文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 精装修施工工艺及验收标准

精装修施工工艺及验收标准

精装修施工工艺及验收标准
精装修施工工艺及验收标准

(2)精装修工艺及验收标准

验收标准分为观感和实测实量两大类,观感验收用目测观察,实测实量验收需要用专用工具。

1.水电改造

如果土建总包施工期间没有按精装点位进行预埋,或需要对已经完成的水电预埋进行调整,在精装施工前要先进行水电改造。

水电改造的方案要符合整体设计,不得破坏结构。

墙地面开槽要采用机械切割的方式,管道安装完成后,墙面要挂网后用水泥砂浆修补。

水电改造完成后要进行验收,给水管道试压合格,排水管要通畅,电线管要顺直通畅。

2. 腻子工艺

2.1 基层检查:

墙面清理必须彻底处理完成空鼓开裂、大小头等质量问题,窗框边、砖边采用美纹纸粘粘保护,禁止在腻子施工阶段仍有土建修补作业。

2.2 腻子施工:

分两遍施工,第一遍腻子找平施工,收口要求干净,无留茬。第二遍腻子完成后用机械或砂布打磨平整。地面、窗边等腻子污染处及时清理干净。

2.3 腻子验收标准:

(1)观感标准:用灯及仪器检查墙面尺寸满足要求,墙面平整光滑,无透底、凹凸点,否则需要点补打磨。

(2)实测实量标准:

墙面表面平整度: [0,3]mm

墙面垂直度: [0,3]mm

阴阳角方正度: [0,3]mm

顶棚(吊顶)水平度极差:≤10mm

裂缝、空鼓:无

腻子工程属于中间工序,可以不进行实测实量,但其结果会对后续的饰面工程产生很大的影响,因此也要进行重点控制。

3. 吊顶工程

3.1 基层检查

顶棚面不应有爆灰、脱皮、裂缝,表面应光滑、洁净、无抹痕、不掉粉,管道设备、管道安装完成。

基层不得有外露钢筋头、钢丝网、钢钉等,且不得有锈斑。

按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检查。

3.2 吊杆、龙骨安装

螺纹吊杆,内膨胀螺栓固定。主龙骨与吊杆通过吊挂件连接。次龙骨通过吊挂件,吊挂在主龙骨上。

木龙骨六面涂刷防火涂料,木枕必须防腐液浸泡。

3.3 封板前隐蔽验收

吊杆、龙骨应位置正确,连接牢固、无松动;顺直、无弯曲、无变形,吊挂件、连接件应符合要求。

吊顶内设备、管道安装调试完成。

3.4 吊顶工程验收

(1)观感标准:

饰面板表面应洁净,色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损,罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺棱掉角等缺陷,安装必须牢固,无松动。

饰面板上的灯具、烟感、喷淋、风口等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。

厨卫间如果采用铝扣板,表面要平整,边缘整齐,缝宽均匀,颜色一致,铝扣板角线严格打胶。

(2)实测实量:

饰面板的平整度:≤2mm

接缝直线度:≤2mm

接缝高低差:≤1mm

4. 乳胶漆工程

4.1 基层检查:

腻子全面打磨清洁完成,墙面尘灰、杂物清理干净,门窗、开关面板、踢脚线等与涂料交接施工面做好成品保护。

墙面修补,灯光照射检查墙面裂缝、凹槽等缺陷,用底漆兑好腻子点补后打磨平整光滑,底漆遮盖点补面。

4.2 乳胶漆施工:

分为一道底漆和两遍面漆。确认腻子干透后均匀滚涂底漆。第一遍面漆施工前,须做好开关面板、木门边框等新安装部品的成品保护;模拟验收并整改完成进行第二遍面漆施工。

施涂时不得流坠、刷纹,涂刷或喷涂要均匀,无漏涂、露底,各层必须结合牢固。表面不能有鼓泡,脱皮,裂纹等缺陷。

4.3 乳胶漆验收标准:

观感标准:现场观察检查,用目测观察(应在涂料实干后进行,距1.5m处正视),

用手摸基底颗粒物。涂刷均匀,粘结牢固,无漏涂、掉粉、刷痕。表面无起皮,起壳,起泡,无明显透底、色差、泛碱、返色,无砂眼,流坠,粒子等。面板、穿墙套管周边收口要均匀、顺直、细致。

(2)实测实量:

墙面表面平整度: [0,3]mm

墙面垂直度: [0,3]mm

阴阳角方正度: [0,3]mm

顶棚(吊顶)水平度极差:≤10mm

裂缝、空鼓:无

完工后进行实测实量,不得有裂缝、空鼓。

5. 墙面墙砖、石材工程

5.1 基层检查

墙面清理必须彻底处理完成空鼓开裂、大小头等质量问题。

5.2 隐蔽验收(干挂)

检查预埋件或后置埋板是否合乎要求,检查龙骨焊接是否符合要求,检查是否按要求进行了防锈处理。

需要在干挂石材内走的管道、管线等是否敷设完成。

5.3 石材干挂

石材加工时就要对花纹进行编号,保证石材上挂后纹路能够顺接。到现场必须对其材质、加工质量、花纹、尺寸等要求进行检查,并将色差较大、缺棱掉角、崩边等有缺陷的石材挑出、更换。将挑选出来的石材按照使用的部位和安装顺序进行编号。

5.4 验收标准

(1)观感标准:

镶贴应牢固,表面色泽基本一致,平整干净,无漏贴错贴;墙面无空鼓、缝隙均匀,周边顺直,砖面无裂纹、掉角、缺楞等现象,每面墙不宜有两列非整砖,整砖不应小于原砖的三分之一。

卫生间、厨房间与其它房间区域的交接处应做好防水处理。不同材料交接处收口要美观、顺直。

目测观察,不得有明显色差,不能有裂缝、污染、划伤、破损。

对于湿贴工艺,小锤轻击,不能有空鼓。勾缝要饱满、美观。

(2)实测实量:

墙体表面平整度:≤3.0mm

墙体垂直度:瓷砖墙面≤2.0mm,石材墙面≤3.0mm

阴阳角方正度:≤3.0mm

接缝高低差:≤0.5mm

墙砖接缝宽度:≤1.0mm

6. 墙面裱糊工程

6.1 基层检查

墙面几何尺寸、空鼓、开裂、修补等整改完成,敷设在墙体的开关、插座、管线安装完成。腻子已经干透。

6.2 验收标准

(1)观感标准:

目测观察:在裱糊干燥后进行,距1.5m处正视。

壁纸(布)的裱糊应粘贴牢固,不得漏贴、补贴、脱层,表面应清洁,平整,色泽应一致,表面无皱褶、污斑、翘边不得波纹起伏,气泡无露底,裂纹,皱折及污斑,翘曲。拼接处花纹图案吻合,不离缝,不搭接,不显拼缝。与顶角线、踢脚板拼接紧密无缝隙。

距墙1米目测,不得有接缝。阳角严禁拼缝。材料交接处美观。

(2)实测实量

墙体表面平整度:≤3.0mm

墙体垂直度:≤3.0mm

阴阳角方正度:≤3.0mm

7. 木饰面工程

7.1 基层检查:

墙面几何尺寸、空鼓、开裂、修补等整改完成,敷设在墙体的开关、插座、管线安装完成。

7.2 验收标准:

(1)观感标准:

木饰面表面应光洁,木纹朝向一致,接缝紧密,棱边、棱角光滑,装饰性缝隙宽度均匀。墙饰板应安装牢固,上沿线水平,无明显偏差,阴阳角应垂直。

(2)实测实量:

墙体表面平整度:≤1.5mm

墙体垂直度:≤1.5mm

阴阳角方正度:≤1.5mm

面层接缝高低差:≤0.5mm

8. 软、硬包工程

8.1 基层检查:

墙面几何尺寸、空鼓、开裂、修补等整改完成,敷设在墙体的开关、插座、管线安装完

成。

8.2 验收标准:

(1)观感标准:

表面面料平整,经纬线顺直,色泽一致,无污染,压条无错位。尺寸正确,松紧适度,面层挺秀,棱角方正,周边弧度一致,填充饱满,无皱折,接缝严密,图案拼花端正、完整、连续、对称。

(2)实测实量数据

面层垂直度:≤3mm

面层对角线长度偏差:≤3mm

面层截口、线条接缝高低差:≤3mm

9. 地面地砖、石材工程

9.1 基层检查:

地面几何尺寸、空鼓、开裂、修补等整改完成,敷设在地面的管道试压合格。厨房、卫生间防水层完好,与地漏处结合应严密,试水合格。有地暖工程的要配合其施工。

9.2 验收标准:

(1)观感标准:

镶贴应牢固,表面平整干净,无漏贴错贴,缝隙均匀,周边顺直,砖面无裂纹,掉角、缺楞等现象。

用小锤在地面敲击,应无空鼓。目测观察无裂缝。

厨房、卫生间、阳台等有排水要求的地面镶贴坡度应满足排水设计要求,与地漏结合处应严密牢固。

(2)实测实量:

地面平整度:≤2.0mm

接缝高低差:≤3.0mm

阴阳角方正度:≤3.0mm

接缝宽度:≤0.2mm

踢脚线直线度:≤3.0mm

排水坡度:千分之1-3,满足排水要求,无积水现象

10. 木地板

10.1 基层检查

地面几何尺寸、空鼓、开裂、修补等整改完成,敷设在地面的管道试压合格。

地面平整、清洁、干燥、无污染、无空鼓、凹凸不平等缺陷。

10.2 工艺标准:

在地面基层干燥后,放控制线作标准。按方正线延续在地面上放一道方正控制线。

正式铺装前地面须用拖布擦净、晾干、吸尘;防潮垫、地板胶环保,挑选木地板至颜色均匀一致,无色差。

正式铺装时,防潮垫沿墙四周上卷不少于50mm,榫和槽之间用胶水把板与板粘连,最后,整间地板将成为一张整体。为使板缝相互贴紧,每块刚装上去的板都应以专用木块衬垫,用小锤轻敲。未行板用专用钩上紧后,随手用湿布抹净挤出的胶水,榫槽离墙8mm。施工中,如遇到柱脚管子等,则要在该处的地板开个口。开口的大小,总要与柱、管的周围保持6—8mm 的间隙。地板与墙脚间应留有8-10mm的伸缩缝,安装踢脚板遮盖。地板边口暴露的部位(如在门口边),应用专用压条保护边口。压条内也留6-8mm 与边口的间隔。施工面积过大,如长度大于15m 时,不应该采用通铺的方式。

10.3 验收标准:

(1)观感标准:

木地板表面应洁净,无玷污、磨痕、毛刺等现象,地板铺设应无松动,行走时无明显响声。地板与墙面之间应留10mm的伸缩缝。

(2)实测实量:

表面平整度:≤2.0mm

板面接缝宽度:≤2.0mm

板面接缝平直:≤3.0mm

踢脚线伤口平齐:≤3.0mm

踢脚线与地板间隙:≤0.1mm

相邻板材高差:≤0.5mm

11. 卫生洁具

11.1 工艺标准

卫生洁具外观洁净无损。卫生洁具应安装牢固,无松动。不宜在多孔砖或轻型墙中使用膨胀螺栓固定卫生器具。卫生洁具的给水连接管,无凹凸弯扁等缺陷。排水、溢水应畅通无堵,各连接处应密封无渗漏,阀门启闭灵活。卫生洁具与进水管、排污口连接应严密,无渗漏现象。

坐便器应采用膨胀螺栓固定安装,并用油石灰或硅酮胶连接密封,底座不得用水泥砂浆固定。浴缸排水必须采用硬管连接(原配管除外),应无渗漏。

淋浴房底座应填实,底座安装平整无积水,排水管应采用硬质管连接,冲淋房的玻璃采用安全玻璃,冲淋房与墙体结合部应渗漏现象。安装完毕后进行2h盛水试验应无渗漏。

11.2 验收标准

外观应洁净无损坏

安装应牢固无松动

给水管连接管应无凹凸弯扁等缺

阀门应启闭灵活

进水管及连接处应无堵塞、无漏水现象

浴缸 2h盛水试验无渗漏

台盆和洗涤槽落水应有存水弯, 2h盛水试验无渗漏

座便器外观洁净无损

冲淋房底座安装平整无积水,2h盛水试验无渗漏

12.木门及门窗套工程

12.1 门洞测量

门洞测量时需要以铺完地砖或地板后的净地面为测量基准,若地面施工未完成,要预留出地面装修材料的厚度。

选取5个以上的测量点测量门洞的宽度、高度、厚度,门洞宽度实测值误差大于20mm,门洞高度实测值误差大于10mm,门洞墙体厚度实测值误差大于10mm,需要对门洞进行修整。

12.2 木门安装条件

木门的安装应在墙体湿作业硬化以后以及隐蔽工程、吊顶工程、墙面工程、水电工程完成后进行,如安装后还需要进行湿作业施工,则需要采取保护措施。

洞口墙体平面垂直度≤3.0mm

洞口墙体侧面垂直度≤8.0mm

洞口墙体水平度≤3.0mm

洞口地面水平度≤3.0mm

12.3 木门安装技术要求

将门套的横框与竖框连接牢固,套板之间缝隙要严密、平整、无错位;竖框与横框连接处成90 度角。

12.4 验收标准

(1)观感标准:

成品门安装必须牢固,开启灵活,无阻滞感,且关闭严密,无反弹、倒翘及变形现象。漆面应光洁、不得有刨痕,毛刺和锤印。门上小五金安装位置适宜,固定牢固,无划痕

(2)实测实量:

门窗套正侧面垂直度: ≤3.0mm

门窗套上口水平度: ≤1.0mm

门窗套与侧框间留缝: ≤2.5mm

框与扇、扇与扇接缝高低差: ≤2.0mm

门窗槽口对角线长度差: ≤2.0mm

门窗与下框留缝宽度: [3,4]mm

13. 收纳系统

13.1 基层检查

按工作面移交标准完成基层。

13.2 验收标准

(1)观感标准

橱柜表面应砂磨光滑,无毛刺或锤痕。采用贴面材料,应粘贴平整牢固,不脱胶,边角处不起翘。橱柜台面应光滑平整。橱门和抽屉应牢固,开关灵活,下口与底边下口位置平行。配件应齐全,安装应牢固、正确,橱门和抽屉开关灵活。

(2)实测实量

门板水平高低差≤1.0mm

门板缝宽≤1.5mm

柜体与墙面缝隙≤15.0mm

门贴脸与踢脚线间隙≤2.0mm

门板平整度 2mm/m

门贴脸与墙面缝隙≤10mm

14. 装修节点

装修节点包括所有的构造细部大样,比如石材和瓷砖的拼缝、碰角,洁具安装大样,各种材料交界面大样等。

14.1 节点设计

在施工图中尽量完善相关节点设计,如果施工图纸上没有,则由施工单位进行深化设计。所有节点设计都要报甲方设计部、项目部共同认可。

14.2 验收标准

按设计的节点大样进行验收。

相关文档