1.管路敷设

视频监控系统的管路敷的特殊要求主要有:

(1)分线箱暗敷时一般应预留墙洞。墙洞大小按分线箱尺寸留有一定余量,上下边增加20~30mm,左右增加10~20mm。底边高度距地0.5~1.0m。

(2)过路箱一般用作暗配线时电缆管线的转接或连续用,箱内不应有其他管线穿过。

(3)建筑物内横向布放的暗管管径不宜大于25mm,吊顶或墙内水平、垂直敷设的管路管径不宜大于40mm。

2.线缆敷设

视频监控系统的缆线敷设的特殊要求主要有:

(1)探测信号传输线、图像声音复合传输线不得与照明线、电力线同线槽、同出线盒、同连接箱安装。

(2)视频与射频心信号的传输宜用六类带屏蔽双绞线,也可选用光缆。

3.设备安装

(1)摄像机的安装。

1)摄像机安装前应按下列要求进行检查:①将摄像机逐个通电进行检测和粗调,在摄像机处于正常工作状态后,方可安装。②检查云台的水平、垂直转动角度,并根据设计要求定位云台转动起点方位。③检查摄像机在防护罩内的紧固情况。④检查摄像机与支架的安装尺寸。

2)在搬动、架设摄像机过程中,不得打开镜头盖。

3)在高压电设备附近架设摄像机时,应根据带电设备的要求,确定安全距离。

4)摄像装置的安装应牢靠、稳固。

5)从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线均应固定,并不得用插头承受电缆的自重。

6)先对摄像机进行初步安装,经通电试看、细调,检查各项功能,观察监视区域的覆盖范围和图像质量,符合要求后方可固定。

7)摄像机在转动过程中尽可能避免逆光摄像。

8)电梯轿厢内的摄像机应安装在电梯轿厢顶部、电梯操作器的对角处,应能监视到电梯轿厢内全景。

9)电梯顶部安装摄像机时,支架需要根据现场情况选用或制作,角度要在现场测试后确定。

10)电梯轿厢内摄像机用信号电缆,可选用电梯随行电缆内的同轴电缆。也可沿随行电缆安装一条随行同轴电缆,同轴电缆应与随行电缆在适当位置绑扎固定,摄像机的信号应首先送到电梯机房,然后再传送到保安控制室。

(2)监控室

1)机架安装应符合下列规定:①机架安装位置应符合设计要求,当有困难时可根据电缆地槽和接线盒位置做适当调整。②机架的底座应与地面固定。③机架安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1‰。④几个机架并排在一起,面板应在同一平面上,并与基准线平行,前后偏差不得大于3mm,两个机架中间缝隙不得大于3mm。对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不得大于5mm。⑤机架内的设备、部件的安装,应在机架定位完毕并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正。⑥机架上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固不得遗漏。

2)控制台安装应符合下列规定:①控制台位置应符合设计要求。②控制台应安放竖直,台面水平。③附件完整,无损伤,螺丝紧固,台面整洁无划痕。④台内接插件和设备接触应可靠,安装应牢固;内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象。

3)监控室内的电缆敷设应符合下列要求:①采用地槽或墙槽时,电缆应从机架、控制台底部引入,将电缆顺着所盘方向理直,按电缆的排列次序放入槽内;拐弯处应符合电缆曲率半径要求。电缆离开机架和控制台时,应在距起弯点10mm处成捆捆绑,根据电缆的数量应每隔100~200mm捆绑一次。②采用架槽时,架槽宜每隔一定距离流出出线口。电缆由出线口从机架上方引入,在引入机架时,应成捆绑扎。③采用电缆走道时,电缆应从机架上方引入,并应在每个梯扶上进行绑扎。④采用活动地板时,电缆在地板下可灵活布放,并应顺直无扭绞;在引入机架和控制台处还应成捆绑扎。

4)在敷设的电缆两端应留适度余量,并标示明显的永久性标记。

5)各种电缆和控制线插头的装设应符合产品生产厂家的要求。

6)引入、引出房屋的电缆,在出入口处应加装防水罩。向上引入、引出的电缆,在出入口处还应做滴水弯。其弯度不得小于电缆的最小弯曲半径。电缆沿墙上下引入、引出时应设支持物,电缆应固定(绑扎)在支持物上支持物的间隔距离不宜大于1m。

7)监视器的安装应符合下列要求,①监视器可装设在固定的机架和机柜上,也可装设在控制台操作柜上。当装在柜内时,应采取通风散热措施。②监视器的安装位置应使屏幕不受外来光直射,当有不可避免的光时,应加遮光罩遮挡。③监视器的外部可调节部分,应暴露在便于操作的位置,并可加保护盖。

4.供电与接地

(1)系统干扰措施。系统的供电及接地好坏,直接影响系统的稳定性和抗干扰能力,总的思路是消除或减弱干扰,切断干扰的传输途径。提高传输途径对干扰的衰减作用,具体措措施是:

1)接地。整个系统采用简单接地,接地母线采用同质线,采用联合接地系统,接地电阻不得把于0.5Ω(以最终设计为准)。为了保证整个系统采用单点接地,在工程实施中做到视频信号传输过程中每路信号之间严格隔离、单独供电,信号共地集中在中心机房,由于机接地措施的科学合理,有力地保证了系统的抗干扰能力。

2)供电。安全防范系统的供电方式只有两种,一种是集中供电方式即电源都引自一处,另一种是分布供电,摄像机等前端设备在安装位置附近取电源。从抗干扰效果的角度讲,集中供电方式更好一些,可以基本消除各处参考电位不等的情况。本工程采用集中供电方式,摄像机、录像机、解码器等设备的电源都由控制室集中供给。系统的电源由低压配电屏引出专用回路(不能从动力柜电箱引出),再接至控制中心的配电箱,根据系统对供电的要求,安全防范系统采用在线集中式UPS供电方式。UPS供电采用在线交互式结构,由于UPS的逆变器和输出总是处于接通状态,对电源有的滤波及稳压、调压作用,具有高效、可靠及优越的电源保护功能等优点。

3)屏蔽。视频传输线缆、摄像机的电源线和控制线均穿金属管敷设,且金属管需要良好地接地,视频传输线缆与电源线、控制线不得穿在同一管内。

4)布线。视频传输线缆、电源线和控制线不与电力线共管及平行安装,若无法避免平行安装时,两条线管应接地且保持8cm左右的间距(具体间距由电力线传送的功率、平行长度决定);网线、控制线尽可能采用整根完整电缆,不允许人工连接加长;布线尽量避免配电箱/配电网(高频干扰源)、大功率电动机(谐波干扰源)荧光灯管,电子镇流器、开关电源、电话线等干扰源。

5)可维护性。除了选用的设备具有良好的可维护性外,工程实施中也应当充分考虑系统的易维护性。系统在配电竖井都设置了视频电缆和控制电缆的转接接线箱,以方便今

后的测试维修;由于控制中心机房中视频线、控制线、电源线多达数百根,需要对每根线缆用标有数码的套管逐一编号。

(2)抗干扰设计,由于建筑物内的电气环境比较复杂,容易形成各种干扰源,如果施工过程中未采取恰当的防范措施,各种干扰源就会通过传输线缆进入安全防范系统,造成视频图像质量下降、系统控制失灵、运行不稳定等现象。因此研究安全防范系统干扰源的性质,了解其对安防系统的影响方式,以便采取措施解决干扰问题,提高安全防范系统工程质量,确保系统的稳定运行非常有益。

(3)防雷设计。安全防范系统采用集成微电子设备,设备的耐过压、耐过流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压),浪涌的承受能力下降。感应雷侵入用电设备及计算机网络系统的途径主要有四个方面交流电380、220V电源线引入;信号传输通道引入,地电位反击及空间雷山电磁脉冲(LEMP)等。为了确保机房设备及电脑网络系统稳定可靠运行,以及保证控制中心工作人员有安全的工作环境,根据我国及国际有关规范规定,提出本防雷方案。

一般来说,感应雷没有直击雷那么猛烈,但它发生的几率比直击雷高得多,所以预防感应雷是主要重点措施。

1)接地系统。

依据国标及部标推荐的综合接地(即直流工作地、交流工作地、交流保护地、防雷接地联合接地)的原则,利用基础地(地网)作工作地、防雷地及电源地,即共用接地体(有时亦称作联合接地体。

共用接地体接地电阻值必须不大于1Ω。需用专业的接地电阻测试仪进行测量,以检测地网处20~40m范围内土壤接地电阻率是否偏高,以及安装点与地网处地电阻率分布是否均匀,否则必须附设人工接地体(如增加地网的面积或埋地深度,对于高地电阻率的地区,需用电解地极或添加化学药剂的方法改良地电阻率),直到总体接地电阻换算值(冲击电阻)≤1Ω,从而实现各安装点的“三地等电位”以及各设备之间的地电位相等,有效避免由于各接地点间地电位不同而引起的地电位反击、设备机壳/线缆对地的高压放电现象。

由于要求接地电阻小于1Ω,室外较近的安装点可采用“就近接地法”,即安装点的屏蔽金属管、主机工作地、防雷地、电源地通过10mm2以上的软铜线与建筑物内部最近的钢筋进行连接,从而降低接地成本,若较远的安装点,如150m左右,则需要在安装点做接地工作点(小地网)。首先测量该处的地电阻率与建筑物地网处地电阻率的差异。如果差异较小,可用下述设备做地网,主要包括50mm×50mm×5mm角钢4根,10mm2,软铜线6m,40mm×4mm热镀锌扁钢10m,铜铁接头4个(以上所述为大概数字,数量可酌情变动)。

2)供电系统的防雷保护。①进入大楼内的交流电力线缆采用地下电力电缆,其电缆金属护套的两端均作良好接地,②UPS输入端口分别接入(OBO)第二级电源避雷器,V20-C/2。③视频矩阵箱、报警主机、门禁控制器、监视器、画面处理器、录像机、微机等精密设备配置APC第三级电源防雷器插座PR5-CH。④根据该工程的具体情况分析,可以从第二级开始,做供电系统防雷。

3)信号系统的防雷及其设备配置。随着设备的高度集成化,用于系统的微电子设备不断增多,控制单元与接口的连接,使得控制终端与设备之间具有大量的数据线、控制线路,由于它们传输的电平低、速率高,对雷电浪涌十分脆弱,摄像机至交换机之间设置防雷保护器是十分必要的。

4)使用防雷器注意事项。①防雷保护器必须通过接地端以尽可能短的路径接地。②控制中心内所有设备采用单点接地法,即所有地线全部接到接地汇集排上,再由汇集排与

地网相连。接地汇集排采用120mm2的铜排,各设备的接地线采用20mm2的多股铜导线。接地线两端的连接点的电气接触良好,并采取防腐、防氧化处理。③设备安装时,应与大楼外墙柱及柱子保持一定的安全性距离。④信号防雷器连接必须与数据进线方向一致。不同类型的数据传输线应选用不同类型的保护器。

5.其他要求

(1)分线箱暗敷时一般应预留墙洞。墙洞大小按分线箱尺寸留有一定余量:上下边增加2~30mm,左右增加10~20mm。底边高度距地0.5~1.0m。

(2)过路箱一般做作暗配线时电缆管线的转接和连续用,箱内不应有其他线穿过。(3)探测信号传输线,图像声音复合传输线不得与照明线、电力线同线槽、同出线盒、同连接箱安装。

(4)摄像机采用集中供电;当供电线与控制线合用多芯线时,多芯线与电缆可一起敷设。

(5)所有接地极的接地电阻应进行测量;经测量达不到设计要求时,应在接地回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂;当仍达不到要求时,应经过设计单位同意,采取更换接地装置的措施。

(6)监控室内接地母线的路由、规格应符合设计要求。施工时应符合下列规定:

1)接地母线的表面应完整,无明显损伤和残余焊剂渣,在铜带母线光滑无毛刺,绝缘线的绝缘层不得有老化龟裂现象。

2)接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央,并固定在架槽的外侧,母线应平整,不得有歪斜、弯曲。母线与机架或机顶的连接应牢固端正。

3)电缆走道上的铜带母线可采用螺丝固定;电缆走道上的铜绞线母线,应绑扎在横担上。

(8)系统的工程防雷接地安装,应严格按照设计要求施工,接地安装应配合土建施工同时进行。

6.系统调试及验收

(1)系统调试。调试工作由系统供货商负责,施工单位配合。

1)一般要求。①视频监控系统调试应在建筑物内装修和系统施工结束后进行。②视频监控系统调试前,应具备施工时的图纸资料和设计变更文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。③调试负责人必须有中级以上专业技术职称,并由熟悉该系统的工程技术人员担任。④具备调试所用的一起设备,且这些设备符合计量要求。⑤检查施工质量,做好与施工队伍的交接。

2)调试前的准备工作。①电源检测:接通控制台总电源开关,检测交流电源电压;检查稳压电源上电压表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后,再给每一回路通电。②线路检查:检查各种接线是否正确。用250V兆欧表

对控制电缆进行测量,线芯与线芯、线芯与地间绝缘电阻不应小于0.5MΩ;用500V 兆欧表对电源电缆进行测量,其线芯间、线芯与地间绝缘电阻不应小于0.5M Ω。③接地电阻测量。监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应与地连接,保证可靠的电气通路。系统接地电阻应小于4Ω。

3)摄像机的调试:①闭合摄像机电源,视频工程宝屏幕上会显示搜索到摄像机IP地址,输入默认账号密码即可进入摄像机。②调节光圈(电动光圈镜头)及聚焦,使图像清晰。③改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像的清晰度。④记录摄像机安装位置、监控部位、IP地址、账户密码。

4)云台的调试:①遥控云台,使其自动巡航,若转动过程中无噪音(噪音应小于50dB)、无抖动现象、电机不发热,则视为正常。②在云台大幅度转动时,如遇转动卡顿、遮挡、重点部位逆光时应及时处理。

5)系统调试:①系统调试在单机设备调试完成后进行;②按设计图纸对每台摄像机进行编号、命名;③检查系统的联动性能;④检查系统的录像质量;

⑤在现场情况允许、建设单位同意的情况下,改变灯光的位置和亮度,以提高图像质量。

6)在系统各项指标均达到设计要求后,可将系统连续开机24小时,若无异常,则调试结束;

7)填写调试报告。

8)写竣工报告。

(2)系统工程的验收。

1)一般规定。①系统的工程验收应由工程的设计、施工、建设(监理)单位和本地区的系统管理部门的代表组成验收小组,按竣工图进行。验收时应做好记录,签署验收证书,并应立卷、归档。②各工程项目验收合格后,方可交付使用,当验收不合格时,应由设计、施工单位返修直到合格后,再行验收。③系统的工程验收应包括下列内容:系统工程的施工质量。系统质量的主观评价。系统质量的客观测试。图纸、资料的移交。

2)系统的工程施工质量。①系统的工程施工质量应按施工要求进行验收,检查的项目和内容应符合“施工质量检查项目和内容表”的规定。②建设(监理)单位应对隐蔽工程进行随工验收,凡经过检验合格的办理验收签证,在竣工验收时,可不再进行检验。

3)系统的主观质量评价。①系统的主观质量评价应符合下列规定:图像质量的主观评价采用五级损伤标准。②系统质量主观评价的方法和要求应符合下列规定:主观评价应在摄像机标准照度下进行;主观评价应采用符合国家标准的监视器。监视器的水平清晰度应高于270线;观看距离为监视墙大屏高度的6倍,光线柔和;视听人员至少需要五名,由验收小组确定,既有专业人员,又有非专业人员,视听人员首先在前端对信号源进行主观评价,然后在标准测试点独立视听,评价打分,取平均值为评价结果;信号源质量符合设计要求时,各主观评鉴项目在每个频道的得分均值不低于4级标准,则系统质量的主观评价为合格。

4)系统质量的客观测试.①系统质量的客观测试应在摄像机标准照度下进行,

测试所用的仪器应有计量合格证书。②系统清晰度、灰度可用综合测试卡进行抽测,抽查数不应小于10%。③在主观评价中,确认不合格或争议较大的项目,可以增加规定以外的测试项目,并以客观测试结果为准。④系统质量的客观测试参数要求和测试方法应符合《30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB 6510—1986)的规定。

5)竣工验收文件。

——在系统的工程竣工验收前,施工单位应按下列内容编制竣工验收文件一式三份交建设单位,其中一份由建设单位签收盖章后,退还施工单位存档。

①工程说明。②综合系统图。③线槽、管道布线图。⑤设备连接系统图。⑥设备概要说明书。⑦设备器材一览表。⑧主观评价表。⑨施工质量验收记录。——竣工验收文件应保证质量,做到内容齐全,标记详细,书写清楚,数据准确,互相对应。

——系统工程验收合格后,验收小组应签署验收证书。

6)竣工验收

——智能建筑工程中的安全防范系统工程的验收应按照《安全防范系统验收规则》(GA 308-2001)的规定执行。

——以管理为主的视频监控系统的竣工验收按《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003)的规定执行

——竣工验收应在系统正常连续投运时间1个月后进行。

——系统验收的文件及记录应包括以下内容:①工程设计说明,包括系统选型论证、系统监控方案和规模容量说明、系统功能说明和性能指标等;②工程竣工图纸,包括系统结构图、各子系统原理图、施工平面图、设备电气端

子接线图、中央控制室设备布置图、接线图、设备清单等;③系统的产品说明书、操作手册和维护手册;④工程实施及质量控制记录;⑤设备及系统测试记录;⑥相关工程质量事故报告、工程设计变更单等。

(3)系统的使用。

1)前端设备的使用与维护。视频监控系统前端设备包括:摄像机、镜头、云台、防护罩、控制解码器、支架等。使用者应详细阅读设备使用说明书,掌握其性能和使用注意事项。

——摄像机、镜头在使用中应注意以下要点:①操作云台旋转时,不能将摄像机停留在逆光摄像处;②电压过低,会增加图像杂波,引起色彩失真;③遇有风沙,或是空气过于混浊,室外系统清晰度必然下降;④摄像机上的灰尘或水蒸气,应用软布轻轻擦拭;

⑤摄像机镜头上的灰尘,应使用镜头清洁剂、橡皮吹子、鹿皮等专用物品进行清理,切忌擦镜片。

——云台、支架。①云台、摄像机、防护罩、射灯等都要由支架承担着其重量。因此,安装不牢固可能会出现支架活动现象,在监视器上表现为图像的大幅度闪烁或跳动(脉冲干扰亦如此),值机人员发现此情况应及时报知有关人员修复。②云台转动的不平稳和刹车回程,在图像上表现为跳动。③注意发现云台的噪声。

——解码器。解码器的作用是将操作人员的指令,变换成电信号控制前端设备动作。遇有丢码现象应及时报知有关人员修复。

——防护罩。防护罩时保护摄像机的,有室内、室外之分。其功能为:保护摄像机免受冲击、碰撞、自动温度调节、除尘、防潮、雨刷等。防护罩是密封结构,不准私自拆卸。——不准随意触摸前端设备。发现线头脱落及时修复。

2)传输线路的检查与维护。使用者要经常检查电缆接头是否接触良好,特别是一座楼的最高层和最低层,电缆接头最易损坏,如氧化变质等。视频电缆的损坏或变质会造成图像的模糊不清,甚至无图像。控制电缆的故障,则导致受控设备反应不灵敏,甚至完全失控。老鼠进场出没的地方,线路也容易遭到波坏,如天花板内的走线就应穿入PVC 管内,不得外露。

3)终端设备的使用及维护。

——终端设备的使用。

①监视器。监视器有液晶拼接单元拼接而成,他拼缝较窄、清晰度较高,可以监视任意摄像机摄取的图像或进行轮巡显示。轮巡显示的时间、顺序均可人为设定。

②录像机。用来记录监视器上图像信号的一种存储设备。

③管理PC主要功能如下。视频切换:通过拖动对应摄像机和监视器编号,就可在监视器上显示该摄像机的图像。对摄像机、镜头、云台的控制:通过选择需要控制的摄像机,再鼠标点击镜头的变焦、聚焦等即可在监视器上观察该摄像机摄取的图像;通过点击方向按钮还可控制该摄像机云台的上、下、左、右动作。预制观察位置:可对每台摄像机预制初始画面方位、焦距等。当无人控制时自动回位。字符显示:在监视器出现图像的同时,也将摄像机编号、摄像机位置、时间等信息同时显示出来。报警状态显示:无论值班人员监视哪一路摄像机的图像,一旦报警发生,将自动报警提示。

——终端设备的维护。对视频监控系统来说,使用者应保证控制室和所有设备的清洁,并保证所用设备不被风吹、日晒和雨林。在使用同时注意观察设备异常发热、发味、噪

声等现象以及引线、螺钉是否脱落;并通过终端设备的操作随时发现系统各部位可能出现的故障。例如:在操作云台转动时通过观察图像是否抖动,可以判断云台的工作状态;留心控制信号的灵敏度,可以判定网络传输是否纯在问题。在使用中发现问题,能及时解决的应及时解决,不能及时解决的,应作详细记录,并及时上报,以保证视频监控系统可靠工作。

视频监控施工工艺标准

视频监控系统施工工艺 本标准适用于以监视为主要目的的民用闭路电视监控系统的安装工程。工程施工应以设计图纸和有关施工质量验收规为依据。 施工工艺描述 1.1施工技术总则 本着先预制后安装、先预埋后安装、先配管后安装、先暗后明的原则,整个弱电工程与土建、装饰施工进度密切配合,穿插进行。 施工顺序为:施工准备——管路线槽的阶段性验收交接——支架、基础安装——设备现场定位——穿线及电缆敷设——设备安装——控制盘、柜的加工和安装——校线和压线——终端面板的安装——子系统调试——竣工 和验收。 1.1.1严格按照批准后施工图设计进行施工。 1.1.2接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。 1.1.3审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 1.1.4遵守国家或部委颁发的法规、标准和规。 1.1.5严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规或工程及验收暂行技术规定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 1.1.6施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行施工规。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。 1.1.7严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 鉴于安全生产责任重大,严格执行国家有关标准和兴泰电子科技有限责任公司安全目标责任状的相关规定”。

1.2安全操作技术一般规定 1.2.1注意施工环境,检查作业围有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 1.2.2所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重等。 1.2.3所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。尽量使用带屏蔽层的电源线,控制线。视频线符合国家标准。 1.2.4机柜摆放位置和接地要求符合国家标准。 2.材料、设备要求 2.1、前端部分:矩阵主机、控制键盘、长延时录像机或硬盘录像机,、画面分割器、监视器、计算机、系统软件、打印机、不间断电源等。. 2.2、传输部分:光/电转换器、信号放大器、视频分配器、分线箱、同轴电缆、光缆、电源线、控制线等。 2.3、终端部分:摄像机、镜头、云台、解码器、防护罩、支架、红外灯、避雷接地装置等。 2.4、上述设备、材料应根据合同文件及设计要求选型,设备、材料和软件进场应验收,并填写验收记录。设备应有产品合格证、检测报告、安装及使用说明书、“CCC”认证标识等。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明,检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本。设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,合格后方可安装。 2.5、其他材料:镀锌材料、镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、塑料胀管、机螺钉、平垫圈、弹簧垫圈、接线端子、绝缘胶布、各类接头等。 3.机具设备 3.1安装器具:手电钻、冲击钻、电烙铁、电工组合工具、对讲机、BNC 接头专用压线钳、尖嘴钳、剥线钳、光缆接续设备、脚手架、梯子等。 3.2测试器具:万用表、兆欧表、水平尺、钢尺、小线、线坠等。 4.作业条件

市政府视频监控系统设计方案

1.1 视频监控系统设计方案 1.1.1 系统概述 视频监控系统是指将从市公安系统中接入的8路视频监控信号以及数字化城管将要建设的视频信号,结合城市管理地理信息系统,在城市管理信息中心的大屏幕和PC终端上显示,实现对城市部件和事件的全方位、全时段的可视化监控管理,从而对城管事件作出准确判断并及时响应,对监控范围内的突发性城管事件录像取证,起到综合治理效果。 视频监控系统建设主要包括三部分的内容,即政府中心控制节点的建设、城管中心视频监控系统建设和城管中心安防监控系统建设。 1.1.2 城管中心视频监控 扬州市公安局已经在扬州市内建设36个公安监控点,需连接到市城管 监督中心之外,还包括以下内容: 根据扬州市建设全市城管监控系统的要求,计划建设50个,后续可以 扩展到100个(当前建设50个,后续可以扩展到100个)可控监视探头, 探头采用数字式以太网传输模式,通过通信运营商提供的传输通道,汇集到 监督中心机房,并通过大屏幕展现出来。 1.1. 2.1 系统建设要求 视频监控系统可以随时选择需要监控的8路视频监控信号。 视频监控系统主要应包括以下功能模块:视频图像播放、视频源选择、 监控探头调整控制等。 ?视频图像播放 应能播放支持扬州市现有的视频数据压缩格式。要求能在城市管理信息 中心的大屏幕和PC终端上显示。 ?视频源选择 应可在系统的电子地图上选择需要调用查看的视频源,方便地查看相应 的视频信息。 ?监控探头调整控制 应能实现对监控探头的调整控制(公安局建设的36路图像除外)。可以通过调整监控探头,实现视频图像的放大、缩小,还可以实现监控探头的方向调整。

1.1. 2.2 系统设计 1.1. 2.2.1 视频前端设计 扬州城管中心视频监控系统前端图像源只要来自两个方面:扬州市公安局已建的36路视频图像接入和扬州市城管计划建设100个(当前建设50个,后续可以扩展到100个)可控监视探头。 公安局已建的36路图像,考虑节省传输路由租用费用,采取租用电信8条2M带宽路由同时到达城管监督中心。 扬州市城管计划建设的100个(当前建设50个,后续可以扩展到100个)可控监视探头,拟采用数字式以太网传输模式,通过通信运营商提供的传输通道,汇集到监督中心机房,并通过大屏幕展现出来。 1.1. 2.2.2 系统传输设计 公安局已建的36路图像,通过租用电信8条2M带宽路由,加编解码器同时送8路图像至城管中心,在大屏幕上显示。 由于公安局原配置的图像切换矩阵有控制限制,设计采用配置一台48*16矩阵放在公安局机房,接入36路视频源;配置一台主控键盘放在城管监督中心,通过编解码器的双向数据口,远程控制矩阵,自由选择城管需要监视的视频图像。 扬州市城管计划建设的100个可控监视探头,拟采用数字式以太网传输模式,通过通信运营商提供的传输通道,汇集到监督中心机房。 由于城管监督中心在二楼,配线总机房在一楼,因施工前后衔接很难统一,电信的宽带路由一般只到一楼配线总机房,故考虑在一楼配线总机房至二楼监督中心机柜预留110根视频线缆(SYV75-5)和10根RVVP线缆作为远端视频图像信号接入路由。 1.1. 2.2.3 系统功能实现 各路视频图像汇集到城管监督中心,通过监督中心的图像显示系统进行切换、选择,显示在大屏幕上。实现以下功能: 1) 视频图像播放 能播放支持扬州市现有的视频数据压缩格式。能在城市管理信息中心的 大屏幕和PC终端上显示。为城管中心对整个城市进行实时掌控提供了准确 无误的保障。

天津建设工程施工现场应用安全文明施工管理信息远程视频监控

天津市建设工程施工现场远程视频监控 管理信息系统实施办法 第一条为了加强建设工程安全、文明施工监督管理,促进我市建筑施工安全质量标准化管理,有效防止重大伤亡事故,根据《天津市建设工程文明施工管理规定》的规定,结合本市实际,制定本办法。 第二条本办法所称施工现场远程视频监控管理信息系统(以下简称远程视频监控系统),指应用视频信息网络对建设安全生产和施工现场环境保护、场容环境、作业条件进行远程实时图像监控管理,包括视频采集、传输、编解码和终端监控、录像。 第三条建设工程施工现场远程视频监控管理信息系统,是对工程建设相关各责任主体履行安全文明施工责任的强制性监控措施,纳入建设工程安全文明施工责任管理体系。 第四条市建设行政主管部门负责远程视频监控系统的管理,市建设安全监督管理站负责日常远程视频监控系统的应用监督。 第五条凡本市行政区域内的下列建设工程,必须应用远程视频监控系统,接受市建设行政主管部门管理。 (一)中央及市、区县政府投资的建设工程; (二)单体建筑面积达到5000m2以上或者群体建筑面积达到10000m2以上的房屋建筑工程; (三)投资规模(含设备投资)在5000万元人民币以上的工

业及其他建设工程; (四)城市基础设施、铁路、交通、水利等专业建设工程的立交桥、跨河桥、隧道、地铁、车站、港口建设工程; (五)建筑物(构筑物)整体迁移工程; 第六条凡属于第五条规定工程的建设单位,应于工程开工之前,委托具有远程视频监控系统设计、安装资质的单位进行监控系统的设计和安装,并交纳设计、安装和传输等相应的服务费用。设计、安装和传输服务的费用不得以任何形式转嫁给监理和施工单位。 第七条建设单位在向建设行政主管部门办理安全施工措施备案时,应当将远程视频监控系统设计、安装委托书(合同),作为建设工程相关各方履行安全责任的书面承诺的附件,一并提供建设安全监督管理站,并办理工程远程视频监控注册。凡未提供远程视频监控系统委托书(合同)的,建设行政主管部门不予安全措施备案。 第八条市建设行政主管部门设置远程视频监控系统指挥中心。通过集中管理软件直接对施工现场摄像机进行远程操作,对施工现场进行24小时实录监控。 第九条受远程视频监控的建设工程,建设单位必须设置监控室并配置符合《天津市工程施工现场远程监管系统技术规定》的高清晰彩色摄像机、终端计算机。施工现场设置的监控室应符合监控系统硬件运行的防尘、使用温度和防静电要求。监理单位负责监控室的管理,实行24小时专业操作员值班。 第十条监理单位、施工总承包单位应按照安全文明施工管理软件,将包括工程概况、管理组织架构、安全文明施工责任承诺、安

视频监控系统施工工艺

视频监控系统施工工艺 1、摄像机及其它设备的安装技术要求 摄像机、监视器、录像机、视频切换器以及控制台的安装应符合技术说明书的要求。摄像机的安装必须牢固,应装在不易振动,人们难以接近的场所,以便看到更多的东西。鉴于安防工程的特殊要求,摄像机应一律加装防护罩。在室外安装的摄像机要加防雷防拆装置。控制箱的安装应符合技术说明书的要求。控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。监视器要求图像清晰,切换图像稳定。传输电缆在长于300米时要加视频补偿措施,使图像清晰。 2、设备安装施工工艺标准 产品的型号规格、性能应符合设计要求。设备说明书、产品的使用操作说明书等资料齐全。摄象机电源线与视频线、信号线不得同管敷设,只有在电源线与控制线合用多芯时,多芯线与电缆可一起敷设;应实际测算所用电缆长度,进行备料和敷设,避免不必要的接续;当必须进行接续时应采用专用接插件。尽量采用电缆从机架、控制台底部引入设备,此时应将电缆顺着所盘方向理直,按电缆的排列次序放入槽内;拐弯处应符合电缆曲率半径要求,根据电缆的数量

应每隔100~200mm空绑一次。在摄像机标准照度下,监控图象质量和系统技术指标应满足下列要求;图象质量可按5级损伤制评定,图象质量不应低于4级。摄象机的安装应牢靠、稳固。从摄象机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄象机的转动。摄象机宜安装在监视目标附近不容易受外界损伤的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员的正常生活。摄象机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。监视器的安装位置应使荧幕不受外来光直射,当有不可避免的光时,应加遮光罩遮挡。先对摄象机进行初步安装,经通电试看、细调、检查各项功能,观察监视区域的覆盖范围和图象质量,符合要求后方可固定。机架安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1%。机架内的设备、部件安装,应在机架定位完毕后并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正。系统图象清晰,系统功能符合设计要求,运行检修方便。 3 、系统设备及系统调试 1)设备连接检查目测检查前端各位置摄象机的电源及视频线连线是否正确目测检查前端各位置云台的电源及控制线是否正确目测检查末端各设备之间的连线似的否正确2)供电电源检测测量电源供电电压是否在正常范围之内检查各设备到电源的连接是否正确在确定供电电压正常及全部连线正确无误后给系统加电3) 单机测试依次将每一台摄象机的图象输入到指定的监视器上、观察图象状况,调整摄象机镜头达到最佳效果观察图象监视范围,调整摄象机

视频监控系统方案设计.doc

教二二楼视频监控系统 设 计 方 案 课程名称:弱电工程综合实训 指导教师: 项目设计:闭路电视监控系统 设计人: 班级 项目小组:第6组 组员

目录 目录 (2) 1 工程概况 (3) 1.1 建筑物概述 (3) 1.2 视频监控的意义 (3) 2 系统设计原则 (4) 3 系统设计依据 (4) 4 方案总体设计 (5) 4.1 系统设计方案 (5) 4.1.1 视频模拟处理部分 (5) 4.1.2 通信部分 (6) 4.1.3 视频数字处理部分 (6) 4.2 系统部暑说明 (7) 4.3 集中监控功能 (7) 4.4 集中监控建设要求及参数标准 (8) 5 设备参数及布置 (9) 5.1 摄像头选择参数 (9) 5.1.1 摄像头数量及布置情况 (9) 5.1.2 摄像头的规格参数 (9) 5.1.3 监控系统服务器存储要求 (10) 5.1.4 场所布线 (10) 5.2 监控服务器及显示器 (10) 5.2.1 四路嵌入式硬盘录像机 (10) 5.2.2 矩阵 (11) 5.2.3 矩阵主机控制键盘 (12) 6 系统技术特点 (13) 7结论 (14) 参考文献 (14)

1 工程概况 1.1 建筑物概述 教二二楼有施耐德照明系统实验室、传感器实验室、电机控制实验室、楼宇控制实验室、空调制冷实验室、单片机应用技术实验室、PLC实验室以及两个办公室,走廊是“L”型,西走廊长36m,宽2.45m,南走廊长57m,宽2.45m。西走廊尽头是门,南走廊尽头是窗中间有扇门另一个尽头是电梯、楼梯。 1.2 视频监控的意义 监控系统是安全防范领域中的重要组成部分,系统通过摄像机及其辅助设备(镜头、云台等),直接观察被监视场所的情况,同时可以把被监视场所的情况进行同步录像。另外,电视监控系统还可以与防盗报警系统等其他安全技术防范体系联动运行,使用户安全防范能力得到整体的提高。 视频监控具有明显的应用特点,它主要用于工业、交通、商业、金融、医疗卫生、军事及安全保卫等领域,是现代化管理、监测、控制的重要手段之一。由于它首先应用于工业,所以有时又称它为工业电视。应用电视能实时、形象、真实地反映被监视控制的对象。利用这一点,及时获取大量丰富的信息,极大地提高了管理效率和自动化水平。同时,在某些场合,利用应用电视解决人们不能直接观察的困难,使其成为一种有效地观测工具,发挥不可替代的独特作用。因此,应用电视越来越受到人们的重视,在现代社会的各个方面得到越来越多的应用。

视频监控系统设计方案

网络监控系统设计方案 导读:本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据 采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支架等设备。 视频监控总体设计 1.1. 网络视频监控系统组成 本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支架等设备。 (二) 视频数据传输部分:通过超五类双绞线、室外4芯室外多模铠装光缆、光电转换设备和网络交换机等设备组成转发视频图像数据的传输网络,并通过传输网络将图像数据从前端监控设备传送到后端监控中心进行视频显示和存储,主要设备和线材包括:网络交换机、光电转换设备、超五类双绞线、室外铠装光缆等。 (三) 视频监控中心部分:视频监控中心是将前端采集的视频图像信息通过软件解码,转化为图像信号传送到监视器上,形成直观图像信息并且显示出来,同时对视频信息按照存储策略进行存储。通过网络监控中心管理平台对整个系统进行统一操作、配置、管理,其中主要设备网络监控中心管理平台、监控录像主机、大尺寸电视等设备。 (四) 监控终端部份:监控终端主要功能是监看实时视频画面、查询回放录像、抓拍图像、手动录像,主要包括监控客户端、多路视频解码器。 1.2. 监控系统拓扑图

1.3. 前端视频监控部分 1.3.1. 前端监控点设置说明 序号安装位置产品名称 单 位 数量备注 1 负一层停 车场 红外一体化网络摄像 机 台11 监控车位及通道,安全通道等出入口情 况

项目视频监控系统施工方案

保障房项目 视 频 监 控 系 统 施 工 方 案 2016-6-15

一、项目概述 为满足业主安全和科学系统化管理的需要,以及对施工现场随时发生的情况进行全面、及时的了解和掌握,对意外情况能迅速做出正确判断,给出合理、有效、快速的指挥和处理。本设计从现场实际情况出发,在施工区域以及办公区设置若干监控点,进行数字化系统监控,提高现场安全防范水平。 二、设计依据 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》; GB502540259-96《电器装置安装工程施工及验收规范》; GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》; GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》; GB500198-94《建筑物防雷设计规范》; 国家现行的有关行业标准、规范、规程和规定。 三、工程的施工技术、施工方法、工艺流程 3.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→验收交付使用3.2主要施工方法

3.2.1系统安装 按照施工图纸的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据业主具体需求确定安装要求。 根据安防系统设备的技术参数,由业主方做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。 摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内不低于2.5m,室外不低于3.5m。 摄像机应尽量避免逆光安装。 解码器安装在离摄像机不远的现场,安装不要明显;若安装在吊顶内,吊顶要有足够的承载能力,并在附近有检修孔。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;控制台正面与墙的净距不小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。 监控室内电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。所有电缆成捆绑扎,在电缆两端留适当余量。并标示明显的标记。

视频监控系统设计方案

视频监控系统设计方案 摘要:生产经营管理的高效性、实时性直接影响到企业的生产效益和成本控制。当前,工厂的建设、管理正向着信息化、智能化的方向发展。通过在企业内部安装一整套局域网上的网络视频监控系统,安全生产人员可实时监控各个设备的运行状况,安保人员可实时监控厂区的出入口、道路、重点建筑等重要场所的人员流动情况,企业相关部门的领导也可以在办公室随时监控整个企业的运作情况。 一、工程说明 1.1 工程需求分析 根据用户的实际要求和现代监控系统的特点对本项目的需求进行了认真的分析。 1. 防范目的 通过安装在工厂辖区的摄像机,可以对现场的人员、车辆及设备的工作情况进行实时监视,监控室能够及时观察到现场的情况,并能够将相关图像进行实时的录像。在充分保证客人及业主隐私的基础上,加强工厂的安全保卫工作,同时提高工作效率,实现科学的管理。 2. 布防要求 根据现场的实际情况加以安装,以便最能有效地监控现场图像,不留死角。 3. 安全可靠性 为使整个监控系统充分发挥其安全防范的作用,应从以下几个方面确保系统安全可靠: ⑴前端设备品质必须高度可靠,尽量选用性价比高的名牌产品,同时充分考虑到特殊且恶劣的环境因素对设备的影响。 ⑵必须按照国家标准及工艺要求进行施工。 ⑶控制系统应采用可靠性高、功能全的产品 ⑷严格的管理制度,规范的操作。 ⑸操作简便。具有一定的扩容和升级能力。

二、方案设计的原则和思想 2.1 系统应具有的特性 2.1.1 先进性 当今科学技术发展迅速,若花巨资建成一个几年之内就要淘汰的落后系统,不仅是一种极大的浪费,而且将严重影响工厂的声誉。所以设计方案首先就要确保设计技术和应用技术的先进性,同时也要保证整个系统的最佳性能价格比。 2.1.2 灵活性和兼容性 随着科学技术的发展,不可能保证一个系统永远处于领先地位。为此在设计方案时,必须考虑到系统升级扩容的灵活性和兼容性,这就需要采用模块化、开放式、集散型、分布式的控制系统。使得不改变原有设备,在不损失前期投资的情况下,就能方便的升级和扩容,确保系统不过时。 2.1.3 经济实用性 先进性与经济性往往会产生矛盾,这就需要在制定总体设计方案时: 一、要选择性能价格比最佳的产品和系统。高科技现代化时代,经济性衡量的唯一标准是性能价格比,既不是单纯性能,也不是单纯的价格,若不顾性能,而单纯追求价格,势必会陷入不正当的价格竞争战。那么系统事故所造成损失和影响用经济是补偿不了的。 二、善于充分利用软件来实现系统功能,尽可能减少硬件开支,达到降低系统总成本的目的。 三、充分了解其它子系统的功能,并与之进行有机结合,避免功能重复。 四、要善于从实际出发,突出实用功能,去掉“华而不实”的无用功能,降低总体投资,求得先进性与经济性的完美统一。 2.1.4 可靠性 可靠性是系统设计中的关键,不可靠的系统不仅根本谈不上什么先进性,而且由于系统的瘫痪导致重大的损失会给用户带来巨大的负担和耗费。为此总体方案的设计和产品的选用时: 一、既要考虑技术的先进性,又要考虑技术的成熟性。

视频监控系统施工方案

副本住宅小区监控系统 施工方案

视频监控系统施工方案 1. 工程的施工技术、施工方法、施工进度计划、工期安排 1.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资 料整理→验收交付使用 1.2主要施工方法 1.2.1系统安装 按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图 纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米,室外3.50米。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。

摄像机采用超5类网线及光纤。 必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在整洁的环境中安装摄像机。 从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。 云台安装时按摄像监视范围决定云台的旋转方位,其旋转死角处在支、吊架和引线电缆一侧。 电动云台重量大,支持其的支、吊架安装牢固可靠,并考虑其的转动惯性,在它旋转时不发生抖动现象。 安装球形摄像机、隐蔽式防护罩、半球形防护罩,由于占用天花板上方空间,因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。 在监控室内的终端设备,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后,将机柜及控制台运入安装。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,两个机柜中间缝隙不大于3mm。控制台正面与墙的净距不小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。

高清网络视频监控系统设计方案

2018 XX地区XX项目 网络视频监控系统设计方案 XXXXXXXXXX 有限公司 2018/8/1

系统概述 随着社会主义市场经济的发展,社会各行业在实际应用中对安全防范行业提出了更高 的要求。而数字网络监控技术作为一种行之有效的安防和自动化管理,已被各个行业安防监控系统所广泛采用。它一方面使单位管理部门能获取各个重要场所内的情况、安全防范, 产生的大量实时信息,更有利于加强对单位的安全的管理;另一方面又可提高工作效率,达到现代化网络的管理水平。 安装数字网络监控系统,能大大减少不必要的人力、物力,实时高度监控可视区域,做到控制现场人员的实际运作现状,实时快速的反映所发生的一切事物,便于及时应付处理突发变故事件等;达到安全防范和安全管理的宏观动态监控、微观取证的目的。 根据“数字式网络视频监控”系统项目和有关部门的设计规范要求,结合我公司从事保安监控系统工程设计经验,遵循技术的先进性、系统的扩展性、整体设计的实效性和高性能价格比。在系统的设计中,强调设计的综合管理及操作性能,力求系统操作简便、实用和直观性。 系统设计强调中心监控的综合管理和操作性能,力求系统操作简便直观。一方面激活内部配置管理,利用现代计算机技术和网络技术加强过程控制,以提高管理的水平;另一方面需要使有关部门在事后获取相关录像记录,提供有效现场证据和线索,在事前,事中、事后进行全面防范。 二.设计原则 2.1基本情况介绍 一共有36 个监控点。组建这样大型的系统,根据我们对监控行业的了解和丰富的工程 经验,认为其需求主要体现在以下几个方面: 、视频监控覆盖到大楼各通道或重要区域的监控需求的地方,对其进行24小时实时视频监控,特殊区域还可以进行实时音视频监控;

施工现场视频监控系统方案

目录 一、序言 (1) 二、系统功能及组成 (2) 系统组成 (2) 、系统功能说明 (2) 监控安装位置范围示意表 (3) 三、系统结构示意图及器材 (3) 四、质量保证和售后服务 (4) 现场监控装置布置示意图 (5) 一、序言 随着社会经济的不断进步、发展,人们对安全生产的要求以越来越高。如何才能安全、高效的生产、生活,以越来越受到各行各业的关注,视频监控系统作为有效的防护措施和科学的、先进的管理系统已经越来越受到人们的欢迎。

在建筑行业中,施工人员的人身安全,工地的建筑材料、设备等财产的保全尤为重要。但是,由于施工环境的限制,设备、材料的安全管理不完善及部分员工的自我防护意识的薄弱,为犯罪分子提供了可乘之机。为了建筑工地安全管理进一步完善,我项目部计划在施工现场建立视频监控系统。 工程概况 本工程为戎德园工程,总建筑面积为38351.91平方米,住宅基底总建筑面积为1386.07平方米。1号楼地上建筑面积为15794.55m2,基底面积为647.08m2,A1单元为地下1层,地上27层,高度为79.2m,A2单元为地下1层,地上25层,高度为73.4m。2号楼地上建筑面积为8234.03 m2,基底面积为377.86 m2,地下1层,地上23层,高度为67.6m。3号楼地上建筑面积为8508.09 m2,基底面积为361.13 m2,地下1层,地上25层,高度为73.4m。 二、系统功能及组成 系统组成 系统由前端图像信号采集、图像信号及控制信号中间传输、中心图像切换控制三部分组成。结构示意图如下; 、系统功能说明 1.我项目部计划在施工现场安装五台带全方位云台、室外防护罩及带自动光圈镜头一体化摄像机,通过监控中心键盘、鼠标操作,可实现云台的上下、左右,镜头的远近、自动长短焦,光圈大小操作,实现对施工现场及人员的全方位监视需要。在大门处安装两台普通摄像机。 2.硬盘录象可实现对画面的任意切换、定时切换、顺序切换及对前端设备的控制。 3.监控中心设数字硬盘录像机一台,实现长时间录象监控图像的需要。

施工现场视频监控系统管理办法(最新版)

施工现场视频监控系统管理办 法(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0584

施工现场视频监控系统管理办法(最新版) 第一章总则 第一条随着集团公司经营规模的不断扩大,为及时掌握施工现场动态的形象进度,切实加强对施工现场安全生产的监管力度,确保安全生产、文明施工贯穿于施工全过程,集团公司决定在所有符合监控系统安装条件的施工现场安装无线视频监控系统,特制定本办法。 第二条利用视频监控系统对施工现场安全设施、安全标识、临建搭设以及现场作业情况进行监控,通过远程可视化管理措施,借以促进和提高安全文明施工的管理效果,达到进一步提升施工现场安全质量管理水平的目的。 第三条本规定所指监控系统的管理工作,包括前期准备、施工

建设、维护保养、完工拆除的全过程管理。 第二章管理单位和职责 第四条信息化部负责监控软硬件系统的建设、管理工作。主要职责: 4.1.软件部分: 4.1.1负责监控系统平台的建设和日常管理维护,保障监控系统的正常运行。 4.1.2根据使用单位申请,经集团公司主管领导批准,为用户开通监控系统使用权限。 4.1.3负责为监控系统用户提供技术指导和技术服务,做好用户的技术保障工作。 4.1.4负责监控系统平台的完善改造和软件程序优化工作,以满足用户的工作需求。 4.2.硬件部分 4.2.1负责各监控点的监控系统的采购、发放和登记工作。 4.2.2负责指导项目部等监控安装点的监控系统安装。

办公大楼视频监控系统设计方案

办公大楼视频监控系统设计方案

办公楼视频监控系统 二零零九年七月

1、方案概述 (5) 1.1、概述 (5) 1.2、建设宗旨 (6) 1.3、基本思路 (6) 1.4、闭路电视发展历程简介 (7) 2、设计原则.............................. .9 2.1、先进性与适用性 (9) 2.2、经济性与实用性................. .10 2.3、可靠性与安全性................. .10 2.4、开放性 (10) 2.5、可扩充性 (10) 2.6、洎求最优化的系统设备配置 (11) 2.7、保留足够的扩展容量 (11) 3、设计规范和依据 (12) 3.1、《智能建筑设计标准》 (12) 3.2、《建筑智能化系统工程设计标准》 (DB32/191-1998) (12) 3.3、《城市住宅建筑综合布线系统工程设 计规范》(CECS/119-2000) (12) 3.4、《建筑与建筑群综合面线系统工程设

计规范》(GB/T50311-2000) ............ .12 3.5、《民用建筑电气设计规范》 (JGJ/T16-92) (12) 3.6、《民用闭路监视电视系统工程技术规 范》(GB/50198-94) (12) 3.7、《系统接地的型式及安全技术要求》 (GB14050-93) (12) 3.8、《安全防范工程程序与要求》 (GA/T75-94) (12) 3.9、《安全防范工程验收规则》 (GA/T308-2001) (12) 3.10、《工业电视系统工程设计规范》(GBJ 115) ................................ .12 3.11、《安全检查防范系统通作图形符号》 (GA/74-94) (12) 3.12、《消防联动控制设备诵用技术条件》 (GB 16806—1997) (12) 3.13 >《火灾自动报警设计规范》 (GB50116-98) (12) 4、系统功能和特点 (13) 4.1、系统具有以下功能: (13)

视频监控系统设计方案

网络监控系统设计方案
导读:本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据 采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支 架等设备。
视频监控总体设计 1.1. 网络视频监控系统组成 本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端 视频数据采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、 立杆、墙挂支架等设备。 (二) 视频数据传输部分:通过超五类双绞线、室外 4 芯室外多模铠装光缆、光电转换 设备和网络交换机等设备组成转发视频图像数据的传输网络, 并通过传输网络将图像数据从 前端监控设备传送到后端监控中心进行视频显示和存储, 主要设备和线材包括: 网络交换机、 光电转换设备、超五类双绞线、室外铠装光缆等。 (三) 视频监控中心部分:视频监控中心是将前端采集的视频图像信息通过软件解码, 转化为图像信号传送到监视器上, 形成直观图像信息并且显示出来, 同时对视频信息按照存 储策略进行存储。通过网络监控中心管理平台对整个系统进行统一操作、配置、管理,其中 主要设备网络监控中心管理平台、监控录像主机、大尺寸电视等设备。 (四) 监控终端部份:监控终端主要功能是监看实时视频画面、查询回放录像、抓拍图 像、手动录像,主要包括监控客户端、多路视频解码器。 1.2. 监控系统拓扑图

施工现场视频监控系统方案

序言. 二、系统功能及组成 2.1 系统组成 2.2、系统功能说明 2.3 监控安装位置范围示意表三、系统结构示意图及器材四、质量保证和售后服务现场监控装置布置示意图

一、序言 1.1随着社会经济的不断进步、发展,人们对安全生产的要求以越来越高。如何才能安全、高效的生产、生活,以越来越受到各行各业的关注,视频监控系统作为有效的防护措施和科学的、先进的管理系统已经越来越受到人们的欢迎。 在建筑行业中,施工人员的人身安全,工地的建筑材料、设备等财产的保全尤为重要。但是,由于施工环境的限制,设备、材料的安全管理不完善及部分员工的自我防护意识的薄弱,为犯罪分子提供了可乘之机。为了建筑工地安全管理进一步完善,我项目部计划在施工现场建立视频监控系统。 1.2工程概况 本工程为戎德园工程,总建筑面积为38351.91平方米,住宅基底总建筑面积为1386.07平方米。1号楼地上建筑面积为15794.55m基底面积为647.08m, A1单元为地下1层,地上27层,高度为79.2m,A2单元为地下1层,地上25层,高度为 73.4m。2号楼地上建筑面积为8234.03应基底面积为 377.86 m,地下1层,地上23层,高度为67.6m3号楼地上建筑面积为8508.09 2 2 m,基底面积为361.13 m,地下1层,地上25层,高度为73.4m 二、系统功能及组成 2.1系统组成 系统由前端图像信号采集、图像信号及控制信号中间传输、中心图像切换控制三部分组成。结构示意图如下; 2.2 、系统功能说明 1. 我项目部计划在施工现场安装五台带全方位云台、室外防护罩及带自动光圈镜头一体化摄像机,通过监控中心键盘、鼠标操作,可实现云台的上下、左右,镜头的远近、自动长短焦,光圈大小操作,实现对施工现场及人员的

视频监控系统施工方案67271

第一章编制依据 1.1施工组织设计的指导思想 本施工组织设计是按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年视频监控系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 1.2编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本视频监控系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可

操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。 1.3施工组织设计编制技术依据 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 智能建筑设计标准 GB50314-2015 智能建筑工程质量验收规范GB50339-2013 建筑电气安装工程施工质量验收规范GB50303-2011 视频安防监控系统工程设计规范 GB50395-2007 安全防范工程技术规范GB50384-2004 防盗报警控制器材通用技术条件 GB12663-2001 钢管敷设工艺标准 305-1998 金属线槽配线安装工艺标准313-1998 防雷及接地安装施工工艺标准HFWXQB1-6-013-2004 甲方相关要求 招标文件及图纸有关内容

视频监控系统设计方案[1]1.doc

视频监控系统设计方案[1]1 1.1 视频监控系统设计方案 1.1.1 系统概述 视频监控系统是指将从市公安系统中接入的8路视频监控信号以及数字化城管将要建设的视频信号,结合城市管理地理信息系统,在城市管理信息中心的大屏幕和PC终端上显示,实现对城市部件和事件的全方位、全时段的可视化监控管理,从而对城管事件作出准确判断并及时响应,对监控范围内的突发性城管事件录像取证,起到综合治理效果。 视频监控系统建设主要包括三部分的内容,即政府中心控制节点的建设、城管中心视频监控系统建设和城管中心安防监控系统建设。 1.1.2 城管中心视频监控 扬州市公安局已经在扬州市内建设36个公安监控点,需连接到市城管 监督中心之外,还包括以下内容: 根据扬州市建设全市城管监控系统的要求,计划建设50个,后续可以 扩展到100个(当前建设50个,后续可以扩展到100个)可控监视探头, 探头采用数字式以太网传输模式,通过通信运营商提供的传

输通道,汇集到 监督中心机房,并通过大屏幕展现出来。 1.1. 2.1 系统建设要求 视频监控系统可以随时选择需要监控的8路视频监控信号。 视频监控系统主要应包括以下功能模块:视频图像播放、视频源选择、 监控探头调整控制等。 ?视频图像播放 应能播放支持扬州市现有的视频数据压缩格式。要求能在城市管理信息 中心的大屏幕和PC终端上显示。 ?视频源选择 应可在系统的电子地图上选择需要调用查看的视频源,方便地查看相应 的视频信息。 ?监控探头调整控制 应能实现对监控探头的调整控制(公安局建设的36路图像除外)。可以通过调整监控探头,实现视频图像的放大、缩小,

远程视频监控系统设计方案

无线视频监控系统设计方案二〇一三年四月十四日

目录 1.方案概述 (5) 1.1 设计原则 (5) 1.2 设计要求及技术指标 (7) 2.基本要求与配置 (8) 2.1 基本要求 (8) 2.2设备配置 (8) 3.系统结构组成 (9) 3.1方案结构图 (9) 3.2工程描述 (10) 4.产品说明 (11) 4.1摄像产品介绍 (11) 4.1.1技术特点 (12) 4.1.2技术参数 (12) 4.2网络视频编/解码器(DSN-M4T/R) (14) 4.2.1主要特点 (14) 4.2.2技术指标: (15) 4.3传输设备介绍(XQ-54M- 5.8 5.8G 无线室外网桥) (16) 4.3.1产品特点: (16) 4.3.2应用方式 (17)

4.3.3技术指标 (17) 4.4、系统管理平台 (19) 4.4.1、功能概述 (20) 4.4.2、系统构成 (21) 4.4.2.1、目录服务管理软件 (21) 4.4.2.2、服务器端软件 (21) 4.4.2.3、客户端软件 (22) 用户界面功能定义:软件界面采用Windows风 格,界面美观大方、便于操作。视频窗口可多级 大小变化及全屏显示,满屏时应具有边框菜单功 能,方便进行图像的切换、控制等功能。监控客 户端软件设置有电子地图、编码器、摄像机的选 择控件,方便用户随时切换监控视频。具有上下、 左右、变焦、聚焦、光圈调整、旋转速度调节功 能。界面中显示当前用户名称、用户级别、计算 机时间及当前图像占用带宽等情况。 (23) 5.系统主要指标 (27) 5.1视频系统 (27) 5.2录像存储 (27) 5.3系统维护 (27) 6.方案特点 (28) 7.配置清单 (29)

顺德区建筑施工现场视频监控系统最低技术要求

附件1: 顺德区建筑施工现场视频监控系统最低技术要求 一、摄像机要求: (一)摄像机安装数量应尽量满足监控视野覆盖整个施工项目,且每个施工项目至少应安装3路摄像机。对大型或复杂施工项目,以及设置2个或以上工程运输车辆出入口的施工项目,摄像机安装数量应相应增加。其中每个工程运输车辆出口应对应设置1路室外型红外摄像机。 (二)全部摄像机清晰度均必须达到CIF352X288以上,并均应具备防水、防尘、云台控制功能。 (三)安装位置分别为施工现场最高设备(如塔式起重机)较高点处1台、整个项目平面45度两对角点的较高点各1台。安装位置均应选取反映整个项目施工情况的最合理有利位置,应保证能同时清晰显示整个项目全部工程运输车辆出口处的工程运输车辆洗车措施落实情况,并应保证能清晰显示深基坑、高大模板支撑系统和项目的主体结构的施工状况。安装高度应考虑满足施工全过程需要,且保证能清晰显示主要监控对象。 (四)安装位置最高的其中两路应为光学变焦20倍以上的室外球型摄像机,其余应为室外型红外摄像机或光学变焦20倍以上的室外球型摄像机。 二、硬盘录像机要求: (一)硬盘录像机必须支持远程录像、回放等基本功能控制; (二)硬盘录像机视频数据、云台控制数据必须采用TCP协议传输; (三)硬盘录像机的WEB端口统一设置为:85,数据端口统一设置为:5222; (四)硬盘录像机硬盘空间不小于250G;

(五)采用我区系统平台目前兼容的嵌入式硬盘录像机品牌:海康威视(杭州)、图敏(深圳)、维尔特(广州)、大华(杭州)。 三、路由器要求 路由器必须具备DDNS功能。 四、宽带网络要求: 宽带网络必须支持公网(web)访问,可咨询电信、联通、网通、铁通等宽带网络供应商。 五、安装要求 (一)安装拆除人员应同时具备安全生产监督管理部门颁发的电工作业证和高处作业证。 (二)视频监控管理系统的安装拆除施工必须遵循国家相关技术标准,并切实做好防雷和接地。 (三)施工垂直运输设备安装前对线缆布放应具备合理解决方案,塔式起重机应配装自动放线装置,防止塔式起重机顶升时拉扯或缠绕线缆。 (四)禁止在施工垂直运输设备上安装视频监控管理系统时损坏施工垂直运输设备结构,包括烧焊、打孔等,且不应影响施工垂直运输设备作业人员的活动和施工垂直运输设备的加高。 六、系统接入费 各项目视频监控信号接入区建设局监控平台,由广州市华软科技发展有限公司负责技术接入、调试与维护。广州市华软科技发展有限公司对每个项目向建设单位一次性收取费用300元。 七、技术咨询 顺德区建设局联系人:郑素明;联系电话:22836515; 广州市华软科技发展有限公司联系人:冯军;联系电话:(020)85566580。

相关文档
相关文档 最新文档