看、显示故障波形,进行故障分析,也可上传当地监控或调度。 3 技术指标 3.1额定数据 交流电流 5A、1A 交流电压 100V 交流频率 50HZ 直流电压 220V、110V

3.2功率消耗 交流电流回路 IN=5A 每相不大于0.5VA 交流电压回路 U=UN 每相不大于0.2VA 直流电源回路正常工作不大于10W 保护动作不大于20W 3.3过载能力 交流电流回路 2倍额定电流连续工作 10倍额定电流允许10S 40倍额定电流允许1S 交流电压回路 1.2倍额定电压连续工作 直流电源回路 80%—110%额定电压连续工作 3.4测量误差 测量电流电压不大于±0.3% 有(无)功功率不大于±0.5% 保护电流不大于±3% 3.5温度影响 正常工作温度: -10℃~ 55℃ 极限工作温度: -25℃~ 75℃ 装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1%。 3.6安全与电磁兼容 ①脉冲干扰试验 能承受频率为1MHZ及100KHZ电压幅值共模2500V,差模1000V的衰减震荡波脉冲干扰试验. ②静电放电抗扰度测试 能承受IEC61000-4-2标准Ⅳ级、试验电压8KV的静电接触放电试验。 ③射频电磁场辐射抗扰度测试 能承受IEC61000-4-3标准Ⅲ级、干扰场强10V/M的幅射电磁场干扰试验。 ④电快速瞬变脉冲群抗扰度测试 能承受IEC61000-4-4标准Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。 ⑤浪涌(冲击) 抗扰度试验 能承受IEC61000-4-5标准Ⅳ级、开路试验电压4KV的浪涌干扰试验。 ⑥供电系统及所连设备谐波、谐间波的干扰试验

10kV开关站微机保护测控装置调试

10kV开关站微机保护测控装置调试记录 1编制依据: 1.2GB7261-87继电器及继电保护装臵基本试验方法 2通电前检测 2.1外观检查 外观检查下列内容: a.机箱表面无碰伤; b.油漆(喷塑)均匀、光彩无差异; c.键盘接触可靠; d.指示灯布臵整洁、液晶窗口无划痕。 2.2参数检查 对照装臵铭牌,检查下列内容: a.检查电源模块,电源输进电压与铭牌一致; b.检查交流模块,PT、CT型号与额定参数相同,PT与端子之间的连线正确; c.检查继电器模块,与本型号保护装臵相符合. 2.3装臵接地检测 丈量装臵接地端子机箱上、下、左、右、前、后各部分电阻,阻值应接近于零。 3尽缘、耐压检验 3.1尽缘性能 丈量各输进、输出回路对地以及各输进、输出回路之间的尽缘电阻,其阻值应大于100MW。

3.2耐压性能 在强电回路对地以及各强电回路之间施加2000V、漏电流为5mA的工频电压、历时1分钟,要求无闪烁、击穿现象。 注:耐压检验应由装臵生产厂家进行并提供试验报告 4通电后装臵设臵 装臵第一次上电后,首先进行以下工作: a.检查并记录监控及保护版本号,并确认其为最新版本; b.检查键盘所有按键,手感好,装臵响应正确; c.检查所有LED指示灯,其中运行灯为绿灯,其余为红灯; 5测控功能检验 5.1通道系数检测 为确保装臵丈量及保护定值的精度,使用标准测试源进行通道系数的检测。 测试方法: a.将所有丈量及保护CT串联,并通进1A或5A电流; b.将所有PT并联,并通进57V电压; c.记录所有通道的丈量值,并分别计算各个通道的系数,通道系数=实际值/丈量值;通道系数应在0.950~1.050之间; 5.2CT、PT满刻度检查 测试方法: a.将所有丈量及保护CT串联,并通进1A或5A电流;测得一次电流应与CT一次额定 电流相等。 b.将所有PT并联,并通进57V电压;测得一次电压应与系统额定电压相

BDF100系列低压线路微机保护装置技术说明书_图文(精)

BDF100系列低压馈线保护 技术资料 北京北斗银河科技有限公司 版本号:V2.7 技术不断创新,请随时联系,证实本版资料目录 1 概述 (1 2 产品选型 (2 2.1功能详表 (2 2.2产品选型表 (3 2.3订货须知 (3 3 产品系列 (4 3.1BDF100-C系列 (5 3.1.1操作面板 (5 3.1.2端子示意 (5 3.1.3端子定义 (5 3.2BDF100-M系列 (6 3.2.1操作面板 (6 3.2.2端子示意 (6

3.2.3端子定义 (7 3.3BDF100-T+系列 (8 3.3.1操作面板 (8 3.3.2端子示意 (8 3.3.3端子定义 (8 3.4外形尺寸 (9 3.4.1BDF100-C系列外形尺寸 (9 3.4.2BDF100-M/M+内置外形尺寸 (9 3.4.3BDF100-T+、BDF100-M系列外形尺寸 (9 4 应用说明 (10 4.1专用外置互感器 (10 4.1.1BDCTAD-00外置式电流互感器 (10 4.1.2BDCTAD-01外置式电流电压互感器 (11 4.1.3BDCTL外置式漏电流互感器 (12 4.2模拟量 (13 4.2.1电流输入方式 (13 4.2.2电流输入接线图 (13 4.2.3零序电流与漏电流 (14 4.2.4电压输入方式 (14

4.2.5模拟量输出 (14 4.3开关量 (15 4.3.1开关量输入 (15 4.3.2开关量输出 (15 4.4事件记录 (15 4.5面板控制功能 (15 4.6通信与系统 (16 5技术说明 (18 5.1线路保护功能 (18 5.1.1速断保护 (18 5.1.2过流一段保护 (18 5.1.3过流二段保护 (18 5.1.4反时限过流保护 (19 5.1.5零序过流一段保护 (19 5.1.6零序过流二段保护 (20 5.1.7零序过流三段保护 (20 5.1.8漏电流保护 (21 5.1.9低电压保护 (22 5.1.10过电压保护 (22

光伏电站保护测控装置检修规程

光伏电站保护测控装置检修规程 1 范围 本标准规定了xx 光伏电站 35KV 高压开关柜保护测控装置的检修间隔、工期、检修维护内容、试验项目及试验方法; 本标准适用于xx 光伏电站 35KV 高压开关柜保护测控装置检修、维护及试验; 本标准制定的目的是为了xx光伏电站投产后能够做好设备的维护与检修工作,保证电站安全稳定运行而制定。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL/T671-1998 微机发电机变压器保护装置通用技术条件

GB14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T623-1997 电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程 DL/T587-1996 微机继电保护装置运行管理规程 DL/T995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 3 术语和定义 检修周期 指新设备运行投运或经检修投入运行至下一次检修之间的时间间隔。 4 设备主要技术参数及规范 4.1保护综合测控装置性能参数 4.1.1概述 本电站保护有两级保护组成,第一级是高压开关柜所配的保护装置;第二级是失步解列及频率电压紧急控制装置,可保证电网的安全稳定运行。

4.1.2应用范围 (略) 4.2继电保护装置技术参数 继电保护装置技术参数表(略) 5保护测控装置的运行维护和设备管理(略) 6保护测控装置的检修 (略) 7检修前的准备工作 (略) 8保护测控装置检修试验方法 (略) 9检修总结和技术文件整理 (略)

微机保护测控装置

微机保护测控装置 一、微机保护装置特点 1)维护调试方便 2)可靠性高 3)动作正确率高 4) 易于获得各种附加功能 5)保护性能容易得到改善 6)使用灵活、方便 7)具有远方监控特性 二、微机线路保护硬件结构 1、硬件软件结构 ①微机保护硬件分为:人机接口、保护; ②微机保护软件分为:接口软件、保护软件; ③保护软件三种工作状态:运行、调试、不对应状态; ④实时性:在限定的时间内对外来事件能够及时作出迅速反应的性; ⑤微机保护算法主要考虑:计算机精度和速度; 2、继电保护的基本结构大致上可以分为三部分: ①信息获取与初步加工;②信息的综合、分析与逻辑加工、决断;③决断结果的执行 3、微机保护装置实质是一种依靠单片微机智能地实现保护功能的工业控制装置:

①信号输入回路(模拟量、开关量);②单片微机统;③人机接口部分; ④输出通道回路;⑤电源 4、微机保护装置输入信号主要有两类:开关量、模拟信号; 5、目前微机保护的数据采集系统主要有两种方案: ①采用逐次逼近原理的A/D芯片构成的数据采集系统 ②采用VFC芯片构成的积分式数据采集系统 6、变换器:电流变换器(TA),电压变换器(TV),电抗变换器(TL) 7、采样保持器的作用: ①对各个电气量实现同步采样;②在模数变换过程中输入的模拟量保持不变; ③实现阻抗变换; 8、微型计算机中的总线通常分为: ①地址总线(AB);②数据总线(DB);③控制总线(CB) 三、电力变压器微机线路保护 1、比率制动式差动保护的基本概念:比率制动式差动保护的动作电流是随外部短路电流按比率增大,既能保证外部短路不误动,又能保证内部短路有效高的灵敏度; 2、二次谐波制动原理: 在变压器励磁涌流中含有大量的二次谐波分量,一般占基波分量的40%以上。利用差电流中二次谐波所占的比率作为制动系数,可以鉴别变压器空载合闸时的励磁涌流,从而防止变压器空载合闸时保护的误动。 3、变压器零序保护 主变零序保护适用于110KV及以上电压等级的变压器。主变零序保护由主变零序电流、主变零序电压、主变间隙零序电流元件构成,根据不同的主变接地方式分别设置如下三种保护形式: ①中性点直接按接地保护方式 ②中性点不接地保护方式 ③中性点经间隙接地保护方式 4、在放电间隙放电时。应避免放电时间过长。为此对于这种接地式应装设专门的反应间隙放电电流的零序电流保护,其任务是即时切除变压器,防止间隙长时间放电

DA-R711线路保护说明书(1)

第二章技术说明 DA-R711线路保护测控装置 1 功能 ●三段式过流保护(可经电压启动,可带方向) ●三段式零序过流保护(可带方向) ●过负荷告警 ●重合闸 ●合闸加速保护 ●低频减载 ●低压减载 ●手动检同期功能 ●小电流接地选线 ●I,U,P,Q,Cosφ,有功电度,无功电度,14路开关量采集 ●GPS对时(分脉冲,秒脉冲或IRIG-B方式) 2 原理说明 2.1 三段式过流保护 当任一相电流大于定值,经延时,装置跳闸。 三段过流保护均可由控制字独立选择投入或退出,是否需要经电压启动,是否带方向。 当选择经电压启动时:A相电流经Uab、Uca电压启动,B相电流经Uab、Ubc电压启动,C相电流经Ubc、Uca电压启动。 当选择带方向时:Ia与Ubc组成A相方向元件,Ib与Uca组成B相方向元件,Ic与Uab组成C相方向元件。当电流相对与电压的相角为(-30°~+90°)时,为正方向。方向元件带有记忆功能以消除近端三相短路时方向元件的死区。 当装置检测出母线PT断线时,装置将根据控制字选择经低压启动或带方向的过流保护退出或改为纯过流保护,对于没有经电压启动和未带方向的纯过流保护不受PT断线影响。 三段过流控制字定值取值含义为: 0:退出,1~4:投入--1:单纯过流,2:方向过流,3:低压闭锁过流,4:低压闭锁方向过流保护的动作条件见逻辑图。

2.2 三段式零序过流保护(可带方向) 当一次系统采用小电阻接地方式时,如3I0大于定值,经延时,零序I段和II段跳闸,零序Ⅲ段可经控制字选择跳闸或告警。 如考虑带方向,则成为三段零序方向过流保护。 当3U0相对与3I0相角为(-75°~-195°)时,认为是正方向。 零序电压3U0由保护自产,即3U0=Ua+Ub+Uc。当3U0<2V时,自动闭锁零序方向过流保护。 零序电流3I0由保护自产,取三相保护电流之和,即3I0=Ia+Ib+Ic。 当装置检测出母线PT断线时,装置自动闭锁零序方向过流保护。对于未带方向的零序流保护不受PT 断线影响。 三段零序过流保护控制字定值取值含义为: 0:退出,1~2:投入--1:单纯零序过流,2:零序方向过流 保护的动作条件见逻辑图。

PSU系列微机综合保护装置校验标准规范

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数:CT二次额定电流Ie:5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点

3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5试验中,一般不要插拨装置插件,不触摸插件电路,需插拨时,必须关闭电源。 5.6使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。 5.8采样误差小于5%。

WDZ-5211线路保护测控装置讲解

WDZ-5211线路保护测控装置 1装置功能 WDZ-5211线路保护测控装置主要用于10KV及以下馈线的保护和测控。 WDZ-5200系列线路保护装置包括WDZ-5215短线路综合保护测控装置,两者在保护、测控功能的区别见下表所示。 2保护功能及原理 2.1过流一段保护 过流一段保护可整定经低电压闭锁,当三个线电压中任意一个电压小于低电压闭锁定值,开放经低电压闭锁的过流一段保护。 2.1.1保护动作逻辑框图 I a>I gl1 I c>I gl1 I b>I gl1 U min

2.1.2 保护动作判据 ? ?? ??<>>dybs gl gl U U t t I I min 1 1max 式中,I max :A 、B 、C 相电流(I a ,I b ,I c )最大值(A ) I a :A 相电流值(A ) I b :B 相电流值(A ) I c :C 相电流值(A ) U min :AB 、BC 、CA 线电压(U ab 、U bc 、U ca )最小值(V ) U ab :AB 线电压(V ) U bc :BC 线电压(V ) U ca :CA 线电压(V ) I gl1:过流一段保护动作电流整定值(A ) t gl1:过流一段保护动作时间整定值(s ) U dybs :低电压闭锁过流电压整定值(V ) 2.2 过流二段保护 过流二段保护可整定经低电压闭锁,当三个线电压中任意一个电压小于低电压闭锁定值,开放经低电压闭锁的过流二段保护。 2.2.1 保护动作逻辑框图 I a >I gl2I c >I gl2I b >I gl2U min >dybs gl gl U U t t I I min 2 2max 式中,I gl2:过流二段保护动作电流整定值(A ) t gl2:过流二段保护动作时间整定值(s )

LCS612微机线路保护测控装置

LCS612微机线路保护测控装置 1 适用范围 LCS612微机线路保护装置主要适用于35KV及以下电压等级的线路保护,可集中组屏,也可分散于开关柜。 2 主要功能 2.1保护功能 ①三相(或两相)式三段电流保护(速断、限时电流速断、过流),(带后加速、低压闭锁、方向保护) ②三相一次重合闸(不对应启动、保护启动、检无压) ③低频减载(带欠流闭锁,滑差闭锁) ④零序方向保护 ⑤低压减载(带加速功能) ⑥过负荷告警 ⑦PT、CT断线、线路PT断线报警 以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。 2.2远动功能 ①遥测:Ia、Ib、Ic、P、Q、COSФ、Ula ②遥信:一个断路器(双位置遥信),六个状态遥信, 弹簧未储能,压力异常报警,压力异常闭锁 ③遥脉:本线路有功,无功电度(与两个遥信复用,可选) ④遥控:本线路遥跳、遥合 2.3录波功能 装置具有故障录波功能,记忆最新8套故障波形,记录故障前10个周波,故障后10个周波,返回前10个周波,返回后5个周波,可在装置上查看、显示故障波形,进行故障分析,也可上传当地监控或调度。 3 技术指标 3.1额定数据 交流电流5A、1A 交流电压100V 交流频率50HZ 直流电压220V、110V 第 1 页

LCS612微机变电站综合自动化系统 3.2功率消耗 交流电流回路IN=5A 每相不大于0.5V A 交流电压回路U=UN 每相不大于0.2V A 直流电源回路正常工作不大于10W 保护动作不大于20W 3.3过载能力 交流电流回路2倍额定电流连续工作 10倍额定电流允许10S 40倍额定电流允许1S 交流电压回路 1.2倍额定电压连续工作 直流电源回路80%—110%额定电压连续工作 3.4测量误差 测量电流电压不大于±0.3% 有(无)功功率不大于±0.5% 保护电流不大于±3% 3.5温度影响 正常工作温度:-10℃~55℃ 极限工作温度:-25℃~75℃ 装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1%。 ⑥供电系统及所连设备谐波、谐间波的干扰试验 第 2 页

PSL 691U线路保护测控装置说明书.

国电南自 Q/GDNZ.JB051-2007 标准备案号:708-2007 PSL 691U(S) 线路保护测控装置 说明书 国电南京自动化股份有限公司 GUODIAN NANJING AUTOMATION CO.,LTD

PSL691U(S) 线路保护测控装置 说明书 国电南京自动化股份有限公司 2008年11月

版本声明 本说明书适用于线路保护测控装置V1.1版本 产品说明书版本修改记录表

目录 1 装置概述 (5) 2 技术性能及指标 (7) 2.1 额定电气参数 (7) 2.2 主要技术指标 (7) 2.3 环境条件 (8) 2.4 功率消耗 (8) 2.5 过载能力 (8) 2.6 绝缘性能 (8) 2.7 耐湿热性能 (8) 2.8 电磁兼容性 (9) 2.9 机械性能 (9) 3 功能 (9) 4 原理说明 (10) 4.1 三段式复合电压过流保护 (10) 4.2 定时限/反时限零序过流保护 (10) 4.3 过负荷保护 (11) 4.4 后加速保护 (11) 4.5 TV断线告警 (11) 4.6 4-20mA直流输出 (11) 5 整定 (12)

1 装置概述 PSL 691U(S)线路保护测控装置是在消化吸收国内外先进经验的基础上专门为发电厂厂用电进线及母联(可与各类综合自动化配套)开发的产品。该类产品将线路的测量,保护,操作回路集成在一个机箱内,结构小巧,可在恶劣的工业环境下(如高,低温,震动,有害气体,灰尘,强电磁干扰等)长期可靠地运行。产品可按功能就地安装在开关柜上,并具有运传,记忆各种操作或故障信息等功能,同时亦提供独立的中央信号空接点。 技术特点 ?采用国际最流行的高速处理器,主频为200 MHz,内置资源丰富,外围电路设计简单, 保证产品的制造质量及其稳定性。充足的硬件资源,4M字节Flash Memory存储器,8M字节SDRAM。 ?带有USB接口,可通过U盘直接升级装置程序,也可把装置的动作信息和故障录波数 据直接存入U盘,方便故障分析。 ?测量三相电流和零序电流(Ia,Ib,Ic,Io),三相或线电压(Uan,Ubn,Ucn,Uab, Ubc,Uca),有功功率P,无功功率Q,功率因素cosφ,频率f,有功电量kWh,无功电量kVarh。 ?电流、电压、功率、电度的测量值不仅反映基波,还可正确反映2~13次谐波,从而使 测量结果与专用测量表计一致。 ?具有一路4~20mA直流模拟量输出(可自定义为电流、电压或功率),取代交流采集变 送器。 ?最多14路用户可自定义名称的开入量接口(其中2路为与模拟量输出接点复用)。 ?保护元件的出口方式可通过跳闸矩阵进行整定,方便用户选择要动作的继电器。所有 继电器出口接点可选择为跳闸接点(自动返回)或信号接点(复归后返回)。 ?自带操作回路,可自适应0.5A~5A开关跳合闸电流。 ?GPS对时可采用硬接点分脉冲或秒脉冲方式,同时也支持IRIG-B对时方式(RS485接 口)。 ?两个100M以太网通信接口,一个RS485通信接口,支持IEC60870-5-103,Modbus等 规约。 ?9条故障录波,每条录波包含1.9秒的采样点和幅值录波,采样点录波最大包含14路 模拟量(间隔为1mS),幅值录波最大包含40个模拟量幅值和32个开关量(间隔为

DMP311微机线路保护测控装置

DMP311微机线路保护测控装置 1 适用范围 DMP311微机线路保护装置主要适用于35KV及以下电压等级的线路保护,可集中组屏,也可分散于开关柜。DMP300微机变电站综合自动化系统 3.2功率消耗 交流电流回路IN=5A 每相不大于0.5V A 交流电压回路U=UN 每相不大于0.2V A 直流电源回路正常工作不大于8W 保护动作不大于10W 3.3过载能力 交流电流回路2倍额定电流连续工作 10倍额定电流允许10S 40倍额定电流允许1S 交流电压回路 1.2倍额定电压连续工作 直流电源回路80%—110%额定电压连续工作 3.4测量误差 测量电流电压不大于±0.3% 有(无)功功率不大于±0.5% 保护电流不大于±3% 3.5温度影响 正常工作温度:-10℃~55℃ 极限工作温度:-25℃~75℃ 装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1%。微机配电变压器保护测控装置

YH-B2100PDB型 微机配电变压器保护测控装置技术说明书 Ver 1.0

第一章概述 YH-B2100PDB型微机配电变压器保护测控单元作为新一代数字式变电站线路保护测控装置,适用于110KV及以下电压等级的各种箱式变压器、出线变压器等配电变压器,对其进行控制、保护、测量、远动通信、故障录波、事件记录等功能。该装置既可单独供货,亦可与YH-B2100型系统其他装置及监控系统一起组成变电站综合自动化系统。 该装置具有以下特点: ★采样元件采用精密电压电流互感器,体积小,重量轻,负载小。 ★测量采用12位A/D转换器,精度达0.5级,并计及11次谐波,符合国家对RTU 的要求。 ★人机界面采用128×64全汉化大屏幕液晶显示器,界面友好直观,操作简单,使用方便。 ﹡就地及远方定值整定功能(定值、时限独立整定); ﹡实时显示运行参数及保护定值功能; ﹡远方就地位置显示。 ★软硬件均采用标准化模块设计,适用于各种配置要求,能方便的实现用户不同要求的保护组合,硬件通用性好,互换性强。 ★提供一路CANBUS接口和一路232接口,支持与变电站综合自动化系统相关单元通信。 ★ CANBUS波特率为33333 BPS,报文具有优先级,可主动上发报警,大大提高了故障响应时间。 ★可显示测量和保护电量参数的幅值及相位,便于用户检查接线。 ★可记录保护动作前3个周波、故障后5个周波,跳闸前8个周波的电压电流波形,通过CANBUS总线传至后台机或录波显示及打印单元打印或显示。 ★事件顺序记录。 ★可通过就地的分合按钮或后台机遥控命令,控制一台断路器。 ★断路器压力异常闭锁功能。 ★双层印制电路板布线技术及SMT表面贴装工艺,抗干扰能力强。 ★体积小的全密封装置,安装方便,外形美观,内部结构紧凑合理。 第二章工作原理 本单元集远动通信、保护、控制、测量、故障录波、事件记录为一体,采用交流采样技术,采样频率为1200HZ,保护电量的基波及谐波通过数字滤波,用差分和付氏算法求得,做出保护逻辑判断,驱动或闭锁单元上的出口继电器,该算法有利于消除模拟通道的零漂,具有较高的可靠性。测量的电量参数通过模拟量有效值算法求得(计及11次谐波),在大屏幕液晶显示器上显示,精度较高。为保证开关拒动时使继电器不损坏,单元设有完善的防跳回路,同时还具有可靠的自保持回路及断路器控制电路。

母联保护测控装置使用说明书

母联保护测控装置使用说明书 一、概述 本装置适用于66kV及以下电压等级的非直接接地或不接地系统中的母线联络保护及测控。可集中组屏,也可在开关柜就地安装,全面支持变配电所综合自动化系统。 1.保护功能 ◆三相/两相三段式电流保护(速断、限时速断、过流) ◆零序电压闭锁方向零序过流保护(可选择跳闸/告警) 2.辅助功能 ◆备用电源自动投入 ◆PT断线告警 ◆控制回路断线告警 ◆装置故障告警 ◆故障录波 ◆保护定值和时限的独立整定 ◆自检和自诊断 3.测控功能 ◆电量测量(遥测量):两路母线电压、电流、电网频率等 ◆遥信量:装置共有14路开入量,其中:12路为采集外部遥信,2路为内部开关量信号 ◆遥控量:完成1台断路器就地或遥控分合闸操作 4.闭锁功能 ◆断路器就地和遥控操作互为闭锁且具有防跳功能 ◆电源断路器保护跳闸闭锁备自投 5.通讯功能 ◆CAN总线,以及标准的RS485多机通讯接口 6.特点 ◆采用分层分布式设计,可组屏安装或直接安装于开关柜上 ◆封闭、加强型单元机箱,抗强干扰设计,适用于恶劣环境,可靠性高、抗干扰能力强, 符合IEC电磁兼容标准 ◆与两路进线断路器配合,在不改变硬件及软件的情况下,可以实现两路进线电源备自投 和母联自投两种运行方式 ◆可以实现远方定值整定与修改 ◆事件顺序记录并上传SOE事件

◆汉字液晶显示,键盘操作 ◆设有独立的起动元件用来开放继电器电源,提高装置的安全性

二、基本原理 针对A、C(或A、B、C)相电流基波最大值,当任一相达到整定值,则定时器启动,若持续到整定时限,且相应保护的投退控制字处于投入状态,装置则发出跳闸控制信号,并记录和上传相应的SOE事件。若在整定时限内电流返回则复位计时器。当电流达到速断定值时,且速断保护投退控制字处于投入状态,则立即跳闸,同时给出保护动作、事故音响信号,并记录和上传相应的SOE事件。 图1 三段保护逻辑框图 零序过流保护逻辑图如下图。

LCS621微机线路保护测控装置

LCS621微机线路保护测控装置 1 适用范围 LCS621微机线路保护装置主要适用于35KV及以下电压等级的线路变压器组保护,可集中组屏,也可分散于开关柜。 2 主要功能 2.1保护功能 ①三相(或两相)式三段电流保护(速断、限时电流速断、过流),(带后加速、低压闭锁、方向保护) ②反时限过流保护(该功能仅适用于V2.02版以上) ③三相一次重合闸(不对应启动、保护启动、检无压) ④低频减载(带欠流闭锁,滑差闭锁) ⑤零序方向保护(小电流接地选线用) ⑥低压减载(带加速功能) ⑦零序过流保护 ⑧过负荷告警 ⑨PT、CT断线、线路PT断线报警 以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。 2.2远动功能 ①遥测:Ia、Ib、Ic、P、Q、COSФ、Ula ②遥信:一个断路器(双位置遥信),两个开关遥信, 弹簧未储能,轻瓦斯告警,重瓦斯跳闸(油浸式) 变压器超温告警,超温跳闸(干式变) ③遥脉:本线路有功,无功电量(与两个遥信复用,可选) ④遥控:本线路遥跳、遥合 2.3录波功能 装置具有故障录波功能,记忆最新8套故障波形,记录故障前10个周波,故障后10个周波,返回前10个周波,返回后5个周波,可在装置上查看、显示故障波形,进行故障分析,也可上传当地监控或调度。 3 技术指标 3.1额定数据 交流电流5A、1A 第 1 页

LCS600微机变电站综合自动化系统 交流电压100V 交流频率50HZ 直流电压220V、110V 3.2功率消耗 交流电流回路IN=5A 每相不大于0.5V A 交流电压回路U=UN 每相不大于0.2V A 直流电源回路正常工作不大于10W 保护动作不大于20W 3.3过载能力 交流电流回路2倍额定电流连续工作 10倍额定电流允许10S 40倍额定电流允许1S 交流电压回路 1.2倍额定电压连续工作 直流电源回路80%—110%额定电压连续工作 3.4测量误差 测量电流电压不大于±0.3% 有(无)功功率不大于±0.5% 保护电流不大于±3% 3.5温度影响 正常工作温度:-10℃~55℃ 极限工作温度:-25℃~75℃ 装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1%。