文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通空调技术期末复习.

暖通空调技术期末复习.

暖通空调技术期末复习.
暖通空调技术期末复习.

2014~2015学年度第一学期期末复习

暖通空调技术

1、(P1)空气调节的任务

采用技术手段保持某一特定空气的空气参数达到所要求的状态。

2、(P4)湿空气的组成

大气是由干空气和一定量的水蒸气混合而成的,一般称其为湿空气。

3、(P5)大气压力的换算

q g P P B +=,T R m V P g g g =,T R m V P q q q =;

()K kg J R g ?=/287,()K kg J R q ?=/461;

比容:干空气g

g m V

v =,水蒸气q q m V v =;

密度:干空气g g g v V

m 1

=

=

ρ,水蒸气q

q q v V m 1==ρ。 4、(P6)湿空气的密度ρ

T

P T B

T R P T R P q q q g g q g 00134.0003484.0-=+=+=ρρρ。

标准条件下(压力为101325Pa ,温度为20℃),可近似取3/2.1m kg =ρ。

5、(P6)湿空气的含湿量d q q

P B P d -=622

.0(单位:kg/kg ) q

q P B P d -=622

(单位:g/kg )

6、(P6)相对湿度?

湿空气的水蒸气压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力之比。

%100%100%100?≈?--?=

?=

??b

b q q b b

q q d d P B P B d d P P ?。 b q P ?——饱和水蒸气压力,单位:Pa (%100=?)。

7、(P7)焓的计算

干空气的焓:t c h g p g ?=?,单位kJ/kg ,定压比热()℃?=?kg kJ c g p /005.1,可近似

取1.1。

水蒸气的焓:2500+?=?t c h q p q ,单位kJ/kg ,定压比热()℃?=?kg kJ c q p /84.1。

湿空气的焓:()

()()kg kJ d t d d t c t c h g p g p /250084.101.12500++=?++?=??。

8、(P9)热湿比线

热湿比:湿空气的焓变化与含湿量变化之比。

()kg kg d d h

/单位为???=

ε,()kg g d d h /1000单位为???=ε。 W

Q ±±=ε,Q 为热量的变化(单位为kJ/h ),W 为湿量的变化(单位为kg/h )。

(1)推平行线法

①确定当前空气状态,进而查得其他状态参数。 ②求热湿比W

Q

±±=

ε。 ③使用h -d 图中的ε线标尺通过作图作出过某状态点的热湿比线。

(2)辅助点法

d h ??=1000

ε,1000

ε

=??d h ,假定d ?、h ?;

作辅助点C ,h h h A C ?+=,d d d A C ?+=;

连接AC 并延长,便得过A 点的热湿比线。

9、(P12~14)三种温度的转换

(1)湿球温度s t :在定压绝热条件下,空气与水直线接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和

温度。

(2)露点温度L t :在含湿量不变的条件下,湿空气达到饱和时的温度。

湿空气温度低于露点温度时,会出现结露现象。

10、(P14~15)湿空气状态变化过程

(1)加热过程(+∞=?=0h

ε) 设备:电加热器、表面式空气加热器 (2)冷却过程(-∞=?-=0

h

ε) 设备:表面式冷却器(湿空气表面温度≥露点温度) (3)等焓加湿过程(s t 19.4=ε) 设备:喷水室、喷淋式

(4)等焓减湿过程 设备:固体吸湿剂 (5)等温加湿过程 设备:喷蒸汽

(6)冷却干燥过程

设备:表面式冷却器(湿空气表面温度<露点温度)

11、(P16)混合原则

(1)三个平衡

①质量平衡:C B A G G G =+ ②能量平衡:C C B B A A h G h G h G =+ ③湿量平衡:C C B B A A d G d G d G =+

(2)两点规律

①当两种不同状态的空气混合时,混合点在过两种空气状态点的连线上。

②参与混合的两种空气的质量比与C 点分割两状态连线的长度成反比,取C 点使其接近空气质量大的一端。 (3)混合原则公式

AC CB h h h h G G C A B C B A =--=,AB CB h h h h G G B A B C C A =--=,BA CA

h h h h G G A B A C C B =

--=。 12、(P20)室内空气计算参数

空调房间室内温度、湿度通常用两组指标来规定,即温度湿度基数和空调精度。 空调温度t n =空调温度基数+空调精度(室内温度允许波动范围) 相对湿度φn =相对湿度基数+空调精度(相对湿度允许波动范围)

根据空调系统所服务对象的不同,空调可分为舒适性空调和工艺性空调。 (1)(P25)舒适性空调:一般不提空调精度要求。

(2)(P26)工艺性空调:满足温湿度基数和空调精度的特殊要求,兼顾人体的卫生要求。

13、(P25)PMV -PPD 指标

(1)PMV 指标:代表了同一环境绝大多数人的冷热感觉,预测热环境下人体的热反应。 热感觉 热 暖 微暖 适中 微凉 凉 冷

PMV 值 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3

(2)PPD 指标:预期不满意百分率,表示对热环境不满意的百分数。

(3)我国《采暖通风与空气调节设计规范》规定指标:-1≤PMV ≤1,PPD ≈26%。

14、(P28~29)室外空气计算参数

(1)夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均不保证50h 的干球温度。

(2)夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均不保证50h的湿球温度。

(3)夏季空调室外计算日平均温度应采用历年平均不保证5天的日平均温度。

(4)冬季空调室外计算温度应采用历年平均不保证1天的日平均温度。

(5)冬季空调室外计算相对湿度采用累年最冷月平均相对湿度。

15、(P34)得热量与冷负荷

(1)得热量:在某一时刻由室外和室内热源散入房间的热量的总和。

(2)瞬时冷负荷:为了维持室温恒定,空调设备在单位时间内必须自室内取走的热量,也即在单位时间内必须向室内空气供给的冷量。

(3)二者的关系

①冷负荷与得热量有时相等,有时则不等。

②得热量转化为冷负荷过程中,存在着衰减和延迟现象。

16、(P55~58)空调房间送风量的确定

夏季送风状态过程冬季送风状态过程

(1)夏季送风状态过程

1000

d

d

W

h

h

Q

G

N

N

-

=

-

=(单位:kg/s)

(2)冬季送风状态过程

冬季室内余热量往往比夏季少得多,有时甚至为负值,而余湿量则冬夏一般相同。17、(P60~61)空气热湿处理的途径及设备类型

18、(P61)空气热湿处理设备的分类

(1)接触式热湿处理设备

包括喷水室、蒸汽加湿器、高压喷雾加湿器、湿膜加湿器、超声波加湿器以及使用液体吸湿剂的装置等。

特点:与空气进行热湿交换的介质直接与空气接触,通常是使被处理的空气流过热湿交换介质表面,通过含有热湿交换介质的填料层或将热湿交换介质喷洒到空气中去,形成具有各种分散度液滴的空间,使液滴与流过的空气直接接触。

(2)表面式热湿处理设备

包括光管式和肋管式空气加热器及空气冷却器等。 特点:与空气进行热湿交换的介质不与空气接触,二者之间的热湿交换是通过分隔壁面进行的。根据热湿交换介质的温度不同,壁面的空气侧可能产生水膜,也可能不产生水膜。

19、(P67)挡水板

由多折的或波浪形的平行板组成。当夹带水滴的空气通过挡水板的曲折通道时,由于惯性作用,水滴就会与挡水板表面发生碰撞,并聚集在挡水板表面上形成水膜,然后沿挡水板下流到底池。

(1)前挡水板:为了挡住可能飞出来的水滴,使进入喷水室的空气均匀,又称“均风板”。 (2)后挡水板:使夹在空气中的水满分离出来,以减少空气带走的水量(过水量)。

20、(P69~70)喷水室的热交换效率

(1)全热交换效率E (同时考虑空气和水的状态变化)

11221w s w s t t t t E ---

= 绝热加湿过程:1

1121s s t t t

t E ---=

(2)通用热交换效率'E (只考虑空气状态变化)

11221's s t t t t E ---=

绝热加湿过程:1

1121's s t t t

t E ---=(此时E E =') 21、(P75)双级喷水室

空气先进入I 级喷水室再进入II 级喷水室,而冷水是先进入II 级喷水室,然后再由II 级喷水室底池抽出,供给I 级喷水室。空气在两级喷水室中能得到较大的焓降,同时水温升也较大。(I 级喷水室:降温降焓,II 级喷水室:减湿减焓)

特点:(1)被处理空气的温降、焓降较大,且空气的终状态一般可达饱和。 (2)I 级喷水室的空气温降大于II 级,而II 级喷水室的空气减湿量大于I 级。

(3)水温提高较多,甚至可能高于空气终状态的湿球温度,即可能出现22s w t t >。

22、(P77~78)表面式换热器的构造与安装

(1)光管式表面换热器:换热面积小,风侧阻力较小,传热效率低。

(2)肋管式表面换热器:由管子和肋片构成,增加换热面积,设备小型化。 ①皱褶式绕片管:将铜带或管带用绕片机紧紧地缠绕在管子上,既增加了肋片与管子间的接触面积,又增加了空气流过时的扰动性,因而能提高传热系数;增加了空气阻力(Re 较大),而且容易积灰,不便清理。

②光滑式绕片管:不带皱褶,用延展性好的铝带绕在钢管上制成。导热性好(Re 较小),强度不佳,成本比钢高。

③串片管:将事先冲好管孔的肋片与管束串在一起,经过胀管以后制成。生产效率高,肋片管的质量得到了保证。 ④轧片管:用轧片机在光滑的铜管或铝管外表面上轧出肋片。轧片管的肋片和管子是一个整体,没有缝隙,传热性能更好,但是轧片管的肋片不能太高,管壁不能太薄。

⑤二次翻边片:管孔处翻两次边,增加空气流过时的扰动性(提高Re ),生产工艺复杂。 (3)表面式换热器的串联与并联 ①并联(通过空气量多) ②串联(需要空气温升温降大)

23、(P82~83)表面式冷却器的热交换效率

(1)全热交换效率g E (同时考虑空气和水的状态变化)

1

12

1w g t t t t E --=

(又称为表冷器的干球温度效率)

(2)通用热交换效率'E (只考虑空气状态变化)

1

1221's s t t t

t E ---=

24、(P99~101)常用加湿方法与设备

(1)等温加湿(喷水蒸汽)

将G kg/h 状态为1的空气,加湿到状态2,加湿量为()()h kg d d G W /12-=。 常用设备:干蒸汽加湿器、电热式加湿器、电极式加湿器。 (2)等焓加湿(喷水)

压缩空气喷雾器是用压力为0.03MPa (工作压力)左右的压缩空气将水喷到空气中去。 常用设备:高压喷雾加湿器、湿膜加湿器、超声波加湿器、离心式加湿器。

25、(P102~103)冷冻除湿机

(1)使用场合:既需要除湿又需要加热的地方。 (2)优点:使用方便,效果可靠。

(3)缺点:使用条件受到一定限制,运行费用较高。 (4)冷冻除湿机的制冷量:()()kW h h G Q O 21-= (5)冷冻除湿机的除湿量:()()s kg d d G W /21-= (6)冷凝器的排热量:()()kW h h G Q k 23-= 26、(P105~106)用硅胶处理空气的方式

(1)1→2(表面式冷却器、喷水室喷冷水) (2)

(3)

27、(P107)常用液体吸湿剂

氯化锂、溴化锂、氯化钙等盐类的水溶液和三甘醇等有机物质。

28、(P114~115)空气调节系统的分类

(1)按空气处理设备的设置情况:集中系统、半集中系统、全分散系统(局部机组)。 (2)按负担室内负荷所用的介质种类:全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统。 (3)按集中式空调系统处理的空气来源:封闭式系统、直流式系统、混合式系统。

29、(P116~117)新风量的确定

(1)为了不使车间产生负压,在系统中必须有相应的新风量来补偿排风量。

(2)对于绝大多数场合来说,当计算所得新风量不足总风量的10%时,也应按10%计算,以确保卫生和安全。

30、(P118~119)夏季一次回风系统

(1)新风百分比:

%100?--=N

w N

C w h h h h G G (一般≥10%) (2)室内冷负荷:()()kW h h G Q O N -=1

(3)新风冷负荷:()()()kW h h G h h G Q N C N w w -=-=2 (4)再热负荷:()()kW h h G Q L O -=3 (5)所需冷量:()()kW h h G Q L C -=0

31、(P120)冬季一次回风系统

(1)加热器的判别式:()kg kJ m h h h h L

N N w /%

1--= (2)1'w w h h >时,需要的预热量

①先混合后加热,()'C C Y h h G G -=

②先加热后混合,()'1w w w Y h h G G -=

(3)1'w w h h <时,提高新风百分比m %:'

%w N L

N h h h h m --=

(4)1'w w h h =时,理想条件,无需预热

32、(P122~123)夏季二次回风系统

O

N O N d d W

h h Q G -=

-=

N 、C 、W 符合混合原则:

N w C w L w L L h h h h G G G G G --=-=1,N

w N

C L w h h h h G G --=

; N 、O 、L 符合混合原则:G G G =+21,L N L O h h h h G G

--=2,L

N O N L h h h h G G --=

。 (1)混合空气的焓:w

w

w N C G G h G h G h ++=11

(2)处理过程消耗的冷量:()L C L O h h G Q -=

(3)优点:节省再热器冷负荷

(4)缺点:机器露点比一次回风系统的低,制冷系统运转效率较差,天然冷源的使用受到

限制。

33、(P123~124)冬季二次回风系统

(1)预热判别式:()kg kJ m h h h h O

N N w /%

1--

= (2)1'w w h h <时,需要的预热量()'1w w w Y h h G G -=(先加热后混合,先混合后加热)

(3)1'w w h h >时,提高新风百分比m %:1

%w N L

N h h h h m --=

(4)1'w w h h =时,理想条件,无需预热

(5)再热器加热量:()()kW h h G Q O O -='

34、(P129)空调系统的分区处理

要求室内N t 相同,N ?允许有偏差,而室内热湿比也各不相

同。为了处理方便,需采用相同的O t ?以及相同露点L ,即不用分室加热的方法。

根据房间的重要性选择露点:如果甲室为主要房间,则可用与1O 对应的露点1L 加热后送风,这时乙室N ?必有偏差。两个房

间具有相同的重要性时,则可取1L 、2L 之中间值L 作为露点,两室的N 都将有较小的偏差。如偏差在允许范围内,则既经济,又合理。

35、(P132)CA V 与V A V 系统

(1)CA V 系统:按房间的设计热湿负荷确定送风量,并在全年运行中保持送风量不变,称为定风量(CA V )系统。

(2)V A V 系统:可根据室内负荷变化或室内要求参数的变化,自动调节空调系统送风量,从而使室内参数达到要求的全空气空调系统,称为变风量空调系统(V A V 系统)。

根据室内负荷的增加(减少),通过特殊装置(末端设备)增加(减少)房间的通风量。

36、(P138)半集中式空调系统的分类

分类 末端换热介质

形式

空气-水系统

风机+水盘管(FCU )

诱导器(IU ) 辐射板(平面盘管)

空气-冷剂系统 冷剂

风机+冷剂盘管(供冷时为蒸发器/供热时为冷凝器) (1)风机盘管+新风系统 (2)诱导空调系统 (3)辐射板+新风系统

(4)冷剂机组+新风系统

37、(P139)风机盘管的组成

风机盘管机组由盘管(热交换器一般采用二或三排管,铜管铝片)和风机(采用前向多翼离心风机或贯流风机)组成。

机组一般分为立式和卧式两种。可按室内安装位置选定,同时根据室内装修的需要可做成明装或暗装。

38、(P140)风机盘管的命名规则 FP 1 2 3 4 5

FP -风机盘管空调器。

1-用数字表示风机盘管空调器的名义风量×100m 3/h 。

2-用汉语拼音字母表示安装形式,L 表示立式,W 表示卧式,D 表示低矮式,K 表示卡式,Z 表示立柱式。

3-用汉语拼音字母表示结构形式,M 表示明装,A 表示暗装,BM 表示半明装,C 表示风机部分为敞开式。

4-用汉语拼音字母表示出口方向,S 表示向上,Q 表示向前,X 表示向斜上方。

5-用汉语拼音字母表示进出水管方向,Z 表示面对机组正面、机组进出水管在机组的左面,Y 表示位于右面。

39、(P141)风机盘管系统的新风供给方式

(1)室外渗入新风 (2)新风从外墙洞口引入

(3)独立的新风系统(上部送入)

(4)独立的新风系统送入风机盘管机组

40、(P169~170)空间气流分布的形式

(1)上送下回:孔板送风和散流器送风,形成平行流流型,涡流少,断面速度场均匀的气流,严禁使用在中庭等特别高大的场合,适用于温湿度和洁净度要求高的对象。

(2)上送上回:将送风口和回风口叠在一起,布置在房间上部,适用于不能在房间下部设置封口的场合,注意气流短路现象的发生。

(3)下送上回:对于室内余热量大,特别是热源又靠近顶棚的场合,采用这种气流组织形式是非常适合的。下送上回的排风温度大于工作区温度,室内平均温度高,经济性好,下部送风温差不能太大,可采用旋流送风口。近年来,在国外下送风方式受到相当的重视,国内在实际工程中也开始应用。

(4)中送风:中部送风,下部和上部同时排风,形成两个气流区,保证下部工作区达到空调设计要求,上部气流区承担热空气的排放。

(5)侧送侧回:单侧送单侧回,单侧送双侧回,双侧送单侧回,双侧送双侧回。 特点:①气流速度和温度均匀。

②排风温度=室内工作区温度(工作区位于回流区)。

③侧送侧回射流射程比较长,射流来得及充分衰减,可加大送风温差。

例题

【例1】当前空气含湿量是d g/kg ,则干空气在湿空气的含量是多少? 解:

1000

1000

1000

11+=

+d d 。

【例2】输送10℃水的薄壁导管通过21℃的房间,导管未保温,为了使管壁不产生冷凝水,求空气最大湿度。

解:露点温度℃10≤L t ,在h -d 图上读10℃,%100=?, 其含湿量线与21℃等温线相交得%50=?。∴空气最大湿度为50%。

【例3】表面温度为18℃的壁面,在室温为20℃,%70=?的室内会结露吗?在室温为40℃,

%30=?的室内会结露吗?

解:(1)20℃,%70=?时,℃℃186.14<=L t ,不会结露。 (2)40℃,%30=?时,℃℃188.19>=L t ,会结露。

【例4】向1000kg 状态为℃24=t ,%55=?的空气加入2500kJ 的热量并喷入2kg 温度为

20℃的水全部蒸发,试求空气的终状态。

解:在h -d 图上,读出:℃24=t ,%55=?时,kg g d /2.10=,kg kJ h /50=。

热湿比125022500===

W Q ε,d h ??=1000ε,∴25.1=??d

h 。 由题意得,kg g kg kg kg kg d /2/002.0/1000

2

===?,∴kg kJ kg kJ h /5.2/225.1=?=?。 ∴()kg g kg g d d d /2.12/22.10'=+=?+=,()kg kJ kg kJ h h h /5.52/5.250'=+=?+=。 【例5】欲将℃241=T ,%551=?与℃122=T ,%952=?的两种空气混合至状态点3,℃203=T ,总风量为11000kg/h ,求两种空气量各为多少?

解:在h -d 图上,读出:℃241=T ,%551=?时,kg kJ h /501=;

℃122=T ,%952=?时,kg kJ h /332=;混合后,℃203=T ,kg kJ h /5.443=。

34

23

3350335.44212331=

--=--=h h h h G G ,h kg h kg G G /18.7441/110003423342331=?==。 34

11

5033505.44121332=--=--=h h h h G G ,h kg h kg G G /82.3558/110003411341132=?==。

【例6】某空调系统每小时需要℃25=C t ,%60=C ?的湿空气15000m 3。

若新空气℃51=t ,%801=?,循环空气℃262=t ,%702=?,将新空气加热后,与循环空气混合后送入空

调系统。试求:(1)需将新空气加热到多少度,并绘出混合过程示意图。 (2)新空气与循环空气进行绝热加热后,它们的质量各为多少千克? 解:℃51=t ,%801=?,kg g d /3.41=,kg kJ h /5.151=;

℃262=t ,%702=?,kg g d /8.142=,kg kJ h /642=。 (1)℃25=C t ,%60=C ?,kg g d C /8.11=,kg kJ h C /1.55=。 ℃5.22'1=t ,kg kJ h /34'1=。

(2)297.0643464

1.552'121=--=--=h h h h G G C C ,h kg h kg G G h /5346/

2.115000297.0297.01=??==;

703.034

64341.55'12'12=--=--=h h h h G G C C ,h kg h kg G G h /12654/2.115000703.0703.02=??==。 【例7】℃251=T ,%701=?冷却到℃152=T ,%1002=?。

(1)每千克干空气失去水分多少克?

(2)每千克干空气失去显热多少kJ ?

(3)空气状态变化时失去的总热量是多少?

解:(1)℃251=T ,%701=?时,kg g d /9.131=,kg kJ h /8.601=;

℃152=T ,%1002=?时,kg g d /6.102=,kg kJ h /422=。 ()kg g kg g d d d /3.3/6.109.1321=-=-=?。

(2)()kg kJ kg kJ t c h g p g /05.10/1525005.1=-?=??=??。

(3)()kg kJ kg kJ h h h /8.18/428.6021=-=-=?。 【例8】已知空调房间内总余热量

∑=W Q 4800,总余湿量∑=s g W /31.0;室内空气

设计参数为℃27=N t ,%60=N ?;如以接近饱和状态(%95=?)送风,试确定送风状态参数和送风量。

解:(1)在Pa B 101325=的h -d 图上确定N 点

当℃27=N t ,%60=N ?时,kg kJ h N /5.61=,kg g d N /4.13=。

(2)热湿比kg kJ g J W Q /87.15483/31.04800===

ε。 ∵d h ??=1000ε,∴

g kJ d

h

/48.15≈??。令kg g d /2=?,则kg kJ h /96.30=?。 作辅助点C :()kg kJ kg kJ h h h N C /46.92/96.305.61=+=?+=,

()kg g kg g d d d N C /4.15/24.13=+=?+=。

由C h 、C d 在h -d 图上确定C 点,连接CN 并延长,即为过N 点的热湿比线。 (3)该热湿比线与%95=?的等相对湿度线的交点即为送风状态点O 。 在h -d 图上读出:kg kJ h O /51=,℃5.18=O t ,kg g d O /7.12=。

(4)计算通风量

按消除余热,s kg s kg h h Q G O N /46.0/515.611048003

=-?=-=-,

按消除余湿,s kg s kg d d W G O N /44.0/7

.124.1331

.0=-=-=。

∵按消除余热与余湿所求通风量基本相同,∴计算无误。 【例9】已知通过空气冷却器的风量为5000kg/h ,冷却前的空气状态为℃27=t 、℃20=s t ,冷却后的空气状态为℃15=t 、℃14=s t ,试问:(1)冷却器的通用热交换效率为多少? (2)冷却器吸收了多少热量?

解:(1)%71.857

6

2027141511'1122==---=---

=s s t t t t E 。

(2)查Pa B 101325=的h -d 图得:

A :℃27=t 、℃20=s t ,kg kJ h A /5.57=;

B :℃15=t 、℃14=s t ,kg kJ h B /5.39=。

()()kW kW h h G Q B A 255.395.573600

5000

=-?=-=。

【例10】需将℃35=t ,%60=?的室外空气处理到℃22=t ,%50=?,为此先通过表

冷器减湿冷却,再通过加热器加热,如果空气流量是7200m 3/h 。

求:(1)除去的水汽量;(2)冷却器的冷却能力;(3)加热器的加热能力。

解:查Pa B 101325=的h -d 图得:

A :℃35=t ,%60=?,kg kJ h A /5.90=,kg g d A /4.21=;

B :℃22=t ,%50=?,kg kJ h B /43=,kg g d B /2.8=;

C :kg kJ h C /34=,kg g d C /2.8=。 (1)除去的水汽量(1→3表冷器)

()()s g s g d d G W C A /68.31/2.84.213600

2

.17200=-??=

-=。

(2)冷却器的冷却能力()()kW kW h h G Q C A C A 6.135345.9036002

.17200=-??=

-=-。 (3)加热器的加热能力()()kW kW h h G Q C B V C 6.2134433600

2

.17200=-??=

-=-。 【例11】对风量为1000kg/h ,状态为℃16=t ,%30=?的空气,用喷蒸汽装置加入了4kg/h 的蒸汽,试问:(1)处理后的空气终态是多少?

(2)如果加入了10kg/h 的蒸汽,这时终态又是多少?会出现什么现象? 解:℃161=t ,%301=?时,kg kJ h /5.241=,kg g d /4.31=。

(1)kg g kg kg d /4/1000

4

==

?, ()kg g kg g d d d /4.7/44.312=+=?+=。

℃16=t 与%100=?交于3点,23/3.11d kg g d >=。

∴终状态为℃162=t ,kg g d /4.72=。

(2)kg g kg kg d /10/1000

10

==

?,()kg g kg g d d d /4.13/104.314=+=?+=。 ℃16=t 与%100=?交于3点,43/3.11d kg g d <=,处于过饱和状态。 过4点作等焓线与%100=?交于'4,'4点即为终状态点,kg kJ h /5.49'4=,%100'4=?。

现象:有水滴出现,温度升高。 【例12】室内要求参数℃23=N t ,%60=N ?(kg kJ h N /8.49=);室外参数℃35=w t ,

kg kJ h w /2.92=,新风百分比为15%,已知室内余热量Q =4.89kW ,余湿量很小可以忽略不计,送风温差℃4=?O t ,采用水冷式表面冷却器,试求夏季设计工况下所需冷量。

解:(1)由N t ,N ?在h -d 图上确定N 点;由w t ,w ?在h -d 图上确定W 点,连结NW 。

(2)新风百分比%15=--=N

w N

C w h h h h G G ,

∴()()()kg kJ kg kJ h h h G

G

h N N w w C /2.56/8.498.492.92%15=+-?=+-=。

(3)热湿比∞===0

89.4W Q ε。 (4)()℃℃19423=-=?-=O N O t t t 。

过N 点作垂线与℃19=t 相交于点O ,∴kg kJ h O /5.45=。 过O 点作垂线与%90=?相交于点L ,∴kg kJ h L /1.43=。

(5)()L C h h G Q -=0,s kg s kg h h Q G O N /137.1/5

.458.4989

.4=-=-=

, ∴()kW kW Q 89.141.432.56137.10=-?=。

【例13】某地一生产车间需要设空调装置,已知:

(1)室外计算条件为,夏季:℃35=t ,℃9.26=s t ,%54=?,kg kJ h /8.84=;冬季:

℃12-=t ,℃5.13-=s t ,%49=?,kg kJ h /5.10-=。大气压力为101325Pa (760mm

汞柱)。

(2)室内空气参数由工艺确定为:℃122±=N t ,%60=N ?(kg kJ h N /2.47=,

kg g d N /8.9=)。

(3)按建筑、人、工艺设备及照明等资料已算得夏季、冬季的室内热湿负荷为: 夏季:kW Q 63.11=,()h kg s kg W /5/00139.0=; 冬季:kW Q 326.2-=,s kg W /00139.0=。

(4)车间内有局部排风设备,排风量为0.278m 3/s (1000m 3/h )。 要求采用二次回风系统,试确定空调方案并计算设备容量。 解:1、夏季处理方案

(1)热湿比83100014

.063.11===

W Q ε。 在Pa B 101325=的h -d 图上,过N 点作ε线,与%95=?线相交于点L ,℃5.11=L t ,kg kJ h L /8.31=。

取送风温差℃7=?O t ,可得送风点O ,℃15=O t (kg kJ h O /8.36=,kg g d O /55.8=)

; (2)按室内余热量计算送风量:()h kg s kg h h Q G O N /4026/118.18.362.4763

.11=-=-=;

(3)通过喷水室的风量:()h kg s kg h h Q G L N L /2720/755.08

.312.4763

.11=-=-=;

(4)二次回风量:()h kg s kg G G G L /1307/363.0755.0118.12=-=-=;

(5)新风百分比:%5.28%100118

.1146

.1278.0=??=G G w (1.146kg/m 3为空气35℃时的密度),

新风量:()h kg s kg s kg G w /4.1148/319.0/146.1278.0=?=;

(6)一次回风量:()h kg s kg G G G w L /1570/436.0319.0755.01=-=-=; (7)确定一次回风混合点C

kg kJ kg kJ G G h G h G h w w w N C /09.63/319

.0436.08

.84319.02.47436.011=+?+?=++=

C h 与NW 的交点C 便是一次混合点。

(8)空气冷却减湿过程的冷量:()()kW kW h h G Q L C 62.238.3109.63755.0=-?=-=。 室内冷负荷:kW Q 63.111=,

新风冷负荷:()()kW kW h h G Q N w w 99.112.478.84319.02=-?=-=, ∴()kW kW Q Q Q 62.2399.1163.1121=+=+=。

2、冬季处理方案

(1)热湿比16600014

.0326.2'-=-==

W Q ε, 含湿量kg g G W d d d N O O /55.8118

.11000

0014.080.91000'=?-=?-

==, 55.8'=O d 线与1660'-=ε线相交于送风点'O ,kg kJ h O /2.49'=,℃0.27'=O t 。

(2)∵N 、O 、L 等参数与夏季相同,∴二次混合过程与夏季相同。

()kg kJ G G h G h G h w w w N C /82.22319

.0436.05.10319.02.47436.0'11=+-?+?=+?+?=

∵L C h kg kJ kg kJ h =<=/8.31/82.22',∴应设置预热器。

(3)过'C 点作等'C d 线与L h 线交于点M ,则可确定冬季处理的全过程为:

(4)计算加热量

一次混合后的预热量:()()kW kW h h G Q C M L 78.682.2280.31755.0'1=-?=-=, 二次混合后的再加热量:()()kW kW h h G Q O O 86.138.362.49118.1'2=-?=-=, ∴冬季所需的总加热量:()kW kW Q Q Q 64.2086.1378.621=+=+=。

【例14】某一次回风空调系统,已知室内设计温湿度为26℃、55%,室内冷负荷为100kW ,湿负荷为36kg/h ,室外空气干、湿球温度为30℃、25℃,送风温差为10℃,用机器露点送风,新风比为30%,试绘出h -d 图处理过程,并求该系统的新风量、新风负荷及制冷设备负荷?

解:(1)由N t 、N ?在h -d 图上确定N 点,查得kg kJ h N /5.55=,kg g d N /5.11=; 由w t 、sw t 在h -d 图上确定W 点,查得kg kJ h w /76=,kg g d w /8.17=。 (2)新风百分比

%30=--=N

w N

C w h h h h G G , ()()()kg kJ kg kJ h h h G

G h N N w w

C /7.61/5.555.5576%30=+-?=+-=

。 (3)热湿比kg kJ s kg s

kJ W Q /10000/3600

36/100===ε,

由100001000=??=d h ε得:10=??d

h ;假定kg g d /2=?,kg kJ h /20=?; 作辅助点E :()kg kJ kg kJ h h h N E /5.75/205.55=+=?+=, ()kg g kg g d d d N E /5.13/25.11=+=?+=,

在h -d 图上确定E 点,连结EN 并延长。

(4)O N t t t -=?,()℃℃161026=-=?-=t t t N O ,

O t 等温线与ε线相交于O 点,kg kJ h O /42=。

(5)s kg s kg h h Q G O N /4.7/425.55100

=-=-=,

新风量s kg s kg G G

G

G w w /22.2/4.7%30=?=?=,

新风负荷()()kW kW h h G Q N w w w 51.455.557622.2=-?=-=, 制冷设备负荷()()kW kW h h G Q L C L L 78.145427.614.7=-?=-=。

【例15】同上题,已知冬季建筑热负荷为75kW (显热)、湿负荷为36kg/h ,室内设计温湿度为22℃、55%,室外冬季温湿度为-5℃、70%,送风量、新风量同上题,求冬季室内热湿比、送风状态点、新风热负荷、空调机中空气加热器的热负荷及加湿装置的容量(在h -d 图上表示出冬季处理过程)。

解:(1)由N t 、N ?在h -d 图上确定N 点,查得kg kJ h N /2.45=,kg g d N /1.9=; 由w t 、sw t 在h -d 图上确定W 点,查得kg kJ h w /5.0-=,kg g d w /8.1=。

(2)热湿比kg kJ s kg s kJ W Q /7500/3600

36/75-=-==

ε,

由75001000-=??=d h ε得:5.7-=??d

h

;假定kg g d /2-=?,kg kJ h /15=?;

作辅助点E :()kg kJ kg kJ h h h N E /2.60/152.45=+=?+=,

()()kg g kg g d d d N E /1.7/21.9=-+=?+=,

在h -d 图上确定E 点,连结EN 并延长,即为7500-=ε线。

(3)总风量s kg d d W G O

N /4.7=-=,∴()s kg d O /4.71000

11.9360036

=?

-。

∴kg g kg g d O /75.7/4.7101.9=??? ?

?

-=。∴℃5.35=O t ,℃56=O h 。

(4)过O d 等含湿量线与%90=?相交于L 点,得:kg kJ h L /5.31=,kg g d L /8.7=。

(5)预热性判据:()w L N

N w h kg kJ kg kJ m h h h h =-=--=--=/5.0/%

305

.312.452.45%1, ∴不需要预热。

连结NW ,过L 作等焓线与NW 交于点C ,∴kg kJ h h L C /5.31==,kg g d C /8.6=。

(6)新风热负荷:()()()kW kW h h G h h G Q C N w N w w 38.1015.312.454.7=-?=-=-=。 (7)空调机中空气加热器的热负荷:()()kW kW h h G Q L O 3.1815.31564.7=-?=-=。 (8)加湿装置的容量:()()kJ kJ d d G W C L i 4.78.68.74.7=-?=-=。

【例16】某空调系统的空气处理过程如图所示,试按此处理过程画出空气处理系统示意图,并与二次回风系统比较,说明其利弊。

(1)本系统

①优点:机器露点较高,制冷设备规模正常,制冷效率较高,不影响天然冷源的使用。 ②缺点:C 2→O 需加热,消耗能源。 (2)二次回风

①优点:节能(不需要加热)。

②缺点:机器露点过低,制冷设备需处理制冷量太大,制冷设备庞大,制冷效率低,影响天然冷源的使用。 【例17】用电加热器和压力为101325Pa 绝对大气压的饱和水蒸气处理了干球温度为-5℃,%85=?的空气,要求空气终状态的干球温度为30℃,%60=?。 (1)空气应加热到多少度?

(2)每千克空气中应喷入多少千克水蒸气? (3)若喷入的是水雾,则空气应加热到多少度?

解:(1)处理过程如图1所示,空气应加热到℃30'2=t 。 (2)℃51-=t ,%851=?时,kg g d /2.21=;℃302=t ,%602=?时,kg g d /162=,

()kg kg kg g kg g d d d /0138.0/8.13/2.21612==-=-=?。

(3)处理过程如图2所示,空气应加热到℃64

'2=t 。

暖通空调设计培训教材

暖通空调设计培训教材 1设计文件编制深度规定一暖通空调部分 1.1方案设计 1.1.1 采用通风一空气调节的设计方案要点。 1.1.2 采暖、空气调节的室内设计参数及设计标准。 1.1.3 冷、热负荷的估算数据。 1.1.4 采暖热源的选择及其参数。 1.1.5 空气调节的冷源、热源选择及参数。 1.1.6 采暖、空气调节的系统形式,简述控制方式。 1.1.7 通风系统简述。 1.1.8 防烟、排烟系统简述。 1.2初步设计 1.2.1 采暖通风与空气调节初步设计应有设计说明书,除小型、简单工程外,初步设计还应包括设计图纸、设备表及计算书。 1.2.2 设计说明 1设计依据 1)与本专业有关的批准文件和建设方要求; 2)本工程采用的主要法规和标准; 3)其他专业提供的本工程设计资料等。 2设计范围 根据设计任务书和有关设计资料,说明本专业设计的内容和分工。 3设计计算参数 1)室外空气计算参数。 2)室内空气设计参数。 4采暖 1)采暖热负荷; 2)叙述热源状况、热媒参数、室外管线及系统补水与定压; 3)采暖系统形式及管道敷设方式; 4)采暖分户热计量及控制; 5 空调 1)空调冷、热负荷; 2)空调系统冷源及冷媒选择,冷水、冷却水参数; 3)空调系统热源供给方式及参数;

冷气技术培训教材/暖通空调与动力篇 4)空调风、水系统简述,必要的气流组织说明; 5)监测与控制简述; 6)空调系统的防火技术措施; 7)管道的材料及保温材料的选择; 8)主要设备的选择。 6通风 1)需要通风的房间或部位; 2 )通风系统的形式和换气次数; 3)通风系统设备的选择和风量平衡; 4)通风系统的防火技术措施。 7防烟、排烟 1)防烟及排烟简述; 2)防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前以及封闭式避难层(间)的防烟设施和设备选择; 3)中庭、内走道、地下室等,需要排烟房间的排烟设施和设备选择; 4)防烟、排烟系统风量叙述,需要说明的控制程序。 8有关专篇涉及的内容(环境保护、消防、劳动安全卫生、安保、交通组织节能、建筑智能化)。 1.2.3 设计图纸 1采暖通风与空气调节初步设计图纸一般包括图例、系统流程图、主要平面图。除较复杂 的空调机房外,各种管道可绘单线图。 2系统流程图应表示热力系统、制冷系统、空调水路系统、必要的空调风路系统、防排烟系统、排风、补风等系统工程的流程和上述系统的控制方式。 注:必要的空调风路系统是指有较严格的净化和温湿度要求的系统。当空调风路系统、防排烟系统、排风、补风等系统跨越楼层不多,且在平面图中可较完整地表示系统时,可只绘制平面图,不绘制系统流程图。 3采暖平面图 绘出散热器位置、采暖干管的入口、走向及系统编号。 4通风、空调和冷热源机房平面图 绘出设备位置、管道走向、风口位置、设备编号及连接设备机房的主要管道等,大型复杂工程还应注出大风管的主要标高和管径,管道交叉复杂处需绘局部剖面。 1.2.4 设备表:列出主要设备的名称、型号、规格、数量等。 1.2.5 计算书(供内部使用) 对于采暖通风与空调工程的热负荷、冷负荷、风量、空调冷热水量、冷却水量、管径、主要风道尺寸及主要设备的选择,应做初步计算。 1.3施工图设计 1.3.1 在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。 2图纸目录先列新绘图纸,后列选用的标准图或重复利用图。

暖通空调新技术大纲

河南工程学院 专科课程教学大纲 课程名称:暖通空调新技术 课程编码: 080367 适用专业:供热通风与空调工程技术学制:三年 所属系部:土木工程系 制订日期:二零零九年三月三十日

河南工程学院 专科《暖通空调新技术》课程教学大纲 课程中英文名称:暖通空调新技术 The New Technologies Of HVAC 课程编码:080367 课程性质:限选课 适用专业:供热通风与空调工程技术专业 学时数: 24 ;其中:讲课学时: 24 ;实验学时: 0 ;学分数: 2 ; 编写人:陈爱东;审定人:段焕林; 一、课程简介 (一)课程性质与任务 本课程是供热通风与空调工程技术专业学生了解本行业技术发展前沿的一门专业选修课,主要讲授暖通行业技术的最新发展情况,使学生了解置换通风、电锅炉、冰蓄冷、地源热泵技术、分户热计量、辐射采暖、CFD技术的应用、空调自控、节能及CO2热泵技术等暖通行业发展的新的研究课题及其应用现状,达到拓展学生知识面,开阔眼界、使学生树立对新事物不断探索的精神,养成终身学习的习惯。 (二)课程教学目的及要求 掌握置换通风的工作原理、系统的组成及与稀释性通风相比较的特点。掌握电锅炉的基本结构、工作原理、主要特点及性能优劣;了解电锅炉的现状和发展前景。掌握冰蓄冷系统工作原理、运行方式,了解冰蓄冷系统设计方法;低温空调系统组成和特点。掌握水源热泵工作原理、系统组成,了解其发展趋势及应用中存在问题;了解CFD技术的应用;了解CO2作为制冷剂的历史及其性质,CO2热泵系统的原理、优势、研究现状、发展前景;了解分户热计量现状、系统安装形式,了解热计量方式、热费的收取等。 (三)先修课程及后续课程 1、先修课程:《空调制冷技术》、《建筑给排水》、《空气调节》、《热源与供热工程》、《通风工程》 2、后续课程:《综合设计》、《毕业设计》 二、课程教学总体安排 (一)学时分配建议表

暖通空调技术期末复习

2014~2015学年度第一学期期末复习 暖通空调技术 1、(P1)空气调节的任务 采用技术手段保持某一特定空气的空气参数达到所要求的状态。 2、(P4)湿空气的组成 大气是由干空气和一定量的水蒸气混合而成的,一般称其为湿空气。 3、(P5)大气压力的换算 q g P P B +=,T R m V P g g g =,T R m V P q q q =; ()K kg J R g ?=/287,()K kg J R q ?=/461; 比容:干空气g g m V v =,水蒸气q q m V v =; 密度:干空气g g g v V m 1 ==ρ,水蒸气q q q v V m 1==ρ。 4、(P6)湿空气的密度ρ T P T B T R P T R P q q q g g q g 00134.0003484.0-=+=+=ρρρ。 标准条件下(压力为101325Pa ,温度为20℃),可近似取3 /2.1m kg =ρ。 5、(P6)湿空气的含湿量d q q P B P d -=622 .0(单位:kg/kg ) q q P B P d -=622 (单位:g/kg ) 6、(P6)相对湿度? 湿空气的水蒸气压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力之比。 %100%100%100?≈?--?= ?= ??b b q q b b q q d d P B P B d d P P ?。 b q P ?——饱和水蒸气压力,单位:Pa (%100=?)。 7、(P7)焓的计算 干空气的焓:t c h g p g ?=?,单位kJ/kg ,定压比热()℃?=?kg kJ c g p /005.1,可近似 取1.1。 水蒸气的焓:2500+?=?t c h q p q ,单位kJ/kg ,定压比热()℃?=?kg kJ c q p /84.1。 湿空气的焓:() ()()kg kJ d t d d t c t c h g p g p /250084.101.12500++=?++?=??。 8、(P9)热湿比线 热湿比:湿空气的焓变化与含湿量变化之比。 ()kg kg d d h /单位为???= ε,()kg g d d h /1000单位为???=ε。 W Q ±±=ε,Q 为热量的变化(单位为kJ/h ),W 为湿量的变化(单位为kg/h )。 (1)推平行线法 ①确定当前空气状态,进而查得其他状态参数。 ②求热湿比W Q ±±= ε。 ③使用h -d 图中的ε线标尺通过作图作出过某状态点的热湿比线。

我国暖通空调发展现状及发展方向研究

我国暖通空调发展现状及发展方向研究 针对我国暖通空调这一基础设施近年来的发展现状进行研究,阐述了该项建设取得的重要成果以及在发展道路上的挑战。根据当前国家发展的大形势下,提出了暖通空调的机遇及发展方向。 标签:暖通空调;发展现状;发展前景 doi:10.19311/https://www.wendangku.net/doc/c511686021.html,ki.1672-3198.2017.19.103 近年来,我国的经济实力得到巨大提高,国民经济也上升迅速,为了寻求更加舒适的工作生活环境,大多工作、生活建筑采用中央空调来改善室内环境。在中央空调给人们带来舒适环境的同时,也大量消耗了能源。据统计,用于控制室内温湿度的暖通空调能耗占据整个建筑能耗的50%~60%,由此可知,暖通空调的能耗是实现色绿节能生活所面临的一大问题。所以,关于中央空调的设计、施工以及使用,我国颁布了很多相关制度。然而,我国的经济发展还在健步如飞,中央空调的市场还在不断扩大,加上现有技术的制约,中央空调的能源消耗量还是居高不下。而制约我国暖通空调技术的具体原因有以下两点:(1)暖通空调负荷计算不准确。由于人们对暖通空调缺乏全面的认识,导致人们产生了比较片面的思想,多数人认为暖通空调的存在就是在夏天降低室内的温度,让人们享受舒适的室内环境,更有甚者认为暖通空调制冷越好,其设计越好的理念。从专业角度来解析空调,其实就是空气调节,在合理的负荷条件下调整室内的温度和湿度。而现在许多建筑内安装的暖通空调的负荷都存在设计计算问题,远远高于建筑实际需要的负荷,浪费空调设备和投资,没有合理的选择适合建筑的暖通空调设备,增加了运行成本,缺乏空调自我控制方面的设计,只是使用者在进行简单的人为操作。(2)缺少暖通空调专业设计人员。暖通空调在我国是新兴的建筑设施,但是对于其广泛的应用率来说,暖通空调的设计人员是相对缺乏的,这就导致由较少的设计人员进行大量的暖通设计。为了满足市场要求,设计人员往往会缩短设计周期,由此带来的问题就是设计人员问题考虑不全面,设计计算不准确,从而造成严重的能源浪费。而由于开发商在暖通专业上的认识不足,也就无法对设计人员的设计进行校核和约束。我国的人口基数大,但是能源相对短缺,人均能源占有量更是远低于全球人均能源占有量。我国紧张的房源市场带来了大量的建筑开发,这就更加导致了设计人员设计得不合理,浪費了大量资源,污染环境,阻碍了国家经济发展,与国家倡导的建设资源节约型社会的理念相背驰。 1 暖通空调技术行业现状分析 随着国民经济的不断调高,人们对生活、工作环境的要求也越来越严格。作为服务于人民的不可或缺的行业,暖通专业现下的重点应该是围绕节能展开工作与技术开发。然而,我国暖通行业对于新技术的研发相当滞缓,这主要受影响于暖通行业在技术开发上的能力不足以及过高的研发成本。而传统意义上减少能耗的技术也只是在空调自身变频技术上达到的智能调节。因此,暖通专业应该及时调整自身的发展战略,以适应我国节能减排的环境保护方针和社会发展的节能要

注册公用设备工程师暖通空调基础考试大纲(完整)

注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试基础考试大纲 一、高等数学 1.1 空间解析几何 向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线 1.2 微分学 极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用 1.3 积分学 不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分积分应用 1.4 无穷级数 数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数 1.5 常微分方程 可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程 1.6 概率与数理统计 随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回归分析 1.7 向量分析 1.8 线性代数 行列式矩阵n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量二次型 二、普通物理 2.1 热学 气体状态参量平衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程熵 2.2 波动学 机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速 超声波次声波多普勒效应 2.3 光学 相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠更斯—菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领x射线衍射自然光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的干涉人工双折射及应用 三、普通化学 3.1 物质结构与物质状态 原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概念离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性质的关系 3.2 溶液 溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算渗透压概念电解质溶液的电离平衡电离常数及计算同离子效应和缓冲溶液水的离子积及PH值盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡溶度积常数溶解度概念及计算 3.3 周期表 周期表结构周期族原子结构与周期表关系元素性质氧化物及其水化物的酸碱性递变规律 3.4 化学反应方程式化学反应速率与化学平衡 化学反应方程式写法及计算反应热概念热化学反应方程式写法 化学反应速率表示方法浓度、温度对反应速率的影响速率常数与反应级数活化能及催化剂概念 化学平衡特征及平衡常数表达式化学平衡移动原理及计算压力熵与化学反应方向判断 3.5 氧化还原与电化学 氧化剂与还原剂氧化还原反应方程式写法及配平原电池组成及符号电极反应与电池反应标准电极电势能斯特方程及电极电势的应用电解与金属腐蚀 3.6 有机化学

暖通空调节能措施

暖通空调节能措施 建筑能耗主要包括建筑物在采暖、通风、空调、照明、电器和热水供应等需求方面的能耗,而暖通空调系统的能耗又是建筑能耗的主要构成部分,占30%~50%。因此,有效地较低暖通空调的能耗,对于节能环保具有重大意义。 一、围护结构 1、采用必要的遮阳、隔热措施 建筑物的屋顶、外墙与外窗传入室内的热量较多,建议多采用必要的遮阳措施,如选用遮阳板、双层玻璃等。屋顶宜采取隔热措施,如设置遮阳棚,屋顶花园等。 2、改善建筑围护结构的保温性能,减少冷热损失 建议围护结构加设外保温材料,采用气密性较好的门窗,加设密闭条提高门窗气密性。 二、空调室内参数设置 1、室内温度 建议降低室内温度的设置标准。在满足室内要求的前提下,适当提高夏季室内温度和降低冬季室内温度。室内制冷时温度宜设置在26℃以上,制热温度宜设置在20℃以下。 2、室内湿度 对于对室内相对湿度无严格要求的对象,建议降低室内相对湿度的设置标准。夏季室内相对湿度不大于70%,冬季相对湿度不小于30%。 3、新风量 应合理地控制新风量。对于夏季供冷、冬季供热的空调房间,新风量俞大,系统能耗愈大,在这种情况下,新风量宜控制到卫生要求的最小值。在过渡季节,宜充分利用自然通风,减少新风机组的运行时间。 在符合室内卫生条件的基础上,应利用有效手段对新风量进行控制。比如:缩减房间的换气频次;在新风入口加设旁通,设置双风机;在回风处安装CO2检测仪器,按照回风中气体的浓度自动调整新风风门的开启大小;尽量利用室外的天然新风;按照室内人员变化规律,确立新风风阀控制方式。 三、空调风系统 1、宜采用尽可能大的送风温度差,减少送风量,从而降低能耗。 2、应根据温湿度控制标准、控制精度、房间朝向、使用时间、洁净度等级等因素划分为不同的空调区域,从而避免过冷过热,减少冷热抵消等现象,避免不必要的能源浪费。 3、建议使用变风量系统代替定风量系统,对风量进行变频控制调节,能随负荷变化自动调节运行状况, 以达到节能的目的。 4、建议选用变频风机,使风机的工作频率能够以实际需求情况为依据来选择,避免了一直处于全负荷的工作状态,以节省能耗。 5、空气处理设备应最大限度地利用回风,新风量宜采用允许的最小新风量标准不要随意扩大。 6、对风管应进行必要的保温防潮处理,减少冷热损失。

浅析暖通空调安装技术中的难点

浅析暖通空调安装技术中的难点 发表时间:2016-07-06T15:54:32.403Z 来源:《基层建设》2016年6期作者:张木聪 [导读] 本文主要介绍暖通空调概述、暖通空调安装施工中普遍存在的问题以及暖通空调安装施工中的技术难点。 东莞市华科净化工程有限公司 523000 摘要:本文主要介绍暖通空调概述、暖通空调安装施工中普遍存在的问题以及暖通空调安装施工中的技术难点。本文旨在与同行相互学习,共同进步,希望对日后的相关工作提供一定的借鉴作用。 关键词:暖通空调;问题;技术难点 暖通空调设备是当前建筑暖通工程中最重要的一个设备系统,几乎所有的现代建筑都需要安装暖通空调系统,因此事实上暖通空调设备的安装是一项较为复杂的技术,其所涉及到的专业也相对较多,包括机电、管道等多方面。其中每个施工环节的施工质量都会影响到暖通空调的整体运行质量,为此,必须要重视起施工中的每一个环节,加强质量监督管理,提高系统的安装技术水平。笔者在多年的实践工作经验,总结出暖通空调系统安装时的施工技术难点,并详细探讨了其各自的优化措施方法。 一、暖通空调概述 暖通空调是当前社会发展中人类追求和应用的主要电气设备之一。随着国民经济的高速发展,建筑行业也迎来了突飞猛进的发展黄金期,暖通空调作为建筑工程中的重要组成部分,其伴随着建筑施工工艺和技术的发展而逐步进行改进,以适应不断变化和发展的社会现状。在社会发展中,建筑行业作为一项支柱产业而呈现出迅猛发展趋势,其暖通空调的新产品、新系统和新技术更是层出不穷,暖通空调业发展的目前主要呈现出一种节能、环保和可持续进展的过程,同时在施工的过程中保证建筑环境的同时对于卫生与安全要求也提出了新的进展和发展流程。 暖通空调作为一种常用的空调系统而被人们熟知,它在使用的过程中结合了采暖、通风和调节等相关功能为一体,呈现出舒适、健康的社会发展特征,同时也符合了多数居民的生活要求。就目前的社会发展而言,暖通空调的应用是一种能够创造出比一般空调系统更为舒适、健康和环保的室内空间。 二、暖通空调安装施工中普遍存在的问题 (一)空调水系统水循环 中央空调在安装过程最为关键的环节是水系统安装,如果一旦在散装过程中有质量问题会严重导致无法正常使用。中央空调有一个常见的毛病就是冷冻水系统管道循环不畅。 (二)空调设备运行时噪声超标问题 一部分空调系统在启动运行时,空调设备会一边做功一边发出噪声,干扰人们的正常生活和工作。检验分析,空调设备在运行时所发出的噪声主要来源于末端设备相互间的碰撞,进而导致空调运行质量下降。面对这一问题,建议空调施工人员在系统设计、系统安装中加以高度重视,结合各个专业的知识,有针对性的采取措施,全面做好空调设备噪声控制。 (三)水循环系统在暖通空调运行时存在的问题 水循环系统在暖通空调的运转过程中处于流通的岗位,相较于其他方面的问题,水循环系统的运转状态直接影响着整个空调的运转状态,所以在进行暖通空调的设计过程中要根据实际要求严格对谁循环系统做好设计及施工监控工作。在我国暖通空调的水循环系统中最容易出现的就是循环不畅及冷冻水系统管道的堵塞问题,会在很大程度上影响暖通空调的正常使用极其使用寿命。 (四)水凝结问题 暖通空调设备出现水凝结问题的原因在于:凝结水排水管的坡度非常小,甚至根本不存在坡度,再加上风机盘管的集水盘安装不当,难以保持适当的倾斜角度,导致盘内排水口出现堵塞问题或者是盘水直接外溢。冷冻水管壁与保温层的间隔距离太大,导致阀门与冷冻水管的性能下降,促使管道外壁空气冷凝水集聚。集水盘的下表面同样可能存在二次凝结水滴水的问题,鉴于管道设备之间的接触有欠严密,因此保温质量不理想,再加上安装过程中的疏忽大意,水凝结问题将会更为严重。 三、暖通空调安装施工中的技术难点 前面对国内当前暖通空调安装中存在的难题作了简要介绍,得出管线定位设计不当、设备噪声控制不良、水系统水循环不畅以及空调水凝结等问题在空调施工、运行中很是常见。而这些问题的存在对暖通空调系统运行质量始终是一种影响。为了进一步提高暖通空调的安装质量,保证空调系统的运行安全,在设计施工时务必要做好以下几项措施: (一)解决故障水循环的方法 HVAC 系统,针对影响空调正常运行的问题,空调循环衰竭一直是HVAC系统的一个重大问题。如何提高安装技术并有效提高效率和安装质量成为了暖通空调工程设计研究的重中之重。建议采取以下技术措施来实现这个令作者手柄循环衰竭的问题。 (1)专注于管道的优质。基于循环冷却水的上述特点,管道连接需要考虑其温度、压力、耐腐蚀性等以此来清除故障。 (2)改善水质。循环冷却水的处理分为两种,分别是物理方法和化学方法。采用物理的水处理方法是用冷却循环水系统的连续排放功能,在排放的标准内进行排污。化学方法有添加量水稳剂和离子交换方法。加水质稳定剂是为了增加循环水水质稳定剂阻垢、缓蚀、杀菌、灭藻等循环水进行处理作用。 (二)处理好空调设备的运行噪声 由于空调设备运行噪声的产生原因是空调末端设备发生碰撞与摩擦,所以对于噪声控制来说,相关施工人员完全可通过分项安装好各个设备的方法来减小噪声。常见的有:第一,做好空调设备安装。安装空调设备时,一般情况下都要采取适当措施对空调机房进行吸音处理,常用的方法是在空调机房的内墙面利用隔音材料制作一层围护结构防止噪声外传;或者在机房内墙面直接粘吸声材料,减弱机房噪声。第二,做好水管的安装。水管安装要严格执行国家规范,冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减振吊架,而且吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在梁上,或在梁与梁之间架设槽钢横梁固定。水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且套管与水管之间要用阻燃材料填

暖通基础知识

1.采暖: 散热器采暖,低温热水地板辐射采暖 住宅-分户计量系统,公建-传统的采暖方式, 采暖管网:一次网,二次网,采暖系统的分区。 换热站:适用面积:原则上10万~20万平米一个换热站。 2.防烟系统 防烟楼梯间及前室,合用前室,消防电梯前室,封闭楼梯间 自然排烟的防烟方式:开窗面积, 正压送风的防烟方式:正压送风的位置, 小于100米的居住,小于50米的公共建筑:宜自然排烟的防烟方式; 大于100米的居住建筑,大于50米的公共建筑:应正压送风的防烟方式; 3.排烟系统 排烟设施:自然排烟,机械排烟 1)非高层民用建筑及高度大于24m的单层公共建筑下列部位应设防烟、排烟烟设施: 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且面积大于300m2的地上房间。 总面积大于200m2或一个房间面积大于50m2,且经常有人仪停留或可燃物较多的地下室。 地下室、公共建筑中长度大于20m的疏散内走道,其他建筑中长度大于40m 的疏散内走道。(公寓,通廊式居住建筑) 中庭。 2)高层民用建筑的下列部位应设防烟、排烟设施: 长度超过20m的疏散内走道; 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间; 各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室; 中庭; 封闭避难层(间)。 3)采用自然排烟时,其自然排烟口的净面积应符合下列条件: 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2m2,合用前室不应小于3m2。 靠外墙的防烟楼梯间每5层内可开启排烟窗总面积不应小于2m2,且顶层应有一定的开窗面积。 长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。 中庭、剧场舞台及生产厂房开可启外窗面积不应小于该部位建筑面积的5%。 自然排烟设施的其他场所和部位,可开启外窗面积不应小于该场所和部位建筑面积的2%。 4)自然排烟窗的要求:面积,高度,控制 4.车库 不设排烟设施的:开敞式车库,小于1000平米的车库; 排烟设施:机械排烟和自然排烟通风

暖通空调最基础知识归纳总结

暖通空调最基础知识归纳总结 暖通空调的含义 采暖——又称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内一定温度。 通风——用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。 空气调节——(简称空调),是为满足生产、生活要求,改善劳动卫生条件,用人工的方法使房间或密闭空间的空气温度、相对湿度、洁净度和气流速度等参数达到一定要求的技术。 暖通空调包括采暖、通风和空气调节这三方面的技术,缩写为HVAC(Heating、Ventilating、Air Conditioning)。 物质状态 固态、液态、气态 液态汽化成气态过程:吸热; 气态液化成液态过程:放热; 固态熔化成液态过程:吸热; 液体凝固成固态过程:放热; 固态升华成气态过程:吸热; 气态凝华成固态过程:放热; 注:固态—液态转换在冰蓄冷系统将会用到;改变状态将会储存大量的能量:潜热。比热:使1克的某种物质温度升高1℃所需的热量。 显热:当物体吸热(或放热)仅使物体分子的热动能增加(或减少),即仅是使物体温度升高(或降低),并没有改变物质的形态,那么它所吸收(或放出)的热量。

潜热:当物体吸热(或放热)仅使物体分子的热位能增加(或减少),使物体状态发生改变,而其温度不变,那它所吸收的(或放出)的热称为潜热。 空调系统参数 温度定义:温度是用来表示物质冷与热的程度。 分为干球温度:干球温度是温度计在普通空气中所测出的温度,即我们一般天气预报里常说的气温。 湿球温度:指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,在空气焓湿图上是由空气状态点沿等焓线下降至100%相对湿度线上,对应点的干球温度。用湿纱布包扎普通温度计的感温部分,纱布下端浸在水中,以维持感温部位空气湿度达到饱和,在纱布周围保持一定的空气流通,使于周围空气接近达到等焓。示数达到稳定后,此时温度计显示的读数近似认为湿球温度。 焓的定义:焓是热力学中表示物质系统能量的一个状态函数,常用符号H表示。数值上等于系统的内能U加上压强p和体积V的乘积,即H=U+pV。焓的变化是系统在等压可逆过程中所吸收的热量的度量,也就是物质所带能量的多少。 湿空气的焓:为干空气的焓和相应水气的焓之和,也常用干空气为计算基准。一般规定0℃时干空气和液态水的焓和,相对应水气的焓值为零。 露点:将湿空气在总压和湿度保持不变的情况下冷却,当湿空气达到饱和时的温度即为露点。若湿空气的温度降到露点以下,则所含超过饱和部分的水蒸汽将以液态水的形式凝结出来。 湿度的定义:又称为含湿量,为单位质量干空气所带的水蒸汽质量。单位:g/kg 绝对湿度:以单位体积空气中所含水蒸气的质量来计算,单位:kg/m3

暖通空调新技术的发展与启示

暖通空调新技术的发展与启示 摘要:随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。 Abstract: With the rapid and sustainable development of national economy, as a pillar industry in construction has also been rapid development. As an important part of the construction industry of HVAC industry, new products, new technologies, new materials is endless. HVAC industry development principles, summed up: energy saving, environmental protection, sustainable development, to ensure the health and safety of the built environment to meet the country's energy structure adjustment strategies, and implementing the heat, cold measurement policies, and create the characteristics of different regions HVAC development of technology. 关键字:HVAC CFD应用,水源热泵,蓄冰技术,能源多元化一、暖通空调(HVAC)技术发展概况 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。 一:具体的可概括为以下十一个方面。 1.供暖技术 分户热计量的实施(收费办法探讨及实施);供暖系统改造;低温地板辐射供暖;新型散热器应用、开发;区域供热供冷、冷热电联供技术;分布式冷热电联供技术。

机电安装工程暖通空调新技术及发展趋势概述 韩文刚

机电安装工程暖通空调新技术及发展趋势概述韩文刚 摘要:当今随着我国国民经济水平的不断提高,从而促进我国社会经济的快速 发展,同时也带动了我国机电安装工程的快速进步,然而为了能够满足人们更高 的需求,暖通空调的新技术便是随之出现了,在种情况下本文研究机电安装工程 暖通空调新技术的发展趋势,在此基础上提出下文内容。 关键词:机电安装;暖通空调;新技术;发展趋势;分析 引言:现如今对于我国工业化和城市化的发展也是让我国进入到快速发展的 阶段,根据其相关的调查数据显示可以打得出,我国在总能耗中建筑能耗便是占 据了总能耗的百分之三十到百分之五十左右,然而随着我国的综合能力在逐渐的 提高和现如今我国制定的发展策略来分析,我国必然会经过建筑工业化的发展阶段,所以要想实现我国机电安装的现代化,将建筑工程走向工业化道路是十分必 要的。所以机电安装工程暖通空调新技术的诞生也为我国建筑行业的发展带来了 全新发展机遇。 1.机电安装工程暖通空调新技术的发展趋势分析 对于BIM技术而言,在进行碰撞试验的时候,自身可以进行自动检查和分析,同时也可以得出相应数据,从而在最大程度上保证施工得到顺利进行,并且也具 有着相应的准确性以及针对性,降低其盲目施工概率,帮助管理人员获得更加准 确的施工信息,保证成本能够在可控制的范围内,从而减少人工和材料浪费,提 高企业经济效益。 在暖通空调新技术应用的过程中,能够在一定程度上提高各个项目的合作能力,从而保证工程能够在规定的时间内完成,这样能够提高人力和材料以及机械 设备的应用效率,促进其工程项目的管理水平和施工质量进行提高。并且各个施 工环节也是提高相互联系,降低因为合作困难导致其施工进度缓慢和施工效率低 下的问题,提高机电安全工程的集成化程度,甚至是可以促进企业之间快速的发展,为企业带来更多的经济效益。 然而现如今伴随着供热系统的自动化升级速度在不断的提高,各种设备的自 动化水平也是在快速的提升,使其锅炉机制等也是得到一定程度的扩大应用,这 样更好的去保证供热系统能够保持在更加稳定以及平稳的状态下去运行。在此之 外伴随着分户计量的快速应用,从而使其我国在环保工作以及节能降耗等方面的 法律规划变得更加的完善,这样在一定程度上也能全面提高我国国民相关的环保 意识,使其分户计量的应用也是具有着更加广阔的使用空间。在此之外锅炉节能 工艺的快速应用推广,也是带动了相关自动化的机械设备研究工作,从而使其煤 炭的燃烧变得更加的无害化,这样也是对其能源的使用效率进行提高。与此同时 清洁能源也是会被扩大自身的应用范围,并且随着人们自身的环保意识在逐渐的 提高,太阳能等一些清洁的能源将会逐渐取代传统能源,促进我国社会经济持续 稳定的发展。 2.机电安装工程暖空调新技术的分析 2.1集成式的制冷机房核心技术分析 针对于集成式的制冷机房核心技术而言,主要是相关工作人员通过采用先进 的三维仿真的技术,从而对其现如今的设计做出了一定改进,对其中央空调系统 的机房节能做出一定设计。将其换热器组以及压缩机组等在工厂进行相应的集成,

暖通空调工程常见问题及新技术的合理应用

日志 返回日志列表 [转] 图文解说《暖通空调工程常见问题及新技术的合理应用》2013-8-2 14:47 阅读(4) 转载自暖通吧 赞(310)评论(1)已成功转载分享(1281)复制地址举报更多 已经是第一篇 | 下一篇:我的Qzone第一天 温馨提醒:文章出自张锡虎教授的课件,比较长但值得收藏,建议转载到你的QQ空间慢慢看。 关于设计用室外气象资料 《实用供热空调设计手册》186页中说:“表3.2-1列出了《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)规定统计出的270个台站的气象参数。……完全符合规范规定的统计要求。” 由于《实用供热空调设计手册》表3.2-1的编制人对《采暖通风与空气调节设计规范》规定理解的偏差,数值有错误。因此,并未被大多数设计单位所认同和采用,在没有新的权威数值之前,仍沿用GBJ 19-87附录中的数值是合适的。 《实用供热空调设计手册》表3.2-1正在进行更正。 其实,任何技术措施、设计手册、标准设计图之类的技术资料,并不应具备规范的同等效力。 1 采暖(空调)水系统的若干问题 2 水系统的定压和补水 3 水压试验压力 4 管道热伸长及其补偿 5 减振、降噪设计 6 各种调节阀门的正确使用 7 公共建筑通风的若干问题 8 防排烟设计中的若干“边缘”问题 9 合理选择热源、冷源和采暖空调方式 10 全空气末端变风量系统的是是非非 11 冷暖辐射空调采暖 12 解决内区和部分外区常年“供冷”问题 13 生物安全实验室的通风空调设计 14 常压锅炉 15 VRV系统及地面辐射采暖 16 塑料类管材 17 地源热泵和地热的梯级利用 18 对电热采暖的多角度思考 19 水泵的水力特性、常见故障和认识误区 20 若干环节的较佳调节控制方式 一、采暖(空调)水系统的若干问题 1.采暖(空调)工程的简单性与复杂性 简单的解释采暖工程,就是实现冬季采暖房间的热平衡,使房间的失热量与得热量相平衡。舒适性空调比采暖麻烦一些的是除了热平衡以外,还需要实现湿平衡。

培训中心空调工程设计暖通空调毕业设计

某培训中心空调工程设计暖通空调毕业设计 暖通空调毕业设计 某培训中心空调工程设计 目录 摘要IV Abstract V 1. 设计资料 1 1.1 设计题目 1 1.2 设计基本参数 1 1.2.1 室外参数 1 1.2.2 室内设计参数 2 1.2.3 土建参数 2 2. 负荷计算 4 2.1 负荷计算基本公式 4 2.1.1 外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 4 2.1.2 内围护冷负荷 4 2.1.3 外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 5 2.1.4 玻璃窗日射得热形成的冷负荷 5 2.1.5 设备散热冷负荷 5 2.1.6 灯光照明散热形成的冷负荷6

2.1.7 人体散热形成的冷负荷 6 2.1.8 空调新风冷负荷7 2.2 夏季冷负荷计算7 2.2.1 十层冷负荷7 2.2.2 七层、八层、九层冷负荷13 2.2.3 四、五、六层各房间冷负荷14 2.2.4 三层冷负荷17 2.2.5 二层冷负荷18 2.2.6 各层房间冷负荷汇总19 2.3 冬季热负荷23 3. 工况分析27 3.1 夏季工况分析27 3.1.1 送风量确定27 3.1.2 新风负荷的确定31 3.1.3 确定室内送风状态点34 3.1.4 确定风机盘管处理状态点M 34 4. 空调方案确定和设备选型37 4.1 空调系统的分类方案确定37 4.1.1 水系统 38 4.2 底层停车场通风量40 4.2.1 风量计算40 4.2.2 送风口 40

4.2.3 风机盘管的选取40 5. 房间的气流组织计算44 5.1 气流组织计算44 5.2 散流器型号尺寸45 5.3 风口的布置47 6. 水力计算48 6.1 风管设计48 6.1.1 风管设计的目的48 6.1.2 计算步骤48 6.2 风管的水力计算49 6.2.1 一层风系统水力计算49 6.2.2 二层风系统水力计算52 6.2.3 三层风系统水力计算56 6.2.4 四、五层风系统水力计算60 6.2.5 六层风系统水力计算64 6.2.6 七、八、九层风系统水力计算69 6.2.7 十层风系统水力计算表 73 6.3 空气调节水系统的设计计算78 6.3.1 空调水系统的选择78 6.3.2 空调水系统的设计原则 78 6.3.3 水管的水力计算78 6.3.4 二层水系统水力计算80

暖通空调新技术结课论文解析

欢迎参考 暖通空调中的节能新技术 摘要:众所周知,能源是关乎国计民生的大事。在中国这样一个人口大国,人均能源不占优势,因此,各行各业的节能尤为重要。而在建筑行业,近年来能耗呈逐年增长的趋势,其中暖通空调的能耗占据着相当大的比例,暖通空调系统的节能问题就显得越来越重要。节能技术的研究开发和运用是暖通空调系统节能的基础。本文针对近年来研究出的一些新技术,作出了介绍。 关键词:暖通空调;节能;设计;新技术 一、关于暖通空调节能的思路: 暖通空调节能设计的真正目标是以节能为原则,用热舒适指标指导系统中的节能设计,寻找温度、湿度、平均辐射温度、风速和劳动强度这六种影响热舒适指标因素的合适比例,达到人们热舒适指标与节能降耗的稳定协调。尽管在寒冷的冬季,影响人体舒适的主要因素是温度变化,但生活环境中的声、光、色同样可以影响舒适指数,在建筑中采用暖色调提高人们的心理温度,调低实际室内温度,避免能源消耗。同时通过选取合理的暖通设计参数,从温度和湿度方面来确保室内舒适的标准时,节能是负荷大小的重点因素。 在设计时,整体上,需要考虑三个方面: 设计、计算的合理性。就目前而言,暖通空调设计是基于典型设计工况进行的,所得到的所有与能源有关的参数都是指的设计状态下的参数,这些参数对于空调系统能源的意义在于对能源负荷的影响。如果以电能来

评价,这些参数尤其对城市供电负荷的影响起到了较大的作用,夏季许多城市电力紧张在一定程度上也是因为空调需求所做的“贡献”,因此,合理而有目的的控制这些参数,对于缓解能源紧张有着非常积极的意义。 设备配置。设备总容量的选择计算要求与设计参数的确定有相同之处,即:设备参数的确定,应该以符合系统设计的要求为基本原则,不应该无原则增加所谓“安全系数”和富裕量。设备选择还有一个容量和台数的搭配问题。在总容量确定合理的前提下,不同的冷、热源设备台数和不同的容量搭配,对于实际运行的能耗效果可能存在一定的区别。 实时控制与全年运行的节能。(1)实时控制。由于全年室外气候呈周期性变化,而目前的空调设计目标首先是以满足设计状态下的正常运行来确定设备装机容量和进行系统设计的,因此对于全年来说,在绝大部分时间段,建筑的冷、热量需求都处于低负荷状态。如果设备还按照满负荷来运行,必然造成大量不必要的能耗增加,室内所需的空气参数也得不到保证(过冷或过热)。因此,必须有目的、有针对性地对相关系统和设备采取必要的控制措施。(2)全年运行节能。空调系统全年运行节能设计,与典型设计日的空调设计是不一样的。通常我们采用的典型设计日设计方法,得到的是设备的最大安装容量,它影响的是能源负荷。设计时考虑空调系统全年运行的节能,实际上是关注空调系统的全年能耗消耗量问题。它既是对上述节能设计的最终运行效果的评价,也与空调系统的运行管理密切相关。因此,空调设计不但要关注典型设计日的负荷,更要关注年能耗量的情况。

暖通设计师基础培训课件

暖通空调与动力专业 新进员工培训教材目录5 设计文件编制深度规定—暖通空调部分 1. 1 方案设计 1. 2 初步设计 1. 3 施工图设计 6 通风与防火 2. 1 通风系统一般规定 2. 2 厨房通风 2. 3 洗衣房通风 2. 4 汽车库通风 2. 5 电气及设备用房通风 2. 6 卫生间通风及其他 2. 7 通风机及风道系统 2. 8 防火排烟 2. 9 防烟、排烟设计 7 人防地下室通风 3. 1 概述 3. 2 防护通风设计 3. 3 柴油发电机房通风 3. 4 工程设计实例 8 采暖与供热 4. 1 采暖建筑围护结构热工性能要求 4. 2 采暖负荷计算 4. 3 散热器 4. 4 室内散热器采暖 4. 5 热风采暖与空气幕 4. 6 地板辐射采暖 4. 7 热水采暖系统水力计算 4. 8 室内采暖管道及其他 4. 9 室外供热管道 9 空气调节 5. 1 围护结构热工要求

5. 2 冷、暖负荷计算 5. 3 系统设计 5. 4 送风量与气流组织 5. 5 空气处理过程 5. 6 典型设计图简介 10 制冷装置 6. 1 一般规定 6. 2 制冷机房布置原则 6. 3 冷媒管道设计 6. 4 控制及安全保护 6. 5 蓄冷系统 6. 6 空调水系统 11 控制与监测 7. 1 概论 7. 2 传感器、调节阀和执行器 7. 3 冷、热源及空调水系统监控 7. 4 空调机组监控 7. 5 空调系统末端装置监控 7. 6 采暖通风系统控制 7. 7 防火及防排烟系统控制 7. 8 中央监控管理系统 12 消声和减振 8. 1 基本规定 8. 2 噪声及振动标准 8. 3 设备隔声处理 8. 4 风道系统消声设计 8. 5 减振设计 13 设计文件编制深度规定—动力部分 9. 1 方案设计 9. 2 初步设计 9. 3 施工图设计 14 锅炉房和热交换站设计 10.1 民用锅炉房设计概述 10.2 锅炉房工艺布置和锅炉选型 10.3 锅炉房的土建、电气、采暖、通风及给排水设计要求10.4 锅炉房烟风系统设计 10.5 蒸汽锅炉房汽水系统设计 10.6 热水锅炉房系统设计

暖通空调新技术之我见

暖通空调新技术之我见 摘要:随着人们对生活水平要求的不断提高,当前许多企业已经思考对暖通空调产品如何实现节能化和智能化。一些节能好、智能化高的采暖制冷产品在建筑领域里占有了一定比重。同时环保节能和提高室内空气质量的暖通空调产品也成为当今暖通技术研究发展的方向。本文在介绍暖通空调技术的基础上,简述了暖通空调设计在城市供热方面应注意的问题,提出了暖通空调能源和节能技术的发展方向。 关键词:暖通空调技术;问题;发展方向 随着我国建筑业的迅猛发展,暖通空调新技术成为建筑领域里的重要议题之一。暖通空调的产品得到了广泛的应用,由此而带动了暖通空调新技术和新材料的发展。我国暖通空调业在保护建筑环境的前提下,遵循节能、环保和可持续发展的原则,根据国家的能源结构来不断调整战略,创造了不同地域特点的暖通空调发展技术。 一、暖通空调发展技术简述 随着建筑业的发展的速度,暖通空调技术发展也非常快,目前可以概括为供暖、通风,室内环境质量,燃气空调,蓄能技术,可持续发展能源技术与暖通空调,节能环保

设备的开发,空调通风系统和设计进展,模拟与分析技术、智能控制,施工安装和运行管理和制冷技术等十几个方面。暖通空调发展的根本原则是“节能、环保、安全,可持续发展”,以在不同的领域和空间制造不同特点的暖通空调产品。在此重点介绍几种常见的暖通空调技术的应用。 (1)供暖和通风技术的应用。 供暖技术目前有区域供热制冷和冷热分布式冷热电联 供技术,主要应用在分户供暖热计量,供暖系统的改造,地板辐射供暖,新型散热板供热方式上。通风技术一般用在住宅通风、公共空间的通风和工业通风等场合。根据需要,通风的范围又可以分成局部和全面通风。根据工作动力的性质,分为自然和机械通风。 (2)对室内环境质量的测量。如何对室内环境质量进行测量,这是目前国内外共同探讨的热点问题。暖通领域研究出的专业检测仪层出不穷,对检测环境质量包括热舒适度、室内空气的品质(散发污染物的影响)等发挥了重要作用 (3)科技创新促进了能源技术的发展。可持续发展战略把能源技术与暖通空调、再生能源的利用、回收技术、建筑本体的节能和被动式建筑紧密地结合起来。 (4)大力开发节能环保设备。中国需要物美价廉的低位热能、土壤热源的热泵和高效节能设备。生产企业要以可

相关文档