文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变配电监控系统技术规格书

变配电监控系统技术规格书

变配电监控系统技术规格书
变配电监控系统技术规格书

1.1基本要求

(1)要求为国际、国内著名系统集成商,具有系统集成10年以上生产经验,不少

于三项800回路以上的建筑电能管理系统集成业绩,并有1年以上的使用时间,业绩单中应提供该项目的业主详细联系方式并提供合同复印件。

(2)要求选用合资或原装进口品牌的电力监控仪表,并在标书中注明电力监控仪表的

生产所在地,如为OEM贴牌产品也请注明;电能质量监测装置须为原装进口。

(3)要求选用专业的电力监控软件,电力监控软件必须为投标人自主开发并具备国家

相关部门认证的软件登记证书,全汉化操作界面,在国内至少有10年以上的现场稳定运行经验。

(4)备选厂家:

1.2执行标准及质量保证

投标方须遵循的标准(包含不限于)、技术要求、试验、包装及储运的要求,并应满足施工图、招标文件的规定.

IEC870-1《远动设备及系统总则一般原理和指导性规范》

IEC870-2《远动设备及系统工作条件、环境条件和电源》

IEC870-3《远动设备及系统接口(电气特性)》

IEC870-4《远动设备及系统性能要求》

IEC870-5《远动设备及系统传输规约》

IEC60870-5.101《基本远动任务配套标准》

IEC60870-5-103《继电保护信息接口配套标准》

GB/50062-1992《电力装置继电器及继电保护和自动装置规范》

GB/T15145《微机线路保护装置通用技术条件》

GB6162《静态继电保护及装置和电气干扰试验》

GB4845《静态电气继电器绝缘试验》

GB7261《继电保护和安全自动装置技术条件》

GB50053-94《10kV及以下变电站设计规范》

DL476-92《电力系统实时数据通信应用层协议》

DL/400-1991《继电器和安全自动装置技术规范》

DL/T630《交流采样远动终端技术条件》

DL/T634-97《远动设备和系统传输规约基本远动任务配套标准》DL/T667-99《远动设备和系统传输规约继电保护设备信息接口配

套标准》

DL/T643-1997《远动设备及系统第5部分:传输规约第101篇;基本

远动任务配套标准》

GB/T14598.9-1995《辐射电磁场干扰试验》

GB/T14598.10-1996《快速瞬变干扰试验》

IEC255-22-1《高频干扰试验标准》

IEC255-22-2《静电放电干扰试验标准》

IEC255-22-3《辐射电磁场干扰试验标准》

IEC255-22-4《快速瞬变干扰试验标准》

IEC61000-4-2《静电放电抗干扰度试验:3级》

IEC61000-4-3《辐射电磁场抗干扰度试验:3级》

IEC61000-4-4《快速瞬变电脉冲群抗干扰度试验:4级》

IEC61000-4-5《冲击(浪涌)抗干扰度试验》

IEC61000-4-6《电磁场感应的传导骚扰抗扰度试验》

IEC61000-4-8《工频磁场的抗扰度试验》

GB14285-93《继电保护和安全自动装置技术规程》

SDJ9-87《电测量仪表装置设计技术规程》

GB/T15145-94《微机线路保护装置通用技术条件》

DL478-92《静态继电器保护及安全自动装置技术条件》

DL5003-91《电力系统调度自动化设计技术规程》

1.3.技术要求

(1)系统要求

a)满足楼宇智能化电力监控的要求,保证各变电站实现无人值班。

b)集中监控+区域监控的冗余网络结构,各变电站当地设监控子站,即集中控制

管理单元。。

c)采用双机双网的冗余后台监控系统结构。

d)系统应具有比较强的开放性,应对第三方设备进行集成,须纳入本系统监控

的子系统包括10KV微机综合保护装置,直流电源,变压器温控装置,功率因数控制器。

(2)通讯层配置及要求

a)通讯管理层由各个变电站的集中管理控制单元以及通讯介质等组成;各系列

监控装置均具备RS-485通讯口,可以通过485总线方式将数据传送到集中管理控制单元中的通信管理机,其中电能质量监测装置通过TCP/IP协议的网络信号传送到集中控制单元的网络交换机(通讯介质采用超五类屏蔽网线),A,B,C,区集中控制单元与制冷机房主变电室主控室的通信采用光纤方式。

b)设备配置及选型(设置在10KV变配电站值班室):

●配置集中管理控制单元,共3套;每套集中管理控制单元组成:

电力监控软件

机架式PC服务器(双核KEON-2.4G/1G内存/CD

/10-1000TX×2/160G硬盘/1U机架/WINDOWS XP)。

17”液晶显示器。

所有计算机均安装防病毒软件。

交换机,采用2台16口以上的工业级以太网交换机。

UPS电源(2KVA/1小时)。

集中控制管理单元屏体(2200×800×600mm),带风扇。

配置通信管理机,每个变电站1套,共5套,应具有2个以太网口,可同时冗余上传数据,每套通讯管理机的串口数量根据实际需要进行

配置,,需满足实际要求,由于各设备接入系统多采用Modbus通讯方

式,为保证通信速度和通信质量每条链路的装置数量不得超过12台;

通信管理机装置内部针对各通讯口应具有防雷隔离措施。

配置光纤收发器及附件,用于各变电站的集中管理控制单元与主控室交换机之间的通信,每台光收发器配置相应的终端盒,熔接点,尾纤

等配套设备。

●UPS信息由就近的集中控制管理单元接受。接口屏蔽网线,通讯协议

Modbus。

●EPS信息由就近的集中控制管理单元接受。接口屏蔽网线,通讯协议

Modbus。

●10KV变电站微机保护装置,接口RS-485,通讯协议Modbus、103规约。

●直流电源监控装置,接口RS-485,通讯协议Modbus。

●变压器温控装置,接口RS-485,通讯协议Modbus。

c)通讯介质:

●投标方供应、敷设、接驳通讯管理机与监控装置间的屏蔽双绞线;通讯管

理机通过RS-485总线的方式与监控装置连接。

●通讯管理机、交换机、计算机之间网络设备连接采用TCP/IP协议,投标

方供应、敷设、接驳通讯管理机、交换机、计算机网络设之间备的UTP

网络五类线。

●变电站、集中管理控制单元、主控室之间的传输采用TCP/IP协议,通讯

介质采用光纤。投标方应向其它施工方提供光纤型号、规格及附件的技术

要求(光纤、光收发器、熔接、终端盒、尾纤等),由甲方安排进行敷设。

(3)主控层要求

a)SM商业广场主控室负责对整个SM商业广场的电力运行情况进行监控。

b)电力监控系统须采用分层分布式网络结构,监控软件应基于Windows2003

中文操作系统,采用客户机/服务器模式的分布式网络结构;应具备软、硬件的扩充能力;应支持系统结构的扩展和功能的升级。

c)电力监控系统应采用双机双网的监控结构,各变电站的通讯管理机分两路上

传数据到主控室的两台交换机上,主控室所有计算机均装设双网卡,可以从两台交换机上读取数据,采用服务器/客户端模式,主站配置双服务器和双工作站,服务器和工作站须实现冗余备用。

d)电力监控系统应可实现与其他系统的联接;为保证系统安全性,整个主控层

通过OPC服务器作为与其它系统的互联出口,采用OPC Server与其他系统进行数据交换,OPC服务器应安装软件防火墙。

e)主控室配置马赛克模拟屏显示系统一套,尺寸为6米×2.36米×0.6米(长×

高×厚),主控室计算机监控系统应与模拟屏显示系统无缝连接,显示主接线

系统和各变电站的主要参数,显示的范围包括所有10KV配电回路以及所有380V的进线和母联回路。屏上各变、配电设备的状态以及主要运行参数应与监控计算机保持一致,并且模拟屏的数据应跟随计算机实时刷新。

f)设备配置及选型:

●硬件:

服务器,共2台;双核Xeon-3.2G/内存2G/硬盘320GB//100M网卡×2,21寸液晶显示器。

工作站,共2台;双核2.4G/内存2G/硬盘250GB//100M网卡×2,21寸液晶显示器。

OPC服务器,共1台;双核Xeon-3.2G/内存2G/硬盘320GB//100M 网卡×2,21寸液晶显示器(设置在弱电总机房)。

UPS电源,共1台,5KVA/2小时。

A3激光打印机,共1台。

A3针式打印机配置要求,共1台。

工业交换机,共2台,要求采用24口工业级网管型以太网交换机。

短信收发设备,共1套。

工作台(5米),共1台,5把座椅,要求采用全不锈钢结构,木质台面。

通讯机箱,共1台,尺寸2200×800×600mm,带风扇。

●软件:

选配sql server2005数据库作为服务器的数据库,选配windows2003 server操作系统作为整个电力监控系统的操作系统平台。

监控软件应包括:系统配置软件,系统分析软件,系统管理软件,智能操作票生成软件,图形编辑软件,电能质量分析软件。

所有计算机均安装防病毒软件。

OPC服务器安装OPC接口软件和电力监控软件,作为弱电总机房监视和报警用,同时OPC服务器安装软件防火墙。

操作系统软件和专业电力监控组态软件应提供至少3年免费升级服务。

(4)监控系统的主要功能

a)数据采集与处理:

●实时采集模拟量、开关量、数字量以及各类事件信息。对实时数据进行显

示、统计、分析及计算。

●实时计算各线路的功率因数。

●实时计算各线路的有功、无功功率值。

●实时计算每日、每月各条线路的有功,无功最大、最小及平均值。

●实时显示各变压器温度值;实时计算每日、每月各变压器温度最高、最低

与平均值。

●实时显示各高压进线的频率、谐波分析情况。

●实时显示、统计各回路各时段的电度值,对电能数据进行分时计费统计,应

根据用户要求具有多种分时计费(尖、峰、谷、平值等)方案和费率的种类。

实时显示、统计各回路每日、每月、每年的有功电度总值和无功电度总值

●实时显示电容的投切状态以及手动/自动状态。

●数据采集周期、方式、参数等可由用户在线定义,状态量的变化应优先传

送。

b)报警处理

●设置预告信号和事故信号,并产生不同的音响报警及闪光,自动推出相应

画面,对应事故、故障设备的图形发生闪动变位,窗口提示事件内容及处理指导。报警信号可在监控主机上人工确认复归。报警同时启动事件打印输出功能。

●预告信号部分:线路过负荷、系统自诊断故障、母线电压越限、电流越限、

变压器温度越限等。

●事故信号部分:保护装置动作、开关变位。

●事件记录、开关变位、开关操作。

●事故追忆显示画面:保护动作发生时,系统自动启动相关的测量数据记录,

供系统进行事故追忆,可任意选择想要查看的事故追忆数据。

●要求具有手机短信报警功能,在发生事故时能够通过短信收发设备将报警

信息发给管理人员和变电室值班人员的手机上。

●要求报警发生时OPC服务器能够及时把报警信息上传弱电总机房大屏

幕,并在屏上显示实时报警信息。

c)图形显示

●各开关位置和各实时电量信息。图形包括一次接线图、二次接线图、直流

系统图、保护监控配置图、通讯结构图、报警信号图、地理位置信息图等

图形。

●工况图

包括日常数据、电度显示、选点召唤等画面;能显示整个系统各计算机的工作状态图;能显示系统中保护监控装置的工作状态。

●棒图

有电流棒、负荷棒图等实时刷新显示图。

●曲线画面

须有电压曲线、电流曲线、负荷曲线等。

●一览表

包括事故信号一览表、故障信号一览表、操作信号一览表、保护定值一览表。

●系统自检信息

d)遥控跳合闸控制

通过监控主机或集中控制管理单元能实现断路器远方跳合闸,并记录跳合闸动作。

e)历史数据存储

系统主站设有历史数据库,记录周期可设定,保留全部监测量:一日24小时、一月内每日和一年内每月的统计数据;以及重要事故、操作记录保存的时间,各历史数据及在线查询、显示,保存时间可在线修改。全站的数据至少能保存500天。

f)保护定值修改

监控主机能显示各线路的保护配置并能对所有保护定值进行设置和修改;修改时必须输入相应密码才能进入。

g)报表功能

应提供功能强大、灵活自如的报表编辑工具。提供典型报表模板。应支持定时和随机两种打印方式。随机打印是自动记录故障,事故情况下操作时的事件,并响应手动选择的各打印功能;定时打印是专用于定时报表的打印。主要功能有:

●现场工况打印。

●事故、故障及操作控制项目的自动打印,成组或选择打印;事故、故障通

过报表可输出至Excel表格。

●对各电气设备和系统运行参数进行汇总统计,并根据用户要求生成各类报

表,包括:分时(峰、谷、平)、班次、日、月、季度和年度报表;

●负荷曲线、趋势曲线打印。

●历史数据选择打印。

●运行日志,包括日报表、月报表打印。

●各种随机选择打印。

●屏幕拷贝打印。

●可根据实际需要制定各种复杂的报表。

h)运行及配电管理功能

系统具有交接班记录、运行记录、操作票管理记录、检修维护记录、技术资料管理记录、设备管理记录、能耗管理、继电保护定值管理记录等功能。

i)系统自诊断及自恢复

系统具有自诊断及自恢复功能

j)自动报表邮件:具有Email电子邮件自动发送功能,通过指定的邮件服务器,能够将系统事件信息转换成Excel或Jpeg格式的报表文件自动发送到指定用

户邮箱内。

k)安全性管理

系统软件设置支持多种权限分区和密级设置,为系统管理员、工程师、一般值班操作人员等提供分级密码,并对所有操作自动进行带时标事件记录,可建立良好的反事故措施。实现系统安全锁定功能,避免运行人员操作系统以外的其他程序;

内网和外网应相对隔离,配置防火墙,全系统安装防病毒程序,并与互联网隔离。

系统还应有完善的权限控制安全管理功能。

l)电能质量软件分析功能、报告记录及相关事件记录

电能质量超标记录、超标时间记录、超标同时起动电网其它参数记录

电压上冲下陷、短时电压中断以及其它电能质量超标的波形记录

V、I、P、Q、CosΦ、f、谐波、Kw、KVar、KVA等的上上限、上限、下限、下下限等几个限值,测量值越限时发出报警(声、光)或控制信号

事件报警、起动波形记录、起动包络线记录

分类记录报警事件的日期和时间

控制操作记录、系统设置记录、通信故障记录

谐波监视结果带时标自动存入数据库长期保存,并可随时打印输出所选择的谐波分析数据

统计曲线

形成任意时段的下列图形,并可局部放大:

基波电压、基波电流(日)变化曲线;

电压、电流总畸变率日变化曲线;

电压、电流各次谐波(2-50次)日变化曲线;

电压电流各次谐波实时波形、频谱图;

电压波动及闪变值Pst、Plt日变化曲线;

电压、电流三相不平衡度日变化曲线;

功率(包括谐波)日变化曲线;

电网频率日变化曲线;

电流等效负序分量日变化曲线;

各种参数任意时段的变化趋势。

曲线可自动进行刷新。自动刷新不需要人工干预

统计分析、报表、打印等

根据监测需要,设定屏幕输出或打印输出各种电能质量监测数据的长期趋势曲线或棒图,时间间隔可设定为秒、分钟、小时、日。趋势曲线或棒图包含全电量、各次谐波、谐波畸变率、闪变(Pst、Plt)

报表的输出能够按照日、周、月、季度、年及任意时段统计的数据结果来输出,所有的报表都应能够以EXCEL、JPG等格式存储、编辑;

基波及谐波电压、电流报表;

基波及谐波功率报表(任选5次):包括有功功率、无功功率、视在功率、谐波功率、功率方向;

电压三相不平衡度报表;

电压波动及闪变值(Pst及Plt)报表;

系统频率报表;

电压偏差、电压合格率报表;

谐波电压、电流,系统频率、电压偏差、电压合格率统计报表,包括95%概率值,

最大值、最小值、平均值、超标次数;

电能质量综合报表;

95%概率大值统计报表

所有可靠性和SARFI指数统计值报表以及趋势图

RMS波动事件综合列表

相对于设备耐压曲线或标准耐受曲线的RMS波动分布图(ITIC曲线或CBERA)

定时打印和召唤打打印

实时数据库和历史数据库保留三年以上记录

用户可自定义报表格式和类型

(5)系统性能指标

a)CPU及网络负荷率

●所有计算机及智能单元中CPU平均负荷率

●正常状态下:≤20%

●事故状态下:≤40%

●网络正常平均负荷率≤25%,在告警状态下10s内小于40%。

●人机工作站存储器的存储容量满足二年的运行要求,且不大于总容量的

60%。

b)测量值指标

●交流采样测量值精度:电压、电流为≤0.5%,有功、无功功率为≤1.0%.

●越死区传送整定最小值≥0.5%额定值

c)状态信号指标

●信号正确动作率100%

d)系统实时响应指标

控制命令从生成到输出或撤销时间:≤3s

模拟量越限到人机工作站CRT显示:≤3s

状态量及告警量输入变位到人机工作站CRT显示:≤2s

全系统实时数据扫描周期:≤3s

有实时数据的画面整幅调出响应时间:≤2s

动态数据刷新周期:3s

e)实时数据库容量

●模拟量:≥本期50000点,远期预留至100000点。

●开关量:≥本期10000点,远期预留至20000点。

●遥控量:≥本期2000点,远期预留至4000点。

●电度量:≥本期5000点,远期预留至10000点。

f)历史数据库存储容量

●历史曲线采样间隔:最小间隔为5分钟,按5分钟间隔可调。

●历史数据和各种报表存储时间≥500天

●历史趋势曲线:采集所有低压回路的电压、电流等全电量历史趋势曲线。

g)系统平均无故障时间(MTBF)

●间隔层监控单元:≥30000小时

●站级层、监控管理层设备:≥30000小时

●系统年可利用率:≥99.99%

(6)※监控装置技术要求

所有监控装置及仪表就地安装在高、低压开关柜上,针对不同回路配置不同类型分成以下3类进行配置,如下:

1、其它负荷的380V主进断路器

2、框架断路器及所有一级负荷的塑壳断路器

3、所有二级、三级负荷的塑壳断路器

1、其它负荷的380V主进断路器

配置高级电力监控装置,实现如下功能:

测量一回线路或设备的三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能等三相全电量,电度和功率精度达到0.5%,不少于50次谐波分析功能,可以记录最大/最小瞬时值,故障和扰动状态下启动长度不少于10个周波的故障前后波形,可捕捉暂态波形,具有电压骤升/骤降监测功能,可监视开关状态及故障报警信息,具体包括断路器状态信号、故障跳闸信号、自动/手动状态信号,对断路

器实施远程分合闸控制。

2、380V框架断路器及所有一级负荷的塑壳断路器

配置多功能电力监控装置,实现如下功能:

测量一回线路或设备的三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能等三相全电量,电度和功率精度达到0.5%,可记录最大/最小瞬时值,可监视开关状态及故障报警信息,具体包括断路器状态信号、故障跳闸信号、自动/手动状态信号,对断路器实施远程分合闸控制。

3、所有二级、三级负荷的塑壳断路器

配置多功能电力监控装置,实现如下功能:

测量一回线路或设备的三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能等三相全电量,电度和功率精度达到0.5%,可监视开关状态及故障报警信息,具体包括断路器状态信号、故障跳闸信号。

(7)微机保护技术要求

7.1控制、保护、测量及远动设计原则

7.1.1微机保护装置由10KV开关柜厂家提供,采用大屏幕液晶显示主接线图,RS-485通讯口,支持国际通用的IEC-60870-5-103协议。

7.1.2采用微机控制,并通过“远方”“就地”选择开关实现远方、就地两种控制方式。用微机实现模拟操作,其操作应满足“五防”要求并待确定后执行控制命令。

7.1.3保护装置全部为微机保护,保护跳闸命令直接操作相应断路器的跳闸线圈,保护装置设有网络接口,保护动作及其他信息通过通讯网送至电能管理系统。

7.1.4监控系统退出后,保护装置能独立运行。

7.2微机保护的使用条件

7.2.1放置开关柜上设备须经IEC-225-1V级抗干扰实验。

7.2.2海拔高度小于1000m。

7.2.3环境温度:-10℃—+55℃。

7.2.4最小相对湿度:≤90%(相对湿度为90%时,温度≥25℃无凝结)。

7.2.5地震裂度:7度。

7.3微机保护的配置

7.3.110KV进线微机保护装置

实现以下保护功能:

零序电流保护;

电流速断、定时限过流保护;

复合电压闭锁保护;

单相接地保护;

控制回路断线异常报警;

单元故障报警;

实现以下测量功能:

Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、U平均;

Ia、Ib、Ic、IN、I平均;

kWa、kWb、kWc、总kW;

kVARa、kVARb、kVARc、总kVAR;

kVAa、kVAb、kVAc、总kVA;

CosΦa、CosΦb、CosΦc、平均CosΦ;

频率f。

还可以实现以下监视和控制功能:

故障录波;

状态监视与控制输出;

开关就地分合闸控制;

实时运行状态监视;

断路器位置状态

隔离刀闸位置状态

接地刀闸位置状态

手车工作位置

手车试验位置

远方/就地切换位置状态

弹簧储能信号

RS-485通讯接口,以太网可选。

7.3.210KV变压器微机保护装置

实现以下保护功能:

温度保护;

零序过流保护;

过负荷保护;

单相接地保护;

控制回路断线异常报警;

单元故障报警;

实现以下测量功能:

Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、U平均;

Ia、Ib、Ic、IN、I平均;

kWa、kWb、kWc、总kW;

kVARa、kVARb、kVARc、总kVAR;

kVAa、kVAb、kVAc、总kVA;

CosΦa、CosΦb、CosΦc、平均CosΦ;

频率f;

还可以实现监视和控制功能:

故障录波;

状态监视与控制输出;

开关就地分合闸控制;

实时运行状态监视;

变压器温度报警信号;

变压器超温跳闸信号;

断路器位置状态

隔离刀闸位置状态

接地刀闸位置状态

手车工作位置

手车试验位置

远方/就地切换位置状态

弹簧储能信号

7.3.310KV电压互感器微机保护装置

7.3.3.1PT柜本身不设保护测控装置,其输入信号通过相邻出线柜的备用回路采集并送

至后台,且不影响其本身的备用输入点。因此每台PT柜旁,应至少有一台保护装置有二个备用输入点,或者是有两台保护装置各有一个备用输入点。

7.3.3.2PT柜输入的最低要求(共2个输入)

手车工作位置

PT切换信号

7.3.410KV制冷机组微机保护装置

实现以下保护功能:

过负荷保护;

电流速断、定时限过流保护;

复合电压闭锁保护;

方向过流保护;

单相接地保护;

过电压保护;

低电压保护;

控制回路断线异常报警;

单元故障报警;

实现以下测量功能:

Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、U平均;

Ia、Ib、Ic、IN、I平均;

kWa、kWb、kWc、总kW;

kVARa、kVARb、kVARc、总kVAR;

kVAa、kVAb、kVAc、总kVA;

CosΦa、CosΦb、CosΦc、平均CosΦ;

频率f。

还可以实现以下监视和控制功能:

故障录波;

状态监视与控制输出;

开关就地分合闸控制;

实时运行状态监视;

断路器位置状态

隔离刀闸位置状态

接地刀闸位置状态

手车工作位置

手车试验位置

远方/就地切换位置状态

弹簧储能信号

RS-485通讯接口,以太网可选。

数字视频安防监控系统基本技术要求

数字视频安防监控系统基本技术要求 1 应用范围 本要求规定了数字视频安防监控系统的技术规范,是数字视频安防监控系统设计、建设、评审、检测、验收的依据之一。 本要求的技术内容适用于数字视频安防监控系统。 前端图像采集由模拟摄像机加编码器组成的系统也适用于本标准。 2 定义 2.1 数字视频安防监控系统 图像的前端采集、传输、控制及显示记录等采用数字设备组成的视频安防监控系统。数字视频安防监控系统传输构成模式可分为网络型数字视频安防监控系统和非网络型数字视频安防监控系统。 2.2 网络型数字视频安防监控系统 图像在前端采集后经压缩、封包、处理,具有符合TCP/IP特征,传输数字信号的视频安防监控系统。(如:由网络摄像机、模拟摄像机加编码器等相关设备组成的系统)。 2.3 非网络型数字视频安防监控系统 图像在前端采集后未经压缩、封包即传输数字信号的视频安防监控系统。(如:由SDI摄像机等相关设备组成的系统)。 3 总体要求 3.1 数字视频安防监控系统应符合下列规范及标准: GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50311-2007 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB 50348-2004 安全防范技术工程规范 GB/T 20271-2006 信息安全技术信息系统通用安全技术要求 GB/T 21050-2007 信息安全技术网络交换机安全技术要求 GB/T 25724-2010 安全防范监控数字视音频编解码技术要求 GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 GA/T 75 安全防范工程程序与要求 GA/T 367-2001 视频安防监控系统技术要求 GA/T 669.5-2008 城市监控报警联网系统第5部分:信息传输、交换、控制技术要求 GY/T 157-2000 演播室高清晰度电视数字视频信号接口

变配电智能化系统解决方案

变配电智能化系统解决方案 变配电智能化系统是建筑物自动化系统(BAS)中的一个重要组成部分。建筑物自动化是对整个系统来进行综合控制管理的统一体。这种系统以计算机局域网络为通信基础,以计算机技术为核心,具有分散监控和集中管理的功能。它是与数据通信、图形显示、人机接口、输入输出接口技术相结合的,用于设备运行管理、数据采集和过程控制的自动化系统。 1、电气系统主要监测控制内容有: (1)电源监测对高低压电源进出线的电压、电流、功率、功率因数、频率的状态监测及供电量积算。 (2)变压器监测变压器温度监测、风冷变压器通风机运行情况、油冷变压器油温和油位监测。 (3)负荷监测各级负荷的电压、电流、功率的监测,当超负荷时系统停止低优先级的负荷。 (4)线路状态监测高压进线、出线、二路进线的连络线的断路器状态监测、故障报警。 (5)用电源控制在主要电源供电中断时自动启动柴油发电机或燃气轮机发电机组,在恢复供电时停止备用电源,并进行倒闸操作。通过对高低压控制柜自动的切换,对系统进行节能控制;通过对交连开关的切换,实现动力设备联动控制;对租户的用电量进行自动统计计量。 (6)供电恢复控制当供电恢复时,按照设定的优先程序,启动各个设备电机,迅速恢复运行,避免同时启动各个设备,而使供电系统跳闸。

2 电气系统的监测控制 2.1智能建筑监测控制点划分为以下几种: (1)显示型包括运行状态、报警状态及其他。显示主接线图、交直流系统和UPS系统运行图及运行参数,对系统各开关变位和故障变位进行正确区分,对参数超限报警。 (2)控制型包括设备节能运行控制、顺序控制(按时间顺序控制或工艺要求的控制)。 (3)记录型包括状态检测与汇总表输出、积算记录及报表生成、对事故、故障进行顺序记录,可以查询事故原因并且显示、制表和打印,可绘制负荷曲线并且显示、打印运行报表。 (4)复合型指同时有两种以上监控需要。 2.2变配电设备控制 (1)高压进线、出线、连络线的断路器遥控。 (2)低压进线、出线、连络线的断路器遥控。 (3)主要线路断路器的遥控,如配电干线、消防干线的断路器遥控,对水泵房、制冷机房、供热站供电的断路器;以及上述站房的进线断路器遥控。 (4)电动机智能控制。 (5)电源馈线,设过电流及接地故障保护,三相不平衡监测,重合闸功能,备用电源自动投入。 (6)变压器。设计有内部故障和过载保护、热过载保护。 (7)分段断路器。设置电流速断保护、过电流保护。

监控系统技术要求规范书

实用文档 变电站综合自动化系统 技术要求 XXXX公司 O—四年十月

文案大全

招标项目技术要求 说明:对于招标文件中标有“ * ”下画线的条款,投标人必须满足;对这些条款的偏 离可能会导致废标。 1适用范围及工程概况 1.1适用范围 本项目要求书适用于 10kV & 0.4 kV 变电站综合自动化系统项目 所用的变电站自动化系统,满 足实现高、中、低压设备智能化监控的集成。 1.2 工程概况 本项目变电所为10kV 变电站和0.4 kV 变电所,工程内容为 10kV 变电站增加一台高压配电设 备,0.4kV 变 电所增加相应的一套低压配电设备。 投标单位需将0.4 kV 变电所按照综合自动化系统的要求进行系统集成,具体要求如下: 1.2.1按要求提供系统后台硬 件及软件,软件必须有免于买方第三方侵权起诉的完整知识产权。 1.2.2设计并实施系统综合布线,该布线内容除网络布线外尚需包含低压柜等智能设备的通讯网络系 统的二次接线设计、端子排布置设计和供货及现场接线等。 1.2.3*提供智能仪表 YYEL2000系列硬件和配套的通讯接口软件,并接入监控系统,要求监控系统完 整采集中标设备可提供的有关参数如:电流、电压、功率、功率因数、有功电度、无功电度等。 1.2.4提供系统所需的操作台、椅、控制柜等。 2供货范围及工程要求 *投标方必须是施耐德公司电力配电监控系统的系统集成商,并且须具有相关的授权书资质; 近三年内具有两个以上的电力监控系统的系统集成业绩。 2.1 *低压开关柜上的多功能智能型电力参数测量仪必须为 液晶显示屏、 10 模块、通讯接口等。 2.2设备的生产制造应按照设计图纸进行。 卖方责任范围 负责提供所供系统(设备)与其它系统(设备)的接口要求,配合相关的接口设计。 提供所供系统(设备)的技术文件、拓扑图、技术资料及与其它(系统)设备的接口设计。 YYEL2000系列,每台仪表应配置大屏幕 2.3 设备的包装及运输应符合相关标准要求。 2.4 设备的交货地点:XXXXX 工地。 2.5 设备的交货日期:合同签订生效后 1个月内。 2.6 设备的现场安装、调试:现场条件具备后进场。 3.1 负责监控系统的设计、生产、安装调试。 3.2 3.3 3.4 负责对买方技术人员的培训。

XXX变电站视频监控系统

官林变等变电所视频监控维修项目 1系统概述 近年来,随着电力系统管理体制的深化改革,变电站的自动化技术也不断进步。目前,很多变电站已逐步实现无人值守。对于变电站,除了常规的自动化系统之外,视频监控系统已逐步成为为无人值守变电站新增的而且是一个十分必要的自动化项目,是其他自动化手段不可替代的。各地供电公司的信息网络,在近两年内有了长足的发展,利用信息网络平台,实现变电站的视频监控成为电力系统探索这一新课题的出发点。随着计算机网络技术和数字视频通讯技术的发展,建立一个统一信息平台的集中管理式变电站视频监控系统,将在电力行业日常工作和生产管理上发挥着越来越大的作用。实践证明,基于统一信息平台视频监控技术已日臻成熟,产品在功能、性能和价格上已经进入到普及应用阶段。2设计原则 为了本监控系统的要求,达到对监控点进行全方位的监控以及对安防信息的及时反应,在一定范围内联动警示,通知有关人员做出反应,采取措施,并对相关设备进行集中监控、集中维护和集中管理。本安防系统设计遵循以下原则: 1.标准化:整个视频监控系统的设计符合国家标准或国际标准。系统软件、 硬件均采用标准化设计,提供开放的接口,可与不同供应商的设备及软件 系统互联互通。 2.先进性:所有设备均采用国际上先进的技术的主处理芯片以及先进的压 缩技术,保证系统建成后整体达到国际先进、国内领先水平。另外本系 统还采用三项关键技术:超低码流视频压缩技术、专有的信道动态适配技 术、针对无线信道设计的可靠传输纠错技术;增加了双通道自动平衡协 调传输功能。

3.可靠性:采用嵌入式实时操作系统和专用的硬件结构,性能稳定可靠, 保证系统整体的稳定,尤其适合在环境比较复杂、可靠性要求较高的环 境中运行。 4.经济性:系统开发运行平台均采用当今最为通用的各种操作系统和开发 工具,充分利用了我们在其他监控领域中成功应用的中间件和模块,大大 减少在系统平台方面的投入,具有极高的性价比。 5.扩展性:系统软、硬件系统采用模块化设计,用户系统升级时,只需要增 加前端的服务器。整个系统具有进一步扩展功能的能力,可以很好的适 应现代智能管控的需求。保证用户在系统上进行有效的开发和使用,并为 今后的发展提供一个良好的环境。 6.实用性:系统支持用户的网络监控需求,可多用户多画面实时监控、远程 控制、集中录像、可连接多种报警设备、报警可定时布防撤防等功能, 完全满足用户的监控要求。 3设计依据 1.国际综合布线标准ISO/IEC11801 2.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 3.《中华人民共和国安全防范行业标准》GA/T74-94 4.《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94 5.《监控系统工程技术规范》GB/50198-94 6.《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 7.《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004 8.《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 9.IEC364-4-41保护接地和防雷接地标准

GBT21741--住宅小区安全防范系统通用技术要求(1)

住宅小区安全防范系统通用技术要求 1 范围 本标准规定了住宅小区安全防范系统的通用技术要求,是住宅小区安全防范系统设计、施工的基本依据。 本标准适用于新建、改建、扩建的住宅小区安全防范系统。单幢、多幢住宅楼、公寓、别墅群的安全防范系统可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 7401 彩色电视图像质量主观评价方法 GB12663 防盗报警控制器通用技术条件 GB17565 防盗安全门通用技术条件 GB50303 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50348—2004 安全防范工程技术规范 GB50394 入侵报警系统工程设计规范 GB50396—2007 出入口控制系统工程设计规范 GA/T72 楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件 GA/T644 电子巡查系统技术要求 GA/T669.1 城市监控报警联网系统技术标准第一部分:通用技术要求GA/T678 联网型可视对讲系统技术要求 3 术语和定义 GB 50348—2004中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 住宅小区residential area 被城市道路或自然分界线围合,并与居住人口规模相适应、配套有能满足该区居民物质与文件生活所需的公共服务设施的居民生活聚集地。又称“居住小区”。

3.2 公共区域public area 除私人住宅以外的小区周界包围内的空间区域。 3.3 安防中继箱/中继间 relay box/room of security system 用于连接安全防范的路由和安装安全防范信号传输设备的装置/房间。 3.4 住房安防控制箱 control box of residential security system 对住户内设置的安全防范终端器进行连接、控制,并与小区监控中心连接的设备。 4 系统分类与构成 4.1 系统分类 住宅小区安全防范系统根据各地区经济发展状况、社会人文状况、小区建设投资规模和安防系统功能、规模以及安全管理标示等因素,分为基本型、提高型、先进型三类。 4.2 系统构成 住宅小区安全防范系统一般由周界防护、公共区域安全防范、住户安全防范及小区监控中心(安全管理系统)四部分组成。系统基本架构见图1。

配电房智能辅助监控系统

TIP3000配电房智能辅助监控系统 一,系统概述 TIP3000配电房智能辅助监控系统,是对小区、工业园区等变配电场所设备的状态监测、环境的实时监控、安防监控、火灾消防等信息的检测和控制。系统对各种监测及报警数据进行分析,实时反映现场设备运行的环境情况、设备本身运行情况,通过联动控制,保证配电房场所的电力设备安全运行。防止因环境改变、非授权活动、设备状态变化等引起的事故,满足配电房远程运维的可靠管控要求。为新型现代化配电房的智能化、可视化、自动化、互动化做有效支撑。

1、系统总体架构 根据《配电房管理制度》、《配电房操作规程》以及《电力安全生产条例》等文件精神,结合我公司实际应用案例,采用分布式和模块化架构,把配电房智能辅助监控系统分为站端设备和软件系统两部分。说明:可根据客户实际需求进行子系统配置。 2、网络拓扑设计 目前,对于配电房智能辅助监控系统通常有以下几种传输方式: 已有以太网的配电房:每个配电房主机需要一个RJ45网口和一个IP地址即可。 仅有2M光纤接口:配置一台2M--以太网桥,通过光电转换,提供以太网接口。 没有以太网和光纤的配电房:可以选择如下两种方式: 就近租用电信运营商的以太网或者光纤:适合于小区内运营商网络连接较为方便的地方。 租用电信运营商的无线网络:采用3G、4G路由器接入的方式,可以使用公网或者组成VPN专网。本方案需要向运营商缴纳网络使用费用和购买VPN服务器。 总之,通过各种技术手段,配备以太网为最优化和成本最低的传输方式。

配电房智能辅助监控系统平台采用云部署模式,利用统一的系统管理应用,实现参数配置管理、权限管理、日志管理、数据管理和接口标准管理。 1.实现在线监控数据管理,具备通过在线检测模块采集电力设备运行状态和参数、环境、 安防、消防状态检测数据。 2.实现配电场所的设备在线监测、环境温度、湿度、SF6气体浓度、臭氧浓度、含氧量、 烟雾火灾、水位、粉尘、噪声、震动、防小动物等信息的采集和告警,电力环境调控机、风机、空调、除湿机、灯光等设备的控制管理等; 3.通过视频监控以及安防入侵检测实现配电房安防状态检测; 4.通过对配网变压器、中压开关柜、低压配电柜和电缆等设备的现在检测,实现设备的 状态在线检测以及局放、测温等检测; 5.系统平台具备配电房设备在线检测数据浏览功能,包括:综合环境检测、安防状态检 测、设备状态检测等在线检测数据的浏览功能; 6.实现在线检测数据综合分析功能、设备实时状态分析评估功能,实现检测数据完整性、 一致性、采集及时性的统计分析功能。 四,设计原则和依据 系统总体设计原则是:以监控与数据采集系统为基础、以自主开发的监控产品和系统软件为核心,通过信息交换和共享,将动力环境设备监控、门禁监控、安防报警、视频监控、消防监控等各个具有完整功能的独立分系统组合成一个有机的整体,提高系统维护和管理的自动化水平、协调运行能力及详细的管理功能,实现系统所有监控子系统的功能集成、网络集成和软件界面集成,有效降低系统维护人员的日常工作强度,提高系统可用性并节约系统维护成本。

安防系统技术标准和要求

安防系统技术标准和要求 安全防范系统工程技术文件 一、投标人资格要求 1.1投标申请人具有经工商行政管理机关登记注册的独立法人资格,企业注册资金在1000万元及以上。 1.2投标申请人须是同时 具备建设行政主管部门核发的建筑智能化工程专业承包二级以上(含二级)资质,安全防范一级资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 1.3具有固定的办公场所,健全的组织机构,通过相关质量体系认证,且具有履行合同所必需的经济、财务和相应的组织能力。 1.4近三年至少具有一项在800万元及以上的建筑智能化系统工程项目业绩(合同原件备查)。 1.5 投标单位拟派出的项目经理或注册建造师须是具备建设行政主管部门核发的二级建造师(机电工程专业)及以上。 1.6 拟派出的项目管理人员,应无在建工程,否则按废标处理;投标单位的项目经理或注册建造师中标后需到本项目招投标监督主管部门办理备案手续。 1.7本次招标不接受联合体投标。 1.8 外省施工企业还需到分公司工商注册所在地的市(州)、县(市)建设行政主管部门办理《吉林省入吉建筑业企业投标备案证明书》后方可参加投标。(详见吉建管[2007]17号、吉建管[2008]14号文件) 9 拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。 1. 二、招标内容和供货范围

以设计院提供的初步设计方案和智能与信息系统施工设计图为基础,根据实际情况,对安全防范系统工程进行优化设计和施工(包括视频监控系统、门禁系统、防盗报警系统、巡更系统以及考勤系统的设备采购、安装、调试、系统集成、明敷管线、电缆等)。 安全防范系统工程主要含:视频监控子系统、防盗报警子系统、门禁子系统(一卡通)、巡更管理子系统、实现各子系统的集成与联动,实现统一调度和管理,确保与弱电系统整合、开放协议,预留与其它弱电系统接口,便于未来集成。 三、投标要求 投标人在投标文件中应提供下列有关文件,否则视为非响应性投标。 3.1投标方应提供关键设备制造厂家授权书、厂家的通讯协议开放承诺书、厂家原厂授后服务承诺书、产品手册样本。(包括监控设备、存储设备、拼接屏等)。 3.2投标人有能力履行合同设备维护、保养、修理及其他服务义务的文件。 3.3投标文件应包括如下内容。 3.4系统硬件和软件的总体配置。 3.5详细的功能实现方案。 3.6工程计划建议。 3.7工程验收计划、技术培训。 3.8售后服务的保证。 3.9工程造价(包括备品备件、专用工具与仪器仪表); 本工程为“交钥匙工程”,满足招标方所有要求,与设备、供应、运输、保险等有关的所有辅材和安装内容应全部包含在内,除招标方明确提出需要的变更外,不再增加任何费用。投标方提供所有投标费用详细的报价清单和总报价(系统建设必须而未明确报价,视为赠送),报价风险由投标方自行承担。 3.10详细的分项硬件、软件报价

技术规范书

1、。 1.1 招标货物一览表 2项目概况 2.1 建设背景 现场作业的安全主要依靠现场管理人员的监督及现场作业人员的自律,由于现场作业点多面广,经常出现安全隐患及违章操作现象,从而造成或引起安全事故发生。现场作业安全监督及图形化实时监控措施的研究是为了根治作业人员习惯性违章,规范作业人员的行为,如现场出现有操作不规范或安全隐患的信息,立刻作出相应的应急处理,以确保现场作业的安全运行、规范操作,为电力现场作业人员提供有效的人身安全监控与防护手段,对于预防或减少电力系统人身等恶性事故具有十分重要的理论意义和实用价值。 2.2 现状分析 安全监控困难:现场作业的安全主要依靠现场管理人员的监督及现场作业人员的自律,由于现场作业点多面广,经常出现安全隐患及违章操作现象,从而造成或引起安全事故发生。 不能指挥多个现场作业:现场作业地点分散,现场管理人员只能对一个现场作业进行监督,不能做到同时指挥多个现场进行作业,费时、费力,难以保证现场作业的进度。 2.3 建设目标 通过现场作业安全监督及图形化实时监控系统,现场作业人员可以实时将现场作业的视频传输到监控中心,管理者能够及时了解与掌握作业现场安全工作的部署,监控中心能够同时指挥多个现场进行作业,实现现场作业视频文件的存储与回放。 2.4 建设原则 根据现场作业安全监督及图形化实时监控系统的实际需要和系统建设的目标,本项目建设应遵循以下原则: 1、经济性原则 项目设计过程中,将充分利用现有设备、网络等设施类环境资源;最大限度依托并整合现有技术应用、数据信息等资源体系;在可用性的前提条件下充分保

证系统建设的经济性,提供投资效率,避免重复建设。 2、成熟性原则 本系统的设计应该尽量的采用经过市场证实的成熟的技术,减少技术风险。 3、可扩展性原则 为适应发展要求和系统自身建设需要,本系统的设计要充分考虑系统应用动态变化因素,通过现代信息技术的应用和规划设计,充分保障系统的可扩展性,以适应系统需求的变化,支持迭代开发。 4、标准化和规范化原则 严格遵循国家及地方的有关法律法规、标准和技术规范的要求,从业务、技术、运行管理等方面对项目的整体建设和实施进行初步设计,充分体现标准化和规范化。 5、安全性原则 安全体系建设是本项目重点建设内容之一,严格遵循国家及地方的有关信息系统安全保密的有关政策、标准和规范的要求,使信息系统在网络、应用、数据信息等多层面获得有力的安全保障。并且采用业界成熟的安全技术,切实避免系统破坏和数据泄密。 6、先进性原则 立足先进技术,采用主流技术,在满足需求的基础上,使系统具有国内领先技术的水平。 7、开放性原则 采用的技术均为开放技术、利于移植,这样有利于降低采购价格,保证服务质量。 8、易用性原则 本系统使用涉及电业局各个层面的用户,系统在设计过程中要针对不同层面的使用者的应用水平,充分考虑系统的易用性,保障本系统建成后的应用与推广。 2.5 建设内容 软件系统应实现以下的基本内容: 1.图像管理:监控中心可对作业现场所选摄像头实时图像根据实际需要进行显 示、抓拍等操作。 2.现场监督:现场作业与安全监控相结合,通过图形化方式直观显示现场作业 动态。 3.现场复查:图像实现自动保存,工作人员可随时调取图像资料,对现场作业 人员的工作行为、工作内容及流程进行分析。

安防系统技术标准和要求

安全防范系统工程技术文件 一、投标人资格要求 1.1投标申请人具有经工商行政管理机关登记注册的独立法人资格,企业注册资金在1000万元及以上。 1.2投标申请人须是同时 具备建设行政主管部门核发的建___________________________________________________________ 全防范一级资质,并在人员、设备、 办公场所,健全的组织机构,通过相关质量体系认证,且具有履行合同所必需的经济、财务和相应的组织能力。 1.4近三年至少具有一项在800万元及以上的建筑智能化系统工程项目业绩(合同原件 备查)。 1.5投标单位拟派出的项目经理或注册建造师须是具备建设行政主管部门核发的二级_ 建造师(机电工程专业)及以上。 1.6拟派出的项目管理人员,应无在建工程,否则按废标处理;投标单位的项目经理或注册建造师中标后需到本项目招投标监督主管部门办理备案手续。 1.7本次招标不接受联合体投标。 1.8外省施工企业还需到分公司工商注册所在地的市(州)、县(市)建设行政主管部门办理《吉林省入吉建筑业企业投标备案证明书》后方可参加投标。(详见吉建管[2007]17 号、吉建管[2008]14号文件) 1.9拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。 二、招标内容和供货范围 以设计院提供的初步设计方案和智能与信息系统施工设计图为基础,根据实际情况,对安全防范系统工程进行优化设计和施工(包括视频监控系统、门禁系统、防盗报警系统、巡更系统以及考勤系统的设备采购、安装、调试、系统集成、明敷管线、电缆等)。 安全防范系统工程主要含:视频监控子系统、防盗报警子系统、门禁子系统(一卡通)、巡更管理子系统、实现各子系统的集成与联动,实现统一调度和管理,确保与弱电系统整合、开放协议,预留与其它弱电系统接口,便于未来集成。 三、投标要求 投标人在投标文件中应提供下列有关文件,否则视为非响应性投标。 3.1投标方应提供关键设备制造厂家授权书、厂家的通讯协议开放承诺书、厂家原厂授后服务承诺书、产品手册样本。(包括监控设备、存储设备、拼接屏等)。 3.2投标人有能力履行合同设备维护、保养、修理及其他服务义务的文件。 3.3投标文件应包括如下内容。 3.4系统硬件和软件的总体配置。 3.5详细的功能实现方案。 3.6工程计划建议。 3.7工程验收计划、技术培训。 3.8售后服务的保证。 3.9工程造价(包括备品备件、专用工具与仪器仪表); 本工程为“交钥匙工程”,满足招标方所有要求,与设备、供应、运输、保险等有关的所有辅材和安装内容应全部包含在内,除招标方明确提出需要的变更外,不再增加任何费用。投标方提供所有投标费用详细的报价清单和总报价(系统建设必须而未明确报价,视为赠送),报价风险由投标方自行承担。 3.10详细的分项硬件、软件报价

智能变电站辅助系统综合监控平台介绍

智能变电站辅助系统综合 监控平台介绍 Prepared on 24 November 2020

智能变电站辅助系统综合监控平台 一、系统概述 智能变电站辅助系统综合监控平台以“智能感知和智能控制”为核心,通过各种物联网技术,对全站主要电气设备、关键设备安装地点以及周围环境进行全天候状态监视和智能控制,完成环境、视频、火灾消防、采暖通风、照明、SF6、安全防范、门禁、变压器、配电、UPS等子系统的数据采集和监控,实现集中管理和一体化集成联动,为变电站的安全生产提供可靠的保障,从而解决了变电站安全运营的“在控”、“可控”和“易控”等问题。 二、系统组成 (一)、系统架构 (二)、系统网络拓扑

交换机服务器 站端后台机 网络视频服务器 门禁 摄像摄像头 户外刀闸温 蓄电池在线监测开关柜温度监测 电缆沟/接头温度监测SF6监测 空调仪表 电压UPS 温湿度电流烟感 电容器打火红外对射 门磁 非法入侵玻璃破碎电子围栏 水浸 空调 风机灯光 警笛 警灯 联动 协议转换器协议转换器协议转换器 消防系统 安防系统 其他子系统 TCP/IP 网络 上级监控平台 采集/控制主机 智能变电站辅助系统综合监控平台将各种子系统通过以太网或 RS232/485接口进行连接,包括前端的摄像机、各种传感器、中心机房的存储设备、服务器等,并通过软件平台进行集成和集中监视控制,形成一套辅助系统综合监控平台。 (三)、核心硬件设备:智能配电一体化监控装置 PDAS-100系列智能配电一体化监控装置,大批量应用在变电站、开闭所 和基站,实践证明产品质量的可靠性,能够兼容并利用现有绝大部分设备,有效保护客户的已有投资。能够实现大部分的传感器解析和设备控制,以及设备内部的联动控制,脱机实现联动、报警以及记录等功能。工业级设计,通过EMC4级和国网指定结构检测。 智能配电一体化监控装置是针对电力配电房的电缆温度以及母线温度无 线检测,变压器运行情况以及油温检测、配电、环境、有害气体以及可燃气体

视频监控及集控系统技术规范书

图像监视系统及集控系统技术规范书 买方: 卖方: 2016 年 12 月

目录 1. 总则 (1) 2. 技术要求 (1) 2.1 应遵循的主要现行标准 (1) 2.2 环境条件 (2) 2.3 系统规模 (3) 2.4 技术性能要求 (3) 2.5 图像监视系统要求 (6) 2.6屏体要求 (7) 2.7 基本技术指标 (8) 3. 技术服务 (11) 3.1 项目管理 (11) 3.2 技术文件 (11) 3.3 现场服务及售后服务 (13) 3.4卖方现场服务人员的职责 (13) 3.5 其它 (14) 4. 买方工作 (14) 5. 工作安排 (14) 6. 备品备件及专用工具 (15) 6.1 备品备件 (15) 6.2 专用工具 (15) 7. 质量保证和试验 (15) 7.1 质量保证 (15) 7.2现场试验 (16) 8. 包装运输和储存 (16) 附件1 货物需求一览表 (17) 附件2 卖方应填写的技术参数表格.......................................................错误!未定义书签。

1. 总则 1.1 本设备技术规范书适用于视频监控系统、视频监视系统和本公司光伏电站集控系统。它提出了图像监视系统、集控系统及其元器件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。本技术规范书只对本项目的视频监控系统、集控系统的主要功能,设备的基本配置提出最低要求,卖方应对本项目的视频监控系统、集控系统的设备完整性、功能的先进性负责。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在技术规范书众以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详 细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2. 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成本规范书的条文。所示标准均应采用最新有效版本。 GBJ115 《工业电视系统工程设计规范》 GBJ566 《计算机软件开发规范》 GnJ79 《工业企业通信接地设计规范》 GB/T17626.2 《静电放电抗扰度试验》 GB/T17626.3 《射频电磁场辐射抗扰度试验》

用户侧配电房电力监控系统的应用doc资料

用户侧配电房监控系统的应用 1概述 配电房监控系统是指在配电房内应用自动化技术、信息处理技术、传输技术和计算机软硬件等技术实现对配电室设备(包括测量仪表、控制系统、信号系统及远动装置等)的功能进行重新组合和优化设计,对配电房内主要电气设备的运行情况进行监视、测量、控制和协调,减少或代替运行值班员对配电房运行情况的监视和控制操作,准确的掌握配电系统设备运行的实际情况,及时发现故障问题并进行有效解决,使配电网更加安全、稳定、可靠运行的一种综合性的自动化系统。 随着社会经济水平不断提升,用户对电力需求也是日益增多,供电公司及电力用户的专变配电房由于数量较多、分布较广等原因,具有分散、地理环境情况变化多端、覆盖面广、用户众多,容易受用户增容和城市建设影响等特点。这充分促使电力运维企业飞速进展,电网日渐扩张及用户对配电可靠性要求持续提高,配电房的监控对配电自动化管理、线损分析、负荷预测、电力需求管理具有重大意义。所以配电房监控系统的运用也就越来越备受关注。 1.1发展历程 由于电压等级越高,电力系统要求的可靠性、安全性就越高,对于国内的10KV以上的中、高压输变电系统的电力自动化监控软件已经发展成了很完善的系统软件。该监控软件在测量、监控、继电保护和通讯功能等方面已经实现了电网的自动化管理。对于中、高压输变电系统的安全性、可靠性、实时性、易用性、兼容性及掌控和管理方面也达到了较高要求。已经真正实现了功能综合化、结构微机化、操作监视屏幕化、运行管理智能化。因此在中、高压输变电系统的电力自动化监控软件技术在国内、外已发展较为成熟。然而对于低压智能变配电自动化监控系统软件仍然是当今国际电力自动化的一个发展方向和潮流,在我国始于90年代末,其中2001年8月颁布的“低压智能化配电行业标准草案”起到了标

工业电视监控系统技术规格书

工业电视监控系统技术规格书 1

工业电视监控系统技术条件

目录 第一部分基本要求 (4) 1范围 (4) 2名词定义 (4) 3项目总体要求 (4) 第二部分主要通用技术要求 (6) 1采用规范、标准及法规 (6) 2供货范围及界面 (6) 3技术要求 (7) 4检验和测试 (20) 5备品、备件及专用工具 (21) 6涂层、包装和运输 (21) 7提交文件 (22) 8技术服务 (23) 9验收 (24) 10售后服务 (25) 11保证和担保 (26) 附件1 工业电视接入北京油气调控中心基本要求 ...................................................... 错误!未定义书签。

第一部分基本要求 1范围 本技术规格书包括工业电视监控系统在设计、制造、材料、测试、检验、运输和验收等方面的最低要求。本技术规格书适用于油气储运工程。 2名词定义 本技术规格书用到的名词定义如下: 业主:项目投资人或其委托的管理方; 设计:承担项目工程设计任务的设计公司或组织; 供货商:是指按照本技术规格书的要求为业主设计、制造、提供成套设备/材料的公司或厂家; 分包商:负责设计和制造分包合同所规定的设备/材料公司或厂家; 技术规格书:业主和设计提供的完整的技术规定,包括技术要求、数据单、技术评分表; 技术条件:各工程项目通用并统一的技术要求; 数据单:是指根据各工程项目实际情况,填入的用于订货的参数; 技术评分表:技术评分表是招标投标过程中通用的技术组评分标准; 质保期:是指供货商承诺的对所供产品因质量问题而出现故障时提供免费维修及保养的时间段; DVR:硬盘录像机 NVS:网络视频服务器 MSTP:多业务传输平台 SDH:同步数字系列光通信设备 MTBF:平均故障间隔时间 3项目总体要求 3.1供货商资质要求 3.1.1供货商证书要求 供货商需在国内设有办事处,并有国内的技术支持人员。所有主要设备的供货商及分包商的工厂均需获得ISO9001认证及ISO14000环境管理体系认证或相关等级的认证。 3.1.2供货商业绩和经验要求 供货商应具有三年以上工业电视监控系统集成的实际经验,并且供货业绩不少于5个以上监控系统工程,且总监控点数不少于500个的系统集成经验。供货商应提供相应的合同证明材料以证明其业绩的真实性,并且应简述各供货合同的工作范围和系统采用的主要技术。 近三年内类似工程的业绩不少于100个点,供货商需递交工业电视关键设备(摄像机,后端控制系统软硬件,编码设备等)的实际应用清单,包括:工业电视系统的主要组成设备

风机视频监控系统技术规范书讲解

国电优能宿松风电有限公司二期百子洲风场风机视频监控系统技术规范书 2016年4月

目录 一、技术规范 (1) 二、供货要求 (15) 三、技术资料 (17) 四、现场施工 (18) 五、售后服务 (18) 六、差异表 (19) 七、投标人需要说明的其它内容 (19) 2

国电宿松优能风电有限公司一期风机视频监控系统技术规范书 一、技术规范 1.总则 1.1 本规范书对投标方提供的风机视频监控系统提出了技术及其相关方面的要求,它包括系统方案设计、设备配置、系统性能、供货、安装、调试及售后服务等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规范书和有关工业标准的优质产品。 1.3 投标方的投标文件至少应包括下列内容: 1.3.1投标方在投标文件中应提供安防工程二级或以上资质证明。 1.3.2该风机视频监控系统所包括的所有硬件设备、软件、服务、有关图纸资料和设备技术参数。所提供的设备必须是有成功运行经验的成熟产品,并在投标文件中提供相关业绩证明。 1.3.3 该风机视频监控系统的详细说明,包括系统配置、设计方案、网络拓扑、功能说明、通讯接口、系统性能以及设计及供货所依据的规范及标准等。 1.3.4 如果投标方的投标书与本规范书有偏差,应以书面形式提出,并对每一点都作详细说明。如投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么招标方认为投标方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.3.5 正常运行三年所需的备品备件清单。 1.3.6 本规范书中所要求的其它说明、资料等。 1.4 本规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本规范书未尽事宜,由招投标双方协商确定。 2.工程概况 2.1 工程规模 国电优能宿松风电有限公司现已有一期华港风电场、二期百子洲风电场共计50台2MW风电机组投入运行。其中一期华港风电场已建成一套网络高清视频监控系统,该系统采用海康威视网络高清平台(其中综合管理软硬件平台分别为

一个高性价比的电力监控系统技术方案easycontrol变配电监控系统

一个高性价比的电力监控系统技术方案 ----Easycontrol变配电监控系统 Easycontrol变配电监控系统是一套综合式变配电监控系统,可实现电力系统的数据采集、监视控制、调度与管理等功能。 Easycontrol变配电监控系统适用于35KV及以下电压等级的各种工业用电及民用电场合。系统的监控对象主要包括变压器、保护装置、断路器开关、直流系统、电能计量系统、电动机、发电机等电力设备。 系统结构 Easycontrol系统按结构和功能可分为三个层次:监控层、通讯层和现场设备层。 另外,系统结构具有开放性,可与BA系统、DCS系统等组网,进行数据交换。 ■监控层 监控层由一台或多台主机、工作站、打印机等组成。监控层把采集上来的全部数据信息实时存入数据库,并通过友好的人机界面和强大的数据处理能力实现变电站中设备监测、控制、管理等功能。监控层主机及工作站采用高端商用机,使用Windows XP系列操作平台和SQL Server大型数据库管理系统,安装Easycontrol变配电监控和能量管理系统软件。 ■通讯层 通讯层由一台或多台人机界面HMI或ECMM通讯处理机、网络交换机、通讯扩展装置等组成。通讯层负责数据信息量的采集和通讯协议转换,并集中向监控层传输。 ■现场设备层 现场设备层是由现场的EM系列监控仪表以及其它各种测控单元、继保设备、管理计量装置等组成。 现场设备采集相关监测、控制、保护等电力数据和信息状态,通过通讯接口把数据进行上传

监控系统硬件设置EM900电力监控装置 基本测量 u相/线电压、电流、中性线电流 u三相有功功率、总有功功率 u三相无功功率、总无功功率 u三相视在功率 u三相功率因数、总功率因数 u系统频率 电能计量 u三相有功电能 u总有功电能 u三相无功电能 u总无功电能

视频安防监控系统技术要求规范

视频安防监控系统技术要求规范 4.4.2.2 视频探测设备应能适应现场的照明条件。环境照度不满足食品监测要求时,应配置辅助照明。 4.4.2.3 视频探测设备的防护措施应与现场环境相协调,具有相应的设备防护等级。 4.4.2.4 视频探测设备应与观察范围相适应,必要时,固定目标监视与移动目标跟踪配合使用。 4.4.3 控制 4.4.3.1 根据系统规模,可设置独立的视频监控室,也可与其他系统共同设置联合监控室,监控室内放置中心控制设备,并为值班人员提供值守场所。 4.4.3.2 监控室应有保证设备和值班人员安全的防范设施。 4.4.3.3视频监控系统的运行控制和功能操作应在控制台上进行。 4.4.3.4 大型系统应能对前端视频信号进行监测,并能给出食品信号丢失的报警信息。 4.4.3.5 系统应能手动或自动操作,对摄像机、云台、镜头、防护罩等的各种动作进行遥控。

4.4.3.6 系统应能手动切换或编程自动切换,对所有的视频输入信号在指定的监视器上进行固定或时序显示。 4.4.3.7 大型和中型系统应具有存储功能,在市电中断或关机时,对所有编程设置、摄像机号、时间、地址等信息均可保持。 4.4.3.8 大型和中型系统应具有与报警控制器联动的借口,报警发生时能切换出相应部位摄像机的图像,予以显示和记录。 4.4.3.9 系统其他功能配置应满足使用要求和冗余度要求。 4.4.3.10 大型和中型系统应具有与音频同步切换的能力。 4.4.3.11 根据用户使用要求,系统可设立分控设施,分控设施通常应包括控制设备和显示设备。 4.4.3.12 系统联动响应时间应不大于4s。 4.4.4 信号传输 4.4.4.1 信号传输可以采用有线和/或无线介质,利用调制解调等方法;可以利用专线或公共通信网路传输。 4.4.4.2 各种传输方式,均应力求视频信号输出与输入的一致性和完整性,详见4.3.4.1。

配电室环境监控系统 智能化改造技术方案设计

10-35kV配电室环境监控系统智能化改造技术方案 电科恒钛智能科技 2020年4月

目录 1 10-35kV配电室环境控制要求 (1) 2 10-35kV配电室辅助设施现状及存在问题 (1) 3 10-35kV配电室辅助设施目标功能 (1) 4 配电室环境监控改造方案 (3) 4.1 配电房综合监控装置 (3) 4.2 传感器采集单元 (4) 4.3 环境控制单元 (4) 4.4 排水单元 (6) 4.5 消防系统接口 (6) 4.6 照明控制单元 (6) 4.7 其它辅助设施 (6) 5典型10kV配电室改造布置图 (7)

1 10-35kV配电室环境控制要求 根据国网公司10~35kV的户主要设备长期运行环境要求及变电运行相关管理规定,变电站配电室的环境要求包括: 2 10-35kV配电室辅助设施现状及存在问题 现有已建成的常规变电站均未配置辅助控制系统及环境控制系统,变电站环境参数未考虑数据采集及在线监测,配电室环境控制均采用人工控制方式,由运行人员根据外部环境条件,到变电站现场巡视及操作,在各配电室通过人工控制空调运行模式、风机启停、百叶窗开关等方式就地控制配电室环境,无法实现自动控制和在线监测。 现有常规变电站风机均为普通通风机,空调为普通民用空调,进风窗为普通通风百叶。通过人工控制空调运行模式、风机启停、百叶窗开关等方式就地控制配电室环境,无法自动控制及和在线监测。 3 10-35kV配电室辅助设施目标功能 针对目前变电站配电室运行环境现状,需在配电室配置一套配电房综合监控装置,该装置包含环境数据采集单元、环境控制(温湿度)单元、照明控制单元、火灾报警与消防系统接

控制系统技术规格书

控制系统.......................................................................................................... 错误!未定义书签。技术规格书 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。 一、总则 (2) 二、系统范围划分 (2) 三、集中控制系统方式及功能 (3) (1)集中自动方式 (3) (2)手动方式 (3) (3)就地方式 (4) (1)起车前的操作过程 (4) (2)起车过程的控制 (4) (3)系统运行的闭锁及控制 (5) (4)停车过程的控制 (5) 四、控制室的布置及主要设备的选型 (6) (2)主要设备的选型 (6) 五、控制系统网络构成 (7) (2)信息层 (8) (3)控制层 (8) (4)设备层 (8) 6.2编程软件 (11) 七、抗干扰能力及可靠性 (12) 八、安全容错及保密性 (12) 九、单机自动化系统 (13) 十、检测、计量、保护装置 (14) 十二、货范围参考表 (16)

一、总则 本控制系统设计时首先考虑系统的先进性,其次从可靠性、实用性、经济性等几方面进行综合平衡,此外还结合可扩充、可升级、标准化、系统集成等以后的发展趋势,最终做出的一套完成、合理的监控系统。 本系统自动化水平较高,功能齐全:首先,全厂工艺设备,溜槽翻板及闸门,高压回路(进、出线),低压进线及联络开关等均纳入集中控制;其次,各单机自动化系统信息全部共享,控制主机均为公司1756-L63型冗余CPU,主站与各控制分站之间数据全部通过ControLNet通讯网络连接;再次,所有低压设备均通过现场总线DeviceNet与系统连接进行电力参数、设备运行参数检测,舍弃了传统的硬接线采集,避免信息量少,模拟量回路过多缺点。 考虑到选煤厂的工作环境复杂,整个通信系统尽量采用光缆进行连接,主干线ControNet网络采用光缆,可获得较长的通信距离及较强的抗干扰能力。 二、系统范围划分 本设计控制范围为始于原煤储煤场下给煤机、经胶带输送机、准备车间、风选车间、末煤仓等,终于汽车装车仓和产品仓的生产系统;始于产品仓下给煤机、经胶带输送机等,终于汽车装车点或快速装车站的产品运输系统。 按工艺流程的特点,生产系统分为以下几个控制系统: (1)原煤准备系统:包括原煤储煤场下给煤机及胶带输送机;(2)

相关文档
相关文档 最新文档