文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 彩钢板围墙的安全技术

彩钢板围墙的安全技术

彩钢板围墙的安全技术

彩钢板围墙的安全技术

1.彩钢板围墙的产生

建筑工地,通过围墙实行对现场的封闭管理,起到隔断工地与外部的联系;遮挡建筑物品、垃圾的到处飞溅;预防风刮起尘造成环境污染;对城市和工地周围环境做到安全区域责任划分的作用。既保证了工地的施工安全,又保护了城市的文明环境。

围墙的施工材料,以往多用普通粘土砖砌筑。自从1998年国家推广新型墙体材料,限制使用粘土砖后,用粘土砖作材料的围墙逐步减少,采用金属板材、标准块材砌筑或用有机板材、石棉板材、纺织布、苫布等软质材料拉紧绷直的逐渐增加。

本文对彩色压型钢板做围墙的应用安全技术进行了探索。

2.彩钢板围墙材料介绍

彩色压型钢板,是以冷轧钢板、热镀锌钢板为基板,经过表面脱脂、磷化、铬酸盐处理后,涂上有机涂料经烘烤而制成钢板,再经过专门压型制成各种形式的轻型板材。见图1。

图1 彩色压型钢板构造

彩色压型钢板具有轻质高强、美观耐用的特点。与保温材料相结合,保温、隔音效果良好,安装方便,施工速度快,环境不受污染;与建筑物连成一体,彩色压型钢板又能产生巨大的蒙皮效应,抗震性能极好。

彩色压型钢板最近广泛应用于工业厂房、车站、码头、仓库、民营住宅、超级市场、商店、展厅、餐厅、网吧、书亭、工程建筑装饰等;在建筑工地围墙使用彩色压型钢板,还处在尝试阶段。

为拓宽彩钢板的应用范围,我们根据工地围墙的要求,推广应用了彩色压型钢板。用于围墙的彩色压型钢板有如下几种规格:

3.彩钢板围墙的安全性验算

根据JGJ59—99安全检查标准规定,围墙应符合下列要求:市区主要道路高度不低于2.5m,一般路段不低于1.8m;围墙材料坚固、稳定、整洁、美观;围墙沿建筑工地四周边连续设置;围墙上口要平,外立面要直;围墙不能作为挡土

墙、挡水墙、广告牌和机械设备的支撑墙等。

彩色压型钢板作围墙,要克服风荷载、洪水、滑坡等自然灾害的影响;彩色压型钢板的尺寸、形状要适合围墙需要。

彩色压型钢板本身具有美观、整洁的特点,作围墙时,在坚固、稳定方面,需进行安全验算。

3.1确定荷载

彩色压型钢板围墙对洪水、滑坡等荷载不具有抵抗能力,和其他材料围墙一样,需另外采取措施。现只对风荷载进行考虑,按下列公式计算:Wk=βzμsμzW0

式中:Wk——风荷载标准值,kN/m2

βz——Z高度处的风振系数

μs——风荷载体形系数

μz——风压高度变化系数

W0——基本风压,kN/m2

3.1.1基本风压W0的确定

以当地比较空旷平坦地面上离地10m高统计所得的30年一遇10min平均最大风速υ0(m/s)为标准,按W0=v02/1600确定,但不得小于2.5kN/m2。查表得:W0=0.35 kN/m2。

3.1.2风压高度变化系数μz的确定

风压高度变化系数,根据地面粗糙度类别,按B类(中小城市郊区),高地高度5m范围确定,查表得:μz=0.8

3.1.3风荷载体形系数μs的确定

房屋和构筑物的风荷载体形系数,按独立墙臂及围墙确定,查表得:

μs=1.3

3.1.4风振系数βz的确定

βz=1+ξrψz/μz,对于高度大于30m,且高宽比大于1.5的房屋结构,据规范查表得:

βz=0.364 kN/m2

3.2强度验算

3.2.1彩钢板强度验算

彩钢板最大均布荷载0.364 kN/m2,风荷载通过钢板将压力传递到受压翼缘,根据GBJ18—87规范规定,压型钢板的强度和挠度可按受弯构件计算。选用YB—9型彩钢板,宽度1.15m,厚度0.4m,高度50mm。彩钢板所受最大弯矩:Mmax=1/8ql2=541.6N?m

根据彩钢板型式特点,截面抵抗矩Mmax=9.8cm3,彩钢板所受的应力强度σ为

σ= Mmax/W max=55.3MPa<[σ]

[σ]为彩钢板的许用应力强度160MPa,强度验算合格。

3.2.2彩钢板挠度验算

根据彩钢板受力模型,其挠度按下列公式验算:

ymax=5ql4/(384EI)

式中:ymax——彩钢板最大挠度

q——彩钢板风荷载,364kN/m

l——彩钢板受力宽度,1.15m×2

E——抗压弹性模量,200GN/m2

I——惯性矩,查表得24.5cm4

计算结果,ymax=0.54m/200<1/200,符合规范要求。

3.2.3围墙构件规格确定

彩钢板荷载通过两侧翼缘,传递到围墙边框上,围墙边框将荷载加到立柱上,围墙边框用槽钢制成,边框强度足以承受荷载,立柱采用无缝钢管,现确定立柱的规格。按围墙高度1.8m计算。

立柱所受最大弯距经计算为884.4N?m,钢管的许用弯曲应力为160MPa,计算出钢管的截面抵抗矩为5.526cm3按照GB8162—87规范,考虑安全系数,选用φ64mm、厚度为4.0mm的无缝钢管(Wmax=7.32cm3)。钢管与地表用固定连接。

4.彩钢板围墙的施工方法

4.1施工准备

摸清工程场地情况,如地形、运输道路、邻近建筑物、地下埋设物、地面障

碍物等,绘出施工总平面图,在施工区域内设置临时性或永久性排水沟,将地面水排走,或疏通至原有排水、泄洪系统,使场地不积水;为防止洪水、雨水对工地的影响,在必要的地方修筑挡水坝阻水。

4.2确定围墙的位置

根据工程规模、工期长短、施工力量安排等,修建临时性生产和生活设施,布置好材料堆放场地、临时道路,定出围墙位置和工地大门。

4.3安装彩钢板围墙构件

根据确定出的彩钢板围墙位置,间隔3m安放一个底座,每个底座用φ54mm 的钢管嵌入表土400mm深左右,上部钢管兼作立柱。在底座上固定彩钢板围墙底槽,底槽用小型槽钢制成。彩钢板围墙边框和立柱相连成一体。底座每隔50m 用砼灌注一个。拐角处和大门口的底座用砼灌注,也可用预埋件代替。

4.4安装彩钢板

彩钢板依序装进边框,彩钢板之间的搭接要严密,合口要紧,彩钢板的厚度要和边框搭配合适。

4.5彩钢板围墙质量验收

彩钢板围墙施工完毕后,要经专业技术人员按照国家有关标准检查验收,验收合格,交工地管理人员接管。平时,由工地门卫进行日常检查,发现问题,及时汇报处理。

5.彩钢板围墙的应用效果

应用彩钢板作围墙,使工地围墙美观、整洁,做到了围墙坚固、稳定。改变了过去建筑工地存在的工地不围挡,现场布局不执行平面布置,垃圾乱堆乱倒,污水横流等“脏”、“乱”、“差”的状况,工地变为施工企业的文明窗口。使用彩钢板围墙,提高了工地的安全管理文明施工的水平,从而提高了建筑企业的综合形象。