触点式电压调节器

第五节触点式电压调节器 (助学课件) 一、概述 发电机在汽车上是按固定的传动比由发动机驱动的,因此它的转速完全由发动机的转速决定。汽车在行使中发动机的转速是经常改变的,致使发电机的转速也随之改变。故发电机的电压也必然随着转速的变化而变化。这与用电设备和蓄电池充电要求电压恒定相矛盾。因此,发电机必须具有调节电压的装置,以便当发电机转速变化时,自动调节发电机的电压,使电压保持一定或保持在某一允许范围内,以防发电机电压过高或者过低,烧坏用电设备,使蓄电池过充电或者使蓄电池充电不足。 交流发电机的硅二极管具有单向导电特性,有阻止反向电流作用,它决定了蓄电池不可能向发电机放电而出现逆电流,所以无需设置逆电流截断器;又因为交流发电机具有自身限制输出电流不超过最大值的能力,故也不必配用电流限制器,仅需要一个电压调节器。 二、电压调节器调压的基本原理 由式(2—9)可得 U=1.35UL=2.34UΦ U=CnΦ 式中:U是发电机输出电压;C是电机常数;n是发电机转速;Φ是磁极的磁通量;所以,在发电机转速变化时,要使电压保持一定,只有相应地改变磁极的磁通,即当n增高时减少声使电压保持一定。而磁通声的大小取决于磁场电流,所以在转速变化时只要自动调节磁场电流就能使电压保持一定。电压调节器就是根据这一原理进行电压调节。 三、FT61型双触点式电压调节器 1.结构 FT61型双级触点式电压调节器用于东风EQl090型汽车上,其结构原理如图2—17所示。

动触点在两个静触点中间形成一对常闭的低速触点K1,另一对常开的高速触点K2,能调节两级电压,故称为双级触点式。高速静触点与金属底座直接搭铁。对外只有点火(或“火线”、“电枢”、“A”、“S”、“+”)和磁场(或“F”)两个接线柱。

交流发电机之电压调节器!

交流发电机之电压调节器! 一、、交流发电机电压调节器的作用电压调节器(voltage regulator)可以保证交流发电机输出电压不受转速和用电设备变化的影响,使其保持稳定,以满足用电设备的需要。a.将发电机输出电压限制在某一额定值;12V电系:14V~15V;24V电系:28V~30V;b.避免蓄电池过充电,保护用电设备不烧坏。 二、交流发电机电压调节器的工作原理调压原理: 发电机结构一定,其空载输出电压与下列因素有关:U = C.φ.na.在发电机正常运转范围内:转速n上升,使转子磁通φ减弱;转速n下降,使转子磁通φ增强;电压U将 维持在某一值。b.交流发电机端电压的高低取决于转子的转速和磁极磁通。要保持输出电压U 恒定,在转速n升高时,应相应减弱磁通φ ,这可以通过减小励磁电流来实现;在转速n 降低时,应相应增强磁通φ,这可以通过增大励磁电 流来实现。也就是说,交流发电机电压调节器是通过动态调节励磁电流的大小来实现发电机输出电压的稳定的。c.改变磁通的强弱可通过控制励磁电流的大小来实现。在目前使用的电压调节器中,控制励磁电流的大小有两种不同的方式:i.在励磁电路中加入和隔出调节电阻:—触点电压调节器;ii.将励磁电路接通或断开:—电子电压调节器;三、电压调节

器分类触点振动式;电子分离元件式;集成电路式。a.电磁振动式电压调节器又称触点式电压调节器。电磁振动式电压调节器因带有触点,结构复杂,电压调节精度低,触点火花对无线电干扰大,正被逐渐淘汰。b.晶体管式电压调节器的优点是可通过较大的励磁电流,适合于功率较大的发电机。电压调节精度高,对无线电干扰小,体积小,无运动件,耐振动,故障少,可靠性高。c.集成电路式电压调节器除具有晶体管式电压调节器的优点外,因为它体积特别小,可直接装于发电机内部,省去了与发电机的外部连线,因而增加了工作的可靠性,并具有防潮、防尘、耐高温性能好、价格低等优点。d.现在有的轿车采用车载计算机直接控制交流发电机励磁电路,控制发电机的输出电压,因而省去了电压调节器。1、电磁振动式电压调节器的工作原理电磁振动式电压调节器(electromagnetic vibrating voltage regulator)通过电磁力和弹簧弹力的平衡改变触点闭合和断开的时间,改变励磁电流大小,从而改变磁通,进而实现对发电机输出电压的调节。FT111型单级电压调节器FT221型双级电压调节器电磁振动式电压调节器实例: 1-固定触点支架;2-衔铁;3-电磁线圈;4-触点弹簧;5-磁轭;6-电刷;7-滑环(集电环);8-励磁绕组(磁场绕组);9-定子(电枢)绕组;10-点火开关;R1-加速电阻;R2-调节电阻;R3-温度补偿电阻;K1-低速触点;K2-高速触点带附加

自动调节励磁系统原理简介(广科所)

自动调节励磁系统原理简介 随着电力系统的迅速发展,对励磁系统的静态和动态调节性能以及可靠性等提出了更高的要求。计算机技术、控制理论、电力电子技术的发展也促进了自并励励磁制造技术逐渐趋向于成熟、稳定、可靠。相对其它励磁方式而言,自并励励磁系统具有主回路简单、调节性能优良、可靠性高的优点,已取代励磁机励磁方式和相复励方式,在水电厂得到普遍使用。最近几年,自并励励磁方式也取代了三机励磁方式,成为新建火电厂的首选方案,逐渐在大型汽轮发电机组中推广应用。 1、组成 励磁系统由励磁调节器、功率整流器、灭磁回路、整流变压器及测量用电压互感器、电流互感器等组成。 2、工作原理 自并激励磁系统的励磁电流取自发电机机端,经过整流变压器降压、全控整流桥变流的直流励磁电压,由晶闸管触发脉冲的相位进行控制。一般情况下,这种控制以恒定发电机电压为目的,但当发生过励、欠励、V/F超值时,也起相应的限制作用。恒压自动调节的效果,在发电机并上电网后,表现为随系统电压的变化,机端输出无功功率的自动调节。 一、调节器 励磁系统作为电厂的重要辅机设备,励磁调节器的设计,应对电力系统的变化有较大的适应性,随着计算机技术的发展,励磁调节器已经由模拟式向计算机控制的数字式方向发展,大大增加了励磁系统的可靠性。 1、调节器的控制规律 一般用于励磁调节器的控制规律有:PID+PSS、线性最优控制、非线性最优控制等。关于励磁控制规律,国内外学者普遍认为,励磁调节器的设计,应对电力系统的变化有较大的适应性,而不是在某种条件下最优。同时,励磁调节不仅要考虑阻尼振荡,还必须考虑调压指标等性能要求。由于PID+PSS控制方式有很强的阻尼系统振荡的能力,具有较好的适应性以及很好的维持发电机电压水平的能力,又具有物理概念清晰、现场调试方便的优点,因而在国内外得到普遍应用。我公司的励磁调节器的控制规律也采用PID+PSS控制方式。 国内有些单位也开展了线性最优控制或非线性最优控制规律的研究,并有样机投入工业运行。但到目前为止,还未见到成功应用实例的报道,并且,在现场进行调节器性能的测试时,特别是进行PSS性能测试时还存在着数学模型不够清晰,难以进行参数校正的问题,故在国内的应用还难以推广。 2、调节器通道的冗余 目前,在调节器调节通道的组成上,大多数厂家采用热备用双通道单模冗余结构,即调节器包含两个独立的通道。这两个通道软硬件结构完全相同,调节模式、工作原理完全一致,一套工作,一套备用。这种结构存在一个较大的弱点,那就是单一的工作模式,由于两个通道的完全一致性,同时出现故障的机率比较大。国内曾有多家电厂发生失磁事故,其原因就是调节器的两个通道由于受到干扰而同时死机。 也有少数制造商采用三取二表决型通道,这种冗余结构原理很简单,三个调节通道在反馈、脉冲输出等环节通过软件或硬件比较,选择中间值作为真值。显然,若有两个通道出现问题,表决逻辑就变得混乱了。国内外有学者对其进行过分析,认为这种结构的可靠性远低于热备用双通道单模冗余结构。因此,采用表决器结构的制造商另外加了一个独立的手动通道作为表决器的备用通道,当表决器故障时切换到手动通道运行。这实质上是花费四个通道的成本来获得两个通道的可靠性,得不偿失。国外有些制造商起初也选用过表决型冗余通道,但后来逐渐摈弃不用了。 我公司在90年代初开发了热备用双通道模式冗余结构的励磁调节器,即主通道采用总线工控机为核心的数字式调节器,而备用通道采用以可编程控制器为核心的模数混合式调节器,这两个通道软硬件结构、调节模式、工作原理完全不同,因而被称为双模结构。这种类型的调节器一经推出,即获得用户广泛欢迎,在国内四十多家电厂近百台机组投入运行。 在总结该调节器成功经验的基础上,针对大中型发电机组,我们于97年研制成功微机/微机/模拟三通道双模冗余结构的励磁调节器。 该调节器由两个自动电压调节通道(A、B)和一个手动调节通道(C)组成,这三个通道从测量回路到脉冲输出回路完全独立。A套调节器和B套调节器是以STD总线工控机为核心的数字式调节器,而C套调节器则是基于集成电路的模拟式调节器。以下是这两种不同类型调节模式的对比:

电压调节器工作电路工作原理

一.发电机的功用 汽车使用的电源有蓄电池和发电机两种。采用交流发电机作为主要电源,蓄电池作为辅助电源。在汽车行驶过程中,由发电机向用电设备提供电源,并向蓄电池充电。蓄电池在汽车启动时提供启动电流,当大电机发出电量不足时,可以协同发电机供电。 二.发电机的分类 1.按磁场绕组搭铁形式分两类 a.外搭铁型(A线路) 磁场绕组的一端(负极)接入调节器,通过调节器后再搭铁。 b.内搭铁型(B线路) 磁场绕组的一段(负极)直接搭铁(和壳体相连)。如下图2-13所示: 2.按整流器结构分四类 a.六管交流发电机(例丰田系列) b.八管交流发电机(例天津夏利轿车所用) c.九管交流发电机(例三菱系列) d.十一管交流发电机(例奥迪、大众汽车用) 三.交流发电机结构 交流发电机一般由转子、定子、整流器、调节器、端盖组成,JF132型交流发电机组件图见图 1.转子 转子的功用是产生旋转的磁场。它由爪极、磁轭、磁场绕组、集电环、转子轴组成,结构图见图

转子轴上压装着两块爪极,两块爪极各有六个鸟嘴形磁极,爪极空腔内装有磁场绕组(转子线圈)和磁轭。 集电环由两个彼此绝缘的铜环组成,集电环压装在转子轴上并与轴绝缘,两个集电环分别与磁场绕组的两端相连。2.定子 定子的功用是产生交流电。它由定子铁心和定子绕组组成。见图 定子铁心由内圈带槽的硅钢片叠成,定子绕组的导线就嵌放在铁心的槽中。定子绕组由三相,三相绕组采用星型接法或三角形(大功率)接法。三相绕组必须按一定要求绕制,才能使之获得频率相同、幅值相等、相位互差120°的三相电动势。 3.整流器、端盖 整流器的作用是将定子绕组的三相交流电变为直流电。 端盖一般用铝合金铸造,一是可有效的防止漏磁,二是铝合金散热性能好。 四.交流发电机的电压调节器 交流发电机的转子由发动机通过皮带驱动旋转的,且发动机和交流发电机的速比为~3左右,因此交流发电机转子的转速变化范围非常大,这样将引起发电机的输出电压发生较大变化,无法满足汽车用电设备的工作要求。 为了满足用电设备恒定电压的要求,交流发电机必须配用电压调节器,使其输出电压在发动机所有工况下几本保持恒定。 1.交流发电机电压调节器按工作原理可分为: a.触点式电压调节器 b.晶体管调节器 c.集成电路调节器

交流发电机和电压调节器

(一)转子 1、组成:交流发电机的转子是发电机的磁场部分,它主要由两块爪极、 磁场绕组、滑环及轴等组成 2、作用:产生磁场(在激磁绕组上加入激磁电流) 3、检测: (1)测激磁绕组电阻R=3~4?(2)测滑环和轴之间的绝缘性 (3)观察铁芯分布的均匀性 (4)观察滑环的光洁度 (5)测转子的径向跳动 (二)定子 1、组成:定子是产生和输出交流电的部件,又叫电枢,由定子铁心和 定子绕组组成。定子铁心由相互绝缘的内圆带槽的环状硅钢片叠(三)整流器

(四)其它 炭刷、炭刷架、前、后端盖、风扇、皮带轮等; 四、交流发电机的工作原理 (一)工作原理 1、发电原理 Ea=EmSinωt Eb=EmSin(ωt-120?) Ec=EmSin(ωt-240?) (二)整流原理 正极管导通是:加在正极管上的正向电压最高的管子导通。 负极管导通是:加在负极管上的反向电压最低的管子导通。 六管交流发电机的整流装置实际是一个由6个硅整流二极管组成的三相桥式整流电路,见图2.15(a)。3个二极管VD2、VD4、VD6组成共阳极组接法,3个二极管VD1、VD3、VD5组成共阴极组接法。每个时刻有2个二极管同时导通,其中一个在共阴极组,一个在共阳极组,同时导通的两个管子总是将发电机的电压加在负荷两端,见图2.15(c)

从曲线可以看出,随着转速的升高,端电压上升较快。由他励转入自励发电时,即能向蓄电池进行补充充电。这进一步证实了交流发电机低速充电性能好的优点。空载特性是判定交流发电机充电性能是否良好的重要依据。 (二)输出特性 输出特性也称负载特性或输出电流特性,它是在发电机保持输出电压一定时,发电机的输出电流和转速之间的关系。一般对标称电压为 12 V 由输出特性可以看出发电机在不同转速下输出功率的情况,它表明: ①发电机只需在较低的空载转速n1时,就能达到额定输出电压值,因此其具有低速充电性能好的优点。空载转速值是选定传动比的主要依据。 ②发电机转速升至满载转速n2时,即可输出额定功率的电能,因此其具有发电性能优良的特点。空载转速值和满载转速值是使用中判断发电机技术性能优劣的重要指标,发电机出厂技术说明书中均有规定。

发电机自动电压调节器

发电机自动电压调节器 —2053 安装使用说明书 广州三业科技有限公司

发电机自动电压调节器 SY-A VR-2053系列自动电压调节器(简称A VR),是专门为配套多种类型的交流无刷发电机而设计。系统通过对发电机交流励磁机励磁电流的控制,实现对发电机输出电压的自动调节。 技术参数:

定工作点,以适应不同的应用条件。顺时针调节拐点升高,逆时针调节拐点下降。 下(图2)为外型及安装尺寸 防震橡胶X4 安装尺寸 2053A安装尺寸 2053C安装尺寸 2053B安装尺寸

采用200V线电压供电的接线如下: SY- A VR-2053系列的调试方法: ①电压整定 开机前应首先将电压整定电位器顺时针调到最小(出厂时已整定在400V,故正常情况下用户不必调整),当发动机运行正常达到额定转速后,将电压整定电位器逆时针方向慢慢调节,直至输出电压满足要求。 ②稳定度调节 顺时针稳定度减小,逆时针稳定度增加。调节时先将电位器往顺时针调节,待输出电压出现不稳定,然后再往逆时针方向慢慢调节,直至输出电压稳定。注意:输出电压过于稳定会使系统动态响应变差。

③并联正交调差(下垂调节) SY-2053系列调节器具有调差输入端可配接1A电流互感器。 警告:不能使用二次电流大上述数值的互感器直接接入,否则会损坏调节器!! 当需要进行并联运行时,一定要按正确的方式进行接线:确保电压检测回路的电压等级相符及连接线正确,而调差电流互感器应穿接于另外的一相(不能与电压检测的两相同相)。如果只是单机运行,则不必要求电压检测回路的相位,只要电压等级相符(单相电压也可使用)。 另外应首先单机运行,并将正交调差电位器设在中间,加上额定负载(cos φ= 0.8滞后),输出电压应下降2.5%左右。如果输出电压出现上升,则应对调调差电流互感器调差输入端两根导线。投入并联前应使所有发电机的空载电压一致,并联后在有功功率分配平衡的情况下,通过细调正交调差电位器达到无功电流平衡。电流偏大(功率因数偏后)的机组可将正交调差电位器顺时针增加小许角度,或电流偏小(功率因数偏前)的机组向逆时针方向调节(注意:应缓慢细调)。 ④微调(并联运行无功微量调节) 当机组并列带载运行时,如果出现小量的无功不平衡,可通过对微调的调整使其达到平衡,顺时针电流增大,反之减小。(微调的作用必须是在上述空载电压整定及调差等工作完成后方凑效) 注意: 1、在全自动并联操作的系统中,不须安装外控电压微调(如果没有特殊需要,建议不安装),因为在第一次统调整定后,其参与并网机组的输出电压外特性已确定,如果设有外控电压调节电位器,则操作者可能在没有基准的条件下改变了发电机的运行参数(会造成并网时空载环流增大、带载无功负荷分配不均)。 2、因为外接电位器接点带电,所以系统若要安装外控电压微调电位器,其电位

交流发电机电压调节器的测试与应用

交流发电机电压调节器的测试与应用 一、交流发电机电压调节器的作用、电路结构及工作原理 1.电压调节器在汽车供电系统中的作用 汽车发电机电压调节器在汽车供电系统中,主要起稳压作用,使发电机的输出电压不受发电机转速变化和发电机负载变化的影响。 2. 电压调节器的基本电路结构: (1)IG端驱动的内搭铁式基本电路结构,图1; (2)2-3W充电指示灯驱动的外搭铁式基本电路结构,图2; (3)发光管指示灯与IG端接电阻二极管驱动的外搭铁式基本电路结构,图3; (4)6或8管整流桥的外搭铁式多功能电压调节器的基本电路结构,图4; (5)适用6或8管整流桥的内搭铁式多功能电压调节器的基本电路结构,图5; 3. 电压调节器的工作原理(如图:15): 当汽车起动点火开关(K)接通时,加在汽车发电机电压调节器正(+)、负(-)极之间的电压等于蓄电池(DC)间电压,此时,取样比较电路A点电位低于Q1阀值电位(调整R1或R2)。Q1截止R4给Q2提供偏值电压,Q2处于导通状态。经输出端(F)接通发电机励磁绕组。蓄电池给发电机励磁。随着汽车发动机转速的提高,发电机引出头(E、B+)间的电压也逐渐升高,当发电机输出电压高于蓄电池电压时,发电机给蓄电池充电。数十秒后((蓄电池亏电严重,时间相应延长),蓄电池电压充到高于调节器设定电压值时,比较电路A点电位高于阀值电位,Q1由原截止状态变为导通状态,C点电位下降,导致Q2由原来的导通状态变为截止状态,F点电位上升,发电机励磁绕组断电,内部磁场减弱,根据法拉第电磁感应定律ε=VBLSinθ,发电机输出电压降低,当A点电位再次低于Q1阀值电位时,电路重复上述过程,周而复始,使发电机的输出电压保持稳定。从ε=VBLSinθ可以看出,当V随汽车发电机转速增大或减小时,Q2的导通时间也相应的减小或增大,导致励磁电流的减小或增大,使VB的乘积不变,E保持稳定。D1、D2起保护作用,当Q2由导通状态变为截止状态时,为发电机励磁绕组产生的自感电动势提供通路。 二、电压调节器的分类 1.按电压分类:有14V、28V、42V、56V等多种,常用的为14V和28V,汽油车和小型柴油车一般采用14V,大型柴油车和工程机械一般采用28V。 2. 按搭铁方式分类:有磁场内搭铁式和磁场外搭铁式两种: a. 磁场内搭铁式:指发电机磁场绕组的一端在发电机内部直接搭铁,另一端通过调节器 接发电机的正极。称为磁场内搭铁式电压调节器; b.磁场外搭铁式:指发电机磁场绕组的一端直接接到发电机的正极输出端(B+)或激磁端(D+),而另一端通过调节器搭铁。称为磁场外搭铁式电压调节器。 3. 按安装方式分类,分为外装式和发电机内装式两种: a.外装式一般指将调节器安装在驾驶室或车身上; b.内装式一般指将调节器安装在发电机内部或发电机外壳上。 4. 按生产工艺分类,可分为以下几种:

励磁系统励磁调节器技术要求

励磁系统励磁调节器技术要求 4.1.1 自动励磁调节器 4.1.1.1 自动励磁调节器应有两个独立的自动电压调节通道,含各自的电压互感器、测量环节、调节环节、脉冲控制环节、限制环节、电力系统稳定器和工作电源等。两个通道可并列运行或互为热备用。 4.1.1.2 自动励磁调节器的各通道间应实现互相监测,自动跟踪。任一通道故障时均能发出信号。运行的自动电压调节通道任一测量环节、硬件和软件故障均应自动退出并切换到备用通道进行,不应造成发电机停机,稳定运行时通道的切换不应造成发电机无功功率的明显波动。 4.1.1.3 自动励磁调节器应具有在线参数整定功能,各参数及各功能单元的输出量应能显示,设置参数应以十进制表示,时间以秒表示,增益以实际值或标幺值表示。 4.1.1.4 自动励磁调节器应具有在线参数整定功能,各参数及各功能单元的输出量应能显示,设置参数应以十进制表示,时间以秒表示,增益以实际值或标幺值表示。 4.1.1.5 自动励磁调节器电压测量单元的时间常数应小于 30ms。 4.1.1.6 自动励磁调节器直流稳压电源应由两路独立的电源供电,其中一路应取自厂用直流系统。

4.1.1.7 励磁调节器的调压范围和调压速度: a)自动励磁调节时,应能在发电机空载额定电压的 70%-110%范围内稳定平滑的调节; b)手动励磁调节时,上限不低于发电机额定磁场电流的 110%,下限不高于发电机空载磁场电流的 20%; c)发电机空载运行时,自动励磁调节的调压速度应不大 于发电机额定电压的 1%/s,不小于发电机额定电压的 0.3%/s。 4.1.1.8 自动励磁调节器应配置电力系统稳定器(PSS)或具有同样功能的附加控制单元。 a)电力系统稳定器可以采用电功率、频率、转速或其组 合作为附加控制信号,电力系统稳定器信号测量回路 时间常数应不大于 40ms,输入信号应经过隔直环节处 理,当采用转速信号时应具有衰减轴系扭振频率信号 的滤波措施。 b)具有快速调节机械功率作用的大型汽轮发电机组,应 首先选用无反调作用的电力系统稳定器。 c)电力系统稳定器或其他附加控制单元的输出噪声应小 于±0.005p.u.。

自并励微机励磁调节器基本工作原理

励磁电流 百科名片 励磁电流 励磁电流就是同步电机转子中流过的电流(有了这个电流,使转子相当于一个电磁铁,有N 极和S极),在正常运行时,这个电流是由外部加在转子上的直流电压产生的。以前这个直流电压是由直流电动机供给,现在大多是由可控硅整流后供给。我们通常把可控硅整流系统称为励磁装置. 目录[隐藏] 励磁电流的调节 自并励微机励磁调节器基本工作原理 CPU控制模块 数据采集模块 显示模块 通信模块 微机励磁调节器软件设计 [编辑本段] 励磁电流的调节 在同步发电机的控制系统中,励磁调节器是其中的重要组成部分。当发电机单机运行时,励磁调节器通过调整发电机的励磁电流来调整发电机的端电压,当电力系统中有多台发电机并联运行时,励磁调节器通过调整励磁电流来合理分配并联运行发电机组间的无功功率,从而提高电力系统的静态和动态稳定性。因此,国内外相关专业人士一直致力于励磁调节器的研究。励磁调节器的发展也由机械式到电磁式,再发展到今天的数字式。目前,数字式励磁调节器的主导产品是以微型计算机为核心构成的,但其造价高,需要较高技术支持,在一些小型机组上推广有一定难度。由此,出现了以MCS-51单片机为核心的励磁调节器[1][2]。MCS-51单片机内部资源较少使得外

围电路复杂,从而影响了整个励磁控制系统的精确性、快速性和稳定性。本文提出了一种基于PIC16F877的同步发电机自并励微机励磁调节器的设计方法。 PIC16F877是美国Microchip公司生产的PIC16F87X系列芯片中功能最为齐全的微控制器。它可以实现在线调试和在线编程,内部带有8路10位A/ D 转换器,8KХ14位FLASH程序存储器,368Х8位RAM,256Х8位的EEPROM,14个中断源和3个定时/ 计数器,片内集成多达15个外围设备模块,因此外围电路大大简化,成本降低。 [编辑本段] 自并励微机励磁调节器基本工作原理 图1为自并励励磁系统的原理接线图。发电机励磁功率取自发电机端,经过励磁变压器LB降压,可控硅整流器KZL整流后给发电机励磁。自动励磁调节器根据装在发电机出口的电压互感器TV和电流互感器TA采集的电压、电流信号以及其它输入信号,按事先确定的调节准则控制触发三相全控整流桥可控硅的移相脉冲,从而调节发电机的励磁电流,使得在单机运行时实现自动稳压,在并网时实现自动调节无功功率,提高电力系统的稳定性。 发电机的线电压UAC和相电流IB分别经电压互感器和电流互感器变送后,经鉴相电路产生电压周期的方波脉冲和电压电流相位差的方波脉冲信号送PIC16F877微控制器,用PIC的计数器测量这两脉冲的宽度,便可得到相位差计数值,即电网的功率因素角[1]。然后通过查表得出相应的功率因素,进一步求出有功功率和无功功率。 控制单元选用一片PIC16F877单片机,因PIC16F877单片机内部有A/D转换功能,从而不用外部A/D模块,这样减少了外部器件,降低了成本,增强了抗干扰能力。PIC单片机根据从输入通道采集的发电机运行状态变量的实时数据,进行控制计算和逻辑判断,求得控制量。在可控硅整流电路中,要求控制电路按照交流电源的相位向可控硅控制极输出一系列的脉冲,才能实现可控硅顺利导通和自然换相。“同步和数字触发控制电路”的作用就是将计算机CPU计算出来的、用数字量表示的可控硅控制角转换为触发脉冲。由功率放大电路将触发脉冲放大后去触发可控硅,从而控制励磁电流。 [编辑本段] CPU控制模块 CPU控制模块是励磁调节器的控制核心,采用美国Microchip 公司生产的PIC1 6F877 单片机。PIC16F877具有独特的RISC(精简指令集) 结构,数据总线和指令总线分离的哈佛总线结构,使指令只有单字长的特性,且允许指令码的位数可多于8 位 的数据位数,这与传统的采用CISC 结构的8 位单片机相比,可以达到2∶1 的代码压缩,速度提高4 倍。PIC16F877内部带有8路10位A/ D 转换器,8KХ14位FLAS

发电机自动电压调节器

SY-A VR-2058系列发电机自动电压调节器 产品说明书

SY-A VR-2058A、2058B、2058C、2058D型发电机自动电压调节器(简称A VR),是专门为配套基波励磁的交流有刷/无刷发电机而设计。系统通过对发电机交流励磁机励磁电流的控制,实现对发电机输出电压的自动调节。 普通应用技术参数:

辅助设计技术参数表: 接线与调整 SY-2058系列专门为配套通用的基波励磁的发电机配套,可满足普通60/50Hz单机或并列运行的发电机使用,系统接线前应检查励磁电源的电压(P1-P2 180~250V)及检测电压(P3-P4 400V)的等级应符合上表格规定(可接受特殊电压的定货)。调节器具有F/V拐点选择(出厂整定为48Hz/57Hz),

调节器设有励磁电流限制、输出过电压保护、并联(下垂)0~5%调差、外接电压微调电位器、外接功率因数控制(并联大电网使用)等功能。 ① 电压整定 开机前应首先将电压整定电位器逆时针调小(出厂已整定为230/400V ,一般情况下,用户不须调整),当发动机运行正常并达到额定转速后,将电压整定电位器顺时针方向慢慢调节,直至输出电压满足要求。由于电压设定电位器是采用多圈(36圈)精密电位器,所以可获得较精确的电压整定,特别有利于并联运行的高要求。 用户若须进行外部电压调整,可断开“电压微调”引线R1-R2连线点后并接一个可调电位器:其电阻减小输出电压上升。配套的电位器阻值为(以输出400V 为基准):200Ω/ 5%、500Ω/ 10%、1K Ω/ 15%、5K Ω/ 20%、10K Ω/ 25% ② 稳定度调节 顺时针稳定度减小(动态响应增加),逆时针稳定度增加(动态响应减小)。调节时先将电位器往顺时针调节,待输出电压出现不稳定,然后再往逆时针方向慢慢调节,直至输出电压稳定。 注意注意::输出电压过于稳定会使系统动态响应变差输出电压过于稳定会使系统动态响应变差。。 ③ F/V 频率/电压特性设定 2058针调节拐点下降之间选择)

励磁调节器软件功能说明

EXC9000用户手册 第3章 调节器软件功能说明

广州电器科学研究院 广州擎天电气控制实业有限公司

目录 1.调节功能 (5) 1.1 给定值调节与运行方式 (5) 1.2 自动电压调节器和励磁电流调节器 (5) 1.3 电力系统稳定器(PSS) (7) 1.4 调节器工作模式 (9) 1.4.1 发电模式 (9) 1.4.2 电制动模式 (10) 1.4.3 恒控制角模式 (11) 1.4.4 短路干燥模式 (12) 1.5 有功和无功功率补偿 (12) 1.6 调差 (12) 1.7 叠加的无功功率或功率因数控制 (13) 1.8 软起励控制 (13) 1.9 通道间的跟踪 (14) 2.限制功能 (15) 2.1 强励限制和过励限制 (15) 2.2 欠励限制 (16) 2.3 定子电流限制 (17)

2.5 低频 (19) 3. 故障检测及判断 (19) 3.1 同步故障 (19) 3.2 低励磁电流 (20) 3.3 励磁变副边CT故障 (20) 3.4 PT故障 (20) 3.5 调节器故障 (21) 4.防错功能 (21) 4.1 检测容错 (21) 4.2 控制容错 (22) 5. 其它功能 (22) 5.1 R631信号 (22) 5.2 R632信号 (22) 5.3 开机令输出 (22) 5.4 复位 (23) 5.5 通道跟踪 (23) 5.6 内部跟踪 (23)

5.8 恒Q控制 (24) 5.9 恒PF控制 (24) 5.10 人工操作增减磁 (24) 6. 调节器逻辑流程图 (26) 6.1 开机流程 (26) 6.2 停机流程 (27) 6.3 主CPU程序及中断服务流程 (28) 6.4 DSP采样程序及中断服务流程 (29) 6.5 通道切换流程 (29) 6.6 通道跟踪流程 (30) 6.7 系统电压跟踪流程 (30)

交流发电机电压调节器的分类及工作原理

调节器 交流发电机电压调节器按工作原理可分为以下四类: (1)集成电路调节器 集成电路调节器除具有晶体管调节器的优点外,还具有超小型,安装于发电机的内部(又称内装式调节器),减少了外接线,并且冷却效果得到了改善,现广泛应用于桑塔纳。奥迪等多种轿车车型上。 (2)晶体管调节器 随着半导体技术的发展,采用了晶体管调节器。其优点是:三极管的开关频率高,且不产生火花,调节精度高,还具有重量轻、体积小、寿命长、可靠性高、电波干扰小等优点,现广泛应用于东风、解放及多种中低档车型。 (3)电脑控制调节器 电脑控制调节器是现在轿车采用的一种新型调节器,由电负载检测仪测量系统总负载后,向发电机电脑发送信号,然后由发动机电脑控制发电机电压调节

器,适时地接通和断开磁场电路,即能可靠地保证电器系统正常工作,使蓄电池充电充足,又能减轻发动机负荷,提高燃料经济性。如上海别克、广州本田等轿车发电机上使用了这种调节器。 (4)触点式电压调节器 触点式电压调节器应用较早,这种调节器触点振动频率慢,存在机械惯性和电磁惯性,电压调节精度低,触点易产生火花,对无线电干扰大,可靠性差,寿命短,现已被淘汰。2.当发电机电压上升到高于蓄电池电压但还低于调节电压上限U2时,发电机处于自励状态。 交流发电机电压调节器的工作原理 当发电机电压高于蓄电池电压但还低于调节电压上限时U2时,VS与VT1仍截止,VT2保持导通。此时励磁电路为: 发电机定子绕组→正极管→发电机输出端子“B”→点火开关SW →熔断器 F3→发电机端子“F1”→发电机励磁绕组RF→发电机端子“F2”→调节器磁场端 子“F”→三极管VT2→调节器搭铁端子“E”→发电机搭铁端子“E”→发电机负极管→发电机定子绕组 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关仪器仪表产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/c513177340.html,/

发电机励磁调节器原理解读

发电机励磁调节原理 水轮发电机励磁的自动调节 1 水轮发电机的励磁方式 同步发电机将旋转的机械能转换成为电能,在转换中需要有一个直流磁场。而产生这个磁场的直流电流称为励磁电流。 励磁方式是指发电机获得励磁电流的方式: ?从其它电源获得励磁电流的发电机称为他励发电机; ?从发电机本身获得励磁电流的发电机称为自励发电机。

2由交流励磁机供电的励磁方式 这种励磁方式的发电机(GS采用交流励磁机(G1提供励磁电流。 G1与GS同轴,它输出的交流电流经整流后供GS励磁,因此属于他励方式。 若G1的励磁电流由自身提供,则G1为自励方式; 若G1的励磁电流由另外一台励磁机(称为交流副励磁机G2提供,则G1为他励方式。而G2可以是具有自动恒压装置的交流发电机,并且G2输出的交流电流经整流后供G1励磁。 交流副励磁机 交流 励磁机

励 磁 同步发电机他励他励永磁机励 磁他励励 磁

优点:设备少、结构简单、维护方便;

缺点:在发电机或系统发生短路时,由于电压的大幅下降或消失,导致励磁电流的下降或消失,而此时本应大大增加励磁(即强行励磁来维持电压的。 考虑到现代大型电网多采用封闭母线,且高压电网一般都装有快速保护,认为有足够的可靠性,故采用自并励的机组较多。 ?自复励方式 为了克服自并励方式在发生短路时不能提供较大的励磁缺点,发电机还可采用自复励方式。与自并励方式相比,自复励方式除设有整流变压器外,还设有串联在发电机定子回路的大功率电流互感器(亦称串联变压器。其原理是,当短路故障发生时电压降低,但电流却巨增,则串联变压器的作用是将该电流转换成为励磁电流。因此,这种励磁方式具有两种励磁电流,即整流变和励磁变的励磁电流。

第二章交流发电机与电压调节器

第二章交流发电机与电压调节器 第一节交流发电机的构造 第二节交流发电机的工作原理 第三节交流发电机的特性 第四节新型交流发电机 第五节电压调节器 第六节交流发电机与电压调节器的使用维护与故障排除

第一节交流发电机的构造 目前国内外生产的汽车交流发电机的结构基本相同,都是由三相同步交流发电机和硅二极管整流器两大部分构成。图2一1所示为交流发电机的组件图。 一、三相同步交流发电机 三相同步交流发电机的作用是产生三相交流电。它主要由转子、定子、前后端盖、风扇及皮带轮等组成。 1.转子 转子是三相同步交流发电机的旋转磁场部分。它是由转轴、两块爪形磁极、磁扼、激磁绕组、滑环等部件构成,如图2 -2所示。 下一页返回

第一节交流发电机的构造 2.定子 定子又称电枢,是三相同步交流发电机产生三相交流电的部件。它由铁芯和三相绕组组成。定子铁芯由相互绝缘的内圆带槽的环状硅钢片叠成,硅钢片厚度为0. 5~1 mm。定子槽内置有三相绕组,绕组用的是高强度漆包线,作星形连接。为使三相绕组中产生大小相等,相位相差1200(电角度)的对称电动势,在三相绕组的绕法上需要遵循以下原则。(1)为使三相电动势大小相等,每相绕组的线圈个数和每个线圈的节距与 匝数都必须完全相等。 (2)为使三相电动势在相位上互差120°,三相绕组的起端A, B, C(或末端X, Y,Z)在定子槽内的排列,必须相隔120 °电角度(即两个槽的宽度)。 上一页 下一页返回

第一节交流发电机的构造 3.端盖 端盖分前端盖(驱动端盖)和后端盖(整流端盖),其作用是支承转子,安装和封闭内部构件。前后端盖均用非导磁材料铝合金制成,漏磁少,质量轻,散热性能好。端盖的中心有球轴承,外围有通风孔和组装螺孔。 前端盖有突出的安全臂和调整臂,由于它的外侧为驱动发电机旋转的皮带轮,所以又称驱动端盖。 4.风扇 风扇用1. 5~2 mm厚的钢板冲制而成,并用半圆键装在前端盖外侧的转轴上。发电机的后端盖上有进风口,前端盖上有出风口,当皮带轮与风扇一起旋转时,使空气高速流经发电机内部进行强力通风冷却。 上一页 下一页返回

触点式电压调节器

一、概述 发电机在汽车上是按固定的传动比由发动机驱动的,因此它的转速完全由发动机的转速决定。汽车在行使中发动机的转速是经常改变的,致使发电机的转速也随之改变。故发电机的电压也必然随着转速的变化而变化。这与用电设备和蓄电池充电要求电压恒定相矛盾。因此,发电机必须具有调节电压的装置,以便当发电机转速变化时,自动调节发电机的电压,使电压保持一定或保持在某一允许范围内,以防发电机电压过高或者过低,烧坏用电设备,使蓄电池过充电或者使蓄电池充电不足。 交流发电机的硅二极管具有单向导电特性,有阻止反向电流作用,它决定了蓄电池不可能向发电机放电而出现逆电流,所以无需设置逆电流截断器;又因为交流发电机具有自身限制输出电流不超过最大值的能力,故也不必配用电流限制器,仅需要一个电压调节器。 二、电压调节器调压的基本原理 由式(2—9)可得 U=1.35UL=2.34UΦ U=CnΦ 式中:U是发电机输出电压;C是电机常数;n是发电机转速;Φ是磁极的磁通量;所以,在发电机转速变化时,要使电压保持一定,只有相应地改变磁极的磁通,即当n增高时减少声使电压保持一定。而磁通声的大小取决于磁场电流,所以在转速变化时只要自动调节磁场电流就能使电压保持一定。电压调节器就是根据这一原理进行电压调节。 三、FT61型双触点式电压调节器 1.结构 FT61型双级触点式电压调节器用于东风EQl090型汽车上,其结构原理如图2—17所示。

动触点在两个静触点中间形成一对常闭的低速触点K1,另一对常开的高速触点K2,能调节两级电压,故称为双级触点式。高速静触点与金属底座直接搭铁。对外只有点火(或“火线”、“电 枢”、“A”、“S”、“+”)和磁场(或“F”)两个接线柱。

自动励磁调节器要点

1 前言 彭城电厂1号机组发电机为上海电机厂引进美国西屋公司生产技术生产的改进优化型QFSN-300-2型水氢氢汽轮发电机,容量为300MW,采用高起始响应无刷励磁系统,励磁调节器为中国电力科学研究院生产的WKKL-1B型微机励磁调节器。根据《发电机运行规程》第47条要求,发电机能否进相运行应遵守制造厂的规定,制造厂无规定的应通过试验来确定。试验前中国电力科学研究院对试验的工况进行了静态稳定的估算,并经彭城电厂及江苏省电力调度中心认可,最后确定了进相试验工况。 试验由中国电力科学研究院负责,现场指挥操作由彭城电厂负责;进相试验于2002年3月9日-10日进行。 彭城电厂1号发电机主要参数如下: 型号:QFSN-300-2 额定容量:300MW 额定电压:20000V 额定电流:10189A 额定励磁电压:302V 额定励磁电流:2510A 额定功率因数:0.85 额定转速:3000rpm 额定氢压:0.31Mpa 额定冷氢温度:46℃ 励磁机额定励磁电压:16V 励磁机额定励磁电流:147A X d= 1.86 X’d= 0.223 X’’d= 0.16 T d o= 8.15S T’d= 0.91S T’’d=0.041S 2 试验目的 2.1 由于超高压、长距离输电线路的日益增多,线路充电功率给电网的安全、稳定运行带来一系列问题,在线路轻载时,母线及线路电压过高的问题尤为严重。采用发电机进相运行吸收过剩无功,降低母线电压是解决母线及线路电压过高问

题的一种方法。但由于发电机进相运行时对系统稳定和其端部发热等有不良影响,所以需要进行发电机进相试验,核定进相运行范围,并获取在进相运行时220KV 母线及厂用电压变化的经验数据。 2.2 通过进相试验,验证低励及继电保护的正确性。指出在保护、监测方面存在的问题。 3 发电机进相运行的限制因素 彭城电厂工程设计装机为2台300MW 机组,两条220KV 母线为双母带旁路接线方式。彭城电厂与系统联系紧密,机组在进相运行时,如果电网有大的扰动,进相机组不会对主网的暂态稳定构成威胁。发电机进相运行时主要受发电机端部结构件温升和静稳极限等的限制。 3.1 发电机静稳极限的限制 发电机在不同有功负荷下所能吸收的无功最大值,随发电机有功负荷的改变而改变,因此首先计算在某些特殊运行点的进相无功值,以及进相状态下最大功率角δ值,进而推广到其它情况。等值电路图如下: E q I U f U xt ○ ○ ○ ○ X d X b X 由等值电路图,其中E q 为发电机内电势,X d 为发电机同步电抗,U f 为发电机端电压,X b 为主变电抗,X 为线路电抗,U xt 为系统电压。由于彭城电厂母线出线较多,系统电压不易确定,且归算下来的线路电抗X 也比较小,所以本次计算可近似的将220KV 母线电压作为系统电压,主变电抗X b 做为系统电抗X xt 。通过一系列的计算可求出进相时功角的限制值: d f d d f f d f QX U PX arctg X U Q U X U P arctg +=+=2δ

励磁系统调试报告

发电机励磁系统试验报告 使用单位: 机组编号: 励磁装置型号: 设备出厂编号: 设备出厂日期: 现场投运日期:

广州电器科学研究院 广州擎天电气控制实业有限公司

励磁系统调试报告 使用单位:机组号:设备型号:设备编号:出厂日期:发电机容量:额定发电机电压/电流: 额定励磁电压/电流: 励磁变压器: KVA三相环氧干式变压器 励磁变额定电压: 励磁调节器型号:型调节器 一、操作回路检查 1.励磁柜端子接线检查 检查过柜接线是否与设计图纸相符,确认接线正确。 检查励磁系统对外接线是否正确,确认符合要求。 2.电源回路检查: 厂用AC380V工作电源。

DC-220V电源 检查励磁系统DC24V工作电源。 检查调节器A、B套工控机工作电源。 3.风机开停及转向检查: 4.灭磁开关操作回路检查 5.励磁系统信号回路检查 6.串行通讯口检查 二、开环试验 试验目的:检查励磁调节器工作是否正常,功率整流器是否正常。试验方法:断开励磁装置与励磁变压器及发电机转子的连接,用三相调压器模拟PT电压以及整流桥交流输入电源,以电阻或滑线变阻器作为负载,用小电流方法检查励磁装置。 1.检查励磁系统试验接线,确认接线无误。 2.将调压器电压升到100V,按增磁、减磁按钮,观察负载上

的电压波形是否按照调节规律变化。 功率柜上桥的输出波形正常,无脉冲缺相。 功率柜下桥的输出波形正常,无脉冲缺相。 3.调节器通道切换试验: 人工切换调节器工作通道,切换正常。 模拟A套调节器故障,调节器自动切换到备用通道。 模拟B套调节器故障,调节器自动切换到C通道。 4.励磁系统故障模拟试验 调节器故障 PT故障 起励失败 逆变灭磁失败 功率柜故障 快熔熔断

电压调节器分类及调压原理简介

电压调节器分类及调压原理简介电压调节器的分类 1.交流发电机电压调节器按工作原理可分为: (1)触点式电压调节器 触点式电压调节器应用较早,这种调节器触点振动频率慢,存在机械惯性和电磁惯性,电压调节精度低,触点易产生火花,对无线电干扰大,可靠性差,寿命短,现已被淘汰。 (2)晶体管调节器 随着半导体技术的发展,采用了晶体管调节器。其优点是:三极管的开关频率高,且不产生火花,调节精度高,还具有重量轻、体积小、寿命长、可靠性高、电波干扰小等优点,现广泛应用于东风、解放及多种中低档车型。 (3) 集成电路调节器 集成电路调节器除具有晶体管调节器的优点外,还具有超小型,安装于发电机的内部(又称内装式调节器),减少了外接线,并且冷却效果得到了改善,现广泛应用于桑塔纳。奥迪等多种轿车车型上。 (4) 电脑控制调节器 电脑控制调节器是现在轿车采用的一种新型调节器,由电负载检测仪测量系统总负载后,向发电机电脑发送信号,然后由发动机电脑控制发电机电压调节器,适时地接通和断开磁场电路,即能可靠地保证电器系统正常工作,使蓄电池充电充足,又能减轻发动机负荷,提高燃料经济性。如上海别克、广州本田等轿车发电机上使用了这种调节器。 2.电子调节器按所匹配的交流发电机搭铁型式可分为: (1)内搭铁型调节器:适合于与内搭铁型交流发电机所匹配的电子调节器称为内搭铁型调节器; (2)外搭铁型调节器:适合于与外搭铁型交流发电机所匹配的电子调节器称为外搭铁型调节器。 在使用过程中,对于晶体管调节器,最好使用汽车说明书中指定的调节器,如果采用其他型号替代,除标称电压等规定参数与原调节器相同外,代用调节器必须与原调节器的搭铁形式相同,否则,发电机可能由于励磁电路不通而不能正常工作。对于集成电路调节器,必须是专用的,是不能替代的。 电压调节器的调压原理 由交流发电机的工作原理我们知道,交流发电机的三相绕组产生的相电动势的有效值 Eφ==CeФn(V) 这里Ce为发电机的结构常数,n为转子转速,Ф为转子的磁极磁通,也就是说交流发电机所产生的感应电动势与转子转速和磁极磁通成正比。 当转速升高时,Eφ增大,输出端电压UB升高,当转速升高到一定值时(空载转速以上),输出端电压达到极限,要想使发电机的输出电压UB不再随转速的升高而上升,只能通过减小磁通Ф来实现。又磁极磁通Ф与励磁电流If成正比,减小磁通Ф也就是减小励磁电流If。 所以,交流发电机调节器的工作原理是:当交流发电机的转速升高时,调节器通过减小发电机的励磁电流If来减小磁通Ф,使发电机的输出电压UB保持不变。