文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供配电系统运行维护基础知识

供配电系统运行维护基础知识

供配电系统运行维护基础知识
供配电系统运行维护基础知识

供配电系统培训课件

课程大纲

一供配电系统简介。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第2页

二供配电系统的运行与巡

检。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第3页三供配电系统定期维

护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第5页四配电系统常见故障与分

析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

第8页

第一节

供配电系统简介

一供配电系统定义

由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。由国家电力公司下发在电力系统中执行的《电业安全工作规程》中规定:对地电压在1KV 以下时称为“低压”,对地电压在1KV 及以上时称为“高压”。对电厂发电和供电来讲,以6000V~7000V 左右为界,以上的为高压电,以下的为低压电。,在工业上:电压为380V 或以上的称之为高压电。

二供配电系统分类:

(一)高压供配电系统;

1) 对于物业管理公司来讲,高压供配电系统是指从高压进线产权分界点到变压器之间的设备和线

路;

2)高压供配电系统主要设备组成:高压进线柜、计量柜、高压隔离柜、环网柜、馈电

柜、变压器、联络柜、直流屏、中央信号源等

3)同时使用多台变压器供电的民用建筑通常采用10KV、35KV 供电;

4)用户负荷分类:

一级供电负荷:突然中断供电造成重大政治影响、人身伤亡和重大经济损失、连续生产过程被打乱而造成大量废品、公共场所秩序出现严重混乱的用电单位;例如中央与国家办公机构和重要的交通、通讯枢纽等

二级供电负荷:允许短时停电,但是停电时间过长会损坏设备或影响生产的负荷;例如市县级医院、大型工矿企业等;

三级供电负荷:长时间停运亦无影响的负荷;除一、二级供电用户外的负荷;

其中一、二级供电负荷采用双电源方式供电;

5)高压开关分类:真空断路器、6FS断路器、少油断路器、跌落式开关、闸刀开关;

(二)低压供配电系统;

1)范围:降压变压器1KV 以下低压侧起至用电设备受电端配电箱入口止;或低压配电室引入线至用电设备受电端配电箱入口止;

2)低压配电系统供电形式:放射、树干、变压器干线式、链式

3)低压配电系统主要设备组成:电力变压器、低压进线柜、馈线柜、联络柜、电容器柜(补偿柜)、计量柜、发电机等组成;

4)低压配电系统附属设施:电缆桥架、封闭母排、电缆、转接箱、强电井、配电箱、用电设备控制柜等

5)低压设备:断路器、隔离开关、刀熔开关、负荷开关、互感器、电流表、电压表、接触器。

三供配电系统主要设备作用及特点

(一)高压柜(即高压开关柜、高压环网柜等)的主要作用/功能是:将一路或两路

10KV (35KV)高压,分解成若干路,提供给对应的变压器,并分断变压器的供电以便对其维护,当变压器短路、过载时快速分断供电设备。当然加上电能计量装置后,就可以计量

电能用量,用于收费

(二)变压器

1)主要作用/功能是:常用的是将10KV (35KV )高压转换成400V/230V 的低压,以供低压电器使用,可允许上下±5% 浮动。

2)常用的是按冷却方式分为:

a.干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建

筑、

高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。

b.油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强

迫油循环等。

3)变压器绝缘等级

变压器的绝缘等级并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,绝缘的温度等级分为A级E级B级F级H级。各绝缘等级具体允许温升标准如下:

三)馈线柜的主要作用/功能是:将几路变压器低压端输出,分解成许多可控制的回路,为各种低压负荷供电,分/合回路的断路器,可对电缆、母线和负荷电器提供保护。加上电能计量装置后,还可以计量电能用量,用于收费。

四)补偿柜(即电力电容柜)目的是:减少感性用电设备向电网索取的无功功率,降低线

路中的电能损耗,提高电网的功率因数;

第二节

供配电系统运行与巡检

一供配电系统巡检频率:

(一)供配电的巡检频率由设备在供配电系统中的重要程度和运行情况(高峰期、低峰期)来划分,通常每年的4-10 月份(南方)各类用电设施增多为用电高峰期,巡检频率为1 次/ 天,每年的11 月-次年3 月为低峰期,巡检频率可以相对减少每周覆盖一次即可;

(二)供配电的巡检频率由设备在供配电系统中的重要程度和运行情况(高峰期、低峰期)来划分,通常每年的6-8 、11-次年3月份(北方)各类用电设施增多为用电高峰期,巡检频率为1次/天,每年的4-5 、9-10 月次年3月为低峰

期,巡检频率可以相对减少每周覆盖一次即可;

二供配电系统运行要求

(一)工具及物品配备

PDA(未配备运维处除外)、工具包1 个、电笔、裁纸刀1 把、老虎钳1 把、尖嘴钳1 把、扳手1 把、5 米卷尺1 把、一字与十字螺丝刀各1 把、万用表1 台、红外温度测试仪、手电筒、鞋套、《月度运行巡检表》等;

(二)设备设施运行巡检需要制定详细的巡检路线及巡检计划;

(三)巡检标准及方法

巡检是指根据要求用检测仪表或人的感觉器官(看、听、嗅、摸)对设备的某些关

键部位进行的有无异状的检查。

1)供配电系统

a.记录变压器的三相电流回路电流(额定范围内且三相不平衡电流不超过25% )、三相电压、三相温度读数,检查变压器母排颜色有无发热、发红、发糊现象,接线端

子有无松动同时听变压器声音是否正常,应发出持续均匀的“嗡嗡声,没有机械震动声和放电声等异常声音,变压器的外壳接地是否良好

(柜内的可不用检查此项在半年度维护时检查),所有变压器外壳、垫片、瓷套、接头有无破损、变色和异味,电缆沟内无积水、杂物;油浸式变压器要观察油是否呈亮黄色(老式),油位刻度,有无漏油和渗油现

象,变压器室应无杂物、无积水,防小动物设施应完好无损;

b.检查开关柜空气开关运行是否正常,指示灯是否正常,交流接触器等附

件;是否正常运行;

c.检查电容柜自动投入电容是否正常,电容有无鼓包和漏液现象;

d.检查接线排、电缆、接线端子接头有无松脱及烧坏情况;

e.检查设备房电缆沟有无积水;

f.操作直流柜、应急直流电源柜,应按设备使用说明书要求作好蓄电池的充放电维

护工作,平时浮充电压一般为直流:23.5V—25.5V

2)发电机

a. 检查每条皮带的松紧度是否合适,如有损坏,须及时更换。

b. 检查散热器、软喉及连接器有无损坏,并进行清洁,清洁完成后,检查

散热器是否漏水,如果漏水则申请修补;如果不漏水则重新装回,散热器装回后要重新灌满清水并加入防锈剂。

c.检查机油油质情况,如果机油混浊发黑,粘滑度不能满足要求则须更换机

油。

d.检查发电机控制屏,清除里面的灰尘,拧紧各接线头,对生锈或过热的接

线头须进行处理并拧紧。

e.检查发电机蓄电池接线柱有无锈蚀;测试蓄电池电压、容量。

相关文档