#1炉白天带负荷晚上压火

锅炉运行方式切换方案

一、方案概述

应对江苏新动力( 沭阳) 热电有限公司设备及外网供热状况, 正常情况下选用供电、供热峰荷期间运行方式采用两炉一机, 供电、供热谷荷运行方式采用一炉一机运行方式。

结合1#炉水冷壁设备状况, 2#炉非调停检修情况下长期运行, 1#炉晚上压火、早上拉火随峰、谷荷变化参与调峰。

二、方案执行

操作要求: 严格执行1#炉压火、拉火操作要求见现场的《锅炉压火操作票》、《锅炉拉火操作票》( 锅炉专工滕士明负责准备、早班值长负责检查现场有空白的操作票)

三、执行原则

1#炉压火、拉火执行时间由当班值长根据电网、热网负荷状况、锅炉床温判断、应变执行。判断的根据:

1) 、锅炉床温低于550℃必须拉火, 防止锅炉不能正常热启动。

2) 、发电负荷满足调度许可的曲线。

3) 、根据供热流量, 如外网供汽低于40t/h时, 判断1#炉压火后, 汽机进汽量65t/h情况下, 满足两个条件: 供热抽汽压力、满足发电负荷曲线, 即可考虑执行1#炉压火, 切换成2#炉单炉运行方

式。

4) 、早上拉火时间, 大致时间在凌晨5点, 具体时间当班值长结合近期热网夜间供热负荷变化时间规律, 提前半小时安排拉火。

四、安全注意事项

1、1#炉压火期间, 除当班值长同意的应急抢修外, 其它任何工作必须填写工作票, 影响1#炉热备用的检修工作, 必须得到运行部领导同意。

2、拉火再并汽时, 严格加强疏水, 严格执行并汽条件, 防止主蒸汽管道蒸汽带水, 汽机在并炉间严格监视进汽温度, 进汽温度低于450℃, 联系锅炉, 准备开电动主汽门前疏水, 进汽温度低于420℃时, 电动主汽门前疏水必须已经开启。

厂用电中断处理方案

一、运行方式:

1#机运行, 1#、2#炉运行。

1#炉负荷40t/h( 白天) , 2#炉负荷62t/h。

1#机带9MW电负荷, 40t/h热负荷。辅机1#运行, 高低加投运, 经35KV电童Ⅰ线366#开关上网。

35KV电童Ⅱ线367#开关热备用, 35KVⅠ、Ⅱ线母联开关310#运行。

双减热备用, 1#、2#给泵运行, 循泵1#运行。

启备变带10KV0段、10KVⅡ段, 10KV0段与10KVⅡ段联络开关在合闸位, 10KV0段与10KVⅠ段联络开关在分闸位。

1#主变低压侧011#开关带10KVⅠ段。

10KVⅠ段110#开关经1#厂变带400VⅠ段, 140#开关经公用变带400V公用段。

10KVⅡ段120#开关经2#厂变带400VⅡ段。

10KV0段100#开关、Ⅰ段101#开关热备用, 且101#开关备自投在”投入”位。

400V备用电源开关401#、404#、402#热备用, 且备自投在”投入”位。

二、事故预想及处理

1、线路保护动作, 366#开关跳闸

现象: 全厂失电

处理: 查35KV电童Ⅰ线保护屏显示信息并记录后复位, 汇报值长。联系检修查无明显故障后, 值长联系调度能够试送电。

如系电童Ⅰ线路故障, 迅速联系调度, 由电童Ⅱ线经367#开关倒送电。

2、启备变300#开关跳闸联跳102#开关且闭锁备自投

现象: 10KV0段、Ⅱ段、400VⅡ段失电。

处理: 立即在DCS画面中手动抢合101#开关, 如抢合不成功不得二次操作; 如成功则继续抢合102#开关, 如抢合102#开关不成功不得二次操作。抢合成功后厂用电恢复, 查启备变保护屏信息显示情况并记录后复位, 联系检修查系统设备。

3、发电机出口010#开关跳闸联跳011#开关

现象: 10KVⅠ段、400VⅠ段、400V公用段瞬间无电流电压指示。

处理: 由于10KVⅠ段101#开关热备用, 且101#开关备自投在”投入”位,101#开关成功自动合闸, 厂用电恢复。查保护屏信息并记录后复位, 联系检修查原因后再恢复原运行方式。

4、2#厂变高压侧120#开关跳闸联跳420#开关

现象: 400VⅡ段无电流电压指示。

处理: 100#开关、402#开关均处于热备用, 且402#开关备自投

处于”投入”位置, 100#开关、402#开关成功自投( 联动) , 厂用电恢复。查保护屏信息并记录后复位, 联系检修查原因后再恢复原运行方式。

以上事故预想及处理方案是针对2炉1机运行方式下, 结合电气一次主接线系统模拟案例, 电气运行人员能够根据本案例举一反三, 在确保供热不间断的前提下, 推想各种事故预想及解决方案并确保电气设备安全稳定运行。

5、风机跳闸处理

引风机、一二次风机、返料风机跳闸, 检查无明显故障, 能够强送一次。如不成功则检查( 排除线路故障后) :

1) 、断路器是否缺相;

2) 、热继是否动作;

3) 、接触器触头是否良好;

4) 、合闸线圈是否断路;

5) 、机械是否卡涩。

故障排除后在试验位做分合闸试验再投运, 10KVⅠ段母线进线电源手车开关011#跳闸, 如不能迅速查明原因, 能够临时用10KVⅡ段母线进线手车开关021#代替。

供热期间机组异常事故处理方案

机组出现异常事故处理的原则: 以保人身、保设备、保供热、保发电量的次序进行处理。

一、运行操作措施

1、为保证供热备用汽源, 正常情况下双减处于热备用, 双减退出备用必须按权限划分, 执行审批程序。

2、正常情况下, 机组带7MW及以上时, 可进行正常供热切换和备用; 当供热机组负荷因故低于6MW时, 即判定其不具备供热备用条件, 应立即切换至双减运行。

3、当主汽压力低于2.5 MPa时, 双减将不能完全满足供热参数需求( 供汽量大) , 故为确保双减处于热备用状态, 需立即调整机炉负荷, 以确保主汽参数;

4、当公司周围面临强雷电、暴雨、大风等严重危及出线、机组正常运行情况时, 应及时将双减转运行, 防止机组跳闸。任何情况, 均需确保供热有一备用汽源, 否则应依据有关规定履行审批流程。

5、因故对供热机组进行调速系统试验、调整等工作以及其它有甩负荷、跳机等隐患工作时, 应待供热切至备用供热通道后, 方可执行;

6、抽汽供热时, 不得对供热汽源的逆止门、快关阀及电动门

集中供热运行方案

集中供热运行方案 Revised by BETTY on December 25,2020

黑龙江宏通热力有限公司 一级网注水方案 2016——2017年 编制:许长伟 审核: 审定: 2016-9-25实施

目录 第一章简介 第二章供热准备 第三章供热运行 第四章热线服务 第五章附录 十五、 十六、 十七、 十八、 十九、 二十、 二十一、

第一章简介 一、概述 、目的 为加强《黑龙江宏通热力》呼兰利民开发区城市供热运行管理,规范供热操作流程,确保呼兰利民开发区2016—2017供热运行工作安全、高效地开展,进一步提升公司的服务质量和员工职业素质,充分体现“辛苦千万次,温暖每一家”的服务宗旨,更好地树立黑龙江宏通热力有限公司的良好企业形象,特制定本注水方案及有关操作规程。 a)《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014 b)《城镇供热系统运行维护技术规范》CJJ88-2014 c)《城镇供热直埋热水管道技术规范》CJJ/T81-2013 、运行简介 黑龙江宏通热力有限公司作为呼兰利民开发区唯一热源,热源分为一热源和二热源。根据热力公司要求,供热管网建设至今,一级管网单向总长度公里左右。管网从一、二热源厂引出DN800管线,2016年增加一级网DN600管线180米、DN250管线1470米、DN150管线2016米,共计新增加一级网水量为148吨,整体大网供需补水量4084吨,管网覆盖整个利民开发区。形成供热能力900万平方米。热源提供不高于130℃的热水。该热水经过热力首站进行热量交换后,返回热源,由首站供出的热水通过城区供热管网进入各热用户热力换热站,经再次换热后被送入用户管网。

供热热网规范

热网规范 第一章总则 第1.0.1条为节约能源,保护环境,促进生产,方便人民生活,加速发展我国城市集中供热事业,提高集中供热工程设计水平,特制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于以热电厂或区域锅炉房为热源热泵新建或改建的城市热力网管道、中断泵站和用户热力站等工艺系统设计。其它型式热源的城市热力网设计可参考本规范。 供热介质设计参数适用范围: 一、热水热力网压力小于或等于,温度小于或等于200°C; 二、蒸汽热力网压力小于等于, 温度小于或等于350°C。 第1.0.3条城市热力网设计应符合城市规划,做到技术先进,经济合理、安全适用,并注意美观。 第1.0.4条 城市热力网设计除执行本规范外,在地震、湿陷性黄土、膨胀土等地区进行排水和煤气热力网工程设计时,尚应遵守现行的《室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范》TI32,《湿陷性黄土地区建筑规范》TJ25,《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ112以及国家和有关专业部门颁发的有关标准、规范的规定。

第二章耗热量 第一节热负荷 第2.1.1条热力网支线及用户热力站设计时,采暖、通风、空调及生活热水热负荷,应采用经核实的建筑物设计热负荷。 第2.1.2条没有建筑物设计热负荷资料时,或热力网初步设计阶段,民用建筑的采暖、通风、空调及生活热水热负荷,可按下列方法计算: 一、采暖热负荷 Qn=q·A10-3 (2.1.2-1) 式中 Qn—采暖热负荷,kw; q—采暖热指标,W/m,可按表2.1.2-1取用; A—采暖建筑物的建筑面积,m2。 采暖热指标推荐值表..2-1 建筑物类型住宅居住区综合学校办公医院托幼旅馆商店食堂餐厅影剧院大礼堂体育馆 热指标(W/m2) 58-64 60-67 60-80 65-80 60-70 65-80 115-140 95-115 115-165 注:热指标中包括约5%的管网损失在内。 二、通风、空调冬季新风加热热负荷 Qtk=k1Q`n (2.1.2-2) 式中 Qtk—通风、空调新风加热热负荷,KW; Q`n—通风、空调建筑物的采暖热负荷,KW; k1—计算建筑物通风、空调新风加热热负荷的系数,可取三、采暖期生活热水平均热负荷 Qsp=(mv(tr-t1))/T (2.1.2-3) 式中 Qsp—采暖期间生活热水平均热负荷,KW; m—用热水单位数(住宅为人数,公共建筑为每日人次数,床位数等); v —用热水单位每日热水量,L/d,按《建筑给水排水设计规范》GBJ15选用; tr—生活热水温度°C,按热水用量标准中规定的温度取用;

集中供热管网系统的运行和调节

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/c511356383.html, 集中供热管网系统的运行和调节 作者:张永刚 来源:《神州·下旬刊》2018年第04期 摘要:近年来,随着科学技术水平的不断进步,城市化发展的步伐也在持续加快,城市集中供热管网系统关系着一个城市的发展,所以对于集中供热管网系统的运行与调节就显得尤为重要。实际上集中供热的方式最早始于西方国家,经过漫长的发展,以及能源的不断消耗,越来越多的国家开始重视集中供热的发展,我国城市的集中供热自20世纪50年代以来发展迅速,在全国各个城市建立了热电站,为城市居民以及建筑生产带来福祉。 关键词:集中供热管网;系统运行;调节方法 引言: 据统计,至1983年,我国已有17个城市有集中供热系统,而供热规模相对较大的是北京。集中供热之所以发展迅速,其本身有一定的优越性,集中供热可以有效的节约能源,减少能源的消耗,这为我国目前倡导的绿色环保的口号相得益彰。城市集中供热管网的原理主要是通过集中供热的热源通过热用户直接输送给供热介质的一种管线系统。随着热网工程的建设规模越来越大,在应用中需要大量的成本,所以做好集中供热管网系统的运行和调节工作十分重要,本文针对些问题进行了详细的分析与探讨,希望可以促进我国未来城市化发展的步伐。 1 集中供热管网系统的概述 水蒸气和热水可以说是集中供热管网运行中主要的热媒,要想实现城市用户的供热,要采用多个热源,并进行热交换站及管网供热的方式来达到城市集中供热。集中供热是近年来新兴的供热方式,与过去传统的锅炉供热相比,集中供热的方式有所不同。通过热源、热网和用户三个介质才能达到集中供热。目前,我国的集中供热技术还是以锅炉供热技术和热电联产供热技术为主要供热技术,通过与热能用户和热源进行连接,使多管网分配热能和输送热能发挥一定的效果。当前,集中供热管网较受欢迎的管网形式为枝状管网,这种管网因其造价低,运行简单,所以被普遍应用到供热系统中。但值得注意的是,枝状管网在具体的城市供热系统中,遇到两个以上的热源供热,就不适用于枝状管网,因为两种以上的热源供热就可以使用环状管网进行相互连接,这样所应用的成本会更低一些。 2 集中供热管网调节系统的分类 (1)集中调节。集中调节是集中供热管网调节系统的一个形式,这种形式主要是对供热的温度进行调节,操作起来也相对简单。

集中供热运行方案

黑龙江宏通热力有限公司 一级网注水方案 2016——2017年 编制:许长伟 审核: 审定: 2016-9-25实施

目录 第一章简介 一、概述............................................................. 二、组织结构图....................................................... 第二章供热准备 三、供热管网冲洗方案................................................. 四、供热冷运行方案................................................... 五、升温及试运行..................................................... 第三章供热运行 六、供热运行时间管理................................................. 七、季节工数量控制................................................... 八、供热运行......................................................... 九、停止供热......................................................... 十、紧急事件及处理方案............................................... 第四章热线服务 十一、服务要领.......................................................

集中供热网的可行性分析

集中供热网的可及性分析 来源:互联网 | 作者: | 2007-10-26| 编辑: admin 1 引言 集中供热与传统的分散供热相比,具有减少环境污染、节约能源等优点。因此,在我国获得了广泛的应用。集中供热网作为连接所有用户和热源的桥梁,担负着输送和分配热量的任务。集中供热管网的投资非常可观,由于许多热网辐射半径很大,其动力消耗也占有很大的比重,因此对它的研究具有非常重要的意义。 近年来,为了提高系统运行的可靠性、经济性及灵活性,一些城市纷纷建立了多热源环形网的供热格局。但由于运行管理水平相对较低,对多热源的协调运行缺乏了解,对环形网的运行认识不足,在运行时却不得不将各热源"解裂",甚至将各环切断,采用"环状管网,枝状运行"的模式,没有充分发挥系统的能力。目前国内已有少数地方采用了环状运行的模式,也看到了环状运行在提高管网的输送能力、改善系统的水力工况方面的好处。但往往简单地认为将干管上所有的阀门打开即可得到最佳的工况,对特定的系统到底应该如何运行缺乏研究,对于实际的运行工况也不能做到"心中有数",没有系统的理论指导,因此对于环形网的认识也必然是片面的、不准确的。 实际上,正是多热源环形网的不断推广应用,使得对于集中供热网的可及性研究显得更为迫切。不同于模拟问题,

可及性分析是指在给定的用户流量的情况下,分析管网能否达到该流量分布,以及应该如何达到。对于环形管网,就是要分析干管上阀门应该如何配置和调节,才能达到最优运行工况,从而满足各用户的要求,而且运行泵耗最小。 本文首次提出了可及性分析的概念。文中将集中供热网分为枝状网、多热源、环形网几个部分,分别进行研究,探讨了数学模型的建立以及具体的分析方法。可及性分析对管网的设计,改造、扩容以及实际的运行调度都有重要的指导意义,文中最后针对我国东北的一个热网进行了具体分析。 2 集中供热网的数学描述 为便于说明问题,同时也为了减小问题的规模,我们将集中供热分为供水干管、回水干管以及热源与用户三个部分。对于串联系统的管网以及其它特殊管网,可在此基础上另行分析。 供回水干管系统的特点是,它与热源及用户相连的节点都是源或汇,其进、出流量即为相应用户或热源的流量。下面以供水侧管网为例进行讨论。 根据基尔霍夫定律可以得到以下关系式: AG=Q (1) A T P d= S|G|G+Z d-H p (2) 其中A为关联矩阵,若该管网的节点数为N+1,支路数为B,则A为N×B维的矩阵,各元素按下式规定:

水力计算

室内热水供暖系统的水力计算 本章重点 ? 热水供热系统水力计算基本原理。 ? 重力循环热水供热系统水力计算基本原理。 ? 机械循环热水供热系统水力计算基本原理。 本章难点 ? 水力计算方法。 ? 最不利循环。 第一节热水供暖系统管路水力计算的基本原理 一、热水供暖系统管路水力计算的基本公式 当流体沿管道流动时,由于流体分子间及其与管壁间的摩擦,就要损失能量;而当流体流过管道的一些附件 ( 如阀门、弯头、三通、散热器等 ) 时,由于流动方向或速度的改变,产生局部旋涡和撞击,也要损失能量。前者称为沿程损失,后者称为局部损失。因此,热水供暖系统中计算管段的压力损失,可用下式表示: Δ P =Δ P y + Δ P i = R l + Δ P i Pa 〔 4 — 1 〕 式中Δ P ——计算管段的压力损失, Pa ;

Δ P y ——计算管段的沿程损失, Pa ; Δ P i ——计算管段的局部损失, Pa ; R ——每米管长的沿程损失, Pa / m ; l ——管段长度, m 。 在管路的水力计算中,通常把管路中水流量和管径都没有改变的一段管子称为一个计算管段。任何一个热水供暖系统的管路都是由许多串联或并联的计算管段组成的。 每米管长的沿程损失 ( 比摩阻 ) ,可用流体力学的达西.维斯巴赫公式进行计算 Pa/m ( 4 — 2 ) 式中一一管段的摩擦阻力系数; d ——管子内径, m ; ——热媒在管道内的流速, m / s ; 一热媒的密度, kg / m 3 。 在热水供暖系统中推荐使用的一些计算摩擦阻力系数值的公式如下: ( — ) 层流流动 当 Re < 2320 时,可按下式计算;

采暖系统水力计算

在《供热工程》P97和P115有下面两段话:可以看出对于单元立管平均比摩阻的选择需要考虑重力循环自然附加压力的影响,试参照下面实例,分析对于供回水温60/50℃低温热水辐射供暖系统立管比摩阻的取值是多少?

实例:

附件6.2关于地板辐射采暖水力计算的方法和步骤(天正暖通软件辅助完成) 6.2.1水力计算界面: 菜单位置:【计算】→【采暖水力】(cnsl)菜单点取【采暖水力】或命令行输入“cnsL”后,会执行本命令,系统会弹出如下所示的对话框。 功能:进行采暖水力计算,系统的树视图、数据表格和原理图在同一对话框中,编辑数据的同时可预览原理图,直观的实现了数据、图形的结合,计算结果可赋值到图上进行标注。 快捷工具条:可在工具菜单中调整需要显示的部分,根据计算习惯定制快捷工具条内容;树视图:计算系统的结构树;可通过【设置】菜单中的【系统形式】和【生成框架】进行设置; 原理图:与树视图对应的采暖原理图,根据树视图的变化,时时更新,计算完成后,

可通过【绘图】菜单中的【绘原理图】将其插入到dwg中,并可根据计算结果进行标注;数据表格:计算所需的必要参数及计算结果,计算完成后,可通过【计算书设置】选择内容输出计算书; 菜单:下面是菜单对应的下拉命令,同样可通过快捷工具条中的图标调用; [文件] 提供了工程保存、打开等命令; 新建:可以同时建立多个计算工程文档; 打开:打开之前保存的水力计算工程,后缀名称为.csl; 保存:可以将水力计算工程保存下来; [设置] 计算前,选择计算的方法等; [编辑] 提供了一些编辑树视图的功能; 对象处理:对于使用天正命令绘制出来的平面图、系统图或原理图,有时由于管线间的连接处理不到位,可能造成提图识别不正确,可以使用此命令先框选处理后,再进行提图; [计算] 数据信息建立完毕后,可以通过下面提供的命令进行计算; [绘图] 可以将计算同时建立的原理图,绘制到dwg图上,也可将计算的数据赋回到原图上; [工具] 设置快捷命令菜单; 6.2.2采暖水力计算的具体操作: 1.下面以某住宅楼为例进行计算:住宅楼施工图如下:

浅谈集中供热管网的设计

浅谈集中供热管网的设计 浅谈集中供热管网的设计 摘要:随着经济发展和居民生活质量的提高,城市集中供热得到迅速发展。对供热系统提出了更高的要求。本文主要介绍热负荷的分类、热指标的确定、供热参数的选择、水压图的绘制、供热管网的敷设方式等方面,阐述了直埋供热管线的设计要点及预制直埋保温管的主要质量要求,以保证供热质量。 关键词:热负荷,热指标,供热管网,敷设方式 1前言 改革开放20年来,我国的集中供热事业获得了长足的发展,目前我国 668 个城市中,268个城市建设有集中供热设施,全国集中供热面积已达86540万平方米。随着城市集中供热的迅速发展,热网越来越显示出其重要性。由于热网工程规模大、造价高,且影响面广,涉及城市规划建设和环境美化。保证供热质量能否把生产的热能根据热网用户需要进行合理分配,这就要求热网在设计过程中选择最优方案、进行最佳设计。 2集中供热管网的设计 2.1热负荷 2.1.1热负荷的分类 热负荷分为生产热负荷、采暖通风热负荷、生活热负荷和空调冷负荷。生产热负荷主要是指用于生产工艺过程所需要的热负荷;采暖通风热负荷是指当室外空气温度降低到供暖设计温度时,为保持室内空气温度符合设计要求,需由供热设备向房间输入的热量;生活热负荷是指民用建筑和工厂中生活用热。由于在山西地区集中供热管网主要为采暖热负荷,在省会城市太原部分管网考虑了一部分空调冷负荷。因此文中主要对采暖热负荷相关内容进行论述。 热负荷的确定是一项细致的工作,设计中需反复计算及核定。热负荷分为季节性热负荷和固定常年热负荷两种。山西省适用于季节性热负荷,其特点与室外气象条件有着密切关系,所以在调查时要考虑

集中供热网的可行分析

集中供热网的可行分析

但往往简单地认为将干管上所有的阀门打开即可得到最佳的工况,对特定的系统到底应该如何运行缺乏研究,对于实际

的运行工况也不能做到"心中有数",没有系统的理论指导,因此对于环形网的认识也必然是片面的、不准确的。 实际上,正是多热源环形网的不断推广应用,使得对于集中供热网的可及性研究显得更为迫切。不同于模拟问题,可及性分析是指在给定的用户流量的情况下,分析管网能否达到该流量分布,以及应该如何达到。 2 集中供热网的数学描述 为便于说明问题,同时也为了减小问题的规模,我们将集中供热分为供水干管、回

城市集中供热运行管理的节能降耗措施

城市集中供热运行管理的节能降耗措施 1目前集中供热存在的能耗问题 (1)老旧管网热损失大,输送效率低,故障率较高。管网一旦泄漏,容易引起安全事故,造成大量能源浪费。(2)普遍存在的水力失调会造成系统冷热不均,尤其一些老旧管网无有效的调控设备,末端用户室温不达标,而前端用户室温过高。(3)部分区域仍采用蒸汽作为热媒供热,在使用和输送过程中热损失大,且凝结水回收困难,若不回收则热损失更大。(4)很多老旧小区没有外墙保温,常常屋内暖气片很热,但室内温度不高,不仅影响市民健康和生活,且浪费热量。(5)新交房入住的小区,入住率低,导致有些住户家里供热效果差,长期闲置的房间照样采暖增加了能耗。(6)按面积统一收费,抑制了用户节能的积极性,且用户无法根据需要自行调节室温,有时会因室温过高“昼夜开窗”,浪费大量热能。 2对城市集中供热进行节能降耗的优化措施 2.1加强供热运行监控和计量检测 为提高供热效率,必须强化供热运行过程中的质量检控和检测计量工作。在信息技术不断发达和普及的现代化社会中,计算机应该广泛的使用于供热企业的监控中,建立供热智慧平台,对整个热网进行实时监控。分别对供热热源、一次管网、热力站及设备运行状况进行不间断的实时监测。在一次管网的关键节点加装温度、压力数据收集器,准确理解热源参数和整个管网的实时运行状态。对供热运行的监控尽量细化,最好以每个供热机组为单位。加强用户供热的监控,逐步完善用户远传测温装置,精准了解用户的室温。通过远传技术完成水、电、热的远程监控。加强对各种参数和数据的收集、汇总和分析,对供热管网出现水力失衡的情况要找出根源并及时进行调整。 2.2引进先进设备、提高技术水平 针对集中城市供热中存在的问题,要想真正解决这些问题,优化

集中供热网的可行性分析精编

集中供热网的可行性分析 精编 High quality manuscripts are welcome to download

集中供热网的可及性分析 来源:互联网 | 作者: | 2007-10-26| 编辑: admin 1引言 集中供热与传统的分散供热相比,具有减少环境污染、节约能源等优点。 2集中供热网的数学描述 为便于说明问题,同时也为了减小问题的规模,我们将集中供热分为供水干管、回水干管以及热源与用户三个部分。对于串联系统的管网以及其它特殊管网,可在此基础上另行分析。 供回水干管系统的特点是,它与热源及用户相连的节点都是源或汇,其进、出流量即为相应用户或热源的流量。下面以供水侧管网为例进行讨论。

浅议集中供热的调节(一)

浅议集中供热的调节(一) 摘要:热水采暖系统主要由热水锅炉、热水循环泵、补水泵、管网及室内散热器组成。要满足采暖指标,达到采暖用户室内设计温度,除应对锅炉运行参数。燃烧工况进行控制和调整外,还应根据采暖季节。采暖时间等变化情况,对整个供热系统进行热力调节。着重对供热系统的经济运行进行阐述,分析了如何进行供热系统的调节以达到供热的最佳效果和节能降耗的双重目的。 关键词:热水锅炉;供热系统;供热调节;节能降耗 1供热调节的目的 冬季供暖问题是关系城市居民切身利益的大事。现在供暖企业自负盈亏,既要使居民供暖温度达到标准又要使企业的运行成本达到最低,这就要求供暖企业挖掘内部潜力,做好供热调节工作。因此,对整个热水供热系统进行合理的供热调节就变得至关重要。热水锅炉及采暖系统运行过程中除应对运行参数、燃烧工况进行控制与调整外,还应根据采暖季节(初冬还是严寒)、采暖时间(白天还是夜间)等情况对供热量进行调节。供热调节的目的,一是使系统中各用户的室内温度比较适宜;二是避免不必要的热量浪费,实现热水采暖的经济运行。热水采暖系统试运行期间,由安装单位进行的第一次调节为安装调节,它的目的是检查采暖系统能否达到设计要求。系统投入运行后还要继续进行调节,此为使用调节。运行调节根据采暖系统情况不同,可采用若干种形式,但无论哪种调节方式最终都要通过司炉人员的运行操作来完成。2供热调节原理 供热调节的主要任务是维持供暖建筑的室内计算温度。当供暖系统在稳定状态下运行时,如不考虑管网的沿途热损失,则系统的供热量应等于供暖用户系统散热设备的放热量,同时也应等于供暖用户的热负荷。 建筑供暖方式分为连续供暖和间歇供暖两类。对于不同的供暖方式,供热调节的方法也不同,这主要是由墙体和室内物体的蓄热性能所决定的。对于间歇供暖建筑,当停止供暖后,室内温度不会瞬间降至建筑发生冻害的温度,它需要经过一个降温期。当重新开始供暖后,室内温度升高至计算温度也需要一段升温期,升温期所需要的时间取决于围护结构和室内物体的蓄热性能。 3供热调节的方式 运行调节中,在热源处进行的温度、流量的调节称为集中运行调节。集中运行调节的方法有以下4种: ①质调节——改变网路的供水温度;②量调节——改变网路的循环水量;③分阶段改变流量的质调节——同一阶段流量不变;④间歇调节——改变每天供暖时数。 3.1质调节 在进行质调节时,只改变供暖系统的供水温度,而系统循环水量保持不变。这种调节方式,网路水力工况稳定,运行管理简便,采用这种调节方法,通常可达到预期效果。 集中质调节是目前最为广泛采用的供热调节方式,但由于在整个供暖系统中,网路循环水量总保持不变,消耗电能较多。同时,对于有多种热负荷的热水供热系统,在室外温度较高时,如仍按质量调节供热,往往难以满足其他热负荷的要求。例如,对连接有热水供应用户的网路,供水温度就不应低于70℃。热水网路中连接通风用户系统时,如网路供水温度过低,在实际运行中,通风系统的送风温度也过低,这样会产生吹冷风的不舒适感。在这种条件下,就不能再按质调节方式,而采用其他调节方式进行供热调节了。

集中供热系统运行的调节管理研究

集中供热系统运行的调节管理研究 摘要:目前,我国集中供热系统的运行调节与欧洲供热水平相比还存在一定的差异。面对日益紧张的能源供给,在倡导节能降耗的今天,运用科学的运行调节方法,就成为提高集中供热系统运行稳定性、降低水力失调引起的热力失调现象从而实现集中供热系统降低能源浪费的重要手段之一。本文就集中供热系统运行的调节管理研究进行分析。 关键词:集中供热;系统;调节 引言 众所周知,热能在社会运转与经济发展中起到至关重要的意义,而提高新能源开发力度以及能源利用率更是当下各大发达国家与发展中国家所面临的主要问题。集中供热系统的应用,可以在外界气温的变化中进行动态性调节,确保我国北方居民在室内有着良好的供热体验。从现阶段的集中供热系统温度调节现状来看,多以质调节方式为主,由于操作便捷而被广泛采用。但是在可持续发展理念不断深入人心的今年,能源危机问题越来越严重,质调节集中供热系统温度愈渐暴露其中的短板之处[1]。对此,研究集中供热系统的调节管理新方案,成为了当下供热企业所需要解决的一大问题所在。 一、现阶段供热系统温度调节类型 从我北方供热系统的温度调节类型来看,主要被分为集中式调节、局部式调节以及个体式调节等三大类型,具体如下所示: (一)集中式调节 集中式调节一般只需要调节供热源头即可,多以应用于居民小区供热管理,可以满足绝大多数居民群体的供热温度调节需求; (二)局部式调节 局部式调节与集中式调节相互比较相对比较灵活,即针对独立的热力站以及用户热源交点区域内进行局部式调节。在该调节方式应用中,可以满足不同区域用户的供热需求,且温度调节方式比较简单,具有显著的可操控空间优势; (三)个体式调节 在个体式调节中,用户可以根据供暖需求来调节供暖,这样一来可以满足千千万家庭各自不同的供暖需求,具有一定的独特性。 综合以上三种供暖调节类型,尽管各具特点,但是并非相对独立存在。在集中供暖的情况下,不同用户还可以根据供暖需求来进行个体调节,也可以经由社区物业部门来进行局部式调节。为了能够达到节约供热能源的目的,供热企业一般需要在集中供热温度调节中根据当地气温变化来进行调整,因此以往的恒温标准在很多时候很有可能带来显著的能源浪费现象。但是在大多数情况下,如果供暖质量不足,则很容易对供热企业的经营效益与服务质量带来一定的负面影响。 二、调节管理集中供热系统运行的方式 供暖地区面积广泛、人口众多,导致实际的集中供热系统往往会承受一定的供热压力,而供热企业的集中供热质量更决定了当地供热效率与供热企业的经济效益发展续期。因此,做好集中供热系统的调节管理工作尤为关键。我国现阶段在集中供热系统调节运行的方式中,涵盖质调节以及量调节,这两种方式是主流调节方式。此外还有间歇调节以及分段流量改变调节等辅助调节方式。 (一)质调节方式 质调节属于一种极其常见的调节方式,在集中供热系统管理中有着十分优异

供热工程9.2 热水网络水力计算方法和例题

第二节热水网络水力计算方法和例题 热水网络水力计算所需资料: 1.网路的平面布置图(平面图上应标明管道所有的附件和配件); 2.热用户热负荷的大小; 3.热源的位置以及热媒的计算温度。 热水网路的水力计算方法及步骤: 1.确定热水网路中各个管段的计算流量 管段的计算流量就是该管段所负担的各个用户的计算流量之和,以此计算流量确定管段的管径和压力损失。 1)对只有供暖热负荷的热水供暖系统,用户的计算流量可用下式确定: (9—13) 式中'n Q ——供暖用户系统的设计负荷,通常可用GJ/h 、MW 或610kcal/h;'1τ、'2τ——网路的设计、回水温度,℃; c——水的质量比热,c=4.1868kj/(kg·℃)=1kcal/(kg·℃) A——采用不同计算单位系数; 2)对具有多种热源用户的并联闭式热水供热系统,采用按供暖热负荷进行集中质调节时,网路计算管道的设计流量应按下式计算: (9—14)式中'sh G ——计算管段的设计流量,t/h ;' n G 、' t G 、' r G ——计算管段担负供暖、通风、热水供应的热负荷设计流量,t/h ;'n Q 、't Q 、'r Q ——计算管段担负的供暖、通风和热水供应的设计热负荷,通常可以GJ/h 、MW 或610kcal/h 表示; A——采用不同计算单位时的系数; '''1τ——在冬季通风室外设计算温度'w.t t 时的网路供水温度,℃;'''t .2τ——在冬季通风室外设计算温度'w.t t 时,流出空气加热器的网路回 水温度,采用与供暖热负荷质调节时相同的回水温度,℃; ''1τ——供热开始或开始间歇调节时的网路供水温度,℃; ''2.r τ——供热开始或开始间歇调节时,流出热水供应的水-水换热器的1212()()n n n Q Q G A c ττττ'''==''''--121 2.1 2.()n t r sh n t r t r Q Q Q G G G G A ττττττ'''''''=++=++''''''''''''---

集中供热模式分析及热源热网优化节能技术

集中供热模式分析及热源热网优化节能技术 发表时间:2020-04-14T07:34:52.745Z 来源:《中国电业》(发电)》2020年第1期作者:阴发强[导读] 建设和发展城市集中供热是节约能源、减少环境污染,走可持续发展道路的有效途径,前景十分广阔。 青岛能源热电有限公司 266000摘要:近年来人们生活水平的提高,对居住环境的要求也在提高。人们对集中供热管网提出了全新的要求,而供热管道直埋敷设技术具有施工周期短、工程造价低、使用寿命长、节约投资等优点,因此在城市集中供热管网中得到了广泛的应用。为了更好的推动城市集中 供热管网的发展,就需要结合实际情况,选择与之相匹配的施工技术,以确保城市集中供热管网施工有条不紊的进行,更好的提高其施工质量。本文就集中供热模式分析及热源热网优化节能技术展开探讨。关键词:城市;集中供热系统;节能措施 引言 城市集中供热是把一次能源(煤、石油、天然气等)加工生产为热能,通过城市热力网输送供给终端建筑物热用户使用的能源生产和供应行业。因此,在实现中国梦的伟大时代,建设和发展城市集中供热是节约能源、减少环境污染,走可持续发展道路的有效途径,前景十分广阔。 1集中供热模式分析 1.1设置混水泵的直连供热模式 设置混水泵的直连供热模式在集中供热中发展较慢,其原因主要是一次网的压力太高,采用混水直连,一次网压力超过用户系统内管道构件及散热设备的承压能力。故在大型集中供热系统中难以普遍应用。但是这种连接方式相对于间接连接方式来说,主要优点体现在以下几点:(1)初投资费用低。因混水泵连接工艺结构上没有换热器,那么也减少除污器过滤器、管道以及一些管道附件等设备,同时减少了热源循环水泵的扬程,因为不需要克服换热器、过滤器以及除污器等的阻力损失;不需要软化水系统以及补水定压系统,同时还省去了一些控制设备,因为在间连网中,由于一次、二次网的水力工况互相独立,故需分别在一次、二次网上设置控制点和变频泵来进行调节控制。(2)热损耗较小,维护费用低。(3)混水泵可以克服一部分阻力。整个系统的阻力主要由热源循环泵克服一部分,另外一部分由混水泵分担。(4)可以拉大一次网供回水温差,减少系统输送流量,减少系统能耗。(5)降低输配电耗。混水直供方式一次网的富余压差可以保留在二次网中,在二次网中转化为循环动力将热水送往各热用户。 1.2合理实施多热源联网运行 实际上,与高压电网一样,多热源联网地供热系统可以运用多个热源对整个热网实现供热,这样就给用于根据自居需求提供热量奠定了基础。其中,一般可将容量较大的热电厂作为主要的热源,况且在实际供热过程中,有可能满负荷向热网输热,这样一来其余的热源就可以作为辅助热源使用,以此来更好地满足热用户对热源的基本需求。要想保证热源地锅炉的安全、高效运行,要有效的调度热量平衡,进一步提高供热系统的总体运行效率。在对压力平衡进行调度过程中,一个固定的供热区域可以选择一个热源自动为其供热,以满足其对热源供热的基本要求。借助流量平衡调度作为一种有效的供热方式,其可以满足每个用户对于热量的需求,而且还能在一定程度上提高供热效率的同时保证热量的使用质量,这样就能不断的促进锅炉一直处于运转的状态,从而提升热源的平均热效率。 1.3设置换热站的间接供热模式 间接连接方式有以下优点(1)多热源联网供热系统的一次网一般比较长,或供热区地形高差较大,或该区域有高层用户,此时采用直接连接方式供热容易使用户的散热器等设备超压而破坏,而间接连接方式可以满足这方面的要求。(2)间接连接供热系统可以满足热用户不同的供回水温度和供回水压差的需要。直接连接供热系统很难满足用户的特殊要求。(3)间接连接系统可以保证一次网基本不漏水,用户系统和二次网的漏水点也比较容易查找,这样不但可以使供热系统安全地运行,而且由于减少了内锈蚀而延长了系统的寿命。2集中供热管网施工注意事项(1)在集中供热管网施工过程中,最好对管线的施工、管线的下沟及管沟回填等问题给予重点关注,回填工作一定要及时,而且在管线下沟之前,要与同沟的光缆单位进行沟通和协商,以确保施工的统一性,提高集中供热管网施工效率;(2)在雨季快要来临时,各单位要做好洪水灾害的防备工作,一旦发现存在安全隐患时,要及时采取有效措施给予改进,以确保集中供热管网施工的安全性、高效性;(3)在雨季进行管沟开挖时,最好按照要求预留冲沟段,同时在冲沟两边位置最好筑坝工作,这样可以有效避免洪水渗透到管沟中,而且在下管之前,还需要做好管沟的开挖工作,以确保后续施工的顺利进行。3热力管网系统节能优化技术

采暖系统水力计算

 快捷工具条:可在工具菜单中调整需要显示的部分,根据计算习惯定制快捷工具条容;树视图:计算系统的结构树;可通过【设置】菜单中的【系统形式】和【生成框架】进行设置; 原理图:与树视图对应的采暖原理图,根据树视图的变化,时时更新,计算完成后,

可通过【绘图】菜单中的【绘原理图】将其插入到dwg中,并可根据计算结果进行标注;数据表格:计算所需的必要参数及计算结果,计算完成后,可通过【计算书设置】选择容输出计算书; 菜单:下面是菜单对应的下拉命令,同样可通过快捷工具条中的图标调用; [文件] 提供了工程保存、打开等命令; 新建:可以同时建立多个计算工程文档; 打开:打开之前保存的水力计算工程,后缀名称为.csl; 保存:可以将水力计算工程保存下来; [设置] 计算前,选择计算的方法等; [编辑] 提供了一些编辑树视图的功能; 对象处理:对于使用天正命令绘制出来的平面图、系统图或原理图,有时由于管线间的连接处理不到位,可能造成提图识别不正确,可以使用此命令先框选处理后,再进行提图; [计算] 数据信息建立完毕后,可以通过下面提供的命令进行计算; [绘图] 可以将计算同时建立的原理图,绘制到dwg图上,也可将计算的数据赋回到原图上; [工具] 设置快捷命令菜单; 6.2.2采暖水力计算的具体操作: 1.下面以某住宅楼为例进行计算:住宅楼施工图如下:

集中供热入热力网工程合同协议书范本

编号:_______________ 集中供热入热力网工程合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及乙方入网有关规定,经甲、乙双方协商,订立本合同: 、并网建筑物座落: 二、并网范围及建筑面积: 1、并网范围:小区栋(地盘管) 2、总并网建筑面积平方米。 三、并网供热工程建设费:乙方暂按建筑面积70元/怦收取甲方并网工程建设费共计人民币 (¥)整(如在年市政府调整收费标准,甲、乙双方按调整后收费标准执行;此费用暂按甲方提供的并网建筑面积计算,待竣工后以实际并网建筑 面积为准,补签合同,多退少补)。 四、付款方式: 经双方协商,甲方在此协议生效三日内首付并网工程建设费¥万元,余款于年月日前全部付清。 五、为确保上述并网各建筑物两个采暖期供热设施维修事项如期履行,甲方应于并网前向乙方 缴纳当年供热维修保证金(按并网面积2元/就)。甲方能做到对自建楼供热管网存在问题部分 进行及时维修整改到位,保证供热质量,乙方将于两个采暖期后按原金额一次性返还维修保证金。 六、双方责任: (一)、甲方责任: 1、应向乙方提供建设工程规划许可证(复印件),入网建筑规划总平面图,经建设局有关部门审 核确认后的单位建筑物采暖系统图、采暖平面图、综合管网布线平面图(含电子版),建筑节能 审批手续等相关的技术资料。保证提供技术资料的准确性。

2、并网建筑物采暖系统必须实行分户供热控制,用户室外仪表间预留出安装温控阀、热计量表、锁闭阀等空间位置。承诺执行市将要出台涉及新建楼房安装热计量表、温控阀相关文件,并按文 件要求负责落实资金委托乙方采购安装用户热计量表、温控阀,届时,甲、乙双方另行签订补充 协议书。 3、建筑物室内外供热系统设计应由乙方审核,并岀具《并网工程图纸审核报告》。对不符合技术 规范要求的,应按乙方提岀的整改意见予以更正,方可接纳并网供热。 4、自建的建筑物楼外单元入户阀门井至楼内的采暖设施的设计、安装、保温施工应严格按国家 有关规范及符合乙方年月日版《市热力总公司供暖系统技术标准》要求。 5、同意并接受乙方监管人员对以下施工内容监管,并接受乙方整改建议,及时整改到位: (1)供热系统采购安装的各种管材、锁闭阀、除污器等材质、标准,须经市检定产品机构认定, 具有市建设主管部门核发的节能产品认证书的产品,并经乙方审核认可,按乙方指定的专供商处 购进(乙方推荐五家专供商,供甲方选择。如甲方选用产品质量高于乙方推荐厂家产品质量,可事先于乙方沟通认可后使用)。 (2)供热设施安装施工前10日内告知乙方监管员,施工中经常接受乙方监管员现场监管,特别是隐蔽工程、供热系统水压试验及冲洗,提前三天通知乙方监管员到现场监管验收。 6、并网建筑物的设计、施工符合国家节能建筑节能的规范,建筑物房间内的热指标符合规定标准。 7、无偿长期无偿为乙方长期提供地下换热站用地、用房、用水、用电及排水配套设施,满足《市热力总公司供暖系统技术标准》要求,主要是: (1)换热站具体位置以双方协调确定位置为准,土建施工设计应满足乙方技术要求,设计图纸 应由乙方审核后方可施工,换热站建筑面积平方米,并于年月 日前土建工程全面竣工,具备站内工艺安装条件,经验收合格后连同建站有关全套图纸资料移交 给乙方。 (2)在站内工艺安装进场前,将自来水管网(DN150)接至换热站墙内0.5米处的指定位置(站外 含阀门井及水表);将污水管道(DN200)接至换热站墙内指定位置0.5米处与城市污水主管网接 通;将动力低压电缆(提供250KV电源负荷)接至换热站内专用变电器低压端(用电类别为非普 工业),给、排水、电缆所发生费用由甲方承担,并于年月日前专为

集中供热管网工程项目可行性建议书

集中供热管网工程可行性研究报告(代项目建议书)

目录 1 概述 (1) 1.1 项目背景 (1) 1.2 城市概况 (1) 1.3 项目规模及项目建设的必要性 (4) 1.5 编制依据 (8) 1.6 研究工作范围 (9) 1.7 主要设计原则 (9) 1.8 主要技术经济指标 (9) 2 热负荷 (10) 2.1 气象条件 (10) 2.2 设计热负荷 (12) 3 工程方案 (14) 3.1 热源状况及热媒参数 (14) 3.2 供热管网走向及敷设方式 (15) 3.3 热力网与热用户的连接方式 (16) 3.4 换热站的设置 (17) 3.5 管网水力计算 (18) 3.6 管道防腐保温及土建工程 (19) 4 供热系统运行调节 (21) 5 供热系统的控制 (23) 6 工程量估算 (23) 7 消防与劳动安全、工业卫生 (26) 7.1 消防 (26)

7.2 劳动安全与工业卫生 (27) 8 节能效益 (28) 8.1 节能概述 (28) 8.2 设计依据 (28) 8.3 节能措施 (29) 9 环境保护 (30) 10 社会评价 (34) 10.1 项目对社会影响的分析 (34) 10.2 项目与所在地互适性分析 (34) 10.3 社会风险分析 (35) 10.4 社会评价结论 (35) 11 管理机构及劳动定员 (36) 12 项目实施计划 (36) 13 工程招标 (37) 14 投资估算及经济评价 (39) 14.1投资估算 (39) 14.2 经济评价 (45) 15 结论和建议 (55) 15.1 结论 (55) 15.2 建议 (55)